Gefunden für 63a hausanschluss cee - Zum Elektronik Forum





1 - Unterverteilung Planung -- Unterverteilung Planung




Ersatzteile bestellen
  Guten Tag allesamt.
Ich wollte mal eure Meinung zu einer geplanten UV hoeren. Was wuerdet ihr anders/besser machen.
Also aktuelle Situation ist so. Hauptverteilung abgesichert mit 50A Neozed, zusaetzlich 1 UV im oberen Stockwerk auch mit 50A Neozed abgesichert (In der HV).

Zwischenfrage: Hausanschluss wird wohl mit 100A abgesichert sein oder? Wo kann man sowas in Erfahrung bringen? HAK ist zwar im Haus aber verplombt so wie es sein soll.

So geplant ist eine 2te UV an der ich div CEE brauche.
Ich wollte nun von der HV eine Leitung (5x6, Kabellaenge ist ca 18m) abgesichert mit 35A Neozed (in der HV) zur UV legen. Dort 40A FI mit 30mA Auslösestrom und dort dann 2x 32er CEE abgesichert jeweils mit LSS.

Dann als zweites eine zusaetzliche Leitung (5x10), angeklemmt an die Absicherung der 1ten UV, diese mit 40A Neozed auch in der HV absichern.
Dann in der neuen UV mit 63A FI und aufgeteilt auf 2x32er CEE und 1x16er CEE auch jeweils mit passenden LSS abgesichert. (Die 32er CEE's werden eigentlich nie Voll belastet. Konkret geht es um Anschluesse fuer Dimmer, die bei Vollast max 20A brauchen (6 Kanal a 10A), nur ich will flexibel sein in der Lastverteilung und beim Patchen der Dimmerkanaele).

Bei der Gelegenheit wuerde ich auch gleich di...
2 - SAT-Antenne Blitzschutz -- SAT-Antenne Blitzschutz

Zitat : Sind die Leiter, die unten in den FI gehn, verzinnt?


Zitat : Was mir nicht gefällt:
-teilweise verzinnte Adern, und zwar L1,L2,L3 vom Zähler an den FI (der N hat eine Aderendhülse ) und an den Adern der Drehstromsteckdose
Angekokelt ist nichts. dass die abgeschnitzte Isolierung von dem einen Leiter leicht angeschmolzen ist, wird beim Verzinnen passiert sein.


Zitat :








3 - Blitzschutz - Welche Komponente für den Sicherungskasten ist die Richtige? -- Blitzschutz - Welche Komponente für den Sicherungskasten ist die Richtige?
Hallo,

ich bin gerade dabei mich mit Blitzschutz zu beschäftigen. Außenblitzschutzanlage existiert bisher noch keine, wird aber eventuell später noch nachgerüstet. Vorerst möchte ich mich aber um den Innenblitzschutz kümmern. Die SAT-Anlage und die Telefonleitung haben schon Grob- Mittel- und Feinschutz bekommen. Jetzt ist die Stromleitung dran (egentlich das Wichtigste).

Nun habe ich schon nachgesehen, was es da von Dehn gibt. Hausanschluss ist TNC, was intern natürlich auf TNCS übergeht.
Zählerkasten hat Hutschienenmontage. Da es ein Privathaushalt ist, wird erst mit 63A-Sicherungen zugeführt, dann beim Zähler auf 35A beschränkt und mit 25kV-Sicherung abgeriegelt. Richtig wäre laut Auswahlmatrix von Dehn, wenn man für Außenblitzschutz schon mal vorsorgen möchte wohl: Dehnshield Art.-Nr. 941 300 (TNC)

Ist es richtig so, dass ich diese auch verbauen kann, wenn ich noch keinen Außenblitzschutz habe?
Wenn der Blitz wirklich einschlagen würde und das Schutzgerät ist dann kaputt, kann dieses aber nur der Energieversorger wechseln, da der Ableiter im verplombten Bereich beim Zähler untergebracht wäre?

Deshalb meine Frage:
Wäre es auch möglich, den Dehnventil Art.-Nr. 951 300 (TNC) zu verwenden, bei dem sich im Fehlerfall die Schutzmodu...
4 - Fragen zum FI Einbau (Theorie) -- Fragen zum FI Einbau (Theorie)
Hallo zusammen,

vorweg kurz ein paar grundsätzliche Informationen:
Mir ist bewusst, dass ich als Laie nix an einem FI zu suchen habe und das werde ich auch nicht tun. ich werde hier auch nicht tätig werden. Mal ganz von der Sicherheit abgesehen würde mir ein ungetesteter FI ja eh wenig bringen.
Ein eventueller Einbau wird vom Fachmann gemacht, das ist klar und auch nur eben dieser kann mir exakte Preise nennen.

Bei allen Fragen geht es um 2 Faktoren:
1) Ich möchte den Aufwand abschätzen, damit ich entscheiden kann, ob ich das Ganze überhaupt in Angriff nehme.
2) Wie so ziemlich alles im Bereich Technik interssiert es mich einfach. Oft sieht man etwas und macht sich Gedanken wie etwas funktionieren könnte / würde etc.

Folgender Hintergrund:
Wir wohnen in einer neuen Mietwohnung. Dort gibt es keinen FI - die Verkabelungen die ich bislang sehen konnte sehen aber sauber, fachmännisch und gut aus, es ist kein DIY Bastelladen.
Wir möchten einen FI haben, der Vermieter findet das aber Quatsch "Ach, da ist in 10 Jahren nix passiert..." Und leider hat er - so lange die Elektrik nicht eh angefasst wird - auch keine Verpflichtung dazu.
Grundsätzlich hat er...
5 - Zweimal L1 und N in 5-adrigem Kabel führen -- Zweimal L1 und N in 5-adrigem Kabel führen
Hallo zusammen,

zu meinem speziellen Problem hab ich irgendwie keine Beiträge gefunden, oder ich hab die falschen Begriffe gesucht.

Ausgangslage:
Eine Wohnung, die nur einphasig am Hausanschluss anliegt. Grundabsicherung 63A im Keller (lt. Aussage des Installateurs hält die Leitung auch 63A aus), UV dann in der Wohnung. FI vorhanden, soweit erst mal alles gut. Das Haus gehört mir, die UV in der Wohnung wurde vor kurzem von einem Fachbetrieb neu ausgeführt. Leider haben wir damals nicht an die horrenden Anschlußwerte eines Induktionsherdes gedacht.
Von der UV zum Herd geht ein 5-adriges Kabel wo aktuell nur L1 und N (sowie PE) beschaltet sind, Absicherung 20A.


die Aufgabe:
Töchterchen hat sich ein Induktionskochfeld (Miele KM 6328-1) geleistet mit stolzen 7,3 kW Anschlussleistung. Also geht das nicht mit 20A ...

die Idee:
Lt. Herdanschlußplan kann das Teil auch 2-Phasig betrieben werden. Meine Idee ist nun, L2 und L3 des Kabels als weiteren L1 und N quasi zu missbrauchen und über eine weitere 20A-Sicherung zu Verfügung zu stellen. Selbstverständlich werden die Kabelenden beidseitig entsprechend farblich "umcodiert" und beschriftet, daran soll es nicht liegen.
Was mich mehr interessiert, da dann die Spitzen der...
6 - "Katastrophe Überlastung" bzw. "Katastropher Ausfall" ?! -- "Katastrophe Überlastung" bzw. "Katastropher Ausfall" ?!
So eine Turbine geht ohne Last und Sicherung durch, das kann zur Zerstörung führen.
Ein normaler Generator kann auch als Motor Laufen. Nehmen wir an der Generator würde ohne Synchronisation ans Netz geschaltet und der Motor läuft mit zu geringer Drehzahl. Dann versucht der Generator als Motor den Antriebsmotor zu beschleunigen, auch das oder eben das ruckartige Bremsen können dann zum Zerstören führen. So mal weiter im Text eine Vertauschung der Phasen und vorhandene Netzspannung führen dann dazu das der Generator den Antriebsmotor mit einem Ruck abbremst. Das ist ungefähr so als wenn bei Voller Fahrt vorwärts in den Rückwärtsgang schaltest. Mit einfachen Mitteln alle Mac geht das nicht. Nun zu den Autos . Diese Hombox ist nur ein Notbehelf. Normal werden die Akkus da drin über Drehstromnetzteile geladen und für 11kW reichen 3 *16A. Zum Nachdenken für deinen Haushaltsherd legt das EVU auch keine 11kW Leitung extra. Oder für den Durchlauferhitzer mit 21 oder 24 kW auch nicht!
Etwas für dich zum rechnen du hast im Hausanschluss 3 63A Sicherungen das sind 3*63A*230V=43470VA=43,5kW und selbst bei nur 35A kannst du dir die Leistung selbst ausrechnen! ...
7 - PEN und N in einer Leitung ?!? -- PEN und N in einer Leitung ?!?
Potentialausgleich ersatzlos entfallen --> Geht gar nicht!
Es geht ja nicht um die Erdung des PEN, sondern um den Potentialausgleich im Haus! Also dass die Wasserrohre das selbe Potential haben wie der PEN, und nicht z.B. durch nen Isolationsfehler in der Waschmaschine auf 230V liegen können.

max. 50A SLS --> warum nicht 35A? Dann gehen 40A-FIs ohne weitere Vorsicherung, und weniger Selektivitätssorgen zu den NHs. (50A Verteiler zu 63A Hausanschluss ist zwar nicht selektiv, aber solange die eine Wohnung die einzige an dem neuen Abgang ist nund nur 35A SLS hat, wird man die wohl kaum werfen.) ...
8 - Selektivität von Sicherungen -- Selektivität von Sicherungen

Zitat :
Trumbaschl hat am  7 Mai 2015 10:48 geschrieben :
Vergiss nicht, Deutsche haben immer 63 A Hausanschluss und nützen die auch voll aus!

63A Hausanschluss ist in NÖ auch gang und gebe.

Aber auf 4-5 FIs verteilt auch durchaus nutzbar, wenn jeder FI nur mit 25A vorgesichert ist. ...
9 - Steckverbindung zw. feste Installationen? -- Steckverbindung zw. feste Installationen?
Hallo Leute,

welche Maschinen und welche Lasten am Ende daran hängen, ist noch nicht klar. Die ganze Sache ist wohl noch in grober Planung.

Ehrlich gesagt wissen wir alle nicht, was der Hausanschluss hergibt. Klar, 125A werden auch nicht wirklich gebraucht. Der Gedanke war nur "lieber ne Nummer zu fett als unterdimensioniert". Die 63A Variante sollte mehr als Dicke reichen. Da kann mal die CNC laufen und das dicke Schweißgerät ebenfalls.

Mit Lastschütz und sowas müsste in meinen Augen nicht gearbeitet werden. Es sind genau zwei Leute mit "Schaltberechtigung" und wenn man über den Stecker ein großes Schild "ALLE VERBRAUCHER AUSGESCHALTET??" hängt, sollte das reichen - finde ich.

Zum Thema PE wird getrennt:
Technisch könnte man ja ein zusätzliches PE-Kabel von der Unterverteilung auf die Potentialausgleichschine ziehen. Wäre das erlaubt?

Klar, eine Schalterlösung wäre bequemer. Aber kann man wirklich zwei verschiedene Stromkreise über einen Schalter "zusammenführen"? Technisch klar - aber wie siehts mit der Sicherheit/Legalität aus? ...
10 - Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung -- Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung
Hallo,

ich möchte in meinem Haus Bj. Mitte 70er die Elektroinstallation nach aktueller Gesetzeslage aufrüsten. Ich bin selbst (in der Theorie) Elektrofachkraft, aber habe selbst nie mehr als die Ausbildung absolviert, habe also Grundlagenkenntnisse aber quasi keinerlei Erfahrung. Mein Vater ist Elektriker, aber mittlerweile im Ruhestand und daher nichtmehr mit den aktuellen Vorschriften per du.

Ist-Zustand (Es ist in ca im Jahr 2000 bereits einmal erweitert worden):
Hausanschluss (vermutlich mit NH Sicherungen, ich hab den HAK nicht geöffnet)
1 Zähler
Neozed 3x50A (in einem älteren Kasten, vermutlich vom Baujahr des Hauses)
ein weiterer Kasten (3 Schienen a 12 Positionen) daneben mit:

3 Leiter vom von den Neozeds, auf 3 Schienen verteilt.
1 1-poliger 25A/30mA FI, der das 1OG komplett absichert.
KEIN Durchlauferhitzer.
ein ganzer Haufen 16A-LS, die meisten L16, also ziemlich alt. Im Keller gibt's "relativ" viele Kreise, Heizungsraum, Heizung, Heizpumpen, Keller allg., Waschküche, Waschmaschine, Aussen, Garage (innenliegend).

von den LS koennen ein paar wegfallen:
* 3 St. für einen Drehstrom-Badezimmer-Lüfter (der wird auf einen kleineren einphasigen umgerüstet)
* ein Kreis für Heizungspumpen, die mi...
11 - Neue Anlage im Haus -- Neue Anlage im Haus
Hallo zusammen

Ich bin neu hier im Forum und sage erst mal Hallo.
Bin seit ca 10 Jahren kurz nach meiner Ausbildung als Elektroinstallateur aus meinem Beruf raus und habe deshalb ein paar Fragen.
Habe uns ein Haus gekauft, wo ich die ganze Elektrik neu machen muss.
Zu meinem Vorhaben habe ich ein paar fragen und zwar wollten wir vom Hausanschluss mit 4X16 mm² ca. 6m Strecke auf einen neuen Zähler davor der SLS Schalter mit 63A??? dann auf den Zähler und von dort einmal auf einen FI 63A 0,03A??? von dort aus den im Keller hängenden DH versorgen, normale Beleuchtung für den Keller, Garage, Garten also nix besonderes.
Dann als zweites vom Zähler mit 4X10mm² über eine 50A Neozett Sicherung zur UV im EG die Versorgt den rest des Hauses wie Küche, DH oben, 2 Badezimmer, Wohnzimmer und 4 weitere Räume.
Die DH wollte ich mit 32A absichern der untere wird versorgt über 9m 4X6mm² und der obere 8m 4X6mm².
Jetzt wollte ich euch mal nach euren Meinungen und Verbesserungen fragen, ob die angegebenen Werte und Kabelquerschnitte ausreichen?
Hoffe ihr werdet mir weiter Helfen.

Vorab schon mal Vielen Dank für eure Antworten

Mit freundlichen Grüßen
Marc
...
12 - Wieviele Durchlauferhitzer auf einen Stromzähler???? -- Wieviele Durchlauferhitzer auf einen Stromzähler????
Warum darf nur EIN Durchlauferhitzer 11 KW ( 3x16A Absicherung )über einen Zähler laufen und nicht zwei???
Das wären doch nur maximal 32A. Dann bleiben immer noch 31A (bei 63A Hausanschluss) übrig für die anderen elektrischen Verbraucher.

Angeblich ist das eine Vorschrift, dass maximal 2 Durchlauferhitzer (verriegelt) über einen Durchlauferhitzer laufen dürfen.

Wo steht denn das bitte geschrieben?

...
13 - Fehlersuchbild -- Fehlersuchbild

Zitat : 3 Leiter an einem Neozedanschluss geht gar nicht.
Da habe ich mich als erstes geärgert. Noch dazu hätte sich das leicht anders lösen lassen.


Zitat : Lose Adern nicht aufgelegt.
Da können sie nichts dafür, die Leitung habe ich erst direkt vor den Fotos zum vorbereiteten Neozedelement nachgezogen, die soll heute aufgelegt werden.


Zitat : Kann nicht na...
14 - HAK Verblombung - Warum? -- HAK Verblombung - Warum?
In NRW gilt mehrheitlich, aber ohne Garantie gerade für deinen VNB:

Bis 3 x 63A HAK ist Sache des VNB und kostet netzseitig nichts. Falls der Hausanschluss selbst zu schwach ist, muss man natürlich zahlen.

Fehlt die Plombe, ist auch egal, nur wenn du schwarz anzapfst, werden sie schon 'mal sauer. Hier fehlen auch sehr viele Plomben. ...
15 - Sanierung EFH -- Sanierung EFH
Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft und gebe nur nach bestem Wissen und Gewissen wieder was mir hier im Forum als "best practise" erscheint.

Wenn nicht zu erwarten ist dass aus dem Erdgeschoss irgendwann mal eine eigene abgeschlossene Wohneinheit wird (Schwiegersohn zieht im 1. OG ein oder dergleichen?) kannst du die UV-Zuleitung nach der tatsächlichen Belastung dimensionieren. Verlegung auf Putz ist Verlegeart C, bei 6qmm und 3 belasteten Leitern bei einer Umgebungstemperatur von 30 Grad wären das max. 41A nach Tabelle. Mit einer 35A Vorsicherung würde das demnach gehen. Der FI darf ja eh nur mit 40A belastet werden.
Wenn die Hausanschlussicherung nicht >40A ist würde es rein theoretisch wohl auch ohne extra Vorsicherung gehen. Die gleiche Tabelle lässt für 10qmm bei 3 belasteten Außenleitern 57A zu, für 63A käme man also auf 16qmm.
Du sagst die Leitung wird zum größten Teil im Keller verlegt? Dann erscheinen mir 25 Grad Umgebungstemperatur durchaus realistisch und dann würde sich 63A mit 10qmm gerade eben ausgehen.

Für die Steckdosen der Einzelverbraucher die du mit 16A absichern möchtest nimm 2,5qmm Zuleitung. Je nach Leitungslänge und Spannungsfall kann das sowieso nötig sein, da muß man mal rechnen.
Du darfst insgesamt 3% Spannun...
16 - Kurzschlussschutz -- Kurzschlussschutz
Hallo,

die Zahlen sind ja echt interessant. Mit dem Thema Kurzschluss-Leistung hatte ich mich nochnicht so beschaeftigt.
Eine Messung der Netzimpedanz ergibt aber doch den maximalen Kurzschlussstrom.
Einen minimalen Kurzschlussstrom kann man eigentlich garnicht bestimmen, wenn z.B. kein vollstaendiger Kurzschluss auf dem Teilstueck vor der nachgelagerten Sicherung stattfindet.
Abschaltzeit wuerde bei dem Szenario durch FI (hatte ich oben geschrieben) sichergestellt werden.
Konkreter Fall: Stromversorgung einer Veranstaltung. (Nach dem 32A Anschluss kommen dann noch Verteiler mit 30mA Fi)
Das Teil war bereits im Einsatz jedoch existierte dort noch eine Vorsichung.
Die Ueberlegung kam auf, ob dieses Setup auch genutzt werden kann, wenn keine Vorsicherung mit 32A oder 35A existiert. Zum Beispiel diesen Kasten an einem Hausanschluss (nach dem Zaehler) mit 63A abgesichichert anschliessen zu lassen wenn irgendwo kein passender Anschluss zur Verfügung steht.

Viele Gruesse
Martin ...
17 - Die Unterverteilung neu aufbauen -- Die Unterverteilung neu aufbauen

Zitat :
...

Also Zuleitung auf Neozedblock 1 und Brücken in entsprechenden Querschnitt auf Neozedblock 2 und 3

Wie viel A Hat eig. der Hausanschluss was steht auf dem Zähler ??


[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 21 Nov 2009 13:19 ]


Ok, die sind mit 10mm² angelegt.

Unterm Zähler steht 63A. (Wohl wegen der Warmwasser-Geschichte...) ...
18 - Hausisntallation planen --> Hausanschlusssicherungen/Aufteilung in Altbau -- Hausisntallation planen --> Hausanschlusssicherungen/Aufteilung in Altbau
naja - übertreib mal net.

lt. TAB ist bei Neuinstallation die Anschlussleitung für ein Einfamilienhaus für 63A auszulegen.
WEnn also über freileitung nicht möglich, müsste ich mir also "lediglich" nen neuen HAusanschluss legen lassen - der kostet m.w. im unteren 4-stelligen Bereich. Hätte den Vorteild as ich den Mast aufn Dach wegbekomme (hängen noch 3 Häuser dran, davon eines Direkt und 2 über einen extra MAst und dann Erdkabel...))

Wenn ich in etwas Geld investiere (komplette E-Installation neu) dann will ich mich nicht mehr mit so einer Krücke rumärgern - sehen andere vielleicht anders - es soll ja Leute geben die leben gerne mit Kompromissen...


Gruss

Michael ...
19 - 230V Herd mit Netzstecker nachrüsten lassen? Ist das möglich? -- 230V Herd mit Netzstecker nachrüsten lassen? Ist das möglich?
Es gibt gerade in Altbaurevieren Häuser, in denen der Betrieb von Elektroherden nur bedingt möglich ist. In solchen Häusern sehe ich bei Küchenrenovierung eine Herdanschlussdose zwar vor, aber der Mieter profitiert davon erst, wenn sich die Eigentümergemeinschaft in 10 Jahren auf einen neuen Hausanschluss / Zählerplatz geeinigt haben wird. Der VNB baut in die Hager Bakelit-Aufputztafeln eh' keine neuen Drehstromzähler mehr ein. Und wenn sich 10 Parteien 3 x 63A teilen, ist irgendwann Schluss mit lustig. Vor allem, wenn einer vor 25 Jahren noch einen Durchlauferhitzer genehmigt bekommen hat.


Du wohnst in Berlin, dann hast du bestimmt einen Gasanschluss!? Ansonsten geht nur der Schukostecker im Teillastbetrieb.

...
20 - ABB System pro M compact - taugt das was? -- ABB System pro M compact - taugt das was?
So, sind dann doch sechs FIs geworden. Drei kommen noch zu meinem Opa. Da hängt an einem 3*50A-Hausanschluss momentan ein Uralt-40A-300mA-Condor. In Zukunft gibt's dann demnächst je einen für den 21kW-El.DLH im 1. OG, einen für Kraft Scheune und den El.DLH im EG (hintereinandergeschaltet und in der Zuleitung jeweils noch mal separat abgesichert; in der Scheune steht bloß noch die Tischkreissäge, und einmal im Jahr wird die Jauchepumpe angeworfen), und einen FI für die Haushaltsstromkreise.

Zurück zum Thema:
Für die Nachtspeicheröfen (separat mit 3*63A abgesichert) sind jener Verteilung S261er von ABB verbaut, die habe ich mir gleich mal näher angeschaut. Vom Schaltspiel her sind sie angenehmer als die alten AEG H-Automaten, die noch bei uns in der Verteilung hängen.
Die neueren B16er (oben rechts im Bild im ersten Post) haben ein sehr angenehmen Schaltspiel und große Käfigklemmen oben und unten, außerdem lassen sich unten normale Gabelschienen anschließen. In Anbetracht der Tatsache, dass sie bisher vielleicht max. 50 Stunden Strom geführt haben, werden die auch nach dem Umbau in der Verteilung bleiben. Außerdem erkennt man die dann gleich als separaten Drehstromkreis.


Gruß, Bartho ...
21 - Verdrahtung Sicherungskasten Starr / Flexibel -- Verdrahtung Sicherungskasten Starr / Flexibel
Hallo, Danke für Deine Antwort!

Demnach würde es reichen die Dreiphasenschiene mit 10mm² Verdrahtungsbrücke je Phase anzuschließen?

Es soll nämlich neben vier 16er Sicherungsautomaten ein Durchlauferhitzer angeschlossen werden, der 3 x 30 Ampere zieht.

Wenn es der Hausanschluss zulassen würde (Was er nicht tut da er mit 63 Ampere abgesichert ist), könnte man die Schiene dann mit 63 Ampere je Phase belasten ? sprich 63A x 3 = 189 Ampere?? Kann mir das irgentwie nicht vorstellen.

Klingt gigantisch

[ Diese Nachricht wurde geändert von: lunababy am  7 Jul 2008 13:57 ]...
22 - Warmwasser per DLE statt Gas - allgemeine Fragen zum Durchlauferhitzer -- Warmwasser per DLE statt Gas - allgemeine Fragen zum Durchlauferhitzer
So...
Also der Kasten im Keller hängt,DLE ist zwar noch nicht vorh. aber alles so weit vorbereitet:
Der DLE hat einen eigenen FI (40A) und davor einen Linocurschalter bekommen (3x35A) - denke das ist so völlig OK - ordentlich ist es auch geworden, bei Gelegenheit mach ich mal ein Foto.
Den Versorger hat es mit dem DLE nach Nachfrage relativ wenig interessiert - die Sicherungen am Hausanschluss sind 63A - so weit also grünes Licht!

Jetzt bleibt nur noch die Frage welcher es genau werden soll.
Natürlich so preiswert wie möglich

Vielen Dank für die Infos! ...
23 - Zuleitung für eine Halle... -- Zuleitung für eine Halle...
Ich würde auch hier wieder NYY-J 5x25mm² nehmen - bei der geringen menge kostet das doch nicht so viel mehr (6€ mehr pro meter, meterpreis etwa 10,50 Euro) und man kann später wenn der Hausanschluss mal erweiter wird, auch eine große Werkstatt mit 63A CEEs und so betreiben. Ansonsten zumindest ein 16mm².

Auf jeden Fall aber 5-adrig anfahren, damit Netzform TNS möglich wird!

MfG; Fenta ...
24 - Welche Kabel in Unterverteilung -- Welche Kabel in Unterverteilung
Erstmal: HÄÄÄÄHHH?? Ultraschallverdichtete Kabelenden? Bitte? Und warum sind die LS für den Herd 25A und der FI für den Kreis ist mit 300mA? Bitte um aufklärung, das sieht entweder nach Unwissen oder nach speziellen Geräten aus!

Generell: Sicher kann man starre Adern nehmen, aber das empfehle ich nur Leuten, die die Zeit haben, das ordentlich zu machen und auch über die entsprechende Erfahrung verfügen. Damit es mit eindrähtiger Leitung ordentlich aussieht, muss man sehr genau arbeiten - mit Kabelbindern, feindrähtiger Leitung und Spiralschlauch gehts auf jeden fall schneller und auch ein Anfänger bekommt es ordentlich hin! Ausgenommen bei kleinen Brücken oder so, das geht schon.

16A-LS nimmt man normalerweise auch eher nicht mehr als standard-typ, bzw. wenn, dann müssen die passenden Leitungen verlegt sein. Und die FIs verbindet man eingangsseitig mit passenden Sammelschienen, das sparts chonmal einiges an Arbeit!

Wieviel Erfahrung hast du in diesem Bereich, welche Meßgeräte und Werkzeuge stehen dir zur Verfügung? Welche Geräte willst du anschließen? wie stark ist dein Hausanschluss dimensioniert? Welche Netzform liegt vor? Besteht interesse an zusätzlichen Sachen (Überspannungsschutz, Steuerungstechnik, ...)?
Welche Leitungen sind wie zu den Ends...
25 - Arbeiten am Zähler -- Arbeiten am Zähler

Zitat :
Hemapri hat am 23 Mär 2005 12:12 geschrieben :
Wenn man Altanlagen so einfach auf TAB 2000 umstellen müsste, dann beträfe das ja dann auch die Verteilung, zumindest aber die Hauptkabelzuführung. Das würden sich viele gar nicht leisten können.


Es gibt hier wohl gerade einen Fall eines Handwerkers, der sowieso mit dem Rücken zur Wand steht und dem sie angedroht haben, den Strom abzustellen.

Bei mir fordern sie, den Zähler in den Keller zu packen. Strom kommt per Dachständer, das soll auch nicht so bald geändert werden. Die Verteilung ist auch oben. Da die Leitungsführung zudem noch etwas doof ist (Durch's gerade frisch renovierte Schlafzimmer will ich nicht, durchs Bad darf ich nicht, in einen Kellerraum soll mal eine Dusche, geht also auch nicht, etc.) käme man grob geschätzt auf 60m 16mm². Und das auch nur, wenn man mit den jetzt vorhandenen 35A-Sicherungen rechnet, sollen es 63A sein...
26 - E-Herd mit Wechselstromzähler -- E-Herd mit Wechselstromzähler
Normalerweise verteilt man einen Herd auf mehrere Außenleiter - für dich vermutlich unter Phasen bekannt. Beim Wechselstrom haben wir davon bekanntlich eine, beim Drehstom (oder Kraftstrom) sind es drei davon.

Von Phase gegen Neutral bzw. Null liegen 230V an wie du es kennst. Bei Drehstrom hast du zwischen den Phasen aber 400V (deswegen auch Kraftstrom).
Der Herd nimmt nun normalerweise die 3 Außenleiter vom Drehstom und schaltet die gegen Neutral/Null. Dadurch wird die Leistung schlicht auf mehrere Leitungen verteilt. (8260W / 3 Phasen / 230V = knapp 12A pro Phase.) Da eine normale Herdleitung im Haushalt in der Regel mit 3x16A abgesichert ist kann sie a) dünner sein und b) billiger.
Da der Herd aber nur die 230V nutzt und nicht die 400V zwischen den Außenleitern kann man prinzipiell auch die 3 Außenleiteranschlüsse am Herd alle mit der gleichen Ader anschließen. Diese muß dann aber entsprechend dicker sein da sie (die 8260W / 230V = ) fast 31A aushalten muß.

Dann hast du das Problem daß der Zähler darauf ausgelegt sein muß, das setzt voraus daß deine Zuleitung ausreichend dick ist.
Außerdem muß der Hausanschluss das aushalten. Bedenke daß es in einem Mehrfamilienhaus auch 2 Leute gäbe die auf den gleichen Gedanken kommen könnten. Dann hast du an We...
27 - Grundsätzliche Absicherung an Querschnittsverjüngungen? -- Grundsätzliche Absicherung an Querschnittsverjüngungen?
Ja, sam2... denke jetzt ist alles klar!

Die geforderte Auslegungslast von 63A für die Spannungsfallberechnung ergibt sich aus der Sicherung im Hausanschluss, oder? Also der max. zur Verfügung stehende Strom?

Nochmals vielen Dank

Grüße

dkh ...
28 - Hausanschluss und Verteilung -- Hausanschluss und Verteilung

>> Hausanschlusskasten im Keller

schön.

>> TN-C-Netz

okay.

>> Abschirmung der Zul. wird PEN

Wenn das Kabel dafür ausgelegt ist, soweit okay.
Dürfte aber Sache des EVU sein.

>> Erdungsklemme PEN nur mit Heizungsrohr verbunden (6mm²)

schlecht. Staberder nehmen.

>> Kein weiterer PA zu finden

zusammen mit Stabreder errichten.

>> 35A abgesichert (D-System)

35A im HAK? Könnte für 2FH ruhig etwas mehr sein. Und üblicherweise NH-Sicherungen.

>> 4x16mm² Ausgang (könnte auch 10mm² sein ???)

Sollten eigentlich 16 sein.

Woher weißt du das mit dem PEN und der Sicherungsgröße?
Hast doch wohl nicht etwa das Teil aufgemacht? DIe Plombe hat shcon ihren Sinn...

>> Ein Stromkreisverteiler (aus Blech, eingemauert) mit
>> drei Zählern im EG (Treppenhaus),
>> mit drei räumlich nicht voneinander getrennten,
>> zweireihigen Feldern, mit je 12 Teileinheiten.

Trennung sollte IMHO schon sein.

>> Zeichnungsversuch:

clicke auf das Transistor-Symbol unter dem Eingabe-Feld und du hast 'ne brauchbare Schrift für Zeichnungen...


>> Die ankommende Ltg. 4x16mm² (?) ca.3m wird über eine
>> Klemmleiste ...
29 - sh-schalter nach Drehstromzähler -- sh-schalter nach Drehstromzähler
Kurze erklärung: ich stelle mein hausanschluss von 230V 1x25A auf 3x63A 400V um.
Tiefenerder geschlagen (Haus von 1930 kein F.-erder) 28m tief, da Sandboden, die Stadtwerke spendieren mir den Anschluss aber ich musste den Zählerschrank kaufen, kommt vor dem Haus (Forderung Stadtwerke).Kabel Zählerschrank Verteilung ca 15m 5x 16² NYY im Leerrohr mit Erdbohrung horizontal 4m, da Teilkeller.
Im Zählerschrank sind 3xNH 00 63A Sicherungen (Stadtwerke)
hinter Zähler habe ich einen SH-Schalter 3x50A gesetzt alles richtig angeschlossen.
Frage: Ist das zulässig denn ich habe gelesen, dass nach dem Zähler ein SH-U Schalter sein sollte....
30 - Installation Aussensteckdosen -- Installation Aussensteckdosen
Hallo miteinand,

ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage bezüglich der Installation von Aussensteckdosen (für Gartengeräte und auf Wunsch meiner Frau für die Weihnachtsbeleuchtung).

Ich habe mein Haus (BJ '63) vor 2 Jahren renoviert und dabei auch die alte E-Installation (war so ein auf eine Holztafel installiertes Sammelsorium von Schraubsicherungen in Bakalit-Gehäusen, etc.) auf den neuesten Stand gebracht (komplett neuer Hausanschluss mit Umstellung auf Drehstromzähler + neuer Schaltschrank + Neuverkabelung des Gebäudes). Ich möchte nun 4 Aussensteckdosen nachrüsten, wobei jede Steckdose (am besten im Schaltschrank) für sich abschaltbar sein sollte. Für jede Steckdose ist jeweils ein 3x 1,5 Kabel bereits zum Schaltschrank geführt.

Fragen:
1. In meinem Schaltschrank sind das Badezimmer und die Kinderzimmer jeweils mit einem FI (25A/0,03A) abgesichert. Die LS (B16) befinden sich jeweils vor dem FI. Ich möchte nun die Aussensteckdosen über einen (neuen) seperaten FI laufen lassen. Um die Abschaltbarkeit der Aussensteckdosen zu gewährleisten würde ich gerne jede Steckdose über einen eigenen LS laufenlassen. Dabei stellt sich mir die Frage, ob ich den FI für die 4 LS auch vor den LS einbauen kann....
31 - DEHNbloc-Blitzschutz Typ 1 am HAK? -- DEHNbloc-Blitzschutz Typ 1 am HAK?
@sam2:

jetzt bin ich wirklich etwas verwirrt... ;-)
Es ging mir lediglich darum, die Induktivität (DEHNbridge), die zwischen Klasse B und C gefordert wird, durch ein paar Meter Kabel plus den Zähler zu ersetzen... natürlich nur, wenn das EVU das erlaubt...

Die 35A reichen m.E. deshalb nicht, weil ich einen 63A-Hausanschluss habe :)

Was das 16qmm-Erdkabel vom Antennenmast angeht, da habe ich keine besonderen Abstände zu den ebenfalls verlegten Koax-Kabeln (9 Stück) gehalten... kann ich aber noch ändern. Wieviel Abstand ist denn erforderlich? 10-20cm könnte ich sicherlich hinkriegen... das Kabel liegt einfach auf den waagerechten Dachbalken, schön parallel auf ca. 8 Metern und dann senkrecht herunter... wollte es eigentlich dort (im Heizraum im DG) an die PAS (die habe ich 1x pro Etage vorgesehen) anschliessen. Von dort geht ebenfalls mit 16qmm zur PAS im EG und von dort zu PAS im Waschkeller, wo auch der Fundamenterder angeschlossen ist.

Ist das ok so?

Danke nochmal für die schnellen Antworten!!

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 63a Hausanschluss Cee eine Antwort
Im transitornet gefunden: 63a Hausanschluss Cee


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011507   Heute : 87    Gestern : 7121    Online : 225        31.12.2025    0:22
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0774540901184