| 1 - Mindestquerschnitt zur OG-UV? -- Mindestquerschnitt zur OG-UV? | |||
| |||
| 2 - Wallbox verkabeln/anschließen -- Wallbox verkabeln/anschließen | |||
| Hallo zusammen,
wir kernsanieren gerade ein Haus und die Elektroinstallation kommt auch neu durch einen Elektriker. Da die KfW ja nun auch Wallboxen fördert kam mir die Idee, diese auch noch zu installieren. Um mal die Kosten abzuschätzen, wollte ich mich hier einmal informieren. Idee ist zwei Wallboxen, da die 11kW inzwischen kaum weniger kosten als 22kW kann man auch eigentlich so eine nehmen? E-Auto haben wir noch garnicht. Die Kabellänge vom Hausanschluss bis zum Carport/Werkstatt wären ca. 40 Meter, davon rund 20 Meter durch den Garten (würde dort KG-Rohr verlegen und dann das NYY-J Kabel da durch). In der Werkstatt würde ich mir eine kleine neue Unterverteilung wünschen, um dort einen FI und Licht, Steckdosen, Wallboxen etc. separat absichern zu können. Bei 2x 22kW Wallbox + Druckluftkompressor + weitere Kleinverbraucher und 40 Meter Länge passt das mit 10mm² oder lieber auf 16mm² hochgehen? Sollte man versuchen, das Kabel in einem Stück zu legen oder kann man auch einen Übergabepunkt machen zwischen Haus-->Erdreich. Das Kabel wäre in zwei Teilstücken wahrscheinlich viel einfacher zu verlegen. Will meinen Elektriker nicht schon wieder fragen müssen, der ist gerade so stark eingespannt um seinen Betrieb vom Hochwas... | |||
3 - Unterverteiler in Garage -- Unterverteiler in Garage | |||
| Da Du das 5x2.5mm² in der HV schon entsprechend niedrig absichern musst, kannst Du Dir sämtliche Sicherungen in der UV sparen. Das wird nicht mehr selektiv.
Sichere die Leitung mit einem RCD (30mA) und einem 3poligen LS C16 in der HV ab, und teile die Drehstromleitung nur noch in die entsprechenden Stromkreise ind er Garage auf. Alles andere ergibt mit einer 5x2.5mm² keinen Sinn. Da hättest schon eine 6mm² oder 10mm² legen sollen, um da einen UV selektiv hinzubekommen. ... | |||
| 4 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand | |||
| Sawadee Kha!
Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst! Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen. Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen. Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme: 1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden. 2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen. Zitat : Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich! Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f... | |||
| 5 - Mennekes AMAXX Steckdosenkombination Zuleitung -- Mennekes AMAXX Steckdosenkombination Zuleitung | |||
| Danke euch für die Antworten.
Ich habe mich bereits für einen anderen Verteiler entschieden, Dieser hat bereits einen FI drin. Ich werde die Zuleitung mit 35A Neozed absichern. Wenn ich Leitungslänge und Verlegeart berücksichtige würde ich theoretisch mit 5x6mm² auskommen. Werde aber trotzdem 5x10mm² nehmen. Die ganze Elektroinstallation ist bereits großzügig ausgelegt. In der TAB für meine Gemeinde stand zum Zeitpunkt meiner Neuinstallation 5x25mm² zwischen HAK und Zählerschrank... Obwohl nur ein 40A SLS verbaut wurde. Maja, wenn das die Statuten so verlangen.. dann fahre ich mit 35A Neozed und 10mm² ganz gut denke ich. Danke für die Hilfe ... | |||
| 6 - Zwei Waschmaschinen an einem Stromkreis B16 -- Zwei Waschmaschinen an einem Stromkreis B16 | |||
Zitat : didy hat am 30 Mai 2017 13:31 geschrieben : ... Was ist denn mit meiner zweiten Frage? Wo ziehst du die Grenze? Sind 63A auch noch okay, wenn die Leitung das mitmacht?... ...dazu müsste dann ja die Netzanschlussleitung der WM geändert werden, dann ja, wenn einer 3*10mm² bzw. 3*16mm² zu WM legt
Wird dann wohl eine BINFORD 9300XDS sein, sonst würde das ja keiner machen, mehr POWER HARR HARR
Zitat : didy hat am 30 Mai 2017 13:31 geschrieben : ... Ah, dann darf ich eine Schukosteckdose also mit 20A absichern, wenn die Leitung es verträgt?... | |||
| 7 - Richtiges Kabel + Verteilen -- Richtiges Kabel + Verteilen | |||
Zitat : Der Spannungsfall ist dabei völlig wurscht , die Abschaltbedingungen müssen im Fehlerfall eingehalten werden ! Stimmt. Hatte auch schon mit 10% Spannungsfall einen Ik, mit dem ich die Abschaltbedingungen einwandfrei einhalten konnte. Das muss halt vor Ort gemessen werden BEVOR man die Leitung kauft und verlegt. Ist der Ik am Zähler schon beschissen, so muss man sowieso einen größeren Querschnitt legen. Zum Glück gilt für Verteilerzuleitungen eine Abschaltzeit von 5 Sekunden, da hat man immer etwas mehr Puffer. Für Endstromkreise gilt 0,2 Sekunden im TT und 0,4Sekunden im TN-Netz. Wir hatten mit C10 noch nie Probleme bei der Gartensteckdose. Reicht für alle handelsüblichen Gartengeräte dicke. Zur Sicherheit könnte man auch mit C13 absichern und 6mm² verlegen. Das kommt dann auch knapp hin. Bei C16 hätte man allerdings schon 6% Spannungsfall. Das würde zwar noch funktionieren, wäre aber nicht schön. Dementsp... | |||
| 8 - Haubtverteilung erweitern -- Haubtverteilung erweitern | |||
Zitat : Kabel soll im Kabelkanal verlegt werden und nur das kabel. Der Keller ist Trocken. Bereits vorhanden Nym-J 5x 16 mm Von Zählerschrank bis UV sind ein 5x10mm² mindestens Plicht! Zitat : ]In der Unterverteilung im Disco Keller angekommen gehe ich dan vom dem FI 40A FI 0,03A auf ein 3x poligen 16A Automaten für eine CEE 16A und auf 6 x B13A und auf 8 x C16A Was willst du denn bitte alles im "Partykeller" betreiben. eine Disco? | |||
| 9 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung | |||
| Dann entweder mit 16A absichern und 6mm² nehmen oder.
Dann ziehe ich aber lieber ein 10mm²...... ... | |||
| 10 - Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer -- Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer | |||
|
Ich habe in einer Ebay-Artikelbeschreibung folgende Aussage gefunden: Zitat : NYY-J 5x10mm² kann sowohl im Freien (Kabel ist UV stabil) als auch im Gebäude verwendet werden, z.B. als Zuleitung für Unterverteilungen oder für Durchlauferhitzer (ab 24 kW sollte man kein 6mm² mehr verwenden, da diese mit 40A abgesichert werden müssen und 6mm² nur bis 35A abgesichert werden darf). 10mm² kann bis 50A abgesichert werden. Der Innungsmeister meinte dann per PN: Zitat : Außerdem sollten Sie sich mal die VDE Richtlinien 0100 Teil 410, 430 und 520 anschauen. Kann mir das jemand mal bitte erläutern? Wieso 24KW mit 40A absichern? ... | |||
| 11 - 3-phasig abgesicherte Herdzuleitung bei Wechselstrom -- 3-phasig abgesicherte Herdzuleitung bei Wechselstrom | |||
| Hallo zusammen,
eine Freundin hat gestern eine Mietwohnung bezogen. Zur Herdzuleitung: 5 x 1,5 mm2 (EINS komma fünf) Länge : 10 m Verlegung größtenteils durch Ständerwerk, aber auch unter Putz => A2? Absicherung : 3 x B16 Die Wohnung läuft über einen Wechselstromzähler, in der UV kommt EIN Außenleiter an, der natürlich auch die 3 Automaten speist, die den Herd absichern sollen. Fast jeder Laie hätte das Teil als Vollherd angeschlossen und der N wäre irgendwann wohl abgeraucht. Ich habe den Herd NICHT angeschlossen. Meine Fragen: 1. Ist die 3 fache Absicherung unzulässig, oder lediglich nicht empfohlen? Jeder Nachmessende bekommt ja mit, dass die 3 Adern über einen Außenleiter versorgt werden und handelt entsprechend. Oder hat der ausführende Eli hier fahrlässig gehandelt und muß die 3 Adern in der UV über EINEN Automaten laufen lassen? Wie hoch darf dann hier überhaupt abgesichert werden (Verlegung durch Ständerwerk bei 1,5mm2)? 2. Eine Aufrüstung auf Drehstrom ist wohl nicht zwingend. Was würde das ca. kosten, wenn der Vermieter einverstanden wäre? Netzform ist TN, die Zule... | |||
| 12 - Elektroinstalltion um einen UV erweitern -- Elektroinstalltion um einen UV erweitern | |||
| Hallo,
das Projekt geht weiter. Also ich habe mir das mal wieder genau angeschaut. Vom HAK geht ein wohl ein 5x16mm² (Außendurchmesser gemessen) zum Zähler. von dort geht es dann mit 6mm² zur den Diazed Sockeln und dann mit 6mm² weiter zum FI. Lange Rede kurzer Sinn. Als macht es ja auch absolut keinen Sinn hinter den Diazed mit 5x 10mm² zum UV zu springen, selbst wenn ich die Leitung bequem durch das Leerrohr bekommen würde, oder? Achja, wie würde ich denn am sinnvollsten die Einbindung des UV vornehmen!? mit der Leitung direkt vom Zählerkasten hinter den Diazed zum UV und im UV dann auf einen FI? Oder vom FI im Zählerschrank zum UV und dann direkt auf die LSS? Oder sollte ich die Leitung zum UV seperat absichern; also Diazed, 3pol-LSS, zum UV und dann auf FI ->LSS? Also für mich erscheint am einfachsten die erste Variante. -> Diazed - zum UV - Fi im UV - LSS Das würde mir die Anschaffung sperater Automaten ersparen und den UV kann ich über den dortigen FI freischalten. Aber was meint ihr dazu? Danke für eure Hilfe. Grüße PS: UV hab ich auch schon ausgesucht und beim Großhändler geordert. Es w... | |||
| 13 - Installation Unterverteilung? -- Installation Unterverteilung? | |||
| Ich verstehe immer noch nicht, warum Du eine 10mm² Leitung noch zusätzlich mittels einem Neozed-Block absichern willst.
Vom Leitungsquerschnitt wäre diese doch schon optimal mit dem 35A SLS gesichert. An die deutschen Kollegen hier, gibt es dazu eigene Vorschriften? Ich habe von DE mal gehört, dass sich über dem Zählerplatz nur ein Sicherungs/Schaltelement befinden darf. Da wäre eine Montage eines 2. Hauptschalters eventuell nicht erlaubt. Weiters weiss ich nicht, inwieweit sich die Reihenfolge 35A SLS -> 25A Neozed -> Stromkreis LS selektiv verhält, dazu kenne ich die SLS zu wenig (die gibts bei uns in AT nicht) [edit] So jetzt habe ich Dein letztes Posting gelesen. Da das Zähler-Feld mit dem Hauptschalter veplomt ist, kannst Du hier keinen 2. paralellen Hauptschalter montieren. Also musst Du vom jetzigen Hausverteiler vor dem FI abgreifen. Eine zusätzliche Absicherung ist IMHO nicht nötig, jedoch wäre eine separate Abschaltung der geplanten UV sicherlich nicht schlecht. Also statt dem Neozed-Block würde ich einen Hauptschalter setzten. [ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 23 Jul 2009 12:33 ]... | |||
| 14 - Reichen 5x6mm² von HV zu UV? -- Reichen 5x6mm² von HV zu UV? | |||
| Hiho... ich wollt mal eure meinung hören...
ich muss hier bissl was neu eindecken und muss dabei auch eine Wohnung neu verkabeln, u.a. auch ein Kabel von HV zu neuem UV legen. Es handelt sich um Drehstrom und bisher kam die Wohnung mit 3x 20A und einer 2,5mm² leitung zurecht (altbau). Jetzt muss dieses augetauscht werden.. allerdings überlege ich gerade ob ich extra 5x10mm² Kabel legen soll oder ob auch 6mm² reichen... Von der Belastung reichen 6mm² ja locker... da würd ich dann in der HV mit nem C32 Automat absichern. Die Nennlast bei den bedingungen liegt da ja bei 40A und maximal 48A. Das Reicht auf jeden Fall... Die Aufteilung von PE und N wird dann logischerweise im HV stattfinden, worin sowieso einige LSS für Waschmaschine, Heizung, Trepenhauslicht und Klingel sitzen. Die Wohung hat einen SLS mit 50A. Nur was meint ihr? Lieber doch 10mm² reinhaun oder reichen auch 6mm² locker für eine kleine Eigentumswohnung? Ich hab halt schon 15m 6mm² schon da... bin da etwas unschlüssig... was meint ihr? [ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 23 Apr 2009 6:18 ]... | |||
| 15 - alte Stromverteilung erweitern -- alte Stromverteilung erweitern | |||
| Hallo nochmal!
Den alten Verteilerkasten komplett zu ersetzen wäre sicherlich das Beste, da geb ich euch recht. Aber wie das nunmal immer so ist, Geld ist knapp und letztendlich würde ich sogar hergehen und die Wama bzw. Trockner gar nicht extra absichern. Wird aber wohl zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass es die vorhandene(n) Sicherung(en) immer raushaut. Danke auch für den Hinweis mit den richtigen Namen; ich hab bis jetzt nur im Baumarkt geschaut, aber dort hab ich auch kein Sockel gefunden, die dafür in Frage kämen. Das Einzige was ich dort gefunden hab, waren Sockel, bei denen man die "stromführende Leitung" auf beiden Seiten anschraubt. Bei den vorhandenen Sockeln ist es so, dass der Eingang zur Sicherung direkt über die eingeschraubte Paßhülse erfolgt und nur der "Abgang" zur Steckdose angeschraubt ist. Ich denke es wird, zumindest vorerst, auf eine kleine Unterverteilung hinauslaufen; die auch gleich einen passenden FI verpasst bekommt. Geht es dann so? 5 x 10mm² von der jetzigen Verteilung in die Unterverteilung; in der jetzigen Verteilung mit 3 x 35A abgesichert. In der neuen Unterverteilung dann... 1 x 2 pol FI (16A), sowie 2 16A LS (je einen für Trockner und Wama). Von der neuen Unt... | |||
| 16 - UV-Zuleitung bemessen -- UV-Zuleitung bemessen | |||
| Wenn es eine eigenständige Wohneinheit ist, dann muss man mir 63A rechnen! Aber da dies nur eine Vorgabe des VNB ist kann, man auch ans absolute Limit der Leitung gehen (10mm² bei Erdverlegenung müssten auch für die 63A Vorgabe reichen), dann aber nur mit max. 50A absichern! ... | |||
| 17 - Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? -- Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? | |||
| Wie ist das jetzt genau, dass keine zwei Stromkreise in einer Verteilerdose sein dürfen? Wenn man zwei Adern als Außenleiter verwendet, dann wären es ja zwei Außenleiter.
Dann noch kurz zu den Farben: grün-gelb ist klar, muss immer PE sein, darf nie etwas anderes. Wie ist es jetzt aber, wenn man eine schwarze oder braune Ader zuviel hat und einen N benötigt? Darf man diese schwarze oder braune dann als N benutzen? Schön langsam komm ich auch durcheinander mit deiner Installation. Aber man kann ganz grob folgendes sagen: Alle Leitungen, die erneuert werden, mit getrennten N und PE verlegen. Neu angebrachte Steckdosen mit FI absichern. Wenn Leitungen zweiadrig von der Verteilerdose weg verlegt sind, kommen die auch raus und müssen durch 3-adrige ersetzt werden (in die Küche würd ich auf jeden Fall mal 5*2,5 legen, sollte ausreichen, wenn die Küche nicht extrem weit weg von der UV steht; dann kann man später immer mal noch auf E-Herd umsteigen). Den PEN möglichst früh auftrennen in PE und N. Da ein "neuer" PEN mindestens 10mm^2 sein muss, wird er wohl kaum benötigt werden, ob du in UV oder Zählerkasten auftrennst, musst du schauen, wie es am besten ist und was der Eli dazu sagt. Evtl. wäre es sinnvoll, wenn man den Keller gleich mit ren... | |||
| 18 - 10mm² bei Kleinunterverteilung (Etagenverteilung - 4 Räume) vorgeschrieben? -- 10mm² bei Kleinunterverteilung (Etagenverteilung - 4 Räume) vorgeschrieben? | |||
Zitat : Tom R. hat am 29 Mai 2008 09:45 geschrieben : Danke, Ihr seit ja fix...
Nein, es ist keine eigenständige Wohneinheit. Halt 4 Zimmer im OG. Die 12 TE waren die Mindestanforderung, wahrscheinlich nehme ich sowieso eher einen zweireihigen Verteilerkasten, wenn dann nicht deswegen mit Riesen-Querschnitten eingespeist werden muß... Wenn es keine eigenständige WE ist kannst du auch einen 144TE Feldverteiler installieren! Zitat : | |||
| 19 - Berechnung MIndestquerschnitt - DLE 21kW -- Berechnung MIndestquerschnitt - DLE 21kW | |||
| Während die 10mm²-Leitung zumindest keine Sicherheitseinbußen bedeutet, ist das bei höherer Absicherung der Fall. Warum höher als 32A absichern? bringt doch nichts! Und 4mm² mit drei belasteten Leitern darf unter bestimmten Umständen mit 32A abgesichert werden, bei zwei belasteten Leitern mit 35A (hat da sogar noch ein bisschen Reserve) und als Einader bis 40A. Ich nehme allerdings oberhalb von 25A immer mehr als 4mm²!
MfG; Fenta ... | |||
| 20 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien) | |||
| Hallo!
Wir renovieren gerade eine Wohnung in Wien (Eigentum, in Haus mit ca 20 Wohnungen), haben Kabel neu verlegt und wollen jetzt die Unterverteiler aufbauen. (Bevor wir das ganze anschließen, kommt ein freundlicher Elektriker um sich die Sache anzuschauen. Soweit ich verstehe wird er die Steckdosen messen und die Wirksamkeit der angewendeten Schutzmaßnahmen testen; er wird sich aber nicht die Verdrahtungen in den Dosen anschauen oder testen ob die PE Leitungen beim Lichtauslass angeschlossen sind etc.) Es wäre sehr nett, wenn mir jemand Kommentare zu folgendem Plan geben könnte (bzw die Fragen darunter beantworten). Insbesondere jemand mit Kenntnissen über den Österreichischen Zustand. (Trumbaschl?) Ich habe schon einmal, vor ca 3 Monaten, einen thread bzgl Unterverteiler gemacht (und auch freundlicherweise viele Antworten bekommen), aus mit unbekannten Gründen ist der Thread aber verschwunden. Es gibt zwei Unterverteiler: UV1 bei der Eingangstüre (an den Zähler im Stiegenhaus angeschlossen), und UV2 im hinteren Teil der Wohnung (im Abstellraum neben Küche) Die Leitungen von den Unterverteilern zu den Verbrauchern sind maximal 15m lang. Verbindung UV1 zu UV2 mit 5x6mm^2 NYM, Länge ... | |||
| 21 - Aufbau UV -- Aufbau UV | |||
| Hallo,
ich möchte in meinem Anbau einen neuen UV setzen. Da ich etwas aus der Übung bis wollte ich fragen ob meine Überlegungen so passen. Basics: 1. Anbau mit Wohnzimmer, Küche und Bad mit Dusche 2.Zuleitung abgesichert mit 3*35A Neozed (mehr geht nicht bez. Selektivität) 3.Verteilerkasten 3 Reihig 4.Geräte etc.: Herd, Steckdosen, Lampen, Dimmer, Durchlauferhitzer( Siemens DH30021, hydraulisch 21kW) Habe folgendes geplant: Zuleitung 5*10mm² oder 16mm² ( 5 Meter ) 2* FI 40A, 30mA für alle Geräte ( auch DLE ) DLE 4*4mm² ( 6 Meter ) Steckdosen, Licht 6* LS16B Herd 3*LS20B, 5*2,5mm² ( 4 Meter ) So jetzt noch meine Fragen: 1. Den DLE muss ich mit 35 A absichern, da meine Zuleitung aber nur 35 A hat kann ich keine zusätzliche Sicherung einbauen. Daher müsste ich den DLE nach dem FI direkt und ohne zus. Sicherung anschließen. Könnte ich zum speraten abschalten des DLE in UV einfach eine höhere Sicherung verwenden (z.B.LS50C)? 2. Ist es problematisch einen DLE mit 30mA FI zu sichern. Bezüglich der Leckströme? 3. Wie würdet ihr die einzelnen Stromkreise auf den FI´s verteilen? FI 1 Licht1,2,3, Steckdosen1,2,3,4, DLE FI 2 Licht4,5, Steckdosen5,6,7,8,9, Herd | |||
| 22 - Umbau Unterverteilung PAS -- Umbau Unterverteilung PAS | |||
| Hallo Sam2,
Das ging ja schnell!!!!!!! Warum willst Du die Hauptleitung verstärken? Ist doch ungezählter Strom, der heizt gratis!
Unabhängig von der Zahl der Unterverteilungen sollten 3x35A für ein EFH locker ausreichen! Im Neubau gibts in vielen Gegenden (z.B. hier in Bayern) ohne triftigen Grund auch nicht mehr. Ja wie du schon sagst in BAYERN,wir sind hier aber in Baden Würtemberg(Hi,hi Schpäßle).Spaß beiseite mit 35A wollte ich eigentlich meine UVn und meine Garagen UV absichern. Unabhängig von der Frage, ob eine Verstärkung überhaupt zulässig oder sinnvoll ist: Gegen Einzeladern in Rohr als Hauptleitung dürfte i.A. der VNB Einwände haben. Üblicherweise werden dafür nur Mehraderleitungen NYM oder -Kabel (NYY etc.) zugelassen. Warum kannst Du keine solche verwenden? Kann nicht spitzen und Leerrohr ist ziemlich knapp bemessen.Mit viel Gleitmittel vieleicht möglich. Den Unterschied zwischen 4x6mm² und4x10mm² sollte man über den Außendurchmesser der Leitung herausfinden können. Außendurchmesser ungefähr 18mm, 10mmq???Wenn ja könnte man eigentlich mit 50A absichern ich gehe von 25Grad Umgebungstemperatur aus Verlegeart B2 Man sollte auch prüfen, ob un... | |||
| 23 - Einige Fragen zum Stromzähler, usw. -- Einige Fragen zum Stromzähler, usw. | |||
Zitat : Zu1) Fakt ist doch, dass zwei 10kW-Herde unter Volllast ca. 87A ziehen. Theoretisch ja, praktisch bring mal einen Herd auf Vollast, und das über eine so lange Zeit, daß der LS auch abschaltet. Sowohl Backofen als auch Herdplatten werden ja geregelt. Da müßtest du schon den Backofen offen lassen und auf die Herdplatten regelmäßig Töpfe mit frischem kalten Wasser stellen. Zitat : Offensichtlich ist es auch der 35A-Sicherung nicht zuviel, wie viel kann den diese aushalten? Wie oft hast du wirklich schon beide Herde gleichzeitig auf Vollast gehabt? | |||
| 24 - braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? -- braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? | |||
Zitat : sam2 hat am 8 Feb 2005 20:01 geschrieben : Mein lieber aerodeck, jetzt mach aber mal halblang! Es ist wohl eher so, daß Du derjenige bist, welcher hier diverses Halbwissen verbreitet. Und offenbar auch meine sorgfältig formulierten Mails nicht gründlich liest. Ich habe mehr Wissen in diesem Handwerk als du denkst . Ich kenne bestimmt nicht jeden Satz der VDE. Aber daran sieht man einmal das du dich mehr mit der Theorie beschäftigst wie mit der Materie auf der Baustelle. Zitat : sam2 hat am 8 Feb 2005 20:01 geschrieben : Ich zähle mal ein paar Punkte... | |||
| 25 - Verteilerkasten anschließen -- Verteilerkasten anschließen | |||
| Der Strom muß ja auch irgentwo her kommen.
Ich denke mal die Zuleitung für die Laube ist also in einem dazugehörigen Haus in einer Verteilung aufgelegt. Richtig? Weiter gehe ich mal davon aus, das diese Leitung zur Laube mind. auch 6mm², bei einer längeren Entfernung mind 10mm² ist. Richtig? Es wir also ein NYY (schwarz) -I 5x6mm² oder 5x10mm² sein. auch Richtig? So jetzt mein Vorschlag. In der Veteilung (im Haus) die Leitung mit 3x35A absichern und den PE (es muß ja in diesem Haus einen PE geben) mit auflegen. In der Laube einen Drehstromzähler setzen und dahinter eine UV, in diese bindest Du jetzt Deinen Fundamenterder von der Laube mit ein. In der UV einen FI 40/0,3A 4pol.(0,3A nicht 0,03A!), damit ist dann auch die allpolige Abschaltmöglichkeit der UV gegeben. Und jetzt kannst Du hinter dem FI die LS16A Automaten setzen. Hinter jeden LS16A, der einen Stromkreis mit Anschlußmöglichkeiten für einen ortsveränderlichen Verbraucher (sprich Steckdose) versorgt, setzt Du einen FI 25/0,03A 2pol. Die Zuleitung für die Pumpe braucht, solange sie fest angeschlossen ist, keinen eigenen FI. Hier nimmst Du am besten ein 3x2,5mm². Für die anderen Stromkreise reicht ein 3x1,5mm². Ich hoffe, ich... | |||
| 26 - Zulässigkeit eines PEN - Leiters -- Zulässigkeit eines PEN - Leiters | |||
| Die Frage hat sich erübrigt, da keine 10mm² Leitung vorliegt. Werde die Zuleitung austauschen gegen 5 x 2,5² und einen 5 fach CEE Stecker max 16A anschließen.
Absichern werde ich diese mit 3 Diazed Schmelzsicherungen 16 A. Sollte dann keine Schwierigkeiten mit Auslösezeiten u.s.w. haben. Wenn ich nur an die viele Arbeit denke könnte ich .
... | |||
| 27 - TAB2000 und FI -- TAB2000 und FI | |||
| Hallo zuerstmal
was mich stört sind die 10mm² besser da gleich 5*16mm² verwenden 10 mm² ist da schon sehr eng an der untersten Grenze Neuanlage am besten von vornherein ab Hak als TN-S system erichten auch wenn nur Wechselstrom versorgung . Die Verteilung gleich als Drehstromverteilung auslegen, lediglich für Herd nur eine 5*4mm² Leitung verlegung und diese mit einer Neozed 25 A absichern . Unbenutzte Adern in der Verteilung auf Rangierklemmen aufklemmen für Spätere Erweiterung nicht unnötig einkürzen !!! 63 A 4poligen selektiven FI verwenden Für Bad , Küche, Kinderzimmer ,Ausensteckdosen (abschliesbar) und Wirtschaftsraum mehrere 4 poligen 40 A FI nachschalten .(Achtung jeder FI hat im Ausgang dann eine eigene N-Schiene ) Den Raum wo Hauptverteiler sitzt bitte nicht über FI führen schlieslich willste nicht gerade im Finsteren da nen Fehler suchen . Gruß Bernddi gruß bern ... | |||
| 28 - Lieber rückversichert -- Lieber rückversichert | |||
| Hallo Dieter,
erstmal Willkommen im Forum! Da hast Du Recht, obwohl Du nicht Recht hast...
Denn: Nicht der Querschnitt der Leitung ist vorgeschrieben, sondern ihre mindeste Strombelastbarkeit. Die muß hier 63A betragen. Und bei der gegebenen Verlegart reichen dafür 10mm² nicht mehr aus. Es muß also tatsächlich mindestens 16mm² verlegt werden! Da all dies sowieso nur Mindestforderungen sind, ist alles gar kein Problem: Du bist der Auftraggebenr! Also sagst Du ihm, daß er 5x16mm² verlegen soll. Diskussionen aller Art erübrigen sich damit. Und er soll dann gleich die gesamte neue Unterverteilung mit FI (4pol, 40A, 30mA) absichern! Auch da auf gar keine Diskussion einlassen. Selbst manche Fachleute erzählen da gerne Schauermärchen... Übrigens: Es ist sicherlich kein Kabel (die liegen in der Erde), sondern eine Leitung, nämlich wohl Feuchtraummantelleitung NYM-J. Hinweis: Je nach örtlichen Vorschriften muß außerdem noch eine EVU-Steuerleitung (meist 7-adrig, 1,5mm²) mitverlegt werden. Das wird gerne ... | |||
| 29 - welche Leitungsschutzschalter bei Trockenbauwänden -- welche Leitungsschutzschalter bei Trockenbauwänden | |||
| hallo
also nach meiner sachkentnis sind 6mm² zulässig aber ich verwände auch immer 10mm². muss man dann nicht alles neu machen wenn mal ein neuer verbraucher hinzukommt. ob jetzt 5X H07V-U/-R zulässig ist weiß ich auch nicht. es haben mir schon verschiedrne kollegen immer unterschiedliche auskünfte erteilt. und im lehrbuch sind keine aussagen darüber gemacht. ich mache es immer so 4X H07V-U/-R in einem rohr (L1,L2,L3,N) und ein anderes rohr mit dem PE. in at sind sowieso 30mA FIs für steckdosen vorgeschrieben!! in at empfielt di elektriker-innnung TN-S system ab dem HAK und mache Elektriker machen das auch. Für den herd H05VV-F 5G2,5 ins FXP einziehen und mit 16A absichern ist in at auch so zulässig. in at ist C13 üblich aber man kann närurlich auch B13 nehmen ist nur die frage was am lager ist. ich würde für og auch eine eigene leitung vorsehen. Shark1 _________________ __________________________________________ MEINE MEINUNG MUSS NICHT DER VDE BZW ÖVE ENTSPRECHEN! ICH SCHLIESSE JEDE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART AUS!!! [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 20 Okt 2004 9:51 ]... | |||
| 30 - Querschnitt der Brücke auf Sicherungsautomat -- Querschnitt der Brücke auf Sicherungsautomat | |||
| Hallo Jo,
also ich würde vom Hauptschalter auf eine Klemme gehen und von dort dann mit 25mm² zum Haus und mit 10mm² zum LS. Was den Spannungsfall betrifft - wenn die Leitung schon verlegt ist, dann musst du die mit 6A absichern (0,018*140m/2,5mm² = 1Ohm => 6A*1Ohm = 6V => 6V/230V | |||
| 31 - Hütte in den Bergen -- Hütte in den Bergen | |||
| Quote:
Ab dem Verteiler werde ich alle Kabel mit 3x2,5 NYM (Ausnahme Kochherd) führen. Ich finde es nicht nötig für Leitungen die mit B 13A / B10A 2,5mm² zu verwänden. Nach ÖVE/VDE ist es zulässig Leitungen die in Hohlräumen mit Isolation gefüllt sind und die maximale bei 30°C liegt mit B 13A adzusichern Ich würde die Kabel wiefolgt verlegen: IM HV 35A Schmelzsicherung --> NYY-J 5X10 + H07V-R 16 Grün-Gelb als Potentialausgleich. NYY ist besser als NYM da UV-bestendig und Robuster als NYM. Wenn nötig gibt es noch dieverse andere Kabeltypen Z.B.: mit Nagetierschutz NYRY/NYFGY http://www.eupen.com/cable/power/low_voltage/power0113.html In der UV würde ich dann 2 FI einbauen Typ G. Von den nachgeschalteten LS-Schalten würde ich, wenn keine anderen Faktoren auftreten wie Z.B.: hohere Umgebungstemperatur, Bündelung....; 1,5mmm² bei B10 und B13; 2,5mm² bei B16; 4,0mm² bei B20; 6,0mm² bei B25; und 10mm² bei B32 zu den Verbrauchen verlegen. Bei Drehstrom immer eine stufe niederiger absichern Ausser bei B10, B13, B16. Shark [ Diese Nachricht wurde geändert ... | |||
| 32 - Umbau einer Altbauwohnung -- Umbau einer Altbauwohnung | |||
Na, das ist vielleicht eine Einstellung!
Ich hoffe, Du hast eine ausreichend hohe Haftpflichtversicherung (aber Firmenhaftpflicht, denn eine private wird sowas vermutlich kaum decken)... Wie hoch ist denn die Zählervorsicherung? Oder gibt es evtl. gar keine? Dann die Hausanschlußsicherung? Vor dem FI bietet sich (ich schrieb es schon...) ein dreipoliger Neozed-Lastttrennschalter mit 25A oder 35A Patronen an. Für die Innenverdrahtung genügt 10mm². 16mm² schadet natürlich nicht, aber vermutlich ist der Zähler schon mit allerhöchstens 10mm² angeschlossen. In einer vernunftig aufgebauten (also nicht restlos vollgestopften) Wohnungs-UV wirst Du kaum auf nennenswerte gegenseitige Wärmebeeinflussung kommen. Daher würde ich keinesfalls unter Berufung auf einen daraus resultierenden Minderungsfaktor Stromkreise mit 16A absichern, wo dies für deren Leitungen zuviel ist! Auslösecharistik B ist in Ordnung, aber für den Herd genügen normalerweise 3x16A. Wenn nicht gerade Verlegeart A1 oder A2 auftritt, kann die 2,5er aber auch 20A ab. Deinen Nachsatz verstehe ich nicht ganz: Wie kann der Zähler der Nachbarwohnung im selben Schrank sitzen, wenn sich dieser im Flur befi... | |||
| 33 - FI-Schalter in älteren Anlagen? -- FI-Schalter in älteren Anlagen? | |||
| Ja Du darfst da einen FI 40A einbauen, die 40A sind max. Werte fuer die Betriebsmaessige Belastung des FI.
Wenn Du die Sicherungen im HAK tauschen willt musst Du sicherstellen das die Hauptleitung zum Zaehlerverteilung noch gegen ueberlast(und Kurzschluss) geschuetzt ist. Je nach Verlegeart kannst Du ein 10mm² mit 40-63A absichern. Wenn Du da eine groessere Sicherung einbaust musst Du auch noch aufpassen das der Spannungfall unter 0,5% bleibt. mfg Marcus... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |