NACHFRAGE zu "Zuleitung WaMa und Trockner" von Markues Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
NACHFRAGE zu "Zuleitung WaMa und Trockner" von Markues Suche nach: zuleitung (6024) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 508988
karudi Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Offenbach
|
|
NACHFRAGE zum Thema "Drei Steckdosen über eine gemeinsame
Drehstromleitung" von "Markues": Fand ich super-interessant, sowohl
theoretisch als auch praktisch.
Theoretisch: Ist einfach faszinierend, wie zwei oder drei 120°-
verschobene Sinuswellen sich immer nur zu einer Gesamt-Sinuswelle
(bei gleicher Amplitude (=Stromstärke) mit Amplitude Null)
addieren, sodass Neutralleiter-Überlastung in jedem
Fallausgeschlossen ist. [Andererseits nutzt man das ja wohl bei
jedem 3N-Herdanschluss aus.]
Praktisch: Wenn's verlegemäßig eng ist, braucht eine 5-adrige
Leitung doch deutlich weniger Platz als drei 3-adrige.
Bleibt nur meine
FRAGE: Wieso meinte Primus von Quack, man brauche eine Dose zum
Aufteilen, bzw. was meint Markues mit "Aufteilen der Außenleiter"
in einer Dose bzw. mit "Verklemmen mit wAGO-Klemmen"?
Ich hätte gedacht, die drei Steckdosen ließen sich einfach "in
Reihe verdrahten", s. Skizze. Spricht da was dagegen?
Grüße, karudi
|
|
BID = 508992
Harti 77 Stammposter
Beiträge: 351
|
|
Du hast schon recht, das kommt aufs gleiche raus. Unterputz kannst Du das machen, aber bei AP Dosen kannst Du ja nicht eben mal mit den einzelnen Leitern von einer Dose zur nächsten gehen.
|
|
BID = 509014
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Auch wenn diese Lösung recht praktisch ist, sollte wenn möglich immer alles einzeln gezogen werden.
Klemm einmal in deiner ersten Dose den N ab und seh` dir an wie die angeschlossenen Geräte sich in Rauch auflösen.
123abc
|
BID = 509018
karudi Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Offenbach
|
@Harti77: Na ja, das Ganze könnte in eigener Sache das interessant sein sowieso nur für drei unmittelbar beieinander liegende Steckdosen (wir haben WaMa, SpüMa u. WW-Speicher nebeneinander), da wäre es UP, weil die drei UP-Dosen für die Steckdosen ja direkt beieinander wären. Dennoch: Wiese sollte ich AP nicht auch mit Einzel-Ader-Leitung weitergehen? Im Rohr od. im Kanal sollte das doch erlaubt sein, meine ich zu wissen!?!
@abc123: Warum sollte ich wohl an der "ersten" SD den N abklemmen? OK, zugegeben, als Fehlermöglichkeit natürlich denkbar, dass eine Klemmverbindung sich löst od. dass eine Adernunterbrechung erfolgt. Aber das kann dann ebenso gut in der Zuleitung bzw. in der aufteilendenen Dose passieren.
Ich meine, die durch dein Fehlerszenario beschriebene Situation werden ja ein bis drei Steckdosen (je nachdem, wo der N unterbrochen wird) per N-Unterbrechung außer Betrieb gesetzt; ich sehe keinen Unterschied dazu, dass von verschiendenen SD, die an einem gemeinsamen Kreis hängen, per N-Unterbrechung je nach deren Stelle einige außer Betrieb gesetzt werden. Die Alternative wäre dann ja wohl, niemals den L oder N von einer SD zur nächsten weiterzuschleifen, sondern immer jede einzelne SD von der UV aus mit einer jeweils eigenen L-und N-Leitung zu versorgen. Meinst du das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: karudi am 18 Mär 2008 23:15 ]
|
BID = 509035
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Das Fehlerszenario mit dem N-Ausfall ist zwar denkbar, andererseits ist ein N-Ausfall aber auch an anderer stelle möglich und nicht zuletzt kann man die Anlage ja auch dagegen Schützen (z.B. bei Vorhandensein von FI (sollte ohnehin der Fall sein) tuts ein Varistor S20K20 mit Thermosicherung oder eine Funkenstrecke 90V 10kA zwischen N und PE (Abschaltbedingungen beachten!).
Kontraindiziert ist die Drehstromkreisaufteilung in Endstromkreisen bei-
- erwartungsgemäß hoher Oberwellenbelastung, da in diesem Fall eine N-Überlastung möglich ist. Man kann zwar 4-polige LS einsetzen, aber ich hab je nach Gerät noch so meine Bedenken damit. Bei Leistungsschaltern ist ein sehr schnelles Abschalten garantiert, womit keine voreilenden und verzögerten Kontakte erforderlich sind - LS kann man aber auch langsam schalten, daher mitunter Problematisch!
- Bei gewünschter Mitsicherung des N ist auf jeden Fall eine separate N-Ader pro Stromkreis ratsam
- bei gewünschtem einzelnem FI-Schutz der Steckdosen, da 2-polige FI in Drehstromkreisen nicht eingesetzt werden können.
Hilfreich ist eine solche Versorgungsvariante-
- in der Küche und in anderen Räumen, in denen ein erhöhter Bedarf an einzelnen Laststromkreisen besteht. Man kann so ein 5x2,5mm² verwenden und mit bis zu C20 Absichern (bei Verwendung von Schukosteckdosen: bis K16 (B16/C16 nicht empfehlenswert, am besten ist B10-K13) und hat drei vollwertige Laststromkreise
- In Bereichen, in denen sehr viele geschaltete Steckdosen gewünscht werden (ich hab so bei mir etwa 70 Steckdosen an 48 Stromkreise angeschlossen, jeder Stromkreis ist über stromstoßschalter schaltbar)
- Zur Reduzierung von Häufung und bei beengten Platzverhältnissen
- Zur Reduzierung von "Leitungswust" und zur wiederherstellung der Übersichtlichkeit
- wenn man sich eine möglichkeit Freihalten will, eine kleine, mit gL20 abgesicherte UV anstelle von drei Steckdosen später mal zu installieren - in dieser kann man B6, C6, B10 und B13-LS ohne Probleme verwenden
Einzelader würde ich allerdings nie verwenden. Dann lieber 3-/4-adrige Leitungen.
MfG; Fenta
|
BID = 509042
karudi Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Offenbach
|
Hallo Fentanyl,
was macht die von dir genannten Oberwellen, die den N überlasten könnten? Eher Hifi- u. EDV-Kram? Oder auch die hier von mir genannten Standard-Küchengeräte WaMa, SpüMa, WW-Speicher, Toaster. Wasserkocher?
Gruß, karudi
|
BID = 509047
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
|
BID = 509069
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Das Problem ist, das sich 3 um 120° versetzte Ströme im N aufheben.
hat jeder dieser Ströme eine 3. Oberschwingung addieren sich diese im N!
(ein bischen Additionstheoreme für den Sinus, eine schöne mathematische Fingerübung )
Gruß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 509077
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Das entscheidende Problem ist, daß bei fehlendem N die Steckdosen in so einem Drehstromkonstrukt sehr wohl Spannung haben - aber eine sehr unberechenbare zwischen 0 und 400V je nach Widerstand der angeschlossenen Geräte! Überleg es mal logisch - die angeschlossenen Geräte sind dann de facto in Reihe zwischen 2 Außenleitern! Der Verbraucher der da die höhere Spannung abkriegt nimmt das oft ziemlich übel. Und das passiert auch in der Praxis durchaus, und zwar bei Endstromkreisen mit 1,5 oder 2,5mm2 deutlich häufiger als z.B. bei Verteilerzuleitungen mit 6, 10 oder 16mm2. Deswegen sollte man von solchen Konstrukten außer in Notfällen absolut die Finger lassen! Es sieht sehr beeindruckend aus, wenn z.B. normale Glühlampen zu Scheinwerfern werden, aber nur sehr kurzzeitig... wenn dann sämtliche Elektronik im Umkreis weg ist hört sich der Spaß sehr schnell auf!
Im Kanal darfst du nebenbei bemerkt keine EInzeladern haben außer er wäre a) aus Isolierstoff und b) nur mit Werkzeug zu öffnen (für die meisten Kanäle reicht zur Not der Fingernagel). Im Rohr geht das.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 509131
karudi Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Offenbach
|
Hallo, danke für die Infos!
Die Warnung vor N-Überlastung durch oberschwingungs-erzeugende Verbraucher hatte ja auch schon Fentanyl gebracht. Für einen erhöhten Bedarf an Laststromkreisen z. B. in der Küche fand er die Versorgungsvariante aber ok.
Konkret ginge es mir um einen 5-Liter-Warmwasserspeicher, eine WaMa und eine SpüMa, alle drei jeweils 10A. Machen die denn (nennenswerte) Oberschwingungen?
Wenn nicht, bliebe prinzipiell natürlich noch die Gefahr, dass die Steckdosen irgendwann mal jemand für andere Geräte verwendet, die dann kritische Oberschwingungen machen. Aber in der Küche?
@Trumbatschl: Das mit der unberechenbaren Spannung zw. 0V u. 400V
... "sehe ich nicht", wollte ich gerade schreiben, aber: es stimmt
ja, verdammt! Wenn der N zw. SD 1 u. SD 2 ausfällt, sind SD 2 u. SD 3 in Reihe zw. 2 Außenleitern! Das lässt sich zwar vermeiden, wenn man den Zuleitungs-N in einer Dose aufteilt, statt ihn durch die SDs zu schleifen. Siehe Bild. Aber wenn der Zuleitungs-N ausfällt, hängt jede SD mit jeder anderen jeweils in Reihe zw. 2 Außenleitern!
Das ist dann doch wohl das stärkste Argument gegen diese Idee.
Also, @Markues und seine Antworter, und @Fentanyl: Habt ihr diese
Fehlermöglichkeit von Trumbaschl bedacht?
karudi
|
BID = 509137
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja, das wurde bestimmt bedacht.
Und es passiert bei korrekt ausgeführten Installationen in der Praxis so gut wie nie!
Selbst wenn, entsteht dadurch keine Gefahr für Personen, sondern nur für Sachen.
In Deinem Fall würde ich dieses (sehr geringe) Risiko ohne weiteres inkaufnehmen. Eine Gefahr der N-Überlastung durch Oberwellen besteht bei den genannten Verbrauchern nicht.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 509140
karudi Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Offenbach
|
OK, alles klar. Dann vielen Dank für alle Infos. Ich denke, ich kann damit das Thema schließen.
karudi
|
|
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421901 Heute : 940 Gestern : 5459 Online : 326 29.11.2024 8:35 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0634219646454
|