1 - Störungen von Frequenzumrichter auf Arduino-Schaltung -- Störungen von Frequenzumrichter auf Arduino-Schaltung




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

ich habe folgendes Anliegen:

Ich baue gerade einen Prüfstand zum testen von Lichtmaschinen.

Verwendet wird dabei ein alter 4kW Siemens-Drehstrommotor und einen ca. 35Jahre alten Frequenzumrichter von Siemens (Eingang 230V, einphasig). Der FU/Motor wird nur bis max. 3kW betrieben.

Ich habe einige Sensorik wie eine Wägezelle und Drehzahlerfassung (per Hallsensor) im Einsatz, welche über zwei Arduinos ausgewertet werden. Die Arduinos werden aktuell über zwei USB-Netzteile mit Spannung versorgt, welche an der gleichen Steckerleiste hängen wie der FU.

Problem: Wenn der FU/Motor in Betrieb ist, gibt es manchmal Störungen über das Netz, die dazu führen, dass die beiden Arduinos abstürzen und neugestartet werden müssen.
Es gibt außer der "Netzverbindung" keine elektrische Verbindung zwischen der Messtechnik(Arduinos) und dem FU/Motor.

Da ich gerade vor meiner nächsten Reichelt-Bestellung stehe, würd ich mich über Einschätzungen eurer Seite freuen:

1.Glaubt ihr, dass das Problem eventuell schon dadurch behoben sein könnte, dass ich anstatt der Billig-USB-NTs, ein etwas besseres Netzteil verwende, wie z.B. dieses hier?
2 - Drehzahl einer Steinsäge mit 2,2 kW Motor regeln? -- Drehzahl einer Steinsäge mit 2,2 kW Motor regeln?

Zitat : der aktuell verbaute Motor:
2,2 kW / 230 V / 12 A / Wechselstrommotor / 2700 U/min
Hast du einen Drehstromanschluss zur Verfügung, oder verwendest ihn vllt sogar?
Das würde einiges vereinfachen. *)

Auch Bilder des vorhandenen Motors und Zubehörs (Typenschild, Kondensator?, Klemmenbrett, Schalter) könnte helfen die Sache einzuschätzen.


*)
Zitat : So einer? Der hätte die gleiche kW Zahl wie der Motor.
Könnte schon etwas knapp sein.
Bei Motoren wird nämlich die mechanische Leistung an der Welle angegeben, und die ist naturgemäß geringer als die elektrische Leistungsaufnahme.
Ausserdem, aus dessen Beschreibung: "Di...








3 - Frequenzumrichter + Motor Einphasig -- Frequenzumrichter + Motor Einphasig
Einen vierpoligen Motor (Synchrondrehzahl 1500min-1) kannst du problemlos auf 2000min-1 "übertakten".


Zitat : 1 KW oder weniger reicht locker. Definiere weniger

Zitat : einfach keine günstige KombinationDefiniere günstig

Aus China gibt es Frequenzumrichter für z.T. unter 100€. Ob man so ein Teil will, sei dahingestellt

In der Leistungsklasse bekommst du ohne weiteres noch FUs für einphas...
4 - Waschmaschinen Motor mit PWM Drehzahlregler ruckelt und der PWM wird tierisch heiß -- Waschmaschinen Motor mit PWM Drehzahlregler ruckelt und der PWM wird tierisch heiß

Zitat : diesen PWM gleichartigen Drehzahlregler Das ist weder PWM, noch ein Regler, sondern eine einfache Phasenanschnittsteuerung.
Die Leistungsangabe von 2000W ist wohl hauptsächlich Wunschdenken



Zitat : als Antrieb für eine Maschine. Drehstrommotor+Frequenzumrichter, wenn es was vernünftiges werden soll.
Einige Leute sind auch mit Nähmaschinenmotoren aus China (für welche es einen passenden Drehzahlregler dazu gibt) zufrieden.

...
5 - Kondensatormotor Drehzahl programmieren -- Kondensatormotor Drehzahl programmieren

Zitat : dass wir die Drehzahl des Motors stufenlos einstellen und obendrein mind. 24h im Vorraus variabel programmieren können.Wie variabel soll es denn sein?
Reichen ein paar feste Frequenzen? Diese könnten im FU (auf freie digitale Eingänge) vorprogrammiert, und dann über eine SPS abgerufen werden.




Zitat : Weil der woanders nicht mehr gebraucht wird. Recycling und so. Schön und gut, aber ein kleiner Drehstrommotor und ein herkömmlicher FU dürften günstiger sein, als so ein spezieller Kondensatormotor-FU.
https:/...
6 - Freqenzumrichter ? -- Freqenzumrichter ?

Zitat : Wer kann mir sagen ob das so funktioniert? Grundsätzlich schon, nur sind Frequenzumrichter für Kondensatormotoren recht teuer.

Ein neuer (oder gebrauchter) Drehstrommotor nebst herkömmlichem FU ist da oft günstiger.

Abgesehen davon stellt sich die Frage, wie sinnvoll ein solches Vorgehen ist. Wesentlich eleganter wäre dieses Problem gelöst, wenn der Motor so lange fördert, bis ein bestimmter Füllstand (wie man den misst, sei zunächst mal dahingestellt) erreicht ist.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Feb 2018 13:08 ]...
7 - Motor mit Phasenschnittsteuerung? -- Motor mit Phasenschnittsteuerung?
Die beste Lösung wäre ein Drehstrommotor an einem Frequenzumrichter! Der Drehstrommotor wird im Dreieck an den 230 V Frequenzumformer angeschlossen. ...
8 - 4adrige Zuleitung? --    Bosch    Winkelschleifer
Das ist eine klassische Fehlinvestition! Da fehlt der dazugehörige Frequenzumrichter! Noch etwas Blau kann durchaus auch ein Außenleiter sein! Der Motor wäre dann ein normaler Drehstrommotor nur eben mit 135V aber 200Hz !!! ...
9 - Wasser wird nicht umgewälzt -- Geschirrspüler Beko DSN6634FX
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Wasser wird nicht umgewälzt
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN6634FX
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Unsere Spülmaschine ist vier Jahre alt.
Vor zwei Tagen war nach dem Spülgang das Geschirr noch dreckig und das Pulver überwiegend trocken.
Ich habe die rechte Seitenwand geöffnet und das Programm "Vorspülen" gewählt, also Wasser rein, kalt Spülen, abpumpen:
Nach dem Programmstart läuft das Wasser normal ein. Aber wenn die Umwelzpumpe gestartet wird, kommt nur ein kurzes und leises Glucksen/Gluckern, dann drei Sekunden Pause und wieder dasselbe. Beim anleuchten des Umwälzpumpengehäuses sehe ich, daß das Wasser nicht umgewälzt wird.
Nach Ausbau der Umwälzpumpe & 3-Wege Ventil konnte ich keine Verstopfungen feststellen. Es sind keine Fremdkörper im Kreislauf vorhanden. Ich habe dann die Umwälzpumpe ausgebaut und den Rotor freigelegt, jedoch keinerlei Fremdkörper gefunden. Nach dem Öffnen des schwarzen Pumpengehäuses habe ich eine Platine freigelegt. Der Pumpenmotor hat 3 Pole, die mit der Platine verbunden sind.
Daraus habe ich erkannt, daß es sich um einen Drehstrommotor mit...
10 - Umbau Honigschleuder von Handbetrieb auf Elektromotor -- Umbau Honigschleuder von Handbetrieb auf Elektromotor
Elegant wäre ein kleiner Drehstrommotor nebst Frequenzumrichter. U.U. mal bei ebay nach gebrauchten Exemplaren schauen.

Die rote Schleuder scheint auch mit einem DSAM ausgerüstet zu sein (zumindest deutet das sechspolige Motorklemmbrett darauf hin). Auch der große Drehzahlbereich spricht dafür.


...
11 - Ein besonderes Stück - Elektromotor -- Ein besonderes Stück - Elektromotor
Es handelt sich bei deinem Motor um einen Drehstrommotor.
Die Brücken bestimmen, ob der Motor im Stern oder Dreieck laufen soll, was wiederum von der angelegten Spannung abhängig ist.
Stern= Brücken waagerecht. Dreieck = Brücken senkrecht.
Man kann so einen Motor mit einem Kondensator betreiben, aber der Leistungsverlust ist erheblich.
Besser betreibt man solch einen Motor mit einem FU (Frequenzumrichter).
Ich habe jedoch den Verdacht, daß dein Motor eine Macke hat:
Zitat : u zu w schluß bei einer bestimten position der welle/anker

Womit hast Du denn gemesen?
Mach dich doch mal schlau in Wicki!

Gruß
Peter ...
12 - Kann man einen 400V Drehstrommotor an einem gewöhnlichen 230V Wechselstromanschluss betreiben? -- Kann man einen 400V Drehstrommotor an einem gewöhnlichen 230V Wechselstromanschluss betreiben?
Drehstrommotor an 230 V ist möglich Siehe Steinmetzschaltung oder du kaufst dir einen Frequenzumrichter für 230 V . Die Angabe S6 ist die Betriebsart und die 40% entspricht der Zeit der Belastung siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Einschaltdauer ...
13 - Fehlercode F57 !! -- Waschmaschine Bosch WAS32793 /06
Bei Anschlüssen UVW würde ich mal Tippen es ist ein Drehstrommotor an einem Frequenzumrichter. Es könnte ein Synchronmotor sein, hat also als im Läufer Dauermagnete. Dann arbeitet der Motor als Generator wenn er von Hand gedreht wird. Dreht sich der Motor mit angeschlossener Steuerung schwere wird er wohl über die Elektronik kurzgeschlossen. Ob das so sein soll weiß ich nicht. Könntest mal die Spannung zwischen den 3 Motoranschlüssen messen wenn der Stecker nicht eingestöpselt ist und Du den Motor drehst. Sind es mehrere Volt (Wechselspannung) ist es ein Drehstrom-Synchronmotor.
Bitte berichte (ich hatte einen solchen Wamamo noch nicht auf dem Tisch).
Gruß Verlöter ...
14 - Stutzmaschine mit Rasenmäher -- Stutzmaschine mit Rasenmäher
500W bei 24 V sind immerhin 20 A und die bei Gleichstrom zu Steuern wird nicht so einfach werden zudem dann noch dazukommt das der Motor für die andere Richtung umgepolt werden muss. Bei der Logo solltest du eher eine 24V Logo verwenden!
Wir haben uns schon etwas dabei gedacht da einen Drehstrommotor mit Frequenzumrichter zu verwenden.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Feb 2014 12:53 ]...
15 - 24V Motorsteuerung auf 230V Motor -- 24V Motorsteuerung auf 230V Motor
Da ich auch manchmal zu Hause bin, habe ich momentan nur die Infos die ich im kopf hab und die von den Anleitungen die ich als PDF noch auf meinem Handy hab.

"Unser" Motor, dessen Steuerung 24V ist und die auf einen 230V Motor umgebaut werden muss ist ein Gleichstrommotor. 24VDC.

Die "Fremdsteuerung" hab ich zu Hause, bzw. die Anleitung davon. Das ist ein Frequenzumrichter und in der Anleitung Steht "Die XXXXFR ist für eine Einphasige Eingangsspannung von 230VAC ausgelegt und erzeugt daraus ein Drehfeld von 3x230VAC"
etwas Später steht dann "Der Drehstrommotor belegt die Klemmen U, V und W, sowie PE"


Das heisst, wenn ich richtig liege muss ich eine 24V-Gleichstrommotorsteuerung auf einen 230V Drehstrommotor umbauen. ...
16 - Umwälzpumpe läuft nicht -- Geschirrspüler Blomberg GIN 1580 XB
Guten Tag, liebe Forenmitglieder,

@tobi1983: Die Umwälzpumpe, so habe ich gehört, soll angeblich über einen FU (Frequenzumrichter) angesteuert werden, daher auch kein Kondensator. Die Pumpe verfügt über 6 Anschlussleitungen, rot, weiss, braun, schwarz, grau und natürlich PE. Bei der Angabe 230 V am Gehäuse wird sie wahrscheinlich im Stern angeschlossen sein, also 3x 230 V oder so.
Ich bin Industrieelektroniker, 3 Anschlüsse für die Phasen und zwei für den PTC, so kenne ich das. Also ein Drehstrommotor?

Es soll, so habe ich ebenfalls erfahren, bei anderen Spülmaschinen einen Niveauschalter geben, der die Umwälzpumpe erst laufen lässt, wenn das Wasser einen bestimmten Stand erreicht hat. Falls dieser klemmt, läuft die Pumpe nicht, weil sie nicht angesteuert wird.
Das Eigentümliche anndererseits ist ja, dass mit der neuen Austauschpumpe die Maschine gelaufen ist !!! (wenn auch nur etwa eine Stunde, aber immerhin).

Rätselhaft, aber ich bleibe dran an der Geschichte!

Vielleicht weiss ja jemand, wo sich dieser Schalter befindet. Danke im Voraus!

...
17 - Elektromotor in gang bringen -- Elektromotor in gang bringen
Ich möchte winnman widersprechen. Das ist kein simpler Gleichstrommotor. Im Prinzip ist es ein Synchron-Drehstrommotor als Aussenläufer, hier aber nicht dreiphasig sondern 4phasig. Da die Versorgung der Elektronik mit Gleichspannung erfolgt wird er als gesteuerter Gleichstommtor bezeichnet. Die Elektronik ist also ein Frequenzumrichter. Mit einem normalen FU ist hier aber nichts anzufangen da die Spannung des Motors niedriger ist. Leider habe ich keine Idee wie man ihn ans Laufen bekommt. ...
18 - Drehzahlreglung 48V Motor DC 10A -- Drehzahlreglung 48V Motor DC 10A
Mal so als Frage von einem Nichtelektroniker:

Koennte man(n) den 48-Volt-Motor nicht einfach austauschen gegen einen Drehstrommotor und das ganze ueber einen Frequenzumrichter steuern?

Wie gesagt, mehr eine grundsaetzliche Frage, weil mich das Thema allgemein sehr interessiert ...
19 - Bandschleiferbau (Motor/FU gesucht) -- Bandschleiferbau (Motor/FU gesucht)
Hallo Forumiten,

ich hoffe ihr könnt mir helfen. Dies scheint ja ein recht großes Forum zu sein, die chancen stehen also sicher nicht schlecht

Zu meinem Projekt:

Ich bin gerade im Begriff, einen Bandschleifer für den gehobenen Hobby gebrauch auszulegen. Dazu benötige ich einen Drehstrommotor mit 1,1kW 220/400 und einen Frequenzumrichter für die Drehzahlregelung (am besten bis auf null regelbar, wäre aber bereit in dieser hinsicht abstriche zu machen) und für die bereitstellung der 3 Phasen (ich habe keinen Drehstrom in meiner Werkstatt, er soll also mit den handelsüblichen 220V einphasig auskommen). Der Motor soll eine Nenndrehzahl so um die 2800/min haben um die entsprechende Bandgeschwindigkeit zu bekommen.

Zu meinem Problem:
Ich habe leider keine Ahnung, für welchen Hersteller (Motor und FU) ich mich entscheiden soll. Fest steht, dass der Bandschleifer auch mal länger laufen darf, eine gewisse Wellenspannkraft auf den Motor wirkt und bei langsamer Drehzahl der Motor nicht gleich anfangen sollte zu rauchen. Auch muss die ganze chose wartungsfrei/arm sein, da ich mich mit den Motoren gar nicht auskenne.

Wie erkenne ich nun einen ausreichend guten e-motor/FU, wenn er mir im Netz vors P...
20 - Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz -- Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz
Guten Morgen


habe dieses Forum gerade endeckt muss mich noch etwas mit dem Begebenheiten gekannt machen in meinen Alter ist der PC schon neuland :wink:.

Ich Bau sehr viel und mein Moto ist was man selber schaffen kann sollte man auch machen.

Ich habe vor meiner Frau eine kleine Überraschung zu machen. Sie wünscht sich schon einige jahre eine Rupfmaschne zum Geflü.... Rupfen und ja die dinger sind sehr Teuer . So habe ich mir mein schweiß... genommen und alles selber gebaut 8).

ich habe einen motor einen Drehstrommotor 1,3 KW dieser hat genau die Drehzahl die ich brauche. Er ist schon verbaut doch er läuft ja mit 380V nun haben wir keinen Kraftanschluss .
Und wollte mal Fragen was ihr von einen Kondensator umbau haltet ?
Besser wäre ja ein Frequenzumrichter aber sie kosten ja nicht gerade wenig :(. Dann kenn ich mich mit dem Anschluss dieser geräte nicht so gut aus . Würde mich freuen w...
21 - Wasserzulauf -- Waschmaschine Miele W 931 WPS
Hallo Matthias,

ja, der FU-Antrieb (Bürstenloser Drehstrommotor über Frequenzumrichter
angesteuert) ist auch erheblich leiser, als die früheren Motoren mit
Kohlebürsten. Und es gibt natürlich diesbezüglich auch keinen Verschleiß mehr.
Wenn es nicht unbedingt ein Unterbaumodell mit Frontverkleidung sein soll,
gibt es diesen Antrieb auch in günstigeren Miele-Waschmaschinen.

Freundliche Grüße,
der Gilb ...
22 - Schleudert nicht immer -- Waschmaschine Miele HW12-5
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Schleudert nicht immer
Hersteller : Miele
Gerätetyp : HW12-5
Typenschild Zeile 1 : Model W4145
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 07006910
Typenschild Zeile 3 : Nr. 40/85459729
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
______________________

Moin Moin,

heute darf mal die Waschmaschine meines Nachbarn und Vermieters dran glauben. Es handelt sich um eine recht neue Maschine, die aber nach seiner Aussage gerade aus der 2-jährigen Garantie raus ist.

Ergänzung zu den Messmitteln: Analogscope, Gerätetester kann ich ausleihen
weitere vorliegende Materialien: Verdrahtungsplan WA-HH W4xxx Novo 5-Plus LCD DWS / LCD TT 6kg; Mat.-Nr. 06458202

Fehlerbeschreibung:
Beschreibung des Nachbarn: Die Maschine läuft beim normalen Programmablauf durch bis zum Schleudervorgang. Dann dreht die Trommel allerdings nicht.
eigene gesicherte Beobachtungen: Der Start eines normalen Waschp...
23 - optische Drehzahlmessung -- optische Drehzahlmessung
Das meinem Drehstrommotor ein Frequenzumrichter vorgeschaltet ist.

Zitat :
Wenn dem so ist, dann bau dir doch eine ein!
Was genau ist denn nun dein Wunsch/Frage?

Das ich nunmal nicht weiß was ich dafür brauch, wenn jemand meint eine andere Art wäre besser, soll das auch nicht das Problem sein. Auch ein Inkrementalgeber wäre möglich, da dieser unter Umständen schon im Motor eingebaut ist, nur weiß ich nicht mit was ich dann die Daten zur Anzeige bringen kann. ...
24 - 12 Volt dc dimmer oder ähnliches für elktromotor -- 12 Volt dc dimmer oder ähnliches für elktromotor
Interessante Sache mit dem Motor.
Nur glaube ich nicht, dass Du den Motor so einfach zum Leben erwecken können wirst.
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das ein Drehstrommotor welcher von einem extra Frequenzumrichter betrieben wurde. Den hättest Du mit retten sollen.
Mit einem Gleichstrommotor wäre es mit der Lebensdauer und der Zuverlässigkeit im Auto ein wenig eng bemessen gewesen.
In den großen Motorlüftern der Mercedes S-Klasse sind ab 650W auch Drehstrommotoren drin...

Gruß powersupply

[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 12 Sep 2009 23:15 ]...
25 - Oberwellen eines FU Mit dem Oszi messen, ich verstehs nicht :( -- Oberwellen eines FU Mit dem Oszi messen, ich verstehs nicht :(
Hi,

also ich bin jetzt kurz vor einem FH studium und mache jetzt ein Praxissemester in einer Firma die Frequenzumrichter herstellen. Eine meiner Aufgaben ist es, mit dem Oszilloskop sogenannte Oberwellen zu messen.
Leider weiß ich nicht was Oberwellen sind bzw. gabs bis jetzt hier noch niemanden der Zeit hatte/genau weiß wie es geht und es mir erklärt hat. Genauso wenig kann ich mit dem Oszilloskop umgehen. Deshalb frag ich euch.

Der Versuchsaufbau:
- ein Drehstrommotor wird vom Netz 50Hz betrieben und an die Welle gekuppelt ist ein weiterer Drehstrommotor gleicher Leistung, der über ein FU betrieben wird. Beide Motoren drehen in die selbe Richtung, also verspannen nicht geegeneinander.
Am Eingang des FU sind die 3phasen JEWEILS durch ein Stromwandler(LEM MOdul) geführt und die Ausgänge der LEM module gehen an die Kanäle des Oszilloskop.

1. Frage: LEM MOdule sind eingesetzt zwecks vermeidung von Potential auf dem Gehäuse des Oszis denk ich oder?
so, die 3 phasen sind aber 5x durch die LEM mOdule gezogen und daneben ist ein aufkleber mit der Aufschrift "5V=200A", was heißt das?

2. Was sind Oberwellen und warum müssen die gemessen werden?

3. Allgemein zum Oszi:
Man kann doch das mit dem Gehäuse potential auc...
26 - Drehstrommotor korrekt anschließen (schon wieder) -- Drehstrommotor korrekt anschließen (schon wieder)
Also zurück zur Fragestellung:

Es handelt sich um einen Drehstrommotor.
Um volle Leistung bringen zu können (was bei der Anwendung wohl nötig sein dürfte), braucht er eine Drehstromversorgung von 3x230V oder 3x400V.
Ein Betrieb an 1x230V in Steinmetzschaltung ist zwar theoretisch möglich, dürfte hier aber ausscheiden (zu geringes Drehmoment, zu geringe Leistung).

Lösung daher, wenn am Einsatzort kein Drehstrom zur Verfügung steht (warum eigentlich nicht?): Frequenzumrichter verwenden! ...
27 - 380 V motor an 220v -- 380 V motor an 220v
Lüfter ist schonmal gut.

Rechnerisch kommt man auf rund 10,5µ - mit Spannungsfestigkeit von mind. 400V.
Also z.B. sowas: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=477214

Hinweis:
Ein Drehstrommotor verliert in Steinmetzschaltung 2/3 seines Drehmoments!
Wenn das nicht akzeptabel ist, muß man statt dieser antiken Notlösung einen Frequenzumrichter verwenden.



@ DD
Dein Beitrag war mehr als flüssig!
In seinen beiden Teilen.

Den Hinweis auf die lange geänderte Nennspannung hatte ich bereits gegeben (allerdings nicht ganz so plump wie Du).
Und die Steinmetzschaltung hatte der Fragesteller sogar schon eingangs selber erwähnt! Wenn Du ihm wenigstens den Kondensatorwert ausgerechnet hättest...


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Feb 2009 23:34 ]...
28 - Bohrmaschinen-Schalter \"nachbauen\" -- Bohrmaschinen-Schalter \nachbauen\
Moin!
Wenn in der Bohrmaschine ein normaler Drehstrommotor in Steinmetzschaltung verbaut ist, kann man da einen Frequenzumrichter vorschalten.
Vorteile: besseres Drehmoment und alles in einem Gerät.
Gruß Gerrit ...
29 - 5,5KW E- Motor mit Drehzahlregelung -- 5,5KW E- Motor mit Drehzahlregelung
d.h. es gibt nur die Möglichkeit: Drehstrommotor + Frequenzumrichter? ...
30 - Drehstrommotor an Frequenzumrichter -- Drehstrommotor an Frequenzumrichter
Hallo Zusammen,

Ich habe hier eine kleine Tischfräsmaschine mit einem älteren Rumänischen Drehstrommotor mit ca. 3kW Leistung.
Da aber die Drehzahl für einige Arbeiten zu gering ist (2870 U/min bei 50 Hz), möchte ich den Motor gern an einem noch vorhandene Frequenzumrichter Siemens MicroMaster (Leistung bis 5kW) betreiben.
(Typenschild des Motor, siehe Foto)

Jetzt meine Frage zur Parametrierung der Umrichters:
Ist dies möglich? und in welchem Frequenzbereich kann ich diesen Motor betreiben?
Was gilt es eventuell dabei zu beachten?


Gruß
RaubTiger
...
31 - Waschmaschine Miele Softtronic W 2245 -- Waschmaschine Miele Softtronic W 2245
Hallo Clementine,

für die bisherige Nutzung der Miele W 2245 darf seit Neuestem kein Nutzungsentgelt mehr verlangt werden. Jedenfalls nicht so ohne Weiteres, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) am 17. April 2008 feststellte.
Ich habe Nachrichten dazu auch woanders schon gefunden, lege hier aber mal diesen Link an: http://www.swr.de/infomarkt/haus-ei......html

Deine Wäscheschäden werden wahrscheinlich nach dem Produkthaftungsgesetz "behandelt", welches leider in solchen Fällen eine "Selbstbeteiligung" von 500,- € vorsieht.
Hier hilft dir zunächst mal die Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Produkthaftung

Ich persönlich finde, dass Miele dir eine "große Geste" schuldet, zumal gar nicht erwiesen ist, dass Du überhaupt an den Schäden schuldhaft beteiligt warst.

Übrigens sind auch die preiswerteren Miele-Waschmaschinen "unübertroffen leise durch Geräuschdämmung mit geprägten Seitenwänden ...
32 - Elektromotor richtig anschliesen -- Elektromotor richtig anschliesen
Tja, wie ich es vermutet hatte (man könnte auch sagen: befürchtet):
Es ist ein Drehstrommotor.

An der Kasse war der mit Sicherheit NICHT "einfach so" ans 230V-Wechselstromnetz angeschlossen!!!

Entweder über einen Frequenzumrichter (zwischengeschalteten Kasten mit aufwendiger Steuerelektronik)
oder in Steinmetzschaltung (unwahrscheinlich und für Deine Zwecke sowieso unbrauchbar)
oder eben direkt am 230V/400V-Drehstromnetz (ist am wahrscheinlichsten).

Du brauchst also entweder einen Drehstromanschluß (meist in der Form roter, fünfpoliger CEE-Steckdosen vorhanden - die kleine mit 16A genügt) oder einen (teuren) Frequenzumrichter.

Ob der Motor Deine bisherigen Versuche überlebt hat, ist zu prüfen (wo war denn die Gleichspannung her?).


Allerdings habe ich ERHEBLICHE Sicherheitsbedenken, wenn Du da so völlig unbedarft an und mit Netzspannung herumprobierst (ich würde es nichtmal "Basteln" nennen wollen...)!
Dir fehlen offenbar neben nicht nur die sicherheitsrelevanten Kenntnisse, Fähigkeiten und Meßmittel, sondern sogar die funktionalen.

Immer daran denken: Netzstrom macht klein, schwarz und häßlich!
33 - Siemens Simovert P 6SE Anschlussbelegung, Betriebsanleitung? -- Siemens Simovert P 6SE Anschlussbelegung, Betriebsanleitung?
Hi!

ich habe ein kleines Problem. Ich besitze eine ältere Drehmaschine, die mit einem 3Phasen Drehstrommotor ausgestattet ist. Ich kann die Maschine nicht in der Drehzahl regeln, da sie kein Getriebe zwischen Motor und Spindel hat.
Deshalb habe ich mir einen Frequenzumrichter der Marke Siemens besorgt
(Siemens Simovert P 6SE 4603 - 1AA00). Leider war keine Betriebsanleitung dabei und im Internet lässt sich wirklich absolut nichts brauchbares finden zu dem Gerätetyp.

Das Gerät wird an einem normalen Einphasenetz betrieben(L, N, PE) und ist für 3 Phasen Drehstromotore bis 3,5kVA vorgesehen. An der Front befindet sich eine Klemmleiste. Leider durchschaue ich die aufgedruckten Bezeichnungen nicht ganz.

Folgndes steht auf den Klemmen: "Erdung", U1, N1, "Erdung", U2, V2, W2, "Erdung", A, D. Die ersten drei Klemmen sind eigentlich klar(Versorgungsspannen 230V: PE, L, N), Die nächsten vier Klemmen dürften die Erdung des Motors und die 3 Phasen sein, Was ist A und D in diesem Zusammenhang?

Es würde mich freuen wenn ihr mir bei diesem Gerät helfen könntet.

Viele Grüße
Raphael ...
34 - Frequenzumrichter & Motor ? -- Frequenzumrichter & Motor ?
Hallo,

ich möchte folgenden DrehstromMotor Drehzahl steuern mit einem Frequenzumrichter bin aber nicht sicher ob ich den richtigen Frequenzumrichter gewählt habe.

Motordaten: (3Phasen Wechselstrommotor)

230V/400V
180W
Drehzahl 1000U/min (Synchron)

Frequenzumrichter: Hitachi L200-002 (Datanblatt auf Website)

230V/50Hz
Motorspannung 230V 3Phasen
Netzanschluss 230V / 50Hz

Meines wissens ist der FRequenzumrichter falsch dimensioniert, dieser müsste doch 400V 3 Phasen besitzen oder irre ich mich da jetzt.

Ich müsste also mindesten einen L200-004 nehmen.

peingebrecks


...
35 - Steuerung für Honigschleuder -- Steuerung für Honigschleuder

Da die Drehzahl bei Drehstrommotoren von der Frequenz abhängig ist, wird diese auch variabel gestaltet, deshalb heißt der FU ja auch Frequenzumrichter oder Frequenzwandler.
Die Regelung reicht von 0 bis mehr als die Nenndrehzahl des Motors, denn FUs enden nicht bei 50 Hz sondern auch mal bei 400 Hz. Theoretisch würde das bedeuten, daß ein Drehstrommotor mit 2800 U/Min bis zum Achtfachen der Drehzahl hochgefahren werden könnte; ist aber nur bei Motoren zu empfehlen, die auch für solche Frequenzen gebaut sind.
Eine andere Keilriemenscheibe ist also nicht nötig.
Ein Motor in Steinmetzschaltung hat nur ein Bruchteil der Kraft eines Drehstrommotors an Drehstrom. Bei einer Pumpe, die eh nur 90 Watt hat und sowieso weniger fördern soll, mag das wohl eine gute Lösung sein.
Gruß
Peter ...
36 - Kondensatormotor in der Drehzahl regeln. -- Kondensatormotor in der Drehzahl regeln.

Nein - auch wenn es dort so steht.
Die Drehzahl eines Drehstrom(asynchron)motors, eines Kondensatormotors (der ja oft auch ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung ist) ist zunächst über Polzahl der Wicklung und eben über die Netzfrequenz definiert (Schlupf usw. lassen wir hier, der Einfachheit halber, mal ausser Betracht).
Die Waschmaschinenelektronik müsste also einen Frequenzumrichter FU beinhalten.
Den FU gibt es bei Miele bei den Gewerbegeräten und bei den Spitzen-Haushalts-Waschmaschinen, er ist jedoch "sündhaft" teuer.
Die anderen Waschmaschinen werden polumgeschaltet oder es sind Motoren mit Kohlebürsten (Allstrom-/Universal-/Reihenschluß-Motoren).

Freundlichst
der Gilb...
37 - Spaltrohrmotor drezahl regeln -- wie? -- Spaltrohrmotor drezahl regeln -- wie?
Hallo

bei einem Spaltpolmotor gibt es normalerweise keinen Betriebskondensator.... sondern einige sogenante Kurtzschlusswindungen aus dickem Kupferdraht...(eine Windung oder so..)

ein Motor der einen Betriebskondensator benötigt ist ein
herkömlicher wechselstrommotor oder villeicht sogar ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung....
das kanst du messen... indem du die Widerstände zwischen den 3 Anschlüssen mißt...

Die Drehzahl ist bei Wechselstrom und bei Drehstrommotoren
von der frequenz abhängig....
Du kanst dir also einen kleinen Frequenzumrichter besorgen
(gebraucht bei ebay oder so) und damit die Drehzahl über ein Poti regeln.... das geht mit trixerei auch bei dem Wechselstrommotor (fals es einer ist)

ansonsten kanst du dir für den 85W Motor auch einen kleinen Sparstelltravo besorgen und damit die Spannung reduziren daraus folgt dan zwangsläufig eine reduzirung der Drehzahl...

aber Schneller als normal krigst du den Motor damit nicht....
bis dann....
MfG Jens...
38 - probleme mit der \"lichtmaschine\" -- probleme mit der \lichtmaschine\
@Laurel1 & Perl

Anfang der 80er Jahre war es vor allem bei 6 poligen Motoplat Magnetzündergeneratoren üblich, beispielsweise für 6 Volt 35 Watt und 6 Volt 19 Watt Lichtspulen, gleich stark magnetisierte Polräder zu verwenden. Die leistungsschächere Lichtspulen wurden mit erheblich mehr Windungen gewickelt, so daß bei 10000 Upm Leerlaufspannungen von ca. 70 Volt erzeugt wurden. Diese Lichtspule war wesentlich länger übersetzt und leistete ca. 3 Ampere Strom mit Nennlast. Ein positiver Nebeneffekt war verhältnismäßig helles Licht bei tiefen Drehzahlen.

6 Volt 35 Watt Lichtspulen waren mit wesentlich weniger Windungen und dickerem Draht gewickelt, folglich erreichte die Leerlaufspannung nur ca. 35 Volt bei 10000 Upm, aber der Laststrom verdoppelte sich. Diese Lösung hatte auch schwerwiegende Nachteile, aufgrund des hohen Längsstromes war unter 3000 Upm keine brauchbare Beleuchtung möglich. Bei hochdrehenden Motoren wurden häufig 8 Volt an der Scheinwerferlampe überschritten und die Lampen kurzfristig zerstört.

Vor wenigen Tagen eröffnete ich eine Online Datenbank über Zweiradelektrik http://www.motelek.net, welche sich noch im Aufbau befindet, allerdings ist...
39 - Ansteuerung eines 3 Phasen AC Servomotor -- Ansteuerung eines 3 Phasen AC Servomotor
Hallo

Du bewegst dich mit dem Lenze Frequenzumrichter auf ganz dünnem Eis....

Der Lenze FU Hat zwar eine Strombegrenzung ... die ist aber nicht dafür ausgelegt den Motorstrom volständig zu regeln...

die ist eher als schutzschaltung für den Regler zu sehen..
denn sie regelt nicht besonders schnell...

es kann sogar sein dass der Frequenzumrichter in den Störungsmodus geht (fehlercode OC1) bedeutet überlastung oder Klemmenkurtzschluss.. noch schlimmer wäre wenn dir
der Regler im betrib kaputgeht....denn dann zerstört er bestimmt auch gleich deinen Motor...
das kann auch vorkommen (hängt vom Grundwiderstand deiner Motorwicklung ab)

welchen FU hast du dir denn bestellt du hast etwas von 8201E geschriben...bei 3,9A würde ich eher auf den 8202E (0,75KW) Tippen...
hast du auch ein Bedinmodul (Display und Tasten) mitbestellt ??

oder hast du etwa den 8212E (1,5KW bei 400V) bestellt ???
der wäre noch schlechter weil die Zwischenkreisgleichspannung die ja kurzzeitig auf dem "Grundwiderstand" der Wicklung legt bei der 400V Version noch höher ist...und somit der Strom auch...

Da dein Motor sich schon mit einem 18V Travo bewegt hat
ist von einem sehr ...
40 - Wechselrichter 3 Phasen -- Wechselrichter 3 Phasen
Hallo, vielleicht kann mir ja jemand Helfen.
Hab folgendes Problem: In einem Boot ist als Antrib ein Drehstrom Generator - Frequenzumrichter - Drehstrommotor System eingebaut.
Jetzt würde der Besitzer gerne Den Elektromotor mit verminsderter Leistung aus Batterien speisen. Ich habe jedoch nirgends ein solches Gerät gefunden.
1 Phasen Wechselrichter gibt es ja jede Menge. Ich hab mich ein wenig mit der Technik von Wechselrichtern beschäftigt, bin allerding nicht wirklich ein Fachmann.

Falls sich jemand darüber schon mal Gedanken gemacht hat, oder Quellen weiß, wie man sowas baut wäre das nicht schlecht.

hab schon mal nen Wechselrichter gebaut, der im Prinzip per IC ne Steuerspannung erzeugt, damit LeistungsFET's steuert und die Ausgangsspannung über nen Trafo hochtransformiert.

Meine Idee wäre jetzt, das ganze 3 mal zu bauen und irgendwie zu synchronisieren.

Vielen Dank schon mal

William...
41 - Motorverstärker -- Motorverstärker
Trari trara....


Alsi isch würde dir nen Frequenzumrichter und einen Drehstrommotor empfehlen, dat ganze kostet zwar bisschen was, aber egal.

Am besten so einen Siemens Masterdrive, die bekommst du von ca 400W bis ca. 800kW.

Die haben den Vorteil die kann man nur durch Kontakte ansteuern was sich mit eine Relaiskarte am Para-port gut machen lässt.
Ein weiterer Vorteil von den Dingen ist die Software gibts kostenlos dazu. Und dank der geführten Inbetriebnahme ist das Handbuch eigentlich für gar nix gut.

Dann kannste Dir auch nen richtigen Motor ranhängen,um zum bsp. einen Kopierer anzutreiben der Datenblötter kopiert.

Das ist doch 100mal besser als so ein 60mW-Motörchen.

Also Drehstrommotor nehmen. das hat was, alles andere ist quatsch. Oder du baust dir gleich eine Drehmaschine um den Motor drumherum, was dann nur etwas Konstrutionswissen braucht.

Achso, du willst keinen Frequenzumrichter nehmen! Hmmm ich weiss da was: www.google.de

Viele Grüße und viel Erfolg!

Kasperle

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Drehstrommotor Frequenzumrichter Grillen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Drehstrommotor Frequenzumrichter Grillen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190619317   Heute : 16684    Gestern : 26261    Online : 491        25.3.2026    18:17
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.219058990479