| 1 - Lichtinstallation im Bad - in der Duschnische -- Lichtinstallation im Bad - in der Duschnische | |||
| |||
| 2 - 2 LED Spots - einer blinkt, der andere bleibt komplett aus -- 2 LED Spots - einer blinkt, der andere bleibt komplett aus | |||
| Hallo,
ich habe im Badezimmer in der Zwischendecke über der Dusche 2 LED-Spots verbaut. (Paulmann LED Deckenstrahler, 3W, 12V, 700mA, IP23) Die Spots werden über einen gemeinsamen LED Trafo betrieben. (12V, max. 1,25A, 1-15W) Seit ein paar Tagen funktionieren die Spots nicht mehr. Wenn man einschaltet, dann bleibt ein Spot aus und der andere blinkt. Mein erster Gedanke war, dass der Trafo defekt ist und daher habe ich einen neuen besorgt. Aber der Tausch des Trafos hat nichts gebracht. Weiterhin bleibt ein Spot aus und der andere blinkt. Ich vermute daher, dass wohl einer der beiden Spots defekt geworden ist. Kann man aus dem Verhalten der beiden Spots schließen, welcher davon der defekte ist? Falls nicht, wie kann ich das am einfachsten herausfinden? Danke! ... | |||
3 - IP/Schutzart Leuchtmittel?! -- IP/Schutzart Leuchtmittel?! | |||
| Hallo zusammen,
ich möchte im neuen Bad direkt innerhalb der Dusche (also Schutzbereich 1) Spots in der Decke integrieren. Nun habe ich einige gesichtet und würde vorsl. GU5.3 / MR16 12V mit IP65 installieren. (Der Trafo befindet sich dann natürlich außerhalb des Schutzbereich 1) Nun hat der Anbieter, den ich ins Auge gefasst habe, leider nur LEDs mit 5W im Angebot. Ich vermute aber, dass 5W etwas zu hell sind und würde daher gerne ~3W verwenden. Etliche Anbieter geben z.B. an, das die entsprechenden Leuchtmittel nur über IP44 verfügen oder bei anderen wird angegeben dass sie nur in geschlossenen Räumen verwendet werden dürfen. Das irritiert mich etwas, dachte ich doch bisher die IP gibt die Schutzart der Leuchte an. Leider konnte ich bei einer entsprechenden Recherche auch nicht so wirklich zu einer Lösung finden. Bei etlichen Anbietern bin ich nicht sicher, ob nicht bei der Verwendung des Begriffes Lampe eigentlich die Leuchte gemeint ist...
Also hoffe ich, dass ihr mich aufklären könnt! Vielen Dank im Voraus! Gruß ... | |||
| 4 - 12V Halogen auf 230V LED umstellen -- 12V Halogen auf 230V LED umstellen | |||
| Tach Leute,
also, wie der Titel schon sagt, möchte ich unsere 12V-Halogen-Spots auf 230V LED-Spots umrüsten. Die Spots sind direkt in die Hohldecke eingebaut und das Dämmmaterial wird von diesen dreibeinigen Abstandshaltern auf Distanz gehalten. Bei den Einbauringen waren entsprechend GU5.3-Sockel mitgeliefert. Sehe ich das richtig, dass ich nun nicht einen x-beliebigen GU10-Sockel nehmen kann, sondern einen verwenden sollte, der doppelt isoliert ist? Beipiel: Klick Muss ich sonst noch was beachten? Danke und Gruß, Oliver ... | |||
| 5 - Neff Dunstabzugshaube auf LED umbauen -- Neff Dunstabzugshaube auf LED umbauen | |||
| Hallo zusammen,
mit der Suche hab ich zwar schon ein paar Infos gefunden, aber leider kann man da nicht mehr "aufspringen", also hier die Zusammenfassung: Derzeit sind 3x20W 12V Halogen mit G4-Sockel verbaut. Typ und jetziges Netzteil sind aus den angehängten Bilder ersichtlich. Verbaut werden sollen 3x3W LED´s: Renkforce 3W G4 12V Inzwischen weiß ich, dass es mit dem verbauten 80W Netzteil nicht funktionieren sollte. So zumindest laut diesem Thread hier im Forum. Aufgrund des Gesprächsverlaufs und der Kenntnisse des Erstellers bin ich mir aber nicht so ganz sicher, ob das eine verlässliche Angabe ist. Warum stehen hier eigentlich nur "80W" und keine Bereichsangabe, ich bin nämlich zuerst davon ausgegangen, dass dieses Netzteil also von 0-80W abkann, was ja aber aufgrund der Mindestlast nicht sein kann. Aber nun zum eigentlichen: | |||
| 6 - Trafo für 3W LED Spot -- Trafo für 3W LED Spot | |||
| Hallo
Ich habe 4 Hallogenspots die ich durch LED ersetzen will und habe gestern LED Spots gekauft (XQlite 3W MR16 GU5.3) und 4 Trafos (jeder Spot hat seinen Trafo). Allerdings hatten sie keine schwächeren als 15W (Paulmann YourLED Power Supply). Im Internet habe ich jetzt aber welche gefunden die schwächer sind: z.B. bei Amazon (LED Trafo Transformator 12V 1-3W für LED Leuchtmittel: Amazon.de: Beleuchtung) einen für 1-3 W. Meine Frage: spielt das eine Rolle oder nicht? Verbrauche ich mehr Strom mit einem 15W Trafo als mit einem 3W Trafo bei der selben LED von 3W? Mit freundlichen Grüssen Aloha ... | |||
| 7 - Von Halogen auf LED Deckenspots bei sehr geringer Einbautiefe wechseln -- Von Halogen auf LED Deckenspots bei sehr geringer Einbautiefe wechseln | |||
| Hallo lieben Forenmitglieder,
zu folgendem Vorhaben, benötige ich Hilfe und wäre für alle Ratschläge und Anregungen sehr dankbar. In meiner Wohnung sind Halogeneinbauspots in einer Rigips Decke eingebaut. Insgesamt sind es 23 Einbauspots die mit 12 Volt über 7 Transformatoren versorgt werden. Aller Trafos sind zentral im Flur auf einer Art Deckenablage verbaut. Von jedem Trafo gehen dann die Kabel an die verschiedenen Spots. Da einige Lichter mittlerweile defekt sind und auch der Austausch einzelner Lampen keine Besserung bringt, würde ich gerne das gesamte Lichtkonzept neu gestalten und auf LED wechseln. Meine präferierte Lösung wäre ein Wechsel auf LED Einbauspots, die über 230 Volt versorgt werden, so dass die Transformatoren wegfallen könnten. Zudem hatte ich an die Installation von festen Rahmen und GU10 Fassungen gedacht, so dass in Zukunft auch Lampen bei Bedarf einzeln gewechselt werden könnten und nicht immer der gesamte Spot ausgetauscht werden muss. Möglich wäre auch die Trafos zu tauschen und dann GU5.3 Fassungen zu installieren. Leider scheinen meine Einbauvoraussetzungen die präferierten Lösungen nicht zu ermöglichen, da die Einbautiefe und der Einbaudurchmesser nicht viele Alternativen zulassen. Der Einbaudurchmesser ... | |||
| 8 - LED Deckenspots in Reihe oder Parallel? -- LED Deckenspots in Reihe oder Parallel? | |||
| Hallo Leute,
ich habe mir LED Deckenspots gekauft. Dabei war auch schon ein "Trafo". Dieser ist leider kaputt und der Laden bei dem ich es gekauft hab liegt nicht in der Nähe und deswegen kommt ein Umtausch nur schwer in Frage... Deshalb würde ich mir jetzt gerne selber helfen. Auf dem mitgelieferten Traf steht: sec. constant current 9x 1W 350mA max 34V DC. constant voltage 10W 33VDC Es sind 3 LED Spots. Die LED´s werden in Reihe angeschlossen. Auf den Spots steht leider nicht, welche Spannung sie benötigen. Es steht nur NO 12V! drauf... Da es 3 Watt Strahler sind und max 350mA drauf steht vermute ich, dass man EINEN Spot mit einem Netzteil mit ca 8,5V betreiben könnte, der mindesten 350mA liefert. Würde ich alle 3 Stück an einem 8,5V Netzteil betreiben wollen bräuchte ich eines was mindesten 1,05 A liefert?!! Sehe ich das richtig?? Möchte ich alle Lampen in Reihe schalten (so wie es da gedacht ist), bräuchte ich ein Netzteil was ca 27V liefert (konstant)??! Sind meine Überlegungen so richtig? Könnte ich das so machen, wenn ich mir ein wie ich es berechnet habe "geeignetes" Netzteil besorge?? Ich frage mich, warum die vom Werk aus in Re... | |||
| 9 - Duschablage und Beleuchtung -- Duschablage und Beleuchtung | |||
| Hi zusammen
Also wir wollen in einer 24 cm Mauer Ablagefächer integrieren. Die sind dann 30×40×12 groß und davon vielleicht 2 Stück. Nun ist das Bad sehr dunkel und nun habe ich die Idee LED Spots in den Nischen und Deckenbereich zu bauen. Der Plan ist nen 3×1.5 von jeden Auslass zu einer Revi Öffnung zu bringen und dort den Trafo zu verstecken. So das nur noch 12V in Bereich Dusche vorhanden ist. Die frage ist nun In den Ablagen sollen UP Dosen eingesetzt werde. Wo gibt es für diese Dosen Wasserdichte Strahler wegen dem Wasser. Bin mir nicht mehr sicher ob es Wasserdicht sein musste wenn man auf 12 SELV gereicht hat oder ob trotzdem auf IP 55 gegangen werden muss. Vielleicht hat auch wer Produktideen. Hier ein Bsp. http://www.bauexpertenforum.de/atta.....07484 MfG Sefina ... | |||
| 10 - Anfängerin sucht nach einfacher Halogen-Dimm-Möglichkeit -- Anfängerin sucht nach einfacher Halogen-Dimm-Möglichkeit | |||
| Die Angaben zum Dimmer sind praktisch unbrauchbar und auf der Sekundärseite hat der, wie vermutet, absolut nichts verloren. Der muß an die 230V Seite und ist vermutlich nur für herkömmliche Glühlampen gedacht. Das der laut brummt ist logisch, der ist für Netzspannung gedacht, nicht für die hochfrequenten und verbrummten 12V aus dem Billigvorschaltgerät.
Von den vorhandenen Teilen sind also nur die Halogenlampen und die dazugehörigen Leuchten benutzbar, sofern die dann auch irgendwo eingebaut werden. Ansonsten sind auch die unbrauchbar. Für indirekte Beleuchtung sind Spots aber eh unbrauchbar. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jan 2014 19:23 ]... | |||
| 11 - LED in Dachschräge/Dachwohnung -- LED in Dachschräge/Dachwohnung | |||
| Hallo Elektronikfreunde,
Mein Problem ist das ich in einer Dachgeschosswohnung Deckenspots verbauen will. Der Aufbau ist folgendermaßen: Dach, Sparren mit Dämmung, Dämmung, Dampfsperre, Lattung und dann Rigips. Mein Plan ist nun LED MR16 Spots 3x1W 12V zu verbauen mit Abstandshalter für die Dampfsperre. Mein Immobilienverwalter will nun aus Brandschutzaspekten das verbieten und bei den bereits bestehenden Löchern im Rigips auf Rückbau bestehen. Was mach ich nun? Brauche Infos ob er recht hat und Datenblätter von verschiedenen MR16 LEDS 3W mit Angaben zu tv also Gehäusetemp.! Für jede weitere Information bin ich natürlich auch dankbar. ... | |||
| 12 - 14 LED's an 12V LED Trafos Blinken nur... -- 14 LED's an 12V LED Trafos Blinken nur... | |||
| Hallo an alle,
ich habe ein kleines Problemchen, fange mal ganz vorn an! Mein Flur wird mit 14 Stk. a 20W 12V Gu5,3 Halogen bestrahlt, die über einen Bewegungsmelder geschaltet sind, da mir das zu viel war haben wir uns entschieden auf LED umzustellen. 14x Osram mit 4,5W habe ich eingebaut, nichts ging mehr danach. Wir sind davon ausgegangen das es an den drei Trafos liegt (min.35W - max 105W) Zwei Trafos wurden entfernt und alle Spots auf einen Trafos geklemmt, wir sind davon ausgegangen das das reicht um die mindestspannung zu erreichen. Nix da, es schaltete sich nix ein also hab ich einen speziellen LED Treiber/Trafo eingebaut und siehe da das licht geht alles an aber wenn der Bewegungsmelder abschaltet, blinken die LED's weiter
Ich habe im ausgeschalteten Zustand die Spannung am Trafo gemessen, es gehen ca. 50V rein und am 12V ausgang liegen 7V an (ich denke mal für die Versorgung vom Melder) Wie bekomme ich die 7V weg? Habe schon gegoogelt und auch LED geeignete BW-Melder gefunden, bin mir aber nicht sicher auf was ich da achten muß, habe auch irgendwas von Drei Draht Meldern gelesen um es Parallel zu schalten.... Ich hoffe hier eine antwort zu fin... | |||
| 13 - 12 V GU5.3 oder 230V GU10 LED Spots - Trafo? -- 12 V GU5.3 oder 230V GU10 LED Spots - Trafo? | |||
Zitat : perl hat am 19 Okt 2012 22:01 geschrieben : Zitat : Ich plane die Beleuchtung meines Hauses mit 12 V GU5,3 LED-Spots, Ob man damit noch planen sollte? Wann werden die eigentlich verboten? Das sind ja auch Glühlampen, und meist gar nicht mal so gut, wie sie sein könnten ... was würdest du denn als Alternative empfehlen? Spots an sich bieten doch eine gute Ausleuchtung, und wenn man LEDs nimmt, dann auch noch bei geringer Leistungsaufnahme. Mir fiele jetzt spontan nichts ein, außer vielleicht allgemein LED-Wandlampen, was zu LED-Spots aktuell konkurrenzfähig wäre, aber ich als Laie lass mich da gerne eines besseren belehren. | |||
| 14 - NV-Halogen Verkabelung -- NV-Halogen Verkabelung | |||
| Hallo,
ich hatte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen und habe mich für die Osram Halotronic-Netzteile entschieden. Da passt tatsächlich NYM rein, auch wenn ich es anfangs nicht glauben wollte; deren Zugentlastung sieht so ähnlich aus, wie du es bei deinen Trafos beschrieben hast. Da ich die 105VA Variante (1x Primärklemme, 2x Sekundärklemme) habe und 3x35W Spots/Trafo anschließen wollte, musste ich auch primär und sekundärseitig verzweigen. Die Mini-Abzweigdosen, die du vorgeschlagen hast, tun da wunderbar ihren Dienst. 230V: NYM rein und 2x raus (auch NYM in den Trafo), 12V: NV-Leitung rein und 2x raus, den Spot beim Trafo direkt über 2. Sekundärklemme anschließen. Die Trafos und die Dosen sollten sich alle über die Bohrungen der Spots rausziehen lassen, falls mal eine Klemmstelle stresst oder ein Trafo getauscht werden muss. Zitat : Primärseitig die Netzgeräte sternförmig anzufahren werde ich versuchen, falls ich es noch durchgefädelt bekomme. Als Leitungs... | |||
| 15 - 6 x LM317 Schaltungen an einem Poti - möglich ? -- 6 x LM317 Schaltungen an einem Poti - möglich ? | |||
| Mahlzeit,
Bin zurzeit dabei meinen "Blinder" (Ein Aufhelleffekt, der in Diskotheken eingesetzt wird) auf LED umzubauen und stoße leider auf eine kleine Hürde und ehe ich ebend alles bestelle, wollte ich kurz nachfragen ob es möglich ist
Undzwar plane ich eine einzelne Ansteuerung der LED Spots per SPS die ich hier rumliegen habe. Und da wollte ich als gimmick, da ich keine Analogen Ausgänge verfüge, eine art Dimmer mit in den Blinder einbauen der dann an der Fernbedienung bedient werden kann durch 1! Poti. Die LED Spots brauchen 4W bei 12V, benötigen werde ich davon 6 Stück. Deshalb als Übersicht für euch wie ich es meine die unten angefügte Schaltung gezeichnet. Die Klemmpunkte ergeben die SPS Ausgänge für die 12V. Blos wie mach ich das am besten mit dem Poti ? Möchte halt auf meinem Pult keine 6 Potis haben
Kennt ihr vlt. Tricks oder nen Schaltungsumbau der das möglich machen könnte ? Vielen lieben dank schonmal
Gruß, ThinGh ... | |||
| 16 - Lässt sich nicht Einschalten -- LCD TFT Asus VG236H | |||
| Hallo,
Hm, eher ungewöhnlich, wenn das Netzteil OK ist sollte sich zumindest kurz ein Bild zeigen, auch wenn eine Ausgangspannung messbar ist heißt das noch nicht daß das Netzteil korrekt funktioniert, die Spannung kann unter Last zusammenbrechen, ein Fehler der öfters vorkommt, gerne vom kleinen Elko verursacht der die Spannung des PWM IC stabilisiert(äußerlich ist der meist gar nicht aufgebläht). Der benötigte Strom bei solchen TFT liegt so zwischen 3-5 A, du kannst versuchen mal 2 20 Watt 12V Halogen Spots an den 12V(falls diese Spannung rausgeht) Ausgang hängen, das entspricht ca. 3A, wenn diese leuchten dürfte das Netzteil in Ordnung sein. 2.Möglichkeit, das Inverter Board ist defekt, ist das getrennt vom Netzteil ?, dort sollte eine SMD Sicherung zu finden sein, diese kontrollieren, wenn defekt bleibt der TFT komplett finster. Ist mit einer Taschenlampe ein Hintergrundbild erkennbar ? (an PC angeschlossen) Standby LED brennt auch nicht ? Das fällt mir jetzt fürs Erste ein. Gruß, Thomas ... | |||
| 17 - LEDs über Phasenabschnittsdimmer dimmen -- LEDs über Phasenabschnittsdimmer dimmen | |||
| Die Dimmbarkeit hängt einzig und allein von den Vorschaltgeräten ab.
Wenn Du von LED Spots redest, muss man unterscheiden welche Du einsetzen willst. Ich denke mal MR16 Bauform. Die gibt es im Standart mit GU10 Sockel für 230V oder mit GX5.1 Sockel für den 12V Betrieb. Beide Geräte haben einen Treiber (eine Konstantstromquelle) eingebaut. Es gibt aber beide Versionen als dimmbare Version. Am einfachsten ist es du legst alle deine LED Komponenten (Streifen und Spots) auf 12V Basis aus und versorgst die mit 12V Vorschaltgeräten die mit einem Phasenabschnittdimmer gedimmt werden können. Z.B. die PCD Serie von Meanwell, aber auch andere Hersteller haben sowas im Programm. Aber .... sowohl LED Streifen als auch dimmbare MR16 12V Strahler lassen sich über die 12V EIngansspannung dimmer aber meistens weder Linear noch von 0-100 %. 12 V LED Streifen fangen in der Regel so ab 7V Eingangsspannung an zu leuchten Bei den 12 V LED Spots hängt das sehr stark von der Verwendeten Treiber Technik ab.... ... | |||
| 18 - Küchenleuchte mit Touch-Dimmer -- Küchenleuchte mit Touch-Dimmer | |||
| Folgende Frage zu dieser Lampe:
Küchen-Anbau-Set Touch Tronic mit elektronischem Trafo 12V/105W mit AMP-Verteiler, schalt- und dimmbar durch Berührung der Leuchten, Verbindungsleitungen 2m mit AMP-Steckern und 3 Leuchten (1 Leuchte mit Touchleitung), MM, mit Leuchtmittel ...seit kurzem macht meine Küchenleuchte mit Touch-Dimmer folgendes: nach einiger Zeit werden die Spots hell und dann wieder dunkel, hell, dunkel, usw. und dann kann man die Beleuchtung nicht mehr ausschalten (das ist generell am Metallgehäuse der Lampe möglich) Manchmal funktioniert sie einwandfrei, doch dann "spinnt" sie wieder und macht die eben bespriebene "disco-beleuchtung" wo liegt der fehler? ... | |||
| 19 - OSRAM HTM anschliessen -- OSRAM HTM anschliessen | |||
| Ich weiß nicht wie eure Spots konstruiert sind, aber bei meinen Eltern in der Praxis geben die 12V-Spots so viel Wärme nach oben ab, dass alle nichtkeramischen Klemmen innerhalb von einigen Jahren völlig verschmoren. Die sind so konstruiert, dass an der Keramikfassung (ich glaube GU5.3) fest kurze Stücke Adern mit Silikonisolierung (ca 10cm lang) angeschlossen sind, von denen erfolgt dann ein Übergang auf NYM-J 3x2,5, ursprünglich vom Elektriker 1987 mit normalen Lusterklemmen. Die hat mein Vater wie sie der Reihe nach abgebrannt sind durch Keramikklemmen ersetzt, aber mitunter hat es noch die ersten 10cm des NYM erwischt und bei der letzten Leuchte war sogar die Silikonisolierung auf 1cm blank.
Ein Unterschied ist natürlich, dass dort die Decke komplett mit Glaswolle gefüllt ist, die die Wärmeabfuhr nach oben natürlich wesentlich beeinträchtigt (auch wenn oberhalb der Spots noch ein paar Zentimeter Platz sein sollten). Richtig lustig war es, als einer der Zweige (2x50W, 12V) einen leichten Schluss gegen das Metallprofil der Decke hatte. Da hat der Schalter (Siemens Delta, 10A 250V) hinter dem Trafo (12V 400W) Schmelzsicherung gespielt. ... | |||
| 20 - Suche Hilfe für (2V | 5V | 12V) Spannungen über einen 12V 300VA Trafo -- Suche Hilfe für (2V | 5V | 12V) Spannungen über einen 12V 300VA Trafo | |||
| Guten Abend zusammen,
Ich habe mir vor paar Monaten nen simplen jedoch ausreichenden Blinder gebaut der mit 6x 12V/50W Spots ausgestatet ist. Da ich jedoch nun mehr daraus machen möchte als nur "EIN / AUS" stolper ich auf ein Problem - Wärme (Wer möchte, kann sich den zur "Bildlichen Vorstellung" unten weiter ansehen)
Was ich mir vorgestellt habe: Wenn der Blinder eingeschaltet ist sollen alle 6 Spots mit einer Spannung von 2V leicht leuchten, quasi Standby. Damit das ganze bischen hübscher wird sollen zuschaltbare Lauflichter für abwechslung sorgen. Wenn also der erste Ausgang vom Lauflicht AN ist, soll in diesem moment Spot 1 von 2V auf 5V angehoben werden und anschließend wieder auf 2V zurückfallen, wenn das Signal weg ist. Genauso mit den restlichen 5 Spots. Somit heben sich dann die Spots relativ gut voneinander ab. Zuletzt gibt es dann noch den eigentlichen "Blinder Knopf" der dann die Spannung aller Spots von 2V oder 5V auf die eigentlichen 12V anhebt. Was habe ich / Was habe ich bisher versucht / Woran scheitert es: Als erstes wäre d... | |||
| 21 - Notbeleuchtung für den Keller -- Notbeleuchtung für den Keller | |||
| Hi,
ich verfolge die Idee im Keller eine Notbeleuchtung zu installieren. Bei Stromaus- oder Fehlerfall iss bekanntlich recht finster im Keller. Blöd wenn dann noch die Verteilung im Keller sitzt. Prinzipiell, wäre ja der Aufbau, ein 230V Schütz welches bei Stromausfall abfällt und mir einen 12V Stromkreis einschaltet. Der 12V Stromkreis würde dann bestehen aus Netzteil/Laderegler, 12V Blei-Gel-Akku und daran dann 5LED-Spots o.ä. Oder doch lieber ne Taschenlampe hinlegen?
Hat da vielleicht jemand ein paar Ratschläge und/oder Bezugsquellen für ein fertiges Konstrukt für mich? Danke. Grüße ... | |||
| 22 - Einbauleuchten im Bad 230V -- Einbauleuchten im Bad 230V | |||
| Definitv 12V NV Halogen-Spots (wenn Spots).
Aber: 10 Lampen auf 6m² mit je 35W? Zunächst vermute ich einfach mal, du meinst 6m*6m . Und selbst dann, du weißt schon, dass es sich dabei um 350W handelt?
... | |||
| 23 - Stereoanlageatibilität Siemens Delta -- Stereoanlageatibilität Siemens Delta | |||
| Weiß zufällig jemand, ob die Rahmen und Wippen der abgebildeten Siemens Delta aus den 80ern auf die aktuellen Einsätze passen? Bei meinen Eltern ist ein solcher in einer Reihe von 8 Schaltern im Brüstungskanal abgebrannt und ich will nicht unbedingt gleich die ganze Reihe tauschen.
(Ursache für den Abbrand wurde gefunden und behoben, die Schalter sind sekundärseitig an einen Trafo 12V 400W angeschlossen und schalten jeweils 2 bzw. 3 Spots mit je 50 bzw. 30W (2x50 oder 3x30) und eine der Schaltgruppen hatte einen Kurzschluß aufgrund einer überhitzten Lusterklemme, die ein Aluprofil der Gipskartondecke kontaktierte, beide Leiter). ... | |||
| 24 - NV-Halogen mit Mantelleitung vedrahtet - normal? -- NV-Halogen mit Mantelleitung vedrahtet - normal? | |||
| Hallo Maris
dann schau dir mal die Anschlußleitungen der 12V Spots an, und ich habe nichts von 1,5mm² geschrieben, bin sowieso kein Freund von dem "Klingeldraht" Das Klemmstellen zugänglich sein sollten egal ob 12V oder 230V ist für mich gar keine Frage und gebietet schon der gesunde Menschenverstand. Auch ein mitgeführter Schutzleiter ist kein ausschließender Grund sofern er durchgeklemmt wird. Wer an Elektroinstallationen arbeitet sollte schon wissen was er tut. Und das Abzeigdosen sowohl innen als auch außen beschriftet werden können ist auch kein Geheimnis. Eine 12V Leitung mit einer 230 V Leitung zu Verwechseln stellt für mich eine höhere Gefahr dar, als eine 230V Leitung mit 12V zu verwechseln. Gruß Bernd PS: ich denk da mal an die Bastler prima 2,5 mm² liegt, da stell ich eben auf 230 V um und die Leitung wird eben nicht gewechselt!! [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Aug 2010 19:34 ]... | |||
| 25 - Trafos für Halogenlicht im Neubau -- Trafos für Halogenlicht im Neubau | |||
| In einer Neubau-Doppelhaushälfte, die ich besichtigen durfte fand ich im Keller die abgebildete Installation mit Trafos für Halogenlicht. Meine Fragen:
Ist das Stand der Technik? Sollten die Trafos nicht möglichst nah an den Verbauchern sitzen um Leitungsverluste klein zu halten? Wenn man es denn so macht, wird dann auf der Sekundsärseite das Licht geschaltet und der Trafo steht immer unter Spannung? Die Trafoausänge müssen doch von den anderen Leitungen räumlich getrennt verlegt werden, da hier ja Schutzkleinspannug herrscht? Sieht aber so aus als wenn die Leitungen zusammen in den Kanal laufen. Ist es zulässig Adern mit Grün-Gelb bei Schutzkleinspannung mitzuführen, auch wenn sie nicht angeschlossen sind? Der große Trafo scheint mit lediglich 1,5 qmm Ausgangsseitig angeschlossen zu sein, etwas wenig für 25A. Warum ist der Trafo angegeben mit 11,8V, es gibt ja noch Leitungsverluste bis zu den Lampen, da sollten die 12V doch zumindest erreicht werden? Diese Trafos sind ja wohl M oder EI-Schnitt. Die haben bekanntlich nicht den besten Wirkungsgrad, ist das so üblich oder werden normalerweise da Ringkerntrafos verwendet? Werden auch schon Leuchtdioden eingesetzt um Küche oder Treppenhaus zu beleuchten? Sind nicht auch Energiesparlampen sinnvoller? ... | |||
| 26 - Halogenspots flackern -- Halogenspots flackern | |||
| Heute musste ich mit bedauern festellen, dass (nur noch ) 1 Spot flackerte. Also holte ich mein Benning Zangenampermeter raus. Ich habe dann an der Sekundär Seite bei 12V 6 Amper gemessen. Kann das möglich sein???
Ein andrer Elektriker sagte mir vermutlich ist die Leistung der Leuchtmittel zu schwach. Aber auf dem Trafo steht ja 20 - 60 W und 20er hab ich drinn. Und wenn ich mir das Typenschild ansehe steht da Sekundär 2x1,5² 24cm. Also ist es nicht möglich 2 Spots á 20 W auf einen Trafo zu hängen. Sehe ich das richtig? ... | |||
| 27 - Neuplanung Badbeleuchtung -- Neuplanung Badbeleuchtung | |||
| Hallo,
ich Renoviere gerade unser Bad und wollte LED-Einbaustrahler (12V mit Trafo -> http://www.highlumen.de ) als Lampen verwenden, insgesamt sollen 9 Stk. verbaut werden ein teil davon soll aber optional abgeschaltet werden können. Kann ich das mit nur einem (30W) Trafo realisieren in dem ich nach dem Trafo noch ein Schalter einbaue Beispiel: 220V | Schalter | Trafo --- LED --- LED --- LED --- LED \--- Schalter --- LED --- LED --- LED oder ist es besser separate Trafos für die Optionalen Lampen zu verwenden? Gibt es Beschränkungen in Verbindung mit LED-Trafos (Kabellänge)? Wie sieht es mit der Schutzklasse für so LED-Spots aus kann man die in einem Normalen Rahmen im Bad verwenden oder braucht man einen mit einer Glasscheibe? Gruß, Micha -Edit von sam2: Link repariert- [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Apr 2010 13:12 ]... | |||
| 28 - Wie repariere ich meine Lampe / Trafo? -- Wie repariere ich meine Lampe / Trafo? | |||
Spots sind ja auch nicht zur gleichmäßigen Ausleuchtung gedacht
Gibt auch 12V-Leuchten, die weit gestreutes Licht abgeben... Zitat : Habe den Schrumpfschlauch auch nochmal aufgeschnitten hochgeladen (Bild 5). Mit meinem laienhaften Bilick würde ich sagen: Das war wohl der Fehler... Ein Kabel scheint dort drin gebrochen zu sein... und so eine grünliche schmierige Flüssigkeit ist drin (vielleicht etwas vom Kabel, was geschmolzen ist?). Da war mal irgendein Bauteil drin eingelötet - von dem nun nicht mehr viel übrig ist. Ich tippe auf Thermosicherung oder Heißleiter, vielleicht weiß da einer von den Elektrikern hier mehr. Wenn da bloß 5*35W-Lampen dran angeschlossen waren und der Kaufbeleg noch vorhanden ist, könnte man übrigens Garantie-/Gewährleistung (bis 6/24 Monate nach dem Kauf) geltend machen. Obwohl - nein, hat ja schon wer dran rumgedoktort (obwohl, bei einem kulanten Händler könnte es dennoc... | |||
| 29 - NIKO BUS Inbetriebnahme -- NIKO BUS Inbetriebnahme | |||
| Hallo
Kurze Rückmeldung. Es hat geklappt. Den NIKO Bus kann man ohne PC programmieren. Zumindest die Grundfunktionen. Das geht mit ein paar Tastenkombinationen. Naja das Gelbe vom Ei ist es auch wieder nicht. Man braucht für Aus und Ein nicht einen Eingang vom Koppelmodul, sondern 2. Eine normale Tasterei mit Stromstoßschalter ist da besser. Getnauso beim Dimmen. Auch nicht besonders gut. Das Dimmen funktioniert sehr träge. Ein Tastdimmer arbeitet da zuverlässiger. Naja vieleicht sieht es mit PC Programmierung da anders aus. Ich kann mir auch nicht aussuchen ob ich bei den 4 Fach Taster von Gira (meiner Meinung nach sehr schlecht verarbeitet) unten oder oben ein und ausschalte. Habe heute mal durchgerechnet. Es sind insgesamt 105 Leuchten verbaut mit über 200 Stück 50 Watt 12V Halogenspots. Das sind praktisch gut 10kW Saft. Hier nochmal ein Foto von der Verteilung und eins von einer RGB Leuchte. Das davor sind Spots von KREON. Leider darf man hier ja nicht über Marken schimpfen sonst würde ich das ausgiebig tun
... | |||
| 30 - Probleme beim Bau einer Led-"Taschen"lampe -- Probleme beim Bau einer Led-"Taschen"lampe | |||
| Beim L*dl gibts 12V-Led-Spots; hab gestern mal 2 Stück (je 18 Ledn; 4,99€) gekauft.
Die Konstruktion ist überraschend aufwändig; 6 3er-Ketten, jede hat nen eigenen Vorwiderstand, keine direkte Parallelschaltung wie bei den Billigtaschenlampen. Bei 120mA (also 20mA je Strang) ist die Helligkeit beachtlich; jedenfalls besser als bei den Hochleistungs-Ledn. Vorerst ist ein LM317 als Spannungsverwuschtelung vorgesehen, mal schauen, vielleicht bau ich noch nen Schaltregler... ... | |||
| 31 - dimmbare Halogenbeleuchtung, Neulingsfragen -- dimmbare Halogenbeleuchtung, Neulingsfragen | |||
| Schonmal danke für die Antworten!
Die Ausstellung läuft über 5 Wochen und da sollte die Installation natürlich durchgehend funktionieren. Wahrscheinlich keine 24Std. am Tag, aber sicher 12Std. am Stück und strapaziert durch die Bedienung etlicher Benutzer. Allgemeine Frage: Die Installation kommt in einen Pult, sprich im Pult wird etwas über Kamera aufgenommen (Beleuchtung über die Spots halt) und der Besucher sieht das auf dem TFT. Ist leider anders nicht möglich. Es handelt sich also derzeit um ein geschlossenes System, gibt es da evtl. Probleme wegen Überhitzung der Spots? Also 4 Trafos wären kein Problem, sooo teuer sind die nun nicht. Aber es gibt dort sicher allgemeine "Billigware". Welche würdet Ihr mir da denn anraten? Und gibt es überhaupt preiswerte Dimmer mit Schieberegler? Ich finde nur sauteure Drehdimmer, welche ab 50€ losgehen. Hätte allerdings auch die Möglichkeit eine DMX Steuerung zu ergattern. Kann ich da nur die DMX-LED Spots anbringen? Und 4 NE555 hab ich hier auch noch rumfliegen, für so ne Schaltung bräuchte ich aber detaillierte Löthilfe und 'n Schaltplan. Weil löten kann ich zwar, aber von Elektronik hab ich so gut wie keine Ahnung! EDIT: Hab grad gegoogelt und ein paar Schaltungen für NE555 gefunden. | |||
| 32 - LED Schaltung für Wohnwagen / Wohnmobil mit 14,4V und 230V + Dimmer -- LED Schaltung für Wohnwagen / Wohnmobil mit 14,4V und 230V + Dimmer | |||
| Ich habe vor, meinen Wohnwagen auf LEDs umzurüsten - also eine Hand voll Spots und einen Allgemeinbeleuchtung mit Stripes.
Alles soll mit 12V bzw 14,4V (bei laufendem Motor) oder mit 230V funktionieren. Die Stripes und ev die Spots sollen gedimmt werden können. Bei den Spots bin ich mir nicht sicher, ob ich 1W LEDs oder G4 LEDs oder MR11 LEDs nehmen soll - Warmweiss solls auf jeden Fall sein. Wer hat einen Vorschlag für eine Schaltung? Welche Bauteile sind empfehlenswert? Hat jemand Bilder eines solchen Umbaus? ... | |||
| 33 - 12V-Halogen-Seilsystem: Abstände zwischen den Deckenhaltern? -- 12V-Halogen-Seilsystem: Abstände zwischen den Deckenhaltern? | |||
| Hallo Forum,
Erstmal wünsche ich allen, gut ins neue Jahr gekommen zu sein
Gegeben ist ein Kellerraum, 6m*4m*2,2m (BTH, Betondecke) mit wechselnder Belegung (mal Gästezimmer, mal steht eine Tischtennisplatte drin etc.). In der Mitte des Raumes befindet sich ein Leuchtenauslass. Die dort montierte zentrale Leuchte kann den Raum alleine nicht vernünftig ausleuchten. Die Wände sind mit Regalen vollgestellt, da können keine Leuchten hin. Nun habe ich mir gedacht, dass ein 12V-Halogensystem für eine bessere Beleuchtung sorgen könnte. Ich dachte an ein sich mittig im Raum befindliches Rechteck von 4m*2m. In die Mitte des Rechteckes könnte auch noch eine Seilverbindung, die dann am zentralen Trafo vorbeiführen würde (das würde dann die Form einer 8 ergeben). Um 5-6 indirekte Leuchten sollen die Grundbeleuchtung sichern (ich dachte an "Spice Fennel" von Paulmann: http://www.lichtkaufhaus.de/seilein......html ). Wenn man einen 210W-Trafo verwendet und in diese Leuchten anstelle von 2*20W-G4 2*10W verbaut, ließen sich bei Bedarf auch... | |||
| 34 - OSRAM COINlight-OSTAR® -- OSRAM COINlight-OSTAR® | |||
| Hallo zusammen,
ich möchte mir wie im Betreff schon erwähnt eine "OSRAM COINlight-OSTAR® - CO06A-W3-865 - weiß - 6500K" zulegen. Naja eigentlich zwei. Da ich hoffe damit zwei 50W Spots zu ersätzen. Leider stehen mir nur 12V zu verfügung. Diese LEDs werden aber mit 24V betrieben, die dann auch noch, unverschämterweiße, Leistung haben wollen. Da brauche ich wohl einen Stepup Wandler. Nur welchen? Spannung: 24V Leistung: 12W Abstrahlwinkel: 38° Farbtemperatur: 6500 K (weiß) Das war übrigens schon die Frage.
ich würde auch grundsätzlich zwei Stepup Wandler benutzen um das zu realisieren. Habt Ihr da vorschläge?? Danke. ... | |||
| 35 - EVG für Halogen-Niedervolt-Lampen brummen -- EVG für Halogen-Niedervolt-Lampen brummen | |||
| Hallo,
ich suche dimmbare, möglichst BRUMMFREIE EVG´s für Halogen-Niedervolt-Lampen (12V, bis 60W)). Hintergrund: Bei einem Kunden wurden ca 50 Stk EVG´s und 50W Halo. Spots in der Zwischendecke verbaut. Zuerst waren es "Noname" dann Osram Halotronic HTM 70/230. Gedimmt werden alle über Crestron-Dimmer (Phasenabschnitt und Anschnitt möglich). Alles getesteten EVG´s brummen in unteren Dimm-bereich. Durch die Vielzahl der EVG´s und der Umstand, das diese auf der Decke liegen (Rigibs) brummt es ziemlich heftig. Selbstverständlich habe ich auch andere Dimmer getestet. Getestetet EVG´s - Osram Halo. - Molto Luce T 60 - TCI Pico Wolf 60 Alle EVG´s sind über Abschnitt und Anschnitt dimmbar- ist jedoch egal, immer gleich laut. Die Osram sind deutlich leiser aber trotzdem noch zu laut. Weiß jemand Rat? gruß Paul ... | |||
| 36 - 12V Halogen-Seil-System -- 12V Halogen-Seil-System | |||
| Hallo,
ich habe folgendes Problem mit meinem 12V Halogen Seil-System: Bislang hatte ich ein funktionierendes Set aus 5 x 20V Halogenlampen und einem konventionellen Trafo mit 105 VA. Als Seile/Leitungen hatte ich kupferne Lautsprecherkabel genommen. Die Leitungslänge beträgt ca. 13,5 m. Dann hat sich eines Tages der Trafo verabschiedet. Und ich habe mir einen neuen, stärkeren (200 VA) angeschafft, da ich stärkere Leuchtmittel einsetzen wollte, um es heller zu haben. Jetzt hatte ich zuerst bei unveränderter Leuchtmittelanzahl und Wattstärke das Gefühl, weniger Lichtausbeute zu haben. Als ich dann einen Spot mehr dazu geklemmt habe (20W), waren alle Lampen auf einmal gedimmt!!! Der letzte Versuch heute, die 5 20W Spots durch 35W Spots zu ersetzen, führte ebenfalls zu einem sehr starken Abfall der Leuchtstärke. Und zwar je weiter vom Trafo entfernt, desto stärker, wobei die letzte nur noch müde glimmt. Tja, vielleicht gibt es da ja einen ganz einfachen, logischen Grund, warum das so läuft, und ich stelle mich nur zu dämlich an!!! Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen! ... | |||
| 37 - Halogen-Spots an Lichtsteuerung -- Halogen-Spots an Lichtsteuerung | |||
| Hallo,
ich habe eine 6-Kanal Lichtsteuerung, die 9V/3W Glühbirnchen ansteuert. Diese würde ich gerne etwas modifizieren, so dass ich statt den. o.g. Birnchen pro Kanal 2 parallel geschaltete 12V/20W Halogen-Spots betreiben kann. Ist das möglich ? Evtl. mit einem zus. Halogen - Schaltnetzteil und Triacs ? ... | |||
| 38 - Prallel Schaltung von elektronischen Trafos -- Prallel Schaltung von elektronischen Trafos | |||
Was Primus geschrieben hat stimmt. Nicht jeder Dimmer verträgt elektronische Trafos oder anders rum. Hatte einen Kunden, normaler Dimmer ( Berker ) und Deckenlampen. Umbau auf Halo Spots mit Elek. Trafo. Ergebnis war ein brummender Dimmer. Einbau eines Dimmers mit Phasenanschnittsteuerung und Ruhe wars. Preis = ? Genau das gleiche Problem hatte ich letzte Woche bei einem Kunden mit Jung Dimmer. Habe auch hier einen mit Phasenanschnittsteuerung eingebaut und gut wars. Kunde hatte sich nur auf den Hintern gesetzt, als ich ihm den Preis nannte. Mußte ihn beim Elektrohändler um die Ecke holen, ging nicht anders. Preis für Dimmer, Abdeckrahmen und Abdeckung lag bei 104€! Weiß allerdings nicht, wie hoch da so ein EK Preis ist. Der Händler ist aber bei uns im Ort für seine Apothekenpreise bekannt. Preisbeispiel: Halo Spot 12V 20W GU4 = 3,40€/ Stück !!
Gruß Bernd PS: Vielleicht kann mir einer Kollegen mal den Preis sagen, vom Jung Phasenanschnittdimmer? EK! ... | |||
| 39 - LED-Spots an Lauflicht -- LED-Spots an Lauflicht | |||
| Hallo,
ich habe von einem Freund eine 6-Kanal Lichtsteuerng (Lauflicht+Lichtorgel)bekommen, die mit 12V Glühbirnen betrieben wurde. Diese möchte ich umbauen und stat mit Glühbinen mit GU 5.3 LED-Spots oder mit 20W Halogen-Spots betreiben, wobei ich die LED-Lösung bevorzugen würde. Könnte das funktionieren oder begehe ich dabei eine "Elektro-Sünde" ? Vielen Dank im Voraus! Gruß Valentin ... | |||
| 40 - Boost-up schaltung solarlader gesucht -- Boost-up schaltung solarlader gesucht | |||
| Hallo Freunde der Elektronen, ich möchte eine Schaltung haben, mit der ich einen 20 AH Gelakku 12V sicher laden kann. Die Spannungsquelle ist ein Solarmodul aus einer alten Solargartenleuchte. Das sind 16 Einzelzellen. Ursprünglich wurde damit ein 6V Akku geladen. Die Hersteller LT, Maxim und TI bieten wohl DC-DC Wandler an, jedoch ohne Ladeüberwachung und mit fester Eingansspannung. Ziel der Schaltung: Ladung schon bei geringem Sonnenlicht - Verhinderung der Selbstentladung über die Solarzelle, Ladeschluß bei 13,8 bzw. 14,4V. Die Leerlaufspannung des Moduls liegt bei ca. 8V bei bewölkter Witterung, woraus ich schließe, dass die Zellen mit 0,5 Volt/Zelle noch in Ordnung sein dürften. Verwendung: Eine Raumbeleuchtung sowie EDV Netzwerk soll komplett aus Sonnenlicht versorgt werden. Das sind ca. 10 LED Spots je 1,5 Watt, ein Switch, ein Printserver sowie ein DSL Router. Meine Fähigkeiten: Ich kenne die Bauteile, deren Funktion und Wirkung, ich kann Löten und ich kann eine Schaltung in eine Platine (Layout) umsetzen. Leider fehlt es mir am Wissen über die Dimensionierung und Zusammenwirken von Bauteilen. Schön wäre es wenn scon mal jemand soetwas ähnliches realisiert hat und mir eine Applikation zeigen könnte. Ich suche nun schon Tage im Internet, habe jedoch Sorge mir teure IC´´s ... | |||
| 41 - LED Spot zu wenig leistung für Trafo? -- LED Spot zu wenig leistung für Trafo? | |||
| Hallo!
Habe mir letztens farbige LED Spots mit 1W gekauft. Schließe ich den Spot an den Trafo an tut sich nichts.. Sobald ich aber jetzt einen einzigen 20 W Spot anschließen leuchten die LED Spots auch mit.. Scheinbar muss die Mindestleistung ca 20 Watt betragen. Gibt es die Möglichkeit da etwas mit einen Widerstand zu machen? Welchen bräuchte ich da? Es sollen 3 Spots mit je 1 Watt angeschlossen werden. Der Trafo hat 12V.. Schonmal Danke für eure Antworten! ... | |||
| 42 - Discolitez á la Winamp -- Discolitez á la Winamp | |||
| Hallo,
k hab mir mal das Datenblatt angeguckt. Es wird ja nur bissl warm und es leuchtet nich dauernd, is ja eher sone blinkeding also im moment funktionierts auf jedenfall, lass mich überraschen wie lange noch
jetzt hab ich vielleicht kleines Problem mit der Zuleitung festgestellt: Die Treiber sollen ja kleine LED Spots zum leuchten bringen, das Leuchten funktioniert ja auch soweit. Der Treiber is direkt am Spot, brauch also eine 3adrige Leitung von PC bzw. LPT1-Port zu jedem Spot (12V+, 0V und der Input) wie lang darf jetzt die leitung, die aus dem LPT-Port zum Treiber gehen muss, sein? Wenn es nich reichen würde, könnte man dann auch noch nen kleinen Transistor vorschalten, damit die mir das Mainboard irgendwie nicht abraucht? Wäre nett, wenn mir da einer helfen könnte
MfG Markus ... | |||
| 43 - Halogen Lichtorgel -- Halogen Lichtorgel | |||
| Hi Leute, also ich baue mir ein CD / DVD Regal übers Sofa, nun sollen da Halogenspots rein.
Diese sollen (wie sollte es auch anders sein ) zur Raumbeleuchtung beitragen, wenn man einen Film schaut etc. den Dimmer habe ich schon fertig für den 12V Trafo. Das Regal soll auf zwei Marke-Eigenbau LS abgestellt werden, die links und rechts vom Sofa ihren Platz haben...
Nun meine Überllegung: man kann die Halogen-Spots auch als Teilzeit- Lichtorgel verwenden... aber wie? ich bekomme bei suchen immer nur 1Kanälige raus...gibts da nicht was mit 3Kanälen?
Grüße aus Hannover, Flo ... | |||
| 44 - Treppe stimmungsvoll beleuchten! -- Treppe stimmungsvoll beleuchten! | |||
| Hallo zusammen,
also was die Lichtmischung bei LED-Leuchten angeht, kann ich nur sagen, es geht schon. Habe bei einem Bekannten damit eine Blockhütte komplett beleuchtet. Wir haben da nur 12V Solarstrom! Dazu kamen die LED-Leuchten, die wie die Halogen-Spots aussehen. Waren bei Pollin im Angebot. Haben das ganze an billigen Seilsystemen installiert und in Gruppen geschaltet. Wir haben weiße und gelbe Leuchten im Verhältnis 3 zu 1 gemischt angebracht. Gibt ein schönes und helles Licht. Sogar so gemütlich, daß man sich mit einem Kerzchen dabei noch gemütlich ein Bierchen trinken läßt!
Selbst die Planung der ganzen Sache bei EINER Lampe über dem Baumstammtisch provisorisch angebracht hat ein paar Bier gekostet, aber ne Menge Spaß gemacht!!! Mit LED geht schon inzwischen so Einiges. Gruß, Hackes. ... | |||
| 45 - Zeitschaltung für teilweise Abschaltung Halogen Treppenbeleuchtung -- Zeitschaltung für teilweise Abschaltung Halogen Treppenbeleuchtung | |||
| Hallo!
ich suche hilfe fuer folgendes projekt: in unserer wohnung wird eine halogenbeleuchtung fuer den gang installiert (6 spots zu je 35W). ueber eine zeitsteuerung (treppenhausautomat) wird das ganze primaerseitig ausgeschaltet. ich moechte gerne eine stufenweise abschaltung nachruesten, d.h. die primaere zeitdauer soll auf (ca) 30 minuten eingestellt sein. nach ca. 5 minuten moechte ich (als sparschaltung) 4 von den 6 spots sekundaerseitig abschalten. aufgrund der bestehenden verkabelung sind 2 primaerkreise leider nicht moeglich. laut forum koennten sich solid-state-relais oder optokoppler+TRIAC eignen. die stromversorgung der schaltung muss aus den 12V AC fuer den spot kommen. kann mir irgendjemand fuer einen schaltungsvorschlag einen tipp geben? (bin eigentlich erfahrener loeter: ich krieg das schon betriebssicher(!) zusammen). vielen dank!! williwow ... | |||
| 46 - 12V in Erde - welche Leitung/Kabel -- 12V in Erde - welche Leitung/Kabel | |||
| Moin,
Was für Leitung nimmt man denn für 12V-Halo-Spots im Garten, wenn die Stromversorgung nicht sichtbar verbuddelt werden soll? Reicht da (das vormontierte) H07RN-F in schwarzem Wellrohr oder sollte man zu NYY greifen? Erste Variante erscheint mir irgendwie praktischer , spricht was dagegen?... | |||
| 47 - Halogen-Spots mit normalen Trafos betreiben -- Halogen-Spots mit normalen Trafos betreiben | |||
| Hi,
ich habe zwei Halogen-Spots 12V 20W die gedimmt betrieben werden sollen. Da es sich um einen Partykeller handelt, schrecke ich vor teueren Transformatoren zurück. Wie kann ich mit "normalen" Trafos mein Ziel erreichen? Ich hatte ein 7V Netzteil dran; sah auch super schön gedimmt aus; nur nicht allzu lange Danke, Martin ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |