Autor |
Sicherungskastenbildersammlung |
|
|
|
|
BID = 707070
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Zitat :
MrMaxy hat am 6 Aug 2010 09:29 geschrieben :
|
Wie sieht denn so eine Trennwand aus, oder meist du damit die Endkappen, welche man auf die Kammschiene aufstecken kann? Meines Erachtens ist hier aber ein ausreichender Berührungsschutz gegeben, da die Kupferschienen ein wenig von Ende der Kammschiene zurückspringen (ca. 2mm).
|
Endkappen sind trotzdem Verschrift!
|
|
BID = 707175
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
BID = 707325
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Das hat irgendwann jemand (ich glaube Tobi) hier im Forum geschrieben. Anscheinend nahm der TÜV eine Anlage nicht ab, weil Endkappen fehlten, obwohl das Kupfer zurückgestutzt war. Ob dies aber die VDE so fordert, oder nur der Hersteller sein "System" mit Endkappen prüfen lässt und man sie deswegen auch installieren muss, kann ich nicht sagen.
|
BID = 707435
ethunder Stammposter
Beiträge: 223 Wohnort: Schonungen
|
Für die einpoligen Schienen für die Siemens Leitungsschutzschalter (5SY...) gibt es z.B. gar keine Endkappen. Da schneidet man die Schiene einfach bündig am Stift ab, und lässt die Isolierung einfach länger.
Der Spalt ist da aber auch nur ca. 1 mm.
|
BID = 707445
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7404
|
...die Endkappen sind doch Mist wenn man da mal dran stösst fliegen die eh weg und dann ist das Kupfer blank also Kupfer zurückschneiden und Endkappen in die --> dann fliegt auch nix weg
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 707924
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Oh!
Das ich dass noch erleben darf: Primus spricht mir aus der Seele!
|
BID = 708296
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7404
|
...och keine Ursache
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 708908
stones Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Eifel
|
Hallo,
die Unterverteilung im Keller ist nun fertig.
Die Leitungsführung zu den CEE Dosen hätte etwas schöner ausfallen können...
|
BID = 708909
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Im Keller. Aha.
Und Du bist sicher, daß dier Verteolung eine für jenen Montageort ausreichende Schutzart aufweist?
Ich hab da gewisse Zweifel (sieht mir sehr nach IPx0 aus...)!
Was versorgt der nicht-FI-geschützte Abgang mit den Neozeds?
Warum sind die Zuleitungen zu den CEE-Dosen so schwachbrüstig?
|
BID = 708935
stones Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Eifel
|
Hallo sam2
der Keller ist beheizt und ohne Feuchtigkeit.
Der Flur muss noch gestrichen werden, daher macht das möglicherweise auf dem Bild einen altmodischen Eindruck.
Die Leitung nach den Neozeds (4mm²) geht zur UV Werkstatt (dort IP65)
Was meinst du mit schwachbrüstig? Alle Leitungen am Verteiler, sowie im Keller sind 2,5mm²/6mm²/10mm²
|
BID = 708936
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Was soll denn an den CEE betrieben werden? Mit B-LS jedenfalls keine Männergeräte!
|
BID = 708946
stones Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Eifel
|
Richtige Männergeräte besitze ich leider keine.
Kreissäge und Hochdruckreiniger machen allerdings keine Probleme.
Der 32A Anschluss wird nicht unbedingt benötigt. Hin und wieder um reparierte Dimmerpacks zu testen, aber schaden tut er ja nicht.
|
BID = 711543
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7584 Wohnort: Wien
|
Offtopic :
| Typisch, daß nichtmal die Aderfarben von Telefon-/ sonstiger Steuerleitung in D aund A gleich sind... die von der Telekom Austria verwendete Telefonleitung ist nicht paarweise verseilt und hat die Aderfarben gelb-braun-grün-schwarz-blau je nach Aderzahl, wie mehr als 5 Adern aussieht weiß ich nicht. Für eine einzelne Leitung wird normal 4-adrig verlegt, früher 3-adrig. Auch schon gesehen: gelb-rot für Nebenwecker. Früher (denke bis in die 60er) 3-adrig weiß-rot-grün. |
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 711648
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
Offtopic :
| Für was 3/5adrig? Jedes Telefon braucht doch zwei Adern, was eine gerade Anzahl an Adern vorraussetzt.
Die Telekom verwendet normalerweise Kabel mit Sternvierer (I2Y-ST-Y, bei der immer 4 Adern die gleiche Farbe haben (Grün, Rot, k.A.) Die einzelnen Adern im Sternvierer werden dann nach Anzahl und Abstand von schwarzen Farbklecksen unterschieden.
Normales Intallationskabel (IY-ST-Y) hat rt-sw-wß-ge. |
Gruß Martin
|
BID = 713007
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7584 Wohnort: Wien
|
Offtopic :
| Grün ist Erde (E), heutzutage nirgends mehr belegt, aber offenbar aus Tradition immer noch in der Leitung vorhanden. Die Farben sind überall gleich, auch in flexiblen Leitungen, da kommen allerdings für Dinge wie W2 etc. noch Farben wie rosa, grau, violett,... dazu - eine voll beschaltete TSS-Apparateleitung ist 10-adrig, wobei 2 Adern nie genutzt wurden. Irgendwo im Netz gibts ein PDF aus den frühen 90ern, wo die exakte amtliche Belegung der österreichischen Telefonleitungen und -steckdosen beschrieben wird. |
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|