| 1 - E-Anschluß eines alten Schweißgerätes -- E-Anschluß eines alten Schweißgerätes | |||
| |||
| 2 - Zwei Waschmaschinen an einem Stromkreis B16 -- Zwei Waschmaschinen an einem Stromkreis B16 | |||
Zitat : Primus von Quack hat am 3 Jun 2017 23:58 geschrieben : ...ja ne is klar und die hauchdünnen Kupferlackdrähtchen in gewickelten Steckernetzteilen mit EURO-Stecker halten auch 16 A aus
Du willst mich absichtlich falsch verstehen, oder? Sie sind darauf ausgelegt, dass bei einer Vorsicherung mit 16A kein größerer Schaden entsteht. Es käme wohl niemand auf die Idee, die Dinger mit 63A abzusichern, weil sie ja auch schon nicht 16A vertragen und demnach intern eine Sicherung bieten müssen
Deine Meinung ist also, Geräte anders abzusichern als der Hersteller bei der Dimensionierung vorausgesetzt hat, sei kein Problem. Im Schadensfall freuen sich die Versicherungen. Siehe Beitrag von 2N3055. @Surfer: Ich hab studiert und ich würde es genau so machen wie du. Ob Primus studiert ha... | |||
3 - Möglichkeit der Absicherung -- Möglichkeit der Absicherung | |||
| Ich würde mal den LSS von C32 auf D32 umrüsten und schauen, dass neben dem LSS abstand ist oder dieser recht allein auf der Hutschiene sitzt.
Des ganze ist recht einfach zu erklären: Du hast hohe einschaltströme bei jedem aktivieren des Trafos.. dazu kommt noch, dass du beim dauerschweissen immer nahe des nennstroms bist. Ist der LSS nun durch längeres Schweissen erwärmt hält er bei den ständigen Einschaltströmen nicht mehr genau nach charakteristik und löst aus. Hersteller von LSS geben inden Datenbättern an, wie lange und wie viele nebeneinander bei Nennstrom betrieben weden dürfen und bei hohen zu erwartenden Lasten sind diese mit Abständen zu montieren. Wissen leider auch die allerwenigsten. Es gibt extra Kammschienen dafür. Ein Schmelzsicherungselement ist unter umständen nicht vorteilhaft, da bei auslösen eines Elements die anderen beiden Aussenleiter NICHT mit abgeschalten werden! Falls das datenblatt wirklich 35A sagt, Lösung nummer 2: 63er dose montieren lassen und mit 35 absichern, oder noch besser: einen 63A CEE stecker mit integrierten Sicherungen bestellen, falls das Schweissgerät nicht immer am selben ort steht. [ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 14 Nov 2016 4:28 ]... | |||
| 4 - Netzteil Wackelkontakt? -- Notebook MSI GE40 | |||
| 19V 4.74A
Hab mal eine Frage, wenn ich zB ein Netzteil gefunden habe, welches 19.5V Ausgang hat, oder/und 4.63A oder 5-6A,oder gar weniger z. B. 3A kann ich das auch verwenden? Stecker ist egal, ich löte den vom defekten Netzteil ran. Hier das Ettikett vom defekten: ... | |||
| 5 - Steckverbindung zw. feste Installationen? -- Steckverbindung zw. feste Installationen? | |||
| Hallo Forum,
für einen Bekannten möchte ich eine Frage hinsichtlich einer Elektroinstallation stellen: Unzwar möchte der Bekannte seine Garage mit Strom versorgen. In der Garage soll eine kleine Werkstatt untergebracht werden, die er sich mit seinem Schwiegervater teilt (wohnt im selben Haus). Die Stromkosten sollen jedoch geteilt/auf die jeweiligen Zähler aufgeteilt werden. Als preiswerteste Lösung kam uns in den Sinn, zwei "fette" CEE-Dosen (63A oder 125A) setzen zu lassen und die Unterverteilung der Werkstatt über eine flexibele Leitung mit CEE-Stecker anzusteuern. Je nach gewünschtem Zählen in der einen oder in der anderen Steckdose... Ist das so erlaubt oder darf keine flexibile Verbindung zw. zwei Festinstallationen existieren? Da es sich um stromintensive Maschinen handeln wird (CNC, Kreissäge etc) ist auf jeden Fall eine Trennung der Kosten gewünscht. Ich bedanke mich vorab schon einmal! Grüße! ... | |||
| 6 - Notstromumschaltung -- Notstromumschaltung | |||
| Hm so ein Rattenschwanz wegen nem Popligen Generator den man (wann ?) mal braucht.
JEdes mal Händisch Anschließen wäre auch ne Option da würde der PEN nicht geschalten werden
Es muss doch ne Option geben in ein TNC Einzuspeisen ! Das EVU hat hier auch letzt mit nem (63A) Generator via CEE-Stecker ein TNC-Netz Notversorgt .. Also gehts ! Ich hab meine Varianten oben geschildert, wie gesagt für PRivat und mich selbst bei der kleinen Leistung .. Könnte man doch mal drüber hinwegsehen, man hat halt die Volle Verantwortung sollte mal was passieren (aber bitte was ?). Und zur LS Geschichte, es gibt entsprechend empfindliche sonder LS/Sicherungseinrichtungen, erzählt mir nicht das geht nicht. ... | |||
| 7 - Welche Absicherung ist nötig bzw muss vorhanden sein? -- Welche Absicherung ist nötig bzw muss vorhanden sein? | |||
| Hmmm, das spielen einige Faktoren 'rein, das ist pauschal nicht zu beantworten. Ich versuche, mich im folgenden laienverständlich auszudrücken.
Wenn der Zähler mit 3x63A vorgesichert ist, dann ist das Ende der Fahnenstange eben bei 3x63A erreicht. Im Bereich Drehstrom kann da simpel addiert werden. Da bereits eine 16er und eine 32er montiert ist, sind (theoretisch) bereits schon 48A der 63A "belegt"... Und nun kommt das große ABER: Nur weil an einem Gerät z.B. ein 32er Stecker montiert ist, heisst das noch lange nicht, dass das Gerät auch (dauerhaft) die vollen 32A aufnimmt. Somit kann es möglich sein, das die angedachten Geräte durchaus alle zusammen funktionieren, ohne den Anschluß zu überlasten. Stichwort "Gleichzeitigkeit". Genauso kann es aber eben auch sein, dass diese Geräte in Summe mehr Leistung aufnehmen, als der vorhandene Anschluß liefern kann. Es gibt da noch Möglichkeiten, begonnen bei einer intelligenten Nutzung (niemals alles gleichzeitig an), über ein Lastmanagementsystem bis hin zu einer Anschlußverstärkung. Genauere Infos können erst nach einer Ortsbesichtigung und der Aufstellung der gewünschten Geräte gegeben werden. Also am Besten einen Elektriker vor Ort hinzuziehen. ... | |||
| 8 - Stromverteiler -- Stromverteiler | |||
| Zunächst brauchst du 63A-Stecker, 64er gibt es nicht. Dann brauchst du, da ein 63A-Stecker bekanntlich >32A ist, auf jeden Fall einen FI, oder besser zwei, dann können es bei voller Nutzbarkeit günstigere 40A-Modelle sein.
Die Schukos sollten auf 2 oder 3 Außenleiter verteilt werden, dazu einpolige LSS, für die CEE besser 3polige LSS. Neozed würde ich auch höchstens für 63A als Eingangssicherung verbauen, im Neozed-Trenner ("Linocur") versteht sich. Zuleitungsadapter auf größere Kupplungen sind kein Problem, anders herum müsste zusätzlich abgesichert werden. Ach ja, und das ganze vom Elektriker prüfen lassen inkl. Protokoll. Denke auch an eine geeignete Zugentlastung, wenn die Zuleitung flexibel sein soll. Statt einem Adapter für eine 16A-Zuleitung würde ich lieber einen kleinen zusätzlichen Verteiler bauen. Den kann man bei Bedarf auch mal (mit entsprechender Verlängerung?) hinter den großen hängen. Schau dich mal im PA-Bereich um, da wird sowas häufig verwendet. ... | |||
| 9 - CEE 63/5 6h Steckdose an Notstromaggregat -- CEE 63/5 6h Steckdose an Notstromaggregat | |||
| Ok, ich dachte an ein mobiles Gerät wegen dem CEE-Stecker. So ein 40kVA-Generator auf Anhängerfahrgestell wäre halt durchaus mobil zu nennen.
Warum ist überhaupt ein Stecker dran wenn es ein ortsfestes Gerät ist? Das ist doch nur eine zusätzliche Fehlerquelle - und sei es weil der Hausmeister sich die 63A-Leitung mal für die Versorgung der Betriebsfeier geborgt hat. Klar, ein FI am Generator fliegt wenn du dahinter wieder ein TN-C baust. Offenbar ist das eine weitere Stelle an der deutsche und österreichische Normen voneinander abweichen - Nach dem was in dem Blättchen aus dem Link weiter oben steht ist hier eben auch bei TN-Netz die 4polige Umschaltung nach der PEN-Aufteilung vorgesehen. Also eigentlich wie es bei dir für das TT-Netz beschrieben ist. Nur halt mit PE-N-Brücke. Der Sternpunkt des Generators ist in deinem Link beim TT-Netz ja direkt am Umschalter geerdet. Ich behaupte mal in meinem laienhaften Wissen das ist so damit Fehlerströme nicht über den PE der CEE-Einspeiseleitung fließen. Letzten Endes ist das Generatorgehäuse über die PE-Ader der Einspeiseleitung mit der gleichen Schiene in der Verteilung verbunden und wäre da keine Steckverbindung könnte man den Sternpunkt auch direkt am Generator erden. Wie immer: Persönliche Überlegung - a... | |||
| 10 - Adapter Pin Belegung für Elektro PKW (Tesla) -- Adapter Pin Belegung für Elektro PKW (Tesla) | |||
| Am zweckmäßigsten wären wohl mal Bilder sämtlicher Gerätschaften und derer Anschlüsse. Momentan glaube ich einfach, dass hier verschiedene Sachen heftigst durcheinandergebracht werden. Allein schon der Versuch, über CEE Blau "Starkstrom" beziehen zu wollen, zeigt das ja.
Falls das Ding tatsächlich mit Drehstrom geladen wird (der ggfs. dann vom Ladegerät nochmal umgesetzt wird), kann es maximal ein Downgrade auf einphasigen Wechselstrom geben. Wie soll der Kasten denn erkennen können, ob er an ner 32A oder 63A CEE hängt? Außerdem müsste dann ja eine Anschlussleitung mit 63A-Stecker fix dran sein, denn 32A-Zuleitung, rüberadaptieren auf 63A Stecker und da dann auch 63A drüber ziehen -> ... | |||
| 11 - Beratung Kraftstromverteilung Teil 2 -- Beratung Kraftstromverteilung Teil 2 | |||
| @Bernd: Ich bin ehrlich gesagt leicht unzufrieden über deine Antworten, freue mich allerdings auch, das du so besorgt bist. Wenn man seinen Beruf schon lange Zeit ausübt wie du, würde ich sicher auch mit dem Kopf schütteln, wenn man dann solche Antworten liest wie diese von mir. Der Unterschied ist nur, ich würde dann neben ausführlichen Warnungen auch noch inhaltlich zur Hilfe gehen, wie es bspw. Lightyear, TF_tronikfan und high_speed tun. Ich bin mir echt nicht sicher, wie du deine letzte Aussage meinst. Zitat : aber kein Word über die Absicherung und über den Notwendigen FI Hast du danach gefragt? - Nein. Warum habe ich von mir aus nichts geschrieben? - Weil ich mit den Erkenntnissen des letzten Jahres Seiten füllen könnte. Diese Zeit habe ich nicht unbedingt, wenn es von mir gefordert wird, bin ich aber gerne bereit sie aufzubringen. Und weil es für meine Fragen überhaupt nicht relevant ist. Weiterhin wüsste ich auch nicht, welcher Stecker dort im Fehlerfall S... | |||
| 12 - Drehstrom-Norm -- Drehstrom-Norm | |||
| Hallo zusammen,
seit längerem zerbreche ich mir jetzt schon den Kopf über die Norm-Werte der Drehstrom Stecker und Kabel. Die Reihenfolge ist ja 16A, 32A, 63A, 125A. Warum 63 und 125 und nicht 64 und 128? Letzteres wäre ja die logische Weiterführung. Weiß das jemand? Habe im Netz noch nichts gefunden. Danke im Voraus! Viele Grüße ... | |||
| 13 - Zapfwellengeneratoranschluss für Landwirtschaftlichen Betrieb -- Zapfwellengeneratoranschluss für Landwirtschaftlichen Betrieb | |||
| Hallo
Ich bin zwar Elektriker, habe aber in dieser Richtung überhaupt keine Erfahrung! Wer kann mir mehr Auskunft geben über einen Zapfwellengeneratoranschluß? Habe einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Stall,Lagerhalle,2 Maschienenhallen,Werkstatt und ein Wohnhaus. Das alles (Hauptsächlich Stall,Wohnhaus und ein bischen Licht)möchte ich mit einem ZAPFWELLENGENERATOR bei Stromausfall betreiben. Anlage ist auf 5-Leiter getrennt. Habe einen Netz 0 Notstrom Schalter eingebaut. Zugang von Einspeisung Notstrom 5*16mm² + 63A Stecker. Habe einen Dauerstrom wenn die Spülung,Pumpen und Licht in Betrieb sind von ca 44-52A.(Halbe Stunde-Stunde,danach 15-25A) Vorstellung ist ein Generator mit 42-50 KVA (60-70 A).Lieber ein Wenig Reserve,denn es gibt auch noch eine Förderschnecke mit 11 KW die aber nie gleichzeitig mit Spülung und Pumpen läuft. Fragen : Welchen Generator? Synchron? wegen Motorenanlauf? Wie sind die Anschlußmöglichkeiten? L1,L2,L3,N+PE? Ist N+PE getrennt oder am Generator eins? Generator ohne Fi,weil Anlage überall mit mehreren ausgestattet ist? Muss man zusätzliche Erdung einschlagen oder reicht Erdung über 5-Poligen Stecker vom... | |||
| 14 - System Bauerntod -- System Bauerntod | |||
| Danke für den hochinteressanten Scan!
Ein Stecker System AEG (15A) liegt hier irgendwo. 100A-DIN-Kragenstecker muß ein gewaltiger Scholli gewesen sein! Schon die 63A-Version ist gut und gern zwei Handteller groß! ... | |||
| 15 - FI-Pflicht in Rechenzentren? -- FI-Pflicht in Rechenzentren? | |||
| Sehe ich anders.
Fertigst du einen Steckdosenverteiler an, welcher Steckdosen kleinergleich 20A besitzt, aber einen Stecker grösser 20A, so muss dieser einen 30mA Fi beinhalten. Sonst mache ich einfach einen 63A CEE-Steckverbindung zwischen Zählerplatz und Verteiler, und brauch dann auch keinen FI... ... | |||
| 16 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung | |||
| Hi folks,
ich hätte da gern mal ein Problem
Am besten beschreibe ich ersteinmal den Ist-Zustand. Ich habe einen Altbau gekauft. Es ist eine Doppelhaushälfte Baujahr 1902, in der bisher 2 getrennte Wohneinheiten bestanden. Im Keller befindet sich der HAK, die Netzform ist TN-C, von diesem läuft ein 4*16qmm Kabel (L[1-3]|PEN) zu zwei Zählerschränken im EG und im 1.OG sowie eine 16qmm Ader zur Haupterdungsschiene. Die Außenleiter wurden von den Stadtwerken mit 100A Schmelzsicherungen abgesichert. Auf der HES sind aktuell Wasser-, Gas- uns Heizungsrohre (Wasser einmal direkt ankommend an der HES, Warmwass, Zirkulation, Heizungs und nochmal Kaltwasser über eine PAS an der Therme angeschlossen - die PAS an der Therme ist mit einer 16qmm starken Ader wieder an der HES angeschlossen), Satanlage sowie Netzwerk und Telefonanlage aufgelegt. Im EG befindet sich ein Zählerschrank mit einem Drehstromzähler und eine 3*63A Sicherung, die eine Unterverteilung versorgt. In dieser Unterverteilung sind diverse 16A Leitungsschutzschalter für die untere Wohnung. Aus diesem Zählerschrank im EG läuft wieder ein 4*16qmm Kabel zum Zählerschrank im 1. OG. Dort befinden sich zwei Wechselstromzähler (Wohnung 1.OG und &... | |||
| 17 - USB Traffo oder wie man aus einem USB Port 10 Volt rausbekommt -- USB Traffo oder wie man aus einem USB Port 10 Volt rausbekommt | |||
Offtopic :Keine Sorge, Kleinspannung. Die Industrie hat bereits reagiert und bereits den neuen Stecker für USB 4.0 entworfen (kommt aus dem Hause Mennekes): Enthält einen Datenbus und kann 3*63A bei 230V. Damit kann man dann auch mal schnell sein Auto am Rechner aufladen. Quelle: http://www.mennekes.de/web/screen?I.....2F\]] [ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 12 Jan 2010 22:48 ]... | |||
| 18 - Spühler spielt verückt. -- Geschirrspüler Gorenje GSI 204 GSI 204 S01 | |||
Zitat : sam2 hat am 14 Okt 2009 10:27 geschrieben : Hallo Lille, versuchen wir nochmal, System in Deine Anfrage zu bringen. Also kläre man zuerst, ob der Fehler im Gerät oder im speisenden Stromkreis liegt: Was bedeutet, "die Sicherung ist groß genug" (Zitat aus Deinem etwas anderen Text im Doppelpost)? Um was für eine handelt es sich überhaupt (Schmelzpatrome oder Leitungsschutzschalter/"Sicherungsautomat")? Welcher Bemessungsstrom (Amperezahl), welche Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe, z.B. gL oder L/B etc.)? Gibt es zusätzlich (auch) für DIESEN Stromkreis einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD)? Was passiert, wenn Du die Sicherung ausschaltest, ERST DANN den Stecker der SpüMa einsteckst und nun die Sicherung einschaltest? Was passiert, wenn Du an GENAU DERSELBEN Steckdose einen anderen Schukostecker (also KEINEN flachen Eurostecker oder runden Konturenstecker ohne Schutzkontaktflächen) bei eingeschalteter... | |||
| 19 - 16A CEE und 32A CEE parallel schalten -- 16A CEE und 32A CEE parallel schalten | |||
|
Hab ich auch schon wieder vergessen. Die Gefahr dass jemand den Stecker zieht und an die Kontakte kommt ist zu groß. Ich hätt wieder mal erst denken und dann posten sollen... Ein Adapter von 32A auf 63A ist auf alle Fälle das einfachste! Nur ist es so das 32A meistens nicht reichen und die gesamte Anlage geschützt werden soll... Bin mal auf die anderen Vorschläge gespannt. mfg ... | |||
| 20 - CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? -- CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? | |||
| Nein, das Gerät hat kein Kabel (die sind zwar auch meist schwarz, aber liegen in der Erde), sondern "nur" ne Leitung. Woher weißt Du deren Aderzahl?
Es dürfte sich um einen 32A-CEE-Stecker handeln. Wieviele Pole (Stifte) hat er? Im Deutschen ist es unmöglich, Sinn zu "machen" (da er etwas Immanentes ist)!
Ein zweiter FI kann daher z.B. nur einen Sinn besitzen oder haben.
Er läge z.B. darin, daß bei einem Auslösen aufgrund eines Fehlers in einem per CEE-Stecker angeschlossenen Großgerät das Licht nicht mit ausfällt (u.a. Gefahr von Verletzungen durch nachlaufende Arbeitsmaschinen). Außerdem ist ein 63er FI nicht wesentlich billiger als zwei 40er. Bei nur einem 40A-FI müßte der Überlastschutz anderweitig sichergestellt werden (z.B. durch Vorsicherungen). 12 TE (Teilungseinheiten) bedeutet, daß der Verteiler so breit ist, daß z.B. 12 einpolige LS oder 3 vierpolige FI nebeneinander Platz haben. 12 TE ist die übliche Breite bei Verteilern in Wohngebäuden. Das Problem war nicht das Holz (Nichtwissen), sondern das souverän vorgetragene Halbwissen, welches sich dann eher als Viertelwissen entpuppt hat... | |||
| 21 - Darf man eine 4mm2 Leitung mit einem 64A CE-Stecker anschließen wenn man 32A Sicherungen verwendet? -- Darf man eine 4mm2 Leitung mit einem 64A CE-Stecker anschließen wenn man 32A Sicherungen verwendet? | |||
| Hallo Longfire,
ganz abgesehen davon, daß der Normwert 63A beträgt und die Dinger CEE-Steckverbinder heißen, hängt dies von der Leistungsaufnahme der Geräte ab. Die Leitung zur Steckdose muß für 63A ausgelegt sein, wenn auch mit 63A abgesichert wird. Aber die vom Stecker zum Gerät darf auch schwächer sein, wennn ihr Überlastschutz durch das Gerät selbst erfolgt. Das vorgeschaltete Überstromschutzorgan der Steckdose muß dann nur noch den Kurzschlußschutz eben jener Leitung sicherstellen. Wenn sie nicht zu lang ist, klappt das auch noch bei 4mm². Gruß, sam2 P.S. Welche Stromaufnahme hat das Gerät? Warum besitzt es diese Stecker? # Warum keine 32A-Steckdosen? [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Mär 2009 18:52 ]... | |||
| 22 - 32 A Steckdose in Garage installieren -- 32 A Steckdose in Garage installieren | |||
Zitat : Turboshift hat am 22 Feb 2009 21:44 geschrieben : .....Also währe es problemlos möglich, in den Kleinverteiler in der Garage eine zusätzliche Sicherung bis 32A mit einzubauen und dann die 32A Dose zu installieren?..... ...ja
Zitat : Turboshift hat am 22 Feb 2009 21:44 geschrieben : .....Kann die vorhandene 16A Dose bestehen bleiben?..... ...ja, warum nicht
| |||
| 23 - Power-Heizlüfter - was gibt eher auf? -- Power-Heizlüfter - was gibt eher auf? | |||
| Hallo,
Deswegen schrieb ich ja auch was von Copy&Paste, denn die Hersteller solcher Heizlüfter sehen bis 9 kW CEE 16A vor, und ab 22kW findet man dann sogar 63A-CEE-Stecker dran. Die Schuko-Variante geht bis 3 kW, was bei zu erwartender Dauerlast auch schon reichlich ist... ... | |||
| 24 - Totale Anfängerfrage 3 Steckdosen auf eine 16er CEE -- Totale Anfängerfrage 3 Steckdosen auf eine 16er CEE | |||
| Nein!
Im übrigen darf es an über Stecker angeschlossenen Betriebsmitteln (dazu zählen auch Steckdosenverteiler etc.) NIE einen Nulleiter(=PEN)geben! Nur getrennte Neutral(=N)- und Schutzleiter(=PE).
Die Nennstromstufe ist übrigens 63A (nicht 64A). ... | |||
| 25 - CEE 16A->32A, wie denn das??? -- CEE 16A->32A, wie denn das??? | |||
Zitat : Da liegt dein erster Fehler. Kaum ein Gerät braucht 16 A, 32 A oder 63 A, auch wenn es so einen Stecker hat. Schau doch mal bei dir im Haushalt, welches Gerät alles einen 16A-Schukostecker haben und wirklich 16 A ziehen. weiß ich, aber wenn es einen 32A-Stecker hat, dann wird es wohl mehr als 16A brauchen (denn sonst hätte es doch einen 16A-Stecker) so dass an der adaptieren 16A-Drehstromsteckdose das hier passieren sollte: Zitat : Und wenn halt zuviel dran gehängt wird, dann löst (hoffentlich) die Sicherung (bei 1,x * Nennstrom) aus und schützt die Leitung, wie auch der "neuere" Name Leitungsschutzschalter aussagt. ... | |||
| 26 - Kleinverteiler im Außeneinsatz - -- Kleinverteiler im Außeneinsatz - | |||
| Hallo Danke erst einmal für die Aussagen.
Leider fehlen mir die Fachbegriffe RCDs, LS, UV HV ich schätze mal UV ist Unterverteilung, HV Hauptverteilung, LS = Lastschütz (?) ...
aber egal. Also es sieht so aus: Die HV ist zentral mit 63A FI abgesichert, davor sind 1 x 3 32 A und 1 x 3 25 A Schraubsicherungen für zwei 380V Drehstromanschlüsse, die bedarfsgerecht einzeln betrieben werden können (zwei weil ich nicht jedesmal einen Adapter für den Stecker nehmen wollte. Von der HV haben wir fürs Haus eine eigene UV die seperat mit 40A FI abgesichert ist. Bei Fehlstrom löst auch nur diese aus, so dass wir nicht jedesmal in den Keller an die HV müssen!. Genauso wird die Gartensauna angeschlossen, an die HV, direkt hinterm Zähler kommt das 5 x 10 mm² das in den Garten geht. Hier wird eine eigene UV angeschlossen die wiederum mit 40A (Fi) begrenzt wird.Kurze Frage zum Potentialausgleich - es müsste doch gem.VDE ausreichen die Erdung der 10 mm² mit der Hauserdung (Potentialausgleichschiene) zu verbinden, oder? Zweite Frage, wieso muß ich mir den Anschluss des DLE von meinem EVU genehmigen lassen? Ich denke es reicht aus den Netzbetreiber nur zu informieren, das ist jedenfals die Aussage von E.ON Hanse hier oben (i... | |||
| 27 - Wer darf CEE stecken? -- Wer darf CEE stecken? | |||
| Hallo zusammen!
Ich habe da auch ein ähnliches Problem. Ich habe einen Baustromverteiler der für 125A CEE Anschluß ausgelegt ist. Ich hatte auch mehrfach gelesen daß der "Normalbürger" nur bis einschließlich 63A stecken darf. Deshalb wollte ich schon einen CEE 63A Stecker montieren. Da 125A CEE sowieso wohl fast nirgends "üblich" sind, machts - denke ich - trotzdem Sinn. Viele Grüße, Ralph [ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralph am 21 Jun 2008 11:57 ]... | |||
| 28 - Schraubsicherung sehr heiß -- Schraubsicherung sehr heiß | |||
| Hab das schonmal in einem anderen Thread geschrieben, da war das ganz in einem Baustromverteiler. Da wurden die 63A Diazeder so heiss, das das Plastik um dieselbigen schon so weich war, das man es fast davon laufen sah...
Da konnte man auch keine der Scharuabkappen anfassen, und noch dazu war in der Cee 32 der Stecker eingeschmolzen. Und da war keine Leitung lose in der Klemme. ... | |||
| 29 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien) | |||
| Schade, dass sich Leistungsschalter nicht in normale Verteiler integrieren lassen, damit ließe sich das Problem elegant lösen. Asonsten: Ich persönlich würde wohl auch eine Absicherung verwenden, sodass man bei erhöhung des Hausanschlusses einen zusatzschutz hat. Ich seh jetzt auch kein Problem mit der Selektivität, denn wann kommt es schonmal vor, dass die Vorsicherung auslöst? Viel schlimmer stelle ich mir das Szenario vor, dass ein VNBler 63A in den HAK reinhaut und die FI in UV2 nicht mehr adäquat gegen Überlast geschützt sind!
Was die Steckdosensache angeht: Oberhalb 17-18A haben auch Markeneinsätze keine wirkliche Reserve mehr. Früher, als es noch die Guten Porzellansockel und fein gearbeiteten Kontakte gab, eher. Heutzutage machen "die zwei metallbleche" allerdings nicht mehr viel mit. Anders bei CEE-Steckdosen: Diese kann man bedenkenlos auch mit D16 absichern. Ich habe aus dem grund bei Geräten, die mit 13A nicht auskommen (extrem selten) den Schuko-Stecker durch CEE 16A blau ersetzt. Übrigens: Deine Mikrowelle würde sogar auch mit 10A ohne probs funktioneren, 13A ist also dicke Genug. Auch die meisten neueren Waschmaschinen bis 6 oder gar 7kG kommen mit 10 oder 13A aus. Gerade weil es durch die oftmals feuchtere atmosphäre und die erhöhte Sta... | |||
| 30 - Steckdosenverteiler Bauen -- Steckdosenverteiler Bauen | |||
| Ich persönlich mag die Vollgummigehäuse nicht - mir gefällt das Material von den mechanischen eigenschaften her nicht, außerdem sieht es optisch IMO nicht sonderlich ästhetisch aus.
Wenn ich sowas machen sollte, würde ich entweder Edelstahlgehäuse oder GFK nehmen. Da Edelstahl ohne Spezialwerkzeug und spezielle Maschinen so gut wie nicht zu bearbeiten ist, fällt meine Wahl auf GFK entsprechender Stärke und Ausführung. Als Eingang würde ich einen 63A oder 125A CEE-Stecker mit nachgeschaltetem 4-poligen moeller Leistungsschalter und folgend NH-Element/-Trenner (damit man auch bei 63A Anschluss z.B. auf 40A runtersichern kann). Trenner oder Sockel legen die 3 Außenleiter auf verzinnte Sammelschienen, von da gehts mit Neozedreitern D02 (Abgänge von 2 bis 35A) bzw. NH-Trennern (40-125A), also auch weiterverbindung zu anderen Verteilern möglich) oder Adapterplatten für einzelne Hochleistungsautomaten (z.B. moeller AZ), Motorschutzschalter (Moeller PKZ 2) oder andere Geräte (SLS, ... etc.) weiter. Abgänge unter 32A sind mit LS ausgeführt, die Vorsicherungen dafür könnten z.B. auch 2-4 Neozedreiter oder 1-2 NH-Trenner sein. Man könnte den Verteiler auch mit zwei Eingängen ausstatten um auf ein anderes Netz umschalten zu können, falls erforderlich. Die ... | |||
| 31 - Drehstrommotor ohne Neutralleiter an 5-poligen Hausanschluss -- Drehstrommotor ohne Neutralleiter an 5-poligen Hausanschluss | |||
| Drehstrom-Kragenstecker-Bauformen gab es wie Sand am Meer und in allen Größen von 10A-Spielzeug bis zu 63A-Monstern.
3 Pins in einer Reihe und mit Schleifkontakt für den PE, 3 Pins nicht in einer Reihe und PE-Schleifkontakt, oder 2 Schleifkontakte für PE und N, 3 Pins und PE über das Gehäuse, 4 Pins in einer Reihe und kein N, 4 Pins asymmetrisch angeordnet,... Meine Lieblinsgvariante die in Österreich sehr verbreitet war ist die mit 4 Stiften in einer Reihe. Einziger Haken: wenn tatsächlich die Nase abbricht oder die Innereien falsch eingebaut sind und man den Stecker verkehrt einsteckt liegt PE auf L... ... | |||
| 32 - Bauverteiler für Feschtle anschliessen -- Bauverteiler für Feschtle anschliessen | |||
| Hallo Ihr Wissenden
Folgendes Problem: In einem Sportheim existiert eine per 30mA-RCD geschützte 63A Steckdose. An dieser soll für ein Vereinsfest ein Bauverteiler angeschlossen werden. Soweit aber kein Problem. Nur existiert leider an dem Bauverteiler nur eine 4-adrige Anschlußleitung die der Installateur mit einem 5poligen CEE Stecker an der Sportheimsteckdose anschliessen möchte!
Ist sowas überhaupt zulässig? Wenn ja, darf der PE der Anschlußleitung(4x16mm/2) überhaupt am N des Steckers angeschlossen werden? Wenn er am PE angeschlossen wird fliegt beim Einschalten von Verbrauchern mit ziemlicher Sicherheit der FI im Sportheim... Er meinte ein Kreuzerder neben dem Baustromverteiler reicht aus und im Verteiler selber wären ja auch FI-Schutzschalter.:sm7: Was meint Ihr dazu? ... | |||
| 33 - EDV Anlage an freileitungsnetz gegen blitzeinschlag sichern ? Hilfe bitte -- EDV Anlage an freileitungsnetz gegen blitzeinschlag sichern ? Hilfe bitte | |||
| Hallo Liebe Forengemeinde
ich habe wiedermal ein Attentat auf euch vor: undzwar es besteht folgendes Problem: da ich jetzt ja umziehe nach Brandenburg( Rathenow ) und das in einen strassenzug wo bei der vor kurzem durchgezogenen Sturmnacht ein blitz einschlug und dementsprechend die angeschlossenen Wohnparteien aussahen, und ich da draußen an GENAU dieser Freileitung mitversorgt werde, und ich mit vollem Umfang dort meine Geraete und Anlagen aufbauen wollte die sich großteils im EDV technischem abspielen . nun die frage an euch: Kann man einen Abgang so sicher gestalten, dass die angeschlossenen Geraete bei einschlag keinen schaden nehmen würden? Weil der haken ist folgender, ich habe keine lust immer rumrennen zu müssen und da weissichnicht wieviele hundert stecker ziehen zu müssen ... Ich habe leider auch sehr stark beschraenkte mittel,. sodass alle anlagen die ich aufbaue so aus " schrottueberstaenden" und billige quellen beziehen muß / bezogen habe ... zB fiel mir ein " DEHNventil Kombiableiter Typ VGA 280/4 Art Nr. 900 304 " in die haende durch eine solche verschrottung ... kann man diesen gegebenfalls dort draußen einsetzen ? .. die anlage selbst die da draußen bedient wird hat eine n... | |||
| 34 - Gruselkeller (jede Menge Bilder) -- Gruselkeller (jede Menge Bilder) | |||
| naja ich geh den leuten da manchmal ziemlich auffn keks aber das ist eher sehr selten der fall. meißt darf ich denn da noch reinhuschen und mir alles demontieren as ich moechte, aber die hochquerschittigen kabel darf ich meist nich abmontieren, da das ja schrottgeld fuer die ist, obwohl ich vor kurzem davor stand und welches brauchte *g*
naja jedenfalls hatte ich das zB schonmal gehabt in hohen neuendorf bei berlin, dass dort abgerissen wurde udn die hatten da nen materiallager gehabt mit ersatzteilen ,mitunter waren da auch TONNEN (!) OVP leuchtmittel von narva noch ... weit ueber 100 pakete á 25 stk -> 150cm/LS65W kaltweiß tageslicht und warmton leuchtstofflampen ebenso wie 300W gluehobst mit E40 schraubsockel und diverse HQL leuchtmittel ... kollege geordert mit nem transporter und dann alles eingeladen bis der transporter dicke backen zog... das sah vielleicht aus *g* naja ende vom liede war, ich hab das ganze material bei mir eingebunkert, weil das sollte entsorgt werden oBWOHL das noch NIE benutzt wurde und sogesehen noch "Ladenneu" verpackt war, halt nur die 20 jahre auffm buckel gehabt hatte ... darunter diese kabelringe, meherere schalter, steckdosen, verteilerdosen, kistenweise schmelzsicherungseinsaetze E27 und d... | |||
| 35 - Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert -- Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert | |||
| hallo,
gibt es eine (technische) Erklärung warum man das nicht darf? Nicht der Verweis "steht in der VDE". Mir geht es vorrangig um Einspeisung von TN-C Netzen mittels Ersatzersatzanlagen und 125A(5x35mm²) (ggf 63A (5x16mm²)) Leitungen, die halt Stecker und Kupplung montiert haben. Wo ist der gravierende Unterschied, ob die Leitung steckbar oder fest angeschlossen ist? mfg. Markus [ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus83 am 27 Nov 2006 10:59 ]... | |||
| 36 - Bei Ebay gibt´s was Schönes für Fenta ... -- Bei Ebay gibt´s was Schönes für Fenta ... | |||
| Anbei wieder erschreckendes von www.e**y.de.
Solch Adapter sind - glaub ich - gefährlich ! http://cgi.ebay.de/Stromverteiler-ADAPTER-16A-CEE-auf-6-230VSchuko-NEU_W0QQitemZ190042786352QQihZ009QQcategoryZ33090QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/Adapter-Kupplung.....wItem erstens Verboten und zweitens ... mit 1,5 mm2 ! http://cgi.ebay.de/CEE-Adapter-Gumm.....wItem Das könnt ein 125A Stecker sein ? | |||
| 37 - Nette robuste Stecker aus Metall -- Nette robuste Stecker aus Metall | |||
| Ich hätte da ganz ohne Auktion noch zwei Sätze CEE-Stecker/Kupplungen 63A aus Alu-Druckguss...
Die Dinger sind wirklich nicht kaputt zu bekommen. ... | |||
| 38 - Schon wieder Adapter auf Ebay -- Schon wieder Adapter auf Ebay | |||
zwar kein Adapter, aber eine tolle Verlängerung: CEE63, 45m, 6mm² gefährlich wirds auch hier: CEE125 auf CEE63 - uiuiui Und das Übliche: CEE63 auf CEE32 - 6mm² MfG; Fenta ... | |||
| 39 - Starkstrom und Drehstrom?! -- Starkstrom und Drehstrom?! | |||
> Wie heißt es wirklich, also was ist der Korrekte begriff? Imho ist Drehstrom und Kraftstrom meistens gleichwertig, Starkstrom imho subjektiv, es dürfte aber meistens klar sein, was gemeint ist. Gibt doch auch andere Sachen/Dinge, die mehrere Namen haben. 3x16A 230V können sehr viel aber auch nur Peanuts sein, deshalb Starkstrom imho subjektiv. Dann gibt es neben 16A auch noch 25A[25A Perilex], 32A, 63A, ... Steckdosen > Könntest du mir das mit dem Dreiphasigen feld etwas erläutern? Haben andere schon gemacht: wikipedia.org/Drehstrom > Die Steckdose ist ja wohl die Gleiche(CEE) Naja, Drehstrom/Kraftstrom/Starkstrom hat mit der Steckdose eigendlich nichts zu tun, aber bis auf z.B. den Herd, einen DLE oder sonstige fest installierte Geräte werden sie über einen Stecker angeschlossen, da gibt es aber neben CEE 4-Pol oder 5-Pol auch noch Perilex. P.S. Dieser Beitrag gibt meine subjektive Meinung wieder, in Normen, Alltragssprachgebrauch usw. sieht es bestimmt anders aus. ... | |||
| 40 - ..neulich bei Ebay... -- ..neulich bei Ebay... | |||
Zitat : Schonmal einen 63A-Kragenstecker gesehen? Der ist auch ganz niedlich! Liegt einer bei uns in der Schulwerkstätte in der Wühlkiste. Mach doch mal ein Foto mit allen Größenvarianten nebeneinander. Ich kenn bislang nur die 15A-Variante, vielleicht noch eines größer (weiß ich nicht mehr). Irgendwo hab ich noch einen nagelneuen 15A-Stecker - wenn den nicht schon jemand entsorgt hat
@psiefke: Nach der Ansicht montier ich mir direkt eine AP-Steckdose direkt über der Badewanne. Zum Fönen im WAsser bleiben ist einfach gemütlicher
Wegen 16er Stecker in 32er Dose - irgendwo im Inet gabs mal ein Bild, wo jemand einen Schuko in ne CEE-Kupplung gewürgt hat. Interessanterweise zwischen zwei Außenleiter
Muß morgen mal schauen ob ich das noch finde. Guten Wochenanfang Didi... | |||
| 41 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? | |||
| > also, die zuleitung ist ca. 12m Alu, davon ca. 2,5m in
> Erde, der Rest ist in Schellen an der Kellerwand (innen). Wieso in Erde? Ist dein HAK draußen montiert? (HAK = Hausanschlusskasten = "Panzerkasten") > die leitung zum dachgeschoss wären da ca. 6m in Kanal, da > soll also nun 5x6mm² rein oder wie? Bei 32A/35A ja. Und zumindest 35A wird Pflicht sein, wenn da mal ein eigener EVU-Zähler für verwendet werden soll. > bei 5x10mm² da brech ich mir ja die finger, grins Die reichen bei Kanalverlegung auch noch nicht für 63A. Bei Kanalverlegung wären da 16mm² nötig. Ist halt Ermessenssache des EVU, ob sie dann eine eigene Zählereinheit in Betrieb nehmen, wenn diese nicht die 63A-Belastbarkeit zur ersten Verteilung erfüllt. Wenn man nun nur mit 6mm² installiert und in drei Jahren umstellt mag es sein, dass sie auf eine extra Umrüstung verzichten und bei bestehender Leitung das so anschließen. Wenn du aber Pech hast darfte dann alles gegen 16mm² tauschen. Also einfach mal Fragen, wie die das sehen. Wenn's nur 'ne kleine 2-Zimmer-Wohnung ohne unübliche verbraucher ist, reichen 35A allemal. Unter 35A Belastbarkeit und damit 6mm² würd ich aber nicht gehen, 35/(50)/63A sind so die allgemein... | |||
| 42 - Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? -- Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? | |||
| Hallo Teletrabi,
Nach TAB 2000 sind die Leitungen bis zur UV auf 63A auszulegen. Das bedeutet auch bei 35A Sicherung. Im Zählerschrank ist ein SLS Schalter, dieser Sichert vor und kann die Anlage Freischalten. Weitere Vorsicherungen sind nicht nötig und nicht sinnvoll. (Selektivität) Bitte den Beitrag Hauptstomversorgung Autor SPS suchen mit Links ......besonders den Bericht Hauptstromversorgung.. Die Vorsicherung des FI bei 40A... wurde heute schon sehr ausführlich besprochen. Ich denke du kennst den Beitrag Im oberen Anschlußraum des Zählerschranks ist ein Klemmstein. Kann hier mehr als eine (UV) Leitung angeschlossen werden? Klemmen sind mehr, da reicht der Platz? Ist der Zählerschrank schon da? Gibt es Durchlauferhitzer in den Wohnungen? Welcher Versorger? TAB besorgen Dafür hat man aber wieder das Problem mit Zweiphasenlauf der angeschlossenen Drehstrommotoren. Bitte weitere Angaben. In der Industrie haben wir PKZM (Moeller) ohne weitere Sicherungen eingesetzt. Leitungsschutz und Motorschutz. Diese Verhindern ein 2 Phasenlauf. Was sind das für Motoren? Leistung, über Stecker ? mfg SPS | |||
| 43 - Britische BS 1363 Steckdosen -- Britische BS 1363 Steckdosen | |||
| Hallo Kay UK
Haben Sie die gesamte Installation nach VDE ausgeführt, Also mit 30mA FIs für Steckdosen, LS-Schaltern B13 / B16 ,NYM Leitungen usw.? Ist sicher besser einen 30mA FI mit 415V Drehstrom im Bad , als eine 63A Ringleitung ohne FI-Schutzschalter und im Bad ein Trenntrafo den Eh keiner benutzt!
Habe mal einen Computer aus England bekommen. Die Anschlussleitung war 3x1,25[noch nie gesehen] dann wollte ich Schko-Stecker daran montieren, da musste ich feststelen, dass die Liezen des Kabels ohne Aderendhülsen in den klemmen waren. Es waren fast alle abgedreht. Der Stecker kam direck vom Hersteller, war noch eingepackt! Das zeigt, dass VDE/ÖVE/CENELEC/HAR/ENEC sicher sind als die BS die Panische Angst vor Strom hat! :) Shark ![]() [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 29 Aug 2004 16:49 ]... | |||
| 44 - Nachtspeicher -- Nachtspeicher | |||
| Um eins klar zu stellen, ich bin kein Fachmann und habe auch nicht vor selbst etwas zu installieren! Es liegt nur eine größere Baumaßnahme an und ich traue dem beauftragten Elektriker nicht sehr weit über den Weg. Im Haus meiner Oma soll der Ölofen im Wohnzimmer durch einen Elektroheizkörper ersetzt werden. Gut, ich bin davon nicht begeistert, aber davon lässt sie sich nicht mehr abbringen, und auch davon nicht besagten Elektriker zu nehmen, trotz diverser Meisterwerke die er schon abgeliefert hat! Es wird wohl auf einen Nachtspeicher hinauslaufen.
Erste Frage: Ich hab mal in den TAB von irgendeinem EVU gelesen, dass Geräte über 20kW, oder nicht ortsveränderliche Heizgeräte angemeldet werden müssen! Unter 20kW wirds für eine Raum wohl bleiben, aber wie ist ortsveränderlich zu definieren? Kabel mit schuko stecker dran und gut, oder wie sieht das aus?Gibts Sonderregelungen für Nachtspeicher? Denn der Elektriker meint, er müsse einen komplett neuen HV mit neuen Zählern setzen! Ich meine, wenns das EVU nichts angeht, sollte man erstmal schauen, ob man durch den andren Tarif, den der Zweitarifzähler ermöglicht wirklich soviel einspart! Eine neue HV ist ja auch ein gravierender Eingriff, meiner Ansicht nach dürfte da auch der Bestandschutz wegfallen! Klassisch genullt ist sowei... | |||
| 45 - Historische Elektrotechnik - ein Anfang -- Historische Elektrotechnik - ein Anfang | |||
| Euch ist bei dem besseren BS-Stecker aber schon klar, daß die zugehörigen Steckdosen häufig mit 63A abgesichert sind (Ringleitung)!!!
Die Sicherungen IM Stecker haben also durchaus einen gewissen Sinn. Deswegen ist auch die Reiseleiter-Methode (Brillenbügel in die Schutzleiteröffnung stecken, um die Abdeckung über L und N zu entriegeln) für den Anschluß von Geräten mit z.B. Eurosteckern an solche Steckdosen nur mit äußerster Vorsicht zu genießen...
Und wer Adapter von BS auf andere Steckernormen OHNE Sicherung auf den Markt bringt (werden reichlich angeboten), gehört sowieso gleich mit gegrillt!
... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |