1 - Backofen nicht autark ohne Kochfeld an Steckdose anschließen. -- Backofen nicht autark ohne Kochfeld an Steckdose anschließen.




Ersatzteile bestellen
  Viele autarke Backöfen werden mit einem Schukostecker ausgeliefert, schwächer gebaute Öfen ohne Heißluft und Pizzastufe haben gar eine Zuleitung von 3x1,5mm2, da sie mit ihrem Anschlusswert meist um 2kW liegen.
Zwecks der dauerhaften Belastung des Schukomaterials brauchst Du Dir keine Gedanken machen, es sei denn, Du möchstest den Backofen als Dauerheizung für die Wohnung einsetzen. Selbst bei Backofenbetrieb hat der Anschluss keine Dauerlast.
Die von dem Elektriker vorgeschlagene Lösung ist ausreichend, Du musst halt am Klemmenbrett lt. Anschlussschema 1N~ PE zwischen L1, L2 und L3 wieder die Brücken setzen.

VG ...
2 - Mit 240V - 240W 2KW schalten -- Mit 240V - 240W 2KW schalten
Guten Tag liebe Foren Gemeinde,

ich habe ein "einfaches" Problem. Leider bin ich in Elektrotechnik eine Null-Nummer.

Ich möchte gerne einen Einkochautomaten schalten. Ich habe die Software dazu bereits geschrieben und die Probeläufe waren super.

Leider habe ich nicht bedacht, das meine Funktsteckdose nur 1 KW verträgt. ( Diese wird via Software an/aus geschaltet ).

Der Einkochautomat aber bis zu 2 KW zieht.

Ich möchte gerne bei der Funktsteckdose als "Stellwert" AN/AUS bleiben.

ich habe aber keine Ahnung wie man das "ordentlich" umsetzen kann. Da ich mich, noch (später) andere umbringen möchte frage ich lieber euch .

Meine Vorstellung: Ich Stecke die Funksteckdose irgendwo rein, die Funksteckdose bekommt Strom von der Zuleitung und schaltet ein Relay was 2KW aushält und das weiter gibt.

Oder gibt es eine bessere Lösung? Vielleicht kann man "einfach" die Funksteckdose auf 2KW aufrüsten.


ps: habe hier im Forum viel zu Relay Schaltungen gelsen, aber da stand nie ob 2 KW durchgehen oder nicht.

pps: Eine Funksteckdose hat nach 7~std aufgegeben ...








3 - Anschlussleitung ersetzen -- Herdplatte Herd Privileg GAA 0213
Hmmm, also:
1. Die Zuleitung hat vermutlich auch deswegen 2,5mm², um eine bessere mechanische Stabilität zu erzielen. Ich würde auch 2,5mm² wählen (bei Geräten über 2kW tue ich das grundsätzlich), in Eigenverantwortung kann davon natürlich abgewichen werden...
2. H05RR-F weist eine größere Temperaturbeständigkeit auf, als H05VV-F.
Man muss bei Kochplatten, die ja auch im mobilen Einsatz angetroffen werden, immer damit rechnen, dass die Anschlußleitung auch einmal heisse Bereiche berühren kann (Kochtopf oder nach dem Betrieb beim Zusammenpacken in nicht gänzlich erkaltetem Zustand). Obendrein werden derartige Kochplatten gerne auch mal im Freien (z.B. beim Camping) eingesetzt. H05VV-F darf im Freien nicht eingesetzt werden, H05RR-F dagegen schon (jedenfalls in Grenzen).
...
4 - Maximale Belastung Steckdose Küche? -- Maximale Belastung Steckdose Küche?
In der Fragestellung ist aber auch nicht die Rede von einem Herd, sondern von einer in einer Steckdose betriebenen Kochplatte mit 2kW.


Zitat : Hängen sie an der selben Stromleitung?
Die richtigere Fragestellung wäre...sind sie gemeinsam über eine Sicherung/einen Leitungsschtzschalter abgesichert.
Anhand der Stromreisbeschriftung sieht es so aus, aber dasbekommst u leicht selbst heraus.
Schalte die Sicherung der Küche aus und versuche irgendein Gerät an den fraglichen Steckdosen zu betreiben.

Ansonsten sollten 2 gemeinsam benutzte Geräte noch funktionieren- ein gleichzeitig benutztes Drittes wird die Sicherung innerhalb von ein pa Sekunden zum auslösen bringen.
Auch bei 2 Geräten kann es nach längerer ununterbrochener Betriebszeit zur Auslösung kommen.
Das ist aber so gewollt und schützt die Steckdosen undihre Zuleitung vor Üerlastung und Beschädigung.

ciao Maris ...
5 - etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung -- etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 29 Nov 2012 21:20 geschrieben :
Grummel warum 1,5 mm² für Steckdosen?

Warum nicht? Bei mir hängt jede Steckdose direkt an der UV. 3-fach Steckdosen haben eine 5x1,5 Zuleitung. Hier könnte ich, wenn ich denn wollte 3 Heizgeräte a 2KW anschließen... Und da wo ich evtl. mehr Leistung brauche (Waschmaschine, Wäschetrockner, Kaffeemaschine, Wasserkocher) lege ich 3x2,5mm² hin...


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 29 Nov 2012 21:20 geschrieben :
Aufgeteilte Drehstromkreise nicht ohne zwingenden Grund.

Wird auch nur dann gemacht, wenn an dieser Stelle irgendwann einmal mehr Leistung bzw....
6 - Neue Sicherungskasten Installation - Schema -- Neue Sicherungskasten Installation - Schema
Stören würden sich die FI-Schutzschalter nicht, allerdings setzt das eine 5adrige Zuleitung zur UV voraus.
Wenn man einen normalen 0,5A-FI unten hin setzt ist dieser nicht selektiv zum oberen. Will heißen bei einem Fehler können auch beide auslösen, oder (wenn er schneller ist und der Fehler groß genug) auch nur der untere - wobei ich nicht raten möchte.
Es gibt allerdings auch kurzzeitverzögerte oder selektive FI, welche für genau solch einen Zweck eingesetzt werden können.


Die Durchflussrichtung gibt der Hersteller vor. In den allermeisten Fällen macht man mit der Zuleitung auf 1,3,5,N nichts verkehrt, häufig sagen die Hersteller dass die Richtung egal ist - natürlich vorausgesetzt alle Adern inkl. N nehmen die gleiche . Es gibt aber auch Hersteller/Modelle, bei denen die Richtung vorgeschriebene ist, es soll sogar auch welche geben, die auf 2,4,6,N die Zuleitung haben müssen (habe ich aber noch nicht gesehen).


Offtopic :Die Trennung Licht/Steckdosen ist auch heute nicht überall üblich, bei uns in der Region z.B. nimmt man gewöhnlich einen Str...
7 - Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt -- Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt
Umgekehrt!
Solange Warmwasser gezapft wird, ist die Heizung des Backrohrs (wie der Rest des Herds auch) stromlos.
Dies stellt aber in der Praxis (aufgrund der thermischenb Trägheit) kein Problem dar.

Einzig könnte sein, daß auch der 11kW-DLE unzureichend ist für eine nennenswerte Schüttmenge bei küchenspülenüblicher Temperatur.

Eine gute und auch elektrisch problemlose Lösung (unter Nutzung der vorhandenen unveränderten Zuleitung) wäre ein 10l-Warmwasserspeicher (UT oder ggf. ÜT). Drucklose Ausführung genügt meist, gibts aber auch in druckfest. Leistung um die 2kW, also auch keine übermäßige Netzbelastung. ...
8 - Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus ! -- Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus !
Guten Tag und frohes Fest an alle Forenmitglieder
ich bin Wenner, komme aus Düsseldorf, hab´ fast 60 Jahre auf´m Buckel und bin keine EFK.
Bin ganz schön beeindruckt, von dem in diesem Forum versammelten Fachwissen.
Deshalb habe ich mich registriert und gehe Euch auch mal gleich, weil ja Weihnachten ist, auf die Nüsse.

Lösung gesucht:
wir verfügen in unserer Wohnung (Eigentum, Bj 1952) über das TN-C-System.
Die 4 zuführenden CU-Adern haben jeweils Querschnitt von 10 mm² und kommen durch ein
Rohr in der ungedämmten Wand in die alte UV. Meine Gedanke: Ein zusätzliches Kabel mit 16mm² als „sauberen PE“ durchs Rohr schieben oder bestehendes System in meiner Unterverteilung für ein TN-C-S-System zu splitten. Bis die Kabel in meinem Kaschterl sind, haben sie schon 10m auf´m Buckel davon aber nur ca. 1,5m durch das besagte Rohr. Rest des Weges liegt es mit 9 anderen Hauptzuleitungen im offenen Kabelkanal an der Kellerdecke.
Zuleitungen sind mit 3x63A (400V-Drehstrom) im Zählerschrank abgesichert.
Da ich nun eine EFK der Hausverwaltung gefunden habe, die nicht darauf aus ist, mir überteuerte mitgebrachte Hardware zu verkaufen, möchte ich die erforderlichen Teile nach und nach günstig in der Bucht besorgen. Das soll aber nicht heißen, das i...
9 - Spannungsfall in % -- Spannungsfall in %
Hallo und Danke für Eure Antworten. Gestern stand ich irgendwie auf dem Schlauch
Also die konkrete Frage lautet:
Die Zuleitung zu 2 Scheinwerfern je 230V / 2kW hat eine Länge von 50m.
1) Ermitteln Sie den Nennstrom auf der Zuleitung
2) den Mindestquerschnitt dieser flexiblen Zuleitung (ortsveränderliche Geräte nach VDE 0100)
3) den Mindestquerschnitt wenn der Spannungsfall 4% nicht überschreiten soll (Vorschrift 3%)
4) den Nennstrom des erforderlichen Schutzorgans
5) Berechnen Sie die Leistung der Scheinwerfer, wenn Sie eine Leitung mit 1,5mm² verwenden
------------------------------------
Zu 1)
[/]fed[/]mixonP=I*U => I=P/U => I=2*2000W/230V => I=17,39A

I=17,4A

zu 2)
17,4A --> nächste Größe = 20A ---> laut Tabelle 2,5mm² (ab 20A-27A)

zu 3)
[/]fed[/]mixon[/]DeltaU=U_%*230V => DeltaU=0,04*230V
DeltaU=9,2V

A=2*l*Igesamt/rho*DeltaU => A=2*50m*17,4A/56m/ohmmm²*9,2V =>A=1740/515,2
=>A=3,37mm² -->4mm²

zu 4)
da habe ich d...
10 - Elektroinstallation Garage -- Elektroinstallation Garage
Das hängt sehr stark von der Elektrofachkraft ab, die das abnimmt, denn: Die VDE schreibt einen eigenen Stromkreis für alle Verbraucher >2kW vor, also auch deinen WT.

Wenn du die Garage von einem Licht- und/oder Steckdosenstromkreis abzweigst, der normalerweise nur mit geringer Last betrieben wird, sehe ich keine Probleme. Bei einem WT schon.

Ich weiß selber nicht ob ich das unterschreiben würde. Eher nicht, vor allem nicht, wenn die Zuleitung zum WT 3x1,5 mit B16 ist.

Ich würde auf jeden Fall 3x2,5 direkt vom HV zur Garage legen, und mit B/C13 absichern. ...
11 - Welche Zuleitungsgrösse brauche ich? -- Welche Zuleitungsgrösse brauche ich?
Hallo!

Folgende schwierige Situation. Ich habe einen 6KW Infrarotheizstrahler der über 3Phasen mit Null Anschluss betrieben wird. Im Anschlussbild hat man die Klemmen L1 L2 L3 L4 L5 L6 und PE. Zwischen L1 und L4, L2 und L5, L3 und L6 liegt jeweils eine Heizung mit 2KW. Die Klemmen L1, L2 und L3 bekommen die entsprechende Phase und die Klemmen L4, L5 und L6 werden miteinander verbunden und bekommen zusätzlich den Null Leiter.

Der Null Leiter ist erforderlich, da ein 3 Stufenschalter zum Einsatz kommt, der wahlweise nur L1, L1 und L2 oder alle 3 Phasen durchschaltet.

Wie verhält sich jetzt der Strom durch den Null Leiter?

Stufe1 sind es die 2KW, das ist ja klar
Was passiert auf Stufe 2 und 3???
Welche Zuleitung ist empfehlenswert?

Danke ...
12 - Aufbau der neuen Unterverteilung für Wohnung -- Aufbau der neuen Unterverteilung für Wohnung
Hallo zusammen,

bin neu hier, hab auch hier schon einiges gelesen da ich seit ein paar Jahren raus aus dem Thema Elektro bin, allerdings gerade unsere zwei Wohnungen auf den neusten Stand bringen möchte. Ich werde die Arbeiten durch einen ausgebildeten Elektromonteur durchführen lassen, möchte allerdings mitreden können da ja nicht selten auch von Fachpersonal Schmu gemacht wird und habe mich daher wieder neu in die aktuelle Materie eingelesen.


Eckdaten für die jeweilige Unterverteilung:
- Das Leitungssystem sowie die Steckdosen und Schalter werden erneuert und aufgestockt. Die alte Zuleitung vom Zählerschrank wird ersetzt durch eine 5x 16qmm NYM-J Leitung, die Leitungen für Licht + Steckdosen sollen 3x2,5qmm werden, die Leitung für den Herd 5x2,5qmm.
Bei der WaMa und dem Trockner (zusammen 5,2kW) im Keller bin ich mir noch unsicher, bei einem Leiterquerschnitt von 4qmm und der erforderlichen Länge von rund 22m komme ich auf einen Widerstand von zusammen 0,198 Ohm, das würde rund 100 Watt Leistungsverlust und entsprechende Wärmeentwicklung bedeuten.
- Mir scheinen zwei Hauptschalter ...
13 - Kaltgeräteleitung 0,075mm² -- Kaltgeräteleitung 0,075mm²
Verdammt, alles für die Katz... ganzen Beitrag geschrieben, aus dem Internet gekickt, weg.

Erstmal eine Leiste aus dem Internet:

http://www.theinquirer.net/inquirer.....sible

Und jetzt zu meiner. Die Leitung fühlt sich gleich seltsam an, wie Gartenschlauch mit losen Adern. Die Innenverdrahtung ist hochsolide wie man sieht - PE war offenbar nie angeschlossen obwohl in der Leitung vorhanden, N scheint abgerissen zu sein. Das Voltmeter ist gebrochen und geklebt, was die beiden Aderenden sollten konnte ich nicht mehr eruieren. Die Innenverdrahtung sieht aus wie 0,5mm2 eindrähtig, die Zuleitung ist deutlich schwächer.

An Steckern paßt außer italienischen, israelischen und BS546 15A (der hat Stifte ziemlich genau wie ein CEE 32) so ziemlich alles rein, einiges natürlich ohne Schutzleiterkontakt, selbst wenn der überhaupt intern verfügbar wäre.

Einerseits würde ich dieses Prachtstück ja gerne unbeschadet ins Gruselkabinett übernehmen, andererseits juckt es bei der Aufschrift "10A 250V" seeeeehr in den Fingern, sich an einen wenig brandgefährdeten Ort zu begeben, unt...
14 - Phasenbelastung bzw. Überlastung -- Phasenbelastung bzw. Überlastung
Hallo Forum,

Bitte um Hilfe.
Folgende Problemstellung. Veranstaltung mit uA einem 16A Drehstromanschluss als Fixstromverteilung neben weiteren 2 32A für Dimmer.
CEE Dose ohne Last durchgemessen PEN ok.
Nun die Phasenaufteilung: L1 2 Stk. Stroboskop 3000W plus 2 LED Movinglights a 110W, L2 dieselbe Belegung, L3 2 Nebelmaschinen a 3000W bzw. 1200W.
Ums vorwegzunehmen.
Ich weiss dass die Lasten viel zu hoch für 16A sind allerdings war der Plan jeweils nur ein Strob pro Phase gleichzeitig zu zünden (Lichtplan verlangte es nicht beide Strobs gleichzeitig zu zünden). Plan war weiters die erste Nebelmaschine zu Beginn (beim Auftritt) der Veranstalltung zu benützen (3kW) und nach einigen Minuten die zweite 1,2kW anstelle der grossen zu benützen, sprich die eine Aus- die andere Einzuschalten. Ist bei Veranstaltungen leider oftmals der Fall dass man nur mit Phantasie und Improvisation zum Ziel kommt.
Jetzt ist natürlich der Fehler passiert dass beide Nebelmaschinen gleichzeitig angeschaltet wurden und in diesem Moment hats mir in zwei Strobos diverse elektronische Bauteile geschossen. Auch der LS hat ordentlich ausgelöst.
Nun zur Frage kann es zu einer so starken Sternpunktverschiebung gekommen sein, dass es mir wegen Überspannung die Strobs ruiniert ...
15 - Ladestromverteiler und Spannungswandler mit integr. Ladegerät -- Ladestromverteiler und Spannungswandler mit integr. Ladegerät
Hallo zusammen!

In einen Ford Transit BJ 06 soll in näherer Zukunft ein 12V => 230V Wechselrichter installiert werden. Es ist ein Modell vorgesehen, dass eine modifizierte Sinusspannung am Ausgang bereitstellt, 2kW auf Dauer bringt, eine Vorrangschaltung für externe 230V Einspeisung besitzt und ein 10A Batterieladegerät integriert hat. (Fraron SPW2000P12VCH)

Da im Fahrzeug zwei Batterien verbaut sind, ist in dem Auto ist bereits ein Ladestromverteiler (LEAB CDB 150 mit Notstartfktn) eingebaut. Aus diesem Grund habe ich mir von der Firma die diesen installiert hat den entsprechenden Stromlaufplan zukommen lassen, um die Einbauten an die neuen Erfordernisse anzupassen.

Kurz zum jetzigen Zustand: Aussen am Fahrzeug befindet sich eine 12V Ladesteckdose nach DIN 14690. Wird dort ein Ladegerät angeschlossen, muss im Fahrzeuginneren der Notstarttaster gedrückt werden, dann hört man ein Relais einschalten und eine rote Kontroll-LED in der Mittelkonsole blinkt.
Das Relais ist vermutlich für die Startverriegelung zuständig.

Mein erstes Problem bei der ganzen Geschichte ist jetzt, dass dieses Verhalten absolut nicht zum Stromlaufplan passt (Einscannen ist aus Urheberrechtsgründen nicht möglich, daher beschränke ich mich hier auf eine Beschreibung ...
16 - Auslegung einer Zuleitung -- Auslegung einer Zuleitung
Hallo liebe Leute,

ich habe vor folgende Verbraucher mit Spannung zu versorgen.

Elektrische Anschlussdaten des Kaltwassersatzes:

Leistungsaufnahme : 7,2kW
Elektrischer Anschluss: 3Ph;50Hz;400V
Anlaufstrom: 95A
Max. Nennstrom: 18A

Elektrische Anschlussdaten der Elektroheizung:

Leistungsaufnahme: 15kW
Elektrischer Anschluss: 3Ph;50Hz;400V
Max. Nennstrom: 24A

Diese Daten sind Herstellerdaten und danach ist die Zuleitung auszulegen. Nun bin ich ein bisschen verwirrt wie es richtig berechnet wird.
Ich bin nach der DIN VDE 0100-430 vorgegangen.
Ich habe mir aus den o. g. Daten eine Betriebsstromstärke Ib von 18A+24A= 42A errechnet. Danach habe ich eine Bemessungsstromstärke In von 63A gewählt. Verlegeart B2 mit mehradrigem Kabel gewählt und einen Nennquerschnitt von 16mm² herausbekommen. Danach habe ich die Bedingung 1 und 2 überprüft, ob diese erfüllt sind. Dies war der Fall.

Jetzt habe ich mich aber durch ein Buch ein wenig verrückt machen lassen, wo drin steht, dass der Bemessungsstrom mit Ib= S / Wurzel3 * U errechnet wird. Das Problem bei der Sache ist, dass es eine Heizung und ein Motor ist. Die Heizung hat keine Scheinleistung, der Motor aber schon. Wenn ich nun über das Leistungsd...
17 - SONS unbekannt Durchlauferhitzer -- SONS unbekannt Durchlauferhitzer
Geräteart : Sonstige
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
Chassis : unbekannt
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo Zusammen,
ich hatte leider letztes Jahr - wie üblich im kältesten Teil des Winters - einen Ausfall der kompletten Heizung.
Für den Notfall hat mein Warmwasserspeicher einen 2kW Heizstab... reicht wenn man sich einschränkt.
Leider habe ich diese Möglichkeit nicht für die Heizung an sich. Nun möchte ich Abhilfe schaffen.
Eine völlig autarke Elektroheizung für Notfälle... mit
-Ausdehnungsgefäß
-Umwälzpumpe
-Überdruckventil und Entlüfter
-Heizstab
-Übertemperaturabschaltung
-Wassertemperaturregler

Keine Angst, ich kann mit 400V umgehen, ist mein Beruf.

Meine Frage ist jetzt ganz einfach...
Ich möchte die Heizpatrone eines Durchlauferhitzers verwenden. Mein Ziel ist max 18kW, da - sofern für Dreieckschaltung dimensioniert - 18kW:3:400=15A ergibt. Dafür ist also eine 3x16A Sicherung ausreichend.

Warum sind die meisten 18kW Durchlauferhitzer die ich im Netz finden konnte für Sternschaltung ausgelegt, und nicht für Dreiecksch...
18 - Unterverteilung Planung -- Unterverteilung Planung

Zitat :
ego hat am  9 Jan 2009 18:32 geschrieben :
Kann es sein das hier jemand mächtig die Begriffe dureinander wirft?

Das kann natuerlich sein. Mit HAK meinte ich den Kasten in dem die NH Sicherungen sind.
und mit HV meinte ich den Sicherungskasten, der linke Teil ist verplombt und dort befindet sich der Stromzaehler, im rechten Teil die Neozed Schraubsicherungen und die LSS fuer die einzelnen Kreise.


Zitat :
wome hat am  9 Jan 2009 17:58 geschrieben :
Normale Menschen kommen mit weniger Leistung aus, in vielen 60er-Jahre-Bauten teilen sich 6 oder mehr Partein einen 63A-Hak und sind zufrieden. Was hast du vor?
19 - Unser neues Haus -- Unser neues Haus
Meine Eltern haben vor etwa einem Monat ein neues Wochenendhaus erworben und letztes Wochenende haben wir uns erstmals intensiver mit der Elektroinstallation beschäftigt.
Resultat: nicht katastrophal, aber durchaus als durchwachsen zu bezeichnen und einiges sicher historisch.
Das Dorf wurde erst 1949 an das allgemeine Stromnetz angeschlossen, da unser Haus 1955 den Besitzer wechselte vermute ich, daß in diesem Jahr erstmals Leitungen gelegt wurden. Anfang 1977 wurde das Haus abermals gröber umgebaut, unter anderem kam ein neuer Zählerverteiler und weite Teile der Installation wurden in die alten Bergmannrohre neu eingezogen.
So sieht der Zählerverteiler aus:
Bild eingefügt
Links Tagstromzähler, in der Mitte Rundsteuerempfänger, rechts Nachtstromzähler (Wechselstrom, da nur für den Betrieb eines Warmwasserspeichers mit 2kW vorgesehen).
Oben links 100mA-FI und LSS in der typischen F&G-80mm-Bauform, rechts später hinzugefügt ein 30mA-FI und 4 moderne B13A-LSS für elektrische Heizung mit Tagstrom (teils fest installierte Flachheizkörper, teils Steckdosen für portable Ölradiatoren), oberhalb und unterhalb erkennt man die Abdecks...
20 - küche genügend absichern -- küche genügend absichern
hallo,

die küche in meiner neuen wohung ist wie die ganze wohung nur unzureichend abgesichert. kommplette steckdosen und Licht über einen B16 automat.

hab eine neue zuleitung zur küche verlegt NYM 3x2,5mm².
wollte darüber heisswassergerät 2KW, Geschierspüler, Mikrowelle, Dunstabzugshaube, und ein paar steckdosen für z.b. tassimo laufen lassen. grob errechnet ergeben es max 7,2KW -> wohl etwas viel für ein 3x2,5mm², oder?
wie soll ich es am besten absichern?
oder würdet ihr es machen?

danke schon mal für tipps

...
21 - UV-Zuleitung bemessen -- UV-Zuleitung bemessen
wow schnelle antwort. super.


Zitat : Da es sich um eine eigenständige Wohneinheit handelt, ist die Zuleitung sowieso auf eine Belastbarkeit von mind. 3x63A auszulegen
eigentl. mehr ein gut ausgebautes garten häuschen, wo auch mal gäste schlafen können. Es wird nicht ständig bewohnt sein! es soll auch kein zusätzlicher zähler eingebaut werden.


Zitat : Was ist ein "21KW-40LHeizgerät"?
Ein Durchlauferhitzer?
Ist der dort überhaupt genehmigungsfähig? Gibt es schon andere DLE oder Elektroheizung im Haupthaus?
ja im prinzip meine ich einen DLE
damit man ohne probleme warm duschen kann, dachten wir an einen 40l Warmwasserspeicher...
22 - TT-Netz zwingend FI? -- TT-Netz zwingend FI?

Offtopic :Hier sind 3x35A schon viel... früher gabs durchaus auch 3x20A für kleine EFHs, in Kleingartensiedlungen hab ich auch schon 1x25A und Zählerschleife 3x4mm2 gesehen, bzw. 3x20A und 4x4mm2! Auch so originelle Belegungen wie EYY-J 4x4mm2 sw gr bl rt im TT und Wechselstromanschluß, Belegung L sw, N bl (kein PE da der Zähler außerhalb des Grundstücks und Hauses liegt). 3x35A ist hier normaler EFH-Standard oder auch in MFH-Wohnungen jenseits der 300m2. Zählerschleife dann im MFH 5x10mm2, im EFH 5x16. Ich hab in meinem ganzen Leben erst eine private Anlage mit stärkerer Zuleitung gesehen, das war DIII 60A(!) in einer Villa, die eine eigene Hausmeister- und eine Gärtnerwohnung hatte... das sagt glaube ich genug über die Größe aus. Selbst bei elektrischer Heizung gibt es normalerweise nur einen zweiten Anschluß mit 3x35A für den Nachttarif.

Und im Vergleich zu Italien wo man im EFH 1x15A bei 220V kriegt ist das alles noch gigantisch viel! Dort knallt es dann eben wenn das elektrische Backrohr (3,5kW) und der elektrische Warmwasserspeicher (2kW) gleichzeitig heizen und das ganze Haus ist dunkel.
Die Franzosen ve...
23 - Neue UV im Keller -- Neue UV im Keller
Danke euch für eure Ausführungen.

Habe mich jetzt für dieses Konzept entschlossen:

Zuleitung in 6mm2 (NYY Erdkabel)

alles mit Automaten , keinen Neozed in der UV, nur noch 3x Neozed als Vorsicherung im Zählerkasten.
Für die CEE16 Dose einen 3pol 16A mit K-Charakteristik
für Waschmaschine und Trockner einen B16
für Heizung einen B13
für Werkstatt Steckdosen B13
für Garage B13/B16 (Garagentormotor ?Watt,Kärcher 2,2KW, Licht 72Watt)
für Aussensteckdosen B13

alle diese Stromkreise laufen über einen FI 40A 30mA

das komplette Licht im Keller ohne FI auf einen B13 Automaten. Es handelt sich um 8 Leuchtstoffröhren 36Watt.
(oder sollte /muss der Stromkreis auch über einen extra FI gesichert werden?)

Beste Grüße
Tobyyy
...
24 - Herdplatte an 0,75mm²-Zuleitung mit Konturenstecker -- Herdplatte an 0,75mm²-Zuleitung mit Konturenstecker
Habe zur fixen Funkionsprüfung mal versucht, eine 3*1,5mm²-Zuleitung an den Stecker anzuschließen (PVC oder PA, bin mir beim Mantel nicht ganz sicher). Die war zu dick. Mit einer 0,75mm²-Zuleitung (kann auch 1mm² sein) schließt der Stecker gerade so. Das Problem ist die Zugentlastung, die für runde Zuleitungen zu hoch liegt. Die ist anscheinend nur für flexiblere Textilleitungen gedacht, mit dem runden PVC-Mantel sitzt die Leitung nicht mehr mittig, sondern zu hoch im Stecker, und der Deckel schließt nicht mehr richtig ab (0,5mm Spaltmaß am hinteren Ende, wird durch die Tülle offen gehalten).
Also besorg' ich mir mal eine 0,75mm²-Textil-Zuleitung, montiere die schön fachgerecht und Motte das Ding dann bis zum 3. Weltkrieg oder so wieder im Keller ein
Obwohl mir eine kräftigere Zuleitung schon lieber wäre, aber der Stecker nimmt halt keine größere auf. Und die vollen 2kW braucht man ja eh nur zum Anheizen.

Der verschmorte Stecker samt Leitung wird wohl von einer Bohrmaschine o.ä. gespendet worden sein, nachdem die original zur Heißgerätekupplung gehörende Zueitung beschädigt wurde.


Gruß, Bartho ...
25 - Ofen und Kochfeld (Gas) 1~ wie anschließen -- Ofen und Kochfeld (Gas) 1~ wie anschließen
Hallo,

Ein paar Arbeiten, die man als Fachmann problemlos und sicher innerhalb von Minuten lösen könnte, wenn es nicht ein bisschen viele Regeln gäbe. Es geht um die neue Küche eines guten Freundes. Er hat ein neues Gaskochfeld und einen Ofen, jeweils mit einphasigem Anschluss. Nun stellen sich mir nach erstem Telefonat mit dem Freund folgende Probleme:

Kochfeld (nur die Zündung elektrisch, Gas wird vom Gaswasser-Mann angeschlossen): Es stünde dabei, dass das Kochfeld über einen gut erreichbaren Schalter jederzeit vom Netz trennbar sein müsste.
Wie soll man das realisieren? Muss ich jetzt wirklich einen Aufputzschalter montieren um das Ding schaltbar zu machen?

Ofen (rein elektrisch): Es ist ca. 1m Zuleitung montiert (offenes Ende), ob diese wechselbar ist wird mir bis morgen mitgeteilt. Es stünde dabei, dass man keine Verlängerungsleitungen verwenden darf.
Was soll ich jetzt tun, wenn die Zuleitung fest ist?
Die Steckdose ist 2m entfernt. Eine ordentliche Verlängerung macht doch 16A auf Dauer, hier pauschal zu verbieten finde ich lächerlich.

Beide:
Ich kenne die Leistungsdaten der Geräte n...
26 - Von einem der auszog das gruseln zu lernen -- Von einem der auszog das gruseln zu lernen
Von einem der auszog das gruseln zu lernen

Moderne Version

Es war einmal ein armer Deutscher, der zwar die VDE nicht auswendig im Kopf hat, sich aber aufgrund ursprünglicher Ausbildung der Installation elektrischer Anlagen mächtig ist und im Falle von Unklarheiten sich in einem renomierten Deutschen Forum zu belesen oder zu befragen weiss.

Da alle Welt immer davon spricht wie gefährlich elektrischer Strom sein kann, es aber aufgrund der Arbeit vieler Elektrotechniker, Meister, Ingenieure, etc. Richtlinien und veröffentlichten Papieren kaum zu nennenswerten Ereignissen kommt, konnte sich dieser arme Deutsche nicht vorstellen wieso es einem vor elektrischem Strom gruseln müsste.

So kam es das es diesen armen Deutschen nach Peru verschlug. Ein Land hinter einem grossen Wasser und einem riesigen Gebirge. Wo Ingenieure nur laut Papier Ingenieure sind und Elektromeister nur der ist, der mindestens 30 elektrische Schläge im Monat bekommt.

Dieser Deutsche wurde nun dadurch bekannt, das er seine ganzen Installationen selbst erledigt, und diese auch nach Monaten und Jahren noch fehlerfrei funktionieren.
So hat es sich zugetragen, das dieser Deutsche von einem peruanischen Bekannten darum gebeten wurde, die Installation in dessen Haus zu begu...
27 - Steckdose im Klo ? -- Steckdose im Klo ?
Hallo!
Wieviel Watt hat denn der Wächter wenn der über 2Kw hat müsst Ihr denn separat mit 16A absichern und eine Zuleitung von 3x2,5 mm² nehmen!

Denn alle Geräte die mehr als 2 kW haben sind separat zu führen laut VDE0100. ...
28 - Notstromaggregat installieren -- Notstromaggregat installieren
Hallo,

ich habe mir ein Notstromaggregat (Güde GSE 2700, ca. 2kw Leistung) gekauft, hauptsächlich um beim Stromausfall die Heizung zu betreiben.
Ich habe hier schon einiges zu diesem Thema gelesen, doch möchte ich großen Aufwand verzichten. Umschalter sind zwar ganz nett aber auch recht teuer.

Mein Plan ist die Zuleitung zur Heizung über einen Stecker zu realisieren, so das man bei Stromausfall den Stecker nur in die Notstromsteckdose stecken muss. Zudem würde ich in 2-3 Wohnräume eine Notstromsteckdose installieren wo man dann mal eine Lampe einstecken kann. Also öffentliches Netz und Notstrom absolut getrennt.

Um Spannungsspitzen beim Start an empfindlichen Geräten zu vermeiden möchte ich Aggregat und Steckdosen mit einem Relais trennen. Zumindest denke ich mir das ein Relais diese Aufgabe übernehmen könnte.

Also folgende Vorgehensweise: Ich schalte das Aggregat ein, stecke die Verbraucher ein und dann erst stelle ich die Verbindung her über das Relais. Dadurch dürften die Spannungsspitzen die ja nur beim Starten auftreten die Geräte nicht gefährden können, oder?
Fällt das Aggregat aus oder wird abgeschaltet trennt das Relais die Verbindung so das es auch keinen Bedienfehler geben kann.

Meine Frage ist nun, was für ein Rela...
29 - Bezugsquelle für Multistecker 1 Schuko auf 2 Schuko -- Bezugsquelle für Multistecker 1 Schuko auf 2 Schuko
Moin,


> Ich war überrascht, dass dieser Stecker weder im Baumarkt,
> noch im Internet auf den ersten Wurf zu finden war;

ist vielleicht auch besser so...

Problem 1 - Hebelwirkung durch den starren Verteiler auf die Steckdose. Diese Euro-Mehrfachadapter sind da eigentlich schon äußerst grenzwertig. Mehrfach-Schuko, darin ggf. noch 'ne Zeitschaltuhr und schwerer Gummistecker mit gewichtiger H07RN-Leitung mögen die Befestigungskrallen/schrauben der Steckdose so gar nicht...

Problem 2 - Gleichzeitiger Betrieb beider Geräte wird deine Steckdose und Leitung gnadenlos überlasten. Die WaMa dürfte irgendwo in der 2000W-Klasse liegen, so'n Trockner bringt's auch schnell mal auf 3000W. Macht bei gleichzeitigem Aufheizen zusammen 5kW - an einer maximal auf 16A = ~3600W ausgelegten Steckdose. Eine kleine Oxidschicht auf dem Stecker oder den Dosenkontakten, schon schmilzt sie dir dahin. Da muss es nicht mal China-Ramsch sein, auch Markenware reagiert zum Teil allergisch auf das Ausnutzen der 16A. Und wie so'n Mehrfachverteiler Innen aufgebaut ist, ist auch noch fraglich. Wenn da nur 0,75² oder ähnlich dünne Adern zu finden sind... Oder man sich die Adern einspart und billige Bleche nimmt, die zugleich die Kontaktfedern darstellen
30 - Theater - E-Verteilung neu planen -- Theater - E-Verteilung neu planen
Bisher existieren 36 2kW-Dimmer, derzeit ist keine Erweiterung geplant. Das hingegen dachte man damals auch.
Ich würde also schon mit mind. 48 2kW-Dimmern rechnen. MHs gibt es auf absehbare Zeit keine, da auch keine passende Konsole da ist.
Ton "begnügt" sich z. Zt. 1x 16A... Sollte wohl besser 3x16A werden.
Manchmal, da wird die Siderackbeleuchtung schon dunkler, wenn wir die Subs "quälen". Das das nicht gut sein kann (Unterspannung?!), klar. Woher kann das genau kommen? Die feste Zuleitung ist 3x2,5mm2 NYM, die Verlängerung (kurze Strecke, max. 10m) in 1,5mm2. Amping klemmt direkt, Siderack über die Verlängerung.


Die Einspeisung und Verteilung wäre aber nicht nur für die (Bühnen)-Technik, sondern für das gesamte Theater gedacht.
Gastro mit diversen Herden/Kühlschränken und so gibt es nicht. ...
31 - Elektroanschluss Trockner -- Elektroanschluss Trockner
Einerseits haben die meisten Verlängerungen eine Leitung niedrigeren Querschnitts (<1,5mm²), andererseits entstehen mehr Kontaktstellen und damit auch mehr potentielle Fehlerquellen. Es ist AFAIK nach VDE so geregelt, dass ständig betriebene Geräte ab 2kW eine eigene Steckdose benötigen.

Ideal wäre es natürlich, eine neue Leitung für den Trockner zu legen. Alternativ kann man einen manuellen oder automatischen Umschalter setzen und eine weitere Steckdose an den Waschmaschinenstromkreis anschließen (der Umschalter verhindert den gleichzeitigen Betrieb beider Geräte). An den Badstromkreis würde ich den Trockner nicht anschließen, da man hier keine Möglichlkeit zur Last-Überwachung hat.

Hintergrund für die Lastkontrolle ist die traurige Tatsache, dass in sehr vielen Häusern einfach immer 1,5mm² verlegt und dies mit 16A abgesichert ist. Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomaten) der Charakteristiken B, C und D schalten jedoch erst beim 1,45-fachen des Nennstroms sicher ab (alles andere liegt im Toleranzbereich des LS), das bedeutet, dass eine Leitung im Extremfall über 23A aushalten muss, was zuviel ist. Die Leitung erwärmt sich stark und die Isolation zerbröckelt mit der Zeit. Irgendwann kommt es zu Kurzschlüssen innerhalb der Leitung und da PVC sehr gut brenn...
32 - Probleme mit eine Drehstrommotor (2x220v) an einem Absauger -- Probleme mit eine Drehstrommotor (2x220v) an einem Absauger
Hallo erstmal !

Wir bauen Alutüren und Fenster in Aachen und haben an
unserer Graule-Zugsäge eine Absauganlage ( für Metallspäne )
angeschlossen.

Nun ist es so das jeder der die Säge benutzt den Absauger
"nicht" einschaltet und der Arbeitsplatz in kurzer Zeit
entsprechend aussieht.

Also kurz gesagt der Absauger ist so gut wie nie gelaufen.

Dies will ich ändern.

Kurzerhand habe ich mir über Conrad eine fertige Master/Slave Baustein besorgt.
Die Phase L1 (in der Zuleitung) durch die Sensorspule gezogen und das Relai zieht an sobald Strom durch L1 flies. (Maschine läuft).

Über den Ausgang des Relai schalte ich nun ein Schütz
welches ich vor dem Motorschalter angebracht habe.

Soweit funktioniert das Ganze auch !

Bis auf ein Problem: Der Drehstrommotor ( 2 Phasen, 2,2KW )
läuft super an und schaltet sich nach 20-60 Sekunden
aus, das heist der Motorschutzschalter schaltet sich ab.
Ich hab erstmal gedacht das Teile im Lüfterrad hängen
und der Motor sich deshalb abschaltet. Abdeckung geöffnet
und die ganze Einheit mal von Hand bewegt ! So gut wie
kein Widerstand.

Wie messe ich den Motor nach um zu überprüfen ob es
ein Fehler des Schutzschalters ...
33 - Dimmbares EVG und FU vertragen sich nicht -- Dimmbares EVG und FU vertragen sich nicht
Hab diese Woche in einem Stall dimmbare EVGs verbaut, leider ist nun ein kleines Problem aufgetreten. Jedes mal wenn ein Förderband angefahren wird, fangen die Lampen für ca. 3 sec zum flackern an. Während des Betriebs gibt es keine Störungen. Der Hersteller ist bisher auch ratlos.

Verbaut wurden Lenze FU der Serie 8200 vector incl. Netzfilter. Die Leuchtstofflampen sind von Trilux-Leuze.

Aufgebaut ist die Anlage folgend:
Von einem Schaltraum aus werden mit 1 8200er mit 2,2kW Output auf eine Strecke von 80m 5 Motoren des Förderbandes angefahren. Mit diesem FU gibt es keine Probleme.
Ganz am Ende dieses Förderbandes ist nochmal ein Querband mit 2 Motoren, die von einem 8200er mit 0,75kW Output gesteuert werden. Und genau dieses Querband macht die Probleme. Die Zuleitung der 12 Lampen (3x1,5mm², weil der Dimmer vor Ort sitzt) läuft ca. 30m in einem Abstand von 3m parallel zu den Motorleitungen.
Die Leitungslänge zum letzten Motor des Querbandes beträgt ca. 120m. Alle Kabel sind natürlich geschirmt, welcher einseitig am FU aufgelegt ist.

Wo liegt denn nun das Problem? Filter kaputt? Bauen sich auf diese 120m derart starke Schwinungen auf, dass sie durch Induktion in andere Leiter das Netz beeinträchtigen? Denn im gleichen Kanal liegen neben de...
34 - Netzanschlussleitung ersetzen -- Netzanschlussleitung ersetzen
An einem Föhn ist die Netzanschlussleitung defekt. Verbaut ist eine Anschlussleitung mit "Konturenstecker" (->Form ähnlich Schukostecker, nur ohne Schuko) und 2x 1mm^2 Anschlussleitung. Leistungsaufnahme Föhn 1150W (also ca 1.2kW).
Frage 1: Gehe ich recht in der Annhame, dass eine Fertig konfektionierte Zuleitung Eurostecker und 2x 0.75mm^2 zwar von der SK her zulässig wäre, aber wegen der nur auf 2.5A ausgewiesenen Belastbarkeit des Steckers und wegen 0.75mm^2 Leiterquerschnitt bei 1.2kW ausscheidet?
Frage 2: Wäre bei nicht verfügbarem Original ET eine fertig konfektionierte Anschlussleitung mit Schukostecker und 3x1mm^2 bei Nichtanschluss des Schutzleiters zulässig?

Danke schonmal! ...
35 - Schon wieder Adapter auf Ebay -- Schon wieder Adapter auf Ebay

nur noch zum

leute die sowas verwenden haben doch meist keine ahnung davon. Welcher normale Bauarbeiter schaut denn, wie eine Leitung belastet werden darf?? Da wird hingehängt bis die Sicherung fliegt, und dann ein bisschen was weggenommen

Gestern hat auf nem Stadtfest ne befreundete Band gespielt, kleine Bühne ca 4x4m. Schöne Anschlusssäule von der Stadt in 5m Entfernung mit 30ma FI, nur leider alles belegt von umliegenden Ständen. Veranstalter hat eine 3x1,0 Verlängerung zur Bühne gelegt. Auf dieser 5 Steckdosenleisten mit 3x0.75 hintereinander. Musiker kennen sich halt auch nicht immer aus, "es läuft doch".
Angeschlossen Gitarrenverstärker und PA (Leistung unbekannt) und 2kW Licht. Nach ner halben Stunde FI und LS geflogen. Warum weiß ich bis jetzt nicht, musste dann weg.
die 3x1,0 Kabeltrommel war danach ohne Funktion, und anscheinend noch ne weitere 3fach.
den restlichen Abend lief das zeug aber anscheinend mit der neuen 3x1,5 zuleitung durch...
...
36 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ?
Hallo Trumbaschl,


Zitat : was um alles in der Welt willst du da für Leistung umsetzen???

eigentlich gar nicht mal viel. Es geht nicht um möglichst viel Leistung, sondern um Flexibilität.
Die Möglichkeit die Steckdosen schalten zu können.
Und zwar 50 - 70 % aller Steckdosen im Haus.
Einige (1-2) pro Raum können nat. auch mit 3x2,5mm² und B16 feste angeschlossen werden. Dank Leerrohren ist das ja schnell gemacht.
Simpelstes Beispiel : z.B. eine Stehlampe / Möbellampe vom Lichtschalter der Türe aus zu schalten.
Oder Lampen zeitgesteuert / per Telefonanruf und DTMF Tönen ...
Oder wenn ich mir später überlege, z.B. das el. Garagentor vom Flur aus schon mal zu öffnen, wenn ich aus dem Haus gehe, dann kann ich das an meiner zentralen Stelle verschalten.
Oder alle Rolladen von einem Schalter...
Wenn die Leitungen erstmal alle liegen ist somit alles möglich und leicht variabel gestaltbar.

Zuerst vielleicht noch durch umve...
37 - 230 V Steckdose von 400 V Herdanschluß abzweigen -- 230 V Steckdose von 400 V Herdanschluß abzweigen

Zitat : Im Prinzip kann man das so machen wie vorgeschlagen, aber ich würde für die SpüMa nur einen B13er nehmen
Kommt drauf an. Unsere SpüMa (Miele) hat soweit ich weiß 3,3kW Anschlußwert laut Typenschild, da is nix mit B13. Gleichzeitig Herd und SpüMa wird eh nicht gehen. Es sei denn man hängt SpüMa mit zwei Kochplatten zusammen, wenn man die zuleitung mit B25 sichern kann geht zumindest noch eine Platte dazu.


Zitat : SpüpMa einfach mit auf den allgemeinen Steckdosenkreis zu hängen (was definitiv zulässig wäre...).

Ich dachte, VDE fordert eigenen Anschluß für Geräte >=2kW?

Gruß
Didi...
38 - 2-poliger Schalter -- 2-poliger Schalter
Hallo zuerstmal
nur eine frage wo willst du den pool abschalten?
in der uv beste lösung 10 mA fi !!! schutz ist gewährleistet durch 20 A vorsicherung
oder in der Zuleitung zum Pool da reicht bei 2KW, ersetzen der b16 durch b10 und ein Heizungsnotschalter
Noch etwas
ARBEITEN AN VERTEILUNGEN UND SICHERUNGEN NUR ELEKTROFACHKRAFT
Gruß Bernddi...
39 - Schaltnetzteil mit 2KW möglich? -- Schaltnetzteil mit 2KW möglich?
kann sein das es sowas gibt, ich weiß nur das man bei größeren anlagen die "kleineren" endstufen mit 2kw oder sowas auf den 3x16A phasen aufteilt damit die versorgung nicht zusammenbricht... also je 2 endstufen auf eine phase, das sollte funktionieren...
licht braucht im PA bereich normal am meisten strom... eine 64A zuleitung ist da keine seltenheit wenn man ein paar dimmerpacks hat...

ich hab letztens einen dimmer gekauft, den kann man auch über DMX fernsteuern, hat 6 ausgänge und kann pro ausgang 10A dimmen... man kann dann bei der zuleitung auswählen ob man lieber einphasig mit 1x60A reinfährt, oder mit 3x32A
für die leistung war des teil nichtmal teuer, unter 300 euro...
40 - Kann man in einen Altbau eineSicherung von 20A auf 32 bzw 35A umwandeln? -- Kann man in einen Altbau eineSicherung von 20A auf 32 bzw 35A umwandeln?
Hallo lines,

erstmal Willkommen im Forum!

Das Vorhaben könnte zwar vielleicht gehen, aber es gibt viele Fallstricke.
Zur Beurteilung sind wesentlich mehr Detailangaben erforderlich.

Erstmal zur Klarstellung:
Du hast derzeit sicherlich schon einen Wechselstromanschluß, was Dir fehlt wird wohl der Drehstrom sein!


Das Problem liegt darin, daß vermutlich Deine Zählervorsicherung (und vielleicht sogar die Zuleitung zum Unterverteiler) nicht ausreicht, um diese hohe Leistung einphasig zur Verfügung zu stellen.
Möglicherweise ist schon der Hausanschluß zu schwach.

Kannst Du mal ein Foto vom Zähler und von der Unterverteilung (Sicherungskasten) hier hochladen?

Ist das ein Ein- oder Mehrfamilienhaus?
Bist Du Eigentümer oder Mieter?


Und warum ersetzt Du den defekten Boiler nicht einfach durch einen Speicher (für Dusche reicht 30l bis 50l)?.
Der hätte dann z.B. 2kW Heizleistung, kommt also mit 10A aus.
Das Gerät hält wärmeisoliert ständig die gesamte Wassermenge auf der gewünschten Temperatur. Deshalb gibt es auch keine Wartezeiten vor dem Duschen!


Gruß,
sam2 ...
41 - War (ist) so etwas jemals erlaubt ? -- War (ist) so etwas jemals erlaubt ?
Naja, war halt dumm gelaufen.

Aber man hätte (auch als halbwegs interessierter Laie) den Murks schon daran erkennen können, daß es für den E-Herd trotz Drehstromzählers nur eine einzige Sicherung gab...!
Und auch ein Blick in den (Unter-) Verteiler hätte Aufschluß gegeben über das verPENte Elend (das aber wohl eher dem Fachmann).


Aber wozu noch darüber sinnieren, wo Du doch die Lösung schon gefunden hast.
Oder zumindest fast. Denn die aufgefundene alte WaMa-Leitung ist prima, aber so wie Du Dir das vorstellst, geht es nicht. Wenn ich auch eingestehen muß, daß ich nicht alle Details Deiner Überlegung verstanden habe (mit der nicht belegten Überkreuzverschaltung und so)...

PEN neu geht nicht. Ist hier aber auch gar nicht nötig! Die zwei vorhandenen vieradrigen Leitungen mit je 2,5mm² sind sehr gut für Deine Anforderungen geeignet und ermöglichen bei geschickter Vorgehensweise eine sichere und zuverlässige Installation.

Und zwar wie folgt:
Erster Teil wie vorhin schon beschrieben (bestehende Leitung nur noch für SpüMa und Allgemein, aber als TN-S). Hierzu wird einfach die Herdanschlußdose entfernt, die Adern in der Verteilung passend umgeklemmt (nur noch 2 LS zu je C16A), durchg...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 2kw Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: 2kw Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439611   Heute : 2993    Gestern : 4600    Online : 111        27.7.2026    15:09
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0620169639587