Hallo Leute
Ich hab mich grade eben hier angemeldet, da ich glaube hier gibts ein paar schlaue Köpfe die mir weiterhelfen können .
kleine Vorgeschichte über mich:
ich habe selbst vor ein paar Jahren Elektroinstallateur gelernt habe aber sofort nach der Lehre was anderes gemacht und weis dadurch vieles nicht mehr.
Zu meinem Problem:
Installation:
Saunaofen (hat ca. 7,5kw): angeschlossen
Leitung für Ofen (5x2,5mm² Silikonltg.): verlegt
Leitung für Lampe (3x1,5mm² Silikonltg.): verlegt
Das Problem ist die Verkabelung im Sicherungskasten!
Welchen Querschnitt muss ich benutzen (RCD und LS)?
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe dann komm ich mit der Leitung in den Sicherungskasten rein, schließe sie dort am 3poligen LS an und fahr von dort aus mit 10mm² weiter auf den RCD.
Mit welchem Querschnitt schließe ich den RCD an, auch 10mm²?
Muss ich vor den RCD eine Schmelzsicherung reinbauen, als Vorsicherung?
Wo zweige ich den Strom für den RCD ab? Es sind ja schließlich 7,5 kw
Kann ich die Lampe einfach auf eine Phase des Ofens dazupacken?
wenn sonst noch Fragen sind bitte stellen
eine Antwort wäre nett |
|
BID = 634614
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
|
kenshi schrieb am 2009-09-17 15:50:
Welchen Querschnitt muss ich benutzen (RCD und LS)? |
10 mm²
Zitat :
| Muss ich vor den RCD eine Schmelzsicherung reinbauen, als Vorsicherung? |
Wenn der RCD nur für die Sauna ist kann man nach Last berechnen und einen 25 A nehmen.
Zitat :
| Wo zweige ich den Strom für den RCD ab? Es sind ja schließlich 7,5 kw |
an der Zuleitung vom Zähler.
Lutz |
|
BID = 634621
kenshi Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
ich danke dir für die kompetente antwort
|
BID = 634625
ergster Stammposter
Beiträge: 379 Wohnort: Nähe Dortmund
|
Für die Lampe würde ich einen eigenen B6 LS dazubauen, sonst sitzt man da immer gleich im dunkeln wenn die Sauna, warum auch immer, mal die LS auslöst.
Falls möglich würde ich die Lampe auch über einen anderen FI laufen lassen.
|
BID = 634629
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Die Beleuchtung geht doch normalerweise vom Steuergerät der Sauna weg und hat dort einen eigenen Lichtschalter sowie eine Abgangsklemme.
Einen dreipoligen LSS brauchst du nicht unbedingt - genausogut (und vermutl. billiger) sind 3 Einpolige.
ciao Maris
|
BID = 634699
kenshi Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
danke nochmals für die Antworten.
Zum Thema Lampe:
Es besteht kein Anschluss am Steuergerät und der Kunde will ein Schalter draußen von daher . . .
die Lampe könnte ich aber theoretisch dort anschließen oder?
Ich hab nämlich ein kleines "PLATZPROBLEM"
|
BID = 634732
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also ich würde eher von der Zuleitung auf den FI und dann auf den LSS.
|
BID = 634798
ergster Stammposter
Beiträge: 379 Wohnort: Nähe Dortmund
|
Aufgrund dessen die Leitung zur Sauna ja bereits liegt, er mit 10mm² vom LS auf den RCD gehen will, die frage welchen Querschnitt er aber für die andere Seite des RCD nehmen soll noch offen ist, vermute ich mal stark er hat die UV von der Ausgangs zur Eingangsseite beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ergster am 18 Sep 2009 17:59 ]
|