1 - Saunasteuerung Fasel FSA2/1 - defekt -- Saunasteuerung Fasel FSA2/1 - defekt




Ersatzteile bestellen
  Hallo,

unsere Saunasteuerung Fasel GmbH FSA2/1 ist defekt.
Nach dem Einschalten klackern nur noch die Relais.

Nachdem die Firma, die die Sauna installiert hat, nicht mehr existiert und der örtliche Elektriker "sowas nicht macht", suche ich jemanden, der die Steuerung reparieren kann. Natürlich gegen Bezahlung.

Es sollte ein Profi sein, der weiß, was er tut, und nicht in "weg & neu"-Kategorien denkt.
Wenn das Teil nicht mehr zu retten ist, dann OK.
Manchmal sind es aber auch einfache Sachen wie kaputte Elkos, etc.

Vorhanden sind für
- die Steuerung: Bedienungsanleitung, Montage- und Anschlusspläne sowie Servicemenü-Unterlagen für den Kundendienst (inkl. PIN).
- den Saunaofen: Montage und Gebrauchsanweisung

Die Sauna ist in Neunkirchen am Brand / Bayern.

Jemand Interesse?

Bitte per PN kontaktieren

Vielen Dank

Grüße
...tms ...
2 - Sicherung wird ohne Stromabnehmer ausgelöst -- Sicherung wird ohne Stromabnehmer ausgelöst
Wurden die Stromkreise vielleicht nur falsch beschriftet?
Gibt es zufällig einen Saunaofen (oder dergleichen), welcher versehentlich mit auf dem Stromkreis geladet sein könnte?
Nach 60 Jahren befindet sich die Anlage u.U. nicht mehr im Originalzustand.

Eine Fehlerstelle, welche "kontant" etwa 20A aufnimmt....ich weiß ja nicht....

...








3 - Passen 3,5 kW durch eine Silikonleitung 3x1,5 mm² ? -- Passen 3,5 kW durch eine Silikonleitung 3x1,5 mm² ?
Hallo Forum,

aus Platzgründen kann ich nur das im Betreff genannte Kabel verwenden.

Das Kabel läuft 0,5 m weit in der Blockbohlenwand einer Sauna (in einer vorhandenen, nicht vergrößerbaren Bohrung mittig in der Wand), und weitere 2m außen an der Blockbohlenwand entlang an der "frischen Luft".

Betrieben werden soll über das Kabel ein einphasiger 3,5kW-Verdampfer an einem Saunaofen. Betriebszeit max. 2-3 Stunden intermittierend (ca. alle 10 Minuten an und aus abwechselnd).
Könnt ihr mir das so freigeben ?

ODER -- fällt mir gerade ein: gibt es ein 2x2,5mm² Silkonkabel mit Zulassung für 230V? Das würd ich auch noch durch die Bohrung gezogen bekommen. (2-polig reicht, da PE anderweitig separat am Saunaofen bereitgestellt wird) ...
4 - Temperaturbegrenzer    campini     -- Temperaturbegrenzer    campini    

Zitat : Hört man beim elektrischen Radiatoren an Schaltgeräuschen.
Das klicken ist der Thermostat, der schaltet an und aus. Das andere ist ein Temperaturbegrenzer, der soll verhindern das die Kiste zu heiß wird.


Zitat : Der Thermostat regelt wahrscheinlich wie schnell das passiert, also wieviel Strom da draufgelegt wird.
Mit der Meinung dürftest du ziemlich einsam dastehen. Ein Thermostat ist kein Leistungsregler.


Zitat :
5 - Sauna mit Stromzähler nachrüsten -- Sauna mit Stromzähler nachrüsten
abgerechnet wird nix, ich will nur für mich wissen, wie viel Strom die Sauna verbraucht.
Einen Ferriszähler halte ich für überdimensioniert. Schön wäre ein einfacher kleiner Zähler, den man z.B. direkt neben den FI der Sauna in den Zählerkasten einbauen kann.

Die Frage ob Dreh- oder Wechselstrom ist mir im Moment nicht klar aber wenn's in der Gebrauchsanleitung steht.... Der Saunaofen hat 3 Heizwendel mit je 2500Watt.
...
6 - Billiger Mehrfachverteiler -- ohne Schutzkontakt, ist das möglich? -- Billiger Mehrfachverteiler -- ohne Schutzkontakt, ist das möglich?
Ich habe auch schon Pferde kotzen -- und Elektriker Pfusch machen -- gesehen.

Meine Küche wurde (vor dem Umzug) nicht nur von einem Elektriker, sondern gar von einem Meister angeschlossen. Sie hat Backofen und Herdplatte getrennt. Und wie hat der Meister den Anschluss gemacht? --- Mit einer fetten Lüsterklemme und falschen! Farben. Was wiederum meinen aktuellen Elektriker zu der Bemerkung veranlasst hat, ob da ein Bastler rumgerutscht hätte. Nee, hat er nicht.

Erst vor kurzem hat mir eine Elektrofirma einen Saunaofen angeschlossen und gemeint, L1 L2 und L3 könne man ruhig beliebig anschließen, das sei ja kein Motor.

Doch der Saunaofenbauer meinte: falsch, es wäre zwar nicht gefährlich, aber das System würde so gesteuert, dass dann die Funktion des Ofens jedenfalls nicht optimal wäre.

In die Sauna gehört auch eine Lampe. Während die Elektrofirma die Sauna angeschlossen hat, hat meine Freundin eine gekauft -- leider Schutzklasse 1 -- es kommen aber nur zwei Drähte an, man kann also die Lampe (mit Aluminiumaußenhaut) nicht erden. Unbeeindruckt hat der Fachmann sie einfach angeschlossen. Sie hat die Lampe übrigens in einem Elektrofachgeschäft (eines für Profis) gekauft. Der Verkäufer (zugegeben kein Elektriker hoffentlich) meinte (weil ich ihr sc...
7 - heizt auf, nach 5 min ab -- weka saunawelt Saunaofen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : heizt auf, nach 5 min ab
Hersteller : weka saunawelt
Gerätetyp : Saunaofen
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo und guten Tag,
vor einiger Zeit habe ich mit Hilfe des Forums und der gelieferten Teile
Trockner und Herd erfolgreich instand gesetzt.
Nun habe ich wieder eine Frage:
Die Sauna samt Steuergerät -gehört meinem Schwiegersohn- und wurde 2001
aus dem Baumarkt gekauft und vom Elektriker fachgerecht angeschlossen.Seither klaglos in Betrieb.
Folgende Störung liegt vor:
Ofen heizt auf, nach ca. 5 min fliegt der FI Schalter. Beim wiederholten Einschalten blinkt die Betriebslampe
Habe alle Anschlüsse kontrolliert, Fühler durchgemessen. o.K.
Die Saunasteuerung ist am FI des Kellerkreises angeschlossen , andere Verbraucher sind ausgeschaltet.
Bitte um Unterstützung
Gruss Sepp








...
8 - FI-Schutzschalter - Sicherungskasten? -- FI-Schutzschalter - Sicherungskasten?
Einigen Leuten geht hier nach ein paar - zugegeben sehr haarsträubenden - Laienanfragen die Vorsicht durch und sie haben den Reflex, jegliche Anfragen abzublocken.

Natürlich könnte es sein, dass blau und braun mit L2 und L3 belegt sind... wäre natürlich sehr unschön. Eine Erweiterung auf Drehstrom wird mit der vorhandenen Leitung vermutlich reichlich grauzonig, zumindest mein mein Augenmaß, sie wäre kleiner als 10 mm2. Insofern müsste man beim Umklemmen schon einige Phantasie aufwenden, um das nicht als wesentliche Änderung an der Leitung zu betrachten.

Insofern würde ich sagen: falls sich da nicht noch irgendwo eine schwarze Ader versteckt, sollte die Leitung im HV auf L+N+PE umgeklemmt werden. Dann sollte man diesen Verteiler komplett aktualisieren (ganzen Inhalt rausschmeißen da nicht mehr fingersicher und eventuell auch noch L-Charakteristik oder gar H) und einen oder mehrere FI einbauen.

Sollte die Leitung doch 10 mm2 sein, wäre 3L+PEN möglich, kann aber Probleme mit Antennen-/SAT-/Netzwerkverkabelung und Ausgleichsströmen bringen. Insofern würde ich meinen, sofern keine großen Lasten wie Herd, elektrischer Durchlauferhitzer, Saunaofen o.ä. vorhanden sind, kann man getrost bei Wechselstrom bleiben und stattdessen auf den problematischen PEN in der ...
9 - Saunaofen 230V installation über 3Sicherungen möglich? -- Saunaofen 230V installation über 3Sicherungen möglich?
Sehr geehrtes Forum!

Mir stellt sich fogendes Problem:

Ich hab eine gebrauchte Sauna gekauft, Saunaofen 230V, 4,5 kw, 3 Heizschleifen.

Am Eingang des Saunaofens sind drei Anschlüsse für Phasen (braun, schw, braun), am Steuergerät Eingang 3 Eingänge für Phasen, am Steuergerät Ausgang ebenfalls 3 Phasen.
Das Steuergerät wurde mögl. Mit einem Drehstromofen betrieben, der aktuelle wurde nachgekauft um auf 230V saunen zu können. MehrInfos habe ich dazu leider nicht.

Aktuell sind alle drei Eingangsanschlüsse des Steuergerätes miteinander verbunden, eine 230 V Leitung mit 16 A Sicherung versorgt das Ganze erfolgreich. Ein Hiezkreislauf des Ofens ist jedoch an einem Ausgang des Steuergerätes nicht angeschlossen.
Meine Hypothese: weil die Sicherung nicht reichen würde.

Wie erreiche ich, dass ich alle drei Heizkreise zum laufenbringe?

Kann ich den dritten Eingang am ysteuergerät von den anderen trennen und eine eigene Leitung mit 230V drauflegen und diese extra mit 16 A absichern?

Einen herzlichen Dank für alle Antworten!!

Hovigrobi ...
10 - Verkäufer schlägt Überbrückung des FI-Schalter vor?! -- Verkäufer schlägt Überbrückung des FI-Schalter vor?!

Offtopic :Gute Idee mit den heißen Kohlen. Zwei Kübel Koks und der Saunaofen mutiert zum Hochofen ...
11 - Umbau eines Saunaofens von 7,5 kw auf 3,5Kw -- Umbau eines Saunaofens von 7,5 kw auf 3,5Kw
Der Saunaofen kann um geklemmt werden. Lasse das Bitte durch einen Elektriker machen.
Gruß Bernd ...
12 - 9 KW Saunaofen mit 3x16 oder 3x20 Ampere Leistungsschutzschalter ? -- 9 KW Saunaofen mit 3x16 oder 3x20 Ampere Leistungsschutzschalter ?
Hi,

muss man einen 9kw Saunaofen mit 3x16 oder 3x20 Ampere Leistungsschutzschalter absichern ?

Über eine 5 x 2,5 Leitung wird die Steuereinheit angesteuert, von dort der Ofen und die Beleuchtung in der Sauna.

lg Martin

[ Diese Nachricht wurde geändert von: smartin999 am 27 Nov 2010 23:47 ]...
13 - Ofen brummt -- WEKA Sauna-Ofen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ofen brummt
Hersteller : WEKA
Gerätetyp : Sauna-Ofen
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo,

wir sind in ein Haus gezogen, in dem glücklicherweise schon ein Sauna vorhanden ist. Diese funktioniert auch ganz gut, allerdings macht der Ofen (7,5kW) ein paar Probleme in Form von einem nicht zu überhörenden Geräusch!
Ich würde es mal als Surren oder Brummen bezeichnen, das immer dann auftritt, wenn der Ofen am Heizen ist! Schaltet die Steuerung den Heizbetrieb aus, so verschwindet das Geräusch sofort!
Bevor ich jetzt einen Elektriker ins Haus hole, wollte ich hier mal nachfragen, ob an einem Saunaofen irgendwas falsch angeschlossen sein kann, das zu einem solchen Brummen führt.

Grüße
...
14 - Anschluß Sauna Ofen! -- Anschluß Sauna Ofen!
Das 230V Anschlussschema ist für ein 133/230V Drehstromnetz, das in DE nicht mehr üblich ist.

Dieser Ofen wird mit deiner Zuleitung nicht funktionieren. Mit "mehr Kupfer" wäre ein Anschluss an 230V möglich. Bei 6kW hast du aber schon über 25A, müsstest also mit 32A absichern -> Mit 2,5mm2 nicht möglich.

Möglich wäre evtl. ein 4kW ... 5kW 1~ Ofen, damit kommst du unter 20/25A. Dafür ist aber eine Betrachtung vor Ort unverzichtbar.

Auch noch möglich wäre ein 6kW Ofen als 2~ + PE. Keine Ahnung, obs sowas als Saunaofen gibt... für Kleinstdurchlauferhitzer aber gebräuchlich.

Gruß Martin ...
15 - Saunaofen anschließen -- Saunaofen anschließen

Zitat :
Chipman hat am  4 Aug 2010 07:18 geschrieben :
So ein Müll, wer sich eine Sauna leisten kann......
Manche wollen eine Sauna, können aber nicht....


Möglich, dass meine Wortwahl nicht gerade glücklich waren.
Aber die Kosten eines Elis zum Anschliessen des Ofens sind wohl im Vergleich zum Gesamtprojekt eher Peanuts.

Vor allem, wenn man will, dass die Hitze durch den saunaofen, und nicht durch kokelnde Lüstlingsklemmen entsteht.


Zitat :
Zum Thema:
Du kannst die Sauna genau so anschließen wie du es geschildert hast.
Aber Lüsterklemmen sind hier nicht das richtige. Bitte die Wago,ja das geht auch mit Silikonleitung, ode...
16 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung
Hier mal die unordentlichste UV in meinem Haus (wird in ein paar Wochen neu aufgesetzt). Errichtet wurde sie von einem Fachbetrieb. Der Elektriker mochte es wohl eng Habe nämlich keine LS dazugebastelt, die braunen 1,5mm2-Einzeladern sind von mir, waren vorher aber Leitungen mit demselben Querschnitt. Künftig kommen wohl LS B13A rein (dank Euch). Die LS links werden Euch so nicht gefallen. Sie gehen zum Saunaofen, der vom Fachbetrieb verkabelt wurde. Bin jedoch kein Saunafan, daher ist der Raum jetzt mein Baumarkt - Ofen sollte also besser nicht angehen. Wie würde man LS/Adern korrekt lahm legen?

Gruß 16A aka 13A
...
17 - Relais zittert (temperatur ?) -- JK Saunabau Saunasteuerung 60er Jahre
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Relais zittert (temperatur ?)
Hersteller : JK Saunabau
Gerätetyp : Saunasteuerung 60er Jahre
Kenntnis : Artverwandter Beruf
______________________

Hallo,

bin mal wieder am 'instandsetzen'.
Diesmal handelt es sich um das steuerungsmodul einer sauna aus den 60er jahren. das ganze ist der epoche entsprechend ziemlich einfach aufgebaut.
hab gleichmal den von mir selbst-erstellten schaltplan beigefuegt.
sorry wenn die widerstandswerte fehlen... aber die farbcodes dieser alten widerstaende ergeben mit den gegoogelten tabellen keinen sinn. sollte aber zum verstehen der schaltung kein problem sein.

nun zum problem:
relais 1 faengt nach der ersten heizphase irgendwann an zu zittern und
schaltet dann nicht mehr durch. das phaenomen tritt nicht auf wenn ich die steuerung ausserhalb des saunaofen's betreibe.

Vielleicht kann mir ja ein elektronik-experte weiterhelfen woran das liegen koennte. bei mir hoert das fachwissen leider nach basis-bauteilen und der knoten/maschenregel leider auf

danke schonmal vorab fuer den support.

gruesse - Holger

Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . ...
18 - Feinsicherung bei der Saunasteuerung -- Feinsicherung bei der Saunasteuerung
Wieder offen, da Sinneswandel des Fragestellers:


Zitat :
schaumi hat am 27 Okt 2009 15:58 geschrieben :

Vielleicht noch mal zum Hintergrund: Ich habe natürlich gemessen wie viel Strom fließt, wenn eine Sicherung eingebaut ist, es waren 65 mA. Natürlich würde ich nie mich oder eine andere Person einer Gefahr aussetzen. Außerdem war der Saunaofen nicht angeschlossen. Leider konnte ich an dem Sonntag keine 100 mA Sicherung auftreiben. Inzwischen ist eine 100 mA eingebaut und meine Tests ohne Anschluss des Ofens gehen weiter. Die 100 Grad habe ich eingestellt und mit dem Fön am Temperaturfühler simmuliert. Ich denke, es hätte so manchen Interessiert. Vielleicht werde ich in einem neuen Thread mal darüber schreiben. Jedenfalls viele Grüße aus Ostfriesland. Schaumi



[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Okt 2009 12:44 ]...
19 - Temperaturfühler fehlt Saunaofen - Saunasteuerung -- Temperaturfühler fehlt Saunaofen - Saunasteuerung
Ersatzteil : Temperaturfühler fehlt
Hersteller : Saunaofen - Saunasteuerung
______________________

Hallo!
Ich habe mir über Ebay einen gebrauchten Sauna Ofen gekauft mit Steuerung. Jedoch fehlt der Temperaturfühler und der Überhitzungsschutz Schalter.
Anbei ein Bild der Steuerung. Da ich keinen Hersteller herausfinden kann hoffe ich dass mir von Euch jmd sagen kann was ich für einen Temperaturfühler einbauen soll.
Gut wäre wenn mir jemand sagen könnte:
1) Welcher Typ von Fühler wird bei Sauna's verwendet.
2) Welche Leistungsklasse bzw. Anschluss Daten sind notwendig.
3) Wo bekomme ich den (wenn nicht bei Conrad oder so).

Ein Paar Details noch zum Saunaofen:
7kW Leistung, Steuerung beinhaltet ein aus Schalter, Schalter für's Licht und ein Poti zur Wärmeregulierung.

Noch eine Frage hab ich: Ohne Temperaturfühler - regelt die Steuerung dann automatisch auf volle Leistung, oder auf begrenzte maximalwerte.

Ich bedanke mich im Voraus für Eure Unterstützung.

Gruß,
Günter.

P.S. Ich bin Neu in diesem Forum, sollte ich die Falsche Rubrik oder so erwischt haben sagt's mir bitte bz.w entschuldigt...
...
20 - RCD und LS anschließen -- RCD und LS anschließen
Hallo Leute

Ich hab mich grade eben hier angemeldet, da ich glaube hier gibts ein paar schlaue Köpfe die mir weiterhelfen können .

kleine Vorgeschichte über mich:

ich habe selbst vor ein paar Jahren Elektroinstallateur gelernt habe aber sofort nach der Lehre was anderes gemacht und weis dadurch vieles nicht mehr.

Zu meinem Problem:

Installation:

Saunaofen (hat ca. 7,5kw): angeschlossen
Leitung für Ofen (5x2,5mm² Silikonltg.): verlegt
Leitung für Lampe (3x1,5mm² Silikonltg.): verlegt

Das Problem ist die Verkabelung im Sicherungskasten!
Welchen Querschnitt muss ich benutzen (RCD und LS)?
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe dann komm ich mit der Leitung in den Sicherungskasten rein, schließe sie dort am 3poligen LS an und fahr von dort aus mit 10mm² weiter auf den RCD.
Mit welchem Querschnitt schließe ich den RCD an, auch 10mm²?
Muss ich vor den RCD eine Schmelzsicherung reinbauen, als Vorsicherung?
Wo zweige ich den Strom für den RCD ab? Es sind...
21 - Saunaofen an Herdanschlussdose anschliessbar ? -- Saunaofen an Herdanschlussdose anschliessbar ?
Hallo,

wer weiß Rat, kann man einen Saunaofen (ca. 7,5 KW) an eine Herdanschlussdose anschliessen, in der Dose liegen 5 Kabel, die Absicherung erfolgt über 3 mal 16 Ampere.

Allen einen guten Start ins neue Jahr,

Lothar ...
22 - Kleinverteiler im Außeneinsatz - -- Kleinverteiler im Außeneinsatz -
Hallo liebe Fachleute -erst einmal vielen Dank vorweg!
Ja um es gleich vorweg zu nehmen, die abschließende Arbeiten werden wir von einem Elektrofachmann vornehmen und auch abnehmen lassen, nicht desto trotz brauche ich ein paar Detaillösungsvorschläge, weil wir noch in einer frühen Bauphase sind und es gleich richtig machen wollen. Wir möchten die Kabel selbst verlegen und dazu habe ich ein paar Fachfragen:
Projektbeschreibung:
Wir bauen eine Gartensauna, bereits letztes Jahr haben wir hierzu ein 5x10 mm² Erdkabel verlegt, so dass Strom vorhanden ist.
Das Kabel läuft an unsere Hausverteilung die mit 63 A Fi abgesichert ist. Die Sauna selbst wird nocheinmal mit 40A Fi abgesichert, so dass wir nicht jedesmal ins Haus laufen müssen - sollte es mal nötig sein.
An das 10 mm² soll ein Saunaofen mit 12 KW und ein DHE mit 21 KW angeschlossen werden. Die Entfernung vom Kleinverteiler zum Saunaofen beträgt hierbei ca. 8 m, die Entfernung zum DHE ca. 2 m. Hier gleich die erste Frage: Mit einem 5x6 mm² müsste der Saunaofen ausreichend versorgt sein, reicht für die kurze Entfernung zum DHE ein 4 mm²?
Und wichtig muss der DHE ein Lastabwurfrelais bekommen oder können Saunaofen ...
23 - Saunaanschluss + Licht-u. Stkd. Stromkreis -- Saunaanschluss + Licht-u. Stkd. Stromkreis

Offtopic :Doch, es gibt langsam Ärger:

Bitte schreibe Deine Beiträge sorgfältiger!
Insbesondere die Benutzung von Großbuchstaben an den dafür im Deutschen vorgesehenen Stellen erleichtert das Lesen.
Wir sind hier schließlich nicht im Dschädd...

Ansonsten:
Es gibt keine 35A-FI. Nimm daher einen mit 40A.
Welche Leistung hat der Saunaofen? Darf der überhaupt mit 32A vorgesichert werden?

16A bei 1,5mm² ist ziwemlich knapp.
Besser die neuen Stromkreise mit 13A absichern. Oder mit 2,5mm² verlegen. Das kann auch schon vom Spannungsfall her nötig sein (mal nachrechnen!). ...
24 - Klassische Nullung-PEN auftrennen -- Klassische Nullung-PEN auftrennen
So ein Saunaofen zieht das zwei- bis dreifache von dem, was Du durch die bestehende Leitung an Strom durchbekommst. Unserer hat z.B. über 10kW, wenn ich mich recht erinnere. Der bestehende Wechselstromkreis kann die Leistung für die Sauna also nicht wirklich liefern.

Du kommst um die 10mm² soger herum, wenn Du ein neues fünfadriges Kabel von der HV zum Gartenhaus legst, dass keinen PEN, sondern N und PE hat
Obwohl ein lokales TT (N und Außenleiter zur Sauna führen, den PE durch Tiefenerder beim Gartenhaus bereitstellen) auch was für sich hat.
Wie groß ist die Entfernung HV-Gartenhaus? Habt ihr einen Drehstromzähler (steht drauf)?


Gruß, Bartho ...
25 - Problem mit condor schutzschalter -- Problem mit condor schutzschalter
Das ist ziemlich sicher ein alter, nur wechselstromsensitiver Typ.

Aber wenn er im Bestand und in Ordnung ist (was ja erst noch geprüft werden müßte), darf er sehr wohl weiterverwendet werden.
Nur eben nicht mehr neu verbaut.
Wenn er hingegen defekt ist, muß ja sowieso ein neuer eingebaut werden. Da kommt dann ein pulsstromsensitiver zum Einsatz.

Allerdings sollte bei dieser Anwendung (Sauna) aufgrund der Verbraucher auch der Typ AC kein Problem darstellen. Solange der Saunaofen nicht gedimmt wird...

-Dank an Shark für den Korrekturhinweis, ich hatte die (falsche) Angabe von phil einfach - offenbar gedankenlos - übernommen...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Dez 2007 16:56 ]...
26 - Sicherungsautomat defekt? -- Sicherungsautomat defekt?
Hallo,

hab folgendes Problem: Hab eine neue Leitung zum zum Sicherungskasten gezogen (5 x 2,5mm²) für später mal einen 7 KW Saunaofen anschließen zu können. Dafür hab ich 3x32A Sicherungsautomaten (wird später noch auf 3 x 16A geändert) eingebaut. An der Stromschiene liegen für alle Automaten 230V Spannung an (gegen NULL bzw. PE). An den Schraubklemmen zwischen zwei Automaten (auf der Stromschiene) messe ich 400V. Soweit korrekt.

Bei Sicherungsstellung 0 messe ich zwischen den beiden Schraubklemmen der Automaten ca. 50V. Bei Sicherungsstellung 1 messe ich zwischen den Klemmen der Automaten jeweils 0V - außer bei einem Automaten!!! Dort ist die Spannung unverändert bei 50V und verändert sich auch nicht, wenn ich den betreffenden Automaten auf 0 schalte.
Mechanisch scheint der Automat in Ordnung (Schalter springt nicht zurück..) Kurzschluß scheint auch keiner zu sein. Ist wohlmöglich der Automat defekt und schaltet von der Stromschiene nicht durch???
Hab mal ne Zeichnung beigefügt. Die roten Linien zeigen die Messungen.


Gruß, jonic

    joerg.nicola (äht) web.de

[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonic am 11 Nov 2007 16:30 ]...
27 - Drehstrom wie Phasen bestimmen -- Drehstrom wie Phasen bestimmen
Seid nicht so leichtsinnig. Ein linksdrehender Saunaofen ist der Gesundheitsgeheimtip schlechthin .

Mit freundlichem Gruß
Christian

...
28 - Hilfe bei Aufgabe -- Hilfe bei Aufgabe

Die Müllers überlegen ob Sie eine Sauna in den Keller einbauen.Für die Dusche benötigen Sie einen elektrischen Warmwasserbereiter.wie funktionien die folgenden Geräte und worauf ist beim Anschließen zu achten(www.stiebel-eltron.de)

-offener Speicher
-Geschlossener Speicher
-Durchlauf erhitzer

Die Müllers haben sich für einen Durchlauferhitzer der Firma Stiebel Eltron entschlossen Typ DHE 21
berechnen Sie die Stromaufnahme und wählen die Zuleitung unter Berücksichtigun von Strombelastbarkeit und Spannungsfall.


der Saunaofen hat eine Leistungsaufnahme von 18KW bei 400V die Zuleitung ist mit 50A abgesichert.Was passiert wenn Saunaofen und Durhlauferhitzer gemeinsam einschalten. Welche Lösungen können sie den müllers anbieten.


...
29 - Saunaofen - 380V auf 220V? -- Saunaofen - 380V auf 220V?

Da gibt es nur zwei Möglichkeiten:
Ein anderer Saunaofen oder eine kalte Sauna

Die nächste Frage wäre dann ob du eine 230V Saunaofen überhaupt an die bestehende Verteilung anschließen kannst. Es kann durchaus sein das du um eine neue Verteilung nicht rumkommst.
Das sind aber eigentlich Punkte die man vor dem Kauf einer Sauna abklären sollte.
...
30 - In Deutschland nicht möglich -- In Deutschland nicht möglich

Sind die oberen beiden Zähler überhaupt in Betrieb? Ich sehe da nur 2 Adern reingehen.

Zähler aussen ist übrigens in vielen Ländern üblich, da brauchst du auch garnicht weit fahren.
Vor 2 Jahren habe ich Urlaub in Dänemark gemacht. Zähler aussen am Haus, 30cm über dem Boden, direkt neben dem Wasserhahn für den Gartenschlauch. Allerdings in einem Wetterschutzgehäuse.
Die tollen Dänischen Steckdosen sollten bekannt sein, vorsicht beim Stecker rausziehen. Die Mikrowelle und die Kaffeemaschine hatten einen Schukostecker, die passen auch in dänische Steckdosen, nur der Schutzkontakt ist wirkungslos. Heizungszuleitung (2kW pro Heizkörper) jeweils über 2x 0,75.
Wie der Whirlpool und der Saunaofen angeschlossen war weiß ich nicht, hat aber geblubbert und die Schwitzkiste wurde auch warm

...
31 - Sauna ofen anschließen -- Sauna ofen anschließen
Lass den Anschluss von einer Fachkraft durchführen!

Dir fehlen scheinbar einige wichtige Kentnisse und warscheinlich auch die Meßgeräte um den Saunaofen sicher anzuschließen.

Warum willst du so hoch absichern?
FI?
Dreh- oder Wechselstrom vorhanden?
Leitungslänge?
Wie und wo verlegt? ...
32 - VDE FI Schutzschalter ... -- VDE FI Schutzschalter ...
tnx ... eure Tipps sind schon sehr erhellend (mehr als die Aussagen des "Haus- und Hofelektroinstallateurs")

zu euren (Gegenfragen)

Zitat : sam2: Deine "3-Leiter" beziehen sich auf separaten Schutzleiter in Wechselstrom-Endstromkreisen oder was?
Richtig vermutet! Habe (wie im Thread " Umstellung PEN ---> PE und N" diskutiert) die "Klassische Nullung" (von mir als 2 Leiter bezeichnet) aufgehoben und habe nun in den Endstromkreisen einen gesonderten Schutleiter (mit dem Elektriker und dem Maurer würde ich noch ein Hühnchen rupfen ... eingemauerte Dosen etc )


Zitat : sam2: ...
33 - Sporadisches flackern der Beleuchtung in einem Einfamilienhaus -- Sporadisches flackern der Beleuchtung in einem Einfamilienhaus
Mal dem EVU die Situaton mitteilen. Evtl. kommn die dann mit 'ner Art Kennlinienscheiber und messen mal für'n Paar Stunden...Tage die Spannungsschwankungen.

> die 3 V kann ich an Steckdosen, am FI und selbst am HAK
> vor den NH sicherungen messen.

Du bist ausreichend befugt, die Plomben zu öffnen?


> Hobbyfunker

Bei Entladungslampen aka Leuchtstoffröhren kann ich mir das vorstellen, aber bei recht niederohmigem Glühobst? Klingeln, ihm mal 'ne Stunde Funkverbot erteilen und gucken


Kanns du alle großen Betriebsmittel als Usache auschließen? (Herd, Saunaofen, Durchlauferhitzer etc.)

Mal die Stromkreise einzeln ein- bzw. ausschalten?

Niederohmigkeit des N duchgemessen? Nicht das deine Anlage mit nur über den Erder stabilisiertem Sternpunkt läuft...

Wurde vor dem ersten Flackern irgendwo in verdächtiger Höhe gebohrt/genagelt?...
34 - Saunaofen Absicherung -- Saunaofen Absicherung
Ich will einen Saunaofen mit 7kW (400 V) absichern. Die Zuleitung habe ich übervorsichtig mit NYM 5*4mm² bei 5m Länge ausgelegt.
Bei der Auswahl des Leistungsschutzschalters bin ich unsicher: Welche Auslösecharakteristik ist geeignet?
Mein best guess: B 16A

Was meint Ihr?
...
35 - Saunaofenanschluß zusammen mit Herdkabel machbar? -- Saunaofenanschluß zusammen mit Herdkabel machbar?
Hallo!
Ich möchte eine bestehende 380 Volt Leitung wo ein E-Herd dranhängt anzapfen und einen 7,5 KW Saunaofen anschließen.Ist das machbar.Die E-Herdleitung hat allerdings nur 5x 1,5 mm.Reicht das für den Saunaofen auch oder muß man 5x 2,5 mm nehmen?
Danke,Peter...
36 - Saunaofen 220V -- Saunaofen 220V
Hab gerade mal bei ebay geguckt, dort werden 8kW Saunaofen mit Steinen für ~180€ neu mit Garantie inkl. Versand angeboten. Sind dann nur mit einer Innenregelung ausgestattet, mit digitaler Außenregelung kostet der Spass so ~300€.

Ist das Modell aus den USA irgendwie besonders? Oder ein normaler Standart Ofen? (besonders, wie kann noch Luftfeuchtigkeit automatisch regulieren oder sonst was tolles)

Wenn du ihn drüben gebraucht verkaufst wird er ja auch noch ein paar Dollar bringen (sind zwar nicht viel € aber was solls)...
37 - 3-phasiger Anschluß eines Saunaofens ohne uns umzubringen.... -- 3-phasiger Anschluß eines Saunaofens ohne uns umzubringen....
Hallo,
ich bin zwar elektrotechnisch Dank Studium theoretisch ganz gut, verzweifle aber ganz gerne mal an praktischer Umsetzung !
Vielen Dank schon im voraus für das Lesen meines Anliegens:

Wir haben uns eine Heimsauna gekauft, welche einen 8kW-Ofen 3-phasig beinhaltet.
Im Anschlußkasten des Hauses laufen drei Schmelzsicherungen für drei Phasen nach dem Zähler und unverplombt mit je 25 A auf, anschgeschlossen daran diverse 16A-Automaten.

So wie ich das einschätze, bin ich mit dem verteilen NACH den 3 Schmelzsicherungen auf einen zusätzlichen 3x16A Automat und Anklemmung der Sauna daran ja auf der sicheren Seite, richtiges Kabel, Aderendhülsen etc. vorausgesetzt.
Sollte mal insgesamt zuviel Strom fließen, weil ALLE Elektroverbraucher gleichzeitig arbeiten (Ernie und Bert in der Sesamstraße !), müßte doch vor dem Abfackeln der Hütte erstmal der Sicherungssatz fliegen !?!!

Aber jetzt meine Fragen:
-wie klemme ich denn die drei Kabel an die Schmelzsicherungsklemmen ohne eine Norm zu verletzen ?
Dürfen denn zwei Kabel pro Sicherung geklemmt werden ? Die Kupferverteilungsbleche, welche ja auch gerne 16A Automaten verbinden, kann ich räumlich da irgendwie nicht unterbringen.

-ist es eine gute Idee, alles auf einer CEE Steckdo...
38 - Sauna und FI-Schalter -- Sauna und FI-Schalter
Hallo,

bin neu hier im Forum: also erstmal ein freundliches Hallo an alle Mitstreiter.

Als ich am Wochenende meine Sauna nach der Sommerpause mal wieder in Betrieb nehmen wollte, löste leider der FI-Schalter nach ca. 20 Minuten aus und bereitete dem Saunavergnügen ein jehes Ende. Im folgenden erfolgte ein Auslösen dann nach wenigen Minuten. Es scheint also mit der Temperatur des Ofens zu tun zu haben.

Der FI-Schalter (40/0,03/4-pol.) sichert alle Feuchträume im Haus. Der Saunaofen hat 4,5kW.

Zunächstmal bin ich mir nicht sicher, ob der FI-Schalter in Ordnung ist. Der Test-Schalter löst ihn jedenfalls nicht aus. Ein selbgebastelter Stecker mit einem 4,7kOhm Widerstand zwischen L und PE löst ihn aber aus.

Ein weiterer Test am gestrigen Abend ergab folgendes:

Meine Freundin hatte die Luftzufuhr des Saunaofens zugestellt. Nach dem diese wieder frei war, lief der Ofen ohne Probleme. Kann es eventuell zu einer Überhitzung des Ofens und ein damit verbundenen Auslösen des FI-Schalters kommen?

Bin für alle Hinweise dankbar.

Gruß
Steffen...
39 - Welche Verlegeart ist \"in Holz\"? -- Welche Verlegeart ist \in Holz\?
Wenn es da nur ein A gibt, hast Du wohl ein etwas veraltetes Buch. Diese Rubrik wurde inzwischen (1998) nochmals aufgeteilt in A1 und A2.
Egal ob abgedeckte Nut oder durchgehende Bohrung. Es ist bei Mantelleitung dann Verlegeart A2.

Somit ergeben sich bei 1,5mm² und 2 oder 3 belasteten Adern max. 13A, bei 2,5mm² und 2 oder 3 belasteten Adern 16A. 4mmm² reicht für 25A bei 2 und für 20A bei 3 belasteten Adern.
Wobei die Werte bei 1,5mm² und 2,5mm² bei 3 belasteten Adern schon am Anschlag sind.


Also sollte man ME wie folgt dimensionieren (soweit das vom Spannungsfall her reicht):

-Wechselstromkreise 10A oder 13A in 1,5mm²
-Wechselstromkreise 16A in 2,5mm²
-Drehstromkreise 10A und 13A in 2,5mm²
-Drehstromkreise 16A und 20A in 4mm²

Und unbedingt alles über FI mit 30mA führen (Brandschutz!).

Da die Anschlußwerte von E-Herden weiter steigen, sollte man dafür eine Leitung mit 5x4mm² vorsehen. Bei anderen Drehstromverbrauchern (Saunaofen etc.) kommt es drauf an.

Empfehlenswert: Winddichte Hohlwanddosen verwenden!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Nov 2004 11:01 ]...
40 - Saunaanschluß mit 5*1,5² ? -- Saunaanschluß mit 5*1,5² ?
Hallo mhb,

also bringen wir da mal langsam Struktur rein:

1) Spannungsfall ist auf alle Fälle i.O.

2) ob Einzeladern im Rohr oder Mantelleitung im Rohr ist egal, da beim 1,5er die Werte gleich sind

3) wenn die Leitung vollständig unter/im Putz liegt, liegt trotz der Nähe anderer Leitungen eigentlich keine Häufung vor, daher sind dann bei Massivwand 16A und bei Leichtbauwand 13A Absicherung möglich (bezogen auf 25°C, was im Keller trotz Sauna angemessen sein dürfte)

4) ein Saunaofen ist üblicherweise ein ziemlich symmetrischer Verbraucher, deswegen ist es auch egal, ob die Heizwiderstände im Stern (230V) oder Dreieck (400V) geschaltet sind.

5) für 9kW reicht 3x13A, für 6kW sogar 3x10A aus


Fazit:
Es ist (wenn keine anderen einschränkenden Faktoren vorliegen) gerade noch akzeptabel, aber dieser Tipp Deines Elektrikers zeugt von mäßiger Fachkenntnis...


Ich würde den Ofen bei 9kW mit einem 3poligen B13 absichern, sollte das nicht reichen, dann auf C13 gehen. Bei 6kW entsprechend B10 oder C10.
Aber 16er LS sollte man hier sicherheitshalber vermeiden.

Und natürlich den zwingend vorgesschriebenen 30mA FI für ALLE Stromkreise im Zusammenhang...
41 - 380 Voltanschluss aus Sicherungskasten? -- 380 Voltanschluss aus Sicherungskasten?
Hallo,
ich habe mir vor einem halben Jahr einen neuen Zählerkasten mit Drehstromzähler einbauen lassen, mit allem PIPAPO. Habe mich überzeugen lassen, alle großen Verbraucher einzeln abzusichern und alles durch einen Fachbetrieb installieren zu lassen, sonst hätte der Energieversorger den Drehstromzähler ja nicht angeschlossen (Nur den FI-Schalter hat ervorsorglich nicht angeschlossen, es müsste über eine einzeln abgesicherte Steckdose im Badezimmer laufen und mehrere Stromkreise ginge nicht:habe ich so zur Kenntnis genommen ).
Die 220V Automaten sind jeweils nacheinander mit den Phasen 1,2und 3 usw. angeschlossen und ich lege 220 Voltleitungen auch ohne Probleme selber auf.
Jetzt steht allerdings der 380 (400) Volt Saunaofen auf der Matte und da bitte ich doch um Meinungen: Kann ich über 3 Automaten die an den Phasen 1,2 und 3 angschlossen sind die 380 Volt wieder erzeugen, muß ich dann auf eine Reihenfolge bei dem Anschluß des Ofens achten, oder denke ich so diletantisch, dass ich es besser durch eine Fachfirma machen lassen sollte???? ...
42 - Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? -- Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed?
Hi,

> Nach TAB 2000 sind die Leitungen bis zur UV auf 63A
> auszulegen.

Ist bekannt. - allerdings: Was ist eine UV? man könnte den 500er FI + die drei Sicherungsblöcke für die eigentlichen UV's schon als erste UV betrachten.
Ist aber nicht weiter relevant, die UV-Zuleitungen sollen ohnehin ausreichend groß bemessen werden, falls das Haus vllt. doch irgendwann mal (Teil)vermietet werden soll.
Und hinsichtlich Spannungsfall ist bei den Leitungslängen auf einem (Ex-)Bauernhof ohnehin etwas großzügigere Bemessung angesagt.
Spannungsfall darf aber zu den UV's dann bis (theoretisch) 3% gehen, die 0,5% gelten nur bis zum Zähler, oder?


> Das bedeutet auch bei 35A Sicherung.

Ist bekannt. Obwohl das meinem Versorger reichlich egal zu sein scheint, was hinter dem Zähler passiert.


> Im Zählerschrank ist ein SLS Schalter, dieser Sichert vor > und kann die Anlage Freischalten. Weitere Vorsicherungen > sind nicht nötig und nicht sinnvoll. (Selektivität)

Ja, aber 63er FI's sind ein weeeenig teurer als 40er. Außerdem könnte man dann in der Theorie bei Vollast bis zum letzten Ausläufer Probleme mit dem Spannungsfall bekommen. und ich hatte nicht unbedingt vor, die Gartenbeleuchtung nun auf 4mm² aufzurüsten, weil the...
43 - Frage zur Neuinstallation der Küche -- Frage zur Neuinstallation der Küche

Zitat :
chris66 hat am 16 Jul 2004 09:35 geschrieben :
@Teletrabi

Falls ich das jetzt richtig verstanden habe, fallen also bei 10A Betriebsstrom (z.B. SpüMa heizt gerade) etwa 0,72W/m an,

Ich hätte bei der Formel deutlicher amchen sollen, dasses um ein Stück Cu-Draht geht; bei einer Leitung fällt schonmal das doppelte an, da der strom ja durch zwei Adern fließt.
Außerdem geht's mir um die 1,5er Leitung mit den 16 Ampere, die 2,5er sind schon so okay.
Macht dann also 2,4W/m.
Das nur zur Vollständigkeit.

Zitat :
bei den genannten 3,5m Holzdecke also immerhin stolze 2,52W.
...
44 - 6kW-Sauna-Ofen -- 6kW-Sauna-Ofen
Hallo zusammen,

habe einen gebrauchten Saunaofen mit 6kW Leistung (Herstellerangabe) und möchte den jetzt einbauen.

Womit und in welcher Höhe muss ich absichern, und mit was für einen Querschnitt muss ich für die Zuleitung rechnen?

(Standard-Spannung: 3Phasen (400VAC), N, PE )

Danke fürs Antworten!

Ampel03...
45 - Saunasteurung per Funktechnik über Relais -- Saunasteurung per Funktechnik über Relais
Hallo,
ih habe folgendes Problem mit einem Funkschaltmodul von ELV, 4 Kanal, Betriebsspannug 5 - 24 V:

Ich möchte mit diesem Funkschaltmodul meine Sauna steuern. (ein- und ausschalten)

Die Saunasteuerung selbst funktioniert über ein außerhalb der Saunakabine installiertes Bedienfeld, das mit Schwachstrom arbeitet und damit eine im Saunaofen befindliche Relaisplatine steuert. Auf dieser Platine wird auch der Schwachstrom erzeugt, (18 Volt), so dass ich dort problemlos die Spannung für das Funkschaltmodul abnehmen konnte. Das Modul arbeitet auch fehlerfrei.
Der Ein- und Ausschaltvorgang kann durch kurzes Überbrücken eines werkseitig vorgesehenen Kontaktes hergestellt werden. An diese beiden Klemmen wird normalerweise ein externer Notschalter, bzw. ein Computer angeschlossen, der einen kurzen Schaltimpuls gibt. Diese Schaltleistung müsste doch eigentlich auch durch das Funkschaltmodul vorgenommen werden können.

Soweit ich festgestellt habe, wird der Schaltvorgang über ein Relais ausgelöst, wenn der eine Kontakt gegen Masse geschlossen wird. Auch ein einfaches Überbrücken der beiden vorgesehenen Kontakte mittels eines Spannungsprüfers reicht aus um die Sauna ein- bzw. auszuschalten.
Obwohl das Funkschaltmodul ordnungsgemäß arbeitet, gelingt es ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Saunaofen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Saunaofen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423416   Heute : 2458    Gestern : 5459    Online : 248        29.11.2024    14:03
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0469739437103