Gefunden für drehstromkreis herd ausf�hrung - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? -- Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? | |||
| |||
| 2 - Lastabwurfrelais -- Induktionsherd Siemens EH675MV11E | |||
| Geräteart : Induktionskochfeld Defekt : Lastabwurfrelais Hersteller : Siemens Gerätetyp : EH675MV11E Kenntnis : Artverwandter Beruf ______________________ Hallo, Ich bin neu im Forum und habe keinen Unterordner gefunden wo es mir erlaubt ist diese Frage zu stellen
Ich habe ein kleines Problem: Ich will einen 11KW Durchlauferhitzer (Siemens DE1113415) für die Spüle zusammen mit einem Induktionsfeld (Siemens EH675MV11E) an einen Drehstromkreis anschließen. Dabei soll der Herd Vorrang haben - nicht der Durchlauferhitzer. Lastabwurflösungen (LAR 46537) die am L2 vom DLE hängen gibt es bekanntlich. Aber in welche Leitung baue ich das LAR ein um den DLE anzuhängen, wenn das Induktionsfeld an ist? Hängt das Induktionsfeld auch zwischen L1/L2 und L2/L3? Dann müßte das ja wie beim DLE funktionieren... ... | |||
3 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
| Ich mache das meist so:
Für jeden Raum einen Stromkreis (B/C13 mit 1,5mm²) für Licht und Steckdosen. Für die Küche einmal ein 5x2,5mm² für den Herd und für den GSM noch ein 3x2,5mm². Restliche Geräte lege ich auf den Licht-/Steckdosenkreis. Sind wie in deinem Fall mehrere "Großverbraucher" vorhanden, dann gibt es zusammen für GSM, Arebitssteckdosen, MiWe oder Zusatzofen nochmal ein 4/5x2,5 mit aufgeteiltem Drehstromkreis! ... | |||
| 4 - etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung -- etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung | |||
Zitat : Wo steht da detailiert, das der N mitgeschaltet werden muss? "...der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet." Per Definition ist der Neutraleiter ein aktiver Leiter.
Zitat : Nirgends, sonst währen alle in DE errichteten Elektroanlagen unzulässig, da hier traditionell nirgends(wenn man vom FI absieht) ein N mitgeschaltet wird. Solange nur ein Hauptstromkreis über eine Leitung geführt wird (z.B. Herd, Nachtspeicher, ect.) hast du recht. Hier geht es aber um das nutzen eines N-Leiters für mehrere Ha... | |||
| 5 - Darf ein Elektrogerät Strom aus allen 3 Phasen gleichzeitig ziehen? -- Darf ein Elektrogerät Strom aus allen 3 Phasen gleichzeitig ziehen? | |||
| Ich verstehe nichts mehr.
Ob ein aufgeteilter Drehstromkreis wie beim Herd , nicht die bessere Lösung ist. ... | |||
| 6 - Verteiler ohne Rückwand -- Verteiler ohne Rückwand | |||
| Sind AP-Verteiler ohne Rückwand auf Wänden aus nichtbrennbaren Materialien eigentlich noch zulässig? Ich hab mich grad breitschlagen lassen, einem guten Freund und Kollegen bei der Renovierung seiner Wohnung von 1960 zu helfen, eine zur Vermietung vorgesehene Eigentumswohnung. Aktuell sitzt dort ein 1-reihiger, randvoller AP-Kleinverteiler und für den Herd daneben ein zweiter Mini-Verteiler mit 4 TE. Jetzt hat er einen gebrauchten 3-reihigen Schrack-Verteiler angeschleppt, der noch nicht besonders alt zu sein scheint, aber keine Rückwand hat. Wir sind uns beide nicht sicher, ob der noch der Norm entspricht. Meiner Meinung nach nein, da keine doppelte Isolierung gegeben ist.
Kleine Pikanterie am Rande: aktuell sind alte AEG-LSS installiert, für jeden Wechselstromkreis zwei (einer für L und einer für N). Ansonsten kurzer Überblick über die Situation: Ye (alte Aderfarben) in Evilonrohr, Abzweigdosen Isolierstoff, Gerätedosen Blech, warum auch immer. Netzform TN-C-S (nee Steigleitung und aktueller Zähler), Drehstromzähler, Vorzählersicherung 3x25A. 2 Allgemeinstromkreise (knapp, aber für die kleine Wohnung ausreichend), 1 Stromkreis für Badezimmerheizstrahler, Drehstromkreis (5x2,5) und Gasanschluss für Herd. Verteiler siehe oben, FI 40/4/0,1. Der Plan: all... | |||
| 7 - 3 Leitungsschutzschalter mit Bügel "zusammenfassen" -- 3 Leitungsschutzschalter mit Bügel "zusammenfassen" | |||
| Hallo !
Einfaches Szenario: drei einzelne B16 Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten wie beispielsweise für den E-Herd oder die 16A CEE Dose verwendet werden - meistens werden ja aus Kostengründen drei einzelne Leitungsschutzschalter gesetzt anstelle eines großen 3-poligen, so auch hier. Darf ich die drei einzelnen mit so einem Bügel mechanisch zusammenfassen, sodass im Falle eines Auslösens von einem alle drei auf einmal getrennt werden ? Der Elektriker der das hier installiert hatte, meinte ja, ohne so einen Bügel zur Hand zu haben. Allerdings habe ich nun festgestellt, dass es diese Bügel nicht einzeln zu kaufen gibt ?! Sind ABB-Automaten ... Zur Veranschaulichung: Ich meine so einen Metallbügel wie man hier auf dem Photo sehen kann: Bild eingefügt Anscheinend gibt´s die aber nur zusammen mit einem "3-poligen" Automaten zu kaufen ... EDIT: Oder ist es so, dass zumindest im Falle der 16A CEE Dose ein 3-poliger Automat gesetzt hätte werden müssen ? Bin gerade über einen Thread gestolpert in dem es hieß, wenn aus dem Drehstromkreis Wec... | |||
| 8 - Drehstrom auf drei Steckdosen aufteilen -- Drehstrom auf drei Steckdosen aufteilen | |||
| Bei einer 3 fach Steckdosenkombination wird im Messprotokoll eingetragen F 1/1 F1/2 F1/3 und alle 3 Steckdosen wie normale Steckdosen gemessen. Wobei ich generell bei aufgeteilten Drehstromkreisen entweder Sicherungslasttrenner (Neozed) oder 3 fach Automaten verbaue.(gemeinsame Freischaltung über FI ist da meiner Meinung nach (obwohl erlaubt) eben nicht ausreichend.
Edit: bei einem Herd handelt es sich letztendlich auch nur um einen aufgeteilten Drehstromkreis. ( Egal ob die Aufteilung in der Herdanschlußdose oder erst im Herd selber erfolgt ) [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Feb 2012 17:36 ]... | |||
| 9 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
| Hallo Leute,
ich habe mal angefangen, mir Gedanken über unsere Hauptverteilung zu machen und wollte mal einen ersten Entwurf vorstellen mit der Bitte um konstruktive Kritik: Insgesamt gibt es 7 FIs, je Stockwerk einer für Steckdosen und einer für Beleuchtung. Ein zusätzlicher FI sichert den Herd und die anderen Großgeräte in der Küche. Alle FIs sind 4-polig 0,03/40. SLS vor Zähler werden entweder 50A oder 63A. Ich schlage folgende Aufteilung vor: 1. FI: 6 Stromkreise (Absicherung jeweils 16B): Steckdosen EG + Außensteckdosen 2. FI: 1 Drehstromkreis (Absicherung 3x16B) für den Herd, sowie SpüMa, uWelle, Backofen (Absicherung jeweils 16B): 3. FI: 9 Stromkreise (Absicherung jeweils 13B): Beleuchtung EG, Jalousien EG, Außenbeleuchtung und Stellantriebe der Heizkreisverteiler EG+OG 4. FI: 6 Stromkreise (Absicherung jeweils 16B): Steckdosen OG 5. FI: 6 Stromkreise (Absicherung jeweils 13B): Beleuchtung OG, Jalousien OG 6. FI: 6 Stromkreise (Absicherung jeweils 16B): Steckdosen Keller + Waschmaschine + Trockner 7. FI: 4 Stromkreise (Absicherung jeweils 13B): Beleuchtung Keller Kühlschrank, Tiefkühltruhe und Weichwasseranlage haben je einen eigenen FI/LS 0,03/16B Was meint ihr? Gruß, Hohlleiter | |||
| 10 - Neugierig -- Neugierig | |||
Zitat : covenant1969 hat am 12 Okt 2011 06:49 geschrieben : Hab da nochmal ne Verständnisfrage. Irgendwie kapier ich das nicht. Zumindest hab ich da verständnismässige Schwierigkeiten. Mal ganz flach formuliert, der N hat doch auch im zweiten Fall "mehr" zu tun. Wegen der Phasenverschiebung sind die "Spitzen" (Wechselstrom/Sinus) zwar zu 120 Grad verschobenen Zeiten, aber das ist ja Spannung. Der Strom, die Ampere, die Last, die addiert sich doch dennoch? Zudem, meine Ansicht, find ich das emotional ziemlich unschön, dass sich in so einem NYM5fach die drei Aussenleiter so nahe kommen. Gibts denn da nicht was, wo die drei Aussenleiter noch zusätzlich zu einer PVC Isolierung noch armiert oder sonstwie geschützt, wohlgemerkt, voneinander, sind? Danke, Gruss. Hallo, du hast einen Denkfehler: Der Strom teilt sich immer auf, vorzugsweise über den Weg des geringsten Widerstandes. So passiert es nun, das ... | |||
| 11 - Grossgeräte über aufgeteilten Drehstromkreis versorgen -- Grossgeräte über aufgeteilten Drehstromkreis versorgen | |||
| Hallo,
möglich ist dies und ich persönlich halte es auch für sinnvoll. Der Backofen zählt allerdings zum Herd und wird gewöhnlich über dessen 5x2,5mm² angefahren. Ein Kombigerät braucht alle drei Außenleiter. Bei getrenntem Kochfeld benötigt das fast immer 2 Außenleiter, der Backofen wird dann an L3 angeschlossen. Einen zweiten Drehstromkreis kann man dann auf SpüMa und 2 Kreise Arbeitssteckdosen (Mikrowelle, Kaffeemaschine, ...) aufteilen. Im HWR gilt das gleiche, 1x WaMa, 1x Trockner, 1x Arbeitssteckdosen für Bügeleisen, Radio etc. Eine gemeinsame Abschaltung per 3pol. LS ist nicht erforderlich, da die Abschaltmöglichkeit, wie du schon sagtest, über den FI sichergestellt ist. Wichtig ist dabei natürlich dass die Geräte / Adern auch auf unterschiedlichen Außenleitern liegen, das sollte klar sein. Für all diese Drehstromleitungen sollte (oft muss) 5x2,5mm² gelegt werden. Bei den normalen Steckdosen: Am besten schon von vornherein Steckdosen auf die 3 Adern verteilen, wo es für sinnvoll erscheint. Diese drei L-Adern müssen stets über den gleichen LS-Automat geführt werden. Gruß clembra ... | |||
| 12 - Betriebsmittel (Schalter und Steckdosen) in Mietwohnungen erneuern -- Betriebsmittel (Schalter und Steckdosen) in Mietwohnungen erneuern | |||
| Hallo Forenkollegen,
für einen großen Vermieter (städtische Wohnungsbaugesellschaft) könnte ich in deren Mietwohnungen, wenn diese bei Mieterwechsel jeweils leerstehen, Schalter und Steckdosen erneuern. Die Anlagen werden in der Regel dabei stromlos/spannungsfrei sein. Benötige ich, als Elektroinstallateurmeister, dafür eine Konzession, also eine Eintragung ins Installateurverzeichnis des örtlich zuständigen EVU? Die Wohnungen sind aus den 1970er und 1980er Jahren und haben einen Stromkreis (LSS 16A) für Licht und Steckdosen, je einen Drehstromkreis für den Herd (3x16A) und den Durchlauferhitzer (3x25/32A) und keinerlei FI-Schalter. Muss ein FI-Schalter, wenigstens fürs Bad, nachgerüstet werden? Welche Prüfungen/Messungen sind nach Erneuern der Schalter- und Steckdosen-Einsätze, sowie ggf. der Klemmstellen an Leuchtenauslässen, zu erbringen und zu dokumentieren? Welche Messgeräte/Prüfgeräte soll/muss man nutzen? (Wohnung ist spannungsfrei!) Wo finde ich Richtzeiten als Kalkulationsgrundlage? Tut mir Leid, solche profanen Dinge erfragen zu müssen, aber ich bin seit über 20 Jahren nicht mehr in der Elektroinstallation tätig. Nette Grüße, der Gilb | |||
| 13 - Kücheninstallation aus Drehstromanschluss -- Kücheninstallation aus Drehstromanschluss | |||
| Vielen Dank für Eure Antworten!
Die beiden Wechselstromkreise enden mit Schukodosen in der Küche. Der Drehstromkreis mit einer Drehstromanschlussdose. Herdplatten gibt es keine (Gaskochfeld). Die Zuleitung vom Sicherungskasten bis in die Küche hat eine Länge von 8-10 Metern. Die Drehstromanschlussdose kann ich derzeit nicht öffnen (es steht noch ein Gasherd davor). Es sollten aber 2,5mm Leitungen sein. Vom Sicherungskasten habe ich ein Foto angehängt: „Bezeichnung am Foto: E-Herd“ (Drehstromkreis 3: 16 A, 400V) „Bezeichnung am Foto: Geschirrspüler“ (Wechselstromkreis 2: 16A, 230V) „Bezeichnung am Foto: Vorzimmer, Badezimmer, Küche, WC“ (Wechselstromkreis 1: 13A, 230V) Vielen Dank für Eure Mühe! Max ... | |||
| 14 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
| Achtung, gut festhalten!
Ich hab wieder einmal ein Monster gefunden... ist in einer anderen Wohnung in dem Haus wo ich grade einem Freund renovieren helfe (siehe Thread "Luxuswohnbau" in Stromunfälle), in der Wohnung in der dessen Mutter wohnt. Unten ist der ehemalige UP-Verteiler von 1961, leergeräumt. Soll mal eine Markolon-Abdeckung gehabt haben, ist längst verschwunden. Alle 5 originalen Steckdosen wurden dort mit Lusterklemmen verlängert. Oben drüber sitzt ein trotz 1+N-LSS in 1 TE Breite recht gut gefüllter AP-Kleinverteiler, der durch den notwendigen Klingeltrafo (vorher wurde der N des 230V-Netzes über das Klingeltableau der Gegensprechanlage geschaltet) noch voller geworden ist. Sämtliche Stromkreise mit 1-poligen LSS (Drehstromkreis für den Herd neben dem FI und 2 Wechselstromkreise rechts unten) beziehen ihren N von der Netzseite, 6mm2 und 1,5mm2 in einer Klemme. Und insgesamt wirkt der ganze Verteiler schlicht wie von komplett betrunkenen Affen installiert! Was die Herdanschlußdose oben mit der Klemmung von 3 braunen Einzeladern auf NYM-J 3x1,5 soll will ich lieber gar nicht wissen... ich wurde übrigens gebeten, mal einen Blick auf die Anlage zu werfen WIE schlimm es wirklich aussieht und ein Konzept für die Sanierung zu er... | |||
| 15 - Was ist das für ein Herdanschluss? -- Was ist das für ein Herdanschluss? | |||
| Zunächst einmal ist das einzig Sache des Vermieters.
Wenn ich richtig sehe endet in der Herdanschlussdose ein Wellrohr. Es ist also evtl. möglich ohne Wände aufzukloppen neue Adern einzuziehen. Wichtig ist, dass ein Fachbetrieb die Arbeiten übernimmt und ein Prüfprotokoll erstellt. Nicht dass es, wie so oft, die Bekannte eines Schwagers einer entfernten Verwanten macht, die mal in einer Zeitschrift gelesen hat, wie man eine Lampe anschließt und "sich mit sowas auskennt". @Tiara Kannst du uns bitte sagen, was auf deinem Stromzähler steht - da müsste entweder "Wechselstrom" (1x230V / 230V~) oder "Drehstrom" (3x230V / 230V~3) zu lesen sein. Was den aufgeteilten Drehstromkreis angeht: Ich bin der Meinung, dass es für Herd/Backofen durchaus sinnvoll ist beide Geräte an eine 5x2,5mm² anzuklemmen, zumindest sofern diese räumlich nah aneinander stehen. Anders wäre es, wenn eine (kleine) Etage mit einer fünfadriger Leitung angefahren wird und dann die Außenleiter auf die Räume aufgeteilt werden. Aber das ist ein anderes Thema und soll hier nicht weiter erörtert werden. ... | |||
| 16 - Anschluss einer Sicherung und Erdungskabel -- Anschluss einer Sicherung und Erdungskabel | |||
| Dann hast Du da ein anderes Foto als KK und ich.
Wir sehen nämlich einen blauen PEN-Klemmblock. Und zwei NYIF-O 2x1,5 (schwarz/blau), die von hinten oben in den oberen Anschlußraum eingeführt sind. Deren 4 Adern sind dann farbrichtig mit den Wagos verlängert und nach rechts in die neue UV geführt. Wenn man dort die Belegung des N- und des PEN-Klemmblocks durchzählt, gewinnt man folgenden Eindruck: Es gibt 7 Endstromkreise. -1 Drehstromkreis, fünfadrig (direkt in die UV geführt), vermutlich Herd -4 Wechselstromkreise, dreiadrig (direkt in die UV geführt) -2 Wechselstromkreise, zweiadrig (über die HV in die UV geführt) Lediglich einer der neuen Wechswelstromkreise ist über den FI geführt. Das deckt sich mit 5 blauen Adern (N) an der N-Schiene, 5 grün/gelben Adern (PE) an der PEN-Schiene und eben 2 blauen Adern an der PEN-Schiene. Deswegen steht sehr stark zu vermuten, daß dies - zumindest derzeit - die PEN der beiden Altstromkreise sind, aber eben in durchgängig falscher Farbe! Wenn man bessere Bilder hätte (z.B. mit einem Fotoapparat aufgenommen, statt mit einer drahtlosen Buschtrommel...), könnte man bestimmt noch etwas mehr erkennen (z.B., wieviele der Leitungen AP weggehen). [ Diese Nachricht w... | |||
| 17 - E-Installation akzeptabel? -- E-Installation akzeptabel? | |||
| Der Unterschied liegt im gemeinsamen Neutralleiter zusammen mit dem Herd. Diese Situation ist in Fachkreisen bekannt als "aufteteilter Drehstromkreis".
Und das einzige Problem dürfte sein, das mit Dampfgarer und Backofen zwei Großverbraucher (>=2kW) an eine Sicherung sollen, obwohl beide eigentlich einen eigenen Stromkreis benötigen - zumindest in Neuanlagen. ... | |||
| 18 - Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen -- Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen | |||
| Grundsätzlich müssen alle Steckdosen im und ums Haus über FI gesichert werden. Meine persönliche Empfehlung: 1 FI je Etage, für Diele und Beleuchtung bei der Verteilung einen FI/LS (oder 2pol FI + LS, je nach Preis). Ebenso für Außenbereiche.
So teuer ist das Material nicht, vor allem, wenn man es selbst macht und nur vom Meister abnehmen und prüfen lässt. In der Küche würde ich einen Stromkreis für Kühlschrank, Dunstabzug und Licht nehmen, gerne kombiniert mit dem Esszimmer. Für die Steckdosen auf der Arbeitsfläche + Spülmaschine (je nach Abstand UV->Küche) einen aufgeteilten Drehstromkreis mit 5x2,5 - also ein Außenleiter für die Spülmaschine, zwei für die Steckdosen. Für Herd/Backofen eine eigene 5x2,5mm². Normalerweise braucht die Kochfläche 2 Außenleiter und die Backröhre den dritten. ... | |||
| 19 - 2. Herdanschluß verlegen -- 2. Herdanschluß verlegen | |||
| @ronki1
Da es sich hier hauptsächlich um ohmsche Verbraucher handelt, ist nicht mit einer N-Überlastung durch Phasenverschiebungen zu rechnen. Verglichen mit drei Wechselstromkreisen hat ein aufgeteilter Drehstromkreis bei Volllast nur den halben Spannungsabfall und die halben Leitungsverluste. Außerdem könnte man später an den neuen Drehstromanschluss auch einen gewöhnlichen Herd anschließen, wenn das irgendwann mal räumlich gewünscht wäre. Frohes neues Jahr, Björn ... | |||
| 20 - aktuelle Strombelastbarkeit und Verlegearten -- aktuelle Strombelastbarkeit und Verlegearten | |||
| Ich hab grade nur die österreichische Tabelle, gemäß der sind für Wechselstromkreise die 16A ok, für den Drehstromkreis mit 3 belasteten Adern (Herd) aber nicht, nur 15,9A. Nimmst du die Umgebungstemperatur mit 20° an (kommt mir sehr niedrig vor) ginge es, üblich sind AFAIK die 25° auf die sich mein Wert bezieht.
Die 16A-Diskussion hat folgende Hintergründe: a) geht man offensichtlich davon aus, daß aktuell häufiger gedämmte Wände vorliegen als ungedämmte undb) aktuelle Steckdosen bei Belastung mit über 16A (die sie gemäß SPezifikationen auch aushalten müßten) schon rasch Rauchzeichen geben, bevor der B16A-LSS auslöst. Wenn du Manufactum-Steckdosen mit Keramikeinsatz verwendest ist das kein Thema
Im Normalfall reichen aber meiner Erfahrung nach 13A für alle üblichen Verbraucher aus, lediglich für den Geschirrspüler könnten 16A sinnvoll sein. Aber wenn alles verrohrt ist, müßtest du ja einzelne Sachen nachziehen können. ... | |||
| 21 - Zählerschrank im EFH Modernisieren -- Zählerschrank im EFH Modernisieren | |||
Zitat : ergster hat am 16 Sep 2009 20:20 geschrieben : Das ganze Haus ist ca. 1974 gebaut worden, demnach gabs da auch keine Bestandsleitungen. Die PEN Aufteilung ist im unteren Zähleranschlussbereich. Wenn wir mal annehmen, das ganze wurde 1973 gemacht, was wäre dann ungewöhnlich daran wenn der Herdschluss in TN-C ausgeführt ist und der Rest in TN-S? Müsste dann doch sogar völlig Ok gewesen sein. Für im Bau befindliche Anlagen gab es sogar eine Übergangsfrist bis 04/74. Daher kann der Herd in TN-C tatsächlich ok sein. Aber die Zählerverdrahtung wäre zu der Zeit in jedem Fall 4-adrig gewesen! Moment mal. AUf dem Bild ist zu erkennen, dass der Zähler von 2000 ist. Da hat man möglicherweise die Zählergarnitur erneuert. 1974 hätte man nämlich noch einfach in starr durchverdrahtet. | |||
| 22 - Autarkes Kochfeld und Backofen von Herd, VDE???? -- Autarkes Kochfeld und Backofen von Herd, VDE???? | |||
Zitat : Mecke hat am 12 Jul 2009 13:37 geschrieben : Wie meinst du das denn? ... Da ja bekanntlich ein vorhandener Herd nur ein Aussenleiter benötigt wenn das Kochfeld weggelassen wird und ein autarkes Kochfeld mit 2 Phasen angeschlossen werden kann. Da ein Herd ein Großverbraucher ist wird dieser in der Regel als Drehstromverbraucher geschaltet also mit 3 Außenleitern und dem Neutralleiter versorgt. Dieser Drehstromkreis wird im Herd auf 3 Wechselstromkreise aufgeteilt. Nur wenn der Herd mit Wechselstrom (1 Phase)betrieben wird kann der N überlastet werden . Bei einen autarken Kochfeld kann der Drehstromkreis schon in der Herdanschlußdose aufgeteilt werden. (1 Außenleiter +N für Backofen, 2 Außenleiter + N für Kochfeld ) der Herd wird also schon in der Herdanschlußdose geteilt in Backofen und Kochfeld Gruß Bernd ... | |||
| 23 - Sanierung Unterverteilung -- Sanierung Unterverteilung | |||
Ja, das hilft dem elektrischen Kriminalisten!
Da hat wohl schlicht der H16er den Einschaltstromstoß der MW nicht gehalten (was nachvollziehbar ist, aber ursprünglich unproblematisch war, denn als der eingebaut wurde, gab es keine MW-Geräte für den Hausgebrauch...). Ein Nicht-Fachmann führte dies auf ungenügenden Bemessungsstrom zurück statt auf ungeeignete Auslösecharakteristik und hat diese gefährliche Bastelei vorgenommen.
Richtig wäre hier stattdessen ein B16/C13 oder ggf. (nach Prüfung des verfügbaren Kurzschlußstroms oder FI-Einbau) ein C16. Der L20 ist jedoch in mehrfacher Hinsicht gefährlich (nämlich brand- UND lebensgefährlich) und muß daher UMGEHEND entfernt werden!!! Der nur mit einer Schukosteckdose belegte Drehstromkreis war sicherlich ursprünglich für ne WaMa oder SpüMa vorgesehen. Die gab es zu jener Zeit nämlich auch in Drehstromausführung, wovon man später bei Haushaltsmaschinen wieder abgekommen ist. Ich würde den Verteiler komplett überarbeiten wie folgt: 1 FI 2pol, 25A(oder 40A, kostet meist nicht mehr)/0,03A dahinter 1 1pol-LS B13A Bad, SchlaZi, KiZi 1 1pol-LS B10A Licht Küche und parallel dazu 1... | |||
| 24 - Drei LS für Herd? oder 3polig? -- Drei LS für Herd? oder 3polig? | |||
| Hallo ego wo nimst du den 40 A Fi her?
Da es sich bei dem Herd um einen Drehstromkreis handelt folgt 3 poliger Automat . Oder eben alternativ 3 poliger Sicherungslasttrennschalter. Kein normal denkender Mensch trennt die komplette Küche über den Fi wegen Reparatur am Herd . 6mm² sind bei 63A Vorsicherung auch im Verteiler nicht zugelassen .Bis zur nächsten Sicherung gilt Bemessung wie im abgesichertem Bereich. Gruß Bernd ... | |||
| 25 - Unser neues Haus -- Unser neues Haus | |||
| *grusel* Wir waren wieder am Werk...
Gestern war der EVN-Monteur da und hat Nachtstromzähler und Rundsteuermepfänger abmontiert. Dabei konnte ich festellen, dß im verplombten Bereich des Zählerverteilers Vorzählersicherungen sitzen, und zwar Diazedsockel. 3xDIII 35A gL für Tagstrom, 1xDIII mit Reduzierhülse auf DII 20A für Nachtstrom und 2x6A (L und N) Steuersicherung. Seither ist auch das ekelhaft laute 50Hz-Brummen im Zählerkasten verschwunden. Zitat : Wofür die drei dazugeflickten 1-poligen LSS rechts gut sind (L10A und G10A) sowie wo ein etwaiger N dieser Stromkreise angeschlossen sein könnte ist ebenfalls unklar. Bild eingefügt Weiß ich mittlerweile... war ein Drehstromkreis für eine Brunnenpumpe im Keller. Zitat : | |||
| 26 - Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? -- Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? | |||
| ### Vorgezogener Nachtrag auf den letzten Beitrag: ###
Ah, jetzt ja. Hmm, bin mir ziemlich sicher, dass das zwar technisch funktionieren würde (und wenn es ab der UV auch keine klassische Nullung mehr gibt), aber nicht zulässig wäre. Es müsste erlaubt sein (und vermutlich auch reichen), durch die zwei Drehstromleitungen, die zur Verbindung von UV und HV benutzt werden sollen, wie folgt zu belegen: Leitung 1: Lx, Ly, N, PE Leitung 2: Ly, Lz, N, PE Damit hättest Du vier Stromkreise für die darüberliegenden Räume (die man in der UV noch aufteilen kann), die später zu sechs werden würden. So, ich schreib jetzt im nächsten Beitrag weiter...
############################################ Ui, schon wieder eine Antwort (und noch ein Edit dazu) Muss schneller schreiben...
Aaalso: Im EG sitzt die Hauptverteilung samt Zähler. Von der HV gehen vier Drehstromleitungen in die Kellerräume. Zitat : | |||
| 27 - 10mm² bei Kleinunterverteilung (Etagenverteilung - 4 Räume) vorgeschrieben? -- 10mm² bei Kleinunterverteilung (Etagenverteilung - 4 Räume) vorgeschrieben? | |||
| Nun ist es geklärt - keine eigene WE, also genügt bedarfsgerechte Zuleitung, z.B. mit 5x6mm².
Die Größe des UVerteilers kannst Du dann nach Lust und Handvorrat auswählen... Weiterer Vorteil der zusätzlichen Unter-UV: Geringerer Spannungfall (= weniger Verluste) Dein Netz scheint ein TN-C-S zu sein. Dabei darf der PE immer zusammen in einer Leitung mit den L/N geführt werden (ist sogar von Vorteil). Also einfach fünfadrige verwenden. Der FI kann entweder in der HV oder in der UV sitzen, es ist aber aus nutzungspraktischen Erwägungen heraus dringend anzuraten, ihn in die UV zu nehmen. Insbesondere, wenn dort potentiell ein Herd (aufgeteilter Drehstromkreis) mit dran soll. Das erspart den separaten allpoligen Hauptschalter. Die Erweiterung in der Garage ist möglich und scheint sinnvoll. Allerdings ist Voraussetzung, daß die vorhandene Zuleitung mit einem 30mA-FI versehen ist oder wird. Auch der kann entweder in der speisenden HV/UV sitzen oder in der zusätzlichen UV in der Garage. Für die CEE empfehlen sich C-LS, für die 16A-Schukos K-LS. Die Stromkreise in den Wohnräumen hingegen mit C10 oder C13 (Ausnahme: Herd und eventuelle Großverbraucher wie SpüMa). ... | |||
| 28 - Welche Leitung wo einsetzen? -- Welche Leitung wo einsetzen? | |||
| Hier einige Mindestquerschnitte und Leitungstypen für eine zeitgemäße Installation:
Diese mindestquerschnitte gelten für folgende Bedingungen: - Leitungslänge: <25m - Verlegeart: B2, C oder D - Häufung: Keine bis wenig - Umgebungstemeratur: 25°C Lichtstromkreise, abgesichert mit B10/C10: NYM-J 3x1,5mm² (natürlich kann man auch mehradrige Leitungen verwenden, z.B. für Steuerungszwecke). Schukosteckdosen-Kreise, abgesichert mit B10/C10/K10: NYM-J 3x1,5mm² (oder 5x1,5mm² bei Drehstromaufteilung) Schukosteckdosenkreise, abgesichert mit B13/C13/K13/K16: NYM-J 3x2,5mm² (oder 5x2,5mm² bei Drehstromaufteilung) Herd an Drehstrom: NYM-J 5x2,5mm² Herd an Wechselstrom: NYY-J 3x10mm² + NYM-O 3x2,5mm² (letzteres als vorbereitung auf Drehstrombetrieb. NYY deshalb, weil es bei den großen Querschnitten günstiger ist). CEE-Steckdosen, 16A, abgesichert mit B16/C16/K16/D16: NYM-J 5x2,5mm² bzw. NYM-J 5x4mm² bei D-Charakteristik CEE-Steckdosen, 32A, abgesichert mit gL25A: NYM-J 5x6mm² Hinweis: Höherwertige Leitungen als NYM sind NHXMH, NHXCH oder NHXH Außeninstallationen sind aufgrund der nicht-vorhandenen UV-Stabilität von NYM generell mit NYY, NYCY, NYCWY ... | |||
| 29 - Stromausfall in verschiedenen Kreisen, wie gibts das? -- Stromausfall in verschiedenen Kreisen, wie gibts das? | |||
| Danke für die Antworten.
Es ist ein Reihenhaus, (Eigentum). Zur Hauptverteilung ("Zählerschrank") komme ich jetzt nicht dazu, den Schlüssel hat ein Nachbar, der momentan nicht da ist. Bild von Unterverteilung ("Sicherungskasten") hab ich: Der Herd der am Drehstromkreis hängt funktioniert. ... | |||
| 30 - Steckdose am Herdanschluß legen -- Steckdose am Herdanschluß legen | |||
| Hallo christiano,
so eng wie Bernd sehe ich das nicht. Unter gewissen Umständen ist es sehr wohl möglich, von der Herdanschludose eine Steckdose abzuzweigen. Da dies jedoch einen aufgeteilten Drehstromkreis darstellt, sind gewisse zusätzliche Vorgaben einzuhalten (z.B. allpolige Abschaltmöglichkeit). Ist bestimmt nicht die beste Lösung, aber kann immer noch viel sinnvoller sein, als die Maschine mit am Allgemeinstromkreis zu betreiben... Warum keine neue, separate Zuleitung? Wie ist denn die genaue Situation der Herdzuleitung im Moment: -ist wirklich Drehstrom vorhanden (Beschriftung auf dem Zähler prüfen!)? -wieviele Überstromschutzorgane (Sicherungen) und welche (Bauart, Bemessungsstrom und Auslösecharakteristik/Kennbuchstabe)? -welcher Leitungstyp, welcher Aderquerschnitt, welche Aderzahl, welche Verlegeart, welche Leitungslänge? -gibt es einen FI (auch) für diesen Stromkreis? Ggf. Bemessungsfehlerstrom ? -Nennaufnahmeleistung des Herds? Dann sieht man weiter. Allerdings lassen Deine Detailfragen vermuten, daß Du - auch trotz unserer Hilfe - fachlich nicht in der Lage sein wirst, eine solche Anlagenerweiterung fachgerecht und damit sicher auszuführen!!! Was uns zu der Frage führt, waru... | |||
| 31 - Altbau Sanierung / neue Elektrik -- Altbau Sanierung / neue Elektrik | |||
| Ohn nein, schon wieder B16 und 1,5mm² - bei dieser Kombination ist wieder mal kein vollwertiger Schutz (selbstschützende Anlage) gegeben, sondern die Sicherheit steht und fällt mit Fehlern der Benutzer. Zwei Heizlüfter mit je 2kW in einem Stromkreis bringen einen B16A-LS fast nie zu Fall, es kann so zu Schäden an den Leitungen kommen. Folglich: Wenn man eine Anlage auf dem aktuellen Stand der sicherheitstechnischen Möglichkeiten möchte, sichert man 1,5mm² mit maximal C13A ab, je nach Leitungslänge auch weniger!
Will man 16A-Stromkreise, was aber ohnehin nicht so gut ist aufgrund der relativ geringen Belastbarkeit der Schukosteckdosen, sollte man unbedingt mindestens 2,5mm² nehmen. Ein B16-LS löst ganz sicher erst bei 23,2A aus, es braucht mindestens 18,1A zum auslösen! Lies dir mal das hier durch! Das tröstliche ist, dass viele Elektriker dieselben Fehler bei der Bemessung von Leitungsquerschnitten und Überlastungsschutzeinrichtungen machen! für den Herd mindestens 5x2,5mm², für den DLE mindestens 4x6mm², wobei ich 5x6mm² empfehle - das ist zukunftssicherer und kostet kaum mehr! Ein FI muss gegen Überlast und ... | |||
| 32 - Probleme mit Strom in Mitwohnung. -- Probleme mit Strom in Mitwohnung. | |||
| Oder ist es vielleicht so, daß von den 8 Stromkreisen zwei fürs Bad sind (1xWaMa, 1x Steckdosen), drei für den Herd (eigentlich: 1 Drehstromkreis), zwei fürs Licht und der letzte bleibt dann für sämtliche Steckdosen in den ganzen anderen Räumen...?
Also, da wir hier nicht bei Rate mal mit Rosenthal sind:
In jenem Unterverteiler sollte es eine Liste der Stromkreiszuordnung geben. Was steht da drauf? Und - der Kollege hatte schon danach gefragt - welches Organ löst nun aus, wenn Ihr die Probleme habt? Gar das Zentralorgen (beim Zähler)?
Eindeutig kann man sagen, daß bei Euch die Leitungen innerhalb der Wohnung nicht sämtlich erneuert worden sind. Einige aber schon. ... | |||
| 33 - zweite Herdanschlussdose mit eigener Sicherung für Waschmaschine verwenden -- zweite Herdanschlussdose mit eigener Sicherung für Waschmaschine verwenden | |||
| @Stiftmaster: Die Tatsache, daß ein N weniger als PE da ist, dürfte auf den vorhandenen Durchlauferhitzer zurückzuführen sein. Wie man sieht ist an den drei DLEH-Sicherungen braun/blau/schwarz angeklemmt -> Sieht in Ordnung aus.
Ich habe folgende VERMUTUNGEN: 1) Die Dreifachgeklemmten Leitungen bei "WaMa" und "SpüMa" kommen daher, daß hier je 5adrige Leitungen liegen und der L (unzulässigerweise) verstärkt wurde. Die zusammengeklebten blauen und grüngelben dürften dann nur aufgewickelte "Reservelänge" sein, keine ungeklemmten Adern. 2) Das würde bedeuten, daß WaMa und SpüMa verschiedene Leitungen sind, womöglich erklärt das die Existenz von DREI Herdanschlußdosen. c020704: Prüfe mal, ob eventuell der komplette Herd an nur einer Sicherung hängt! Das würde diese Theorie bekräftigen 3) Es sieht tatsächlich so aus, als könnten mal die zwei "Licht"-Stromkreise von zwei auf eine Sicherungen geklemmt worden sein. Bevor man das auf zwei Aufteilt, muß man aber tatsächlich prüfen, ob dort nicht irgendwas zusammengeschaltet wurde - ob nun zu Ringleitung, oder eventuell der N von Stromkreis 1 unterbrochen und deswegen von Stromkreis 2 "geborgt" -> wäre da... | |||
| 34 - Unterputzsteckdose weggebrannt. -- Unterputzsteckdose weggebrannt. | |||
| Naja, ich tippe mal auf nicht ganz hochwertige Steckdoseneinsätze. Besser Busch-Jaeger, Merten, ... etc. verwenden! Außerdem sollte man bei einer 16A absicherung lieber 2,5mm² als Querschnitt verwenden, ist einfach besser. In deinem Fall hätte ich ein 5x2,5mm² gelegt und einen Drehstromkreis aufgeteilt, dazu hochwertige Steckdoseneinsätze.
Zur Sicherheit kann man den B16 gegen einen B13 austauschen, wobei ich immernoch davon Überzeugt bin, dass der Steckdoseneinsatz einfach nicht sonderlich hochwertig war. wie lang ist denn die Leitung (UV -> Steckdosengruppe) und wie ist diese verlegt (Im Putz, in einer Dämmung, auf Putz, im Leerrohr, ... etc.?) Welche Leitung hast du zum Herd verlegt und wie ist der Herd angeschlossen (Sicherheitsfrage)? (sofern du einen E-Herd hast). MfG; Fenta ... | |||
| 35 - Aufteilung PEN -- Aufteilung PEN | |||
Zitat : Da wir ja dort eh am Renovieren sind, sag ich einfach komplette Neuinstallation und ein paar weniger Stromkreise. (25 Stromkreise für ein Haus mit vllt 16 Zimmern und Garage ist heftig.) Ich werde versuchen, 2 Pro Stockwerk zu machen (einen für Steckdosen und einen für Licht) NEIN!!! 25 Stromkreise für 16 Zimmer sind keinesfalls übertrieben, 2 pro Stockwerk ist absoluter Murks - willst du wenn du schon alles austauschst eine Arbeit hinlegen, die dem Stand von 1980 entspricht, oder was? 25 Stromkreise ist ja wohl das minimum, besser mehr, (zumindest Reserveleitungen / Leerrohre)! Selbst die momentanen Preise für Kupfer sind kein Grund, so einen Pfusch zu machen! Warum mehr Stromkreise: In einer Zeit, in der zunehmen viele Elektrogeräte eingesetzt werden, darunter auch IT/Elektronik, viele Schaltnetzteile, ... etc. Ist es einerseits wichtig, das ganze aufzuteilen, damit sich geräte gegenseitig weniger beeinflussen, damit man Back... | |||
| 36 - Kronleuchter anschließen -- Kronleuchter anschließen | |||
Zitat : Wenn ich sw und br in die Finger nehme kann das mit 400 V meinem Schrittmacher den Rest geben, richtig? Das ist in deinem Fall nicht richtig, da in deinem Schalter (bei korrekter Installation) nur ein Stromkreis (=1 Aussenleiter) liegt, der auf 2 geschaltete Adern verteilt wird. Solltest du so etwas aber an einem Drehstromkreis (Herd oder Durlauferhitzer) versuchen, dann stimmt deine Vermutung.... | |||
| 37 - E-Herd an Schukosteckdose? -- E-Herd an Schukosteckdose? | |||
| Liebe Leute,
in diesen Forum geht es aber nicht darum, etwas irgendwie zum Laufen zu bringen! Hier wird erklärt, wie man korrekt installiert. Das bedeutet, eine Anlage muß auch denn noch sicher sein, wenn ein Fehler auftritt. Insofern sind die Bastelanleitungen von Sch4f und auch olfi zurückzuweisen. Denn ob diese viel zu hohe Last über eine Schukosteckdose oder über einen Festanschluß an einem 16A-Wechselstromkreis (mit Leitungsquerschnitten von üblicherweise 1,5mm², selten auch 2,5mm²) hängt, ist dann schon egal. Es ist unzulässig und wirklich gefährlich aus vielerlei Gründen! Daher ganz klar: Finger weg von solchem Murks! Entweder einen verriegelten Herd nehmen oder den Herd nur teilweise anschließen oder einen Drehstromkreis benutzen/verlegen oder einen ausreichend leistungsfähigen Wechselstromkreis (mit entsprechend hohem Aderquerschnitt) benutzen. Alles andere wäre grob fahrlässig und hat dann für die Versicherung den Vorteil, daß sie im Schadenfall nicht zu zahlen braucht. Von den strafrechtlichen Folgen ganz zu schweigen...
Gruß, sam2 ... | |||
| 38 - E-Herd Anschluss -- E-Herd Anschluss | |||
Na, das sieht doch gar nicht mal so hoffnungslos aus!
Wegen des DLE hast Du einen ausreichend leistungsfähigen Drehstromzähler. Und wenn sowieso Leitungen für die anderen Großgeräte erforderlich sind, wird eben eine neue Herdanschlußleitung gleich mit verlegt (vsl. 5x2,5mm²). Aber: Das ist eine bauliche Änderung, bedarf also zwingend der vorherigen (schriftlichen) Zustimmung des Vermieters! Wenn Du die Kosten übernimmst und eine fachgerechte Ausführung sichergestellt ist, sollte dieser aber nichts dagegen haben. Also abklären! Im Unterverteiler ist noch genau ausreichend Platz für einen Drehstromkreis (Herd, 3 Sicherungen). Durch die dann freiwerdende bisherige Herdsicherung könnten zwei zusätzliche Wechselstromkreise angeschlossen werden. Ob unter der Abdeckung die unbelegten Sicherungssockel tatsächlich vorhanden sind, müßte man aber erst nachsehen. Wenn nicht oder wenn es nicht reicht (SpüMa, WaMa und Trockenr brauchen jede einen eigenen, das wären ja bereits 3 Kreise!), kann man einen kleinen AP-Verteiler danebensetzen. Zur Not gibt es steckbare Lastabwurfrelais, so daß man Trockner und WaMa an einem gemeinsamen Kreis betreiben kann (aber ebern nicht gleichzeitig). ... | |||
| 39 - 2 stromkreise, aber nur eine sicherung -- 2 stromkreise, aber nur eine sicherung | |||
| Hallo Widerstand,
vielen Dank für die ausführliche Beantwortung. Sie war zwar logischerweise - wie zu erwarten war -laienhaft umschrieben, aber trotzdem präzise und eindeutig. Auch das mit der Brücke zwischen den beiden Schienen hast Du richtig gesehen. Nur sind die gelben Adern sicherlich gelb/grün. Wir wären hier im Forum oft froh, so gute Angaben zu bekommen!
Was mich aber irritiert (genau wie Homi), ist Deine Angabe in der vorherigen Mail, daß die Sicherungen Nrn.2,3,4 und 6 außer Funktion seien. Das kann zumindest beim Herd nicht sein. Wenn dieser (wie Du jetzt schreibst) an 400V angeschlossen ist (woher weißt Du das?), hat er mindestens zwei, wenn nicht sogar die üblichen drei Sicherungen (also ein kompletter Drehstromkreis). Ähnliches könnte für den Boiler gelten. Wie kommst Du denn auf dieses außer Funktion? Vermutlich nur über die jeweiligen Kontrollämpchen. Das erscheint logisch, wäre aber irreführend. Somit wären dann auch die Zählernachsicherungen im Keller nicht 1x Herd, 1x WW, 1xLicht/Steckdosen, sondern eben ganz normal eine Drehstromsteigleitung, an die der Herd dreiphasig angeschlossen ist, der Boiler wahscheinlich auch und der bisher einzige Wechselstromkreis... | |||
| 40 - Umbau einer Altbauwohnung -- Umbau einer Altbauwohnung | |||
| Besser Zähler -> Neozed/Diazed (sofern nötig) -> FI 30mA -> LS.
Wichtige Geräte (Kühlschrank, Heizung, Tel, Alarmanlage etc.) ggf. über seperate FI. 16A für die 1,5er: kommt auf die Verlegeart an, mit 10A soltlest du eigneltich imemr auf der sicheren Seite sein, Trockner, Geschirrspüler, WaMa wollen aber 16A haben, da können ggf. 2,5mm² nötig sein. Herd auch besser in 5x2,5. 3poliger LS nicht zwingend aber zweckmäßig. Drehstromkreis aufteilen: Auslegungssache. Allerdings eher im dunkelgrauen Bereich. Bei neuverkabelung nicht empfehlenswert. Wenn 5adrige Leitung schon liegt könnte man mit seeeeeehr viiiiiiel gutem Willen (und 3pol-LS) das zurechtdiskutieren, wenn aber eh die Wohnung gemacht wird, einzelne Zuleitungen. Heizung: 1,5er NYM @ 10A sollten reichen, Heizungsnotschalter ab 45(?)kW Heizleistung nötig und in anderem Raum anzubringen. Schalter für Compi-Dosen: übliche Schalter machen nur 10A, also entsprechenden 10er LS nehmen. Für Rechner wäre auch 2poliger Schalter gut (Schutz vor Überspannung im ausgeschalteten Zustand). Zählerabemeldung: RWE anrufen, die müssen doch eh deren Zähler wieder einkassieren. NSH-Leitungen: Du meinst, ob du sie jetzte für andere Zwecke verwenden darfst? Warum nicht..... | |||
| 41 - 1000 Fragen zur richtigen Elektroinstallation -- 1000 Fragen zur richtigen Elektroinstallation | |||
Zitat : Teletrabi hat am 16 Aug 2004 16:46 geschrieben : Was ist das Problem mit dem Bad? Ist das alles eine Wohnung? (= der selbe Zähler?) ..., sehe ich da keine (technischen) Probleme. Mir war nur wichtig, dass die Anzahl der Adern wirklich langt und es nicht VDE o.ä. wiederspricht, Gang und Bad über den selben LS und FI laufen zu lassen. Zitat : Ausnahmen bilden natürlich Geräte mit großer Heizleistung, also Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, da sollten's schon 16A sein. Mikrowelle mag ggf. auch hin und wieder B10er werfen, wenn noch was anderes dranne hängt. Da helfen dann C10-Automaten, die höheren Einschaltstromstöße verkraften. | |||
| 42 - Leitung unter Erde durch 100er Rohr -- Leitung unter Erde durch 100er Rohr | |||
Um was gehts? Keine Ahnung! Ich weiss gar nix!
Hallo alle ich habe das Thema ein bischen aus den Augen verloren, aber ich merke ihr habt das voll im Griff, immerhin habt ihr den PEN am PE ja gefunden, ich brauchte dazu auch fast 45min. Naja der Verteiler hmm, vom Hocker reisst der einen ja nicht, also alles mit Brücken, dann nicht fingersicher naja......... Egal, außer der PEN-PE geschichte ist ja alles noch im Rahmen, schon schlimmere Verteiler gesehen. Was deine FI-Nachrüst geschichte angeht: Wie schon gesagt oben ist neben dem Klingeltrafo noch Platz für ein paar Reihenklemmen, deine abgehenden Drähte müssten alle zu den Reihenklemmen hin reichen. Unten hast du ja genug Platz um deine FI zu verdrahten. Zu der Geschichte wegen 3 pol. schaltenden Automaten.. Zuerst kurz ein Ausschnitt aus der VDE 0100 Teil 520 2003-06 Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere Hauptstromkreise ist nicht zulässig. Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt. Dieser Dre... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |