1 - Maximale Leitungslänge mit Verlängerungskabel -- Maximale Leitungslänge mit Verlängerungskabel




Ersatzteile bestellen
  Hallo Homi,

danke für deine Antwort.

Die Informationen über die maximale Leitungslänge habe ich übrigens hier entnommen: https://library.e.abb.com/public/cf.....9.pdf

Ein RCD ist in meiner Installation verbaut. Also kann man dann sagen, dass 82m bei 16A und 137m bei 10A wahrscheinlich OK ist (zumindest nach der Tabelle aus dem obigen PDF).

Vielleicht kannst du noch kurz erklären, warum ohne RCD eine Leitungslänge von 82/137m zu viel ist, mit RCD aber nicht. Liegt es daran, dass ein Kurzschlussstrom one RCD zwar schnell genug auslösen würde aber ein Körperschluss gefährlicher ist, weil der Widerstand der langen Leitung zu hoch ist und deshalb der Strom "lieber" durch den Körper fließt?

Bezüglich der 3% Grenze: du schreibst, mit Erwärmung hat es nichts zu tun. Aber je länger das Kabel, desto größer der Gesamtwiderstand, desto mehr Spannung fällt ab. Die "verloren gegangene" Energie muss ja irgendwo hin, sie wird als Wärme abgegeben. Ich dachte, daraus kann man schließen, dass sich ein langes Kabel stärker erwärmt, oder ist das nicht der Fall?
2 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand
Sawadee Kha!

Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst!
Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen.
Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen.


Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme:

1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden.
2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen.


Zitat :
Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich!

Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f...








3 - Ist es üblich das gleich beide FI Schutzschalter defekt werden -- Ist es üblich das gleich beide FI Schutzschalter defekt werden
DUMMSCHWÄTZER - Woher soll ABB wissen das genau DU zwei RCD irgendwo gekauft hast und bei dir eingebaut hast !

Die Frage die sich stellt " Bist du überhaupt befugt dazu , die fehlerhaften RCD's auszutauschen ?

Gruß Surf
...
4 - confuse Netzform, FI einbauen? -- confuse Netzform, FI einbauen?
Zur Selektivität: Fi und Selektiver FI siehe Seite 10 bis 14
Edit : auf Seite 14 wird angegeben das ein 30mA RCD zu 300mA S selektiv ist.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jan 2014 19:37 ]...
5 - Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom? -- Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom?
Der Fi muss in D mindestens 6 kA sicher abschalten können! Bemessungsschaltvermögen liegt bei RCD bis 100A bei 1kA darüber bei 1,25kA
Edit: 230V: 0,7V:A= 329A! Ein C13 muss bei 130 A innerhalb 0,1s Abschalten.
Edit2: Für interessierte Beispiel ABB RCD


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Nov 2013 20:19 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Nov 2013 20:25 ]...
6 - Reihenklemmen Überblick gesucht -- Reihenklemmen Überblick gesucht
Danke Ihr Beiden für die Info. Das bringt mich weiter.
Der Ingenieur, mit dem ich heute sprach, war Weidmüller-Fan, mochte keine Phoenix und schwärmte von sehr schmalen ABB-Klemmen.

So unterschiedlich kann die Welt sein.

BTW: Ja, 40A RCD aber das 10 qmm ist schon geordert.
...
7 - VDE-Messung gedimmte Steckdosen -- VDE-Messung gedimmte Steckdosen
Moin,

bei haushaltsüblichen Dimmern sollte eine Isomessung durchaus zerstörungsfrei gehen- eine PE-Anschluss besitzen diese ja nicht.

Je nach Phasenwinkel des Dimmers wird die Auslösung des RCD verändert. ABB hat in seinen technischen Datenblättern z.B. angegeben dass der RCD zwischen dem 0,11 bis 1,4-achen IdeltaN auslösen können. Ein Prüfgerät könnte also zum Ergebnis kommen, dass der RCD zu früh auslöst. Das Messergebnis hängt auch von der Qualität des verwendeten Messverfahren im Prügerät ab. Es gibt welche, die eine echte Rampe abfahren (geht ganz gut) und andere haben einzelne Stufen. Da könnte man alleine schon eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben.

Bei einer Schleifenmessung muss man immer bedenken, dass man mit seinem Prüfgerät u.U. einen nicht unwesentlichen Strom über den Dimmer zieht. Je nach Prügerät können das (trotz vorgeschaltetem RCD) durchaus 22A für 8 ms sein. Was macht ein Halbleiter, der für 8 ms um das 10-fache überlasetet wird? Vermutlich nicht überleben... Auch hier kommt es auf das Prüfverfahren und das Prüfgerät an, wie es damit wirklich umgeht. Wenn das Prüfgerät sich starten lässt und der Dimmer überlebt gehe ich davon aus, dass plausibele Werte rauskommen sollten.
Ein Überbrücken des Dimmers ist nicht zielführen...
8 - Aluminium verbindung -- Aluminium verbindung
Hallo, und Willkommen im Forum.


Zitat : und mein Deutsch ist nicht sehr gut aber ich hoffe Ihr werdet mich trotzdem verstehen. Dein Deutsch ist besser, als das so manch anderer Fragesteller, die aus Deutschland kommen - von daher

[Deutschlehrermodus]
Im obigen Satz fehlen nur zwei Kommas und Ihr wird in diesem Fall klein geschrieben.
[/Deutschlehrermodus]


Zitat : Kann ich Alu-Leiter 16mm direkt an LS oder FI/RCD verbinden?ABB sagt dazu folgendes:

9 - FI/LS Testtaste funktioniert nicht - Anschlussrichtung falsch? -- FI/LS Testtaste funktioniert nicht - Anschlussrichtung falsch?
Hallo cholertinu,
ist der RCD neu ?
von ABB gab es mal eine Rückrufaktion wegen nicht auslösender RCDs

Hast Du die Möglichkeit, den RCD mit einem Schutzmaßnahmeprüfgerät zu prüfen ? ...
10 - Bunter Mix an Herstellern -- Bunter Mix an Herstellern
Hallo Leute,

wenn ich Schaltschränke aufbaue, dann sehen die optisch immer perfekt aus. Das liegt daran, dass ich in der Regel ABB Komponenten nehme. So passt alles nicht nur technisch sondern auch optisch.

Heute hatte ich in einer Unterverteilung einen total bunten Mix von ABB, Hager und Schneider Electric.

Unter anderem hatte der Elektriker eine Hager Sammelschiene genommen und damit Schneider Electric LSS und RCD verbunden. Und da die Bezeichnung der Anschlüsse nicht stimmte (bei Hager und ABB ist der RCD idR. rechts), hat er die mit einem Edding übermalt. Sieht Crappy aus. Aber ist das technisch so überhaupt in Ordnung. Kann ich eine Hager Sammelschiene für Schneider "Sachen" verwenden? ...
11 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung
Wenn die Hauptschalter und LSS von ABB auch für Alu zugelassen sind, dann benötige ich doch gar keine teuren Spezialklemmen?

Ich kann dann doch in der Hauptverteilung von der Haupleitungsabzweigklemme mit Kupfer auf den neuen Hauptschalter und von dort mit 4xAlu + 1xAlu PE zur UV gehen. In der UV dann mit Alu direkt auf den 4pol RCD und von dort dann ganz normal weiter mit Kupfer.

Ich kann nur leider bei ABB nichts zu Alu finden... Ich würde einen ABB E204/40R und ABB F204 A-40/0,03 nehmen.

Wäre das Vorhaben so in Ordnung? Wenn ja, dann würde sich ALU bei mir lohnen. Wenn ich jedoch meine 8 Spezialklemmen brauche, dann kann ich auch 10mm² Kupfer nehmen. Das ist dann genau so teuer wie 16mm² Alu.

Vielen Dank. ...
12 - Rcd/FI defekt?nach einmaligem Auslösen? -- Rcd/FI defekt?nach einmaligem Auslösen?
so heute nen neuen RCD besorgt tooooom wollte 50 € also ab nach Hagebau der wollte 32 ;).Hersteller beide ABB.

Angeklemmt genau wie gestern und lief von Anfang an.Von daher wars also gar nicht so eine ,,Bastellei" wie hier gleich von einigen angenommen . Also den alten RCD raus und getestet und siehe da er bleibt nichtmal ausgebaut im EIN Zustand. Wenn Interesse besteht bau ich den mal auseinander und mach Fotos und lad sie hier hoch.Vielleicht kann man ja erkennen warum er def. ist.

Schutzleiterprüfung wurde vom Eli durchgeführt und für gut befunden =)

liebe grüße

MechaKnecht ...
13 - Tabelle zulässiger Auslösestrom und Auslösezeit von RCD -- Tabelle zulässiger Auslösestrom und Auslösezeit von RCD
Ich habe ein Tabelle zum zulässigen Auslösestrom und Zeit fertig.
Auch als Ausfüllhilfe für das Musterprotokoll zum RCD Test

Zulässige Min. Max. Werte berechnet aus den Angaben ABB Dokument Technische Daten Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) Baureihe F 200 A System pro M compact ®
Das Textfeld oben in der PDF für die Normen, ist mit einem PDF Reader wie dem Freien Foxit Reader änderbar.
Hat jemand die genaue Bezeichnung der Normen mit Datum?


VDE 0664-10:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-20:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-100 finde nur Norm-Entwurf
VDE 0664-200 finde nur Norm-Entwurf

Sind hier Fehler zu Finden?





[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jul 2012 23:14 ]...
14 - Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten -- Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten
Guten Tag,

habe mich umentschieden und möchte das ganze nun doch etwas ausführlicher aufbauen, so wie Ihr mir bereits geraten habt.
Hauptgrund ist der, dass ich sehr günstig an vier Sicherungsautomaten K16A von ABB gekommen bin.
Für die vier Stück in gebrauchtem Zustand etwa 30 Euro, das ist sehr gut Das gesparte Geld kann nun also in eine Unterverteilung investiert werden

Bislang habe ich also vier Sicherungsautomaten K16A von ABB.

Was ich nun noch brauche wäre ein RCD (Fi)
Mir würde da dieses Modell vorschweben, spricht etwas dagegen oder kann man den ruhigen Gewissens kaufen?

400V CEE Dosen sowie Kabel 5x2,5mm² werde ich noch besorgen.

Bleibt jetzt noch die Frage wegen der Vorsicherung der UV.
Die Hauptsicherungen im Zählerschrank sind drei Schrau...
15 - Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? -- Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern?
Unten im Kasten ABB, im Wohnungssicherungskasten Hager, im Sicherungskasten der Nachbarin Siemens. Scheint den Vermieter nicht zu interessieren. Ich muss zugeben, dass ich von ABB nicht viel halte, die verbauten LSS wirken billig; beim 3-poligen LSS sind die Phasen bzw. eigentlichen Sicherungsschalter über eine billige Plastikschiene miteinander verbunden. Zudem gibt es die Warnung vor diversen ABB RCDs.

Eine Durchgangsprüfung ist auf jeden Fall hilfreich und ein Feature, was ich nicht vermissen möchte. Gut, dass du es ansprichst!
Mal gucken, was das örtliche Bauhaus zu bieten hat.

Hast du per Zufall eine Idee, woher ich eine kurze (10cm?), 10mm² starke, blaue Kabelbrücke mit Gabelkabelschuhen beziehen kann? Die benötige ich für den Abgang zum 2-poligen RCD.

Gruß
Phil ...
16 - defekte Heizschleifen -- Waschmaschine Bosch doa
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : defekte Heizschleifen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : doa
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
______________________

Guten Abend!
Es geht um eine Waschmaschine; vermutlich defekte Heizschleifen?

Beschreibung:
Die Waschmaschine schleudert und läuft im Programm voll durch.

An der WM-Badsteckdose ( RCD = 30 mA ) betrieben, löst diese den Fehlerstromschutzschalter aus. ( RCD wird mit dem Messgerät noch gemessen ABB)
Wenn die WM an einer normal abgesicherten Steckdose betrieben wird; = keine Probleme.

Frage: Wie hoch darf der Isolationswert max., gegen PE sein? Schutzklasse I/ 500V Prüfspannung VDC ( Programmschaltung: mechanisch/ keine Elektronik )




...
17 - Anschluss eines FI Schalters -- Anschluss eines FI Schalters
Die ABB FI sind normalerweise so beschriftet



Code :
------------- ---------------------
| 1/2 N | | 1/2 3/4 5/6 N |
| | | |
| | | |
| 2pol. | | 4pol. |
| | | |
| | | |
| 2/1 N | | 2/1 4/3 6/5 N |
------------- ---------------------




An 1/3/5 kommt die Anspeisung der Aussenleit...
18 - RCD löst aus - PEN schuld? defekt?! -- RCD löst aus - PEN schuld? defekt?!
Nabend allerseits!

Ich bin gelernter Elektriker, allerdings schon ne Weile raus und steh gerade etwas auf'm Schlauch, soszusagen.

Ausgangslage ist folgende: Keller-Installation wird erneuert, vorher waren nur 1-2 LS-Schalter in der Zählerverteilung im Keller untergebracht, zukünftig soll aus Platzgründen der Keller von einer eigenen Unterverteilung aus versorgt werden. Die alte Installation wurde komplett demontiert, neue Kabel im Keller werden zur neuen UV gezogen. In der Zählerverteilung sitzt nun ein 25A LS-Schalter (ABB, 1-polig) als Vorsicherung, Zuleitung zur neuen UV ist 3-adrig.

Ich habe die Zuleitung zur UV in der Zählerverteilung entsprechend aufgelegt, N auf die N-Schiene, PE auf die Schutzleiterschiene, L auf den LS-Schalter. In der UV geht L direkt auf einen FI (25/0,03, 1-polig von ABB), wird dort per Kammschiene auf die einzelnen Automaten verteilt. N geht ebenfalls direkt auf den FI bzw RCD, von dort aus auf die N-Schiene der Unterverteilung, PE geht direkt auf die PE-Schiene. Sämtliche Verbraucher/Stromkreise werden später entsprechend auf N-Schiene, PE-Schiene und LS-Schalter aufgelegt.

Nun habe ich in jedem Keller eine "typische" Kellerleuchte (60W) + Schalter sow...
19 - RCD - Typ -- RCD - Typ

Zitat :
Dark Dragon hat am 27 Feb 2010 07:48 geschrieben :
Liegt das an den Herstellern, die keine Typ A Version liefern oder nur zu überhöhten Preisen ?
Ein ÖVE Zeichen hat mein FI ja. Also wäre er auch in AT zulässig.


Generell liefern alle Hersteller (Die bis auf einen (Schrack aber eigentlich nur Moeller mit andem Aufdruck) auch in DE bekannt sind) natürlich auch RCD als A-Typ. Da aber in AT der A-Typ nicht generell vorgeschrieben ist, ist aber der A-Typ halt keine Standardware und somit überteuert. Da außer Moeller (warum auch immer) die meisten Hersteller für AT und DE gleiche Baureihen erzeugen, hat der A-Typ aus DE meist auch ein ÖVE-Zeichen (hager, Siemens, ABB) und ist somit auch in AT zulässig.


Ich bestelle auch alle meine Standard FI in DE da dort der A-Typ um ca. 40% günstiger ist als ein AC-Typ in AT.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Feb 2010 11:45 ]...
20 - Zweiter RCD im fast voller Verteilung, bitte um Ratschläge -- Zweiter RCD im fast voller Verteilung, bitte um Ratschläge
Hallo Sam,

Mit SH-schalter meinte ich einen einfachen 3 poligen Ausschalter ohne Sicherungsfunktion.

Ich weiß nicht, von welchem Typ der RCD ist. Kann ich leider erst am WE nachschauen, ob er auch pulsierende Gleichfehlerströme erfassen kann. Wenn nicht, werde ich ihn auf jeden Fall mit tauschen.
@Surfer: Am We wäre leider erst ein Foto möglich.

Falls doch, wie realisiere ich am Besten die Verkabelung? Ich müsste vom Zählerabgang direkt auf den ersten RCD, von da aber auch gleich auf den Zweiten. Dazu habe ich dann zwei Adern in einer Klemme, darf ich das? Muss ich das mit dem Hersteller abklären oder ist es gängige Praxis? Die Klemme ist so eine u-förmige Lasche, die sich gegen einen festen Teil zuzieht; aber ich denke ihr kennt sowas...

Leichter, jedoch etwas teurer, wäre es vielleicht zwei RCD desselben Herstellers mit einer 4P-Schiene zu verbinden und bei einem RCD die Adernklemmen eben zusätzlich zu benutzen, oder?! Geht das zum Beispiel bei ABB? Deren Webseite ist leider grauenhaft, so dass ich noch keine Einbauanleitung finden konnte.

Ganz am Rande aus Neugierde: Wieso scheibt Hager bei seinen RCD's die Energieflussrichtung vor?

...
21 - Werkstatt UV -- Werkstatt UV
Hallo
Folgendes Problem ich habe ein meiner Werkstatt(Privat)nur eine Steckdose.Da ich sie sowieso gegen eine neuere Austauschen wollte und mir der Kabelsalat auf den Keks geht möchte ich mir einen UV einbauen.
Kann man das überhaupt?Bevor ich die UV anschließe zeige ich die Anlage einem Elektriker.
Mein Plan sieht so aus:Ich möchte die Steckdose gegen einen Hager Sicherungskasten mit 6 Teilungen eintauschen.Darin soll ein RCD mit 25A und 10ma dahinter von ABB und ein LSS mit 10A von ABB mit einen C-Karakteristik (oder B-Besser)pro Steckdose.
Als kAbel würde ich das bessere Baumarkt Feuchtraum KAbel auf 25m Rollen nehmen(Das soll in Kabelkanäle).
Als Steckdosen nehme ich auch besser Baumarkt Ware.
Das Versorgungskabel hängt mit an der Küche und wird von einer 16A Sicherung abgesichert.Da die werkstatt nicht oft benutzt wird und wenn zu Zeiten wo in der Küche nicht viel los ist (max.15WLampe)

PS:Ich bin zwar kein Elektriker aber ich möchte das selber Installieren um Geld zu sparen.Dafür habe ich auch das Knwo-How.Bevor die UV angeschlossen wird zeige ich das Teil ein Elektriker der es auch anschließt.


Von euch möchte ich Wissen ob da es irgenwelche Fehler gibt oder ich etwas Vergessen hab...
22 - FI Schalter in system ohne erdung -- FI Schalter in system ohne erdung
Hallo Sam,

danke fuer die schnelle antwort,

woher kann ich wissen ob das stromsystem hier erdbezogen arbeitet ? ich weiss jedenfals das die häuser alle nicht geerdet sind, einen rcd von abb hab ich mir aus DE mitgebracht, einfach mal anschliessen ? wenn ich test druecke und er aus geht ist dann sichergestellt das er mich beschützen würde ? hatte gerade einen fall wo schwiegervater am abluftventilatorkabel gehangen hat, ein RCD währe da nicht schlecht gewesen, habe ihm erklaert er soll ins krankenhaus zum ekg, hoffe das war richtig so.

Danke vielmals.

Bass ...
23 - Prüftaste RCD - Prüfen RCD -- Prüftaste RCD - Prüfen RCD
Hallo Kollegen,

habe schon lange nicht mehr mitgelesen oder gar mitgeschrieben.

Nun gut... ich bzw. wir (meisterkurs) haben ein problem. wir haben eine test teil2 prüfung geschrieben.
es war ein fehlerfall im TT-Netz gestellt (baustelle!). Der eingebaute RCD war mechanisch Defekt.

eine frage war nun bezogen auf den defekten RCD: "womit hätte man das versagen der rcd eventuell rechtzeitig erkennen können? zitieren sie zu beachtende prüffristen"

nun geht die meinung auseinander.
nach DIN VDE 0100-704 findet man keine prüffrist
nach DIN VDE 0105-A1 findet man nur den verweis das öfter geprüft werden muss und das auf nationale gesetze verwiesen wird. -->bgvA3

BGV A3 (meine meinung - nicht zwingend die meiner kollegen) - arbeitstäglich benutzer (prüftaste), monatlich durch EF durch prüfen/messen.

in wiki steht das halbjährlich nach VDE geprüften werden muss
(welche VDE?)

ein verweis wäre der 0100-530 (abs. 531.3.4) sinngemäß: der rcd muss so eingebaut werden das die hersteller angaben lesbar sind und gut zu bedienen ist.
habe nun einen ABB F204A vorliegen der keine prüffrist aufgedruckt hat und in der anleitung auch nix steht.

und nun? wie handhaben?

ich sag mal vielen...
24 - Klingeltrafo aus Polen ohne VDE-Zulassung -- Klingeltrafo aus Polen ohne VDE-Zulassung
Hi,
den Zählerschrank habe ich geliefert, montiert und angeschlossen.

Mangels Zähler habe ich bisher durchgeführt:
Sichtprüfung
Isolationsmessung
Erdungsmessung

alles bisher in Ordnung, lediglich die Endkappen an den Sammelschienen fehlen noch.
An ausnahmslos allen freiliegenden Leitungen für Leuchten etc. sind Lüsterklemmen montiert worden.

Die PL-Jungs bauen ständig in ganz Deutschland Ihre Fertighäuser, sind wohl gar nicht so übel drauf.

Die Sicherungsautomaten sind ABB SH201 B16A, bei uns heissen die Dinger S201, eine Rückfrage bei ABB ergab das die SH201 (das H steht für Home) eine kostengünstige Variante für das Ausland sind, erfüllen trotzdem die 6kA-Vorschrift und von ABB habe ich eine von der VDE unterschriebene Konformitätserklärung bekommen. Ein Super-Service von ABB übrigens.

Der RCD ist von Schrack aus Österreich, von denen habe ich noch keine Antwort bekommen.
Wenn nächste Woche der Strom da ist und der PL-Elektriker die letzten Steckdosen in den Fliesenbereichen befestigt hat folgt Funktionsprüung und die Messungen an den einzelnen Steckdosen sowie am FI.

Um der Frage zuvor zu kommen: Die Steckdosen im Fliesenbereich sind schon angeschlossen und hängen an den Drähten raus, deshalb habe ic...
25 - 63er CEE Steckdose absichern mit Fehlerstromschutzschalter ? -- 63er CEE Steckdose absichern mit Fehlerstromschutzschalter ?
Hallo

Habe eben beim Großhändler angerufen:

Ein selektiver RCD von ABB mit 63A/300mA kostet UVP 227 und verkauf 130 Euro, jeweils zzg. MwSt.

Also 155 Euro für den "F204 AS-63/0.3"

ist schon eine stolze Summe....

Die 100 Ampere Version dagegen kostet 650 Euro und die 125Amp Version 800 Euro

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralfi1975 am 21 Nov 2007 11:55 ]...
26 - Klassische Nullung in Altbauwohnung -- Klassische Nullung in Altbauwohnung
Hallo nochmal,

kommt der Elektriker denn oder ist der Vermieter weiterhin desinteressiert?

Jaja, die Stegleitung muss auch weg, klar.

Wenn er da auszieht, ändert das leider nix an der Installation

PS: ABB taugt was, sonst wären die nicht einer der führenden Hersteller. Nur bei den RCD hatten die mal Probleme...
...
27 - Warum schalten Leistungsschalter und vierpolige LS den N nicht verzögert/voreilend? -- Warum schalten Leistungsschalter und vierpolige LS den N nicht verzögert/voreilend?
@ sam

Mein Innungsmeister meinte zu mir das es gleihzeitig geschieht. Aber ich habe hier nen RCD von ABB den kann ich gerne auseinander nehmen und es Filmen dann sehen wir ob es verzögert ist oder gleichzeitig. Abgemacht ? ....den Film stell ich dann irgendwo online und schicke denn Link


Zitat :
Fentanyl hat am 27 Jul 2007 05:22 geschrieben :
@Neo: Aber es gibt doch z.B. von moeller auch Schütze, die aus zwei einzelschützen bestehen *?*


@Fenta
Ja, aber sind die für Drehstromnetze mit Neutralleiter geeignet?

Edit: Das was du meinst ist vielleicht das Hilfsschütz was auf das normale Schütz gesteckt wird

Gruß
Neo




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 29 Jul 2007 17:11 ]...
28 - FI-Schutzschalter vor oder hinter Leitungsschutzschalter -- FI-Schutzschalter vor oder hinter Leitungsschutzschalter
wenn abb dann das beachten -> https://forum.electronicwerkstatt.d......html

zum anderen so pauschal ist es nicht gesagt... wäre jetzt eher was für die kollegen aus dem installtionsbereich aber nun gut was ich noch weiß das du auch bei den FI`s (RCD`s) auf die Selektivität achten musst. daher ist es nicht immer klar das der FI zuerst kommt dann die automaten... ist aber in den meisten fällen so anzuwenden


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gonzo2k1 am 26 Feb 2007 17:38 ]...
29 - Mit Nennstrom vorsicherbare FI-Schutzschalter -- Mit Nennstrom vorsicherbare FI-Schutzschalter
Hallo
Zu diesem Thema habe ich mich auch schon geäussert und kann es auch diesmal nicht lassen.

Am 08.12.1993 wurde von der CENELEC die Norm EN 60439 (Niederspannungs- Schaltgerätekombinationen) angenommen und für ihre Mitgliedsländer für verbindlich erklärt. D.h. die EN 60439 gilt in jedem CENELEC Land als annerkannte Regel der Technik.
Zur Erinnerung: CENELEC Mitglieder sind unter anderen Staaten auch D, A, CH.

Diese EN 60439 sehen mehrere Möglichkeiten vor, einen FI- Schutzschalter (RCD) vor Überlast zu schützen (Kurzschlussschutz wird hier nicht behandelt).
1. Nennstrom der Vorgeschalteten Sicherung <= Nennstrom RCD
2. Nennstrom der Nachgeschalteten Sicherung <= Nennstrom RCD
3. Summe der Nachgeschalteten Sicherungen multipliziert mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor <= Nennstrom RCD, wobei keine der nachgeschalteten Sicherungen > In RCD sein darf.

Gleichzeitigkeitsfaktoren (Bemessungsbelastungsfaktoren) sind:
2-3 Stromkreise 0.9
4-5 Stromkreise 0.8
6-9 Stromkreise 0.7
>=10 Stromkreise 0.6

Alle 3 Möglichkeiten sind nach EN 60439 absolut gleichwertig und werden z.Bsp. in der CH seit langem so angewandt. In den aktuellsten Datenblätter dreier Herstell...
30 - Produktwarnung für einige ABB FI -- Produktwarnung für einige ABB FI
Und der Betriber unseres Müllheizkraftwerk hat mir versichert, dass ab Sommer 2007 auch alle Nicht-Eisen-Metalle aus der Schlacke abgetrennt werden.

Aber nun wieder zur ABB-Rückrufaktion:

Weiß jemand, ob man auch Privatgekaufte (Baumarkt, Ebay) RCD taschschen lassen kann?
Und was soll ich nun mit dem neuen ABB-FI machen, der bei mir im Keller lieget?

Vielen Dank!

Shark1 ...
31 - Sicherungen für Tunesien ??? -- Sicherungen für Tunesien ???
Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es mit einem ABB LSS dort Probleme gibt. Aber ich würde vorschalgen, dass du deinem Bekannten auch gleich einen FI (RCD) mit IdaltaN=30mA mitbringst!

Shark1 ...
32 - LautsprecherS 16A oder 13A oder ´gar nur 10A ? -- LautsprecherS 16A oder 13A oder ´gar nur 10A ?
@Saarlaender

Das du auch noch mal was sinnvolles, im Bezug auf dein Problem bekommst.


Also ich würde die Installtion folgender Maßen ausführen:

1. Zu allen Elekrogroßgerätenn (WM, WT, GSM, Micro.....) ein 3*2,5 und mit B16A absichern
2. Steckdosenkreise in z.b.: Küche, Werkstätte auch mit mit 3x2,5 und mit B16A, geht aber auch 1,5mm² und B13A aber eigener Kreis
3. Alle anderen Zimmer in denen keine große Last vorkommt 3x1,5 mit B13A bzw. B/C10A

Ich würde 1,5mm² nicht mit 16A absichern, da 1,5mm² mit 16A nur bei den aller günstigsten Voraussetztungen mit 16A gesichert weden darf. Und wenn du einen Kabelkanal verwenden willst, ist das Häufung und da kommst du mit einen 1,5mm² für 16A nicht mehr durch.
Auf jenen Fall solltest du für ALLE Endstromkreise einen FI/RCD mit 30mA einbauen.


Zu den LSS- Herstellern:
Hier ist eigentlich nur wichtig, dass man einen Markenhersteller nimmt, und keine Billig LSS von D*üwi, S*elfmate oder sonstigem Billigramsch.

Markenhersteller:

1. Hager
2. ABB
3. Moeller / F&G
4. Legrand
5. Schupa
6. Siemens
7. Doepke
8. Geyer
9. AEG
10. AB...
33 - ABB S201 mehrere Leiter in Abgangsklemme? -- ABB S201 mehrere Leiter in Abgangsklemme?
Es ist kein Problem in die Klemmen je 16mm2 zu kontaktieren, eine der wenigen angenehmen Seiten der ABB Geräte. Gerade bei den RCD bietet es sich an beim Durchschleifen mit H07V-K 10mm2 die einzelnen Klemmstellen zu verwenden, gleich ob oben oder unten! Die Kammschiene kann übrigens genauso auch in der oberen(vorderen) Klemme montiert werden, dazu ist sie zu drehen. Überlappter einbau ohne Probleme möglich!
(Mach ich gerne bei den 18TE Verteilern von Hensel, da wir lagermäßig nur 12TE Schiene führen)

Zur Einspeisung: In 99% der fälle erfolgt diese von unten, bei vielen Herstellern (Geyer/Hager etc.) auch gar nicht anders möglich. Gehört sich in meinen Augen auch so, wenn auch technisch nichts dagegen spricht von oben zu speisen! ...
34 - Schutzklasse I für Untervertiler??? -- Schutzklasse I für Untervertiler???
Richtig Zählerschränke müssen SKII sein, verteiler aber nicht zwingend. Voraussetzung: TN-System oder TT-System mit RCD im Zählerschrank!
Aber wieso nutzt du nicht einen fertigen Stand/Feldverteiler (Hager/ABB/Moeller/etc.) für REG der die abdeckungen schon Serienmässig besitzt?
Stelle mir das herstellen des Berührungschutzes für die Laienbedienung bei einem Rittalschrank irgenwie murksig vor. ...
35 - Erneuerung Unterverteilung -- Erneuerung Unterverteilung

Shark nimmst Du mich jetzt auf den Arm?!?!?!? Wegen 1 polig und günstigsten? Nur weil meine Verwandte keinen Drehstrom will und ich mich danach richte kauf ich doch nicht das "Günstigste" (ABB!) ? Oder versteh ich Dich falsch?


Aber mal was anderes, zum Herdanschluss:

Vorweg: geändert an der B20Sicherung und so wird NIX mehr, wills Euch nur schreiben!

Vorhin hat mich ein sehr guter Freund angerufen und der ist seit 30 Jahren Elektromeister. Hab ihn mal gefragt, ob er die Problematik mit den 3 2,5er Zuleitungen und 3 mal 16A kennt ... und er meint, dass da nichts passieren kann, weil es ja nur eine Phase sei und kein Drehstrom (Meine Meinung: gerade deshalb!) und es können am Herd trotzdem nur 16A sein und nicht 16Ax3, also 48A. Also kann der Nulleiter nur mit 16A belastet werden, sonst würde die Sicherung fliegen. ICH sehe das anders! Aber es is eben extrem schwer, ihm das zu erklären, er bleibt bei seiner Meinung

Müsste von Euch ne Art Text oder Satz haben, in dem drin steht, warum es NICHT geht
36 - FI Schutzschalter und Überspannungsschutz -- FI Schutzschalter und Überspannungsschutz

Ist auf dem 0,1A RCD ein S in einem Rechteck?
Ja, was bedeutet das?

Die FIs sind (wie alles Sicherungen im Kasten) ABB. Sind auch alle ca. 5 jahre alt.

Was bedeutet "sehr gutes" TT-System? tut mir leid, ich bin Laie.

mfg oli

...
37 - FI-Schalter will nicht -- FI-Schalter will nicht

Das mit der Einschränkung der LS über dem Zähler dürfte nur bei einem EVU-Zähler gelten?

Die Passung der Abdeckung auf den LS ist nicht mässig, die ist saumässig.

Das mit den B32 finde ich nicht toll. Gibts dafür einen Nachweis oder wurden die nach dem "machen wir bei DLE immer so"-Prinzip eingebaut? Was für ein Leitungsquerschnitt ist das zu dem DLE - ein dick geratenes 2,5 mm2 oder ein schlank geratenes 4 mm2 - für 6 mm2 siehts dann doch a bisserl sehr schlank aus? Schräg geguckt sind die Leitungen zum DLE auch nicht dicker als die zum Herd.

Wurden die neuen LS gleich mit einer 3phasen-Schiene von unten angeschlossen - gäbe es von / für ABB auch in der RCD-Version (wenn das ProM Compact ist) - dann müsste der RCD allerdings nach links und von oben eingespeist werden.

Der Blick in die Abzweigdose ist nicht so dass man da laut schreiend unter Mitnahme der Vorsicherungen weglaufen müsste, es gibt allerdings schöneres. Immerhin wurden Dosenklemmen benutzt, keine Lüsterklemmen - und der Errichter hat augenscheinlich keine PE/N-Brücken eingebaut - eine Umrüstung auf Steckklemmen wäre allerdings noch schöner. Wenn auch an den Verbraucheranschlüssen / Steckdosen nicht genullt wurde sollte dem Einbau des RCD nicht entgegen stehen.

Sp...
38 - Kann man so einem Teil vertrauen... -- Kann man so einem Teil vertrauen...

Zitat :
Der Fi sieht aber wirklich so aus, als würde er aus dem Hause ABB stammen!



braucht jemand hager
http://www.yuanky.com/yy-cb-hw706(me706).htm
http://www.yuanky.com/cb-yyl-rcd.htm

oder abb
http://www.yuanky.com/cb-f370-elcb.htm

oder siemens
http://www.yuanky.com/cb-k-series-mcb.htm

oder nen telemechanique
ht...
39 - Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw. -- Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw.
Hallo egmont1,

bei deiner Anfrage hast du zwei Generationen Elektroinstallation: sehr alt mit Stoff isolierte Kabel und alte Installation mit klassischer Nullung, PVC-Isolierung und der Farbkombination grau schwarz rot.
In der beiliegenden PDF-Datei sind die einzelnen Anwendungen noch mal bildhaft dargestellt. Achtung Quellenangabe und damit verbundenes Copyright beachten!!!

Hier noch ein Link weil es ab 2003 eine neue Farbkodierung bei Kabeln gibt:
http://www.kabelverband.de/
Dort unter neue Adernkennzeichnung für Niederspannungs-kabel und -leitungen.

Zu Frage 6 : Sofern du keine Elektrofachkraft bist darfst du erst mal an der Elektroinstallation garnichts machen
Bist du Elektrofachkraftr mußt du dir die Erlaubnis vom Vermieter geben lassen – am besten schriftlich – das du die Elektroinstallation ändern darfst. Beachte aber bitte das du dann auch für alle Mängel haftbar gemacht werden kannst. Es sei den du findest einen Elektriker der dir die Abnahmeprüfung nach DIN VDE 0100 Teil 610 mit Prüfprotokoll macht und dir dieses dann auch unterschreibt
Aber auf Grund dessen wie du die Fragen stellst würde ich die nicht als...
40 - Leitungen, Belastung, Verlegung hier sind links zu Infos -- Leitungen, Belastung, Verlegung hier sind links zu Infos
Hallo zusammen hier einige Links

Immmer wieder gefragt
Leitungen Belastung Verlegung

Nicht alles geprüft. Keine Haftung für die Links

Beachten Sie das alter der Infos.
Es können sich Vorschriften geändert haben.
Vergleichen Sie Infos verschiedener Quellen

VDE Vorschrift gilt.

Für viele aber zu teuer.
Ich hatte in der ganzen Ausbildung keine gesehen.
Nur Fachbücher mit auszügen.

Alle Hersteller von Automaten wie Hager,ABB haben Infos in den Katalogen und im Netz. Besonders Kurven zur Abschaltung Tabellen..

Leitungshersteller haben dies Teilweise. Hier gibt es Infos zur zulässigen Verlegung der Leitung.
Beispiel Tabellen, Verwendung.......
http://www.leoni-cable.com/service/kataloge/pdf/starkstrom_d.pdf

Installationspraxis
http://home.t-online.de/home/bbs.sa.....falls


ABB Technischer Katalog
41 - Unterverteiler verdrahten... -- Unterverteiler verdrahten...
Hallo

RCD werden von vielen Herstellern angeboten.
Auch bei einem Hersteller gibt es unterschietliche Ausführungen.

Der Anschluß vom N ist je nach Typ rechts oder links.
Einige Typen sind für den beidseitigen Anschluß ausgelegt.

Bei einigen Schaltern ist zu erkennen das der N nicht gleichzeitig mit den anderen Kontakten schaltet.

Siehe Firma Hager Schaltkontakt vom N mit Hacken Klare Beschriftung der Kontakte.

Bei vielen Typen ist der richtige Anschluß für die Prüftaste wichtig. Besonders bei 2pol. Anschluß von 4Pol FI-Schaltern



Die Auskunft war nicht direckt für diesen FI, sondern allgemein zu verstehen. Auserden war der Letzte beitrag zum Vorschlag von Teletrabi Kontakt beim N abzusägen?

Wie schon geschrieben: Zu beachten ist immer die Einbauanleitung des Herstellers.


Der Vorschlag ist so zu verstehen:

Den FI mit N links auch links einzubauen und FI mit N rechts auch rechts einzubauen.

Eine Angabe oder Anleitung deines Typen hatte ich nicht.

Beim Typ 390 von ABB konnte ich erkennen das N rechts liegt.


mfg SPS
...
42 - DIN VDE 0100-711 und LanPartys -- DIN VDE 0100-711 und LanPartys

Zitat :
Teletrabi hat am 18 Jun 2004 19:55 geschrieben :

Ähm, okay, dann verfassen wir auch eigene Normen für elektrische Anlagen auf Biker-Treffs, Opel-Treffs, Skater-Events, Seifenkistenrennen und ca. 23.847 andere Gelegenheiten.
Anlieferung des Normenverzeichnis dann frei Haus im 20ft-Container


Ja, warum nicht, gibt doch jetzt schon für jeden sch**** Normen ;-)
Ok, Spaß beiseite. Im Grunde hatte ich das weiter unten schonmal angerissen. Vieles ist im Bereich LanParty unklar. Wünschenswert wäre es aus meiner Sicht, wenn es eine Publikation (möglichst aus dem VDE-Verlag und nicht von irgendeinem dahergelaufenen Experten) zu dem Thema gäbe, die sich mit den Vorschriften, aber auch mit den Problemen beschäftigt.
Ich denke der Bedarf ist da, aber vermutlich ist das Thema noch zu jung.



Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Abb Rcd Berlastschutz eine Antwort
Im transitornet gefunden: Abb Rcd


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473228   Heute : 28    Gestern : 5128    Online : 182        3.8.2026    0:09
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.104760169983