1 - Altbau Elektroanschluss Kabel mit Erdung? -- Altbau Elektroanschluss Kabel mit Erdung?




Ersatzteile bestellen
  Erstmal danke allen nochmal für die Antworten!

Ich werde das nun wohl doch bleiben lassen und auf den Alternativplan setzen. Nämlich den Salat an Verlängerungskabeln durch Aufputzsteckdosen zu ersetzen. Um hier nicht in vorhandener Installation rumzufummeln, alles von einer vorhandenen Steckdose via Stecker abgezweigt.

Hatte da in den vorhandenen Steckdosen noch versucht etwas Aufklärung zu betreiben und die Kabel verfolgt, aber es ist einfach mal garnichts einheitlich. Die eine Steckdose hat nen roten Leiter als Erde. Die andere lediglich eine Brücke auf die Null bzw. Pen? Naja und so weiter.

Wie steht es denn mit der Alternative? Irgendwelchen Input? Das ganze würde von einer Steckdose abgezweigt. Glücklicherweise sogar der, welche den roten Leiter zur vermeintlichen Erde hat. Dann vom Schuko in eine Verteilerdose, auf zwei Leitungen verteilt. Weiter hinter den Sockelleisten zu verschiedenen (vernünftigen) Aufputzdosen. Vernünftig meint hier einfach normale Steckdosen (Gira) in Aufputzgehäusen, nicht diese 4€ Fertigdinger. Wie genau ich die Kabel an der Wand montiere bin ich mir noch nicht sicher, ob nun vernünftig mit Schellen oder doch nur mit Kabelkanälen wird sich zeigen
2 - Taster für Stromstoßschalter aus unterschiedlichen Kreisen -- Taster für Stromstoßschalter aus unterschiedlichen Kreisen
Hallo liebe Gemeinde,

wir haben im Garten Kabel für Lampen und Steckdosen gelegt. An dem gleichen Sicherungsautomaten hängt allerdings auch der Stromkreis des Wohnzimmers und eines weiteren Raums. Das wollen wir voneinander trennen, damit ein Fehler im Garten, in welcher Form auch immer, oder zu viel Last nicht dafür sorgt, dass der LS-Schalter auslöst und dann auch das Wohnzimmer stilllegt.

Ein weiteres Kabel zur separaten Absicherung vom Garten in den Keller zur Unterverteilung zu ziehen, stellt kein Problem dar. Dort wäre auch noch Platz für einen weiteren Automaten.

Jetzt kommt das Problem: Um die Beleuchtung im Garten ein-/auszuschalten, wurden damals 2 Schalter (1x Wechsel 1x Kreuz) im Haus angebracht und einer in der Gartenhütte (Wechsel).

Die Funktionalität soll bestehen bleiben. Man könnte dies lösen, indem man in der Garage einen Stromstoßschalter installiert. Dieser würde dann aber aus unterschiedlichen Sicherungskreisen gespeist. Ist diese Konstellation eine Todsünde oder wird es erst eine, wenn es sich dabei um eine andere Phase handelt? Sonst, was wäre dann die Alternative?

Ich habe in dem Anhang den Ist und Sollzustand hoffentlich verständlich darlegt, damit man sich das besser vorstellen kann.

Danke für E...








3 - 7490 DSL Synchronisierung nach einschalten des PCS -- 7490 DSL Synchronisierung nach einschalten des PCS

Zitat :
klattihome hat am 12 Dez 2016 17:47 geschrieben :

FritzBox 7490 und PC haben verschiedene Steckdosen, somit getrenntes Netz. PC ist mit der Fritzbox per LAN verbunden. Wird jedoch der PC eingeschaltet, startet die Fritzbox neu, telefongespräche brechen ab. Kann durch den PC eine Fremdspannung auf das LAN Kabel gebracht werden und dadurch stürzt die FritzBox ab? Kann etwas mit der TAE sein?
Danke

Was heißt verschiedene Steckdosen?
Ein LAN-Kabel hat an beiden Enden einen RJ45 Stecker und der sollte bei der FB in eine LAN-Buchse und am PC in die Netzwerkkarte eingesteckt werden.
Das Ganze muss ein Patchkabel und kein Cross-over-Kabel sein (steht oft drauf).
Auch darf normal kein Kabel welches originär vom Splitter zum Router (DSL-Kabel) benutzt werden. Diese sind oft nur 2-adrig.

Es darf auch kein Telefonkabel mit Westernstecker (RJ11/RJ12) benutzt werden. Dabei besteht noch die Möglichkeit diese in die alternative Phone...
4 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik
Mir ist nur die Kragensteckdose mit 25 A als flache Ausführung bekannt und für diese besteht Nachrüstforderung. Die klasische Nullung (http://de.wikipedia.org/wiki/Nullung) ist immer noch besser als ein zweifelhafter Schutz durch nichtleitende Räume.
Hier geht es in erster linie um eine Erhöhung des Schutzes und das ist und bleibt erst mal die Klassische Nullung ohne Da kräftig in die Geldbörse zu greifen. Als Alternative stehe die Verlegung eines PE zur Wahl oder der Einbau von Steckdosen mit FI. Über Schutzpotentialausgleich rede ich erst bei so einer alten Installation gar nicht. Der dürfte mit hoher Sicherheit gar nicht vorhanden sein. Und wo Wasserleitungen als PE missbraucht werden ist oft gar keine Verbindung mehr zur Erde vorhanden. Da verlasse ich mich dann lieber auf den PEN! Auch wenn die Gefahr des PEN-Bruches gegeben ist! ...
5 - Sinnvolle Aufteilung LSS auf FI -- Sinnvolle Aufteilung LSS auf FI

Zitat : Denk mal über FI/LS nach ! Das ist die sinnvollste Lösung!
Und leider auch die Teuerste !


Zitat : Alternative Licht und Steckdosenstromkreise trennen und so Verteilen das diese Kreise wechselseitig auf die FI verteilt werden.
Glücklicherweise habe ich jeden Raum im EG mit 5x1,5 angefahren,
aber eine Aufteilung wäre erst beim nächsten Tapetenwechsel
vielleicht möglich,da die Steckdosen unter den Schaltern
natürlich die Phase durchgeschliffen vom Schalter bekommen.
Somit wäre keine "reinrassige" Trennung möglich.
Außerde...
6 - Elektro komplett neu. Fragen zur Leitungsverlegung -- Elektro komplett neu. Fragen zur Leitungsverlegung
Hallo,

ob man nun für oder gegen EIB ist, ist geschmacksache. Es erhöht die
Flexibilität der Anlage und auch die Möglichkeiten sowie Komfort. Wenn man sich erhofft, dadurch sehr viel Energie zu sparen wenn schon alles gedämmt ist und die Fenster neu usw. wird man ehr enttäuscht. Ich hab Anhand eines Neubau Zweckbaus meine Diplomarbeit darüber geschrieben und es war ehr ernüchternd.

Zum eigentlichen Thema: Ich persönlich würde mir bei solch einer Großaktion einen Statiker zu Rate ziehen. Oftmals ist dann schon der horizontale Schlitz um die Steckdosen zu verbinden das maximal Zulässige.
Eine Möglichkeit ist die Schaffung von Installationsräumen durch Vorblenden der Wände und Abhängen der Decken mit z.B. Gipsplatten. Abgehängte Decken sind mit Sicherheit eine zweckmäßige Lösung für 75 % der Probleme. Ebenfalls ist eine statische Ertüchtigung der Wände durch z.B. Winkeleisen in den Schlitzen möglich, diese müssen dann aber vom Statiker anhand der Schlitzgröße festgelegt werden.
Eine weitere Alternative ist die Aufputz-Installation, allerdings auch im Wohnraum die optisch grausamste. Allerdings kann man in Räumen wie Arbeitszimmer, Büro, Kinderzimmer durchaus überlegen, zumindest an einer Wand, einen Geräteeinbaukanal zu installieren. Ich habe das im Ar...
7 - Rolladenkasten - Abzweigdose bzw. Trennrelais im Kasten - Erfahrung -- Rolladenkasten - Abzweigdose bzw. Trennrelais im Kasten - Erfahrung

Zitat :
sam2 hat am 27 Mär 2012 12:23 geschrieben :
Wenn der Rollokasten eine gut und einfach zugängliche (also schadarm zu öffnende) Revisionsöffnung hat, kann man das so machen.


okay - danke
klaere ich mit dem rolladenbauer bzw. jalousiebauer ab.


Zitat :
Bessere Alternative:
Schalter in sog. Elektronikdosen setzen (die haben genug Platz für Relais und Klemmstellen), Rohrverbindung von dort zum Rollokasten.


mit elektronikdosen meinst du die "normalen" unterputzdosen, die man fuer schalter + steckdosen verwendet.
kann man einfach, das kabel fuer den rolladen verlaengern?


8 - kleiner Sicherungskasten für Bastelecke -- kleiner Sicherungskasten für Bastelecke
Da hast du mich leider nicht richtig verstanden. Ich möchte von mir aus schon mal überhaupt nicht am Schaltkasten, Leitungen oder Steckdosen der Wohnung etwas machen. Geschweige denn Pfuschen.
Vermieter Frist setzen ist auch nicht.
1. gilt Altbestand
2. würde er es gern machen, da er es bei Auszug sowieso macht(Wenn dann aber richtig mit Kabelkanal fräsen)
3. alle Möbel aus der Wohnung raus (sind alt und kaputt, würden das nicht überstehen)
4. neu tapezieren.
Würde sich vermutlich so auf 500-1000€ belaufen. Vom Zeitaufwand her sind es 2Umzüge, da die Möbel raus und auch wieder rein müssten. Finanziell und zeitlich für uns nicht umsetzbar.

1.Alternative: So weiter machen wie bisher und hoffen, dass alle Geräte das auf Dauer überstehen. Wenn nicht, dann Kühlschrank 200€.

2.Alternative: Es geht darum eine niederwertigere Sicherungen zwischen Schaltkasten der Wohnung und Verbraucher zu setzen. Und das als Steckdosenausführung. Ohne FI 20€ (10€ pro Basteltisch) und an einem Nachmittag erledigt.

Das gibt es auch als fertige Steckdosenleisten mit Schalter. Dummerweise nur mit 16A Sicherung, was nicht besonders viel Sinn macht, bei 16A Wohnungssicherung. Und dann bin ich mir nicht mal sicher ob es sich dabei um billig Teile handelt, welc...
9 - Merten Schalter mit Kontrollampe aus den 70er gesucht -- Merten Schalter mit Kontrollampe aus den 70er gesucht
Naja die Idee mit neuen Schaltern ist ja die Einfachste - kann ja jeder

Mein Gedanke war auch der, dass hier jetzt jemand liest, der diese Schalter im Einsatz hat und in der nächsten Zeit ne Renovierung ansteht.
Und ich kenne genug, die auch ihre alten Schalter aufheben, um sie evtl. als Ersatz für Vorhandene zu halten.
Und jetzt diese 2er Kombi rauswerfen und ne Neue einsetzen ist eben die letzte Alternative, da direkt daneben noch viele andere Schalter und Steckdosen verbaut sind.
Warum soll sie jetzt auf einmal zig Schalter und Steckdosen rauswerfen nur weil sie 1 Neuen braucht. (1 Wechsler mit Kontrolllampe ist noch vorhanden)

Die Idee Merten anzuschreiben hatte ich noch nicht. Aber stimmt - Fragen kostet nichts und mehr als Nein sagen können sie auch nicht.

Also wenn doch noch jemand was zu Hause hat, bitte melden!

Danke
Roland

Gruß aus Hessen in meine alte Heimat, dem Saarland, wo auch der Schalter eingebaut werden soll. ...
10 - Grossgeräte über aufgeteilten Drehstromkreis versorgen -- Grossgeräte über aufgeteilten Drehstromkreis versorgen
Hallo,

wie meine Vorredner schon sagten, ist eine Aufteilung eines Drehstromkreises bei gemeinsamer Abschaltung durch den FI-Schutzschalter normgerecht.
Dennoch würde ich persönlich bei einer Neubau- oder größeren Sanierungsmaßnahme abraten. Freilich ist es sinnvoll, bei einer Bus-Installation allgemeine Steckdosen und Lampenanschlüsse 5-adrig auszuführen. Allerdings bei Großgeräten-Wechselstromanschlüssen wie SpüMa, WaMa, Trockner, Backofen, Mikrowelle, Kaffeeautomat usw. wird nie mehr als eine Phase benötigt sodass selbst wenn das Gerät über den Bus geschaltet wird eine dreiadrige Leitung genügt. Eventuelle erweiterungen um einen zweiten bzw. dritten oder Dauerspannungsstromkreis sind dann zwar nicht möglich aber diese Option verlierst du auch beim aufgeteilten Drehstromkreis. Was die Bevorratung der Leitungen angeht, würd ich auf jeden Fall noch 3x1,5 qmm und 3x2,5 qmm evtl. 7x1,5 qmm mit aufnehmen.

Mein Tipp: Entweder konsequent alle Steckdosenstromkreise mit 5x2,5 qmm anfahren oder eben für die, welche wirklich nur eine Steckdose mit einem Gerät versorgen 3x2,5 qmm legen. Für die Beleuchtung hingegen könnte ich mir vorstellen in jeden Raum einen Abzweigkasten (wer es optisch mag) und dort von der Verteilung ein 7x1,5 qmm und zu den Endgeräten ein 3x1,5 ...
11 - Mantelleitung (geschützten) Außenbereich -- Mantelleitung (geschützten) Außenbereich

Zitat : ich installiere gerade auf meiner Loggia Halterungen für 20mm PVC-Rohre. Ausgangspunkt ist eine UP-Dose im Inneren der Wohnung. Mein Plan ist eine Mantelleitung ~15cm UP bis zum Bohrloch zu vergipsen, nach außen zu führen und sie direkt in einer IP44 (Dreifach-)Steckdose enden zu lassen. Am besten (sowohl optisch als imho auch technisch) wäre ein Loch in die Rückseite der SD zu machen und die SD direkt über das Lock zu montieren. Ist das zulässig? Kondenswasserloch unten sollte ich dann trotzdem noch öffnen oder?
Am einfachsten ist es, wenn du die Mantelleitung (oder besser Kabel) noch ca. 5cm AP zur Dose führst. Je nach Hersteller und Typ gibt es auch IP44-Steckdosen, die man von hinten mit einer Gummimanbran versehen kann um die IP44 zu erreichen. Einfach nur ein Loch bohren ist nicht.


12 - Austausch B16 durch K16 - VDE -konform? -- Austausch B16 durch K16 - VDE -konform?

Zitat :
sam2 hat am 16 Okt 2010 22:38 geschrieben :
Zu dem "Steckdosen nur mit B"-Eli sag ich besser nichs...


Genau das ist der Grund, wieso ich auf den ersten zwei Seiten so hartnäckig nachgefragt habe.

Ich habs jeden Tag mit Leuten zu tun die mir irgendeinen Mist erzählen.


Für den Elektriker wärs ein gutes Geschäft gewesen. Einmal vom Keller in die Garage eine neue Leitung einziehen und neu verdrahten...



Wie ist das denn mit den Einschaltstrombegrenzern wie bei ELV? Taugt das Zeugs denn was? Ich glaub irgendwie nicht dran dass das mit nem Kompressor klappt...


Sicher wärs, da ich die Sicherungen ja nicht selbst tauschen darf, für mich die günstigste Alternative.


Gruß,

Thorsten ...
13 - Altbau Schutzleiter nachziehen -- Altbau Schutzleiter nachziehen
Die Dame des Hauses hat schon entschieden, daß alles neu eingezogen wird, ein Zimmer ist schon teilweise erledigt.

Allerdings muß ich die Aufteilung der Stromkreise ändern, die damaligen Elektriker hatten keinen Genierer, zwei Stromkreis in ein Rohr zu ziehen. Momentan sind Licht und Steckdosen getrennt, das ist zwar schön aber ohne fast vollständigen Austausch der Rohre (bzw. natürlich dann Legen von zwei Rohren statt einem) nicht beizubehalten.

Hat schon jemand versucht, 3x YM3x2,5mm2 in FX25 (1 Bogen 90°) einzuziehen? Von der Häufung her paßt das gerade noch so mit 16A (Verlegeart B2). Der Vorbesitzer der Wohnung hat da großzügig Einzeladern in die Küche gezogen, für spätere Verwendung, 3 Stromkreise in einem Rohr, also völlig unbrauchbar. Aufgeteilter Drehstromkreis ist mangels Drehstrom keine Alternative. (Stromkreise sind Waschmaschine, Geschirrspüler und Backrohr, also vielleicht doch besser "ungehäufte" Verlegung ins Auge fassen). ...
14 - Netzteil aus USA? -- Netzteil aus USA?
Hallo!

Habe mir ein Bluetooth Audio Transmitter aus USA bestellt und als ich das Gerät bekommen habe, musste ich fesstellen, dass das Netzteil leider nicht für Europäische Steckdosen geeignet ist...

Ich habe im Keller ein anderes Netzteil gefunden, den ich fast weggeschmissen hätte, jedoch bin ich mir nicht ganz sicher ob ich mit folgende Technische Daten das Gerät anstöpseln kann... Ich befürchte, dass der Strom zu stark ist? Bei Spannung um 0,5V mehr sehe ich weniger kritisch...

Original Netzteil:
OUTPUT: DC 4,5V 500mA

Alternative Netzteil:
OUTPUT: 5V 2A

Was sagt ihr? Kann ich das Ding anstöpseln oder nicht? ...
15 - Hausinstallation -- Hausinstallation

Zitat : Kurzweg ich werde eine EIB Installation machen. Sicher? Das zeug ist überteuert und für fortgeschrittenere User eigentlich nicht geeignet, weil man damit eigene Applikationen praktisch vergessen kann. Mir persönlich ist das viel zu sehr out-of-the-box und zuwenig individuell handhabbar.


Zitat : Im Keller wird der Hauptverteiler stehen mit Überspannungsschutz etc. ein Überspannungsschutzkonzept setzt die richtige platzierung der Bausteine voraus. d.h. dass in UVen, die weiter, als 10m von der HV entfernt sind, auch C-Klasse-Ableiter müssen. Der Grobschutz sollte im Idealfall im Vorzählerbereich direkt nach dem HAK montiert werden, hierzu ist vom VNB eine...
16 - Relais über Netzwerk schalten -- Relais über Netzwerk schalten

Zitat :
Sebra hat am 13 Jul 2008 10:40 geschrieben :
Da gibts eine billigere Alternative: diese hier..


Das hat aber nichts mit Schalten über Netzwerk zu tun. Hier handelt es sich doch nur um 4 timergesteuerte Steckdosen, wo die Timer per USB konfiguriert werden.
...
17 - richtiger Montageort der Potentialausgleichsschiene??? -- richtiger Montageort der Potentialausgleichsschiene???
Den Außenbereich würd ich auf einen eigenen FI legen - sonst kann sich leicht jemand einen streich erlauben und sich einen Spaß daraus machen, die Stromversorgung des halben Hauses lahmzulegen, indem er einen N-PE-Schluß herbeiführt. Und natürlich kann auch leicht durch eindringendes Wasser in Steckdosen selbiges Passieren, was nicht unbedingt optimal ist.

Wie man die PA-Geschichte verbessern kann, hab ich zum größten Teil schon geschrieben: Indem man zentralisiert und nicht die Verbindung über drei Ecken herstellt - sondern zentral an einer oder zwei Potentialausgleichschienen, eine Skizze kann ich zwar nachreichen, aber eigentlich ist das doch nicht kompliziert: Eon jedem der von mir angeführten Objekte wird eine Leitung zu der Potentialausgleichschiene geführt. Wenn in einem Raum viele einzelne Verbindungen sind, kann man, um Leitung zu sparen, eine lokale Potentialausgleichschiene in diesem Raum montieren, die wiederum über eine Ausreichend starke Leitung mit der Hauptpotentialausgleichschiene verbunden wird.
Was die Querschnitte angeht: Die Norm fordert in einigen Bereichen weniger als absoluten Mindestquerschnitt, als ich empfohlen habe, aber mit meinen Empfehlungen bist du immer auf der sicheren Seite!

Zusätzlich sei noch gesagt, dass die Wasserleitun...
18 - NACHFRAGE zu \"Zuleitung WaMa und Trockner\" von Markues -- NACHFRAGE zu \Zuleitung WaMa und Trockner\ von Markues
@Harti77: Na ja, das Ganze könnte in eigener Sache das interessant sein sowieso nur für drei unmittelbar beieinander liegende Steckdosen (wir haben WaMa, SpüMa u. WW-Speicher nebeneinander), da wäre es UP, weil die drei UP-Dosen für die Steckdosen ja direkt beieinander wären. Dennoch: Wiese sollte ich AP nicht auch mit Einzel-Ader-Leitung weitergehen? Im Rohr od. im Kanal sollte das doch erlaubt sein, meine ich zu wissen!?!

@abc123: Warum sollte ich wohl an der "ersten" SD den N abklemmen? OK, zugegeben, als Fehlermöglichkeit natürlich denkbar, dass eine Klemmverbindung sich löst od. dass eine Adernunterbrechung erfolgt. Aber das kann dann ebenso gut in der Zuleitung bzw. in der aufteilendenen Dose passieren.

Ich meine, die durch dein Fehlerszenario beschriebene Situation werden ja ein bis drei Steckdosen (je nachdem, wo der N unterbrochen wird) per N-Unterbrechung außer Betrieb gesetzt; ich sehe keinen Unterschied dazu, dass von verschiendenen SD, die an einem gemeinsamen Kreis hängen, per N-Unterbrechung je nach deren Stelle einige außer Betrieb gesetzt werden. Die Alternative wäre dann ja wohl, niemals den L oder N von einer SD zur nächsten weiterzuschleifen, sondern immer jede einzelne SD von der UV aus mit einer jeweils eigenen L-und N-Leitung zu...
19 - Wieder mal... Unterverteilung -- Wieder mal... Unterverteilung
Wenn Du nicht nur erneuern und aufteilen, sondern auch (wie zu erwarten ist) eine nennenswerte Anzahl zusätzlicher Steckdosen haben möchtest, ist die vorhandene Verrohrung sowieso unzureichend.

Wie dick ist denn der Verputz im EG?
Warum keine Stegleitungen? Genau dafür wurden die entwickelt...
Alternative:
Die Leitungen für die EG-Räume im Keller an der Decke/Wand führen und dann jeweils unterhalb der Steckdosenpositionen hochbohren. So wären nur senkrechte Schlitze nötig.

Erder vorhandener ist gut. Bei diesem Alter sollte der aber mal gemessen werden! Insbesondere, da es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein TT-System ist.

10A reicht für allgemeine Stromkreise im Haushalt fast immer aus, es gibt aber auch LS mit 13A. Muß man jeweils rechnen bzw. die Tabelle befragen.

Daß ein Nulleiter(=PEN) vom Dach kommt, bezeifle ich ganz heftig. Dann wäre das nämlich ein TN-Versorgungsnetz und die Verschaltung im Haus sähe etwas anders aus.
Es wird wohl "nur" ein Neutralleiter(=N) sein!
Frage aber sicherheitshalber beim örtlich zuständigen Verteilungsnetzbetreiber nach der Netzform (unter Angabe der genauen Adresse), TN oder TT.

Persönlicher Hinweis:
Wenn Du hier noch einmal den denglischen Schwachsinn vom "Sinn m...
20 - Stromkreis -- Stromkreis
Also erst mal willkommen im Forum!

So zu erst zu den 3x1,5mm² B16 Probelmmatik!
Also es ist nicht generell verboten ein NYM-J 3x1,5 mit B16 abzusichern, jodoch nur wenn das NYM einzeln z.B.: in einer solieden Wand liegt.
Empfehleswert ist es aber in keinem Fall, da ein B16 erst bei 23,2A abschaltet und das für 1,5mm² und auch für die Schutzkontaktsteckdosen sebst nicht gut ist!
B13 sind da die viel bessere Alternative für die Hausinstalltion!
Du kannst auch bedenken los ein genzes Zimmer an einen B13 anschließen, das mache ich schon seit Jahren so ohne jedes Problem!
Wenn du mehr Leistung benötigst, dann ist ein eigener Stromkreis sowieso pflicht!

Zum FI:
Für alle neuen Stromkreise mit Steckdosen ist ein FI mit 30mA seit neuem Vorschrift, also du kannst sicht mehr wählen, ob du einen FI willst.
Ob es ratsam ist nur neue Zuleitungen zu den Räumen zu verlegen, bezweifle ich wirklich, denn wenn du diese Instaaltion machst. Geht die Haftung für den alten Schrott auf dich über, und eine soche gravierende Änderung wie neue Zuleitungen fällt auch nicht mehr
unter "Bestandsschutz"!
Also du errichtest in Eigenverantwortung ein TN-C mit 1,5mm² PEN und keinem FI, lass dir das Bewusst sein.
Wenn etaws passiert, ist du der b...
21 - Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat -- Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat
@Huginn: Meine Aussagen bzgl. Bildung mehrerer Stromkreise und additiver Schutzmaßnahmen sind Vorschläge, um dir ein paar kreative und hilfreiche anregungen zu geben, was Du davon umsetzt, bleibt dir überlassen, Die Problematik der Kombination B16 und Schukosteckdosen solltest du aber ernst nehmen – dies ist mehr als nur ein Vorschlag! Es gibt hier zwei empfehlenswerte Herangehensweisen: Entweder 2,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B13, C13 oder K16. Oder 1,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B10/C10/B13/C13.
Alles natürlich abhängig von Leitungslänge, Verlegeart, Leitungstyp, Anzahl belasteter Leiter und evtl. Häufung. Für dich als Laien ist es am einfachsten, du gibst uns die notwendigen Daten und wir berechnen dir Querschnitt und Überstromschutzorgan.

Du solltest zwei Dinge wissen, um die Problematik verstehen zu können:

Schukosteckdosen sind keine hochpräzisen Steckverbindungen und sollten auf keinen Fall mit mehr als 16-17A belastet werden können. Ein Leitungsschutzschalter (LS) mit 16A der Charakteristik A oder B oder C oder D löst aber FRÜHESTENS bei 18,1A aus und darf BIS ZU 23,2A durchlassen - Grund ist die Toleranz: Ein LS dieser vier Charakteristika darf ab dem 1,13-fachen des Nennstromes auslösen, muss es jedoch erst beim 1,45...
22 - FI in Einfamilienhaus -- FI in Einfamilienhaus
das 3x2,5mm² zu den Steckdosen ist schonmal gut (man müsste hier noch die Leitungslängen und Verlegearten wissen, um das schlussendlich absegnen zu können). Dennoch würde ich die Steckdosen nur mit maximal B13/C13 (B10/C10 reicht meistens sogar auch) absichern, da B16 erst ab 18,1A auslösen DARF und erst bei 23,2A auslösen MUSS! Da im Regelfall selbst die hochwertigen Schukosteckdosen 16A gerade so packen, bietet B16 schlechten Schutz für die Steckverbindung.B13/C13 liegt von der Auslösung zwischen 14,7 und 18,8A und somit genau im richtigen Schutzbereich der Steckdose!
Alternative wären 1,5mm² und B10/C10 unbd für IT-Stromkreise K6!

Zu den FI: Ich persönlich verbaue für Bad und Kühlschrank generell separate, mit Hilfsschaltern ausgestattete FI, bei denen bei Auslösung eine Warnmeldung erfolgt. Ich verbaue allerdings auch immer massenhaft FI, da mir die Ausfallsicherheit sehr wichtig ist.

MfG; Fenta ...
23 - Absicherung NYY und CEE + Leistung -- Absicherung NYY und CEE + Leistung
Also zuerst einmal würde ich nicht direkt auf H07RN gehen, sondern am Endpunkt der Leitung aufteilen und zwei CEE-Wandsteckdosen setzen. Dann mit Flexiblen Leitungen zu den Containern, schließlich sollen die Leitungen ja nicht blöd herum liegen, wenn man sie mal rauszieht.

Zu deinem eigentlichen Problem:

Ich würde notfalls mit gl 3x20A absichern und Leitungsende einen Kleinverteiler setzen. Dort gehen folgende LS, jeweils als Version 3x1 (3 einzelne) oder 1x3 (dreierblock) oder bei Absicherung des N halt ein 1x4 (viererblock bzw. 3+N-Block):

B10
C10
K10

B13
C13
K13

K16

Laut Vorschrift gingen auch B/C 16, aber das würde ich nicht machen, wenn es keine unüberwindbar hohe Forderung für euch darstellt, andere LS als Charakteristik B und 16A zu kaufen.

Ich persönlich empfehle C13A! Damit hat man gut Reserve was anlaufströme angeht (falls mal was anderes angeschlossen wird) und der Überlastschutz ist auf eine 16A-Steckdose zugeschnitten:

B/C16 löst bei dem 1,13-1,45-fachen des Nennstroms bei Überlast aus, dies wäre also 18,08-23,2A, im Schnitt etwa 20A, also 4,6kW! Das ist natürlich kein guter Schutz für Leitung und Steckdose! ein B13 löst aus von 14,69-18,58A, im Schnitt wohl etwa bei 16A, was 3,7k...
24 - Laptop über Bleiakku versorgen -- Laptop über Bleiakku versorgen

Zitat :
Als Alternative
...ein billiges Diktiergerät.
(verbraucht bestimmt weniger Leistung)
Zuhause als Wiederholung dann eintippen.


Vorsicht, dass sehen die Profs gar nicht gerne! - Denn das was der Prof da erzählt ist meist SEIN GEISTIGES EIGENTUM.
Das kann ne Menge Ärger geben!

Ich habe keine Ahnung, wo und was Du studierst, aber bei uns gibt es in jedem Saal Steckdosen noch und nöcher. Da aber selbst die manchmal knapp sind, nimmt man einfach einen Doppelstecker, Verlängerungskabel und das Netzteil mit.
Wir fahren hier gut damit. Und das sollte einfacher zu schleppen sein, als so ein Bleiakku.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 21 Feb 2007 10:55 ]...
25 - Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-) -- Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-)
Gesamteindruck:
Würd's nach jetzigem Kenntnisstand durchgehen lassen.

Kleinigkeiten:
Die 19m @ 16A - Naja, nicht VDE-Konform, aber auch kein Sicherheitsrisiko, von daher IMHO machbar, wenn gleich 2,5mm² oder 13A besser wären. Was hängt denn eigentlich an der Leitung?

Die Steckdose hätt ich rechts neben den unteren FI gesetzt, dann bleibt eine komplette Schiene für Erweiterungen frei.

Für die größeren Geräte wie WaMa, WäTro und GSp hätt ich 2,5 gelegt.

Zum angesprochenen Licht/FI:
Evtl. hätt ich die Lichtkreise auf den jeweils anderen FI gelegt als die Steckdosenkreise der Räume. Da du aber anscheinend nicht Licht/Steckdosen getrennt installiert hast, ist das jetzt vermutlich nicht so einfach zu ändern.
Die Beleuchtung zumindest des Zählerraums würd ich ohne FI betreiben oder (perfekter) auf einem eigenen kleinen, zweipoligen, damit man nach dem ansprechen nicht im Dunkeln den Schrank suchen muss.



Was jetzt aber noch als entscheidende Frage bleibt - Wie sind die Leitungen verlegt? im Rohr/Kanal und vielleicht auch noch in gedämmter Hohlwand? Oder eingegipst in Massivwand?
Wieviele Leitungen laufen gebündelt/In unmittelbarer Nähe zueinander?


26 - datenkabel für netzwerk/dsl isdn tel -- datenkabel für netzwerk/dsl isdn tel
Zum Thema Gigabit Ethernet: Mittlerweile ist das ein vom IEEE spezifizierter Standard, und man bekommt eigentlcih überall die dafür erforderlichen Komponenten. Ok, beim kleinen Kistenschieber um die Ecke vielleicht nicht.
Im Gegensatz zu 10/100Mbit-Verbindungen werden aber ALLE Aderspaare im Cat5e (oder besser) Kabel verwendet, sodaß die früher sehr beliebte Sparschaltung damit nicht mehr funktioniert.

Zur Verkabelung:
Sternförmig, und nichts anderes. Die weiter oben beschriebene Switch-Lösung ist in meinen Augen nichts anderes als Pfusch. Man würde hier zerfleischt wenn man eine NYM-Leitung nähme die in den ersten Raum legte, dort einen LS setze, von da aus mit NYM in den nächsten Raum, noch ein LS, usw. Bei Netzwerk wird das hingegen als Alternative vorgeschlagen?

Mein Vorschlag wenn du es ordentlich haben willst:
Jede Dose mit einem Siamesekabel (2 Netzwerkkabel die an der Ummantelung miteinander verbunden sind) oder zwei einzelnen (mehr Aufwand) Cat5e-Leitungen oder besser zu einem zentralen Punkt führen und dort sauber auf ein Patch-Panel auflegen. Diese Patch-Panels gibt es auch mit 8, 12 oder 16 Ports für Wandmontage, wenn du nicht gleich einen ganzen 19"-Schrank dort aufstellen willst.
ISDN funktioniert erfahrungsgemäß erstaunlich zu...
27 - leichter Schlag an der Spülmaschiene / Spüle - wie nennt man das? -- leichter Schlag an der Spülmaschiene / Spüle - wie nennt man das?
Hallo zuerstmal und ein Gesundes neues Jahr
zur Proplematik Wenn ich Kenntniss von ner fehlerhaften Anlage habe und Diese nicht beseitige bzw beseitigen kann bin ich verpflichtet Bei Gefahr im Verzug diese Anlage sofort stillzulegen (abwendung von Gefahren).Davon befreit mich auch eine Schrifftliche Freistellung des Kunden nicht !!! ergo NHs raus trotz Siegelbruch bin ich dann abgesichert . Meldung ans evu das Siegelbruch und Abschaltung wegen Gefahr im Verzug !!!
Steckdosen ohne Schutzleiter stellen hier eine nicht unerhebliche Gefahr dar !!!!Hier gibt es nur zwei Alternativen Sofortige Reparatur oder Stillegung !!!! Für diesen Zweck reicht eine Dokumentation mit dem Photohandy und Abklemmen Der Stromkreise im Verteiler
Solch eine Mörderanlage darf und dürfte es gar nicht geben !!
und wenn schon der Vermieter anwesend ist wird ihm klargemacht ,das diese Anlage So nicht weiterbetrieben werden darf !!!
er kann dann vor Ort entscheiden ob Notreparatur oder die Alternative Stilllegung !!! das wirkt Wunder !!!zur Frage Zeugen, der Mieter ist Zeuge gegebenfalls weitere Mieter hinzurufen !!! Da in diesem Fall der Vermieter die Überprüfung der Anlage in Auftrag gegeben hat , dürfte ihm auch Klar sein das bei evl festgestellten Fehlern diese auch beseitigt werden...
28 - Mehr Steckdosen im Zimmer, Alternativen zu Unterputzleitungsverlegung? -- Mehr Steckdosen im Zimmer, Alternativen zu Unterputzleitungsverlegung?
Hallo erstmal an alle hier im Forum,

gibts ne sinnvolle Alternative zur Verlegung der Leitungen UP?
Brauche mehr Steckdosen im Wohnzimmer, nach Möglichkeit ohne zu stemmen.
Ist es zum Beispiel zulässig, NYM 3x1,5 unter der Holzfussleiste zu verlegen.? Oder vielleicht mit Kabelkanal über der Fussleiste?

Oder wenn doch stemmen, habt ihr Tricks, um möglichst wenig rumzusauen. Auch wegen Tapete. Besser mit Flex oder Bohrhammer
die Mauer einschlitzen?

Besten Dank schon mal im Voraus,

MfG

Sven ...
29 - Neues Netzwerk, altes Haus -- Neues Netzwerk, altes Haus
Nun ja, "klagen" will ich ja auch gar nicht, aber gibt es nicht doch Gründe die eine zumindest Teilweise modernisierung vorschreiben?

Crisso hat z. B. geschrieben:
1) Fliegende Klemmen, insbesonders an Schutzleitern, sind in einem E-Verteiler VERBOTEN.

2) Unabhängig davon, welche Schutzmaßnahme angewendet wird, ist im Verteiler auf eine saubere Trennung von N-Schiene und PE-Schiene zu achten. Je nach Schutzart ist halt zwischen N-Schiene und PE-Schiene eine Brücke herzustellen. Das Anschließen von Neutralleitern auf der PE-Schiene und umgekehrt ist jedenfalls VERBOTEN.

3) Die Farben der Adern von Leitungen, die die Betriebsspannung zu einer Steckdose führen, sind in einer VDE-Norm definiert. Außenleiter (L) schwarz, grau, oder braun, Neutralleiter (N) blau. Und sonst nix! Der Schutzleiter (PE) muß immer gelb/grün sein, darf aber keinesfalls Betriebsspannung führen! Anschlüsse an Steckdosen, die nur mit schwarzen und gelb-grünen Aderfarben hergestellt werden (und der blaue N fehlt) sind daher VERBOTEN
30 - Leitungen in der Dämmung verlegen -- Leitungen in der Dämmung verlegen
Hallo Sam2,

danke für deine Tipps. Ich werd mich dann wohl einige Meter Kabel mit 2,5er Durchmesser für die Lampen holen und das Kabel für die Steckdosen unten in der Ecke im Lehrrohr verlegen. Da es ein Spitzboden ist, kann ich ja eh nichts dort Lagern.

Was spricht dagegen. Naja, ich müsste dann vermutlich einen Elektriker holen. Hab dass ganze zwar in meiner Ausbildung durchgemacht was, wie verlegt werden muss und wie man die Sicherungen anschließt, aber an den Sicherungskasten will ich nicht ran. Darf ich vermutlich auch nicht.

Die Kabel im Dachboden kann ich ja so verlegen.

Aber eine Alternative wäre es Sicherlich auf C13A zu gehen.

CU
Ranger...
31 - Hilfe! Ungarisches Altbauchaos / FI-Schalter / Blitzschutz -- Hilfe! Ungarisches Altbauchaos / FI-Schalter / Blitzschutz
[quote]
sam2 schrieb am 2004-07-25 20:34 :
Grandola hat offenbar auch noch nie einen im Südosten ortsansässigen Fachmann und dessen Werke gesehen!
Wie umsichtig dort auch heute noch vorgegangen wird, zeigt ja schon der beschriebene Umstand, daß bei Erneuerung der Steigleitungen die Uraltstromkreise mit 16A abgesichert wurden, während die zwar vorhandenen aber überhaupt nicht angeschlossenen Schutzleiterbügel keinerlei Argwohn erweckten und daher belassen wurden...

Sam, da hast Du leider etwas missverstanden: Die Hausgemeinschaft hat zwar den HAK aufgrund offensichtlicher Lebensgefahr erneuern lassen, nicht aber die Steigleitungen. Die sind weiterhin einphasig in Al und ohne Schutzleiter ausgeführt. Meine Uraltleitungen waren schon immer mit 16A abgesichert. Das E-Werk wiederum hat lediglich den Wohnungsanschluss einer Sichtprüfung unterzogen (Kriterium: Wird hier Strom geklaut oder nicht??), den Stromzähler erneuert und die 16A-Vorsicherung freihaendig gegen eine mit 20A ausgetauscht.

Zum Hintergrund:
Nach dem Systemwechsel wurden die kommunalen Wohnungen einschliesslich ihres schlechten Zustandes guenstig an die Bewohner verkauft, womit die Kommune elegant ihre Verantwortung und ihre Sanierungsprobleme los war. Den stolzen Neueigentuemern (spr...
32 - Frage zu Hausverteiler -- Frage zu Hausverteiler
Hi,

der TN-C Bereich ist so nicht ok - Mindestquerschnitte!!
Alternative: TN-S System

Zum TN-S Bereich:
-nach dem Zähler eine 50A Sicherung (Sel-Automat z.B.
-danach:
1 FI 40/0,03A für Beleuchtung Werkstatt und Büro
1 FI 40/0,03A für Steckd. Büro
1 FI 40/0,03A für Steckd. Werkstatt
Lichtstromkreise:

1 x B10 Büro,Aufenthalt
1 x B10 WC, Umkleide
1 x B10 Vorraum
3 x B10 Werkstatt (HQL)
Alle Steckdosenkreise mit B16 absichern, Querschnitt dann 3x 2,5mm².
CEE-Steckdosen mit Charakteristik C absichern, für Werkstatt-Tor Drehstrom vorsehen.
Für die Werkstattbeleuchtung bietet sich eine Schützschaltung an, da bei normalen Schaltern sehr schnell die Kontakte abbrennen - wegen der HQL-Leuchten.

Zu der Problematik der Sicherung vor bzw. nach dem Zähler:
Die TAB des örtlichen EVU geben hier i.d.R. sehr genau Auskunft. Bei 100A Anschluß wird sowieso eine Wandlermessung nötig werden. Auch hierzu geben die TAB Auskunft....

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Alternative Zu Steckdosen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Alternative Steckdosen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187967356   Heute : 25817    Gestern : 18748    Online : 313        26.12.2025    18:11
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0873551368713