Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand

Gefunden für 2000w sicherung - Zum Elektronik Forum





1 - Temperatursicherung ausgelöst -- inotec schnellheizer bzw. heizlüfter




Ersatzteile bestellen
  Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperatursicherung ausgelöst
Hersteller : inotec
Gerätetyp : schnellheizer bzw. heizlüfter
S - Nummer : 23149939
FD - Nummer : ? 103806
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo zusammen.

Ich habe einen kleinen 2000W Schnellheizer mit Kunststoffgehäuse der nicht mehr geht. Wenn ich die Temperatursicherung überbrücke gehen wieder alle Funktionen. Die alte Sicherung habe ich herausgenommen, kann aber nichts mehr darauf erkennen. Für die Stromstärke folgere ich aus 230 Volt und 2000 Watt auf 10 Ampere. Für die Temperaturgrenze der Sicherung habe ich als Anhaltspunkt nur das Kunststoffgehäuse, welches wohl bei etwa 100 Grad Celsius zu schmelzen beginnt.

Hat jemand Erfahrungen oder weiß vielleicht jemand welche Wert diese Sicherung in dieser Anwendung üblicherweise haben?

Danke für Antworten ...
2 - Sicherung fällt -- Induktionsherd   AMBIANO    99163
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Sicherung fällt
Hersteller : AMBIANO
Gerätetyp : 99163
S - Nummer : 4088500181487
Typenschild Zeile 1 : Induktionskochplatte
Typenschild Zeile 2 : 2000W, 220-240V~, 50-60Hz
Typenschild Zeile 3 : EIE Import GmbH
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,
mein fast ungenutzte Induktionskochplatte von Aldi funktioniert nicht mehr. Nachdem eingeschaltet wird fällt die Haussicherung und auch die Gerätesicherung.
Ich habe die Platine ausgebaut und eine andere Sicherung eingebaut. Beide Sicherungen fallen beim erneuten Einschalten. Last hatte ich beim letzten Einschalten keine dran.
Welches Bauteil könnte dafür verantwortlich sein?
LG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: toniemaronie am 16 Jan 2021 20:03 ]



[ Diese Nachricht wurde geändert von: toniemaronie am 16 Jan 2021 20:04 ]...

3 - Sicherung löst aus / Wartung -- Wäschetrockner   Siemens    WTXL2400/05
Bei Deinem Gerät beschränken sich die Schmierstellen auf das vordere Filzlager (wo der Trommelhals aufliegt) und ggf. das hintere Zapfenlager (Lüfterhaube an der Rückwand entfernen).
An das Filzlager kommst Du am Besten über die rechte Seitenwand, oder evtl. den oberen Deckel (da verdeckt aber die Bedienblende/Elektronik das Lagerschild).
Zum gelegentlichen Auslösen der Steckdosensicherung, stelle fest, wie viele Steckdosen zu dieser Sicherung gehören und welche Geräte mit welcher Leistungsaufnahme dort evtl. gleichzeitig in Betrieb sein könnten.
Bei einer Absicherung von 16A dürfen da in der Summe nicht mehr als 3600W zusammenkommen. Der Trockner alleine liegt schon bei 2500W (nur Heizleistung)+ Steuerung, + Motor. Bei längerem Betrieb ist die 16A Leitung damit fast ausgereizt. Mit einem 2. Gerät wird es dann schon recht eng, vor allem wenn es evtl. noch die Waschmaschine ist, die in der Aufheizphase auch gerne mal 2000W + konsumiert.

VG ...
4 - USV Platinen parallel schalten -- USV Platinen parallel schalten
Mittlerweile weiß ich auch, wieso ich was zusammenbasteln sollte. Der Arbeitskollege hat eigentlich was ordentliches, nämlich einen FraRon Pure Sine Wave 2000w, leider mit Störung. Direkt nach Einschalten geht das Gerät auf Overload. Rotes Lämpchen.

Auf Nachfrage ob er wüsste was/wann/warum gab er an, einen Kaffeeautomat betrieben zu haben. Glaub eine Senseo. Der Inverter wäre damit wohl am Limit gelaufen, der Piezo-Pipser hätte sich immer wieder gemeldet.

Irgendwann viel alles aus, Senseo kaputt und seitdem eben auch nichts mehr vom Inverter.

Ihr habt ja von der Materie Ahnung, was wäre bei derartiger Überlastung das naheliegendste Bauteil, was aufgeben könnte ?

Die 3 dicken 330µF C sind theoretisch ok, 2 haben 300µF, einer 310. Komplett ausgelötet. Die Sicherung daneben hat durchgang. Einseitig ausgelötet und gemessen.

Das eine Bild mit der Leiterplatte von unten sieht komisch aus. Als ob da schonmal jemand dran war. Wobei diese Klebemasse überall unversehrt war. Ist die offene Spule links unten im Bild.





...
5 - Mehrfachsteckdose mit etwas Spiel gesucht -- Mehrfachsteckdose mit etwas Spiel gesucht
Hast du dir auch die unteren Bewertungen (*, **) angeschaut?
Zitat : - Die Sicherung [fällt] mittlerweile nun schon bei 2 Minuten [mit] 2000W Belastung.
- Eine der drei Steckdosen ist trotz sachgemäßem Gebrauch durchgebrannt.
- Nach nicht einmal zwei Jahren Nutzung brannte der Verteiler jedoch durch. ...
6 - Adapter CEE auf Schuko -- Adapter CEE auf Schuko
Schukostecker und 16 A Anschluss. Daran 32 A CEE ist wohl etwas weit hergeholt das die Zuleitung dann noch irgendeinen Schutz hat. Deshalb ja der Hinweis auf die erforderliche16 A Sicherung. Der Hersteller des Gerätes geht von einer Schukosteckdose aus. Auf die dort max zulässigen 16 A Absicherung ist auch die Zuleitung ausgelegt.
Ein Saugstauber hat max 2000W das sind knapp 10 A. Das Schweißgerät zieht da unter Garantie etwas mehr! Und im Anlaufmoment auch deutlich über 30 A sonst würde ein B-Automat nicht auslösen! Wie gesagt der Hersteller muss nachweisen das durch den geringeren Querschnitt keine Gefährdung ausgeht. (Produkthaftung)
Meine Aussage bezieht sich hier auf den Adapter CEE auf Schuko! ...
7 - Rauchgeruch, besonders wenn Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet sind -- Rauchgeruch, besonders wenn Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet sind
Die Aussage ist schlicht und einfach Falsch. Richtig klassisch genullt also ohne extra Schutzleiter. Der PEN wird in der Verteilung oder schon davor aufgeteilt in den PE (Schutzleiter fälschlich von Laien als Erde bezeichnet) und in den Neutrallleiter(N) die Steckdose wird dann mit 3 Leitern (L+N+PE) angefahren. Bei der klassischen Nullung wird der PEN aber erst an der Steckdose aufgeteilt.

Das Riechen hängt mit dem Strom der durch die Leitung fließt zusammen.
Ein hoher Strom bedeutet dabei das sich die Leitung erwärmt. Durch die Wärme wird aber hauptsächlich die Isolation angegriffen und zerstört. Das Ergebnis des hohen Stromes nimmst du mit der Nase und später sogar mit den Augen war.
Die Sicherung soll aber genau diese unzulässige Erwärmung verhindern und rechtzeitig abschalten. Also noch bevor du es Riechst oder siehst.

Wenn du nun dafür sorgst das eben die Leitung stark belastet wird erwärmt die sich auch stärker und am stärksten an der Schwachstelle! Hohe Ströme ziehen Verbraucher mit mehr Watt also zb Heizgeräte oder Wasserkocher oder Bügeleisen, dagegen sind dein PC mit Drucker reine Waisenknaben. Mal grob gerechnet ein Wasserkocher hat durchschnittlich 1000W ein Bügeleisen liegt da auch in etwa. Ein Campingkocher mit 2 Elektroheizplatten bei ...
8 - funktioniert nicht -- Waschmaschine Siemens SIWAMAT XLM 1261
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : funktioniert nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT XLM 1261
S - Nummer : WXLM1261/04
FD - Nummer : 8342 004659
Typenschild Zeile 1 : Typ:WIM34 14 Wmax:2300W
Typenschild Zeile 2 : Heizung:2000W Schleudern:1200U/Min Emax:1.4kJ
Typenschild Zeile 3 : Spannung 220-240V 50Hz 10A
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,

meine Waschmaschine (ca 10 Jahre alt), hat bis vor Weihnachten tadellos gewaschen.

Bei der letzten Wäsche (ca 5 Handtücher) passierte folgendes:
- Waschprogramm 60°
- Schleudern normal
- kein Schnellwaschen
- kein Zusatzspülen
- kein Knitterschutz

Nach dem Betätigen der Start-Taste nahm die Maschine wie gewohnt Wasser und begann auch mit normalen Waschbewegungen (Status-LED AKTIV).

Nach ca 1 Stunde kam ich im Keller wieder an der Waschmaschine vorbei und bemerkte, dass keine Status-LED mehr leuchtete.

Daraufhin habe ich folgendes überprüft:
- Sicherung im Stromanschlusskasten für die Steckdose der Waschmaschine: OK
- Strom in der Steckdose: OK, andere Verbraucher arbeiten an dieser Steckdose einwandfrei.
- Strom in der Wa...
9 - Stromverteiler mit Phasenaufteilung (1x400V -> 3x230V) -- Stromverteiler mit Phasenaufteilung (1x400V -> 3x230V)
Hallo,

ich möchte nach einem 30 Meter 5poligen 1,5mm² Kabel mit 16A CEE Stecker/Dose eine Verteilung auf 230V betreiben um diverse Geräte zu betreiben. (temporär verlegtes Kabel für bspw. Sommerfest Grill 3000W, Kühlschrank 2000W, Pizzaofen 2800W usw.).

Nach Kauf eines „Verteilers“ (30€) mit TÜV und GS aus dem Baumarkt (Eingang: 16A CEE Stecker, Ausgang: 3x Schuko 230V und 1x 16A CEE Dose) musste ich enttäuscht feststellen, dass alle drei 230V-Dosen auf einer Phase liegen. Ich ging eigentlich davon aus, dass jede Dose eine eigene Phase hat.

Mein Haus und Hof Elektriker sagte mir nur, das muss so sein um eine „asynchrone Belastung“ zu vermeiden. Konnte mir aber keine plausible Begründung liefern. Seiner Meinung ist auch die „Eigenkonstruktion“ Baustellenverteilerbrett mit Phasenaufteilung auf 3x 230V Schuko-Dose unzulässig.

Nach Recherche im Netz und in diversen Foren habe ich viele verschiedene Ansichten gefunden:

Variante A: Es ist nicht erlaubt, da der N Leiter des Kabels zu klein dimensioniert ist bei asynchroner Belastung. Der N Leiter muss demnach dreimal so groß sein.

Variante B: Variante A: ist quatsch das kann nur theoretisch sein. Es ist einfach nicht zugelassen (entspricht keiner Norm).

Variante C: Das darf ...
10 - Heizt nicht mehr -- Geschirrspüler AEG Electrolux Favorit 65090 IM

Zitat :
mimpi hat am 23 Jul 2013 19:46 geschrieben :
Messen am Stecker der zur Platine führt ergab einen Fehler.

Und das wäre welcher gewesen?

Zitat :
Sollte aber bei der Überprüfung der Heizung ein Schaden (welche Messwerte würden dies nachweisen?) an dieser vorliegen:

Ich reparier eher selten Haushaltsgeräte,deswegen kann ich dir keinen genauen Wert sagen.
Aber wenn ich von einer Heizleistung von etwa 2000W ausgehe,solltest du irgendwas in der gegend von 25Ω messen.
Paar mehr oder weniger wären vermutlich auch ok.
Auf keinen Fall deutlich mehr oder "unendlich".
Dann ist die Heizung für >
11 - Frage zum Neutralleiter -- Frage zum Neutralleiter

Zitat :
perl hat am 15 Jun 2013 20:34 geschrieben :

Zitat : Wieso verbrauchen die 13W (6kW Schaltleistung bei 230V)? Ist das nur weil die schon etwas älter sind? Vielleicht sind das gar keine W sondern VA.


Stimmt wieder mal ...
Sind nur 2-3 W

Achso, ist es eigentlich angebracht nach dem WR eine Sicherung zu setzen?
Der ist doch eh elektronisch gegen Überlast und Kurzschluß gesichert.
Da der eh nur 800W Normausgansleistung (max. 2000W) hat würde ja nicht mal ein LSS ansprechen.

[ Diese Nachricht wurde geändert v...
12 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?
ACHTUNG

Hallo,

ich weiß, für sowas sollte man einem Elektriker bestellen, da mein Vater das aber nicht erlaubt (weile r es für Geldschneiderei hält), will ich wenigstens alles zur Sicherheit beitragen, was ich kann, vielleicht sind hier ein paar ausgebildete Elektriker, die helfen können.

Mir is klar, dass ich grob gerechnet für eine B16 Sicherung 230V x 16A = 3680W rechnen kann. Ich habe aber dann gelesen, dass normgemäß nur max. 2000W für eine B16 Sicherung anvisiert werden dürfen.

Dann habe ich gelesen, es käme außerdem auf den Typ an (ok, das ist in unserem Fall B) und auf den Durchmesser der Leitungen, die Länge und ob die Kabel nebeneinander liegen.
Außerdem, was für Geräte angeschlossen werden. Beispiel: Borhmaschine, die beim Start eine höhere Leistung zieht, als angegeben. Was dann, soweit ich es verstanden habe wiederum mit dem Typ B zusammenhängt, also wie lange eine Sicherung die zu hohe Last toleriert. (Quelle: http://www.wer-weiss-was.de/theme240/article4099478.htm...
13 - Hausinstalation 7x1,5mm² -- Hausinstalation 7x1,5mm²
Licht und Steckdosen sollten getrennt werden und auch über mehrere Fi laufen.
Solange du das 7*1,5 von einem LS aus versorgst ist es ein Stromkreis!
Sinvoller weiser hängt man Verbraucher deren Ausfall schnell bemerkt werden soll auf einen RCD über den auch Lichtstromkreise geführt werden.
Alle Großverbraucher (über 2000W) sollten eigene Stromkreise erhalten.
Heutzutage setzt man keine Abzweigdosen mehr, sondern verwendet Schalterabzweigdosen. (da sind die Klemmstellen durch Ausbau des Schalters jederzeit zugänglich)
Rauchmelderabgang über http://de.rs-online.com/web/p/din-s.....9917/ ...
14 - Amerikanischen Mixer in DE betreiben?! *help* -- Amerikanischen Mixer in DE betreiben?! *help*
Ich hab bei dem "Wandler" eher das Gefühl, dass der beim Einschalten regelmäßig die Sicherung schmeißen wird...

Im Übrigen werden in den USA die Kitchenaid Küchenmaschinen auch manchmal Mixer genannt. Die kosten "drüben" auch nur die hälfte des hiesigen €-Preises in Dollar. Ja, ich wei, dass die keine 2000W haben.
Wobei ich mich bei einem Küchenmixer eh frage ob der Wert nicht der PMPO-Wert beim Einschalten ist.

powersupply ...
15 - Sicherung 16A fliegt raus -- Waschmaschine Siemens Frontlader Type WBM40
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Sicherung 16A fliegt raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Frontlader Type WBM40
S - Nummer : 4581100343989008499
FD - Nummer : FD 8810
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.WM14E3FF / 14
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50H Hz 10A
Typenschild Zeile 3 : 2000W Pmax 2000-2300W
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo an Alle,

nach einigem googlen im Internet habe ich das tolle Forum hier gefunden, da ich ein Problem mit meiner Waschmaschine habe.

Folgendes Szenario:

- Waschmaschine einschalten - Sicherung Aut.B16 fliegt raus.
- Wasser abpumpen funktioniert.

Die Vermutung ist jetzt, dass der Heizstab kaputt ist. Welche Widerstandswerte der Heizstab haben muß, damit davon ausgegangen werden kann, dass er ganz ist, ist mir nicht geläufig.
1=L, 2=PE, 3=N
Folgende Werte (Nummern siehe Bild) habe ich gemessen:

1-2 : ~ 1kOhm
2-3 : ~6 Ohm
3-1 : ~ 1kOhm

Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass hier offensichtlich das Heizelement kaputt ist, da ja meiner Meinung nach zwischen den Anschlüssen 1-3 ein Widerstand von ca. 26 Ohm sein müsste. Die Diagnose passt soweit auch zum Fehlerbild, ...
16 - Spannungsfall in % -- Spannungsfall in %
Hallo und Danke für Eure Antworten. Gestern stand ich irgendwie auf dem Schlauch
Also die konkrete Frage lautet:
Die Zuleitung zu 2 Scheinwerfern je 230V / 2kW hat eine Länge von 50m.
1) Ermitteln Sie den Nennstrom auf der Zuleitung
2) den Mindestquerschnitt dieser flexiblen Zuleitung (ortsveränderliche Geräte nach VDE 0100)
3) den Mindestquerschnitt wenn der Spannungsfall 4% nicht überschreiten soll (Vorschrift 3%)
4) den Nennstrom des erforderlichen Schutzorgans
5) Berechnen Sie die Leistung der Scheinwerfer, wenn Sie eine Leitung mit 1,5mm² verwenden
------------------------------------
Zu 1)
[/]fed[/]mixonP=I*U => I=P/U => I=2*2000W/230V => I=17,39A

I=17,4A

zu 2)
17,4A --> nächste Größe = 20A ---> laut Tabelle 2,5mm² (ab 20A-27A)

zu 3)
[/]fed[/]mixon[/]DeltaU=U_%*230V => DeltaU=0,04*230V
DeltaU=9,2V

A=2*l*Igesamt/rho*DeltaU => A=2*50m*17,4A/56m/ohmmm²*9,2V =>A=1740/515,2
=>A=3,37mm² -->4mm²

zu 4)
da habe ich d...
17 - Drehstromkreis auf 3x 230V Kreis auftrennen. Problem -- Drehstromkreis auf 3x 230V Kreis auftrennen. Problem
Hallo, ich mal wieder

da es jetzt auf die Feiertage zugeht und ich wieder Zeit habe mich den Problemen zu witmen, bin ich gerade eifrig dabei, nur habe Festgestellt, das ich gerade irgendwie vor einer Wand stehe.

Mein Problem diesmal.

Gegeben ist in einem Raum ein Normalstromkreis mit 6 Ampere und eine 16A Drehstromsteckdose.

Es ist eine Werkstatt. Der Normalstromkreis ist aus dem Jahr 1970. Der Elektriker hatte ihn bei der Erneuerung der Hauptverteilung auf 6 Ampere begrenzt, da Gesamtstrecke nicht mehr erlaubt. Hier dran hängen 3 Leuchtstofflampen , der Torantrieb, ein Radio, div. Außenbeleuchtung. Insgesamt, 400Watt.

Da ich hier nun eine Werkstatt einrichte, flieg andauernt die Sicherung, da schon bei einer Tischkreissäge (2000w) die Sicherung überlastet ist. Zum Glück gibt es eine Kraftstromsteckdose mit 16A Absicherung. Die Zuleitung ist 5x 4mm2. Im Sicherungskasten mit einem Drehstromblock B16 abgesichert.

Diesen Drehstromkreis wollte ich für die Werkstatt auf 3 Normalstromkreise auftrennen. Dieses soll aber nur eine Steckbare Verteilung sein. Ich habe nun eine Steckbare Unterverteilung (versucht) zu bauen. Bestehend aus 30mA FI, und B10A Drehstromblock mit Neutralleiterüberlastungsschutz. (Sau teuer!) Dazu noch einen ...
18 - FI-Sicherung -- Waschmaschine Siemens Siwamat 5040
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : FI-Sicherung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 5040
FD - Nummer : 7806 04022
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 50401 /01 FD 7806 04022
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz 10A 1200 U/Min
Typenschild Zeile 3 : 2000W Wmax2300 W Emax 1,4kJ (Zeile 4: Typ M019 M5040S100)
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo liebe Forumteilnehmer,
leider macht meine Waschmaschine seit ein paar Tagen Sorgen. Als wir sie zuletzt anstellen wollten, flog unmittelbar nach dem Drücken der Starttaste die FI-Sicherung heraus. Ein zweiter Versuch brachte das gleiche Ergebnis. Ich habe die Abdeckung der Waschmaschine abgeschraubt, um zu schauen, ob an der Elektronik irgendetwas Auffälliges zu sehen oder zu riechen ist, konnte aber nichts feststellen.

Hat vielleicht jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte bzw. wie ich ihn finden kann? Ich würde mich über Hilfe freuen.

Viele Grüße

...
19 - Autarkter Backofen und Induktionsfeld anschließen? -- Autarkter Backofen und Induktionsfeld anschließen?
Wenn er den B16 komplett angeschlossen hat muss nur jemand am anderen Ende annehmen, er hätte Drehstrom und alle 3 Außenleiter belasten. Der N würde dann den Rückstrom der drei Sicherungen tragen müssen, da sich die Ströme durch die fehlende Phasenverschiebung nicht aufheben.

Erstmal zum Induktionsfeld: Bei Wechselstromanschluss und voller Nutzung ist eine Sicherung von mehr als 16A erforderlich. Dann aber auch mit einer entsprechenden Leitung (3x4mm² oder 3x6mm²). Das kommt für dich also nicht in Frage. Bei Anschluss an eine 16A-Sicherung kannst du einzelne Platten bei normaler Leistung nutzen, aber nicht alle 4 auf einmal, sondern eben nur die Hälfte.

Für den Backofen kannst du es leicht selbst ausrechnen: Es können (Auslösecharakteristik mal nicht beachtet) 3600W in der Küche gebraucht werden. Für eine Spülmaschine rechnet man so mit 2000W, auf dem Backofen sollte die genaue Leistung drauf stehen, rechne mal ehr mit 3000-3500W. ...
20 - Kondensator prüfen -- Kondensator prüfen
Das ist jetzt leider schon zu dunkel, hab nur ne Handykamera.
Was genau musst du denn wissen?
Is halt n älterer Generator mit 5,5PS Briggs and Stratton Motor, direkt daran der Generator.
Elektronik scheint er nicht weiter zu haben, nichtmal ne Sicherung (würd ich aber vllt nachrüsten falls er wieder laufen sollte). 2000W.
Auserdem meine der von dem ich dem habe das is n Kurzschlussläufer aber da ich Teile einer Spule sehen konnte glaub ich das eigentlich nicht.
Das ist das einzige Foto was ich zZ habe: Bild eingefügt

[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am  6 Okt 2010 19:33 ]...
21 - Absicherung von Waschmaschinen, Trockner und Backofen (ohne Kochfeld) -- Absicherung von Waschmaschinen, Trockner und Backofen (ohne Kochfeld)

Zitat :
habdamalnefrage hat am 18 Jul 2010 23:17 geschrieben :
Ist es möglich, zwei WaMa über eine 16A-Sicherung gleichzeitig zu betreiben

Rechne mal aus,wieviel Watt Anschlussleistung bei 16A maximal "gehen",unter der Annahme das ne Heizung ner WaMa schon mal locker 2000W haben kann.Und dann beantworte dir die Frage(n) selbst... ...
22 - Stromaggregat -- Stromaggregat
Ich sag dazu auch mal etwas....

1. Ich hatte mal einen 149€ Moppel vom Baumarkt mit den 3 Buchstaben
und jener hatte eine Dauerleistung von glaub 2000 Watt. Auf einer Feier im Grünen kamen die Frauen auf eine Idee... Es ist doch so kalt hier im Zelt, Jens du hast doch noch den Heizlüfter... Zum Schluss war es so. 120 Meter Kabel 1,5mm² Gesamtverbrauch von 2000W Heizlüfter. 500W Beleuchtung. Dann noch Kochplatte mit 1500W.... Die Sicherung hat NICHT Ausgelöst... Der Moppel ist nach 10 Min Heizlüfterbetrieb stehen gebliebten und hat nur noch gestunken.... War Kaputt


2. Ja ich habe auch schon häufiger mehrere Geräte an einen Moppel angeschlossen....
3. Ich bin in letzer Zeit dazu übergegangen den Moppel an einen eigenen Verteiler anzuschließen wo FI und richtig Dimensionierte Sicherungen verbaut sind. Der Verteiler hat mich knapp 100€ gekostet. Bestehend aus Holzplatte. Einem 6TE Feuchtraumsicherungskasten. Einem 2-Pol FI. und einem 10A und 6A Sicherungsautomaten. Die Vorsicherung ist eine Schraubsicherung mit derzeit 10A. Den Moppel den ich daran betreibe hat eine Dauerlast von 2500W welches zu den 10A Sicherung passt. Wenn es nur irgendmöglich ist Erde ich IMMER. Und trotz PE N Zusammenführung VOR dem FI läuft der Moppel problemlos.. obwohl einige ...
23 - Zulässig ? -- Zulässig ?
3x16A Sicherung >CEE Steckdose >> Verteiler 2xCEE 4xschuko> Industriekaffemaschine an CEE Gefrieschrank an Schuko 2x Fritteuse je 2000W an Schuko >> lange Leitung an cee >>>2 Doppelfriteusesen mit je 3 Heizstäben an CEE (beide Friteusen in Verteilerbox zusammen geklemmt und CEE Stecker dran).

Ist das Zulässig ? ...
24 - Kabeltrommel mit 11KW überlastet (warum löst nicht der LSS??) -- Kabeltrommel mit 11KW überlastet (warum löst nicht der LSS??)

Offtopic :
Zitat :
Maddin82 hat am 13 Sep 2009 22:35 geschrieben :
Na toll, das Ding im Video hält 13 min bei um die 11KW und ich kann bei aufgerollter Trommel nichtma 10 min meine Reifen mit dem 2000W Heisluftgebläse fönen ohne das der Thermoschutzschalter fliegt


bau ihn aus und mach eine fette 32A Sicherung rein. ...
25 - Neuer Herd -- Neuer Herd
Die N-Brücke im Herd wegzulassen bedeutet immerhin einen Regelverstoß weniger Außerdem kommt man um die Zwillings-AEH herum, die vermutlich sowieso nicht "zufälligerweise" vorhanden ist.

Die Regel, dass verschiedene Wechselstromkreise voneinander isoliert sein müssen, dient ja in der Hauptsache der Übersichtlichkeit und damit der Sicherheit (nicht, dass mal jemand versehentlich beide Stromkreise mischt).
Das ein Umkennzeichnen der Adern eigentlich auch verboten ist, hat ja den gleichen Grund (und keinen technischen; die Aderfarbe ist dem Strom ja egal).
Deswegen: Einen Zettel in den Dosendeckel kleben und da die Beschaltung skizzieren.


Zitat : noch was und zwar macht es überhaupt eien Unterschied in der leistung ob die selbe Ausenleiter einmal oder zweimal angeschlossen ist am Herd?Die leistung ist doch die selbe oder?und verteilt sich über beide leitungen?
Denkbar wäre auch diese V...
26 - Waschmaschine Miele W733 Super Electronic -- Waschmaschine Miele W733 Super Electronic
Geräteart : Waschmaschine
Hersteller : Miele
Gerätetyp : W733 Super Electronic
S - Nummer : 1184221
FD - Nummer : keine gefunden (Schweizer Modell)
Typenschild Zeile 1 : Heizung 2000W
Typenschild Zeile 2 : Nennaufnahme 200W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 10A
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Miele W 733 pumpt nicht automatisch ab.
Meine Miele W733 Super electronic wäscht normal das Programm durch, inklusive zwischendurch abpumpen.
Ganz am Schluss, vor dem finalen Abpumpen, bleibt sie stehen und die rote Störungs-LED für die Pumpe blinkt.
Wenn man sie kurz aus- und wieder einschaltet, kann man das Abpumpen manuell starten und es funktioniert einwandfrei.
Die Pumpe selbst scheint also in Ordnung zu sein.
Bereits durchgeführte Massnahmen:
Flussensieb gereinigt, Pumpe gereinigt, Schläuche Zu- und Abwasser kontrolliert und gereinigt, inklusive Filtersiebe.
Weiss jemand Hilfe?
Vielen Dank im voraus und Grüsse
Divico ...
27 - Kontroll-Wechselschalter für Steckdose -- Kontroll-Wechselschalter für Steckdose
Hallo Sam2 !

Ne, ich habe zwar einen Kontroll-Wechselschalter gekauft (andere Kontrollschalter hat der orangene Heimwerkermarkt mit den drei Buchstaben auch scheinbar nicht im Angebot), aber ich möchte nur eine Simple Ein-Aus-Schaltung machen (oder wie auch immer man die genau nennt )...

Alle Komponenten neu, UP-Schalter, AP-Steckdosenleiste (eingebaut/fest montiert), Verdrahtung ebenfalls neu, aber noch zugänglich (mehr oder weniger).

Das mit der unterschiedlichen Leistung 10/16A ist mit auch schon aufgefallen. Für die zu schaltenden Steckdosen habe ich eigentlich kein Gerät > 2000W, aber Du hast natürlich recht. Entweder sollte ich die 16A-Sicherung für diesen Raum gegen eine 10er Austauschen, oder mir einen 16A-Schalter besorgen.
Ich denke eher, ich nehme einen neuen Schalter (muß ich ja vielleicht eh' um meine Schaltung zu realisieren... wenn Du da evtl. einen passenden Link hättest).

Dennoch aber die Frage, ob's mit dem Kontroll-Wechselschalter funktionieren würde, denn bei meinem Schwiegervater hatte ich das gleiche Problem (UP-Schalter innen, einzelne UP-Außensteckdose, Lämpchen soll an sein, wenn Dose aktiv und aus, wenn Dose stromlos, ist aber auch dort genau umgekehrt) ...
28 - E-Installation hinter Wechselrichter? -- E-Installation hinter Wechselrichter?
Hallo!

im Rahmen eines Energieprojektes auf einem Kinderbauernhof (ohne Zugang zum Stromnetz) erichten wir eine komplette Inselanlage mit Photovoltaik und Windkraft, der Strom wird in Akkus gespeichert und in ein 12V -Netz gespeist für Licht und Kleinverbraucher.

Parallel dazu soll ein 230V -Netz m.H. eines Wechselrichters installiert werden.
Bevor jemand Angst bekommt, die 230V-Installation wird natürlich durch eine Fachkraft ausgeführt und hinterher ein Prüfprotokoll erstellt.

Es existieren verschiedene kleine, massive Fachwerkhütten und ein Bauwagen, wo Steckdosen angebaut werden.
In den Hütten sind Werkstätten und ein Stall, nicht dauerhaft beheizt, also Feuchtraum.

Zur Planung/Materialbestellung hätte ich einige Fragen, wie die Installation hinter dem Wechselrichter (2000W Spitzenlast) auszusehen hat.

3x1,5 Erdkabel sollte für die Verkabelung reichen (weiteste Entfernung vom WR etwa 30m), bei einem theoretischen Maximalstrom von 8,7A.
Müsste irgendein Schaltorgan zwischen Wechselrichter und E-Installation (FI, Sicherung, AUS-Schalter)?

FI dürfte eigentlich nie auslösen, da der WR ja "eigenes" Potential hat?
Überlastsicherung ist intern eingebaut, also dürfte auch keine Sicherung nötig s...
29 - auslösen von 16A sicherungsautomat durch hohen einschaltstrom -- auslösen von 16A sicherungsautomat durch hohen einschaltstrom
hallo leute,
ich hab heute einen top-winkelschleifer (2000W, 230mm-scheibe) bekommen. mit einem kleinen haken: die normale 16A sicherung fliegt beim einschalten. ich hab im keller extra eine separate 16A dose. an der hängt nichts weiter dran. dann hab ich die flex angeschlossen, ohne verlängerung. die gesamtkabellänge vom automaten zum motor beträgt also nicht mehr als ca. 3m (dose gleich neben hausverteilung). um das ding überhaupt irgendwie anzukriegen hab ich also das fiese spiel "einschalten - schnell sicherung wieder rein - wieder einschalten" solange getrieben bis die geschwindigkeit der scheibe hoch genug war und das ding lief.
nun würde ich das problem gerne elektrisch bzw. elektronisch lösen, dazu wenn möglich im gerät integriert. ich habe nämlich nicht vor ein klebestreifen über die sicherung zu setzen oder den trennschleifen anzureißen
ich hab da was von anlaufkondensatoren gehört, da die flex beim einschalten aber mordsmäßig ruckt, würde ich nur ungern mit einer hand das ding halten und gleichzeitig mit der anderen den taster vom anlaufkondensator drücken. diesen elektronisch auszulösen ist glaub ich zu aufwändig.
eine andere möglichkeit wär noch eine automatische phasenanschnittsteuerung, mit...
30 - Stereoanlageensation Hochdruckentladungslampen -- Stereoanlageensation Hochdruckentladungslampen
Da ist die Absicherunf insgesammt etwas knapp!

2000W hat das Leuchtmittel. Mit den Verlusten der Vorschaltgeräte noch mit zu bist Du ziemlich knapp am Auslösestrom der Sicherung. Wenn dann noch ein paar Eichschaltspitz dazu kommen ist es dann soweit.

Da muß nicht unbedingt die Kompensation schuld sein. Insegesammt sollte diese ja den Strom in den Zuleitungen vermindern, weil der Blindstrom ja direkt an der Lampe abgefangen wird.

Schöne Grüße Selfman ...
31 - VDE-Verstoß - Abhilfe? -- VDE-Verstoß - Abhilfe?
Jetzt hab ich auch noch mal eine Frage dazu:
Bei meinem Haus (Baujahr 2000) ist die Außensteckdose von innen schaltbar, und zwar über einen 10A-Schalter (aus dem GIRA Standardprogramm). Abgesichert ist das ganze mit 16A (hängt mit am Wohnzimmerstromkreis).
Dann ist das doch auch Pfusch, oder?
Wurde aber bei allen Reihenhäusern so gemacht hier... scheint auch gang und gäbe zu sein...

Wir haben mal nicht daran gedacht und zwei Elektrogrills angeschlossen (zusammen 3300Watt). Der Schalter wurde ganz schön warm. Werd ich natürlich nie wiedermachen

Als nicht ganz unkundiger ist mir das klar.
Aber welcher normaler Laie weiß denn das? Der geht doch davon aus, dass solange keine Sicherung fliegt, alles ok ist. Egal ob 2000W oder 3500W dranhängen.

Gibt's eigentlich von GIRA für die Standardserie einen 16A-Schalter (beleuchtet)?
Dann würd ich den 10A-Schalter einfach gegen den austauschen...

Gruß
Wärna



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wärna am 13 Feb 2007 13:03 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wärna am 13 Feb 2007 13:07 ]...
32 - 2 stromkreise, aber nur eine sicherung -- 2 stromkreise, aber nur eine sicherung
hallo,

vermutlich ist es tatsächlich so, daß vom keller einfach drehstrom kommt. da ich mir nun auch mal die schiene unterhalb der lss näher angeschaut habe, in google gesucht habe, und in einem physikbuch bei drehstrom nachgelesen habe, erscheint mir die schaltung nun eindeutig.

für mich sieht es so aus, als sind bei 1-3 die außenleiter angeschlossen, über die 3-phasen-gabelschiene sind dann 4-7 entsprechend angeschlossen.

um zu testen, ob es sich bei 7 um zwei stromkreise mit zwei neutralleitern handelt, hab ich mal eine schwarze ader abgesteckt, dann ging in zimmer 2 sowie im flur nichts mehr. schwarze ader wieder dran und an der oberen schiene die richtige blaue ader abgesteckt mit dem gleichen ergebnis.

daß die sicherungen 2,3,4,6 keine funktion haben, habe ich nur vermutet, weil beispielsweise am eingeschalteten herd nur dann die lichter ausgehen, wenn 1 ausgeschaltet ist, entsprechend am ww-speicher die 5.

wie der herd nun genau angeschlossen ist, weiß ich tatsächlich nicht. ich vermutete nur, daß es sich automatisch um 400V handelt, weil er an einer starkstrombuchse angeschlossen ist.

auf dem boiler steht 1 / 6kW 400V 3N~, umschaltbar, offener oder geschlossener speicher, es ist ein AEG DEM 100 U, Typ FHW 1127.
33 - Sind stoffummantelte Kabel in der Hausinstallation noch erlaubt? -- Sind stoffummantelte Kabel in der Hausinstallation noch erlaubt?

Zitat : Wer schon mal solche Adern aus den Rohren gezogen hat, der weiß, daß meist nur noch lose die Textilien um die Ader herumliegen.
NACK, mir sind bei meiner Bastelei in diesem Haus (4 Wohnungen hatte ich schon in der Klaue und habe mich bemüht die Insallation auf den Stand der ETV zu bringen) erst in einem einzigen Fall Leitungen untergekommen, die ich auf Anhieb als gemeingefährlich bezeichnet hätte, bezogen auf den Zustand der Isolierung. Das waren die vermutlich aus den 40erjahren stammenden nachgerüsteten Einzeladern für eine Deckenlampe, die bei der ersten berührung zu Staub zerfielen. Ansonsten waren manchmal die freihängenden paar cm in den Dosen etwas zerfleddert, die darunterliegende Gummischicht aber immer noch ziemlich intakt. Weniger geschmeckt hat mir der Querschnitt von meist 0,75mm2 Cu, meist abgesichert mit "modernen" 16A träge, damit die Waschmaschine nicht immer die Sicherung raushaut. Auch die leitungsführung war mitunter etwas kreativ, ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 2000w Sicherung eine Antwort
Im transitornet gefunden: 2000w Sicherung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192970196   Heute : 3983    Gestern : 15235    Online : 366        12.9.2026    9:02
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0420470237732