1 - Zweimal L1 und N in 5-adrigem Kabel führen -- Zweimal L1 und N in 5-adrigem Kabel führen




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

zu meinem speziellen Problem hab ich irgendwie keine Beiträge gefunden, oder ich hab die falschen Begriffe gesucht.

Ausgangslage:
Eine Wohnung, die nur einphasig am Hausanschluss anliegt. Grundabsicherung 63A im Keller (lt. Aussage des Installateurs hält die Leitung auch 63A aus), UV dann in der Wohnung. FI vorhanden, soweit erst mal alles gut. Das Haus gehört mir, die UV in der Wohnung wurde vor kurzem von einem Fachbetrieb neu ausgeführt. Leider haben wir damals nicht an die horrenden Anschlußwerte eines Induktionsherdes gedacht.
Von der UV zum Herd geht ein 5-adriges Kabel wo aktuell nur L1 und N (sowie PE) beschaltet sind, Absicherung 20A.


die Aufgabe:
Töchterchen hat sich ein Induktionskochfeld (Miele KM 6328-1) geleistet mit stolzen 7,3 kW Anschlussleistung. Also geht das nicht mit 20A ...

die Idee:
Lt. Herdanschlußplan kann das Teil auch 2-Phasig betrieben werden. Meine Idee ist nun, L2 und L3 des Kabels als weiteren L1 und N quasi zu missbrauchen und über eine weitere 20A-Sicherung zu Verfügung zu stellen. Selbstverständlich werden die Kabelenden beidseitig entsprechend farblich "umcodiert" und beschriftet, daran soll es nicht liegen.
Was mich mehr interessiert, da dann die Spitzen der...
2 - Neuer Herd in Mietwohnung? Umbau auf Drehstrom. -- Neuer Herd in Mietwohnung? Umbau auf Drehstrom.
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hoffe, das Ihr mir weiterhelfen könnt. In einer neu vermieteten Wohnung gibt es nur Steckdosen und ein einphasiger Herdanschluss (2,5 mm² ohne N aber mit PE und 1 Herdsicherung B25 A). Bevor ich mir Angebote der naheliegenden Elektriker einhole, wollte ich wissen wer den Herdanschluss machen muss ich oder der Vermieter?
Meine eigentliche Frage ist nun: was würde ein Umbau auf Drehstrom kosten? Allein der Drehstromzähler würde uns ja schon knapp 100 Euro kosten:)
Also wir haben ein Induktionsherd, Gesamt-Anschlusswert: 11.6 kW 230 V und 3x16 A Absicherung. Bei uns in der Wohnung kommt ein 4 adriges Kabel (3 Phasen + PEN-Leiter) aus dem Keller im Sicherungskasten im Flur an. Ein 4-poliger FI (63A) ist bereits vorhanden und wird einphasig betrieben. Das Kabel vom Herd bis zur Sicherung beträgt ca. 3m. Einen Drehstromzähler sollte schon vorhanden sein. Mit welchen Kosten muss man da in etwa rechnen?
Danke im Voraus für alle Ihre Tipps!
Grüße
Margarete
...








3 - komplette Elektrosanierung in einem Fachwerkhaus -- komplette Elektrosanierung in einem Fachwerkhaus
Hallo liebe Community,

ich bin beim stöbern bezüglich einigen Fragen über dieses Forum
gestolpert und hoffe nun das Ihr mir weiter helfen könnt.

Leider habe ich nur Informationselektroniker gelernt und daher
nicht all zu viel Erfahrung mit Elektroinstallationen gesammelt.
Dieses möchte ich natürlich gern übernehmen.

1. Frage: Würdet Ihr alle Leitungen neu machen? Viele sind noch
aus DDR Zeiten und kreuz und quer verlegt. Manche andere scheinen
nicht ganz so alt zu sein, ca. 10-20 Jahre. Viele Leitungen sind
auch nur mit Nägeln befestigt.

2. Wie verlegt man Leitungen bei Fachwerk? Bei normalen Mauerwerk
stemmpt man Schlitze in die Wand, was beim Fachwerk ja nur teils
geht, da immer wieder Holzbalken im Weg sind. Bohrt man da durch
oder stemmt man die auch auf? Diese vorstellung gefällt mir
irgendwie nicht.

3. Wie sieht das mit dem Brandschutz aus? Empfielt es sich die
Leitungen in flammwiedrige Leerrohre zu legen?

4. Die Hauptverteilung ist im Moment im 1. Stockwerk, diese
überlege ich in den Eingangsbereich im EG verlegen zu lassen
(da die Eltern doch mal älter werden und wenn etwas ist so
schneller an die Sicherungen kommen), allerdings ist da auch
der Ga...
4 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung

Zitat :
Sauwetter hat am 13 Mär 2014 21:30 geschrieben :
O.T.:
Was hat das mit "Laien" zu tun?

Es ist von Profis genauso "Laienhaft" zu einem Herd o. sonst Ähnlichem, ein "buntes" 4-Adriges Kabel zu verlegen wenn man bereits damals wahrscheinlich zum selben Preis normalerweise jederzeit, ein 5-Adriges verlegen hätte können o. sollen.

"Bunte" optisch markante Kabel hat man sicher nicht für "Laien" erfunden denn die haben daran normal gar nichts zu suchen, sondern eher für "Elis" welche 2 x sw nicht unterscheiden können welcher der 1. oder 2. ist, dafür wurde dann einer davon zum "Grauen" ausgetauscht.

Oder mit dem Hintergedanken dass sich dann der "Laie" wieder leichter auskennt?

Deckel drauf, duck u. weg!



Also ich weiß ja nicht was an den 2 Schwarzen so schwierig seien soll ?! Zumal beim E-Herd die Reihenfolge der Außenleiter ...
5 - Elektroinstallation für ein Apartment -- Elektroinstallation für ein Apartment
Hallo,

Danke für die schnellen Antworten.

Ja, ich mach ne Elektroinstallation zum ersten Mal.
Dachte meine Grundkenntnisse aus der Mikroelektronik reichen
Ist aber doch ein wenig komplizierter bzw. anders...

Aber durch eure Infos bin ich nun doch schon ein ganzes Stückchen weiter.
Doch dies mit den vielen Sicherungen irritiert mich etwas. In meiner Wohnung gibt es nur 8 Sicherungen + 1 FI Sicherung. Alles auf 16A (FI auf 25A, 30mA) abgesichert und Strom und Licht hängen auch an einer Sicherung. Daher...
Aber wahrscheinlich noch ne ältere Installation (vermutlich 60er Jahre).
Ist solch eine Installation überhaupt dann noch erlaubt?

Also (nochmal zusammenfassen, ob richtig verstanden):

- Steckdosen an 3-adriges 2,5mm² Kabel anschließen und mit 16A sichern.

- Licht mit 10A absichern. 1,5mm² Kabel sollte reichen

- Das mit dem Stromstossschalter hört sich interessant an. Dazu sollte ich mir mal mehr Infos aus dem Netz holen... Könnte man ja evtl. auch das Licht mit schalten und ich bräuchte keine Wechselschaltung zwischen 2 Schaltern legen.

- Wenn Steckdosen über Stromstossschalter, dann 5-adrig. Wenn ich eine Steckdose nicht schalten möchte, dan...
6 - Bauernstarkstrom -- Bauernstarkstrom
Gehen wir noch mal durch die Varianten:

1. 3L+PEN -->Aufteilung in Garage + FI in Garage fällt flach wegen fehlendem PEN-Querschnit

2. 3L+N+ nachgezogenem PE, FI im Haus oder in der Garage -->zulässig, allerdings grüngelber N

3. 3L+N+PE vom Erder in der Garage, FI im Haus oder in der Garage -->Zulässig, allerdings grüngelber N (Lokales TT)

4. Neues 5 adriges Kabel, FI im Haus oder in der Garage -->Zulässig

5. (Ab jetzt wird es exotisch/aufwendig) 3L+PE, Trafo D-Y

Topf_Gun

...
7 - 3 Phasen über 4adriges Kabel -- 3 Phasen über 4adriges Kabel
Hallo,

Ich habe mal folgende Frage:

Ein 4 Adriges Kabel (2x Schwarz/1x braun/1x grüngelb) hat 3 Phasen. Die 4. Leitung ist ja dann wohl oder übel der Neutralleiter. Wie schließt man daran einen FI richtig an? Wo bekomme ich die Erdung für die Eigentumswohnung her? ...
8 - TN-C-Netz -- TN-C-Netz
Hallo, ich muss wieder mal das Thema PEN ansprechen.Da ich mich jetzt
einigermassen schlau gemacht habe, meine Frage:
Folgender Sachverhalt:Wir wohnen in einem Altbau mit einer Elektro-
installation aus den 1970er Jahren.Vom E-Werk kommt eine TN-C-Netz-
Zuleitung ( 4-adrig ).Im Hausanschlusskasten sind die 3 Aussenleiter,
der PEN ist auf die Neutralleiterschiene geklemmt.Zur Unterverteilung
führt ein 5-adriges Kabel, mit PE und N.Allerdings ist der PE in der
Unterverteilung nicht angeschlossen.Das heisst für mich:klassische
Nullung.Der PE ist aber im Hausanschlusskasten mit dem Fundamenterder
verbunden.Falls ich richtig liege, könnte man doch aus dem TN-C-Netz
ein TN-C-S-Netz machen.Leider haben die Leute in den 1970ern die
alten Anschlusskabel für die Steckdosen ( 2-adrig )nicht ausgetauscht.
Jetzt kommts, vor einem Jahr wurde die Ölheizung erneuert.Dabei wurde auch von einem Elektriker die Schukosteckdose neu gesetzt.Vor die Steckdose hat er einen FI verbaut, obwohl meines Wissens ein FI bei
PEN nicht funktioniert.Der Elektriker sagte noch, wenn ich Rasen mähe,
soll ich an diese Steckdose.Den Anschluss habe ich noch mal bildlich dargestellt( als Anlage ).FI/LS-Schalter DPN N Vigi
Die Ausführung:die zwei Kabel,PEN und L...
9 - Erdkabel mit Zuleitung für Gartensteckdose verbinden -- Erdkabel mit Zuleitung für Gartensteckdose verbinden
Hallo Forum,
Ich habe folgende Frage:
Unter der Terrasse unseres Reihenhauses ist ein 5-adriges Erdkabel verlegt, mit dem ich die 3-adrige Zuleitung zu einer Gartensteckdose verbinden will. Der bereits gekaufte Steckdosenblock lässt es von seinen Abmessungen leider nicht zu, die 3-adrige Zuleitung zu entfernen und das 5-adrige Erdkabel direkt anzuschließen. Deshalb will ich den Stecker der Zuleitung abschneiden und die beiden Kabel direkt miteinander verbinden. Aus einer Google-Suche habe ich erfahren, dass die sichere (und vermutlich auch VDE-konforme?) Methode dafür eine Gießharzmuffe ist. Aber welche? Cellpack ist ein häufig genannter Herstellername, aber auf deren Webseite gibt es eine Vielzahl an Muffen, und mir ist nicht klar, welche die für meine Zwecke geeignete ist.

Hier ein paar Details:
- Die Leitungslänge vom Sicherungskasten bis zur geplanten Verbindung sind etwa 10 Meter.
- Die Leitungslänge von der Verbindung bis zur Gartensteckdose ist 1 Meter.
- Den Aderquerschnitt der Leitungen kenne ich gerade nicht (könnte ich erst am Wochenende in Erfahrung bringen). Es sind Standardteile, falls das hilfreich ist.
- Das verlegte Erdkabel ist mit einem FI-Schutzschalter abgesichert, zusätzlich ist ein Taster installiert, der über einen Sc...
10 - Leitungsquerschnitt für Sicherungskasten -- Leitungsquerschnitt für Sicherungskasten
moin zusammen,

habe mir nach einem blick in den sicherungskasten eine frage gestellt, die mich doch arg beschäftigt.

unsere stromversorgungsinstallation ist aus den 60ern.
der sicherungskasten wurde später mal neu installiert.

vom hausanschluß kommt ein 4-adriges kabel über ca. 16m zum zählerkasten an.
dierekt daneben sitzt der neuere sicherungskasten. (bild 1)

am zählerkasten befinden sich drei vorsicherungen (diazed 20A)
es gibt dort keinen PE!

nach den vorsicherungen geht es ca. 15cm weiter zum hauptschalter des sicherungskastens.

dort wurde eine brücke zur schutzleiterklemmleiste vom N abgesplittet.
(siehe grafik)

die verbindung zwischen vorsicherung und hauptschalter wurde mit einzel-adern von 6mm² gemacht.


meine sorgen nun:

- ist der aderquerschnitt zwischen vorsicherung und hauptschalter mit 6mm² ausreichend? oder sollten da nicht auch 10mm² sein?
(ist mit 20A-sicherung abgesichert / länge ca. 15cm)


- ist dieses splitting im sicherungskasten eigentlich o.k.?
es gibt übrigens keinen FI.


habe schon vergeblich im netz nach antworten gesucht.

gruß,

P. ...
11 - TN-C-System verbessern -- TN-C-System verbessern
Hallo Forum,
ich lese seit ein paar Wochen schon hier mit, vor allem im Bereich Stromunfälle ... weniger wegen den Unfällen, aber man kann lernen ...

Nun zu meinem Problem:
Haus ist ca. BJ 1962, (fast) alles in alter 2-pol-Ausführung, also kein PE. Immerhin meist irgendwo als PEN ausgeführt
Waren auch ein paar Hobby-Menschen beteiligt, leider. Und dem Erst-Installateur würde ich heute ein paar saftige Worte sagen, geht leider nicht mehr ...

OK, also ganzes Haus (3 WE) ohne FI ...

Würde das gerne ändern lassen, habe aber keine Lust auf eine Generalsanierung. Die UV zumindest in meiner Wohnung ist nach der Renovierung des letzten Zimmers auf aktuellem Stand. Also alles mit L, N, PE ... und sogar der FI ist schon da ...
Jetzt fehlt mir nur noch der korrekte Anschluss des PE ... vom Versorger bzw. nach dem Zählerkasten kommt ein 4-adriges Kabel an ... L1-3 und N ... also kein PE.

Meine Frage nun, kann ich aus dem TN-C-System "einfach" ein TN-C-S-System machen lassen, indem der ankommende N (??) vor dem FI in N und PE aufgeteilt wird?
Wenn ich Wikipedia richtig verstehe sollte das gehen ... oder? Erlaubt das auch ein Energieversorger? Die können ja auch mal was falsch an...
12 - Muss PE und N im HAK verbunden werden? -- Muss PE und N im HAK verbunden werden?
Hallo,

ich habe hier im Forum und in anderen Quellen gelesen, dass im Haus nirgends der Schutzleiter mit dem Nullleiter verbunden sein darf und das diese Verbindung PE und N im HAK erfolgt. Nun meine Frage: nach allem was ich bisher gelesen habe ergibt sich kein Sinn (bei wirklich guter Erdung), warum diese beiden überhaupt verbunden werden müssen.??

Es geht um ein altes Einfamilienhaus. Bisher erfolgte die Energieversorgung über Freileitung. Es gibt einen FI für alle Kreise, die Schutzerdung über einen kleinen Erdspieß mit etwas abenteuerlicher Verkabelung über eine Dachfläche und um die Regenrinne nach unten. Bisher gibt es soweit ich es geprüft habe nirgendwo im Haus eine Verbindung zwischen Schutz- und Nullleiter.
Dann wurde auf Erdanschluss umgestellt mit einem Außenkasten. Im Zuge der Erdarbeiten habe ich ein Erdband verlegen lassen, um nach dessen Anschluss den alten Erdspieß entfernen zu können.
Der erste Elektriker hat mir ein 5-adriges Kabel verkauft und hat das im Außenkasten schon mal angeschlossen. Dabei hat er blau an die N-Schiene angeschlossen und grün/gelb an das Erdband. Es besteht also im HAK KEINE Verbindung zwischen PE und N (obwohl die N-Schiene wohl eigentlich dafür vorgesehen ist).
Bei der Stromumschaltung hatte dieser Elektri...
13 - 7 adriges kabel mit zwei Nulleitern? -- 7 adriges kabel mit zwei Nulleitern?

Zitat : Bitte nichts erwiedern wenn es nur heißt lass es von einem Fachmann machen.
Doch! Deine Fragestellung zeigt nämlich, das dir sämtliche Grundlagen fehlen da irgendwas SICHER anzuschließen. Die Sicherheit ist nämlich wichtiger als die Funktion!
Wer misst das ganze nachher durch?
Passt die Absicherung, ist ein FI vorhanden, welchen Querschnitt hat die Leitung?

Zitat : Es kommt also ein 7-adriges Kabel aus der Wand
Da kommt kein Kabel aus der Wand, das ist eine Leitung. Ein Kabel kommt aus der Erde.

14 - Zählerschrank erweitern für Küchengeräte -- Zählerschrank erweitern für Küchengeräte

Hallo Trumbaschl,
Hallo sam2,

Falls die Tabelle nicht genügt, gib mir bitte den Tabellenkopf vor, damit ich alle notwendigen Daten erfassen kann. Ein Leistungsmessgerät
"Energie Monitor 3000" von Voltkraft habe ich auch da, falls einzelne Leistungen genauer erfasst werden müssten.

Hier noch die Belegung der UV1.
Zurzeit wird von hier noch der E-Herd versorgt. Das dazu verwendete Kabel soll im Rahmen der Aktion dann entfallen, da es ein altes 4-Adriges Alukabel ist.

Danach liegt hier nichts spektakuläres mehr darauf. Maximal ein Bügeleisen, ein TV, eine Ablufthaube und ein Mixer.
Wohnzimmer und Küche sind ein Raum.
Oben hängen dann noch das Kinderzimmer, das Schlafzimmer und der Dachboden mit Licht und Steckdosen daran. Alles nur kleinere Leistungen.
Früher, vor dem Erdkabel war das mal der einzige Zählerkasten. Daher die 5x10mm² Leitung. Der Strom kam damals vom Dachboden.

------------------------------------------------------------------
"Prinzipiell ja, allerdings darfst du wenn der Überlastschutz des FIs durch eine Vorsicherung mit z.B. 35A sichergestellt ist beliebig viele Leitungsschutzschalter hinter diesen FI schalten und darauf bauen, daß im Haushalt eh nie jeder Stromkreis gleichzeitig v...
15 - Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? -- Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig?

Zitat :
sam2 hat am  4 Apr 2010 09:50 geschrieben :
Fast:
L3 ab dem FI muß grau oder schwarz (nicht: blau)
Die N ab PEN-Schiene sämtlich blau (nicht: schwarz)
Und an der PEN-Schiene ist keine Mehrfachklemmung zulässig. Also muß jede Ader auf eine eigene Klemmschraube!

Die EIngangs und Ausgangs N bei den FI sind alle sämtlich blau, man sieht es nicht, weil mein Elo Programm beim exportieren als .JPG, die Farben nicht richtig übernommen hat, vielleicht sollte ich es das nächste mal in einem anderen Format versuchen.

Das mit dem L3 ist auch kein Problem, hab dafür extra ein 5 adriges 16mm² Kabel geholt und die Farbe ist im Elo-Programm auch schon korrigiert, hab dunkelgrau genommen :).


Zitat :
16 - PE und N Trennung in der UV -- PE und N Trennung in der UV
Hallo liebe Freunde:-)

Nach dem Wechselstromzähler kommt 4 adriges Kabel in die Wohnung bzw. UV rein.Ich denke,dass die Netzform TN-C ist.Im HAK wurde PEN nicht getrennt.Kann die Trennung in der UV erfolgen,damit man FI's einsetzen kann?
Keine klassiche Nullung!

Danke! ...
17 - Installation einer Drehstromdose -- Installation einer Drehstromdose
Warum muss man immer erst motzen, bis mal einer vernünftig mit wem redet? ich hab vielleicht nicht so viel ahnung wie viele hier, aber ich muss doch ned wie ein kleinkind behandelt werden...

also zu den fakten...

das stellst du dir auch bisl leichter vor, wies ist. dieses haus hier ist dafür nicht gemacht (1982) und man muss schon bisschen umbauen, dass das überhaupt machbar ist.

aber ich erklär gern: das ganze findet im 1. OG statt, will da son art partraum machen, aber das war mal als wohnzimmer gedacht. der bereich war mal eine einliegerwohnung, aber seitdem ich in diesem haus bin, ist das nicht mehr so, sondern war mehr platz zum abstellen. seis drum...

über dem 1. og ist ein speicher/boden...
in diesen speicher geht ein nicht mehr benutztes 5 adriges kabel (1,5mm²) und an ner anderen stelle im speicher geht ein ebenfalls feies 5 adriges kabel in die 4fach-dose wo die schalter fürs WZ sind. dementsprechend hätte man eine möglichkeit 5adrig vom sicherungskasten ins WZ zu kommen, ohne schlitzen.

beides 1,5mm² leiterquerschnitt.

deswegen ist das mit länge schätzen schwer, aber ich würde sagen, WZ-SP 8m und SP-Sicherung = 5m, macht also 13m und ich denke mich doof zu errinner, bis 20m sind 16A noch moderat, aber vlt. auch...
18 - CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? -- CEE 16A oder 32A für Schweissgerät?
Das Gerät hat ein 4 Adriges Kabel an dem ein CEE Stecker angebracht ist, dessen Aussendurchmesser etwas größer ist, als die der CEE Dose in der Garage.

Welchen Sinn würde ein zweiter FI machen?

Was bedeutet 12 TE ?

Ich muss euch noch mal für eure Geduld mit mir bedanken, Ich hoffe, nicht jeder Fragesteller hat so viel Holz vor dem Kopf, wie ich

Auch wenn es schwierig ist so etwas pauschal zu sagen, wieviel in etwa würde solch eine Leistung beim Elektriker kosten? Nur damit ich meine Geldkarte auf die bevorstehenden Reibungsverluste einstellen kann:-( ...
19 - Vorschriften für Markisenanschluss -- Vorschriften für Markisenanschluss
Verwandten wurde eine Wintergartenmarkise dergestalt installiert, dass ihr nur 80cm langes Kabel mit offenen Enden (immerhin Kabelschuhe ab Werk aufgecrimped) oben auf dem Glasdach des Wintergarten liegt (wer soll da hinkommen, ein fliegender Elektriker?! ).
Damit nicht genug, angeblich darf laut montierender Firma das Kabelende nicht im IP65-Gehäuse eines handelsüblichen Steuergeräts wie http://www.elv-downloads.de/service.....2.pdf angeschlossen werden, vielmehr sei es VDE-Vorschrift, dort oben unbedingt die 4-polige Motorleitung über eine "Hirschmannkupplung" zu führen (auch dieser Hersteller sei ausdrücklich vorgeschrieben, aber dass wohl STAK/STAS 3 gemeint sind http://products.hirschmann.de//inde.....d=758 und welcher der beiden angeblich direkt am kurzen Motor...
20 - Kleinverteiler installieren -- Kleinverteiler installieren

Zitat : Stell' Dir mal vor, jemand schaltet den Bewegungssensor frei (LSS raus) und misst dann auch nach, dass die Gartenlatüchten tatsächlich spannungsfrei sind. Dann fängt er an, an den Leuchten zu arbeiten. Und dann schaltet die Zeitschaltuhr ein...

OK, das habe ich nicht bedacht... Danke für den Hinweis.



Zitat : Wenn die beiden Lampen parallel an einer dreiadrigen Zuleitung hängen, wird es auch schwierig, die einzeln zu schalten...

Oh nein, hier ist wohlweisslich schon ein 5-adriges Kabel verlegt worden. Also kein Problem, jede Leuchte einzeln zu schalten.



21 - Aussen Whirlpool an Verteilerschrank anschliessen ?????? -- Aussen Whirlpool an Verteilerschrank anschliessen ??????
Hallo !,

Ich wohne in einen Altbau , wo der Nulleiter im Sicherungskasten auf Erde gelegt ist.

Querschnitt des Eingangs von den Stadtwerken ist groß genug.

Das Problem ist , das ich einen Aussen Whirlpool über ein Dreiadriges Kabel anschliessen muß.

Der Pool hat eine Nennleistung von 9Kw.

Kann ich ein 5 Adriges 4 Quadratkabel nehmen ?.

Ich möchte damit 2 Adern an einer Phase abgreifen , wobei jede über einen 25 Ampere Sicherungsautomaten abgedeckt ist.

Den Nulleiter greife ich auch mit 2 x 4 Quadrat am Sicherungskasten ab.

Erde nur mit 4 Quadrat.

Somit hätte ich die 5 Litzen vom Kabel belegt.

Draußen auf der Terasse mache ich eine kleine Verteilung.

Eingang ist ein 3 x 63 Ampere Ein- Ausschalter.

Danach gehe ich in einen 4 Pol Schutzschalter 30mA mit 40 A Leistung. ( wobei ich beide Kaber der 1 Phase auf einen Pol legen möchte, somit bleibt der Dritte frei. ) ( Hält der Fi die 9 KW aus ??? ).

Von dort möchte ich dann die 2 Kabel der gleichen Phase zusammen legen und mit Null und Erde am Pool anschließen.

SO nun nochmal zu meinen Fragen....

1) darf ich 2 Kabel jeweils an der selben Phase ( mit 25A jeweils abgesichert ) abgreifen ??? ( möchte damit ...
22 - wirldpool anschluss -- wirldpool anschluss
hallo sam 2
danke für die antwort
der wirldpool anschluss sieht so aus.
werksseitig:
vom klemmbrett des motors geht ein 3 adriges kabel(flexibles kabel)
und am ende des kabels sind aderendhülsen.
in welcher weise dieser anschluss zu befestigen ist steht leider niergens dabei.
einen Fi mit 30 mA ist dafür vorgesehen.

die "seitenschale" des wirldpools wird mit steinen zugemauert und dann zugefliest.

mfg. carpe...
23 - PE fehlt ? -- PE fehlt ?
Hallo.

Ein Freund von mir ist frischgebackener (gebraucht)-Hausbesitzer. Leider hat der Vorbesitzer alles angefangen und nichts 100%-ig zuende gemacht. So auch die Elektroinstallation:

Also:
Im HAK (eigentlich schon danach, den HAK hab ich noch nicht gesehen, lediglich den Anschluss nach einem Zwischenzähler, nenne ihn jetzt mal HAK) kommen 3xPhase, N und PE an. Das erste was auffiel ist, daß zur UV nur ein 4-adriges Kabel abgeht, bei dem der PE-Leiter mit schwarzem Isoband zur dritten Phase umfunktioniert wurde. Ist das zulässig , ich denke nicht. Meine Ausbildung ist nun auch schon ne Weile her und im Studium hat man nicht ganz so viel mit Hausinstallationen zu tun

Auf jeden Fall ist in der UV ein 0.03-er FI eingebaut. Der Testtaster funzt auch, allerdings dachte ich immer, daß üblicherweise der FI schon fliegt, wenn man an einer Steckdose N und PE mal kurz verbindet. Tut er aber nicht.
Kann das sein, dass der Ausgleichsstrom nicht ausreicht?
Nochwas

Nun das was mir nicht in den Kopf geht: In der UV kommt kein seperater 6²mm Erdleiter an, der auf die PE-schiene geht. Ist das nicht Vorschrift ??? bzw. wie lautet da die Vorschrift?
Da...
24 - Leitungsquerschnitt -- Leitungsquerschnitt
Danke an gretel für die Antwort. Kannst du mir auch erklären, warum da eine Brücke rein muss? Wie verhält es sich dann mit dem FI-Schalter? Löst der nicht aus, wenn eine direkte Verbindung zwischen PE und N besteht? Mus diese Brücke immer rein oder nur bei dieser, meiner Netzform? Ich kann mich da an meine Zeit auf dem Bau erinnern, da hat der FI in den Baustromverteilern immer gleich ausgelöst, wenn wieder jemand ein 4-adriges Kabel eingesteckt hat. Da war im Stecker auch eine Brücke von PE nach N. ...
25 - FI fliegt wenn ich TV-Out vom Rechner ansteck und Antennekabel dran ist -- FI fliegt wenn ich TV-Out vom Rechner ansteck und Antennekabel dran ist
So... Nachdem ich meinen Monitor (Steckdose 1) an einen anderen PC (Steckdose 2) anschließen wollte und der Kontakt zwischen Monitorkabelschirm und PC-Gehäuse (um kurz vor Mitternacht und ohne Taschenlampe in der Nähe :D) mal wieder den FI bemüht hat, hab jetzt mal die Steckdosen geöffnet und mir die Verkabelung angeschaut. Und siehe da...

Da wollte wohl jemand sparen oder war offensichtlich zu faul:

Der Strom kommt über 2 Kabel ins Zimmer. Eine Steckdose hängt ordentlich dran. Aber das 2. Kabel, welches 4 Steckdosen versorgen soll geht zwar 3-adrig ins Zimmer zu den ersten 2 Dosen, aber von dort zu den nächsten 2 ist nur noch ein 2-adriges Kabel vorhanden und halt bei Steckdose Nummer 3 war N-PE verbunden.

Hab dann heute mal meinen Wohnungsnachbarn gefragt, der schon etliche Jahre hier wohnt. Dieser meinte, dass das komplette Haus vor 4 - 5 Jahren von einer großen Fachfirma (!) neu verkabelt wurde.

Und bevor ich jetzt etliche Anrufe zum Vermieter mache oder irgendwelche teuren Einschreiben verschicke, hab ich mir heute für ca. 5 EUR 3 Meter Kabel und 6 Wago Klemmen geholt und werd die Tage zwischen den beiden Steckdosen ein neues Kabel einziehen und anschließen.


Vielen Dank für die vielen Hinweise!

Gruß
Roland
...
26 - Installation FI-Schalter -- Installation FI-Schalter
So, es geht doch. So viel Information muss ich erst mal sacken lassen. Wahrscheinlich mus ich es zwischen zwei und elf mal lesen, bis ich es begriffen habe. Das mit der Netzart habe nicht verstanden. Was ist ein TT und was ein TN Netz? Wo sind die Unterschiede? Und was sind TAB's? Mein EVU ist die E*DIS. Werde da morgen mal anrufen und nach der Netzart fragen.
Und wieso ist die ZAS nicht geerdet? Geht aus der ZAS ein 4-adriges Kabel raus?
Und zur Frage, womit ich koche, mit GAS, genau wie meine Heizung auch mit Gas läuft. Allerdings beides mit Erdgas, also kein Gas- oder Öltank im Haus und somit kein EX-gefährdeter Raum. Somit kann ich also auch jede einzelne Phase auf jeweils eine der drei Hutschienen verteilen. Mein Verteile ist ein UP-Verteilerkasten von HAGER, 4-reihig. Oben sitzen Vorsicherung, Hauptschalter und FI, in den nächsten drei Reihen die Automaten. PE und N Klemmen sitzen ganz oben. Die N-Klemme besteht aus mehreren Blöcken, welche jeweils mit einer Steckbrücke untereinander verbunden sind. Die kann man auch rausziehen und hat somit zwei getrennte N-Klemmen zur Verfügung....
27 - Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz -- Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz
Hallo erstmal!

Ich suche fachkundige Infos zu folgendem Problem:
Freiwillig wurde ich dazu gezwungen, mich um die veraltete Elektroinstallation in einem Altbau zu kümmern. Die Stromleitungen sind dort zweiadrig (N und L), an Steckdosen ist der N jeweils auf den PE Anschluss gebrückt (wie hieß diese Netzform doch gleich???).
Ich muss ein paar Steckdosen zusätzlich einsetzen und habe mich aus Sicherheitstechnischen Überlegungen dazu entschlossen, die Verkabelung soweit machbar durch 3-adriges Kabel (L, N, PE) zu ersetzen. Leider ist das nicht durchgehend möglich.

--Meine know how Voraussetzungen:
Ich weiss, dass beim Neuverlegen eines Kabels der PE-Leiter von der Steckdose bis zur nächsten Abzweigdose getrennt vom N-Leiter laufen muss, und erst dort mit dem PE zum PEN (weil ja nur Zweidrahtleitung vom Verteiler) zusammengeschaltet werden darf. [Hoffe, das stimmt so]

Alle neuen Steckdosen sind also N-L-PE bis zur Verteilerdose geführt, dort N an N, PE und N an PEN...

Bis hier korrekt?

------------------------------------------------------------

Jetzt habe ich ausserdem die Zuleitung vom Sicherungskasten in die einzelnen Räume auch erneuert, und dreiadriges Kabel gelegt, so daß die Verteilerdosen jetzt auch über einen ...
28 - Mal wieder Fi-Schutzschalter installieren -- Mal wieder Fi-Schutzschalter installieren
Hi,

habe nochmal nachgeschaut:

- die PE Leitung kommt vom Erdspieß geht zum HAK und geht über ein 5 Adriges Kabel (nicht vieradriges Kabel) ca. 6 Meter (5 x 16 mm2 ?) zusammen mit L1,L2,L3 und N zum Verteilerschrank. Die PE Leitung völlig getrennt von der N Leitung.

- ja Zählertausch bei Einzug durch das EVU warum ist das Merkwürdig?

Was habe ich jetzt gelernt?

Ganz einfach:

1. Ich werde den 63 Ampere Fi einbauen mir ein Messgerät kaufen und den Auslösestrom messen dann brauchen die Vorsicherungen mit 50A nicht getauscht werden.

2. Den 40 Ampere Fi werde ich einfach wieder umtauschen ... >

WSP = Wärmespeicher

Dann sollte alles klar sein.

Gruß und Danke an alle

Jürgen...
29 - Leitungsverlegung... Dachboden -- Leitungsverlegung... Dachboden
Hallo Teletrabi und sam2!

Danke für Eure Bemühungen...

Hier die Antworten zu Euren gestellten Fragen:

Zunächst einmal... das Haus ist schon etwas älter, daher ist wohl auch die Installation nicht ganz aktuell, aber ich hoffe doch relativ sicher!

1)Der HA ist verblombt und es befinden sich die von mir beschriebenen Diazed-Sicherungen darin. Von da aus geht ein 4-adriges Kabel in den Keller zu zwei Zählern. Es gibt also keine weitere Sicherung, sondern die zwei Aussenleiter des Kabels führen nach den Zählern auf jeweils einen FI-Schalter, der PEN-Leiter ist aufgeteilt in den linken und rechten Zähler und in der Verteilung selbst dann natürlich in PE und N. Von dieser Verteilung geht auch eine 10mm² Phase und ein 10mm² PEN-Leiter in die Unterverteilung im Dachboden... hier wieder die gleiche Aufteilung in L-, PE-, und N-Leiter mit FI-Schalter und Automaten.
2)Die FI-Schalter haben die Daten: 40A, 0,03A und sind zweipolig ausgeführt.
3)Die Netzform ist TN-C-S
4)Die Freileitung hat 4 Adern, sind auch alle in den HA geführt
5)Nein, eine Hausanschlusssicherung ist noch nie durchgebrannt!
6)Vom HA führt nur eine gemeinsame Zuleitung in den Keller
7)Es sind zwei Zähler an einer Stelle im Keller nebeneinander angeordnet
8)Wie ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Adriges Kabel F�r Heizstab eine Antwort
Im transitornet gefunden: Adriges Kabel Heizstab


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191753744   Heute : 2238    Gestern : 24922    Online : 357        8.5.2026    1:39
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0825300216675