Hilfe bei Prüfungsaufgabe zum RCD Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
| Autor |
Hilfe bei Prüfungsaufgabe zum RCD Suche nach: rcd (2237) |
|
|
|
|
BID = 690108
LuX-HH Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
|
|
Moin zusammen!
Ich bitte darum folgende Prüfungsaufgabe auf Richtigkeit zu überprüfen!
Aufgabe:
Ein PC wird in Betrieb genommen, dabei bekommt der Facharbeiter einen elektrischen Schlag.
a) Welcher Fehler liegt vor?
Ein Körperschluss liegt vor, Ursache dessen können Installationsfehler oder ein Defekt im Gerät sein.
b) Was muss kontrolliert bzw. repariert werden?
Im Gerät: Es sollte kontrolliert/geprüft werden, ob ein Stromführender Leiter eine Verbindung mit dem metallischen Gehäuse des Gerätes hat und ob das metallische Gehäuse durch Verbindung mit dem PE-Leiter geerdet ist!
In der Installation: Es sollten folgende Messungen durchgeführt werden: Isolationsmessung, um sicherzustellen das ein mangelhafter Isolationswiderstand besteht, Durchgängigkeit des Schutzleiters sowie eine Widerstandsmessung des Schutzleiters.
c) Wie können Sie die korrekte Funktion überprüfen?
Durch entsprechende Messungen wie in b) beschrieben, zudem kann gemessen werden, ob eine Verbindung zwischen L1, N und dem Gehäuse besteht.
d) Welche Maßnahmen werden üblicherweise getroffen, um Personenschäden auch in diesem Fehlerfall zu vermeiden?
Durch den Einsatz eines RCD's mit den Nennwerten \fed\mixonI\Delta\N <= 30mA und einer Auslösezeit <= 0,2s, um bei einer unzulässig hohen Berührungsspannung >= 50V den Stromkreis frühzeitig allpolig abzuschalten.
Sind meine Antworten auf die Fragen korrekt oder besteht irgendwo noch Korrekturbedarf?
Danke im Voraus für die entgegengebrachte Hilfe.
Mfg LuX |
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187915087 Heute : 9386 Gestern : 19923 Online : 276 24.12.2025 15:45 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.03391289711
|