1 - Unterverteilung anbinden, bitte um Rat. -- Unterverteilung anbinden, bitte um Rat.




Ersatzteile bestellen
  Hallo Leute,
ich wäre Euch sehr dankbar für einen Rat. In meinem Haus gab es 1985 einen alten Zählerkasten, gespeist von einer Oberleitung. Später wurde im Keller ein neuer Hager Zählerkasten für Erweiterungen eingebaut.
Der wurde über NYM 5x10mm² verbunden.
Wieder später wurde die Oberleitung gegen eine Erdleitung direkt zum neuen Zählerkasten ersetzt.
Der alte Zählerkasten wurde wegen der dort verteilten Anschlüsse nun "rückwärts" als Unterverteilung weiter betrieben. Von dort wurde z.B. der Herd der Küche versorgt. Im laufe der Jahre wurde auch der Herd auf den neuen Zählerkasten umgeklemmt. Eine Neuverlegung der Verbindungsleitung würde viele Probleme machen. Netzform TN-C-S.

Übrig sind jetzt noch:
- Dachboden - Licht und Steckdosen
- Schlafzimmer - Licht und Steckdosen
- Kinderzimmer Licht und Steckdosen, TV
- Flur - Licht und Steckdosen
- Gästebad/Bad - Licht und Steckdosen

also keine riesigen Leistungen, zumal alles mit LED beleuchtet wird. Maximal gelegentlich ein Staubsauger.

Die alte Zuleitung 5x10mm² hindert mich daran, die Stromkreise einfach auf freie Anschlüsse im neuen Zählerkasten zu klemmen. Es liegt ja nur ein SL, wenn auch ein dicker und ich wollte alle Anschlüsse über RCD absichern.
...
2 - Mini-Stotz K15A Schraubautomat in Gartenlaube sinnvoll austauschen -- Mini-Stotz K15A Schraubautomat in Gartenlaube sinnvoll austauschen
Hallo liebes Forum,

ich hatte kürzlich das Glück, eine Gartenlaube übernehmen zu dürfen.

Dort war ein Sicherungsautomat E27 K15A von der Firma Mini-Stotz verbaut, welcher den Geist aufgegeben hat. Nicht die Sicherung ist kaputt, sondern die Feder des roten Auslöseknopfes an der Sicherung.

Nun sind diese Sicherungen nicht mehr zu erhalten, welchen Sicherungsautomaten kann ich anstelle dessen einbauen? Die erhältlichen 16A?

Leistungsstarke Verbraucher werden eher seltener dauerhaft laufen, meinen Wasserkocher mit 3100 Watt würde ich aber schon gerne ab und zu nutzen können. Deshalb werden wohl keine 10A ausreichen, oder?

Über jeden Tipp bin ich schon mal dankbar und wünsche allen Lesern frohe Pfingsten!

Viele Grüße
Benjamin
...

3 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand
Sawadee Kha!

Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst!
Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen.
Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen.


Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme:

1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden.
2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen.


Zitat :
Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich!

Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f...
4 - Steckdosenleiste mit Sicherung löst nicht vor Haushaltssicherung aus -- Steckdosenleiste mit Sicherung löst nicht vor Haushaltssicherung aus
Hallo zusammen,
ich habe eine Mikrowelle, die gerne mal die Sicherung rausschmeißt (so ca. alle 6-10 Starts). Um die Möglichkeit auszuschließen, dass meine Sicherung im Sicherungskasten defekt ist (Sicherung Nr. 5 auf erstem Foto), schloss ich die Mikrowelle an einen anderen Stromkreis (Sicherung Nr. 6) an mit dem Ergebnis, dass die Sicherung zwar seltener aber trotzdem immer noch zuverlässig irgendwann rausfliegt.

Ich habe mir daraufhin eine Steckdosenleiste mit eingebautem LS-DI-Schalter und FI-Schalter gekauft (2. Foto demontiert, Verdrahtung sichtbar) und die Mikrowelle daran angeschlossen - aus Platzgründen wieder an Sicherung 5. Das ernüchternde Ergebnis: Die Sicherung 5 im Wohnungssicherungskasten fliegt genauso häufig raus wie vorher, und die Sicherung in der Steckdosenleiste bleibt drin. (Der schwarze Knopf auf dem FI-Schalter ist doch der Testknopf, oder? Wenn ich den drücke, fliegt der LS-DI-Schalter der Steckdosenleiste zuverlässig raus, so dass ich davon ausgehen kann, dass er funktioniert, oder?
Könnte es daran liegen, dass beide Sicherungen 16A absichern. Sollte ich in der Steckdosenleiste eine Sicherung mit z.B. nur 10A einbauen?

Natürlich könnte ich mir eine neue Mikrowelle kaufen, aber diese hier hat in meiner alten Wohnung die Sicherun...
5 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand !
Moin !

Folgende Situation ist gegeben :

- Haus direkt paar 100m Neben Trafostation
- Alte NZ Zählertafel vorhanden, neuer Verteiler darüber
- Im Hak 3 x 25 A Sicherungen Träge (NH)
- Im Verteiler nochmals 3 x 25 A Neozed Vorsicherung
- TN-C Netz zu den beiden Verteilern (2.ter Verteiler mit 6mm² ALU angefahren Schwarz, Rot, Blau, Grau Abgesichert im 1. mit 3x 16A)
- Einschlagerder wurde gesetzt und mit auf die PEN Schiene im Verteiler geklemmt (Poti Sinnlos, Plastik Badewanne, Plastik Rohre, KEIN Gas, KEIN Fundamenterder)

So das Problem ist folgendes, sobald ein Kurzschluss irgendwo entsteht (es reicht eine Durchbrennende Glühbirne) ist die Sicherung im HAK auch mit draußen ...

Der gemessene Kurzschlussstrom an der Verteilernächsten Steckdose Beträg 2130 A, an der weitest entfernten 750 A.

Es wurde zwecks Selektivität geraten nur B 10 A Sicherungen zu verwenden, dies wurde auch getan, doch das Problem ist immernoch da ...

Es wurde sich mit dem EVU in Verbindung gesetzt zwecks Einsetzen einer Höheren Sicherung (Leistung würde ja ebenfalls durch die Neozed begrenzt werden ..), da kam nur Zurück, nein das Geht nicht da Bestandsanlage, da müssen sie einen Zählerschrank mit SH-Schalter 3 x 35 A einbauen .. (Quer...
6 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?

Zitat :
shark1 hat am  4 Apr 2013 23:37 geschrieben :
Das man Steckdosen für GSM und Wasserkocher nicht auf den gleichen Steomkreis legt sollte wohl jedem klar sein! Auch dass man für Großverbraucher 3x2,5mm² legt und zur not auch mit B/C16 absichert ist klar. Alle "allgemein" Licht/Steckdosenkreise kann man aber bedenkenlos mit B/C13/C10 abischern und mit 1,5mm² verlegen. Und wenn jetzt jemand sagt:"B16 ist aber viel billiger, da leg ich gleich 2,5mm²", der soll sich mal eine Schuko-Steckdose nach 16A-Dauerlast und den aktuellen Kupferpreis anschauen

Ich hab das jetzt mal stellvertretend zitiert. Danke euch allen nochmal.

Das, was in den letzten beiden Posts zum Ausdruck kam, hatte ich mir auch schon selbst gestern Abend als Frage gestellt (wollte nur nochmal ne Nacht drüber shclafen).

Mir ist klar, dass der eine so und der andere so meint (und alles auch seine Begründung hat) UND, dass ich bedenken muss, dass ma...
7 - PV - Solarregler -- PV - Solarregler
Hätte jetzt noch eine Frage. Da meine Leitung von den Modulen zum Laderegler 35 Meter lang ist, verwende ich jetzt dafür 16mm² hochbiegbare Litzenkabel.

Im Laderegler ist eine Sicherung, falls die Leitung zu den Modulen einen Kurzschluß haben sollte. Sollte ich bei den Modulen auch noch eine Sicherung einbauen, falls unterwegs das Kabel einen Kurzschluß bekommt (z.B.: Spatenstich in die Erde)?
Möchte dadruch verhindern, dass auf der Strecke von den Modulen bis zum Kurzschluß dann die Leitung nicht unterbrochen wird.
Da aber der Kurzschlußstrom 8,32A hat und der maximale Output sonst 7,67A, würde ich eine Sicherung benötigen, die bei 8A durchbrennt, oder (bzw. bei zwei parallel geschaltenen Panelen bräuchte ich dann eine 16A Sicherung, die dann verläßlich auslöst)?

In diversen Schaltskizzen hab ich nirgends eine Absicherung zwischen Solarpanel und Laderegler gesehen (die Wechselrichter haben das anscheinend direkt eingebaut). ...
8 - FI-Schalter nachrüsten -- FI-Schalter nachrüsten

Zitat :
martin02 hat am  5 Okt 2011 16:10 geschrieben :
Hallo,

die Spülmaschine hat eine Leistungsaufnahme von 2400W, habe bei Siemens nachgeguckt. Die 920Wh sind der ungefähre Energieverbrauch für einen Durchlauf. Das mit den 900W hat mich nämlich doch neugierig gemacht.

2,4 kW wird wohl die Sptzenleistungsaufnahme sein, z.B. wenn die Spülmaschine bei 70 °C das Wasser aufwärmt.

Wenn der Stromkreis mit 20 A abgesichert ist, kann es eng werden, wenn zufällig die Spülmaschine aufheizt, der Backofen aufheizt und die Kochplatten voll laufen.

Wie gesagt, bisher ist die Sicherung aber noch nicht geflogen.


Zitat :
martin02 hat am  5 Okt 2011 16:10 geschrieben :
9 - Zugtaster? und Zugschalter? -- Zugtaster? und Zugschalter?
Wenn Du Engländer bist, dann werde ich bestimmt nicht über die Fehler meckern.
Ein kurzer Hinweis im ersten Beitrag hätte aber auch gleich die Verhältnisse klären können.

Der kleine Zugschalter an der Stehleuchte schaltet aber ausschliesslich die Lampe in der Leuchte, und das war höchstens mal eine 100W Glühlampe. Der Strom hätte also nie größer sein können, als der Schalter verkraften kann.
In dem Fall mit der Steckdosenleiste ist der Strom einzig durch die Sicherung im Verteilerkasten begrenzt. Da Du nicht garantieren kannst, dass in die Steckdosenleiste nur Verbraucher eingesteckt werden, die in Summe nicht mehr als die 10A ziehen, kann es eben passieren, dass der fliessende Strom die 10A überschreitet (da die 16A Sicherung noch nicht auslöst).

Will Dir der Mann im HIFI Geschäft nun einen Zugschalter oder einen Zugtaster einbauen?

Mich würde jedenfalls sehr interessieren, wie er die Schaltung umlöten will.


Zitat : SIE DURFEN ALLE SCHREIBFEHLER, O...
10 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung
Hi folks,

ich hätte da gern mal ein Problem

Am besten beschreibe ich ersteinmal den Ist-Zustand.
Ich habe einen Altbau gekauft. Es ist eine Doppelhaushälfte Baujahr 1902, in der bisher 2 getrennte Wohneinheiten bestanden.
Im Keller befindet sich der HAK, die Netzform ist TN-C, von diesem läuft ein 4*16qmm Kabel (L[1-3]|PEN) zu zwei Zählerschränken im EG und im 1.OG sowie eine 16qmm Ader zur Haupterdungsschiene. Die Außenleiter wurden von den Stadtwerken mit 100A Schmelzsicherungen abgesichert.
Auf der HES sind aktuell Wasser-, Gas- uns Heizungsrohre (Wasser einmal direkt ankommend an der HES, Warmwass, Zirkulation, Heizungs und nochmal Kaltwasser über eine PAS an der Therme angeschlossen - die PAS an der Therme ist mit einer 16qmm starken Ader wieder an der HES angeschlossen), Satanlage sowie Netzwerk und Telefonanlage aufgelegt.

Im EG befindet sich ein Zählerschrank mit einem Drehstromzähler und eine 3*63A Sicherung, die eine Unterverteilung versorgt. In dieser Unterverteilung sind diverse 16A Leitungsschutzschalter für die untere Wohnung.
Aus diesem Zählerschrank im EG läuft wieder ein 4*16qmm Kabel zum Zählerschrank im 1. OG. Dort befinden sich zwei Wechselstromzähler (Wohnung 1.OG und &...
11 - Sicherungsproblem (H10A) Schraubautomaten... -- Sicherungsproblem (H10A) Schraubautomaten...
wenns auch im laufenden Betrieb passiert, dann nützen Dir die L-Automaten auch nicht so viel. Evtl. lässt sich auch eine 16A- Sicherung einbauen, setzt aber voraus, dass ALLE Anschlüsse auch mit mindestens 1,5mm²-Adern verdrahtet sind (worauf man sich in Altanlagen nicht verlassen kann) und selbst dann sind nicht in allen Fällen 16A-Absicherungen erlaubt. Vielleicht lässt sich auch die Aufteilung der Stromkreise optimieren, erfordert dann aber weitere Automaten, sprich meist kompletten Umbau zumindest der Tafel.
Von daher ist es am besten, die Anlage mal überprüfen zu lassen, auch im Hinblick auf lockere Klemmen, Isolationsschäden, Erdung etc. sollte eigentlich der Vermieter bezahlen, wobei da viele auf stur schalten nach dem Motto "Das hat 50 Jahre so gegangen..."

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  7 Mär 2010 13:37 ]...
12 - Werkstatt UV -- Werkstatt UV
Hallo
Folgendes Problem ich habe ein meiner Werkstatt(Privat)nur eine Steckdose.Da ich sie sowieso gegen eine neuere Austauschen wollte und mir der Kabelsalat auf den Keks geht möchte ich mir einen UV einbauen.
Kann man das überhaupt?Bevor ich die UV anschließe zeige ich die Anlage einem Elektriker.
Mein Plan sieht so aus:Ich möchte die Steckdose gegen einen Hager Sicherungskasten mit 6 Teilungen eintauschen.Darin soll ein RCD mit 25A und 10ma dahinter von ABB und ein LSS mit 10A von ABB mit einen C-Karakteristik (oder B-Besser)pro Steckdose.
Als kAbel würde ich das bessere Baumarkt Feuchtraum KAbel auf 25m Rollen nehmen(Das soll in Kabelkanäle).
Als Steckdosen nehme ich auch besser Baumarkt Ware.
Das Versorgungskabel hängt mit an der Küche und wird von einer 16A Sicherung abgesichert.Da die werkstatt nicht oft benutzt wird und wenn zu Zeiten wo in der Küche nicht viel los ist (max.15WLampe)

PS:Ich bin zwar kein Elektriker aber ich möchte das selber Installieren um Geld zu sparen.Dafür habe ich auch das Knwo-How.Bevor die UV angeschlossen wird zeige ich das Teil ein Elektriker der es auch anschließt.


Von euch möchte ich Wissen ob da es irgenwelche Fehler gibt oder ich etwas Vergessen hab...
13 - Frage bezüglich Voltzahl -- Frage bezüglich Voltzahl
Als erstes muß ich leider kräftig meckern, das hätte böse enden können und nur ein Zufall oder viel Glück hat dich davor bewahrt!
Scheinbar willst du deinem Namen alle Ehre machen.


Zitat : Zu meinem Erstaunen schwankte die Voltzahl zwischen 180 und 190 Volt, die Amperezahl betrug 13 A.
Wenn du wirklich die "Amperezahl" gemessen hast dann hätte der Automat rausfliegen müssen, du würdest jetzt einen dunklen Punkt sehen und hättest einen schwarzen Fleck an der Wand und Kupfer im Finger! Sei froh das jemand so schlau war und die Leitung in der Unterverteilung vorschriftsgemäß abgeklemmt hat.

Ein Meßgerät im Amperebereich stellt einen Kurzschluss dar. Man mißt damit den Strom der durch das Meßgerät fließt. Am 230V Netz fließen da keine 13A sondern einige hundert bis tausend! Zumindestens bis die Sicherung im Meßgerät oder der Automat auslöst! Bei billigen Multimeter geht aber auch mal das Gerä...
14 - Wäschetrockner   Miele    T 494 C -- Wäschetrockner   Miele    T 494 C
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Miele
Gerätetyp : T 494 C
S - Nummer : 10/31045113
Typenschild Zeile 1 : 230V / 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450 W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo Forum,

wir wohnen in einem etwa 40 Jahre alten Haus und haben uns letzte Woche anstatt des bisherigen 500 mA FI (!) einen 30 mA FI vom Fachelektriker einbauen lassen.

Seitdem fliegt beim Trockner nach ziemlich genau einer Minute, unmittelbar nach dem ersten Richtungswechsel, der FI.

Das Kaltluft-Programm läuft ohne Probleme durch.

Die Siebe und der Kondensator wurden regelmäßig gereinigt und sind in einem vernünftigen Zustand.

Der Trockner hängt an einer eigenen 16A Sicherung. Der FI fliegt auch dann, wenn alle anderen Sicherungen draußen sind (also nur noch der Trockner am FI hängen sollte).

Ich habe mit der Suche den Zugang zum Service-Modus gefunden, aber noch keine (vollständige) Zuordnung der einzelnen Programme zu Bauteilen.

Ich würde gerne meine Theorie, dass die Heizung Auslöser ist, überprüfen. Kann mir bitte jemand die Zurordnung der Programme im Service Modus für den Tro...
15 - 32 A Steckdose in Garage installieren -- 32 A Steckdose in Garage installieren
Hallo

Also der RCD ist bis maximal 40 A belastbar und müsste dann ausgetauscht bzw. die 32A Steckdose mit einem extra dafür vorgesehen RCD gesichert werden, ok das ist klar.
Die Sicherung der 16A Dose hat B Charakteristik, es liegen allerdings schon Schraubsicherungen bzw. Schmelzsicherungen bereit, die ich einbauen könnte, wenn mir das zu lästig wird.
Wie Tobi schon sagte löst die Sicherung nur beim einschalten aus. Wenn der Trafo erst mal "geladen" ist gibt es auch bei höchstmöglichem Schweißstrom keine Probleme.

Ok und Steckertausch werde ich dann unterlassen und ich werde die Installation dann prüfen lassen.
Wenn dann setze ich sowieso nur die Dose und lege dann das Kabel, den Anschluss soll dann mein Chef von der Firma (Elektrikermeister) durchführen.

Alles klar dann kann ich ja die "Zutaten" schon mal kaufen

Was muss denn die 32A Dose für eine Zuleitung bekommen, reichen 5x4mm² oder besser 5x6mm² ?

Aber eine Frage noch, warum ist es nicht zulässig den Stecker zu ändern?
Wegen der Anschlussleitung des Gerätes die bei Überlast heiß werden würde, die 32A Sicherung aber nicht auslöst?
Denn die Spannung ist ja die selbe.
16 - Kellerumbau .... -- Kellerumbau ....
Wenn du eine höhere Vorsicherung (als die 16A) willst, muss ein FI her, der einen größeren Bemessungsstrom hat (25A oder 40A gibt es aber meist nur mit 30mA). Für die vorhandenen 16A ist dieser FI die beste Wahl, da er dir den größten Personenschutz bietet (10mA).
Wenn du die Selektivitätsprobleme löst, dann lasse diesen 10mA FI in deine Werkstatt für die Steckdosen einbauen:
1x B16 LSS und dahinter/davor den 10mA-FI.

Ich würde es wie folgt machen:
3x4mm² vom Verteiler zum Unterverteiler
in den Unterverteiler den
*10mA FI und einen B16/C13 für die Steckdosen
*30mA FI und B10 für das Licht.
3x4mm² direkt an die 25A Sicherung

Ich hoffe du wohnst nicht in AT, da ist es alles etwas komplizierter

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 22 Feb 2009 23:35 ]...
17 - Überspannungsschutz - Verteiler - Stromerzeuger -- Überspannungsschutz - Verteiler - Stromerzeuger
Erstmal besten Dank für die prompte und fachkundige Antwort.


Zum unteren Absatz:

Das Moppel ist ein Stromerzeuger der Fa. Mosa -- GE 14000 -- inkl FI und 20A Sicherung pro Phase. Normal sollte da keine weitere Absicherung nötig sein.
Da wir dieses Glück, ein Profi-Aggregat zu bekommen, nicht jedes Jahr haben, wollen wir einen Verteilerkasten bauen / bauen lassen, der diese Absicherungen beinhaltet.
Das Starkstromkabel nehmen wir, um die "Belastung" auf drei Leitungen zu verteilen.
Da wir nicht genau abschätzen können, wieviel die einzelenen Verbraucher an Leistungsaufnahme haben, wollten wir jede der drei Steckdosen mit 16A gegen Überlastung absichern (Ist dies falsch?).
Wir hatten bei einem älteren Moppel schon mal Aussetzer und es kam deshalb wohl zu Spannungsspitzen. Dadurch ist uns dann ein PC abgeraucht.
Dies wollen wir verhindern und einen Überspannungsschutz (Ableiter?) verbauen. Jetzt ist mir noch nicht klar, wie dies ohne Erdung bewerkstelligt werden soll.
Kann man noch zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Stromschlag einbauen?

Nochmals Dank für eure Hilfe


...
18 - SAT-Antenne Blitzschutz -- SAT-Antenne Blitzschutz

Zitat : Also nehme ich je Varistor noch eine zweite Thermosicherung und schalte die alle in Reihe zur Kontrolllampe. Eine LED mit simpler Schaltung sollte es tun: http://bwir.de/schaltungen/ledan230v Nein, du nimmst insgesamt drei Thermosicherungen für die beiden Varistoren. Eine für jeden Varistor und eine für die Kontrolllampe. Die Varistoren setzt du auf der Platine eng zueinander, die beiden Thermosicherungen für die Varistoren kommen je an eine außenseite und die für die Kontrolllampe kommt zwischen die beiden Varistoren. am einfachsten besfestigst du die Thermosicherungen, indem du über die beiden Varistoren und die drei Thermosicherungen einen großen Schrumpfschlauch schrumpfst.


19 - PC-Netzteil knallt Sicherung raus -- PC-Netzteil knallt Sicherung raus
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen neuen PC gebaut aber das Netzteil (Sharkoon SHA450-8P) hat einen so derben Einschaltstrom, dass es mir jedesmal den Sicherungsautomaten raushaut. Es klappt meistens frühestens erst nach dem fünften Versuch. Was kann ich da machen, außer einem Einschaltstrombegrenzer?
Weil der würde 50€ kosten und das is im Moment nicht drin.
Die Sicherungen hier sind von Siemens, 16A Typ H, mehr als 30 Jahre alt.
Würde es was bringen, da eine trägere Sicherung einbauen zu lassen?
Ich weiß nicht ob eine trägere Auslösecharakteristik für die alten Leitungen hier sicher genug ist. Desweiteren weiß ich auch nicht, ob neuere Automaten in den Sicherungskasten passen würden, weil die Maße heute anders sind. Was kann ich da machen? Hoffentlich leidet meine PC-Hardware nicht darunter, wenn ich jedesmal mindestens 5 Versuche zum Netzteil-Einschalten brauche ...
20 - Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? -- Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen?
Hallo Bartholomew,

gut das klingt doch schon mal nach nem Schlachtplan.

Also der Brunnen ist kein offener sondern mehr eine Saugleitung der Pumpe (Ca 2").


Noch mal die Sache mit dem zusammenschalten der 4x 2,5mm.

Im moment sind da 2 mal 3 Diazed mit je 16A vorgesehen.

Parallelschalten im UV fällt da raus, da bei einer defekten Sicherung die volle Netzspannung am Außenkontakt der defekten Sicherung liegt (wenn die anderen Sciherung ok ist).

Wenn ich jetzt die Leitungen am HV direkt an 3 Diazeds parallel lege und mir dann mittels 35A Absichere, sollte es doch auch gehen oder?

Müsste dann nur die Einsätze tauschen.

EDIT: Sehe grad das es nen anderes System ist ab 35A.

Gut dann werde ich wohl einfach beide 3 Phasen voll nutzen und dann eben 2 FI´s einbauen.

Klar 16qmm für PE sind dann kein Problem, könnte sogar 20qmm dran bekommen.

MfG

Sebastian



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fernmelder82 am 15 Jul 2008 23:52 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fernmelder82 am 15 Jul 2008 23:53 ]...
21 - Schweißgerät Problem - LS mit C-Charakteristik die Lösung? -- Schweißgerät Problem - LS mit C-Charakteristik die Lösung?
Ich habe ein etwas älteres Elektra-Beckum Schutzgas Schweissgerät das ausschließlich mit 230V funktioniert (kein Drehstromgerät). Schweißen geht soweit ganz gut, nur wenn ich auf Stufe 4 (1-6) schweiße fliegt die Sicherung schon etwas häufiger raus (LS 16A). Das nervt natürlich auf Dauer!

Einige lösen dieses Problem ja indem sie den LS gegen einen 20A LS tauschen, aber ich würde lieber (auch aufgrund des Adernquerschnittes) einen LS mit C Charakteristik einbauen.

Der Schaltschrank ist ganz normal ausgestattet. 2 FI-Schalter an denen jeweils eine Stromschiene mit etwa 8 LS hängen. Und 2mal 3 Schmelzsicherungen 16A für Sauna und Herd.

Ist dies eine gute Lösung? Kann es durch die "trägere" Sicherung negative Auswirkungen auf den restlichen gesammten Stromkreis geben? Was könnte passieren?

Muss sonst auf was besonderes geachtet werden?

Vielen Dank!
...
22 - Sicherung 16A -- Sicherung 16A
Hallo,

ich habe ein Problem mit einem Leisehäcksler von Bosch, d.h. eigentlich ist nicht der Häcksler das Problem, der funktioniert bei mir zuhause einwandfrei.
Wenn ich diesen Häcksler jedoch bei einem Bekannten anschließe, springt jedesmal die Sicherung beim Einschalten.
Dasselbe ist mir übrigens auch an der gleichen Steckdose mit einer elektrischen Kettensäge passiert.

Das Gebäude ist schätzungsweise aus den 60er Jahren und ich denke, dass seitdem nichts am Stromkreis bzw. an den Sicherungen was verändert wurde.
Auf der Sicherung steht übrigens 16A 220/230V


Jetzt meine Frage:
Kann es an der Sicherung liegen oder kann es auch andere Gründe dafür geben?
Kann ich ohne weiteres eine stärkere Sicherung einbauen (lassen),
Oder ist das bei einem Altbau nicht möglich?

Danke

Gruß

Olaf1201

...
23 - Unterputzsteckdose weggebrannt. -- Unterputzsteckdose weggebrannt.
OK.
Ich Danke Dir für die Hilfe.

Werde die Sicherung demnächst mal austauschen, gegen eine "kleinere".

Hast Du einen Tip welche ich dort einbauen kann ?
Gibts evtl. Sicherungen die genau bei 16A auslösen (andere Charakteristik) ?
...
24 - Rat zu merkwürdigem Verteiler gesucht -- Rat zu merkwürdigem Verteiler gesucht
Hallo!

Zunächst einmal: klasse Forum, habe mich bisher durch mitlesen ein wenig schlau gemacht! Nun habe ich aber ein Problem zu dem ich einige Tips gebrauchen könnte.

Der Hintergrund ist, ich möchte im Haus meiner Eltern (Ruhrgebiet, in der Stadt) den Verteiler erneuern (lassen). Am Verteiler wurde seit '63 wenig verändert, bislang sind keine FI vorhanden (die sollen u.a. da rein), die Stromkreise sind teilweise ungünstig aufgeteilt. Zu den FI's und Stromkreisen habe ich mir schon Gedanken gemacht, aber vorher habe ich noch ein Problem mit dem Hausanschluss:
Der sieht neuer aus als der Verteiler und es führt ein (PE) Kabel auf die nebenliegende Potenzialausgleichschiene. Wie es drinnen aussieht weiss ich nicht, ist ja verplombt. Daher bin ich von TN-C-S als Erdverbindung ausgegangen. Des weiteren hängen an der PAS: ein Kabel zur Frischwasserleitung (auf Bild nach links unten), ein Kabel zum Verteilerschrank (nach rechts oben, dazu später) und ein Kabel, was nach draußen durch die Wand geht, dort wo die Heizölleitung rein kommt). Ich hoffe das ist eine Art Erdung, oder kann es sein, dass dort nur der Öltank an den PE angeschlossen ist? Die breite Klemme für den Fundamenterder ist nämlich frei.

Nun zum Verteiler: Zunächst kommt ein ge-gr PE-Kabel...
25 - PA beim Schwimmbad -- PA beim Schwimmbad
Hallo

Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber zu dem Bildern kann ich folgende Vor-/Ratschläge machen:



1. 0,1A FI sollten zweks Personenschutz genen 0,03A FI getauscht werden bzw. bei TT sollten die "alten" FI belassen werden und die neuen dahinter geschalten werden.
Kleiner Tipp: Kauf die FI in einem deutschen Internetshop, da meist billiger und in Deutschland nur pulsivstromsensitive FI zusässig sind, sind die FI besser.

2. Sollte man überprüfen, ob an der U20 Sicherung Steckdosen hängen, wenn ja muss diese auf 16A herabgesetet werden.

3. Welche Farben haben die Fenster der ÜSAL?

4. Von den LSS und FI in der UV sollte man sich verabschieden, und einen neuen Schütz einbauen, wenn dieser überhaupt noch benötigt wird.

Shark1 ...
26 - Fragen zu Hager-Klemmen... -- Fragen zu Hager-Klemmen...
Auch wenns etwas am Topic vorbeigeht:

Mal ne allgemeine Frage:

Darf man eigentlich einen FI ins TN-C System einbauen?
Zwar löst er dann nicht aus wenn ein geringer Fehlstrom über das Gehäuse des betreffenden Gerätes abfließt, aber wenn jetzt beispielsweise eine Person ein unter Spannung stehendes Gehäuse berührt und der Strom über sie abfließt löst er ja aus. Is doch besser bei 30mA fliegt der FI wie wenn man drauf wartet, dass die Sicherung fliegt (zudem ich mir kaum vorstellen kann, das die Erdungsbedingungen gut genug sind um die Sicherung auszulösen und wenn ja der Mensch kaum 16A aushält).

Bitte um Aufklärung

Der Stifmaster ...
27 - Erneuerung Unterverteilung -- Erneuerung Unterverteilung

Hallo zusammen,

also erst mal: vielen, vielen Dank an Euch! Ihr habt wirklich viel geschrieben ... danke!

Aber ich hab mich auch nochmal schlau gemacht und umher geforscht, aber der eine sagt so, der andere so.

Doch vorweg klär ich Euch mal auf: ich war gestern in der Ferienwohnung (200 km Entfernung!) und hab nicht nur neue Bilder gemacht, sondern auch die Diazed-Sicherung im Flur angeschaut: 35A sind das! Und die Zuleitung sind keine 10mm², sondern nur 6mm². Somit wissen wir das.

Jetzt zum Herd:

Mir wurde ja gesagt, dass es durch die 3 H-Automaten zu einer Überlastung des Außenleiters ab der Herdanschlussdose kommen kann, da 3 mal 16A = 48A, die dann im schlimmsten Falle über die den 2,5mm²-Außenleiter zurück müssten (müssten deshalb, weil es ja noch die 35A-Sicherung im Flur gibt).

Dazu hab ich mich heut nochmal kundig gemacht:

Ort 1: Hornbach Baumarkt: Einen Mitarbeiter gefragt, der sagte, er sei Elektromeister (!). Da dachte ich: biste am Richtigen! Dem hab ich die Sache erzählt (auch die Tatsache, dass kein Drehstrom, sondern nur Wechselstrom vorhanden ist) und er meinte, dass das kein Problem sei, es KÖNNE nichts abrauchen oder abbrennen deswegen. Er hat mir gesagt, da müsste ja dann die Industrie Kabel herstellen...
28 - 230V Relais richtig anschließen -- 230V Relais richtig anschließen

Ist sinnvoll.

Aber dann mußt Du noch Sicherungen einbauen oder die Relais in einer (teuren) 16A-Ausführung wählen!

Nennstrom der Sicherung je nach verbautem Relais. ...
29 - Gleichspannung an Brückengleichrichter (Eingang) anlegen -geht das?? -- Gleichspannung an Brückengleichrichter (Eingang) anlegen -geht das??

Zitat : = 384 Watt
Deine Berechnung ist nicht korrekt, aber in der Quintessenz hast du Recht.
Die benötigten 5Wh/d sollte ein Solarpanel liefern können, wenn es nicht gerade im Schatten ist.

Was du allerdings vergessen hast, sind die Ruheverluste der Steuerung. Wie hoch die sind ist schwer zu sagen, dazu müßte man einmal die Stromaufnahme messen.

Ansonsten geht das klar:
Der Akku wird dort angeschlossen, wo auch Plus und Minus des Brückengleichrichters ist.
In deinem eigenen Interesse sollest du in die Leitung vom Akku aber noch eine 16A Sicherung aus der KFZ-Technik einbauen.
...
30 - Hautsicherung am Zähler -- Hautsicherung am Zähler
Blau als Einzelader ist Murks. Wenn da nun vierardige (sw/br/bl/gn-ge) Leitung gelegen hätte und man eine weitere blaue Ader als N bei einem nachträglichen Auftrennen des PEN gezogen hätte, okay.

****

Es handelt sich ja auch nicht um ein Kabel. Zähler und Verteilungen sind direkt nebeneinander an die Wand geschraubt und die blaue ader für den Aussenleiter geht eben direkt vom Zähler zur Verteilung, die andere N kommt von der PEN-Schiene der alten Verteilung. man hätte zumindest für die Zuleitung der Unterverteilung eine andere Farbe als blau wählen können.

****

40A-Sicherungen:
Wenn dein EVU die Nachsicherungen vorgeschrieben hat, kann man sie nicht einfach umgehen.

****

Ich glaube eher, dass es sich einfach um eine Vorsicherung für die alte Verteilertafel handelt, einfach, um diese bei Bedarf spannungsfrei zu schalten.

****

Was steht denn auf dem Zähler für'ne Belastbarkeit? 10(40)A ?

****

10(60)

****

Wenn die Sicherungen nur den Abgang zur alten Verteilung schützen sollen, weil da nur 6mm² gelegt wurde, ist das so okay. (Wobei 40A nach heutigen vorgaben evtl. zuviel für d...
31 - 1200 WATT Ringkerntrafo Einschaltstrom -- 1200 WATT Ringkerntrafo Einschaltstrom
lange halten die widerstände das ja eh nicht aus... aber du hast ja einen einschaltstromstoß nicht auf dauer! ausserdem überbrückt das relais nach ca. 1 bis 2 sec.
hab das teil selber in meinem verstärker drin und macht nie probleme...

willst du in eine einschaltstrombegrenzung einen 1200W widerstand einbauen? viel spaß

der einschaltstromstoß ist ja sowieso höher als 16A... sonst würd ja die sicherung nicht auslösen...
wenn du einen gleichrichter und eine große anzahl glättungskondensatoren hinter dem trafo hast, dann hast du sogar einschaltstromspitzen über 300A! und deswegen baut man auch keinen 70kW widerstand zur begrenzung rein...

glaub mir, diese schaltung wird reichen!

gruß st0ne...
32 - 2-poliger Schalter -- 2-poliger Schalter

Zitat :
Auf dem FI steht doch meist 40A/30mA und dann kann ich den doch nur vor die LS einbauen, wenn vor dem FI eine Sicherung setze, die nicht mehr wie 40 A zulässt oder?


Afaik brauchst du keine passende Vorsicherung, wenn die folgenden Sicherungen in der Summe den Nennstrom nicht übersteigen. Bei einem 40A/30mA FI wären das zb 2*16A oder 3*13A usw. je Strang....
33 - 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen -- 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen
Hi!

Ich habe unter Google nach ein paar Dingen gesucht und bin auf dieses Forum gestoßen.

Ich beschäftige mich von Kind auf mit Elektronik und allem, was mit Strom zu tun hat, würde mich also nicht als Anfänger bezeichnen. Mit Wechselstrom im Haus allerdings habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können (bis auf neue Deckenlampe aufhängen, Steckdosen, Schalter, Dimmer usw. wechseln). Alles was ich hier schreibe sind meine Schlussfolgerungen zu unserer Elektrik.

Zu meiner Frage:
Unser Haus ist ca. 75 Jahre alt. Im Keller befindet sich ein neuer weißer Kasten der Stadtwerke, von dort geht ein dickes Kabel an den Zähler (ca. 5 Monate alt). Über dem Zähler befinden sich 3 380V 25A Schalter, die Mittlere Sicherung ist unten, also aus, die anderen beiden sind oben.

Ist es richtig, dass hier jede der 3 Phasen gesichert ist und diese Sicherungen vor dem Zähler sind?

Da ist auch noch ein Phasenkoppler drin (Baby-Überwachung) aber das tut ja nichts zur Sache.

Von da aus geht es, so denke ich, durch den Zähler weiter zu den Sicherungen (Schraubautomaten).
Es gibt 4 Sicherungen mit je 380V, 10A.

1.) Klingel (es gab früher mal ein el. Türschloss, geht aber nicht mehr und ist abgeklemmt, somit hängt nur ein Klingeltrafo dr...
34 - Staubsaugersauger defekt?? -- Staubsaugersauger defekt??
Hi, erstmal danke für die rege Beteiligung!

Also auf dem Sicherungsautomat steht S 161-H 16A / 380V

Mein Cousin meinte dass es bei älteren Automaten schonmal vorkommen kann, dass die schon vor dem 5-fachen des Nennstroms auslösen, iss nämlich bei mehreren Stromkreisen der Fall dass die Sicherung fliegt ( Küche, Wohnzimmer... )

Er meinte dass man mal einen neueren Automat mit B-Auslösecharakteristik einbauen sollte...

Was sagt ihr dazu?...
35 - 2. FI für Erdkabel (?) -- 2. FI für Erdkabel (?)
Garten - da geh ich mal davon aus, dass dir 6A nicht ganz reichen werden, oder?

Und für mehr wird das mit dem Spannungsfall problematisch.

Dieser Spannungsabfall auf der Leitung darf nicht mehr als 3% betragen zwischen Zähler und Leitungsende.

Kupfer hat 'ne Leitfähigkeit (=Kehrwert vom Widerstand) von ca. 56 A*m / mm²*V, macht bei 1,5er Leitung dann 84 A*m/V.

Erlaubt sind als Spannungsfall wie gesagt 3% von 230, das macht dann 6,9V.
Mutlipliziert man also die Leitfähigkeit mit den erlaubten 6,9V macht das dann 579,6 A*m.
Wenn man nun noch durch die gewünschte Stromentnahme von 16A dividiert, bleiben noch ca 36m. - dies ist allerdings die Gesamtlänge des Kupferleiters, heißt also, da der Strom ja hin- wie auch zurückfließen muss, dass nur noch knapp 20m zulässig sind. Bei 10A sind's dann rund 30m.


Heißt also, deine Leitung hat für die Entfernung einen viel zu leinen Querschnitt.
Bei rund 60m wären für 13A 4mm² gerade so mit etwas gutem Willen ausreichend (eigentlich 4,03mm² nötig).

Da stellt sich dan nauch shcon die Frage, inwiefern nicht auch ein Teil deiner Werkstatt evtl. nicht ganz korrekt angeshclossen ist, aber das ist zunächst wohl nachrangig.

Wie wär's mit neuer Leitung direkt vom Hauptverte...
36 - Geräte per PC ein/ausschalten? -- Geräte per PC ein/ausschalten?
So, nun noch zu den anderen Punkten:

Was genau möchtest Du denn schalten (Art der Last, Stromaufnahme, ggf. Leistungsfaktor)?

Wenn Du den Ausgang auf normale Schukosteckdosen legen möchtest, müssen entweder die Ralais volle 16A abkönnen (dann wird es teurer) oder Du mußt ne Sicherung vorschalten. Möglicherweise hattest Du die flinke 6,3er schon dafür gedacht? Denn als Trafovorsicherung (brauchst Du auch) ist die deutlich zu hoch!

Ob die Platinengröße ausreicht, hängt davon ab, ob da alles gemeinsam drauf soll oder Du pro Kanal eine nehmen willst.

Wegen der erforderlichen Abstände und der diversen Leitungsanschlüsse darf man nicht so eng packen wie bei einer Schaltung mit nur reiner Kleinspannung.

Er wäre z.B. zu überlegen, bei 4 Kanälen eine dieser Platinen für die Ansteuerungen und eine weitere nur für die Relais zu verwenden.


Wie soll das Gehäuse aussehen? Welche Schutzklasse (Metall oder schutzisoliert)?
Direkt mit Steckdosen drin (ggf. wie viele?) oder z.B. mit CEE-Kaltgerätebuchsen, von denen aus man auf (ihrerseits abgesicherte!) Mehrfachsteckdosen gehen kann oder mit fest über bewegliche Leitungen angeschlossene Mehrfachsteckdosen?


Statt des offenen Trafos (natürlich reicht einer, aber die Gleich...
37 - Stromkreis-Absicherung z.B. f. Wäschetrockner -- Stromkreis-Absicherung z.B. f. Wäschetrockner
Einspruch, Euer Ehren!

Stromkreise, welche über Schuko-Steckverbindungen verfügen, dürfen mit MAXIMAL 16A abgesichert werden!!!!

Unter Umsatänden könnte es helfen, den B-Automaten gegen einen Typ "C" Automaten auszutauschen. Eventuell könntest Du anstelle des Automaten eine Schmelzsicherung einbauen lassen (Neozed).

Was hängt denn noch alles an der Sicherung? Ein normaler Trockner dürfte nämlich normalerweise alleine den Automaten garnicht zum Ansprechen bringen.

Vielleicht ist auch einfach der vorhandene Automat defekt bzw. löst einfach zu früh aus.

Gruss aus Nürnberg,

Lightyear

...
38 - Schweißgerät und Sicherung vertragen sich nicht!!! -- Schweißgerät und Sicherung vertragen sich nicht!!!
Hallo Kevin,

wenn das Dein Begehr ist, dann kann Dir geholfen werden:
Lass vom Elektriker Deines Vertrauens eine sogenannte Neozed-Sicherung anstelle des vorhandenen Automaten einbauen. Diese Neozed-Sicherungen sind moderne Schmelzsicherungen. Achte bitte darauf, dass ein 16A-Neozed-element eingebaut wird. Da kannst Du dann wahlweise 2,4,6,10 oder 16A Sicherungen einbauen.
Achtung: ein Neozedelement ist 1,5 mal so breit, wie ein normaler Sicherungsautomat. Wenn dieser Mehrplatz noch frei ist, steht dem Umbau nix mehr im Wege.

Ich hoffe, geholfen zu haben.

Gruss aus Nürnberg,

Lightyear...
39 - FI und andere probleme -- FI und andere probleme
Hallo Erstmal.


Ich möchte gern einen 2 durchlauferhitzer endweder von kleiner 5kw oder einen von 11kw in mein 2 badezimmer(gäste Wc)einbauen.Soll nur für warmes wasser sein zum hände waschen.wenn ich jetzt einen durchlauferhitzer nehme von 3,5kw oder so reicht ja 1x16 A Sicherung oder Ls bei 11kw brauche ich dann schon 3x16 A.Wie sieht das aus wenn ich 2 durchlauferhitzer habe die eine große leistung haben muss ich da ein schütz kaufen das dann sag der zuerst an ist bleibt an?Welchen Querschnitt muss ich für den 2 durchlauferhitzer nehmen reicht bei 3,5 Kw eine 2,5mm2 oder nochmehr.Und einen 2 Fi sollte ich doch auf jeden fall für den 2 durchlauferhitzer nehmen oder nicht?
reicht ein FI mit

In 25 A
I N 0.03 A
Un ~ 230 V
UT 100..264 V


Dann habe ich 5 zimmer die ich einzeln absichern möchte reichen da pro zimmer 1x16A
da kommt nicht viel rein nur standart elektroinstallation Licht und ein paar steckdosen.Muss ich dann ein größeren FI kaufen der 1 FI hat 40 A.Jetzt läuft die ganzen zimmer alle auf eine 16A sicherung.Der FI ist jetzt komplett für die ganze wohnung.

Wenn mir bitte jemand ein paar vorschläge machen kann und meine fragen beantworten kann wäre das sehr nett.Bin Nur Energieelektroniker Betriebste...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 16a Sicherung Einbauen eine Antwort
Im transitornet gefunden: 16a Sicherung Einbauen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192970296   Heute : 4089    Gestern : 15235    Online : 387        12.9.2026    9:08
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0538268089294