| Original Diode HVR 1X von BSH
Bei einem Überspannungsschlag wäre die Diode sofort hinüber. Da sie aber langsam stirbt und verschmort fließt zu hoher Strom. Die Hochspannungswicklung des Trafo‘s erwärmt sich, es kann also durchaus sein, dass hier intern im Betrieb ein Überschlag erfolgt. Ich habe den Trafo ausgebaut. Ohne Last fliegt beim Anschluss an 220V oft die Haus/Netzsicherung heraus. Er zieht, wahrscheinlich wegen der hohen magnetischen Sättigung, einen sehr hohen Einschaltstrom. Im Herd wird er vermutlich gedrosselt eingeschaltet. Es stimmt, messtechnisch ist der Trafo ok. Ich habe ihn mit einer 200W Glühbirne in Reihe zur Primärwicklung (220V) einige Zeit angeschlossen. (Erwärmungstest) auch hier keine Probleme. Die Mikrowelle kann auf 75, 150, 300 und 600 Watt eingestellt werden. Diese Taktung macht Siemens scheinbar über das Hochspannungs Reed-Relais. Wie erwähnt sitzt es in einem Glasröhrchen in einer Spule. Diese wird mit ca. 24 von der Elektronik gesteuert. Ein Anschluss geht an die Anode der Diode, der andere an das Magnetron. Nach meiner Meinung wird die Hochspannung getaktet (kurzgeschlossen?), wenn man z.B. mit 150W arbeitet. Das muss ich mir nochmal genau ansehen. Auf jeden Fall wird beim nächsten Tes... | |||
3 - Wärme -- Herd weiß ich nicht Zwei Plattenherd | |||
| Hallo Michael,
ich kann Deine Ängste verstehen, aufgrund der unbebilderten komplexen Situation wäre es doch sinnvoll daß Du Dich mit einem örtlichen elektriker Deines Vertrauens auseiandersetzt, einen Termin vereinbarst, der Deine elektrische Anlage zusammen mit Deinen Verbrauchern in Augenschein nimmt. Für die Prüfung der elektrischen Anlage ist der Vermieter zuständig, er muß/soll einmal im Jahr durch einen Elektriker einen E-Check machen lassen. Vllt kann man das kombinieren. Im Handel gibt es einfach Verlängerungskabel (ohne Merhfachdose) die würde ich für den Zweiplattenherd nehmen, die haben alle mindestens 1,5mm² und sind dafür zugelassen. An eine Steckdose dürfen keine Energieintensiven Verbraucher zusammen BETRIEBEN werden. Du kannst diese zusammen anschließen, mußt aber darauf achten, diese NICHT ZUSAMMEN EINZUSCHALTEN, dann kann auch nichts passieren. Ich gehe davon aus, daß gerade wegen Deiner Angstzustände Du in der Lage bist dies sorgfältig umzusetzen. Also stets Waschmaschine alleine, Herd alleine, Toaster alleine, Mikrowelle alleine, Kaffeemaschine alleine. Der Durchlauferhitzer ist an der Wand befestigt und fest installiert ohne Steckverbindung ? Dann hat er eine eigene Stromversorgung, da mußt... | |||
| 4 - Küchenanschlussdose 3 Phasen auf 2 Schuko-Steckdosen + Herd mit 2 Platten (1 Phase) -- Küchenanschlussdose 3 Phasen auf 2 Schuko-Steckdosen + Herd mit 2 Platten (1 Phase) | |||
| Hallo zusammen,
wir haben eine Küchenanschlussdose für einen Herd und Ofen (Drehstrom 3 Phase + Nullleiter + Erdung). Das Kabel von der Sicherung zur Anschlussdose hat einen Querschnitt von 2,5mm². Den alten Herd und Backofen tauschen wir nun gegen einen autarken Ofen und autarken Herd aus. Der neue Herd hat nur 2 Platten und damit auch nur 1 Phase. Der neue Ofen hat einen Schuko Stecker. Die gesamte restliche Küche mit Waschmaschine, Geschirrspüler, Wasserkocher, Mikrowelle ist mit nur einer 16A Sicherung abgesichert (alte Wohnung) Meine Idee war nun aus der Küchenanschlussdose 2 Schuko-Steckdosen zu machen und die übrige Phase für den Herd zu benutzen. Leider sind die 3 Phasen für Herd und Ofen mit 20A abgesichert und es fehlt der FI. Ich würde daher die Sicherung durch einen FI/LS 3-pol+N B16A ersetzen, wie z.B. dieser hier: https://www.wolf-online-shop.de/ETI......html Die 3 Lasten gehen dann alle über einen Nullleiter, aber da es ja Drehstrom ist, dürfte es ja kein Problem sein. An die Steckdose werde ich den Ofen, die Mikrowelle und möglicher... | |||
| 5 - Mikrowelle wärmt nicht -- Backofen Miele H5080BM | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : Mikrowelle wärmt nicht Hersteller : Miele Gerätetyp : H5080BM Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Hallo, Wir haben am Wochenende eine Wohnung mit Einbauküche bezogen. In dieser ist der oben genannte Herd verbaut. Er verfügt über eine Mikrowellenfunktion. Wir haben diese am Samstag benutzt um die Milch unserer Tochter zu erwärmen. Genau 1x hat das funktioniert. Jetzt läuft das Programm aber nichts wird heiß. Nicht mal bei 1000 Watt und 5 Minuten. Im Internet habe ich schon alles abgesucht aber nichts gefunden. Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir helfen ? Mit freundlichen Grüßen Patrick ... | |||
| 6 - Temperaturbegrenzer fliegt ra -- Backofen Siemens HE8060 | |||
| Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturbegrenzer fliegt ra Hersteller : Siemens Gerätetyp : HE8060 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo zusammen, nachdem die Sufu mir zu obigem Modell keine Ergebnisse geliefert hat hier meine Frage/mein Problem: Es geht um einen Siemens Herd von ca. 1981, also gut betagt. HE8060/6111. Hauptproblem ist, dass der Temperaturbegrenzer auslöst, z.B. wenn man beim Übergrillen die Tür schließt. Er fliegt dann raus und nach Abkühlen wieder rein. Ein Monteur war schon da und hat die Elektronik gesäubert ohne Erfolg. (Weiter Probleme: ein Kochplatte vom Glaskeramikfeld defekt, außerdem integrierte Mikrowelle defekt) Meine Frage: hat jemand Zugriff auf einen Schaltplan, nachdem ich bei ElektroTanya nicht fündig geworden bin? Ich wäre schon zufrieden, wenn ich das mit dem Temperaturbegrenzer hinkriegen würde. Für Tipps bin ich dankbar, und ja, ich weiß es ist ein uraltes Teil, aber möglicherweise kann man es ja doch retten. Danke und LG W-Schrauber [ Diese Nachricht wurde geändert von: werkzeugschrauber am 8 Jun 2022 18:32 ]... | |||
| 7 - bedienungsanleitung fehlt -- Backofen Siemens Einbaubackofen mit Mikrowelle | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : bedienungsanleitung fehlt Hersteller : Siemens Gerätetyp : Einbaubackofen mit Mikrowelle S - Nummer : HE88540/01 FD - Nummer : 7005 Typenschild Zeile 1 : HET885 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo erstmal, leider finden wir im Moment die BA für o.a. Gerät nicht (mehr). Der Herd ist noch wunderbar in Ordnung. Nachdem meine Frau hintereinander 2 große Zwetschgenkuchen gebacken haben, wollte sie das Pyrolyseprogramm laufen lassen. Leider wissen wir halt nicht mehr , wo wir was wie usw. einstellen müßen. Anscheindend gibt es bei BSHG für diesen Typ keine BA mehr, im Internet auch nicht außer bei so einem Bezahldienst. Wer kann helfen? VG Helmut ... | |||
| 8 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI | |||
| Ich lege nochmal Infos zu den mir bekannten Geräten nach:
Backofen/Herd Kombi: Backofen max: 3,1 kW (Grill: 1,4 kW / Unterhitze: 1,1 kW / Umluft: 2,0 kW) Herd max: 5,9 kW (1,2 kW / 1,7 kW / 1,8 kW / 1,2 kW) Summe max: 9,0 kW Spülmaschine (Single): max: 1,95 kW Ist im Datenblatt mit 10 A angegeben. Habe auch schon ewig nichts anderes mehr für den Privathaushalt gesehen. Dunstabzug: max: 130 W Es hängt auch nur dieser an der Steckdose. Ich persönlich würde noch eine Beleuchtung an die Oberschränke montieren, also +max 15 W, wobei ich Gegenwind der Schwiegermutter bekomme (braucht man nicht)... aber gut, ist eh zu vernachlässigen. Arbeitssteckdose: Grundsätzlich ist, vom Faktor Häufung abgesehen, bis 3 kW abgesichert. Ich vermute dort findet ein Wasserkocher mit ca. 2 kW seinen Platz und die zweite Steckdose wird flexibel genutzt. Von mir eingeschätzte Nutzung: Backofen mit max. einer weiteren Herdplatte gleichzeitig: ca. 5,0 kW (Backofen volle Leistung,... | |||
| 9 - Mikrowelle kann man nicht ein -- Herd Bosch Gourmet 875 | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Mikrowelle kann man nicht ein Hersteller : Bosch Gerätetyp : Gourmet 875 FD - Nummer : 7902 Typenschild Zeile 1 : E-Nr HEN875 B /04 Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Beim meinem Herd, kann ich die Mikrowelle nicht starten. Man kann das Programm aufrufen, die Stärke aussuchen, und die Zeit einstellen. Aber wenn man dann Start drückt, beginnt die Zeit nicht ab zu laufen. Danke für jeden Hinnweis ... | |||
| 10 - Hoher Einschaltstrom beim PC - wie begrenzen? -- Hoher Einschaltstrom beim PC - wie begrenzen? | |||
| Nochmals danke für die Warnungen und Erläuterungen.
Ich fand ich einen Vergleich der LS-Charakteristiken „L“ (B) und „H“. Das mit den Kennlinien hatte ich bisher nicht gewußt. C13 oder B13 klingt gut. Nur zur Beruhigung: Der Herd ist bei mir auch nur ein 16A Backofen an einer der Andern der Herdsteckdose. Die Doppelkochplatten sind separat mit auch nur 16 A an dem Stromkreis für "alles". Ich koche nicht so viel und dann nicht zeitgleich mit der Mikrowelle (mit Heißluft und Grillfunktion). ... | |||
| 11 - Segmentausfall im Display -- Whirlpool IKEA MWN 200 W | |||
| Geräteart : Sonstiges
Defekt : Segmentausfall im Display Hersteller : Whirlpool IKEA Gerätetyp : MWN 200 W S - Nummer : 858779101271 FD - Nummer : 901.825.76 Typenschild Zeile 1 : Ikea 18535 = whirlpool Typenschild Zeile 2 : 1212 Typenschild Zeile 3 : Mod MWN 200 W Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, Bei unserer Ikea- Mikrowelle ist im Display (weiß, LED) ein Balken ausgefallen. Zuerst leicht flackerig, dunkler, jetzt irgendwann dann ganz weg. Ich hab die Bedienplatine mit 5-6 Tastern und der Segmentanzeige zusammen ausgebaut, und auch die Segmentanzeige mal ausgelötet, weil ich dachte, das das wohl ein Wackler sein könnte. Leider ist die Segmentanzeige rückseitig mit Klarsichtmasse vergossen. Da gehts also nicht weiter. Aufbrechen war keine Option, an sich läuft sich ja noch, besser nix verschlimmbessern. Die gesamte Ansteuerung habe ich untersucht, teils nachgelötet, da finde ich keinen Fehler. Bei Whirlpool gibts die Frontplatine mit der Anzeige drauf für ca. 125 Euro. Hier der Link zum Whirlpool- Shop: | |||
| 12 - Einspeisung von Notstrom ins Hausnetz -- Einspeisung von Notstrom ins Hausnetz | |||
| Der Umschalter muß eh rein, sonst besteht ja die Gefahr das man ins Netz zurückspeist, außerdem würde man ja ein Kabel mit 2 Steckern benötigen. Beides klar unzulässig und Lebensgefährlich.
Das sind dann Schalter mit drei Stellungen. Netz, Aus, Notstrom. https://www.eibmarkt.com/de/product.....D_BwE In Generatornähe kommt dann ein CEE Anbaustecker. https://www.zaehlerschrank24.de/wan.....D_BwE Der Schalter hat auch Hilfskontakte, über ein Schütz in der Verteilung könnte man dann leistungsstarke V... | |||
| 13 - Mikrowelle geht nicht -- Herd Siemens HET 780 | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Mikrowelle geht nicht Hersteller : Siemens Gerätetyp : HET 780 FD - Nummer : 7305 Typenschild Zeile 1 : E-Nr.:HE78020 /01 500854 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Forummitglieder, ich versuche bei einem Siemens-Herd HE 78020 die eingebaute Mikrowelle in Gang zu bringen. Das Display für die Einstellungen leuchtet zwar, lässt sich aber nur manchmal also per Zufall einstellen. Habe alle Platinen unter einem Mikroskop mit 10facher Vergrößerung kontrolliert und alle Bauteile ohne auszubauen, so weit es möglich ist, mit einem Ohmmeter geprüft. Nun vermute ich, dass der Fehler im Umfeld des Prozessors NEC D75268GF-507, UMW93A zu finden ist. Leider finde ich zu diesem Baustein keine Informationen. Vor einigen Jahren hatte das Forenmitglied Magnetron (Beitrag liegt im Archiv) ein ähnliches Problem und in seinem letzten Beitrag dazu einen (inkompletten) Schaltplan angeboten. Auf eine private Anfrage vor einiger Zeit kam keine Reaktion, sie ist inzwischen auch nicht mehr da. Sie wurde wohl gelöscht. Es würde mich freuen, wenn mir jemand den Weg zum Schaltplan des NEC-Prozessors mitteilen kann. ... | |||
| 14 - Mikrowelle funktioniert nicht -- Backofen Philips Whirlpool AKG 248 | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : Mikrowelle funktioniert nicht Hersteller : Philips Whirlpool Gerätetyp : AKG 248 S - Nummer : 22030 FD - Nummer : CA 921400033 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo liebe Forumgemeinde, ich nutze besagtes Gerät (Backofen+Mikrowelle+Herd) seit einiger Zeit in einer WG und hatte jetzt den Fall, dass morgens eine Sicherung im Kasten geflogen war (weiss leider nicht mehr welche das war). Die Mädels wissen von nichts, Kochfelder und Ofen funktionieren - aber die Mikrowelle nicht mehr. Den Zündungsschalter kann ich schon ausschließen, der funktioniert und misst sich auch wie erwartet. Aber leider weiss ich nun auch schon nicht weiter, wie ich das Problem weiter einschränken könnte. Ist das ein hoffnungsloser Fall oder kann man hier noch was versuchen? Vielen Dank bereits vorab! Schöne Grüße P.S. Zweites Problem: Wenn es sich anfühlt als kennen die Kochfelder nur aus oder (maximal) ein, sind das dann quasi immer die Energieregler/Bimetall? ... | |||
| 15 - Defekte Mikrowelle -- Herd Privileg Privileg-Nr.:5769 | |||
| Ich habe mal einen Herd (Hersteller weiß ich nicht mehr) zerlegt, da die Mikrowelle nicht mehr funktionierte .....
Nach langer, erfolgloser Fehlersuche habe ich dann festgestellt, dass ich nur die integrierte Uhr stellen musste ...... ... | |||
| 16 - Mikrowelle gibt Rauchzeichen -- Herd Siemens HET 89E4 | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Mikrowelle gibt Rauchzeichen Hersteller : Siemens Gerätetyp : HET 89E4 S - Nummer : HE89E55/01 FD - Nummer : 8211 00181 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo an die Fachleute hier an Board. Mein Siemens Einbauherd HE89E55/01-VO4 gibt seit kurzem Rauchzeichen wenn die Mikrowelle eingeschaltet wird, von sich. Es kommen kleine Rauchwölkchen im Sekundentakt aus der Abdeckung (siehe Bild) Teil 26 5943, welche im oberen Teil des Backofens das Lager für die Mikrowellenantenne fixiert. Keine Ahnung ob es an meinem Eingriff vor ca. 3 Wochen liegt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Der Eingriff wurde nötig, weil plötzlich ein Teil der Mikrowellenantenne Teil Nr. 02 6700 im Backofen lag. Die Schaube 01 4987 welche das Blech an der Welle 09 4229 fixiert, war abgerostet. Wollte dann den Motor ausbauen, habe aber nach dem öffnen gesehen, dass ich eine ganze Menge Komponenten hätte demontieren müssen um an die Welle 09 4229 zu kommen. So habe ich dann den Deckel Teil 26 5943 entfernt und die Welle vom Backofeninnenraum her fixiert. Die Schraube bzw. das was noch übrig war, aus der Welle herausgebohrt, n... | |||
| 17 - Heizt nicht richtig -- Backofen Miele Herd+Mikrowelle H 186 MB H 186 MB | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : Heizt nicht richtig Hersteller : Miele Herd+Mikrowelle H 186 MB Gerätetyp : H 186 MB Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo liebe Gemeinde! Heute war mein grosser Backtag für die Weihnachstbäckerei, leider hat mein Herd völlig verrückt gespielt. Nach Rezept sollten z.B. meine Elisenlebkuchen für 20 min bei 150 Grad Ober und unterhitze gebacken werden. Nun soll man ja bei Heissluft ca. 10 Grad weniger einstellen, mit dem gleichen Backergebnis, jedoch war das Gebäck nach 50 min immer noch nicht soweit. Am Herd wird jedoch die korrekte Temparatur angezeitg. Gleiches Problem hatte ich auch mit Plätzchen die bei 180 Grad ober und unterhitze für ca. 10 min gebacken werden sollen. Jetzt habe ich auch die Heissluft auf 180 Grad eingestellt die Plätzchen waren allerdings erst nach 30 min fertig. Hier war auch wieder die Temperatur korrekt im Display. Ein Thermometer für den Garraum habe ich leider nicht um die Temperatur zu prüfen. Kann es sein das ein Heizelement o.ä. ausgefallen ist? Wo wird die Temparatur im Garraum gemessen, evtl ist auch das Thermometer defekt. ... | |||
| 18 - Backofen heizt nicht -- Backofen Bosch Einbauherd | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : Backofen heizt nicht Hersteller : Bosch Gerätetyp : Einbauherd FD - Nummer : FD 7912 Typenschild Zeile 1 : E-Nr HEN8850/02 FD7912 411939 Typenschild Zeile 2 : Typ HET89E4 Kenntnis : Komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Moin, obiger E-Herd heizt den Backofen nicht mehr. Egal bei welcher Heizart. Die integrierte Mikrowelle funktioniert jedoch tadellos. Woher kann ich einen Schaltplan bekommen? Gruß olli ... | |||
| 19 - Funken an Mikrowellen-Antenne -- Backofen Siemens HE71050/02 | |||
| Hallo Perl und Prinz,
lieben Dank für Eure Tipps. Ich teile Eure Skepsis, was die "Diagnose" des BSHG-Technikers angeht! Ich hätte auch kein Problem damit, den Herd mal auszubauen und die Teile näher anzusehen, ggf. zu reinigen und dann das Ganze auch wieder zusammenzusetzen. Allerdings habe ich mir die hier im Forum sehr deutlich ausgesprochenen Warnungen vor eigenmächtigem Rumpfuschen an der Mikrowelle sehr zu Herzen genommen und verfüge natürlich auch nicht über die nötige Ausrüstung, um nach diesem Eingriff die "Mikrowellen-Dichtigkeit" des Gerätes zu prüfen. Die nächsten Tage kommt die neue Mikrowelle, dann schauen wir mal, ob wir damit klar kommen oder ob der Komfortverlust durch die fehlende Integration doch zu schmerzhaft ist... Gruß, Richard ... | |||
| 20 - Frage zu Komplexarbeit für Berufsschule AFDD in EFH? -- Frage zu Komplexarbeit für Berufsschule AFDD in EFH? | |||
| Hallo!
Sitze gerade an einer schriftlichen "Komplexarbeit" über die 6 Berufsschul- freien Wochen Kurz gesagt es geht um die sichere und Zukunftssicher Planung einer E Installation eines EFH in höchster Ausstattungsvariante und in "Luxusausführung" (Blitzschutz,v Gebäudeautomation/ Smart Home/ KNX... , erweitert SAT Anlage etc.). Im nächsten Berufsschulblock spielt dann der Lehrer Häuselebauer und steht rede und Antwort für Fragen und Ich als EFK ebenso. Blitzschutz und KNX war ja dank Material von DEHN und Berufsschulaufzeichnungen noch relativ gut planbar. ( wenn man die Aufgabenstellung genau liest kommt heraus, das zumindest ein Teil des Hauses aus Holz ist) So wie sieht ihr das mit der Vertielung. Das Luxusausführung, würde ich mal behaupten, Preis ist Nebensache, darum nach der höchsten Ausstattungsvariante http://www.elektro-fachplanung.de/F.....g.htm auch schon einiges verbaut. Daraus ergibt sich für Mich Licht immer separat auf die 3 Außenleiter gleichmäßig Aufgeteilt und so, das benachbarte Räume nicht auf den selben LSS hä... | |||
| 21 - Maximale Belastung Steckdose Küche? -- Maximale Belastung Steckdose Küche? | |||
Offtopic : Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 1 Feb 2014 19:06 geschrieben : Bei einer Überlastung löst die Sicherung aus. Kritisch sind allerdings die Mehrfachsteckdosen. Diese neigen schon bei geringer Überlastung und bei Billigteilen bei Belastung mit Nennleistung zum Abbrennen. Und was haben die Mehrfachsteckdosen mit der Fragestellung zu tun? Davon war keine Rede!
Deine Sicherungen sind alles B16, also heutzutage übliche 16A Sicherungsautomaten die bei ca 20A Belastung nach etwa einer Stunde auslösen und den Stromfluss unterbrechen. Unter den Automaten sind doch Nummern. Diese kann man der in der Tabelle angebrachten Beschriftungen zuordnen. De... | |||
| 22 - Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung -- Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung | |||
| 40-A-FIs sind schlicht billiger. Wenn du den 63er schon hast, nimm den. Bleib dann aber besser beim selben Hersteller, sonst passen u.U. die Schienen nicht. Da könntest du dann einen zweiten Siemens-FI (40 A) und passende LSS kaufen. Alternativ kannst du auch immer vom FI zu den LSS mit Drahtbrücken arbeiten und nur für die LSS Schienen verwenden.
Ein Stromkreis für das ganze OG ist je nach dessen Größe etwas mager, aber was solls. Ich persönlich finde den 10-mA-FI übertrieben, da der FI im Fehlerfall NICHT den Strom begrenzt. Einziger Vorteil eines empfindlicheren FIs ist, dass er schon bevor jemand die Leitung berührt auch bei kleineren Fehlerströmen schon abschaltet. Allerdings ist zu bedenken, dass ein 30-mA-FI schon ab 15 mA abschalten darf und die meisten bei etwa 20 abschalten. Ein 10er wird also sehr empfindlich sein. Praxiserfahrungen habe ich damit keine, könnte mir aber vorstellen, dass zu viele PC-Netzteile mit Y-Kondensatoren da schon Ärger verursachen. Neozeds mit 40 A sind nicht so leicht aufzutreiben, 35 genügen nach der Beschreibung mehr als satt, 20 täten es vermutlich zur Not auch (da knallt es halt irgendwann, wenn jemand auf der gleichen Phase Herd und Geschirrspüler startet und dann vielleicht noch die Mikrowelle dazukommt, oder der Staubsa... | |||
| 23 - Schalter für Zeit und Tempera -- Herd Siemens HE 89020 05 | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Schalter für Zeit und Tempera Hersteller : Siemens Gerätetyp : HE 89020 05 FD - Nummer : 7505 Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Hallo zusammen, mein Herd, Siemens HE 89020, Backofen incl. Mikrowelle hat folgende Macke: wenn ich die Minuten für die Mikrowelle einstellen will, drehe ich mir einen Wolf, bis ich zu der gewünschten Zahl komme - teilweise läufts auch wieder Rückwärts, springt hin und her. Irgendwann habe ich dann die gewünschte Zeit - aber auch wunde Finger
Das gleiche Spiel, wenn ich beim Backofen die Temperatureinstellung vornehmen will. Ich weiss, der Herd ist mittlerweile steinalt, aber er funktioniert ansonsten wie am ersten Tag. Lange Rede kurzer Sinn - hat jemand den gleichen Fehler gehabt und kann mir sagen, ob der einfach zu beheben ist? Oder besser wegwerfen und neu kaufen? Vielen Dank im Voraus Jay ... | |||
| 24 - Umluft/Mikrowelle/Licht -- Herd Juno Electrolux Standherd | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Umluft/Mikrowelle/Licht Hersteller : Juno Electrolux Gerätetyp : Standherd S - Nummer : nicht lesbar FD - Nummer : nicht lesbar Typenschild Zeile 1 : JUNO HSE 4415 Typenschild Zeile 2 : 9101130002 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo Forum, ich habe einen gebrauchten E-Herd erstanden. Drauf steht die Marke Buderus, das Typenschild ist leider nur noch zum Teil lesbar aber meine bisherigen Recherchen haben ergeben, dass es sich wohl um ein Modell aus der Serie Le Maitre (Juno/Eletrolux) handelt und der lesbare Teil HSE 4415 WS lässt nur auf zwei Geräte rückschliessen: a) JUNO HSE 4415 WS ELT STAN 9101130002 b) JUNO HSE 4415 WS ELT STAN 9101130003 ... deren Unterschied mir nicht bekannt ist, der für meine Probleme aber wahrscheinlich irrelevant ist. 1. Das wohl einfachste ;). Im Ofenrohr ist kein Licht und ich kann beim besten Willen nirgendwo eine Lampe finden, um mal die Glühleuchte auszutauschen. Kann mir jemand einen Tipp geben? 2. Der Backofen heizt nicht mehr im Umluftbetrieb. Die Ringheizung ist offensichtlich kaputt. Das Ersatzteil habe ich gefunden, von innen sieht man was zu tun ist und welche... | |||
| 25 - Aufteilung/Dimensionierung der Vorsicherungen -- Aufteilung/Dimensionierung der Vorsicherungen | |||
| Außerdem sollte nicht nur nach Zimmern, sondern nach Geräten aufgeteilt werden.
Großverbraucher, wie Waschmaschine, Trocker, Geschirrspüler, evtl. Mikrowelle (und natürlich E-Herd, aber das ist ja klar ) sollten eine separate Sicherung bekommen.
... | |||
| 26 - Bilderraten -- Bilderraten | |||
| mechan. Zeitschalter/Timer (mit Uhrwerk) aus Mikrowelle, E-Herd o.ä. mit akustischem Signalgeber.
... | |||
| 27 - Modernisierung -- Modernisierung | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 11 Dez 2012 21:47 geschrieben : Offtopic :Für mich gibt es zwei Schienen. Einmal das, was dem üblichen Stand der Technik entspricht und was ich anderen Leuten empfehlen bzw. bei ihnen installieren würde. Das sind Drehstromanschluss, Steckdosen und Licht am besten getrennt abgesichert, so viele Stromkreise wie möglich. Und dann ist da das, was ich aus jahrzehntelanger persönlicher Erfahrung wirklich für nötig halte. Da sind wir bei Behausungen durchschnittlicher Größe bei 25 A Wechselstrom und einem Stromkreis pro zwei große Zimmer, "Nebenräume" wie Vorzimmer, Bad, WC und Küche werden mit auf diese Zimmerstromkreise verteilt, ebenso wie nur kurzzeitig genutzte Großverbraucher (max. 5 Minuten am Stück, z.B. Wasserkocher, Mikrowelle,...) ebenfalls. Einzig Langstrecken-Großverbraucher wie... | |||
| 28 - Waschmaschinenstecker verschmort -- Waschmaschinenstecker verschmort | |||
| Hallo!
Ich wohne seit kurzem in einer möbilierten Wohnung zur Zwischenmiete. Nun ist vor einigen Tagen, ohne dass irgendein Gerät lief (außer der Kühlschrank), die Sicherung in der Küche ausgefallen. Ich habe vorsichtshalber alle Geräte ausgesteckt, die Sicherung wieder eingeschaltet und die Geräte nacheinander wieder angeschlossen. (Kühlschrank, Wasserkocher, Mikrowelle, Waschmaschine und Herd mit Backofen) Lief alles wieder wie gewohnt. Die Nacht darauf hörte ich wieder die Sicherung knallen (obwohl eigentlich keine Geräte liefen!) und habe wieder alle Geräte abgesteckt, wobei mir aufgefallen ist, dass der Stecker der Waschmaschine frisch verschmort ist, sowie die Fassung der Steckdosenleiste an der die Maschine gehangen hat. (Zusammen mit dem Wasserkocher) Ich habe dann die Steckdosenleiste entfernt, nur den Wasserkocher eingesteckt, und seitdem gab es keine Probleme in der Küche mehr. Nun frage ich mich aber was das ganze Dilemma ausgelöst haben könnte? Habt ihr eine Idee? Wully ... | |||
| 29 - Anzahl / sinnvolle Verteilung der RCDs -- Anzahl / sinnvolle Verteilung der RCDs | |||
| Moin,
mein Tipp (im Detail gehören natürlich Leitungslänge, Häufung usw. berücksichtigt): Licht zusammen auf die jeweiligen Stromkreise der Räume. 1xFI: CEE-Garage 400V C16/3 L1-2-3 5x2,5 Licht Balkon B10/1 L1 3x1,5 Steckdose Balkon C16/1 L2 3x2,5 Garage 230V C16/1 L3 3x2,5 Reserve B16/1 L1 1xFI: Herd 400V B16/3, L1-2-3, 5x2,5 Geschirrspüler 1 B16/1, L1 3x2,5 Büro, Zimmer 2, Abstell B16/1 L2 3x2,5 Waschmaschine B16/1 L3 3x2,5 Schlafzimmer + GästeWC B10/1 L1 3x1,5 Bad + Rest Duschraum B16/1 L2 3x2,5 1xFI: Küche B16/1 L1 3x2,5 Geschirrspüler 2 B16/1 L2 3x2,5 Backofen B16/1 L3 5x2,5 Mikrowelle B16/1 L1 3x2,5 Trockner B16/1 L2 3x2,5 Wohnzimmer B16/1 L3 3x2,5 Reserve B16/1 L1 1xFI/LS: Kühlschrank B10/0,03 L3 3x1,5. (Ich würde das auch nicht mit einem Licht kombinieren, da wenn dieser FI/LS auslöst sowiso der Kühlschrank kaputt ist und das merkt man beim Öffnen des selbigen. Eine Fehlauslösung kann somit nicht geschehen, außerdem wird ein moderner Kühlschrank nicht nach 5 min gleich warm) 1xFI/LS: Treppenhaus B10/1 L3 5x1,5 Bei der Anzahl an LS wär fast ein kleiner Feldverteiler empfehlenswert. Verteilung somit 1 Feld, 7-reihig oder 2 Felder, 4-reih... | |||
| 30 - Uhr schon umgestellt ? -- Uhr schon umgestellt ? | |||
Rial, wenn Du schon den Herd erwähnst; hast Du auch an die Mikrowelle und die Kaffeemaschine gedacht?
Gruß Peter ... | |||
| 31 - Überspannschutz + Voltmeter und Zeitschaltuhr? -- Überspannschutz + Voltmeter und Zeitschaltuhr? | |||
| Hallo zusammen
Mit dem Conrad Gerät kann man zumindest die Leistungsaufnahme ermitteln und entscheidungen treffen.
Moderne Geräte müssen diese "Abschaltfunktion" haben, bei aktuellen TV-Geräten z.B. kann man einstellen ob sie nach xxh Nichtbedienung (Programmumschaltung, Lautstärkeregelung) automatisch auf Standby gehen,. Diese Geräte nehmen dann im Standby unter 0,5W auf, sind also unkritisch! Jemanden zu erziehen den TV nicht laufen zu lassen wenn man "weggeht" ist eine andere Sache". Sicher sind die berühmten "Steckernetzteil", die immer eingesteckt sind ein unötiger Verbraucher (moderne haben aber auch eine sog,. "Nullasterkennung, brauchen dann unter 0,5W), aber es gibt auch viele andere Quellen. Ein NAS (PC-Netzwerkspeicher) das immer laufen muss(?), hatet ich gerade eine Diskussion mit einem Arbeitskkollegen. - Alte Kühl,- und Gefriegeräte (sehr große Energiefresser) - Halogenbeleuchtungen mir mehreren 100Watt... - heizungssteuerung - Klingel/Sprechanlage - älteres HiFi System was immer im Standby steht - Antenneverstäker/Sat-Multischalter der keine Abschaltfunktion hat Und meine Favoriten: Herd und Mikrowe... | |||
| 32 - Backofen ohne Funktion , -- Backofen Bosch Bosch Gormet 882 | |||
Abzocke ....heut zu Tage wird man doch überall abezockt
Übergekocht?....jou dat kommt schon mal vor das Kartoffen überkochen Hallo guten Morgen der Techniker meinte das Teil wo die Knöppe für Backofen und Mikrowelle dran sind ,dieses ganze Modul da ....noija wat soll ich machen ? Ich habjetzt 63,00 Euro bezahlt nur das der Techniker da ma guckt . Am Telefon sagte man mir ...falls Herd nicht mehr repariert werden kann und ich bei ihnen einen neuen kaufen würde bekomme ich den Betrag verrechnet ....ok ,das ist ein Angebot ,dachte ich . Jouuuuuuuu Techniker kam ....und gab mir die Rechnung ,die bezahlte ich dann auch gleich .Dann gab er mir einen Treuegutschein über 30,00 Euro für ein Neugerät der innerhalb von 2 Monaten ein zu lösen ist und bubbs hat ich wieder die A....Karte gezogen
darüber hab ich mich schon geärgert ...ich dachte ich bekomme dann die 63,00 Euro verrechznet ......so viel zu Abzocke
Wir werden heute einen neuen Herd kaufen .....aber nicht in dem Laden ! Das schlimme einen solchen Herd bekomme ich nie wieder... | |||
| 33 - Leitungsschutzschalter + Sammelschiene -- Leitungsschutzschalter + Sammelschiene | |||
| Aus dem Bauch heraus, unter Annahme TN-C-S ins Blaue
HV im Keller Wärmepumpe hat bestimmt eigenen Zähler: 1*4poliger FI + 3*C25 (oder was halt die WP braucht, eventuell einen B10 für die Steuerkreise) oder halt in 5*6² und eine Kleinverteilung an der WP. U.U. Meldekreise vorsehen, damit Ausfall gemeldet wird. Für den Aufzug analog. Lüftung ist recht Leistungsschwach, an einen Kellerkreis 2 Abgänge 3*B40 (oder Neozed) über 5*10² zu einer Verteilung in der 2 und 3. Etage, eventuell auch 5*16², falls eigenständige Wohneinheit und die 63A Tragfähigkeit später erforderlich wird. Bei großen Längen über Al-Steigleitung nachdenken) Die Etagenverteiler (2*seperat, einmal in HV): 1*2poliger FI + 4*B10 Für Beleuchtung/Schaltbare Steckdosen (eventuell auch 2*2polige FI) 1*4poliger FI + 3*3*B13= 9 Steckdosenkreise, davon 3 in 3*2,3² in Küche (Geschirrspühler Wasserkocher Mikrowelle) oder halt aufgeteilter Drehstrom auch an diesen FI 3*B16 für E-Herd, Waschmaschine und Trocknerkreise nicht vergessen! Dann noch eine "Außen/Kellerreihe" 4poliger FI, 3*C16 für Drehstromdose, + Benötigte Außenkreise (so 3 bis 6) in B13. Für die Jalousien Aus den Einzelnen Etagenverteilern speisen, 4 bis 5 a... | |||
| 34 - Eigene Stromkreise für Verbraucher ab 2kW -- Eigene Stromkreise für Verbraucher ab 2kW | |||
| Hallo,
ich möchte in einer Küche nachträglich neue Elektroleitungen verlegen. Da das ziehen jeder einzelnen Leitung ziemlicher Aufwand ist, würde ich die Anzahl der Stromkreise gerne gering halten. Nun ist, wie ich an anderer Stelle hier gelesen habe, bei der Planung von Anlagen für Verbraucher ab 2kW je ein eigener Stromkreis vorzusehen. Das macht mir ziemliche Kopfschmerzen, da ich ursprünglich vor hatte lediglich zwei Stromkreise zu verlegen. Einen für einen 21kW Durchlauferhitzer unter der Spüle und einen für Mikrowelle, Herd, Kühlschrank, ein paar Steckdosen. Licht wird über alte bestehende Leitungen erledigt. Jeden Stromkreis wollte ich in einem M25 Leerrohr verlegen und mit maximal 32 Ampere absichern. Der DLE benötigt einen so hohen Strom, der andere Stromkreis könnte restriktiver abgesichert werden. Da die Verlegeart B2 "Verlegung in Elektroinstallationsrohren oder geschlossenen Elektroinstallationskanälen auf oder in Wänden oder in Kanälen für Unterflurverlegung" für "mehradrige Kabel oder Mantelleitungen" zu beachten ist, sollte für jeden Stromkreis eine 5x6mm^2 NYM-J Leitung eingebaut werden. Ich befürchte nun, dass ich das so nicht machen darf. Könnt ihr mir das bestätigen? Habt ihr vielleicht Tipps?... | |||
| 35 - Wie mit Herd verbinden? -- Induktionsherd IKEA (Zanussi - Whirlpool??) NUTID HIN4T | |||
| Hallo Rainer
besten Dank und... ich versteh natürlich deine Bedenken. Aber es ist so, dass ich gern dazulerne und dazugelernt habe, beim Hausbau damals, und dass ich einige Geräte (Waschmaschine, Geschirrspüler, Mikrowelle)mit Hilfe eben dieses tollen Forums schon alleine reparieren konnte. Es geht mir nicht um das Geld, das ich für einen Elektriker ausgeben müsste Ich hänge doch noch mal die Anschlüsse der alten Geräte an, wie sie sich momentan präsentieren, ich habe also keine Herdanschlussdose. Das Kabel ist direkt mit dem Herd verkabelt und die Kochplatten mit einer Schiene mit dem Herd verbunden Also so schaut es jetzt aus Könnte ich da zumindest mal das Induktionskochfeld anschliessen? lg koka:) ... | |||
| 36 - Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? -- Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? | |||
| Die 16mm² ist bis 80 A zugelassen. Die Tab fordert das die Hauptleitung zu den Wohnungen bis 63 A ausgelegt ist. So rechnen wir mal DLH mit 18 kW*3 sind 78 A je Außenleiter. Deine Zuleitung vom Dachständer zum Hak dürfte bestenfalls 4*16mm² Cu sein. Verlegeart B1, 3 belastete Adern, 16mm² CU bei 30 Grad 68 A >> 63 A Absicherung. Bei Verlegeart A in wärmegedämmter Wand hast du mit 50 A Recht. Wenn du Jede Wohnung mit einem 18 kW DLH ausrüstest wirst du wenigstens 80 A besser 100A im Hak brauchen. Für die Leitung vom Zähler zur WohnungsUV brauchst du schon allein 5*16mm² Cu. Das bedeutet bei 3 Wohneinheiten vom Dachständer zum Hak und zur NSHV >> 25 mm²CU ( 0,5 % Spannungsfall). Neue Din VDE fordert für alle laienbedienbare Steckdosen bis 32 A 30mA FI. Bei einem HauptFI ist die Verfügbarkeit der Anlage eben nicht gegeben. Die Ausrede kein Platz in der WohnungsUV zählt nicht, es gibt auch 3 und 4 reihige Verteiler. Das eben auf Grund der höheren Forderung ein Einreihiger (12 TE) bzw ein Zweireihiger (24TE) Verteiler zu eng wird ist klar.
2* 4polige Fi sind 8TE Bleiben bei 36 TE immer noch 28 TE. Mal eine Aufstellung 2 FI + Hauptschalter =12 TE Herd 4 TE (B20) DLH 4 Te (B32) Licht 4 Te (B 10) Bleiben 12 TE für Steckdosen davon gehen schon i... | |||
| 37 - Elektronischer Defekt? -- Herd Bosch gourmet 692 electronic | |||
| Geräteart : Elektroherd
Defekt : Elektronischer Defekt? Hersteller : Bosch Gerätetyp : gourmet 692 electronic S - Nummer : Typenschild nicht zu finden FD - Nummer : Typenschild nicht zu finden Typenschild Zeile 1 : Typenschild nicht zu finden Typenschild Zeile 2 : Typenschild nicht zu finden Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, liebe Community! Leider hat mein o. g. Backofen wohl den Betrieb eingestellt! D. h. vielleicht können mir die hier lesenden Experten mir einen Rat geben; dafür schon mal vielen Dank im voraus!! Zunächst möchte ich darauf hinweisen, das ich bis jetzt noch nicht das Typenschild entdeckt habe. Unter dem "Glasplattenkochfeld" sowie auf der Bosch-Seite beschriebene Position war kein Hinweis zu finden. Da der Herd eingebaut ist, und tierisch schwer, möchte ich es vielleicht erstmal so versuchen, evtl. eine Antwort hier im Forum zu bekommen. Zur Fehlerbeschreibung: Wie im Bild unten zu sehen leuchten im ausgeschaltetem Zustand die Dioden bereits. Diese Anzeige ist im eingeschaltetem genauso. Falls nun die Tasten (Umluft, Ober-/Unterhitze, Grill) gedrückt werden, bleibt der Ba... | |||
| 38 - Grossgeräte über aufgeteilten Drehstromkreis versorgen -- Grossgeräte über aufgeteilten Drehstromkreis versorgen | |||
| Hallo,
möglich ist dies und ich persönlich halte es auch für sinnvoll. Der Backofen zählt allerdings zum Herd und wird gewöhnlich über dessen 5x2,5mm² angefahren. Ein Kombigerät braucht alle drei Außenleiter. Bei getrenntem Kochfeld benötigt das fast immer 2 Außenleiter, der Backofen wird dann an L3 angeschlossen. Einen zweiten Drehstromkreis kann man dann auf SpüMa und 2 Kreise Arbeitssteckdosen (Mikrowelle, Kaffeemaschine, ...) aufteilen. Im HWR gilt das gleiche, 1x WaMa, 1x Trockner, 1x Arbeitssteckdosen für Bügeleisen, Radio etc. Eine gemeinsame Abschaltung per 3pol. LS ist nicht erforderlich, da die Abschaltmöglichkeit, wie du schon sagtest, über den FI sichergestellt ist. Wichtig ist dabei natürlich dass die Geräte / Adern auch auf unterschiedlichen Außenleitern liegen, das sollte klar sein. Für all diese Drehstromleitungen sollte (oft muss) 5x2,5mm² gelegt werden. Bei den normalen Steckdosen: Am besten schon von vornherein Steckdosen auf die 3 Adern verteilen, wo es für sinnvoll erscheint. Diese drei L-Adern müssen stets über den gleichen LS-Automat geführt werden. Gruß clembra ... | |||
| 39 - Extrem Hohe Stromrechnung ? -- Extrem Hohe Stromrechnung ? | |||
| Hallo Leute,
wir zahlen seit Anfang der Jahres 86 € pro Monat für die Stromrechnung und haben einen Verbrauch von über 300 kWh pro Monat. Was dauernd läuft : 1x Kühlschrank 1x Gefrierschrank 1x Server (Pentium 3 800mhz, 2 Festplatten) 1x Fritz Box 1x AB 2x Schnurlostelefon 1x Radiowecker Was öfters Läuft : 1x PC so meist 10h/Tag 2x Drucker 1x Laptop meisten Abend 3h-4h 1x Fernseher 115W (dazu was noch in der Leiste eingestecket ist : dvd, vcr, lan switch, steroanlage) 3h bis 4h 1x Küchengeräte (Toaster, Mikrowelle, Herd usw.) 1x Waschmaschine 1x Trockner (selten) So, ich hoffe ich habe nichts vergessen ! Wenn ihr noch Fragen habt einfach Fragen Ich wünsche euch noch einen Schönen Abend ! ... | |||
| 40 - Was ist das für ein Herdanschluss? -- Was ist das für ein Herdanschluss? | |||
| Ok, bei nem Auto würde ich nicht ohne Gurt fahren ... Was genau kann denn passieren, mal abgesehen davon dass die Sicherung uns öfter mal fliegt wenn wir alle Platten anschalten und voll aufdrehen?
Der Durchmesser ist, wenn man das ganze mit der Lupe vergrößert betrachtet und mit nem Maßband misst eher 2,2 mm dann
| | | wenn das meine 2 mm sind dann passt es da genau rein (linker Strich ANFANG und rechter Strich ENDE. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Strich 0,2 mm (und davon geh ich jetzt mal aus, da genau 5 stiche in einen mm rein gehen) dann sind es 2,2 mm
Messe ich vom Ende des ersten Strichs bis zum Ende des letzten Strichs, dann steht es da auch etwa um die Breite eines Striches über. Also genau 2 mm + 1 Stich
Ich hoffe irgendwie wird deutlich was ich meine
Wie vermisst man denn so ein Kabel "professinell" genau aus? Und was genau ergibt sich für ein Unterschied damit,... | |||
| 41 - Plattendoppelschaltung defekt -- Herd AEG Competence 9360 E-B | |||
| Ja sorry ich habe leider keine Anleitung für den Herd weil ich ihn geschenkt bekommen habe. Was ist denn so ein Herd wert mit Mikrowelle?
MFG ... | |||
| 42 - FI-Auslöseverhalten bei Schutzmaßnahmenprüfung -- FI-Auslöseverhalten bei Schutzmaßnahmenprüfung | |||
| Hallo,
mit ansteigendem Prüfstrom bekomme ich folgende Ergebnisse (den Außenleiter beziehe ich immer von der gleichen Steckdose): Außenleiter gegen Gehäuse Herd : 16,5 mA in 140 ms. Außenleiter gegen Gehäuse Dunstabzugshaube : 16,5 mA in 132 ms. Außenleiter gegen Gehäuse Mikrowelle : 16,5 mA in 129 ms. Außenleiter gegen Schutzleiter Steckdose : 39mA in 14 ms ... | |||
| 43 - Digitalanzeigen flackern -- Kochfeld Keramik AEG Competence 9950EM3D Typ 53QCO 33AB mit integrierter Mikrowelle | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : Digitalanzeigen flackern Hersteller : AEG Competence 9950EM3D Gerätetyp : Typ 53QCO 33AB mit integrierter Mikrowelle S - Nummer : KD611.410 540-034/462219 Typenschild Zeile 1 : 400V, 50Hz, 640W Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo zusammen!!! Dieser Herd ist ca. 15 Jahre alt. Das Gerät verfügt über eine Kindersicherung, die zum Einschalten der Kochfelder aktiviert werden muß (Drücken eines schwarzen Knopfes). Ohne diese Sicherung funktionieren die Kochfelder nicht. Wenn ich den Taster dieser Kindersicherung drücke, leuchtet eine Kontrolleuchte auf und ich kann dann normalerweise die Kochfelder schalten. Seit längerer Zeit fiel mir auf, dass sich die Kochfelder nicht mehr runterschalten lassen. Sie bleiben in allen Schaltstellungen heiß. Wenn ich mehrere Kochfelder eingeschaltet habe, blinken die Anzeigen wie ein Partylicht. Beim Ausschalten des Herdes hörte am Anfang das Blinken auf. Inzwischen läßt sich nur noch ein Kochfeld einschalten, jedoch nicht mehr regulieren, es bleibt auf heißer Stufe. Parallel dazu blinken alle 4 Sc... | |||
| 44 - Bedienblende Bosch Gourmet 882 -- Bedienblende Bosch Gourmet 882 | |||
| Ersatzteil : Bedienblende
Hersteller : Bosch ______________________ Hallo, ich suche die komplette Bedienblende für den Herd Bosch Gourmet 882 (HEN882A01). Das Kochfeld und der Herd funktionieren immer noch einwandfrei. Die eingebaute Mikrowelle ist spitze und wird oft benutzt. Ich habe auch keinen vergleichbaren Herd auf dem Markt gefunden. Die Kombination wird leider nicht mehr gebaut. Mittlerweile sind aber einige Bedienelemente sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, sprich das Plastik ist teilweise defekt. Auch die Drehregler für Programm und Zeit springen immer hin und her. Das Einstellen ist meht Glückssache. Deshalb haben wir uns entschlossen eine komplett neue Bedienblende für den Herd anzuschaffen. Das scheint aber nicht so einfach zu sein. Ich finde keine Bezugsquelle. Hat jemand einen Tipp für mich? Gruß Frank [ Diese Nachricht wurde geändert von: frankiko am 23 Mai 2010 13:21 ]... | |||
| 45 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung | |||
| Zu letzterer Frage: würde mich auch interessieren. Ich habe für Schmelzsicherungen einen Selktivitätsfaktor von 1,6 gelernt. 35*1,6=56
21,5A wäre ein Selektivitätsfaktor von über 2,9, IMHO völlig unrealistisch. Ich persönlich würde die UV für das OG (wenn es sich vom Spannungsabfall ausgeht und das auf Dauer ein Einfamilienhaus bleiben soll) mit 5x6mm2 und 25A machen. Auch für das EG ist in Wirklichkeit nicht mehr notwendig. Mal ehrlich, anderswo gibts 35A Hausanschluß für solche Häuser... und der oben angebene Lastfall wäre auch mit 3x20A für das ganze Haus vereinbar wenn nicht gerade Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler gleichzeitig laufen sollen (wennn die jeweils auf einem eigenen Außenleiter sitzen könnte sogar das funktionioeren wenn nicht auch noch Herd und Mikrowelle gleichzeitig voll röhren). Für den Keller kannst du ja im Zählerkasten auch einen Hauptschalter oder Sicherungsblock vorsehen. Zu beachten: bleibst du doch bei den vollen 63A (könnte beim OG mit 10mm2 bei der Leitungslänge vom Spannungsabfall kritisch werden) und verwendest 40A-FIs mußt du deren Überlastschutz sicherstellen, entweder durch vor- oder durch nachgeschaltete Überstromschutzorgane. ... | |||
| 46 - Alte Genehmigung zum Radiohören -- Alte Genehmigung zum Radiohören | |||
| Hallo,
so eine Genehmigung ist gar nicht mal so unüblich. In der Erbmasse bei meinen Großeltern habe ich dann auch so eine Bescheinigung gefunden. Was aber viel spannender ist, 1985 hatten sie meine Eltern einen Einbauherd mit integrierter Mikrowelle gekauft. Der Betrieb dieses Geräts mußte damals bei der Bundespost angemeldet werden. Kosten sind keine entstanden. Das Schriftstück hieß in etwa "Antrag zum Betrieb einer Mikrowellenanlage"... Erst nach eingegangener Bescheinigung durfte dann die Mikro benutzt werden... Der Herd ist längst entsorgt, das Schriftstück müsste noch da sein. Grüße Wernsen ... | |||
| 47 - Chronometer Mikrowelle Bauknecht Herd EMMS 1480WS -- Chronometer Mikrowelle Bauknecht Herd EMMS 1480WS | |||
| Ersatzteil : Chronometer Mikrowelle Hersteller : Bauknecht Herd EMMS 1480WS ______________________ Hallo an alle. Bin wieder mal auf der Suche nach einem Ersatzteil. Es handelt sich hierbei um den Chronometer für einen Bauknecht Herd EMMS 1480WS (eigentlich ist der für den integrierten Mikroofen...). S/N 855655901020 Ersatzteil- Nr. 360-0 Dieser Chronometer ist laut Bauknecht nicht mehr lieferbar. Meine Frage: hat jemand eine Idee, wo ich ein Alternativprodukt bekommen kann oder liegt so ein Teil noch bei irgend Jemandem einfach so rum? Ich kenne da einen dankbaren Abnehmer... ... | |||
| 48 - Wechselstromzähler zu stark belastet? -- Wechselstromzähler zu stark belastet? | |||
| Hi!
Warum wir manchmal mehr als 40A verbrauchen: Trockner: 10A Waschmaschine: 10A Mikrowelle: 5A Herd: 15A Sonstiges: 5A Spülmaschine: 10A Untertischgerät für Warmwasser: 10A Summe: 65A Ok ich gebe zu, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass alle Verbraucher gleichzeitig den genannten Strom ziehen. Unter Berücksichtigung des Erwartungsfaktors liegt der Strom wohl in der Regel unter 30A. Vielleicht ist deshalb auch bisher noch nichts schlimmes passiert. Aber einen Strom von über 40A kann ich nicht wirklich sicher ausschließen. Eigentlich wollte ich die H-Sicherungen gegen B-Sicherungen austauschen und zusätzlich noch FI-Sicherungen einbauen und einige andere Dinge bereinigen, die ich für sehr bedenklich halte (z.B. 2 Drähte parallel an einer Sicherung für den Betrieb des Herdes). In diesem Zusammenhang möchte ich natürlich auch einen falsch abgesicherten Stromzähler bereinigen. Zum Thema Umbau auf Drehstrom: In der Unterverteilung kommen 3 Phasen an. Jede Phase geht auf einen Wechselstromzähler. An jedem Zähler hängt eine eigenständige Wohnung. Eine Wohnung gehört mir. Die Unterverteilung hängt sehr ungünstig. Man kann nicht gerade davor stehen, sondern muss sich über ein Geländer beugen. ... | |||
| 49 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
| Hallo,
ich mache gerade mit ein paar Freunden (v.A. Physiker, keine richtigen Stromer) die Hausinstallation beim Renovieren meines alten 1-Fam.Hauses - das heißt, eigentlich alles neu, da die 2draht stoffgeflecht-ummantelten Leitungen von 193x komplett raus mußten (obwohl sie nur an einer Stelle im Keller wirklich geschwelt hatten)
Ein Bekannter der Schwiegereltern, Elektromeister, wird das Ganze abnehmen. Allerdings drängen sich dem interessierten Laien ein paar Fragen auf, auf die unser netter Eli keine befriedigende oder auch mal eine befremdliche Antwort hatte. Verärgern oder gar vergraulen will ich ihn natürlich - nicht nur wegen der Abnahme - nicht. Ich schildere mal die Situation; 2 von 3 Stockwerken sind schon weitgehend verstromt, so daß man zu ein paar Sachen (rückblickend der Küche) sagen kann "nächstes Mal anders", auch hier gern Kommentare - man lernt ja gern - aber ändern werd ich an manchen Stellen nur noch falls grobe Schnitzer drin sein sollten. Offen sind noch der komplette Überspannungs-/Blitzschutz, für Elktro, Telefon/DSL/Netz und Sat/TV, sowie einige Fragen zur fachgerechten Elektroinstallation. Ich wüßte auch gern sinnvoll mit dem Schleifenwiderstand umzugehen. Jetzt vom... | |||
| 50 - Betriebsartenwahlschalter AEG Competence 933EW -- Betriebsartenwahlschalter AEG Competence 933EW | |||
| Ersatzteil : Betriebsartenwahlschalter Hersteller : AEG Competence 933EW ______________________ Hallo liebes Forum! ich habe ein "mittelschweres" Problem
An meinem AEG-Herd ist der 7-stufige Betriebsartenwahlschalter(Heissluft, Mikrowelle, etc.)defekt. Ein Neuteil ist nach Auskunft von AEG nicht mehr lieferbar. Im Internet bin ich bisher auch nirgens fündig geworden. AEG-Herd Competence 933EW Bj. 1991 E-Nr. 611 410 039 F-Nr. 061 758547 Benötigter Schalter: BO-SCHALTER XX-TM-TI AEG 8996613201806 Es kann doch nicht sein, dass ich einen sehr guten Herd (seinerzeit das beste oder zweitbeste Modell von AEG) wegen einem lausigen Teil für ~ 73.- € entsorgen muss??? Hat hier vielleicht jemand einen Tip oder eine Idee, oder am besten einen solchen Schalter ?
Ein funktionsfähiges, gebrauchtes Teil wäre auch ok. Oder kann jemand so einen Schalter reparieren? Herzlichen Dank im voraus! Horst ... | |||
| 51 - E-Herd bzw Induktionskochplatte -- E-Herd bzw Induktionskochplatte | |||
| Hallo allerseits
da mir hier schon einmal sehr geholfen wurde, (Brill Rasenmäher) wende ich mich jetzt noch einmal vertrauensvoll an euch
Wahrscheinlich werdet ihr euch gleich alle wegschmeissen vor Lachen, aber egal. Also, folgendes Problem. Wir wohnen in einem Reihenhaus Baujahr 1963. Die Leitungen sind genauso alt und nicht sehr hoch abgesichert. Nun haben wir damals einen E-Herd anklemmen lassen an 380V (ich hoffe, das geht so durch ) Funktioniert auch alles prächtig. Nun haben wir überlegt, uns ein Doppel Induktionskochfeld zuzulegen. E-Herd also weg Induktion her.
Nun meine Frage, das Induktionskochfeld hat ca. 3500 Watt. Da wir zusätzlich noch einen Grill mit ca. 2000 Watt, sowie eine Mikrowelle mit ca. 1000 Watt betreiben möchten, gehe ich mal davon aus, dass sich die Sicherung verabschiedet. Ist es möglich, das Kochfeld an den "ehemaligen" E-Herd Anschluss anzuklemmen? Ach so, das Kochfeld läuft eigentlich "normal" über eine Steckdose (220V). Wenn Ihr euch jetzt die Tränen aus den Augen gewischt habt, wäre es nett, wenn mir jemand Antworten würde. Danke im voraus 0-Ahnung ... | |||
| 52 - Unsicher mit der bestehenden SH-, FI-, LS-Schalter Auslegung! -- Unsicher mit der bestehenden SH-, FI-, LS-Schalter Auslegung! | |||
| Wow!
Plomben gibt es nur zwei: Eine am Zähler und eine die zwei Abdeckungen unter dem Zähler und links davon verbindet. Außer dem Elektriker hat niemand an der Elektroinstallation gefummelt. Stromkreiszuordnung: 3x16A E-Herd 1x16A Geschirrspüler 1x16A Kühlschrank + Gefriertruhe 1x16A Dunstabzugshaube 1x16A Mikrowelle + Backofen 1x16A Außenlampen + Außensteckdosen 1x16A Küche 1x16A Küche/ Arbeitssteckdosen 1x16A Wohnzimmer 1x16A Windfang + Gästebad 1x16A Stellmotoren Heizung EG 1x16A Heizung 1x16A Hauswirtschaftsraum + Aussensteckdosen 2 + Aussenlampen 2 1x16A Waschmaschine 1x16A Trockner 1x16A Waschmaschine 2 1x16A Trockner 2 1x16A Badezimmer 1x16A Flur 1x16A Kind 1 1x16A Kind 2 1x16A Schlafen 1x16A Klingel 1x16A Dachboden 1x16A Aussenkabel 1 1x16A Aussenkabel 2 1x16A Stellmotoren Heizung OG 3x16A Aussensauna Ich fasse bisher zusammen - der Elektriker muss folgende Dinge nachbessern: # Keine Lüsterklemmen in der Verteilung! # Alle Stromkreise müssen auf den FI! # Es muss ein 63A FI her! # Am besten noch einen weiteren 4-poligen 63A FI und dann die Stromkreise "gut" aufteilen. # Die Steckdosen (von mir &qu... | |||
| 53 - Herd Siemens Top Line HET 886 E -- Herd Siemens Top Line HET 886 E | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : Siemens Top Line Gerätetyp : HET 886 E S - Nummer : HE88621/01 FD - Nummer : 7202 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo !!! Seit gestern ist mein Elektroherd Siemesn Top Line teilweise ausser funktion dh.die oberen 4 Platten funktioniere tadelos aber die Mikrowelle und Backoffen nicht,die Uhr blinkt und lässt sich nicht einstellen und alle Tasten die Für die Mikro und Offen verantwortlich sind,sind tot. Es reagieren nur die Tasten für die oberen Platten Herd habe ich rausgezogen und aufgemacht,konnte aber nichts feststellen Danke für eure Hilfe ... | |||
| 54 - Sanierung Unterverteilung -- Sanierung Unterverteilung | |||
| @Sam2
Danke für´s Kompliment, Ich habe jetzt mal genau ermittelt wofür welcher LS überhaupt zuständig ist. LSS: 1-3 25A DLE 4-6 16A Herd 7-9 16A normale Steckdose nur ein L 10 16A 5L Boiler(untertisch) 11 16A Steckdose Küche 12 16A Steckdose Küche 13 16A unbekannt(vermultlich Steckdose hinterm Schrank) 14 20A Kühlkombi und Mikrowelle 15 16A Küche Licht 16 16A Wohnzimmer 17 16A Bad,Schlafz. KdZ Absicherung im Keller 3 x 35A Schraubsicherung Ich hoffe es hilft! Gruß Michaela ... | |||
| 55 - Herd Bosch Gourmet 672 -- Herd Bosch Gourmet 672 | |||
| Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch Gerätetyp : Gourmet 672 S - Nummer : HEE 6721 / 01 FD - Nummer : 6810 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo zusammen, seit kurzem habe ich ein "kleines" Problem mit meinem Herd: Der Drehregler für die Backofentemperatur ist abgebrochen! das Dumme daran: - der Herd ist von 1988 - Ersatzteil nicht mehr lieferbar und auch kein Äquivalent... Die Einheit, die defekt ist, besteht im Prinzip aus 2 Teilen: - dem eigentlichen Temperaturregler (der ist noch lieferbar) [08 0800] - und einem Regler, der für die Taktfunktion des Grills zuständig ist (nicht lieferbar) [03 0115] Die Nummern in den eckigen Klammern geben die Ersatzteilnummern bei Bosch wieder. Jetzt habe ich aber im I-Net bei Bosch gesehen, dass unter "Info" über dieses nicht lieferbare Ersatzteil steht: Kontakt 1-2 brücken==>kein Taktbetrieb Grill Meine Fragen dazu: - Verstehe ich das nun richtig, dass ich den "Zwischenregler" einfach weg lassen kann? - Welche Kontakte müssen da genau gebrückt werden (...habe noch nicht alles auseinander, deshalb keine Ahnung ob da irgendwo... | |||
| 56 - Ohne Worte. -- Ohne Worte. | |||
Hui, das ist Veranstaltungstechnik vom Feinsten
Aber einen Brand nach loser Schraube habe ich letztens auch gehabt. "Die ganze Küche und das WC haben keinen Strom mehr! Der Elektroherd geht auch nicht mehr." Fieberhaftes Überlegen. Wenn mehrere Stromkreise und alle 3 Außenleiter betroffen sind kann der Fehler ja fast nur im Verteiler liegen. Nach der Ankunft auf der Suchstelle: "Hab mich geirrt, der Herd funktioniert. Die Mikrowelle ist gelaufen, auf einmal hat es geknistert und dann war alles aus." Nachdem ein einzelner Wechselstromkreis zur Gänze betroffen ist, sollte man den Fehler wohl nahe der Zuleitung suchen, das hörbare Knistern schränkt das auf die Küche selbst ein. "Wieso suchst du denn dort oben, da kann nix passiert sein, das greift doch keiner an! Außerdem ist da gar keine Dose!" Wieso klingt das dann hinter der Tapete hohl?!? "Ach, da ist ja doch eine Dose! Aber der Fehler kann doch nicht dort sein, da hat doch noch nie wer..." usw. Wieso fliegen dann Funken wenn ich die Lusterklemme für die L (7x1,5mm2) aus der Dose ziehe? Langer Rede kurzer Sinn, etwa 15 Jahre nach der Installation haben sich die Kelmmschrauben so weit gelockert, daß die ... | |||
| 57 - Herd Bosch Gourmet 472 -- Herd Bosch Gourmet 472 | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : Bosch Gerätetyp : Gourmet 472 S - Nummer : 195.308702 Typenschild Zeile 1 : HEP 4720 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, bin bei meiner Suche nach einem Schaltplan auf dieses Forum gestoßen. Leider konnte ich nirgends einen Plan finden. Ich habe mit dem angegebenen Elektroherd ein Problem, und zwar Funktioniert die Mikrowelle nicht mehr. Ich habe bereits alle Schalter auf Durchgang geprüft. Es befinden sich 2 Glasrohrsicherungen im Herd eine T 10A und eine T 2,5A. Die 10er ist kaputt gewesen. Ich hatte gehofft auf dem Schaltplan zu sehen was alles hinter dieser Sicherung hängt um den Fehler eingrenzen zu können. Vielen Dank! Gruß Christian ... | |||
| 58 - Herd Neff Joker 195 -- Herd Neff Joker 195 | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : Neff Gerätetyp : Joker 195 S - Nummer : nicht bekannt FD - Nummer : T 206 (oder eine untenstehende Nr.?) Typenschild Zeile 1 : E-AM 12-5 Typenschild Zeile 2 : E 6190W0/04 Typenschild Zeile 3 : 9654 (?) Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Phasenprüfer ______________________ Hallo, wir haben ein Problem mit unserem ca. 12 Jahre alten Neff-Herd (mit integrierter Mikrowelle): Eine (!) Stufe der Mikrowelle läßt sich nicht mehr schalten (Kein Kontakt?). Vermutlich ist der Elektronik-Zeitschalter defekt. Laut Neff keine Ersatzteile mehr lieferbar (auch anderweitig nicht gefunden...), daher könne auch der Kundenservice nichts mehr reparieren (weil dieser auch nur die Einheit insgesamt austauschen würde). Der Herd und die weiteren Mikrowellenstufen sind vollständig intakt. Gibt es eine Möglichkeit, die Steuereinheit zu reparieren / ein passendes Ersatzteil zu finden? Bin für jeden Tip dankbar... Grüße & Danke, sweetlife ... | |||
| 59 - Herd AEG EX 640.1 G -- Herd AEG EX 640.1 G | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : AEG Gerätetyp : EX 640.1 G S - Nummer : 611 416 572 FD - Nummer : 118 140 987 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo und guten Tag, für meinen Herd AEG EX 640.1 G (Baujahr ca. 1990 mit integrierter Mikrowelle!!) suche ich die Umluftheizung oder ein äquivalentes Einbauteil. Die Umluftheizung zeichnet sich durch eine (!) Wendel aus (Durchmesser ca. 200 mm), hat einen Anschlußwert von 1,2 KW und einen großen Befestigungs-Flansch (100 mm x 20 mm; Lochabstand ca. 58 mm). Kann jemand helfen? Habe schon überall im Netz gesucht; scheint ein besonderer Herd zu sein, da man wenig Informationen findet. Funktioniert ansonsten noch gut. Vielen Dank hema1000 ... | |||
| 60 - Herd Siemens 88er Serie -- Herd Siemens 88er Serie | |||
| Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens Gerätetyp : 88er Serie Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Da mein Thread/Anfrage geschlossen wurde, werde ich diesen hier neu öffnen Gleichzeitige greife ich „Prinz“ an als inkompetenten Schwätzer/Schreiber an! den Moderator „Lightyear“ rüge ich hier ebenfalls, da er mich als „Bastelwastel“ bezeichnet und niedergemacht hat.! Der Fehler im Herd, wenn auch mit Mikrowelle und Pyrolyse bestückt, ist gefunden.! GeraldD hat offensichtlich den Fehler auf etwas unkonventionelle Art und Weise mit Kältespray und Heißluft-Föhn entdeckt. Ich selbst bin über die Schiene der Planzeugbeschaffung gegangen, d.h. ich habe mir von dem Modulhersteller (Diehl) die Pläne schicken lassen und habe dann auf dem Verfahren der Messungen den Fehler geortet und beseitigt. Beide male waren die Elkos auf der Leistungsplatine/Relaisplatine der Steuereinheit die Fehlerquelle !! Hatte mit der Mikrowell also überhaupt nichts zu tun! Ersatzteilkosten INSGESAMT 36 ct!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich fordere deshalb den Mod auf: GGF. Anfragen gezielter zu hinterfragen, bzw. genaue F... | |||
| 61 - Elektroinstallation in einer Wohnung -- Elektroinstallation in einer Wohnung | |||
| Hallo moorfrosch,
erstmal willkommen im Forum! Du gehst die Sache richtig an.
Aber zuvörderst sollte ein Gespräch mit einem altbauerfahrenen örtlichen Fachbetrieb stehen, damit dieser ausloten kann, was in Bezug auf die Erneuerung des Zählerplatzes seitens des VNB akzeptiert wird. Vorzugsweise der Betrieb, welcher später auch Anschluß und Abnahme macht. Es kann sein, daß gar keine Änderung ohne Verlegung des Zählers (z.B. in den Keller) zugelassen wird. Dann müßte man Eure neue UV eben hinter die vorhandene Zählertafel hängen. Das geht, wäre aber von der Leistung her beschränkt. Wegen der Schutzmaßnahme muß man sowieso gesondert sehen, was möglich und notwendig ist. Kann aber auch sein, daß Ihr ohne weiteres nen neuen Schrank in der Wohnung haben dürfte. Mach mal bitte Bilder des Bestands! Welchen Querschnitt hat die Wohnungszuleitung? Ist sie durchgeschleift zu weiteren Einheiten oder gibt es Stichabzweige? Wo verläuft sie (Wohnung oder Treppenhaus). Wird Drehstrom gebraucht? Derzeit ja wohl nur Wechselstromzähler. Herd dürfte mit Gas sein. Bleibt das so? Gibt es einen Haupt-PA im Gerbäude? Erder? Was die Treppenhausschaltung angeht: Dort so... | |||
| 62 - Herd Bosch Gourmet 482 -- Herd Bosch Gourmet 482 | |||
| Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch Gerätetyp : Gourmet 482 Typenschild Zeile 1 : E-Nr. HEP4820/01 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Moin aus dem Norden, habe hier einen Herd aus den 90er Jahren mit eingebauter Mikrowelle. Die Backofenfunktionen werden über 4 mechanische Drucktasten gesteuert. Ich habe wohl eine der Tasten zu stark reingedrückt, jetzt rasten aber die anderen 3 auch nicht ein - Backofen außer Gefecht! Vom Bosch-Service habe ich erfahren, dass die Tasten selbst noch lieferbar sínd. Beim Stückpreis von 2 Euro sind es aber wahrscheinlich nur die Plastiktasten selbst, aber keine Mechanik dahinter. Kann man da noch was machen? Der Herd ist sonst ganz OK. Übrigens - ist das normal, dass Bluetoothverbindungen im Zimmer unterbrochen werden, wenn man Mikrowellen-Funktion des Herdes in der Küche benutzt? Beides ist zwar 2.4 GHz, aber ich dachte, dass so ein Herd eigentlich gut abgeschirrmt wäre. Gruß Markus [ Diese Nachricht wurde geändert von: CapperWambley am 3 Jan 2009 21:03 ]... | |||
| 63 - Herd AEG Competence 5110 -- Herd AEG Competence 5110 | |||
Zitat : Maxx24 hat am 31 Dez 2008 14:17 geschrieben : Hello, Wenn dieser Herd mit einer Kindersicherung ausgerüstet ist, lohnt sich die Reparatur kaum. Da müsstest du die gesamte Kochplattensteuerung tauschen, da alle Regler in einer Einheit sind. MFG und ein gesundes und erfolgreiches 2009 Maxx24 Ja, Kindersicherung hat er. Kann denn mal einer sagen, ob die Taktzeit (15s ein/7 sec aus) bei voller Leistung normal ist. Das Ankochen klappt ja anscheinend. Da ich nicht dauernd koche, kann ich nicht sagen, wie ein Topf mit 2 Liter Wasser ohne Deckel bei Stufe 9 kochen muss. Reicht da leichtes Köcheln? Ansonsten einen frohen Rutsch. PS: Jetzt fängt auch mein AEG Geschirrspüler (wieder einmal) an rumzuzicken. Die Mikrowelle (AEG) hat schon länger das zeitliche gesegnet. Ich denke, die AEG Kisten sind für eine Lebensdauer 5 Jahre +X gebaut worden. Was kauft man denn jetzt, das 10 Jahre +XX halten kann? | |||
| 64 - Vorsicherung für Unterverteilungen -- Vorsicherung für Unterverteilungen | |||
| ich rechne da nix ^^ und keine Leitung im Haus ist länger als 10 meter ^^
von messprotokoll weiss ich nix ^^ hat er auch nix gesagt ^^ Er hat ja alles Kontrolliert. und vorher gesagt was und wieviele Leitungen ^^ Kanns dir ja mal kurz aufzählen. Küche: E-Herd 3 x B16 Spühlmaschine 1 x B16 Mikrowelle und Kühlschrank jeweils B16 Lüftung fürn Herd B16 TV/Media inna Küche B16 Licht plus 3 Steckdosen B16 1 x 2 und 1 x 3 steckdosen B16 Alles inna Küche eigene Zuleitung 3 x 1,5 ausser Herd, der is 5 x 2,5Es sind alles Kurze Strecken nichts mehr als knapp 10 meter ^^ Stube: Licht + 3 Steckdosen B16 Steckdosen alle eigene Zuleitung vond er Verteilung, B16 zusammen abgesichert. Alles 3 x 1,5 Waschküche: Licht + 1 Steckdose B16 3x 1,5 Waschmaschine B16, 3 x 1,5 Speisekammer: Licht ( ist über die Waschküche abgesichert) Gefrierschrank B16 eigen Zuleitung, 3 x 1,5 Schlafzimmer, PC Zimmer, Licht oben Schlafzimme rist eigener Steckdosenkreis, extra Zuleitung, extra B16 abgesichert, PC Zimmer, eigener Kreis, B16, eigene Zuleitung, Licht oben eine Zuleitung, extra abgesichert B16 BAd hat nurn Licht, auch mit übern Lichtkreis DAchboden, nurn ... | |||
| 65 - Rauchmelder -- Rauchmelder | |||
| Ich würde auf keinen Fall auf einen Rauchmelder in der Küche verzichten. Es passiert öfter als man denkt das etwas auf dem Herd vergessen wurde. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Die Montage sollte nicht direkt über dem Herd/Backofen/Mikrowelle/Grill/Spüle/Geschirrspüler (letzten 2 wegen Wasserdampf)erfolgen.
Die Position an der Decke in der nähe der Tür hat sich bei vielen als Ideal erwiesen. Wobei die Abstände die Bartholomew angeführt hat, schon wegen der Strömung/Verwirbelung einzuhalten sind. Bei einem Treppenhaus sollte an die höchste Stelle ein Rauchmelder.Da der Rauch die Räume bzw. das Treppenhaus von ober her füllt.Die Rauchmelder müßen auch so montiert werden das man sie reinigen kann (Staub). Bei meinem offenem hohen Dachgiebel habe ich einfach ein 1/2Zoll Wasserrohr, mit Winkel auf dem der Rauchmelder befestigt ist, genommen. So brauche ich bei einem Batteriewechsel nicht mit einer Leiter in den Giebel klettern, sondern löse die Rohrschellen und lassen das Wasserrohr mit dem Melder einfach runter. Ein funktionierender Melder pro überwachtem Raum reicht aus, sicherer sind natürlich 2.
Sind Kinder im Haus, sollten auf jedenfall die Kinderzimmer mit Rauchmelder ausgestattet ... | |||
| 66 - Herd Siemens HET 760 -- Herd Siemens HET 760 | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : Siemens Gerätetyp : HET 760 S - Nummer : HE7602/00 FD - Nummer : 6807 Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Habe hier einen 20 Jahre alten Siemens Herd. Die Back- und Grillfunktionen sind in Ordnung. Der Herd (Siemens Microwelle Plus) hat eine integrierte Mikrowelle. Wenn diese Microwelle eingeschaltet wird, laufen Lüfter und Beleuchtung. Mehr funktionert nicht - die Gerichte bleiben kalt. Auch das Trennen von der Stromversorgung brachte keine Besserung - hier konnten wir in der Vergangenheit Probleme am Bedienteil zurücksetzen, damit die Funktionen wieder wählbar waren. Gruß Georg Brunner ... | |||
| 67 - Backofen Siemens HET890 -- Backofen Siemens HET890 | |||
| Geräteart : Backofen Hersteller : Siemens Gerätetyp : HET890 S - Nummer : HE89020/02 FD - Nummer : FD 7409 406402 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Kurzbeschreibung: Herd ist ein Einbauherd mit integrierter Mikrowelle und mit Kochmulde. Betrieb der Kochmulde ist ok. Der Backofen und die Mikrowelle lassen sich nicht einschalten, d.h. wird der Herd an seinem Hauptschalter ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, so flackert die LED. Soll der Backofen eingeschaltet werden, so blinkt die jeweilige Funktion zwar kurz auf, im günstigsten Fall kann sie auch mit der Start-Tatse übernommen werden. Der Backofen springt kurz an und schaltet sich dann wieder ab. Die Mikrowellenfunktion ist genau so. Die Funktion wird nicht dauerhaft übernommen. Wird die gleiche Funktion bei flackernder LED geschaltet, so erscheint die Funktion im Display nur sehr kurz und erlischt sofort wieder. Das Problem trat vor ein paar Wochen das erste mal auf. Dann funktioniert wieder alles, bis heute morgen wieder nix mehr ging. Nach langen probieren und drücken aller Tasten, konnte ich den Herd wieder dazu überreden zu funktioniern. Ich vermute ... | |||
| 68 - Herd Siemens HET886E -- Herd Siemens HET886E | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : Siemens Gerätetyp : HET886E S - Nummer : HE88641/01 FD - Nummer : FD 309441 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, bin neu hier im Forum und habe gleich eine spezifische Frage zum Siemens Herd HE886E. Kurzbeschreibung: Herd ist eine EinbauHerd mit integrierter Mikrowelle und mit Edelstahlkochmulde. Betrieb der Kochmulde ist ok. Der Backofen und die Mikrowelle lassen sich nicht einschalten, d.h. wird der Herd an seinem Hauptschalter ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, so flackert die LED. Nach längerer Zeit leuchtet sie dann konstant. Soll jetzt der Backofen eingeschaltet werden, so blinkt die jeweilige Funktion zwar kurz auf, im günstigsten Fall kann sie auch mit der Start-Tatse übernommen werden. Der Backofen springt kurz an und schaltet sich dann wieder ab. Die Mikrowellenfunktion ist genau so. Die Funktion wird nicht dauerhaft übernommen. Wird die gleiche Funktion bei flackernder LED geschaltet, so erscheint die Funktion im Display nur sehr kurz und erlicht sofort wieder. Frage: Kennt sich wer näher mit dem Modell aus? Gibt es ein Prüfprogramm das man ... | |||
| 69 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
Zitat : Kurzweg ich werde eine EIB Installation machen. Sicher? Das zeug ist überteuert und für fortgeschrittenere User eigentlich nicht geeignet, weil man damit eigene Applikationen praktisch vergessen kann. Mir persönlich ist das viel zu sehr out-of-the-box und zuwenig individuell handhabbar. Zitat : Im Keller wird der Hauptverteiler stehen mit Überspannungsschutz etc. ein Überspannungsschutzkonzept setzt die richtige platzierung der Bausteine voraus. d.h. dass in UVen, die weiter, als 10m von der HV entfernt sind, auch C-Klasse-Ableiter müssen. Der Grobschutz sollte im Idealfall im Vorzählerbereich direkt nach dem HAK montiert werden, hierzu ist vom VNB eine... | |||
| 70 - Herd AEG Competence 9330 E-B -- Herd AEG Competence 9330 E-B | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : AEG Gerätetyp : Competence 9330 E-B S - Nummer : 53 AFM 14A0 FD - Nummer : KD 611-410 566-104 Typenschild Zeile 1 : 382004 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, mein fast 14 Jahre alter Herd spinnt! Der Herd hat eine integrierte Mikrowelle, die es aber nicht mehr tut! Ich kann die Funktion Mikrowelle (solo) über den Drehschalter anwählen und die Zeit einstellen, die auch runter läuft, aber es wird nichts warm! Außerdem führen scheinbar die Drehschalter für das Kochfeld ein Eigenleben, die es knackt z.T. als ob geschaltet würde, es ist aber alles aus! Oder der Einschaltknopf (Kindersicherung) leuchet, obwohl alle Platten ausgeschaltet sind. Ich hätte gern Eure Meinung, wo das Problem liegen könnte! (Habe Angst, beim Kundendienst über den Tisch gezogen zu werden!) Vorab Danke für Eure Mühe! Cookie ... | |||
| 71 - Herd Bosch Gourmet 690 -- Herd Bosch Gourmet 690 | |||
| Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch Gerätetyp : Gourmet 690 FD - Nummer : 7110 Typenschild Zeile 1 : HEE6903/02 Typenschild Zeile 2 : HET882 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer ______________________ Gute Morgen zusammen, ich habe ein "kleines" Problem mit dem E-Herd. Sobald der Herd Strom kriegt (3phasige Anbindung). Läuft automatisch der Lüfter der Mikrowelle an + Entlüftung für die Schlitze am Backofenschub und zusätzlich noch das Metallrohr dreht sich. Auch die Beleuchtung des Backofen leuchtet. Ich habe auch einen Beschaltungsplan des Schalters für die einzelnen Backofen Funktionen jedoch bin ich bei dem nicht weiter gekommen. Die Schaltungszustände stimmen bei allen Pin's bei jeder Funktion. Die Herdplatten funktionieren bis auf eine auch (evtl. Platte defekt). Nach Stromlaufplan schließt das Relais K2 nach Anlegen von Spannung am Herd, hierbei sind jedoch keine Kochplatten oder Backofen Funktionen eingeschaltet (Steuergerät defekt?). Herdtyp: Bosch Gourmet 690 E-Nr.: HEE6903/02 Meine Vermutung ist evtl. das Steuergerät, wenn ich Pin 3 am Steuergerät abstecke (Kabel weiß-lila), hört man beim anl... | |||
| 72 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern | |||
Zitat : sam2 hat am 25 Aug 2008 17:52 geschrieben : Die Angaben von Fenta sind in einigen Punkten nicht korrekt: Es muß i.d.R. zwei getrennte Potentialausgleichsverbindungen geben! Einmal zentral für das Gebäude (meist im Keller) und einmal bei jedem Badezimmer (das sind Räume mit Bade- und/oder Duschwanne). Nur für Bäder im EG, die direkt oberhalb des HPA liegen, kann das ggf. entfallen. In oberen Stockwerken ist IMMER ein separater örtlicher PA nötig. In Deinem Fall müssen dort jeweils die Heizungsrohre mit dem PE(N) in der zugehörigen UV verbunden werden. Stimmt, an die Heizung im Bad hatte ich nicht gedacht, danke für die Ergänzung. Zitat : | |||
| 73 - Fi einbau -- Fi einbau | |||
Zitat : Homerunking hat am 20 Jul 2008 20:51 geschrieben : Guten Tag an die VDE-Profis folgendes Problem besteht bei uns In unserer Wohnung wurde vom Vermieter vor 10 Jahren eine Unterverteilung ( UV) eingebaut um uns den Weg inden Keller zu ersparen. Vor einiger Zeit hatte ich ein Problem mit der Microwelle in der Art das wir eine "gewischt" bekamen wen wir ans Gehäuse kamen .Der herbei gerufene Elektriker sagte dies liege an der UV die nicht richtig geerdet sei und Sie müsse komplett erneuert werden er erklärte mir das zu mir ein 5 poliges Kabel hochführt und das Nulleiter und Schutzkontakt auf einer Klemmschiene liege was nicht mehr zulässig sei desweiteren müsse ein 4 poliger FI eingebaut werden. Hat das einer der Kollegen eigentlich genau gelesen? Also wenn der Eli das wirklich so gesagt haben sollte, kann er kaum mehr (vielleicht sogar weniger) Ahnung als der Hausmeister von Elektrik haben. Wenn da die Steckdose der M... | |||
| 74 - Klassische Nullung ! Spannung auf den Neutralleiter(PEN) -- Klassische Nullung ! Spannung auf den Neutralleiter(PEN) | |||
| Ich war heute bei ihm mit meinem tollen multimeter. Wollte nochmal am herd nachmessen.Zufälliger weise hatte ich von der mikrowelle eine gezockt gekriegt. Hab es ausgesteckt sicherheitshalber . Konnte keine spannung mehr messen am Herd,an den rohren usw. . Hab es eingesteckt da war wider die spanung am herd ,an den rohrleitungen usw. . Ergo problem behoben.
Manchmal kann das so schnell gehen ! Und manchmal sucht mann sich einen wolf ab ! Und macht sich einen Kopf wodran das liegen könnte ! Danke an alle ! Finde diesen forum einsame spitze ! Und noch vielen dank an die forum Inhaber und Bauer ! ... | |||
| 75 - Grundlegende Fragen zur Hausinstallation -- Grundlegende Fragen zur Hausinstallation | |||
| Hallo Thomas,
hier ein paar Hinweise: -ein zweireihiger UV pro Etage ist bei der Größe wohl ausreichend, aber viel Reserve bleibt dann nicht mehr -eine Aufteilung ist sinnvoll, wobei ein separater Licht-Stromkreis pro Raum wohl nicht nötig ist. Man könnte stattdessen z.B. die Raumbeleuchtung immer umschichtig auf insgesamt zwei Stromkreise verteilen. Hinzu kommen neben dem Herd noch alle Stromkreise für Großverbraucher, also WaMa, Trockner, SpüMa, Mikrowelle, ggf. Warmwasser etc. -Absicherung Licht in B10A und allgemeine Steckdosen in C10A oder C13A, dann genügt dafür auch 1,5mm². Nur Herd und Einzelsteckdosen Großverbraucher mit B16A, dann jedoch in 2,5mm². -Achtung: Es besteht seit mittel letzten Jahres nun endlich auch in D FI-Pflicht für alle Steckdosen (bis 20A), unabhängig von Netzform, VNB-Vorgaben und Sonderfällen wie Bad/Feuchträume). Daneben gibt es jedoch keinerlei Grund, nicht auch reine Lichtstromkreise mit diesem vorzüglichen Personen- und Brandschutz zu versehen. Daher die einfache Regel: ALLES über (mehrere) 30mA-FI!!! -Bei TN-C-Versorgungsnetz sollte die PEN-Aufteilung so früh wie möglich erfolgen. Also bestenfalls im HAK, ansonsten spätestens an der Zählerklemme. Die Leitungen zu den UVen als... | |||
| 76 - Herd Bosch Gourmet 690 -- Herd Bosch Gourmet 690 | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : Bosch Gerätetyp : Gourmet 690 Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo!! Ich habe einen Bosch Gourmet 690. Meine Frau hat den Herd innen sauber gemacht. Danach ging die elektronische Anzeige nicht mehr. Habe den Fehler gefunden. Es war die Sicherung hinter der Uhranzeige. Jetzt habe ich das Problem das die Sicherung im Hausanschluß (Sicherungskasten) immer rausfliegt, wenn ich die Mikrowelle einschalte. Kann mir jemand bei diesen Problem helfen ? Wäre sehr glücklich wenn sie wieder gehen würde.
Gruß djpaul63 ... | |||
| 77 - Herd Bosch Gourmet 882 -- Herd Bosch Gourmet 882 | |||
| hallo,
erstmals vielen dank für die antworten ! habe den herd ausgebaut und hinten die elektrischen anschlüsse geprüft. es handelt sich um einen 3 phasen anschluss. zwischen N und den 3 phasen sind jeweils 230v vorhanden. auch der durchgang von N im herd zur herdanschlußdose ist vorhanden. im herd sind 3 blaue drähte auf der oberseite der anschlußklemme gequetscht - die sitzen bombenfest; auch habe ich keine herumfliegenden leitungen sehen können. ich gehe also davon aus, dass ein (teilweise fehlender) neutralleiter nicht das problem ist. danach habe ich das schalterfeld freigelegt. hier schaltet der rechte drehschalter die platte vorne rechts. unterhalb der achse des drehschalters befinden sich vier kupferzungen als schalter. die vorderste und die hinterste werden ab stufe 1 geschaltet. bei stufe 9 wird auch die 3 zunge zusätzlich geschaltet. die kupferkontakte haben eine schwarze oberfläche; ist bei den anderen schaltern jedoch genau das gleiche. das kochfeld war bei den folgenden beobachtungen abgesteckt: wenn ich den rechten schalter (für platte rechts vorne) einschalte, dann erfolgt KEINE anzeige am herddisplay. ebenso ist KEINE spannung zwischen pin1 und pin2 des... | |||
| 78 - Zuleitung Durchlauferh.: am DLE ohne N, aber am RCD mit N !?! -- Zuleitung Durchlauferh.: am DLE ohne N, aber am RCD mit N !?! | |||
| Ein PEN niemals geschaltet werden. Und soweit mir bekannt ist, auch nicht über einen FI.
Trotzdem habe ich das gemacht. Das Haus war früher komplett in TNC. Nun zu 98% umgerüstet in TNC-S. Die verbleibenden TNC - Restbestände sind ein Herd und 2 Steckdosen in der Küche, da zum Austausch der Leitungen Kacheln zerstört werden müssten. Gegenüber ist das Bad, also auch kein Austausch durch die Wandrückseite möglich. Daran angeschlossen ist Mikrowelle, Kaffeemaschine und ein Thermofix. Alles läuft über FI. Bisher völlig problemlos. Gruß DD [ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 1 Apr 2008 16:15 ]... | |||
| 79 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien) | |||
| Hallo!
Wir renovieren gerade eine Wohnung in Wien (Eigentum, in Haus mit ca 20 Wohnungen), haben Kabel neu verlegt und wollen jetzt die Unterverteiler aufbauen. (Bevor wir das ganze anschließen, kommt ein freundlicher Elektriker um sich die Sache anzuschauen. Soweit ich verstehe wird er die Steckdosen messen und die Wirksamkeit der angewendeten Schutzmaßnahmen testen; er wird sich aber nicht die Verdrahtungen in den Dosen anschauen oder testen ob die PE Leitungen beim Lichtauslass angeschlossen sind etc.) Es wäre sehr nett, wenn mir jemand Kommentare zu folgendem Plan geben könnte (bzw die Fragen darunter beantworten). Insbesondere jemand mit Kenntnissen über den Österreichischen Zustand. (Trumbaschl?) Ich habe schon einmal, vor ca 3 Monaten, einen thread bzgl Unterverteiler gemacht (und auch freundlicherweise viele Antworten bekommen), aus mit unbekannten Gründen ist der Thread aber verschwunden. Es gibt zwei Unterverteiler: UV1 bei der Eingangstüre (an den Zähler im Stiegenhaus angeschlossen), und UV2 im hinteren Teil der Wohnung (im Abstellraum neben Küche) Die Leitungen von den Unterverteilern zu den Verbrauchern sind maximal 15m lang. Verbindung UV1 zu UV2 mit 5x6mm^2 NYM, Länge ... | |||
| 80 - Witz (neu nach GAU 07.06) -- Witz (neu nach GAU 07.06) | |||
| Brief eines Mannes, dessen Frau gerade auf Kur ist:
Alles in Ordnung, liebe Grete! Herzlichen Dank für Deinen lieben Brief. Du brauchst Dir wirklich keine Sorgen um mich zu machen. Es ist alles in Ordnung. Das Essen koche ich selbst, und ich staune täglich mehr, wie gut es doch klappt. Da es oft schnell gehen muss, habe ich mir gestern Bratkartoffeln gemacht. Müssen die Kartoffeln eigentlich geschält werden? Zwischendurch war ich Brötchen holen. Nach meiner Rückkehr war die Emaille in der Pfanne geschmolzen. Hätte nie geglaubt, dass sie nix aushält! Der Rauch in der Küche ist schon wieder abgezogen, aber die Katze ist schwarz wie ein Rabe und hustet. Seither ergreift sie panikartig die Flucht, wenn ich nur den Herd anschalte oder mit den Pfannen klappere. Da ich wenigstens einmal am Tag was warmes zu Essen brauche, lässt sich die Katze mittlerweile gar nicht mehr blicken! Sag mal, wie lange muss man eigentlich Eier kochen? Ich habe sie zwei Stunden gekocht, aber sie waren nicht weich zu kriegen. Schreib mir doch mal,ob man angebrannte Milch noch verwenden kann. Soll ich sie aufheben, bis Du wieder kommst? Hatte leichte Probleme mit dem Gulasch, habe... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |