Tabelle zulässiger Auslösestrom und Auslösezeit von RCD Suche nach: rcd (2227) |
|
|
|
|
BID = 839300
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
Ich habe ein Tabelle zum zulässigen Auslösestrom und Zeit fertig.
Auch als Ausfüllhilfe für das Musterprotokoll zum RCD Test
Zulässige Min. Max. Werte berechnet aus den Angaben ABB Dokument Technische Daten Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) Baureihe F 200 A System pro M compact ®
Das Textfeld oben in der PDF für die Normen, ist mit einem PDF Reader wie dem Freien Foxit Reader änderbar.
Hat jemand die genaue Bezeichnung der Normen mit Datum?
VDE 0664-10:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-20:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-100 finde nur Norm-Entwurf
VDE 0664-200 finde nur Norm-Entwurf
Sind hier Fehler zu Finden?
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jul 2012 23:14 ] |
|
BID = 839302
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Kleiner Hinweis noch im TN-C-S-Netz beträgt die max Abschaltzeit für Orts veränderliche Betriebsmittel 0.4 Sekunden, das gilt auch für selektive und kurzzeitverzögerte RCD bei Delta 1*Inenn! Im TT-Netz beträgt die Abschaltzeit 0,2 Sekunden. Schutz durch Abschaltung!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 839303
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo der mit den kurzen Armen,
Danke für die Rückmeldung,
Da die Zeit nach VDE 0664 auch im TN kürzer ist, habe ich die andere Zeit von 0,4 s nicht angegeben. Hast jedoch bei den Selektiven Recht
Für das TT habe ich die Zeit von 200 ms in der PDF unten aufgeführt
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jul 2012 23:28 ]
|
BID = 839305
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Abschaltzeiten legt DIN VDE 100 Teil 410 fest. Bei Spannungen über 230 V-400V gilt im TN-System 0,2 s und im TT 0,07s jeweils für Endstromkreise!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 839306
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo
VDE 0100-410:2007-06 geht von Spannung gegen "Erde" aus
Bei uns dann U0 > 120V und U0 <= 230V AC
Da gelten 0,2 s im TT und 0,4 s im TN
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jul 2012 23:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jul 2012 23:56 ]
|
BID = 839311
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hier die Ergänzung mit TN nach VDE 0100-410
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
|
BID = 839588
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Für Verteilungsstromkreise gelten nach VDE 0100-410 von 1 s im TT und 5 s im TN System. Genau dafür ist der Selektive RCD eingeführt worden.
Hinweis für Verteilungsstromkreise in der PDF aufgenommen
EDIT
Versionsnummer und Datum der PDF angepasst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 22 Jul 2012 18:26 ]
|