Gefunden für kühlt zu stark liebherr - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Perfrect Fresh kühlt nicht -- Kühlschrank Miele K 37682 iDF | |||
| |||
| 2 - Temperatur zu hoch -- Kühlschrank mit Gefrierfach Bosch KGV24V00GB/17 | |||
| Der Kühlschrank kühlt (seit gestern) deutlich weniger stark bzw. die Kühlung schaltet frühzeitig (abhängig von der Temperatur) aus. Auf Stufe 5 von 1-5 erreicht er eine Minimal-Innentemperatur von 10°C, im Gefrierbereich sind es minimal -15°C.
Vorher wurden deutlich niedrigere Temperaturen in der höchsten Stufe "5" erreicht. Der Kühlschrank ist von der Wand abgerückt, Gitter von Staub befreit. "Thermostatbereich", also der "Kasten" mit der Leuchte und dem Drehregler sind nicht zugestellt. Seitenwand, in der der Fühler stecken müsste, steht frei. Geräusche sind "normal" bzw. unaufällig. Raumtemperatur in der Küche sind ~25°C. Wenn die Temperatur im Kühlschrank steigt, springt der Kühlkreislauf "normal" an und kühlt wieder bis auf die oben angegebenen Werte. Der Gefrierbereich ist allerdings jetzt im Moment deutlich vereist. Das kommt wahrscheinlich von der relativ hohen Temperatur, denn der Kühlschrank stand ganz regulär auf der Reglerstufe 2-3. Gestern abend ist dann die sehr geringe Kühlung aufgefallen und ich habe den Kühlschrank auf die höchste Stufe "5" gestellt. Auf der Stufe 2-3 war die Innentemperatur noch höher als oben angegeben. Wie hoch genau, weiß ich nich... | |||
3 - kühlt zu stark -- Kühlschrank Bauknecht KRI 1509/A | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : kühlt zu stark Hersteller : Bauknecht Gerätetyp : KRI 1509/A Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hi, hab vor 2 Jahren das Thermostat getauscht, da er nicht mehr gekühlt hat, nun ist mir aufgefallen trotz minimaler Einstellung auf 1 kühlt er zu stark, die Rückwand ist leicht vereist, Dichtung habe ich geschaut sollte anliegen, woran könnte es noch liegen Gruss ... | |||
| 4 - Kühlt zu stark -- Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens ki38va20 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Kühlt zu stark Hersteller : Siemens Gerätetyp : ki38va20 Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Hallo, unser Kühl-/Gefriergerät Siemens ki38va20 kühlt im Kühlschrank so stark runter, dass Lebensmittel gefrieren wenn sie mit der Rückwand in Berührung kommen. Kühlschrank ist auf 8 Grad eingestellt und beim messen mit Thermometer sind es zwischen 1,5 und 3,5 Grad jeh nach Fach.Die Rückwand bis ca. zur Mitte ist stark vereist und ist auch nach abtauen und säubern sofort wieder vereist. Was könnte der Fehler hier sein, Thermostat? ... | |||
| 5 - Kühlt zu stark -- Gefrierschrank Liebherr GSN2926 Index 26B /001 | |||
| Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Kühlt zu stark Hersteller : Liebherr Gerätetyp : GSN2926 Index 26B /001 S - Nummer : 9976064-02 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, ich hoffe auf einen Kenner der alten Liebherr Gefrierschränke! Der Gefrierschrank funktioniert einwandfrei - Kompressor und Lüfter läuft - auch Superfrost springt an - Display zeigt eine Temperatur - das Einhalten einer Temperatur wird offensichtlich geregelt (Ruhezeiten bis wieder der Kompressor etc anspringt). Kein Eis. Einziges Problem: Die angezeigte Temperatur liegt ca 8 Grad über der Temperatur im Gefrierschrank: Momentaner Betrieb: Display: -14C -> im Gefrierschrank ca -22C, bei Display:-18C habe ich -26C im Schrank. (Gemessen analog + digital) Diversen Beiträgen im Forum folgend habe ich folgende Reparaturversuche unternommen: Tausch der 3 Elkos und des Plattenkonmdensators auf der Steuerplatine (es ist die neuere verbaut) -> Keinerlei Veränderung Tausch des Innenraumfühlers (angesetzt an das geprüfte alte Kabel) -> keine Veränderung. Stromverbrauch im Normalbetrieb ca 75W On/Off + Alarm: „1“ im Display: Verbrauch 175W D... | |||
| 6 - Gefrierteil Fehlfunktion -- Kühlschrank mit Gefrierfach PKM SBS344-169A+NF | |||
| [/quote] Zitat : derhammer hat am 10 Dez 2023 23:55 geschrieben : Die linke Seitenwand wird warm, da das Gerät einen eingeschäumten Verflüssiger besitzt. Der wird nunmal warm. Die Heißgasleitung in der Verdunsterschale wird auch warm. Auch normal. Wurde die Ansteuerung vom Lüfter und Abtauheizung geprüft? Nein, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich habe die Steuerungselektronik komplett getauscht. Gibt es da nochmal extra eine Ansteuerung? Zitat : derhammer hat am 10 Dez 2023 23:56 geschrieben : Sind im Betrieb die Geräusche vom Kältemittel kraftvoll rauschend oder eher plätschernd? Habe ich bisher... | |||
| 7 - kühlt zu stark -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RL352BSM | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : kühlt zu stark Hersteller : Samsung Gerätetyp : RL352BSM Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Die genannte Kühlkombination RL362BSM (ein non-Frost-Gerät mit einem Kühlaggregat und in 5 Stufen einstellbarer Kühlung) kühlt "zu gut". Die "höchste" einstellbare Temperatur im Kühlraum ist im Mittel 5°C und im Tiefkühlraum im Mittel -20°C.Es war schon "negativer". Ich habe deshalb den Temperatursensor aus seiner "Kammer" in den Kühlraum verlegt und konnte dadurch die Temperatur um ca. 1,5°C erhöhen. Mir fehlen leider die Unterlagen des elektronischen Teiles der Schaltung um die Stelle eines möglichen Abgleiches zu ermitteln. Bekommt man sowas irgendwoher? ... | |||
| 8 - Kühlt zu stark / gefriert -- Kühlschrank mit Gefrierfach BURG (VESTEL) BKG178++ MF | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt zu stark / gefriert Hersteller : BURG (VESTEL) Gerätetyp : BKG178++ MF FD - Nummer : k.A. Typenschild Zeile 1 : Artikel-Nr.: 10707735 Typenschild Zeile 2 : Modell Nr: BGT/N2761E Typenschild Zeile 3 : Ersatz Teil Nr: 22027101 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702) ______________________ Hallo Zusammen, unser o.g. Gerät hat seit ein paar Wochen den Fehler, dass es selbst bei Minimal-Einstellung so stark kühlt, dass sämtlicher Inhalt im Kühlteil gefriert. Nach manueller Abtauung, haben wir ca. -7°C im Kühlteil, und ca. -23°C im Gefrierteil gemessen. Das Gerät ist noch nicht mal 3 Jahre in Betrieb, lt. Vestel-Service sei "Garantielaufzeit seit wenigen Wochen abgelaufen"... Zwei recht interessante archivierte Beiträge hier im Forum handeln genau vom selben Gerät bzw. Thema, sind allerdings ohne Klärung, ob die gegebenen Tipps womöglich hilfreich waren, bzw. ob die Ursache für das Verhalten gefunden wurde und die Geräte wieder i.O. sind: | |||
| 9 - kühlt nicht mehr -- Kühlschrank mit Gefrierfach Miele KF 9727 iD-4 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : kühlt nicht mehr Hersteller : Miele Gerätetyp : KF 9727 iD-4 S - Nummer : 120353448 Typenschild Zeile 1 : siehe angehängtes Bild Typenschild Zeile 2 : siehe angehängtes Bild Typenschild Zeile 3 : siehe angehängtes Bild Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, mein Einbau Kühl-Gefrier-Kombigerät kühlt leider nicht mehr richtig und ich hoffe ich finde hier jemanden der das Problem vielleicht auch schonmal hatte und weiß was defekt ist. Historie: Abends am Gerät vorbeigelaufen, hat da bereits deutlich lauter gebrummt als sonst, hatte da bereits ein schlechtes Gefühl, aber mal laufen lassen. Am nächsten vormittag dann irgendwann der Warn-Piepton: Gefrierteil nurnoch bei -10°C statt eingestellten -20°. Kühlteil zu dem Zeitpunkt noch auf Soll 4°. Gefrierschrank leergeräumt. Gerät mal 10min vom Strom getrennt. (Manchmal hilft ja ein reboot bei Elektronikteilen.) Strom wieder an, laufen lassen. Gerätelautstärke normal 2h später: Kühlschranktemp. nun auch nichtmehr auf soll. Gerät komplett leergemacht und ausgeschaltet. 2 Tage ausgelassen, nochmal p... | |||
| 10 - Kühlt immer nur ein mal -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung rl60gqers | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Kühlt immer nur ein mal Hersteller : Samsung Gerätetyp : rl60gqers S - Nummer : 85804ESBB00448 L Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, Meine Kühl-Gefrierkombi hat ein merkwürdiges Problem. Beim einschalten, egal ob mehrere Tage abgetaut oder nur 10 Minuten vom Netz genommen, kühlt sie zügig auf die eingestellten Temperaturen herunter, aber nur ein mal, danach schaltet sich der Kompressor in den allermeisten Fällen nicht noch ein mal an. Oft kann ich ein einschalten erzwingen, indem ich die Tür so lange geöffnet lasse, bis der Türalarm ertönt, allerdings klappt das nur, wenn die Temperaturen noch nicht all zu stark gestiegen sind. Beim Auslesen mit der Tastenkombination kommt meistens der Fehlercode E23 (laut www Kondensatorlüfter fehlerhaft) allerdings funktionieren beide Lüfter (innen sowie außen) Durchgemessen habe ich schon alles innen: -Gelbe Kabel (Temperaturfühler?) 7k Ohm -Blaue Kabel (Temperaturfühler?) 7,5k Ohm -Rote Kabel 0,1k Ohm -Braune Kabel (Heizelement?) 262 Ohm Ich bin aktuell echt ratlos, wo der Fehler sitzen sollte, allerdings bin ich auch nicht vom Fach und habe mei... | |||
| 11 - Kühlt nach einer Zeit nicht -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RS6GN8222S9/EG | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Kühlt nach einer Zeit nicht Hersteller : Samsung Gerätetyp : RS6GN8222S9/EG Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Moin, ich habe gesucht und leider nichts passendes gefunden. Auch YT konnte mir bisher nicht helfen. Mein Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig. LINK: https://www.samsung.com/de/refriger.....9-eg/ Der KS war jetzt 30 Tage aus. Nach einschalten ist ca. nach 12 Std die Kühlleistung stark gesunken! Die Temperaturanzeige innen hat trotzdem die richtigen Temperaturen (-16/+7) angezeigt. Nach Steckdose ziehen, kamen die richtigen Temperaturen (+1/+10) zum Vorschein. Nachdem Neustart hat er wieder angefangen zu Kühlen. Nach ca. 12 Std wieder dasselben Problem --> Kühlleistung abgefallen - Der ist nicht vereist - Läuft ganz normal von der Lautstärke Vermutung die Heizung schaltet in der Entfrostungphase nicht rechtzeitig aus. Oder Temperatursensor ist defekt und er kann die Temperatur nicht halten bzw. regulieren. Hat jemand Erf... | |||
| 12 - Zeigt keine Temperatur an -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RL39WBSM1/XEG | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Zeigt keine Temperatur an Hersteller : Samsung Gerätetyp : RL39WBSM1/XEG S - Nummer : 011441AL9DD626 Z Kenntnis : Komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo zusammen 😊 Ich habe vorgestern den Samsung Kühlschrank geerbt. Bedienungsanleitung habe ich, allerdings keine Angabe zum Kaufdatum etc. Zum Verhalten des Gerätes: Er lässt sich ohne weiteres mit Hilfe der Segmentanzeige einstellen. Ebenfalls kühlt er wunderbar. Allerdings kühlt er etwas zu stark. Die Segmentanzeige zeigt dauerhaft „- -“ an. Der Abtausensor hat einen Widerstand von 5,1kOhm. Das passt mit denen, welche ich als Ersatzteile gefunden habe überein. Jetzt meine Frage an euch ? Kennt das Verhalteb jemand ? Sollte die Anzeige nicht im Normalfall die „Ist“ Temperatur anzeigen ? Danke im Vorraus 😊 Edit: Aus Siemens Samsung gemacht. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mär 2022 12:49 ]... | |||
| 13 - Kühlt zu stark -- Kühlschrank Bauknecht GKNA 325 Optima | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : Kühlt zu stark Hersteller : Bauknecht Gerätetyp : GKNA 325 Optima S - Nummer : 855287716022 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Guten Tag zusammen, unser Gefrierschrank ist schon ein älteres Modell Jg2008, kühlt im Moment wie wahnsinnig. Er reagiert nicht auf die eingestellte Temperatur von -18°. In der Anzeige ist er bei -24°. Mit einem Thermometer gemessen ist er bereits bei -32°! Er läuft nun die längst Zeit ununterbrochen. Wir machen uns etwas Sorgen, wie lange er noch durchhält. Da der Gefrierschrank ziemlich voll ist, müssen wir einen Notfall-Plan haben. Ich hätte den Temperaturfühler im Verdacht, nur weiss ich weder wo der sitzt noch wie ich den prüfen soll. Gibt es noch andere Verdächtige? Lohnt sich eine Reparatur überhaupt? Besten Dank für eure Inputs Zur Ergänzung der Typen-Angaben habe ich das Typenschild noch angehängt ... | |||
| 14 - Vereisung des Kühlschrank -- Kühlschrank mit Gefrierfach Miele K9758 iDF-4 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Vereisung des Kühlschrank Hersteller : Miele Gerätetyp : K9758 iDF-4 S - Nummer : 710138728 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Zusammen, mein Mielekühlkombi kühlt zu stark runter so das die Rückwand und der Lüfter vereist. Erst hatte ich das Gefühl das der Lüfter nicht mehr sauber funktioniert und daher die Rückwand vereist. Nach mehrmaligen abtauen und wieder in Betrieb nehmen funktionierte der Lüfter aber für 2-3 Tage. Danach ist er wieder eingefroren. Nach ein wenig schauen im Internet habe ich jetzt die Vermutung das einer der Temperaturfühler nicht ok ist und nicht die richtige Temperatur ausgibt und somit der Kühlschrank zu stark kühlt. Daher habe ich die 3 Fühler an die ich im Innenraum gekommen bin, im laufendem Betrieb für 10 Minuten in ein Wasserglas mit Eis gestellt und über das Service Menue die Temperaturwerte ausgelesen. Folgende Werte konnte ich aus dem Service Menue bekommen. E0 = 5 E1 = 5 E2 = 42 E7 = 22 E9 = 1 Bei korrekten Temperaturfühlern hätte ich erwartet das 3 Temperaturfühler einen gleichen Wert anzeigen. Kann mir jemand sagen was ... | |||
| 15 - zu warm oder zu kalt -- Kühlschrank mit Gefrierfach Exquisit KGC270/45-9A++ | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : zu warm oder zu kalt Hersteller : Exquisit Gerätetyp : KGC270/45-9A++ Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo liebe Elektronikexperten! Der Kühlschrank meiner Freundin hat folgendes Problem: Entweder er kühlt zu stark (auf Stufe 7) oder gar nicht auf niedrigeren Stufen (er schaltet sich beim hochdrehen ab Stufe 7/7 an, und beim herunterdrehen ab Stufe 1-2 aus. Dazwischen kommt es drauf an, ob man gerade hoch- oder heruntergedreht hat). Somit gefrieren ihre Lebensmittel entweder oder sie verderben. Das Gefrierfach funktioniert bei ca. -20°C gut. Mein Verdacht wäre hier ein defektes Thermostat, liege ich richtig in der Annahme? Verbaut ist ein WDF28Y-L3-EX. Da der Kühlschrank nicht teuer war und schon einige Jahre alt ist, schrecke ich allerdings von den Kosten für ein originales Ersatzteil (ca. 40€) zurück, da ich nicht sicher bin ob das Problem damit behoben ist. Daher wollte ich fragen, ob es günstige passende Alternativen für das Thermostat gibt? Vielen Dank und freundliche Grüße, Bernhard ... | |||
| 16 - Wäsche wird nicht trocken -- Wäschetrockner AEG TC16H66HP | |||
| Geräteart : Wäschetrockner Defekt : Wäsche wird nicht trocken Hersteller : AEG Gerätetyp : TC16H66HP Typenschild Zeile 1 : Prod.-No.: 91609826100 Typenschild Zeile 2 : Mod: T7DB40689 Typenschild Zeile 3 : Type: TC16H66HP Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo liebe Forengemeinde, dies ist mein erster Beitrag. Die Artikel, die ich bisher gelesen habe zeigen, dass hier viel Erfahrung und Wissen zusammenkommt - ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Infos zum Gerät: AEG Lavatherm (2,5 Jahre alt) Mod: T7DB40689 Type: TC16H66HP Leistung: 700W Prod.-No.: 91609826100 Der Wäschetrockner fing an, in unserem üblich verwendeten Programm (Schranktrocknen+) statt 2:05h zu laufen nun nicht mehr fertig wurde. Ich kann nicht sagen, ob das ein schleichender Prozess über Tage/Wochen oder plötzlich kam - genug zur Historie. Erste Maßnahmen: - Flusensieb reinigen - Wärmetauscher absaugen Ein Test im Testprogramm zeigte: - Kondenspumpe und Schalter i.O. - Lüfter i.O. - Trommelbewegung i.O. - E32 (regelmäßig) und E31 (einmalig, nicht reproduzierbar) wurde im Feuchte-Sensor-Testprogramm angezeigt Heute h... | |||
| 17 - Kühlschrank zu Kalt -- Kühlschrank Bauknecht KRI1509/a | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : Kühlschrank zu Kalt Hersteller : Bauknecht Gerätetyp : KRI1509/a S - Nummer : 855010822003 Kenntnis : Artverwandter Beruf ______________________ Hallo, ich habe bei meinem Kühlschrank KRI1509/a das Thermostat gewechselt. Seitdem kühlt er viel zu stark. Die Temperatur lässt sich nicht regeln. Darauf hin habe ich mir vom Lieferanten ein neues Ersatz-Thermostat bestellt. Auch mit diesem Thermostat wird es viel zu kalt und die Regelung funktioniert auch nicht. Die Ersatzteilnummer des Thermostats K59-S1892. Habt Ihr eine Idee, was evtl. noch defekt sein könnte? Vielen Dank im Voraus. Peter ... | |||
| 18 - zu kühl -- Daikin ftxs20k2v1b | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : zu kühl Hersteller : Daikin Gerätetyp : ftxs20k2v1b Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Guten Tag, ich möchte den Temperatursensor bzw. die IR-Platine eines Splitklima Innenteils versetzen. Kühlt etwas zu stark unter bestimmten Umständen. Kann mir jemand sagen, ob dies ein Stecker auf der Hauptplatine ist (S26)? Wahrscheinlich nicht oder, wäre zu einfach? Gibt es diese Stecker bzw. Buchen an der IR-Platine (10 Leitungen) handelsüblich zu kaufen (wenn ich evtl. verlängern muss)? Danke und Gruß ... | |||
| 19 - 30.6 VDC Solar panel und 12 Volt Peltier Kuehler...wie am besten kombinieren -- 30.6 VDC Solar panel und 12 Volt Peltier Kuehler...wie am besten kombinieren | |||
Zitat : Da das Peltierelement aus so einer Kuehltasche "geerntet" ist,...kann es auch schon hinüber sein. Die Dinger sind mechanisch recht empfindlich und besonders bei Scherbelastung zerbrechen die spröden Halbleiterwürfelchen leicht. Da alle mäanderförmig hintereinander geschaltet sind (abwechselnd p- und n-Material), reicht ein zerbrochenes Würfelchen für einen Totalausfall. Die Kühltaschen, die mir bisher untergekommen sind, hatten Stromaufnahmen von etwa 4A bei ca. 12V. Davon gehen wohl nur 3A ins Peltier, den Rest wird das Gebläse schlucken, das die Warmseite kühlen muss. Viel mehr als was in eine solche Kühlbox passt, wird diese Wärmepumpe auch nicht schaffen. Außerdem ist bei der Kühlung von Eiern darauf zu achten, dass man nicht zu stark kühlt, denn eigentlich soll man frische Eier (ausser vielleicht im Hochsommer), gar nicht kühlen. | |||
| 20 - Gerierteil kühlt nicht -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung Rsh5utts 1xeg | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Gerierteil kühlt nicht Hersteller : Samsung Gerätetyp : Rsh5utts 1xeg Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Hey Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Das Gefrierteil von unserem side by side Kühlschrank ist über die Nacht komplett aufgetaut!! Schon seit vor paar Tagen haben wir gemerkt das das Kühlteil stark nach Lebensmitteln riecht. Habe mehrmals ausgeräumt und sauber gewischt, hat leider nicht geholfen. Heute morgen dann gemerkt dass das kühlteil nicht mehr richtig kühlt. Habe den Stecker gezogen und aufeinmal wird die Temperatur zu warm angezeigt!!! Habe darauf hin das Gefrierteil aufgemacht und siehe da,ist alles komplett aufgetaut!!!!! Muss dazu noch sagen das der Kühlschrank in letzter zeit extrem leise war. Blöderwiese haben wir uns nichts dabei gedacht. Oh Gott ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!!! Ich Danke euch schon 1000 mal im Voraus!!!! LG ... | |||
| 21 - Kühlt nur bis 10 Grad -- Kühlschrank Ignis Typ1 | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : Kühlt nur bis 10 Grad Hersteller : Ignis Gerätetyp : Typ1 S - Nummer : ARL536 FD - Nummer : 424973/550778 Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Hallo an Alle, wir haben ein großes Problem. Unser Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig. Er bleibt konstant bei 10 Grad egal auf welche Höhe man ihn stellt. Etwas habe ich ja schon gegoogelt und scheinbar ist das Thermostat kaputt. Lasse ich die Tür auf, dann springt er auch nach einiger Zeit an und innerhalb von Minuten sind auf der Rückwand gefrorene Tropfen. Also gehe ich stark von dem Thermostat aus. Jetzt habe ich mir mal ein paar Videos angeschaut und versucht so an das Thermostat zu kommen... aber wie bei allem, ist es bei uns anders. Den Regler konnte ich abmachen, aber dort ist keine Mutter oder sonst eine Klemme. Ich bekomme die Halterung gar nicht ab (bzw die Abdeckung) Hat vielleicht jemand hier eine Ahnung wie ich das Teil abbekomme? Der Kühlschrank ist knapp 4 Jahre alt und ich wollte ihn eigentlich nicht entsorgen. Folgendes Gerät: Ignis ARL536/a+ (Genaue Daten siehe Bild) Gibt es eine Möglichkeit das Teil zu lösen? Noch eine Frage, falls es tatsächlich irgend... | |||
| 22 - kühlt spor.zu stark -- Kühlschrank Siemens KI24FA65/02 | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : kühlt spor.zu stark Hersteller : Siemens Gerätetyp : KI24FA65/02 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, mein Kühlschrank kühlt spor. unter 0 Grad. Gemüse war gefroren. Nach EIN/Ausschalten war die Temperatur wieder korrekt, aber schwankt trotzdem. Ich vermute, dass ein NTC -Fühler defekt ist. Welcher ist defekt und wie kann ich ihn tauschen bzw. vorab prüfen. Danke ... | |||
| 23 - wird zu kalt -- Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr 5 6219 4 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : wird zu kalt Hersteller : Liebherr Gerätetyp : 5 6219 4 S - Nummer : 9988652-02 FD - Nummer : 23.231.315.2 Typenschild Zeile 1 : CP 3501 Index 20B /011 Typenschild Zeile 2 : Service Nr.: 9988652-002 Typenschild Zeile 3 : Kühl-Gevrier-Kombination-Super A Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo, nach meinem Umzug vor vier Wochen habe ich die Temperaturregler auf starkes kühlen gestellt und die Super Frost Taste gedrückt. Alles lief erwartungsgemäß. Nach dem Runterkühlen habe ich die Temperaturregler wieder auf normale Kühl- und Gefriertemperatur eingestellt und der Schrank hat sich daran gehalten. Nun kühlt er aber seit einigen Tagen zu stark. Im Gemüsefach frieren die Lebensmittel ein und im oberen Teil herrst 0°C bei Stellung der beiden Temperaturregleer auf den 1. Markierungspunkt, bei dem der Kühlschrank nach Aussage des Herstellers warm sein sollte. Wie kann ich testen ob der Thermostat noch richtig funktioniert? Wo ist der Thermostat verbaut und wie kann ich ihn ausbauen. Welche anderen Ursachen kommen in Betracht? Wo bekomme ich Ersatzteile? Das Gerät ist eigentlich noch zu gu... | |||
| 24 - kühlt zu stark -- Kühlschrank Miele Miele K9557 iD | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : kühlt zu stark Hersteller : Miele Gerätetyp : Miele K9557 iD S - Nummer : 82-081178075 FD - Nummer : Index 20d Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo, mein Kühlschrank Miele K9557 iD 82/081178075 Index 20d kühl nicht richtig. Im Biofreshfach habe ich Minusgrade, auch sonst wird es im Kühlschrank zu kalt. Ganz unten quoll das Eis aus dem Verdampfer heraus. Ich habe darauf hin, den Schrank abgetaut, aber das nützte nicht, er vereiste erneut. Dann habe ich die Temperatur über die Steuerung wärmer (höher) ein gestellt, habe selektiv die Temperatur im Biofach höher gestellt. Kein Erfolg. Der Kühlschrank kühlt zu stark runter. Ich habe zwei Temperaturfühler (a) Verdampferfühler und b) seitlich ausgetauscht . Fühler oben Syropor ist unverdächtig, wurde nicht getauscht. Alles ohne Erfolg, Kühlschrank kühlt wie oben beschrieben nicht korrekt. Nun habe ich die Daten des Kühlschrankes ausgelesen. Über verschiedene Tastenkombinationen habe ich folgende Werte der Temperturfühler ausgelesen. Diese sind wie folgt: EO = 11 (entspricht der Temperatureinstellung auf Display) E1 = 1 E2 = 2 ... | |||
| 25 - Kühlt auf Stufe 1 bis 1°C run -- Kühlschrank Liebherr KUw1411 | |||
| Hallo, ich habe jetzt eine ganz neue Integralplatine bekommen und eingebaut, aber das Problem ist das selbe. Wie gesagt, der Fühler wurde auch schon einmal getauscht , auch keine Besserung. An den Widerstandswerten des Fühlers merkt man das der Fühler reagiert. Auch schaltet der Kühlkompressor ja an und aus, aber wieso kühlt der Kühlschrank so weit runter auf der ersten Stufe???? Wenn ich die Abropfschale einbaue geht die Temperatur auf 2,6 °C runter, ohne auf 1°C. Die Abtropfschale hat ja noch eine Art Isolierende Wirkung, dsa die Kälte ja von oben aus dem Gefrierteil kommt. Stelle ich den Regler z.B. auf Stufe 3 kühlt alles noch weiter runter es arbeitet alles aber halt zu ,,stark". Es wäre super wenn noch jemand einen anderen Tip hätte. Vielen Dank!!! ... | |||
| 26 - Kühlschrank wird zu kalt -- Kühlschrank mit Gefrierfach Electrolux DF40 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank wird zu kalt Hersteller : Electrolux Gerätetyp : DF40 Kenntnis : Artverwandter Beruf ______________________ Hallo, Ich stecke etwas in der Zwickmühle. Ich lebe derzeit in Brasilien und mein Kühlschrank kühlt einfach zu stark bzw. lässt sich über den Temperaturregler nicht ausschalten. Insgesamt scheint den Kühlschrank nicht zu interessieren was man dort einstellt. Es bildet sich jedoch kein Eis an den Wänden und die Defrost Funktion sowie das Gefrierfach scheinen normal zu funktionieren. Der Kühlschrank scheint auch nicht permanent zu laufen. Er wird einfach nur kalt (z.b. sind mir neulich die Eier eingefrohren). Ich weiß dass eine Ferndiagnose schwierig ist, vor allem dann wenn man sich ca 7000km von Deutschland entfernt befindet :D. Ich will eigentlich nur wissen (bevor ich mich in Brasilien auf die Suche nach einem Thermostat mache) ob ich mit meiner Vermutung, dass das Thermostat eine Macke hat richtig liege bzw. wie gut meine Chancen sind, dass der Kühlschrank nach einem Austausch des Thermostat wieder normal läuft. Ihr würdet mir wirklich sehr helfen. Ich danke euch im voraus. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Wurzelpeter am 2 ... | |||
| 27 - Kühlt zu stark, vereist -- Kühlschrank AEG 880 CCSD | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : Kühlt zu stark, vereist Hersteller : AEG Gerätetyp : 880 CCSD S - Nummer : 849 10107 FD - Nummer : 933015009-00 Typenschild Zeile 1 : Finde keine Angaben Typenschild Zeile 2 : So Typenschild Zeile 3 : So Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Phasenprüfer ______________________ Hallo, Unser ca. 6 Jahre alter Kühlschrank kühlt viel zu stark. Die Rückwand vereist. Es fing vor 3 Monaten an, danach habe ich einmal abgetaut, dann ging er wieder normal. Jetzt klappt das nicht mehr. Der Kompressor (?) schaltet sich nicht mehr ab. Noch dazu macht er so "singende" Geräusche (kein Brummen o. Ä.). Die Frage ist, ob man/ich das reparieren kann oder ob das der Fachmann übernimmt oder ob man ein neues Gerät braucht. (Er ist ja ein. Nicht alt) Ich bedanke mich fürs Lesen und Rat. Vg ... | |||
| 28 - kühlt nicht, 0°-fach zu stark -- Kühlschrank mit Gefrierfach AEG z 9 18 40-4 i | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : kühlt nicht, 0°-fach zu stark Hersteller : AEG Gerätetyp : z 9 18 40-4 i S - Nummer : B257036 FD - Nummer : 925 703 650 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo! mein AEG Santo Z 9 18 40-4 i hat vermutlich zwei Probleme: 1. seit einigen Wochen kühlt das 0-Grad-Fach zu stark. Bis jetzt war es immer mit Abtauen zu beheben. Das klappt nun nicht mehr. Soweit ich weiß ist gerne der Thermostat in der Wand kaputt. • Ist es richtig, das er eingeschäumt ist - und wenn ja - wo? • Ich habe auf der rechten Seite des Faches ein abgesetztes Rechteck - da eventuell? • Macht es überhaupt sinn da ran zu gehen? 2. Seit heute kühlt das normale Fach nicht mehr. Es sind 18 Grad im normalen Fach. Geräusche macht der Schrank ke... | |||
| 29 - Kühlt zu stark -- Kühlschrank mit Gefrierfach NEFF K6654x6/01 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Kühlt zu stark Hersteller : NEFF Gerätetyp : K6654x6/01 S - Nummer : 256010409864004274 FD - Nummer : FD 6801 Typenschild Zeile 1 : KE445A Typenschild Zeile 2 : CN 153 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Moin, Moin aus Hamburg. Unser Kühlschrank kühlt zu stark. Eisfach -25 Grad Kühlschrank leicht unter 0 Grad. Nach einigem suchen im WWW lag es auf der Hand => Temperaturfühler defekt. Also Ersatzteil beschafft ( 00168766 Sensor-NTC )und NTC - Sensor ausgetauscht. Nach 10 Jahren war es an der Zeit auch mal die Rückwand nebst Verdampferbehälter zu reinigen. Leider ist der Fehler nicht behoben 😢. Die Türdichtung ist ok, Tür schließt perfekt, licht in der Regeleinheit geht auch aus wenn Tür geschlossen. Welcher Defekt kann noch vorliegen? Ist es eventuell doch die Regeleinheit? (00499392) hier würden erneut ca 100€ Kosten auf uns zukommen Danke im Vorwege ... | |||
| 30 - Kühlt zu stark -- Kühlschrank mit Gefrierfach Miele / K 303 i 1 0042 1 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt zu stark Hersteller : Miele / K 303 i Gerätetyp : 1 0042 1 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo, leider kann ich die von dem Forum geforderten Angaben, oben, nicht ganz vervollständigen, da die S-Nummer und FD-Nummer nicht ausgewiesen sind. Zu den Zeilenangaben weiß ich keine Antwort. Ich habe ein Bild von Typenschild reingestellt. Ich versuche es trotzdem einmal. Aufgetretener Fehler: - Gefrierfach hat MINUS 24 Grad. - Biofresh-Fach hat hinter den Schubladen, hinten an der Wand, Eisbildung. - Eingestellte Wahl-Stufe ist ca. "2,5". - Normaler Kühlschrankbereich hat eine Temperatur, wie die Digitalanzeige, von 7 Grad. - Kompressor schaltet normal ab und wieder an. Frage: Wo kann der Fehler liegen ? - Thermostat - variables Expansionsventil Ich würde mich über eine Antwort, die zur Behebung meines Problems beiträgt, sehr freuen. Gruß Richard [ Diese Nachricht wurde geändert von: Stepper am 12 Jan 2016 14:30 ]... | |||
| 31 - Temperaturschwankungen -- Kühlschrank AEG Santo 1700 i | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : Temperaturschwankungen Hersteller : AEG Gerätetyp : Santo 1700 i S - Nummer : 621 370 009 FD - Nummer : 041 192 570 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, unser Kühlschrank Santo 1700 i von AEG kühlt desöfteren so stark runter das die Lebensmittel einfrieren bzw. eine Eiskruste aufweisen. Um + 5 Grad im Kühlschrank zu erreichen muss das Stellrad auf 5 bis 6 stehen. Wollte jetzt mal den Thermostaten wechseln bevor dann evtl. doch ein neuer her muss. Die AEG Teilenummer ist 8996711610262 im Zubehör wird die wohl durch Ranko K59-H1319 ersetzt. Wenn das soweit stimmt verstehe ich allerdings die Schaltwerte die auch nur im Zubehör stehen nicht. kalt aus: -27,0° C warm aus: -14,0° C konstant ein: +4,0° C Demnach wird der Kühlschrank mit dem Thermostaten doch durchgehend laufen oder ?? PS. Will den Thermostaten möglichst nicht ausbauen bevor ein Ersatz vorhanden ist. Grüsse Axel ... | |||
| 32 - Kühlt nicht -- Gefrierschrank Liebherr Gefrierschrank | |||
| Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt nicht Hersteller : Liebherr Gerätetyp : Gefrierschrank GSN 2436 NoFrost S - Nummer : 9976026-00 FD - Nummer : GSN 2436 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Zusammen, mein GSN 2436 NoFrost ist nun schon wieder kaputt
Fakt ist,mir kommt kein Liebherrgerät mehr auf den Hof! Liebe Liebherleute, Premium ist was Anderes. Ihr spielt mit eurem Job! Kein Wunder wenn man Asiatische Produkte kauft. So genug gemeckert. Der Kompressor läuft die Temperatur trotzdem immer wärmer. Der Kondensator ist stark vereist, was ich sehen konnte, denke da ist die Kondensatorheizung defekt. Das Gebläse läuft nicht. Kann man die Kondensatorheizung von Hand ansteuern? Wo sind die Kabelenden zu messen? Wo sind die Relais um die Heizung zu prüfen, gleiches für das Gebläse. Habt Ihr einen Tipp was, wo ich am besten prüfe? [ Diese Nachricht wurde geändert von: kmfrank am 3 Jun 2015 11:04 ]... | |||
| 33 - kühlt nicht richtig -- Liebherr Gefrierschrank GSN2936 Index 26/001 | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : kühlt nicht richtig Hersteller : Liebherr Gefrierschrank Gerätetyp : GSN2936 Index 26/001 S - Nummer : 9976086-00 FD - Nummer : 9976086-00 Typenschild Zeile 1 : GSN 2936 Index 26-001 Typenschild Zeile 2 : ServiceNr: 9976086-00 Typenschild Zeile 3 : Gefrierschrank NO-FROST Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo! Gerät: Liebherr GSN2936 Index 26/001, NoFrost Service Nr: 9976086-00 Habe mit dem Gefrierschrank das Problem, dass von Zeit zu Zeit die Temperatur ansteigt (auf ca. -10°C). Wenn ich dann das Gerät ausschalte, den Netzstecker ziehe, etwas warte und dann das Gerät wieder in Betrieb nehme, funktioniert es wieder für die nächsten Tage bzw. manchmal auch Wochen ganz normal (-18°C). Wenn der Gefrierschrank das oben beschriebene Problem macht, ist mir aufgefallen, dass der Ventilator im Verdampfermodul nicht läuft, obwohl der Kompressor im Dauerbetrieb ist. Der Kompressor läuft allerdings meinem Empfinden nach nur mehr mit relativ niedriger Drehzahl (dem Geräusch nach zu urteilen). Zwischendurch wurde manchmal der Fehlercode F4 (Verdampferfühler?) angezeigt - aber nicht immer. | |||
| 34 - Stromverbrauch zu hoch -- Kühlschrank Siemens Siemens KI24RA50/02 | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : Stromverbrauch zu hoch Hersteller : Siemens Gerätetyp : Siemens KI24RA50/02 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo zusammen, mein Siemens Kühlschrank „KI24RA50/02“ kühlt seit kurzem zu stark. Nach diversen Recherchen habe ich mich entschieden die Platine zu wechseln. Vom Hersteller habe ich die komplette Steuereinheit bezogen (siehe Bild oben) und eingebaut. Die Kühlwirkung ist dadurch meines Erachtens etwas besser geworden. Der Stromverbrauch (4KWh pro Tag das entspricht knapp 1.500 kWh/Jahr – Herstellerangabe: 138kWh/Jahr) verrät mir dass er trotz kleinster Stufe trotzdem zu häufig läuft. Nun hatte ich den Temperaturfühler im Verdacht. Dieser sitzt im Innenraum rechts unten. Ich habe Ihn ausgebaut und den Widerstand bei verschiedenen Temperaturen gemessen. Er verändert sich je nach Temperatur. Kann der trotzdem defekt sein, d.h. die veränderten Werte sich irgendwie verschieben? Welche typischen Widerstandswerte sollte ich messen? Oder habt Ihr noch eine andere Idee? Gibt es ... | |||
| 35 - Heizt nicht mehr Alternative? -- Geschirrspüler Privileg Pro Comfort 76600i | |||
| Wird nicht gehen.
Das heisse Wasser kühlt bei Zulauf zum Gerät und bei auftreffen auf das kalte Geschirr und kalten Spülraum zu stark ab ... | |||
| 36 - Gefrierteil kühlt zu stark -- Kühlschrank mit Gefrierfach AEG Santo C81840i | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Gefrierteil kühlt zu stark Hersteller : AEG Gerätetyp : Santo C81840i S - Nummer : 32200061 Typenschild Zeile 1 : B257006 Typenschild Zeile 2 : 925700650-02 Typenschild Zeile 3 : 32200061 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo zusammen, ich bin neu hier, weil ich folgendes Problem mit meiner Kühl-Gefrier Kombi AEG Santo C81840i habe: Die Temperatur im Gefrierteil wird etwa 15-20 Grad zu hoch angezeigt. Tatsächlich liegt die Temperatur im Gefrierfach bei ca. -25 Grad, angezeigt werden von der Elektronik aber nur -5 Grad, so daß der Kompressor ständig angeschaltet wird. Sonst keine Fehlermeldungen. Meine Fragen: Ich vermute, der Temperatursensor des Gefrierteiles oder dessen Kontakte sind defekt/verschmutzt. Wie komme ich an den Sensor heran ? Handelt es sich bei diesem Sensor um einen PTC oder einen NTC ? Hat dieses Gerät eine Diagnoseprogramm, wenn ja, wie wird es gestartet ? Wie kommt man an die Elektronik heran, wo befindet sich diese ? Vielen Dank ... | |||
| 37 - Kompressor/Motor läuft immer -- Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Kompressor/Motor läuft immer Hersteller : Liebherr Gerätetyp : Kühlschrank mit Gefrierfach S - Nummer : steht nicht drauf FD - Nummer : steht nicht drauf Typenschild Zeile 1 : KD 2334 Typenschild Zeile 2 : Type 6007 1 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Kühlschrankmotor läuft dauernd - erst kälter, dann wärmer Seit ein sicherlich zwei Wochen Tagen haben wir mit dem seit einigen Jahren im Keller stehenden Liebherr-Kühlschrank mit Gefrierfach (KD 2334 Type 6007 1) das Problem, das der Motor ständig läuft, nach einiger Zeit (Stunden/Tage) der Motor unerträglich heiß ist und dennoch die Temperatur im Kühlschrank steigt, auch im Eisfach bis über den Gefrierpunkt (und wohl auch höher, würde ich es zulassen) also nicht mehr gekühlt wird. Schalte ich den Kühlschrank für längere Zeit aus und dann (bei lediglich kühlem Motor) wieder ein, dann kühlt er wieder ordentlich (Stufe 3, Gefrierfach -18 bis -20, innen um die 5-7) aber der Motor scheint weiterzulaufen und das Spiel - Motor extrem heiß, und keine Kühlung mehr - beginnt erneut. Wenn ich in so einer Kühlphase den Kühlschrank kurz ausschalte und dann wie... | |||
| 38 - Kühlt nicht, Fach klemmmt -- Liebherr Gefrierschrank | |||
| Danke dir für die Antwort, aber das weiß ich. Wir haben ja auch Stunden dafür gebraucht. Die Verkleidung oben ist zwar noch verformt, aber lässt sich durchdrücken bis zum Verdampfer, gibt vollkommen nach.
Jetzt klemmt da nichts mehr. Ich habe aber den Eindruck, dass der Kompressor nicht mehr anspringt oder so. Habe ja alles beschrieben. Wenn er nicht kühlt, dann summt er nur leise und nachdem ich überall mal gerappelt und die Tür mehrmals auf und zu gemacht habe, sprang er an und hat schön gerattert. Am folgenden Morgen hatte er übrigens wieder -20° und hält die bis jetzt, also hat das geholfen.. Mein Verdacht geht daher stark in Richtung der Elektrik/Elektronik, also Wackelkontakt, Kabelbruch, Lötstelle hin, Relais nicht funktionstüchtig oder was in der Art. Nur kenne ich mich nicht so mit der Elektrik/Elektronik von Gefrierschränken aus, weil ich sowas normal nur im KFZ-Bereich und auch nur privat, nicht beruflich mache. Bin aber nicht blöd und habe sowohl von Technik als auch von Elektrik schon ein Grundverständnis. Und meine Logik sagt mir, dass das Teil sicher nicht so gut kühlen würde wenn der Kompressor normal anspringt, falls der Verdampfer immer noch vereist wäre.
wäre super, wenn jemand das gen... | |||
| 39 - Gefrierfach kühlt zu stark -- Kühlschrank mit Gefrierfach Küppersbusch IKE318-4-2T | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Gefrierfach kühlt zu stark Hersteller : Küppersbusch Gerätetyp : IKE318-4-2T S - Nummer : 925 700 680-03 FD - Nummer : 52800042 Typenschild Zeile 1 : 619854 Typenschild Zeile 2 : B257006 Typenschild Zeile 3 : 925700680-03 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Gestern hat sich ein Monteur von Küppersbusch das Gerät angesehen, ohne es auszubauen. Das Gerät hat oben im Kühlschrank eine Betriebsanzeige an der man die Temperatur elektronisch regelt. Auf der rechten Seite lässt sich die Temperatur des Gefrierschranks regeln und die dortige Anzeige, zeigte nur eine halbe 8 an. Schaltet man das Gefrierfach ein, so kühlt dieses bis - 30°Grad und lässt sich nicht mehr regeln. Der Monteur schaute im Laptop in seinen Unterlagen nach und meinte, es wäre der Temperaturfühler kaputt. Dieser Fühler ist auf der Rückseite des Gerätes im Isolationsmaterial eingeschäumt und es gibt keine Möglichkeit diesen tauschen. Auf Nachfragen, sagte der Monteur, das der Fühler normalerweise nie kaputt geht. Ich selbst habe darauf im Netz die Explosionszeichnung des Gerätes gesucht und ebenfalls keinen Temperaturfühler als Ersatzteil entde... | |||
| 40 - Kühlt viel zu stark -- Gefrierschrank Haier HF-248 AE | |||
| Geräteart : Kühltruhe Defekt : Kühlt viel zu stark Hersteller : Haier Gerätetyp : HF-248 AE S - Nummer : BB01C3E0200 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Nach einem Abtauvorgang mit Haarföhn kühlt der Schrank bis -36°C und schaltet nicht ab! interner und externer Fühler soweit in Ordnung (elektriche fühler)! Welche widerstandswerte sollten die fühler haben! weis das jemand! mfg bik ... | |||
| 41 - kühlt zu stark -- Kühlschrank mit Gefrierfach Siltal F925 / E VIP | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : kühlt zu stark Hersteller : Siltal Gerätetyp : F925 / E VIP S - Nummer : 780766002010102 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo, mein Kühlschrank kühlt trotz der eingestellten Stufe 1 viel zu stark. Hinten im oberen Bereich hat sich sogar eine sehr dicke Eisschicht gebildet. Da der Kühlschrank nicht dauerhaft läuft vermute ich das es ein Problem mit dem Thermostat ist. Ich habe die Thermostat-Abdeckung auch schon mal abgemacht und geguckt welche Bezeichnung drauf steht. Folgendes konnte ich dank eines Bildes mit dem Handy entziffern: K59-L2091, darunter stand 01-51-01S. Laut Bild könnte es eventuell auch K58... heißen, aber das habe ich nirgends gefunden. Das K59... kann man für ca. 30€ + Versand kaufen. Zuerst einmal die Frage an euch, seid ihr auch der Meinung das es am Thermostat liegt? Zweitens habe ich dann mal nach einer Anleitung zum austauschen gesucht, das Problem ist aber das bei meinem Siltal der Fühler wohl hinter der Verkleidung sitzt. Wie ich diese jedoch entferne habe ich bisher nirgends gefunden. Über eine Antwort würde ich mich freuen. ciao ... | |||
| 42 - keine Kühlung -- Kühlschrank Siemens KT16LV11/01 | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : keine Kühlung Hersteller : Siemens Gerätetyp : KT16LV11/01 S - Nummer : 257060339146007612 FD - Nummer : FD8706 Typenschild Zeile 1 : EN 153 Typenschild Zeile 2 : Klasse S/n Typenschild Zeile 3 : 9000234169 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo Leute, mein Siemens Kühlschrank, 2 Jahre und 7 Monate alt, kühlt nicht mehr. Kompressor läuft und wird recht heiß, kann die Hand nicht länger als wenige Sec. draufhalten, und das Kühlgitter hinten bleibt kalt und der Innenraum bleibt warm. Vor zwei Wochen hat er mal ganz stark gekühlt, obwohl wie immer nur auf Stufe 1, da dachte ich schon an einen defekten Thermostat. Wenns der Kompressor ist, ist es Totalschaden, 399 Euro laut Siemens KD. Sieht jemand nen Grund, dass es doch der Thermostat sein könnte? Kann der Kompressor arbeiten, ohne zu kühlen und nicht kaputt sein? Gibt es sowas, dass ein defekter Thermostat irgendwo den Kühlkreislauf unterbricht und der Kompressor gegen die Wand arbeitet? danke für jeden tipp. Bin übrigends Elektromechaniker, aber schon seit 25 Jahren in anderen Gebieten tätig. ... | |||
| 43 - Gefrierfach zu warm -- Kühlschrank Bosch KT LL 15A | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : Gefrierfach zu warm Hersteller : Bosch Gerätetyp : KT LL 15A S - Nummer : finde ich nicht FD - Nummer : FD 7407 009376 Typenschild Zeile 1 : KTL 1572/01 FD 7407 009376 Typenschild Zeile 2 : KTL 1572 0701135001 Typenschild Zeile 3 : pr EN 27371 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo zusammen, seit einiger Zeit ich lese hier mit, komme mit meinem Problem aber trotzdem nicht weiter. In einem Beitrag stand geschrieben, dass bei einem Kühlschrank mit nur einem Regler durchaus starke Schwankungen im Gefrierteil auftreten können. Dies kann ich mir auch sehr gut vorstellen, doch geht es vielleicht etwas genauer? In welchem Bereich darf die Temperatur im Gefrierteil schwanken? Das ist nämlich auch genau das Problem meines Kühlschranks vom Typ Bosch KTL 1572/01, ein ca. 15 Jahre alter, aber sonst noch funktionstüchtiger und seinerzeit recht sparsamer Kühlschrank mit 3 Sterne-Gefrierfach. Er steht in meiner ungeheizten Küche mit ca. 16-18 °C Zimmertemperatur. Vor etwa einem halben Jahr ist mir erstmals aufgefallen, dass die Temperatur im Gefrierfach zu hoch ist; Speiseeis ist sehr weich... | |||
| 44 - Kühlt zu stark -- Kühlschrank mit Gefrierfach Juno JKG 9495 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Kühlt zu stark Hersteller : Juno Gerätetyp : JKG 9495 S - Nummer : 11100122 FD - Nummer : 925700652 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo zusammen, wir haben in unserer Küche eine ca. 6jährige Einbau-Kühl-Gefrier-Kombi, deren Kühlschrank seit ca. 1 Woche Probleme macht. Er kühlt den Innenraum zu stark ab, die Temp. beträgt nur ca. 1 Grad plus und lässt sich nicht mehr einstellen. Versucht man, über die Tasten die Temp. zu verändert, so wechselt die Anzeige zwar kurz den Wert, um allerdings nach ca. 2 Sekunden wieder auf die fehlerhafte Anzeige ("halbe Acht", siehe Bild) zu wechseln. Der Gefrierschrank ist ok, hier funktioniert die Einstellung und die Temperaturwahl noch. Bislang haben wir das Gerät mal ausgeschaltet, abgetaut und die Innenraum gereinigt, leider ohne Erfolg. Deshalb meine Frage: was ist hier defekt. Elektronik, Fühler oder hat er 1 Thermosta Vielen Dank vorab, Warrior ... | |||
| 45 - kühlt zu stark -- Kühlschrank mit Gefrierfach Bauknecht KVA145OPTIMA | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : kühlt zu stark Hersteller : Bauknecht Gerätetyp : KVA145OPTIMA Typenschild Zeile 1 : 855020701104 Typenschild Zeile 2 : 360611013824 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mein Kühlschrank kühl seit einigen Tagen viel zu stark und friert selbst auf minimaler Stufe im Kühlraum Flüssigkeiten ein. Das Eisfach ist auch zu kalt. Meine Vermutung ist deshalb, dass das Thermostat defekt ist oder der Temperaturfühler verrutscht ist. Nun wollte ich das Thermostat ausbauen und gegen ein günstiges Ersatzteil tauschen, aber ich bekomme das nicht ausgebaut ohne die Kunststoffabdeckung zu beschädigen. Gibt es da einen Trick? ... | |||
| 46 - Frage zu Netzteil/Controller für meine Aquastream älteren Baujahrs -- Frage zu Netzteil/Controller für meine Aquastream älteren Baujahrs | |||
| Bedeutet das also wenn ich vorne eine Turbine habe (120er) der die Luft reinzieht und hinten 3 Lüfter (der Netzteillüfter, einen 80er und der Grafikkartenlüfter) die Wärme rausblasen, was wäre dann für meinen Radi besser:
-Gehäusedach gemäss dem Radi aussägen? -oder den Radi mit etwas Abstand auf das Gehäusedach so montieren? weil ich möchte ja die Wärme draussen haben und nicht drinnen... Das mit diesem komischen Gesetz gestaltet sich sowieso schwierig, weil ich hinten und an der Seite garnicht die Löchergitter für die Lüfter zukrieg, wenn ich die Lüfter nichtmehr benötige. Ich hatte ja von vornherein gesagt, dass ich den Turbinenlüfter drinlasse vorne und hinten das Netzteil durch seinen Lüfter auch mit lüftet. Aber alle anderen Lüfter würde ich gerne rausschmeissen. Nur um dann so einen richtigen Sog zu produzieren, müssten 2x 120er Lüftergitter in der Seite und hinten 1x80er Lüftergitter geschlossen werden, was mich vor eine unlösbare Aufgabe stellt, oder ich hole mir später mal ein anderes Gehäuse, oder jemand hat ein gutes übrig was er nicht braucht... Da meine Festplatten sehr viel Abwärme produzieren wären sie später natürlich auch dran, wassergekühlt zu werden aber das kommt später weil ich gelesen habe das das ang... | |||
| 47 - Kühlt nicht mehr -- Kühlschrank mit Gefrierfach AEG Santo 3895 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr Hersteller : AEG Gerätetyp : Santo 3895 S - Nummer : 3320239 FD - Nummer : 928405123-01 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo Forum, brauche bitte dringend Eure Hilfe, da wir schon seit 5 Tagen ohne Kühlschrank sind !
Am letzten Freitag ist uns aufgefallen, daß der Kühlschrank nicht mehr kühlt und die Innenbeleuchtung flackert, also richtig angeht und wieder ausgeht...keine systematische Fehlermeldung in dem Sinn. Ich habe die Netzteilplatine ausgebaut und nehme stark an, daß die Elkos platt sind. Die neue Platine wurde zum Glück heute geliefert und ich könnte sie wieder einbauen, WENN ich nicht vergessen hätte, auf welche Position das Stromkabel und das vom Kompressor gesteckt wird. Es gibt die Bezeichnungen: JM1 und JM2 sowie JL2 und JL1 und die beiden Erdungsjumper JL2 und JL4. Bevor ich die sehr teure Platine hochjage, bitte ich Euch um Tips oder einen Schaltplan und hoffe inständig, daß ihr vielleicht HEUTE noch Lust und Zeit habt, darauf zu antworten ... | |||
| 48 - Innentemperatur -- Kühlschrank Quelle Kühlgerät 160L, 110 Watt | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : Innentemperatur Hersteller : Quelle Gerätetyp : Kühlgerät 160L, 110 Watt S - Nummer : SerienNr 045/0070 Typenschild Zeile 1 : Privileg 3392 Typenschild Zeile 2 : BestellNr 021.247 2 Kenntnis : Komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter ______________________ Guten Tag zusammen! Meine Fragen , die ich zu dem Kühlschrank habe, sind eher allgemeiner Art: Vor einigen Wochen verabschiedete sich unser Kühlschrank; er hat automat. Abtauung, kein Gefrierfach, alle Fächer bestehen aus Gitter-Rosten, lediglich das unterste Fach (2 Schubladen) ist mit einer Glasplatte abgedeckt. Nach dem Ersetzen des Thermostats funktioniert der Kühlschrank wieder. Der ursprüngliche Therm. war von RANKO ( Typ K59-L1142). Der neue Therm. ist der von RANKO gelieferte Austauschtherm. VL9. Nun behauptet die beste aller Frauen (also meine), dass der Kühlschrank z.B. in Stellung 3 nicht mehr so stark kühlt wie mit dem alten Thermostaten. Meine Frage 1 lautet: Welcher Temperaturbereich sollte bei einem Kühlschrank (mindestens - maximal) einstellbar sein. Meine Frage 2 lautet: Wie kann ich das messen? Ich habe ein PeakTech2010DMM mit Temperatursensor an einer ca 100cm langen Zuleitung. Der Sen... | |||
| 49 - Kühlt zu Stark -- Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr Kühl-Kombi | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Kühlt zu Stark Hersteller : Liebherr Gerätetyp : Kühl-Kombi Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Zusammen, hat einer eine Idee warum bei dem besagtem Kombigerät der Kühlschrank zu stark kühlt? Merkt man an zugefronem Gemüse etc. Der Regler ist auf die schwächste Stufe eingestellt. Gruß ... | |||
| 50 - Gefrierteil kühlt zu stark -- Kühlschrank mit Gefrierfach Bauknecht KGCT 3654/2 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Gefrierteil kühlt zu stark Hersteller : Bauknecht Gerätetyp : KGCT 3654/2 S - Nummer : 855054001110 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Erstmal ein freundliches Hallo, und ein gutes Neues Jahr 2011, an alle Mitglieder dieses Forums. Ich bin schon lange stiller Mitleser, und konnte auch schon erfolgreich gegebenene Tipps für meine Waschmaschinen- reparatur nutzen. Nun zu meinem Problem wobei ich dringend Hilfe benötige, bzw. Eure Hilfe erbitte. Meine Kühlgefrierkombie macht leider seit längerer Zeit Probleme. Zum Glück habe ich noch Altgeräte die Übergangsweise in gebrauch sind. Nun zu den Fehlern: -Gefrierteil läuft alleine (läuft fast ständig,laut Thermometer Themperatur bei ca. -35 Grad,eingestellt sind -18 Grad -Gefrierteil und Kühlteil laufen (läuft fast ständig,Elektronik fängt nach unbestimmter Zeit an zu blinken und ein Warnton ertönt. Laut meiner Suche bei Google und diesem Forum scheint ein oder mehrere Temperaturfühler defekt zu sein ? Leider finde ich auf den Fühlern keine Bezeichnung, und auch eine Suche nach Gerätetyp war er... | |||
| 51 - kühlt zu stark -- Kühlschrank Miele K 303 i-6 | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : kühlt zu stark Hersteller : Miele Gerätetyp : K 303 i-6 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, ich habe ein Problem mit unserem Einbaukühlschrank der Marke Miele (K 303 i-6). Und zwar kühlt er zu stark. Obwohl wir schon auf die kleinste Stufe geschaltet haben, kühlt er auf +1°C runter. Meine Frau hat gestern enteist, das Problem ist aber geblieben. Hätte da jemand einen Tipp für mich, wie ich die Sache angehen soll? Vielen Dank im voraus, Hubert ... | |||
| 52 - Feuerlöscher für Wohnung -- Feuerlöscher für Wohnung | |||
| Moin,
Zitat : dl2jas hat am 14 Mai 2010 21:52 geschrieben : Wir haben hier einige Mitglieder, die bei der Feuerwehr sind. Welcher Feuerlöscher ist sinnvoll, wenn man etwas vorsorgen will, damit einem nicht die Wohnung abfackelt? Schaum oder Wasser mit Netzmittel. Bedingt noch Fettbrand-Löscher, wenn man sie denn bezahlen will. Größenordnung 6 oder 9 Liter, die 12er Klasse wird schon recht unhandlich, je nach Bediener. Zitat : Es gibt ja diverse Löschmittel wie Pulver, Schaum, CO2 und was weiß ich. Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Löschmittel? Ich denke da an Löschen von Bränden in der Elektroinstallation unter Spannung, b... | |||
| 53 - 48W statt 90W Leistungsaufnah -- Kühlschrank Siemens Gefrierschrank GS40NA31/02 | |||
| Geräteart : Kühlschrank
Defekt : 48W statt 90W Leistungsaufnahme Hersteller : Siemens Gefrierschrank Gerätetyp : GS40NA31/02 FD - Nummer : FD8708 Typenschild Zeile 1 : GS40NA31 FD8708 01578 Typenschild Zeile 2 : GS40NA31 257080339215015788 9000232909 Typenschild Zeile 3 : 90W 0,70A -_- 250W Fuse A Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Forum, ich habe ein ungewöhnliches Problem an meinem 2,5 Jahre alten Gefrierschrank: Die Leistungsaufnahme ist derzeit halbiert. Der Gefrierschrank hat eine Leistungsaufnahme von derzeit 48 Watt. Mit identischem Leistungsmessgerät wurden früher 90W angezeigt, wie dies auch auf dem Typenschild angegeben ist. (gemessen mit ELV EM800 Energiemontior, 50€ Gerät) Der Kompressor ist ein Danfoss NLX10KK.2, als PTC ist ein 103N0021. Gemessener Spulenwiderstand: Hauptwicklung: 23 Ohm, Startwicklung: 41 Ohm. Akkustisch läuft der Kompressor noch und der Gefrierschrank kühlt noch. Jedoch ist die Kühlleistung nicht mehr so stark wie früher und sobald man mehr... | |||
| 54 - Kühlt zu stark -- Kühlschrank mit Gefrierfach Bauknecht KDI 1419/A | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Kühlt zu stark Hersteller : Bauknecht Gerätetyp : KDI 1419/A S - Nummer : ServiceaufkleberZeile1: 8550 676 01002 FD - Nummer : ServiceaufkleberZeile2: 11 0738 013680 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo Forum, folgendes Problem: Meine Kühlgefrierkombi ist zu motiviert, lässt man sie lange genug laufen bekomme ich um die 0°C. in der Mitte des Kühlschranks, sowie -35°C im Gefrierer. Das Thermostat steht dabei auf der kleinsten Stufe. Habe darauf hin das Thermostat (A13 0696R A367, WHIRL CAT H+) getauscht. Der Fehler wurde dadurch leider nicht behoben. Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor? Messgeräte und Werkzeug sind vorhanden, nur vom Aufbau eines Kühlschranks habe ich leider keine Ahnung. Gruß Bastian ... | |||
| 55 - Trockner ist zu heiß!? -- Wäschetrockner Miele T440C | |||
Zitat : Gilb hat am 11 Nov 2009 15:57 geschrieben : Hmmm, danke charles_b, für Deine Mühe. Aber das ist ja nicht sehr heiß?! Rund 48°C nur, maximal, stark fallend.
Und Du hast am Gebläseausgang (also Druckseite) gemessen, wo es nach links zum Wärmetauscher geht? Oder dort im Sockel, wo die Kühlluft aus dem Gerät strömt, nachdem der Kühllüfter angesprungen ist (ab 58°C Umluft-/Prozeßtemperatur)? Waren die Klappen, die vorm Wärmetauscher sitzen, alle geschlossen? Und die Gerätetür zu? Welches Programm war gewählt? War Wäsche in der Trommel (nass, wie viel)? War "Temperatur niedrig" gewählt? Freundliche Grüße, der Gilb
doof, hatte gerade schon mal geschrieben, doch dann hieß es, ich sei nicht eingeloggt.... jetzt erst mal ein test... scheint zu gehen... | |||
| 56 - Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr CP 3501 Index 20 /001(562194) -- Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr CP 3501 Index 20 /001(562194) | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr Gerätetyp : CP 3501 Index 20 /001(562194) S - Nummer : 9988652-00 FD - Nummer : ? Typenschild Zeile 1 : ? Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, der Kühlschrank meiner Kühl-Gefrierkombination hat einen Fehler, der wahrscheinlich hier im Forum bereits beschrieben ist. Auch bei kleinster Stufe (1) kühlt der Kühlschrank zu stark. In der mittleren Ebenen, vorne an der Tür wird der Kühlschrank 1,5°C, hinten an der Wand sogar -0,4 (mindestens). Dieses führt natürlich dazu, dass regelmäßig Speisen und Getränke im Schrank gefrieren. Meine Vermutung ist jetzt natürlch, dass das Thermostat nicht mehr funktioniert. Ein Blick hinter den Kühlschrank heute zeigte jedoch auch, dass im Bereich des Kompressors(?) an der Zu- und Ableitung korrosion(?) entstanden ist (siehe begefügte Bilder. Meine Frage nun, ist dieses normal oder kann es etwas mit meinem Problem zu tun haben? Für Antworten und Hilfe, auch in Bezug auf die benötigten Ersatzteile und Einbauanleitungen, wäre ich dankbar. Gruß Thomas [ Diese Nachricht wurde geändert von: tba am 28 Jun 2009 22:46 ]... | |||
| 57 - Kühlschrank mit Gefrierfach AEG Santo 3490-6KG -- Kühlschrank mit Gefrierfach AEG Santo 3490-6KG | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Hersteller : AEG Gerätetyp : Santo 3490-6KG S - Nummer : 24300114 FD - Nummer : nicht angegeben im Gerät! Typenschild Zeile 1 : 928405332 Typenschild Zeile 2 : 8406357 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo, folgender Fehler ist an dem Gerät. Ab und zu hat sich die Automatik gemeldet und eine Temperaturfehler angezeigt, obwohl die Tür geschlossen war. Eine Qiuittierung hat ausgereicht um dem abzuhelfen. Seit 2 Tagen wird aber der Kühlschrank-Teil nicht mehr gekühlt (Umgebungstemperatur). Das Tiefkühlfach wird "normal" gekühlt. Der Kompressor läuft an (ohne ungewöhnliche Geräusche)ebenso der Lüfter. Im Betrieb wird er etwas mehr als handwarm. Das Wärmetauschergitter im Bodenteil des Gerätes war stark mit Staub überzogen das wurde gründlich gereinigt (Staubsauger). Das Gerät zeigt aber weiterhin den Fehler und kühlt nicht. Wird die Tür der Kühlkombination geöffnet ertönt nach einiger Zeit das Signal für "Tür" offen. Bei Einsprühen des Temperatur-Fühlers an der hinteren Wand mit Kältespay reagiert das Gerät nicht. D.h. der Warnton ertönt weiterhin. Wenn der Temp-Sensor defekt ist - w... | |||
| 58 - Kühlschrank mit Gefrierfach EBD KG33-I INOX -- Kühlschrank mit Gefrierfach EBD KG33-I INOX | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : EBD Gerätetyp : KG33-I INOX S - Nummer : 20003710952 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo vor etwa 1 Minat fing unsere Kühlschrank an sehr stark zu kühlen, unabhängig von der gewählten Stufe. Jetzt seit ein paar Tagen kühlt erzu wenig, nur auf ca 10 °, unabhängig von der Stufe. Der Gefrierschrank kühlt, wobei menie Lebensgefährtin meint das er zu stark kühlt da eingelagertes Speiseeis so hart ist das es erst längere Zeit antauen muss bevor man es verspeisen kann. Ist da eventuell der thermostat defekt, und wenn ja, weiss jemand wo dieser sitzt ? Habe zwar elektronik Erfahrung aber noch nie an einem Kühlschrank geschraubt
Edit: hab das Thermostat gefunden. Auf dem Teil steht: -25T65 EN60730-2-9 [ Diese Nachricht wurde geändert von: FrankH am 12 Okt 2008 13:40 ]... | |||
| 59 - König Kontaktspray -- König Kontaktspray | |||
| Hallo Desinfektor,
du liegst von vornherein falsch. Nicht nur, daß ein chloriertes LM sehr unwahrscheinlich ist, dein Effekt kommt überhaupt nicht von einem LM. Zitat : Hat einer eine Ahnung, was das für ein LM ist? Ich hätte fast zu früh die Buddel dichtgedreht, die wäre mir dan höchstwahrscheinlich wirklich um die Ohren geflogen. Also als LM meine ich NICHT das Treibgas, das Mittel hatte da schon lange ausgegast. Ein Lösemittel entwickelt überhaupt nicht einen Druck über eine Atmosphäre! Wenn du das Spray in ein Glas sprühst, dann kühlt es durch Verdampfung des Treibmittels (Butan, Propan oder Dimethylether) stark ab. Unter solchen Bedingungen dauert es recht lange, nämlich bis das Glas mit Inhalt wieder durchgewärmt ist, bis das Treibgas fast soweit weg ist, daß der "dicke Backen"-Effekt nicht mehr auftritt. Im Übrigen würdest du ein chloriertes LM in so einer Mixtur kaum ri... | |||
| 60 - Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr CuPes 3553 Index 20/001 -- Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr CuPes 3553 Index 20/001 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Hersteller : Liebherr Gerätetyp : CuPes 3553 Index 20/001 S - Nummer : 9989018-00 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo liebe Forengemeinde, habe folgendes Problem mit meiner Liebherr Kühl-/Gefrierkombination CuPes 3553: Fehlerbeschreibung: Kühlschrank kühlt auf allen Schalterstellungen viel zu stark, sodaß die Lebensmittel zum Teil schon einfrieren. An der Rückwand sind permanent gefrorene Eistropfen (Ablauf ist frei). Die Gefriertruhe zeigt keine Auffälligkeiten. Das Gerät hat nur einen Kompressor! Hatte zuerst die Regelelektronik im Verdacht, aber ein Austausch der Steuerplatine brachte keine Besserung! Könnte es vielleicht am Temperaturfühler liegen??? Wenn ich diesen von der Platine abziehe geht die Elektronik in Störung. Kann ich den Fühler durchmessen? Wie sollten die Werte sein??? mfG, Frank ... | |||
| 61 - Kühlschrank mit Gefrierfach Juno JKG 9495 -- Kühlschrank mit Gefrierfach Juno JKG 9495 | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Hersteller : Juno Gerätetyp : JKG 9495 S - Nummer : 20500023 FD - Nummer : 285 l Typenschild Zeile 1 : Typ B257006 Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 925700652-01 Typenschild Zeile 3 : ? Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo zusammen, wir haben in unserer Küche eine ca. 6jährige Einbau-Kühl-Gefrier-Kombi, deren Kühlschrank seit ca. 1 Woche Probleme macht. Er kühlt den Innenraum zu stark ab, die Temp. beträgt nur ca. 1 Grad plus und lässt sich nicht mehr einstellen. Versucht man, über die Tasten die Temp. zu verändert, so wechselt die Anzeige zwar kurz den Wert, um allerdings nach ca. 2 Sekunden wieder auf die fehlerhafte Anzeige ("halbe Acht", siehe Bild) zu wechseln. Der Gefrierschrank ist ok, hier funktioniert die Einstellung und die Temperaturwahl noch. Bislang haben wir das Gerät mal ausgeschaltet, abgetaut und die Innenraum gereinigt, leider ohne Erfolg. Deshalb meine Frage: was ist hier defekt und mit welchen Kosten muss ich rechnen? Kann man den Fehler selbst beheben? Vielen Dank vorab, Gruß derkölner ... | |||
| 62 - Kühlschrank AEG Santo Typ KS18045 -- Kühlschrank AEG Santo Typ KS18045 | |||
| Geräteart : Kühlschrank Hersteller : AEG Gerätetyp : Santo Typ KS18045 S - Nummer : 13311505 FD - Nummer : PCN 924693260 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo Forum, ich besitze seit ca. 5 Jahren oben angegebene Kühl- Gefrierkombination. Seit einiger Zeit leuchtet bei der Anzeige für die Temperatur im Kühlschrank nur noch ein Rechteck auf. Der Kühlschrank kühlt zu stark (wahrscheinlich unter 0 Grad) runter freue mich über jede Hilfe PS: bin übrigens Elektroniker und hoffe das Gert auch ohne AEG - Monteur zu reparieren. im voraus vielen Dank Dirk ... | |||
| 63 - Kühlschrank AEG Santo KS 18045 -- Kühlschrank AEG Santo KS 18045 | |||
| Geräteart : Kühlschrank Hersteller : AEG Gerätetyp : Santo KS 18045 Typenschild Zeile 1 : Model 3049-7KG Typenschild Zeile 2 : PNC Nr. 924693260 Typenschild Zeile 3 : Serien Nr. 13315005 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ hallo Forum, ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen könnte!!! Ich habe eine ca. 5 Jahre alte Kühlgefrierkombination, wie oben angegeben. Seit einiger Zeit wird bei der Anzeige für den Kühlschrankbereich nur noch ein Rechteck angezeigt. Der Kühlschrank kühlt zu stark runter (warscheinlich unter 0 Grad) freue mich über jede hilfe bin übrigens Elektotechniker und kann warscheinlich einiges selber reparieren, wenn ich etwas Hilfe bekomme..... im vorraus vielen Dank Dirk ... | |||
| 64 - Kühlschrank AEG Santo K 8 10 00 i -- Kühlschrank AEG Santo K 8 10 00 i | |||
| Geräteart : Kühlschrank Hersteller : AEG Gerätetyp : Santo K 8 10 00 i S - Nummer : 23717070 Typenschild Zeile 1 : PNC: 923 415 312 Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo zusammen, zunächst mal: gut daß es Leute wie Euch gibt, die ihre Zeit opfern, um anderen zu helfen. Hochachtung! Unser Kühlschrank zeigt mittlerweile mehrere Mucken, die aber tückischerweise nicht immer auftreten und besonders nach eigenen Versuchen der Reparatur zunächst ausblieben. Symptom 1: Bei Türöffnen flackerte das Licht, Temperaturdisplay blinkte unregelmäßig wie bei wiederkehrenden Neustarts. Abhilfe erfolgreich gem. Forumthread https://forum.electronicwerkstatt.d.....& start=0&pid2=392358&zeige=santo#id392358 Guter Tip! Symptom 2: Temperaturdisplay zeigt nur kleines rotes Rechteck, Kühlschrank kühlt zu stark. Solltemperatur normal wählbar. Nach Ausschalten, Leeräumen und Erwärmung auf Raumtemperatur bei Wiederinbetriebnahme zunächst normaler Betrieb mit... | |||
| 65 - Aktuelle Gewitterlage -- Aktuelle Gewitterlage | |||
| Vorhersage von Eyk:
Zitat : Ein mögliches Randtief welches und in der Nacht zu Dienstag überquert kann zu einem Schnelläufer werden und eben dabei zu einem Sturmtief. Dabei soll der Schelläufer über Norddeutschland hinwegziehen. Die Mitte und auch Teile des Südens bzw vor allem dewr Westen bekämen dann eine gehörige Portion Wind ab. Vor allem durch den wohl zu erwartende Neigung zu starkem vertikalem Impulstransport wird es dann an Schauerlinien usw recht ruppig.. Kerndruck dabei unter 990 hpa !! Soviel erstmal als erste Info und Vorwarnung... Morgen sieht man dann schon mehr MFG Eyk Mein Bericht von gestern: http://www.s-layout.de/test/Chasings2006_270806.php UWZ: AKTUELLE WETTERLAGE Ein Skandinavientief lenkt aus Nordwest... | |||
| 66 - HiFi Verstärker Ground Zero GZHA 2350X -- HiFi Verstärker Ground Zero GZHA 2350X | |||
|
Hallo, ich würde folgendes mal probieren. 1. Die Endstufe an ein Netzteil anschließen und spielen lassen. In der Plusleitung 8zuleitung der Endstufe) ein Digitalmultimeter klemmen um zu sehen, was für ein Stromverbrauch ansteht. Schaltet die endstufe in den Protect modus schauen ob der Strom stark nach oben steigt. 2. Es könnte sich auch um eine kalte Lötstelle handeln. Ich weiß nicht, ob diese Endstufe Spannungsregler hat wie z.B einen 7815 / 7915 oder 7824 7924. Durch die Erwärmung kann es passieren dass die sich z.B selber auslöten. Dadurch liegt ja dann ein Fehler vor. Kühlt sich die Endstufe wieder ab ist das Lot auch erkaltet und der Spannungsregler hat wieder Kontakt. 3.Wie lange dauert es denn, wenn die Endstufe in den Protect Modus geschaltet hat um wieder aktiv zu werden? 1 Minute, 10 Minuten oder sogar Stunden? Eventuell mal eisspray holen und sobald die Endstufe in den Protect modus geht mal die Leistungstransistoren, Spannungsregler etc. besprühen und sehen ob Protect verschwindet. 4. Das selbe kann bei den Leistungstransistoren passieren. Deshalb mal nach kalten bzw. gebrochenen Lötstellen ausschau halten. 5. Mal nachschauen ob irgendwelche Elkos aufgebläht sind oder auslaufen. Mal die Ka... | |||
| 67 - Kühlschrank Privileg/AEG Kassel ? -- Kühlschrank Privileg/AEG Kassel ? | |||
Geräteart : Kühlschrank Hersteller : Privileg/AEG Kassel Gerätetyp : ? S - Nummer : BST. Nr.115139.8 FD - Nummer : PNC:923415440 Kenntnis : Komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Da hab ich doch wieder mal ein Problem und hoffe auf die Hilfe der Forumteilnehmer.Kühlschrank Einbaugerät Privileg.Hersteller laut meiner Recherche AEG Kassel Factory.In diesem Teil sind neben der Elektronik 2 Fühler verbaut,welche in der Rückwand auf nimmer Wiedersehen verschwinden.(Gerät kühlt zu stark,Lebensmittel werden hart.Display zeigt nur die obere Hälfte 0( halbe 8 )an.Rückwand komplett vereist.Das die Aussage der Kundin.Elektronik wurde vor 11 Monaten wegen Dauerlauf des Gerätes gewechselt.(Firma ist nicht mehr). Bei meinem Eintreffen schaltete sich der Verdichter gerade ab.Vorführeffekt.Also Modul raus. Fühler gemessen.R12 laut Zeichnung 1,4K, R11 laut Zeichnung 7,7 k.Temperatur im Kühlteil knapp 0 Grad gemessen an der wärmsten Stelle.Rückwand wie gesagt noch vereist. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank Tommi ... | |||
| 68 - SONS WILO Heizungspumpe STAR RS25/4 -- SONS WILO Heizungspumpe STAR RS25/4 | |||
Hallo, @Fröhlich: ja es ist eine Anlage in einem Mehrfamilienmietshaus. Und ja, es wurde aufgrund der neuen Abgasgrenzwerte die Heizungsanlage (Brenner mit Steuerung + Kessel und Tank) ausgetauscht. @all: Nun habe ich mir die Bedienungsanleitung der Logamatic 2107 besorgt (das Regelgerät des Brenners) und habe folgendes festgestellt: - die Logamatic kann die Wilo-Pumpe vollständig abschalten - es gibt eine Nachtabsenkung von 25 ° auf 17 ° - es gibt einen Außentemperatursensor, zumindest sagt das die Anzeige ("Außentemperatur 4 °C ") - wo sich der "Referenzraum" für den Innentemperatursensor befindet (falls es einen gibt) konnte ich noch nicht ermitteln Die vorige Heizungsanlage war aus den 60ern, die Tanks waren relativ schlecht isoliert, die Regelung erfolgte wohl nur anhand der Kesseltemperatur (sicher ist das allerdings nicht), jedenfalls hat sie den Heizkeller immer stark aufgeheizt, Wäsche wurde sehr schnell trocken... Die Heizung war geräuschlos, die Pumpe immer an Die neue "intelligente" Heizungsanlage ist sehr gut isoliert, der Heizkeller ist fast kalt, Wäsche trocknet erst nach 3 Tagen, und leider macht die Pumpe extrem Geräusche und trotz modernem Heizmanagment sind die Heizkosten im V... | |||
| 69 - Kühlschrank MIELE K150 -- Kühlschrank MIELE K150 | |||
| Geräteart : Kühlschrank Hersteller : MIELE Gerätetyp : K150 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ hi, seit 2-3 tagen spinnt mein kühlschrank. ich habe es bemerkt, als ich mir einen gefrorenen joghurt herausnahm. also a) er kühlt zu stark obwohl der regler auf stufe 1 steht. b) habe ich bemerkt, dass der türkontakt defekt ist, die lampe brennt also permanent. ich bin absoluter neuling in punkto rep von kühlschränken. zu b) lampe aus fassung entfernt um zu prüfen ob entstehende waerme temp. sensor stoert. -> keine aenderung, weiterhin deutlich zu kalt. ich 'taue' gerade ab, um mir morgen das ding mal vor-zu-knoepfen. an das regel-poti kam ich von innen heran. sieht nicht verdreckt aus, ist leichtgaengig und misst sich mit 0-5kOhm denke ich normal durch. hat jemand tips? ist da vielleicht nur der temp. fühler zu reinigen? wie sieht der aus und wo sitzt der? habe noch nie ein 'blockschaltbild' eines küschr. gesehen. kann b) ursache fuer a) sein (hoffe doch nicht - aber sachen gibt's...) danke... | |||
| 70 - Spiegel in die Mikrowelle -- Spiegel in die Mikrowelle | |||
| Diese Diskussion ist ja nur der Auswuchs eines anderen Threads:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34 Meine Antwort : Ungeeignet und gefährlich ! Zitat : beim ersten ätzen kann ich ja einfach das wasser erwärmen, bevor ich das ätzmittel dazu geb Das kannst Du tun, dann löst sich das Salz schneller, aber gerade im Falle der Persulfate kühlt sich die Lösung dabei sehr stark ab, sodaß die Endtemperatur trotzdem nicht stimmt. Umn hier aber nicht einen zweiten Thread fürs gleiche Thema zu erzeugen, werde ich diesen hier schließen. _________________ Haftungsausschluß: Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden. Besonders VDE0100; VDE055... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |