1 - Potentialausgleich Netzwerk und Telefon? Schirm nur einseitig anschließen? -- Potentialausgleich Netzwerk und Telefon? Schirm nur einseitig anschließen?




Ersatzteile bestellen
  Hallo,
ich hab noch mal ein paar grundsätzliche Fragen zum Anschluss von Telefon- und Netzwerkkabeln an den Hauptpotentialausgleich. Habe auch einiges zum Thema im Forum gefunden, aber teilweise widersprechen sich da anscheinend die Meinungen.

Situation:
Telefonanlage und Netzwerkswitch/DSL-Router im Keller. Von dort aus gehen die Telefon- und Netzwerkkabel in die einzelnen Räume. Bei drei Räumen befinden sich Netzwerk- und Telefonadern im GLEICHEN Kabel (nicht optimal, aber es ist nun mal so und es funktioniert sogar), bei zwei Räumen unter dem Dach werden Netzwerk und Telefon jeweils in getrennten Kabeln geführt (da konnte man das gut nachrüsten). Alle Kabel (Telefon + Netzwerk) sind geschirmt.

Ich will nun im Kellerraum alle Netzwerk- und Telefonkabel auf eine Pot.-Ausgleichsschiene auflegen, den Switch ebenfalls fort anschließen (DSL-Router und Tel.-Anlage haben keinen Anschluss), und das ganze mit der Hauptpotentialausgleichsschiene im anderen Kellerraum über 6 qmm PA-Leitung anschließen.

Zusatzinfo zur SAT-Anlage (siehe Frage 5):
Der Anschluss des im DG befindlichen Multischalters und aller ein-/ausgehenden SAT-Kabel an den Hauptpotentialausgleich (im Keller) wurde übrigens über einen 6 qmm PA-Leiter durchgeführt (SAT-Anlage bra...
2 - Sat Receiver vi+ unno -- Sat Receiver vi+ unno
Hallo ich muss mich mal heute wieder melden weil ich eine größere Sache hier im Haus habe leider weiß ich nicht ob ich im richtigen Forum bin bin 76 Jahre alt und es ist schon etwas komplizierter hinzukommen wo man hin will deshalb stelle ich jetzt mal meine Frage hier und ihr könnt sie ja dann ins richtige Forum verschieben danke schön es geht um folgendes ich bin schon 30 Jahre bei 1&1 wurde letztes Jahr zu einem neuen Vertrag gedrängt bin ich abgeschlossen habe und seitdem geht hier nichts mehr ich habe seit 11 Monaten trotz Austausch von vier oder fünf fritzboxen selten Internet finden Netzwerk senden dir das Telefon ja es ist lieferhext hier deshalb habe ich jetzt meinen Vertrag gekündigt und habe hier einige Fragen . Ich habe irgendwo mal gelesen man könnte auch über die Steckdose in das Internet kommen ich habe hier noch alte fritzboxen stehen und habe auch dieses Teil wo ich am Anfang erwähnt habe vi+Uno. Eigentlich brauche ich nur youtube was ich was ich abonniert habe habe auch so ein Teil am Fernseher dran wo ich direkt youtube aufrufen kann und möchte ab und zu mal Fußball gucken und natürlich sollte mein Telefon der Fernseher der PC alles wieder funktionieren dazu brauche ich aber auch WLAN und Internet jetzt meine Fragen dazu was kann ich oder brauche ich alles...








3 - RCD fällt "un"regelmäßig... Ableitströme zu hoch?! -- RCD fällt "un"regelmäßig... Ableitströme zu hoch?!

Zitat : Die Frage zielte auf eine Verbindung verschiedener N untereinander ab.
Hatte ich auch so verstanden, deshalb NEIN. Das wäre aber auch ne Verbindung, wo der RCD sofort fallen würde. Alte Reste mit Klassischer Nullung schließe ich ebenfalls aus.


Zitat : Hast Du irgendwelche Querverbindungen mit Erde/Schirm zwischen verschiedenen Stromkreisen? LAN-Netzwerk, Antennenkabel?
Würde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behaupten! Habe Lan UND Sat-Netzwerk Unterputz im Haus, aber Multischalter / Switch sind alle Schutzisoliert mit Potentialausgleich, und auch deren Steckdose läuft mit über den gleichen RCD.

...
4 - 0000 Fehlermeldung -- Backofen Bosch HBG73B550
Geräteart : Backofen
Defekt : 0000 Fehlermeldung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBG73B550
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Hallo,
meine Eltern haben einen 9 Jahre alten Backofen von Bosch, HBG73B550.

Dieser zeigt auf dem Display neben der Uhrzeit nun 0000 an. Stellt man den Backofen an, geht das Display aus.

Je nach Steckdose fliegt auch die Sicherung raus.

Lohnt sich eine Reparatur? Gibt es ein Netzwerk von Tüftlern vor Ort?
Kann man selber das Problem eingrenzen?

Standort Nähe 26122 Oldenburg

Danke für Tipps!

VG,
Ede ...
5 - Relaisschaltung für Pool -- Relaisschaltung für Pool
Das passt doch wie die Faust aufs Auge.Der Kontroller liefert ein rein digitales Signal wenn auch als 230V Steckdose. Startet damit die Logo. diese Schaltet die Umwälzpumpe ein und startet die Dosierpumpe für die gewünschte zeit zb 3 min. Die Umwälzpumpe läuft dann zb 20 Min und Stoppt für 10 min iust der PH immer noch zu gering liegt ja die Anforderung noch an beginnt der Ablauf von Vorn. Wurde der PH Wert erreicht liegt an der Logo keine Anforderung an dann stoppt auch diese. Du benötigst also einen digitalen Eingang und 2 Ausgänge . somit hast du noch 2 Ausgänge frei um zb den Pol per Jalousie abzudecken oder auch zu Beheizen.
Oder du kannst da noch andere Sachen machen. Es gibt auch Starterkitts und vor allem gibt es für die logo beliebige Erweiterungen zb Netzwerk , weitere Ein und Ausgänge usw. Starterkitts ab 140 Euronen bis ca 350 Euros.
Logo 230V ohne Display ca 115 Euro mit Display ca 145 Euro Die Software gibts auch im Netz als eingeschränkte Version. Für deine Zwecke aber ausreichend.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Apr 2018 18:52 ]...
6 - Steckdosen und USB-Anschlüsse in einen Tisch einbauen -- Steckdosen und USB-Anschlüsse in einen Tisch einbauen
Sollen die USB-Ports auch ihre eigentliche Funktion erfüllen oder nur als Ladeanschlüsse dienen.
Es gibt von diversen Herstellern fertige Steckdosen für den Tischeinbau, auch in Kombination mit USB-Ports und mehreren Steckdosen.
Ebenso gibt es Tischtanks mit USB-Ports, HDMI, Netzwerk, Steckdosen usw, teilweise in beliebigen Kombis zusammenstellbar, versenkbar usw.
Von diesen billigen Chinasteckdosen würde ich die Finger lassen.
Einer Steckdose mit USB-Ladegerät, die weniger kostet als eine vernünftige Steckdose oder ein vernünftiges Ladegerät einzeln, würde ich nicht trauen.
...
7 - Störung im Hausnetz. -- Störung im Hausnetz.
Mein Verdacht geht hier eher auf Klassische Nullung.

Es könnten daher sog. "vagabundierende Ströme" sein. Sprich der Strom sucht sich den Weg statt über die Steckdose auch teilweise über dein HDMI Kabel. Und dafür wäre der Beamer natürlich nicht ausgelegt. Es schiesst dir die Buchse oder Platine.

Schon mal alles an EINER Steckdose z.B. mit Dreifachstecker angesteckt? Also Beamer und dein Bilderzeugungsgerät zusammen an der selben Steckdose. Und penibel aufpassen das es sonst keine Querverbindungen wie Audio, USB, Netzwerk, Sat, KabelTV oder sonstwas woanders hin gibt.. Nur Strom auf beiden Geräte aus der gleichen Dose und das HDMI-Kabel zwischen den Geräten. Zeigt sich dann das Selbe verhalten? ...
8 - Möglichkeiten Schaltung für WLAN Audio Sende und Empfangseinheit. -- Möglichkeiten Schaltung für WLAN Audio Sende und Empfangseinheit.
Hallöchen allerseits hoffe ich hab das richtige Unterforum gewählt, falls nicht, sry bitte verschieben

ich habe da mal ein paar Fragen, aber erst einmal zu meinem Vorhaben:

Ich würde mir gerne eine kleine WLAN Audio Sende und Empfangseinheit bauen.
Jedoch fehlt mir ein bisschen an Wissen dazu. Das Ding soll folgendes können:
Über WLAN soll von iwo ein Audiosignal direkt an diese Einheit gesendet werden.
Die Daten in Form von Audiodaten sollen dann nur weiter an einen kleinen Lautsprecher weitergegeben werden der mir dann dieses Signal ausgibt. Z.B. sende ich per Rechner ein Musikstück an die Einheit weiter und diese gibt sie mir aus.

In die andere Richtung soll es genauso funktionieren. Per Mikro wird was aufgenommen und per WLan an einen Rechner (Raspberry Pi) geschickt, der mir dann die Daten auswertet.

Nach Möglichkeit soll das Gerät mobil sein, daher mit eigener Stromzufuhr klar kommen.

Leider fehlt es mir ein bisschen an Wissen und trotz vieles Selbststudium möchte ich auf Nummer sicher gehen und euch befragen.


1. Ist es überhaupt möglich das ganze relativ klein und mobil zu realsieren ohne das dem Teil...
9 - Beamer Flimmern -- Beamer Flimmern
Ich habe heute noch mal probiert.

Das beste Ergebnis konnte ich erzielen, als ich den Beamer von gleicher Steckdose speiste, wie PC und: vom PC im PC-Tisch drei Signalkabel absteckte (Netzwerk, parallel Drucker und DVI-Ausgang zum Monitor).

In dieser einzigen Situation war das Bild gut.

Je nach dem ich, z.B., die Kabel anschließe oder den Beamer mit installiertem Strom speise, bekomme ich verschidene Grade von Flimmern, mit keinem von denen normale Arbeit möglich ist.

In anderen Räumen ist es nicht so schlimm (noch?).


--
Genn. ...
10 - Lustiges Phänomen / Stromkreislauf -- Lustiges Phänomen / Stromkreislauf
Um wieder zum Thema mit dem Bildschirm zu kommen: Windows hat recht ausgiebige Protokolle. Vielleicht sieht man dort Einträge, die einem Anzeigen, wer der wirkliche Auslöser des Problems ist (Monitor, HDMI-Ausgang).



Zitat :
Trumbaschl hat am 31 Okt 2014 12:06 geschrieben :
Da gibt es lustige Phänomene... mein Laptop wacht aus dem Standby-Modus auf, wenn ich irgendwelche Dinge am selben Steckdosenstrang (Laptop hängt an der ersten Steckdose, dahinter sind noch zwei weitere in der Wand) einschalte, z.B. Tischleuchte (Glühlampe 40 W) oder Verstärker (uraltes Ding, Ende der 70er).


Hast du irgendwas per USB angeschlossen bzw. im BIOS irgendein Wakeup aktiviert (Tastendruck auf Tastatur oder Maus, Modem, Netzwerk)? Ich hatte das selbe beim Ein-/Ausstecken des Netzteils der Aktivboxen an meinem PC. Ziemlich lästig, wenn man den PC in den Ruhemodus schickt, vergessen hat die Boxen auszustecken (Brummen sonst vor sich hin) und beim Ausstecken der ...
11 - Warum Schaltetet ein RCD den Neutralleiter auch Aus ??? -- Warum Schaltetet ein RCD den Neutralleiter auch Aus ???
Es ist unumstritten richtig, dass ein Fehlerstrom an dem FI vorbeifließen muss, damit er auslösen kann.

Es sei mal der Fall gegeben, dass ein Fi an L und PEN angeschlossen wird.
L und PEN wird durchgeschleift.
Dahinter befindet sich eine Steckdose mit klassischer Nullung, eine Europasteckdose und eine Leuchte SK2 und SK1 mit KN.

Die Europasteckdose und die SK2 Leuchten nehmen vom PEN nur den N.
Der FI löst aus, wenn ein Stromfluss nach Erdpotential anfliesst.
Z.B. durch einen Menschen zur Wasserleitung oder Heizunngsrohr.

Bei der SK1 Leuchte und einem SK1 Gerät an der Schukosteckdose löst der FI nicht aus, wenn eine Verbindung von L zum Gehäuse entsteht. Aber es löst der Sicherungsautomat aus.

Bei der KN Schokosteckdose z.B. fliesst der Fehlerstrom dennoch (welcher Weg auch immer) (Z.B. das beliebte Thema : Fön in der Badewanne) nach Erdpotential ab, schaltet der FI dennoch ab.

Verbinde ich ein SK1 Gerät mit KN (z.B. PC) mit einen anderen Gerät (Netzwerk, Fernseher) dessen Chassis mit Erdpotential (Antennenanlage) verbunden ist, löst der FI unkontrolliert aus.

Ein FI erhöht stets die Sicherheit.

Nun, warum wird der N mitgeschaltet ?
Der N ist ein aktiver Leiter und kann bei Unterbrechung Spannung ...
12 - Gartenbewässerung -- Gartenbewässerung
Hallo,
ich möchte an den Auslässen von meiner Gartenleitung Magnetventile einbauen. Gedacht habe ich zuerst an 24 Volt, jedoch bin ich auf Grund der Leitungslänge davon abgekommen. Wahrscheinlich ist die 230Volt Version universeller, denn dann könnte ich auch mal eine Steckdose mit einbinden. Die ganze Leitung natürlich mit einem FI abgesichert. Die Magnetventile möchte ich in mein Netzwerk mit einbinden und auch von dort aus steuern, wenn möglich.
Da ich nur ein kleines Leerrohr mit der Wasserleitung vergraben habe, dachte ich eine 3 oder 5 adrige Leitung mit 230Volt darin einzuziehen. Ich weiß nur noch nicht wie ich die Magnetventile ansteuern soll. Ich hab schon an WLAN gedacht, aber geht das in den vorhandenen Bodendosen auch?
Vor längerer Zeit hab ich mal einen Bericht gesehen, da wurde von einem Schalter aus verschiedene Leuchten in unterschiedlichen szenarien geschalten, ich glaube irgendwie durch Frequenzen oder so.Da wurden in jede Leuchte Chip eingesetzt in unterschiedlichen Farben und jede Farbe wurde zu einer Gruppe zusammen gefasst. Wie könnte ich mein Projekt ausführen?

ma ...
13 - Datenübertragung über LAN gestört -- Datenübertragung über LAN gestört

Zitat :
clembra hat am 20 Jan 2013 20:05 geschrieben :
Versuche mal das Notebook per Mehrfachsteckdosenleiste in die gleiche Wandsteckdose wie den PC zu stecken und schau mal ob es dann zu Störungen kommt.

Wenn der Fehler auch auftritt wenn PC und Notebook an der gleichen Steckdose angeschlossen werden würde ich auf einen Defekt im Notebook oder dessen Netzteil tippen.


Habe mit Hilfe einer Verlängerungsschnur den PC an die Mehrfachsteckdosenleiste des Notebooks gesteckt.
Hat leider keine Verbesserung gebracht.

Demnach wäre also nach einem Defekt im Notebook oder Netzteil zu suchen.

Aber wie bereits beschrieben funktioniert der Netzadapter und das Netzteil problemlos, wenn kein weiterer PC im Netzwerk per Lan angeschlossen ist.
Gibt es dafür eine Erklärung, und wie könnte man das Problem weiter einkreisen?
...
14 - Frage zu NAS Festplatte, Kaufempfehlung für Netzwerkspeicher -- Frage zu NAS Festplatte, Kaufempfehlung für Netzwerkspeicher
Hallo und Servus!

Nach langer Abstinenz melde ich mich mal im Forum zurück, natürlich gleich mit einem Anliegen.
Ich bin ja in Sachen PC Technik nicht so auf dem Laufenden, möchte aber mal wieder in meine Landschaft zu Hause investieren. Geplant ist, eine externe Festplatte anzuschaffen, auf die ich meine Daten sichern kann und auf die meine Endgeräte über Netzwerk zugreifen können, um eben diese Daten wiederzugeben.
USB-Platte von Gerät z uGerät zu tragen bin ich leid, außerdem trau ich der Platte nicht.

Wer hat eine Produktempfehlung für mich?

Derzeit folgende Situation:
An einem Router hängen -> PC 1 (Arbeiten/Surfen, OS:XP), das Kabel Deutschland Modem und ein Gigabit-Switch, der im Wohnzimmer steht
An dem Switch wiederum hängt -> PC 2 (MediacenterPC, OS: W7), der TV (Panasonic 50VT20), ein BluRay-Player, ggf. Laptop, falls ich mal von zu Hause aus arbeite
Alles fest verkabelt (bzw. verleitungt), WLAN ist am Router deaktiviert und derzeit auch nicht nötig.

Was ist wichtig:
Zugriffe/Sicherheit/Einfachheit
Wie stelle ich sicher, dass alle Endgeräte einfach drauf zugreif...
15 - Frage bzgl. einer Installation bzw VDE-Vorschrift / Ärger mit Elektriker -- Frage bzgl. einer Installation bzw VDE-Vorschrift / Ärger mit Elektriker
Hallo Experten,

vor ein paar Monaten wurden in der Firma, in der meine Frau tätig ist, diverse Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten, unter anderem auch an der Stromverteilung durchgeführt.
Der ausführende Elektriker, bereits vorher schon mehrfach durch Inkompetenz negativ aufgefallen, hat einige Räume neu beschaltet.
In allen Räumen befanden sich bereits vorher Brüstungskanäle mit Geräteeinbaudosen, in welche TAE-, Netzwerk- sowie Schuko-Steckdosen (Busch-Jäger) eingebaut sind.
Bis zum Zeitpunkt der Renovierungsmaßnahmen wurden letztere in den einzelnen Büros von den jeweils vorhandenen Steckdosen gespeist, welche einzeln abgesichert waren, d.h. jedes Büro hatte seine eigene Sicherung.

Besagter Elektriker hat nun im Verteiler (Keller) einen neuen FI-Schalter RCD (40A/30mA einphasig) eingebaut, von dem aus drei ebenfalls neu eingebaute Sicherungsautomaten MCB (jeweils 16A) gespeist werden (alles eine Phase!).
Von diesen führt eine NYM-J 5x2,5-Leitung in den Kanal im ersten Büro. Dort wird L1, N und PE für die vorhandenen Schuko-Dosen genutzt, die restlichen L2 und L3 sowie N und PE sind mittel WAGO-Klemmen im Kabelkanal an die nächste NYM-J 5x2,5 angeschlossen, welche ins nächste Büro zur ersten Schu...
16 - Leitung mit Lan -- Leitung mit Lan
Nicht nur, dass es sich beim Netzwerk immer um Doppeldosen handelt, die Netzwerkleitungen müssen auch alle zentral zu einem Verteilerschank mit Patchpanel, während man die 3x2,5mm² auch gut von einer Steckdose zur nächsten schleifen kann.

Wie viel ein PC später wirklich verbraucht ist bei der praktischen Rechnung gar nicht so relevant. Wichtiger ist wie viele Arbeitsplätze man an einen Stromkreis hängen kann, und auch so, dass noch genügend Reserve dabei ist. Neben den vorhandenen PCs kommen dann nämlich schnell auch mal ein/zwei Notebooks dazu - bei uns in der Berufsschule hatte mind. jeder zweite eins.
Grob geschätzt die Schüler-PCs auf zwei Stromkreise aufgeteilt, Lehrer-PC, Beamer und Drucker auf einen dritten und ein vierter (kleiner) für den Verteiler. ...
17 - Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe -- Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe
Danke für Eure Antworten

@clembra:
Mit Doppeldosen meinte ich auch zwei 2-fach-Dosen nebeneinander. Habe mich falsch ausgedrückt Telefon läuft natürlich auch über CAT7 und Netzwerkdosen. Kann ich ja dann am Patchpanel im Keller entsprechend durchpatchen. Ich hätte so einen Netzwerk- und einen Telefonanschluss pro Dose.
Die "Werkstatt" (eigentlich ists nur ne Werkbank im Keller ^^) erhält natürlich auch entsprechende Anschlüsse Ist aber ganz leicht zu verlegen, da Aufputz.

Die Außensteckdosen werden über einen entsprechenden 2-poligen Schalter geschaltet, das ist in der Tabelle nicht sichtbar.
Die Idee mit dem separaten FI ist gut - es könnte ja auch ein FI/LS eingesetzt werden.


@martin02:
Der Elektriker sprach auch davon, für Drehstromanschlüsse teilweise C-Automaten verwenden zu wollen, da diese nicht so schnell "anspringen".

Mir wären die B13-Automaten auch wesentlich lieber als B16. Ich rede nochmal mit ihm, sollte aber kein Thema sein.

Wegen den 6 Steckdosen pro Stromkreis: er will davon nicht abrücken. Er sagt, dass es in der VDE100 steht un...
18 - Telefon+Fax und Netzwerk Verkabelung und Komponenten -- Telefon+Fax und Netzwerk Verkabelung und Komponenten
Da kann ich Schattenlieger nur zustimmen. Wenn man es vernünftig machen möchte sollten ausschließlich Cat7-Leitungen verlegt werden. Bei normalen Zimmern würde auch eine Doppeldose genügen aber bei den Preisen die zwei Doppeldosen nebst Kabel kostet kann man es auch gleich vernünftig machen, bevor man sich später ärgert.
Über CAT7 kann man auch Telefon/Fax versorgen, die Geräte haben heutzutage sowieso praktisch alle RJ12-Buchsen, und im "Notfall" ist man per Adapter sehr flexibel.
Was man aber nicht machen sollte ist fertiges cable-sharing, also eine CAT7-Leitung auf zwei Dosen aufteilen.

Patchpanel sind im Prinzip mehrere Netzwerkanschlüsse in einem Gehäuse. Während normale Dosen 1-2 Anschlüsse haben gibt es Patchpanel fürs Netzwerk mit bis zu 24 oder 25 Dosen in Bauarten für Wandmontage, 10"-Rack oder 19"-Racks, wobei letztere die wichtigsten sind. Die Wandmontage würde ich nur bis 12 Ports empfehlen, da sich die Rack-Variante auch leicht mittels Winkel direkt an die Wand oder auf ein Regal schrauben lässt wenn man keinen 19"-Schrank hat/braucht.

Irgendwo zentral sollte auch noch...
19 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung
Hi folks,

ich hätte da gern mal ein Problem

Am besten beschreibe ich ersteinmal den Ist-Zustand.
Ich habe einen Altbau gekauft. Es ist eine Doppelhaushälfte Baujahr 1902, in der bisher 2 getrennte Wohneinheiten bestanden.
Im Keller befindet sich der HAK, die Netzform ist TN-C, von diesem läuft ein 4*16qmm Kabel (L[1-3]|PEN) zu zwei Zählerschränken im EG und im 1.OG sowie eine 16qmm Ader zur Haupterdungsschiene. Die Außenleiter wurden von den Stadtwerken mit 100A Schmelzsicherungen abgesichert.
Auf der HES sind aktuell Wasser-, Gas- uns Heizungsrohre (Wasser einmal direkt ankommend an der HES, Warmwass, Zirkulation, Heizungs und nochmal Kaltwasser über eine PAS an der Therme angeschlossen - die PAS an der Therme ist mit einer 16qmm starken Ader wieder an der HES angeschlossen), Satanlage sowie Netzwerk und Telefonanlage aufgelegt.

Im EG befindet sich ein Zählerschrank mit einem Drehstromzähler und eine 3*63A Sicherung, die eine Unterverteilung versorgt. In dieser Unterverteilung sind diverse 16A Leitungsschutzschalter für die untere Wohnung.
Aus diesem Zählerschrank im EG läuft wieder ein 4*16qmm Kabel zum Zählerschrank im 1. OG. Dort befinden sich zwei Wechselstromzähler (Wohnung 1.OG und &...
20 - Fragen zum Aufbau einer neuen UV -- Fragen zum Aufbau einer neuen UV
Hallo,

schon seit einiger Zeit spiele ich mit dem Gedanken, in den Kellerraum neben dem Raum, in dem HAK+HV sind, eine Unterverteilung zu installieren, sofern unser Vermieter einverstanden ist, was aber kein Problem werden dürfte, zumal wenn man die Installation selbst bezahlt.
Den vorhandenen HAK findet ihr hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....61864
Die HV dort:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....61868

Die Leitungslänge zu dem Punkt an dem der neue UV sein soll betrüge sehr großzügig berechnet 8m.
Nach der Lektüre diverser Themen in diesem Forum, hatte ich folgenden Aufbau im Sinn:
5x6mm² vom HV zum UV (wobei die Klemmen oberhalb des Zählers nur 2 Löcher für Adern haben die schon durch die vorhandenen FIs belegt sind)
Die UV soll dann einen 40A/0,03A FI enthalten hinter dem ein 3xC16 Automat f...
21 - Vorsicherung für Unterverteilungen -- Vorsicherung für Unterverteilungen
ich rechne da nix ^^ und keine Leitung im Haus ist länger als 10 meter ^^

von messprotokoll weiss ich nix ^^ hat er auch nix gesagt ^^

Er hat ja alles Kontrolliert. und vorher gesagt was und wieviele Leitungen ^^

Kanns dir ja mal kurz aufzählen.

Küche:
E-Herd 3 x B16
Spühlmaschine 1 x B16
Mikrowelle und Kühlschrank jeweils B16
Lüftung fürn Herd B16
TV/Media inna Küche B16
Licht plus 3 Steckdosen B16
1 x 2 und 1 x 3 steckdosen B16 Alles inna Küche eigene Zuleitung 3 x 1,5 ausser Herd, der is 5 x 2,5Es sind alles Kurze Strecken nichts mehr als knapp 10 meter ^^

Stube:
Licht + 3 Steckdosen B16
Steckdosen alle eigene Zuleitung vond er Verteilung, B16 zusammen abgesichert. Alles 3 x 1,5

Waschküche:
Licht + 1 Steckdose B16 3x 1,5
Waschmaschine B16, 3 x 1,5

Speisekammer:

Licht ( ist über die Waschküche abgesichert)
Gefrierschrank B16 eigen Zuleitung, 3 x 1,5

Schlafzimmer, PC Zimmer, Licht oben
Schlafzimme rist eigener Steckdosenkreis, extra Zuleitung, extra B16 abgesichert,

PC Zimmer, eigener Kreis, B16, eigene Zuleitung,
Licht oben eine Zuleitung, extra abgesichert B16
BAd hat nurn Licht, auch mit übern Lichtkreis
DAchboden, nurn ...
22 - Eigens Netzwerk - Intelligentes Wohnen -- Eigens Netzwerk - Intelligentes Wohnen
Das Gebäude ist von 1965, aber die Substanz ist sehr gut - also dürften Schlitze das geringste Problem sein.
Wir wollen quasi zu jeder Steckdose ein Netzwerk Kabel legen. Das ist der 1. Schritt. Damit wir die Vorbereitung zumindest schonmal getroffen haben. Ich kann mir momentan auch nicht vorstellen, wie so ein Schaltschrank bestückt sein soll (Hutschienen etc.)

-Edit von sam2: siehe Anmerkung im Folgebeitrag-

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Nov 2008 10:53 ]...
23 - Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen -- Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen
Moin,

mein Vorschlag:

Zimmer einmal Steckdosenkreis udn einmal Beleuchtungskreis. An der/den Schaltergruppe(n) auch jeweils Steckdose(n) auf dem Lichtkreis vorsehen (nützlich bei Arbeiten oder Ausfällen als Behelfsversorgung im Zimmer bzw. Behelfsbeleuchtung über Stehlampe)

Zu den Zimmern pro Steckdosenreis 3x2,5 bei B oder C16A, Licht auf 3x1,5 mit C10A sofern keine Schaltungen mittels Reiheneinbaugeräten erfolgen sollen. Aufteilugn auf mehrere Phasen bringt hier IMHO eher Probleme als Nutzen. Wenn zentrale Dimmerschaltungen oder Trppenlichautoamten oder ähnliches gewünscht sind, ggf. auch 5x odr 7x oder Leerrohre vorsehen.

Alternativ (und von mir wohl bevorzugt) in jedem Zimmer einen uP-Raumverteilerkasten vorsehen. Also die rechteckigen Abzweigdosen/(Reihen-)Klemmenkästen mit schraubbefestigtem Deckel, richtige UV wäre Imho Übertrieben. Ist halt die Frage, wie das in die Raugmestaltung passt. Ggf. auch Flurseitig in die Wand integrieren, wenn dort besser zu tarnen.

Für die eigentliche Verdrahtung innerhalb des Zimmers sollte i.d.R. 1,5² reichen, ggf. Raumquerung für die Steckdosen auf der gegenüberliegenden Seite noch in 2,5², ansonsten reicht für eine handvoll Meter 1,5², wenn keine Häufung in Dämmaterial vorliegt. Allerdings würd ...
24 - Überspannungschutz Wohnung - Dehn ? Welche Modelle? -- Überspannungschutz Wohnung - Dehn ? Welche Modelle?

Zitat : DV M TN 255 Dehn-Produkseite
wäre der etwas für mich? Ist leider etwas teuer und verkauft momentan keiner im auktionshaus...
Der wäre etwas. Den wirst Du nur bei eBay wegen der relativ geringen Verbreitung selten zum Kauf angeboten bekommen.
Problematisch ist, dass das Büro eigentlich genauso gut geschützt werden müsste wie die Wohnung. Optimal wäre Grobschutz am HAK und Mittelschutz jeweils nach dem Zähler.
Oder halt notalls jeweils beides nach dem Zähler, evtl. auch als Kombischutz. Wobei Du den Mittelschutz ja schon hast (so Du ihn denn wiederfindest ).
Eine andere Planung, die man als "sicher" bezeichnen könnte, sehe ich nicht.


Zitat :
25 - LED durch Relais ersetzen -- LED durch Relais ersetzen
Du könntest es auch mit einem Phototransistor/Photodiode versuchen. Dabei wird einfach ein Bauteil vor die LED befestigt, das an einer Schaltung angeschlossen wird, das ein Relais bei leuchtender LED schaltet.
Vorteile:
- du brauchst die Kammera nicht zu öffnen
- kein Garantieverlust
- galvanische Trennung

Es gab vor einiger Zeit mal einen Thread (von mir ), schau einfach mal im Forum "Projekte im Selbstbau" nach einem Thema, mit Netzwerksteuerung, Steckdose über Lan schalten, o.Ä. Es war irgendetwas mit Netzwerk glaub ich.


mfg ...
26 - Relais über Netzwerk schalten -- Relais über Netzwerk schalten
Danke, danke, aber ich suche wirklich keine Alternativen, ich würde gerne etwas mit den drei Schaltungen auf der vorherigen Seite anfangen. Also bitte keine schaltbaren Steckdosen, o.Ä. mehr. Außerdem möchte ich vorerst nur 12V schalten, natürlich könnte man da den Trafo in eine fertige übers Netzwerk steuerbare Steckdose stecken, aber warum mehr
Geld ausgeben als notwendig.

Welche der drei Schaltungen auf der letzten Seite ist die beste und WARUM?
Ist eine Darlington-Schaltung effektiver und wenn ja, wäre dann die zweite oder dritte Möglichkeit die bessere. Was muss ich anstelle der LED verwenden? Welche Transistoren, wenn 12V mit ca. 110mA geschaltet werden sollen?

mfg ...
27 - An- und Abschalten einer externen Netzwerkfestplatte -- An- und Abschalten einer externen Netzwerkfestplatte
Hallo zusammen,

Folgende Szene: ich habe mehrere Computer, die alle über ein Netzwerk auf eine externe Festplatte zugreifen. Diese Festplatte soll zusammen mit den Computern an und ausgeschaltet werden.

Leider kann ich die Schaltung nicht mit einer Master-Slave-Steckdose realisieren, weil 1. die Festplatte nicht automatisch anspringt wenn Strom kommt, und 2. das Gerät zum Abschließen von Lese-/Schreibvorgängen heruntergefahren werden muss (es darf nicht einfach der Strom abgeschaltet werden).

Ich möchte also eine Schaltung realisieren, die mir - einfach gesagt - den Power-Schalter der Festplatte bedient. Falls sich jetzt der eine oder andere fragt, warum ich nicht von Hand auf den Schalter drücke....die Computer sind im ganzen Haus verteilt und es wäre schon sehr komfortabel, wenn man nicht jedes mal zum An-/Ausschalten in den Keller laufen müsste.

Zum Aufbau der Anlage: Alle Computer hängen gemeinsam an einer Master-SlaveSteckdose, die das ganze Netzwerk-Zubehör (DSL-Router, Switch etc.) ansteuert. Die Schaltung kann also die Info, wann ein und ausgeschaltet werden soll von der Master-Slave-Steckdose beziehen. Sie müsste eigentlich nur die Kontakte des Power-Schalters überbrücken. Zum Anschalten der Festplatte muss der Schalter ca. 1/2 Sec. un...
28 - Ursache für laufende Streifen in Beamerbild?! -- Ursache für laufende Streifen in Beamerbild?!
Hallo Leute,

hab da ein leicht nervendes Problem mit Streifen im Beamerbild und bin langsam mit meinem Latein am Ende...

Daher erhoffe ich mir von euch vielleicht einen Tipp woran es liegen könnte? Aber erstmal zu den Fakten und zu Dingen, die ich bereits probiert habe.

Zunächst einmal habe ich meinen Beamer (NoName-Gerät "Projektor V66" von Ebay) über ein 10m Video-Cinch-Kabel an meine DBox angeschlossen...dabei sind mir direkt horizontale dunkle Streifen aufgefallen, die von oben nach unten durchs Bild laufen. Daraufhin habe ich es erst über ein anderes Cinch-Kabel und dann über eine 10m S-Video-Kabel Verbindung versucht >> selbes Ergebnis!

Dennoch vermutete ein befreundeter Elektromeister, dass es vielleicht am (langen) Kabel liegt! Als ich aber feststellte, dass die Streifen sofort verschwinden, wenn sich kein Antennenkabel in der Box befindet ( und ich zum Beispiel ein Video über´s Netzwerk über die Dbox abspiele ) tippte ich auf ein Erdungsproblem des Antennenkabels...

Daraufhin besorgte ich mir einen F-Stecker-Erdungsblock, Kabel und Schuko-Stecker, um den Antennenschirm testweise über den PE der Steckdose zu erden! Ich erhoffte mir, so eine eventuell ursächliche Br...
29 - Erdung im Altbau -- Erdung im Altbau
Metallische Gas- und Wasserleitungen sind immer zu erden, das dagt einem schon der gesunde Menschenverstand. Ähnlich sieht es bei Heizungsrohren aus!

Genauso ist es auch absolut nicht ratsam, auf einen Stützerder zu verzichten. Wenn das jeder machen würde, wäre die Erdungswirkung des PEN estrem mies bis hin zu gleich Null!

Was den Erder angeht: 2,5m ist zuwenig! Bei einem Kreuzstaberder würde das reichen, bei einem Tiefenerder sollten es mindestens 6-9m unterhalb des Erdniveaus sein, damit zu jeder Jahreszeit zuverlässig niedrige Erdungswiderstände möglich sind. Auch wenn bei Kreuzerden 2,5m (und manchmal 1,5m) offiziell ausreicht, ist die Erderwirkung von Tiefenerdern doch deutlich besser. Das Gute: Man hat ja immer Stäbe von 1m oder 1,5m Länge, was bedeutet, dass man, sollte man z.B. nur auf 4,5 oder sogar nur 3m kommen, man einfach mehrere TZiefenerder in einem Raster einschlagen kann. Damit kann man die Tiefe zwar nicht vollständig, aber doch zu einem guten Teil kompensieren. Möglich ist dabei ein Raster von 3x3m, d.h. 4 erder werden an den kanten eines imaginären quadrates von 3m Seitenlänge bis zur Maximaltiefe eingeschlagen. Man muss halt meihrere Einschlagspitzen kaufen

Generell: Ein einzelner Tiefenerder (auch bei einer Länge von 9m) ist als S...
30 - Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat -- Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat
@Huginn: Meine Aussagen bzgl. Bildung mehrerer Stromkreise und additiver Schutzmaßnahmen sind Vorschläge, um dir ein paar kreative und hilfreiche anregungen zu geben, was Du davon umsetzt, bleibt dir überlassen, Die Problematik der Kombination B16 und Schukosteckdosen solltest du aber ernst nehmen – dies ist mehr als nur ein Vorschlag! Es gibt hier zwei empfehlenswerte Herangehensweisen: Entweder 2,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B13, C13 oder K16. Oder 1,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B10/C10/B13/C13.
Alles natürlich abhängig von Leitungslänge, Verlegeart, Leitungstyp, Anzahl belasteter Leiter und evtl. Häufung. Für dich als Laien ist es am einfachsten, du gibst uns die notwendigen Daten und wir berechnen dir Querschnitt und Überstromschutzorgan.

Du solltest zwei Dinge wissen, um die Problematik verstehen zu können:

Schukosteckdosen sind keine hochpräzisen Steckverbindungen und sollten auf keinen Fall mit mehr als 16-17A belastet werden können. Ein Leitungsschutzschalter (LS) mit 16A der Charakteristik A oder B oder C oder D löst aber FRÜHESTENS bei 18,1A aus und darf BIS ZU 23,2A durchlassen - Grund ist die Toleranz: Ein LS dieser vier Charakteristika darf ab dem 1,13-fachen des Nennstromes auslösen, muss es jedoch erst beim 1,45...
31 - Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau -- Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau

Zitat :
nibbi hat am  6 Aug 2007 22:41 geschrieben :

1. In welcher Aderfarbe führt ihr Lampendrähte / geschaltete Drähte 1.5 mm²) aus ? Ich würde violett verwenden.


Zitat : 2. In welcher Stärke würdet ihr UP Installationsrohr ausführen ? 20 mm oder 16 mm Durchmesser ? Mindestens 20mm!


Zitat : 3. Wie stehts momentan in Ba-Wü mit den Sicherungsauto...
32 - ÜSAL in UV in Keller?? -- ÜSAL in UV in Keller??
Was ist denn eigentlich der primäre Grund für die angedachte Verwendung von H07 als PA-Leitung?
Übrigens eins vorab: Ich weiß nicht genau, ob das eine auftragsarbeit ist oder du das für Dich in der Hauptsache machst (Bauherr oder Teil der Eignergemeinschaft bist). Einige Tipps, z.B. bestimmte Selbstbau-Ableiter sind zwar sicher und sehr effektiv (sonst würde ich sie nicht vorschlagen!), aber es ist eben etwas problematisch, das dem Kunden zu verkaufen.


Zitat : Dies wird sowieso gemacht. Für alle neu in das Haus und den angenzenden Stall gebaute WEH bzw. Landwirtschft, Therapiezentrum. Die jetztige Scheune soll vieleicht als "autarkes" Haus gebaut werden um zukünftigen Prblemen vorzubäugen. Der Plan ist momentan es so zu errichten, dass man es später seperat betreinen kann, kann sich aber noch alles ändern. Man kann ja für den Fall der Fälle ein paar große Leerrohre (DN 80-100) entsprechend verlegen, aber primär ist das Konzept mit dem gemeinsamen Ansch...
33 - UP-Installation in Deutschland ? Warum werden Kabel direkt eingemauert ??? -- UP-Installation in Deutschland ? Warum werden Kabel direkt eingemauert ???
Also ich habe bei mir im Haus die NYM Leitung so im Putz gelegt.
Einzig die NF-Leitung vom TV zur Stereoanlage sind im Rohr.
Lautsprecherleitungen, Netzwerk- und Telefon sind auch so im
Putz.
Einige Punkte meiner Vorredner möchte ich mal aufgreifen.
- NYM Leitung im Rohr oder flexiblem Rohr um einige Ecken
gelegt lässt sich eh nicht im Nachhinein wechseln.
- selbst wenn einzeladern im Rohr verlegt werden.
in 90% der Fälle ist es doch so das in einigen Ecken eine
Steckdose fehlt, oder eine Aus- doch lieber eine Wechsel-
schaltung sein sollte.
Die Einzelader im Rohr für "spätere Änderungen" nutzt dann
eh nicht. ...
34 - Erdung SAT-Anlage die 2. -- Erdung SAT-Anlage die 2.

Zitat :
Also ich schließe die Schirmungen an eine Potenzialausgleichsschiene an und verbinde die mit dem Heizungsrohr

Nein, wenn, dann mußt du eine Potenzialausgleichsschiene setzen, die Koaxkabel über spezielle Klemmen anschließen, die dann mit 4mm² mit der PAS verbunden weden. Gleiches geschieht mit anderen leitfähigen Einrichtungen, wie z.B. dem Heizungsrohr.


Zitat : den Schutzleiter (PE) der nächsten Steckdose verbinde ich ebenfalls mit der Schiene. Als Leiter wollte ich 4mm² Litze (ge/gn) verwenden.

Die 4mm² müssen schon bis zur PE-Schiene des Verteilers.


35 - Mit 3adrigem NYM in Unterverteilung? -- Mit 3adrigem NYM in Unterverteilung?

Hi zusammen,

danke nochmal für Eure Hilfe in diesem Thread:

https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=55638&forum=17&start=45&pid2=332930&zeige=#id332930

Habe zwar noch nichts verändert bzw. verändern lassen - aber die Infos sind jetzt da und mit verschiedenen Elektrikern vor Ort hab ich auch telefoniert.

Ob der Fi bei meiner Verwandten nun eine LS/FI-Kombi ist oder nicht, konnte ich noch nicht nachschauen, sie selber kanns leider nicht erkennen ... (kann es nicht LESEN!!!).

Heute schreibe ich euch wegen was anderem:

Ich möchte direkt unter meiner Unterverteilung (Bilder habt ihr ja ) ein kleines Schränkchen (ja mit Lüftung <g>) installieren, in dem ich meine Netzwerk- und TK Sachen habe. Dort will ich gerne eine NYM-Leitung reinführen, damit man die Sachen da drin anschließen kann (natürlich auch vorher ne Steckdose, aber IM Kasten).

So weit isses ja siche...
36 - Wie funktioniert D-Lan -- Wie funktioniert D-Lan

Hi,

Überall hört man es Netzwerk über die steckdose wie einfach und gut es ja seien soll aber teuer. Aber wie funktioniert es eigentlich kann mir das mal jeman erklären?
Und warum beschweren sich die Funker das es ihr Netz gestört ist oder funktioniert es vielleicht nicht über strom sondern über Funkn wie W-Lan?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am  8 Apr 2005 19:00 ]...
37 - Neues Netzwerk, altes Haus -- Neues Netzwerk, altes Haus
Grobschutz ist im Hausanschluss oder im Zähler
Sieht ungefähr so aus:

http://km0733.keymachine.de/stotzko.....g.pdf

Telefon ist eigentlich kein Problem. (Foto der TK-Anlage möglich?)

Ferndiagnosen sind immer schwierig. ist kein kompetenter Elektriker/Meister/Ing in der Bekantschaft greifbar?

Wie gesagt, in der 3. Etage läuft ein Netzwerk, dort einen LWL ins Büro und im Büro alles an eine neue Steckdose (Belastbarkeit beachten!)

in der 3. ist es empfehlenswert ebenfalls alle PCs an eine Steckdose zu bringen um unterschiedliche Potentiale der PC-Gehäuse in der Etage zu vermeiden

Ein PC (1) mit klassischer Nullung (Anschluß in der Dose mit Brücke und 2 Leitern) und ein PC(2)an den neuen Steckdosen, die durch ein Netzwerkkabel verbunden sind führt zu folgendem:

Der Stromfluß im N des PC teilt sich auf die beiden folgenden wege auf:

1. Normaler Weg
2. Über die Brücke in der Steckdose auf das Gehäuse von PC 1 dann über den Schirm des Netzwerkkabels zum Switch weiter zu...
38 - Kabel UP verlegen ... Strom, Netzwerk, SAT, TK, ... Abstand? Kanal? -- Kabel UP verlegen ... Strom, Netzwerk, SAT, TK, ... Abstand? Kanal?
Hallo,

ich habe eine Wohnung gekauft, leider gibt es dort nichts ausser Strom und davon auch nur 1 Dose pro raum, jeweils per Sicherung gesichert ... Falls es jemand kennt, ist ein Bücher-Haus (4 Familien) ... Massive Wände, Haus 20 Jahre alt, 2cm Putz

- Mir fehlen ein paar weitere Stromdosen, solche habe ich schon verlegt, sollte klappen.
Sind NYM 3x2,5mm² + Hohlwanddose + Steckdose + Verkleidung ok?
- Ich brauche Netzwerkdosen. In welchem Abstand zum Stromkabel muss ich das Kabel verlegen? Verfüge über doppelt geschirmtes SFTP Kabel. In ein und dem selben Rohr ist doch sicher nicht sinnvoll oder? 10cm daneben? 20cm?
- Ich brauche in jedem Raum eine Telefondose ... zZ habe ich eine Hicom und würde somit 2 adern brauchen, aber gleich Cat5e verlegen falls ich mal was anderes möchte ... vertragen sich diese Kabel mit den Netzwerkkabeln?
- Ich brauche auch noch in fast jedem Zimmer SAT (für die Kids) habe einen Multischalter der zZ auch genug leistet ... was muss ich beim verlegen der kabel beachten? zum netzwerk? alleine?

Da ich nur im Putz verlegen möchte, brauche ich Rohre, oder gehen auch Schläuche?

Zu guter letzt möchte ich auch noch meine Lautsprecher-kabel verschwinden lassen. ...
39 - 40 V Zwischen Druckerkabel und PC-Gehäuse/Netzwerkleitung -- 40 V Zwischen Druckerkabel und PC-Gehäuse/Netzwerkleitung
Hallo

Ich entschuldige mich schon mal im Voraus dass einige jetzt ihre Glaskugel bemühen müssen bei den dürftigen Infos.

Folgende Situation:

Netzwerkverkabelung mit RG58, Drucker per Parallelport angeschlossen. Letztens musste ich eine Netzwerkkarte tauschen und fühlte meim Anschließen des BNC-Steckers ein leichtes Kribbeln. Dies trat nicht auf wenn das Druckerkabel am PC nicht angeschlossen ist. Leider hatte ich keinerlei Messgerät mit und so konnte ich nicht weiter nachforschen.
Gestern war ich wieder bei der Firma und hab zwischen Druckerkabel und BNC-Stecker (angeschlossen) 40 V gemessen (hatte leider nur ein DMM dabei). Der PC und der Drucker stecken in der selben Dose. Weitere Untersuchungen ergaben dass jede Steckdose mit mit separatem PE ausgeführt ist (soviel ich erkennen konnte NYM). Die UV konnte ich leider nicht genauer untersuchen da kaum zugänglich. Allerdings konnte ich durch diverse Öffnungen nur die drei Außenleiter und den PEN orten (als Netzform haben wir hier TN-C), jedoch keinerlei PE (nirgends ein grüner oder gelber Schimmer). Eine weitere Unterverteilung gäbe es nicht sagte man mir. FI's sind vorhanden (0,5) und ich vermute dass alle am Netzwerk angeschlossenen PCs sich über alle...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Netzwerk Steckdose Telefonkabel eine Antwort
Im transitornet gefunden: Netzwerk Steckdose Telefonkabel


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192594313   Heute : 3429    Gestern : 7576    Online : 256        16.8.2026    12:34
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0556750297546