1 - RCD fällt "un"regelmäßig... Ableitströme zu hoch?! -- RCD fällt "un"regelmäßig... Ableitströme zu hoch?!




Ersatzteile bestellen
  Zur Ableitstrommessung zurück:

FI mit 30mA Auslösnennstrom lösen ein einem Feld von zB.: ca. 20 - 30mA aus (Banbreitenstreuung und abhängig vom tatsächlichen Fehlerstrom, . . .)

Wenn jetz die Installation zB.: durch längere kabel, Netzfilter, . . . schon 19 mA Ableitstrom hat (ohne Fehler) dann reichen relativ kleine zusätzliche Ströme zum Auslösen (Verlängerungskabel, Gerät(e) mit Netzfilter, . . .)

Reine Isolationsmessung (erfolt mit DC) erfasst viele dieser Ströme nicht weil es sich um Kapazitäten handelt.

Darum wäre eine Ableitstrommessung durchaus interessant. ...
2 - läuft kalt durch (E11) -- Geschirrspüler   Bosch    SMU88TS06E/11
Ich hatte die Heizung auch gegen PE gemessen, mit dem Multimeter. Aber natürlich ist das keine echte Isolationsmessung, nur eine Indikation.

Der ganze Ärger begann ja mit feuchtem Zeolith, monatelang sporadisch "Fault - No Communication" im Display mit Aussetzern beim Trocknen und vor zwei Wochen dann Fehler E02, die Maschine lief da kalt durch. Danach habe ich das Zeolith-System trockengelegt, der Spüler lief ohne Fehler und hat auch geheizt und getrocknet, bevor nach nochmaligem Zusammenbau Fehler E11 auftrat, den ich nicht mehr weg bekomme.
Ich glaube nicht an Isolationsfehler, und die Heizungen zeigen normale Werte. Ein testweiser Austausch einer neuen Zeolith-Heizung hat den Fehler nicht beseitigt. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, dass ich irgendwas vergessen habe beim Zusammenbau oder Kabel gequetscht o.ä. Aber das ist nicht der Fall.
Die einzige sinnvolle Erklärung wäre jetzt, dass die Elektronik eine mitbekommen hat, aber wenn ich die Forenbeiträge so verfolge, ist auch das nicht sehr wahrscheinlich. So empfindlich ist die Elektronik ja nicht.

Wo bekomme ich denn eine korrekt kodierte Elektronik her? Sollte ich vielleicht jetzt doch über den Werkskundendienst gehen?
...








3 - Fehler F8 durch Türschloß? -- Waschmaschine Bauknecht WAT Prime 752 di
Danke für die Hinweise.
Isolationsmessung wurde mit Gerätetester aber schon gemacht, ist ohne Fehler.
Werde Luftfalle prüfen.
Frage: Welches Relais schaltet den Türkontakt spannungsfrei, damit die Bimetallpille abkühlt?
Bei einem Evt. Motorfehler sollte eigentlich eine Fehleranzeige schon beim Waschen erscheinen?
NTC scheint in Ordnung, da Waschtemperatur normal. ...
4 - Günstiges Gerät für Isolationswiderstandsmessung - DIN VDE 0701-0702 (1/2) -- Günstiges Gerät für Isolationswiderstandsmessung - DIN VDE 0701-0702 (1/2)
Ok, dann komme ich mal zu meiner Frage:
Bei einigen Teilen beobachte ich, dass der Widerstandswert über Sekunden ansteigt und sich nur langsam stabilisiert. Ich rede von einigen 10 MOhm bzw. 10 MOhm/min. Hätte da einmal einen Kriechstrom/Feuchtigkeit unter Verdacht und alternativ einen Verschiebungsstrom wegen Änderung der Polarisation. Mit dem neuen 1,5GOhm-Widerstand tritt es nicht auf.
Weiß dazu jemand mehr?

Gegen Ausheilen/Feuchtigkeit spricht für mich, dass hier kaum Leistung eingetragen wird. Bei 1 GOhm und 1 kV komme ich größenordnungsmäßig auf 1 mW.

Hatte anfangs meinen ersten 1-GOhm-Widerstand unter Verdacht. Der war auf die Schnelle auf Lochraster mit chinesischen Widerständen (ca. 22 MOhm ±10% oder mehr) mehr schlecht als Recht zusammengebastelt:


Deshalb bin ich dann zu den 10 MOhm Widerständen (SMD 0603, 1 %) gewechselt. Wer in "Elektronik verstehen" mitgelesen hat kennt folgendes 3D-Render-Bild schon:

Die Idee w...
5 - FI löst bei hoher Last aus -- FI löst bei hoher Last aus

Offtopic :
Zitat :
BlackLight hat am 27 Apr 2021 19:56 geschrieben :
... Nach der 3%-Regel (bzw. 3%/2 für den N) würde ich von max. 3,5 VAC Spannungsdifferenz zwischen N und PE ausgehen. Auf 3 VDC kommen viele meiner DMM in der Dioden-Testfunktion. Sonst bastelt man sich was mit einem 9V-Block o.ä.

Mit solcherlei Messungen findet man aber keinen hochohmigen Isolationsfehler durch Feuchtigkeit oder Luft- und Kriechstrecken durch eine beschädigte Isolation, sondern nur einen direkten N/PE-Schluss. Deshalb macht man die Isolationsmessung mit entsprechend hohen Spannungen ab 500 Volt. Hatte ich kürzlich selbst auf dem Tisch. Der Fehler war nur mit einem richtigen Isolationsmesser nachzuweisen. Ein DVM hat keine Verbindung gezeigt. Man darf es mit der Spannung...
6 - Reset Fehler nicht möglich -- Waschmaschine Constructa CWF14K21/01
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Reset Fehler nicht möglich
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CWF14K21/01
S - Nummer : 101089
FD - Nummer : FD9412
Typenschild Zeile 1 : WIM59
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Ich hab hier von einem Freund eine Waschmaschine mit dem Fehler F21 bekommen. F21 ist laut Fehlerliste ein Problem am Motor. Ich hab dann neue Kohlen eingebaut, das hintere Motorlager gewechselt und alles geprüft. Motor dreht am Trenntrafo einwandfrei, normale Funkenbildung am Kollektor und auch aus dem Tachogenerator kommen plausible Spannungswerte raus. Isolationsmessung ist ebenfalls in Ordnung. Motor sollte also passen.

Dann wollte ich den Fehler löschen. Laut Internet muss ich dafür bei geschlossener Türe den Programmwahlschalter auf 6 Uhr stellen, Taste für Schleuderdrehzahl drücken und halten, Programmwahlschalter weiter Richtung 7 Uhr stellen, Programmwahlschalter loslassen, Programmwahlschalter eine Stufe weiterdrehen. Das ging nicht.
Daraufhin hab ich das Türschloss genauer angeschaut und das war definitiv defekt (ist schon auseinandergefallen, Spule war auch defekt). Also hab ich ein neues Schloss gekauft und eingebaut.
...
7 - Beim Heizen fliegt FI -- Waschmaschine Miele WS 5426
Vielen Dank an Euch. Die Isolationsmessung kann ich erst in zwei Wochen vor Ort vornehmen.
Gibts noch ne Möglichkeit, dass ein Fehler durch mit bzw. Ohne Beladung auftritt? ...
8 - Heizt nicht -- Geschirrspüler   Bosch    Silence comfort
>Mach mal am Durchlauferhitzer eine Isolationsmessung (direkt gegen PE), um auszuschließen, dass ein Masseschluss vorliegt.

Danke für den Tipp. Eben gemacht. Jeweils den linken und rechten Anschluss gegen Schutzleiter am Durchlauferhitzer und gegen Gehäuse gemessen. Es liegt kein Masseschluss vor.
Und auch gemessen, ob der Schutzleiter des Wärmtauschers mit dem Rest des Gehäuses verbunden ist: auch ok.

Vermute auch, dass es auf der Platine mehr getroffen hat. Der Fehler ist sofort da. Das sieht mir nach Elektronik aus. Das Steuerungsmodul (00493324) konnte ich bisher nur neu für ca €130 finden
http://www.bosch-home.com/de/servic.....EU/21

...
9 - Fehler Code nach Einschalten -- Waschmaschine   Siemens    WM 14 Q 50
Der Fehlercode E:20 wird angezeigt, wenn eine Erhöhung der Wassertemperatur festgestellt wird, obwohl die Heizung nicht angesteuert wurde/wird.
Mögliche Fehlerquellen: defekter Temperatursensor (NTC an der Heizung), defekte Steuerung (meist die Relais), oder Masseschluss am Heizelement (ggf. über Isolationsmessung ermitteln).
Der Fehler kann auch auftreten, wenn die Maschine an einem Warmwasseranschluss betrieben wird, obwohl sie nicht dafür ausgelegt ist, oder schlicht gesagt die Einlauftemperatur des Wassers zu hoch ist (über 20°C).

VG ...
10 - Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A -- Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A

Zitat :
Elektro Freak hat am  7 Dez 2016 08:01 geschrieben :
Schicke Verteilung nach altem Standard Gefällt mir irgendwie...


Gefällt mir gar nicht. Die Verteilung und die Aderfarben sagen mir, dass zum Errichtungszeitpunkt sehrwohl morderne LS zur verfügung standen und VIEL EHER derjenige, der das installiert hat nach "altem Standard" war. Schraubsicherungen sind wesentlich riskanter in der Bedienung und man braucht immer was auf ersatz. Aber seis drum...

Die verzinnten Adren sind zwas Pfusch, sind aber imho nicht der ausschlaggebende Fehlerfaktor.

Also obwohl ich jetzt deinem Gott das Wasser nicht reichen kann und nicht mehr helfen wollte, tu ich es, nicht dass du uns noch verhungerst :

1. Liste uns bitte alle Me...
11 - Ober/Unterhitze funktioniert -- Backofen Gaggenau EB 904
Hallo und herzlich willkommen im Forum.

Eines Deiner Heizelemente im Backofen ist vemutlich defekt.
Das Heizelement Oberhitze/Grill besteht aus 2 getrennten Heizkreisen, die je nach Betriebsart einzeln, parallel, in Reihe, oder kombiniert angesteuert werden.
Die beiden linken und rechten Anschlussfahnen gehören jeweils zu einem Heizkreis.
Der Heißluft-Heizring und die Unterhitze sind jeweils Einkreisheizkörper.
Backofen vom Netz trennen, alle Heizkreise niederohmig bei abgezogenen Flachsteckern messen und Messwerte hier posten.
Auch solltest Du jeden Anschluss einzeln erst nieder-, dann hochohmig gegen den Schutzleiter messen (Isolationsmessung).
Sollten die Heizelemente keine Auffälligkeiten zeigen, liegt der Fehler in der Elektronik (Leistungsmodul).

VG ...
12 - Knitterschutz/Ende blinkt -- Wäschetrockner Miele T4267C Gala
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Knitterschutz/Ende blinkt
Hersteller : Miele
Gerätetyp : T4267C Gala
S - Nummer : 00 / 66138773
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 06558990
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
______________________

Folgendes Problem:

Trockner arbeitet im Zeitprogramm normal, d.h. Heizung funktioniert, Wasser wird weggepumpt.

Aber in den Automatikprogrammen schaltet er nach weniger als 1 min. auf Knitterschutz/Ende und piepst.

Bereits durchgeführte Arbeiten:

1.) Kohleschleifer für die Feuchtemessung gegen neue getauscht, da diese kompplett verbraucht waren.
2.) Mitnehmer und Trommelwand gereinigt
3.) Durchgangsprüfung zw. Trommelwand, Mitnehmer und Kohleschleifer gemacht, alles in Ordnung.
4.) Isolationsmessung zw. Trommel und Mitnehmer, auch in Ordnung.

Wer kann Hinweise geben, wo der Fehler noch liegen kann?

Danke im Voraus!

Alois ...
13 - Waschprogramm bricht ab -- Waschmaschine Privileg Dynamic Duo 8640
Hallo Jungs,

habe weiter den Fehler eingrenzen können.
Es tritt der Fehler E33 auf.
"Inkongruenz zwischen analogem Druckwächterniveau und dem Niveau des Überhitzungsschutzdruckwächters!
Der analoge Drucksensor liefert also ein anderes Ergebnis als der mechanische Druckschalter.
Möglicherweise verursacht auch eines der Bauteile einen Masseschluss. "

Hatte ein Service Handbuch im Internet gefunden. Hatte im Diagnoseprogramm die WaMa gefüllt. Druckwächter liefern beide normale werte. Somit kam ich zum Schluss, dass die Druckwächter funktionieren.


Dachte mir, dass es der Heizstab sein kann. Habe nur ein normales Multimeter. Heizstab-widerstand zwischen 20-30 Ohm. Soweit ok. Isolationswiderstand kann ich so nicht wirklich messen. Dachte ich mir: KLEMME ich den Heizstab doch mal ab.
Habe ich gemacht. Der Fehler tritt trotzdem auf.

Ich bin etwas ratlos nun. Platine habe ich ausgebaut. Keine optische Schäden festzustellen.

Hat jemand noch einen Rat? Eigentlich hätte ich fast gesagt, neue Maschine kaufen. Aber ein Waschtrockner der Unterbaufähig ist gibt es kaum. Außer Miele.

PS: Fachmann war da. Wusste auch keinen Rat. Platine für das Modell hat er nicht. Genauso wie ich meinte er Heizstab ist sow...
14 - F43 / Motor -- Waschmaschine Siemens Siemens extraklasse
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : F43 / Motor
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens extraklasse
S - Nummer : WM16S791 /23
FD - Nummer : 8907
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer
______________________

WaMa hat plötzlich den Dienst quittiert mit Fehler F43.
Bei nochmaligem Einschalten flog dann der Sicherungsautomat.
Motor ausgebaut, Kohlen überprüft. Ok.
Motor Isolationsmessung gemacht. Ok
Motor im Reihenschluss an DC Netzteil betrieben. Läuft
Motor wieder eingebaut, Antriebsriemen entfernt. Eingeschaltet. Motor läuft. Ausgeschaltet.
Antriebsriemen wieder drauf, eingeschaltet. Motor macht nen Ruckler, läuft aber nicht an. Sicherung fliegt.
Antriebsriemen wieder runter. Eingeschaltet. Motor macht nen Ruckler. Sicherung fliegt.


Heizung ist ok. (isolationsmessung)

Ideen wo ich nich suchen könnte?

...
15 - FI-Schalter fliegt -- Waschmaschine Gorenje WA60149
Isolationsfehler können auch schonmal wärmeabhängig auftreten. Ganz ausschließen kann man andere Fehler aber nur mit einer Isolationsmessung, dann halt im heißen Zustand.
Wenn das ganze aber bei Kaltwäsche oder abgezogenem (Stecker isolieren!) Heizstab nicht auftritt, ist ein defekter Heizstab sehr wahrscheinlich. ...
16 - Sicherung springt raus -- Waschmaschine Siemens Siwamat XL 1490
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Sicherung springt raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 1490
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : 8411600009
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WXL 1490 /13
Typenschild Zeile 2 : 220-240 V
Typenschild Zeile 3 : 50 Hz
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo.
Leider streikt die Waschmaschine in meiner Studentenbude.
Sie ging beim Waschen plötzlich aus und die Haussicherung flog raus.
Daraufhin war sie komplett ohne Funktion - auch das Restzeitdisplay zeigte nichts mehr an.
Habe die Maschine auseinandergenommen und festgestellt, dass zwei Leiterbahnen auf der Hauptplatine durchgeschmorrt waren. Ich habe Draht eingelötet und die Leiterbahnen überbrückt.

Seitdem ist die Lage schon etwas besser: Die Maschine lebt wieder, das Display zeigt wieder die Restzeit an. Wenn ich das "Abpump-" oder das "Schleuderprogramm" starte, laufen die Programme ohne Probleme bis zum Ende durch.
Wenn ich jedoch ein Waschprogramm starte, zieht die Maschine sich nur Wasser. Danach dreht sich die Trommel noch den ersten Centimeter, bis die Haussicherung rausfliegt.

D...
17 - Sicherung fliegt -- Herd Miele DeLuxe H810, mit KM128 Glaskochfeld
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Sicherung fliegt
Hersteller : Miele
Gerätetyp : DeLuxe H810, mit KM128 Glaskochfeld
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Hallo Zusammen,

ich habe ein Problem mit unserem Küchenherd. Das Gerät befand sich lange Jahre bei meiner Oma im Betrieb. Problemlos. Ich habe das Gerät dann in eine neue Küche eingebaut, wo es auch erstmal ohne Tadel seinen Dienst getan hat (angeschlossen ist es an Drehstrom nach Schaltplan: L1,L2,L3 auf der 1,2,3 N auf 4,5 gebrückt und Erde auf Erde). War vorher auch schon so angeschlossen, sollte also stimmen so.

Nach ca 2-3 Monaten Betrieb fliegt plötzlich bei ausgeschaltetem (!) Herd nach dem Kochen die Sicherung raus (es gibt übrigens keinen FI, da Altbau). Man kann sie wieder reindrücken, nach 10min fliegt sie wieder. Haben dann erstmal alles so gelassen, weil über Weihnachten niemand in der Wohnung war. Jetzt habe ich heute danach geguckt und kann den Fehler nicht reproduzieren... Sicherung fliegt nicht mehr. Ich kann alle Platten gleichzeitig anschalten, nichts passiert.

Also habe ich das Gerät mal auseinander gebaut und reingeguckt in der Erwartung i...
18 - Grill ist durchgehend an -- Backofen Bosch Backofen
Hallo,

also der Fehler tritt auch an dem FI auf und er löst nicht aus, richtig? Nur zur Sicherheit: Hört der FI auf seine Testtaste? Tritt der Fehler auch auf, wenn man den Stecker um 180° gedreht einsteckt?

Provisorische Isolationsmessung: Stecker raus, Steckerpinne berühren kein Metallteil, Widerstand zwischen weißem oder gelben Anschluss und blankem Gehäuseteil (Schaube etc.). Hohen Messbereich wählen, z.B. "2000k" oder "2M".

Stell bitte mal den Ofen bei gezogenem Stecker auf Ober- und Unterhitze und miss den Widerstand zwischen den Steckerpinnen (Messbereich ca. 200 Ohm). Einmal mit dem Thermostat auf "0" und einmal mit aufgedrehter Temperatur. Klickt der Thermostat beim Hochdrehen?

Kannst du den Backofenschalter von hinten sehen?

Ist erstmal ein bisschen im Dunkelen getappt, aber ich habe leider keinen Schaltplan...

Viel Erfolg
Martin

Bitte schreib uns doch nochmal die kompletten Angaben vom Typenschild, vor allem die E Nummer! Vielleicht hat jemand anderes einen Schaltplan?!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am  1 Nov 2014  8:36 ]...
19 - Problem nach Neuinstallation des Hausverteilers -- Problem nach Neuinstallation des Hausverteilers
Momentan weiß ich nicht, wo der Fehler liegt - aber mit einer simplen Messung der Isolationswiderstände wäre das leicht herauszbekommen.

Wieso sind denn die Stromkreise in Betrieb, wenn offensichtlich etwas nicht in Ordnung ist? Vor Inbetriebname hat schon mal eine Isolationsmessung zu erfolgen. Dabei wäre mit goßer Wahrscheinlichkeit der FI-Fehler entdeckt worden.

ciao Maris ...
20 - Heizt nicht mehr auf -- Waschmaschine AEG ÖKO_LAVAMAT 2750
In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit.
Ein falscher Fehler, man sollte keine Nachtschicht machen
AS → Niveaudose
"/e" → Drehthermostat (e mit Pfeil)

Hast du die Isolationsmessung durchgeführt?

Schau mal auf die Kontakte vom Schaltwerk, ob die nummeriert sind
Dann schau auf die Niveaudose, ob da Nr. drauf sind.
Lass die WA Wasser einlaufen bis sie dreht, dann messe an der Niveaudose zwischen Kontakt 22 und 24,
ob da Spannung ist, aber mit dem Messgerät, nicht mir einem Spannungsprüfer.

Gruß vom Schiffhexler


PS: Wieder Nachtschicht
...
21 - Maschine startet nicht -- Waschmaschine   AEG    Öko Lavamat 747Ex
So, wieder einen Schritt weiter.
Motor habe ich gemessen und wie erwartet nichts weiter feststellen können. Werte waren wie im Manual, wenn ich den Motor bzw den Bottich gedreht habe hat sich logischerweise der Ohmwert erhöht. Isolationsmessung mit meinem Schätzeisen gegen das Motorgehäuse war auch absolut unauffällig. Der Kabelbaum vom Motor weist auch keinen Kurzschluß auf. Kabel sind auch keine durchgescheuert.
Hab die Elektronik dann um den Triac herum isoliert (defekter Triac raus, 1kOhm Widerstand und paralleler Kondensator raus sowie 470 Ohm Widerstand vom Gate weg) und dann wieder eingebaut.

Ausgelesen wurde Fehler 31 - analogischer Druckwächter defekt.
Gelegendlich hat die Maschine auch kurzzeitig Fehler 41 angezeigt (Türe offen - die Türe war allerdings zu, nur war sie nicht elektrisch verriegelt, man konnte die Tür jederzeit leicht öffnen)

Wobei ich hier im Forum schon mehrfach gelesen habe (Suchfunktion) daß bei Fehlern E3x meist ein Isolationsfehler an der Heizung vorliegen soll.

Nur wieso haut es dann den Triac von der Motorsteuerung raus?
Einen Triac von der Sorte hätte ich noch da. Aber bevor ich den einbaue möchte ich sicher gehen, daß der nicht auch wieder sofort durchschießt.

Leider hatte ich kein ordentliches...
22 - Schutzkleinspannung und Netzspannung im selben Leerrohr? -- Schutzkleinspannung und Netzspannung im selben Leerrohr?
Stimmt so nicht!

Schutzkleinspannung:

zB: http://www.techniklexikon.net/d/sch.....g.htm

Funktionskleinspannung:

http://www.elektrofachkraft.de/fach.....312-1

auch mal Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung

Es gibt hier also grundlegende Unterschiede!

"Lautsprecherlitzt" zu bestehendem Stromkreis ist sicher mal kein Fehler.
Die Länge ist hier entscheidend und welches Netzgerät wird verwendet!.

Isolationsmessung nach dem einziehen der Leitung (Alle Leiter separat gegeneinander) ist unumgänglich. ...
23 - FI Schutzschalter Nachrüstung Altbau -> Fliegt! Weitere Vorgehensweisen.. -- FI Schutzschalter Nachrüstung Altbau -> Fliegt! Weitere Vorgehensweisen..

Zitat :
bernieserver hat am  5 Nov 2011 21:41 geschrieben :
Hallo,

Die Brücke (klassiche Erdung) wurde natürlich entfernt
Alle Leiter gehen in die selbe Richtung durch den FI durch.
Ich werde aber die Isolationsmessung nochmal wiederholen
Im Zählerkasten (vor dem Sicherungskasten des FIs) müsste es ja egal sein was da passiert.

Ein FI fliegt auch, wenn du einen Stromkreisfremden N nach ihm anklemmst oder eine Phase von ihm nimmst die anderswo an ihm vorbeigeht.

Du schriebst was von Heizungssteuerung ... kann es sein das da der Wurm drin hängt?

Ich würde folgendes machen:

Alle N + zugehörige L markieren.
Die N aller Stromkreise aus der Sammelschiene raus.
Die L aus den Sicherungsautomaten raus (oder sicherstellen das der Automat NICHT angeschaltet wird!)

Und dann Kreis für Kreis einen dazu, bis es fliegt.
So kannst du den Fehler genauer eingrenzen.

Hatte hier was ähnliches, ...
24 - Neugierig -- Neugierig
Hallo,

richtig, der metrawatt kann keine isolationsmessung. hab ich auch nicht gemacht. vllt hab ich mich auch oben blöd ausgedrückt. hab ehrlich gesagt bissl angst vor diesen isolationsmessungen. da wird ja eine DC Spannung mit 500 oder mehr Volt angelegt. Da heisst es auch überall man möge alle Verbraucher abklemmen. Das wär ein Riesen Akt, Freunde. Müsste dafür auch die Phönix Contact Einsätze herausnehmen. Das hab ich alles nicht gemacht. Gemacht hab ich die Widerstandsmessungen und Spannungsmessungen mit dem Metrawatt. Mit einem Digital Multimeter (>9,99 Euro) hab ich im Spannungsfreien (LSS aus) und abgklemmten Zustand (N, PE im Verteiler ausgeklemmt) gemssen um zu sehen wie N, L und PE sich gegeneinander verhalten. Mir ist schon klar, dass eine Isolationsmessungen hier aussagekräftiger ist, weil sich eine mangelnde Isolation unter (entsprechender, richtiger) Spannung anders verhält. Nur weil ich es jetzt nicht gemacht habe, heisst ja nicht, dass ich es nicht nachholen kann. Wir reden hier aber von keiner neuen Leitung, die war ja schon, von einem Elektriker gemacht. Hab nur den N und PE nun in korrekter Verwendung.

Vor einem Isomessdingens bräucht ich mal eher ein Zangenmultimeter. Das wär praktisch, denn dann kann ich mit "quasi" Dranhalten ...
25 - Keine Autom. Nachtaufladung --    Stiebel Eltron    SHZ 80 LCD
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Autom. Nachtaufladung
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : SHZ 80 LCD
S - Nummer : 123456
FD - Nummer : 123456
Typenschild Zeile 1 : 123456
Typenschild Zeile 2 : 123456
Typenschild Zeile 3 : 123456
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,

hab einen Stiebel Eltron Warmwasserspeicher vom Typ SHZ 80 LCD, WW-Speicher lädt sich üblicherweise automatisch mit 2kw im Nachttarif auf, bei Bedarf kann auch jederzeit auch eine Schnellaufladung mit 6kw über die Schnellheiztaste erfolgen.

Vor kurzem erschien die "cA" Verkalkungsanzeige im Display, 2 Tage später erschien dann noch ein blinkendes Symbol in Form eines Schraubenschlüssel.

Wenn ich jetzt Warmwasser haben will, muss ich den WW-Speicher einmal vom Strom trennen, in dem ich kurz den 3-poligen LSS umlege, danach muss ich die Schnellheiztaste drücken und er fängt problemlos an das Wasser zu erwärmen, zwischen 22-6 Uhr morgens funktioniert das leider nicht, weil dann direkt wieder dieses Schraubenschlüsselsymbol anfängt zu blinken.

Nach einem Anruf bei der Stiebel Eltron Kundendienst-Hotline und kurzer Beschr...
26 - Isolationsmessung defekt -- Gossen EHG Tester 0701-P
Geräteart : Sonstige
Defekt : Isolationsmessung defekt
Hersteller : Gossen
Gerätetyp : EHG Tester 0701-P
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Oszilloskop
______________________

Hallo,
ich habe bei einem älteren Gerätetester beim Überprüfen folgende Fehler festgestellt:
Isolationsspannungsmessung geht nicht + Schutzleitermessung geht nicht.
Andere Funktionen wie Netzspannungsmessung o. Widerstandsmessung funktionieren.
Beim Öffnen sehe ich nur einen riesigen Kabelwust ohne dass sich mir auf die Schnelle die Schaltung offenbahrt
Der Gerätetester war früher recht gebräuchlich, vielleicht kennt sich jemand mit dem Innenleben etwas aus (Schaltplan)?
Gruß ...
27 - Stoppt nach Wasserzulauf -- Waschmaschine Bauknecht WA6752
Evtl. ist die Heizung defekt=hochohmig oder sie hat einen leichten
-evtl. mit der Temperatur zunehmenden- Masseschluss.
In kaltem und in aufgeheiztem Zustand beide Anschlüsse gegen den Schutzleiter ohmisch durchmessen,
zuvor natürlich:
NETZSTECKER ZIEHEN!!
+++Mit 100%iger Sicherheit lässt sich dieser Fehler nur mit einer Isolationsmessung bzw. einem Isolationsmeßgerät feststellen+++
W.G. ...
28 - Isolationsmessung einer Anlage -- Isolationsmessung einer Anlage
Schönen guten Abend,

folgndes interesseirt mich sehr und ich konnte noch niergends ne richtige Antwort darauf finden.
Bei mir im Verteiler: FI,,,mehrere LS,,,

Der FI fällt ab und an. Keine Ahnung Jahre lang war nichts..is schon ne ältere Anlage. Vielleicht der FI selbst defekt?

Nunja Isolationsmessung. Mein Schwager is Elektiker und wird sich das ganze dieses Wochenende ansehn. Er war Heute aber schon mal kurz hier und hat sein Islationsmessgerät da gelassen^^

Beim Messen der Anlage müssen da kleine Elektro-Geräte abgeschlossen werden? Oder hat die Prüfspannung keine auswirkungen auf das Gerät?

Kann mir nur vorstellen das irgendwo ein Fehler gegen Erde ist oder der FI selbst nicht mehr richtig funktioniert.

PLS keine Antworten..lass das den Fachmann machen XD

Mit freundlichen Grüßen ...
29 - Hilfe bei Prüfungsaufgabe zum RCD -- Hilfe bei Prüfungsaufgabe zum RCD
Moin zusammen!

Ich bitte darum folgende Prüfungsaufgabe auf Richtigkeit zu überprüfen!


Aufgabe:

Ein PC wird in Betrieb genommen, dabei bekommt der Facharbeiter einen elektrischen Schlag.

a) Welcher Fehler liegt vor?

Ein Körperschluss liegt vor, Ursache dessen können Installationsfehler oder ein Defekt im Gerät sein.

b) Was muss kontrolliert bzw. repariert werden?

Im Gerät: Es sollte kontrolliert/geprüft werden, ob ein Stromführender Leiter eine Verbindung mit dem metallischen Gehäuse des Gerätes hat und ob das metallische Gehäuse durch Verbindung mit dem PE-Leiter geerdet ist!

In der Installation: Es sollten folgende Messungen durchgeführt werden: Isolationsmessung, um sicherzustellen das ein mangelhafter Isolationswiderstand besteht, Durchgängigkeit des Schutzleiters sowie eine Widerstandsmessung des Schutzleiters.

c) Wie können Sie die korrekte Funktion überprüfen?

Durch entsprechende Messungen wie in b) beschrieben, zudem kann gemessen werden, ob eine Verbindung zwischen L1, N und dem Gehäuse besteht.

d) Welche Maßnahmen werden üblicherweise getroffen, um Personenschäden auch in diesem Fehlerfall zu vermeiden?

Durch den Einsatz eines RCD's mit den Nennwerten [/]fed[...
30 - Fi-Fehler nach Neuinstallation -- Fi-Fehler nach Neuinstallation
Guten Morgen,

wir haben für ein Badezimmer mit Whirlpool eine kommplette Neuinstallation ausgeführt. Es wurde eine separate Unterverteilung nur für das Bad errichtet. Ein FI-Schalter 30mA ist vorgeschaltet.
Eine Isolationsmessung wurde vor Inbetriebnahme durchgeführt, Leitungen OK.

Nun das Problem: Der FI-Schalter löst in unregelmäßigen nicht zuordnunsfähigen Abständen aus. Ob Geräte im Bad in Betrieb sind oder nicht. Daraufhin haben wir den FI-Schalter gewechselt, ohne Erfolg. Die Anlage läuft, manchmal mehrer Tage, irgendwann löst der FI dann wieder aus.

Wie gesagt, das Bad ist neu verkabelt, es sind keine alten Leitungen von anderen Zimmern angeschlossen.

Die Verteilung ist auf dem Dachboden Montiert, von der aus die einzelnen Stromkreise abgehen. Als Zuleitung wurde eine 5-Adrige Leitung NYM-J 5x6 verlegt, die in der Unterverteilung im OG angeschlossen ist.

In der Decke sind 8 EB-Strahler mit elektronischen Trafos eingebaut.

Eine Schaltung für den Whirlpool wurde mittels Kontrollschalter und Schütz realisiert.

Im Moment wissen wir nicht mehr weiter den Fehler zu finden.

Kann jemand helfen?

Gruß Mäxje ...
31 - Bewegungsmelder und paralleler Schalter macht Probleme -- Bewegungsmelder und paralleler Schalter macht Probleme
Den FI darf das aber in keinem Falle tangieren!

Wenn das trotzdem der Fall ist, liegt (zusätzlich) ein weiterer Fehler vor.

Isolationsmessung der Leitungen und Leuchten (Kondensat?) durchführen lassen!
...
32 - Waschmaschine Whirlpool AWG 3561/5 -- Waschmaschine Whirlpool AWG 3561/5

Zitat :

Das Übel war schnell behoben, die Schraube des Heizelements hatte sich losvibriert, da die Herren Ingenieure von Whirlpool bei so einem Bauteil keine Kontermuttern einsetzen.

P.S. Ich würde gerne wissen, ob sich der Fehler soweit eingrenzen läßt, ob es sich um ein WaMa oder um ein Problem mit der Elektroinstallation handelt.

Hallo wie geht denn sowas? Strom ohne das der Schalter auf "On" war




moin
Heizung war nicht richtig eingebaut andere Hersteller verwenden auch keine Kontermutter und da löst sich auch nichts.

Isolationsmessung an dem Gerät machen lassen.

Keine Allpolige Netztrennung so geht das.
mfg


...
33 - FI 63A heizt sich auf -- FI 63A heizt sich auf
Ja, Verlustleistung am FI prüfen.
Der darf nicht merklich warm werden (bei normaler Umgebungstemperatur).
Ein teurer 80A-Typ ist überflüssig.
Wenn, dann nen neuen 63er einbauen.

Unabhängig davon ist die Auslösung vermutlich eher auf den Fehler- bzw. Ableitstrom von ca. 15mA zurückzuführen. Er kann z.B. an Alterung von Bauteilen liegen.
Daher Isolationsmessung de Verbrauchers vornehmen (lassen). ...
34 - Separater 16mm² Schutzleiter zur Unterverteilung zugelassen? -- Separater 16mm² Schutzleiter zur Unterverteilung zugelassen?
Hallo Fenta

Bei genauerer Besichtigung der Anlage habe ich festgestellt, dass es sich bei der alten Zuleitung schon um ein NYY-J handelt. 4x16mm², jedoch mit den alten Farben schwarz, rot, blau und grau (war noch eine Klemmstelle zwischen die zunächst nicht ersichtlich war und nun von mir entfernt werden konnte. Daher habe ich die Zuleitung fälschlicher Weise zunächst auch als NYM-J identifiziert.)

Optisch so wie Mechanisch ist die Zuleitung in einem einwandfreien Zustand. Zudem auch nur ~4 Meter lang (die HV befindet sich im Kellergeschoss genau darunter). Eine Isolationsmessung lies keine Fehler vermuten.

Ich habe die Anlage nun umgerüstet und alles funktioniert einwandfrei.

Um aber noch mal auf meine Frage zurück zu kommen: In welcher VDE steht beschrieben dass die Verlegung eines separaten PE-Leiters zugelassen ist? Hätte mir das gerne noch mal selbst zu Gemüte geführt damit ich im Zweifelsfall Kritikern diesen Abschnitt mal vorlegen kann. ...
35 - Fehlerstromanzeigegerät? -- Fehlerstromanzeigegerät?
Moin,

das Gesuchte läuft unter Differenzstromüberwachung bzw. RCM (Residual Current Monitoring). Ist aber weder ganz preiswert noch baulich klein - So'n Diff.-Stromwächter nimmt ggf. mal 8 Automatenbreiten in Anspruch, je nach Typ braucht es auch noch einen externen Wandler, gibt aber auch welche in der Größe mit integriertem. Bekannter Hersteller ist da u.a. Bender.
alternativ mit sog. Leckstrom / Differenzstromzangen messen, ist für solche vorübergehenden Untersuchungen wohl die bessere Wahl als fest isntalliere RCM. Außerdem kann man damit bei auftreten nennensweter Fehlerströme diese rasch über mehrere Messstellen hinweg bis zum Verursacher verfolgen.

Ist aber sowohl als Zange als auch als RCM kein ganz billiger Spaß...

Die klassische Methode zum Aufspüren solcher Fehler ist aber eher 'ne Isolationsmessung in den fraglichen Stromkreisen bzw. deren Abschnitten vorzunehmen. Aufpassen mit Überspannungsschutzableitern (ggf. auch in den Geräten selbst) - Geräte und ggf. fest isntalleirte Ableiter ausstecken, abklemmen oder Messspannung auf 250V reduzieren.
Ansonsten mal die üblichen Verdächtigen, also Außen- und Dachbodenkreise inspizieren, ob sich da irgendwo Kleingetier eingenistet hat oder Wasser eingedrungen ist.
In einer 20 Jahre alten ...
36 - Fi-Schutzschlater in Unterverteilung ... Test -- Fi-Schutzschlater in Unterverteilung ... Test
Normalerweise ist der letzte, der an einer anlage arbeitet, für eventuelle Unfälle, die aus Fehlern an der Installation haftbar, wenn er den Fehler bei korrekter arbeit mit den gängigen Werkzeugen bzw. Meßgeräten gefunden hätte. Dazu zählen unter anderem:
- Isolationsmessung: Sehr wichtig, um Isolationsfehler (Leitungsschäden) zu erkennen!
- Messung des schleifenwiderstandes, um sicherzustellen, dass die Leitungen ausreichend dimensioniert sind, damit der LS bei einem Kurzschluss abschaltet. Auch lose Klemmen und Ähnliches fallen dabei normalerweise auf!
- Prüfunng, ob bei der maximal zulässigen Berührungsspannung der FI abschaltet.
- Fi-Fehlerstrom-Prüfung (meist in einem)
- Messung des Ableitstromes. Erklärung würde jetzt zu lange dauern, nur, kurz gesagt, prüft man damit, ob die Summe der Ableitströme, die von Geräten wie Netzfiltern und schaltnetzteilen verursacht wird, bei unterbrochenem PE zu lebensgefährlichen Körperströmen führen könnte.

Ich verstehe eines nicht: Wenn du offensichtlich noch Lücken in deinem Wissen hast und noch nicht mal über einen zweihand-Spannungsprüfer verfügst - warum arbeitest du dann an elektrischen Anlagen und nimmst so ein Risiko für dich in Kauf? Ich arbeite zwar auch ohne versicherungsrechtliche Rückendeckung an Anl...
37 - FI - Schutzschalter löst plötzlich aus, ohne Gerät in der Steckdose -- FI - Schutzschalter löst plötzlich aus, ohne Gerät in der Steckdose
Hallo (Fach-)Leute,

ich habe mich hier schon durchs Forum gelesen, aber noch nicht den entscheidenen Hinweis für mein Problem gefunden.

Es geht um einen FI - Schutzschalter, der die Absicherung für zwei Badezimmer übernimmt. Die Hausinstallation ist vor 2 Jahren erneuert worden und das Gebäude selbst ist Baujahr 1978. Die Zuleitungen zu den einzelnen Räumen sind im Zuge der Renovierung vor zwei Jahren vom HVT (im Keller)bis zum Hauptknotenpunkt ( Standort der alten Verteilung) auch erneuert worden.

Nun zu meinem Problem. Das Haus gehört einem guten Freund, der theoretisch das absolute Ass ist, aber auf dem Gebiet der Elektrotechnik die Oberniete (Nun hat er sich daran erinnert, dass ich vor 20 Jahren mal Elektroinstallateur gelernt habe und vielleicht hier und da ein wenig hängen geblieben ist)!

Seit ca. einer Woche löst sein FI - Schutzschalter immer dann aus, wenn er versucht, in einem von den Badezimmern das Licht anzuschalten, oder ein Gerät in die Steckdose zu stecken. Es ist egal, was für ein Gerät (Gerätefehler kann ausgeschlossen werden...) Jetzt habe ich versucht, den Fehler auf ein Bad einzukreisen, aber ohne Erfolg. Der nächste Schritt,...
38 - Herd Indesit HGM 20.B -- Herd Indesit HGM 20.B

Zitat :
DMfaF hat am 10 Nov 2007 04:56 geschrieben :
Moin!

Was Sam2 meinte, ist nach erfolgtem Umbau Deiner UV deine Neuinstallation von einer Elektrofachkraft nach Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren geprüft worden! Wir glauben nämlich nicht, daß dies passiert ist. Du wirst dieses Meßgerät nicht zuhause haben, kostet nämlich richtig Geld.





Keine Bange, die Messgeräte habe ich mir aus der ehemaligen Firma ausgeliehen Und ich bin ja nicht komplett hilflos. Ist halt ein bisl länger her das ich was mit Elektroinstallation zu tuh hatte Und der FI löst in der von ihm vorgegeben Zeit aus. Auslösestrom und Isolationsmessung sind auch i.O. Zeiten und Auslösestrom werden ja auf dem Messgerät angezeigt.


Zu dem Herd

Hatte halt noch nie solch einen Fehler und daher habe ich hier einfach mal ...
39 - Hilfe - FI Schalter fliegt wöchentlich - keine Lösung in Sicht !! -- Hilfe - FI Schalter fliegt wöchentlich - keine Lösung in Sicht !!
Das mit den 25A hat sich einer unserer Normungsfuzzies so zusammengereimt:
Eine Sicherung mit 40A Nennstrom schaltet ja nicht bei 40A ab, vielmehr braucht es das 1,6 fache um die Sicherung nach einer festgelegten Zeit hundertsprozentig abschalten zu lassen.

Und da ist eben 25A die nächstkleinere Normgröße, bei der die Multiplikation mit 1,6 eben nicht mehr als 40A ergibt. Und da der Hersteller eben seinem Gebilde max. 40A zugesteht (und wie die Norm so festgelegt wurde war eben kein Handlungspielraum seitens des Herstellers festgelegt, egal ob es der FI aushält oder nicht!) darf man eben nur mit 25A vorsichern damit man da auf alle Fälle drunter bleibt.

Schwachsinn, aber wer eben nur Buchstabenklauberei kennt, dem kommt das auch noch logisch vor.

Zum Problem:

Eindeutig ein Isolationsfehler zwischen N und PE hinter dem FI-Schalter. Das der FI scheinbar wahllos oder aber auch immer zu bestimmten Zeiten fällt ist hängt oft nicht einmal mit den Verbrauchern in der eigenen Wohnung zusammen. Wenn z.B. in eueren Wonhnblock, Straße oder auch nur Leitungsabschnitt in dieser Zeit viele Geräte in Betrieb sind und der Neutralleiter hoch belastet ist, dann steigt die Spannung in diesem gegenüber den PE etwas an, was zu einem erhöhten Ausgleichsstrom vom...
40 - Fehlerstromschutzschalter -- Fehlerstromschutzschalter
Ja das klingt stark nach N-PE-Schluss. Ja ich würde auch eine Isolationsmessung zwischen N und PE machen bzw. bei aufgetretenem Fehler mal alle N nacheinander von der N-Schiene lösen!
Shark1 ...
41 - Geschirrspüler Miele G 575 I -- Geschirrspüler Miele G 575 I
Hallo Gilb,

komme erst jetzt wieder zu Weitersuchen. Beim kontrollieren der Streckdose habe ich gestern einen verkohlten Kontakt, verursacht durch einen schlechten Kontakt in einer Federkraftklemme, entfernt. Nachdem ich eine neue Steckdose und Anschlußleitung angebracht habe trat der selbe Fehler (Stillstand bei Reinigen und Klarspülenpülen) wieder auf.

Jetzt möchte ich die vorgeschlagenen Sichtkontrollen in der Klappe und die Isolationsmessung der Heizung vornehmen.

Reicht für die Isolationsmessung eine Widerstansmessung der Pole der Heizung gegeneinander und jeder gegen das Gehäuse mit einem einfachen Multimeter?

Gruß Martin. ...
42 - Waschmaschine Privileg 525 S Toplader -- Waschmaschine Privileg 525 S Toplader
Hi Ewald 4040,

ich habe mittlerweile jemanden mit einer baugleichen Waschmaschien gefunden und hab die Bezeichnung des Bauteils rausgeholt.

Es ist ein Triac Z0103MA

So wie es aussieht, kann ich das teil im Conrad bekommen, fahr ich heute Mittag mal hin.

Nur ist es mir rätselhaft, wie solch ein Bauteil in die Luft gehen kann. Laut Typbeschreibeung hält er 600 V aus ???

Isolationsmessung hab ich gemacht - soweit ohne irgendwelche besonderen Fehler.

Ich probier jetzt einfach mal das neue Bauteil aus, löte es ein und dann.....

Wenns Zischt und knallt, dann war es wohl doch noch was anderes.

Aber bei schlappen 0,44 Euro geh ich das Risiko ein :-))

Gruß
Elchtown ...
43 - Problem mit Erdung und FI !!! -- Problem mit Erdung und FI !!!
Hallo Einstein,

Elektroinstallation sowie Heizung und Wasserleitungen sind in einem Potenzialausgleich einzubinden.

Also sind beide Erdungspunke immer zu verbinden.

Ich denke das erst druch die Verbindung ein Fehlerstrom fließen kann der den FI Auslöst.

Der Fehler kann also schon länger bestehen.
Nur löst jetzt erst der FI aus.

Mit Isolationsmessung und oder Leckstromzange kann der Fehler gefunden werden.

Genau kann das nur vor Ort festgestellt werden.
Netzform? TN-S ? Schaltplan, Fotos können hier helfen.

mfg sps ...
44 - Serienschalter -- Serienschalter
Willkommen im Forum!

Wenn ein FI Schalter auslöst, hat dies immer mit einem Fehlerstromproblem zu tun! Irgendwo in der Anlage wird ein Isolationsfehler, wahrscheinlich zwischen N und PE vorliegen.

Durch die Schalthandlung (induktiv) wird an diesem Punkt ein Schluß enstehen, und der FI auslösen.

Also muß dieser Fehler gesucht werden, mit einer Isolationsmessung sollte er sich finden lassen. ...
45 - FI-Schutzschalter -- FI-Schutzschalter
Hallo ersma!

ich habe schon in der suche nach meinem problem gesucht, aber keine passende antwort bekommen. darum stelle ich hier mal mein problem dar:
meine frau und ich haben vor 4 jahren ein altbau gekauft. baujahr 1964. an der elektroinstallation ist nix wesentliches dazu gekommen oder verändert worden, nur sind nachrüstungen dazu gekommen.meine vorgänger haben diverse steckdosen zusätzlich installiert ( aufputz ) usw. als wir das haus übernommen haben, funktionierte alles reibungslos.
natürlich habe auch ich etwas dazu bekommen. aussenlampen, eine kleine werkstatt mir steckdosen, lampen usw. im haus habe ich einige lichtschalter und steckdosen ( zwecks neues design ) selbst erneuert.
soviel zu zustand, soweit ich das beurteilen kann, ich selbst habe gas-wasser-scheisse gelernt!
nun kommts!
seit gut einem jahr fliegt bei uns immer der uralt fi-schutzschalter heraus. aber immer dann, wenn er will! wie schon geschrieben, das haus ist alt, genauso die installation und damit auch der sicherungskasten. der "sieht" wie folgt aus :
12 schraubsicherungen, ich glaub, die heissen schmelzsicherungen und ein fehlerstrom schutzschalter mit folgenden werten:
40A 380/220V

ein großer drehschalter befindet sich in der mitte, welcher imme...
46 - Fehlersuche bei EVG -- Fehlersuche bei EVG
Das der Fehler an den EVGs liegt, denke ich mal nicht.
In den EVGs sind normalerweise schon Feinsicherungen verbaut.
Zum Beispiel bei SI*EMENS sind es schmalere Leiterbahnen, die
die Sicherungsfunktion übernehmen.
Gibt es an dem Leitungsschutzschalter noch selten geschaltete
Verbraucher?

Isolationsmessung: L und N brücken und gegen PE messen.
Zwischen L oder N liegt ein Y-Kondensator mit 3,3nF
(SI*EMENS 5LZ 5021-1N)
Prüfspannung 500V

MfG
Holger ...
47 - Wandlerzähler -- Wandlerzähler

Hallo BeWe

Wandler müssen auf der Sekundärseite (klein k oder l) mit dem Erdpotential verbunden werden.
Dies soll verhindern, dass sich gefährliche Spannung zwischen Strompfad und Erde einstellen können.

Durch diese Maßnahme hätte man den Fehler bei einer Isolationsmessung in jedem Fall gefunden.

Aber wie du geschrieben hast, hat der Elektriker die wichtigsten Regeln seines Berufes nicht vollständig befolgt.

Was ist das für eine Bastellösung:

> Um die Wandler zwischen die Schaltleisten und dem Sammelschienensystem einbauen zu
> können, haben wir Cu-Röllchen mit einem Durchmesser von 30mm und einer Höhe von
> 40mm eingebaut.

Dass klingt für mich nach Cu-Rohr, was im Installationsbereich zum Beispiel bei Heizungen benutzt wird.
Diese Lösung klingt für mich nur nach Pfusch!!
Kupfer ist nicht gleich Kupfer. Für elektrische Leiter ist es wichtig, dass es hoch reines Kupfer ist.
99,99% (Elektrolyt-Kupfer)
Kleinste Verunreinigungen würden den spezifischen Leitwert (58 MS/m) verringern.

Holger,
der auch mal so etwas gebaut hat.
Aber ohne Pfusch!!!
...
48 - Fi-Schutzschalter fällt bei neuer Installation -- Fi-Schutzschalter fällt bei neuer Installation
Schneller sollte es per Isolationsmessung mit einem Isolationsmessgerät o.ä. gehen.

Ob man den N auch abklemmen muss hängt vom Fehler ab. ...
49 - Waschmaschine AEG Öko_Lavamat 41360 Update -- Waschmaschine AEG Öko_Lavamat 41360 Update
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!

Ich glaube das war der Fehler. Ich habe zwar heute nicht all zu viel Zeit die Motoren in der Maschine durchzuprüfen. Aber ein simples Umdrehen des Netzsteckers ließ die Maschine Fehler- und Problemlos durchwaschen. Nach den Festtagen kann ich dann die Isolationsmessung machen und das fehlerhafte Teil herraussuchen. Meine Frau konnte erstmal einen Teil des Berges Wäsche abtragen. (Nun läuft die WaMa wieder, dafür ging der Mixer kaputt ... )

Ich wünsch Euch alle ein schönes Fest und besinnliche Tage - und nicht so viele kaputte Geräte )

Gruß
Robin...
50 - FI-Schalter löst bei mehreren Ursachen aus -- FI-Schalter löst bei mehreren Ursachen aus
Hallo Profiler, wie sieht es mit Meßprotokollen aus? Isolationsmessung des Leitungsnetzes würde schon eine Menge aussagen.
Sam2 hat ja schon angedeutet auch Isolationsfehler von den Geräten können zum Auslösen führen(die Fehler summieren sich).
In der alten Anlage war wahrscheinlich kein FI und deshalb hat
es funktioniert.
Schalte doch mal die Großgeräte einzeln verschieden zu, so das Du erkennen kannst ob mehrere Geräte halten.

Gruß K...
51 - Einschaltstrom und FI -- Einschaltstrom und FI
Sam hatte recht

Nachdem die Elektriker den FI getauscht hatten, war das Problem noch immer da. Weil der FI auch beim Anschalten der Beleuchtung in der Waschküche flog, haben wir uns da mal genauer umgeschaut.
Da hattte ich doch glatt eine Steckdose in einem Nebenkeller vergessen, die noch klassich genullt war . Und bei der Isolationsmessung aller Stromkreise vor dem Umklemmen in den neuen Zählerschrank ist es merkwürdigerweise auch nicht aufgefallen .

Und ich habe mal wieder was dazugelernt. Ich hatte zuerst gedacht, daß sich der FI bei solch einem Fehler gar nicht erst einschalten läßt.

Grüße

Julian...
52 - Wäschetrockner Miele Novo Duo T442C -- Wäschetrockner Miele Novo Duo T442C
Isolationsmessung machen (lassen).

Fehler ist die Heizung oder das Kühlgebläse.

Grund meist ungenügende Wartung des Wärmetauschers, der muss so sauber sein daß man durchgucken kann....
53 - Stegleitung zerstört? -- Stegleitung zerstört?
Keine Anhung wie das zustande kommt! aber was sicher ist ist dass der ausführende e-techniker eine isolationsmessung vernachlassigt hat! war sicher schon vor dem verputzen so kann ja schlecht im putz angefressen werden oder es war wircklich ein produktions fehler das kunstoffs, glaube ich nicht!

(mir gefällt unser forum desser)

Shark1 ...
54 - Beim Fehlerstrom lösen beide FI\'s aus??? -- Beim Fehlerstrom lösen beide FI\'s aus???
Hallo Netz_Zugang,

dann wollen wir doch mal sehen!

Also, zuerst muß die Frage geklärt werden, wie die Verschaltung der beiden Unterverteilungen aussieht.

Inwiefern sind die beiden Hausinstallationen getrennt?

Sind die gemeinsam auslösenden FIs tatsächlich nebeneinander geschaltet oder hängen sie vielleicht doch hintereinander (dann wäre das der schon von darkstar erwähnte Fall und also normal bzw. nur mit der genannten Maßnahme zu vermeiden).

Sollte das aber der Fall sein (und sie müßten also unabhängig auslösen), dann läge ein etwas kniffliger Fehler vor.

Tritt denn der Effekt erst jetzt auf oder schjon von Anfang an?


In Frage käme z.B. das Vorhandensein einer N-PE-Verbindung nach einem der beiden FIs, so daß der Fehlerstrom des einen Anlagenteils von außen in den anderen eingekoppelt wird und auch dort zur Auslösung führt.


Wie ist denn die Netzform? TN-C-S oder TT (ggf. gemeinsamer Erder?).
Welche Geräte mit eigenständiger Erdverbindung sind angeschlossen (z.B. Heizungspumpe, WW-Speicher)?

Ich würde also vermutlich zuerst eine komplette Isolationsmessung der beiden Anlagenteile machen.


Etwas eingrenzen könnte man die Sa...
55 - Fachgespräch/Asynchronm./Überlast ? -- Fachgespräch/Asynchronm./Überlast ?
Hallo!

Wenn du die Wicklung mit dem Ohmmeter mißt, fließt von der Batterie des Meßgerätes ein Gleichstrom durch die Wicklung und dann durch das Meßwerk (bei analogem Gerät) oder durch einen Widerstand an dem die Spannung gemessen und digitalisiert wird. Die Motorwicklung ist eine Induktivität, bei oben beschriebener Messung mißt Du nur den ohmschen Widerstand und der ändert sich nicht viel wenn nur eine Windung der Wicklung kurzgeschlossen ist. Beim Betrieb mit Wechselstrom verhält sich die Wicklung mit Windungsschluß so wie ein Spartrafo mit Kurzschluß am Ausgang d.h. der Induktive Widerstand wird geringer -> höherer Strom. Wegen dem Verhältnis kurzgeschlossene Windungen zu Gesamtwindungen ist der Strom in den Kurzgeschlossenen Windungen entsprechend höher und dafür ist der Draht nicht ausgelegt, wird heiß -> der Fehler breitet sich aus.

>Sagen wir mal 2 Phasen führen dann etwa 6,4A eine aber 8A.
>Dadurch schloss ich das ein Windungschluss "passiert ist", >und ich den Motor tauschen muss ?

Wer tauscht gerne unnötig Motoren oder Kabel?
Spannungsmessung aller 3 Phasen an Motorleitung im Schaltschrank, wenn ungleich dann Spannungen vor Motorschutzschalter, nach Motorschutzschalter bzw Spannungsabfall an den Schütz- und Mo...
56 - FI Sicherung fliegt dauernd raus :-/ -- FI Sicherung fliegt dauernd raus :-/
Guten Tag,

mit einer Isolationsmessung sollte der/die Fehler im Normallfall eigentlich zu lokalisieren sein.
PE/N Leiter (Zuleitung) vom Netz (Sammelschiene) abklemmen und mit der Messung beginnen -
Durch Messung den tatsächlichen Auslösestrom des FI-0,5A feststellen -
Alte Fritz


...
57 - Fehlersuche bei sporadischer Auslösung des FI-Schalters -- Fehlersuche bei sporadischer Auslösung des FI-Schalters
Hallo Jens,

so sporadische Fehler sind nicht ganz leicht zu finden.
Es gibt messgeräte zum aufspüren von Fehlerströmen. Das sind Leckstromzangen nicht ganz so billig.
Solche Fehler lassen sich u. U. mit einer Isolationsmessung finden, allerdings braucht man da wieder Riso Messgerät.
Wenn du die Außenleuchte eh schon im Verdacht hast, leg sie doch Trocken. Strom aber AUS dabei.

Andere möglichkeit: Wenn es mehere Stromkreise sind die über den Fi laufen immer nur einen aktivieren und abwarten ob FI auslöst. Allerdings etwas besch....... Methode.
Bringt auch nichts wenn es addierte Fehlerströme sind.

Ich würde die Stromkreise mal mit dem Riso testen und auch die angeschlossenen Verbraucher mal elektr. Prüfen.
Bringt Dir wahrscheinlich aber nichts, da du die Messgeräte nicht hast.

Schreib mal bitte was noch alles an dem FI betrieben wird, vielleicht ist ja noch etwas sehr verdächtiges dabei. ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Fehler Isolationsmessung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Fehler Isolationsmessung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567502   Heute : 5200    Gestern : 7709    Online : 64        12.8.2026    23:18
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0629150867462