Hallo
Ich sollte in DE in einem Kellerraum einen größeren Unterverteiler einbauen. Nun möchte ich einen S*arel/R*ittel-Schrank nehmen, und diesen mit Montagerahmen und Brührungsschutzabdeckung versehen. Nun haben diese Schränke ja Schutzklasse 1, und da ich gelesen habe, dass in DE Zählerschränke Schutzklasse 2 habe müssen.
Jetzt habe ich folgende Fragen:
1. Ist es zulässig einen Schaltschrank der mit SK 1 in einen Feuchtraum zu installiern?
2. Wenn nein, aus welchem Grund?
3. Gibt es einen "guten" Web-Shop der Rittal oder Sarel zubehör hat?
Vielen Dank im Voraus!
Shark1
Netzsystem: TN-C-S |
|
BID = 373736
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Richtig Zählerschränke müssen SKII sein, verteiler aber nicht zwingend. Voraussetzung: TN-System oder TT-System mit RCD im Zählerschrank!
Aber wieso nutzt du nicht einen fertigen Stand/Feldverteiler (Hager/ABB/Moeller/etc.) für REG der die abdeckungen schon Serienmässig besitzt?
Stelle mir das herstellen des Berührungschutzes für die Laienbedienung bei einem Rittalschrank irgenwie murksig vor. |
|
BID = 373741
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Vielen Dank ego!
Ich möchte in diesen Rittalschrak eben einen Montagerahmen einbauen der schon mit einer Berührungsschutzabdeckung ausgestattet ist!
Ich muss eben noch schauen, ob dieser Keller als Feuchtraum gilt, wenn nicht kommt natürlich ein normaler Schrank rein!
Shark1
|
BID = 373821
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
shark1 hat am 30 Sep 2006 10:51 geschrieben :
|
Ich muss eben noch schauen, ob dieser Keller als Feuchtraum gilt, wenn nicht kommt natürlich ein normaler Schrank rein!
|
Normale Schränke sind aber max. IP43 was für einen normalen Keller reicht. Feuchtraum würde ich aber höher ansetzen.
Lutz
|
BID = 373837
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
"Normale" Keller sind in der Regel keine Feuchträume!
Eine beheizung schließt dies aus.
Aber auch ohne Heizung reicht der Schutzgrad eines normalen Feldverteilers m.e. aus.
Einige VNB fordern allerdings IPx4 für die Zähleranlage wenn diese im Keller montiert wird, ein weiteres gutes Beispiel für unnötig aufgezwungene Kosten, Stichwort SLS!
|
BID = 373923
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Widerspruch:
Onkel VDE stuft normale Keller in der Regel sehr wohl als Feuchträume ein, wenn sie nicht durchgehend beheizt werden.
Dies ist wegen der Gefahr der Bildung von Kondenswasser durch die vorkommenden Temperaturwechsel (insbesondere beim Lüften im Sommer) auch sehr sinnvoll!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 374049
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Schön das die VDE das so einstuft, mir ist jedoch keine im Keller angeordnete Zähleranlage mit Feuchtigkeitsschutz bekannt, und an den vorhandenen haben sich noch nie Korrosionsprobleme durch feuchtigkeit gezeigt.
Zeigt also das die Praxis anders als die Theorie aussieht!
|