Dimensionierung einer PEN-Stützung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Dimensionierung einer PEN-Stützung Suche nach: pen (4419) |
|
|
|
|
BID = 457849
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
|
Ich bearbeite zurzeit ein Altbauprojekt, eher als absolute Ausnahme in meinem Berufsalltag.
Der lokale VNB betreibt ein klassisches TN-Netz, die PEN-Teilung findet hier im Zählerschrank statt.
Die o.G. Anlage ist bisher lokal über das Wasserleitungsnetz geerdet, was etwa in den 70er Jahren hätte geändert werden sollen, wurde es aber nicht. Im Rahmen einer Änderung der Zählerplätze soll ich jetzt einen lokalen Stützerder einbauen. Soweit okay.
Für die Kosten eines solchen Erders ist allerdings die Dimensionierung das entscheidende Kriterium, daher scheint die Mehrheit meiner Kollegen offenbar einen Kreuzerder, der mit wenig Aufwand in den Kellerboden gedonnert wird, als ausreichend zu betrachten.
Ich habe dann meinen VNB gefragt, was er zu diesem Thema an Vorgaben erlassen hat, allerdings kam nicht viel Konkretes. Am ehesten noch der Vorschlag, dass beim PEN-Bruch der Erderwiderstand so gering sein müsse, dass die Abschaltbedingungen eingehalten werden (!?). (Das ist, so nebenbei, nicht ganz einfach, zumindest ohne FI) .
Jetzt meine Frage: Gibt es VNB, die irgendwelche konkreten Vorschriften für die PEN-Stützung in TNC-Netzen erlassen haben und wie sehen diese aus. |
|
BID = 457909
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Bei einem TN-System "muß" formell gar kein Erder nachgerüstet werden, wenn dieser aus anderen gründen nicht nötig ist (Blitzschutz etc.).
Mindestforderungen gibt es keine, der Kreuzerder wäre als freiwillige lösung völlig ausreichend.
|
|
BID = 458565
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
Machen wir genauso, Kreuzerder 1,5m (wenn die überhaupt reingehen ) und gut ist. Wenn noch nicht vorhanden neue Potischiene und Potentialausgleich auch nachrüsten.
Die Abschaltbedingungen wirst du mit einem Hauserder nur sehr schwer erreichen, kannst dir ja mal den Rschl. für Ik=160A ausrechnen
Nur soviel: Hab bei mir im UV mal spasseshalber den Ik L->PE gemessen, waren mit Fundamenterder sage und schreibe 20A...
Gruß Martin
Edit: Was ich noch vergessen habe, bei uns fordert das EVU die nachrüstung des Erders. Dann kommst du nicht herum auch wenns nur ein "Scheinderder" mit 0,5m ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 19 Sep 2007 21:53 ]
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182287414 Heute : 2904 Gestern : 4888 Online : 684 5.11.2024 17:17 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0507481098175
|