Beiträge: 3 Wohnort: Wuppertal
|
|
Hallo liebe Experten,
ich habe als Ersatz für einen defekten Wechselstrommotor mit 0,75KW/7,4A einen neuen Motor gleichen Typs bestellt und eingesetzt.
nach 2 Wochen brummte dieser Motor stark, lief aber noch. Der Motor wurde von mir beim Hersteller reklamiert. Die Gewährleistung aber abgelehnt mit der Begründung der Motor sei mit Überlast betrieben worden und deshalb die Arbeitswicklung verbrannt.
Das ist unerklärlich, weil:
- mit dem Motor wurde genau wie dem Alte der gleiche Abluftventilator betrieben (keine wechseldenden Lasten), keine Veränderung an der Anlage.
- der Motor wurde mittels eines (neuen) auf Motornennstrom eingestellten Motorschutzschalters geschützt.
- die Phase des Motors wurde bestimmungsgemäß über alle 3 Kontakte des Motorschutzschalters geschliffen (Auslösezeit)
- der Motor wurde nicht getaktet Max. 4 Schaltungen pro Stunde
Der Hersteller beharrt aber auf Grund des Beschädigungsbildes (Arbeitswicklung einheitlich verbrannt) auf einen unsachgemäßen Betrieb. Wie beweise ich das Gegenteil? Kann ein intakter Motorschutzschalter aus irgendeinem Grund bei Überlast nicht auslösen?
Bin dankbar für alle Tips, da ich nicht weis wie ich mich verhalten soll. |
|
BID = 848800
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
|
Willkommen in unserem Forum!
Leider kann ich dir die Leistungsangabe nicht so recht glauben.
Die Stromaufnahme passt absolut nicht zur Leistung.
Gruß
Peter |
|
BID = 848801
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Die Stromaufnahme passt absolut nicht zur Leistung. |
Ja, das liest sich als wärs ein 115V Motor.
Wenn man den an 230V anschliesst, qualmts natürlich, es sei denn der Motorschutzschalter macht dem Spiel ein Ende.
War der MSS evtl. falsch angeschlossen, weil er beim eigentlich richtigen Anschluß sofort ausgelöst hat?
P.S.:
Zitat :
| Kann ein intakter Motorschutzschalter aus irgendeinem Grund bei Überlast nicht auslösen? |
Möglich, denn das hier
Zitat :
| die Phase des Motors wurde bestimmungsgemäß über alle 3 Kontakte des Motorschutzschalters geschliffen (Auslösezeit) |
klingt irgendwie seltsam.
Kannst du Bilder davon hochladen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Sep 2012 16:34 ]
|
BID = 848810
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
| mit 0,75KW/7,4A einen neuen Motor gleichen Typs bestellt und eingesetzt. |
da hast du einen Zahlendreher drin 4,7 A ist realistischer.
230V*4,7A=1081VA= 1,1 kVA und damit schon näher an deinen 0,75 kW Leistung an der Welle.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 848878
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Und wenn der Motorkondensator schon ziemlich alle war reichte das entstehende Drehmoment zwar zum Anlaufen und erzeugen eines nennenswerten Laufgeräusches, aber der für die Kondensatorwicklung vorgesehene Strom floss wegen der zu geringen Drehzahl zusätzlich durch die Arbeitswicklung...
Wo ist da das Problem für den Motorhersteller einen Fehlbetrieb zu deuten?