Zitat : Den hier, hab ich vorhin mitgebrachtWenn du meinst, so ein Teil benutzen zu müssen
Zitat : Reichen die 16 Ampere aus ?Was den Nennstrom betrifft schon. Was den Anlaufstrom betrifft, wirst du es ja sehen. C-Automat geht aber schon mal in die richtige Richtung. Unschön ist allerdings die einzelne Absicherung. Wenn nur ein Automat auslösen sollte, läuft der Motor nur noch auf den verbliebenen zwei weiter. [quote]ein Kabelende vom 32 Ampere Verlängerungskabel auf 16 Ampere umstricken ? [/https://www.reichelt.de/cee-adapterleitung-stecker-16-a-kupplung-32-a-cee-adapter-5-p52772.htm... | |||
3 - Anlaufhilfe für Solar Pumpe -- Anlaufhilfe für Solar Pumpe | |||
Und du denkst , das Dein 24 V Relais mit 14 bis 16 V auch anzieht Das 12 V Relais mag zwar ca 200mA zum Anziehen benötigen aber garantiert nicht zum Halten. Nebenbei dein Motor hat einen Nennstrom von 1,1A benötigt aber zum Anlaufen das ca 4 bis 5 Fache also ca 4 bis 5A. Aus diesem Grund läuft der auch nicht an und deshalb liefern die Elkos den nötigen Anlaufstrom! So ich habe mal spaßeshalber nach Finderrelais 12V geschaut . Dieses hat 300 Ohm Spulenwiderstand und das sind bei 12 V gerade mal 40mA ! Oder https://www.conrad.de/de/relaisbaus......html mit 220 Ohm das sind dann 12V : 220Ohm = 55mA !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 7 Mai 2017 19:58 ]... | |||
| 4 - Welche max. Kabellänge und Sicherung bei NYM 1,5mm -- Welche max. Kabellänge und Sicherung bei NYM 1,5mm | |||
| wenn du hauptsächlich gerät mit geringem Anlaufstrom betreibst, geht ein B13 genausogut. Ein C13 hat einen auslöse Kurzschlussstrom von bis zu 130A, der B13 hat bis zu 65A, (B16 hingegen bis zu 80) was manchmal etwas knapp werden KANN aber nicht muss.
Zitat : SPS hat am 21 Nov 2016 18:44 geschrieben : Zitat : djtongi hat am 20 Nov 2016 22:38 geschrieben : In Wohnhäusern rechnet man mit einer Umgebungstemperatur von 30°C 25 °C in Deutschland | |||
| 5 - Ungeregeltes Netzteil -- Ungeregeltes Netzteil | |||
Zitat : Offroad GTI hat am 15 Nov 2016 10:47 geschrieben : Stimmt schon, die große Spannung wird gebraucht, um den Strom in der Motorwicklung zügig auf den Nennstrom zu bringen (so er denn so schnell beschleunigen muss). Ist der erreicht, wird er vom Treiber nur noch gehalten (eben über PWM). Danke für die Aufklärung! Jetzt ergibt die ganze Sache Sinn und warum man bei mehreren Motoren (wenn man sicher sein kann, dass nur ein Motor gleichzeitig anfährt) das Netzteil nach dem größten Anlaufstrom auslegen soll - die 40 W(6 A * 3 V = 18 W + Reserve) pro Motor für den Haltestrom fallen kaum ins Gewicht. ... | |||
| 6 - Lautsprecher Charakteristik ändern oder Anlaufstrombegrenzer ? -- Lautsprecher Charakteristik ändern oder Anlaufstrombegrenzer ? | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 5 Jul 2016 18:13 geschrieben : Anlaufstrom ca 5 bis 8 Fach * Inenn Und 3*16A sind immerhin 48A !!!! Abgesehen davon kann die Angabe leicht die mechanische Wellenleistung sein. Ich hatte auch schon eine Bodenschleifmaschine mit 1500 W und 11,5 A Nennstrom laut Typenschild. ... | |||
| 7 - Leitungsquerschnitt -- Leitungsquerschnitt | |||
| Der Anlaufstrom ist " völlig" Wurscht , den begrenzt die Sicherung bevor die Leitung Schaden nimmt. Hier ist der Nennstrom mit 132 A angegeben und vom Hersteller eine Vorsicherung mit 160 A angegeben. Das bedeutet ,das die Sicherung den Anlaufstrom aushält. Die Sicherung soll und muss die Leitung vor Überlast schützen. Ist die Leitung auf 160 A ausgelegt wird sie auch durch die 160 A Vorsicherung geschützt! ... | |||
| 8 - Scheibenwischermotor vs.Netzteil -- Scheibenwischermotor vs.Netzteil | |||
Zitat : Nach einigen gelesenen Beiträgen brauche ich wohl so 5 bis 10 A Es gibt ja nicht nur einen Motor (http://www.bosch-ibusiness.com/boaa.....n/258). Aber die Richtung dürfte (zumindest bezogen auf den Nennstrom) stimmen. Zitat : Könnt ihr mir ein geeignetes Netzteil/Batterieladegerät empfehlen? Ein Schaltnetzteil mit einstellbarer Spannung (nicht ganz billig, aber dafür hast du alles aus einer Hand) Etwas in dieser Richtung | |||
| 9 - elektrisches und/oder mechanisches Problem, Umsetzung Steuerung 12V EMotor 60A? -- elektrisches und/oder mechanisches Problem, Umsetzung Steuerung 12V EMotor 60A? | |||
| Um das Thema etwa voranzutreiben, solltest du mal mit Daten des Motors rüberkommen.
Wenn die 60A der Nennstrom sind, ist der Anlaufstrom ja nochmal wesentlich größer. Eine evtl. Schutzbeschaltung in den Reglern könnte dann ein Anlaufen verhindern. Wenn man nicht zwingend auf 12V angewiesen ist, bietet es sich auch immer an, eine größere Nennspannung zu wählen. ... | |||
| 10 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
| @Traurig
Vorab: Du machst dir unbegründet Sorgen, über Probelme, die es garnicht gibt, zumindest nicht im Haushalt! Viel problematischer sind B/C16 in Verbindung mit Schukosteckdosen und/oder 1,5mm². Denn hier brennen Schukosteckdosen und Leitungen bei Dauerlast zimmlich sicher ab. Zu deinen Bedenken: Jede Überstromschutzeinrichtungen (LS-Schalter, Schamelzsicherung etc.) halt eine bestimmte Kennlinie. Also eine Sicherung schaltet nie beim Nennstrom aus (also bei B13 nie bei 13,1A). 1. Probleme mit dem Anlaufstrom: Wenn du einen Winkelschleifer mit 1400W einschatet hat dieser einen bestimmten Anlaufstrom zB 60A. Ein B16 löst zw. 48A...80A aus, ein B13 zw. 39A...65A, ein C13 zw. 65A....und 130A, ein D13 zw. 130A...320A. Somit könnte man den Winkelschleifer ohne Problme an einem D6A-LSS einschalten. Also verwendest du C13/C10 kannst du im Bezug auf Anlaufströme ohne Probleme leben, denn ein B16A-LSS löst schneller aus. 2. Probleme bei Überlast: Ein B/C13-LSS schaltet nach einer Stunde erst beim 1,14...1,45-fachen des Nennstroms ab, also frühestens bei 14,82A (3408,6W). Kürzere Zeit kannst du den LS-aber deutlich höher Überlasten, also zB 5min Wasserkocher (2500W) und Heizofen (1200W) bringen den LSS nicht zum... | |||
| 11 - Installation Drehstrommotor -- Installation Drehstrommotor | |||
| Zu den Sicherungen sollen mal andere was sagen. Jedenfalls ist der Anlaufstrom erheblich höher wie der Nennstrom.
Angeraten wäre ein Stern-Dreick-Anlauf. Vielleicht war das ja auch schon Dein erster Gedanke. Einfach laufen lassen im Stern bringt die von Offroad GTI genannten Leistungseinbußen. ... | |||
| 12 - Schutz und steuerung von 5kW Motor -- Schutz und steuerung von 5kW Motor | |||
| Hallo,
ich habe jetzt lange hier im Forum gesucht, ich habe einen 5kW Motor, genauer gehört dieser zu einer E57 Sirene. Jetzt habe ich versucht herauszufinden welchen Motorschutzschalter ich für diese verwenden kann, nach langer suche im Forum und Google, habe ich nun einen augewählt, diesen hier: Motorschutzschalter Conrad Der Anlaufstrom beträgt im Stern 35A und 9A Nennstrom, also müsste der passen?!
Jetzt wollte ich diese Auswahl von fachkundigen Leuten, die es hier wohl gibt :D, überprüfen lassen. Und noch eine dumme Frage , was würde passieren wen man den 5kW Motor, über einen Frequenzumrichter der für maximal 1,1kW oder noch weniger kW Motoren ausgelegt ist betreibt?
Die Wicklungen dürften doch keinen SChaden nehmen, da der Strom ja begrenzt ist?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
... | |||
| 13 - Snubber für Relais/Motor dimensionieren -- Snubber für Relais/Motor dimensionieren | |||
| Jo, wie ich schon schrieb, wollte ich die Snubber parallel zu den Motoren legen. Aus 2 Gründen:
1. würde sonst auch im ausgeschalteten Zustand eine Strom fließen und somit unnötig die Stromrechnung erhöhen 2. hab ich hier Rohrmotoren mit elektronischen Endpunkteinstellungen. Bei den Dingern sitzt am Eingang ein Kondensatornetzteil und in der Anleitung steht, dass man die Motoren nicht permanent bestromen soll, was z.B. bei Knebelschaltern mit Rastfunktion der Fall sein könnte. Der Anlaufstrom bei Drehstromotoren ist über den Daumen 6-10 x so groß wie der Nennstrom. Die Induktivität, die der Schalter im Stillstand "sieht", ist ziemlich klein. Sieht man z.B. hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment/81027/D-Mot.JPG ... | |||
| 14 - B13 vs. C13 -- B13 vs. C13 | |||
| ein FI gewährleistet nie und nimmer irgendwelche Abschaltbedingungen. Ein FI löst bei Fehlerströmen aus, aber nie bei einem Kurzschluss L zu N.
Von daher ist diese Aussage Blödsinn. Ob man B oder C nimmt, kommt nur auf den Anlaufstrom der zu erwartenden Verbraucher an. Der Querschnitt ist dann so auszulegene, dass aufgrund des netzwiderstandes der benötigte Kurzschlusstrom fliessen kann. das ist bei einem B16 der 3 - 5 fache Nennstrom . Also 16*5 = 80A und beie inem C13 der 5 - 10 fache Nennstrom . Also 130A So gesehen hast Du absolut Recht, dass von Seiten Kurzschlusstrom ein C13 genauer betrachtet werden muss als ein B16. Rechnet man allerdings 230 V / 130A ergibt dass immerhin 1.8 Ohm. Und das ist allerdings schon sehr viel. Wer rechnet mir aus, wie viwele laufmeter 1.5mm² das sind. Meist sind die Stromkreise in dem Leistungsbereich eher durch den max. erlaubten Spannungsfall und weniger wegend em nichterrreichen des notwenidgen Kurzschlusstromes begrentzt [ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 22 Nov 2012 15:16 ]... | |||
| 15 - Netzteil -- Netzteil | |||
| Dieses Problem hatte ich bei externen Festplatten auch schon.
Der Nennstrom des Netzteiles von 2 A kann ausreichen; muß aber nicht. Das Problem ist in jedem Fall der Anlaufstrom des Plattenmotors; wenn sie hochgelaufen ist, sinkt ihr Strombedarf stark ab. Ich achte beim Kauf von externen Festplatten (ich habe z.Z. 9 Stück in Betrieb) immer darauf, daß ein 3 A - Netzteil dazugeliefert wird (ist nicht bei allen Firmen so ).
Wenn die von Dir beschriebene Meldung kommt (und Du das mitgelieferte Netzteil dran hast), dann würde ich denken, die Platte will zusammen mit dem Netzteil wieder nach Hause wegen Garantie. [ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am 13 Sep 2012 13:51 ]... | |||
| 16 - Absicherung Kompressor (Problem!) -- Absicherung Kompressor (Problem!) | |||
| Hi elmo,
das ist ein Handelsüblicher Kompressor den die Jungs aus dem Baumarkt besorgt haben. Ein Schuko-Stecker war schon dran und es wurde daran nichts geändert. Laut dem Typenschild hat der Kompressor 2,2 KW und einen Nennstrom von 13,5 A. (siehe oben) Vom Anlaufstrom ganz zu schweigen gehe ich davon aus das der Kompressor (mit einem von werk aus montiertem schuko-stecker) im Leerlauf,-bzw.- Betriebsstrom nicht über oder an die 16 A rankommt und somit nicht mehr "STECKDOSENTAUGLICH" ist !? Somit wäre ein Festanschluss meiner meinung nach nicht im Sinne des betrachters, weil ich da das am Kompressor vormontierte Gummikabel demontieren oder gar Köpfen müsste um einen Festanschluss zu gewährleisten. Und ich glaube bei der Leitung hätte ich dann im Anlauf bei einem B25 ein anderes Problem: Motor an - ZACK - LSS raus :b ... | |||
| 17 - Leistungsschild -- Leistungsschild | |||
| Dann schau dir mal die Leistung des Motors im Stern und im Dreieck an. Das erklärt dann auch warum der Motor im Stern hoch läuft und danach im Dreieck weiter. Normale Motoren haben einen 5 bis 8 fachen Anlaufstrom gegenüber dem Nennstrom. Anlaufverfahren werden zum Vermeiden von Netzrückwirkungen eingesetzt. ... | |||
| 18 - Polumschaltbare Motoren -- Polumschaltbare Motoren | |||
| Nein zu erst einmal jeder Motorschutzschalter schützt vor Überlast. (nicht Überstrom) (Bimetalauslöser)
Der Motorschutzschalter wird auf den Nennstrom eingestellt soll aber den Anlauf ermöglichen, deshalb darf es nicht auf den Anlaufstrom reagieren. Erst wenn der Anlaufstrom "längere" Zeit anliegt löst er wegen Überlast aus. (Strom *Zeit) Es gibt aber auch eigensichere Motorschutzschalter diese schützen zusätzlich auch gegen Kurzschluss. (Bimetallauslöser + magnetischer Auslöser). Bei letzteren ist da der Kurzschlussschutz gegeben ist keine Vorsicherung notwendig. Ein Motorschutzrelais schützt nur gegen Überlast aber nicht gegen Kurzschluss. ... | |||
| 19 - Sterndreieckschaltung -- Sterndreieckschaltung | |||
Die 60A sind jedoch der maximale Anlaufstrom nicht der Bemessungsstrom der Maschine. Da der Anlaufstrom um ein vielfaches höher ist als der Nennstrom macht (edit: upps, ja ich weiß: ergibt ) hier eine Stern-Dreieck-Schaltung durchaus sinn [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Mai 2012 0:40 ]... | |||
| 20 - "B" durch "C" ersetzen?? -- "B" durch "C" ersetzen?? | |||
| vielleicht kannst uns Marke des Heizlüfters posten. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, weshalb ein 2kW Heizlüfter so einen hohen Anlaufstrom hat, um einen B16 zu schmeissen.
ein 2kW Gerät hat etwa 8A Nennstrom. Um einen B16 auszulösen müssen kurzfristig zwischen 48 und 80A fliessen. ... | |||
| 21 - Standklimagerät LG P08AH -- Standklimagerät LG P08AH | |||
| Du schreibst, die Ausseneinheit hätte einen Betriebsstrom von 15,2 A pro Phase und einen Anlaufstrom von max. 70A pro Phase. Daher ist mir unverständlich, wieso LG dann eine Absicherung von 30A vorgibt. Ich würde es stattdessen mit einem 3-phasigen C16A-Automaten probieren (die lassen den 5...10-fachen Nennstrom kurzzeitig als Anlaufstrom zu)und als Zuleitung dann 5*4mm² Silikonleitung (Saunaleitung) verwenden, die bis etwa 200°C zugelassen ist. So hätte man noch menschliche, verleg- und anschliessbare Querschnitte. Auch wenn Silikonleitung recht teuer ist, so ist sie imer noch preiswerter als die Overkill-5*16mm²-Kupferleitung in PE oder PVC. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 5 Apr 2012 10:09 ]... | |||
| 22 - Elektromotor anschließen - Sicherung fliegt immer raus. -- Elektromotor anschließen - Sicherung fliegt immer raus. | |||
| Nabend,
der Anlaufstrom beträgt etwa 50A. (5-6*Nennstrom) Da geht ein B16 gerne in die Knie und löst aus. Ein C16, sollte diesen Anlaufstrom ohne auszulösen vertragen. Bei diesem Konstrukt solltest du aber auch einen Motorschutzschalter vorsehen. Grüße NACHTRAG: Die "Klemmen" solltest du auf jeden Fall auch austauschen. War denn kein ordentliches Klemmbrett im Anschlusskasten? Und da das Gerät Orstveränderlich benutzt wird, bedenke die Zugentlastung. Und bevor du das Gerät bei anderen an die Steckdose hängst sollte da auch ein Fachkundiger eine Prüfung nach VDE 0701/0702 durchführen, nicht das du nachher mit deinem Bastelgerät für einen Todesfall verantwortlich bist. UND, was anderes als Überlast kommt hier ja nicht in Frage da du an das Gerät nichtmal einen Schutzleiter geklemmt hast. Du hast echt Gottvertrauen.....
Bei einem Körperschluss, fällst du bei der ersten Berührung vor deinem Basteltisch zu Boden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saa... | |||
| 23 - Video Beamer - Lampe -- Video Beamer - Lampe | |||
Zitat : Ich vermute, dass die Lampe aufgrund zu hoher Stromaufnahme abgeschaltet wird um das EVG vor Überlastung zu schützen. Eher andersherum: Das Steuergerät erkennt unzulässige Betriebsdaten der Lampe und schaltet ab um die Lampe zu schützen oder um eine Explosion zu vermeiden. Ich habe solche Lampen noch nicht in der Hand gehabt, aber andere Höchstdruck Hg- und Xe- Lampen. Gebrauchte Lampen erkennt man an einem weisslichen Belag auf der Kolbeninnenseite nahe der Elektroden. Nicht verwechseln mit den feinen Quecksilbertröpfchen, die sich ebenfalls auf dem Kolben niedrgschlagen haben können! Diese milchige Schicht ist aber auch bei Lampen, die nahe dem Ende sind, nicht sehr intensiv, wie man an den drei gebrauchten HBO100W/2 sieht. Eine verbrauchte Lampe, die nicht mehr zünden will, oder deren Brennspannung nicht mehr stimmt, zum Betrieb zu zwingen ist gefährlich. Das kann zur Explosion der Lampe führen. Je nach Lampentyp werden solche Lampen mit e... | |||
| 24 - Auslegung einer Zuleitung -- Auslegung einer Zuleitung | |||
| Hallo liebe Leute,
ich habe vor folgende Verbraucher mit Spannung zu versorgen. Elektrische Anschlussdaten des Kaltwassersatzes: Leistungsaufnahme : 7,2kW Elektrischer Anschluss: 3Ph;50Hz;400V Anlaufstrom: 95A Max. Nennstrom: 18A Elektrische Anschlussdaten der Elektroheizung: Leistungsaufnahme: 15kW Elektrischer Anschluss: 3Ph;50Hz;400V Max. Nennstrom: 24A Diese Daten sind Herstellerdaten und danach ist die Zuleitung auszulegen. Nun bin ich ein bisschen verwirrt wie es richtig berechnet wird. Ich bin nach der DIN VDE 0100-430 vorgegangen. Ich habe mir aus den o. g. Daten eine Betriebsstromstärke Ib von 18A+24A= 42A errechnet. Danach habe ich eine Bemessungsstromstärke In von 63A gewählt. Verlegeart B2 mit mehradrigem Kabel gewählt und einen Nennquerschnitt von 16mm² herausbekommen. Danach habe ich die Bedingung 1 und 2 überprüft, ob diese erfüllt sind. Dies war der Fall. Jetzt habe ich mich aber durch ein Buch ein wenig verrückt machen lassen, wo drin steht, dass der Bemessungsstrom mit Ib= S / Wurzel3 * U errechnet wird. Das Problem bei der Sache ist, dass es eine Heizung und ein Motor ist. Die Heizung hat keine Scheinleistung, der Motor aber schon. Wenn ich nun über das Leistungsd... | |||
| 25 - SONS Mafell Motorsäge -- SONS Mafell Motorsäge | |||
Zitat : sam2 schrieb Nämlich, daß es (neben dem funktionell weniger tragischen) Ausfall der Funkentstörung) vielleicht gar keinen Gerätedefekt gibt. Sondern schlicht der natürliche Einschaltstromstoß des Motors im Anlaufmoment nicht mit Nennstrom und vor allem Auslösecharakteristik des bei Dir vorhandenen Überstromschutzorgans (vulgo: Sicherung) zusammenpaßt!!! Daher: 1) welche Bemessungsleistung hat der Motor? 2) was für eine Art von Sicherung ist im speisenden Stromkreis vorhanden, welcher Nennstrom und welche Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe)? ui-jui-jui ähhhm, du meist dass meine Sicherung im Wohnbereich wegen dem Anlaufstrom nicht reicht? hm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil das Gerät ja einen ganz normalen 230V~ - Anschluss hat, das dürfte doch im Normalfall kein Problem sein oder? Mit Bemessungsleistung meinst du da die Wattzahl des Motores? Da steht leider ganz schlecht le... | |||
| 26 - Steuerungsbau/Schaltschrankbau -- Steuerungsbau/Schaltschrankbau | |||
Hmmm, wen die Leitung zwischen Sicherung und Abgangsklemmen im Schaltschrannk im Kurzschlussfall verschmort, dann ist diese Leitung falsch ausgelegt...
Es gibt da natürlich Sonderfälle, in denen man Kupfer sparen will, aber normalerweise ist die betreffende Leitung so auszulegen, dass eben dieses Verschmoren ausgeschlossen ist. Vereinfachtes Beispiel: Ein Verbraucher benötigt wegen Anlaufstrom eine "grosse" Sicherung von z.B. 50A, der Betriebsstrom beträgt aber nur 12A. Nun kann man die Adern zwischen Sicherung und Abgangsklemmen auf 12A Nennstrom auslegen oder eben auf den maximal möglichen Kurzschluss-Strom. Sofern man den Querschnitt auf Betriebsstrom auslegt, kann es sinnvoll und nötig sein, die Strecke im Schrank in erd- und kurzschlussicherer Leitung zu installieren. Da spart man dann ein paar mm² an Querschnitt... Im Regelfall sollten jedoch immer alle Komponenten auf den grösstmöglichen Kurzschluss-Strom ausgelegt sein - alles andere ist imho MURKS! Um beim Besipiel zu bleiben: bei 50A Sicherung würde ich mit ca. 10mm² verdrahten, wobei für den Betriebsstrom von 12A locker auch 1,5mm² aureichen würde. Um hier ausreichenden Schutz zu erreichen, wären hier erd- und kurzschlussfes... | |||
| 27 - Spannungseinbrauch beim Festspannungsregler -- Spannungseinbrauch beim Festspannungsregler | |||
Zitat : das_toba hat am 29 Mai 2008 21:29 geschrieben : ...dann sollte sich die wärme mehr verteilen... Du bist (noch) an der falschen Baustelle zugange. Es ist doch bislang nicht mal klar, ob Solarmodul und/oder Spannungsregler den Anlaufstrom des Motors schaffen. Du könntest Dich genauso mit der Farbe des Solarmodulhalters beschäftigen. Das ist ähnlich zielführend... Wenn Du Dich nicht traust, den Motor kurzzeitig direkt an das Solarmodul zu klemmen (dafür gibt es keinen Grund!), dann versuche den Anlaufstrom des Motors irgendwie anders herauszubekommen. Du könntest z.B. den Gleichstromwiderstand des stehenden Motors messen. Für realistisch halte ich übrigens Werte von etwa 5 bis 30 A für einen permanenterregten Motor mit 1,5 A Nennstrom. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 29 Mai 2008 22:17 ]... | |||
| 28 - Aufbau UV -- Aufbau UV | |||
Noch einen leicht ätzenden Kommentar zu Elektro-Handgeräten und deren Anlaufstrom... heutzutage haben ja schon Noname-Handkreissägen einen Weichei-Sanftanlauf
Die alte Skil von meinem Vater (80erjahre denke ich) macht beim Einschalten erstmal einen Ruck vom Trägheitsmoment, das Licht wird an 10AgL und 1,5mm2 erst einmal SEHR viel dunkler, dann läuft die Säge an. Die Spannung bleibt aber sogar im Betrieb sichtbar weiter unten. B13A spielt sogar bei Fußbodenschleifmaschinen problemlos mit (Lägler Profit hat 11,5A Nennstrom, die erledigt eine 10A träge mit dem Anlaufstrom problemlos). ... | |||
| 29 - Elektroinstallation Multi-Split-Klimaanlage -- Elektroinstallation Multi-Split-Klimaanlage | |||
Zitat : Kann ich denn zwei Mantelleitungen unter Putz zusammen in einem Kabelschlitz verlegen? Ja, das ist grundsätzlich zulässig. Ist aber auch abhängig von Länge, Querschnitt und Absicherung. Zitat : Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für die C25A und welchen für die C16A? C25, 8m, 7m davon im Putz ... mindestens 4mm² Bei einem Maximalstrom von 2x7,5A= 15A müsste allerdings auch ein C16 Automat reichen. Anlaufstrom incl. Dann wären 2,5mm² möglich. | |||
| 30 - Kabelquerschnitt?? -- Kabelquerschnitt?? | |||
| Hallo zusammen,
@Yangaroeh Zitat : Yangaroeh hat am 24 Jan 2007 11:35 geschrieben : ... Wobei in deinem Fall ja auch 13 oder 16 reichen. Cos Phi vom Motor hast du leider nicht angegeben, aber ich würde dann eher mit 16A absichern, falls der Cos Phi schlechter als 0,8 ist. ... Direkt Anlauf 400 V 7,5KW Motor aus der Moeller Tabelle http://www.schaltungsbuch.de/norm040.html#wp1508518 Die kleinste mögliche Sicherung ist 32A. Da der Motor einen Anlaufstrom ca.6 mal IN haben kann. Sonst fliegt die Sicherung bei 16A oder 20A. Es wird mit der Sicherung der KS-Schutz erreicht und mit dem Motorschutzrelais der Überlastschutz. Ein Motorschutzschalter kann beides übernehmen. Somit ist bei beiden Lösungen, die Leitung mit dem am Motorschutz eingestellten Nen... | |||
| 31 - Sicherung fällt öfter -- Sicherung fällt öfter | |||
Ausreichende Dimensionierung vorausgesetzt sind auch Sicherungen nicht nennenswert unbequemer... wir haben hier von div. Flohmärkten 4 Schachteln Reserve liegen und gerade mal die erste angekratzt (das war die Bodenschleifmaschine, die zwar auf den ersten Blick nur 1500W oder so hatte, auf den zweiten aber Nennstrom 11,5A und einen fetten Anlaufstrom )
Auf Flohmärkten die Augen offen halten lohnt generell... ich hab vom Elektriker 5 Euro für 5 DII 25A in Erinnerung, am Flohmarkt hab ich volle Schachteln um 50 Cent gekriegt. Und ob Diazeds geflickt sind sieht man
... | |||
| 32 - anlaufstrom -- anlaufstrom | |||
Zitat : anm hat am 5 Aug 2006 17:08 geschrieben : meine frage ziehlte eben darauf ab ob man z.b. mit B6 eine solche klima betreiben kann, nicht dass mir beim anlauf jedesmal die sicherung fliegt... B6 und 15A Anlaufstrom für 150ms sollte gerade noch klappen. Die Elektromagnetische Kurzschluß-Schnellauslösung reagiert bei 3-5fachem Nennstrom, also zwischen 18 und 30A. Die Thermische Auslösung macht bei 150ms lang 15A auch noch keine Probleme. mfg. Markus ... | |||
| 33 - Leitungsdimensionierung -- Leitungsdimensionierung | |||
Hallo zusammen, jetzt habe ich noch eine Frage. Berechnung des Spannungsfalls In der Regel erfogt die Berechnung mit dem Nennstrom der vorgeschalteten Sicherung. In diesem Beispiel würde das 16A bedeuten. Die Rechnung geht hier nur bei der Berechnung nach Nennstrom der Leuchten auf. Gibt es hier ausnahmen? Ansonsten müßte die Leitung z.b. mit einem Motorschutzschalter (PKZM) abgesichert werden. Einstellen auf den Nennstrom der Leuchten. Der Anlaufstrom wird abgefangen. mfg sps, [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Jun 2005 20:49 ]... | |||
| 34 - Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt -- Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt | |||
| Hallo,
bei einem Drehstrom-Asynchronmotor kannst Du den Nennstrom ausrechnen nach: Strom=Nennleistung / ( Wurzel(3) * U *Wirkungsgrad * Leistungsfaktor ) bei Nenndrehzahl =1500 / min ergeben sich da folgende Werte (400V, Käfigläufer): Code : Motorleistung Nernnstrom Sicherung(gL) KW A A 1,1 2,5 4 1,5 3,3 6 2,2 4,7 10 3 6,4 16 4 8,4 ... | |||
| 35 - Lastsprung an Transformator -- Lastsprung an Transformator | |||
| Hallo,
@Anton 82: 600 kVA ist aber keine Normreihe von Trafos, es gibt entweder 500 kVA oder 630 kVA. Weiterhin sind für solche Berechnungen die Nennspannung und die Kurzschluss-Spannung (4% oder 6%) mit Sicherheit nicht unerheblich. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, sind aber mit Sicherheit die Kurschlussverluste des Trafos von Bedeutung. Auch ist der Bereich des Motors sehr groß, da braucht man schon genauere Angaben (Nennspannung 230/400/500/690V?, cos phi, Verhältnis Nennstrom zu Einschaltstrom). Wenn du z.B. einen Motor 110kW mit I nenn = 196A bei 400V im Vergleich zu einem Motor 315kW mit 544A nimmst und die Ströme mal mit dem Faustfaktor 8-facher Anlaufstrom hochrechnest, liegst du zwischen 1568A und 4352A. Und da behaupte ich einfach mal, daß das schon einen Unterschied für die Berechnung macht. Also, ohne genauere Angaben lautet die Antwort ca. 10 - 90 % Spannungseinbruch. (Geschätzt, jedoch ohne Gewähr). Mehr Info = Genauere Angaben (Werde mal meine Unterlagen durchfosten, villeicht find ich sogar ne passende Formel) @MinceR: Vielleicht find ich irgendwo noch son Foto,m werde mal suchen. mfg P.W.K ... | |||
| 36 - Installation Aussensteckdosen -- Installation Aussensteckdosen | |||
| Wenn du noch soviel Platz hast - warum nicht alles im Haus über FI laufen lassen?
Überall 16er: Naja, sind die billigsten also werden die gerne verbaut. und da es ja funktioniert, interessiert sich keiner dafür, ob das so korrekt ist oder nicht. Laut VDE darf der Spannungabsfall bis zur Steckdose aber nur 3% betragen, bei 230V Wechselstrom also nur 6,9V. Das ergibt nach U=R*I für 16A dann einen Widerstand von 6,9V/16A=0,431 Ohm, den die Leitung maximal aufweisen darf. Kuper hat eine spezifischen Leitwert von ca. 57A*m /(mm²*V), das macht als Kehrwert dann einen Widerstand von 0,0176 Ohm pro Meter Leiterlänge bei 1mm². Bei 1,5er Querschnitt ergibt das dann noch 0,0117 Ohm/m. Erlaubte 0,431 Ohm / 0,0117 Ohm/m ergeben dann 36,9m maximale Länge. Da die Leitung ja aus zwei Leitern besteht die durchflossen werden, entspricht die gesamte Leiterlänge der doppelten Leitungslänge, also ist der Wert nochmal durch 2 zu teilen. Macht dann noch ca. 18m Leitungslänge... Wenn man größere Längen haben will, muss man entweder mit 2,5mm² installieren oder mit der Absicherung runtergehen. Bei 13A sind's schon 23m, bei 10A knapp 30m. Im normalen Haushalt sollten auch 10A reichen, abgesehen von WaMa, Trockner, Geschirrspüler. Aber die soltle man ohnehin besser... | |||
| 37 - allgemeine Fragen zur Elektromotoren -- allgemeine Fragen zur Elektromotoren | |||
| Hallo krocki,
die Schaltung mit Kondensator und Drehstrommotor nennt man in Fachkreisen Steinmetz-Schaltung. Vielleicht suchst Du mal im Internet nach dem Begriff. Zur Frage Vor- oder Nachteil Ein Drehstrommotor ist, wie der Name schon sagt für Drehstrom optimiert. D.h. er hat bei Drehstrom ein höheres Anzugsmoment und ein höheres Drehmoment. Benutzt man ihn mit Wechselstrom, dann muß man ein Drehfeld erzeugen. Das macht man mit dem Kondensator. Man erreicht aber nicht die gleiche Symmetrie wie bei Drehstrom, deshalb leistet der Motor nicht so viel, wie bei Drehstrombetrieb. Zur Frage des Anlaufs noch ein Satz. Ein Drehstrommotor (Kurzschlußläufer) ist für Anlauf unter Last nicht geeignet. Erst die Stabform der Läuferstäbe verbessert das Verhalten etwas. Bei Wechselstrom wird das Anlaufverhalten noch verschlechtert. Um beim Rasenmäher zu bleiben, wenn Du den im Gras stehen hast und einschaltest, dann läuft er i.d.R. nicht an. Du mußt ihn etwas anheben oder kippen und dann kommt er aus den Puschen. Zur Frage der Stern- Dreieckschaltung diese Schaltung benutzt man, um bei größeren Motoren den Anlaufstrom (bis 15 mal Nennstrom) zu reduzieren. Nur wird dann auch das Anlaufmoment kleiner. Das bedeutet, daß der Mot... | |||
| 38 - Drehzahlregelung -- Drehzahlregelung | |||
Danke!
Augen muß man im Kopf haben! Der neue Conradkatalog liegt sogar hier neben mir, aber diesen Drehzahlsteller habe ich einfach nicht gesehen. Ich werde mich mal bei Conrad erkundigen, wenn ich weiß, welchen Motor ich bekomme. Eine Frage habe ich aber noch! Wie ich schon geschrieben hatte, bin ich kein Elektrotechniker. Der Drehzahlsteller hat eine Strombegrenzung von 10A. Der Anlaufstrom von solchen Motoren ist aber doch teilweise sehr viel größer. Was bedeutet das denn nun für das Verhalten des Motors? Was passiert, wenn der Nennstrom des Motors größer ist als die 10A? Sinkt dann einfach das Drehmoment ein wenig? Gruß, Sebastian... | |||
| 39 - Kabelbrandt in Verteilerdose -- Kabelbrandt in Verteilerdose | |||
| Ich will mal ganz vorsichtig eine Vermutung aussprechen.
Es könnte an zu lange Letung und geringer Querschnitt des Leiters liegen. Ich weiss leider nicht inwieweit Dein Kentinssstand in der Elektrotechnik ist, deshalb kurz stichpunkartik eine Erlärung dazu. Ich vermute mal das Du keine Neozet Sicherungen hast (Schmelzsicherung zum wegwerfen). Warscheinlicher sind es Leitungsschutzschalter, kurz LS Schalter. zum Kernpunkt: bei zu hoher leitungslänge hast du einen höheren Spannungsausfall als Resultat des höheren Leitungswiderstandes, dh. es muß mehr Strom durch die Leitung fliesen um die Leistung zu bringen (P = U x I), das wiederum bedeutet das die Leitung sich erwärmt oder sogar erhitzt, und dieses wiederum erhöht den Leitungswiderstand um den Faktor der Erwärmung. Infolge des erhöhten Widerstandes der Leitung wird der Spannungfall noch grösser als es schon ohnehin ist.Jetzt müssen noch höhere Ströme Fliessen um die Leistung zu bringen..... usw usf , der kreislauf wiederholt sich. Und da die Klemmstellen an der Lüsterstelle das Schwächste Glied im Stromkreis darstellen ( kann verschnutz sein oder aber zu wenig Berührungsfläche) wird es auch hier am Wärmsten, folglich fangen diese an zu schmoren (nicht selten die Brandursache in vielen Fä... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |