Saunaofen 230V installation über 3Sicherungen möglich?

    







BID = 903153

Hovigrobi

Gerade angekommen


Beiträge: 3
 

  


Sehr geehrtes Forum!

Mir stellt sich fogendes Problem:

Ich hab eine gebrauchte Sauna gekauft, Saunaofen 230V, 4,5 kw, 3 Heizschleifen.

Am Eingang des Saunaofens sind drei Anschlüsse für Phasen (braun, schw, braun), am Steuergerät Eingang 3 Eingänge für Phasen, am Steuergerät Ausgang ebenfalls 3 Phasen.
Das Steuergerät wurde mögl. Mit einem Drehstromofen betrieben, der aktuelle wurde nachgekauft um auf 230V saunen zu können. MehrInfos habe ich dazu leider nicht.

Aktuell sind alle drei Eingangsanschlüsse des Steuergerätes miteinander verbunden, eine 230 V Leitung mit 16 A Sicherung versorgt das Ganze erfolgreich. Ein Hiezkreislauf des Ofens ist jedoch an einem Ausgang des Steuergerätes nicht angeschlossen.
Meine Hypothese: weil die Sicherung nicht reichen würde.

Wie erreiche ich, dass ich alle drei Heizkreise zum laufenbringe?

Kann ich den dritten Eingang am ysteuergerät von den anderen trennen und eine eigene Leitung mit 230V drauflegen und diese extra mit 16 A absichern?

Einen herzlichen Dank für alle Antworten!!

Hovigrobi

BID = 903155

DomiAleman

Stammposter



Beiträge: 330
Wohnort: Holdorf

 

  


Zitat :

Hovigrobi schrieb:
Kann ich den dritten Eingang am Steuergerät von den anderen trennen und eine eigene Leitung mit 230V drauflegen und diese extra mit 16 A absichern?



NEIN, jedenfalls nicht EINFACH SO.

Die "Rückleitung" (N) wäre zu dünn.

Der z.Zt unbenutzte Heizkreis muss auf einer ANDEREN Phase liegen als die bereits angeschlossenen.

Am besten schließ das Teil wieder dreiphasig an.

DoMi

_________________
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!

BID = 903160

Hovigrobi

Gerade angekommen


Beiträge: 3

Guter Tip! danke!

Ich hab leider kein Drehstrom, daher die Frage, ob ich den Nullleiter des dritten Kreislaufs dann an den Nullleiter der Leitung mit der extra Sicherung klemmen könnte??




BID = 903161

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12743
Wohnort: Cottbus

Mir wird schon wieder ganz anders, wenn ich das lese

Beauftrage einen Elektriker mit der Installation der Sauna. 4,5kW entsprechen einem Nennstrom von 20A. Entsprechend müsste die Sicherung und die Zuleitung (bspw. 3x4mm2, wobei es natürlich von den örtlichen Gegebenheiten abhängt) ausgelegt sein.




_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 903196

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Und ohne FI vor der Sauna geht da gar nichts!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 903238

Hovigrobi

Gerade angekommen


Beiträge: 3

Ok Leute, Ihr habt mich überzeugt!

Habs bei My Hammer ausgeschrieben.

Danke nochmal an alle!

BID = 903392

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

Reichen dir die zwei Heizungen (3kW) denn nicht? Dauert halt ein bisschen länger.

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182424235   Heute : 3277    Gestern : 5459    Online : 298        29.11.2024    16:54
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.658394098282