| 1 - Schukostecker an 2-adriger Zuleitung oder 3-adrig an SK2 -- Schukostecker an 2-adriger Zuleitung oder 3-adrig an SK2 | |||
| |||
| 2 - Wechselrichter Schutzleiter -- Wechselrichter Schutzleiter | |||
Zitat : Eine Schukosteckdose ohne PE ist ein Klares No GO ! Deshalb ja auch Eurosteckdose da passt kein Schukostecker rein. Bei 300W Wechselrichter mag es noch Gültigkeit haben. Was ist eigentlich mit den ganzen Geräten der Schutzklasse II und einem Konturenstecker? Davon gibt es ja auch zu genüge. Und Wechselrichter mit höherer Leistung wird es wohl auch noch geben. ... | |||
3 - Saubere Installation von Downlights -- Saubere Installation von Downlights | |||
| Die Diskussion hatten wir erst letzten Monat, das Gerücht hält sich hartnäckig, ist aber trotzdem falsch! https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Es ist zulässig, einen Schukostecker an SK2 Geräte zu montieren. Die Schutzklasse wird nicht durch den Stecker vorgegeben. https://www.elektropraktiker.de/nc/.....cker/ ... | |||
| 4 - Schukostecker (geschraubt) als Ersatz gewerblich -- Schukostecker (geschraubt) als Ersatz gewerblich | |||
| Das Gerücht hält sich hartnäckig, ist aber falsch.
Es ist zulässig, einen Schukostecker an SK2 Geräte zu montieren, fachgerechte Montage setze ich jetzt mal voraus. https://www.elektropraktiker.de/nc/.....cker/ ... | |||
| 5 - IPAD/IPHONE Ladegerät - Lebensgefahr ? -- IPAD/IPHONE Ladegerät - Lebensgefahr ? | |||
| Kann/darf man ein Schutzklasse-II-Gerät auf ein Schutzklasse-I-Gerät umbauen oder spricht etwas dagegen?
(Gewährleistung und Produkthaftung mal ausgelassen, das ist mir klar.) Wenn man wirklich so empfindlich ist, wäre das doch eine Option - wenn einem die deutlich größere Baugröße des Netzteils dann nicht stört. Offtopic :Oder nur einen USB-Zwischenstecker mit einem PE-Schukostecker auf dem Schirm nehmen? Dann bleibt die Garantie erstmal unberührt. ... | |||
| 6 - Hifi-Verstärker Erden - Netzkabel tauschen !? -- Hifi-Verstärker Erden - Netzkabel tauschen !? | |||
| Also der GND der Signalleitung ist über den PC ja mit dem PE verbunden, am Metallring vom Dinstecker kann ich fast Durchgang zum PE messen (einige Ohm).
Ist der PE nicht mit dem PC verbunden ist das Brummen auch weg (Aber dann hab ich ja keine Schutzmaßnahme mehr - keine Lösung !). Das mit der Schutzklasse hab ich mir ja schon im Hinterkopf gedacht .. Den Typ hab ich öfter gelesen/gesehen in einem Hifi Forum wo es fast nur um solche alten Geräte geht ! Irgendwie kann ich mir auch denken das der Ableitstrom der Entstörkondensatoren (ca. 1mA) über den GND der Signalleitung abfließt einen (wenn auch sehr kleinen) Ableitstrom verursacht und somit das Signal stört .. Hatte mir schon überlegt die zu ersetzen/zu tauschen sind ja mittlerweile 42 - 45 Jahre alt, Gerätemessung war zwar noch ok vor einem Jahr, aber das Problem war da auch schon da. Mittlerweile sieht die Erdung so aus : Schukostecker mit entfernen Stiften und Einzelader Erdung herausgeführt, dieser "irgendwie" in die Erdungsbuchse gefummelt, das tut, finde es halt nicht schön ! Dachte da die Lösung mit dem Netzkabel ist "sauberer", scheint aber nicht Normgerecht zu sein (Gut, das ganze Gerät wäre es heute nach VDE nicht mehr). An... | |||
| 7 - 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? -- 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? | |||
| Hallo
wenn ein Schukomat einbaut wird , bei 2-Ader PEN TN-C - Hinterm " Fi " darf man ja keine Brücken in Steckdosen haben ...., - wenn Ich jetzt die Folgenden Steckdosen statt diese z.B. Stillzulegen, mit an den Schukomat ( RCD-Steckdose )Angeklemmt haben möchte.
Und die Elektrische Fachkraft , Steckdosen ohne-Schutzkontakt ( Europa Steckdose )verwendet >>>>
bin ich dann im grünen Bereich.???
https://www.google.de/search?q=Dopp.....oGYAw Explzit Steckdosen , wo ein Schukostecker nicht reinpasst , siehe Bild 2te Frage > Genauso , wenn über den Schukomaten noch ein Lichtschalter ist, wenn Ich Leuchten mit Schutzklasse-2 ansteuer , also ohne Brücken bin Ich dann im Legalen Bereich ??? | |||
| 8 - aus dem Arbeitsleben ....... -- aus dem Arbeitsleben ....... | |||
| Ob man dem Netzteil vertrauen kann, sei dahin gestellt...
Ich würde das Netzteil als Schutzklasse 2 einordnen. Da stört ja der Schukostecker nicht. Im Gegenteil, er erhöht die mechanische Stabilität, gerade, wenn das Teil "was wiegt". Die angeschlossene Leuchte ist dann Schutzklasse 3. Ihr Typenschild klebt auf dem Netzteil. Grüße Martin [ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 6 Dez 2012 16:41 ]... | |||
| 9 - PA der Solaranlage - stimmt das so? -- PA der Solaranlage - stimmt das so? | |||
Zitat : Was bedeutet die Aussage... PA nur schleifenfrei am Mast? Ist diese Verbindung von der PAS zum Multischalter nicht erlaubt und falls dem so ist, warum nicht? Potenzialausgleichsleiter, Antennenkabel und der Erdleiter dürfen keine Schleife bilden. Ansonsten können umso höhere Blitzpotenziale induktiv eingekoppelt werden, je weiter der Abstand bzw. je größer die Fläche dazwischen ist. Daher soll der PA-Leiter möglichst abstandslos zu den Kabeln verlegt werden und darf -auch bei Multischalter- oder Kopfstellemontage im UG- bei konventioneller Direkterdung ausschließlich am Mast angeschlosssen werden. | |||
| 10 - Evoline Plug Kabel an Euroflachkupplung anschliessen - Ist das erlaubt? -- Evoline Plug Kabel an Euroflachkupplung anschliessen - Ist das erlaubt? | |||
| Ich glaub da liegt ein Irrtum vor.
Es ist klar zulässig, an einen Schutzkontaktstecker eine 2-adrige Leitung mit Euro-Kupplung anzuschließen. Ebenso klar unzulässig ist natürlich der umgekehrte Weg! Ansonsten verwechselt der Hersteller hier glaube ich sowieso etwas... Schukostecker sind Betriebsmittel der Schutzklasse 2, die normalerweise für Geräte der Schutzklasse 1 verwendet werden - aber nicht werden müssen. ... | |||
| 11 - 10m Leitung 2x0,75mm^2 fuer 100 Watt Lampe? -- 10m Leitung 2x0,75mm^2 fuer 100 Watt Lampe? | |||
| Hm, wie wärs mit zwei Feuchtraum-Wannenleuchten mit EVG? Die mit Kunstoffwanne sind Schutzklasse II wenn ich nicht grade völlig halluziniere, und die Merox vom Baumax werden fix fertig mit einer Dichtverschraubung geliefert, die als Zugentlastung geeignet ist. Da kannst du wenn ich mich richtig erinnere sogar durchklemmen von einer Leuchte zur nächsten. 2x36W soltlen schon ganz gut Licht geben. IP44 sollte das alles trotzdem sein, denn ein unbeheizter Keller gilt per TAEV/ÖNORM EN-8001 als Feuchtraum (KOndensatbildung). Daher würde ich einen Schukostecker empfehlen, der ist im gesteckten Zustand in einer passenden Steckdose IP44. ... | |||
| 12 - RCD springt bei Überlast an ?!? -- RCD springt bei Überlast an ?!? | |||
| Da irrt der Künstler!
Jene verlinkte METABO ist ganz zweifelsfrei Schutzklasse II, besitzt also - trotz des berührbaren metallischen Getriebegehäuses - ab Werk nur eine zweiadrige Zuleitung mit angespritzem Konturenstecker. Es kann zwar sein, daß als Ersatz mal ein Schukostecker und ggf. eine dreiadrige Zuleitung verwendet werden. Jedoch darf der Schutzleiter in solchen Geräten NICHT angeschlossen werden!!! Schau mal in Deine METABO hinein (Anschlußklemmen), dann wirst Du es selbst sehen. Wie die Schutzisolierung dann intern aufgebaut ist, kann ganz unterschiedlich sein. Statt einer doppelten Isolierschicht kann z.B. eine verstärkte verwendet werden. ... | |||
| 13 - Teichpumpe löst FI aus -- Teichpumpe löst FI aus | |||
| Ich soll eine Teichpumpe prüfen, reparieren. Diese ist für Unterwasserbetrieb vorgesehen. Benutzer teilt mit das der FI anspricht wenn er die Pumpe in den Teich setzt. Ansonsten arbeitet die Pumpe.
Zur Prüfung habe ich die Pumpe in einen Eimer mit Wasser gesteckt. Der Isolationswiderstand beträgt > 20 MOhm, der Schutzleiterstrom liegt bei 0,29 mA, wenn ich den Schukostecker andersrum einstecke ist der Fehlerstrom etwas niedriger. Hier handelt es sich um Schutzklasse I (also mit Schutzleiteranschluß), somit soll der Schutzleiterstrom < 3,5 mA sein. Es wäre also noch nicht einmal 1/10tel des Maximalwertes erreicht. Bei diesem geringen Strom sollte ein FI eigentlich nicht ansprechen. Kann mit jemand sagen woran das liegen könnte? Eine andere Frage ist wie man hier eigentlich den Schutzleiter prüfen kann. Die Pumpe ist außen komplett aus Kunststoff ich finde kein berührbares Teil das mit dem SL verbunden wäre. Außer den beiden grünen Schalen kann man nichts demontieren, die Anschlußleitung verschwindet in Vergussmasse. ... | |||
| 14 - Leuchte SK I Schalter -- Leuchte SK I Schalter | |||
| Hallo,
muss eine Wandleuchte mit Metallgehäuse der Schutzklasse I, die über eine Steckerzuleitung 3x0,75mm², H03VV-F und Schukostecker betrieben wird einen Schalter haben der allpolig abschaltet oder ist ein Schalter mit Phasenabschaltung ausreichend? Kann mir jemand die Norm nennen, in der ich den Sachverhalt nachschauen kann? Gruß Peter ... | |||
| 15 - Brummspannung TFT Monitor/Anlage -- Brummspannung TFT Monitor/Anlage | |||
| SK1-3 steht für die Schutzklasse eines Gerätes. SK1 bedeutet, dass dieses Gerät ein Metallgehäuse hat, welches mit dem Schutzleiter verbunden ist. Diese Geräte erkennt man meistens ziemlich leicht am großen Schukostecker. SK2 steht für Schutzisolierung, es sind also alle Spannungsführenden Teile ausreichend isoliert. Das kann dennoch bedeuten, dass ein Metallgehäuse vorhanden ist. Und SK3 steht für Schutzkleinspannung.
Nachzulesen auch auf der Wiki-Seite zur Schutzklasse oder mittels dem allwissenden Suchgockel. ... | |||
| 16 - Altbau: Steckdosen ohne Schutzleiter -- Altbau: Steckdosen ohne Schutzleiter | |||
| Da irrt Georg.
Seine Angaben beziehen sich einerseits auf 6A-Lichtstromsteckverbinder, der tatsächlich dünnere Stifte hatte. Es gab aber auch den 10A-Typ, der identischen Stiftdurchmesser und -Abstand wie Schukostecker aufweist. Und andererseits auf das Einführen von zweipoligen Lichtstromsteckern in Schukosteckdosen. Das war technisch verhindert, denn es handelte sich dabei i.d.R. um Geräte der Schutzklasse 0, die nicht im selben Raum wie Geräte der Schutzklasse I betrieben werden dürfen. Möglich und zulässig (weil nicht dieses Gefahrenpotential aufweisend) war aber eben der umgekehrte Fall, also der Anschluß von Geräten der Schutzklasse I (also mit Schukostecker) an Lichtstromsteckdosen (ohne Schutzkontakt). Das System wurde sogar bewußt so konstruiert, daß Geräte mit Schukosteckern auch an Lichtstromsteckdosen angeschlossen werden können. Geräte der Schutzklassen II und III dürfen hingegen in allen diesen Fällen betrieben werden, auch gemischt mit solchen der SK 0 oder I. Abgeflachte Stifte sind mir nicht bekannt. Für den beschriebenen Zweck wären sie auch weder nötig noch tauglich gewesen. Was es aber gab, waren Stifte mit je zwei segmentierten Ausschnitten. Diese dienten aber i.d.R. der Unterscheidung unterschi... | |||
| 17 - Nette Bilder ;) ....... -- Nette Bilder ;) ....... | |||
| Ah ok, also 2 Außenleiter eines normalen Drehstromsystems, verstehe. Wenn der N-Leiter nicht durchgeschleift ist sondern nur den Zähler versorgt ist auch der Querschnitt logisch.
Die Steckdose wird im Bildtext als "T20" und "nicht mehr zeitgemäß" bezeichnet, das scheint mir schon ein (offenbar uralter) CH-Normtyp zu sein. Halb-OT: einige der Bilder zeigen ganz deutlich den eigenen Ansatz der Schweiz im Hinblick auf Schutzmaßnahmen. Während in Ländern mit Schukosteckern und ihrem französischen Pendant (sowie teilweise auch in GB) streng darauf geachtet wird, daß Stecker ohne Schutzkontakt nicht in Steckdosen mit PE passen, der Anschluß von Geräten der Schutzklasse 1 an Steckdosen ohne PE aber in keinster Weise behindert wird (Schukostecker passen problemlos in die meisten Lichtstromsteckdosen da auch in der 6A-Ausführung meistens 4,8mm-Steckerstifte in die Dosen passen) wohingegen die Schweiz, Italien und die USA den genau umgekehrten Weg gehen und durch den PE-Stift am Stecker das Einstecken von Geräten der Schutzklasse 1 in Steckdosen ohne PE verhindern, wohingegen das Weiterbetreiben alter Geräte in SK0 an modernen Steckdosen problemlos möglich ist. ... | |||
| 18 - Antennkabel rein, FI raus -- Antennkabel rein, FI raus | |||
| Nein, das ist nicht egal:
Geräte der Schutzklasse I (also mit Schukostecker, so wie Dein Flachheimer) werden stets zur Auslösung führen. Geräte mit Eurostecker (Schutzklasse II) eher nicht (kann aber unter gewissen Umständen trotzdem passieren). Unmittelbar gefährlich für Personen ist der Fehler zum Glück nicht, aber er kann u.U. an Geräten (auch Deinen) Schäden hervorrufen. Ebenso kann er ggf. auf Dauer Schäden am Erder des Gebäudes hervorrufen. Die würden dann allerdings ne deutliche Gefahr für Personen darstellen! Auch Rohrleitungsnetze können durch den Fehler mit der Zeit beschädigt werden (erhöhte Korrosion). Ich würde also den Festplattenreceiver (sowie andere Geräte OHNE Schukostecker) NICHT an jene Antennendose anschließen, bevor der Fehler nicht behoben ist! Deinem Fernseher hingegen sollte es nichts ausmachen. -Edit: Dreckfuhler [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Okt 2008 18:13 ]... | |||
| 19 - Leuchtstoffröhren und Wechselrichter -- Leuchtstoffröhren und Wechselrichter | |||
| Du meinst wohl Leuchtstofflampen.
Wenn solche Geräte nicht wegen geringer Leistung sowieso nur Eurobuchsen besitzen, ist kein Schutzkontakt vorhanden. Es dürfen daher mehrere Verbraucher gleichzeitig nur dann angeschlossen werden, wenn diese schutzisoliert sind. An Verbrauchern der Schutzklasse I (mit Schutzleiteranschluß über Schukostecker) darf nur max. einer angeschlossen sein! Wenn er den Zündvorgang nicht aushält, war der WR dann gar zu billig... An guten stellt das kein Problem dar. Zulässig ist es prinzipiell auch. Der Hersteller des WR kann natürlich beliebige Ausschlußtatbestände festlegen (z.B. keine messingfarbenen Nachttischlämpchen mit 25W-Kerze und rosafarbenem Bezugsstoff ).
... | |||
| 20 - Problem mit Wechselrichter -- Problem mit Wechselrichter | |||
| Hallo Michael,
hier kommt er schon, der Aufklär-Bär...
Du unterliegst unter anderem einem typischen Laien-Irrtum - nämlich, daß ein Schutzleiteranschluß zwingend etwas mit Erdung zu tun habe. Dies ist NICHT der Fall! Generell: Es ist aus Sicherheitsgründen UNZULÄSSIG, ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen (wie Isolationsüberwachung) mehr als EIN Gerät der Schutzklasse I (also MIT Schutzleiteranschluß) gleichzeitig an einen solchen potentialfreien Wechselrichter anzuschließen. Bei mehreren Geräten der Schutzklasse II (schutzisoliert, mit Euro- oder Konturenstecker) wäre es hingegen - zumindest sicherheitstechnisch - kein Problem. Es gibt übrigens sehr wohl Mehrfachsteckdosen FÜR Eurostecker MIT Eurostecker zu kaufen (obwohl es sie eigentlich aus Überlasterwägungen heraus gar nicht geben dürfte, zumindest nicht ohne integrierte Sicherung). Zur Not strickt man sich eine, bevor man Eingriffe in den WR vornimmt. Der Umstand, daß Dein Wechselrichter nur eine Eurosteckdose besitzt, dauetet jedoch darauf hin, daß seine Leistung ziemlich gering ist. Sie dürfte kaum über 500W liegen, meist sogar WESENTLICH niedriger. Daraus ergibt sich, daß ein Betrieb von Geräten wie Röhrenmonitoren... | |||
| 21 - FI-Pflicht bei Austausch Steckdose ? -- FI-Pflicht bei Austausch Steckdose ? | |||
Zitat : vik.fro hat am 26 Aug 2008 16:54 geschrieben : Zitat : Und wenn man aus der Schuko-Steckdose den Schutzleiterbügel rausmontiert, darf man das Ding anstelle der Lichtstromsteckdose verbauen? Nein, da mechanisch gesehen ein Schutzklasse 1 Gerät an so einer Steckdose angeschlossen werden könnte. Falsch! Das ist zulässig, da das Wesen der (10A-)Lichtstromsteckdose ja genau darin besteht, daß sie auch Schukostecker aufnehmen kann und darf! Nur in die (uralten) 6A-Typen passen sie aufgrund des Stiftdurchmesser nicht. Lichtstromsteckdosen sind (bzw. waren) ja auch nur dort zulässig, wo der Schutz nicht durch eine schutzleiterbehaftete M... | |||
| 22 - Steckdosen in Prag (Tschechien) -- Steckdosen in Prag (Tschechien) | |||
| Das sind auch keine Konturensteckdosen! Denn in die könnte man nur Konturenstecker (und Eurostecker) einführen, nicht jedoch Schukostecker jeglicher Provenienz.
Es sind schlichte sog. Lichtstromsteckdosen, also zweipolig, abgedeckt, ohne Schutzkontakt, mit Schutzwulst, aber ohne Kragen. In Hotels sollte man in den Zimmern aber in der Praxis so gut wie überall nurmehr (frz.) Schukosteckdosen finden. Deutsche solche gibt es eigentlich dort nirgends. Hotelgäste führen jedoch äußerst selten Geräte der Schutzklasse I mit sich. Insofern sehe ich kein großes Problem. Vorsichtig sein sollte man jedoch generell! Denn daß einem z.B. die Steckdose entgegenkommt, wenn man den Stecker ziehen möchte, ist gar nicht so selten... Auch Abzweigdosen ohne Deckel oder irgendwelche russuschen Flickstellen im Handbereich gibt es zuhauf. Einfach nicht alles anzufassen ist da die beste Überlebensstrategie! ... | |||
| 23 - USV ohne Netzanbindung + Metallisches Gerät -- USV ohne Netzanbindung + Metallisches Gerät | |||
| Hallo Forum,
ist es gefährlich ein Gerät - mit metallischem Gehäuse (Schutzklasse 1?) und dem großen Stecker (Schukostecker?) bei dem auch der (Schutzleiter?) gebraucht wird - an eine geladene USV ohne Netzanbindung anzuschließen? Was passiert denn z.B. wenn das Gerät defekt ist und das Gehäuse unter Spannung stehen würde? Der Schutzleiter ist ja dann unterbrochen, bzw. endet bei der USV! Hoffe ich habe mich gut genug ausgedrückt, ist als Laie nicht so einfach
Hintergrund ist das Betreiben eines solchen Gerätes unabhängig von der Netzversorgung. vielen Dank [ Diese Nachricht wurde geändert von: rhg-rottal am 13 Dez 2007 17:53 ]... | |||
| 24 - Klassische Nullung in Altbauwohnung -- Klassische Nullung in Altbauwohnung | |||
Danke für die Antwort.
Zitat : Allgemein ist es ja so, das Anlagen die zum Errichtungszeitpunkt mal vorschriftsmäßig waren über Bestandsschutz verfügen. Dies setzt vorraus, das nichts wesentliches geändert wurde. Z. B. die Nutzung der Räume sich nicht geändert hat, oder z. b. Räume durch Einbau einer Zentralheizung ihre isolierenden Eigenschaften verloren haben. In der Hinsicht dürfte sich nichts geändert haben. Zitat : Bei Erweiterungen solcher Anlagen, deren Bestandschutz noch gegeben ist, geht man häufig so vor, das man das alte so läßt wie es ist, und vom Erweiterungspunkt nach den neuen Vorschriften arbeite... | |||
| 25 - SONS unbekannt Trafo -- SONS unbekannt Trafo | |||
| Hallo Chris,
erstmal willkommen im Forum!
Ein Foto und eine Angabe der Maße des Trafos würden helfen,zumindest schon mal die erforderliche Leistung des Trafos abzuschätzen. Falls das Gerät ein Typenschild hat, bitte auch dessen Angaben (z.B. Nennstrom-/Leistungsaufnahme). Was die sekundärseitige Verschaltung angeht: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Bitte nenne uns die genaue Verschaltung der Gleichrichterdioden und vor allem der Masse. Gibt es eine Verbindung der Ausgangsseite eines Gleichrichters mit der Schaltungsmasse? Welche Schutzklasse hat das Gerät (ggf. Schukostecker oder Eurostecker?) Dann sehen wir weiter. Gruß, sam2 -Edit: 31/2 Linksschreibfehler beseitigt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Mai 2007 12:02 ]... | |||
| 26 - Neutralleiter mit Schutzleiter = 70 Volt -- Neutralleiter mit Schutzleiter = 70 Volt | |||
| Hallo Hansen,
Deine Messung ist für den Anfang durchaus aussagekräftig. Es sieht nämlich ganz nach einem unterbrochenen (oder hochohmigen) Schutzleiter aus. Dies bedeutet Lebensgefahr!
Daher bis zur Reparatur an jener Steckdose KEINESFALLS mehr Geräte der Schutzklasse I (also mit Schutzleiteranschluß/Schukostecker) mehr betreiben!!! Geräte der Schutzklasse II (also schutzisoliert, mit flachem Eurostecker oder Konturenstecker - wie z.B. Saugstauber) sind dagegen ungefährlich. Ursache kann ne schlechte Klemmstelle sein, aber auch ne abgebrochene Ader oder eine angebohrte Leitung. Die Schadstelle kann auch weitab jener Steckdose liegen. Manchmal wird sogar einfach vergessen, eine Ader anzuklemmen! Wenn dann auf die - an sich vorgeschrienbene - Inbetriebnahmemessung verzichtet wird, fällt das beim Schutzleiter oft erst auf, wenn Jemend zu Schaden kommt... Frage: Mietwohnung oder Euer Eigentum? Dann sehen wir weiter. Gruß, sam2 P.S.: Man muß lobend erwähnen, daß Du den Neutralleiter bei seinem korrekten Namen nennst (ein Nulleit... | |||
| 27 - SAT-Anlagen Phänomen -- SAT-Anlagen Phänomen | |||
Zitat : Wie ist das mit der Koax-Leitung, muss die geerdet werden? Das Erfordernis einer Blitzschutzerdung hängt vom Aufstellungsort ab. http://www.blitzschutz.com/infos/do.....n.pdf Zumindest aber ist die Einbeziehung der Antennenleitungen in den Potentialausgleich anzustreben. Selbst das BK Netz gehört in den Potentialabgleich einbezogen. Somit ist deine Anlage bezüglich der abführenden Antennenleitungen korrekt installiert. Zitat : Es ist auch so, dass die zweite Leitung vom LNB an einen anderen Receiver geht und da tritt dieses &... | |||
| 28 - Netzwerk und unterschiedliche Stromkreise ? -- Netzwerk und unterschiedliche Stromkreise ? | |||
| Hallo Herr_Schmidt,
Die reine Versorgung ist kein Problem. Schwierigkeiten könnte es jedoch bei beidseitigem Anschluß der Schirmung geben (Ausgleichströme). Das hängt aber auch von der Netzform Eurer Stromversorgung und der Ausführung der Hausinstallation ab. Empfehlung daher: Einen Router der Schutzklasse II (also mit Euro- statt Schukostecker) verwenden und den Schirm der Netzwerkleitungen nicht mit dem Schutzleiter der Stromversorgung im Keller verbinden. Auch nicht mit dem ggf. vorhandenen PA. Anbindung - sofern überhaupt nötig - in der oberen Wohnung vornehmen. Die Telefonanlage ist hingegen diesbezüglich unkritisch. Gruß, sam2 ... | |||
| 29 - Klassische Nullung und Fi-Schalter -- Klassische Nullung und Fi-Schalter | |||
| Es scheinen hier einige nicht genau gelesen zu haben.
Was von den meisten Leuten hier angesprochen wird, ist wohl L+PEN über den FI zu führen. Dazu knapp: Nicht zulässig, kann zu Fehlauslösungen führen (Kontakt des PEN zu anderem PE; z.B. Wasserleitung o.Ä.), hilft aber zugegebenermaßen im Falle einer direkten L-Berührung, oder bei Föhn-in-Wanne etc. Das war aber so wie ich das lese nicht vom Fragesteller gemeint! Zitat : (...) in Dänemark generell nur 2-polig verlegt, (allerdings in der Dose auch kein Schutzleiter) (...) Wenn ich nun auch auf die klassische Nullung verzichten würde und nur zweiadrig anschließe (wie in DK) und über FI absichere, müßte doch eigentlich der Schutz besser sein als klassische Nullung ohne Fi. Ich verstehe das so, daß er die Steckdosen ohne PE anschließen möchte? Also den Schutzkontakt nirgends anklemmen? Das ist a) auch nicht (bzw. noch weniger) erlaubt, sofe... | |||
| 30 - Leuchtstoffröhre. Schalter für steckdose -- Leuchtstoffröhre. Schalter für steckdose | |||
| Ein Kurzschluss wäre vielleicht noch das Harmloseste, dann ist hinterher wenigstens der Stom aus. Schlimmstenfalls setzt Du das Gehäuse unter Spannung...
Und um die Frage zu beantworten: Mit dieser Anschlussleitung geht es nicht! Du benötigst eine dreiadrige mit einem Schukostecker am Ende, da die Leuchte Schutzklasse 1 ist (benötigt einen Schutzleiteranschluss). ... | |||
| 31 - Netzanschlussleitung ersetzen -- Netzanschlussleitung ersetzen | |||
| Also ich habe gelernt, daß, um die Schutzklasse II zu erhalten der PE der Zuleitung genau wie ein Außenleiter isoliert werden muß.
Zitat : Und interessanterweise ist die Leitung nicht an/nahe der Zugentlastung des Gerätes oder des Steckers gebrochen. Die Unterbrechung muss bereits IM angespritzen Stecker liegen. Ist mir auch gerade mit einem Eurostecker passiert. Was spricht dann dagegen um genau 5cm zu kürzen und einen Schukostecker anzuschließen? Wenn man einen halben Meter kürzen müßte würd ich das Zögern ja verstehen... ... | |||
| 32 - Schraubbarer Eurostecker aus dem Baumarkt -- Schraubbarer Eurostecker aus dem Baumarkt | |||
|
Der Hintergrund ist tatsächlich der, daß genügend Leute versucht haben, Eurostecker entweder an Geräte der Schutzklasse I anzuschließen oder an zwar schutzisolierte, aber mit höherer Stromaufnahme (wie z.B. Haartrockner) die serienmäßig einen Konturenstecker besitzen. Service defekter Eurostecker ist trotzdem möglich: 1) Jedermann kann stattdessen einen Schukostecker anbringen 2) Fachmann kann einen neuen Eurostecker anbringen (gelötet oder gecrimpt, mit rastbarem, nicht mehr zu öffnenden Gehäuse) 3) man kann die komplette Anschlußleitung erneuern (wie man es ja bei Konturenstecker z.B. auch machen muß, will man keinen Schuko haben) Sicherlich kann man auch die drei Adern einer Schukozuleitung vertauschen. Aber Onkel VDE schätzte diese Gefahr geringer ein. Bedenke, daß es mal eine Zeit gab, wo noch viele vorhandene Elektrogeräte der Schutzklasse 0 existierten. Diese waren mit Lichtstromsteckern (also den zweipoligen ohne Schutzkontakt, aber mit voller runder Platte) ausgerüstet, konnten daher nicht an den immer mehr Verbreitung findenden Schukosteckdosen angeschlossen werden. Die Benutzer hier weiterhin zu einer Konsultation des Fachmanns zu zwingen, war u.a. Sinn der Sache. Daß manche Leute ... | |||
| 33 - Serienschaltung über Putz -- Serienschaltung über Putz | |||
| Auch noch wichtig:
Wenn du in einem Altbau wohnst, kann es sein, dass die Anlage noch in TN-C ausgeführt ist. Dann gibt es prakitsch keinen N oder PE sondern nu einen PEN ode auch Nulleiter genannt. Sowas kann bei PEN-untebrechung und Köprperschluss in einem Schutzklasse 1-Gerät (die geräte mit metallgehäuse) zu Spannung an den Gehäusen führen. Wer das gehäuse dann berührt tut dies sicher kein zweites mal mehr
Aufjedenfall ist deine Anlage so ausgeführt wenn: -an der Steckdose nur 2 Adern angeschlossen sind (N und PEN) -zwischen dem PE-Kontakt und dem N-Kontakt eine Brücke geschlagen ist -ein Elektriker das festgestellt hat Wenn sowas fessteht, dann würde ich mich erstmal eiem Elektriker anvertrauen als da noch weiter selbst zu basteln. EDIT: bei TN-C würde ich nur Lampen der Schutzklasse 2 anschliessen. Also Lampen die ein Gehäuse aus Kunststoff haben und keinen PE-Anschluss. EDIT2: Du kannst NICHT an eine Leitung mit starren Adern einen Schukostecker anklemmen!!! Das dafst du nur mit flexibler Leitung, die dasrfst du abe wiederrum nicht fest verlegen. Darum musst du starre NYM-Leitung direkt an die Steckdose anschliessen. Jede Steckdose hat 3Klemmen (L,PE... | |||
| 34 - Warnung irritiert mich -- Warnung irritiert mich | |||
| Das Teil, welches Du da beschreibst, heißt Konturenstecker.
Aber es gab auch Haartrockner in Schutzklasse I, also mit echtem Schukostecker. Sind zwar AFAIK inzwischen neu nicht mehr zulässig, aber noch vereinzelt in Gebrauch. ... | |||
| 35 - Überspannungsableiter -Wohnungsschutz -- Überspannungsableiter -Wohnungsschutz | |||
| Folgendes ist innerhalb der letzten Tage vorgefallen :
PC mit Sql-Apache ist ausgefallen - lies sich nach aus- und wiedereinstecken sämtlicher PCI/AGP-Karten wiederbeleben , aber DSL-Modem (Original Telekom) sowie Videorecorder defekt . Sind Geräte der Schutzklasse II . Alle Geräte am gleichen Stromkreis angeschlossen ! Komischerweise sind Splitter und andere Geräte (zum Teil in Stand-By Betrieb unbeschädigt !?) Irgendwie Vermutung , dass Überspannung Schuld sein könnte ? Kann es sein, dass ein Gerät beim Fehlerfall die anderen Geräte mitbeschädigt ? Sollte dann als Feinschutz auf dem gleichen Stromkreis zwischen den einzelnen Geräten , also als Zwischensteckvorrichtung (Euro- oder Schukostecker) die jeweiligen Einzelgeräte untereinander geschützt werden ? Wie kann sowas bei Schutztklasse II Geräten funktionieren , etwa dass Feinschutz über Schutzleiter Überspannung ableitet ? Was kann ich zur Vermeidung tun ? Mittelschutz als Sockelgerät Hager/Dehn/Obo oder ähnlich paralell zu Verteilervorsicherung (hier halt nur LS-Schalter) installieren und Steckdosenleisten mit Feinschutz , sowie bei Einzelgeräten Zwischenfeinschutzstecker ? - hierbei habe ich keinerlei Erfahrungswerte bezgl. Hersteller und Preisen !? ... | |||
| 36 - Steckdosentausch im Altbau -- Steckdosentausch im Altbau | |||
Was natürlich so pauschal keineswegs stimmt!
Nur in Neuanlagen mit Querschnitten unter 10mm²Cu ist TN-C seit einigen/vielen Jahren (neue/gebrauchte Bundesländer) nicht mehr erlaubt. Im Bestand gibt es (leider) keine generelle Umrüstverpflichtung. Aber es ist schon seltsam, wenn da dreiadrige Leitungen im neueren deutschen Farbcode liegen und nur zweiadrig angeschlossen sind (übrigens mit falscher Farbzuordnung!). Das läßt vermuten, daß da schonmal eine unkorrekte Erweiterung stattgefunden hat und damit besitzt die Sache keinen Bestandsschutz, weil sie bereits zur Errichtungszeit die damals gültigen Vorschriften mißachtet hat. Das muß also grundlegend in Ordnung gebracht werden, weil es wirklich gefährlich sein kann. Mach mal bitte ein Foto vom zugehörigen Unterverteiler (Sicherungskasten), dann sehen wir weiter! Bis dahin äußerste Vorsich. Nichts an diesen Steckdosen anschließen, vor allem keine Geräte der Schutzklasse I (mit Schukostecker). Gruß, sam2 ... | |||
| 37 - Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw. -- Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw. | |||
| Hallo Egmont,
erstmal Willkommen im Forum! Und schön, daß Du es schonmal ein bisschen durchgesehen hast!
Also, das sieht ziemlich durchwachsen aus bei Dir: Keine reine Katastrophe, aber auch nicht schön. Vermutlich gibt es nirgends einen separaten Schutzleiter, sondern alles dürfte klassisch genullt sein. Nicht sehr toll, aber häufig...
Deswegen dürfte sich die Frage der Unterscheidung oder Verwechslung von PE und N kaum stellen, denn es gibt sie wahrscheinlich gar nicht! Nur nen PEN... Viel kritischer ist dagegen die Frage des sicheren Erkennens des PEN! Was sagt Dir denn die Farbkombination schwarz, rot, grau? Das ist nämlich die gefährlichste überhaupt!
Auf einen Lügenstift (einfacher Phasenprüfer) darf man sie NIE verlassen. Der kann etwas anzeigen, wo gar nichts ist und umgekehrt, nichts anzeigen, wo etwas ist... Man braucht auf alle Fälle einen zweipoligen Spannungssucher (DUSPOL). In Deinem Fall nicht unbedingt den billigsten. Außerdem ein Schutzmaßnahmenprüfgerät (viel zu teuer, um es sich nur mal so anzuschaffen). Ich dann D... | |||
| 38 - Schutzklasse 1 oder zwei? -- Schutzklasse 1 oder zwei? | |||
| Moin!
Ich stehe vor einem Problem. Bei einem Netzteil, welches ich repariert habe (200W 19" für Mischpult) befindet sich ein 2Poliges Netzkabel mit Eurostecker. Direkt daneben eine Schraube für Erdungsanschluss. Der TrafoKern sowie die Sekundärseitige 0V Leitung liegt ebenfalls auf dem Gehäuse. Die Netzspannungsführenden teile sind nur durch einen Abstand von über 6mm vom Gehäuse "Isoliert". Auf dem Gehäuse befindet sich das Symbol für Schutzklasse 2. Es Handelt sich um ein Gerät aus den frühen 1980ern und es ist aus Japan. Frage: Müsste das Gerät nicht mit einem Schukostecker ausgestattet sein? Wenn ich mir das Gerät ansehe erinnert mich auch alles an Schutzklassse 1... bin etwas verwirrt. Kann mir jemand sagen ob unter diesen umständen (s.o.) Schutzklasse 2 nach neuester VDE norm überhaupt möglich sein kann? Habe die vde 0701 prüfung an diesem gerät noch nicht gemacht. Hoffe mir kann jemand helfen. phil... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |