Gefunden für 230v kochfeld herdanschlu�dose - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Platte aus,reagiert auf Klopf -- Kochfeld Keramik Miele KM 507 | |||
| |||
| 2 - Strahlheizkörper 1800 Watt FRANKE KC 90/5T -- Strahlheizkörper 1800 Watt FRANKE KC 90/5T | |||
| zB hier:
https://kremplshop.de/p/strahlheizk.....32047 Ohne Mithilfe des Fragestellers geht es eben nicht. Viel Erfolg. ... | |||
3 - Sicherung wird ausgeschlagen. -- Backofen NEF FD 7808 | |||
| Warum bekommt der Backofen keinen "Saft"?
Warte doch bitte erst ab, bis das Multimeter eintrifft und du vernünftig messen kannst. Zudem dürfte der Backofenwahlschalter, oder der Netztrennschalter (mit am Temperaturwähler verbaut) dafür verantwortlich sein, oder die Brücke (Klemme 4-5) am N-Leiter fehlt. Da der Backofen nur mit einer Phase (230V~) des "Starkstroms" angefahren wird, ist bei fehlendem N-Leiter natürlich tote Hose. Das Kochfeld hingegen bekommt 2 Phasen (eine die beiden linken, eine die beiden rechten Kochstellen). Hier kann sich je nach Nutzung der einzelnen Kochstellen eine "Schieflast" (Sternpunktverschiebung) ergeben, wenn der N-Leiter nicht aufgelegt ist. Das führt bei Betrieb einer einzelnen Kochstelle meist zu deren Zerstörung, da sie bis zu 400V~ abbekommen kann. Fazit: Falls es einer der Schalter ist, schmeiß die Kiste weg. Auch wenn es etwas anderes ist, schmeiß die Kiste weg, die hat ihr Geld verdient. Das schont deine Nerven, deine Gesundheit und die "Oberbefehlshaberin" wird wohl glücklich über einen neuen Ofen sein. VG ... | |||
| 4 - Herdplatte regelt nicht -- Kochfeld Keramik AEG HE604070XB | |||
Zitat : silencer300 hat am 3 Dez 2025 22:14 geschrieben : Gibt nur die 949595066-00 oder -01 dafür. Hab schon nachgeschaut, Stromlauf-, Verdrahtungsplan und Teileliste absolut identisch. VG Danke, das 00 ist von / ab 2010 produziert, das 01 ab 2018, der BO von 2018, daher wollte ich prüfen, ob die Geräte inkompatibel sind. Aber wenn er die Sensorelektronik für die Erweiterung erneuert hat, stellt sich mir die Frage der Fehlfunktionen. An den Fragesteller: Wurde die Elektronik im Kochfeld NEU gekauft, oder gebraucht ? Sind die Phasenspannungen gegen N alle bei ~230V ? ... | |||
| 5 - F47, grosses Feld heizt nicht -- Induktionsherd Whirlpool CPSN-3000 A REV:S3.1 | |||
| Geräteart : Induktionskochfeld Defekt : F47, grosses Feld heizt nicht Hersteller : Whirlpool Gerätetyp : CPSN-3000 A REV:S3.1 FD - Nummer : 4619 615 1763 1.A Typenschild Zeile 1 : Type: PLEIW IKEA/WH HB I3 Typenschild Zeile 2 : 230V / 400V 3N 50 Hz 6,0 kW Typenschild Zeile 3 : 00147648 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Nach 16 Jahren Betrieb zeigen alle Kochfelder manchmal F47. Das grosse Kochfeld heizt nicht und erkennt auch nicht, ob ein Topf drauf steht. Die beiden kleineren funktionnieren weiterhin, wenn das Einschalten klappt, also gerade nicht F47 angezeigt wird. Was bedeutet F47 wirklich? Laut Anleitung: "Kundendienst rufen". Kann mir jemand Tipps zur Fehlersuche geben? Das Entfernen einer Insektenleiche zwischen dem L2 und L3 Anschluss hat nicht geholfen. ... | |||
| 6 - Kochfeld kaputt -- Herd AEG Electrolox competence 41035VD-wc | |||
| Hallo zusammen,
danke erstmal. Ich hab mal weiter Ausschau gehalten, ob es überhaupt Ersatzteile gibt und hab das hier gefunden: https://www.ersatzteilshop.de/ovale......html Dann habe ich mir mal einen Eindruck verschafft, wie man das tauschen würde: https://www.ersatzteilshop.de/video......html Das sieht für mich so aus, als würde es einigermassen zusammenpassen: 1. Ein 140mm Heizelement, dass zu meinem Herd passt sieht auf dem Foto aus, wie im Video. (https://www.ersatzteilshop.de/strahlheizkoerper-140mmoe-1200w-230v-374063521-aeg-electrolux-juno-zanussi-3740635267-154595.html) 2. Es scheint auch so, als könne man das relativ leicht zerlegen, um einfach mal zu gucken, ob das Heizelement erkennbar defekt ist. 3. Die Bräterzone scheint ein Teil zu sein, dass man als Ganzes tauschen kann. 4. Die Heizelemente werden mit 220V versorgt, die elektrischen Anschlüsse so... | |||
| 7 - Stinkt nach Fisch -- Geschirrspüler Miele HG 01 / G 651 SCI Plus | |||
| Die Miele G 651 SCI Plus hat nur einen Heizstab auf der Linken Seite.
Eine Anschlussleistung vom 3,3 kW. Ich habe 12,4 A gemessen. Die Maschine wurde von einem EP Händler geliefert und angeschlossen (war im Preis enthalten). Die Steckdose ist ca. 2 m vom Kochfeld und 3 m vom Backofen entfernt. In der Steckdose steckte ein Mini-Weihnachtsbaum mit 10 Birnen an 230V mit Euro-Stecker. (Ist ein Erbstück und ein Wunder - das Ding ist über 30 Jahre alt und brennt bei uns in der Winterzeit mind. 6 Stunden am Tag und bis jetzt ist noch keine Birne defekt ! ? - wäre mal 'n extra Thema wert) In den ersten 5 Jahren direkt in der Dose, dann ca. 10 Jahre an eine Digitale Zeitschaltuhr. Danach eine Funksteckdose angeschlossen und seit einem 1/2 Jahr eine schaltbarer Schuko-Stecker. Ich denke daran kann es wohl nicht liegen. Ich habe den Euro-Stecker, die Funksteckdose und den schaltbaren Schuko-Stecker angesehen und da ist nix verkokelt -> Sieht alles aus wie neu ! Die Länge der Drähte passt. An den linken Drähten (L1 - schwarz) kommt der Saft an. der Draht ist beim lösen abgebrochen Die rechten Drähte gehen zu Steckdose. Am (N - blau) Draht ist die Isolierung ca. 4 cm verschmort. Wie kann man das am besten re... | |||
| 8 - Einbau autarkes Kochfeld? -- Kochfeld Keramik Beko/Elektra Bregenz Beko MCE 6420 C | |||
| Das ist auf jeden Fall möglich, da der Backofen nur einen Außenleiter (230V) benötigt und ein autarkes Kochfeld kann problemlos mit 2 Außenleitern (400V) betrieben werden.
Ggf. muss eine Mehrgeräte Anschlussdose, oder Verteilerbox gesetzt werden. VG ... | |||
| 9 - Autarker Backofen am Starkstromanschluss? -- Autarker Backofen am Starkstromanschluss? | |||
| Alle autarken Haushaltsbacköfen werden nur mit einem Außenleiter (sprich 230V) betrieben und sind daher i.d.R. steckerfertige Geräte.
Auch bei einem Herdset bekommt der Backofen nur 230V, der "Starkstrom" ist für das Kochfeld vorgesehen. Flexible Anschlussmöglichkeiten gestatten den Betrieb an allen haushaltsüblichen elektrischen Anschlüssen. VG ... | |||
| 10 - Anschluss -- Kochfeld Keramik Miele Km503 | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : Anschluss Hersteller : Miele Gerätetyp : Km503 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo Ich habe ein problem mit Miele kochfeld Ich habe diese gebraucht gekauft bei der bucht. Lider fehlt so ein anschluss box für denn stromm anschluss. Ich habe nur kabel die abgeschnitten sind weiss aber nicht welche bezeichnungen die haben. Ich habe 6 weise und einmal erdung.also 7 adrig Bei anderen gidbt es immer 6 adern. Jetzt weiss ich nicht wie ich das anschliesen soll 230v Wo kann ich überbrücken 123 und 45 und was ist mit der 6ten ader. Hat denn jedan vielleicht ein schlatplan oder kann jedan irgendwie helfen? Mach gleich auch fotos von der platine ... | |||
| 11 - Suche Ersatzteilnummern -- Kochfeld Keramik Miele KM 136 EDST & H4114E | |||
Zitat : Hersteller : Miele Gerätetyp : KM 136 EDST & H4114E S - Nummer : Fabr.Nr. 00 / 39607736 (Kochfeld) Typenschild Zeile 1 : 42/59773709 (Herd) Typenschild Zeile 2 : Typ: H4114E (Herd) 1. Kochplatte vorne links (große 2-Kreis Platte) 2. Drehschalter für vorne links (2-Kreis) und rechts (1-Kreis)und hinten rechts (2 oder 3-Kreis?) 3. Nachlauflüftermotor 1 4342391 - Heizplatte 2,0-1,0KW 230V 150,00 EUR 2a 6742920 - Regler 230V 50.55021.105 36,60 EUR 2b 4572290 - Regler 230V 50.57021.010 47,10 EUR 2c 6742920 - Regler 230V 50.55021.105 36,60 EUR 3 5822933 - Kühlluftgebläse KK 220-240V 50Hz 67,50 EUR 3a 5915451 - Temperaturbegrenzer Z43 70GRD 15,90 EUR hinten links an der Ecke, der schaltet das Gebläse Viel Erfolg. ... | |||
| 12 - große Platte kaum Leistung -- Kochfeld Keramik Miele Glaskeramikfeld | |||
| Hallo,
der Einsatz vo li hätte die Teilenummer 4342391 - Heizplatte 2,0-1,0KW 230V 150,00 EUR netto und der passende Energieregler dazu sitzt im BO und dazu brauche ich dessen Modell und Seriennummer. Lausche mal, wenn das Kochfeld taktet, ob es aus dem Bedienknebel heraus KLICK macht oder aus dem CF oben unter der Glasscheibe klickt. Bei letzterem wäre die o.G. Heizplatte mit Ihrem integrierten STB sicher defekt, die verschleißen mit den Jahren durch die Hitze. Das KM136 wurde von 2000 bis 2004 produziert. FD Nr gibt es nur bei BSH Geräten ... | |||
| 13 - Zwei Zonen Touch Sensor -- Kochfeld Keramik Siemens EKT7414 | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : Zwei Zonen Touch Sensor Hersteller : Siemens Gerätetyp : EKT7414 S - Nummer : 360097 FD - Nummer : FD8109 Typenschild Zeile 1 : E-Nr. EK74155/01 FD8109 360097 Typenschild Zeile 2 : 220-230V ~50Hz 7600W Typenschild Zeile 3 : Typ EKT7414 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Forum. Der Touch Sensor für den äußeren Kreis an dem linken, vorderen Kochfeld ließ sich immer seltener betätigen. Habe mir deshalb bei EBay einen Ersatz Sensor besorgt. Das Austauschen war auch kein Problem für mich. Nun war aber eine Anleitung dabei, mit dem Hinweis, mit beiliegender Keramiklüsterklemme den Anschluss 4 kurzzuschließen. Grund: Der Doppelanschluss würde sich erwärmen und entlöten. Das habe ich grundsätzlich verstanden, aber die Lüsterklemme hat intern keinen Kurzschluss. Wenn ich sie, wie im Schaltplan anschließe, ist das keine Änderung des Ausgangzustandes. Für eine externe Brücke habe ich nicht das Material. Eine Doppelbelegung scheitert auch an der Anschlussgrösse. Habe nun die Anleitung ignoriert und den Sensor gleich angeschlossen, wie den alten. Es funktioniert. N... | |||
| 14 - Keine Funktion -- Kochfeld Keramik Barlay Herd | |||
| Wenn N und ein L vertauscht wurden, hing ein Teil der Platten auf 400V statt auf 230V. Dabei werde die Heizungen durchgebrannt sein.
Das Typenschild beim Herd findest du bei geöffneter Ofentür an der Innenkante. Beim Kochfeld unten drunter. Der Hersteller heißt nicht Barlay sondern Balay und ist eine Regionalmarke von BSH, wie hier Constructa. Die Geräte sind eigentlich für den spanischen Markt, werden aber oft mit Komplettküchen vertrieben. Das "k" soll eine Heizspirale darstellen. https://www.balay.es/ ... | |||
| 15 - Fehlschaltung -- Kochfeld Keramik Bosch EKT731BE | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : Fehlschaltung Hersteller : Bosch Gerätetyp : EKT731BE S - Nummer : 416504 FD - Nummer : 7404 Typenschild Zeile 1 : NKM615N/01 Typenschild Zeile 2 : 220-230V ~50H7 7100W Typenschild Zeile 3 : Typ EKT731BE Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, an dem genannten Kochfeld funktionierten noch nie die rechte hintere Heizfläche sowie vorn rechts die größere, zuschaltbare Heizfläche. Ich vermute, dass irgendwas falsch verdrahtet ist und möchte das gern anhand des Schaltplans prüfen. Doch, woher bekommt man den zugehörigen Schaltplan? ... | |||
| 16 - Keine Funktion, keine Anzeige -- Backofen Neff Mega SE 1879 E-AP 26-4 | |||
| Geräteart : Backofen
Defekt : Keine Funktion, keine Anzeige Hersteller : Neff Gerätetyp : E-AP 26-4 S - Nummer : 5750314382 FD - Nummer : FD8306 000042 Typenschild Zeile 1 : Neff GmbH Mega SE 1879 Typenschild Zeile 2 : E-Nr. E1873N2/01 Typenschild Zeile 3 : 220-230V~50Hz max. 11,7 KW Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo zusammen, ich habe zwar schon einiges hier gelesen, aber genau mein Fall konnte ich leider nicht entdecken.
Es geht um folgendes: Wir haben den Backofen um 10:30 Uhr auf 160 Grad Umluft eingeschaltet, um die Bemalung einer Tasse mit Porzellanmalstiften "einzubrennen"/abriebfest zu machen. Um 12:00, also nach 1,5 STd. ist uns aufgefallen das der Ofen und die Bedienfeldanzeige komplett dunkel sind. Die Tasse konnte man schon fast mit den Händen anfassen, ich denke mal das er vlt. schon 1/2 Std. aus war. Im Sicherungskasten hatte ein (von 3) Sicherungsautomaten, die für den Herd/Ofen zuständig sind, ausgelöst. Wieder einschalten der Sicherung funktionierte, aber der Ofen blieb "tot", die "Platten" vom Glaskeram... | |||
| 17 - Defekter Strahlheizkörper -- Kochfeld Keramik Miele KM613 EDST | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Defekter Strahlheizkörper Hersteller : Miele Gerätetyp : KM613 EDST Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Bei einem Miele KM613 Kochfeld ist ein Zweikreis Strahlheizkörper defekt, denn ich austauschen möchte. Mir geht’s hauptsächlich darum kann ich einen anderen Strahlheizkörper einbauen der etwas mehr Watt im äußeren Kreis hat aber maßlich gleich ist? Hintergrund ist der, das das Kochfeld 7 Jahre alt ist und ich nicht mehr so viel Geld investieren möchte. Die Alternative würde nur ein 1/3 Kosten von dem was verbaut ist! Verbaut ist ein EGO HiLight 10.51216.094 2000/750W,230V Außen-Ø: 230 mm Innen-Ø: 205/120 mm und ich würde gerne einbauen EGO HiLight 10.51211.004 2200/750W,230V Außen-Ø: 230 mm Innen-Ø: 205/120 mm Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Grüße Engin [ Diese Nachricht wurde geändert von: engint4 am 3 Feb 2018 7:42 ]... | |||
| 18 - Platten angerostet -- Herdplatte Herd Siemens Einbauhrd mit Backofen | |||
| Geräteart : Plattenherd Defekt : Platten angerostet Hersteller : Siemens Gerätetyp : Einbauhrd mit Backofen S - Nummer : HE 20050/02 FD - Nummer : FD7607 Typenschild Zeile 1 : HE20050 /02 FD 7607 385113 Typenschild Zeile 2 : 220-230V ~ 50Hz max 10,2kW Typenschild Zeile 3 : Typ HET200L Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Einbauherd mit Backofen, vier stufenlose Kochplatten (zweipoliger Anschluss), stufenloser Regler 0-9 mit Raste bei 3. Kochplattenfeld: EK 12551 / 01 FD 7605/01096 Typ EKS 336 Die Kochplatten sind angerostet und vergammelt; es soll durch ein Glaskeramikfeld mit vier Kochstellen ersetzt werden (Arbeitsplatte wird eh neu). Welches Kochfeld passt elektrisch, worauf muss bei der Auswahl geachtet werden? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. ... | |||
| 19 - Backofen,Kochfeld anschließen -- Herd Neff Backofen, Kochfeld | |||
| Die Zugentlastung hätte verhindert, daß die Leitung links bereits aus der Dose herausrutscht. Das da jahrelang nichts passiert ist, war pures Glück. Dieser Pfusch ist so absolut unzulässig, im Brandfall ein gefundenes Fressen für den Gutachter. Ungeeignetes Material verwendet, Versicherung zahlt nicht.
Das ganze geht sogar noch weiter. Wenn du nun weiter ziehst, würde als erster der Schutzleiter abreißen. Der darf aber unter gar keinen Umständen als erstes abreissen, der muß als letztes abreissen. Deswegen lässt man ihn länger als alle anderen Adern. Gemeinerweise merkst du diesen Fehler möglicherweise jahrelang nicht. Bis zu dem Tag, an dem die Heizung im Backofen einen Isolationsfehler bekommt und du beim Pizzabacken plötzlich ein brummen im Arm verspürst und es dann ein paar Tage später Streuselkuchen statt Pizza gibt.
Wenn das ein Elektriker verbrochen hat, und nicht verbotenerweise Piffpaff der Küchenaufbauelektroklempnerschreiner, heißt es: "Gehe zurück ins erste Lehrjahr". Derartige Verteiler kann man durchaus nutzen, ja sogar fertig kaufen, nur dann in handwerklich korrekter Ausführung. | |||
| 20 - Teilausfall -- Kochfeld Keramik Miele MK 453 | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : Teilausfall Hersteller : Miele Gerätetyp : MK 453 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, bei unserem alten autarken Miele Keramik-Kochfeld MK453 fiel zuerst der zweite Heizkreis der rechten vorderen Platte aus, später die linke vordere Einzelplatte. Ich habe rein auf Verdacht neue gleiche Platten bestellt und eingebaut. Dabei konnte ich feststellen, dass auch bei der neuen Zweikreisplatte der gleiche Fehler auftrat. Die linke zweite Platte brannte jetzt ständig und war nicht mehr auszuschalten! Wieder auf Verdacht besorgte ich eine neue komplette Steuerelektronik. Keinerlei Änderung. Nächster Versuch war: Das Relais das den zweiten Heizkreis der rechten Platte steuert und das Relais für die linke Platte auslöten und neue baugleiche wieder einlöten. Die linke Einzelplatte funktioniert jetzt einwandfrei, offensichtlich waren die Relaiskontakte festgebrannt, bei der Zweikreisplatte hat sich wieder nichts geändert. Wenn ich mit dem Multimeter bei eingeschaltetem (nur laut Anzeige?!) zweiten Heizkreis am Relaisausgang messe, liegt dort keine 230V-Spannung an! Vermutlich wird von der 12V DC-Steuerung kein Signal gegebe... | |||
| 21 - Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss -- Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss | |||
28m Gesamtlänge bei 2,5mm² ist heftig
16A bei 230V sind 3680W
...der Backofen mit 3600 W geht also gerade so perfekt ist aber was anderes
...das Kochfeld mit 7400W auf 2 Aussenleiter, macht 3700W pro Aussenleiter, also schon 2 mal 20W zuviel
...und das noch auf Holzbalken genagelt
...die vorgeschriebenen Rauchwarnmelder in Schlafräumen und Fluchtwegen sind doch montiert und funktionsfähig oder
...da sollte man mal über 4mm² und B20A Sicherungen nachdenken, sonst verbringt man mehr Zeit am Sicherungskasten als in der Küche
... | |||
| 22 - Heranschluß - eine Zuleitung - geteilte Geräte -- Heranschluß - eine Zuleitung - geteilte Geräte | |||
| Da der Herd intern trotzdem nur mit 2x 230V versorgt wird, wären es dann ja P=230*16*2=7360W, die der Herd nicht überschreiten darf.
Dann dürfte sich der Backofen nur mehr max. 3860W gönnen, sonst wäre das ja sowieso unzulässig. Angenommen, man wechselt einem herkömmlichen Herd (Kochfeld hängt am Backofen) nur das Kochfeld aus. Ist es dann zulässig, den alten Ofen noch mit einer Phase weiterzuverwenden? Wenn der Herdsteller mitgedacht hat und zwei Phasen für für je 2 Platten genommen hat und die dritte nur für den Backofen, dann könnte es klappen - aber wird wahrscheinlich von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein. Könnte ich zwei Phasen der Zuleitung stromlos machen und prüfen, bei welcher Kombination das Backrohr noch läuft, um dies zu checken? [ Diese Nachricht wurde geändert von: onlineuser am 9 Mär 2017 17:07 ]... | |||
| 23 - ohne Funk. Kochfeld + Ofen -- Herd Siemens HS-3000A | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : ohne Funk. Kochfeld + Ofen Hersteller : Siemens Gerätetyp : HS-3000A S - Nummer : 215B7DBCA00820Z Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Guten Abend zusammen, ich habe ein Problem mit unserem Siemens Ofen. Folgendes tritt auf: Wenn man die Sicherung einschaltet (quasi den Ofen einschaltet) fängt sofort der Lüfter an zu laufen. Die Rote Lampe zwischen den Feld-Reglern leuchtet und die kleinen Felder auf dem Kochfeld leuchten auch. Und die Uhr/Display ist komplett ohne Funktion. Der Ofen ist über 230V angeschlossen wurden. Ein Bekannter hat mal durchgemessen und meint das überall Strom ankommt. Meine Frage: Hat jemand schon mal genau dieses Problem gehabt oder weiß was zu tun ist? Vielen Dank im Voraus Gruß Marker ... | |||
| 24 - Neff Dunstabzugshaube auf LED umbauen -- Neff Dunstabzugshaube auf LED umbauen | |||
| @ BlackLight:
Die Abzugshaube ist nicht so oft an, das stimmt. Aber das Licht ist schon öfters an, da wir hinter dem Kochfeld eine Fensterscheibe habe, die zum Wohnbereich hin geht und wir somit oft dieses Licht als gedimmte (manche sagen romantische ) Beleuchtung am Abend an. Und auch wenn in der Küche gearbeitet wird, nutzen wir das Licht gerne, da direkt links und rechts neben dem Herd Platz zur Zubereitung ist. Im Schnitt ist das Licht ca. 1-2h am Tag an, in den Wintermonaten entsprechend etwas mehr im Sommer vielleicht etwas weniger. Ich denke das summiert sich dann doch.
Die Ausleuchtung ist unterlegen, das stimmt, allerdings sind wir derzeit mit den 3x20W (20W Halogen = ~320lm) sehr gut hell. Daher wähle ich ja auch als Ersatz ein 30W-Äquivalent mit dem ich bei ~300lm lande. Durch den anderen Abstrahlwinkel und die andere Farbtemperatur könnte sich das gut ausgleichen, zumindest hab ich bis jetzt für jede Glühbirne eine passende LED-Version gefunden, so dass ich nirgends im Haus abstriche machen mußte nur weil es LED ist. Klar sind das alles Herstellerangaben die wie bei den Verbrauchsangeben nicht wirklich passen, aber zum Vergleich reicht es. Sollte meiner Frau das Resultat nicht passen wird eb... | |||
| 25 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln | |||
nö 230V*3 *16A ergeben 11040 VA = W soviel zu Drehstromverbrauchern! Deshalb reichen da Deine 16A LS locker für das Kochfeld! Für Die Verlegeart mit schlechtester Wärmeabgabe sind 18 A bei 3 belasteten Leiter bei 30Grad und 2,5mm² angegeben. Für 2 belastette Adern sind es sogar 19 A! Die Häufung vermeidest du wenn die Leitungen mindestens mit 3 mal Leitungsdurchmesser nebeneinander liegen auch das ist problemlos möglich.
Ergo langt 2,5 mm². Aber das überlass mal lieber der ausführenden Elektrofachkraft. noch etwas du wirst wohl kaum alle Leitungen durch eine Bohrung führen den schon die Anschlussdosen liegen auf der Wand auseinander! Ergo bohrst du mehrere Löcher um nicht unnötig auf oder unter dem Putz zu verziehen. ... | |||
| 26 - Kochfeld funktioniert nicht -- Kochfeld Keramik Seppefricke Elektroherd | |||
| Der Anschluß des Backofens kann an 230V~ (1N~) und an 400V~ (3N~) erfolgen. Die jeweiligen Schaltbilder dazu stehen auf der Rückwand des Backofens. Dort ist auch zu entnehmen, wo die Brücken hingehören. Damit das Kochfeld funktioniert, müssen die Modulstecker der einzelnen Kochstellen, der Stecker für Restwärmeanzeige, sowie der PE-Leiter ordnungsgemäß an der richtigen Stelle fest montiert sein. Bei Unkenntnis lieber einen Elektriker machen lassen. ... | |||
| 27 - Herdanschlussverteiler geeignet? -- Herdanschlussverteiler geeignet? | |||
| Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum Thema „autarken Elektroherd anschließen“. Also ich habe in den nächsten Tagen eine vorhandene Kücheninstallation zu verändern. Die vorhandene Installation ist ca. 17 Jahre alt. Die Installation (TT-Netz?) beinhaltet u.a. einen FI-Schalter mit 30 mA Fehlerstrom und mehrere Stromkreise im Haushalt, abgesichert mit jeweils 16 A. (Die vorhandene Herdanschlussdose ist abgesichert mit dreimal 16 A) Nun meine Frage, das neue Kochfeld soll wieder an die gleiche Stelle, wie jetzt in der „alten Küche“. Aber der Einbaubackofen soll woanders hin, natürlich höher montiert, in einen Küchenschrank. Alles wurde von einem professionellen Küchenplaner entworfen. Nun meine Frage, kann ich mittels eines sog. Herdanschlussverteilers den Backofen und Kochfeld anklemmen? Der Backofen würde eine Schukokupplung (dreiadrig mit 230V) bekommen und das Kochfeld fünfadrig mit dreimal 400V + N +PE? angeklemmt werden. Wäre das so in Ordnung? Diese Teile kann man fertig kaufen. Kosten auch ganz ordentlich was. Kann ich den nicht auch selber bauen? Den ganz professionellen Weg, nämlich eine neue Zuleitung vom Sicherungskasten für den Backofen zu verlegen, wollte ich eigentlich vermeiden. Danke im Voraus! ... | |||
| 28 - Glaskeramik regelt nicht -- Herd Miele de lux H810 | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Glaskeramik regelt nicht Hersteller : Miele Gerätetyp : de lux H810 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, Miele Einbauherd H810 mit Glaskeramik zeigt folgenden Fehler: Vordere Kochfelder regeln nicht, sonder gehen auf volle Leistung. Der Herd ist relativ alt und es sind nur Drehschalter verbaut, keine Elektronik. Ich habe den Verdacht, dass die Drehschalter defekt sind. Da ich nicht weiß ob der eigentliche Regler im Kochfeld ist und nur Steuersignale hochgehen, oder die volle Leistung über den Schalter geregelt wird brauche ich etwas Hilfe. Das Kochfeld ausbauen und aufschrauben war mir vorerst zu aufwändig. Die Schalter haben nur 230V Verbindungen, da der einzige Traffo nur für die Leuchtanzeigen ist. Falls jemand Teilenummer hat, oder Hersteller der Schalter kennt wäre das toll Danke und Gruß ... | |||
| 29 - Herdplatten ohne Funktion -- Herd Küppersbusch KEH 034 | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Herdplatten ohne Funktion Hersteller : Küppersbusch Gerätetyp : KEH 034 S - Nummer : 77 9895-4 FD - Nummer : 615654 0604000334 Typenschild Zeile 1 : EEH 670.0MX Typenschild Zeile 2 : 3N AC400V max. 10,9kw Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Duspol ______________________ Habe seit gestern mit dem oben genannten Gerät ein Problem. Beim Kochen vielen auf einmal alle Platten aus. Anzeigen am Herd und auf dem Glaskeramik Kochfeld waren ohne Funktion und Platten Heizten nicht mehr. Das Gerät besitzt eine Topferkennung welche meiner Vermutung nach ausgefallen ist. 1. Heizwicklungen der Platten durchgemessen und alle OK. 2. Alle Phasen und N an denn Schaltern vorhanden. Beim einschalten schaltet jedoch das Relai für denn N (Jeder Regler hat ein Seperates 230V 12V Spule) nicht durch. Relais einzelln überbrückt PLatten heizen jedoch ohne Stufenanzeige. 3. An denn Drehreglern ist unten drunter eine Leiterplatte welche vermutlich für die Kochfelderkennung zuständig ist und auf die Relais geht. 4. Spannungsversorgung von 12~ liegt an der Leiterplatte an. Wenn ich das System richtig verstanden habe sind im Kochf... | |||
| 30 - Stufe lässt sich nicht regeln -- Kochfeld Keramik privileg GK 34011 C-F | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Stufe lässt sich nicht regeln Hersteller : privileg Gerätetyp : GK 34011 C-F Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Hallo zusammen, habe seit einigen Wochen ein Problem mit meinem Glaskeramik-Kochfeld (ca. 10 Jahre alt): Normalerweise lassen sich die Platten von 1-9 verstellen. Nun kam es immer mal wieder vor, dass einzelne Platten (aber keine bestimmte) sich nur bis Stufe 8 aufdrehen liesen. Gestern morgen habe ich alle Platten nur bis Stufe 1 aufdrehen können, gestern Abend gingen alle Platten wieder bis Stufe 9. Seit heute früh gehen die Platten nur noch bis Stufe 1. Ich bin Laie und dachte, es könnte ein Wackler sein. Habe daraufhin die Sicherungen rausgehauen und die Stecker geprüft: die stecken Trotzdem hat sich das Feld nicht mehr eingekriegt und ist bis jetzt nur bis Stufe 1 nutzbar. Der Backofen läuft einwandfrei.
Nun frage ich mich, ob es sich lohnt jemanden kommen zu lassen, der mal nachschaut, was da los ist, oder ob man sich das Geld sparen und gleich ein Neues kaufen sollte.
Hier noch ein paar Angaben von der G... | |||
| 31 - Uhr/Herd defekt -- Herd Bauknecht FXRM6 | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Uhr/Herd defekt Hersteller : Bauknecht Gerätetyp : FXRM6 S - Nummer : 855644122001 Typenschild Zeile 1 : EMVD 7263 IN Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo zusammen, ich habe ein Set bestehend aus einem Kochfeld und dem oben genannten Einbauherd des Herstellers Bauknecht. Das Problem besteht darin das sich der Herd nicht mehr einschalten lässt, das Kochfeld funktioniert weiterhin einwandfrei. Die im Herd befindliche Uhr zeigt ebenfalls keine Funktion was wohl das eigentliche Problem darstellt, d.h. sie zeigt gar nichts an, so als wenn keine Spannung anliegen würde. Wenn ich am Herd den Funktionswahlschalter drehe geht das Licht in der Backröhre an, weitere Funktionen sind nicht möglich. Ob es einen Stromausfall gab vermag ich nicht zu sagen, der Herd funktionierte am Abend vorher (also nicht nur die Uhr sondern auch der Ofen), am nächsten Morgen war die Uhr und somit auch der Herd ohne Funktion. Ich habe die 3 Sicherungen für den Herd geprüft und auch die Spannung am Herdanschluss nachgemessen, bis dahin ist alles in Ordnung. Dann habe ich den Herd längere Zeit (~1h) spannungsfrei gemacht, dies brachte ebenfalls... | |||
| 32 - Anschluss -- Induktionsherd Aeg Herd und Autakes Kochfeld | |||
| Danke für die tolle Antwort.
1. Da ich mir unsicher war schrieb ich ja hier den profis.Klar bin ich in der Hauselektrik kein helles licht muss mich aber nicht als pfuscher beleidigen lassen. 2.Laut Aeg steht beim Anschlussplan 400 v 3N oder 2N oder 230V.Wegen punkt 1. gebe ich dies auch so weiter.leider konnte ich ich keine bilder hochladen. 3.Der Herd/Kochfeld läuft mitlerweile.Herd auf 230V L1,N und Erdung Kochfeld L2,L3,N und Erdung. Falls irgend jemand sonst einen tipp hat freue ich mich über eine Antwort. P.S. Komm mal in mein Fachgebiet und frag was dann mach ich dich auch zur schnecke! ... | |||
| 33 - Kochfeld nur volle Leistung -- Kochfeld Keramik AEG Competence | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : Kochfeld nur volle Leistung Hersteller : AEG Gerätetyp : Competence S - Nummer : konnte ich nicht finden Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo Die Fehlerursache für das besagte Verhalten habe ich bereits ausgemacht: Der Energieregler (EGO 50.27021.200) enthält ein kleines Widerstandsplättchen und einen Bimetallschalter. (siehe Fotos) Die Bimetallfeder wird von einer drehbaren Nocke (am Drehschalter) vorgespannt. Der Widerstand ist parallel zur Kochplatte geschaltet. D.h. ist das Bimetall kalt wird die Platte eingeschaltet und der Widerstand erhitzt das Bimetall bis dieses wieder ausschaltet. Der Widerstand hat auf beiden Enden eine Art Metallisierung zur Kontaktierung. Leider ist nun diese Metallisierung an einem Ende abgerissen und der Widerstand wird nicht mehr geheizt. Dadurch läuft die Platte jetzt immer auf voller Leistung. Dieser Defekt ist nun bereits bei 2 von 4 Platten aufgetreten, fiel aber erst auf als auch die 2. Platte diesen Defekt zeigte (die andere wurde fast nie benutzt.) Am verbleibenden Widerstand konnte ich einen Wert von 11kOhm messen, was bei 230V etwa 5W entspric... | |||
| 34 - Topferkennung erkennt nicht -- Induktionsherd Whirlpool PELAM | |||
| Geräteart : Induktionskochfeld Defekt : Topferkennung erkennt nicht Hersteller : Whirlpool Gerätetyp : PELAM Typenschild Zeile 1 : Model 50123466 Typenschild Zeile 2 : 230V/400V 3N 50Hz Typenschild Zeile 3 : HB V01/S Kenntnis : Artverwandter Beruf ______________________ Moin liebes Forum, ich habe mein Ikea / Whirlpool Kochfeld (2*Glaskeramik, 2* Induktion) gegen ein neues BSH Gerät getauscht. Weil das alte, um das es hier geht, auf den Induktionsfeldern die Töpfe nicht mehr erkennt und ich prüfen will, ob man es retten kann um es einem noch-nicht-Induktion-Nutzer zu geben, schildere ich den Fall hier: Etwa einen Monat nach Ablauf der Garantie begann das Feld, Aussetzer bei der Topferkennung zu haben. Das wurde immer schlimmer, bis jetzt gar kein Induktionskochgerät mehr erkannt wird. Kennt jemand diesen Effekt und weiß, wo auf der Platine man suchen muss (falls es sich um ein bekanntes Problem handelt) oder ob ich nur noch die ganze Platine tauschen kann? Notwendige Messgeräte stehen in beliebiger Auswahl zur Verfügung. Viele Grüße, Joe ... | |||
| 35 - Anschluss Autarkes Kochfeld -- Anschluss Autarkes Kochfeld | |||
| Guten Tag,
Im Zuge einer Teil-Renovation unserer Küche, sollte ich u.a. das autarke Kochfeld auswechseln lassen. Ich habe das Modell AEG HK 854080 X-B mit folgender Angabe des Hersteller, sowie im Web bei einem Anbieter das beigefügte Bild gefunden: Gesamtanschlusswert 7,8kW, Anschluss an 400V 2N~ bzw. 230V ~ Nun kommt die grosse Frage eines noch grösseren Elektro-Laien. Kann ich das Kochfeld bei uns anschliessen lassen - 400V, 3 x 16A Sicherungen für Kochfeld. Die gleichen Sicherungen sind separat für Backofen vorhanden. Besten Dank im Voraus für Hilfe - Gruss fortran ... | |||
| 36 - Zuschaltsensoren für 2.Heizkr -- Kochfeld Keramik Bosch EKT731BE | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Zuschaltsensoren für 2.Heizkr Hersteller : Bosch Gerätetyp : EKT731BE S - Nummer : E-Nr.NKM615N FD - Nummer : 02 FD7501 / 010258 Typenschild Zeile 1 : E-Nr.NKM615N Typenschild Zeile 2 : vorhandene Nr.eingetragen Typenschild Zeile 3 : 220-230V 7100W Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Duspol ______________________ Guten Tag , kenne mich in Foren leider nicht gut aus und bitte vorab um Entschuldigung wenn ich allgemeine Regeln nicht beachtet habe . Ich habe zufällig über den Fehler im Glaskeramikkochfeld von Bosch mit der E-Nr.NKM 615 N gelesen . Mein Kochfeld hat die gleiche E-Nr.NKM615N und hat folgenden Fehler. Zwei Heizkreise können auf dem Kochfeld durch Sensoren zugeschaltet werden , die Sensoren schalten sich aber in unregelmäßigen Abständen von selbst zu , was öfter schon zu Problemen geführt hat . Lohnt sich da eine Reparatur ( Reparatursatz ) ? oder komplettes Kochfeld austauschen ( falls kompatibel am Markt noch erhältlich ) wenn Erfahrungen in dieser Angelegenheit vorliegen würde ich mich über eine Antwort sehr freuen . Mit freundlichen Grüßen E.K [ ... | |||
| 37 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
ACHTUNG
Hallo, ich weiß, für sowas sollte man einem Elektriker bestellen, da mein Vater das aber nicht erlaubt (weile r es für Geldschneiderei hält), will ich wenigstens alles zur Sicherheit beitragen, was ich kann, vielleicht sind hier ein paar ausgebildete Elektriker, die helfen können. Mir is klar, dass ich grob gerechnet für eine B16 Sicherung 230V x 16A = 3680W rechnen kann. Ich habe aber dann gelesen, dass normgemäß nur max. 2000W für eine B16 Sicherung anvisiert werden dürfen. Dann habe ich gelesen, es käme außerdem auf den Typ an (ok, das ist in unserem Fall B) und auf den Durchmesser der Leitungen, die Länge und ob die Kabel nebeneinander liegen. Außerdem, was für Geräte angeschlossen werden. Beispiel: Borhmaschine, die beim Start eine höhere Leistung zieht, als angegeben. Was dann, soweit ich es verstanden habe wiederum mit dem Typ B zusammenhängt, also wie lange eine Sicherung die zu hohe Last toleriert. (Quelle: http://www.wer-weiss-was.de/theme240/article4099478.htm... | |||
| 38 - defektes Kochfeld -- Kochfeld Keramik AEG Competence 613 M -dr | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : defektes Kochfeld Hersteller : AEG Gerätetyp : Competence 613 M -dr S - Nummer : 043917937 (F-Nr) FD - Nummer : 611510011 (E-Nr.) Typenschild Zeile 1 : 55 AAD 04 ZO Typenschild Zeile 2 : 50 Hz 6,8 kW Typenschild Zeile 3 : Heizelemente 230V Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, bei meinem AEG Elektro-Herd Competence ES 52 ist die innere Kochstelle des vorderen linken Kochfeldes defekt. Durch Messen habe ich eine Unterbrechung der Heizung am Übergang von der Wendel auf den Anschlussstift festgestellt. Ist dies reparabel? Falls ja, wie. Bekommt man die Heizung als Ersatzteil? -- Klaus ... | |||
| 39 - Platte schaltet Ofenlampe ein -- Herd Exquisit Ehe-52-I | |||
| Geräteart : Elektroherd
Defekt : Platte schaltet Ofenlampe ein Hersteller : Exquisit Gerätetyp : Ehe-52-I S - Nummer : 100100254 Typenschild Zeile 1 : 400V/230V, 3N, 50Hz Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo, ich habe einen gebrauchten Einbaubackofen mit SchottC.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott -Kochfeld geschenkt bekommen, leider fehlt die Bedienungsanleitung. Problem: Es ist wohl mal was übergekocht und etwas Flüssigkeit bis zu der Schalterelektronik gelaufen. Direkten Kontakt mit der Elektronik gab es wohl nicht und auf den ersten Block konnte ich keine Oxydation feststellen. In der Nähe angebrannten Flüssigkeit befinden sich 2 Energiereler und die 7 Takt Herdschaltung. Damals war dann ein angeblicher Elektriker da, der sich das ganze angeschaut und angeblich etwas "umgesteckt" hat, weil der Backofen nicht richtig heizte. Ob er wirklich was umgesteckt hat, weiß ich nicht zu 100%. Der Backofen ging dann zwar wieder(Kochfelder und Backofen funktionieren), aber beim Einschalten eines beliebigen Kochfeldes geht nun innen die Backofenlampe an und die Diode der Signallampe(Thermostat?)flackert bzw. leuchtet nur ganz schwach ansta... | |||
| 40 - Frage wegen Backofenleistung -- 80 Ampere über 230 Volt Steckdose??? -- Frage wegen Backofenleistung -- 80 Ampere über 230 Volt Steckdose??? | |||
| Laiengerecht zusammengefaßt:
Das ist ein ganz normaler Haushaltsherd mit genau so einer Leistungsaufnahme, daß er an die weithin üblichen Anschlüsse (Drehstrom 3x16A mit 230V/400V) paßt. Der Ofen bekommt 11kW, zweigt davon für das Backrohr max. 3,6kW (ein Außenleiter zu 16A) ab und gibt 7kW (zwei Außenleiter zu je 16A) an das Kochfeld weiter. Dort versorgt dann jeder Außenleiter 2 Kochstellen. Feddisch!
Wenn Ihr also bisher einen mit Drehstrom angeschlossenen Herd habt (3 Herd-Sicherungen und auf Eurem Stromzähler steht "Drehstrom"), dann paßt das perfekt und jeder Eli kann Euch den neuen Herd dort anschließen und die erforderlichen Messungen vornehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Okt 2012 22:20 ]... | |||
| 41 - Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus ! -- Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus ! | |||
| Hallo,
ich würde die UV etwas anders aufbauen. Dazu würde ich den Zähler 20 entfallen lassen. Dann 1. Reihe: FI 63/0,03; LS DLE; 5x LS 230V; 2x TE Reserve 2.Reihe: FI 63/0,03; LS Kochfeld; 5x LS 230V; 2x TE Reserve 3.Reihe: FI/LS Licht; 3x TE Reserve; Zähler Nachtspeicher; FI 63/0,03; LS Steuerung; 4.Reihe: Kontrolleuchte; Schütz 63A; LAR; LS Öfen kreis 1; LS Öfen Kreis 2; 3 TE Reserve Bei Reihe 1 und 2 die 1.pol. LS halt so arrangieren, dass die Stromkreise mit geringerer Last mit dem DLE zusammenhängen und die mit größerer Last (z.B. WAMA SPÜMA TROCKNER) mit dem Kochfeld. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Dann hast du 10 TE Reserve + 1 LS Reserve = 20% wie es die VDE gern hätte. Wobei ich auch mit weniger leben könnte. Eventuell könnte man den FI/LS Licht auch in Reihe 1 ganz am Anfang, Kontrolleuchte; Schütz 63A; LAR in Reihe 3 und den DLE in Reihe 4, dann könnte man auf dem Zähler den kompletten Verbrauch Heizung und Warmwasser ablesen. Dann allerdings die Verbraucher 230 V in Reihe 1 und 2 genau anders anordnen. Gruß stefan ... | |||
| 42 - Aufteilung Wohnungs-Drehstrom für autarken Herd & Kochfeld -- Aufteilung Wohnungs-Drehstrom für autarken Herd & Kochfeld | |||
| Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei in unserer Wohnung eine neue Einbauküche zu planen. Dabei steht der Entschluss schon fest, den Backofen (3500W / 16A / 220-240V / Schuko-Stecker) in einen Hochschrank sowie das Kochfeld (7000W / 230V) in einen Unterschrank auf der anderen Küchenseite zu bauen. Eines vorweg -> Sämtliche Anschlüsse und Installationen werden von einem Elektriker durchgeführt! Ich möchte lediglich sämtliche Materialien beschafft und alles bereits fertig geplant haben, wenn der Elektriker vor der Tür steht. Meine Idee: 1. Von Herdschlussdose NYM-J 5x2,5mm² Kabel zu Spellsberg ABox-iSL-2,5² 2. Von ABox NYM-J 5x2,5mm² Kabel zu Herdanschlussdose auf anderer Küchenseite. 3. Von zweiter Herdanschlussdose dann mit flexiblem Anschlusskabel (Bereits vorhanden) an Kochfeld. 4. Von ABox NYM-J 5x2,5mm² Kabel zu Schuko Aufputz-Steckdose (mit RCD) hinter Backofen. Zugentlastungen werden natürlich jeweils realisiert. Ein Problem sehe ich definitiv im Sicherungskasten (Siehe Anhang!). Dort sind die drei Phasen des Herdanschlusses mit einzelnen Sicherungsautomaten abgesichert. Ich denke, dass durch die Auftrennung des Drehstroms auf Wechselstromkreise definitiv ein 3-poliger Sicherungsautomat zum Einsatz... | |||
| 43 - Kurze Frage zu Herd-Anschluss -- Kurze Frage zu Herd-Anschluss | |||
| Hallo,
ich möchte einen Herd anschließen und habe dazu einiges gelesen, so dass ich denke, dass es kein Problem sein sollte. Die Anschlussdose sieht so aus: Bild eingefügt Mit einem Phasenprüfer habe ich getestet, dass (wie zu erwarten war) braun und die beiden schwarzen Litzen Phase sind, blau und gelb/grün nicht. Dann habe ich noch mit einem Multimeter gemessen, dass blau-schwarz und blau-braun jeweils 230V und schwarz-schwarz und schwarz-braun und auch das andere schwarz zu braun jeweils 0V sind. Es sieht also auf den ersten Blick so aus, als wären es drei mal Phase, aber es ist immer die gleiche. Es ist auch nur eine Sicherung dafür im Kasten, und außerdem habe ich noch mal die Hauptsicherung rausgenommen und dann den Widerstand zwischen den beiden schwarzen und dem braunen Kabel gemessen, es sind jeweils immer 0 Ohm, die Litzen sind also alle verbunden. Am Herd ist folgender Anschlussplan: Bild eingefügt Ich s... | |||
| 44 - AEG Glaskeramik Kochmulde 6464K (autark) 230V Anschluss -- AEG Glaskeramik Kochmulde 6464K (autark) 230V Anschluss | |||
| Hallo zusammen,
wir haben uns ein gebrauchtes Kochfeld gekauft, jetzt muss es nur noch angeschlossen werden.
Der Anschluss sieht wie folgt aus: Schraube für die Erdung; daneben eine Lüsterklemme mit fünf Anshlüssen. Laut Bild (für 230V Anschluss) sind nur folgende Anschlüsse an der Lüsterklemme zugeordnet: Anschluss 2 - L1 Anschluss 5 - N gehe recht in der Annahme das ich dann auf die Schraube die Erdung anschliessen muss? [ Diese Nachricht wurde geändert von: v.strecki am 5 Mär 2011 12:44 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: v.strecki am 5 Mär 2011 12:49 ]... | |||
| 45 - Rahmen beschädigt/Rahmentausch -- Kochfeld Keramik Bosch EKT730 | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Rahmen beschädigt/Rahmentausch Hersteller : Bosch Gerätetyp : EKT730 S - Nummer : NKM680N FD - Nummer : 7503 Typenschild Zeile 1 : E-NR. NKM680N/01/FD7503/097974 Typenschild Zeile 2 : 220-230V/7150W Typenschild Zeile 3 : TYP EKT730 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Einen schönen guten abend zusammen, mir sind bei o.g. Kochfeld durch einen "Kochunfall" (Kochplatte statt Backofen angeschaltet und unter großer Hitze Abdeckplatte aus Glas zersprungen) oberflächlich Risse entstanden,welche zwar die Funktionalität (noch) nicht beeinträchtigen und auch so gut wie gar nicht die Optik,ich aber doch Angst habe daß es irgendwann einmal knallt und die Platte richtig bricht. Nun hatte ich das Glück für umsonst an gleiches,gebrauchtes Kochfeld zu kommen.Dessen Rahmen sieht durch falsche Pflege nur leider sehr mitgenommen aus(ansonsten ist es aber voll intakt,stammt aus dem Familienkreis). Ich würde jetzt gerne einen Rahmentausch vornehmen,also meinen gut gepflegten auf das andere rissfreie Glaskeramik-Kochfeld setzen. Habe hier im Forum den Hinweis gefunden,daß dafür ein spezieller Kleber benötigt wird. Meine Frage wär... | |||
| 46 - Induktionsherdionskochfeld Anschlussplan so noch nie gesehen -- Induktionsherdionskochfeld Anschlussplan so noch nie gesehen | |||
| Nun schalt´ aber mal nen Gang zurück!
Zitat : EricCantona hat am 14 Dez 2010 23:16 geschrieben : Eine dringende Bitte an Alle... Es sollten sich unbedingt nur die zu Wort melden die es wissen! ... Also keine Kommentare sondern Wissen! Wer antwortet und wie, bestimmen in diesem Forum immer noch die Antwortgeber und ggf. die Mods, nicht jedoch die Fragesteller! Zitat : Und es ist und bleibt Null und Erde! Und jeder weiß was gemeint ist! Jeder hier im Forum schon, nur Du anscheinend nicht. Denn Nulleiter ist die veraltete Bezeichnung für den PEN, nicht etwa für den N; zu Zeiten des Nulleiters hieß der Neutralleiter noch M... | |||
| 47 - Tot nach Kurzschluss -- Induktionsherd Ikea/Whirlpool HAH-6000AB/PLEI8 | |||
| Hallo sam2,
vielen Dank für Deine Nachricht. Also, ich bin natürlich der rookie, der Spannung und Strom, Null- und Neutralleiter nicht kennt. Solche Äußerungen kamen natürlich nicht von dem Techniker, oder meinem Senior. Ich habe das Induktionsfeld (ja, Du hast recht, es ist autark) am Klemmbrett des Herdes angeschlossen (macht man nicht!!!). Ich habe 5 Leitungen benutzt (das Kabel hat auch "nur" 5 Leitungen). 3L, 1N, 1PE (Schwarz,Braun,Grau,Blau,GelbGrün). Laut Dokumentation des Kochfeldes gibt es in Abhängigkeit der Kabelvarianten (ich meine von 2 bis 5 Leitungen/Adern,230V bis 400V) verschiedenen Variationen, wie es anzuschließen ist. Ich habe mich für die 5 Leitungsvariante entschieden, da ich "dachte" es passt ganz gut mit dem Kabel, bzw. war ich davon überzeugt, dass ich es mit 400 V betreiben kann. Nachdem ich es so angeschlossen hatte und der Reihe nach die Sicherungen eingeschaltet hatte, flog bei dem letzten Automaten (3 * 16 A für Herd), diese unverzüglich wieder raus. Erst als ich bemerkte, dass auch ein Teil im Haus dunkel blieb, habe ich bemerkt, dass eine "Hauptsicherung" durch war (es gibt drei "Schraubsicherungen" unter dem Stromzähler a 35 Ampere). Beim "zweiten Knall"... | |||
| 48 - Sicherung fliegt -- Backofen Privileg OAEMCPTP-E | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : Sicherung fliegt Hersteller : Privileg Gerätetyp : OAEMCPTP-E S - Nummer : 60922789 FD - Nummer : P.N.C. 949721686 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo! Ich bin vor kurzem umgezogen. Davor wohnte ich zwei Jahre mit meiner Ex zusammen. Mein Privileg-Einbauherd stand in den 2 Jahren nur in der Garage. Davor war er in Erlangen für ein paar Monate angeschlossen und funktionierte einwandfrei - war ja damals sowieso noch nagelneu. Gestern habe ich ihn in der neuen Wohnung angeschlossen. Der Anschluß erfolgte zu 100% korrekt. Ich schaltete dann das Kochfeld ein - alle Felder funktionieren einwandfrei. Dann schaltete ich den Backofen ein und es gab einen Kurzschluß. Es roch allerdings nichts verschmort - es ging ganz schnell. Ich vernahm keinen Geruch wie man ihn von einem verschmorten Bauteil einer Platine her kennt. Auf jeden Fall konnte ich aber das Kurzschluß-Geräusch deutlich vernehmen. Als ich den Ofen dann hinten öffnete, sah ich das Problem. Eine Maus hatte es sich irgendwann mal für eine Zeit in der Garage im Ofen gemütlich gemacht und 4-5 Kabel abisoliert, die dann Kontakt mit dem Blec... | |||
| 49 - Umbau auf autarken Betrieb -- Induktionsherd Privileg GK 634000 ISTC | |||
| Geräteart : Induktionskochfeld Defekt : Umbau auf autarken Betrieb Hersteller : Privileg Gerätetyp : GK 634000 ISTC Typenschild Zeile 1 : Prod. 00.244.286 1 Typenschild Zeile 2 : Priv. Nr. 61103 Typenschild Zeile 3 : Typ 55 GAD D5 AU Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo! Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage: Ich möchte mein Induktionskochfeld, welches derzeit mit einem 21-Pol-Stecker an den Backofen angeschlossen ist, zu einem autarken Kochfeld umbauen. In der Bedienungsanleitung des Kochfeldes steht, man darf den Stecker nur an kompatible Einbauherde oder >>Schaltkästen<< anschließen. Wenn ich mir die Leistung des Kochfeldes mit 7,2kW ansehe, müssten doch 2 Phasen des "Drehstromes" reichen (32A*230V=7360W). Das ganze soll passieren, weil ich umziehe und in der neuen Wohnung bereits eine Einbauküche mit autarkem (Halogen) Kochfeld + Herd vorhanden ist, und meine Kombination dort nicht verbaut werden kann. Ich möchte aber mein (teures) Induktionsfeld nicht hergeben. Sollte soetwas möglich sein, werde die Arbeit von einem Elektro-Meister durchführen lassen, ich möchte nur wissen, ob es funktioniert. Vielleicht ... | |||
| 50 - Eine Kochstelle heizt nicht -- Kochfeld Keramik Miele KM 68/4 | |||
| Upps, Ulli,
sorry, das mit dem Schaltkasten hatte ich beflissentlich übersehen. Dieser ist mit so einer Art Widerhaken in der Schubladenblende befestigt. Also musst Du die Schranktüre darunter aufmachen und einen eventuell vorhandenen Zwischenboden entfernen, dann kannst Du von dort aus an die Befestigungsschrauben seitlich des Schaltkastens kommen und sie lösen. Leider kann ich spontan keine Belegung der Steckerleiste zeigen, so dass Du einfach mal probieren musst, ob sich, bei Betätigung des entsprechenden Reglers, an einem Klemmenpaar Netzspannung zeigt. Von der Steckerleiste aus lassen sich natürlich auch die Kochzonen durchmessen, aber ohne Belegungsplan ist das etwas aufwändig. Ich werde vermutlich nur zum Kochfeld Schaltunterlagen finden, diese waren jedoch auch der damaligen Lieferung beigelegt. Alle Kochzonen zu Erneuern ist zu teuer, vor Allem bei Miele-Original-Ersatzteilen. Nochmals Grüße, der Gilb
Nachtrag: Schaltpläne für Kochfeld und Schaltkästen sind bei mir leider nicht mehr verfügbar. Die Kochzone hinten links hat aktuell die Miele Material-Nr. "6066891" = Heizplatte 1,2KW 230V un... | |||
| 51 - Zählerschrank erweitern für Küchengeräte -- Zählerschrank erweitern für Küchengeräte | |||
| Hallo sam2,
ich habe mal schnell eine grobe Übersicht zusammengestellt. Ich hoffe, dass genügt für einen Überblick. Wenn ich das richtig verstanden habe, eignet sich ein FI 4-pol 40A/0,03A maximal für 3x40A/Phase = 120A? Dann benötigt das Kochfeld einen eigenen zusätzlichen FI 4-pol 25A/0,03A und damit weitere 2 Plätze! Es müssten bei maximaler Belegung noch weitere 2 Pläze eingespart werden? Zusätzlich wären 3 N schienen für die FIs notwendig. Ob man das alles reinquetschen kann? Bei der Maximalen Leistung ist noch kein Abschlag für die Verlegeart aller NYM-Leitungen in Kabelkanälen (B2?) berücksichtigt. Müsste ich erst nachschlagen. Auf die Drehstrom-Problematik bei 230V Geräten bin ich mal im Internet gestoßen. Da gingen die Meinungen heftig hin und her. Mir fehlt dazu der Praxisbezug. Vorher hatte ich kein Problem die 400V auf 3x230V aufzuteilen. ... | |||
| 52 - Ausgangsspannung unbekannt -- Herd Gorenje FU2330E+ECD620EX | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Ausgangsspannung unbekannt Hersteller : Gorenje Gerätetyp : FU2330E+ECD620EX Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo! Ich habe mir letzte Woche einen Gorenje Herd FU2330E mit passendem Glaskeramikkochfeld ECD620EX gekauft. Habe ihn auch direkt eingebaut und angeschlossen. Einfach L1, L2, L3 angeschlossen, N an Klemme 4 u. 5 gebrückt und natürlich den Schutzleiter. Hab auch alles durchgemessen, wie gewünscht 230V gegen N und 400V der Phasen untereinander. Beim ersten Betrieb ist dann nach kurzer Zeit das Kochfeld gesprungen. Mit dem Händler telefoniert -> wird ausgetauscht. Auch wenn ich mir recht sicher bin, dass es ein Materialfehler war, wollte ich doch Schäden durch einen Falschanschluss auschließen. Hab deshalb mal die Ausgangsspannungen vom Herd Richtung Kochfeld gemessen: Pro Stecker (je 2 Kochzonen) sind da 6 Kabel - weiß, schwarz, blau, rot, weiß, weiß. Leider habe ich keine Ahnung, wofür welches ist. Habe mal alle Kombinationen durchgemessen und bekomme manchmal 230V und manchmal 400V. Weiß jemand, wie die Belegung dieser Kabel ist? Ist es normal, dass da teilweise 400V ankommen, obwohl das Kochfeld auf 230V läuf... | |||
| 53 - Links zum Thema Herdanschluß -- Links zum Thema Herdanschluß | |||
Zitat : sam2 hat am 17 Sep 2005 12:03 geschrieben : <br>Vermutlich den üblichen: <br>Eine generelle Pauschalaussage zu suchen... <img src="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/smiles/smilie_cool.gif"> <br> <br>Erstens gelten die (aktuellen) TAB erstmal nur für Neuanlagen. Zweitens gibt es für E-Herde oft Ausnahmen. Drittens besitzen viele Wohnungen in Deutschland auch heute noch gar keinen Drehstromanschluß, oft wäre er auch nur mit hohem Aufwand überhaupt nachrüstbar. <br> <br>Also muß man sich weiterhin am konkreten Einzelfall orientieren! <img src="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/smiles/smilie_super.gif"> Hallo, ich habe das gleiche "Problem" wie mein Vorposter. Vorab: Ich bin blutiger Laie, was das Thema angeht. Wir ziehen in Kürze in unsere neue Mietwohnung ein, in der die ... | |||
| 54 - Kochfeld an - Sicherung raus -- Kochfeld Keramik Neff EKT731N | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : Kochfeld an - Sicherung raus Hersteller : Neff Gerätetyp : EKT731N FD - Nummer : 7710 Typenschild Zeile 1 : M1541N0 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Guten Tag zusammen! Vielleicht könnte Ihr mir bei meinem Heizelementproblem helfen, vielen Dank schonmal für's lesen! Das rechte vordere Kochfeld hat gestern seinen Geist aufgegeben: Im Betrieb hat es erst angefangen zu riechen und gleich danach die Sicherung rausgehauen. Platte abkühlen lassen Sicherung wieder rein alles gut bis ich wieder den Drehregler für die Platte betätige. Vorne aufgeschraubt und an beiden Stiften des Steckers, der in den Drehregler-Block steckt und an dem Block selber Schmauchspuren entdeckt. Nun vermute ich als erstes, dass das Heizelement einen Kurzschluss hat. Der Widerstand zwischen den beiden Stiften (Herdplatte ist noch im eingebauten Zustand) ist 28 Ohm. Nu scheint mir das ungefähr der Wert zu sein, den ich erwarten könnte. Beide Stifte (es ist die einzige Platte die nur zwei Stifte hat)haben scheinbar keinen Masseschluss. Ich hab bei der Neff seite auch schon das entsprechende Ersatzteil | |||
| 55 - Lüfter dreht dauerhaft -- Herd Bauknecht FSSM6 | |||
Immer langsam mit den jungen Pferden!
Also: 1) weit scheint es mit Deinem fachkundigen Bekannten nicht her zu sein, wenn der für sowas Unterlagen braucht...
Ist wohl doch mehr ein Elektroniker als ein Elektriker. 2) "3 Phasen" (zu je 16A, 400V) SIND genau das, was man landläufig als "Starkstrom" (oder "Kraftstrom") bezeichnet, im Gegensatz zu zum "Lichtstrom" (eine "Phase", nur 230V) Das ist völlig ausreichend für einen solchen Vollherd oder eben die Kombination aus Kochfeld und Backofen. Was wolltest Du denn noch mehr haben??? 3) die Zuordnung 2 Außenleiter (+ N + PE) zum Kochfeld und der dritte (+ N + PE) zum Herd sind korrekt Allerdings sollte man parallel dazu den Herd weiterhin auch mit L1 und L2 versorgen, denn meist wird zumindest die Anzeige, manchmal auch die Steuerung des Backrohrs durch einen der anderen Außenleiter geleistet! Ansonsten müßte man die Innenverdrahtung des Herds aufwendig verändern. P.S: Wo bekommt man denn für ein defektes Kombi-Kochfeld ein intaktes autarkes??? ... | |||
| 56 - Aufteilen des Herdanschlusses -- Aufteilen des Herdanschlusses | |||
| Nun, ich bedanke mich für dein Wohlwollen und deine Sorge. Wirklich. Mache ich auch immer wenn es darum geht eine neue Produktivumgebung zu erstellen obwohl man nicht weiß wie man Exchange schreibt. Grundlegend erstmal abzulehnen finde ich aber... naja nicht richtig. Wenn sich jemand etwas zutraut, bitte. Mit ein wenig Verstand klappts.
Vielleicht nicht in 30 Minuten, aber was solls. Wenn niemand Erfahrung sammeln würde, gäbe es auch keine Elektriker. Zur Elektrofachkraft: Frage mich nicht Ich bin Fachinformatiker... habe schoin öfter gehört dass man anschließen darf nur dass dieses halt abgenommen werden muss. Wenns nicht stimmt dann habe ich illegalerweiser daheim auch schon Steckdosen gesetzt... sei es drum. Das Haus steht noch...
Nun geht hier aber erstmal um die Küche. Einen Herd anzuschließen sehe ich nicht als Problem. Dass man diesen Anschluss nicht "aufteilen" darf höre ich allerdings zum ersten Mal. Selbst das Küchenstudio hat mich bestätigt und meinte dass dies gängige Praxis sei. Genau so wie der Anschluss des Geschirrspülers ans Verbrauchernetz. Ich möchte denjenigen sehen der extra für eine Kochinsel eine neue Leitung zum Verteiler zieht. ... | |||
| 57 - Koschfeldaustausch -- Herd Amica / Bosch E-Herd / Ceran-Elektrokochfeld | |||
| Geräteart : Elektroherd
Defekt : Koschfeldaustausch Hersteller : Amica / Bosch Gerätetyp : E-Herd / C^^n-Elektrokochfeld S - Nummer : xxx FD - Nummer : 02 FD 7606 256679 Typenschild Zeile 1 : Bosch Typenschild Zeile 2 : Typ: EKT712 Typenschild Zeile 3 : 220-230V 6200W Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Zusammen, wartet kurz
so.. hatte schon einmal alles eingegeben doch zu langsam.. Auto Log off
Ok nun aber: Ich hab einen Amica E-Herd bei dem ich schon vor längerem das Kochfeld getauscht habe. Doch lief er bisweilen nur ohne StufenRegelung da ich die zeit nicht gleich reininvestiert hatte sondern die Funktion wichtiger war. Doch ist ein Langsames köcheln oder anbraten bei schwacher hitze nicht möglich... somit muss ich jetzt mal drann. Zwar kenne ich mich rund um Hausinstallationen aus sowie TV reperaturen (LCD/PDP) doch haushaltsgeräte in der Größenordung eben nicht. Die seite von Josefscholz habe ich auch besucht doch kann ich mit den 4 und 7 Takt schaltungen nicht gerade viel anf... | |||
| 58 - Kochfeld lässt sich nicht reg -- Herd Neff Joker 145E E-AP 12 - 4 | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Kochfeld lässt sich nicht reg Hersteller : Neff Joker 145E Gerätetyp : E-AP 12 - 4 S - Nummer : E1140W2/01 FD - Nummer : 7410 1 222 62 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo werte Forumteilnehmer. Ich habe ein Problem mit meinem o.g. Herd, und bin trotz Suche noch nicht richtig weitergekommen, obwohl man ja hier Unmengen toller Informationen bekommt. Ein Zweikreiskochfeld (4. Regler von rechts)arbeitet nur noch digital, d.h. also entweder Höchstleistung, oder Abschaltung. Ich vermute, dass der Energieregler defekt ist. Ich habe ihn nun ausgebaut, kann aber unter der Teilenummer nirgens ein passendes Ersatzteil finden. Auf dem Teil steht folgendes: EGO 230V 80.23040.622 µ 9435. Weiß jemand vielleicht einen Ersatztypen?? Schon mal vielen Dank für die Mühen. Gruß wedewe ... | |||
| 59 - Kabelstärke und Absicherung eines Induktions-Feldes -- Kabelstärke und Absicherung eines Induktions-Feldes | |||
| Willkommen im Forum.
Zitat : Da ich ja eine Neue Zuleitung legen muss, werde ich natürlich das Kochfeld mit 380 V betreiben. Das bezweifle ich. Erstens hat ein Drehstromanschluss in D seit geraumer Zeit normalerweise 400V, und zweitens bekommen die Kochfelder auch bloß 230V, nur halt auf verschiedene Außenleiter verteilt (bei einem Drehstromanschluss). ... | |||
| 60 - Gerät anschließen -- Herd Zanussi HN212w | |||
| Ja, richtig. Ich habe ein Diagramm mit vier Anschlussmöglichkeiten. Bloß braucht der Backofen 400V 3N, da ist mit klar, wie das dann anzuklemmen ist, was ist aber mit dem Kochfeld, das nur 230V benötigt. Geht das dann hoch oder wie ist das dann. Daher ja die Frage, 400V ja oder doch nicht? ... | |||
| 61 - Neuer Herd -- Neuer Herd | |||
| Ist ein Siemens EQ24044 und hat wohl 7,6 KW allein das Kochfeld .
Dann wohl doch die Variante mit dem braunen,Nur warum schreiben die dann immer 230V Anschluss wenn man gar nicht voll nutzen kann den Herd? ... | |||
| 62 - Herd NEFF Joker 141 D Clou -- Herd NEFF Joker 141 D Clou | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : NEFF Gerätetyp : Joker 141 D Clou S - Nummer : E1142S2/01 FD - Nummer : 7406 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Guten Abend zusammen, Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin ich in diesem Forum gelandet und habe bereits einige Antworten gefunden, allerdings fehlen mir noch ein paar Antworten, daher habe ich mich angemeldet und möchte hier meinen ersten Beitrag, natürlich in Form eines Problems , abliefern:
Eines der beiden Zweikreiskochfelder meines Glaskeramikkochfelds (habe schon gelernt, daß bestimmte Markennamen wie ZIERAN höchst sensibel zu handhaben sind) läßt sich nicht mehr regeln bzw. steuern. Wie ich verschiedenen Postings entnommen habe, ist der Energieregler defekt. Mein Herd besitzt vier einzelne Regler, davon zwei mit Zweikreisschaltung. Einen neuen habe ich bereits beim Hersteller bestellt und auch erhalten, allerdings handelt es sich um einen Nachfolgetyp, da der Originalregler nicht mehr lieferbar ist. Der gelieferte Regler ist ein 230V/50Hz Regler von EGO und trägt die Bezeichnung 50.67021.591. Abgesehen von der Frage der Demontage des defekten u... | |||
| 63 - Kochfeld Anschluß großer skandinavischer Küchenhersteller -- Kochfeld Anschluß großer skandinavischer Küchenhersteller | |||
| Hallo
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Natürlich habe ich die Suchfunktion gequält und die guten Seiten von Hr. Scholz durchforstet. Leider wurde meine Frage dadurch nicht beantwortet. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich bin Maschinenbauingenieuer, also nicht ganz unbeleckt was Elektrotechnik angeht und mir durchaus bewust, daß Strom gefährlich sein kann. Ein Multimeter habe ich und kann es auch bedienen. So, ich habe mir ein autarkes Glaskeramikfeld eines großen schwedischen Möbelverkäufers gekauft (HOB 602). Dieses bietet auf der Rückseite verschiedene Anschlußmöglichkeiten an, die über Brücken gesteckt werden. Mein Hausanschluß ist ziemlich neu (so 1-2 Wochen) und besteht aus 3 230V Phasen die einzeln abgesichert sind, einem Nulleiter und einer Erde (also 5 Adern). Das Kochfeld bietet zum einen an, daß über eine Phase und den Nulleiter angeschlossen wird. Das erscheint mir aufgrund des hohen Stromes ungünstig und veraltert. Die Alternative ist laut der Zeichnung, die drei Phasen zu verbinden (beliebig, wenn ich das richtig im Kopf habe) und den Nullleiter NICHT zu verbinden. Ich wiederhole: Der Nullleiter wird NICHT verbunden. Kann das richtig sein? Auch auf den Seiten von Hr. Scholz wird das anders dargestellt. Die Konsequenz wäre doch, daß a... | |||
| 64 - Wohnungsrenoverierung und neue Elektroinstallation -- Wohnungsrenoverierung und neue Elektroinstallation | |||
| Ist das ein Elektro- oder Gas-Kochfeld? Bei einem Gas-Kochfeld braucht es eignetlich keinen eigenen Stromkreis da die Stromaufnahme vernachlässigbar gering ist und nur zur Zündung und Anzeigen gebraucht wird.
Für ein Elektrokochfeld wirst du mit 16A bei 230V nicht hinkommen, also eine Herdanschlussdose vorsehen und mit Drehstrom anfahren (5x2.5qmm) Welche Strecken müssen überhaupt überbrückt werden? Also wie lang werden die Leitungen die du da zu verlegen gedenkst? Stichwort: Spannungsfall. ... | |||
| 65 - Kochfeld Keramik Whirlpool PFEVS -- Kochfeld Keramik Whirlpool PFEVS | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Hersteller : Whirlpool Gerätetyp : PFEVS S - Nummer : 857810501000 FD - Nummer : 0104 Typenschild Zeile 1 : AKR105/IX Typenschild Zeile 2 : 230V Typenschild Zeile 3 : 50Hz Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, habe folgendes Problem. Das Kochfeld meines Herdes macht keinen mux mehr. Nachdem ich die Sicherung wieder reingedrückt hatte, funktionierte immer noch nichts. Ich schraubte den Herd auseinander und stellte fest, dass die Leiterplatte im Schalterblock verschmort war.(Leiterbahn weggebrannt, Kondensator geplatzt) Wie gehe ich jetzt weiter vor? Liegt es am Kochfeld oder am Herd? Der dazugehörige Herd ist der Whirlpool AKZ 312. Vielen Dank schon mal im voraus! MfG hotrod2110 ... | |||
| 66 - Herd Bosch Gourmet 882 -- Herd Bosch Gourmet 882 | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : Bosch Gerätetyp : Gourmet 882 S - Nummer : E-Nr HEN882A/01 FD - Nummer : FD7312 Typenschild Zeile 1 : 220-230V 50Hz max 12,6kW 3N 20A Typenschild Zeile 2 : MW 1700W Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ hallo miteinander, bei diesem herd (ca. 15jahre alt) funktioniert seit einiger zeit das kochfeld vorne rechts nur noch, wenn ein anderes (egal welches) zusätzlich eingeschaltet ist. es handelt sich um so ein glaskochfeld dessen namen man offensichtlich nicht mehr erwähnen darf
wenn nur der drehschalter für vorne rechts eingeschaltet wird, dann zeigt sowohl der herd als auch das kochfeld keine ziffer im display an. wenn dann irgendein anderer drehschalter zusätzlich eingeschaltet wird, erscheinr die anzeige auf den beiden displays und dann wird auch die platte vorne rechts warm. mittlerweile vermute ich, dass das problem im herd selbst liegt - möglicherweise im schalterbereich. in diesem forum habe ich den thread "bosch gourmet 690" gefunden, der vermutlich ein analoges problem ha... | |||
| 67 - Herd Bosch HET114 -- Herd Bosch HET114 | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : Bosch Gerätetyp : HET114 S - Nummer : zn780677 FD - Nummer : 8112 Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Temperaturverhalten Herd komisch ________________________________ 1) Ich hoffe, dass ich obige Zeilen korrekt eingetippt habe- alles, was in den 3 Zeilen seitlich an der Tür stand ausser 220-230V habe ich dorthin geschrieben. 2) Messgerät Infrarot-ThermometerVA6520 3) habe eine Frage wegen meines Bosch-Herdes bzw. Elektro-Herden allgemein. Es ist ein Einbauherd mit Stahlkochplatten. ---- Auf meinem Herd brennt irgendwie alles an- warmhalten nicht möglich. Mehrere Essen habe ich mir schon nachträglich ruiniert. Zum Thema: 1) Bei dem Herd kann man mit Stufe 1-2 oder mittig nicht vernünftig erwärmen- der Herd „springt nicht an“. Man muss immer anfangs auf höchste Stufe oder fast höchste Stufe drehen, damit der Herd überhaupt aufheizt. 2) Das nächste Problem besteht darin, dass man dann diesen Herd nicht herunter regeln kann: Selbst auf kleinster Stufe 1 brennen dann die Sachen immer an. Man sieht es auch daran, dass ... | |||
| 68 - Der richtige Herdanschluß -- Der richtige Herdanschluß | |||
| Also, zwischen L1,L2,L3 und N hab ich 230V gemessen und zwischen L1, L2 und L3 je 400 Volt. Das passt schonmal. Am Querschnitt kann ich nix ändern, ist ja in der Wand fest verlegt. Das Kochfeld hat keine Klemmen, nur das Kabel dran. Schutzleiter ist natürlich auch angeschlossen, hab ich vergessen zu schreiben. Den Kundendienst hab ich jetzt angerufen, mal abwarten was die so sagen...Danke schonmal für eure Tips.
Mir scheint, das Kochfeld ist wirklich schlauer als ich... ... | |||
| 69 - Alle Küchengeräte auf einer Sicherung ? -- Alle Küchengeräte auf einer Sicherung ? | |||
| Ups, ich glaub, da hat worf einiges mistverstanden!
1) ein Verbraucher mit 7kW kann niemals an eine normale 230V-Schuko-Steckdose angeschlossen werden. Wer hat Dir denn diesen Unsinn erzählt? 2) wenn es einen 380V- (schon lange: 400V-) Anschluß gibt, dann ist dieser vermutlich für den Anschluß von Kochfeld und Backofen geeignet. Somit muß Drehstrom vorhanden sein. Ist das denn ein normaler Herdanschluß gewesen? Wie abgesichert? Welcher Leitungsquerschnitt, welche Leitungsart- und Länge, welche Verlegeart? Was andere Käufer machen: Entweder einen vorhandenen ausreichend leistungsfähigen Anschluß benutzen oder eben neue Strippen ziehen. Was auch sonst? Induktionsherde stellen zwar etwas größere Anforderungen an die Zuleitung, aber Dein Dingens liegt - was seinen Leistungsbedarf angeht - im Mittelfeld heutiger Geräte. Ein üblicher (Drehstrom-) Anschluß genügt normalerweise. Er muß aber vom Fachmann entsprechend umgerüstet werden, damit man beide Geräte gleichzeitig dort anschließen kann. [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jan 2005 12:03 ]... | |||
| 70 - Kochfeld 5 Adern auf 3 Adern Haushaltssteckdose -- Kochfeld 5 Adern auf 3 Adern Haushaltssteckdose | |||
Hallo Community
Ich hätte da eine Frage, wir haben ein Kochfeld mit folgenden Adern: Schutzleiter: Grün/Gelb Null: Blau R = L1: Schwarz S = L2: Braun T = L3: Grau Das Kochfeld ist für 230v, wie muss ich die Adern verbinden, um das Kochfeld an einem normalen Haushaltsstecker zu betreiben? Also auf: Schutzleiter: Grün/Gelb Nulleiter: Blau Phase: Schwarz Ich würde mich sehr freuen über eine Antwort und bedanke mich schon und wünsche ein schönes Weekend ! ciao ... | |||
| 71 - UV Feinschliff und weitere Fragen -- UV Feinschliff und weitere Fragen | |||
| Hi Sam,
ja, es geht jetzt alles über den 4-pol FI. Sollte dann doch mal Dunkelheit eintreten, hat zumindest das Treppenhaus noch Strom (anderer UV). Was mich eben noch bewegt: ich finde nicht so richtig eine Antwort auf den benötigten Leitungsquerschnitt für meinen Backofen. Nachdem ich das Kochfeld separat habe, kommt mein Backofen mit einer 1,20m Leitung mit Schuko-Stecker. Das ist leider die einzige Info, die ich zum Siemens-Backofen HB78L570 gefunden habe. Leistung lt. Internet: 3,6 kW Der Backofen hat einen eigenen Stromkreis: wie soll ich diesen absichern? 3,6kW / 230V = 15,7A --> B16A? Brauche ich da 2,5² oder ist auch 1,5² ausreichend? Gruß, SimonW [ Diese Nachricht wurde geändert von: SimonW am 31 Okt 2004 1:01 ]... | |||
| 72 - Alu oder AlCu-Kabel, was muss erneuert beachtet werden? -- Alu oder AlCu-Kabel, was muss erneuert beachtet werden? | |||
| Hallo ich bin neu hier und habe gleich ein paar Fragen.
Ich habe ein Haus mit einer Elektroinstallation, die schon etwas älter ist. Es sind Kabel verlegt, die zwar schwarz, braun, blau und gelbgrün haben (die Isolation ist für mich von der eines neuen Kabels nicht unterschiedlich und sieht nicht spröde oder alt aus), aber es sind keine Kupferkabel. Ich war bisher der Überzeugung, dass es Alukabel sind, habe hier aber auch was von AlCu-Kabeln gelesen was ist denn der Unterschied von Alu, AlCu-Kabeln und Kupferkabeln? Ich habe bisher nur dazu herausfinden können, dass Alukabel geringfügig schlechter in ihrer Leitungsqualität sind und es zu Problemen kommen kann, wenn nicht eine spezielle Paste zum Verbinden von Alu auf Kupferleitungen benutzt wird. Auch beim Verbinden von Alukabeln sollte man auf spezielle Klemmen ...achten. (um nicht lockere Klemmstellen mit Übergangswiderständen zu bekommen...) Weis hier jemand welche das sind und wo man diese kaufen kann? Da ich feststellen musste dass leider noch kein FI eingebaut wurde möchte ich diesen in jedem Unterverteiler pro Stockwerk nachrüsten. Augenscheinlich ist alles incl. Schutzleiter sauber angeschlossen. Muss ich etwas besonderes beachten? (Alukabel an einen normalen FI brauche ich da auch die Paste? ... | |||
| 73 - 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen -- 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen | |||
| Hi!
Ich habe unter Google nach ein paar Dingen gesucht und bin auf dieses Forum gestoßen. Ich beschäftige mich von Kind auf mit Elektronik und allem, was mit Strom zu tun hat, würde mich also nicht als Anfänger bezeichnen. Mit Wechselstrom im Haus allerdings habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können (bis auf neue Deckenlampe aufhängen, Steckdosen, Schalter, Dimmer usw. wechseln). Alles was ich hier schreibe sind meine Schlussfolgerungen zu unserer Elektrik. Zu meiner Frage: Unser Haus ist ca. 75 Jahre alt. Im Keller befindet sich ein neuer weißer Kasten der Stadtwerke, von dort geht ein dickes Kabel an den Zähler (ca. 5 Monate alt). Über dem Zähler befinden sich 3 380V 25A Schalter, die Mittlere Sicherung ist unten, also aus, die anderen beiden sind oben. Ist es richtig, dass hier jede der 3 Phasen gesichert ist und diese Sicherungen vor dem Zähler sind? Da ist auch noch ein Phasenkoppler drin (Baby-Überwachung) aber das tut ja nichts zur Sache. Von da aus geht es, so denke ich, durch den Zähler weiter zu den Sicherungen (Schraubautomaten). Es gibt 4 Sicherungen mit je 380V, 10A. 1.) Klingel (es gab früher mal ein el. Türschloss, geht aber nicht mehr und ist abgeklemmt, somit hängt nur ein Klingeltrafo dr... | |||
| 74 - Autark Kochfeld in einer Kochinsel -- Autark Kochfeld in einer Kochinsel | |||
| Hallo mike,
erstmal Willkommen im Forum!
Wie ich sehe, bis Du ja schon ganz gut verarztet worden. (sogar mit einem Zitat von mir... )
Noch ein paar Ergänzungen: Woher weißt Du, daß kein Drehstrom liegt? Was steht auf dem Zähler? Und warum kann der ggf. nicht gewechselt werden? Ist das ein Ein- oder Mehrfamilienhaus? Neue oder gebrauchte Bundesländer? 7kW ist die (maximale) Nennleistungsaufnahme. Das ist ein üblicher Wert für Kochmulden. Was bedeutet die Anschlußleitung ist 5*2,5 ? Da gibt es keine Norm. Hängt immer vom Einzelfall ab, allerdings wäre das ein gängiger Wert, aber eben nur, wenn ein Drehstromanschluß vorhanden ist. Die Frau im Laden meinte wohl, das Kochfeld kann auch an 230V angeschlossen werden bzw. nutzt, wenn es an Drehstrom angeschlossen ist, auch nur jeweils 230V (aber dann wäre eben 3x220V möglich, statt sonst bei Wechselstrom nur 1x230V). Bei reinem Wechselstromanschluß werden tatsächlich über 30A benötigt! Das kann schon mit der Zählervorsicherung eng werden. ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |