Autor |
|
|
|
BID = 812266
derantwortsucht Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: 13357 Berlin
|
|
Ich habe einen Kompressor,der über 380Volt läuft,jedenfalls der Motor.
Da ich meine große Garage mit entsprechendem Strom aufgeben mußte,habe ich jetzt nur noch 220 Volt.Dem wollte ich entgegentreten und habe mir einen entsprechenden Motor mit eben 220 volt gekauft und angeschlossen.
Er dreht ein-zweimal kurz und dann geht er aus.
Liegt das an dem Druckschalter,der ja für den 380 volt Motor gedacht war?
Ich würde den ungern abklemmen,da dann der Motor nachher nicht abschaltet.
Gibt es den Schalter für 220 Volt?
Danke für eure Hilfe |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812270
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Offenbar hattest du vorher Drehstrom zur Verfügung und jetzt evtl. nicht mehr.
Bitte klär das mal ab.
Außerdem poste hier bitte mal lesbare (!) Bilder der Typenschilder der beiden Motore.
|
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812273
derantwortsucht Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: 13357 Berlin
|
,gut erkannt.
Vorher Drehstrommotor,
nacher 220 VMotor
aber was hat das jetzt mit den Typenschilder zu tun?
Der eine läuft auf 380V-der andere auf 220V,nur das er abschaltet!
Und das ist die Frage-warum?
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812275
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
|
Wir wollen wissen ob die Leistung und Drehzahl beider Motoren gleich sind.
Was schaltet denn ab? Der Durckschalter, der Motorschutzschalter?
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812278
derantwortsucht Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: 13357 Berlin
|
,gut erkannt.
Vorher Drehstrommotor,
nacher 220 VMotor
aber was hat das jetzt mit den Typenschilder zu tun?
Der eine läuft auf 380V-der andere auf 220V,nur das er abschaltet!
Und das ist die Frage-warum?
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812281
derantwortsucht Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: 13357 Berlin
|
Sorry,hab´probleme mit dem computer
Die Leistung ist dieselb,ich hab´gedacht das wäre am einfachsten und würde per Plug and Play funktionieren.
Wenn ich einschalte dreht sich der Motor,aber geht nach ein paar sec.wieder aus.Ich habe ihn vorher ausprobiert,bevor ich ihn installiert habe,da läuft er ganz normal.Jetzt habe ich ihn eingebaut und er muß zumindest schon mal den Kompressor bewegen,was er auch tut.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812284
derantwortsucht Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: 13357 Berlin
|
Sorry,hab´probleme mit dem Computer,das Internet schaltet immer ab,wenn ich das hier absenden will.
Die Leistung ist dieselb,ich hab´gedacht das wäre am einfachsten und würde per Plug and Play funktionieren.
Ich habe ihn vorher ausprobiert,bevor ich ihn installiert habe,da läuft er ganz normal.
Jetzt habe ich ihn eingebaut und er muß zumindest schon mal den Kompressor bewegen,was er auch tut,aber nach ein paar sec.geht er wieder aus.
Wenn ich den Schalter dann aus mache,ein paar sec.warte und dann wieder Einschalte läuft er wieder ein paar sec.bevor er ausgeht.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812286
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
|
Könnte ein Motorschutzschalter sein, der abschaltet. Der jetzige Motor benötigt für die gleich Leistung natürlich einen höheren Strom, da die Spannung geringer, bzw nur ein Aussenleiter statt dreien. Der Motorschutzschalter muß auf den Nennstrom des Motors eingestellt werden. Ferner ist die eine Phase über alle 3 Meßstrecken des Motorschutzschalter zu leiten wenn Du keinen anderen MSS montieren willst.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812293
derantwortsucht Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: 13357 Berlin
|
Hast du auch was für Laien?
Ich ahbe gerade was über den Schalter gefunden:
3-Phasen Schalter für gleichzeitige Schaltung von bis zu 3 Phasen
Schutzklasse IP44 (spritzwassergeschützt)
max. 400 Volt, 16 Ampere
Auf dem einen Bild könnte man die zu und ableitungen eintragen
wärst du so nett...?
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812295
derantwortsucht Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: 13357 Berlin
|
Ach so-könnte das dein MSS sein?
Und wie mache ich das mit den Phasen?
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812297
derantwortsucht Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: 13357 Berlin
|
"Der Motorschutzschalter muß auf den Nennstrom des Motors eingestellt werden. Ferner ist die eine Phase über alle 3 Meßstrecken des Motorschutzschalter zu leiten wenn Du keinen anderen MSS montieren willst."
Ich habe gerade ein Bild gefunden,wo man den Nennstrom einstellen kann.Aber auf welche höhe?
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812298
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9264 Wohnort: Alpenrepublik
|
MSS = Motor Schutz Schalter
Kurzum ist davon auszugehen, dass der neue Motor nicht die Leistung des originalen abgibt, daher wegen Überlastung der MSS abschaltet.
_________________
0815 - Mit der Lizenz zum Löten!
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812299
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12741 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Ich habe gerade ein Bild gefunden,wo man den Nennstrom einstellen kann |
Zeigst du uns das auch?!
Zitat :
| Aber auf welche höhe? |
Auf den Motornennstrom. ⇒ Bild vom Typenschild.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812305
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
|
Ob das Bild nun zu einem MSS gehört weiß ich nicht, jedefalls sehe ich nichts wo man den Strom einstellen könnte. Wenn man aber eínen MSS für Drehstrom hat und will ihn für Wechselstrom verwenden schalte man ihn so wie gezeigt.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 812306
derantwortsucht Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: 13357 Berlin
|
Ich hab´das Bild bei ebay gefunden,aber ich sehe nachher nochmal bei meinem nach und schreib´dann alles ab.
ebay.200625152199
Erklärung von Abkürzungen |