1 - Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) -- Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food)




Ersatzteile bestellen
  Ob in geschlossenen Räumen/Hallen der Betrieb eines Moppels toleriert wird? Glaube ich eher nicht.


Offtopic :Du brauchst ein anderes Zugfahrzeug. Traktoren und Unimogs haben Zapfwellen, da kannst du den Generator direkt anflanschen

Schätze, den Knoten kannst Du nur folgendermaßen auflösen:
Für Veranstaltungen im Freien leistungshungrige Gerätschaften möglichst mit Gas betreiben.
In Hallen auf Drehstrom mit 32 A zurückgreifen, in Gebäuden dürften 32 A-Anschlüsse auch eher zur Verfügung stehen.

Also alles, was einen Motor oder einen größeren Trafo hat, hat auch Anlaufströme, die 5- bis 10-fach über dem Nennstrom liegen. Nach deiner Aufstellung sind das:
SD10 = Aufsatz-Kühlvitrine (250W)
V1 = Gefrierschrank (120W)
V2 = Kühlschrank (180W)
V3 = Mikrowelle (700W)
V6 = Klimagerät (620W)

2 - 4poliger CEE-Stecker -- 4poliger CEE-Stecker
ein Adapter 5polig Stecker auf 4polig Steckdose ist erlaubt (umgekehrt nicht.)

https://eshop.wuerth.it/Adapter-CEE...../EUR/

Auch das tauschen des 4poligen Steckers auf einen 5poligen Stecker ist erlaub. Hier bleibt der N-Anschluss einfach leer (Das Leerlassen ist auf Steckern, jedoch nicht in Steckdosen erlaubt)

Dabei müsste man jedoch eventuellen Garantierverluste etc. berücksichtigen.
...








3 - Starkstrom-Stecker... -- Starkstrom-Stecker...
Dann besorgst du dir ein Adapter "Perilex-Stecker
auf 16A CEE-Kupplung" und fertig ist die Laube.
Preislich sind die bei rund 20 Euro,was ich eben so gesehen habe.

Wie ist deine Perilex-Dose denn abgesichert ? ...
4 - Adapter CEE auf Schuko -- Adapter CEE auf Schuko
Hallo zusammen,

ich brauch mal bitte eure Bestätigung:

Ich kämpfe öfter mit dem Problem, dass mein Schutzgasschweißgerät bei höheren Stufen den LS schmeißt. Angeschlossen ist das Gerät über einen normalen Schuko-Stecker. Vermutlich sind die B-Auslösecharakteristiken einfach zu schwach für den Anlaufstrom.

Daher würde ich gerne an die CEE-Steckdosen gehen, sofern diese vorhanden sind. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich zwar einen CEE-Schuko-Adapter bauen darf, dieser aber nur einen 16A-CEE-Stecker haben darf? Größere Steckdosen bleiben mir daher verwehrt.

Dürfte ich - um das Problem legal zu lösen - am Schweißgerät einen 16A-CEE-Stecker montieren und mir dann Schuko-CEE16-Adapter bzw. CEE32-CEE16-Adapter bauen? In meinen Augen spricht da nichts gegen. In euren?


Grüße!


Tante Edit:
Widerspruch in sich. Natürlich müsste ein 32A-Stecker ans Schweißgerät und ich bräuchte Schuko-CEE32 sowie CEE16-CEE32-Adapter.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 11 Dez 2014 16:49 ]...
5 - Steckverbindung zw. feste Installationen? -- Steckverbindung zw. feste Installationen?
Ich halte die Lösung immer noch für Overkill und viel zu kompliziert.

So eine Haushalts-CNC-Fräse braucht den Drehstrom allenfalls für die Spindel oder einen FU, von der Leistung her täte da in der Regel eine Schuko-Dose. Gerade bei der CNC ist die Spindelleistung ja meist geringer als bei der konventionellen Fräse. Und auch die Einsteigerfräsen a la China-Standard BF20 begnügen sich von der Leistungsaufnahme mit ein paar wenigen kW. Oder reden wir über Industriegeräte?
Meine MAG-Brate in der Garage macht gute 300A. Damit gehört das Teil schon zu den eher schweren Geräten. Maximale Stromaufnahme bei Volllast ist ca. 19A. Die meiste Zeit betreibe ich sie per Adapter an einem 16A-Anschluss, denn der meistens verwendete 0,8mm-Schweißdraht geht bei gut 200A in den Sprühlichtbogen über, danach kommt Verdampfen. Einzig braucht es C16-Automaten die den Einschaltstromstoß des Trafos verkraften. Damit sind halt die oberen drei Leistungsstufen nicht nutzbar... Die einfachen Karosserieblech-MAG-Kisten und Inverter betreibst du einphasig an 230 oder mal 400V.
Selbst die dicken Eisenschwein-Drehbänke liegen zwischen 2 und 5kW.
Hebebühne ebenfalls so 2-5kW je nach Motorisierung und Antriebsart.

Was soll da passieren? Panzer schweißen in Heimarbeit?

Mit ei...
6 - 32A oder 16A Verteiler? -- 32A oder 16A Verteiler?
Hallo,

die maximale Leistung, die auf den Endstufen steht, musst du nicht aus dem Stromnetz bereitstellen. Google mal nach dem Begriff "Crest-Faktor".
Fuer die Entscheidung, wieviel Strom du den Endstufen zur Verfügung stellen musst, steht in den Datenblaettern dann auch die Stromaufnahme noch mit drin (bei unterschiedlicher Auslastung).

Einen 32A Verteiler kannst du auch an eine 16A Dose anschliessen (entsprechender Adapter vorausgesetzt). Du kannst an der 16A CEE-Dose halt nur die 3x 16A ziehen.

Bei den verlinkten Verteilern sieht es so aus, als ob der 32A Verteiler auch nur 3x 16A an den Schuko-Dosen zur Verfügung stellt (wie fuchsi schon geschrieben hat), aber du kannst ja noch durchschleifen zu weiteren Verteilern.

Viele Gruesse
Martin ...
7 - Elektroauto-Stecker -- Elektroauto-Stecker
Hallo

Wir haben uns das Ding bestellt http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dortmund_iMiEV_charging.jpg
Kommt nächste oder vielleicht auch schon diese Woche. Nun kommt das Auto mit einem Schukostecker, zu dem habe ich aber bei einem Dauerladestrom von 16A über 8h nicht viel vertrauen. Für Steckdose am Haus habe ich eine 3polige 16A CEE-Dose vorgesegen (C16A LSS) Verlängerungsleitung habe ich 3polige 16A CEE-Verlängerung 3x4mm² (15m) gebaut.

Kennt jemand von euch eine brauchbare Schukokupplung oder nochbesser einen Adapter von CEE blau auf Schuko, die/der 16A auch über Stunden verkraftet.
Oder sollte ich doch am Ladegerät es Autos auch einen CEE Stecker anbringen. Wie sieht es denn in diesem Fall mit Garantie/Gewehrleistung und dem Leasing aus?

Vielen Dank im Voraus!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  8 Jan 2013 11:07 ]...
8 - Verteiler Außenbereich für Autoheizung -- Verteiler Außenbereich für Autoheizung

Zitat :
arnheimer hat am 23 Okt 2012 22:58 geschrieben :
CEE 16A hatte ich auch kurz überlegt, jedoch könnte ich das Kabel dann nicht ins Auto legen und mich an anderer Stelle "fremd" versorgen!!

Für Fremdversorgung gibt es Adapter. Du solltest Dich an den Regeln für Campingfahrzeuge orientieren:
http://www.reimo.com/de/fahrzeugbau/ausbau_09_12v230v.html
Da findest Du auch günstig Zubehör, wie z.B. das da:
http://www.reimo.com/de/M820103-cee.....ckig/ ...
9 - Stromverteiler -- Stromverteiler
Zunächst brauchst du 63A-Stecker, 64er gibt es nicht. Dann brauchst du, da ein 63A-Stecker bekanntlich >32A ist, auf jeden Fall einen FI, oder besser zwei, dann können es bei voller Nutzbarkeit günstigere 40A-Modelle sein.
Die Schukos sollten auf 2 oder 3 Außenleiter verteilt werden, dazu einpolige LSS, für die CEE besser 3polige LSS. Neozed würde ich auch höchstens für 63A als Eingangssicherung verbauen, im Neozed-Trenner ("Linocur") versteht sich.
Zuleitungsadapter auf größere Kupplungen sind kein Problem, anders herum müsste zusätzlich abgesichert werden.

Ach ja, und das ganze vom Elektriker prüfen lassen inkl. Protokoll. Denke auch an eine geeignete Zugentlastung, wenn die Zuleitung flexibel sein soll.

Statt einem Adapter für eine 16A-Zuleitung würde ich lieber einen kleinen zusätzlichen Verteiler bauen. Den kann man bei Bedarf auch mal (mit entsprechender Verlängerung?) hinter den großen hängen.

Schau dich mal im PA-Bereich um, da wird sowas häufig verwendet. ...
10 - PE einfach aufs Gehäuse; SK I ? -- PE einfach aufs Gehäuse; SK I ?
Hallöchen,

dann leg ich mal direkt los.

Ich wollte heute eine wiederholungsprüfung nach BGV A3 ein einer BAndschleifmaschine (16A CEE 3m Zuleitung) machen.
Also wollte ich den Schutzleiterwiderstand messen. 0701/0702-Multitester Profiversion mit passendem Adapter angeschlossen und Prüfsonde ans Gehäuse.
So ziemlich überall war der kleinste Wert 0,31Ohm.
ALso habe ich alle Gehäuse entfernt und direkt an den PE-Klemmen gemessen (Motorschutz, Drehzahlwahlschalter, Motorklemmbrett) und festgestellt dass es dort 0,12Ohm sind.
Es gibt keine direkte Verbindung zum Gehäuse. Nur über den Motor besteht Kontakt zum Gehäuse.
Jetzt die Frage. Darf/kann ich einfach den PE zusätzlich auf das Gehäuse legen, damit das Gehäuse richtig "geerdet" ist?
Die Maschine ist ca 3 Jahre alt und kommt aus Dänemark. Es befinden sich auch keine Typenschilder etc auf der Maschine.

Danke im voraus.

WIZO ...
11 - 13A Automat gegen 16A Automat tauschen ? -- 13A Automat gegen 16A Automat tauschen ?

Zitat :
powersupply hat am  2 Aug 2010 00:28 geschrieben :

Früher hat einem in so einem Fall selbst der örtliche Elektromeister einen L16 oder gar G16 eingesetzt.
Früher hatten Autos auch weder Knautschzone noch Gurte.
Man war eben nicht so pingelig wegen der paar Toten und Verletzten...


Zitat : Heute ist womöglich an selber Stelle noch nicht mal ein B16 erlaubt
Richtig!
Und das aus gutem Grund.
Man hat die Ursachen zahlreicher dadurch verursachter Brände au...
12 - (nicht ganz ernst gemeint) Wie werde ich optimaler Veranstalter? -- (nicht ganz ernst gemeint) Wie werde ich optimaler Veranstalter?
Heute mal deutlich offtopic, aber ich hab einen Zettel wiedergefunden, auf welchem Verhaltensregeln für die Musterkunden eines Veranstaltungtechnikverleihs dargestellt sind. Die sind gesammelte Erfahrungen von mir und ein paar Kollegen. Natürlich ließe sich das beliebig ergänzen, aber diese Aufzählung stellt so die Highlights der letzten 3 Jahre dar.
Sicherlich sind die Veranstaltungsleute hier in der Unterzahl, aber ich denke, mit leichten Anpassungen trifft es auch auf viele andere Bereiche zu. Vielleicht kann ja der eine oder andere über die folgende Liste etwas schmunzeln.


- Anlagenverleiher haben jederzeit eine Anlage für mehr als 1000 Leute auf Lager und das Personal steht da auch nur zur Zierde rum. Alle warten nur die ganze Zeit auf DEINEN Auftrag Es genügt also vollkommen, wenn du 4 Stunden vor Veranstaltungsbeginn anrufst, nach einem Preis fragst und 2 Stunden vor Beginn den Auftrag erteilst.

- Denke ruhig groß. Wenn du dich auf ganz Deutschland beziehst, ist ein 800 Meter entfernter Stromanschluss ja immerhin „gleich in der Nähe“. Zumindest, wenn man sich auf die Strecke HH-M bezieht...

- Die Forderung nach einem 63A-Anschluss ist auch mit einem 16A-CEE-Anschluss mittels zweier Adapter ...
13 - Installation einer Drehstromdose -- Installation einer Drehstromdose
Die verfügbare Leistung sollte eigentlich locker ausreichen. Eine 12kW PA-Anlage im Wohnzimmer voll auszufahrn halte ich für absoluten Unsinn. Selbst wenn deine Ohren das überstehen, in diese "Disko" würde ich sicher nicht mehr gehen. Vielleicht auch garnicht mehr gehen können, weil am nächsten Morgen das letzte intakte Fenster aus dem Rahmen kippt und erste Risse im Mauerwerk sichtbar werden

Das Problem scheint hier eher beim vorhandenen Verteiler zu liegen, wenn ich den basti023 richtig verstehe.
Hast du die Endstufen in ein Rack eingebaut, das nur einen 32A CEE Stecker hat, oder wieso ist dir der Anschluss an einer Schuko zu aufwendig?

Eigentlich sollte es für den zeitweisen Gebrauch doch in Ordnung gehen, die Anlage über einen Adapter Schuko->32A CEE zu versorgen.
Dann könntest du beim anstehenden Umzug einfach den Adapter entfernen und das Rack an die 32A-Dose in der Disko anschließen.
Wenn die Anlage >16A aufnimmt, sollte die Vorsicherung der Steckdose auslösen.

Wegen der möglichen Überlastbarkeit von B16-Automaten könnte man in die Zuleitung zum Adapter noch ein kleines Automatengehäuse einschleifen, in dem ein weiterer LSS mit geeigneter Charakteristik sitzt.
Die Sele...
14 - 16A CEE und 32A CEE parallel schalten -- 16A CEE und 32A CEE parallel schalten

Offtopic :Irre ich mich, oder gilt die FI-Pflicht nicht nur für Steckeinrichtungen bis 20A ?

Demnach wäre ein Adapter von 63 A auf 32 A CEE (noch) FI-befreit.
32A auf 16A natürlich nicht.


Gruß DD ...
15 - Starkstromadapter auf mini-USB -- Starkstromadapter auf mini-USB

Offtopic :Naja,wer glaubt,aus einer CEE Steckdose kommen"nur 400V"hat wohl keine Ahnung von "Starkstrom und Schwachspannung"
Für solche fälle gibt es auch Adapter von CEE 16A auf Schuko,und dann eben ein "handyladegerät"drangefrickelt


[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 14 Aug 2009 22:42 ]...
16 - Komische Verkabelung -- Komische Verkabelung
Hallo Bartho.

Also am Schweißgerät ist ein 16A CEE dran, woran ein Adapter auf 1x Schuko dran ist. Der war serienmäßig dabei. Ich muß dann nur den Schalter umstellen, je nachdem, welche Spannung ich nutze.

Die Charakteristik der Automaten ist L 16A. Automaten von Lindner.

Gruß Hardy ...
17 - CEE Anschlussfrage? -- CEE Anschlussfrage?
Jo danke


So habs ich mir auch gedacht, aber lieber nochmal nachfragen. Naja die Leitung zu tauschen wäre ideal, aber das ist halbwegs ne Leitungslänge und der Leitungsweg ist auch nicht so ohne. Da bringe ich wahrscheinlich keine neuen Adern mehr rein.

Werde einfach ne 4 Polige CEE setzen, da sowieso nur Motoren angeschlossen werden. Dann nochmal mitn Unilap nachmessen und fertig.

Jetzt muss ich mir nur nen Adapter von 32A auf 16A basteln. Abgesichert ist das ganze mit 25A.

Edit: Natürlich mit Sicherungen verbaut.

mfg francy

[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 15 Mai 2009 19:32 ]...
18 - Stromverteiler was ist alles drin? -- Stromverteiler was ist alles drin?

Zitat :
elo22 hat am 19 Jan 2009 06:50 geschrieben :

Zitat :
Masterofnix hat am 18 Jan 2009 20:13 geschrieben :
klar wäre CEE 32 Anschluss besser, nur dann müsste ich noch einen Adapter von CEE 16 Netzanschluss zu CEE 32 Anschluss am Verteiler bauen...


Quark, Du sollt das Teil an eine CEE 32 betreiben. Damit Selektivität funktioniert.


Wenn man in der Veranstaltungstechnik arbeitet ist einem Selektivität solange man zum vorgeschalteten Überstromschutzorgan Zugang hat herzlich egal - wenn man nur eine 16er-CCE zur Verfügung hat belastet man sein DImmerpack eben nur halb und verwendet einen Adapter 16A-32A!
Außerdem sieht m...
19 - Aufteiler CEE->Schuko nicht zulässig? -- Aufteiler CEE->Schuko nicht zulässig?
Die Steckdosenkombi von Merten schaut nicht schlecht aus . Ich hatte sowas ähnliches auch schon mal in der Hand , allerdings von Pc-Electric aus Österreich . Der hat auch einen Aufteiler von 16A CEE Drehstrom auf 3x Schuko .

Adapter mit 5 poligem Klemmstein ...
20 - Totale Anfängerfrage 3 Steckdosen auf eine 16er CEE -- Totale Anfängerfrage 3 Steckdosen auf eine 16er CEE
Also, ich hab mal ne totale Anfängerfrage, die glaub ich überall als bekannt vorausgesetzt wird, aber ich hab schon diverse Meinungen von Halblaien dazu gehört und darum frag ich einfach mal hier:

Ich bastle einen Adapter um aus einer Drehstromsteckdose Schukosteckdosen zu machen aus einem CEE-Stecker, 3 Schukokupplungen und 3x1,5 er Kabel (nein, ich will das nciht wirklich basteln, aber hab sowas schon n paarmal gesehen - aber nie zu kaufen , immer nur zusammengestückelt)

ich hab einen 16A CEE Stecker (rot, L1 L2 L3 N PE)

und drei Kupplungen:
1. L1-N-PE
2. L2-N-PE
3. L3-N-PE

mal abgesehen davon, dass ich die 3 Kupplungen nicht korrekt durch die Zugentlastung in den CEE stecker Packen kann - ist das von der Absicherung her ok? ich meine jede Phase bzw. jede Kupplung ist ja dann mit 16A abgesichert, bei gleichmäßiger Belastung der 3 Buchsen komme ich auf dem N auf 0A

Ist- dieser Adapter _prinzipiell_ machbar oder nicht - zum Beispiel wegen cos_phi und einer Aufsummierung der Ströme auf dem N-Leiter - also würde ich an der ersten Buchse nur Elektroheizungen und auf der 2. nen dicken Motor und auf der 3. ganz viele EVGs anschließen und dann ne N-Leiter überlastung habe...

ich glaub ich werd jetzt für die Frage gestein...
21 - CEE 16A->32A, wie denn das??? -- CEE 16A->32A, wie denn das???

Zitat : aber wenn es einen 32A-Stecker hat, dann wird es wohl mehr als 16A brauchen
Nö.
Ein LCD-Fernseher hat auch einen 16A Schukostecker. Trotzdem braucht er keine 16A.
Oder stell dir mal das Amprack einer Band vor.
Da stecken mehrere dicke Endstufen drin die für die BEschallung größerer Hallen genügend Leistung haben. Versorgt werden die über einen schönen Rackverteiler mit 32A CEE Stecker.
Diese Band tritt nun aber in einem kleinen Dorf auf. Nein, nicht Wacken sondern Kleinpupsdorf. 500 Leute im Schützenfestzelt und der Zeltverleiher hat nur eine 16A CEE Steckdose.
Die hohe Leistung wird nicht benötigt, statt 6 Endstufen werden nur 2 Eingeschaltet und alle sind glücklich...

...alle bis auf den Elektrofuzzi der Band, der bekommt nämlich den 32A Stecker auch mit gröbster Gewalt nicht in die 16A Steckdose.

Dann kommt der Adapter ins Spiel!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Aug 2008 19:00 ]...
22 - Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität? -- Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität?
Also unser Kran hatte eine 32A-CEE, wurde über einen Adapter an eine 16A (und auch mit B16A abgesicherter) CEE betrieben.

Ich kann mir nicht vorstellen, das ein Kran Mehr als die 11kW aus 16A benötigen kann. Die Absicherung ist nicht einmal gekommen.

10t mit 1m/s heben entspricht 10kW. Sowohl die Masse als auch die Hubgeschwindikeit sind in meinen Augen schon als zu hoch angenommen.

Also den Kranfahrer fragen.

Adapter nach "oben" sind erlaubt, Adapter nach "unten" müssen Sicherungen enthalten.

Gruß Topf_Gun ...
23 - Mindestquerschnitt für 32 A -- Mindestquerschnitt für 32 A
Hallo!


Zitat :
jjake hat am  9 Dez 2007 19:05 geschrieben :
ich wollte mir eine 32A Cee-Dose in die Garage oder Caport legen (lassen) um daran meinen selbst gebauten Holzspalter zu betreiben.
Legen oder legen lassen - das ist hier die Frage!

Wieso 32A? Was haste denn vor?


Zitat : Welchen Mindestquerschnitt sollte die Zuleitung haben?

Wenn man von Verlegeart B2 ausgeht, 6mm².

Zitat :
24 - Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert -- Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert

Zitat :
meli1406 hat am 27 Nov 2006 17:12 geschrieben :
Wegen der Verlängerungsleitung soll ich nun Cekon anschreiben, wie es mit den Anschlußarten ist(Also 4 oder 5 Adrig.)
Und wie man eine 125A Leitung prüft (passt nicht in die Prüfwand)

hallo meli,

die 125A Leitung prüft man am besten mit Prüfadaptern, z.B. 63A CEE auf 125A CEE und umgekehrt. So ist es zumindest bei dem Prüfkoffer, was ich für die Überprüfung von Verlängerungsleitungen nutze, schon für die 63A Leitungen vorgesehen (Adapter 16A auf 63A).
Ein Adapter 125A Stecker auf 63(32/16)A Kupplung ist für die Prüfung als Prüfadapter erforderlich, für die Benutzung an CEE Steckdosen natürlich streng verboten. Daher ist dieser Prüfadapter bei mir ab Werk mit dem Hinweis "nur für Prüfzwecke" versehen. Zusätzlich ist der Pilotkontakt im Stecker dicker als ein normaler Pilotkontakt (und aus Kunststoff), so das man die Stecker nicht ganz rein bekommt. Bei der Kupplung ist die...
25 - Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung -- Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung
Ein Austausch ist im Prinzip möglich. Unbesehen wird jedoch nur ein LS mit B-Charakteristik in Frage kommen (welche der L ähnlich ist). Ob eine trägere Variante (C oder G bzw. K) infragekommt, hängt von vielen Faktoren der konkreten Installation ab und kann nur vom Fachmann vor Ort geklärt werden. Es kann sogar sein, daß gar keine 16A mehr für diese Leitung zuläsig sind.


Aber es gibt eine ganz einfache Lösung:

Verwende einen Adapter CEE-Stecker (rot) auf Schuko- (oder CEE blau) Kupplung. Denn wenn die Drehstromsteckdose fünfpolig ist (wie die allermeisten davon), liegen dort ja nicht nur 3x400V an, sondern auch 3x230V!
Kommt nur darauf an, richtig abzugreifen... ...
26 - Bei Ebay gibt´s was Schönes für Fenta ... -- Bei Ebay gibt´s was Schönes für Fenta ...
Anbei wieder erschreckendes von www.e**y.de.
Solch Adapter sind - glaub ich - gefährlich !



http://cgi.ebay.de/Stromverteiler-ADAPTER-16A-CEE-auf-6-230VSchuko-NEU_W0QQitemZ190042786352QQihZ009QQcategoryZ33090QQrdZ1QQcmdZViewItem


http://cgi.ebay.de/Adapter-Kupplung.....wItem erstens Verboten und zweitens ... mit 1,5 mm2 !

http://cgi.ebay.de/CEE-Adapter-Gumm.....wItem Das könnt ein 125A Stecker sein ?

27 - RCD Pflicht bei selbstgebautem Stromverteiler? -- RCD Pflicht bei selbstgebautem Stromverteiler?

Zitat :
Dani CEE hat am 16 Sep 2006 22:22 geschrieben :
ich gehe mal davon aus das du wohl nicht beide Verteiler gleichzeitig brauchst das halb bau einen mit 32er Eingang und LS 16A und FI Dn 30mA dazu einen Adapter von 16A Stecker auf 32A buchse das spart dir einiges an nerven

aber bitte Keine Eurolite verteiler kaufen !!!
http://www.paforum.de/phpBB/viewtop.....art=0
...
28 - Ebay CEE-Adapter -- Ebay CEE-Adapter
Hmmm...
Ich hab mir gedacht, ich kauf statt einem 20m 16A-CEE-Kabel gleich ein 32A-Kabel, und dazu bastel ich mir dann zwei Adapter, so daß ich das Kabel sowohl für 16A als auch für 32 benutzen kann.
Die Sache kann ich mir ja dann wohl abschminken, wenn Stecker als "Laienbedienbar" gelten sollen. Ich mein - klar, würd mich wundern wenn diese Konstruktion laut VDE zulässig wäre. Aber praktisch isses schon. So hat man immer das passende Kabel.
Naja, dann halt nicht. Bevor auf ner Fete das Mischpult abfackelt, und die Versicherung sagt: "Jaaa, sie haben ja auch ein 32er für die 16A zu 16A-Verbindung genommen. So ist alles hier nich versichert...".
Danke für die Info
Tobi
EDIT: Den Adapter find ich besser: http://cgi.ebay.de/Adapterkabel-220.....wItem

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Götterbote am 15 Aug 2006 16:15 ]...
29 - Schon wieder Adapter auf Ebay -- Schon wieder Adapter auf Ebay


Zitat :
Problemlos nur insofern, daß sie funktionieren. Aber die Sicherheit ist dabei nicht mehr gegeben (z.B. weil im Kurzschlußfall ein für die am und im Gerät vorhandenen Querschnitte zu hoher Strom fließen kann). Oder die Sicherung kann den Kurzschluß nicht (rechtzeitig) abschalten, weil wegen des geringeren Querschnitts der 16A-Strippen der Netzinnenwiderstand zu hoch ist...




Ja, je höher der Nennstrom der Sicherung, desto höher muß auch der Kurzschlußstrom sein, damit der Automat sicher abschaltet. Daher kann man auch nicht sagen, eine normale 1,5er Leitung darf mit 16 A abgesichert werden! Ist die Leitung 30 m lang, wird der Widerstand so groß, das der Automat eventuell nicht mehr rechtzeitig abschaltet. Dann muß man halt größere Querschnitte verlegen. Die Leitung zu meiner alten Gartenhütte hatte auch nur 3 x 1,5 mm bei 25 m Länge. Ist mal Last drangewesen, wurde das Licht schon geringfügig dunkler.

Auch bei langen Verlängerungen und Kabeltrommeln werden ja locker ...
30 - Leiterquerschnitt für 32A- und 16A-Adapterkabel -- Leiterquerschnitt für 32A- und 16A-Adapterkabel

Wollen wir dazu mal eine Begründung geben und Tipps, wie es gehen würde:

> 32A stecker auf 6 schukosteckdosen und eine 16A-drehstromsteckdose
Das könnte reichen (ich würd 6mm² nehmen), aber du brauchst da auf jeden Fall Sicherungen zwischen (evtl. sogar FI)! 1x 3pol 16A und 3 o. 6x 1pol 16A, sonst kannst du das vergessen

> Und wie sieht es für 16A-Drehstromkabel aus (zB 32A-stecker auf 16A-kupplung)
Da gilt das Gleiche: Ohne zusätzliche Absicherung ist das nicht erlaubt!
Es geht sich ja nicht um das Kabel, dass man notfalls auch 16mm² gönnen könnte, aber die Kupplung bzw. Steckdose brutzeln bei ca. 20A (CEE, Spitzenlast) oder 16A (gute Schuko) weg.

Ich glaube es würde eine 16A Sicherung vor der 32A-Steckdose reichen, aber man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass der Adapter genau da rein gesteckt wird.

Was höchstens gehen würde wäre ein Adapter von einem 16A-CEE-Stecker (3~) auf 3 bzw. 6 Schuko-Steckdosen (auf die Aussenleiter verteilt; Kabel 5x...
31 - Drehstromzähler Belegung -- Drehstromzähler Belegung
32A-Speisung:
Geht prinzipiell, müsstest dann nur 16A-Automaten für die Abgänge vorsehen. Evtl. könnt man die CEE's an einem Automaten zusammenfassen, aber dann kannses eignelich auch gleich bei 16A-Versorgung belassen, wenn die zusammmen nur 16A liefern können.
Möglichkeit:
2xCEE rot zusammenfassen und die letzte CEE rot mit der linken Dose (Camping-CEE-blau??) + ggf. noch Schuko-Doppelsteckdose.
Allerdings bist du dann eh schon bei 3+3+4(FI)=10 Platzeinheiten, da kannste auch gleich die letzten beiden der gängigen 12TE-Kästen für die 230V-Abgänge nutzen, bis du mit der Vereilung der Last auf die Dosen ewas flexibler, wenn du nich beachten musst, was mi wem zusammenhängt (bis auf die eine verbleibende CEE-zusamenfassung)


FI-Schalter:
Auf der ober bzw. Unterseite L1, L2, L3, N vom
Zähler auflegen, auf der anderen Seite dann die ensprechenden Abgänge zu den Sicherungen. Meist isses egal, ob die Einspeisung des FI von oben oder von unten erfolgt. Sollte in der Packungsbeilage auch noch mal erklär sein.
Reihenfolge der L ist für die Funktion egal, Rechtsdreh(bzw. eigenlich ja "lauf" wenn die L-Klemmen nebeneinander liegen)feld ist die sauberere Lösung. Wichig ist der Anschluss des N an der richtigen Klemme (meist die rechte). da ...
32 - Adapter CEE 32->16 -- Adapter CEE 32->16
Habe letztens im Baumarkt einen der allseits beliebten Adapter von Stecker CEE32A auf Kupplung CEE 16A gesehen. Sogar vorschriftsgemäß mit Sicherungen versehen. Allerdings 10A gL... Was um alles in der Welt soll das bringen??? Wenn das Gerät (Gehäuse mit Anbaustecker und Anbausteckdose) konstruktiv 16A aushält sollten auch 16A-Sicherungen verwendet werden, wenn es das nicht aushält ist es in meinen Augen eine ziemlich sinnlose Fehlkonstruktion!...
33 - Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-) -- Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-)
Gesamteindruck:
Würd's nach jetzigem Kenntnisstand durchgehen lassen.

Kleinigkeiten:
Die 19m @ 16A - Naja, nicht VDE-Konform, aber auch kein Sicherheitsrisiko, von daher IMHO machbar, wenn gleich 2,5mm² oder 13A besser wären. Was hängt denn eigentlich an der Leitung?

Die Steckdose hätt ich rechts neben den unteren FI gesetzt, dann bleibt eine komplette Schiene für Erweiterungen frei.

Für die größeren Geräte wie WaMa, WäTro und GSp hätt ich 2,5 gelegt.

Zum angesprochenen Licht/FI:
Evtl. hätt ich die Lichtkreise auf den jeweils anderen FI gelegt als die Steckdosenkreise der Räume. Da du aber anscheinend nicht Licht/Steckdosen getrennt installiert hast, ist das jetzt vermutlich nicht so einfach zu ändern.
Die Beleuchtung zumindest des Zählerraums würd ich ohne FI betreiben oder (perfekter) auf einem eigenen kleinen, zweipoligen, damit man nach dem ansprechen nicht im Dunkeln den Schrank suchen muss.



Was jetzt aber noch als entscheidende Frage bleibt - Wie sind die Leitungen verlegt? im Rohr/Kanal und vielleicht auch noch in gedämmter Hohlwand? Oder eingegipst in Massivwand?
Wieviele Leitungen laufen gebündelt/In unmittelbarer Nähe zueinander?


34 - ..neulich bei Ebay... -- ..neulich bei Ebay...

Zitat :
didy hat am 13 Feb 2005 15:15 geschrieben :
Ja das ist leider nicht nur bei ebay.

Den Versand von Angelika R. find ich ja sonst für Elektronikbastler recht klasse, aber seit dem aktuell gültigen Katalog haben sie diese Adapter auch im Angebot.


Die einzigen CEE Adapter die ich ebend auf die schnelle bei Reichelt gefunden habe sind aber 16A Stecker auf 32A Kupplung und nicht "andersrum" wie bei ebay.
Sind solche Adapter nicht zugelassen wie sie bei Reichelt angeboten werden?

Heinz

EDIT: URL zu dem von mir gefundenen Artikel:
http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=CEE-ADAPTER%205

[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeineHeinz am 13 Feb 2005 15:32 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Adapter Cee 16a eine Antwort
Im transitornet gefunden: Adapter Cee 16a


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192594020   Heute : 3136    Gestern : 7576    Online : 249        16.8.2026    11:18
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0437688827515