| Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand |
Gefunden für abschaltbedingungen im tn system - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Austausch des Sicherungskastens – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich? -- Austausch des Sicherungskastens – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich? | |||
| |||
| 2 - Hund stirbt durch Pinkeln an Straßenlaterne -- Hund stirbt durch Pinkeln an Straßenlaterne | |||
| In den Strassenlaternen ist ein Anschlusskasten mit 1(2) 10A Schraubsicherungen, die aber auch nur die Abgangsleitung schützt, angespeist und durchgeschliffen meist mit einem 10mm² Energiekabel, im Verteilerkasten zu den Laternen wird wohl dann eine höhere Absicherung dafür vorhanden sein.
Manchmal wird ein Begleiterder zu den Laternen mitverlegt aber das scheint nicht verplichtend zu sein. Interessant wäre zu wissen ob überhaupt eine Messung der Abschaltbedingungen erfolgt. ... | |||
3 - Elektro-Installation Wärmepumpe -> Sicherung? -- Elektro-Installation Wärmepumpe -> Sicherung? | |||
| Beim Fi kommt es auch darauf an wo sich die Anlage befindet.
In manchen Regionen muss alles über Fi laufen. Bei einem Fehler im Ausgangskreis kann es auch sein das die Abschaltbedingungen mit einer Sicherung nicht erfüllt werden können. Manche Umrichter haben daher eine eigene Erdschlussüberwachung. Je nach Umrichter kann es sein das man einen 300mA Fi verwenden muss. [ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 25 Sep 2020 16:56 ]... | |||
| 4 - Leitungsdimensionierung Formelfehler? -- Leitungsdimensionierung Formelfehler? | |||
| Deine Berechnung stimmt.
Der Spannungsfall ist aber nur ein Kriterium. Die Kabelbelastbarkeit (je nach Verlegeart) und natürlich die Abschaltbedingungen der Vorgelagerten Sicherung wären die anderen beiden wichtigen Berechnungen, welche durchzuführen wären. Der größte Querschnitt gewinnt
Auch 25mm² dürften U.U. noch etwas knapp sein. 50mm² dürften eher hinkommen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Apr 2018 13:23 ]... | |||
| 5 - Eigenbau Stromerzeuger, Steuerung -- Eigenbau Stromerzeuger, Steuerung | |||
| Dir sind die rechtlichen Grundlagen nicht im geringsten bekannt. Auch im Inselbetrieb darf dein Inselnetz keinerlei Verbindung zum Öffentlichem Netz haben! Nebenbei ein Generator verhält sich in Bezug auf die Abschaltbedingungen für Sicherungen auch völlig anders als ein Netztransformator! ... | |||
| 6 - Leitungsschutz/ Kurzschlussschutz -- Leitungsschutz/ Kurzschlussschutz | |||
|
Es geht um die Absicherung eines Motors. Unsere Leitungen wurden von extern festgelegt, wir bauen nur ein. Die Zuleitung zum Schaltschrank ist mit 160A abgesichert. Der Querschnitt ist ausreichend. ( bauseitige Leistung). Im Schaltschrank sitzt ein Softstart in W3 Schaltung. Die Zuleitung zum Motor wurde vom Lieferant mit 2 Leitungen a 4G50mm² geliefert. Die max Stromaufnahme des Motors liegt bei knapp unter 125A Innerhalb der Steuerung ist der Motor über den Kaltleiter überwacht. Der Hauptschalter ist für 125A. Der Endkunde bemängelt nun daas die 50mm² Leitungen nicht zu den 160A passen. Ich bin der Meinung das 50mm² OK sind solange die Abschaltbedingungen eingehalten werden. (Ich vergleiche dies mit dem Eurostecker am Radio welches auch in einer mit 16A abgesicherten Steckdose eingesteckt sein kann.) Wer liegt richtig ? (und warum ?) Der Endkunde bemängelt den 125A Hauptschalter. (Ich bin der Meinung das er Passt da der max Strom nicht über 125A liegt.) Wer liegt hier richtig ? (und warum ?) ... | |||
| 7 - Warum verlegt man auch heute bei Steckdosenkreise keine 3 x 2,5qmm? -- Warum verlegt man auch heute bei Steckdosenkreise keine 3 x 2,5qmm? | |||
| Gibt es denn eine Vorschrift die 2,5 qmm vorschreibt ?
Wenn die Abschaltbedingungen für einen B16 Automaten erreicht werden, was man ja bei den erforderlichen Messungen feststellt, sehe ich da überhaupt keine Probleme. ... | |||
| 8 - Prüfung Hilfe! -- Prüfung Hilfe! | |||
Zitat : Nacken hat am 4 Jan 2017 21:47 geschrieben : Hallo! Ich habe demnächst eine Prüfung. Der Stoff ist der Teststoff, nun weiß ich nicht die Antwort dieser Frage: Überprüfen Sie die Nullungsbedingungen bei Ihrem gewähltem LS-Typen, wenn die Impedanz der Fehlerschleife eines Außenleiters gegen den PEN-Leiter am Hausanschluss 0,5 ohm beträgt. Für die restlichen Installation bis zum LS ist ein Wert von 0,1 ohm anzusetzten. Der Lehrer möchte darüber ein Ersatzschaltbild, nur ich verstehe das nicht , Könnt ihr mir da helfen Bitte MfG Ein Ersatzschaltbild ist im Grunde sowas, was du hier unter Punkt 2.1.2 bzw. 3.3 findest: http://www.el-gor.at/ECMS/page_view.....d=199 Den Strom im Kurzschlussfall kannst du mit... | |||
| 9 - Richtiges Kabel + Verteilen -- Richtiges Kabel + Verteilen | |||
| Freak was denkst du warum ich da auf 10mm² Hinweise? Ab der Unterverteilung ist dann der Spannungsfall wesentlich geringer bis zur Garage und mit 10 A kannst du eben nicht rechnen den auch in der Garage fliest da ein Strom . Dazu kommt noch das an der Gartensteckdose meist Motoren betrieben werden und da ist Cos Phi nur rund 0,8! Es besteht weiterhin die Möglichkeit die ersten 15 m bis zur UV später zu wechseln ohne nochmal die rund 30 m bis zur Garage aufzubuddeln! Und 50 m von der Garage bis zur Gartensteckdose ist auch eine Hausnummer mit 1,5mm ² kannst du das vergessen deshalb da mindestens 2,5mm² oder wie geschrieben 4mm² verlegen. Wir reden hier bei der Gartensteckdose von ca 120 m Zuleitung vom Zähler bis zum Verbraucher und nicht von 90 m! Der Spannungsfall ist dabei völlig wurscht , die Abschaltbedingungen müssen im Fehlerfall eingehalten werden ! ... | |||
| 10 - Maximale Leitungslänge NACH der Steckdose -- Maximale Leitungslänge NACH der Steckdose | |||
| Zur Überprüfung der Abschaltbedingungen und des Schutzleiters misst man die Schukosteckdose in der Wand.
Es muss eine ausreichend niedrige Schleifenimpedanz vorliegen, so dass bei Kurzschluss ausreichend Strom fließt, die Sicherung sofort zu werfen. Aber das gilt ja nur direkt an der Steckdose. Mit einer angeschlossenen Verlängerungsleitung wird die Schleifenimpedanz womöglich überschritten. Wie ist da die Vorschriftenlage? Wird das so hingenommen? Gibt es Maximallängen für Kabeltrommeln etc. ? ... | |||
| 11 - RCD löst nicht aus bei Verbindung einer Lampe mit L / PE -- RCD löst nicht aus bei Verbindung einer Lampe mit L / PE | |||
| Moment : Im Außenbereich, sowie in Räumen mit erhöhter Gefährdung und dazu gehört auch das Bad ist der Fi für Steckdosenstromkreise schon länger vorgeschrieben. 2007 wurde die VDE angepasst und für alle laienbedienbare Steckdosen und das sind nun mal Schukodosen im Haushalt bis 20 A der FI zwingend für Neuanlagen vorgeschrieben. Eine Nachrüstplicht gibt es nicht. Bei Lichtstromkreisen ist der Fi nicht zwingend vorgeschrieben, auch im Außenbereich nicht! Es gibt aber keinen Grund auf den Schutz durch FI auch in diesen Kreisen zu verzichten. Zu den Abschaltbedingungen bei Personenschutz gilt das im TT-Netz der Stromkreis innerhalb von 0,2 s abgeschaltet werden muss. Bei TN-Netzen innerhalb 0,4s. Gilt für AC < = 230V. Bei AC> 230V sind die Abschaltzeiten zu halbieren im TT- netz sogar genauere auf 0,07s. (Und für unsere Korintenkacker für Endstromkreise bis 32 A!) Diese Abschaltzeiten erreichen normale Sicherungen in der Regel nur mit dem Kurzschlussauslöser.
Das bedeutet ein LS B16 benötigt dazu mindestens 50A! Eine 16 A Schmelzsicherung sogar 120 bis160A. Bei 16 A darf ein LS 16 A nie Auslösen. Selbst bei 23 A muss er erst nach 60 Minuten auslösen. Deshalb ja auch der 30mA FI der löst bei einem Erdschluss und einem Differenzstrom von größer 15mA (kann) und muss bei 30m... | |||
| 12 - Spannungs(ab)fall Leitung und Sicherung. Theoretische Frage -- Spannungs(ab)fall Leitung und Sicherung. Theoretische Frage | |||
| Das Problem liegt wohl eher darin begründet, dass der Kurz- oder Erdschluss nicht zwangsläufig am Ende der Leitung auftritt. Die Fehlerstelle kann auch so ungünstig liegen, dass ein Strom fließt, der die Sicherung noch nicht zum auslösen bringt, die Leitung oder eine Person aber trotzdem schädigt.
Fazit: Die Absicherung muss so dimensioniert sein, dass die Abschaltbedingungen immer eingehalten werden, egal an welcher Stelle der Fehler auftritt. ... | |||
| 13 - Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? -- Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? | |||
| Die Ringleitung wurde mit voller Absicht gelegt! Grund dafür ist die Einhaltung der Abschaltbedingungen wegen der mitunter erheblichen Leitungslänge gewesen. ... | |||
| 14 - Spannungsfall zu hoch -- Spannungsfall zu hoch | |||
| Die Abschaltbedingungen werden auch bei einem B16 eingehalten. Ik erforderlich 80+40A=120A. Bei einem C jedoch schon nicht mehr 160+80A=240 A
Bei deinen gemessenen Ik =200A ergibt das einen Schleifenwiderstand von 1,15Ohm. Bei Absicherung mit 10 A sind das dann immer noch 11,5V Spannungsfall und damit rund 5% Kurz und Schmerzlos um den Spannungsfall richtig beurteilen zu können musst du erst mal am HAK die Schleife messen. Diesen Schleifenwiderstand ziehst du dann von Deinem Messwert im Stromkreis ab und erhältst so den Wert der Leitungswiderstände vom Hak und zurück. Gehen wir mal von oben genanntem Wert aus und unterstellen das bis zum Hak schon 0,5Ohm vorhanden sind, dann hast du 0,65Ohm vom Hak bis zum Verbraucher und zurück. Mit diesem Wert gerechnet ergibt sich bei 0,65V:A*16A= 10,4V was rund 5 % entspricht. Bei 10A sind es dann rund 3% . ... | |||
| 15 - Rauchgeruch, besonders wenn Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet sind -- Rauchgeruch, besonders wenn Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet sind | |||
| Für F3 wurde ein B10 verbaut, das deutet auch darauf hin das da Altbestand ist und die Abschaltbedingungen mit einem B16 nicht erreicht werden. Hier sollte wirklich mal ein Elektriker Deiner Wahl zu mindestens den Stromkreis F3 überprüfen einschließlich der Abzweigdosen! ... | |||
| 16 - Schleifenimpedanz bei viele Steckklemmen -- Schleifenimpedanz bei viele Steckklemmen | |||
| nein ich bin vom Schleifenwiderstand bei 16 A und bei 13A ausgegangen.
Wohlgemerkt das sind Mindestwerte die nicht überschritten werden dürfen. Gehen wir davon aus das gerade so noch der Grenzwert bei 16 A eingehalten wird. So würde bereits 1 ne Wago diesen Wert über den Grenzwert erhöhen! Aber erst rund 400 Wagos den Grenzwert bei 13 A erreichen! In der Praxis wird der Schleifenwiderstand gemessen und danach festgelegt ob die Abschaltbedingungen erfüllt oder nicht erfüllt sind! Sind die Abschaltbedingungen nicht erfüllt muss niedriger abgesichert werden. Zu den Leitungslängen sage ich nur das diese Längen für 3 % Spannungsfall gelten aber völlig nebensächlich für die Abschaltbedingungen sind. Denn eine Sicherung muss auch bei -10% Nennspannung noch in der geforderten Abschaltzeit abschalten! Der Schleifenwiderstand beinhaltet alle R des Stromkreises und begrenzt damit den möglichen Kurzschlussstrom! ... | |||
| 17 - Schleudert nicht richtig -- Waschmaschine Siemens WH6149C | |||
| So da bin ich schon wieder,
Habe die Messung jetzt gemacht. Folgendes ist dabei raus gekommen. Zwischen der ersten Klemme (siehe Foto) von oben und zweiten Klemme habe ich ca. 1,5 Ohm gemessen. Zwischen der dritten und der vierten Klemme habe ich ca. 2,5 Ohm gemessen. Und zwischen der fünften und sechsen Klemme habe ca. 16 Ohm. Es ist kein Gehäuseschluss oder Kurzschluss vorhanden. Aus meiner Sicht ist der Motor damit in in Ordnung. Könnt ihr mir vielleicht sagen was es alles für Abschaltbedingungen gibt die ich kontrollieren kann? Gruß @lexander ... | |||
| 18 - FI für den Garten -- FI für den Garten | |||
Zitat : electrixx2003 hat am 17 Apr 2014 07:28 geschrieben : Ja, TT-Netz. Naja. TT ist klar. Hier ist eine FI für alles vorgeschrieben, um die Abschaltbedingungen einhalten zu können. Normalerweise wird hier ein selektiver FI verwendet, und nachgeschaltet mehrere normale FIs für die Stromkreise ... | |||
| 19 - C16 Ampere Löst aus Warum -- C16 Ampere Löst aus Warum | |||
| Eine Schreinerei ist in aller Regel eine feuergefährdete Betriebsstätte.
Ein FI mind. 300mA für alle Betriebsmittel ist hier Pflicht. 16A CEE-Steckdosen auch hier wie immer selbsmurmelnd über 30mA FI. Das sind aber Grundlagen, die jemand, welcher sowas installiert doch bitte beherschen sollte, oder? Das ist auch nichts, was einem ein Planer erzählt. Warum ich nochmal den FI hinterfragt habe, waren aber die einhaltung der abschaltbedingungen, welche ohne FI bei K-LS schnell eng werden können. ... | |||
| 20 - 10A LS als Schalter benutzen ? -- 10A LS als Schalter benutzen ? | |||
| Für 16A bei 1,5mm² ist die Grenze irgendwo bei 18m. Sonst Abschaltbedingungen nicht mehr eingehalten!
Gibt es FIs? Wer führt die erforderlichen VDE-Messungen durch wenn die Geschichte fertig ist? ... | |||
| 21 - Elektro auf dem Camping -- Elektro auf dem Camping | |||
| Hallo.... prima, schon Antworten!
Fi ist bei mir ohnehin Pflicht, zumal der "alte" im Anschlusskasten eher nicht funzt übrigens manche LS eher auch nicht (Die Leitungen schmurgeln dann so schön durch die Dämmung. Das haben wir beim "Abriss" beim Nachbarn so vorgefunden und entsorgt... Auch wenn der Winter naht, sooo warm wills dann doch keiner haben.).... Also auch ein "eigener" LS. Nur mach ich mir Sorgen um die Abschaltbedingungen. Alle Wärme wird bei mir mittels Gas erzeugt. Bis auf die Kaffemaschine also eher kleine Verbraucher (Kühli, PC, LTE, Licht, etwas Elektronik) und die läuft nur poradisch. Wasserinstallation ist in Kunststoff, Die Verdrahtung in meiner Bude scheint so weit i.O. Wenn ich einen PRCD + LS in die Zuleitung lege, wärs zwar sicher, aber wahrscheinlich sehr häufig abgeschaltet... auch blöd.. Da dachte ich eben, mit einem eigenen "TNS-Netz" mit Erder nach dem Trafo und RCD (10mA?) muss der "Kasten" nur noch Strom liefern und fertig, meine Installation wäre dann immer sicher und das ist das Wichtigste... Da ich alles nur häppchenweise umsetzen kann, wäre mein erster Ansatz jetzt erst mal ne ordentliche Anschlussleitung mit eigenem LS (6A?, zweipolig) und RCD... | |||
| 22 - Potentialausgleich verbessern -- Potentialausgleich verbessern | |||
| Da dir das EVU einen PEN liefert und Dieser ja den PE schon mitbringt sind die Abschaltbedingungen auch ohne zusätzlichen lokalen Erder erfüllt.
Der örtliche Erder verbessert nur die Erdungsverhältnisse, bei Dir und durch die PEN-Stützung im gesamten Netz. Selbst Deine 65 Ohm sind ausreichend bei Schutz durch RCD aber nicht bei Schutz durch die Sicherung. Damit ein B10 bei unterbrochenem PEN rechtzeitig auslöst müssen 30 A über den LS fließen können. Das bedeutet die gesamte Schleife vom Trafo L über deinen Erder , den Betriebserder des Trafos muss kleiner 230V:30A= 7 Ohm sein! Bei einem B16 sind das nur noch 230V:80A=3 Ohm Du siehst das selbst bei 10 Ohm ein B10 nicht rechtzeitig auslösen würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Okt 2013 22:50 ]... | |||
| 23 - Außensteckdosen mit 63A, Frage zu FIs -- Außensteckdosen mit 63A, Frage zu FIs | |||
| Für Steckdosen > 25 A (bitte nicht auf den exakten Wert festnageln!) ist in der ÖVE E-8001 (gratis im Download verfügbar) kein Zusatzschutz, d.h. FI mit <= 30 mA vorgeschrieben, wird aber empfohlen. Zusätzlich wäre es wohl noch sinnvoll, sich - ebenfalls beim KfE oder im RIS - die E-8xxx für Räume mit Menschenansammlungen herunterzuladen, da ich mit solchen Anlagen seit 5 Jahren nichts mehr zu tun habe ist meine Erinnerung diesbezüglich etwas blass. Auch die Normen für fliegende Bauten wären vermutlich nicht völlig uninteressant. Wie gesagt, alles kostenlos zum Download zu haben.
Sollte es sich außergewöhnlicherweise beim speisenden Netz um ein TT (Schutzerdung) handeln, ist als Fehlerschutz ein FI-Schalter vorgesehen. Der Nennfehlerstrom ist so zu wählen, dass die Einhaltung der Abschaltbedingungen sichergestellt ist. Kurz zusammengefasst: die 8001er schreibt den FI nicht vor, die Normen für Veranstaltungstätten etc. könnten hier aber ergänzende Forderungen haben. Schaden könnte ein FI pro Steckdose nicht. Allerdings ist zu beachten, dass dieser entweder ein mit Nennstrom vorsicherbarer 63er oder ein kaum bezahlbarer 100-A-Typ sein muss. Gleiches gilt natürlich für die FIs in den mobilen Verteilern, es sei denn dort werden Vorsicherungen <= 35 A instal... | |||
| 24 - FI Schalter installieren. -- FI Schalter installieren. | |||
| So ein selektiver FI nennt sich Typ S und muss mindestens den 3-fachen Nennfehlerstrom des nachgeschalteten FIs haben, bei normalen 30 mA also 100 mA (rechnerisch 90, aber das gibts ja nicht). Notwendig/sinnvoll/... ist das jedenfalls nur in TT-Netzen, im TN übernimmt die Backupfunktion der LSS bzw. die Sicherung. Auf die Einhaltung der Abschaltbedingungen ist dann allerdings trotz Vorhandensein eines FIs zu achten (also Obacht mit C-LSS und langen Leitungen).
Interessant finde ich, dass in BE offensichtlich etwas ähnliches gilt wie die österreichische Schaltstromregel und es somit unterschiedlich hohe Absicherung gleicher Querschnitte mit LSS und Schmelzsicherung gibt. ... | |||
| 25 - Kabelkanal für Feuchtraumkabel -- Kabelkanal für Feuchtraumkabel | |||
| Zur Problematik 1,5mm² für Steckdosenstromkreise
erstens 1,5 mm² ist hart an der Belastungsgrenze zweitens Steckdosen sollten auch mit 16 A belastbar sein drittens Spannungsfall und damit verbunden die Netzimpetanz (hier soll mir keiner kommen die Abschaltbedingungen sind durch den RCD gegeben) viertens soll die Leistung am Verbraucher und nicht auf der Leitung verheizt werden. fünftens eine Rechnung geht nur auf wenn alle Teile der Rechnung stimmen. sechstens abgesehen vom Kupferpreis (Geiz ist Geil) gibt es keinen Grund auf den fast doppelt so hohen Querschnitt zu verzichten. Kurz und gut nur dumme sparen am falschen Ort und an der Sicherheit ... | |||
| 26 - Einschaltstrombegrenzung für Regeltrenntrafo -- Einschaltstrombegrenzung für Regeltrenntrafo | |||
Zitat : kennt jemand eine Lösung wenn der Schalter erst nach der Einschaltstrombegrenzung liegt, die Schaltung also permanent an 230V hängt? Dazu müsste die Strombegrenzung jederzeit den Strom auf einen gewissen hohen Spitzenwert begrenzen können und ansonsten mindestens bis zu den Spitzen des Nennstromes einen Innenwiderstand von praktisch 0 haben. Eine Konstantstromschaltung also. Mit MOSFETs könnte man sicherlich so etwas machen, aber es wird verhältnismäßig teuer werden. Mir ist nicht bekannt, ob eine solche Technik angewandt wird. Mir sind aber zwei Verfahren bekannt, bei denen der Einschaltstromstoß vermieden wird, in dem der Trafo im richtigen Moment eingeschaltet wird. P.S.: Eine Einschaltung ohne den Begrenzungswiderstand würde ich heute vermutlich mit einem Triac und einem Microcontroller machen. Am einfachsten wäre eine Phasenanschnittsteuerung mit Sanftanlauf, so daß der Trafo während einiger Halbwellen entmagnetisiert w... | |||
| 27 - LautsprecherS Charakteristik "S" überall im Haus verbaut - Warum machte man das damals so? -- LautsprecherS Charakteristik "S" überall im Haus verbaut - Warum machte man das damals so? | |||
| Noch mal zum Mitmeiseln! auch ein K oder D LS ist ein Leitungsschutzschalter und wenn da die Abschaltbedingungen erfüllt sind werden die Leitungen vollständig geschützt! Wenn du natürlich dummerweise 2 Kabeltrommeln mit je 50 m hinter die Steckdose hängst ist das Deine Dummheit! Denn dann kann auf Grund des zu hohen Leitungswiderstandes eben der Kurzschlusstrom nicht fließen und damit ist nur der Überlastschutz Wirksam. Aber auch der Überlastschutz schützt die Leitung, nur eben nicht die Billig will ich Kabeltrommeln Made in China. Die lösen sich schon bei Nennstromstärke gern in Rauch auf. ... | |||
| 28 - 20A Sicherung fliegt raus -- 20A Sicherung fliegt raus | |||
Zitat : oder die 20A B Automaten drinnenlassen und dahin ein Motorschutzschalter? Nein, dann lösen sie ja weiterhin aus. Zitat : Was spricht gegen C Automaten? Grundsätzlich eigentlich nichts. Nur muss dafür geschaut werden, ob die Abschaltbedingungen weiterhin eingehalten werden. Und dazu wiederum muss u.a. die Verlegeart, der Leiterquerschnitt und die Leitungslänge bekannt sein. Einfach austauschen geht nicht. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 3 Jan 2013 14:28 ]... | |||
| 29 - Rauchzeichen -- Rauchzeichen | |||
Zitat : shark1 hat am 31 Dez 2012 12:03 geschrieben : Oder meint ihr "rechtlich" kann man sich auf einen anderen (Meister)-Betrieb nicht verlassen, oder muss man gar davon ausgehen, dass der FI binnen 3 Monaten einfach kaputt geht? Vertrauen ist gut - Prüfung ist besser. Wenn ich irgendwas montiere prüfe ich anschliessend grundsätzlich auch die Einhaltung der Abschaltbedingungen für ebendiesen Stromkreis und dokumentiere das auch (inkl. Unterschrift des Kunden). Sollte danach irgendwas passieren kann ich demjenigen der an meine Tür klopft den Wisch unter die Nase halten und nachweisen dass der Stromkreis zum Zeitpunkt der Prüfung in Ordnung war. Gruß Tobi ... | |||
| 30 - Ohne Worte -- Ohne Worte | |||
| Hmmm, von der angesprochenen, generellen "FI-Pflich"in Deutschland ist mir nichts bekannt.
Allerdings befürworte ich den einsatz von Fehlerstromschutzschaltern auch bei est angeschlossenen Haushaltsgeräten ausdrücklich. Was mir auch Sorgen macht: Je nach Netzform kann ein Fehlerstromschutzschalter unabdingar sein, um die Abschaltbedingungen einzuhalten. Dies übersieht der liebe Herr 125erfreak geflissentlich, bzw. er scheint's wirklich nicht besser zu wissen.
... | |||
| 31 - B13 vs. C13 -- B13 vs. C13 | |||
| ein FI gewährleistet nie und nimmer irgendwelche Abschaltbedingungen. Ein FI löst bei Fehlerströmen aus, aber nie bei einem Kurzschluss L zu N.
Von daher ist diese Aussage Blödsinn. Ob man B oder C nimmt, kommt nur auf den Anlaufstrom der zu erwartenden Verbraucher an. Der Querschnitt ist dann so auszulegene, dass aufgrund des netzwiderstandes der benötigte Kurzschlusstrom fliessen kann. das ist bei einem B16 der 3 - 5 fache Nennstrom . Also 16*5 = 80A und beie inem C13 der 5 - 10 fache Nennstrom . Also 130A So gesehen hast Du absolut Recht, dass von Seiten Kurzschlusstrom ein C13 genauer betrachtet werden muss als ein B16. Rechnet man allerdings 230 V / 130A ergibt dass immerhin 1.8 Ohm. Und das ist allerdings schon sehr viel. Wer rechnet mir aus, wie viwele laufmeter 1.5mm² das sind. Meist sind die Stromkreise in dem Leistungsbereich eher durch den max. erlaubten Spannungsfall und weniger wegend em nichterrreichen des notwenidgen Kurzschlusstromes begrentzt [ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 22 Nov 2012 15:16 ]... | |||
| 32 - Berührungsspannung -- Berührungsspannung | |||
| Du erklärst es ja schon selbst:
"Hoher Schutzleiterwiderstand (zB TT 50Ohm) => Hohe Berührungsspannung Kleiner Schutzleiterwiderstand (]zB TN 0,5Ohm) => Niedrige Berührungsspannung" Im Verhältnis zu 0,5Ohm Außenleiterwiderstand. Macht im 1.Fall 1% Messfehler aus. Macht im 2.Fall 50% Messfehler aus, ist aber irrelevant, da der Anzeigewert zB nur 1% des zulässigen VDE-Werts beträgt (1V von 50V) Nein, der wichtigste Punkt ist der Erdungswiderstand und ggf. nicht angeklemmte Schutzleiter. Ich denke das SMPG misst im TN System die Schleifenimpedanz (LTrafo->LSteckdose->PESteckdose->PENTrafo). Mein Profitest macht das mit einem Strom von ca. 15mA. Nun ist dieser Messwert sowieso sehr ungenau. Ich weiß nicht mehr genau wieviel, aber ich glaube laut Anleitung ist die Tolleranz ca. 2,5V bzw. 1,5Ohm. Ob im TN-System für Ub nun 1Ohm oder 3Ohm zu Grunde gelegt wird, ist doch bei einem 30mA FI vollkommen egal. Du schreib... | |||
| 33 - Unterverteilung anbinden -- Unterverteilung anbinden | |||
Zitat : Dann setzt den RCD in die HV damit kannst du auch die UV Freischalten. Das wäre grundsätzlich auch eine Möglichkeit, aber praktisch auch sinnvoll? Zitat : Sinnigerweise nimmt man dafür einen selektiven RCD . Und ja Geiz ist geil nur Dumme sparen an der Sicherheit! Um Geiz geht es mir nicht, aber die LSS der UV sind bereits auf 2 RCD verteilt und die UV ist ja komplett fertig vorhanden. Ich meine, wenn der Leitungsschutz gegeben ist und keine seperate Absicherung von der Norm her sein muss, genügt eigentlich ein allpoliger Ausschalter. Den kann ich gern für 63 A auslegen. Die Abschaltbedingungen, einschließlich Personen- und Sach... | |||
| 34 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung | |||
Zitat : Jupp, es ist ein TT Netz. Hier in Thüringen in der ländlichen Gegend ist das noch weit verbreitet. "Noch" ist gut. Im Großteil von Thüringen hat hat man in den 90er Jahren bekonnen, das Netz konsequent offiziell auf TT umzustellen, einfach, weil die Netzbetreiber die Verantwortung für die Einhaltung der Abschaltbedingungen nicht mehr übernehmen wollten. Obwohl es sich quasi um TN-C-Netze handelt, dürfen diese ab HAK nur noch als TT betrachtet werden. Das gilt praktisch für alle Neuanlagen und bei größeren technischen Veränderungen. Alle anderen dürfen noch TN-C behalten. Mit Stadt oder Land hat das nichts zu tun. Der TT-Anteil wächst täglich. Es stimmt aber nicht, dass man nur Leitungen und Kabel ohne grün/gelb verlegegen darf und den PE extra verlegen muss. Diese Forderung gilt nur für die Hauptleitung zwischen HAK und Zähler. Der PE muss getrennt von der Hauptleitung von der Haupterdungsschiene zur PE-Klemme an der Hauptverteilung verl... | |||
| 35 - Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer -- Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer | |||
| Im Bereich unter 96A (3*In) sind die B und C Automaten gleich. Mit "C" macht man sich in diesem Fall nur die Abschaltbedingungen schwerer und verschlechtert die Sicherheit! Einen erhöhten Einschaltstrom hat ein DLE schließlich nicht.
Ein 32er Automat (B oder C) wird sowieso unter 36A nicht auslösen (kleiner Prüfstrom). ... | |||
| 36 - Polumschaltbare Motoren -- Polumschaltbare Motoren | |||
Zitat : MANSTON hat am 21 Jun 2012 12:58 geschrieben : Wie er den Strom aber misst und warum man immer alle Anschlüsse anschließen muss.Versteh ich aber immer noch nicht. Meist ist um einen Bimetallstreifen(pro Phase einen) ein Widerstandsstreifen über einem Isoliermaterial herumgewickelt. Bei entsprechendem Stromfluß erwärmt sich das Widerstandsmaterial und das Bimetall verformt sich bis es den mechanischen Auslöser betätigt. Dabei erwärmt sich natürlich der ganze MS-Schalter und gibt dabei auch wiederum Wärme an die Umgebung ab. Bei nur einem "heizenden" Bimetall muss die Zugeführte Wärme natürlich deutlich größer sein um die selbe Temperatur innerhalb des Gehäuses zu erreichen wie bei dreien. Daher sollten immer alle drei Bimetalle "beheizt" werden um reproduzierbare Abschaltbedingungen zu erreichen. powersupply [ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 23 Jun 2012 1:21 ]... | |||
| 37 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
| Hallo Ego na dann lies mal Da nach
Zitat : Anforderungen an die Schutzerdung Im Sinne der neuen Begriffsdefinition müssen Körper, unter Beachtung der vorgegebenen Bedingungen des entsprechenden Stromversorgungssystems (siehe Kap. 7.1.1.1), mit einem Schutzleiter verbunden werden. Gleichzeitig berührbare Körper müssen mit demselben Erdungssystem einzeln, in Gruppen oder gemeinsam verbunden werden. Für Schutzerdungsleiter, also Schutzleiter zum Zweck der Schutzerdung, gelten dieselben Anforderungen wie für Schutzleiter nach DIN VDE 0100-540. Dabei muss für jeden Stromkreis ein Schutzleiter vorhanden sein, der durch Anschluss an die diesem Stromkreis zugeordnete Erdungsklemme oder Erdungsschiene geerdet ist. Somit muss in allen Kabeln bzw. Leitungen ein Schutzleiter mitgeführt werden,... | |||
| 38 - FI-Schalter (RCD) -- FI-Schalter (RCD) | |||
Zitat : shark1 hat am 3 Jan 2012 22:46 geschrieben : Wann wurde denn bei deinem Haus mit der Errichtiung begonnen? Denn bis 1985 musst das Bad noch keinen FI haben. Das ist nicht ganz richtig. Je nach Netzform war zu Einhaltung der Abschaltbedingungen auch damals schon ein FI nötig (jedoch nicht zwingend einer mit max. 30mA). Und die Beschreibung des Fragestellers deutet bisher auf ein TT-System hin! ... | |||
| 39 - Aufteilung Wohnungs-Drehstrom für autarken Herd & Kochfeld -- Aufteilung Wohnungs-Drehstrom für autarken Herd & Kochfeld | |||
Zitat : BMS240 hat am 5 Dez 2011 13:49 geschrieben : Im TT-Netz war doch mal die Vorschrift, 4-polig abzuschalten, da der N als aktiver Leiter gilt. Besteht die Vorschrift nicht mehr? mfg BMS240 Im TT wra doch soweiso meist ein FI vorgeschrieben, da ansonsten die Abschaltbedingungen nicht eingehaltenw erden konnten. ... | |||
| 40 - Interpretation Prüfprotokoll -- Interpretation Prüfprotokoll | |||
Danke, das wars! 58,2mA passen für einen 100mA-FI durchaus. Dann wären sowohl Bezeichnung als auch Einheit ziemlich zufällig gewählt
So viel zur Qualität des Protokolls. Würdet ihr ein umfangreicheres Protokoll machen und wenn ja mit welchen Messungen? Den Netzinnenwiderstand muss man ja eigentlich an jeder Steckdose messen, um die Einhaltung der Abschaltbedingungen im Kurzschlussfall zu überprüfen, oder? Mein Fachbuch erwähnt nur die RCD-Prüfung, Berührungsspannungsmessung und (im TN mit Abschaltung durch Überstromschutzorgane) Messung von ZS bzw. im TT RA. ... | |||
| 41 - Was fuer eine Netzform ist das? -- Was fuer eine Netzform ist das? | |||
Zitat : (der Ami hat eher Angst vor Spannung, der Kontinentaleuropäer eher vor Strömen, Stahlbleckkapselung vs. Kunststoffkapselung etc.). Umgekehrt. In Nordamerika mit ihrem 110V System aus Edisons Kohlefadenleuchtenzeit ist die Angst vor Spannung nur gering. Daher auch die UL Steckerverbinder ohne Berührschutz. Bei 110V haben die aber ein grosses Problem mit "Fusing" bzw. den Abschaltbedingungen. Daher liegen in öffentlichen und vielen anderen Gebäuden die Leitungen in Stahlrohren, die Verteiler in Stahlkisten. Die Leitungsisolation ist Halogenfrei, um beim Abbrennen keine Dioxine freizusetzen. Dazu die typische Holzständerbauweise. Auf dem Land oft lange Mittelspannungsfreileitungen mit nur einem Leiter. Dann nah am Haus ein Einphasiger Masttrafo in Klingeltrafogrösse... Drehstrom in Haushalten völlig unbekannt. Soweit zu Kapitalismuskritik. Ich bekomm immer Mitleid wenn ich dort rumfahre. MFG Christian ... | |||
| 42 - VDE Vorschrift -- VDE Vorschrift | |||
Offtopic : und war da nicht noch irgendwas mit Abschaltbedingungen ? ... | |||
| 43 - Hauswasserwerk an lange Stromleitung anschließen? -- Hauswasserwerk an lange Stromleitung anschließen? | |||
| Ich denk mal das das problemlos gehen sollte.
Du hast nach dem C13 die Möglichkeit rund 2,9 kW zu nutzen. Der C13 wurde ja wegen der langen Strecke gewählt um die Abschaltbedingungen noch einzuhalten. Gruß Bernd ... | |||
| 44 - Lichtstromkriese mit oder ohne FI? -- Lichtstromkriese mit oder ohne FI? | |||
| So ist es!
Unsinnige und völlig praxisfremde Empfehlung. Und was sollte man machen, wenn FI sowieso unverzichtbar (wg. Netzform, Abschaltbedingungen, VNB-Vorgabe, Forderung des Versicherers etc. pp)??? Merke: Nicht mit, sondern gerade ohne FI kommt es leicht zur Lichtstromkri(e)se!
(siehe Deine Überschrift) [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Jun 2011 22:36 ]... | |||
| 45 - Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe -- Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe | |||
| Ein Steckdosenstromkreis kann bei richtiger Auswahl des Überstromsicherungselements nie Überlastet werden.
Egal ob da eine oder 1000 Steckdosen vorhanden sind. Einzige Bedingung auch an der letzten Steckdose des Kreises müssen die Abschaltbedingungen erfüllt sein. Gruß Bernd ... | |||
| 46 - G 16A Leitung Sicherungen gegen K 16A austauchen wegen Schweißgäret -- G 16A Leitung Sicherungen gegen K 16A austauchen wegen Schweißgäret | |||
| Die Abschaltbedingungen sind nur mit FI einzuhalten. Egal ob G oder K. Da Änderung an der Anlage ist ein FI sowieso Voraussetzung wenn die Absicherung geändert wird.
MFG Christian ... | |||
| 47 - Steckdosenleisten hintereinanderschalten -- Steckdosenleisten hintereinanderschalten | |||
| Zu 2) Doch, daran liegt es auch. Kurze Verlängerungskabel haben nämlich oft nur 0,75mm². Zusammen mit 3) und 7) werden halt irgendwann die Abschaltbedingungen nicht mehr eingehalten.
Zu 6) Am Spannungsfall entsteht immer Wärme, im Versorgungsnetz kann dir das erstmal egal sein, in der Wohnung u.U. nicht mehr Zum Schukokontakt: einfach mal die Steckerstifte nach Benutzung von Heizlüfter, Wäschetrockner etc anfassen. Sind mit Sicherheit wärmer als der Rest der Leitung. ... | |||
| 48 - Sicherung in neuer Wohnung ausreichend? Zustand Sicherung? Benötige eine kurze Fachmeinung! -- Sicherung in neuer Wohnung ausreichend? Zustand Sicherung? Benötige eine kurze Fachmeinung! | |||
| Moin,
Leitungsschutzschalter unterliegen durchaus einem Alterungsprozess in Hinblick auf den Bimetallauslöser. Dein Problem deutet darauf hin dass bei dir LSS mit H-Charakteristik im Einsatz sind, die sind zum einen bekannt dafür dass sie bei hohen Einschaltströmen (Saugstauber) sehr flink auslösen, bei Überlast dagegen sehr träge (daher auch die Bezeichnung "H"ausbrand-Charakteristik). Ein Austausch gegen neue LSS ist hier also durchaus angebracht. Zu beachten ist dabei einiges, unter anderem die Einhaltung der Abschaltbedingungen und die richtige Nennstrom-Zuordnung zu den verlegten Leiterquerschnitten. Aber das weiss der Fachmann (hoffentlich). Zum Herd: Bist du sicher dass der nur an zwei Aussenleitern angeschlossen ist? Was steht auf deinem Zähler, Drehstromzähler oder Wechselstromzähler? Gruß Tobi ... | |||
| 49 - TN-C Netz Fi-Schalter -- TN-C Netz Fi-Schalter | |||
| Nein da liegst du Falsch ! Viel gefährlicher ist ein TT-Netz gerade aus dem Grund das da eben die Abschaltbedingungen nicht immer erfüllt sind. ... | |||
| 50 - Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten -- Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten | |||
| Die Liste von Shark1 finde ich sehr gut, ich würde das in die unterste Reihe montieren (lassen) und da wo sich der 3xB16 + der 1xB16 befindet sowas
http://shop.ebay.de/?_from=R40&.....ories in fingersicherer Ausführung montieren. Ich würde dazu 5x2,5 mm² und 3x2,5 mm² nehmen, so läufst du kaum in Gefahr in Probleme zu laufen was Abschaltbedingungen und Spannungsfall betrifft sofern du bestimmte Leitungslängen nicht überschreitest. Das du dir dieser Problematik bewusst bist und das ggf. berechnen kannst habe aber richtig gelesen? Gruß, BO ... | |||
| 51 - Sicherung fliegt immer wieder heraus -- Sicherung fliegt immer wieder heraus | |||
| Abgesehen davon, daß es wohl KEINE Turbine sein wird (eher das Gegenteil):
Was willst Du da berechnen (also woraus)??? wenn Du was messen willst, dann miß den Netzinnen- und den Schleifenwiderstand, um zu klären, ob die Absicherung mit C bzw. ggf. K16A zulässig ist (im Hinblick auf die Abschaltbedingungen)! Wer ist denn überhaupt auf die Idee gekommen, solch einen Motor mit B-LS zu versehen? Ist das ein Festanschluüß oder mit Steckverbindung? Gibts nen FI (auch) für diesen Stromkreis? ... | |||
| 52 - Herdanschluss aufteilen / Kabellänge -- Herdanschluss aufteilen / Kabellänge | |||
| So ist es.
Der Pauschalaussage "geht gar nicht" kann ich mich nicht anschließen. Aber es ist problematisch, vermutlich sehr grenzwertig und muß detailliert nach verschiedenen Gesichtspunkten geprüft werden! Bitte daher erstmal alle fehlenden Angaben nachliefern: Leistungen beider Geräte, Leitungstypen und Verlegeart, Vorhandensein von FI/RCD (auch) für diesen Stromkreis, Auslösecharakteristik der Überstromschutzorgane (z.B. Kennbuchstaben der Leitungsschutzschalter) etc. Generell gilt, daß eine derartige Aufteilung eines Drehstromkreises sowieso nur zulässig ist, wenn eine allpolige Abschaltmöglichkeit besteht. Da Herde (aus gutem Grund) meist nicht mit einem dreipoligen, sondern drei einpoligen LS (oder mit Schmelzsicherungen) abgesichert sind, genügt dies NICHT der Anforderung. Es müßte dann ein weiterer Schalter (z.B. FI) vorhanden sein. Die Installation der Steckdose für den Backofen ist im übrigen nur dann überhaupt zulässig, wenn der Herdstromkreis durch einen 30mA-Fehlerstromschutzschalter geschützt ist!!!
Das sind beides Sicherheitsaspekte. Ebenso die Frage des Schleifenwiderstands / der Einhaltung der Abschaltbedingu... | |||
| 53 - Umbau meiner alten Elektroinstallation !!! -- Umbau meiner alten Elektroinstallation !!! | |||
Zitat : Wenn ich den N nehme und an meine N-Klemmleiste in der neuen Unterverteilung anschließe muss Ich die den dann auch mit der PE-Klemmleiste verbinden? Denn Ich habe schon irgendwo gelesen dass so eine Art Brücke von der N-Klemme zur PE-Klemme gemacht wurde Das kannste bei TT schon mal abschreiben ! Du musst seinen eigenen Erder setzen, der die Abschaltbedingungen erfüllt. Dieser ist mit der Hauptpotentialausgleichsschiene zu verbinden. FI 30mA sind für alle Steckdosenstromkreise Pflicht ! Fi größer 30 mA für alle anderen Stromkreise je nach Erdungswiderstand möglich. ... | |||
| 54 - Leitungsschutzschalter löst aus -- Leitungsschutzschalter löst aus | |||
| Wichtiger Sicherheitshinweis:
Wenn für die betreffenden Stromkreise kein Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) vorhanden ist oder bei der Gelegenheit eingebaut wird, ist es möglich, daß KEIN 1:1-Ersatz von H durch andere Auslösecharakteristik zulässig ist (weil sonst u.U. die Abschaltbedingungen nicht eingehalten werden)! Dann bestünde im Fehlerfalle unmittelbare Lebensgefahr. Es muß also vom Fachmann die Situation geprüft und ggf. der Kurzschlußstrom gemessen werden. Besser ist gleich ne FI-Nachrüstung (aber mit Schutzmaßnahmenmessung). ... | |||
| 55 - Einfache Frage zu Sicherungen an euch -- Einfache Frage zu Sicherungen an euch | |||
Offtopic :Es ist möglich, dass das je nach VNB etwas anders geregelt ist, aber ich kenne es so: 0,5% vom HAK zum Zähler und weitere 3% vom Zähler bis zur letzten Steckdose sind erlaubt, mehr nicht. Ob man diese 3% zwischen HV und UV verballert oder zwischen UV und Steckdose ist dabei (bei Einhaltung der Mindestquerschnitte und Abschaltbedingungen) egal. ... | |||
| 56 - Retorische Frage... Stromausfall vs. Stromerzeuger... -- Retorische Frage... Stromausfall vs. Stromerzeuger... | |||
| Widerspruch:
NEIN, es ist weder ein Netzparallelbetrieb möglich noch darf ein solcher Generator einfach so ins Hausnetz einspeisen (sebst wenn die Hauptsicherungen herausgenommen wären)!!!!
Denn dann liegt in der Regel keine geeignete Netzform vor, um die Abschaltbedingungen einzuhalten.
Außerdem würde gegen diverse weitere Sicherheitsvorschriften verstoßen (allpolige Trennung, Nicht-Benutzung des VNB-N/PEN als Anlagenerder etc.).
Es ist im Prinzip möglich, aber dazu sind Umbauten erforderlich, die eine Umschaltung auf eine Einspeisedose ermöglichen. Die sind im Regelfall jedoch viel zu teuer, insbesondere bei solch kleinem Aggregat lohnt das nicht. Man kann stattdessen einige ausgewählte (in dem Fall nur Wechsel-)Stromkreise herausnahmen, die dann umschaltbar auf Notspeisung vorgerichtet werden. Das Thema wurde hier im Forum bereits mehrfach intensiv erläutert. Bitte benutze die Suchfunktion! Wenn dann no... | |||
| 57 - Muss PE und N im HAK verbunden werden? -- Muss PE und N im HAK verbunden werden? | |||
| Moin,
das Hauptproblem des TT-Systems ist die Einhaltung der Abschaltbedingungen. Die Erdungswiderstände im TT sind erfahrungsgemäss sehr hoch, das wirkt sich äusserst ungünstig auf die Schleifenimpedanz aus. Daher ist gerade im TT die Verwendung von Fi-Schaltern zwingend erforderlich. Und wenn dann irgendwann mal die Verbindung zum Erder weggammelt oder anderweitig getrennt wird ist deine Erdungsanlage ausser Funktion - sehr sehr ungünstig. Mir persönlich ist das TN-Netz deutlich lieber und glücklicherweise arbeite ich in einem Gebiet in dem praktisch keine TT-Netze existieren. Gruß Tobi ... | |||
| 58 - Leitungsquerschnitt, Spannungsabfall, Steckdosen, Verständnis. -- Leitungsquerschnitt, Spannungsabfall, Steckdosen, Verständnis. | |||
| Entschulidung, aber wenn nicht Nullung als Schutzmaßnahme angewandt wird, ist es den Spannungsabfall als Grund für die Reduktion des Sicherungsnennstroms anzuführen ein Topfen.
Entweder fließt ein unzulässig hoher Strom, dann löst der LS aus, oder der Strom bleibt - warum auch immer - unter der Auslösegrenze, dann eben nicht. Ein 10A LS löst bei 1,2xIn aus. Damit der Strom bei einem Kurzschluß noch kleiner bleibt, müßte das Kabel etwa 900 ... 1000 m lang sein - dann würde zwar kein Gerät mehr funktioniern, aber gefährlich wäre es auch nicht. Wenn der Kabelwiederstand so groß wäre, daß er einen satten Kurzschluß soweit begrenzt, daß der magnetische Auslöser nicht mehr ansprechen kann, kommt eben nach einiger Zeit der thermische - selber Effekt wie bei einer Überlast. Da gibt's auch keine sofortige Auslösung. Realitätscheck in Bezug auf Nullung: 100 m 1,5 Kabel haben ca. 2 Ohm (Phase plus PE) Netzimpedanz am Verteiler angenommen mit 0.5 Ohm (recht konservativ) 230V / 2.5 Ohm -> Ik 92 A Damit wären die Abschaltbedingungen für einen LS B16 (>80A) immer noch erfüllt. Wenn wirklich Nullung der Grund für die schwache Absicherung ist und die Schleifenimpedanz noch höher als oben angenommen, dann müßte man denn LS ... | |||
| 59 - 200 m lange 32A Leitung -- 200 m lange 32A Leitung | |||
Zitat : Baxter07 hat am 5 Jul 2010 00:22 geschrieben : Falls an der Zuleitung etwas wäre, kommt der FI im Haus zum tragen. ...welcher aber kein selektiver FI ist. Also auch bei einem Fehler nach dem Baustrom-FI kann der FI im Haus fallen und alle stehe im Dunkeln. Die hier diskutierte Belastbarkeit hat übrigens nichts mit 6mm² bei 32A zu tun, sondern ob bei der Länge immer noch die Abschaltbedingungen eingehalten werden können und was die Verbraucher von der niedrigeren Spannung halten. ... | |||
| 60 - RCD löst aus - PEN schuld? defekt?! -- RCD löst aus - PEN schuld? defekt?! | |||
| Du bringst da zwei Sachen durcheinander:
Es muß mehrmals gemessen werden! 1) die Leitungen nach der Verlegung (Isolationswiderstand) 2) die Schutzleiter nach dem Verklemmen (niederohmige Durchgängigkeit) 3) die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen unmittelbar nach der Erprobung (Abschaltbedingungen) Ggf. sind weitere Messungen erforderlich (Spannungen, Drehfeld, Netzinnenwiderstand etc.). [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 3 Jun 2010 11:07 ]... | |||
| 61 - Fragen zu RCD und Selektivität bei Hausinstallation -- Fragen zu RCD und Selektivität bei Hausinstallation | |||
| Leitungschutzschalter mit 35 A gibts doch nur in E-Charakteristik, also SLS oder ?
Ansonsten 32 A. Selektivität ist auch eine Frage der Höhe des Kurzschlussstroms. zB sind B16 bis 400 A selektiv zu vorgschalteten C32 Automaten. Vor-Ort-Beurteilung notwendig. Prinzipiell: Ein FI am Anfang einer Leitung schützt dann diese Leitung noch mit. Abschaltbedingungen nach 0100-410 sind dann leichter einzuhalten. Man gewinnt etwas Freiheit beim Überlastschutz. Dann vllt ein 35 A SLS für die Zuleitung der UV möglich, womit Selektivität gegenüber den B13 sicher gewährleistet wäre. Löst allerdings der FI aus dann muss man zum Zähler wandern. Bei getrennten Wohnungen bzw. eigenständiger Wohnung wäre das so nicht geschickt. In Deutschland 40 A FI hinter 35 A Vorsicherung ok, in anderen Ländern nicht überall. Auf jeden Fall muss da eh ein Fachbetrieb sein ok geben, also hol den gleich vorher mit ins Boot. Gruß [ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 29 Mai 2010 10:52 ]... | |||
| 62 - FI-Pflicht in Rechenzentren? -- FI-Pflicht in Rechenzentren? | |||
| LS statt MS sowieso nicht.
Und FI nur, wenn eben nicht die beschriebene Ausnahme in Anspruch genommen wird. Was in diesem Fall aber ME zulässig wäre. Insofern: Nein, auch bei Erweiterungen keine abweichende Ausführung nötig. Weder für den Bestand noch für den Zubau. Alles selbstverständlich in der Verantwortung des Ausführenden! Die Einhaltung der Abschaltbedingungen muß natürlich stets gegeben sein. ... | |||
| 63 - Wo TN-C in TN-C-S aufteilen? -- Wo TN-C in TN-C-S aufteilen? | |||
| Ausserdem seh ich grad: Du willst die 50 A Sicherungen in der Hauptverteilung gegen 63 A auswechseln ?! (Also da am 4x25 mm²)
Wie siehts da aus mit den Abschaltbedingungen ? Geprüft ? Gruß Kai ... | |||
| 64 - Zählerschrank erweitern für Küchengeräte -- Zählerschrank erweitern für Küchengeräte | |||
| Hallo Carnmeryoneth,
soso, Du mußt also? Warum muß nicht stattdessen Jemand, der das kann und darf...?
Vielleicht meinst Du eher, Du möchtest. Oder? Also: 1) In diesem Schrank erweitert sich im genanntem Umfang nichts mehr (da kein Platz). Also entweder größeren Schrank hin oder (ME sinnvoller) zusätzliche UV danebensetzen. 2) Stromkreise mit Steckdosen sind ohne FI generell NICHT mehr neu zulässig. Selbst die nachträgliche Erweiterung bestehender Stromkreise um eine einzige Steckdose löst mittlerweile (endlich) zwingend FI-Pflicht aus! Daher ist es nicht nur sinnvoll, sondern UNUMGÄNGLICH, alle derartigen Stromkreise über 30mA-FI zu führen. 3) Im Übrigen kann es schon aufgrund der Netzform (Abschaltbedingungen) sein, daß in jener Anlage sowieso ALLE Stromkreise mit FI geschützt werden müssen (anzuraten ist das generell). Diese Anlage könnte ein TT sein. 4)Einen FI 4p 25A/0,03A kann man verwenden, wenn er passend vorgesichert wird. Vorausgesetzt, er ist mind. vom Typ A. Ist aber arg knapp. Sinnvoller wäre jedoch, einen 40A-FI zu verwenden (kosten doch fast nix mehr)! 5) Leitungen 3x2,5mm² für die 16A-Wechse... | |||
| 65 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung | |||
| Die Richtung stimmt in etwa, aber es sind noch diverse Änderungen an Details nötig oder zumindest angeraten:
1) Die Hausanschlußsicherung von 100A auf 63A senken. Das verbilligt möglicherweise auch den nachfolgenden Zählerschrank (das übliche Material ist meist nur auf max. 3x63A ausgelegt). Der 63A-SLS ist selektiv zu vorgeschalteten 63A-NHs. 2) In der HV keinen zweipoligen, sondern einen vierpoligen FI einsetzen. Sonst unzureichende Lastverteilung! 4x40A ist sogar billiger als 2x63A. 3) Dann drei Neozed-Trenner mit je 3x35A als Hauptschalter für die Etagen und Überlastschutz-Vorsicherung für die 40A-FI. SLS würden dort gar keinen Platz haben (die sind deutlich größer) und wären auch bei gestaffeltem Nennstrom NICHT selektiv zum vorgeschalteten Haupt-SLS. Man sollte also auch den Bereich Keller mit Vorsicherung versehen, obwohl im Moment der Überlastschutz durch die Nennstromsummen der wenigen LS gegeben wäre. Aber wenn da z.B. mal ne Drehstromsteckdose nachgerüstet wird (was ich im Übrigen gleich jetzt mitmachen würde!), reicht es nicht mehr. Alternativ (so wäre es z.B. in den meisten Teilen Bayerns eh vorgeschrieben): Den Haupt-SLS in 35A (oder 40A) ausführen, danach reine Hauptschalter für die drei UVen. Dort die 40A-FI mit bel... | |||
| 66 - Wozu Phasenwender? -- Wozu Phasenwender? | |||
| Moin Bernd,
in meinem Haus war bisher gar kein Drehfeld notwendig mangels CEE-Stecker, zumindest haben die Nachtspeicheröfen nicht gekühlt, also wird das Drehfeld bei denen schon richtig gewesen sein. Und die CEE-Dosen, die ich installiere, haben durchgängig rechtes Drehfeld und ausgemessene und nicht ausgevermutete Abschaltbedingungen. Und wenn ich bei einem Auftrag auf eine falschrumme Dose treffe, spreche ich den Besitzer an und korrigiere das dann auf Wunsch auch gleich, ebenso die Geräte, die ja auf einmal falschrum laufen würden. Es ist halt nur auffällig, dass fast alle käuflich erworbenen Geräte serienmäßig von unfähigen Elektrikern ausgehen. Aber die Brettwiederransägefunktion ist natürlich praktisch. Ist quasi dann das äquivalent zur Auftragsfeile.
Nun gut, wenn da so ein Elektromaurer so einen kaputten Verteiler hat, dann ist das natürlich schon doof. Aber dennoch meine ich fest, dass es einfacher wäre, einmal alle Geräte und Verlängerungskabel richtig anzuklemmen und dann Ruhe zu haben. Mich würds jedenfalls nerven, wenn ich alle 10 Minuten ein neues Drehfeld hätte, abhängig von der Kombination der Verlängerungskabel und Verteiler. Aber vielleicht denke ich zu pr... | |||
| 67 - Sicherungsproblem (H10A) Schraubautomaten... -- Sicherungsproblem (H10A) Schraubautomaten... | |||
Zitat : Durften Schraubautomaten denn auch da verbaut werden, wo die Entsprechende Schmelzsicherung nicht meht zulässig war? Ich dachte immer, die wären nachträglich eingesetzt wurden. Vorsicht: Genau diese Situationen gab es! Also H10A-Schraubomaten, wo nur 6A-Schmelzsicherungen zulässig waren und H16er, wo nur 10A-Patronen rein durften. Denn genau die H-Charakteristik erhielt ja eine besonders empfindliche Schnellabschaltung, um die Abschaltbedingungen (für Nullung) auch dort noch erfüllen zu können, wo es bei diesem Bemessungsstrom mit Schmelzpatronen nicht mehr ging (aufgrund der Schleifenimpedanz). Um Verwechslungen und damit gefährliche Falschbestückungen zu vermeiden, gab es spezielle Paßschrauben mit gestufter Bohrung. Und die H-LS besitzen den dazu passenden gestuften Stift. Ich mache dieser Tage mal Bilder und reiche sie nach (wenn nicht wieder ein Anderer schneller ist, wogegen ich absolut nichts hätte (da viel um die Oh... | |||
| 68 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) | |||
Zitat : :andi: hat am 14 Feb 2010 02:40 geschrieben : Der FI ist nicht vorgeschrieben, wenn es keine laienbedienbaren Steckdosen <=20A an der Anlage gibt. Also kann er als Nettigkeit eingesetzt werden, wo und für welche Kreise es dem Konstrukteur beliebt. Ach? Und wie hält man dann in einem TT-System die Abschaltbedingungen ein??? Noch dazu bei derart hohen Bemessungsströmen der Überstromschutzorgane... Merke: Die Steckdosen-Regel ist nur eine Zusatzforderung, die unabhängig von den allgemeinen Erfordernissen gilt! Aber sie ersetzt diese weder noch setzt sie sie außer Kraft.
In dem Zusammenhang beantwortet sich auch die Frage nach dem vierpoligen Hauptschalter: Im TT-System muß der N mitgeschaltet werden, sonst gilt nicht als freigeschaltet! [ Diese Nach... | |||
| 69 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
| Die Hutschiene über dem Zählerplatz ist eigentlich nur für die Vorsicherungen der Abgänge zu den Unterverteilungen (bzw. Hauptschalter oder Hauptleitungsklemmen wenn aufgrund der Leitungsdimensionierung keine VS erforderlich ist) gedacht.
Hier in DE ist es so dass in der Zählerverteilung eigentlich auch keine Unterverteilung untergebracht werden darf, die einzige Ausnahme sind Einfamilienhäuser bzw. eine Verteilung für Keller/Allgemeinstrom in MFH. Den oben erwähnten Eli würde ich entsorgen - wenn der LSS-Charakteristiken statt nach der Einhaltung der Abschaltbedingungen danach auswählt ob der Kunde ein privater oder gewerblicher ist wird das nichts. Für die Werkbank würde im übrigen folgendes machen: Leg zwei 5x2,5mm² - eins als aufgeteilter Drehstromkreis für die Schukosteckdosen und eins für eine 16A CEE. Dann brauchst du nicht mit Bananensteckern rumzumurksen wenn du Drehstromgeräte anschliessen willst. Bei der Geschichte in der Küche: Auch hier kannst du das 5x als aufgeteilten Drehstromkreis nutzen. Teil die Steckdosen gleichmässig auf die drei Aussenleiter auf, N und PE werden gemeinsam genutzt. Gruß Tobi ... | |||
| 70 - Netzersatzanlage -- Netzersatzanlage | |||
| Richtig.
Am sinnvollsten ist die Kombination von TN-S-System mit 30mA-FI für alle Stromkreise und einem örtlichen Erder (vorzugsweise des Gebäude-PA). Anders kriegt man die Abschaltbedingungen kaum eingehalten. Wenn die betreffende Verbraucheranlage also als TN-S oder TT ausgeführt ist, mit sehr wenig Aufwand machbar. Bei weiter Richtung Verbraucher liegender PEN-Aufteilung muß man sehen. Es muß übrigens kein aufwendiger Schrank sein. Bei geringeren Ansprüchen genügt auch ein Umschalter für Reiheneinbau und eine "nackte" Einspeisedose. ... | |||
| 71 - Felten&Guilleaume bzw Möller LS -- Felten&Guilleaume bzw Möller LS | |||
| Die alten LS können zwar durch einen Eli getauscht werden, aber nur gegen die neuen!
Und nichtmal das wäre hier zutreffend, da er Dir nicht für die alten einfach so (ohne Aufzahlung) die neuen geben wird. Es hieße dann "ersetzen gegen" oder "austauschen". Ob B16 oder C13 zulässig sind oder nur ganz etwas anderes (z.B. C10 oder K16), hängt von den örtlichen Verhältnissen ab (Leitungstyp, Länge, Querschnitt, Verlegeart, Häufung, Umgebungstemperatur, Abschaltbedingungen). Das kann (und muß) ein Fachmann genau ermitteln. Leider wird stattdessen oft großzügig über den Daumen gepeilt (und danebengetroffen...). Generell stellen L-LS an sich kein besonders hohes Risiko dar. WENN sie korrekt bemessen sind. Eher schon 16A-LS in Verbindung mit mehreren Schukosteckdosen oder/und Leitungen von 1,5mm². Insofern ist L16 nicht sonderlich gut. Zwar nicht so extrem problematisch wie H16. Aber deutlich schlechter als B16! ... | |||
| 72 - Licht flackert, teilweise auch ohne Verbraucher einzuschalten -- Licht flackert, teilweise auch ohne Verbraucher einzuschalten | |||
| Mit der Leitungslänge hat das bei dir nix zu tun. (Denke ich mal) 30m ist schon etwas viel, aber noch im grünen Bereich.
Da ist schon was anderes faul. Ich habe hier teilweise 60m Leitungslänge mit 2,5mm² und 1,5mm² und halte die Abschaltbedingungen (Kurzschlussstrom) von den Automaten locker ein. Der FI löst nach SChutzmaßnahmenprüfgerät (Norma Unilap 100) auch sicher aus. Die Werte habe ich leider nicht mehr im Kopf. Normalerweise müsste ja beim Elektriker der Alarm im Kopf losgehen wenn er solche Widerstandswerte sieht. Oder ist das so einer wie mein ehemaliger Arbeitskollege der nicht mal einen BWM anklemmen kann. Waren den Elektriker überhaupst die Grenzwerte bekannt und bewuss was da los ist wenn die nicht eingehalten werden?
Sag den Eli mal er soll sich hier im Forum mal anmelden
Dann wird er sicher von einigen Leuten hier "schriftlich zerfleischt"
mfg francy [ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 19 Dez 2009 9:41 ]... | |||
| 73 - Überlastung bei zu hohem Erdungswiderstand ? -- Überlastung bei zu hohem Erdungswiderstand ? | |||
| worauf kommt es Dir an?
1. Verhalten der Leitung bei zu hohen Strömen? oder 2. Wie kommt es zu Überlastströmen, die kein Kurzschluss sind? zu 1. Die Leitung wird nicht durch den Strom, sondern durch die resultierende Erwärmung geschädigt. Die Leitung wird so dimensioniert, das im Dauerbetrieb mit Nennstrom die Temperatur eine gewisse Höhe nicht überschreitet (PVC z.B. 70°C). Kommt es nun zu einer Überlast wird die Leitung wärmer, welches zuerst nur die Lebensdauer verkürzt. Gegen eine gelegentliche (kurze) Überlast ist nichts einzuwenden (Anlaufsröme von Motoren), wenn die Leitertemperatur unter 70°C bei PVC bleibt. http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/c2eabc6025711ea7c12572a5003c79ce/$File/2CDC400002D0102.pdf bietet recht guten Lesestoff zu 2. Da gibt es viele Möglichkeiten, die alle mehr oder weniger unzulässig sind. 1. Erdschluss mit einem nicht ausreichend stromtragfähigen Erdleitzer, z.B. Netzwerkkabelschirm. Wo zum Teufel ist hier der normale PE? ein SK1 Ge... | |||
| 74 - Brasilianische Elektrik -- Brasilianische Elektrik | |||
| Richtig.
Und bei fehlendem Erder muß eben einfach einer errichtet werden. Ebenfalls bei zu schlechtem Erder. Wobei der - wenn ALLE Stromkreise durch 30mA-FI geschutzt werden - gar nicht besonders gut zu sein braucht! Die Abschaltbedingungen sind DANN (aber auch NUR dann) i.d.R. auch mit Erderwiderständen von einigen hundert Ohm einzuhalten. Wirklich gute Erder (im Sinne eines sehr niedrigen Erdungswiderstandes) braucht man nur dann, wenn ohne FI gearbeitet wird. ... | |||
| 75 - "Spannung im ausgeschalteten Zustand" und "Zuleitung aufteilen" -- "Spannung im ausgeschalteten Zustand" und "Zuleitung aufteilen" | |||
| Es gibt bestimmt Seiten auf denen steht wie man den Spannungsabfall berechnen kann.
Es kommt jedoch noch auf ein wenig mehr an. Z.B. Wie ist die Leitung verlegt, liegt sie alleine oder im Bündel mit anderen Leitungen, Umbegungstemperatur....... Mit einer 16A Absicherung ist es da meistens recht knapp die Vorschriften einzuhalten. Wenn bei euch die Versorgung vom Stromversorger recht mau ausgelegt ist kann es sein das die Abschaltbedingungen nicht mehr erfüllt werden können. Zu gut deutsch, es geht nicht so mal eben. 123abc ... | |||
| 76 - 18kw Herd anschließen -- 18kw Herd anschließen | |||
| Wenn die Last einigermaßen symmetrisch ist, reichen sie.
Wenn es wirklich durchgehend Verlegeart C ist, also auch keine nennenswerten Rohrstrecken oder Kanalabschnitte sowie keine Häufung vorhanden sind, könnte man (unter der Annahme, daß die Umgebungstemperatur über 25°C nicht arg hinausgeht), unter Umständen sogar eine Absicherung der vorhandenen 5x2,5er mit 3x25A ins Auge fassen. Würd ich dann aber NUR mit Charakteristik K machen! Wäre aber satt auf Kante genäht! Dabei noch nichtberücksichtigt ist eine evtl. Beschränkung aufgrund der Leitungslänge und vorgelagerte Spannungsfälle. Muß der ausführende Installateur vor Ort fachlich prüfen und verantworten. Auf die Einhaltung der Abschaltbedingungen ist besonders zu achten. Am besten FI einbauen (wenn nicht sowieso schon vorhanden oder anderweitig vorgeschrieben)! Besser wäre in jedem Fall ne stärkere Leitung (5x4mm²). [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Dez 2009 11:29 ]... | |||
| 77 - H LSS -- H LSS | |||
| Ich empfehle allen bei denen H(ausbrandsatz) LSS Verbaut sind dringend zum Tausch da die Dinger bis zu 30 A dauernd durchlassen ohne Rechtzeitig auszulösen (nicht einfach tauschen vorher Abschaltbedingungen etc. klären).
Das steigert auch den Komfort Beispiel : PC einschalten löst H 20A Nachzählersicherung aus,C16 in der UV bleibt an. Überlastung des gleichen Stromkreises C16 löst aus H20 bleibt an (und da ist der Herd auch noch an, an einer extra C16). Falls möglich sollte man auch einen 30mA Fi einbauen(lassen). ... | |||
| 78 - CEE und Schukosteckdose installieren -- CEE und Schukosteckdose installieren | |||
Reicht 16A??
Du hast nur 16er Steckverbinder, wie willst du da mit 25A absichern? Welchen Querschnitt und Länge hat denn die Leitung zwischen der Sicherung und den Steckdosen? Das und andere nur vor Ort bestimmbare Faktoren zeigen, ob überhaupt mit 16A abgesichert werden kann oder ob auch C16 zulässig wäre. Wenn die Abschaltbedingungen noch bei C16 eingehalten werden können sollte man diese auch verwenden. Das kann dir ein Elektriker vor Ort aber sagen (also einer, der mit einem größeren Messgerät ankommt). Mit einem solchen Messgerät muss die Anlage auch vor Inbetriebnahme durchgemessen werden. PS: Wenn noch Platz in der Verteilung wäre, guck dir mal den Mehrpreis zum 40A-FI an. Meistens ist der gar nicht so groß und man ist froh einen zu haben, wenn man nochmal erweitern möchte. ... | |||
| 79 - H20 für Wohnung ? -- H20 für Wohnung ? | |||
| Für den Kurzschlußfall reich ja sogar deutlich weniger.
Und die Abschaltbedingungen erschlägt hier ja der FI. Also seltsam und unpraktisch, aber nicht gefährlich. ... | |||
| 80 - PEN-Stützung, Potentialausgleich, Blitzableiter -- PEN-Stützung, Potentialausgleich, Blitzableiter | |||
Zitat : Dark Dragon hat am 7 Okt 2009 02:03 geschrieben : Bei reinem N TT möglich. Mit und ohne FI. Aber nur theoretisch! Praktisch wird das nicht ohne FI gehen, denn gerade bei felsigem Untergrund (und damit hohen Erdungswiderständen) sind die Abschaltbedingungen anders als mit FI gar nicht zu erreichen. Außerdem ist die Debatte vollkommen müßig! Wenn technisch die Möglichkeit besteht, Fehlerstromschutzschalter einzusetzen, dann tue man dies bitte auch. Und zwar für ALLE Stromkreise. Es gibt nämlich KEINEN triftigen Grund, dies nicht zu tun, aber sehr viele dafür. ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |