Autor |
Sicherungskastenbildersammlung |
|
|
|
|
BID = 898902
martinger Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
|
...so schaut das derzeit bei uns im Keller aus. Hatte mich beim Lampen anbringen im Wohnzimmer schon gewundert wo der Schutzleiter ist... nun, es gibt gar keinen!
Die Steckdosen sind teilweise klassisch genullt und teilweise sind deren Schutzkontakte überhaupt nicht angeschlossen - mit letzteren habe ich derzeit Probleme, siehe mein Beitrag hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....amp;0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martinger am 8 Sep 2013 20:30 ] |
|
BID = 898936
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7584 Wohnort: Wien
|
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 8 Sep 2013 18:46 geschrieben :
|
N-getastete 3 Leiterschaltung ist für Neuanlagen verboten!
Auch in der Steuerungstechnik sollte kein N geschaltet werden. Ob es direkt dafür ein Verbot gibt entzieht sich momentan meinen Kenntnissen.
|
Die ÖVE EN-1 führt explizit an, dass die Nutzung des N für Steuerzwecke wie die bekannte N-getastete Dreileiterschaltung zulässig ist. Und hier im Forum wurde mir gesagt, das sei nach VDE genauso.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
|
BID = 898940
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Nach VDE ist die N-Getastet 3 Leiterschaltung definitiv nicht mehr für Neuanlagen zulässig.
Beispiel : Elpa8 Datenblatt
http://www.elektrofachkraft.de/fach.....agen/
Beim Elpa 9 ist die 3 Leiterschaltung obwohl L getastet wegen der fehlenden Nachtastbarkeit nicht mehr zulässig.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 8 Sep 2013 23:33 ]
|
BID = 898995
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Ihr werdet nicht glauben, wo der Verteiler an der Wand hängt - im Felix Wankel Institut in Lindau/Bodensee!
Gestern war in Lindau der Tag des "unbequemen Denkmals" und es war eine Besichtigung möglich.
Der Verteiler ist natürlich in Betrieb und versorgt den ersten Stock des Gebäudes (Büroetage). Alle Automaten sind H16 von Siemens (ich meine es waren Siemens-Schuckert)
Der Tag war ein Erlebnis, da auch ehemalige Arbeiter und Ingenieure von Wankel anwesend waren und geduldig Auskunft gaben.
ciao Maris
|
BID = 898996
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Mich würde mal interessieren wann da die letzte Verteilerwartung war?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 898998
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Das Gebäude wird aber noch genutzt - gehört inzwischen Audi. Anwesend ist man im Gebäude aber nur sporadisch in der Übergangszeit Frühjahr/Sommer und Sommer/Herbst, da im Winter eiskalt und im Sommer glühend heiß. Trotzdem hat man laut Auskunft des Hausverwalters Heizkosten von rund 35.000€ im Jahr. Der Bau ist zum Großteil aus Beton (Skelett) und hat nur einfach verglaste Fenster aus Plexiglas.
Ich geh aber davon aus, daß alles noch den (damaligen) Vorschriften entspricht. Kann ein Verteiler eigentlich auch unter Denkmalschutz stehen wie das Gebäude selbst?
Im Haus sind übrigens unzählige 18W LS-Leuchten auf Vorläufern von Zumtobel-Schienensystemen verbaut, da diese zum Fensterraster paßten - auch wenn 58W viel effektiver wären.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 9 Sep 2013 18:55 ]
|
BID = 899033
darkmatta Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: LE
|
Zitat :
| Ein einpoliges Schaltgerät darf nicht im Neutralleiter eingesetzt werden [2] |
Na also!
|
BID = 899035
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
| Ich geh aber davon aus, daß alles noch den (damaligen) Vorschriften entspricht. Kann ein Verteiler eigentlich auch unter Denkmalschutz stehen wie das Gebäude selbst? |
Ich denke mal ja, fragt sich nur ob er noch im Betrieb sein darf?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 899055
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Was gibt es denn an dem Verteiler zu Meckern? Hat von euch schon mal jemand hinter die abdeckung geschaut?
|
BID = 899056
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Der Einzige der über diesen Verteiler meckert bist du Elo
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 899057
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 9 Sep 2013 23:34 geschrieben :
|
Der Einzige der über diesen Verteiler meckert bist du Elo
|
Was ht Lutz nun damit zu tun?
|
BID = 899058
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
eGo ersetze das L in ELO durch ein G. Noch steht dieser Verteiler nicht unter Denkmalschutz, wie das in 50 bis 100Jahren aussieht steht in den Sternen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 899771
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
|
Zitat :
Kabelkasper hat am 18 Jun 2013 22:42 geschrieben :
|
Irgendwie bin ich zu blöd, das Bild einzufügen, obwohl es nur 209 kB hat.
|
Die Renovierung der Wohnung hat den Stromkreisverteiler erreicht....
|
BID = 899772
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Was soll die Schlange da drin? Und für einen neuen fingersicheren Hauptschalter fehlte wohl das Geld. Ich hoffe nur das die Sicherung vor den Fi entsprechend der Nennstromstärke der Fi dimensioniert ist. Die losen unbenutzten Adern bitte auf Klemmen auflegen. Und wenn es nur Wagos im Halter sind.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 899777
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3441 Wohnort: Mainfranken
|
Keine Neue Kiste ?
PEN Aufteilung erst im Verteiler obwohl noch 2 Adern der Hauptleitung frei ? ..
_________________
|