Gefunden für einzug 20 videorecorder - Zum Elektronik Forum





1 - FI fliegt raus -- Induktionsherd Neff T68STV4L0




Ersatzteile bestellen
  Hallo Driver_2

Danke für die schnelle Antwort.

Im Haus ist keine Nullung mehr.
Vor (20) Jahren beim Einzug in das Einfamilienhaus wurde ein (1) FI eingebaut (und wir hatten länger gesucht, um die letzte Fehlstelle zu finden, an der PE un N zusammengedreht waren.)
Ein einzelner FI ist nicht super und nicht mehr Standard, aber besser als keiner.
Wir dem läuft es gut. Und wenn mal bei einer "Bastelarbeit" PE und N zusammenkommen, fliegt m. E. auch richtiger Weise der FI raus.

Ich versuche noch heute Abend zu kontrollieren, ob der N vom Backofen wirklich durch den FI geht und der PE auf der PE Leiste klemmt.

Ich bin halt erstaunt, das 115 V AC zwischen Gehäuse und N anliegen. Ist sowas Normal?

Stromfluss konnte ich allerdings nicht messen. Könnte noch versuchen im abgeklemmten Zustand den Widerstand zwischen N und PE am Gerät zu messen.

Grüße Mäusekino ...
2 - Schrittmotor defekt. Aber was genau? -- Schrittmotor defekt. Aber was genau?
Ich habe hier einen HP Color Laserdrucker, CP2025.

Im Einzug war eine Magnetkupplung defekt, das Problem war schnell erkannt und auch schnell behoben. Doch gab es weiterhin das Problem, dass sich vor der Registriereinheit das Papier staute und ich einfach nicht dahinter kam wo das Problem liegt, da sich das Servus Manual hier komplett ausschweigt.

HP, die Saftsäcke wollen nicht dass man den Einzug repariert, denn es gibt nicht einmal eine Artikelnummer dazu. Das erschwerte die Arbeit freilich.

Ich habe ja das Glück immer viele Reparaturen da zu haben und dieser Einzug wird auch bei vielen anderen Modellen verwendet. Soweit die Vorgeschichte.

Ich habe den Einzug jetzt gegengetauscht und siehe da, alles ok.

Nun die Frage:
Der Registration Motor ist ein Schrittmotor mit 2 Wicklungen.
Die Werte sind: 20 Ohm, 22mH. Bei BEIDEN, also auch beim defekten Motor messe ich diese Werte!

Angetrieben wird dieser mit einem Treiber IC MTD2039G. Ein sehr ähnliches Datenblatt mit Pinout ist anbei. Die Versorgung hat 24V DC und ist stabil.

Der defekte Motor hat kein Drehmoment. Wenn ich das Getriebe abbaue, dann dreht er sich. Aber wenn ich ihn mit dem Finger etwas belaste, bleibt er sofort stehen und summt - lässt sich auch nich...








3 - Anlasser 12 Volt -- Anlasser 12 Volt
Neuen Magnetschalter eingebaut, Starter funktioniert






Ganz schön clever aufgebaut so ein Anlasser, mit Einzug/Haltewicklung












Kupfer ist teuer , wird alles verwahrt





@ Kleinspannung

Soooo schlimm ist der kleine Motor nicht, ( Getriebe ist auf den kleinen Motor angepaßt), Anlasser a+e in 20 Minuten ganz locker ohne Streß, Öl, Wasser, Zahnriemen, ansonsten normaler Verschleiß.









Möchtest mit dem mal fahren?, 5,7 Liter, 8 Zylinder, Fahrwerk, Auspuff, Nockenwelle, gemachtes Steuergerät
Kannst kommen , fahren schön an die Kaffeebude zum Kaffee





Und daaas, ist mein nächstes Projekt, wird aber noch nicht verraten






Danke an alle die geholfen haben

Wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben, w...
4 - Armature Growler Tester -- Armature Growler Tester
Goldbärchen an dich denk ich Tag und Nacht, mag dich mehr als Gummibärchen

P.S: Wede mal morgen einen Versuchsaufbau machen, muß noch ein defektes Feldpaket suchen
P.S 2: Brauche demnächst einen Schredder, mindestens den Cramer HS 450 mit hydraulischem Einzug, den oder den HS 450Z mit Zapfwelle, den bauen wir dann auf Elektromotor um, sooo 15-20 KW, hilfst mir beim anklemmen, wenns willst, einverstanden ?



https://www.youtube.com/watch?v=Cv3KbCOnbps


https://www.youtube.com/watch?v=u9mjpBtotOw ...
5 - Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? -- Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik?
Moin,

was du hier veranstaltet hast, fällt schon fast unter Betrug!

Du verschönerst eine ungeprüfte Altanlage mit neuen Schaltern und Steckdosen, was dem Mieter eine moderne und sehr sichere Installation vorgaukelt. In Wirklichkeit ist jedoch klassisch genullt und es gibt evtl. schlechte Klemmstellen in der Installation.

Warum meinen eigentlich alle sich Billigimobillien kaufen zu müssen und diese, zum Gewinnertrag, teuer zu vermieten? Wer kein Geld zur Instandhaltung hat, soll keine Imobillie kaufen!

Nun gut, da das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und die Mieter so schnell wieder nicht ausziehen, hier ein paar Nachfragen!

- Wie sieht der Wohnungsverteiler aus (Fotos ohne Abdeckung!)?
- Wie sieht die Zähleranlage aus (Fotos!)
- Wie sieht der Herdanschluss aus (Foto!)
- Wie sehen einige Abzweigdosen aus (Fotos!)

Um die Sache etwas zu entschärfen wäre unter anderen das Neuverklemmen der Abzweigdosen möglich, sofern der Rest der Anlage nicht katastrophal aussieht.
Die Anlage ist alt, das ist nicht das Proble.
Das Problem wird sein, dass daran unsachgemäß herumgebastelt wurde.

Für das Küchenproblem hätte ich evtl. eine unkomplizierte Lösung, diese kann ich aber erst vertreten, wenn ich ein paa...
6 - Wassergeführte Nachtspeicherfußbodenheizung HT/NT Umschaltung Schütz zieht mehrfach an -- Wassergeführte Nachtspeicherfußbodenheizung HT/NT Umschaltung Schütz zieht mehrfach an
Hallo Elektriker Gemeinde,

Ich bin zufällig im Internet auf diese Seite gestoßen, da ich vor ca. ner Std zum wiederholten Male das Problem hatte, das ich am Schalten des Relais/Schütz meines Nachttarifs aufgewacht bin.
Ich gehe zumindest davon aus, das es sich um die Umschaltung NT/HT handelt.
Wir wohnen nun seit knapp über einem Monat in diesem Reihenhaus und kurz nach dem Einzug bin ich ebenfalls um diese Uhrzeit ( da war es so gegen 4 Uhr, heute war es ca. 5:30 Uhr) aufgewacht.
Kurz zur Technik, wir haben eine wassergeführte Nachtspeicherfußbodenheizung aus dem Jahre 1985 der Marke Stiebel Eltron.

Elektro-Zentral-Speicherheizung SBF 707
Heizungsrelegerät HRG-4
Automatische Aufladesteuerung ZEA 3-RV

Mein Stromanbieter ist die EnBW und mein Tarif lautet WärmeKompakt ZT

An was kann das liegen, das nun zum wiederholten Male zum Monatsende die NT/HT Umschaltung in einem Zeitfenster von 1-2 Stunden bis zu 20 Mal erfolgt.
Also ich höre es richtig Laut am Sicherungskasten das da ständig irgendwas schaltet.

Ich bin kein Elektro-Fachmann, habe jedoch eine Elektrotechnische Ausbildung vor ca. 25 Jahren absolviert, von daher hab ich nicht unbedingt 2 linke Hände, aber in solchem Gebiet kenn ich mich absolut nicht aus.
7 - Halogen-Vorschaltgerät defekt -- Halogen-Vorschaltgerät defekt
Hallo miteinander, hier ein kleiner Bericht, vielleicht hilft er ja jemandem...

Halogen-Deckenleuchte, 3 Spots GU5,3 zu je 20 Watt, installiert 1995 (bei Einzug) als "Putzlicht",
erhellt den kleinen Arbeitsraum von oben herab komplett.
In diesem Arbeitsraum werden bis zu 5 verschiedene Arbeitsbereiche jeweils von geeigneten Arbeits-Lichtquellen gezielt erhellt, während der Rest gewollt in mehr oder weniger schummrigem Dunkel verbleibt.
Die Deckenleuchte wird also sehr selten benötigt, hauptsächlich beim Staubsaugen.
Schon seit einigen Jahren fiel auf, daß die Leuchte nach geschätzt 20 Minuten Leuchtdauer komplett ausging und sich ohne weiteres nicht mehr einschalten ließ - Stunden später aber schon...
Verdächtigt hatte ich zunächst den (billigen Baumarkt-) Lichtschalter, ich vermutete Kontaktprobleme,
da ein mehrmaliges Betätigen manchmal auch nach den ~20 Minuten für Erhellung sorgte.

Kürzlich war mal wieder so viel Zeugs zu reparieren, daß es sich lohnte,
auch mal diese Baustelle in Angriff zu nehmen. Ein Überbrücken der Drähte am Lichtschalter zeigte aber rasch,
daß der Fehler in der Leuchte stecken mußte.
8 - Rentabilität bei Umrüstung auf LED Beleuchtung -- Rentabilität bei Umrüstung auf LED Beleuchtung
Leider habe ich bisher nur schlechte Erfahrung mit LED Beleuchtung machen dürfen. Zwei Strahler, die mit Bewegungsmelder meinen Garten erleuchten sollten (30W) sind nach 11 und 3 Monaten gestorben.
Zwei 7W LEd Leuchtmittel mit E27 Gewinde die außen über meiner Terassentür leuchten sollen, sind jeweils 1/2Jahr alt geworden. Auf eine hatte ich in weiser Voraussicht mal das Datum geschrieben (siehe Foto). Beide Lampen sind den Hitzetod gestorben, obwohl sie an der "frischen Luft" arbeiten durften. Die Strahler haben den Geist aufgegeben, weil eine oder mehrere der Zahlreichen LEDs nicht gelesen hatten, wie lange sie eigentlich halten sollen.
Im unteren Geschoss habe ich in einem Raum, in dem zwei Kühlschränke und diverse Getränke und haltbare Lebensmittel untergebracht sind, eine Deckenleuchte mit zwei Leuchtstofflampen (2x60W), die ich seit dem Einzug in das Haus noch nicht wechseln mußte und das sind jetzt 20 Jahre. Natürlich sind das noch die alten dicken Rohre und nicht die neueren dünnen, wie ich sie in der Küche schon 5x wechseln mußte.

Gruß
Peter ...
9 - Papiereinzugfehler -- Drucker Canon / HP HP Laserjet 4000t (C4119A)
Der helle Kunststoffaktuator der im Klappdeckel eingeklipst ist, wird benötigt um die Prozesseinheit ein- bzw. auszukuppeln.
Üblicherweise fällt er nicht so ohne weiteres heraus.
Ich habe schon einige Jahre keinen 4000er mehr repariert, so aus der Erinnerung heraus hier eine kleine Anleitung um das Getriebe herauszufummeln:


1.) Deckel abschrauben (4 Schrauben)
2.) rechtes Seitenteil nach hinten wegschieben
3.) Overlay entfernen
4.) Display abstecken
5.) Deckel abnehmen
6.) Seitenteil (mit der Netzschalterwippe) abnehmen
7.) linkes Seitenteil abnehmen
8.) Manuellen Einzug aufklappen und die vordere Abdeckung abnehmen
9.) Die schwarze Abdeckung die den Hebel des Papierfüllstandes (MP-Tray) enthält, nach vorne wegziehen
10.) MP Tray nach unten klappen und entfernen
11.) links ein Kabel für die Gabellichtschranke abstecken
12.) rechts die gelbe und schwarze Leitung abstecken
13.) Einzug ausbauen (4 Schrauben von vorne, 2 lange von oben)
14.) DC Controller komplett mit Gehäuse abbauen
15.) eventuell Main Motor entfernen
16.) eine Schraube an der Registriereinheit abschrauben und einige auf der Getriebeplatte

Wenn Du geübt bist, schaffst Du das in ca. 15-20 Minuten, wenn nicht dann dauert es läng...
10 - Projekt Eigenheim -- Projekt Eigenheim

Zitat :
Elektro Freak hat am 20 Jun 2015 00:02 geschrieben :

Zitat :
Trumbaschl hat am 19 Jun 2015 23:41 geschrieben :

Zitat :
Maik87 hat am 19 Jun 2015 16:54 geschrieben :
Ist es eigentlich rechtlich erlaubt (Zustimmung des Mieters mal vorausgesetzt) nur einen offiziellen Stromzähler zu betreiben und von dort aus mit geeichten "Unterzählern" den Anteil für Gemeinschaftsstrom (Trep...
11 - Keine Displayanzeige und LEDs -- Drucker Hewlett-Packard (HP) Color Laserjet CP 1515 N
Wenn ich als laaangjähriger EDV-Techniker dazu noch ergänzen darf:

Die hier genannten HP LaserJet III und IV sowie der LJ 4050 stammen allesamt aus einer Zeit, da es noch keine Unterscheidung gab zwischen billigen Consumergeräten und robusten, haltbaren Industriedruckern.
Das waren im Wesentlichen alles Geräte der zweitgenannten Kategorie, und sie hatten auch Mörder-Preise, die sich kein Privatmensch je leisten konnte und wollte. Der Wirtschaft, der Industrie und den Banken war das sowieso egal. Es gab hervorragende Hochleistungsdrucker für gutes Geld - und die gibt es heute auch noch!

Aber irgendwann hielten PCs Einzug in die Privathaushalte, und der Bedarf nach einfachen Druckern für einfache Leute ward geboren.
So entsann man die "Consumer Line" - eine billige Gerätegeneration, die möglichst so sauber und so schnell und so toll funktionieren sollte wie die "Professional Line", also die Drucker für die Industrie. Nur durften die höchstens ein Zehntel davon kosten...

Die Geschichte ist bekannt: bei den einschlägigen Discountern werden Consumer-Drucker zu Niedrigstpreisen verschleudert, die Hersteller, die an diesem Massenmarkt nichts verdienen können, versuchen zweigleisig Gewinn zu machen: 1. Drucker noch einfacher, primiti...
12 - keine Funktion geht nicht an -- Autoradio Blaupunkt / Ford Travelpilot FX Navigation

Zitat :
maxxman hat am 11 Jan 2013 20:27 geschrieben :
Also die 3 dicken Elkos mal wechseln oder was mein ihr?

Also ich würde die "kleinen" mit wechseln.
Meist sind es nämlich eher die,die platt sind.
Und da die Anzahl überschaubar ist,würd ich da nicht lange überlegen.
Und wie dein "Fön-Test" bewiesen hat,stehen die Chancen bei 99% das es hinterher wieder funktioniert.
Aber schön zu wissen,das die geplante Obsoleszenz mit Hilfe "günstig" platzierter Elkos nun überall Einzug gehalten hat. ...
13 - Alte Neonlampe Trafo für Hochspannung -- Alte Neonlampe Trafo für Hochspannung
Mittlerweile hat auch hier die Elektronik Einzug gehalten!
Für solche Röhren benutzt man keine Streufeldtrafos mehr, sondern elektronische Inverter ähnlich denen, die für CCFLs benutzt werden.
Die erzeugen die nötige Zündspannung, begrenzen aber gleichzeitig den Strom. Somit ist die Länge der Röhre irrelevant (solange die Maximallänge nicht überschritten wird).
Im vorliegenden Fall würde ich mal versuchen die Röhre mit einem CCFL-Inverter zu betreiben. Da besteht durchaus Chance auf Erfolg.

Gruß
Rainer


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 23 Nov 2011 20:48 ]...
14 - Zieht keine Kassetten ein. -- Videorecorder Grundig VS 220 RC Stereo

Zitat :
videoschrauber hat am 16 Nov 2011 20:59 geschrieben :

... mit den Adaptersteckern ist das oft ein Problem, das diese falsch beschriftet sind ...


Bei mir ist es wahrscheinlich genauso.

Habe die Riemen erhalten und dadurch den Videorekorder reparieren können. Der Einzug funktioniert wieder ohne Probleme. > Danke stego

Das Kabel vom Fachhändler funktioniert nicht. Vermutlich ist das der Kopf falsch beschriftet oder das Problem liegt wo anders. Bei einem anderen Kabel funktionierts jedenfalls.

Andere Frage:

Bekomme jetzt das Bild per AV in den Fernseher. Wie bekomme ich ein Signal zum Videorekorder. Möchte die Antennenkabel eigentlich gar nicht mehr verwenden müssen, da die eh ein schlechteres Signal übertragen. Der Recorder hat doch noch zwei weitere Anschlüsse. Einer ist für ein Micro und für was ist der andere?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: timemachine86 am 19 Nov 2011 14:28 ...
15 - Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ? -- Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ?
Hallo erst mal....

Da Ich neu im Forum bin, kurz etwas zu meiner Person , damit Ihr meine Fragen bzw. Eure Antworten besser auf meinen Wissensstand anpassen könnt
Ich bin gelernter Nachrichtengerätemechaniker & Dipl.-Ing. (FH) NAT, also in der Elektrik (genauer Elektronik) nicht ganz unbewandert.
Ich arbeite überwiegend im Kleinspannungs-, selten auch im Niederspannungsbereich, dort aber nur soweit es ‚Geräte’ betrifft.
Die VDE-Normen für den Bereich Hausinstallation sind mir daher nur rudimentär bekannt :-(.
Ihr mögt mir daher verzeihen wenn Ich den einen oder anderen (Bezeichnungs-)Fehler mache (bin aber für entsprechende Korrekturen dankbar).

So nun zum Problem:
In meinen Einfamilienhaus ist irgendwann Freitag Nacht der FI (RCD) rausgeflogen. Er flog auch direkt wieder beim Versuch ihn einzuschalten.
Also alle Sicherungen (LS) ausgeschaltet -> FI bleibt ein.
Nacheinander die einzelnen Sicherungen zugeschaltet –> FI fliegt bei LS 12.
Solange LS 12 ausgeschaltet bleibt, bleibt der FI jetzt drin.

Kurz zur Hausinstallation:
Das Haus wurde vor ca. 30 Jahren erbaut und von mir vor ~20 Jahren gekauft.
Die Installation entspricht wohl dem was damals bei Bauträg...
16 - NYM oder H07RN-F im Rohr zur Garage.. -- NYM oder H07RN-F im Rohr zur Garage..
Tach Zusammen und frohes Fest allerseits,

es steht der Einzug einer neuen Leitung in eine Rohr (HT 50mm (zur Bauzeit war nichts anderes greifbar ), Länge etwa 20 Meter, liegt im Mutterboden) an. In diesem Rohr liegen sonst nur ein paar Netzwerkleitungen (Cu/Gf), gleicher Betreiber, gleiche Versorgung -
Jetzt überlege ich was besser ist:
- NYM (auf kurzen Strecken im Rohr auch unter der Erde erlaubt) oder
- H07RN-R

Es wäre schön, wenn ein Ihr Euren Gedanken dazu mal freien Lauf lassen würdet ...

Schöne Grüße aus OBC

Udo ...
17 - Anschluss einer Sicherung und Erdungskabel -- Anschluss einer Sicherung und Erdungskabel
hallo Alex,


Zitat : .....kürzlich gekauftem Haus (BJ 72), zu denen ich - denke ich - einen Elektriker holen sollte

Das kann ich nur bestätigen, - Du hast nicht nur 2 Probleme.!
(KLANU war ab 1969<Ende der Übergangszeit> verboten)

Ich kann Dir nur empfehlen einen Elektroinstallationsbetreib zu kontaktieren. Die kennen die Situation und die meisten sind bereit Eigenleistungen (Schlitze gipsen etc.) dann fachmännisch in eine Anlage zu integrieren. Hauptkosten der Eletroinstallation sind Lohnkosten für solche Arbeiten.

Lass mich das aber nicht von der rechtlichen Seite, sondern von Deinem nutzen her aufzuzäumen. Wenn Du selber in das Haus willst möchtest Du die nächsten 20 Jahre darin leben ohne Wände aufzustemmen Platten abzuschlagen und neue Elektroleitungen zu verlegen. Die ist im Wohnraum mit etwas Vorplanung jetzt zum Materialpreis und etwas Arbeitsaufwand zu machen. nach dem Einzug ??????

Gruß
TF
...
18 - nicht funktionstüchtig -- aterno éco central
Geräteart : Sonstiges
Defekt : nicht funktionstüchtig
Hersteller : aterno
Gerätetyp : éco central
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo, liebe Fachkundige,

ich habe seit meinem Einzug in meine Wohnung einige echt nervige Probleme mit meiner Heizung. Eins vorweg: ich bin kein Techniker oder Elektroniker und habe von Heizungen keinerlei Ahnung. Deswegen kann es sein, dass ich hier vielleicht echt komische Fragen stelle. Ich bitte, dies zu entschuldigen.

Erstmal vorweg: Die Heizung ist von ATERNO. Ich weiß, dass es den Hersteller mit Sitz in Frankreich nicht mehr gibt. Das ist schon mal das erste Problem. Zweites Problem ist, dass ich keinerlei gedruckte Bedienungsanleitung vorliegen habe, weswegen ich schlicht und einfach nicht die Funktionen und Einstellmöglichkeiten kenne, die diese Heizung zulässt. Ich bin die guten alten Heizungen zum Aufdrehen gewohnt. Man stellt sie auf 1, auf 3 auf 5 und gut ist.

Das Problem, was ich mit dieser Heizung habe, ist folgendes: Aufgrund der Tatsache, dass ich nicht weiß, wie ich sie einstellen soll, kriege ich es nicht gebacken, sie am Laufen zu halten. Ich hab in meiner Wohnung 3 Heizkörper: einen in der Küche, einen im Wohnzimmer und einen im Schlafz...
19 - Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? -- Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig?
@sam2
Die 2 gelb/grünen 10mm² PEN Adern sind beide auf der selben blauen Reihenklemme angeschlossen, da bis zum Verteiler ein TN-C-System vorliegt, ab der Trennung im Unterverteiler wird es vom Verteiler ausgehend ein TN-C-S-System. Die Begründung die mir der Elektriker zur zweiten inaktiven aber trotzdem angeklemmten PEN-Leiter gab, ist zum zusätzlichen Schutz.


Der "Schrott" war schon so beim Einzug, bloss damals sah es noch schlimmer aus. Mittlerweile wurden ja ein paar Sachen am Verteiler geändert, das Ding muss nicht perfekt wie aus dem Lehrbuch sein, hauptsache es ist funktionell und sicher.

Die Erweiterung(die 2 FI's) passen "jetzt" schon, weil ich die Plastik-Abdeckung etwas mit Flex, Säge und Feilen bearbeitet habe, jetzt passt da pro Reihe mindestens ein Automat mehr rein.

Die Dämmwolle wird noch entfernt und dann kommt wie vorher ein Stück Styropor über dem Verteiler damit nicht die ganze "Suppe" im Verteiler landet beim wieder "zuspachteln "und dann alles schön mit Rotband auffüllen und mit Spachtel später glätten.

Ja, die langen Leitungsmäntel wollte ich auch noch kürzen, aber die Adern selbst will ich nicht alle kürzen, höchstens ein paar die wirklich zu lang sind und den Rest der A...
20 - Kamin Lüfter Steuerung !!!???? -- Kamin Lüfter Steuerung !!!????

Zitat : Du weisst, dass Du für solch einen Umbau die Einverständniserklärung des Vermieters benötigst ?

Ich könnte aus einer Mietswohnung sämtliche zwischenwände ohne genehmigung rauskloppen, beim Auszug muss nur alles so sein wie beim Einzug!

Danke für die schaltung, jetzt stellt sich nur die Frage wo man die Bauteile her bekommt. Beim großen C gibts nix und bei obi mit Sicherheit auch nicht... jemand einen Link zu verschenken?

Danke Männer



[ Diese Nachricht wurde geändert von: rohrener1 am 16 Feb 2010 21:20 ]...
21 - kassettenauswurf -- Videorecorder   Metz    VF 48
Hallo stego,

nun habe ich die Ersatzteile heute erhalten und mich auch gleich bei gemacht. Habe das TURBO-DRIVE REP. SET laut Deiner Beschreibung eingebaut. Nun habe ich mal den Probelauf laut Deiner Beschreibung gemacht. es funktioniert. nun habe ich alles wieder angeschlossen und mal mit einer kassette durchgeführt. Und da gibt es wieder Probleme. Nun er fährt nur folgende positionen an.
- Einzug des Schachtes,bis die Kassette unten ist und dann ist ruhe, dann schmeißt er sie wieder raus, alos alles wieder Retour. Das habe ich zwei mal gemacht und jedesmal das selbe. er zieht sie rein, fährt bis nach hinten und dann runter und dann das selbe Retour. Da ist nichts mit Auskuppeln des schachtantriebes,und die anderen Funktionen gehen auch nicht.
Woran kann das jetzt noch liegen?

LG gelemaus


[ Diese Nachricht wurde geändert von: gelemaus am 14 Okt 2009 20:26 ]...
22 - TV Tevion LCD -- TV Tevion LCD
hallo!

thread nochmal hoch holen.

dvd-laufwerk nicht mehr lieferbar (wie schon geschrieben). hängt wohl mit konkurs (???) von siemmsen zusammen. sollte des laufwerk nichts mehr lesen können und "Bildplattenfehler" oder "Disc nicht lesbar" schreiben, so kann man folgendes probieren (habe vier laufwerke, alle die hatte, damit ins laufen bringen können):

ACHTUNG: smd-lötkenntnisse erforderlich!!!!

laufwerk aus dem gerät ausbauen und die vier schrauben lösen und plastikdeckel öffnen. sichtbare flex-leitung (vorne bei einzug) lösen. die vier schrauben vom laufwerk aufschrauben und laufwerk vorne hochheben. nun die flex-leitung zum laser lösen. laufwerk bei seite legen und den ic mit der positionsbezeichnung U5 schön nachlöten (am besten alle pins jeder seite).
laufwerk wieder verbinden und testen. wie gesagt bei mir haben alle wieder gespielt.

wenn jetzt alles wieder geht. laufwerk komplett zusammensetzen und gerät zusammenbauen und dvd geniesen.

mfg
sth7

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 16 Feb 2009 20:07 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 16 Feb 2009 20:09 ]...
23 - Drucker Oki Oki 4w plus -- Drucker Oki Oki 4w plus
Hallo Dirk, hallo Canide !

Wie Canide richtig bemerkt hat, würde kein Mensch sich
ernsthaft eine neue Walze kaufen, da diese wohl mehr kostet,
als der Drucker wert ist und sicher auch weit mehr als ein
gebrauchter ähnlich alter anderer funktionierender Laserdrucker.

Das ist mir aber eh egal, für mich ist mein Drucker mein
Oldtimer, dem ich zu längerem Leben verhelfen will in dieser
kurzlebigen Gesellschaft, wo man Dinge nie repariert, sondern
nur immer wieder neue kauft.

Mir geht es darum, ein Problem zu verringern, ich brauche
keine perfekte Lösung. In verschiedenen Foren zum Thema
Einzugsprobleme zu diversen Druckern wird immer wieder
das Anrauhen der Walze als gute Therapie dafür angeführt.

Sicher ist das keine professionelle Reparatur, wird aber von
vielen Leuten, die oft Drucker reparieren, als die einzige
und wirtschaftlich sinnvollste Lösung bei alten Druckern
angeführt. Ich drucke keine 100 Seiten pro Jahr - da ist
jede Verbesserung beim Einzug für mich bereits der Sieg.

Ich suche hier also nur nach Hilfe, mein Vorhaben zu Ende
zu bringen, ich werde keine Ersatzteile für einen über 10
Jahre alten Drucker kaufen, das macht sicher keinen Sinn.

Bitte he...
24 - Leitungen von Zählerschrank in Gemeindewohnung -- Leitungen von Zählerschrank in Gemeindewohnung
Also das ganze geschieht im 21. Bezirk

Ja habe eine Rechnung nicht bezahlt, wurde abgeschaltet, und zähler abmontiert und mitgenommen.

Es wurden keine Veränderungen an der Elektrik seit ich eingezogen bin vorgenommen. Nicht mal Steckdosen gesetzt obwohl zu wenig in der Wohnung sind.

Aufmerksam wurde ich gemacht von einem Freund, der ist Elektriker und sagte zuerst ich bräuchte 10qmm. Das hat mich schon stützig gemacht den wie soll ich in ein 20mm vorverlegtes Rohr das reinbekommen, ohne das Stiegenhaus dann aufzustemmen um neue Rohre zu verlegen. Also für mich Schwachsinn da in der Wohnung ausser Licht, Fernseher, ein PC und ein Aquqrium nichts läuft.

Da ich dann nochmals bei Wien Energie anrief und die Dame mir dan eine Telefonnummer für eine E-Werk Mitarbeiter gab rief ich dann dort an, und der sagte mir das ich 6qmm Leitungen bräuchte um wieder zu einem Zähler zu kommen.

Aber wie Wienstrom schon schrieb, wieso soll ich um Gottes Namen neue Leitungen legen, wenn doch nie seit ich eingezogen bin etwas geändert wurde. Bei meinem Einzug wurde die Elektroinstallation erneuert.

Ich besitze auch keine kW fressenden Teile wie E-Herd, Warmwasserboiler oder so.

Ja und was machen dann wirklich die anderen Leute bei denn die E...
25 - TV Tevion MD 2822-S -- TV Tevion MD 2822-S

Zitat : Mein Vater hat lange als fernsehtechniker gearbeitet ist aber schon fast 20 jahren raus aus der materie und kann mir nicht helfen. Man kann auch ruhig 30 Jahre aus dem Beruf heraus sein, und dennoch könnte man bei i.w.S. als "Wackelkontakt" zu bezeichnenden Fehlern das Gerät zunächst einmal gründlich nachlöten,- sofern man denn überhaupt helfen wollte. - Denn kalte Lötstellen sind und bleiben kalte Lötstellen. Egal ob 1977 oder 2007.

Zitat : hab kein geld mir jetzt wieder nen neuen fernseher zu kaufen.Dann hättest du besser noch etwas gespart und ein Neugerät gekauft, bei dem du Gewährleistung hast. Eine solche Möhre gebraucht - und dazu noch bei ...
26 - SONS Canon Laserfax -- SONS Canon Laserfax

na der motor ist laut messung auch nicht defekt, sondern der ansteuerschaltkreis. und der sollte laut daten einen ausgangswiederstand von ~20 Ohm haben, sind aber laut messgerät hochohmig, deshalb mein verdacht.

die lichtschranke auf der platine und die zwei am einzug sind auch in ordnung.

mfg ...
27 - Zusätzliche Schaltzeituhr in Regelung Nachtspeicher -- Zusätzliche Schaltzeituhr in Regelung Nachtspeicher
Habe die Verbräuche von meinen Vormietern.

Also von 2000 - 2004 ( Seit 2002 wohne ich ja dort )

Im Abrechnungs-Zeitraum 2000 - 2001 ca. 7.000kWh insgesamt
Im Abrechnungs-Zeitraum 2001 - 2002 ca. 13.000kWh insgesamt ( Familie mit Kleinkind, Bekannte von mir. Immer sonstwie warm gehabt )
Im Abrechnungs-Zeitraum 2002 - 2003 ca. 29.000kWh insgesamt ( Mein Einzug und bei Renovierung alle Sicherungen ausgeschaltet. )
Im Abrechnungs-Zeitraum 2003 - 2004 ca. 20.000kWh insgesamt ( Bin sehr sehr sparsam. Kein Licht wenn es nicht gebraucht wird und auch nur ganz kurz. Kaum den Herd an. etc. )

...
28 - Ceranfelder, ein Hightech - Produkt -- Ceranfelder, ein Hightech - Produkt
Der Trick mit der Platte: Das C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott -Feld

Es ist erstaunlich, wie viele Sensationen im Detail sich finden lassen in einer ganz durchschnittlichen Küche von heute.
Beispiel: Kochplatten und -felder aus C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott ©.

Du kennst es sicher selbst: Die Kochstellen werden rot glühend heiß, aber ganz dicht daneben bleibt die Temperatur eher kalt. Gasflamme, Elektroplatte, Mikrowelle, wie sie funktionieren und die Wärme produzieren, lässt sich noch verstehen, aber was passiert eigentlich bei diesem Material? Mach doch selbst einmal das Experiment mit ein paar Eiswürfeln, um zu sehen, wie dramatisch dieser Temperaturunterschied ist, und das schon bei wenigen Zentimetern Abstand.
Eiswürfel auf den glühend heißen Teilen des C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feldes schmelzen schockartig.
An der Unterseite kocht das Wasser fast sofort. Ein paar Zentimeter daneben passiert den Eiswürfeln nichts, sie bleiben Eis.

Der Trick bei C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott liegt in seinen
Materialeigenschaften. C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott ist nicht einfach Glas, sondern eine Glas-Keramik, also eine Mischung aus einer Glaschmelze und Keramik. C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott lässt dabei hervorragend Wärmestrahlung und eben...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Einzug 20 Videorecorder eine Antwort
Im transitornet gefunden: Einzug Videorecorder


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192436037   Heute : 4017    Gestern : 3841    Online : 45        26.7.2026    21:06
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0560250282288