Gefunden für absicherung unterverteiler - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation -- Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation | |||
| |||
| 2 - SLS eine Alternative zu Neozed? -- SLS eine Alternative zu Neozed? | |||
Zitat : Mit dem Querschnitt und 35A Absicherung sind keine Probleme zu erwarten. Als Vorsicherung würde ich D02-Lasttrennschalter einsetzen. Zum Beispiel den hier? (siehe Bild unten) Zitat : Wozu drei? Weil ich noch im Dachgeschoß und im Erdgeschoß Unterverteiler habe. Zitat : Davon abgesehen sind SLS doch auch nicht schmaler (habe auch nur we... | |||
3 - Sauna mit Stromzähler nachrüsten -- Sauna mit Stromzähler nachrüsten | |||
| Stelle doch am besten mal Bilder vom Stromzähler, Unterverteiler ("Sicherungskasten"), Absicherung der Sauna, Steuergerät der Sauna und vom Anschluss der Sauna ein.
Unsere ist leider kaputt.
... | |||
| 4 - Absicherung früher -- Absicherung früher | |||
| Hallo,
mich würde einmal interessieren, da ich schon viel von Änderungen usw. gelesen und gehört habe, wie früher die Kabel abgesichert wurden? Ich habe z. B. schon Hausanschlüsse mit 6mm² vom HAK gesehen, ein anderes Haus hatte zur gleichen Zeit schon 10mm², was hier häufig der Fall ist (haben fast alle älteren Häuser). Auch wurde mir mal gesagt, daß 4mm² früher eine andere Absicherung hatte und höher belastet werden durfte. Kennt irgendjemand hier Grundlagen für solche Installationen? Ich selbst hatte mit 4mm² mehrere Unterverteiler. In manchen neuen Tabellen findet man ein 4mm² mit 32 bzw. 35A, was i. d. R. hier dem Standard-Haus-Anschluß entspricht. Bloß ein 6mm² kommt hier auch noch häufig für ganze Häuser vor, dann entsprechend noch im Rohr (B2). Mein Elektiker sagte mal (hat aber selten viel Zeit zum erzählen obwohl er jede Gelegenheit nützt) daß die Belastbarkeiten von Kabeln vor ein paar Jahren reduziert wurden (z. B. das 5x1,5mm²) nicht mehr mit 16 A als CEE abgesichert werden darf... [VDE Tabelle] Wer weiß etwas über diese "alten Absicherungen". Danke für alle Antworten. ... | |||
| 5 - Kleine UV im Keller machen mit 5x6mm² als Zuleitung! -- Kleine UV im Keller machen mit 5x6mm² als Zuleitung! | |||
| Bei 25 A Hauptsicherung genügt sowieso vermutlich ein Hauptschalter, die Absicherung entfällt. Wenn die Erhöhung auf 40 A möglich ist gehen in Sachen Selektivität (Überlast) maximal 25 A für den Unterverteiler. Die Faktoren für Kurzschluss-Selektivität kenne ich nicht auswendig, sie sind aber noch deutlich größer und deshalb in der Realität kaum einzuhalten. ... | |||
| 6 - Installation Klingeltrafo für Toröffner -- Installation Klingeltrafo für Toröffner | |||
Zitat : woodi hat am 25 Dez 2012 10:24 geschrieben : Die wichtigsten Dinge sieht man halt nicht. Stimmt. Z.B. den Bereich über den N- und PE-Schienen. Es sieht mir trotzdem nach einem soweit korrekt aufgelegten TN-C-S aus. Zitat : Die mittlere der drei Sicherungen rechts vom FI scheint über den FI zu gehen. Alle drei Leitungsschutzschalter rechts vom FI werden über ihn versorgt. Darunter befindet sich eine einpolige Schiene. Zitat : ... | |||
| 7 - FI vor Erdkabel nötig? -- FI vor Erdkabel nötig? | |||
| Hallo zusammen,
mein erster Beitrag, und gleich eine Frage
Ein Gartenhäuschen wird von einem Erdkabel versorgt, das andere Ende des Erdkabels hängt in einem Unterverteiler. Muss der FI vor das Erdkabel, oder ist es ok, ihn im Gartenhäuschen einzubauen? Das Gartenhäuschen hat einen Fundamenterder, der wird natürlich eingebunden. Die Entfernung Häuschen zum Unterverteiler ist nicht gering und darum möchte ich gern Sicherungen und FI zusammen haben im Gartenhäuschen. Bin zwar E-Techniker, aber aus der Industrie und hab seit Jahren nichts mehr mit Normen zu tun... Eine Diskussion über Absicherung, Querschnitte usw. bitte ich zu vermeiden. Vielen Dank! Grüße Blitzlicht ... | |||
| 8 - Blankdraht Durchlauferhitzer und elektrischer Widerstand des Wassers -- Blankdraht Durchlauferhitzer und elektrischer Widerstand des Wassers | |||
| Hallo zusammen,
ich möchte einen 27kW Durchlauferhitzer von Siemens (DE 5152427) anschaffen. Das Gerät hat eine Blankdrahtheizung. Für ausreichend dimensionierte Zuleitungen und eine Absicherung im Unterverteiler einschließlich FI ist gesorgt. Der Hersteller gibt dazu einen spezifischen elektrischen Widerstand >= 1300 Ohm cm an. Unser Wasser hat allerdings lt. der letzten offiziellen Untersuchung der Gemeinde 1060 Ohm cm - gemessen habe ich’s nicht. Das Gerät soll an einem TT-System angeschlossen werden, das über 30mA FI abgesichert ist. Hat jemand Erfahrung, ob das trotz niedrigerem Widerstand des Wassers funktioniert, ohne dass ständig der FI-Schalter auslöst? Vielen Dank, rhgeiger ... | |||
| 9 - Dachbodenausbau (Neue Leitung oder alte 2,5qmm) -- Dachbodenausbau (Neue Leitung oder alte 2,5qmm) | |||
| Hallo Freunde der Installationstechnik,
Bei uns ist kein Keller vorhanden, im Erdgeschoss ist der Hausanschlusskasten danach kommt der 1. Verteiler. Hier wurde vom Elektriker PEN in PE und N aufgeteilt. Auch hier ist sind die Leitungsschutzschalter für das Erdgeschoss verbaut (alles B16 bei 1,5 qmm ). Hier wurde weder nach Steckdosen und Lichtstromkreis aufgeteilt, (ein riesen Kuddelmuddel). Für den 1. Stock wurde von den Schmelzsicherungen im 1. Verteiler eine Leitung (> 2,5 qmm) in die 1. Unterverteilung gelegt (Unterverteiler = 1.Stock). Die Zuleitung ist wieder mit PEN Leiter.
Nun hatten wir heute einen Elektriker da, wegen dem Ausbau des Daches. Gerne würde ich die ganze Elektrik selber machen, nur abnehmen (VDE 0100-600) muss es auch jemand, und das darf ich nicht. (Kein eingetragener Elektroinstallateur) Der Dachboden teilt sich in 3 Räume auf, (links) 1. Zimmer, Heizungsraum (Mitte), 2. Zimmer (rechts).Raum 1&2 sollen ausgebaut werden. Früher hat ein Elektriker eine Leitung für Lampen installiert. Die Zuleitung von der 1. Unterverteilung ist mit 3X2,5, diese geht in den ersten Raum und Endet dann in einer Abzweigdose, die eine Lampe im 1. Raum und 1 Lampe im 2. Raum versorgt. ... | |||
| 10 - Absicherung Unterverteiler -- Absicherung Unterverteiler | |||
| Szenario: Mehrfamilienhaus mit mehreren Unterverteilungen
Wie sind Unterverteilungen im Hauptverteiler abzusichern? Da eine Überlastung des Kabels zum Unterverteiler ausgeschlossen werden muss, ist die Zuleitung der Unterverteilung natürlich abzusichern. Aber gibt es eine festgeschriebene Regel, ob diese Absicherung 'am Anfang der Leitung' sein muss, also im Hauptverteiler per Diazed/NH/trägen LSS, oder darf diese Absicherung auch am ende des Kabels (also im Unterverteiler) erfolgen? Ich bin der Meinung sie muss im HV geschehen, da sonst ein beliebiger Schaden am Kabel (anbohren, oder was auch immer) zu größerem Schaden führen könnte. Vg maschbauer ... | |||
| 11 - Mantel-Leitung soll Beleuchtungsstromkreis und separaten Stromkreis führen + Kolbenpumpe -- Mantel-Leitung soll Beleuchtungsstromkreis und separaten Stromkreis führen + Kolbenpumpe | |||
| Was Du da vorhast, ist eine Aufteilung eines Drehstromkreises, das kann man so machen, allerdings gibt es da folgendes zu beachten: Es müssen wirklich 3 unterschiedliche Phasen verwendet werden, da ansonsten uU. eine Überlastung des N-Leiters möglich ist. Ferner sollte eine Unterbrechung des N-Leiters tunlichst vermieden werden, da sonst durch einen "schwebenden Sternpunkt" erhebliche Schäden auftreten können.
Und die Belastbarkeit der Zuleitungen vermindert sich etwas (im Tabellenbuch nachschauen, welche max. Absicherung zulässig ist "3 belastete Leiter", auch in Abhängigkeit von der Verlegeart, hier ja evtl. in Ständerwänden mit Isolierwolle! ) Sicherheitshalber solltest Du auch auf die aufgeteilten Drehstromkreise zB. mit einem Aufkleber im Unterverteiler hinweisen. Die Kopplung der Automaten nur über den Handgriff funktioniert nicht, und ist auch nicht zulässig. Jetzt noch eine Frage zur Pumpe: Verfügt die denn über einen Motorschutzschalter oder ein Motorschutzrelais? Ansonsten solltest Du einen passenden Motorschutzschalter im Unterverteiler montieren, der dann gleichzeitig auch den Kurzschlussschutz übernehmen kann. (Das ist dann aber bei der Auswahl des Motorschutzschalters zu beachten, dass er das kann!) mfG: Norbert Oertg... | |||
| 12 - Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten -- Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten | |||
| Hallo,
ich würde dir empfehlen deine Geräte einzeln über 3pol-Automaten und FI abzusichern. Die wiederum in einen Unterverteiler in deiner Werkstatt zu setzen und diesen über den existierenden Verteiler einzuspeisen. Mehrere Drehstromsteckdosen über eine Abzweigdose zu verteilen ist zwar machbar, jedoch nicht wenn du in der Abzweigdose den Querschnitt der Leitung reduzierst! Querschnitte werden prinzipiell nur an passenden Überstromschutzorganen reduziert (Sicherung). Für einen seperaten Verteiler solltest du von deinem Elektriker klären lassen ob ein Abgang für die Zuleitung an dem existierenden Verteiler geschaffen werden kann. Als Zuleitung empfehle ich einen Querschnitt von 6mm², minimal 4mm². Vorteil hierbei wäre auch das du deine 230V Steckdosen in zwei Stromkreise aufteilen kannst, was dir eine höhere Betriebssicherheit bietet, z.B. bei einer Absicherung über eine LS/FI-Kombination. Die Leitungen zu den Drehstromdosen würde ich als 2,5mm² ausführen, abzusichern mit jeweils C16A oder K16A, je nach Anlaufstrom der Geräte. Das alles unter der Voraussetzung das du mit "Hauptanschlusskasten" nicht den "Hausanschlusskasten" meinst. Da du nur einen kurzen Weg zu dem existierenden Verteiler hast kannst d... | |||
| 13 - Neue Unterverteilung im Dachgeschoss -- Neue Unterverteilung im Dachgeschoss | |||
Zitat : Tech-niker hat am 11 Nov 2010 13:07 geschrieben : Zitat : Der Ist-Zustand: Einreihige Unterverteilung mit NYM 5x40qmm, ca.15m länge. Hi
Du hast ein 5x40mm²in deiner UV im OG? Habe ich das richtig verstanden? Bei einer Absicherung mit 36A (müssen schon ziemlich alte Sicherungen sein, sind länsgt 35A) würd eich ja davon ausgehen, daß da ein Nuller hineingerutscht ist Wobei... 4mm2 mit 36A gL sind auch ziemlich stolz. Bei Verlegeart C, 25°C Umgebungstemperatur vielleicht gerade noch so durchzuboxen (bin grade zu faul um den Faktor fü... | |||
| 14 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
| Was noch nicht angesprochen wurde: für Herde nimmt man im Allgemeinen 3 einpolige LSS und (falls der Rest in 1+N installiert ist) eine N-Verbindungsklemme. Für gar nicht empfehlenswert hingegen halte ich die letztens in NÖ gesehene Konstruktion, für L1 und L2 jeweils einen 1-poligen LSS und für L3 und N einen 1+N zu verwenden... das könnte der Herd "etwas" übelnehmen. Andererseits... so heiß wie wenn man den LSS für L3 ausschaltet werden die (manche) Platten sonst nie *sfg*
Ich persönlich würde nur 1+N verbauen, ist einfach in Ostösterreich so üblich (1-polig gilt als Billigpfusch) und erleichtert erheblich die Fehlersuche bei den doch ab und zu auftauchenden N-PE-Schlüssen hinter dem FI. Über TT-System mußt du dir vermutlich(!) keine Sorgen machen, denn bei einer Neuanlage müßte genullt werden. Würde ich aber sicherheitshalber mit Angabe der genauen Adresse bei der EVN erfragen. (Oder sehe ich das falsch, daß du in EVN-Gebiet baust?) Ob man für die Unterverteiler 6 oder 10mm2 nimmt ist herzlich Geschmackssache. Sollten je eigene Wohnungen daraus werden würden die 10mm2 benötigen, ansonsten erachte ich persönlich 6mm2 als ausreichend, denn mehr als 25A Absicherung sind in Anbetracht der FI-Situation ohnehin nicht sehr sinnvoll. Ich persönl... | |||
| 15 - Elektroinstallation Wochenendhütte -- Elektroinstallation Wochenendhütte | |||
| Hallo,
ich will eine kleine e-installation in meiner wochenendhütte machen. Zuleitung ist 3*2,5mm^2 NYY in FPY Rohr unterirdisch. (liegt schon) Hinter dieser will ich nen kleinen Unterverteiler setzen: 1*16A Neozed zur Absicherung der Zuleitung dahinter 16A (B) LS/FI Kombination von dort aus gehe ich mit 1,5 mm^2 NYM in eine Verteilerdose,wo genau eine Steckdose und genau eine Lampe angeschlossen wird. Zusätzlich will ich noch nen Erdanker machen, den ich in der Unterverteilung mit dem ankommenden über eine Potenzialausgleichsschiene PE auflege. An der Potentialausgleichschiene wird noch die Wasserleitung angeschlossen. Zugegeben 2,5mm^2 ist vielleicht ein bischen schwach, aber ich kann keine andere Leitung legen. Was haltet Ihr davon? Bedenken? ... | |||
| 16 - Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... -- Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... | |||
| Ein B13 löst unterhalb 14,69A (~3388W) nicht aus, wie schon geschrieben wurde.
Einwurf von mir: Auch 1,13-1,45 * In ist zu viel! Besser ist 1,05-1,2 * In, wie es bei Z-LS, E-LS und den meisten K-LS der Fall ist! Dennoch ist mit einem B13 aller Wahrscheinlichkeit nach der sicherheit (erstmal) Genüge getan, evtl. geht auch C13, das hängt von der Leitungslänge und Verlegeart ab! Ich persönlich würde allerdings auf jeden Fall Erneuerungen vornehmen. Tipp: Mit einer Schlitzfräse mit Absaugung und der Benutzung von Bohrkronen lässt sich Arbeit sparen und der Dreck hält sich in Grenzen! Da die Absicherung von Schukosteckdosen mit B16/C16 nicht sinnvoll ist, sollten auch in einer neuen Installetion folgende Vorgaben gelten (N wird standardmäßig nicht mitgesichert/-geschaltet, dies ist allerdings auf Wunsch mit 2-pologen LS und 4-poligen LS möglich). Die Angebenen Leitungsquerschnitte sind mindestmaß, mehr geht immer und ist manchmal auch sinnvoll, als Leitungstyp habe ich das standard-NYM gewählt - wer es hochwertiger max, kann auch NHXMH nehmen: Gerät/Stromkreis - Absicherung - Leitung bei Länge max. 25m Verlegeart B2 oder C und kaum Häufung -> Elektroherd - 3x B16 - NYM-J 5x2,5mm² -> Schukosteckd. (einphasige Speisung) - 1x B6/C6/K6/D6/... | |||
| 17 - Querschnitt zur UV, DIN 18015 und Ausnahmen -- Querschnitt zur UV, DIN 18015 und Ausnahmen | |||
| Hallo,
vor einigen Wochen habe ich einen Unterverteiler in unserem Wohnhaus ausgetauscht. Im Irrglaube, die DIN 18015 (63A Belastbarkeit) gelte nur für die Leitung HAK-Zähler habe ich vom Zähler zum UV wieder ein 5x6mm² eingezogen. Mehr passt auch absolut nicht in das Rohr rein. Im HAK und an den beiden Geschosszählern ist mit 35A gesichert. Nun fand ich leider heraus, dass auch diese Leitungsstrecken für 63A ausgelegt werden sollen. In den TAB meines VNB Lech-Elektrizitätswerke Augsburg lese ich als Vermerk zum Zählerplatz "Geringere Absicherung ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen". Im Schriftwechsel bekomme ich hier keine durchsichtige Antwort, ob mir diese "Abstimmung" nun gegeben wird oder nicht. Es hieß nur, die Verantwortung läge beim Betreiber und beim Errichter. Die Absolute Forderung nach 5x10mm² würde Aufbrechen des halben Hauses bedeuten. Nach meinem Wissensstand ist die DIN umgänglich, wenn auf anderem Wege gleiche oder bessere Sicherheit erreicht wird. Bei 35A auf 12 Meter 5x6mm² NYM ohne Häufung sehe ich die Sicherheit absolut erfüllt, dass keine 63A gehen ist für mich eine Komfortsache. Kein Mensch wird die brauchen, Warmwasser kommt von der Zentralheizung. In der aktuellen de steht hierzu ein Artikel mit für mic... | |||
| 18 - \"einfachen\" Unterverteiler anschließen -- \einfachen\ Unterverteiler anschließen | |||
| Na, dann erläutere doch bitte zuerst mal Deine dahinterstehenden Überlegungen:
Warum willst du für eine einzelne Leuchte (noch dazu mäßiger Leistung) überrhaupt eine Art Unterverteiler einsetzen? Zuleitung vom nächstgelegenen geeigneten Speisepunkt (z.B. Abzweigdose oder Steckdose) nach örtlicher Erfordernis, Schalter dazwischen und fertig ist die Laube! Und worin siehst Du die Notwendigkeit einer weiteren Absicherung? Dann sehen wir weiter. ... | |||
| 19 - Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat -- Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat | |||
Nö, ich komm nicht runter.
Aber Du könntest raufkommen! Hier bei den vernünftigen Leuten ist noch reichlich Platz
Ich weiß sehr wohl zwischen Renovierung (genau das tut Ihr sehr wohl) und Sanierung zu unterscheiden. Und ICH hab auch nichts vom ganzen Haus (auf einmal) gesagt. DU jedoch sprachst von ALLEN Steckdosen (und damit dem ganzen Haus)... Sowas kann man auch Zimmer für Zimmer machen. Eben immer dann, wenn dort sowieso neu tapeziert werden soll. Und wenn man alle durch hat, kommt ein neuer Unterverteiler. Du hast den Ort nicht angegeben, wo die Hüte steht. Zuerst ist also definitiv abzuklären, was für eine Netzform der VNB liefert! Vorher sind alle Überlegungen witzlos. Sollte das ein TN sein, könnte man (sofern meßtechnisch nachweisbar ist, daß die Abschaltbedingungen eingehalten werden), ggf. die Nullungsbrücken wieder(?) nachrüsten. Das sollte jedoch auf die Räume beschränkt bleiben, die zurzeit nicht zur Renovierung anstehen. Wo renoviert wird, bitte gleich neue Leitungen ziehen. Also jetzt erstmal in dem EINEN Zimmer! Sind vielleicht die bisherigen Leitungen verrohrt? Oder doch Steg- bzw. Mantelleitun... | |||
| 20 - Frage zu FI un LS einbau -- Frage zu FI un LS einbau | |||
| So ist es.
Diese Installation ist recht verzwickt! Es könnte z.B. gut sein, daß mindestens die Herdleitung mehr als einen N enthält. Das muß man vor Ort auseinanderklamüsern und sauber durchmessen. Ich zähle nämlich 8 N und 7 PE, von denen einer noch der örtliche PA sein könnte. Einzig klar ist: Es handelt sich um ein TN-(C-)S-System. Daher gibt es entgegen Deiner Annahme nirgends in dem Unterverteiler oder in den Endstromkreisen einen Nulleiter (PEN). Auch nicht in der Zuleitung ab dem Hauptverteiler. Und das ist auch gut so... Stattdessen separate Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE). Wenn die von Dir angegebene Verleghart (B1) zutrifft, dann dürfen die Stromkreise (sofern sie nicht die Längengrenzen überschreiten) vermutlich wie folgt abgesichert werden: 1,5er mit max. 16A (das ist aber für allgemeine Steckdosenstromkreise weder nötig noch empfehlenswert) 2,5er mit max. 25A (das wird für einen halbwegs vernünftigen Betrieb des Herds auch erforderlich sein) Vorsicherung (in der HV) z.B. mit Neozed 35A (wenn dort LS, wäre der sehr teure E-Typ nötig, daher vorzugsweise Schmelzsicherung) Dies gilt nur, wenn FI verwendet wird und es bei reinen Wechselstromkreisen bleibt. Außerdem dürfen keine weiteren beg... | |||
| 21 - Absicherung EIB Schaltaktor -- Absicherung EIB Schaltaktor | |||
| Folgende Frage ergibt sich:
Wir haben in einem Unterverteiler (nur EIB-Schalt- oder Dimmaktoren für Licht) Busch Jäger Binärausgänge 8fach 6195/80 eingebaut bzw ersetzt (Vorher waren 16A Schaltaktoren verbaut, die waren dem Bauherren allerding zu laut) Laut Datenblatt: Nennstrom: 6 A, bei cos φ 1 und 8fach Schaltaktor (2 Gruppen a 4 Ausgänge), je 4er Gruppe max. 16 A Wie ist dieser Aktor abzusichern? Derzeit gibt es in diesem Unterverteiler keine LS-Schalter, nur in der Hauptverteilung 3 LS-Schalter mit 16A. Die Zuleitung hat 5x 2.5mm² und ca. 10m länge, also ausreichend dimensioniert. Es ist keine Unterverteilung im eigendlichen Sinne, von hier wird ausschließlich die Beleuchtung für 3 Stockwerke versorgt. (Einfamilienhaus) Im Unterverteiler gibt es ausserdem einen FI-Schutzschalter mit 0.03A Auslösestrom (wurde eingebaut wegen Lampen im Bad und Komfort das beim Auslösen des Haupt-FI nicht das ganze Haus dunkel ist) Reicht die Absicherung (16A) in der Hauptverteilung oder müssen die EIB-Aktoren mit jeweils 6A abgesichert werden? Falls ja, wäre 6A zu 16A selektiv? Und wie müssen die Dimm-Aktoren abgesichert werden? Hier finden sich in den Datenblättern keinerlei Hinweise, ausser die Nennle... | |||
| 22 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes | |||
| Hallo,
ich lese schon eine ganze Zeit lang in diesem Forum, um nützliche Tipps zu erhalten. Doch heute hab ich mich endlich angemeldet, um selbst Fragen stellen zu können. Ich hoffe ich stelle keine Fragen, die nicht irgenwo schon mal gepostet worden sind, ansonsten :hammer. Zuerst zu meiner Person: Habe eine Ausbildung zum Energieelektroniker gemacht (keine Berufserfahrung), doch leider hatte ich dabei nicht wirklich viel mit Hausinstallationen zu tun (Klingelschaltung, Leuchte mit Schalter :D, Leitungsquerschnitte etc. ). Natürlich habe ich mich privat für dieses Thema interessiert und bin gerade dabei unser Vereinsheim hinsichtlich der Elektroinstallation zu sarnieren. Nach dem Motto: alles erst mal raus, besser isses (es hat dort seit 40 Jahren nicht gebrannt und das bei der Installation *respekt*). Naja, die Installation wird später auf jeden Fall von einem Meister abgenommen, doch ich glaub, der schaut auch nicht, ob überall alle Querschnitte richtig gewählt wurden, oder? Zur Ausführung: Vereinsheim stellt ein Schützenhaus dar mit getrennten Bereichen für eine verpachtete Gaststätte und dem eigentlichen Schießbereich. Absicherung im HAK 63A. HV befindet sich in der Küche. Von dort aus habe ich mit 4x16mm² eine Leitung bis z... | |||
| 23 - Grundsätzliche Absicherung an Querschnittsverjüngungen? -- Grundsätzliche Absicherung an Querschnittsverjüngungen? | |||
| Guten Morgen Zusammen!
Ich habe folgende Frage: Bei uns wurde im Dachboden, mit Ausnahme des Herdes (3x6mm²), vom Unterverteiler zu den einzelnen Verteilerdosen 3x2,5mm² verlegt. Ist es erlaubt von den Verteilerdosen aus mit 3x1,5mm² weiterzufahren oder muss die Leitungsweiterführung ebenfalls mit 3x2,5mm² erfolgen? Ich habe nämlich in der VDE gelesen, dass bei jeder Querschnittsverkleinerung eine Absicherung zu berücksichtigen ist... was in meinem Fall natürlich Unsinn wäre... Also darf ich mit 1,5mm² weiterfahren oder nich? Danke schon mal für Eure Antworten! drei_käse_hoch ... | |||
| 24 - Kücheninstallation -- Kücheninstallation | |||
Zitat : Zähler: Ich kann es jetzt nicht nachprüfen aber es ist wahrscheinlich ein Drehstromzähler. Verlegeart: Unterputz in zwei Kunstoffschläuchen mit je 20mm Durchmesser. Kabel: 1 Kabel 5x2,5mm2 (kein Litzenkabel) 1 Kabel 3x2,5mm2 (kein Litzenkabel) Länge 25m vom Schutzschalter bis zum Gerät es gibt keinen Unterverteiler - Kühlschrank 170W - 0,74 A Backofen 3,5kW !!!!!!!!!!!!!! - 5,05 A C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld 6,6kW (C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld und Backofen sind getrennt) - 9,53 A Mikro 1240W - 5,4 A Dunstabzug 260W - 1,13 A Geschirrspüler 2300W - 10 A - Eigentum: Ich will die Installation im eigenen Haus vornehmen. Leider ist es ein Altbau und jede zusätzliche Leitung ist mit sehr großen Installationsaufand verbunden. - Lösungsvorschlag : Überprüfen , ob Möglichkeit besteht, dass Auftrennung PEN noch nicht Sicherungsseitig geschehen ist , falls nicht, dann die zwei Leitungen zusa... | |||
| 25 - Unterverteilung für Raum mit Aquarienanlagen -- Unterverteilung für Raum mit Aquarienanlagen | |||
| Hallo Sam2,
ist keine separate Wohneinheit. Die Leitungslaenge vom Hauptverteiler bis zum Unterverteiler betraegt 13,75m bei der verlegten 2,5qmm Leitung. Sofern ich nun den Querschnitt erhoehe, muss ich eine kleine andere Leitungsfuehrung waehlen (aus Platzgruenden), da wuerde die Leitungslaenge etwa 14,50m betragen. Haben die Fotos geholfen? Ah, ich sehe gerade, Du warst noch beim schreiben. Haben sich wieder ueberschnitten, unsere Postings. Also noch die Ergaenzungen zu den letzten Fragen: Ja, es ist ein EFH, und deshalb hatte ich gefragt, wie hoch ueblicherweise die Absicherung eines Hausanschlusses ist. Das habe ich inzwischen von den Stadtwerken mir geholt, sind also 3 x 64A. Foto vom Hausanschlusskasten: Da kenne ich mich nun ueberhaupt nicht aus, ist das der, wo das dicke schwarze Kabel von draussen reinkommt und dann reingeht? Ist einer von Geyer, glaub ich und auch verplombt.? Also duerfte ich an den vorhandenen unteren FI maximal noch 3 x LS 6A mit Dreiphasenklemmschiene anschliessen. Klar, das reicht natuerlich nicht aus. Also muss die 5 x 10qmm Leitung im Hauptverteiler separat angeschlossen werden. Ist da dann eine Vorsicherung 3fach 40A ausreichend? Die Sicherung selber muss dann der Elektriker mit anschlie... | |||
| 26 - Kochfeld 5 Adern auf 3 Adern Haushaltssteckdose -- Kochfeld 5 Adern auf 3 Adern Haushaltssteckdose | |||
| Dann hat man Dir entweder bewußt oder unbewußt zumindest etwas Mißverständliches gesagt. Denn klar geht es auch mit ner Steckdose. Aber eben nicht mit einer haushaltsüblichen Schukosteckdose! Da wäre dann eine große blaue CEE-Steckdose erforderlich, mindestens in 32A-Ausführung.
230V ist klar. Das ist bei Haushaltsherden in Deutschland immer so. Auch wenn der Herd an Drehstrom (400V) angeschlossen wird, bekommt jedes Heizelement stets nur 230V. Aber die einzelnen Heizelemente sind eben auf die drei Außenleiter verteilt (bei Kochmulden ohne Backrohr normalerweise nur auf zwei). Bei 230V sind für das C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld mit 7,9kW bei reinem Wechselstromanschluß 35A erforderlich! Das hält (unabhängig von der Frage der Absicherung) eine normale Zuleitung (meist 1,5mm²,manchmal auch 2,5mm²) gar nicht aus. Es wäre eine separate Zuleitung von (je nach Verlegeart etc.) mindestens 4mm² erforderlich. Aber wenn die Wohnung doch schon einen Drehstromzähler hat, dann sollte es auch eine (Drehstrom-) Herdanschlußleitung geben. Oder wurde bisher mit Gas gekocht? Mal einen Blick in den Unterverteiler (Sicherungskasten) werfen, ob da nix von E-Herd steht! Ist das eine Mietwohnung oder Eigentum? ... | |||
| 27 - FI Schalter vor Überlast sichern -- FI Schalter vor Überlast sichern | |||
| Hallo blademaker,
ich möchte Dich bitten, Deine Argumentation, wenn diese ernst genommen werden soll, etwas mehr auf dem Boden der handwerklichen Grundlagen zu belassen. Denn technisch möglich ist auch der Betrieb von Geräten der Schutzklasse I ohne Schutzleiteranschluß, einer Glühlampe ohne Fassung an zwei nicht isolierten Drähten oder ne russische Flickstelle... :D Fragen kostet an sich nix, aber trotzdem können manche Fragen etwas kosten, nämlich ein Stück des eigenen Ansehens als Fachmann. Denn bei Deinem Vorschlag würden immerhin grundlegende Sicherheitsbestimmungen verletzt (Stichwort: N-Zuordnung)! Man darf eben nicht auf Einzelpunkte (wie die volle Funktionsfähigkeit des FI) abstellen. Abgesehen davon wäre es sehr aufwendig und nicht auf Dauer sicherzustellen, daß die drei Außenleiter stets phasenverschieden sind. Und das würde dann ggf.zu einer satten N-Überlastung führen... Denke bitte auch stets an den, der nach Dir an einer solchen Anlage arbeiten muß! :dududu Wo bei dieser Anlage ein besonderes Problem liegen soll, kann ich nicht nachvollziehen. Mit ausreichend großem oberen Anschlußraum und Einsatz von geeigneten Klemmsteinen dort ist es doch kein Problem, durch ... | |||
| 28 - Überspannungs- u. Blitzschutz für Unterverteiler -- Überspannungs- u. Blitzschutz für Unterverteiler | |||
| Hi.
Vor ca. 2 Wochen tobte bei uns ein heftiges Gewitter. Bei einem Blitzschlag wurden viele Geräte beschädigt, hauptsächlich Computerhardware. Ich möchte deshalb einen Schutz haben und habe mir erst überlegt für jeden PC eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz zuzulegen (je ca. 50€). Aber da gibts doch auch was für den Unterverteiler oder Hauptverteiler.... Kennt sich jemand aus? Was kostet so ein Gerät zur Absicherung aller 3 Phasen? PS: Wir (3 Wohnungen) haben am Haus keinen äußeren Blitzschutz.... | |||
| 29 - Elektroinstallation im Dachgeschoss -- Elektroinstallation im Dachgeschoss | |||
| Hallo ranger,
so langsam kommen wir der Sache näher.
Eine Verlängerung von 16A-Stromkreisen mit 1,5mm²-Leitung kann durchaus kritisch sein, das hängt vom Netzinnenwiderstand ab. Je nach Verlegart darf eine 3x1,5mm²-NYM u.U. schon gar nicht mehr mit 16A abgesichert werden, insbesondere in wärmerer Umgebung... Aber Du wolltest ja sowieso eine zusätzliche Absicherung nachschalten: Einfach einen ganz kleinen Unterverteiler (1-reihig, 2 TE) oben montieren. Da käme dann zur Gewährleistung der Selektivität (also um sicherzustellen, daß die vorgeschaltete 16er Sicherung nicht gleich mit fliegt) eine von 6A, höchstens aber 10A in Frage. Welche Art von Sicherung ist bisher vorhanden? Und welchen Nennfehlerstrom (mA) hat der FI? Was ich mir noch nicht so recht vorstellen kann, ist die räumliche Situation. Kannst Du nicht mal ne kleine Skizze machen und hier hochladen? Durch die Balken bohrt man normalerweise möglichst nicht für eine NYM. Wenn schon, muß die Bohrung ausreichend groß sein. Warum kann man nicht daneben vorbei gehen? Was die Verkleidung angeht: NICHT direkt auf die Balken, sondern besser auf eine Lattung (sonst hohe Rißgefahr). Außerdem besser Gipsfase... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |