| 1 - Prog bleibt nach Vorspülen st -- Geschirrspüler AEG öko Favorit 8081-W | |||
| |||
| 2 - FI fliegt – auch ohne Strom -- Geschirrspüler Bauknecht OBIO Ecostar A3+ | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : FI fliegt – auch ohne Strom Hersteller : Bauknecht Gerätetyp : OBIO Ecostar A3+ Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo zusammen! Seit Samstag haben wir hier ein sehr komisches Problem in der Küche. Um es vorweg zu nehmen: am Freitag kommt ein Elektriker. Die Beteiligten und Anschlüsse: Eine 1/2 Jahr alte Bauknecht OBIO Ecostar A3+ Spülmaschine und ein etwa 9 Jahre altes 5-Ltr.-Gerät von AEG. Die Spülmaschine steht links und rechts daneben (unter der Spüle) das 5-Ltr.-Gerät im Schrank. Die beiden Teilen sich eine doppelte Wandsteckdose und einen Wasseranschluss. Das Verteilerstück wurde von etwa 2 Wochen von einem Klempner gewechselt (war verkalkt). Ich erzähle mal der Reihe nach: Samstag morgen fliegt plötzlich der FI-Schalter. Wieder eingeschaltet – bleibt drin. Das passiert schon mal, wenn eine Halogenlampe durchbrennt – war aber nicht. Also alle in Frage kommenden (also eingesteckten) Geräte überprüft ob sie noch gehen oder irgendwo was zu sehen ist. Nichts, scheinbar alles ok. Am Nachmittag die Spülmaschine eingeräumt. Klappe auf und auf halbem Weg wieder der FI raus. Aha! FI wieder rein, Klappe vorsichtig bewegt... | |||
3 - "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? -- "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? | |||
Zitat : Ichbinsheute hat am 5 Dez 2016 15:58 geschrieben : Aus deinem Post werde ich nicht ganz schlau. Dass in TT-Netzen FI Pflicht ist verstehe ich, aber warum muss es unbedingt 30mA sein und warum sind die bei mir verbauten 0,5A so falsch? Da war zum Errichtungszeitpunkt deiner Anlage überhaupt nichts falsches dran! Im Bestand ist das ganze auch noch so zulässig. Nur bei einer Neuanlage und Erweiterung sind 30mA zwingend Pflicht! Ich empfehle dir auch, die bestehenden 500mA FI-Schutzschalter, in den anderen Verteilern, durch welche mit 30mA auszutauschen. Das bringt einen erheblichen Sicherheitsgewinn! Zitat : Surfer hat am 5 Dez 2016 06:32 geschrieben : | |||
| 4 - Kühlschrank schmeißt FI -- Kühlschrank schmeißt FI | |||
Zitat : [...] und N sowie PE ebenfalls VOR dem Fi abgegriffen. Aha? ... | |||
| 5 - Backofen und Induktionskochfeld anschließen -- Backofen und Induktionskochfeld anschließen | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 13 Mär 2015 23:01 geschrieben : Und genau durch diese neue Steckdose wird der Herdanschluss als ganzes FI-pfichtig. Den du natürlich nicht installierst hast! Aha, der Herr ist Hellseher! Und woraus sollte überhaupt folgen, dass der "Herdanschluss als ganzes FI-pfichtig" wird? Erstens könnte man eine Steckdose mit eingebautem FI verwenden. Zweitens schließt die VDE "Steckdosen, die jeweils für den Anschluss nur eines bestimmten Betriebsmittels errichtet werden" explizit von der FI-Pflicht aus! Und dies dürfte hier doch wohl unzweifelhaft zutreffen. ... | |||
| 6 - SD-Speicherkarte zu USB: Schalten eines Flachbandkabels, mit was für einem Bauteil geht das? -- SD-Speicherkarte zu USB: Schalten eines Flachbandkabels, mit was für einem Bauteil geht das? | |||
|
Zitat : Her Masters Voice hat am 20 Dez 2013 23:17 geschrieben : also ich hab einfach eine Eye-Fi-Card in meine Kamera gestopft und muss nun keine Kabel mehr bemühen. Die Bilder werden automatisch an den Rechner geschickt. Ich habe auch mehrere Eye-Fi-Karten, aber das ist vielzu langsam uns zu unzuverlässig. Ich habe pro Auslösung ca. 200MB Datenaufkommen bei JPG, bei RAW 680MB. Damit sind auch die flottesten WLAN-Boxen überfordert. @perl: Aha! Aber was würde man dann wohl nehmen können? Es geht um USB 2.0. Meinst du, ich könnte es damit mal versuchen, oder was würdest du empfehlen? Gibt es sowas wie ein 8-fach Reed-Relais? Das Problem ist, ich brauche die ganze Sache gleich 50 mal, es geht nämlich um 50 Kameras. Deswegen wäre es cool, wenn die Sache möglichst easybeasy bliebe.
Vielen Dank! [ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am 20 Dez... | |||
| 7 - 3x1,5 mit 25A absichern? -- 3x1,5 mit 25A absichern? | |||
Zitat : Ja Fi war da glaube ich noch nie einer drin Aha, hat ELTHA den FI demnach aus Langeweile in den Schaltplan gezeichnet?
Warum brauchst du ne ganze Prüftafel, nur umdeine Großtröte zu betreiben? Klemm ne 5-polige CEE an die Leitung, an die du die Tafel anschließen willst und gut ist. Das natürlich unter Einhaltung der VDE-Vorschriften. ciao Maris ... | |||
| 8 - FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller -- FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller | |||
| Aha ok. Wir hätten nun also schonmal geklärt warum die Test-Taste nicht funktioniert. Da der FI nur an N und L2 angeschlossen ist, die Taste aber L3 und N benötigt.
So wie es aussieht, schützt der FI nur den Automaten rechts daneben. Und an diesem Automaten ist das 3x1.5 angeschlossen was nachoben verschwindet. [ Diese Nachricht wurde geändert von: AoDA_Keule am 20 Okt 2012 11:11 ]... | |||
| 9 - Seltsame Spannung zwischen L und N -- Seltsame Spannung zwischen L und N | |||
| Hallo Experten, ich bin etwas ratlos und eigentlich Volllaie was Installation angeht. Bevor ich jetzt einen Elektrofachbetrieb einschalte, möchte ich für mich etwas Licht ins Dunkel bringen damit ich auch die richtigen Fragestellungen/Aufträge geben kann. Eventuell habe ich aber auch gar kein Problem???
Die Sachlage: Unsere Hausinstallation von 2001/2002 wurde vom Meisterbetrieb (den es nicht mehr gibt) mit drei Sicherungsautomaten für eine Leitung zum Außenbereich vorgesehen. Diese Leitung war im Sicherungskasten bereits angeschlossen aber die Sicherungen aus. Die drei Sicherunsgautomaten werden über eine Kammschiene mit L1 versorgt, also kein Drehstrom oder sowas sondern einfach nur 1 Phase. Die Kammschiene wird über eine 10mm² Kabelbrücke gespeist, soweit ich das erkennen kann (ich mag nicht reingreifen) kommt die Kabelbrücke vom FI-Schalter. Das an die SI-Automaten angeschlossene Erdkabel ist 5x2,5mm² mit 3 Leitern BLK, GRY, BRN für die Leiter, PE und N. Nun habe ich vor kurzem die Außenanschlüsse (Wegbeleuchtung etc.) gemacht. Nach der Installation habe ich im gesicherten Zustand zunächst mit einem Multimeter alles nochmal durchgemessen (Widerstand/Durchgang). Es wurde kein Durchgang bzw. ein unendlicher Widerstand angezeigt. Als ich dann aber eine Sicherun... | |||
| 10 - Neugierig -- Neugierig | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 8 Aug 2011 18:53 geschrieben : Ordentlich arbeiten und auf Gott Vertrauen
Aha... Ok... Also gibts da kein Fliwatüt oder Snüffelstück, das einer einbauen könnte um das zu vermeiden??? Bei nem Netzwerkswitch hätte ich jetzt gesagt Rapid Spanning Tree und zweite Leitung... Könnt man doch hier auch machen, über die Biconnect Klemme für den N vom FI zwei Leitungen ziehen? Gruss ... | |||
| 11 - System Bauerntod -- System Bauerntod | |||
Zitat : ElektroNicki hat am 7 Jun 2011 17:20 geschrieben : Aha, so sieht das also aus: In der Werkstatt meines Opas sind Walthersterckdosen verbaut, keine "bösen" Kragensteckdosen. Sind die noch erlaubt? Wenigstens sind die nicht so gefährlich wie die 4er-Din-Teile... Falls wir von den selben Steckdosen reden, verbiegen sich bei häufigem Gebrauch mal die Schleifer für PE bzw. N und PE und geben keinen ordentlichen Kontakt mehr, sonst sind die relativ harmlos. Die DIN-Monster sind auch nur dann wirklich gefährlich, wenn in der Zuleitung L und PE vertauscht sind und kein FI verbaut. Die Einsätze verdreht einzubauen ist bei allen mir bekannten Steckern und Dosen unmöglich, die Nase abfeilen nur bei Isolierstoffsteckern mit vertretbarem Aufwand möglich. ... | |||
| 12 - PEN-Trennung -- PEN-Trennung | |||
Zitat : XV100 hat am 3 Nov 2010 18:34 geschrieben : Aha! Na da kenn ich mich auch nicht so aus, aber z.B. man hat ein TN-C Netz und will ein neues Kabel legen für eine Steckdose, so wäre das ja eine Erweiterung die nach den aktuellen Normen ausgeführt werden muss! Vorschrift wäre da aber ein FI-Schalter für den Stromkreis, soll aber ja nicht gehen bei einem TN-C Netz! Was macht man dann?
Habe selber auch schon vor einiger Zeit Steckdosen bei mir installiert, ohne FI, weil den gibts hier auch nicht! (altes System) Würde ja dann heissen wenn man was erweitert und wenn es nur ne Steckdose ist müsste man das ganze System neu machen, oder? Wenn du eine Steckdose neu installierst muss diese über FI laufen aber nicht der ganze Stromkreis. für solche Fälle gib es FI-Steckdosen. ... | |||
| 13 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
| Im Keller. Aha.
Und Du bist sicher, daß dier Verteolung eine für jenen Montageort ausreichende Schutzart aufweist? Ich hab da gewisse Zweifel (sieht mir sehr nach IPx0 aus...)! Was versorgt der nicht-FI-geschützte Abgang mit den Neozeds? Warum sind die Zuleitungen zu den CEE-Dosen so schwachbrüstig? ... | |||
| 14 - Kurzschluss -- Geschirrspüler Zanussi ZDI300X | |||
| Aha.
Also schonmalm kein Kurzschluß, sondern ein Erdschluß oder u.U. ein N-PE-Schluß. Mit "Was steht auf ihm drauf?" meine ich die Zahlen der technischen Details. Beim FI vor allem sein Bemessungsfehlerstrom. Das ist die "kleinere" Ampere-Zahl (z.B. 40/0,03). Teste mal die Steckdose, an der die SpüMa hängt, mit anderen, starken Verbrauchern (z.B. Staubsauger UND Toaster - über Mehrfachsteckdosenleiste)! ... | |||
| 15 - Welche Art der Kabelverbindung im Hausverteiler? -- Welche Art der Kabelverbindung im Hausverteiler? | |||
| Aha.
Warum wird nicht eine weitere N-Klemme im oberen Breich montiert und die N darauf passend aufgeteilt, die beiden FI auf der dritten Schiene montiert, und die beiden Reihen LS je auf einen FI geklemmt? ... | |||
| 16 - Plötzlich fällt die Sicherung raus -- Plötzlich fällt die Sicherung raus | |||
| Aha... der Eli muss eh vorbeikommen, noch wegen einer anderen Angelegenheit, somit sollte er dann nicht so teuer werden.
In meiner vorigen Mietwohnung waren die Elektroinstallationen auf dem Stand von 1954, und nur 6A abgesichert. FI Schalter gabs dort nur einer im Bad. Der Tiefkühler ist erst gegen 3 Jahre alt, also denke ich, dass der ja noch nicht kaputt sein sollte. Aber sicher wird ihn der Eli ja ausmessen können. ... | |||
| 17 - Sicherung Fliegt raus -- LauraStar 357 AS | |||
| Aha.
Das heißt also, es löst NUR der FI aus, aber NICHT der dem Stromkreis zugeordnete Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat")? Dann ist es KEIN "Kurzer", sondern ein "Erdiger". Also ein Isolationsfehler im Gerät. Dafür kommen zwei Hauptursachen in Betracht: 1) eingedrungenes oder innen ausgetretenes Wasser 2) Alterung des Heielements (Wandung zwischen Heizdraht und Medium durchgefressen etc.) Nimm Dein Multimeter, stelle es auf den höchsten Widerstandsmeßbereich (z.B. 2MOhm) und miß - bei vom Netz getrenntem, geöffneten Gerät - die beiden Anschlüsse jener Heizung am Dampferzeuger gegen den Schutzleiteranschluß des Netzsteckers des Geräts. Werte hierher. ... | |||
| 18 - Zählerkasten bzw. Sicherungskasten Aufbau Frage? -- Zählerkasten bzw. Sicherungskasten Aufbau Frage? | |||
| Aha. Erst gings nur ums verstehen, jetzt ums selbermachen.
Naja... Als erstes ist der 80A-SLS in Frage zu stellen. Ohne gute Begründung wirst Du diese Anschlußleistung sowieso nicht bekommen. Und sie ist hier offenbar auch vollkommen überflüssig. Mit 3x63A ist man mehr als gut bedient und hat den Vorteil, handelsübliche Materialen verwenden zu können (die sind nämlich i.d.R. nur bis 63A zugelassen - also Verteiler, Zähler etc.). Als nächstes besorge Dir die aktuellen örtlichen TAB. Jeder UV 2 FI zu spendieren (es genügen in Deinem Fall ja die preiswerten 40A-Versionen), ist nicht nur normgerecht, sondern sinnvoll. Auch und gerade in der Scheune. Falls denkbar ist, daß Teile des Hauses (z.B. das DG) später mal ne eigene Wohneinheit bilden könnten, sind die Steigleitungen für mind. 3x63A Belastbarkeit zu bemessen. Dann also in 10mm² oder 16mm² ausführen. Bei der Scheune könnte dies schon aufgrund der Leitungslänge ebenfalls erforderlich sein. Mind. einen, besser zwei Reserve-Zählerplätze vorsehen. Und einen für TSG. Am besten suchst Du Dir einen örtlichen Fachbetrieb, der Dir dann die HV auflegt und die Abnahme samt Zählermeldung erledigt. Mit dem sprichst Du Umfang und technische Details der Eigenle... | |||
| 19 - Umw.pumpe mit Folgefehlern -- Geschirrspüler Miele G 590 SC | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : Umw.pumpe mit Folgefehlern Hersteller : Miele Gerätetyp : G 590 SC Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Habe nachts drei Stunden mit der Maschine "gekämpft" und offenbar das Problem gelöst. Vielleicht hilft der Erfahrungsbericht anderen. Vielleicht ist ja auch doch noch nicht alles gelöst und ich bekomme so einen Tip, was noch getan werden muss. Stichworte: - Umwälzpumpe blockiert - Bodenwanne gefüllt - FI-Schalter löst aus - Überschwemmung. Die Ereignisse im Detail: Zwei Tage vor dem Ereignis findet sich zweimal etwas Wasser auf dem Küchenfußboden. Erster Gedanke - da hat halt jemand gekleckert. Maschine funktioniert ohne Auffälligkeiten. Dann fliegt nachts der FI-Schutzschalter der Hausverkabelung. Der Kriechstrom muss grenzwertig sein; denn nach dem Reaktivieren dauert es jeweils ein paar Minuten, bis er wieder auslöst. Wasserstand in der Maschine ungewöhnlich hoch. Grund: die Umwälzpumpe ist durch ein Maiskorn blockiert, nach dessen Entfernung frei beweglich. FI-Schalter löst immer noch aus. Schutzerde abgeklebt und die Maschine unter äußersten Vorsichtsmassnahmen (B... | |||
| 20 - Wie war das damals? Umstellung TNC auf TNCS? -- Wie war das damals? Umstellung TNC auf TNCS? | |||
| Es gab auch damals eine Übergangsfrist. Diese war aber kurz (bis April 1974). Mit Inkrafttreten der VDE 0100/5.73 trat ja die Forderung nach dem Mindestquerschnitt des Nulleiters von 10mm² in Kraft. Bei kleineren Querschnitten war die so geannte "moderne" Nullung mit separaten Schutz- und Mittelleitern vorgeschrieben. Im damaligen Paragraf 9 b) (oder war es a)?) war explizit gefordert, dass bei Erweiterungen "ab dem Erweiterungspunkt z.B. einer Abzweigdose separate Schutz- und Mittelleiter zu führen sind".
Ich bin zwar selbst nicht alt genug, um die Umstellung aktiv/bewusst mitbekommen zu haben, kenne aber den "Müll" den viele mittelmäßige Elektrixer daraufhin fabriziert haben aus Bestandsanlagen. Und zwar war ein beliebter Fehler, die PEN-Aufteilung am Erweiterungspunkt zwar richtig gemacht zu haben, dann aber im Verlauf bei jeder Klemmestelle noch eine Brücke zwischen grüngelb und blau einzusetzen. (Besonders toll ist das, wenn man denkt, aha alles Folgende ist dreiadrig, ich kann ganz einfach einen FI nachinstallieren.... :hammer: ) KK [ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 17 Mai 2009 20:50 ]... | |||
| 21 - Laptopnetzteil haut FI raus -- Laptopnetzteil haut FI raus | |||
| Aha, da wechselwirkt wohl so einiges, was die Problematik mit den Netzfiltern angeht.
Der Fehler ist allerdings zu selten, um alle Kombinationen eingesteckter Geräte zu testen. Der Einschaltstrom ist doch am Anfang so hoch, als wärs ein Kurzschluss. Wenn der Einschaltzeitpunkt mit der Bergspitze der Halbwelle zusammenfällt, kracht es halt im Gebälk. An der Steckdose liegts nicht, der FI hüpft auch beim Einstecken am NT. ... | |||
| 22 - 40A RCD und 16A RCD?? -- 40A RCD und 16A RCD?? | |||
| Aha. Und für welchen Strom denn nun genau? Seinen Bemessungsstrom?
Dann wäre es ja wie beim Einzel-FI! Oder willst Du andeuten, daß dessen Kontakte für weniger als den Bemessungsstrom ausgelegt sein könnten... ... | |||
| 23 - Phase-Schutzleiter Spannung? -- Phase-Schutzleiter Spannung? | |||
| Naja für jedes Zimmer einen FI und einen LS, das wird dann aber ein großer Verteilerschrank...
@ Bartholomew aha @Sam2 Habe da gerade ein Post von Dir gefunden...so erscheinst Du mir aber immoment nicht..
"Mir ist ein Fachmann, der in solchen Fällen nachfragt, wirklich viel lieber als einer (egal, on Fachmann oder Laie), der "einfach mal macht"! Ich habe anfangs auch noch nicht alle Details und Kniffe gekannt. DU mit Sicherheit auch nicht..." [ Diese Nachricht wurde geändert von: mathias92 am 10 Sep 2008 21:15 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: mathias92 am 10 Sep 2008 21:20 ]... | |||
| 24 - LED-Stroboskop Vorhandene Schaltung leicht abwandeln. -- LED-Stroboskop Vorhandene Schaltung leicht abwandeln. | |||
Aha, danke. Die Antwort kam ja super schnell
Also auf blöd einfach die LEDs dann andersherum polen? Ich hatte eigentlich auch noch einen anderen Gedanken: Wenn das jetzt einfach möglich wäre, nur einen anderen Transistor zu verwenden, und die Sache wäre erledigt, würde ich noch einen Modusschwahlalter für die Blinkart reinbauen. Also, dass man einfach umschalten kann zwischen "Lichtpuls-Modus" und "Dunkelpuls-Modus". Siehst Du dafür eine einfache Lösung? Für den Fall, dass es mit einem simplen Tausch des Transistors erledigt gewesen wäre, hätte ich mich nach einem 3-Kontakt Wechselschalter umgesehen und dann sie Transistoren entsprechend mit dem Schalter verbundn, sodass man einfach hin- und herwechseln hätte können. Wenn ich die LEDs jetzt auch noch umpolen muss, bräuchte ich wohl einen Wechselschalter mit 7 Kontakten. Gibt es sowas überhaupt? (Also die Idee mit dem Moduswechseln ist jetzt nicht so überaus wichtig. Wenn es einfach geht, mache ich es noch dazu, wenn nicht, nicht. Das Projekt ist für einen Freund, der relativ bald Geburtstag hat und leider hab ich für große Schaltungsbauten kaum mehr Zeit. Also muss sich auch hier niemand deshalb den Kopf zermartern | |||
| 25 - Fehlersuche Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren -- Fehlersuche Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren | |||
| Aha
Danke für eure Tips. So in etwa hätte ich mir es auch vorgestellt. Was anderes kanns nicht sein weil die UV nur für die Beleuchtung ist und vlt 2 Schukos aber sonst nix. 100mA FI Warum nicht? Der ist ja bei Lichtstromkreisen erlaubt. Oder liege ich da falsch? mfg francy ... | |||
| 26 - RCD - falsch beschaltet ? -- RCD - falsch beschaltet ? | |||
| Nur - eine Bildungslücken - Schliess Frage ... keine Projektarbeit. Ich hatte gemeint, wenn ein 4 poliger FI nur 2 Polig beschaltet wird, ist das dann ein Problem ? Weil dann sollte man - wie schon beschrieben - die Brücken setzen.
Aha - alles klar
L.g. Klgftm31! ... | |||
| 27 - Vorüberlegungen für neuen Verteiler -- Vorüberlegungen für neuen Verteiler | |||
| Hallo,
aha, so langsam kriege ich eine Erleuchtung
Vielen Dank für die Aufklärung (Das ist wirklich ernst gemeint und nicht nur daher geplappert!!!). Ich bin zwar nicht ganz unbedarft, aber doch ganz schön ausser Übung, wie mir scheint. Also Kabelweg vom Zähler zum Verteiler sind keine 2m. Der Zähler sitzt in einem Blechkasten im Flur und der Verteiler praktisch auf der Rückseite dieser Wand in einem kleinen Nebenraum. Der Blechkasten ragt komplett durch die Wand hindurch. Und eben neben diesem Kasten aus Eisenblech sitzt die Verteilung - alt und die Verteilung - neu soll daneben. Kabelweg zur UV in der Scheune sind ca. 20 m - quer durchs Haus und noch ein paar Meter in der Scheune. In der Scheune gibt es lediglich Beleuchtung und ein paar Steckdosen. Wasser etc. ist nicht vorhanden. FI ist dort auch (noch) keiner Verbaut worden. Da fällt mir ein, es kann sicher nicht schaden den Blechkasten auf die PAS zu legen, da ich an dem Teil nirgends eine Erdung sehen kann. Oder ist das ein Trugschluss von mir? Gruss Michael ... | |||
| 28 - Lampe nass :-) -- Lampe nass :-) | |||
Ja hallo alle zusammen Das Muster an der Decke kommt durch die Platten zustande ... die wurden so zusammengeschraubt. D.h. der Stoss der Platten und genau davor sammelt sich das Wasser und dringt durch die Spanplatten gestern hats noch so gebritzelt... dacht mir nichts dabei, auf einmal finster ... aha - FI :-)... hab mir heut die Leitungen und die Fassungen angesehn ... komplett unter Wasser dieser Keller ... werde schaun was denn da so weiter passiert .-)
L.g. Klgftm30 ! ... | |||
| 29 - Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung -- Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung | |||
| @shark1
Aha, nun weiß ich also, was ein Duspol ist
Habe auch schon so'n Teil ins Auge gefaßt - das DUSPOL DigitalPlus. Kostet lt. Reichelt-Katalog 64 tEURos und erscheint mir wegen den "ab 1.5V" recht interessant, da "universell". Irgendwelche Einwände?
'ne Seite dazu: http://www.reichelt.de/?SID=20z8Pyr.....ET=16 @schweizer Im oben angesprochenen Katalog gibt es auch solche CEE-Verteiler - der einzige, bei dem "FI" aufgeführt ist, kostet allerdings auch schon stolze 169 tEURos ... Wie mir gerade auffällt, sind die 400V bei dem aber auch für 32Amperlies und bei uns existieren ja nur 16A-Sicherungen ... Täte es nicht auch einer ohne FI? Da gäbe es nämlich einen von Brennenstuhl, welcher mich "nur" knapp 48 tEURos kosten würde. Ist auch ein mobiles Teil, bietet exakt einen 400V-Anschluß (Mehr wären für ein Schweißgerät ja auch nicht wirklich notwendig ...) und drei 230V. Im Online... | |||
| 30 - fliegt mir diese installation um die ohren? (ein schalter + steckdose, zwei lampen) -- fliegt mir diese installation um die ohren? (ein schalter + steckdose, zwei lampen) | |||
| na toll, ich depp schlag ständig im wikipedia nach, und wenn ichs einmal sein lasse steht natürlich das gesuchte drin. *g*
foto vom fi kann ich schwer machen, bin ein digicam-verweigerer. ich schau nach was drauf steht. aha, freischalten also. muss ich mir für die nächste besprechung mit der geschäftsführung merken, klingt viel wichtiger als "stecker ziehen". auch wenn ihr hier vielleicht andere meinung seids, ich bin durchaus nicht wahnsinnig und lasse prinzipiell die sicherungen und den fi runterflippen wenn ich an leitungen rumfummle *g* ... | |||
| 31 - Zählerschrank? -- Zählerschrank? | |||
aha ja..erstmal danke für eure antworten... gut...also ich habe nachgeschaut... ich benötige kein zweites Zählerfeld...so weit so gut... aber das problem besteht weiterhin... schade. Die Zählerplatzliste ich echt sehr übersichtlich. Daraus muss ich jawohl jetzt nen Schrank aussuchen. mh... also den Neubau habe ich für meinen bruder gemacht... und habe natürlich mit zuleitungen... und steuerungsleitungen nicht gegeizt. so jetzt habe ich den Salat. ich müsste platz haben für 19 Reihenstockklemmen 1 FI (4-polig) evt. zusätzlich 1 FI 2-polig 1 Überspannungsschutz 36 Automaten (B10/B16) 1 Siedle Netzteil 1 Siedle EC (zugangkontroller) 1 Klingeltrafo so... vielleicht wisst ihr ja noch was... THX ja gut die möglichkeit bestünde die reihenstockklemmen wegzulassen aber das finde ich keine schöne lösung. [ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 22 Jul 2005 15:31 ]... | |||
| 32 - Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt -- Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt | |||
| Hallo Surfer, Danke für Deine Anregeungen!
Schade, dass Du nicht öffnen kannst. (Datei nochmal in anderem Format.Wenn es wieder nicht geht, setz ich die Liste direkt hier rein!) >Stromkreise Beleuchtung - 3phasig ( wegen stroboskopischem Effekt bei Maschinen) aha, noch nix darüber gehört! Tritt der Effekt unabhängig von der verwendeten Leuchtenart auf? (bin nämlich strikter Neonlichtvermeider) >Motorschutzschalter in HV oder UV-absolut Banane-denn was passiert beim Standortwechsel der Maschine? Richtig-Du legst keine neue Leitung vom alten Einspeisepunkt,sondern nutzt den,der am nächsten liegt. Wegen Anzahl, Grösse und Absaugverrohrung, wird es eher eine längere Phase der Stellplatzoptimierung bis zur endgültigen Aufstellung geben, was spätere Änderungswünsche zwar nicht auschschliesst aber so selten vorkommen lassen dürfte, dass dann eine neue Leitungsverlegung schon recht ist. Irgendwie bilde ich mir auch ein, ruhig mal einen Automaten/MS in der UV nachträglich zu versetzen... <Falls die Maschinen fest angeschlossen werden,dran denken das ein Schutz vor Wiederanlauf nach Spannungsrückkehr (genannt Nullspannungsauslöser) eingebaut ist. Aha, warum nur bei Festanschluss? Fast alle bekommen CEE-Dose... | |||
| 33 - Frage zu Unterverteilung -- Frage zu Unterverteilung | |||
| Aha.
Wobei noch längst nicht klar ist, ob die 16A nicht schon zuviel für die Leitungen der Endstromkreise sind... Aber demnach ist es sehr wahrscheinlich, daß diese Neozed dem Überlastschutz des FI dienen. Welchen Nennstrom hat der denn nun??? (steht drauf) ... | |||
| 34 - Wieviel sollte der Einbau eines FI-Schalters durch einen Elektriker kosten? -- Wieviel sollte der Einbau eines FI-Schalters durch einen Elektriker kosten? | |||
| die frage lässt sich relativ einfach mit einer gegenfrage beantworten: was kostet ein auto.
eigentlich muss der installateur anschliessend die gesamte anlage checken. mit anguggen, was geht, einbauen und anlage checken, das ganze in einer stunde, haut schon mal gar nicht hin. der kunde sagt zwar: ooch genuch platz, aber wenn man die abdeckung runter macht, siehts wieder ganz anders aus. nööö, solche pauschalwerte sind nichts wert und tragen nachher nur dazu bei, dass es ärger gibt (die im forum haben aber gesagt!!). zum thema 2- oder 4-poliger FI. aha, ein 4 poliger FI vor die gesamte anlage? ein kleiner fehlerstrom und omma fliegt gekonnt über den im weg stehende stuhl (oberschenkelhalsbruch). warum? kein licht mehr in der bude. es ist zwar prinzipiel richtig, dass der personenschutz hoch einzuschätzen ist, aber bitte dann mit hirn an die sache gehn. ... | |||
| 35 - Installation FI-Schalter -- Installation FI-Schalter | |||
| >> Was sind das für dumme Sprüche hier im Forum. Ist mir ja
>> in keinem anderen Forum bisher vorgekommen. [x] Du kennst nicht viele Foren >> Der Fundamenterder geht direkt auf die PE-Schiene. Aha. Mit 3,5x30er Flachstahl in den Verteilerkasten?!? Dir ist der Begriff Hauptpotentialausgleich geläufig? >> Und warum ist es ungewöhnlich, mit 5-adriger Leitung >> durch die Bodenplatte zu gehen? Weil meist der Verteiler gleich im /neben dem Zählerschrank ist. Oder als Stockwerksverteiler dann im Obergeschoss, da würde ich aber eher von Leitung kommt durch Fußboden/Decke sprechen. Bodenplatte klingt füür mich nach unterstem Fundament. >> Und warum sollte alles im Haus über einen FI laufen? Weil jede unter Spannung stehende Leitung gefährlich sein kann? >> Sollte der mal auslösen, ist im ganzen Haus der Strom weg, und wozu? Damit derjenige, der gerade dran packt nicht wieter gegrillt wird?!? >> Dann ist ja die Herz/Lungen-Maschine von Oppa auch aus:-) Die dürfte als Lebensnotwendiges medizinisches Gerät über einen Puffer-akku verfügen. >> Nee, Außensteckdosen, alle Steckdosen in den Bädern und >> WM/GSP über FI reicht völlig aus. ... | |||
| 36 - Elektroinstallation im Dachgeschoss -- Elektroinstallation im Dachgeschoss | |||
Zitat : Übrigens: Eine noch so große Dämmung nützt im Endeffekt nichts gegen erhebliche Erwärmung im Sommer! Aha? Das ist ja ganz was neues, dann rate ich mal an ein voll gedämmtes Niedrigenergiehaus im Hochsommer zu betreten, wenn das tagsüber klug beschattet wird über Rollos/Rolläden, dann lässt es sich auch Tagsüber gut dort aushalten. Auch im Dachgeschoss. Weiter zum eigentlichen Thema: Als Buch empfehle ich Dir: Die bestimmunggerechte Elektroinstallationspraxis Autor: Winfried Hoppmann Verlag: Pflaum ISBN: 3-7905-0768-7 Da wird allerdings auch schon sehr ins Detail gegangen was vorschriften usw. angeht. Für Bei-Null-Anfänger vielleicht etwas zu schwer. Auf die aktuelle Ausgabe würde ich schon wert legen. Die Leitungen im Dachgeschoss müssen raus aus der Hitze des Daches, die sollten unter der Isolierung liegen. (Also zwischen Innenverkleidung und Isolierung) Wenn es bei 2 Lampen + Schreibtischlampe und Kl... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |