1 - Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... -- Neuer PC und die Sicherungen fliegen.....




Ersatzteile bestellen
  Ein B13 löst unterhalb 14,69A (~3388W) nicht aus, wie schon geschrieben wurde.
Einwurf von mir: Auch 1,13-1,45 * In ist zu viel! Besser ist 1,05-1,2 * In, wie es bei Z-LS, E-LS und den meisten K-LS der Fall ist! Dennoch ist mit einem B13 aller Wahrscheinlichkeit nach der sicherheit (erstmal) Genüge getan, evtl. geht auch C13, das hängt von der Leitungslänge und Verlegeart ab!

Ich persönlich würde allerdings auf jeden Fall Erneuerungen vornehmen. Tipp: Mit einer Schlitzfräse mit Absaugung und der Benutzung von Bohrkronen lässt sich Arbeit sparen und der Dreck hält sich in Grenzen!

Da die Absicherung von Schukosteckdosen mit B16/C16 nicht sinnvoll ist, sollten auch in einer neuen Installetion folgende Vorgaben gelten (N wird standardmäßig nicht mitgesichert/-geschaltet, dies ist allerdings auf Wunsch mit 2-pologen LS und 4-poligen LS möglich). Die Angebenen Leitungsquerschnitte sind mindestmaß, mehr geht immer und ist manchmal auch sinnvoll, als Leitungstyp habe ich das standard-NYM gewählt - wer es hochwertiger max, kann auch NHXMH nehmen:

Gerät/Stromkreis - Absicherung - Leitung bei Länge max. 25m Verlegeart B2 oder C und kaum Häufung

-> Elektroherd - 3x B16 - NYM-J 5x2,5mm²
-> Schukosteckd. (einphasige Speisung) - 1x B6/C6/K6/D6/...
2 - Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat -- Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat
@Huginn: Meine Aussagen bzgl. Bildung mehrerer Stromkreise und additiver Schutzmaßnahmen sind Vorschläge, um dir ein paar kreative und hilfreiche anregungen zu geben, was Du davon umsetzt, bleibt dir überlassen, Die Problematik der Kombination B16 und Schukosteckdosen solltest du aber ernst nehmen – dies ist mehr als nur ein Vorschlag! Es gibt hier zwei empfehlenswerte Herangehensweisen: Entweder 2,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B13, C13 oder K16. Oder 1,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B10/C10/B13/C13.
Alles natürlich abhängig von Leitungslänge, Verlegeart, Leitungstyp, Anzahl belasteter Leiter und evtl. Häufung. Für dich als Laien ist es am einfachsten, du gibst uns die notwendigen Daten und wir berechnen dir Querschnitt und Überstromschutzorgan.

Du solltest zwei Dinge wissen, um die Problematik verstehen zu können:

Schukosteckdosen sind keine hochpräzisen Steckverbindungen und sollten auf keinen Fall mit mehr als 16-17A belastet werden können. Ein Leitungsschutzschalter (LS) mit 16A der Charakteristik A oder B oder C oder D löst aber FRÜHESTENS bei 18,1A aus und darf BIS ZU 23,2A durchlassen - Grund ist die Toleranz: Ein LS dieser vier Charakteristika darf ab dem 1,13-fachen des Nennstromes auslösen, muss es jedoch erst beim 1,45...

3 - Saunaanschluß mit 5*1,5² ? -- Saunaanschluß mit 5*1,5² ?
Hallo mhb,

also bringen wir da mal langsam Struktur rein:

1) Spannungsfall ist auf alle Fälle i.O.

2) ob Einzeladern im Rohr oder Mantelleitung im Rohr ist egal, da beim 1,5er die Werte gleich sind

3) wenn die Leitung vollständig unter/im Putz liegt, liegt trotz der Nähe anderer Leitungen eigentlich keine Häufung vor, daher sind dann bei Massivwand 16A und bei Leichtbauwand 13A Absicherung möglich (bezogen auf 25°C, was im Keller trotz Sauna angemessen sein dürfte)

4) ein Saunaofen ist üblicherweise ein ziemlich symmetrischer Verbraucher, deswegen ist es auch egal, ob die Heizwiderstände im Stern (230V) oder Dreieck (400V) geschaltet sind.

5) für 9kW reicht 3x13A, für 6kW sogar 3x10A aus


Fazit:
Es ist (wenn keine anderen einschränkenden Faktoren vorliegen) gerade noch akzeptabel, aber dieser Tipp Deines Elektrikers zeugt von mäßiger Fachkenntnis...


Ich würde den Ofen bei 9kW mit einem 3poligen B13 absichern, sollte das nicht reichen, dann auf C13 gehen. Bei 6kW entsprechend B10 oder C10.
Aber 16er LS sollte man hier sicherheitshalber vermeiden.

Und natürlich den zwingend vorgesschriebenen 30mA FI für ALLE Stromkreise im Zusammenhang...
4 - Stromrichter mit abgebrannten Netztrafo -- Stromrichter mit abgebrannten Netztrafo

Zitat : Interessanterweise - jedoch hier nicht relevant - unterscheiden sich die Spannungsangaben auf der Seite 316 mit 20VAC und auf der Seite 319 mit 220VAC. Ich meine das letzteres eher stimmt, da der Widerstand im Vorschlag 22K und 2W hat.
Ja, ganz offensichtlich wurde die erste 2 von 220 beim Kopieren der Zeichnung abgeschnitten.


Zitat : Auf der Seite 319 steht zum Synchronisierstrom max. +-20mA, doch finde ich keine Angabe zu irgend einer Spannung. Dass die Versorgungsspannung "das obere Ende" der Fahnenstange ist, ist mir auch soweit klar. Soweit kommt es garnicht. Die Spannung an Pin9 wird durch die Ube der komplementären T1 und T2 auf +/-...
5 - CMOS TTL Signal ohne Versorgungsspannung erlaubt? -- CMOS TTL Signal ohne Versorgungsspannung erlaubt?
Vielen Dank, das hilft schon weiter.
ich meinte natürlich 4067 = 16 fach Analogschalter.

hab mal schnell was gekritzelt: das NT versorgt die Schaltung mit +- 5V sowie die LM35 mit +5V.
Die Analogsignale werden über ein 100 Ader geschirmtes Kabel etwa 7m zwischen Schaltschrank und Verteiler geführt. (In diesem Kabel werden auch noch ein paar TTL Signale geführt, weiter nix.) Weiter vom Verteiler - geschirmt in kleinen Gruppen - Die Fühler liegen zumeist an geerdeten Stahlbauteilen und weitestgehend entfernt von 230V Kreisen u.ä.
Gesamtlänge vielleicht mal 14m.

Hiesige Seite: Im Schaltschrank ankommend ist diese und andere geschirmte Leitung mit dem Schirm auf eine Kupferschiene geklemmt. Die Masse vom NT, 0V von I/O, Gehäuse Rechner, Erde, Heizungsrohr, Wasserleitung etc, läuft alles sternpunktförmig hierhin.

Zitat : dafür sind 100 Ohm zu wenig...
...max 10mA zulässig
Dann müßte ich c...
6 - Funkenüberschläge - Austausch -- Monitor Mitsubishi Industriemonitor
So, habe das Datenblatt vom 74140 besehen.
Versteh ich das richtig? Er soll mit 50 Ohm gg.Masse arbeiten und hat dann min. 2V H-Pegel bzw. max. 0,5V L-Pegel.
Wenn ich also 130 Ohm Reihenwiderstand am 75 Ohm terminierten Monitor habe, teilt sich die 2V Spannung zu 205/75 auf 0,73V. 10mA wären zu erwarten. Die "recommended" Grenzen sind 40mA H und 60mA L. Maximum Ratings zum Strom sind nicht genannt. Ob die Treiberstufen des IC kurzschlußfest sind, sagt mir der innere Aufbau nicht.[/ascii-schaltbild]


Zitat : Reflexionen auf einer nahezu leer laufenden Leitung
Zugegeben, mein wunder Punkt im Verständnis. Die Impulsübertragung auf Leitungen habe ich nie durchdrungen und das Prinzip der Terminierung daher nicht verstanden. Habe mir aber schon mal den Schildt "Grundlagen d.Impulstechnik" als Bett+Klolektüre rausgelegt. Mor...
7 - Kondensator von Zeit zu Zeit wieder vollständig entleeren -- Kondensator von Zeit zu Zeit wieder vollständig entleeren
Genau diese Angaben sind wichtig! Der AC1010 zb liefert bei 100 Ohm Bürde und einem Eingangsstrom von 1 A 1 mA bei 0,1V ! Bei 10 A dementsprechend 10mA bei 1 V mit 1 K Bürde steigt die Spannung auf den 10 fachen Wert! Das Übersetzungsverhältniss beträgt bei allen Typen 1000:1 das bedeutet beim 1005 sind es 5 mA bei 5A, beim 1010 10mA bei 10A und beim 1020 eben 20mA bei 20A nach Ohm kannst du nun Ausrechnen das an 100Ohm bei 5mA ca 0,5V am 100 Ohm R anliegen. Und beim 1020 sind es bei 20A eben 2 V!
Das dir bei diesen kleinen Spannungen dann schon die Dioden gar nicht erst leiten ist völlig klar!
Bei Deiner Schaltung wird die negative Halbwelle (+ liegt an GND) durch die 4007 ab ca 0,7 V kurzgeschlossen , ab ca 0,3 V gelangt die Spannung auf den Schleifer und damit auf den Multiplexer.(Das bedeutet ab 3 A hast du eine negative Spannung am Multiplexer unabhängig davon wie das Poti steht) Nur für die positive Halbwelle sperren die Dioden und die Spannung des Wandlers gelangt über das Poti geteilt auf den Multiplexer. Die Diode nach +5V würde nur leiten wenn die Spannung am Schleifer größer 5,3 V wird. Unter dem Strich kannst du also sagen das Du eine Spannung von -0,7V bis max U Börde ( < 5,3 V) hast.
So zäumen wir den Gaul mal von Hinten auf, du möchtest einen ...
8 - Anschluss Brüstungskanal -- Anschluss Brüstungskanal
Wenn der Vermieter grundsätzlich nichts dagegen hat, dass etwas an die Wand gebaut wird wäre dieser bei einem Anschluss per Stecker außen vor, da es sich dann nicht um einen Eingriff in die elektrische Anlage der Wohnung/des Hauses handeln würde. Aber eine Elektrische Prüfung ist bei einem Selbstbau so oder so erforderlich!
Allerdings darf in den Stecker keine starre Leitung, wohingegen es bei flexibler Leitung und fester Verlegung wieder Probleme gibt. Zumindest wird dann eine vernünftige Zugentlastung benötigt. Des weiteren müssen dann eventuelle LS zweipolig ausgeführt sein, da man nicht mehr sicher sein kann wo der L liegt. Ob man überhaupt noch einen FI oder LS braucht, wenn doch die Zuleitung schon entsprechend abgesichert ist (Kontrollieren!) steht auf einem anderen Blatt.


Selektivität wird man nach einem "normalen" FI und einem "normalen" LS-Automaten nie haben. Einzig gegen Überlastung oder sehr kleine Fehlerströme hätte man etwas ähnliches, wenn man eine 6A oder 10A Sicherung und 10mA-FI verbaut. Aber die größere Wahrscheinlichkeit wird Richtung Kurzschluss gehen, und die Kurzzeitauslöser von normalen B- oder C-Automaten und älteren Konsorten sind nicht selektiv. Dazu müsste man den Kanal schon direkt an die Verteilung hinter einen ...
9 - Thema Hochspannung tabu auch für Niedrigstströme? -- Thema Hochspannung tabu auch für Niedrigstströme?

Zitat : Mir geht es darum ein Werkzeug das die Arbeit der Teilchen- bzw. Partikelladung/-entladung vollzieht zu konstruieren. Bei niedrigsten Strömen effektiv,Dann solltest du vor dem Experimentieren mit dem Rechnen anfangen.

10mA sind jedenfalls nicht "niedrigste Ströme", sondern brennen dir im günstigsten Fall äußerst schmerzhafte und schlecht heilende Löcher ins Fell.

10mA bei 20kV sind 200W und das reicht bequem, dass eine heruntergefallene Leitung dir die Hütte anzündet.


Also erläutere dein Vorhaben mal etwas deutlicher, sonst müssen wir das Thema wirklich schliessen.

...
10 - Installationszonen in Räumen mit Dusche & Co. -- Installationszonen in Räumen mit Dusche & Co.

Zitat :
Dark Dragon hat am  3 Mai 2011 02:27 geschrieben :

Zitat :
Broesel0815 hat am 30 Apr 2011 12:53 geschrieben :
Sorry, bin da wohl ein wenig verwirrt...


Ich auch nach dem lesen.


Sorry, war nicht meine Absicht dich anzustecken.
Allerdings hatte ich schon so etwas befürchtet, weil bis heute noch keiner geantwortet hatte.


11 - Steckdosen für Hobbyraum Absichern mit Wandverteiler Eigenbau? aber wie!?! -- Steckdosen für Hobbyraum Absichern mit Wandverteiler Eigenbau? aber wie!?!
Oh Heimatland!
In dem halben Jahr ist aber nicht viel hängengeblieben. In der Schule vorher (Physik und allgemeines logisches Denkvermögen) wohl auch nicht...

Also:
Wenn die Versorgungsleitung der Engpaß ist, kann der durch noch so geschickt aufgeteilte Verzweigung im Keller doch nicht leistungsfähiger werden, oder?
Wenn am Beginn der Leitung als ein 16A-LS sitzt, nutzen ein oder mehrere 16er an deren Ende gar nichts.

Ein FI löst auch nicht wegen Überlast aus (dann raucht er höchstens ab, da ihm der Überlastschutz fehlt), sondern nur bei Isolationsfehlern.
Aber selbst wenn man den Bemessungsfehlerstrom (und nicht etwa, wie in Deinem Vorschlag, den Bemessungsstrom) staffeln würde - unten also einen 10mA-FI einsetzen, würde der obere mit auslösen können (oder gar NUR der obere). Das ist vom Zufall abhängig (Auslösezeit ist entscheidend).

Erläutere mal bitte, wieso ein Wäschetrockner im Haushalt "ständig in Betrieb" ist und wie bei Deinen Handwerkereien derartige Dauerlasten zustandekommen!

Möglicherweise ist das Problem gar nicht die Höhe der Dauerlast, sondern gewisse Eins...
12 - Anschluss mehrerer LEDs an eine Batterie -- Anschluss mehrerer LEDs an eine Batterie
Dann schau dir z.B. mal diese Datenblätter an: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4043b.pdf
Außer solchen speziellen RS-Flip-Flops eignen sich aber auch viele andere Flipflops, bei denen ein RESET (auch CLEAR genannter) Eingangs vorhanden ist.
Außerdem kannst du die Funktion z.B. aus 74C00 oder 74C02 ganz einfach selbst zusammenschalten.

Die Von dir gewünschte Funktionalität erreichst du ganz einfach, indem du z.B. die SET-Leitungen der Flipflops zu den einzelnen EIN-Tastern führst, und alle RESET-Leitungen zum gemeinsamen AUS-Taster.
Ausserdem brauchst du an jedem Taster noch einen hochohmigen Widerstand (10k..100k), damit die Leitung auch bei offenem Schaltkontakt ein definiertes Potential annimmt. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm



Die CD4000 Serie gibt es von vielen Herstellern, teilweise mit andern Prefixen als CD.
Bei den Schaltkreisen der 74er Serie, die es ebenfalls von vielen Herstellern gibt, musst du etwas aufpassen: M...
13 - pulsivstromsensitiver FI laut Anleitung für FU -- pulsivstromsensitiver FI laut Anleitung für FU
Vielen Dank für die Erklärungen. Da der maximale Ableitstrom des FU nicht spezifiziert ist (10mA Grenze) muss also eine zweite Leitung parallel an die PAS geführt werden. Die ist zum Glück ganz in der Nähe.

Der Leiterquerschnitt ist mir allerdings noch nicht ganz klar. Wenn ich PE und PA lege, muss dann PA mindestens in 10mm² ausgeführt werden oder reicht der Außenleiterquerschnitt?

viele Grüße,
Andreas
...
14 - SAA1064 "verstärken" ? -- SAA1064 "verstärken" ?

Zitat : Diese Schaltung oben würde denke beim schieben flimmern da die 74LS164 ja "direkt" geladen werden oder ?Deshalb habe ich dir ja zum CD4094 geraten.
Da flimmert nichts und ausserdem braucht er viel weniger Strom und ausserdem hat er einen viel größeren Betriebsspannungsbereich wie der LS164.

Zitat : an welchen PIN vom Com-Port muss dann die Leitung für den "Strobe"?Du kannst im Prinzip jeden Pin nehmen, den du unter Softwarekontrolle ein- und ausschalten kannst.
Meist ist es aber viel bequemer und elektrisch einfacher für solche Zwecke Pins des Paralellports (LPT) zu verwenden.

15 - LEDs mit Batterie oder über die Steckdose betreiben? -- LEDs mit Batterie oder über die Steckdose betreiben?

Versuche mal 184543 - 62 oder in der Suche LED rot eingeben und nach preisen sortieren lassen

meine Rechnung war für die obengenannte LED

2,1V pro LED
2 in Reihe brauchen 4,2V
also 0,8V bei 25mA verheizen

R=0,8V/25mA=32ohm, nächster Wert in der Reihe ist 33Ohm.


Zitat :
Also die Grünen haben 2,2V,20mA und die Versorgung geht dann über die 5V Kabel vom Molexstecker.
Also muss Ich mit dem Widerstand 5V-2,2V = 2,8V verbraten,richtig?
Es dürfen nur 20mA fließen,also 2,8V / 0,02 A = 140 Ohm. Nur das kommt mir ein wenig viel vor,Ich habe aber die Formel von dir verwendet.
Nur wenn ich deins damit nachrechne,komme Ich auch auf 116 Ohm,also mache Ich wieder etwas falsch


Nö passt scho.
Du rechnest mit einer LED mit U_F=2,2V I_F=20mA, ich mit 2LEDs zu U_F=2,1V I_F=25mA.

Eine Schaltung mit LEDs benötigt, wenn auf gleichen I_F und U_B immer genau soviel leistung, egal vie viele LEDs du verbaus...
16 - SAT-Antenne Blitzschutz -- SAT-Antenne Blitzschutz
Moin,

UV mit 30er RCD, akustisch überwacht
=> 10m 1,5² + 10m 2,5², 16A
=> betrachtete UV mit Mittelschutzableitern, RCD 10mA, 6A Absicherung.
=> 4m bis Steckdosen für Haushaltselektronik.

PE-Schiene innerhalb der UV mit IIRC 6² an Ableiter gekoppelt.

PA-Verbindung wenn dann nur direkt zu Erder möglich. fragt sich nur, ob man damit nicht ggf. mehr Ströme (z.B. bei Einschlag ins Haus) auf den PE und ggf. auch über die Ableiter auf die dünne Leitung holt als man ableitet.

Edit: Netzform ist TT.



> Thermosicherungen in Reihe zum Verbraucher gehen nicht,
> weil es keine gibt, die bis 16A belastbar wären, bei 9,6A ist Sense.

Hmm. mir gefällt die Induktivität am VDR nicht so recht durch die verschleiften Sicherungen :-\

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 21 Aug 2008 17:45 ]...
17 - Probleme mit Messgerät RedLab1008 -- Probleme mit Messgerät RedLab1008

Zitat : An was kann das liegen?An den Masseverhältnissen.
Am besten legst du den Strommesswiderstand in die negative Leitung und schliest am netzteilfernen Ende des Widerstands die Kanäle für Strom und Spannungsmessung gemeinsam an.
An diesen Punkt schliesst du auch GND der Messkarte an.
Die Ausgangsspannungen des Netzgeräts dürfen dann nicht mit dem Schutzleiter verbunden werden.

P.S.:
Wenn du keine abgeschirmten Leitungen verwendest, solltest du die Widerstände für den Spannungsteiler erheblich kleiner wählen.
10mA Querstrom (1k + 4 k) fallen bei 2A Stromaufnahme nicht auf, notfalls kann man das auch noch herausrechnen, aber das reduziert eingestreute Störungen erheblich. Dann auch auf ausreichende Belastbarkeit der Widerstände achten. Eine Überdimensionierung kommt der Stabilität zugute.






[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Mai 2008 18:04 ]...
18 - 5.1 Audio-Umschalter -- 5.1 Audio-Umschalter

Zitat :
perl hat am 13 Apr 2008 03:44 geschrieben :

Zitat : Mit einer 9 Volt Blockbatterie und geteilter Spannung (+4,5 Volt und -4,5 Volt) sollte das keine Probleme geben.
Allerdings habe ich da ein anderes Problem, nämlich das eine Spannungsteilung permanent Leistung braucht.
Oder ich betreibe das mit 6 x 1,5 Volt Batterien, das hätte den gleichen Effekt, aber ich brauche keine Spannungsteilung mehr. Anstatt eines Spannungsteilers kannst du auch zwei 9V-Batterien nehmen. Die CD4000er Serie hält das aus (nicht aber z.B. die 74HC4000er).
Ärger gibt es erst weit jenseits von 20V-Gesamtspannung.Hmmm, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, habe leide...
19 - 63er CEE Steckdose absichern mit Fehlerstromschutzschalter ? -- 63er CEE Steckdose absichern mit Fehlerstromschutzschalter ?
Alle Leitungen haben 5x16mm²

Ggf wir es mit einer langen Leitungslänge vom Spannungsfall happig, aber 10m sind sicher OK.

Es sind überwiegend Ohmsche verbraucher angeschlossen (Heizungen, Wasserkocher, Kaffeemaschinen usw)

habe jetzt die Formel nicht zur Hand, aber ich denke 10m sind OK.

Primär geht es um den in 2 Wochen stattfindenen Weihnachtsmakrt, da Summieren sich immer die Fehlerströme ein bischen, oben am Verteiler ist noch alles OK, weil angenommen jeder RCD 10mA abbekommt.

Unten im Keller sinds dann aber 20mA und das reicht ja bekanntlich schon aus...

Die 63er CEE Steckdose befindet sich nicht in einem Feuchtraum, sondern in einem normalen Abstellraum.

Durch ein gekipptes Fenster soll die Leitung dann nach draußen. ...
20 - ESD Schutz --> Lebensgefahr? -- ESD Schutz --> Lebensgefahr?
Im Prinzip ist das so brauchbar, allerdings schaltet man aus Sicherheitsgründen stets zwei Widerstände in Reihe!

Für das Auslösen eines vorgeschalteten 30mA-FI ist des Erdungs-Armband ohne Belang (Ableitstrom zu gering). Es kommt also ganz auf die übrigen Umstände an (z.B. Standortübergangswiderstand der Person). Und als einziger Schutz sind FI dafür sowieso weder zulässig noch geeignet!

Wenn es ein reiner Hobby-Arbeitsplatz ist, sollte man zumindest einen 10mA-FI nachschalten, besser noch nen Trenntrafo!

P.S.
Warum nimmst Du zur Verbindung ein Kabel? Sind doch viel zu dick, schwer und starr...
Ne ausreichend isolierte einadrige Leitung reicht. ...
21 - Hilfe beim aufteilen von Stromkreisen gesucht -- Hilfe beim aufteilen von Stromkreisen gesucht

Zitat : Das 5x zum Rolladen werd ich mir wahrscheinlich sparen weil wir die Automatisierung höchstwahrscheinlich per Funk realisieren werden. Dies ist nur ein paar EUR teurer und läßt auch für später noch einige Türen offen. Das würde ich lassen, da es durch die vermehrte Benutzung dieser Technologie zu einem heillosen Frequenzsalat und dadurch bedingten Ausfällen kommen kann (ähnlich wie bei heute der 433MHz-Technik), außerdem ist das ganze nicht sonderlich sicher.
Ich persönlich halte von Funk als Basissystem nichts, dazu ist das ganze zu schlecht steuerbar und zu inkonsistent!

Die Anzahl der Küchenstromkreise ist schon annäherungsweise Fenta-Standard. Man könnte noch überlegen, ob eine dezentrale UV nicht effizienter wäre (Erweiterungen sind leichter durchzuführen, weniger Spannungsfall, weniger Leitungsmaterial, ... etc.).

Ich würde noch separate EDV-Stromkreise vorsehen, idealerweise entweder mit NYM in geschirmter Ausführung oder dezentralen UVen ...
22 - Aufteilung PEN -- Aufteilung PEN
Im Obergeschoss würde ich B10-LS nehmen, sonst ist es mit der Selektivität Essig! Wenn wirklich keine Neue Leitung hoch gelegt werden soll (5x2,5 für eine UV geht zwar bei ein paar normalen Zimmern ohne Leistungsgeräte zwar, aber es gibt halt keinerlei Reserve und man kann schlecht ein Überspannungsschutzkonzept implementieren.

Wenn es ohne allzu großen Aufwand möglich ist, würde ich 5x6mm² zu den einzelnen UVen legen, 10mm² kann man zwar auch nehmen, ist teilweise sogar vorgegeben, aber mal ehrlich: Das braucht man selten! 6mm² ist aber von daher gut, weil man in der Regel laaaange damit auskommt und auch Klasse C-Ableiter ohne Probleme betreiben kann, zudem ist die Selektivität besser, wenn man z.B. die Unterverteilung mit 25A vorsichert - dann kann man auch 16A LS nehmen, ohne dass es problematisch wird! bei den 3x1,5mm² darauf achten, wie lang die strecken sind und wie die Verlegeart ist. Ich sichere 16mm² aus Prinzip nicht mit 16A ab, außer bei Strecken <5m. B10 oder B13 reichen aber ohnehin fast immer! Im Zweifelsfall aber lieber eine nummer größer wählen und evtl Reserveadern mit einplanen, denn bedenke bitte, was es kostet, wenns mal wo knapp wird, eine neue Leitung zu legen und deshalb wieder eine Wand aufzureißen. Und der ganze Dreck...
Lieber ein paar h...
23 - TV Sony KV-B2931D -- TV Sony KV-B2931D

Zitat : Stromschläge dieser Art, wenn man einen Stecker berührt, sollten nicht geschehen, wenn die Hauselektrik einwandfrei funktioniert. Hauptsicherung muss sofort raus, bevor man irgend etwas spürt! Fehlerstromschutzschaltungen kontrollieren lassen!

Das stimmt so nicht! Die Hauptsicherung befindet sich im Hausanschlusskasten im Keller, wenn die jedesmal fliegen sollte, hättest du ein dickes Problem. In einem größeren Mietshaus würde dann ein paar mal am Tag der Strom für das ganze Haus ausfallen.
Fehlerstromschutzschalter lösen, je nach Typ, zwischen 500mA und 10mA aus. 30mA sind gängig und die spürt man schon recht deutlich, 500mA sind absolut tödlich. Allerdings sind die Schalter nicht zwingend vorgeschrieben, in den meisten Altbauten sind sie auch nicht vorhanden.
Desweiteren muß der Stromschlag nicht aus dem Netz direkt kommen. Es kann sich auch um Fehler im Hochspannungsbereich des Fernsehers handeln, da das Gerät über das Netzteil getrennt ist löst d...
24 - LED durch Transistor ersetzen -- LED durch Transistor ersetzen

Zitat : Nein, nur verlängern. Leuchtdioden schließt man doch nicht einfach parallel, besonders wenn sie nicht Baugleich sind oder sogar unterschiedliche Farben abgeben.
Das hätt ich auch nicht machen wollen, ich hab den Vorschlag missverstanden. Du meintest ich soll die LEDs ausbauen und deren Kabel einfach verlängern, oder? Würd ich nicht so gerne machen, weil ich dann lokal keine Anzeigen mehr hätte. :/


Zitat : Einer Stromquelle ist es im Prinzip egal, wie lang die Leitung ist. Die Frage wäre eher wieviel Spannung hinten noch zur Verfügung steht und ob es wirklich eine Stromquelle ist.
Das hab ich blöd beschrieben. Ich meinte, dass der Draht ja auch ...
25 - Aussensteckdose und Aussenbeleuchtung -- Aussensteckdose und Aussenbeleuchtung

Zitat :
sam2 hat am 18 Aug 2006 07:43 geschrieben :

Sehr sinnvoll wäre er z.B., wenn Gefahr besteht, daß beim Befestigen des Geländers eine dort UP liegende Leitung beschädigt wird...


Das errinnert m,ich mal an einen etwas anderen Einsatz: Kundschaft hatte das Problem, daß das innenliegende Geländer unter Spannung stand und wenn man beide Geländer anfasst (Die Treppe mit 5 Stufen hatte rechts und links ein Geländer) dann bekommt man voll eins gewaffelt (Hatte der Bauherr unfreiwillig ausprobiert)

Meine Messung ergab auch volle 230V von einem Geländer zum anderen.

Das Rätsels Lösung waren die erst kürzlich angebrachten Gardienen-Seil-Systeme. Ein dort (mehrfach) beschädigtes Stegband hatte über die Schraube Kontakt zum Armierungseisen. Natürlich war es der Außenleiter. Und das Geländer musste wohl auch eine Verbindung zum Armi...
26 - Anfängerfrage Spannungsverlust -- Anfängerfrage Spannungsverlust

Kleines Beispiel:

Du misst bei exakt 4V einen Strom von 10mA.
Der Widerstand der Leitung wurde von dir mit 0,5 Ω gemessen!
Also ist dein Spannungsabfall bei 4V:
fedmixonU_abfall_4V = 0,5Omega * 0,01A = 0,005V
Deine gemessene Spannung ist also 3,995V!

Da sich der Widerstand des Leiters nicht ändern sollte (ausser Temperaturänderung), fliesst bei angelegten 2V die Hälfte des Stromes (0,005A = 5mA). Dein Spannungsabfall ist somit auch nur halb so gross!

fedonmixonU_abfall_2V = 0,5Omega * 0,005A = 0,0025V Das Verhältnis jeweils der gemessen Spannung und dem Spannungsabfall ist gleich! 3,995V / 0,005V = 799 fedoff1,9975V / 0,0025V = 799
Jetzt musst du nur zu deiner gemessenen Spannung den Abfall dazu addieren!
fedonmixonU_real = U_mess + U_abfall = U_mess + U_mess / 799 Beispiel bei 2V: fedoffU_real = 1,9975V + 1,9975 / 799 = 1,9975V + 0,0025V = 2V

...
27 - Schaltplan Badbeleuchtung -- Schaltplan Badbeleuchtung
NIEMALS !!!! den N-Leiter schalten.

Wo ist das Nachlaufrelais im Lüfter oder in der Schalter bzw. Abzweigdose? Evt. 5 adrige Leitung zum Lüfter erforderlich.

Sehr wichtig: Im Bad Verlegezonen beachten. Im Bad keine andere Stromkreise durchführen.

FI mit höchstens 30mA Fehlerstrom erforderlich, besser noch 10mA.

Wasser und Strom sind zwei Sachen, die sich gar nicht vertragen....
28 - VDE FI Schutzschalter ... -- VDE FI Schutzschalter ...
Außenleuchte: brauch kein FI, schaden tut er aber auch nicht.
Nur halt Dteckdosen, die "den Betrieb von Geräten im Freien erwarten lassen" sowie Räume mit "Dusche oder Badewanne"

Sicherungen:
Zum Schrauben heißen se Sicherungen, zum schalten sind's "Leitungsschutzschalter", abgekürzt LS oder auch mal LSS, und in Normdeutsch sind beides "Überstromschutzorgane"

10/16(m)A

mA = Miliampere = 1/1000 Ampere. Das ist vergleichsweise wenig.

Sicherungen/LS etc. haben einen Nennwert, der in Ampere angegeben wird. Das ist der Strom, der ständig durch den Außenleiter fließen kann, ohne dass die Sicherung anspricht.

Bei FI-Schaltern ist die wichtigste Angabe der Nennauslösestrom, welcher angibt, wie groß die Differenz zwischen dem auf dem Außenleiter L und dem Neutralleiter N fließende Strom ist. Der ist nämlich normalerweise 0 und eine auftretende Differenz ist ein Fehlerstrom, der irgendwo anders als auf dem vorgesehenen weg fließt. Und dieser Differenzstrom wird in Miliampere gemessen, da schon ein kleiner Strom durch den Körper tötlich sein kann. Die Sicherung wird den Stromantsieg, wenn man an eine Leitung packt gar nicht interessieren, folglich wird sie nicht abschalten. Der FI schalte rkann aber...
29 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben?
Die kommen auf Ideen die EVU's. Zählersäule am Zaun, HAK am Zaun + Zähler im Haus. Na Hauptsache man spart sich 'ne "vernünftige" Leitung bis an Haus und der Kunde zahlt bei Zählersäule auch noch die Rasenheizung...

Okay, jetzt müsste man nur noch wissen, wieviel man 'nem 16mm² AL zumuten kann. Wesentlich über 40A wird das aber wohl nicht gehen. Hat da mal wer'n Wert?

Okay, für eine Wohneinheit reicht das, für'n Doppelzähler ist das eigentlich zu wenig. Rechnet man da nicht bei Neuanlagen mit 80A im HAK? Kann man hier nur ohne Leitungstausch nicht rausholen...

Sind im HAK NH-Sicherungen? Oder deutet das D40 in deiner Skizze auf DIII-Schraubsicherungen hin? (Gewindedurchmesser 33mm, hilft dir aber nichts, wenn der Kasten verplombt ist und keinen transparenten Deckel hat...)

"Sich was gedacht haben" - könnte aber auch bedeuten, dass man bei einem Straßenzug mit 50 WE vllt. 'ne Trafogröße kleiner verbauen kann im kann im vergleich zu 63er HAK-Standard-Absicherung. Wäre jetzt interessant zu wissen, wie die restlichen Häuser abgesichert sind...


Zu den 6mm² - Nunja, wenn die eh nur mit max 40A dich Anschließen wollen, dann sollen se da mal nicht meckern. die 63A kann man dann ohne neue Zuleitung ohnehin nicht ausnutz...
30 - FI-Schutzschalter bei Aquarienbeleuchtung - ja oder nein? -- FI-Schutzschalter bei Aquarienbeleuchtung - ja oder nein?
Hallo Cossart,

erstmal Willkommen im Forum!


Es ist eine sehr gute Überlegung, den vorhandenen FI-Schutz zu vebessern.

Aber warum nur auf die Aquarien bezogen?

Ich würde erstmal den Haupt-FI gegen einen mit nur 30mA Nennfehlerstrom tauschen.

Wenn man Bedenken wegen der Anlagenverfügbarkeit hat (warum eigentlich? Ist das ein Aussiedergehöft mit Freileitung oder wie?), kann man ja z.B. die Aquarienstromkreise über einen separaten FI laufen lassen. Denn dann auch mit 30mA oder besser gleich mit 10mA.

Deine Bedenken kann ich in keiner Weise nachvollziehen:
Gerade wenn mal Wasser in eine Steckdose eindringt, dann soll ja der FI auslösen, um die sich sonst ergebende Personen- und Brandgefahr zu beseitigen!
Außerdem sollte sowas eigentlich erst gar nicht vorkommen können. Wenn doch, ist wahrscheinlich die Schutzart oder Anordnung der Steckdosen falsch gewählt. Oder meinst Du gar irgendwelche herumfliegenden Mehrfachsteckdosenleisten?
Dann gehört die Installation entsprechend geändert.


Gruß,
sam2

P.S.
Gestern hatten wir hier wieder nen (kurzen) Stromausfall vom E-Werk (110kV-Leitung aufgrund Kurzschlusses in einem Umspannwerk ausgefallen). ...
31 - FI für Experten -- FI für Experten
EINSPRUCH

in einem sauberen TN-C-S ergibt sich folgendes

1. Aufbau

Hausanschluß (Egal ob Wechsel oder Drehstrom, ich betrachte nur einen Außenleiter)

L1 und PEN (Netz des EVU)

Im Hausanschluß wird der PEN getrennt in PE und N

weiter zum Zähler

danach mit 2 Keise mit je 3 Adern (L1,N,PE) , Beide Kreise sind mit LSS und FI abgesichert.

Kreis 1 ist Betrieb, es fliest ein Betribsstrom I_N

Kreis 2 ist durch den LSS spannungslos, Der FI ist drin.

Wird nun im Kreis 2 NACH dem FI eine Brücke zwischen N und PE eingelegt ergibt sich ein Stromteiler:

Der Strom im N des Kreises 1 teilt sich auf:

1. Weg N der Leitung zwischen Zähler und Hausanschluß zum PEN des EVU-Netzes

2. Weg N aus Kreis 2 --> Brücke --> PE Kreis 2 --> Zählerkasten --> PE des Hausanschlusse zum PEN des EVU-Netzes

Der Strom in Weg 2 fließt nur einmal durch den FI ist dieser größer als der Auslösestrom des FI löst dieser Aus

Nun Zur Stromteilerregel

I_FI=I_N*R_Weg1/(R_Weg1+R_Weg2)

I_N ist in der Größenordnung einiger A

I_FI ist in der Größenordnung einiger 10mA

Die Wiederstände Der Kreise 1 und 2 unterscheiden sich aber nicht um den Faktor ...
32 - Absicherung Licht und Steckdosen getrennt? -- Absicherung Licht und Steckdosen getrennt?
Ja, meine Meinung geht auch klar in diese Richtung!

1.a) Es gibt normalerweise keinerlei triftigen Grund, in Wohnungen nicht alle Stromkreise über (einen oder mehrere) FI mit 30mA zu führen!
Sollte man unbedingt tun, auch bei reinen Beleuchtungskreisen. Erhöht die Personensicherheit und auch den Brandschutz deutlich!!! Besonders auch an Kinder denken.

1.b) Separate Sicherung für das Licht ist gut. Aber ob das 16A sein müssen? Meist tuns 10A oder 13A locker. Erhöht wieder die Sicherheit gegenüber dem 16er (sofern der 16er überhaupt zulässig wäre nach Verlegeart etc.).

2.) Welchen Nennfehlerstrom hat denn Dein 16 Ampere Fi-Schutzschalter? 16er FI haben oft 10mA. Oder ist das vielleicht ein kombinierter LS/FI?

3.) Wenn die Zuleitung zum Herd 3x16A verträgt, i.O. Nimm am besten auf jeden Fall 5x2,5mm.

4.) Nein, zumindest WaMa und GSP brauchen jede einen eigenen Kreis mit separater Sicherung! Der KS könnte da wo mit drauf, aber besser entweder auch ne eigene Leitung oder den mit an den allgemeinen Steckdosenkreis in der Küche hängen (z.B. wegen der Ausfallsicherheit)
Auch diese Kreise bitte ALLE über 30mA-FI!

5.) Ob 16A für die St...
33 - TTL -> CMOS -- TTL -> CMOS
Hallo,

ich habe einen Schwung alter TTL-Schaltkreise bekommen. Darunter befindet sich u.a. der SN74LS138. Das ist ein 3-Line zu 8-Line Decoder. Ich will damit gerne einen Haufen CMOS-ICs ansteuern. Jetzt meine Frage, bevor ich loslege: Sind CMOS- und TTL- bzw. TTL- und CMOS-Typen kompatibel?

(Eigentlich sollte es da keine Probleme geben, ich arbeite mit +5V & 0V. Das sind ja NORM-TTL-Pegel)

Außerdem habe ich noch ein kleines Problem. Ich habe einige Applikationen mit dem CD4066-Analogschalter gebaut. Der haut mir immer durch. Dran hängt am Schaltereingang ein entkoppeltes Audiosignal mit Offsetwiderstand (100k).
Das IC wird nicht heiß, aber er schaltet nach 10-15 Schaltvorgängen nicht mehr. Ich habe in der UB-Leitung KEINEN Widerstand zum Begrenzen auf 10mA und dieser Chip bekommt ebenfalls +5V.

Wäre toll, wenn jemand wüsste, woran es liegt, und wie ich es ändern kann. Kann es sein, dass mein Verstärker den Chip durchbrennen lässt; weil der ne' starke Endstufe hat?


Thx ...
34 - CMOS Ausgangsleistung -- CMOS Ausgangsleistung

Zitat : Treiber IC ULN2003 ok. Das Datenblatt habe ich, verstehe aber die Anschlüsse nicht ganz. Zudem werden Ausgangswerte von 500 mA angegeben, beziehen die sich auf jeden Ausgang ??

Ich kann aber keine Spannungsversorgung des IC's erkennen.
500mA pro Ausgang sind korrekt und das IC hat keine eigene Spannungsversorgung.
Sind ja nur ein paar Darlingtontransistoren nebst Vorwiderstand und Freilaufdioden drin.

Wenn du dein CMOS mit 12V betreibst, solltest du vielleicht besser den ULN2002A oder den 2004A verwenden. Der braucht dann weniger Eingangsstrom.



Was die Ausgangsströme der CMOS-Schaltkreise angeht:
Die Ausgangsstufen der 4000er Serie sind ziemlich symmetrisch.
Bei den meisten ICs der 4000er Serie sind nur 10mA pro Pin zulässig. Damit sind auch die Versorgungspins gemeint !

CMOS ICs mit asymmetrischen Ausgangstreibern gehören zu anderen Logikfamilien. Beispielsweise gehören dazu die 74HC-Serie oder die Supe...
35 - Aus Drehstrom Lichtstrom abzweigen -- Aus Drehstrom Lichtstrom abzweigen
Hallo Christian,

erstmal Willkommen im Forum!

Ja, die Aufteilung eines Drehstromkreises in Wechselstromkreise ist prinzipiell zulässig, allerdings sind dabei bestimmte Vorgaben einzuhalten.
Näheres dazu findest Du in den schon genannten früheren Ausführungen zu diesem Thema hier im Forum.

Wenn eine Neuverlegung ansteht, sollte man nach Möglichkeit allerdings tatsächlich besser getrennte Leitungen verlegen. Der Mehraufwand hält sich in Grenzen, da ja z.B. die Belastbarkeit einer Drehstromleitung bei gleichem Querschnitt oft niedriger ist, also bei fünfadriger Leitung ein höherer Querschnitt verwendet werden müßte!

Bei mehreren Leitungen ist aber dann ggf. die Häufung zu berücksichtigen (je nach Verlegeart).

Für die von Dir genannten Geräte sollte man stets mindestens 2,5mm² wählen, auch wenn im Einzelfall evtl. 1,5mm² rechnerisch reichen würde.

Wie Leitungen grundsätzlich zu dimensionieren sind, weißt Du?


Überspannungsschutzmodul im Verteiler ist sehr sinnvoll, es benötigt aber zur vollen Wirksamkeit einen guten Erder (z.B. direkte Verbindung ausreichenden Querschnitts mit der Potentialausgleichschiene. Habt Ihr eine und wie ist die ggf. geerdet? Welche Netzfo...
36 - Installation im Partyraum -- Installation im Partyraum
Das ist zwar gut gedacht, aber zu kurz!
Denn da kannst Du so viele FIs und LS hintendranhängen wie Du willst, solange es bei der abgezweigten Leitung bleibt, hängt eben doch weiterhin alles an eben dieser einen Leitung mit dieser einen Sicherung und diesem einen FI.

Ein so im Stall angeordneter 30mA FI nimmt jeweils den Haupt-FI mit. Dann wäre trotzdem das ganze Haus dunkel. Ebenso dürfte es sich mit den LS verhalten, selbst wenn Du diese mit nur 6A wählen würdest.

Erfahrungsgemäß könnte aber ein 10mA FI in Reihe zum 30er einigermaßen selektiv sein (ist aber nicht gewährleistet und meine Erfahrungswerte beziehen sich nur auf gleichen Hersteller -war SIEMENS). Hängt aber wohl auxch von der Höhe des Fehlerstroms ab...


So wie Du das ganze beschrieben hast, würde ich sagen, gibt es drei sinnvolle Lösungen:

a) alles lassen wie es ist (also von dem Verteilerkasten direkt weiter), ggf. einen Hauptschalter für die Partysachen, evtl. mit Ausnahme der Kühlung)

b) FI/LS 30mA/B10A in den Stall und auf die Selektivität hoffen (bringt zumindest größtmögliche Sicherheit)

c) neuer Unterverteiler (mit 30mA FI und div. LS) in den Stall, aber mit eigener Zuleitung, die VOR dem Haupt-FI abzweigt

Alles andere wäre ME viel Aufwand...
37 - 2. FI für Erdkabel (?) -- 2. FI für Erdkabel (?)
zwei FI in reihe können beide fliegen bei einem fehlerstrom - allerdings könntest du dann schonmal den Haupt-FI wieder einschalten, wenn der Fehler im Gartenbereich liegt, da der Erdkabel-FI dann ja fehlerhaften Teil vollständig abgeschaltet hat, alkso auch den N-Leiter getrennt, sodass dort keinerlei Fehlerstrom mehr fließen kann, der den Haupt-FI wieder rausschmeißt.
Allerdings hätte man dafür auch genausogut 'n zwei- bzw. vierpoligen (je nachdem ob Wechsel- oder Drehstrom) Schalter nehmen können (oder N-Trennklemme im Verteiler+Automat)

FI für Erdkabel benötigt:
Jein. ich wieß nicht, ob es ne generelle FI-Flicht für Erdleitung gibt, allerdings wird das hier nur von untergeordneter Bedeutung sein, denn bei Steckdosen im Gartenhäuschen ist wohl davon auszugehen, dass dort auch Geräte im Freien dran betrieben werden, und somit wird ein 30mA-FI gefordert.
Dieser muss allerdings nicht seperat für die Leitung vorgesehen sein sondern kann auch ein FI für's ganze Haus oder so sein.

Welchen Nennfehlerstrom hat denn dein Haupt-FI? ist das überhaupt ein 30er? oder sind's vllt. auch 100/300/500mA? In dem Fall bräuchtest du dann zwingend deinen 30er Zweit-FI (ist doch hoffentlich einer mit 30 oder gar 10mA, oder?).

Wieviel Adern hat überhaupt dein E...
38 - NF Signal schalten -- NF Signal schalten
An deiner Skizze seh ich schon, daß du ins offene Messer laufen wirst, wenn du ein Netzteil baust. Nicht nur der Trafo, sondern alles was Wechselspannung führt, muß abgeschirmt sein.

Der Grund weshalb man zweckmäßigerweise eine halbwegs symmetrische Versorgung verwendet, ist der, daß das geschaltete Signal innerhalb der Versorgungsspannungen liegen muß.
Also nicht negativer Vss und nicht positiver als Vdd.

Am einfachsten schaffst du das mit zwei Batterien. Die brummen auch nicht.
Theoretisch könntest du auch eine Spannungsquelle und einen Spannungsteiler nehmen und die NF-Signale kapazitiv koppeln, aber dann verbraucht schon der Teiler mehr Strom als die ICs.
Außerdem wird die Schaltung dann komplizierter, damit es beim Umschalten nicht knackt.


Zitat : bgeschirmter Trafo, 1 A, 10V und dann mit Gleichrichter, Ordentlicher Elko (1000µF)
Viel zu massiv.
Die Stromaufnahme der CMOS ICs liegt im µA-Bereich und selbst wenn du LEDs v...
39 - Frage zur Neuinstallation der Küche -- Frage zur Neuinstallation der Küche

Zitat :
chris66 hat am 16 Jul 2004 09:35 geschrieben :
@Teletrabi

Falls ich das jetzt richtig verstanden habe, fallen also bei 10A Betriebsstrom (z.B. SpüMa heizt gerade) etwa 0,72W/m an,

Ich hätte bei der Formel deutlicher amchen sollen, dasses um ein Stück Cu-Draht geht; bei einer Leitung fällt schonmal das doppelte an, da der strom ja durch zwei Adern fließt.
Außerdem geht's mir um die 1,5er Leitung mit den 16 Ampere, die 2,5er sind schon so okay.
Macht dann also 2,4W/m.
Das nur zur Vollständigkeit.

Zitat :
bei den genannten 3,5m Holzdecke also immerhin stolze 2,52W.
...
40 - Steckdose auf der Terrasse -- Steckdose auf der Terrasse

Zitat :
Die Befürchtung dass das Kabel liegen bleibt kann ich zerrstreuen, denn dann müsste man ja das Kellerfenster aufstehen lassen und das verträgt sich nicht mit der Angst vor Gauner Einbrecher Räuber.


Soweit die Theorie!

In der Praxis glaubt man kaum, wie dick eine Leitung sein darf, und das Fenster geht trotzdem irgendwie zu!
Man muß nur mit genügend Schmackes drücken, dann gibt die mit der Zeit schon nach...
(das Kupfer trägt schließlich nicht sehr auf und der Rest ist ja meist nur Thermoplast)

Schon die Umständlichkeit, jedesmal erst in den Keller gehen zu müssen, wenn man etwas anschließen will (im Sommer z.B. den Rasenmäher etc.), wird erfahrungsgemäß in den Bewohnern ungeahnte Kreativität freisetzen.
Von der Tatsache, daß diese innenliegende Steckdose (falls örtlich nicht zufällig generell vorgeschrieben) nicht einmal einen 30mA-FI haben müßte, ganz abgesehen....
41 - Waschmaschine und Trockner über FI? -- Waschmaschine und Trockner über FI?
Hallo Bernd,

es kommen bestimmt noch genug Leute mit mahnenden Worten, im Sinne von: Wer so eine Frage überhaupt stellt, sollte besser ganz die Finger davon lassen.
Und so völlig Unrecht hat man damit nicht immer (sei es nur wegen der Verfügbarkeit der erforderlichen Meßgeräte)...


Trotzdem will ich Dir gerne meine Meinung dazu kundtun:

1) in einem Haushalt besteht üblicherweise kaum ein Grund, nicht alle Stromkreise und Geräte über 30mA-FI zu führen

2) je nach den örtlichen Verhältnissen kann es sein, daß dies inzwischen sogar Vorschrift ist! Erkundige Dich beim zuständigen EVU nach der Netzform

3) Waschmaschine und Trocker sind gar kein Problem, erst recht nicht, wenn sie noch keine Jahrzehnte auf dem Buckel haben (aber auch gepflegte Altgeräte sind diesbezüglich meist recht gut)

4) Schwierigkeiten können entstehen durch Isolationsfehler oder betriebsmäßige Ableitströme, außerdem durch unbemerkten Ausfall eines Gerätes wegen eines ausgelösten FI (z.B. aufgrund von Spannungsspitzen im Netz)

5) problematisch sind also eher z.B. haushaltsunüblich große Mengen von EDV-Geräten (wegen der Leckströme der Netzfilter) oder so Sachen wie Gefriertruhe, Heizung, Abwasserpumpe (wegen des Ausfallrisikos)

6) wenn...
42 - Gartenhaus -- Gartenhaus
Hallo Gerald,

langsam wird das aber ein recht teures Gartenhaus...


Nochmal zu Klarstellung:

Bille hat den 30mA-FI erwähnt, da Du vorher NICHT mitgeteilt hattest, daß bereits einer mit diesem Nennfehlerstrom vorhanden ist!!!

Wenn jener funktionsfähig ist (Alter? Zustand?), macht es keinen Unterschied, ob danach nochmal einer mit dem selben Fehlerstrom in Reihe installiert wird. Sinnvoll könnte dagegen sein (so würde ich es machen), den zusätzlichen FI mit nur 10mA auszulegen (klappt dann in der Praxis oft sogar mit der Selektivität, obwohl diese an sich so nicht sichergestellt werden kann).
Am elegantesten wäre dann, diesen nicht hinter dem Haupt-FI, sondern daneben anzuschließen. Dies würde aber eine separate Leitung bedingen. Das Schutzniveau ändert diese Maßnahme aber nicht, sondern erhöht nur die Verfügbarkeit im Haus (die Gefriertruhe taut nicht deswegen auf, nur weil die Luftfeuchtigkeit im Gartenhaus zu groß wurde...).


Bei der Heckenschere ist der übliche Fall, daß man sich selbst die Zuleitung ein- oder durchschneidet und dann ins (möglichst nasse) Gras faßt, um die Enden zu suchen...

Die unschönen Folgen kö...
43 - Stromführende Serielle Schnittstelle PROBLEM ! (VFD Modul) -- Stromführende Serielle Schnittstelle PROBLEM ! (VFD Modul)
Ich sags nochmal:
Das ist kein RS232 Stecker !!!!!!!!!!!!!

Das ist eine Eigenentwicklung der Herstellerfima, die irgendwo noch eine zusätzliche 5V Leitung eingebaut hat !

Das VFD arbeitet mit 5V. Wenn zu 12V dranhängst, dann kannst du das Ding gleich in die Tonne hauen, mehr ist es dann nämlich nicht mehr wert.

Der COM Port ist auf 10mA Strombegrenzt, da läuft das Display sicher nicht mit.... Deshalb: Eigene +5V Leitung. Der MAX232 erzeugt draus +/-10V......
44 - Stromlaufplan - kann bitte mal jemand grob drüber schaun? -- Stromlaufplan - kann bitte mal jemand grob drüber schaun?

Zitat : ...Die Kondensatoren am µC sind kein Problem, werd ich einbaun.. nur der verständniss halber: wozu sind die...

Die kleinen Kondensatoren braucht man bei fast jeder Schaltung, die komplizierter als eine Taschenlampe ist.

Bei vielen digitale Schaltkreisen entstehen, wenn sie schalten, sehr schnelle Stromänderungen.
Beispielweise können an einen DRAM, der im Mittel vielleicht nur 10mA verbraucht, Stromspitzen von weit über 100mA auftreten. Diese Impulse dauern oft nicht länger als 10ns, und erreichen Anstiegs- und Abfallzeiten von wenigen Nanosekunden.
Für solch kurze Impulse liefern diese kleinen Kondensatoren die Energie, denn das Netzteil kann das nicht, es ist viel zu weit weg.

Aber auch diese Kondensatoren müssen mit möglichst kurzen Zuleitungen angeschlossen werden:
Jedes Stück Leitung stellt eine Induktivität dar, in der Größenordnung von etwa 10nH pro cm.
Wenn der Kondensator 5cm vom IC entfernt angebracht ist, ergäbe...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 10m² Leitung Absichern eine Antwort
Im transitornet gefunden: Leitung Absichern


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192970747   Heute : 4557    Gestern : 15235    Online : 473        12.9.2026    10:08
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0682899951935