| 1 - 380V / 220 V Drehstrommotor mit Frequenzumrichter an 230V betreiben -- 380V / 220 V Drehstrommotor mit Frequenzumrichter an 230V betreiben | |||
| |||
| 2 - Motorschutzschalter als " Strombegrenzung"? -- Motorschutzschalter als " Strombegrenzung"? | |||
| Kein Aprilscherz Und wenn für F2 ein Motorschutzschalter verwendet wird, sollte die Sicherung auch halten. Bei einem Fehler nach F3 löst nur dieser aus.
Edit : Tr1 https://www.trafoshop24.de/ei-trans......html [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Apr 2019 20:53 ]... | |||
3 - einphasiger motor Motorschutzschalter pkzm anschliessen... -- einphasiger motor Motorschutzschalter pkzm anschliessen... | |||
| hallo,
noob benötigt hilfe beim anschliessen. ich habe folgenden motor.... Bild eingefügt (dieser dient als umwälzpumpe für einen wasserfilter) der motor hängt z.zt. direkt an der steckdose (230V) dieser soll nun aber an einem motorschutzschalter angeschlossen werden. problem 1 der motor (siehe bild) hat eine stromaufnahme von 2,6A den schütz kann man per drehregler stufenlos bis 6,3A einstellen, siehe bild Bild eingefügt frage 1 auf wieviel sollte der schützstrom eingestellt werden...auf genau 2,6A oder gibt es da toleranzen? frage 2 wie kann ich genau überprüfen auf wieviel der schütz eingestellt ist, denn der drehregler hat nur 3 markierungen 4,0-5,1und 6,3A problem 2 der motor ist einphasig.....der schütz hat einen dreiphasigen anschluss....eingang L1-L3 und ausgang T1-T3 frage wie schliesse ich die eine phase nun an, müssen die anderen ein u. a... | |||
| 4 - Rollenbahn auf 230V Betreiben -- Rollenbahn auf 230V Betreiben | |||
Zitat : Rafikus hat am 15 Jul 2018 22:28 geschrieben : Zitat : Also sind das im Prinzip ganz Normale 3Phasen 400v Motoren? Nein, es sind 230V (immer mit einem großen "V"). Zitat : Würde man an den Aufstellungsorten für eine 16A 400v Krafstromdose sorgen, wäre die Sache dann direkt betreibbar, sprich ganz vereinfacht gesagt, Kabel dran , einstecken, läuft->richtig? ... | |||
| 5 - Schaltschütz-Auswahl / Zeitsteuerung 400V-Wasserpumpe -- Schaltschütz-Auswahl / Zeitsteuerung 400V-Wasserpumpe | |||
| Hallo,
ich habe im Garten eine alte DDR/ORPU Wasserpumpe (400V, max. ca. 1400W). Sie hängt an einem Motorschutzschalter und wird per Hand-Drehschalter geschaltet. Ich möchte sie nun aber auch per Zeitschaltuhr steuern können. Idee bisher: Schaltschütz parallel zum Handschalter einbauen und eine einfache 230V-Schukostecker-Zeitschaltuhr zum Ansteuern verwenden. Für welche Leistung bzw. welchen Strom muss der Schütz ausgelegt sein? Muss ich hier den Anlaufstrom der Pumpe beachten? Braucht man eine Überspannungsbedämpfung am Schütz oder noch irgendetwas anderes? Reicht 3-polig oder sollte der N mitgeschaltet werden? Gebraucht fand ich günstig welche von Siemens aus der 3RT-Reihe mit 3-4kW und 7A. Passt das? http://w3.siemens.com/mcms/topics/d.....e.pdf Danke und Gruß, Plasmapower ... | |||
| 6 - Motordrehzahl bricht ein -- Güde Kompressor 230V 400 10 50 C | |||
| Geräteart : Sonstige Defekt : Motordrehzahl bricht ein Hersteller : Güde Kompressor 230V Gerätetyp : 400 10 50 C ______________________ Hallo liebe Community, ich konnte ein Schnäppchen machen und einen gebrauchten Güde Kompressor für 230V mit 2 Zylindern für 35 Euro ergattern. Die Typbezeichnung lautet 400 10 50 C. Der Kompressor hat jedoch einen Defekt und deshalb bin ich hier. Fehlerbeschreibung: Als ich ihn abgeholt habe habe ich ihn natürlich sofort getestet und er ging problemlos. Angesteckt an einer Trägen 16A Sicherung mit3x2, 5qmm. Er hat von 0 auf 10 bar gepumpt und dann automatisch bei 10 bar abgeschaltet und das typische Entlüftungszischen war zuhöhren. Dann hab ich über das Sicherheitsventil etwas Luft abgelassen. Der Kompressor fing ab 8 bar wieder an zulaufen und hat bis 10 bar gearbeitet und sich wieder selbstständig abgeschaltet und gezischt. Also dachte ich mit erstmals das funktioniert doch alles und hab mich über mein Schnäppchen gefreut. Habe das ganze ca. 4 mal wiederholt, ohne Probleme. Heute 2 Tage später schaltete ich ihn an. Bei ca 2 bis 4 bar Druck wir der Motor langsamer und langsamer drehte dann kurzzeitig sekundenweise hoch, sackte wieder ab, drehte wieder hoch sackte wieder ab. Das ganze ge... | |||
| 7 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum | |||
| Das austauschen vom LS B16 durch eine Schmelzsicherung fällt aber wegen Mietwohnung völlig flach ! Hier werden sichere Tipps gegeben und kein Pfusch vorgeschlagen! Nebenbei der Motorschutzschalter ist selbst im Überlastfall noch schneller als die Schmelzsicherung im Trafo! Das der Motorschutzschalter bei Verwendung von 230V Wechselstrom richtig beschaltet werden muss setzte ich als bekannt voraus!
Edit deshalb auch der ernst zu nehmende Hinweis den Bastelkanal von einer Elektrofachkraft aufbauen lassen ! [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Jun 2016 21:53 ]... | |||
| 8 - Ansteuerung Drehstrommotor mit Schütz -- Ansteuerung Drehstrommotor mit Schütz | |||
| Der Motorschutzschalter soll den Motor schützen. Wenn da ein Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser verbaut ist und du maust ihm die Netzspannung kannst du den nur per Hand wieder einschalten. Er erkennt also das die Netzspannung fehlt. Normal ist der Motorschutzschalter zwischen CEE-Dose und Motor eingeschleift. Liegt nun das Schütz nach dem Motorschutzschalter in der Leitung zum Motor und nicht in der Zuleitung und das Schütz fällt ab, so unterbricht es nur den Motorstrom aber nicht die Zuleitung zum Motorschutzschalter. Deshalb bleibt der Motorschutzschalter eingeschaltet. Da das Schütz nach dem Motorschutzschalter liegt wird auch das Schütz Last seitig durch den Motorschutzschalter geschützt. Da der Motor nur 1 A aufnimmt reicht da ein Schütz mit 4,5kW denn es werden nur die 1A Nennstrom des Motors geschaltet und nicht die 25 A der Sicherung! Beachte aber es gibt Schütze mit 24 V ,230V und 400V Steuerspannung! Bei 230V beachte das du da mit Netzspannung arbeitest! ... | |||
| 9 - Fragen zu Notstromaggregat -- Fragen zu Notstromaggregat | |||
| Ich hole das Thema nochmal hervor wegen folgendem Problem:
Ich habe das Aggregat jetzt mal laufen lassen um zu gucken ob es überhaupt funktioniert. Also Motor gestartet, Motorschutzschalter EIN gestellt und an der CEE Steckdose gemessen Alle Phasen untereinander 400V, Gegenüber N u. PE (bzw. NOCH! PEN) 230V Alles klar, sieht gut aus. Also mal zur Belastung nen 2,2 kW Motor drangehangen und eingeschaltet. Belastung war direkt hörbar (Motor unter last) und der Motor lief an. Das am Aggregat eingebaute Amperemeter zeigte relativ konstant 1,5A an und alles gut. Doch plötzlich wohl ein Fehler: aufeinmal geht das Amperemeter auf 7-8 Ampere und ist deutlich am pendeln. Ich also sofort den Motorschutzschalter AUS geschaltet doch noch immer zeigt es 7-8A an. Ich also sofort den Motor ausgeschaltet. Da das Amperemeter noch weiter ausschlägt gehe ich mal von einem Fehler "zwischen" Amperemeter und MSS aus. Da ist jedoch nur eine Ader die auch "optisch" noch sehr gut aussieht und auch keinen Kontakt zu anderen Adern oder Masse hat. Also ein Fehler im Amperemeter? Kann das sein? Oder habt ihr weitere Tipps für mich? Ich danke schonmal! Gruß Philipp ... | |||
| 10 - Espressomühle auf mobiler Einheit-keine Funktion -- Espressomühle auf mobiler Einheit-keine Funktion | |||
Zitat : Möglicherweise ist der Sinus vom Wechselrichter doch nicht so rein wie der Hersteller behauptet. Das sollte bei dem wahrscheinlich verwendeten Universalmotor keine Rolle spielen. Die "Schmelzsicherung" in der Mühle wird wohl auch keine sein, sondern ein thermischer Motorschutzschalter. Was die Stromaufnahme angeht, so vermute ich, daß dort ein 115V Universalmotor verwendet wird, dem beim 230V Betrieb eine Diode vorgeschaltet wird. Insbesondere wenn diese Diode defekt ist, ist die Stromaufnahme des Motors bei 230V natürlich viel höher. Diese Abschnitt: Zitat : Schließe ich alle Geräte an und betätige die Mahlautomatik von der Espressomühle, gibt die ... | |||
| 11 - 400 kVA Traffo Spannungseibruch bei 110kW -- 400 kVA Traffo Spannungseibruch bei 110kW | |||
Zitat : Topf_Gun hat am 1 Mär 2013 08:45 geschrieben : 400kVA Traffo, 577A, Prim:34,5kV, Sek:400V UK:4,5% Fangen wir an zu rechnen (sym Belastung, Speisendes Netz stabil): UK:4,5% heist: Es fließt Nennstrom bei kurzgeschlossener Wicklung, wenn die andere Wicklung mit 4,5% Nennspannung beaufschlagt wird. Also 577A bei kurzschluss auf der 400V Seite und 4,5%*34,5kV=1,55kV auf der Mittelspannungsseite. So ein Trafo ist nun mal linear, also fließen bei Nennspannung im KS-Fall 577A/0,045=12,8kA. Und schon kannst Du den Ri bestimmen 400V/12800A=31,25mOhm. Und schon sind wir bei der Spannung in Abhänigkeit vom Strom. U(I)=400V-I*31,25mOhm. (für die Verkettete) U(I)=230V-I*31,25mOhm/1,73. (für die L-N) Deine 600A lassen die Verkettete Spannung am Trafo um 18V sinken. Der Rest geht wohl auf der Leitung verloren. Rechnung nun für L-N schleife ohne den N: um Deinen Einbruch von 100V (verk... | |||
| 12 - Schützschaltungen? -- Schützschaltungen? | |||
| Guten Tag,
und zwar ich stehe vor einem Problem, mein Meister hat mir eine "Hausaufgabe" gegeben: Zur Auswahl stehen: 1x Motorschutzschalter mit Hilfskontakt 1s/1ö 4x Schütz mit Hilfskontakt 2s/2ö 1x Zeitrelais,abfallverzögert,1 wechsler,multifunktionsrelais 1x 3-fach taster jeder schalter hat 2s/1ö Dazu sind noch 3 Meldeleuchten dabei und ein Steuertrafo 230V/230V, aber ich denke das ist irrelevant. Meine Frage ist nun was könnte das für Schaltungen darstellen? Meine Idee bezieht sich ja auf die Dahlander Schaltung wegen dem abfallverzögert, dass eine direkte umschaltung mit einem kleinen motor möglich ist, da dieser evtl. für direkte umschaltungen nicht ausgelegt ist. Sodass es eine "Totzeit" gibt wenn man von rechts auf links einschalten will. Deswegen auch der wechsler im zeitrelais, sodass das ganze auch eine Totzeit von links auf rechts gibt. Ich hoffe auf viele Vorschläge was für eine Schaltung ihr euch unter diesen Betriebsmitteln vorstellen könnt. edit: 2 Endschalter mit wechselkontakten sind auch noch dabei. [ Diese Nachricht wurde geändert von: aimst9r am 18 Feb 2013 2:53 ]... | |||
| 13 - Verbrannte Motorwicklung unerklärlich -- Verbrannte Motorwicklung unerklärlich | |||
Zitat : Die Stromaufnahme passt absolut nicht zur Leistung.Ja, das liest sich als wärs ein 115V Motor. Wenn man den an 230V anschliesst, qualmts natürlich, es sei denn der Motorschutzschalter macht dem Spiel ein Ende. War der MSS evtl. falsch angeschlossen, weil er beim eigentlich richtigen Anschluß sofort ausgelöst hat? P.S.: Zitat : Kann ein intakter Motorschutzschalter aus irgendeinem Grund bei Überlast nicht auslösen? Möglich, denn das hier Zitat : | |||
| 14 - Motorschutz-Leistungsschalter sinnvoll? -- Motorschutz-Leistungsschalter sinnvoll? | |||
| Hallo liebes Forum,
nachdem ich hier schon oft Antworten auf meine Fragen gefunden habe, möchte ich heute selbst mal eine Frage stellen, auf die ich bisher keine Antwort gefunden habe. Zur eigentlichen Thematik: Ich betreibe in Fischweihern Belüfter an 230V, die im Prinzip nichts anderes als eine Tauchpumpe sind (Details finden sich hier: http://www.linn.eu/images/stories/d.....b.pdf ), also unter Wasser laufen. Ich hatte nun schon öfters den Fall, dass die Dichtungen zum Motor hin undicht werden und Wasser eindringt. In dem Fall fällt dann natürlich immer irgendwann der RCD und ich sende das Gerät ein. Leider ist dann aber immer schon die Wicklung verbrannt und der ganze Motor ist im Prinzip Schrott, was nicht wirklich billig ist. Daher bin ich am überlegen, wie ich das langsame Undichtwerden des Motors frühzeitig erkennen kann. Ich hab gesehen, dass, falls Wasser im Motor ist, die Leistungsaufnahme z.T. doppelt so hoch wurde wie zuvor. Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich dieses Ziel nicht mit einem Motorschutzschalter erreichen kann, der die Wicklung vor dem Verbrennen bewahrt.... | |||
| 15 - Motorschutzschalter zieht nicht an -- Motorschutzschalter zieht nicht an | |||
| Hallo
ich habe ein Problem mit einer Maschine. Gesteuert wird die Maschien über eine Siemens S5. Der Motor für den Hub des Arbeitskopfes läuft nicht bzw fliegt der Motorschütz immer raus oder lässt sich nicht arritieren. Zuerst war der die Bremse wohl etwas fest und der Motorschütz hat ausgelöst. Hab die Bremse dann durch klopfen auf die Bremse mit einem Gummihammer gelöst, jetzt dreht der Motor, wenn ich den Motorschutzschalter mit Hand reintippe, geht aber sofort wieder aus, wenn ich ihn loslasse. Was könnte das sein. Die Phasen habe ich untereinander durchgemessen, richitg angeschlossen sollte er sein. die Phasen haben untereinander 400V und zu N haben sie 230V. Habe versucht den Motorschütz durchzumessen, jedoch bin ich mir nicht 100% wie es genau sein muss. Ohne Netzspannung haben die Kontakt oben zu unten bei gelöstem Endschalter keine Durchgang, bei gedrücktem haben sie druchgang. Den Widerstand der Spule konnt ich nicht messen. ... | |||
| 16 - KSB Mini Compacta U7D läuft nicht mehr -- KSB Mini Compacta U7D läuft nicht mehr | |||
| Hallo,
unsere Hebeanlage läuft seit gestern nicht mehr. Pumpe U7D gibt keinen Laut von sich. Im CEE Motorschutzschalter befindet sich ein Siemens Bauteil mit der Bezeichnung 3TG2100 (steht noch 39121 drunter). Den Schwimmerschalter und den Kippschalter habe ich überbrückt. Bringt nichts. Wie kann ich den Schalter testen? L1, L2, L3 gleich 230V und gegen N? Oder auch den Motor/Pumpe? Wo bekomme ich einen neuen Motor/CEE Bauteil? Finde das Siemens Teil nicht im Net. Der Komplette Schalter heisst bei KSB 81-2. Und der Motor U7D. Bitte um Hilfe. Vielen Dank! ... | |||
| 17 - Stereoanlageressor läuft nicht -- Stereoanlageressor läuft nicht | |||
| Bei dem was Du so von dir gibst stellt sich mir die Frage ob denn dein 230V Motor auch komplett ist.
Also mit Betriebskondensator. Wenn nicht brauchen wir die Diskussion wegen dem Motorschutzschalter gar nicht weiter zu führen. Zudem solltest Du gerade auch deshalb nun endlich mal perls Frage nach den Typenschildern beantworten
powersupply ... | |||
| 18 - Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz -- Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz | |||
| Hallo,
ich danke euch nun bin ja mal gespannt wann der FU kommt .
Nun wenn alles da ist kommt ja noch die Frage des Schutzes auf ! Sprich Motorschutzschalter ? Da es sich ja um eine Maschine Handelt wenn sie aufgebaut ist. Wollte ich auf Extra absicherung ( Sicherung ) nicht verzichten ! Nun stellt sich aber die Frage wie absichern ? Also habe ja 230V eingang und 3 mal ausgang ? Drücke mich sicher etwas komisch aus was . Also ich mein ja am eingan habe ich 230V und auf dem Motor dann kraftstrom. ... | |||
| 19 - Einschaltstrombegrenzer und Kompressor 2,2 KW -- Einschaltstrombegrenzer und Kompressor 2,2 KW | |||
| Richtig.
Laut den Angaben kann und darf das Teil ja betrieben werden, aber was hat man davon wenn die Angaben eben falsch sind? Wenn ich mal kurz rechne, dann komme ich bei 75 Meter 1,5mm² auf n Leiterwiderstand von 1,78 Ohm. + deine gemessenen 0,85 ohm der vorhandenen Installation ergibt das n Widerstand von 2,63 ohm ohne Übergangswiderstände der Steckverbinder. Damit komme ich bei 230V auf nur 87A Kurzschlusstrom. Ein B16 löst zwischen 48 und 80A schnell aus. Da muss der Kompressor in etwa einen Kurschluss darstellen wenn es sofort "klack" macht im Einschaltmoment. Gib den Schrott zurück. Güde ist sicherlich keine besondere Qualität, immerhin läuft meiner aber seid über 5 Jahren und es war nur der Ein/ Aus Schalter und das Kesseldruckmanometer Kaputt. Der Rest macht n soliden Eindruck, der Motorschutzschalter funktioniert auch und auf meinem stand made in Italy. Ob da jetzt was umgelabelt wird sei mal dahingestellt. Und selbst wenn dein Teil an nem K16 wider Erwarten doch anlaufen sollte, haste auch nix davon wenn er 3 Tage nach Ablauf der Garantie das zeitliche segnet. ... | |||
| 20 - Praktische Prüfung Mechatroniker - brauch Hilfe -- Praktische Prüfung Mechatroniker - brauch Hilfe | |||
| Wir haben ein ganz normales 400 V Drehstromnetz! Da auf dem Motorschild 220/380V angegeben sind kann ich den Motor nur in Stern laufen lassen da zwischen den Aussenleitern und dem Sternpunkt 230V sind! oder sehe ich das falsch?
Ich weiß nicht genau welche Stromangabe vom Motorschild sich nun auf meinen Fall bezieht! Allerdings sollte ich ihn in jedem falle direkt anlaufen lassen können da es ja bis 4KW zulässig ist. (Leistungsangabe fehlt leider auf Motorschild)P=Wurzel3*230V*6.6A*0.78=2050W Als Leitungsquerschnitt nehme ich 1,5 mm² ->16,5 A Strombelastbarkeit -> LS-Schautzschalter 16 A siehe DIN VDE 0 298-4) Wie stelle ich nun den Motorschutzschalter ein? Den Leiterquerschnitt habe ich aus einer Tabelle, kann man ihn auch berechnen mit meinen gegebenen Werten? ... | |||
| 21 - Steinmetzschaltung für Profibastler -- Steinmetzschaltung für Profibastler | |||
| Der vom Verlöter berechnete Strom (4,7A) bezieht sich auf Dreieckschaltung mit drei Außenleitern (3 x 230V). Da Du einen zweipoligen Motorschutzschalter verwendest, muß dieser für einen Strom von ca 9,4A ausgelegt sein.
Gruß Rainer ... | |||
| 22 - Stern Dreieck Schaltung -- Stern Dreieck Schaltung | |||
| Hallo zusammen
Ich musste den Text 3x mal lesen um zu verstehen was er eigentlich will.
Dir fehlen scheinbar die einfachen, elektrotechnischen Grundlagen. Wenn der von Dir gezeigte Schützaufbau dem entspricht der in Deinem (Luft)kompressor eingebaut ist, ist es doch ganz einfach! Dein Bild zeigt nur leider die falsche Seite, das Sternschütz ist das welches die "Brücken" für L1-L2-L3 auf der Rückseite (des Fotos) hat.
Auf den Bildern mit 2 Fragezeichen gekennzeichnet ist es eines der beiden. Im Schaltplan ist Q13 das Stern,- und Q15 das Dreieckschütz. Q11 entspricht dem bei Dir links gezeigten Schütz zusammen mit dem thermischen Motorschutzschalter unter dem Schütz. Den N-Leiter solltest Du einfach an einer der Schützspulen abnehmen... Übrigens liegen in d schon lange keine 220V mehr an, es sind inzwischen 230V.
Gruß Roland ... | |||
| 23 - Welcher Leitungsquerschnitt wird für diese kleine Drehbank benötigt? -- Welcher Leitungsquerschnitt wird für diese kleine Drehbank benötigt? | |||
Zitat : Claudia5 hat am 6 Feb 2010 22:22 geschrieben : Hallo, ich habe noch ein FI in meiner große Elektrosortiment-Lager gefunden das wie folgt heißt: Hager CDA 440D 40A/I*n0.03A (*=Dreieck) Da steht noch Folgendes darauf: 1 / 3 / 5 / N (das habe ich als Abgangseite zu der Drehbank angeschlossen) 2 / 4 / 6 / N (das habe ich als Zuleitungsseite) Hat jemand von euch einen Verdrahtungsplan oder ein Schema wie man so was richtig verdrahtet? (13 KW = 17,5 PS Motorleistung) Claudia Wie herum der FI benutzt wird ist egal, also was jetzt Netz- und Lastseite ist. N ist jedenfalls der Anschluss für den Neutralleiter (falls bei dieser Maschine vorhanden), dessen Kontakt schliesst als erster und öffnet als letzter beim Schalten. Ein Anschlussplan ist bei den meisten FIs ausserdem auf dem Gehäuse aufgedruckt. Die Phasenfolge ist dem FI auch egal, wenn sie nicht stimmt ,dreht die Ma... | |||
| 24 - Stereoanlageressor DDR 5,5kW anschließen -- Stereoanlageressor DDR 5,5kW anschließen | |||
| Der FI ist nicht nur ratsam, sondern inzwischen zwingend vorgeschrieben (und zwar in Ausführung 30mA, Typ A)! Wowereit.
Der Motor vom Foto ist am üblichen 230V/400V-Netz nicht für Stern-Dreieck-Anlauf geeignet. Das geschilderte Problem dürfte an ungeeigneter Auslösecharakteristik der vorhandenen Leitungsschutzschalter liegen. Um welche handelt es sich denn? Motorschutzschalter ist zumindest empfehlenswert. Vorsich: Die Anschlußleitung des Kompressors ist FALSCH angeschlossen! Dies ist kein funktionales, sondern ein Sicherheitsproblem!!! Was verstehst Du unter "Automaten F20C, F16A"? ... | |||
| 25 - Drehstrommotor anschliessen, korrekt gemacht ? -- Drehstrommotor anschliessen, korrekt gemacht ? | |||
| An die Enden der flexiblen Adern der Zuleitung gehören von Rechts wegen her Aderendhülsen bzw. Gabel-Kabelschuhe. Die sorgen für einen stets gut bleibenden Kontakt.
Eventuell ist auch ein Motorschutzschalter nötig (bewahrt den Motor vor Schaden, falls eine Phase ausfallen sollte). Wie ist der Motor abgesichert? Gibt es einen FI-Schalter? Die Dinger sind mittlerweile spottbillig. Die Dreieckschaltung wird übrigens in Netzen angwandt, bei denen zwischen den Außenleitern eine Spannung von 230V herrscht (IT-Netze, findet man in Bergbaugebieten). Nach dem Foto scheint der Motor vom Prinzip her richtig angeklemmt zu sein. Gruß, Bartho ... | |||
| 26 - Alte Standbohrmaschine -- Alte Standbohrmaschine | |||
| Dann darf der Motor am heutigen 230V/400V-Netz NUR im Stern betrieben werden.
Ein Anschluß im Dreieck würde ihn zerstören! Er braucht (unverändert) nur die drei Außenleiter und den Schutzleiter. Der Anschluß ist eigentlich selbsterklärend, nur das Drehfeld muß beachtet werden. Ob ein Nullspannungsauslöser benötigt wird, hängt von der Verwendung ab. Bei nicht gewerblichem Einsatz kann er entbehrlich sein, aber das hängt auch davon ab, was er antreibt. Hingegen sollte man UNBEDINGT einen Motorschutzschalter vorschalten und passend einstellen,. Gerade aufgrund seines fast schon biblischen Alters. Auch ein 30mA-FI für den speisenden Stromkreis ist vonnöten. ... | |||
| 27 - 220V Motor in andere richtung drehen lassen - möglich ? -- 220V Motor in andere richtung drehen lassen - möglich ? | |||
| Hallöchen liefe forengemeinde :>
ich hab wiedermal ein gewisses problem: vorgeschichte dazu: ich habe bei einem abriss einen motor geborgen der noch voellig intakt ist ( pumpe hats leider zerrissen weil man die im frost hat stehen lassen.-> pumpen"kopf" gesprengt durch eis ) dadurch fiel der motor als schrott ab. sichtpruefung hab ich mal gemacht udn befand ihn optisch fuer okay... habe ihm auch strom angeboten udn er sprang sofort an leider stehen weder auf der pumpe noch auf dem motor irgendwelche kenndaten ( die 220V / heute 230V) waren mit bekannt daher. da der motor fest anegschlossen war ueber einen motorschutzschalter direkt an einer 10A sicherung in der hauptverteilung ) das problem gestaltet sich fuer mich daher: der motor hat innen nichtmal einen klemmblock wie man ihn kennt vom sehen her....daher gibt es auch keine wirklichen beschriftungen
das ende vom liede ist: man findet zwei kondensatoren vor die parallel geschaltet sind mit den werten Hersteller RFT MKP 12uF +/- ( + und - untereinander krieg ich nicht hinX.x )10%b am motor selbst kommt direkt von ... | |||
| 28 - Holzbearbeitungsmaschine im Eigenbau -- Holzbearbeitungsmaschine im Eigenbau | |||
| Hi,
Vorab eine kurze Erklärung, worum es geht: Ein Bekannter hat sich eine Holzbearbeitungsmaschine (für Holztreppen) gebaut. Diese Maschine steht in einer Schreinerei. Ich muss nun für diese Maschine einen Plan für die elektrische Steuerung zeichnen. Folgende elektrische Komponenten sind anzusteuern: - Umrichter - Servo-Motoren 2 Stk. (Fräser) - Drehstrom-Asynchronmotor (Bohrer) - Drehstrom-Asynchronmotor (Tisch heben/senken) - Vacuum Pumpe - Schrittmotor - Druckwächter - Endschalter - LED/Laser Die Maschine wird über eine 32A CEE-Steckdose mit Spannung versorgt. Die Steuerspannung ist 230V AC. Nun zu meinen Fragen: Wie sieht es hinsichtlich Personen- und Anlagensicherheit aus? Was muss ich da alles beachten (bezogen aufs elektrische)? Jeder Motor bekommt einen Motorschutzschalter. Alle weiteren Abgänge sind über einen Leitungsschutzschalter abgesichert. Muss vor Ort noch extra ein FI-Schutzschalter (RCD) verbaut werden oder reicht es aus, wenn die Steckdose, an der angesteckt wird, über einen FI verfügt? Muss ein Steuertrafo für die Steuerspannung (230V) verbaut werden? Habe mir einige andere (ähnliche) Maschinen angeschaut. Dort wird überall ein Trafo ... | |||
| 29 - Dürfen E-Geräte laut VDE nach einem Spannungsausfall und Wiederanlauf defekt gehen ? -- Dürfen E-Geräte laut VDE nach einem Spannungsausfall und Wiederanlauf defekt gehen ? | |||
| Hallo,
Zitat : Snickers hat am 14 Mai 2007 19:49 geschrieben : Beim Stromausfall wird das Entlastungsventil nicht geöffnet und der E-Motor will bei erneuter Spannung starten, kann aber nicht gegen den aufgebauten Druck an. Der Motor brummt nur und würde nach kurzer Zeit abfackeln. Dies ist leider bei 99% der Kompressoren so. Habe selbst 6 verschieden Kompressoren getestet. Hmm, eben mal mit alten ausgemusterten Kompressoren auf dem Firmengelände getestet (Entlastung findet bei Stromausfall auch nicht statt): - Kaeser Eco 5 D (400V - 2,4kW)- läuft ab 9 bar zwar etwas schwerer, aber nicht nennenswert verzögert an. - Kaeser Eco 2 W (230V - 1,7 kW)- brummt extrem, fängt aber auch bei 7 bar an, anzulaufen. Wenn auch widerwillig, sein Lieblingsbetriebszustand scheint das nicht zu sein. Läuft aber reproduzierbar an. Dazu noch von früher: Auch ein Schraubenkompressor mit 11kW habe ich mal versehentlich gegen vollen Druck a... | |||
| 30 - S: diverse 32A und 16A-Eurodosen -- S: diverse 32A und 16A-Eurodosen | |||
| Moin,
für eine umfangreiche Restaurierung meiner E-Anlage suche ich noch diverse, gebrauchte Eurodosen in 16- und 32A-Ausführung. Bevorzugt werden natürlich Wanddosen mit zusätzlichem 230V-Abzweig und/oder abschließbare Dosen. Auch 3-polige Motorschutzschalter finden noch Asyl (kann auch DDR-Ware sein!). Hat sowas noch jemand brauchbar herumliegen? Am besten direkte Mail an mich: romanluplow (äht) compuserve.de. (automatisch editiert wegen spamgefahr) MfG Roman ... | |||
| 31 - Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt -- Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt | |||
| Hallo Surfer, Danke für Deine Anregeungen!
Schade, dass Du nicht öffnen kannst. (Datei nochmal in anderem Format.Wenn es wieder nicht geht, setz ich die Liste direkt hier rein!) >Stromkreise Beleuchtung - 3phasig ( wegen stroboskopischem Effekt bei Maschinen) aha, noch nix darüber gehört! Tritt der Effekt unabhängig von der verwendeten Leuchtenart auf? (bin nämlich strikter Neonlichtvermeider) >Motorschutzschalter in HV oder UV-absolut Banane-denn was passiert beim Standortwechsel der Maschine? Richtig-Du legst keine neue Leitung vom alten Einspeisepunkt,sondern nutzt den,der am nächsten liegt. Wegen Anzahl, Grösse und Absaugverrohrung, wird es eher eine längere Phase der Stellplatzoptimierung bis zur endgültigen Aufstellung geben, was spätere Änderungswünsche zwar nicht auschschliesst aber so selten vorkommen lassen dürfte, dass dann eine neue Leitungsverlegung schon recht ist. Irgendwie bilde ich mir auch ein, ruhig mal einen Automaten/MS in der UV nachträglich zu versetzen... <Falls die Maschinen fest angeschlossen werden,dran denken das ein Schutz vor Wiederanlauf nach Spannungsrückkehr (genannt Nullspannungsauslöser) eingebaut ist. Aha, warum nur bei Festanschluss? Fast alle bekommen CEE-Dose... | |||
| 32 - Welche Schutzeinrichtung nötig ? -- Welche Schutzeinrichtung nötig ? | |||
| Motorschutzschalter hab ich drin. 2 stück. Pro motor also einen. Sicherungen is ja klar.
Ne wiederanlaufsperre hab ich nicht. Ist das wirklich notwendig ?. Ich hab ja nur zwei schließer (taster) verbaut. Also enthalten sind allpolig abschaltender hauptschalter der allerdings nicht abschließbar ist. Dann einen NOT-AUS. 2 taster (NO). 2 motorshütze mit hilfskontakten. 2 motorschutzschalter mit hilfskontakten. 2 LED signalleuchten. Und ich hab eigentlich alles metallische geerdet. Inbtriebnahme is klar wird gemacht. Mit schutzeinrichtung mein ich einrichtungen gegen körper erd usw. schlüsse. Da ich ja auch die taster mit 230V schalte. Ich hab in keiner literatur richtlinien dazu gefunden. Normaler weise haben steuerstrokreise ja max 50 V AC. Reicht es wirkllich wenn man erdet ? Oder ist doch ne galvanische trennung oder n RCD notwendig ?... | |||
| 33 - Waschmaschine Miele W 715 -- Waschmaschine Miele W 715 | |||
| Hallo,
Zitat : Habe an 1N1 an PIN 1/1+1/3 die 230 VAC gemessen Wenn Du zweipolig an Pin 1/1 gegen 1/3 gemessen hast, ist das oK. Zitat : Gemeint ist doch das Flachband zwischene LE 1N1 sowie 2N1???Oder Ja! Zitat : Wo liegt diese blöde Motorschutzschalter bzw. wo sind die Messpunkte? Ist im Antriebsmotor verbaut. Hat aber für Deinen Fehler ke... | |||
| 34 - 4 kW Motor und 32 A Sicherung -- 4 kW Motor und 32 A Sicherung | |||
| Hi,
also habe den Motor jetzt erst bekommen, das mit dem Stern Dreieck umschalter hat sich erübrigt außerdem auch mit den 4kW angaben von meinem Bekannten falsch gewesen. Auf dem Typenschild steht nämlich: AEG 230V /400V 11,6A /6,7A und dann geht das ja nicht müsste ja 400/690 drausfstehn Ne Anfangslast hat der eigendlichen sinn nicht außer das Sägeblatt. Motorschutzschalter muss ich noch kaufen wusste ja nicht was da kommt. Jetzt habe ich aber noch ne Frage, habe jetzt mal die ANschlüsse angeschaut. Kenne eigendlich nur wenn auf dem Klemmbrett u,v,w steht und ich dann jenachdem in Stern oder Dreieck anschließe und brücken mache. So nun finde ich aber sowas darin eine einfache Lüsterklemme mit diesen Angaben blau, schwarz, schwarz20 , braun und den Schutzleiter. So und jetzt einfach L1 an schwarz, L2 an braun, L3 an schwarz20 , N an blau und gr ge ist klar. Oder wie ????... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |