1 - GIRA Raumtemperaturregler mit Uhr: Display kaum noch lesbar -- GIRA Raumtemperaturregler mit Uhr: Display kaum noch lesbar




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

ich habe seit ca. 10 Jahren mehrere "Raumtemperaturregler mit Uhr" (Typ 2370) von Gira im Haus.
Bei fast allen ist die Display-Anzeige kaum noch lesbar. Es schimmert nur noch bei genauem Hinschauen. Das müsste an der Spannungsversorgung im Bereich der Platine liegen, die sich in dem Gehäuse befindet, in dem die Display-Einheit steckt.
An den Displays selber liegt das nicht. Wenn ich die untereinander tausche, funktioniert die Display-Anzeige abhängig vom Gehäuse, in dem sie steckt mal besser, mal schlechter.
Ersatz-Regler sind sehr teuer und ich habe die Hoffnung, dass man das Problem durch Austausch eines evtl. defekten Kondensators o.ä. beheben kann. Ich habe mal ein Reglergehäuse geöffnet. Batterien sind nicht zu sehen. Kann man irgendwie messen, welches Bauteil evtl. kaputt ist? Mit Lötkolben kann ich umgehen...


Viele Grüße









...
2 - Adapterrahmen für Gira RTR und Jalousiesteuerung E22 -- Adapterrahmen für Gira RTR und Jalousiesteuerung E22
Hallo zusammen,

ich habe 3 Raumtemperaturregler 230 V~ mit Uhr und Kühlfunktion in Edelstahl (2370 20) sowie 1 Aufsatz Elektronische Jalousiesteuerung easy in Edelstahl (0841 20) in Rahmen der Edelstahl Serie 20 verbaut.
Bei allen 4 Geräten kann man den Rahmen wackeln, ein fester Sitz, wie normal, ist nicht gegeben!
Nun dachte ich man müsse noch die Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) für Gira E22 Edelstahl (0289 202) einbauen, aber in diese passt weder der RTR noch die Jalousiesteuerung hinein.
Nach Rücksprache mit Gira wurde mir mitgeteilt, dass ich den Adapterrahmen mit der Artikelnummer 028920 benötige.
Nun bekomme ich aber auch in diesen weder den RTR noch die Jalousiesteuerung eingesetzt.

Bin ich zu doof diese Rahmen einzusetzen?! Hat jmd einen Tipp für mich?


Danke! ...








3 - Reihenfolge/Anordnung Schaltgeräte -- Reihenfolge/Anordnung Schaltgeräte
Hallo zusammen,

ich wollte folgende Anordnung der Schalter und Steckdosen (UP) in unserem zukünftigen Haus (Altbausanierung) verwenden (klassische Installation, kein KNX o.ä.):



Raumtemperaturregler(ggf. mit Display)---> 150 cm über OKFFB


Schalter
ggf. weitere Schalter/Taster
Jalousieschalter ---> Mitte der Kombination 115 cm über OKFFB
ggf. weitere Jalousieschalter


Steckdose(n) ---> 35 cm über OKFFB


Was haltet ihr von der Reihenfolge Schalter/Jalousieschalter, oder würdet ihr die Jalousieschalter nicht an die untere Seite einer Kombination setzten? Gerne auch mit Begründung!


Danke!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ShawN46 am 16 Jan 2017 20:20 ]...
4 - Gasheizung energiesparend betreiben? -- Gasheizung energiesparend betreiben?
Guten Tag,

ich bin vor kurzem in eine Wohnung gezogen die über einen Etagen Niedertemperatur-Heizkessel (Junkers - C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott ORM CERAMINI) und einen Raumtemperaturregler mit integriertem Thermostat (JUNCKERS - TR 100) verfügt.

Die Einstellung der beiden Geräte erfolgte mit Hilfe der Bedienungsanleitung ohne Probleme. Allerdings bin ich mir bei dem nachfolgenden Hinweis aus der Bedienungsanleitung (JUNCKERS - TR 100) für den energiesparenden Betrieb der Gasheizung nicht sicher was damit gemeint ist:

"Die Temperatur im Leitraum (Montageort TR 100) wirkt als Führungsgröße für das gesamte Heiznetz. Deshalb muss die Leistung der Heizkörper so knapp wie möglich eingestellt werden:

- Bei Handventilen über die Voreinstellung.
- Bei ganz geöffneten Thermostatventilen über die Rücklaufverschraubung.
Werden die Thermostatventile im Leitraum nicht ganz geöffnet, drosseln dies
eventuell die Wärmezufuhr, obwohl der TR 100 Wärme fordert"

Da ich davon ausgehe, dass ich Heizkörper mit Handventilen habe (siehe Bilder) habe ich im Raum, in dem der Raumtemperaturregler TR 100 montiert ist, und in allen anderen Räumen, die Heizkörper die auf die mittlere Stufe (= 3) gestellt.

Ist diese Einstellung, bezogen auf den obige...
5 - Nachtspeicher Stiebel Eltron ETW lädt nicht richtig -- Nachtspeicher Stiebel Eltron ETW lädt nicht richtig
Nach Deiner Beschreibung sehe ich den Fehler nicht ausschließlich am Ofen.
Welches Steuergerät ist in der Schaltung( und wie ist es eingestellt?)

Welche Schalterstellungen bzw. Anschlüsse hast Du.
insbes. Regelung über Gleich- oder Wechselstrom.

Sind Zusatzheizung vorhanden bzw Raumtemperaturregler intern oder extern?

In der Bedienungsanleitung ist nochmals ein Plan.

Bei dieser Außentemperatur sind kurze Ladezeiten zu erwarten!

Gruß
tf ...
6 - Klemme 8 und 9 vertauscht -- Vaillant Vaillant VRC-VCW Steuerung
Ich komm immer noch nicht mit.

Du hast
1. die Therme, die eine interne Regelung hat
2. einen Raumtemperaturregler (dein Schaltplan) mit Klemme 7/8/9
3. eine Schaltuhr auch mit Klemme 8/9
4. eine VRC...Regelung ebenfalls mit Klemme 7/8/9

Laut deinem Schaltplan sollte Klemme 8 der positive und Klemme 9 der negative Pol der Betriebsspannung sein.
Die Spannung wird von der Therme bereitgestellt.
Solltest du nun den Raumtemperaturregler verpolt angeschlossen haben, hast du über die 27V Z-Diode einen Kurzschluß auf der Betriebsspannung der Therme verursacht. Die Z-Diode wird dabei abgeraucht sein und ist nun entweder durchlegiert (in beiden Richtungen duchlässig) oder hat eine Unterbrechung.

Möglicherweise hat das verpolen einen Defekt in der Stromversorgung der Therme verursacht. Aufgrund der 27V Z-Diode möchte ich mal von einer Sollspannung im Bereich von 24V ausgehen, die auf der Regelung der Therme an Klemme 8 und 9 meßbar sein müssen. Eventuell läßt sich auch durch weitere Bauteiledaten wie Aufdrucke auf Spannungsreglern oder Elkos der Wert der Sollspannung eingrenzen oder genau feststellen.
ciao Maris ...
7 - Gira Raumtemperaturregler Gold-Cap-Kondensator wechseln? -- Gira Raumtemperaturregler Gold-Cap-Kondensator wechseln?
Hallo,

ich habe mehrere digitale Raumtemperatur-Regler (RTR 2370) 230V mit Uhr von Gira für die Regelung von elektrischen Natursteinheizungen.

Die Stromversorgung für die Heizung muss jedes mal unterbrochen werden, wenn der Durchlauferhitzer verwendet wird. Deshalb ist die Gangreserve der Raumtemperatur-Regler sehr wichtig, da sie sonst jedes mal neu eingestellt werden müssen.

Bei einigen Raumtemperatur-Regler ist anscheinend der Gold-Cap-Kondensator defekt, da nach kurzer Stromunterbrechung (ca. 1 Minute) alle Eingestellt zurückgesetzt sind.

Welcher Gold-Cap-Kondensator ist in den Reglern Eingebaut und wo kann ich einen neuen kaufen?

Schon mal vielen Dank für's lesen! ...
8 - Prineto Stellantrieb FBH wechseln -- Prineto Stellantrieb FBH wechseln
Liebe Forianer.

Ich bin neu hier, aus Berlin und hätte eine Frage. Vielleicht kann jemand helfen.

In meinem Haus ist eine FBH verbaut. Das Bad wird nicht mehr warm.

Das Prineto-Themostat (Raumtemperaturregler Aufputz) scheint zu funktionieren. Spannung kommt an und er schaltet sauber.

Der Stellmotor für diesen Kreis bewegt sich jedoch nicht und ich würde ihn gern mal mit einem anderen Motor tauschen, um zu sehen, ob ich ihn wechseln muss.

Kann mir jemand sagen wie ich die Motore ab und wieder dran bekomme? Der Heizungsbauer hatte hier immer nur irgendeinen beherzten Handgriff gemacht.

Beste Grüße
Stefan ...
9 - Gira digitaler Raumtemperaturregler: Anzeige erlischt immer mehr -- Gira digitaler Raumtemperaturregler: Anzeige erlischt immer mehr
Hallo zusammen,

ich habe hier mehrere digitale Raumtemperaturregler von GIRA im Einsatz an Fussbodenheizung (Erdwärmepumpe), die vor > 5 Jahren im Rahmen unseres Hausbaus vom Elektriker unserer Baufirma verbaut wurden.
Vor längerer Zeit fiel mir auf, daß im kühlsten Raum (Schlafzimmer) die Anzeige im Vergleich zu allen anderen RTRs allmählich sehr schwach wurde, zwischendurch auch mal wieder leicht besser und aktuell nun gar nicht mehr ablesbar ist. Liegts evtl. am kälter werdenden Wetter, oder hängts damit zusammen, dass die Heizperiode wieder angefangen hat? Ich hab den Anzeige-Einsatz mal rausgezogen und mit einem funktionierenden getauscht: Am Einsatz scheints nicht zu liegen. Könnte da irgendwas am Stellmotor defekt sein? Bekommt der Regler keine Spannung mehr? Was könnte da die Ursache sein?

Danke vorab!

Onkel.Dittmayer ...
10 - Nachtspeicherheizung Mindestausstattung -- Nachtspeicherheizung Mindestausstattung
Ganz ehrlich: Keine Ahnung, leider...

Da es sich um eine Altanlage handelt, wäre ich mir nicht so sicher, ob es da eine Forderung zur Anpassung gibt.
Ich kenne etliche alte NSP-Heizungen, die nur über den, im Ofen integrierten, Thermostat gesteuert werden.

In den etwas moderneren anlagen gibt's dann schon immerhin einen abgestzten Raumtemperaturregler.

Eine (gesetzliche oder Gesetzesähnliche) Forderung nach weiterreichender Regelung ist mir nicht bekannt. ...
11 - Standby-Verbrauch Elektrogeräte -- Standby-Verbrauch Elektrogeräte
Verbrauchen Elektrogeräte wie
-Waschmaschine
-Wäschetrockner
-Gas-Therme
-Durchlauferhitzer
eigentlich Strom wenn diese nicht genutzt werden. Meine Waschmaschine und mein Wäschetrockner (beide von Siemens) habe z.B. eine Aus- bzw. Stop-Taste, aber wenn die Geräte nicht mehr laufen, bedeutet das wirklich das kein Strom mehr fließt. Mein Durchlauferhitzer hat z.B. eine LCD-Anzeige für die Temperatur die doch auch Strom benötigt. Selbst die Gas-Therme müßte doch immer aktiv sein, weil diese doch auf ein Signal vom Raumtemperaturregler wartet um irgendwann wieder zu starten.

Ich bin gerade dabei bei allen meinen Geräte, die ständig am Stromnetz angeschlossen sind, den Standby-Verbrauch zu ermitteln. Den Stromverbrauchs-Messgeräten traue ich aber nicht so recht über den Weg, wenn es gilt den Standby-Verbrauch zu messen.

Gruß John ...
12 - Raumtemperaturregler -- Raumtemperaturregler
Hallo liebe Leute,

bin kürzlich in eine neue Wohnung eingezogen und werde aus dem Raumtemperaturregler noch nicht ganz schlau...

Es handelt sich dabei um folgendes Gerät: http://www.alre.de/content/produkte.....;id=6

Mein Problem liegt nun darin, dass sich über den keine wirklich Temperaturregelung vornehmen zu lassen scheint... Dies äußert sich folgendermaßen: stelle ich das Rädchen auf 21 Grad ein, dann springt die Therme an und heizt ohne unterlass, auch wenn es schon deutlich über 21 Grad in der Wohnung hat.
Stelle ich hingegen auf 20 Grad herab, dann springt die Therme nicht an, auch wenn es schon deutlich unter 20 Grad in der Wohnung hat.

Wo könnte das Problem liegen? Ich habe vorhin mal die Abdeckung des Reglers abgenommen und dabei bermerkt, dass lediglich zwei Kabel, braun und weiß, angeschlossen sind. Die beiden weiteren Kabel (blau und schwarz) wurden abgeklebt.

Würde mich über jede Hilfe, für einen "Unwissenden", sehr freuen.

DANKE! ...
13 - LEDs flackern... --    Junkers    TR 200
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Junkers TR 200 defekt
Hersteller : Junkers
Gerätetyp : TR 200
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Hallo,

bei meinem Raumtemperaturregler Junkers TR 200 (8 748 300 279) flackern alle drei LEDs (D7, D8 und D9). Das Display bleibt dunkel und die Heizung läuft permanent.
Anfangs hat der Regler nur die Tageszeit verloren. Einige Wochen später dann der Totalausfall.

Kann der Fehler vom Puffer-Elko (C4) kommen oder liegt ein anderer Defekt vor?


Hoffe mir kann jemand helfen?!


1000 Dank...

Pucky

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pucky am 13 Dez 2010 11:02 ]...
14 - Stromversorgung für Nachtspeicherheizung-Raumthermostat woher am besten? -- Stromversorgung für Nachtspeicherheizung-Raumthermostat woher am besten?
Moin nochmals,

ich saniere gerade meine komplette Nachtspeicher-Heizungsanlage, weil 2 NSH Defekte haben und unwirtschaftlich arbeiten wegen dem hohen Alter und veralteten Technik der NSH.
Hab daher bei iiibäääh recht günstig 4 NSH(6kw, 6kw, 4kw, 3kw von der ETS-Baureihe) vom neuesten Typ von Striebel ersteigert, dazu will ich noch die alten Anschlussdosen der NSH durch 4 neue UP Geräteanschluss-Dreikammerdosen von Merten ersetzen, weil die alten teils zerbrochen sind und stark lädiert sind, ich will auch neue UP Raumtemperaturregler von Striebel mit Ein-/Ausschalter für eine optionale Zusatzheizung unter meine Lichtschalter einbauen, dazu ersetze ich den jeweiligen Lichtschalter-Einzelrahmen je nach Gegebenheit entweder durch einen Zweifach- oder Dreifachrahmen und dort verbaue ich dann den neuen Raumtemperaturregler in eine UP-Dose.

Als Auflade/Heizungssteuerung kommt eine Striebel Elthermatic EAC 4 in die UV als Ersatz für die 2 alten WG3000 und ZG3100 weil die doch einfach zu viele TE's verbrauchen in der UV und auch lädiert sind und unwirtschaftlich arbeiten und zu wenige Konfigurationsmöglichkeiten haben wegen der veralteten Technik, z.B. kein Aussenfühler angebracht ist.

Meine Frage(n) daher, woher nehme ich daher am besten die Stromversorgun...
15 - Nachtspeicherheizung welche Leitungen verlegen? -- Nachtspeicherheizung welche Leitungen verlegen?
Hallo zusammen,

da bei mir alle Tapeten an den Wänden runter sind und die Küche im Winter nie richtig warm wird, wollte ich schon mal vorsorglich Leitungen für eine zukünftige Nachtspeicherheizung in der Küche verlegen.

Die Schlitzlänge vom Verteiler bis zum gewünschten Plazierungspunkt der Anschlußdose in der Küche beträgt 12 Meter, als Anschlußdose wollte ich nur vorübergehend eine Herdanschlußdose nehmen, damit die Aderenden nicht so störend im Weg sind. Soviel ich weiß wird ja eine passende Anschlußdose bei jeder Nachtspeicherheizung mitgeliefert, die verwende ich dann später. Die Leitung denke ich wird noch nicht im Verteiler angeschlossen, sondern nur die Enden fachgerecht isoliert und zur Seite gebogen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Winter.

Meine Fragen wären:
Reicht es wenn ich eine 7-adrige 2,5mm² Leitung vom Verteiler zur Anschlußdose verlege und dann von der Anschlußdose aus eine 5-adrige 1,5mm² Leitung zum Raumtemperaturregler der Küche verlege? Oder muss die 5-adrige auch schon im Verteiler beginnen.

Ich weiss ja noch nicht genau, welche passende Heizung ich holen werde und welche Anschlüße sie hat, deswegen wollte ich mir alle Optionen offen halten und...
16 - Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? -- Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig?

Zitat :
henryunsen hat am 29 Mär 2010 14:54 geschrieben :
Ich habe in meiner Praxis (1952 - 1990 ) sehr viel schlimmeres gesehen -- und das war von "im Installateurverzeichnis eingetragenen" Betrieben gemacht - nicht immer in einem Zug, meist im Zuge von vielfachen Umstellungen - Erweiterungen - Reparaturen. Kurzzeitige Umstellungsprovisorien haben oft ein jahrzehntelanges Leben...
Pensionär
Danke für die Worte, das ist wenigstens ein kleiner Trost für mich. Ich fühle mich richtig schlecht wegen meinem Verteiler, mein Gewissen lässt mich auch nicht mehr in Ruhe. Eigentlich war es geplant das die ganze Installation und die FI's nach Einbau auf ihre Funktionstüchtigkeit und Norm geprüft werden. Aber ich hab mich jetzt dazu durchgerungen, daß ich den Eli auch den Kasten so weit es nötig ist, aufräumen lasse. Selbst traue ich mir das nicht zu, weil ich denke der Eli wird alles rausmachen und neu verkabeln, da würde ich sicherlich den Überblick wo was ...
17 - Analoge Stellmotorsteuerung -- Analoge Stellmotorsteuerung
Hey

Stellmotor = thermoelektrischer Ventilantrieb (Stellantrieb) = Fachjargon


Zitat : Funktion
Der Stellantrieb hat ein elektrisch beheiztes, überlaufsicheres Ausdehnungselement, das seinen Hub direkt auf das angebaute Ventil überträgt. Wenn das Heizelement im kalten Zustand eingeschaltet wird, beginnt das Ventil nach einer Vorheizzeit von ca. 1,3 Min. zu öffnen und hat nach ca. 1,7 Min. den ganzen Hub ausgeführt. Der Schließvorgang ist zeitlich symmetrisch zum Öffnungsvorgang, das Ausdehnungselement kühlt ab und das Ventil wird mit Federkraft geschlossen.

@Sam
taktender Zweipunktregler mit thermischer Rückführung ....
hast du mal einen Typ / Hersteller ?

cu KS

PS: Ich sehe gerade das die Raumtemperaturregler von z.B. Jung (TR...) eine thermische Rückführung haben (Zyklusdauer 5-6x pro Stunde)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelschreck am 18 Mär 2010  7:39 ]...
18 - JUNG - Schaltermaterial -- JUNG - Schaltermaterial
Hallo zusammen,

ich möchte einiges aus meinem Lagerbestand welches ich auflösen will anbieten.
Die Artikel sind alle unbenutzt!

Alle Artikel sind von der Firma JUNG

- 5 Stück Raumtemperaturregler TR 231 U Preis a´ 10,00 Euro
- 6 Stück Abdeckung für Drehdimmer CD 540 WW Preis a´ 1,00 Euro
- 3 Stück Abdeckung für Drehdimmer LS 940 LG Preis a´ 1,00 Euro
- 2 Stück Wippe LS 9990 LG Preis a´ 1,00 Euro
- 9 Stück Wippe AS 591 WW Preis a´ 1,00 Euro
- 1 Stück Wippe mit Lichtleiter AS 591 KO5 WW Preis 1,00 Euro
- 1 Stück Wippe mit Lichtleiter ES 2990 KO5 Preis 2,50
- 1 Stück Wippe mit Lichtleiter AL 2990 KO5 AN Preis 2,50 Euro
- 2 Stück Wippe AL 2990 AN Preis a´ 2,50 Euro
- 2 Stück Wippe AL 2990 Preis a´ 2,50 Euro
- 1 Stück Wippe mit Lichtleiter AL 2990 KO5 Preis a´ 2,50 Euro
- 5 Stück Wippe CD 590 LG Preis a´ 1,00 Euro
- 2 Stück Wippe CD 590 BL Preis a´ 1,00 Euro
- 1 Stück Wippe CD 500 Grün Preis a´ 1,00 Euro
- 2 Stück 1fach Rahmen CD 581 GN Preis a´ 1,00 Euro
- 4 Stück 1fach Rahmen CD 581 LG Preis a´ 1,00 Euro
- 5 Stück 1fach Rahmen CD 581 BL Preis a´ 1,00 Euro
- 7 Stück 1fach Rahmen CD 581 SW Preis a´ 1,00 Euro
- 1 Stück 2fach Rahmen C...
19 - Nachtspeicherheizung Regelung -- Nachtspeicherheizung Regelung
Hallo alle zusammen,

erst mal ein ganz dickes Lob an das Forum, ich hab schon sehr viel gelernt..

Ich habe ein MFH in Oberfranken, es sind 6 Parteien und seit 2003 ist nur 1 Wohnung vermietet, das Haus sollte renoviert werden, da kam dann aber Trennung und Scheidungskrieg dazwischen, nur für Fragen warum es so lange leer steht.

Das positive der Elektriker war fast fertig (30.000,--€).
Nur die Öfen für 4 Wohnungen fehlen.

Ich habe mir jetzt gebrauchte aber neuwertige Öfen gekauft
Dimplex Permatherm ESS (die gleichen Öfen sind auch in den 2 fertig gestellten Wohnungen eingebaut). Dazu brauche ich jetzt noch Raumtemperaturregler kann ich da auch einen von Conrad an die Wand machen? Ich dachte an sowas mit Wochenprogramm (zwecks Stromsparen)ich muß das ganze möglichst kostengünstig erledigen können.

Ach ja es gibt keine Aufladeautomatik und keinen Außenfühler.

Ich selbst bau die Teile auch nicht ein. bin Frau.... hab aber ganz liebe Helfer.

Danke schon mal ...
20 - Heizung heizt nicht -- Vaillant ecoTEC plus VCW 196/3-5 E
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizung heizt nicht
Hersteller : Vaillant
Gerätetyp : ecoTEC plus VCW 196/3-5 E
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,

wir haben seit 10 Monaten eine neue Heizung, ein Wandheizung-Kombigerät (Heizung und Warmwasser) von Vaillant, ecoTEC plus VCW 196/3-5 E.

Abweichend vom Handbuch aus dem Internet hat unser Gerät zwei LED's, am Bedienfeld, eine leuchtet grün, die andere blinkte erst schnell in rot, jetzt leuchtet sie schwach grün.

Bis zum frühen Nachmittag funktionierte alles. Dann habe ich den Kamin im Wohnzimmer angemacht, und jetzt heizt das Gerät nicht mehr. Warmwasser funktioniert.

Der Raumtemperaturregler VRT-340F ist ebenfalls im Wohnzimmer. Kann es sein, dass dieser Regler aufgrund der hohen Temperatur im Wohnzimmer (Kamin) "verhindert", dass die Heizung anspringt ? Das bedeutet dann aber, dass z. B. die Kinder in kalten Räumen sitzen. Was ja wohl nicht sein kann.

Oder deutet die anfangs blinkende LED auf einen anderen Fehler hin ? Der Fehlerspeicher selbst ist leer.

Gruss

Andreas
...
21 - Probleme mit meiner Nachtspeicherheizung -- Probleme mit meiner Nachtspeicherheizung
Generell ist zu sagen, dass Nachtspeicheröfen mit viel Verstand udn einer gewissen Disziplin benutzt werden sollten. Anderweitig ist ein energeisparender Betrieb quasi ausgeschlossen.


Grundsätzlich sind Speicheröfen so konstruiert, dass möglichst wenig Wärme über die Oberfläche abgegeben wird. Daraus ergibt sich die Tatsache, dass Du nicht umhinkommen wirst, die Lüfter zu benutzen.
Spätestens, wenn es mal richtig kalt wird, wirst Du merken, dass Du ohne Lüfter nicht klarkommst.

Somit wäre nur sicherzustellen, dass Du die Lüfter (bzw. die gespeicherte Energie) in einer möglichst sinnvollen Weise einsetzt.
Wie Das zu geschehen hat, ist aber von vielen Einzelfaktoren abhängig.
Hast Du denn täglich längere Abwesenheitsphasen? Es ist sicherlich sinnvoll, die Nachtabsenkung zu aktivieren, wenn Du planbar länger als 4 oder 5 Stunden ausser Haus bist.
Dies gilt jedoch nur bei Immobilien, die einigermaßen ordentlich gedämmt sind und über mindestens durchschnitich dichte Fenster verfügt.
Ansonsten benötigst Du so viel Energeie, um die Räume wieder auf Solltemperatur zu bringen, dass die in Deiner Abwesenheit erzielte Einsparung beim Wiederhochheizen umgehend aufgefressen wird.

Generell sind zwei Bereiche zu trennen:
Wohnbereich und Sc...
22 - Gehäuseheizung -- Gehäuseheizung
Ja, geht.
Aber es tut auch fast jeder Raumtemperaturregler, der auf dem Flohmarkt oder in der Bucht für einen oder zwei Euro zu haben sein dürfte... ...
23 - SONS Siemens 2NG3 060 -- SONS Siemens 2NG3 060
Hallo Manowar,

erstmal willkommen im Forum!

Ist das ein Einzelofen oder ne Anlage aus mehreren?

Das ist doch wohl ein Klasse III-Gerät, also mit Gebläse?
Gibt es einen externen Raumtemperaturregler?

Bezieht sich die "6" auf den Lade- oder Entladesteller? Am Ofen oder wo sonst?

Gemietete Wohnung oder Dein Eigentum?

Dann sehen wir weiter.


Gruß,
sam2

-Edit: Linksschreibfehler


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Nov 2008 16:37 ]...
24 - Wärmespeicherheizungssteuerung mit Aeg ELFAMATIC μC 3000 -- Wärmespeicherheizungssteuerung mit Aeg ELFAMATIC μC 3000
Das heißt, Du wohnst dort schon länger - und in der vorigen Heizperiode hat es leidlich funktioniert?
Ist das ein EFH oder ein MFH?

Ist Dir überhaupt das Prinzip klar?
Bei Nachtspeicheröfen gibt es zwei völlig getrennte Regelsysteme:
1) die Aufladesteuerung (dazu gehört die ELFAMATIC und die Steller am Gerät)
2) die Entladesteuerung (dazu gehören die Raumtemperaturregler)

Offenbar werden die Öfen gar nicht oder zu wenig geladen.

Wenn alles richtig eingestellt ist und funktioniert, muß bei normalen Wetterlagen (wenn also nicht zufällig die Nacht warm war und ein starker Kälteinbruch erste gegen Morgen erfolgt) und normalem Verbrauch (also nicht mal einen halben Tag die Fenster offen sind) immer genügend Ladung in jedem Ofen sein!!!

Und:
Entgegen Deiner Behauptung MUSS es dort einges dafür Interessante zu fotografieren geben.
Aber ohne Bilder ist eine Hilfe aus der Ferne kaum möglich... ...
25 - Stiebel RTNZ-S -- Stiebel RTNZ-S
Guten Tag zusammen!

Ich habe mich bereits des Öfteren in diesem Forum umgesehen und viele nützliche und fachgerechte Beiträge gelesen. Nun habe ich Premiere und wende mich mit einer Frage an Euch

Ich schließe bei meinem Schwager die Raumtemperaturregler von Stiebel-Eltron Typ RTNZ-S an Stellmotoren für die Fußbodenheizung an. Aus welchen Gründen auch immer habe ich 5 Exemplare der Regler völlig ohne Anleitung bzw. Aufdruck auf der Platine bekommen. Ich möchte mich nun rückversichern:

Ich habe eine Zuleitung 3*1,5, von welcher ich den L1 an jeden Regler führe (Klemme ganz rechts, müßte 1 sein?). Die Klemmen 5 und 6 sind gebrückt wenn ich das richtig sehe. Ich habe natürlich ein 5-ader zu jedem Regler und so schließe ich den N an die Klemme 5 und führe diesen zum N der Zuleitung zurück. Die braune Ader der 2-adrigen Leitung zu den Stellmotoren verbinde ich mit der jeweiligen Klemme 4 des zugehörigen Reglers. Leider ist dies nur eine Vermutung, und ich habe noch keinen Hausanschluss in der Bude, so dass ich nicht messen kann... Bei Stiebel auf der HP finde ich kein Schema zu diesem Regler. Kennt den jemand und damit auch die Klemmenbelegung? Ich habe zeitgleich auch mal Stiebel angeschrieben, leider noch k...
26 - Bilderraten -- Bilderraten
So, mal zur Erklärung:

Die Luft steigt durch Erwärmung an dem (senkrecht! montierten) Heizkörper nach Oben. In dem Fall, dass es einen stärkeren Luftzug gibt, wird sich die Luft sicherlich auch durch die Löcher hindurch bewegen. Solange es aber keinen Zug gibt, interessiert sich die Luft nicht die Bohne für die Löcher... Klar gibt es sicherlich minimale Verwirbelungen an den Kanten der Locher, insbesondere an der jeweiligen Oberkante, aber diese Verwirbelungen halte ich für vernachlässigbar.

Wir haben früher allerlei hochkomplizierte Versuche bezüglich dem Strömungsverhalten von Luft insbesondere mit Augenmerk auf Löcher, an denen die Luft vorbeistreicht, gemacht. Dabei haben wir teilweise ernüchternde Ergebnisse erhalten.

So haben z.B. erscheckend viele Raumtemperaturregler alles mögliche an Schnickschnack, aber keine richtig dimensionierten (und vor allem richtig angeordnete) Löcher, durch die die Luft auch wirklich freiwillig zöge.
Das erklärt auch das zum Teil extrem träge Verhalten von falsch montierten bzw. umhausten Raumluftfühlern...


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 22 Aug 2008 16:48 ]...
27 - Welchen Thermostat für Nachtstromspeicherheizung??? -- Welchen Thermostat für Nachtstromspeicherheizung???
Ein paar Bilder sagen oft mehr als 1000 Worte .

http://www.eas-y.de/scripts/upk/upk.....er.de

Were ein Thermostat wenn du auf den Schalter für die Lüftergeschwindigkeit verzichten kannst.

Ansonsten sollte fast jeder von denen gehen:

http://www.eas-y.de/shop/Rubrik?Man......html

Wenn dir einer gefällt schreib aber noch einmal.

123abc ...
28 - Stellmotoren und Thermostat für Fussbodenheizung anschließen -- Stellmotoren und Thermostat für Fussbodenheizung anschließen
Hallo zusammen,

ich habe bei Ebay Thermostate und Stellmotoren ersteigert. Nun möchte ich gerne wissen wie ich diese Teile richtig anschließe. Im Forum ist dieses schon mal besprochen worden aber es hängt auch davon ab welche Marke man hat.

Hier die Daten:

Stellantrieb Marke "Purmo" stromlos zu 230V mit 2 Adern braun/blau

Raumtemperaturregler Marke "Purmo" ArtNr. 50145 Typ 17225 6121 230V
Anschlüsse L und N und Anschlüsse 1-5
1 = an L angeschlossen
2 = Last
3 =
4 = an N angeschlossen
5 =

Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen

Gruß

Jörg
...
29 - SONS Siemens Nachtspeicherofen Ladegerät -- SONS Siemens Nachtspeicherofen Ladegerät
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Nachtspeicherofen Ladegerät
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo, Fachleute!

Ich habe Siemens-Nachtspeicheröfen 2NF1 mit elektronischem Laderegler.
2 davon habe ich schon auswechseln müssen, da das positive Störverhalten fast zum Glühen des Ofens geführt hatte.

Frage 1: Wer kann die AC-Laderegler 9543..4 7610 überprüfen und bei Wirtschaftlichkeit reparieren?

Frage 2; Kann der elektronische LR gegen einen thermischen (RTEV 99)ausgewechselt werden?
Und was kostet ein thermischer gegenüber einem elektronischen.

Jetzt spinnt wieder ein Ofen rum und lädt des nachts nicht,
wenn der Raumtemperaturregler nicht soweit zurückgestellt wird, dass der Lüfter nicht läuft.
D.h. ich kann nachts nur heizen oder laden, möchte aber auch abends und früh ein warmes Bad.
Frage 3: Was tun?

Ich möchte noch bemerken, dass ich Elektiker bin, und alles was ich sehen und messen kann überblicke.
Aber mir fehlen die Schaltpläne vom Innern der Regler.

Schon mal Danke fürs Nachdenken.
kyxl ...
30 - Fachwortkette -- Fachwortkette
Eberle

mittelfränkscher Hersteller für Raumtemperaturregler etc.
Ehemaliger, kleiner Familienbetrieb...
www.eberle.de ...
31 - Berechnung der Wärmeentwicklung bei Widerstandsdrähten -- Berechnung der Wärmeentwicklung bei Widerstandsdrähten
Ich weiss ja nicht, in was für einer Umgebung diese Apparatur betrieben werden soll, aber die 20°C +/-0,2°C halte ich für ebenso utopisch, wie die Anforderung mit Bastelmaterial eine Temperaturregelung für 180°C +/-0,5°C zu verwirklichen.

Wir hatten hier mal einen Klimaraum, in dem Raumtemperaturregler justiert wurden. Da wurde jeder Arbeitsplatz separat temperiert, bei Toleranzen von weniger als 1°C am Arbeistplatz fliessen nämlich auch unkalkulierbare Grössen (wie z.B. die Körpertemperatur des Bedieners) in die Regelung ein... Wehe, der Mitarbeiter hat eine anfliegende Grippe oder ist eine Frau...
Die Regelung für ca. 20 Arbeistplätze bestand aus mehreren 19-Schränken...

Entschuldige bitte die deutlichen Worte, aber das, was Du da bauen willst, kostet ein paar tausend Euro, wenn man das vernünftig machen will.

Noch eine Frage:

Was willst Du denn verdampfen, dass Du so eine exakte Temperatur benötigst..? ...
32 - temperaturgesteuerte Lüftersteuerung für einen Papst 230V 18W -- temperaturgesteuerte Lüftersteuerung für einen Papst 230V 18W
Wenn der Lüfter nur bei 18°C angeschaltet werden soll (so verstehe ich die Anfrage jedenfalls), dann würde ich ja einen stinknormalen (mechanischen) Temperaturregler einbauen.
Der macht das mit links, gibt es in Zig bauformen (Knopregler, Raumtemperaturregler, Industrieregler etc...)

Wäre das was..? ...
33 - Raumthermostat bei Vaillant atmoTEC II ausbauen (deaktivieren) -- Raumthermostat bei Vaillant atmoTEC II ausbauen (deaktivieren)

Hi,

"volle Verfügungsgewalt" -> offiziell müßte man trotzdem Eigentümer fragen.

Heizkörperthermostate immer offen hat schlicht den Grund, daß sonst die Regelung durch den Raumthermostat sich mit der Regelung durch den Heizkörperthermostat "ins Gehege" kommen.

Ein Raumthermostat gehört in den kältesten Raum. Wäre bei euch wohl der Keller... Aber der scheint nur selten beheizt zu sein?
Dann müßte man mehr in Erfahrung bringen, wenn es wirklich ein simpler Thermostat ist (der nicht irgendwie digital mit der Steuerung kommuniziert) könnte man einen Schalter anbringen, der ihn überbrückt und somit auf "vollgas" stellt. Dann würde ich solch einen Schalter in den Keller, solange dort geheizt werden soll, wird der Schalter umgelegt, Raumthermostat außer Kraft gesetzt.
Raumthermostat kommt dann in den kältesten Raum nach dem Keller.

Dazu müßte man aber wissen, ob es wirklich nur ein Thermostat ist oder mehr als das (sprich eine digitale Bedieneinheit die mehr als nur "ein"/"aus" mit der Therme kommuniziert).

Noch besser wäre eine Witterungsgeführte Regelung (Außentemperaturabhängig) mit Zeitsteuerung. Prüfen, ob die Therme anschluß für einen Außenfühler bietet - sieht recht neu aus, so...
34 - Nachtspeicherheizung -- Nachtspeicherheizung

Da auch für Dich der Energieerhaltungssatz gelten dürfte, verhält es sich wie folgt:

Wenn Du nie lüften würdest und die Räume keine Fenster hätten, wäre es (für stationären Zustand, also innerhalb der Heizperiode) näherungsweise egal.

Ich weiß jetzt nicht, was Dir da erklärt wurde in Sachen Gebläse und von wem.
Aber bei fachlicher Betrachtung ist so eine Aussage ME nicht haltbar!

Vielleicht war auch nicht die Benutzung des Gebläses an sich gemeint, sondern ein anderer Spezialfall:
Machne diese Öfen sind mit einem Tagstrom-Zusatzheizkörper ausgestattet (damit man auch heizen kann, wenn die Ladung zu gering war oder ganz vergessen wurde, einzuschalten...).
Der verursacht dann natürlich verhältnismäßig höhere Betriebskosten (wie ein einfacher Heizlüfter, ist ja im Prinzip auch nichts anderes).

Das hat aber mit dem Entladegebläse nix zu tun!


Stelle Dir einfach den Unterschied vor:

a) mit Gebläse
der Kern muß nur so heiß werden, daß er am Beginn der nächsten Ladeperiode (oft gegen 22 Uhr) bei normalem Wärmebedarf gerade fast leer (kalt) ist.

Wärmeabgabe überwiegend per Konvektion (also über die beim Durchblasen erwärme Luft)

Ein weitgehendes Drosseln ist jederzeit über den Raumtemperaturregler mögl...
35 - temperaturregler im bad ??? -- temperaturregler im bad ???
So?
Wie kommst Du jetzt darauf?
Es gibt doch keine generelle im Badezimmer IP X4-Regelung.
Kennst Du eine Sonderregelung für Raumtemperaturregler?

Oder hatte der Fragesteller was von einem bestimmten Schutzbereich gesagt?...
36 - Bus-System im Haus, wer hat Erfahrungen mit LCN, EIB ? -- Bus-System im Haus, wer hat Erfahrungen mit LCN, EIB ?
Hi,

ich habe vor einem guten Jahr in meinem Haus EIB eingebaut.

Vorausgegangen war ein etwas längerer Evaluierungs- und Entscheidungprozess, u.a. auch mit LCN (und diversen anderen proprietären Bussystemen wie Wago, Theben).

Anforderungen waren bei mir u.a.:
Raumtemperaturregelung
Rolladensteuerung witterungsabhängig (z.B. wenn Fenster offen und Regen dann Rolladen runter, Rolladen nach Sonnenstand fahren)
Lichtsteuerung - An / Aus / Dimmen sowie Szenen
Zentralfunktionen, z.B. einen Schalter an der Haustüre mit dem ich alle Lichter ausschalten kann wenn ich das Haus verlasse (und der z.B. auch alle Heizkörper runterregelt)
Umfangreiche, frei parametrierbare Logikfunktionen um die Installation an meine lebengewohnheiten anzupassen
Alarmfunktionen - nicht unbedingt nach VDS-Standard aber doch verlässlich

Schlussendlich sprach aus meiner Sicht dann fast alles für d...
37 - Grundsätzliches zum anschliessen eines Nachtspeicherofens -- Grundsätzliches zum anschliessen eines Nachtspeicherofens
Hallo brighty,

bei den in Wohnräumen eingesetzten Nachtspeicheröfen handelt es sich weit überwiegend um Geräte der Bauart III, das heißt, ihre Wärmeabgabe soll nur zu einem geringen Teil über die Oberfläche erfolgen, hauptsächlich aber über das Gebläse. Dazu ist meist ein zweistufiger Lüfter (oder deren mehrere) eingebaut, bei moderneren Öfen teilweise auch mit stufenloser Drehzahlsteuerung.

Die Lüfter werden raumweise (ggf. auch geräteweise) über Raumtemperaturregler (an der Wand oder am Gerät) gesteuert.
Das ist dann die sog. Entladung.


Davon zu unterscheiden ist die Aufladung. Diese erfolgt während der EVU-Freigabe (meist 8 Stunden nachts), abhängig won der Restwärme im Gerät, der Einstellung am Gerät und ggf. der Außentemperatur.

Wenn man solche Geräte korrekt, also mit nicht zu hoher Oberflächentemperatur(!), betreibt, dann kann man eine automatische Nachtabsenkung z.B. durch Einbau von Uhrenthermostaten erreichen.

Ob eine zentrale Uhr möglich ist, hängt von der Verschaltung des Entladekreises ab. Ist der separat und zentral, genügt eine Schaltuhr in der Unterverteilung, werden die Lüfter vom allgemeinen Stromkreis des jeweiligen Raumes versorgt, geht das vermutlich nicht, dann wären Einzeluhren (-thermostate) nötig.
38 - Anschliessen von Thermostaten und Stellmotoren für Fussbodenheizung -- Anschliessen von Thermostaten und Stellmotoren für Fussbodenheizung
Schönen guten morgen zusammen,

also jetzt habe ich auch weitere Infos vor mir liegen.

Berker Raumtemperaturregler Typ 2026 00 oder 2030 00
L=Außenleiter
N=Neutralleiter
Wellensymbol=Lastanschluss Heizen
Frostsymbol=Lastanschluss Kühlen

Stellmotoren:
Cronatherm Stellantrieb, stromlos-geschlossen, 230 V, 2 W,
Art.-Nr. 610301
1 Stellantrieb NOVADRIVE (weil wohl kein anderes mehr da war, lt. Heizfirma; ich denke aber, dass da kein Unterschied sein dürfte)

Folgende Verkabelung wurde durchgeführt:
Im Fussbodenheizungskasten kommt eine Zuleitung 3x1,5 an.
Von den Thermostatdosen gehen jeweils 3x1,5 Kabel zum FBH Kasten.

Lightyear, heisst das, dass eine Leitung fehlt?
Kurz zur Wiederholung:
Ist-Zustand (funktioniert jedoch nicht):
Zuleitung L durchverbinden an L Thermostate. Jedes Stellmotor N mit Zuleitung N verbinden. Jedes Thermostat N mit L Stellmotor verbinden.

Wenn ich ja Thermostat ganz normal mit L und N versorge, dann habe ich ja nur noch den PE übrig. Da wäre ja dann keine Leitung mehr zum Stellmotor oder irre ich mich?

Hallo Gretel, herzlichen Dank für den Schaltplan. Nur glaube ich, dass ich das ohne Eure Hilfe das gesamte laufen zu lassen, nicht schaffen kann.

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Raumtemperaturregler eine Antwort


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180936646   Heute : 3987    Gestern : 9165    Online : 461        20.4.2024    13:49
16 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0584790706635