Autor |
Sicherungskastenbildersammlung |
|
|
|
|
BID = 810441
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
|
Mal mein neuer in Arbeit...
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
|
|
BID = 810577
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
|
BID = 810928
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3441 Wohnort: Mainfranken
|
Wo ist bei der Oberen Kiste der Fi ?
Und bei der 2.ten 1 Fi, sehr optimistisch !
_________________
|
BID = 810990
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Also bei der ersten wird der Hauptschalter noch durch nen FI erstzt.
Den unteren hat der Hauselektriker 2002 installiert.
|
BID = 811010
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Kurzschlussfestigkeit der LS zugangsverdrahtung in 1,5 gegeben? Wozu die Blocklemme? Warum ist diese nicht fingersicher?
|
BID = 811026
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Dann wird die 1,5er eben noch durch ne 6er ausgetauscht.
Und auf die Blockklemme kommt noch ne Abdekung.;)
|
BID = 816831
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
irgendwas stört mich an dem Detail run um den FI.
Leider ist das Bild so unscharf, das man nicht viel erkenne kann.
Kannst das ein bissal besser fotografieren?
|
BID = 816838
diwa73 Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Rheinland-Pfalz
|
Ist das nicht ein allerliebster Leuchtmelder?
Darunter die zugehörige UV. Innerlich waren da nicht gerade Künstler am Werk, ist technisch aber einwandfrei.
Jetzt noch Endkappen auf die Sammelschienen, die lose offene N-Klemmreihe unten rechts getauscht und befestigt und die N- und PE-Leiter umsortiert und beschriftet, dann müßte sie sogar "fast" normgerecht sein.
Anlaß für die "Besichtigung" ist der gefallene FI für Abwasserpumpe - da muß wahrscheinlich ein Stück Erdkabel erneuert werden.
|
BID = 817232
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wobei eigentlich jeder Fachmann wissen sollte, daß man einen FI, der heruntergefallen ist, gar nicht erst einbauen darf!
|
BID = 817526
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Taub ist natürlich, das ganze komplett über C20 vorzusichern(so denn die Beschriftung stimmt).
|
BID = 817528
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Zitat :
fuchsi hat am 23 Feb 2012 13:48 geschrieben :
|
irgendwas stört mich an dem Detail run um den FI.
Leider ist das Bild so unscharf, das man nicht viel erkenne kann.
Kannst das ein bissal besser fotografieren?
|
Was ist daran komisch?
Grüße Jannik
|
BID = 817791
diwa73 Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Rheinland-Pfalz
|
War tatsächlich das Erdkabel, da hat sich eine Fliesenscherbe in die Ummantelung reingedrückt, so daß der Außenleiter Kontakt zum Erdreich hatte.
@sam2: Wir spannen jetzt ein Fangnetz unter den Verteiler, damit der FI das nächste Mal weich fällt.
@ego: Ja, finde ich auch, und auch unnötig. Die Zuleitung ist separat mit gL 20A Neozed abgesichert. Vielleicht war gerade kein Hauptschalter zur Hand und hatte die C20 noch übrig?
|
BID = 817823
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Offtopic :
| Zumindest nach dem Einbau sollte ein FI oder ein sonstiges REG überhaupt nicht mehr runterfallen können - Fangnetz hin oder her. |
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 818788
BjörnB Stammposter
Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
|
Gestern habe ich beim Umzug eines Bekannten geholfen und hier noch schnell zwei Fotos vom Sicherungskasten der alten Wohnung gemacht. Hübsche LSS, habe ich in dieser Form bisher noch nicht gesehen:
|
BID = 818808
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7584 Wohnort: Wien
|
Hübsch museumsreif vor allem... alter Schwede, was für eine Sammlung Hausbrandsätze!
Ist bei denen unten = an oder ist da so viel abgeschaltet?
Im Falle von Eigentum würde ich da dringend eine Sanierung anraten! Ob man als Mieter Chancen hat weiß ich gar nicht - den Vorschriften zum Zeitpunkt der Errichtung entsprechen die Brandsätze ja.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|