Gefunden für 220v klemmen bezeichnung - Zum Elektronik Forum





1 - Stellmotor / Stellantrieb FBH defekt -- Stellmotor / Stellantrieb FBH defekt




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Stellmotore sind 230V und stromlos geschlossen.
Also sind diese im Sommer nie bestromt und im Winter öfter bzw. meistens.

Ist da irgendwie eine Anzeige dran - oder sagst du uns die Bezeichnung der "Stellmotore". Das deutet sehr auf sams "thermische Antriebe" hin. Biemetall oder Längenausdehnung durch Strom-Wärme.

Kannst du irgendwie feststellen ob die 220V tatsächlich an den Klemmen anliegen.
(Evt. Elektriker mit Meßgerät so du nicht selber einer sein solltest) Damit könnte man bei Drehen der Tempertureinstellung die Versorgungsspannung prüfen und einen Schaden beim Thermostat ausschließen. (Oxidation des Kontakts etc.)


Zitat :
2 - 24 V Wechselstromtransformator zerstört Schütz -- 24 V Wechselstromtransformator zerstört Schütz
Hallo Tobias

Bist Du dir Sicher, dass der Trafo richtig angeschlossen ist?
Ich hatte mal den Fall, dass die Klemmenbezeichnungen an einem Steuertrafo vertausch waren.
Da lief dann ein 500/220V Steuertrafo so ganz zufällig als Spartrafo. Gemerkt hab ich das nur weil die Ströme unsymmetrisch waren.

Miss mal die Widerstände aller Klemmen gegeneinander.
Und auch die Spannungen wie sie jetzt an den Klemmen anliegen.
Wenn zwischen der 0V und der 400V-Klemme nun etwa 540V anliegen ist am Primäranschluß evtl die 400V und die 230V-Bezeichnung vertauscht...

Gruß powersupply

...








3 - 380V / 220 V Drehstrommotor mit Frequenzumrichter an 230V betreiben -- 380V / 220 V Drehstrommotor mit Frequenzumrichter an 230V betreiben
Laut Schaltbild ist es ein 220V zu 24V Trafo.

Ich müßte wohl einfach alle Verbindungen vom Motorschutzschalter F3 lösen.

Dann das 230 V Versorgungskabel mit den Klemmen ERDE, L2 und L3 verbinden. Die beiden scheinen auch den Trafo mit 230V zu versorgen.

Und dann die 2 Drähte von L2 und L3, die vom Hauptschalter zurückkommen und jetzt nicht mehr mit F3 verbunden sind, mit dem Eingang des FU verbinden (Erde natürlich auch).

Und UVW vom FU mit dem auf Dreieck umgestellten Motor verbinden.

Der Motorschutzschalter scheint ggf. auch das Netzteil abzuschalten!?

Das muß dann evtl. anbleiben. Bzw. in den FU's scheint es auch oft ein Relay zu geben, dass man vielleicht dafür nutzen kann.

Macht das so Sinn?



[ Diese Nachricht wurde geändert von: luxxx am 28 Mai 2022 17:01 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: luxxx am 28 Mai 2022 17:02 ]...
4 - Brummt und wird heiss, stinkt -- Peavey Verstärker für Bassgitarre
Hallo!


Zitat : Zitat :
Danach habe ich noch alles an Kondensatoren getauscht, was ich rumliegen hatte, hier in gelb
Durch solche planlosen Aktionen baust du dir höchstens neue Fehler ein.
Warum gehst du nicht systematisch vor, wenn du einen gut zu ortenden und stabilen Fehler hast?

Weil ich nicht allzuviel Ahnung von den Tiefen der Materie habe, und eine fliegende Sicherung nicht als gut zu ortenden Fehler identifizieren kann. Ich habe drauf geachtet, dass die getauschten Teile die gleichen Werte haben - mir war nicht bewusst, dass ichs so schlimmer machen kann.
Ich weiss einfach nicht, was mir das sagen soll, wenns nur die Sicherung rauspatscht, ausser dass was kaputt ist.


Zitat :
5 - Velleman VM 188 -- Velleman VM 188

Offtopic :Bitte keine fremden Bilder hier hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum.

VM188 ist kein Relais, sondern ein einstellbarer Timerbaustein, Betriebsspannung 12-24V, ein direkter Betrieb an 230V (220V haben wir seit Ewigkeiten nicht mehr) ist daher eh nicht möglich.

Was dir bei dem Anschluss unklar ist, ist mir dabei allerdings unklar. Besser kann man die Anschlüsse kaum beschriften.

Die Betriebsspannung für den Timer kommt an die Klemme (12-24VDC), die Polarität steht dran.

Die anderen 3 Klemmen gehören zum Umschaltkontakt vom Relais.

Anleitung: https://www.velleman.eu/products/vi.....ng=de


Zitat : ...
6 - Heizung heizt nicht -- Waschmaschine Electrolux EWF 1484
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Heizung heizt nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EWF 1484
S - Nummer : 54793903
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400300400
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo.

Wir haben festgestellt das die Maschine kalt wäscht.
Egal welches Programm.
Es wird auch kein Fehlercode angezeigt.

Vorgehensweise:
Heizung gemessen hat 24,7 Ohm.
Durchgang ist nicht unendlich, hat ca. 500.

Ich habe die Maschine auf 95 Grad und mal auf 60 Grad gestellt.
Maschine zieht Wasser und wäscht.
Nach ca. 10 Min immer noch keine Spannung auf den äuseren Klemmen.
Wenn ich Kabel von der Heizung abklemme wird Wasser solange eingelassen bis die Klemmen wieder angeschlossen sind.
Elektrischer Kreislauf ist wieder gegeben und Maschibe hört auf Wasser einzulassen.
Temperaturfühler hat wie ich gemessen habe 220V anliegend.

So wie ich gesehen habe gehen die Kabel von der Heizung zum Druckwächter?

Nach mindesten 10 Min sollte doch normalerweise spannung anliegen an der Heizung?

Was sollte ich jetzt überprüfen?

Habt ihr eventuell einen Schaltplan?

Danke schon mal. ...
7 - Kondensatortausch -- Kondensatortausch

Zitat : Man hat da selbst zu 220V-Zeiten mindestens 630V-Typen verwendet.Komisch dabei, dass diese alten 630V 0815 Kondensatoren heute immer noch halten und die ach so tollen Klasse X Kondensatoren reihenweise den Löffel werfen und sich tot heilen oder aus anderen Gründen an Kapazitätsamnesie leiden.


Zitat : MUSST du einen X2-Kondensator nehmen --> Brandschutz. Na ja. MUSST mit Hinweis auf Brandschutz ist bei der Anwenung als "capacitive dropper" in einem Kondensatornetzteil relativ.
Der Kondensator hängt ja dabei nicht DIREKT ZWISCHEN den Leitern der Netzspannungszuführung, wie es bei einer klassischen Entstöranwendung der Fall wäre.- Da steht...
8 - Feinsicherung brennt durch --    Bosch    Küchenmaschine UM3
Hallo nochmal,

ich habe nun nochmal nachgemessen. Dieses Mal habe ich jedoch Kroko-Klemmen für die Kabel am Motor verwendet um sicherzustellen, dass die Verbindung "ok" ist.

Ausgehend vom Bild im Anhang:

Widerstände
Kabel 1 und Kabel 2: 16,6 Ohm
Kabel 1 und Kabel 3: 21,2 Ohm
Kabel 2 und Kabel 3: 6,3 Ohm

Schalter im ausgebauten Zustand
0: OL
I: 2 <-> 6
II: 3 <-> 6
zwischen 2 und 3 ist KEIN Durchgang wie damals im eingebauten Zustand gemessen

Und nun kommt das Kuriose:
Ich habe provisorisch wieder den Schalter verkabelt und die Durchgänge in den Stufen I und II gemessen.

Ergebnis:
0: OL
I: 2 <-> 6
II: 3 <-> 6
Kein Durchgang zwischen 2 und 3 in den Stufen I / II (wie am Anfang).

Ich werde daher die ganzen Sachen mal neu und vernünftig verkabeln und eine neue Sicherung einsetzen. Danach dürfte der Mixer wieder funktionieren.

Dennoch möchte ich Deinen Rat befolgen und den Entstörkondensator tauschen.
Kann ich Ihn durch diesen hier ersetzen?
9 - 110 volt maschine an 230 mittels heizlüfter in serie? -- 110 volt maschine an 230 mittels heizlüfter in serie?
verstehe.
Schade, dann muss ich jetzt mal in mich gehen und überlegen ob es sich lohnt mein Elektroniksortiment um einen von diesen
https://de.aliexpress.com/item/Free.....=true
zu erweitern
Könnte mir wohl möglich auch einfach fürs selbe Geld eine 230er Makita holen, aber wo bleibt da der Spass ^^

ja das mit der variablen stromaufnahme habe ich nicht bedacht o_O habt recht!

Beste Grüße und vielen dank!
PS:

Zitat :
Dort werkelt ein Universalmotor, die Problematik Gleichspannung oder Wechselspannung kann also erst mal vernachlässigt werden.
wenn das stimmt und ich tatsächlich diesen Motor mit gleich Spannung nutzten kann, dann würde ich mir eher überl...
10 - Probleme mit Röhrenverstärker Bausatz -- Probleme mit Röhrenverstärker Bausatz
Hallo an Alle,
neulich habe ich ein "Douk Audio 6N2+6P1 Valve Tube Amplifier HiFi Single-ended Class A amp Diy Kit" gekauft und zusammengebaut.
Eine Beschreibung lag nicht bei, nur die zwei Seiten die ich angefügt habe.

Beim ersten Einschalten geschah rein gar nichts. Ich überprüfte alles noch einmal und schaltete es noch einmal ein.
Es gab einen Knall. Genaueres hinsehen ergab das eine Brücke unter der Platine verschmort war. Auch weitere Schäden sind zu vermuten.
So weit ich das verstanden habe sollte ich 220V-AC anschließen. Masse habe ich nicht angeschlossen, nur Phase und Null, hinten an den klemmen.
Hätte ich 6,3V AC auch anschließen sollen oder ist das ein Ausgang? Womöglich habe ich die Trafos verpolt. Wie rum sie müssen war nicht gekennzeichnet

Zu gern würde ich den Fehler finden.
Mein Wissen ist beschränkt, kann mir jemand auf die Sprünge helfen?







...
11 - FI löst sporadisch aus -- Waschmaschine Siemens WNM52
Heizung auf jeden Fall noch mal mit abgezogenen Flachsteckern messen, die 25Ω Heizwiderstand sind gut, jedoch 50kΩ gegen PE sind viel zu niedrig, allein die VDE Vorgabe fordert einen Wert >1MΩ. Erfahrungsgemäß ist bei einer intakten Heizung mit "gewöhnlichen Messgeräten" der Widerstand nicht mehr messbar (unendlich).
Ein neues Heizelement ist als Ersatzartikel für ca. 30.- zu haben.
Zum Foto Deines Motors, der Kommutator sollte aufpoliert werden. Ich verwende dafür die rauhe Seite von einem Küchenschwamm, die Ergebnisse können sich sehen lassen.
Auf keinen Fall mit Schleifpapier misshandeln!
Die Kohlen müssen vollflächig aufliegen und dürfen im Köcher nicht klemmen.
Motor bei hohen Drehzahlen beobachten, ob sich starkes Bürstenfeuer entwickelt.
Falls ja, Wicklungsschluss am Kollektor möglich.

VG

Wo nimmst Du 220V~ her? Ich habe hier im tiefsten Niederbayern seit über 30 Jahren schon 230V~ auf der Leitung.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Mai 2016 16:02 ]...
12 - Umbau Honigschleuder von Handbetrieb auf Elektromotor -- Umbau Honigschleuder von Handbetrieb auf Elektromotor
Hallo und Viiieeelen Dank für die Zahlreichen Antworten.

Aber mir geht es eigentlich nur darum, wie auf den Bildern der Fertigsets zu sehen, welcher Motor ggf verbaut wurde....
Und ob einer ne Idee hat oder sogar weiß, mit den Angaben die ich oben vom Motorschild angegeben habe, welchen Motor ich verwenden kann oder wurde. Bzw. vllt in der Bucht erwerben könnte, innerhalb meiner Preisspanne.

Scheinbar müssen diese Motoren mit den o.g. Leistungsangaben schon sein, ansonsten würden die Hersteller auch andere verwenden.


Und bitte nicht falsch verstehen, doch....

Das einer ne Ahnung von einer Honigschleuder haben muss, habe ich nicht gefordert!!!! Und möchte ich auch gar nicht fordern...

Meine einzige Frage war, ob einer diese o.g. Motoren kennt und vllt wie ich diese mit welchem Frequenzumrichter verwenden kann. Denn, so laut Bildern, habe ich den FU ja schon gefunden. Und dieser kostet keine 350 EUR.

Einen Akkuschrauber oder Bohrmaschine will ich immer noch nicht verbauen. Trotzdem danke für die Angebote und Gedankengänge. Ich will dieses schon vernünftig haben ohne irgendwelchen Kram an der Seite wo man sich ggf noch die Finger klemmen könnte. Das ist für mich nichts vernünftiges. Arbeitssicherheitstechnisch könnte ma...
13 - Läuft nicht an -- Dirt-Devil (Infinity VS8) Staubsauger
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : Dirt-Devil (Infinity VS8)
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : M5036-4
FD - Nummer : TK001A
Typenschild Zeile 1 : 220-240V ~ 50HZ
Typenschild Zeile 2 : Nom: 1400W
Typenschild Zeile 3 : Max 1600W
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hi, 2 Jahre alter Dirtdevil Infinity VS8,
lässt sich nicht mehr einschalten.

Die Anschlusspins der Netzplatine haben nach dem Einschalten Strom auf L (M1), M2 bleibt Stromlos, N bleibt stromlos.

Nach Gespräch mit dem Kundendienst habe ich den Triac ausgetauscht (und die Lötstellen auf Durchgang geprüft)da der anscheinend gerne mal ausfällt. Das Gerät muckt trotzdem nicht...


...meine Fragen: wie kann ich den Motor testen ohne ihn gleich zu verschmurgeln - nehme mal an dass ich ihn nicht direkt kurz an 220V klemmen sollte...
einfach auch mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen? Dann weiß ich aber noch nicht ob die Wicklung noch ok ist.

die Platine durch eine mit änlichen Kennwerten (die ich nicht kenne) ersetzen,
aber woher? Dirt-Devil rückt keine 'raus.





...
14 - Frage Installation -- Herd Bosch Backrohr
220V bzw. 380V gibt es seit einigen Jahrzehnten nicht mehr, vermutlich auch nicht in Bayern, obwohl die Uhren da ja angeblich anders gehen.

Ob du den Herd daher dort anschließen kannst, weiß ich daher nicht. Ein Elektriker kann es, nach dem Austausch der Herdanschlussdose gegen eine mit 2 Auslässen und entsprechend mehr Klemmen.
...
15 - Dreht nicht, schleudert aber -- Waschmaschine Miele Top Elektronic W719
Einen habe ich noch: Habe gerade mal am Ausgang der Leistungselektronik gemessen (In Richtung Schrittwerk, Klemmen 1/1 und 1/3. Hier liegt konstant DC 130V an und dann ca. alle 6 sek. DC 220V für ca. 1,5sek. Sieht aus wie der Reversierbetrieb, oder ? Hat jemand ne Idee ???

...
16 - 10x 50W LED Fluter via 12V? -- 10x 50W LED Fluter via 12V?

Zitat : Um die Gefahren und Komplikationen von 220V zu umgehen
Schwieriger dürfte die Beschaffung von 220V sein, die sind fast 30 Jahre alt. Komplikationen macht eher der Betrieb an so kleiner Spannung.


Zitat : Leider machen die Händler keine Angaben zum Verbrauch rsp dem benötigten Netzteil.
Du hast die Leistung und die Spannung, was fehlt dir denn dann noch?
Eine Formelsammlung die dir sagt, das P = U*I ist?

Zitat :
17 - verbastelt, falscher Trafo -- Lorch Export 1600
Geräteart : Sonstige
Defekt : verbastelt, falscher Trafo
Hersteller : Lorch
Gerätetyp : Export 1600
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Oszilloskop
______________________

Hallo,
ich habe ein Schutzgasschweißgerät geschenkt bekommen. Dieses war leider ziemlich verbastelt. Nachdem ich alle überbrückten Sicherungen wieder drinne hatte, das Leistungsschütz getauscht hatte, und laut Schaltplan von Lorch auf 220V am Wahlschalter wieder angeklemmt. Das Gerät ist für 400/230V ausgelegt, die Spannung kann man am Nockenschalter auswählen. Leider ist die Leerlaufspannung ziemlich niedrig. Da das Gasventil und der Drahtvorschubmotor vom Gleichrichter abgreifen tut sich kaum was.

Habe den Gleichrichter abgeklemmt, und direkt am Trafo gemessen, auf Stufe 6(höchste) liegen gerade mal 14 Volt an. Es sollten auf jeder Stufe mindestens 24V anliegen, damit der Vorschub und das Gasventil sauber arbeiten.

Habe den Trafo ausgebaut und an unserer Prüftafel an 400V angeklemmt, über den 6-Stufigen Nockenschalter der am Trafo verbaut war. Dabei kam herraus, höchste stufe 24V, 5. 20V, mit jeder Stufe fallend. Die Sec. Wicklung hat aber dampf, habe diese mal Kurzgeschlossen.

Ich vermute, das ein anderer Trafo eingebaut w...
18 - Welche FI Schutzschalter ist für mich der richtige? Austausch einer Schraubsicherung. -- Welche FI Schutzschalter ist für mich der richtige? Austausch einer Schraubsicherung.

Zitat : Wieso sind bei dem Verteiler überhaupt Einbaumaße angegeben, wenn es doch ein Aufputzmodell ist?
Warum kein normaler Ap-Verteiler mit durchgängiger Blechtür, stattdesssen Dieser, der aussieht wie ein FR mit IP54?
Sind da tatsächlich noch diese antiquierten blanken PE- und N-Klemmen verbaut?

Ja, das stimmt, aber wir haben den jetzigen Sicherungskasten im Treppenhaus und da soll er bleiben. Da ist halt so eine Holztür die man aufmachen kann (Maß ca. 52x52 cm) und dahinter ist der Stromzähler und direkt daneben der Sicherungskasten in die Wand eingelassen. Aufgrund dessen brauch ich einen Aufputz Sicherungskasten mit bestimmten Maßen, da es sonst einfach nicht passt. Es wurde leider vor 10 Jahren versäumt (als der Flur neu gemacht wurde) den Sicherungskasten zu vergößern, aber da lag das ganze auch noch nicht in meinen Händen und ändern kann ich es jetzt nicht mehr. Wenn ich irgendwann jeden Raum durch habe, läuft alles auf 31 Sicherungen, statt 2, wie...
19 - Halogen-Trafo -- Halogen-Trafo
Hallo Forum,

ich habe in meiner Küche so ein Set aus 3 Halogenunterbaulampen von Ikea. Das Set ist komplett mit Trafo, Schalter und Netzstecker. Den Netzstecker hatte ich ehemals abgeschnitten und einfach mittels Lüsterklemme direkt an eine Stromleitung geklemmt, die über Putz verlegt ist und zu einer Steckdose führt. Das Ganze funktionierte so seit etwa 5 Jahren bis es vor kurzer Zeit vollkommen unvermittelt ausfiel. Das einzige, was ich zum messen habe, ist ein Phasenprüfer. Den habe ich dann mal an alle 4 Klemmen (2 X 220Volt Eingang, 2 X 12Volt Ausgang) des Trafo gehalten.

Alle 4 leuchten (!?). Dass die beiden 12V-Klemmen leuchten, bzw. eher glimmen finde ich weniger erstaunlich, weil der Phasenprüfer ja nicht für 12V gedacht ist, aber dass, wenn der Trafo angeschlossen ist auch die beiden 220V-Klemmen leuchten finde ich doch arg komisch und ich würde denken, da müsste sofort ne Sicherung herausspringen.

Jedenfalls habe ich mir gedacht, der Sch...-Ikea-Trafo ist kaputt und deshalb leuchten beide Lampen. Nun habe ich mir Ersatz bestellt, eingebaut. Nachdem's dann immernoch nicht funktionierte, habe ich wieder den Phasenprüfer...
20 - Trocknet nicht, bleibt kalt -- Wäschetrockner Miele T392c
Hallo Jürgen,
so, war leider ein wenig unterwegs und hatte keine Zeit mich um den Trockner zu bemühen.
Habe jetzt geraade nochmal gemessen.
An der Steuerplatine werden am ST3 12/ 13V ausgegeben und zwar ohne Unterbrechung auch über einen längeren Zeitraum.

Hinten am Relais komme ich jedoch bei laufender Trommel nicht an die Stifte, die sitzen ganz unten am Relais und da müsste ich an der 220V Leitung vorbei und das ist recht prickelnd

Aber die mittleren Kontakte zeigen nichts mehr an, meine es ist die Leitung zur Heizung, da ist jetzt alles auf Null.

Bis dahin
Chris

PS: Versuche morgen mal in einem Elektronikgeschäft, lange isolierte Klemmen zu bekommen, vlt. komme ich damit an die Kontakte. ...
21 - Was fuer eine Netzform ist das? -- Was fuer eine Netzform ist das?
Gar nix halte ich davon, aus den verschiedensten Gründen... einige davon hast du schon genannt.

Ob der Trick funktioniert oder nicht hängt von der Schaltung des Zählers ab. Bei einem Zweileiterzähler funktioniert das sicher, wurde zu Zeiten von 127/220V auch in Deutschland durchaus praktiziert. Wenn der Dreileiterzähler mit einem Außenleiter und N belegt ist, dürfte das die gleiche Wirkung haben. Wie die Sache aussieht, wenn beide Außenleiter an die L-Klemmen des Dreileiterzählers angeschlossen werden weiß ich nicht, vor allem was der ohne N tut - im Prinzip hat er ja dann einen schwebenden Sternpunkt, was ihm kaum gut tun kann. ...
22 - Standbohrmaschiene 440v auf ne 220v dose hängen? -- Standbohrmaschiene 440v auf ne 220v dose hängen?
Eigentlich müsste man jetzt antworten: ja klar, geht ganz einfach mit einem Transformator.

Aber wir übernehmen das Denken für den Fragesteller, gehen davon aus, dass er mit "440v" 400V Drehstrom meint und mit "220v" eigentlich 230V Lichtstrom.
Und nun lautet die Antwort: Nein, es gibt keinen eifachen Adapter. Je nach Motor ginge es aber mit der Steinmetzschaltung, oder gleich mit einem Frequenzumrichter.

Und mal wieder der Hinweis, dass es einen Unterschied zwischen dem "dass" und "das" gibt. Und da wir schon dabei sind, sich bedankt wird hier im Voraus, nicht im vorraus. Umschalttaste auf der Tastatur scheint auch zu klemmen.

Rafikus
Ja, ich bin pingelich. ...
23 - AEG RELNG1 Isolationswächter an Trenntrafo -- AEG RELNG1 Isolationswächter an Trenntrafo
Hallo,
auch wenn es ein wenig übertrieben klingt: Ich möchte an meinem kleinen 350VA Trenntrafo, den ich ausschliesslich zur Fehlersuche an kleinereren Elektrogeräten nutze, schon seit Jahren einen Isowächter zwischenschalten.
Jetzt habe ich endlich einen Gebrauchten auftreiben können! Ein AEG RELNG1! Leider habe ich bis jetzt keine Unterlagen dazu gefunden und bin mir noch nicht im Klaren, wie und was ich daran alles anschliessen kann. Siehe angehängtes Bild:

U_H: Klemme 0 und 220V~
Ich denke an U_H kommt die Versorgensspannung (bzw. Hilfsspannung) für den Betrieb des Isowächters. Kann man die direkt aus dem TN-Netz nehmen oder muss/kann/darf ich die auch aus dem zu überwachenden IT-Netz - sprich Sekundarseite meines Trenntrafos, nehmen?

L1,L2: Klemme L+, L-, PE, PE
Hier schliesse ich jeweis einen Messpunkt der beiden Leitungen der Sekundärseite des Trenntrafos an. PE werde ich über die beiden PE-Klemmen einfach aus dem TN-Netz durchschleifen. Den kann ich ja auch als Erde für das IT-Netz nutzen. Den wird der Isowächter wohl als Referenzerde nutzen, wogegen er schliesslich die Isolation der Leiter misst.

Oben rechts ist ein Schaltkontakt (Wechslerkontakt), der bei Unterschreitung des eingestellten Grenzwertes wohl schaltet. Da möchte ic...
24 - Ägyptische Elektrik in Österreich... -- Ägyptische Elektrik in Österreich...
Hallo,
Letztens habe ich mir bei Freunden den Keller elektrisch vorgenommen (ein paar Steckdosen, neue Leuchten, Zeitschaltuhren etc.). Die Anlage aus den 1980er Jahren sah "von außen" eigentlich zweckmäßig aus bis auf dass der gesamte Keller inclusive WAMA über L12A läuft. Von ein ein paar laienhafte "Erweiterungen" welche ich gleich entfernt habe einmal abgesehen.
Nachdem ich aber die erste Dose geöffnet hatte wurde mir schlecht. Eine bunte Mischung aus Steckklemmen und Lüsterklemmen. Angestückelte Leitungen. Die FR Dosen hinten durchgebrochen und Adern über die scharfen Kanten geführt. Abgeschnittene spannungsführende Adern, im besten Fall mit Isolierband umwickelt.

Also ALLE Dosen geöffnet um das zu richten. Und bei der nächsten kam das beste "Juwel" zum Vorschein: der Vollprofi hatte nur 5er Wagos und musste 6 Leiter verbinden. Wie er die 2 1,5er im ein Loch hinein bekommen hat ist mir rätselhaft, jedenfalls hat er das bei mehreren Klemmen so gemacht. Die Folge war klar: Klemme und Deckel angebrannt, die Adern mehrere Zentimeter verschmort. Kein Wunder, da lief alles drüber inclusive. Der WAMA und urspr. sogar auch die Garage und das Schwimmbad...

Ich hatte zuerst den Eigentümer selbst "im Verdacht" bis er m...
25 - Heizt ohne Abschaltung -- Backofen Siemens HET130
So! Hab jetz mal einen Schaltplan "erstellt". Kurz ein paar Erklärungen:
Der Vorwahlschalter ist ein einfacher Nockenschalter mit 6 Schaltkontakten (S1 bis S6 - im Plan ALLE als Öffner gezeichnet). S5 und S6 sind klar: L2 und Null.
Zum Thermostat: In dem Fall ein Wechselschalter, die Anschlüsse bezeichnet mit 1,2,3. Laut Bedienungsanleitung wird bei der Betriebsart Umluftgrillen der Grill ABWECHSELND mit dem Ventilator geschaltet. Beim Durchgangsmessen und manipulation des Fühlers mit einem Feuerzeug zeigte sich auch, dass BIS ZUM Erreichen der eingestellten Temperatur Anschluss 1 + 3 Durchgang haben. NACH Erreichen der Temperatur haben die Aschlüsse 1 + 2 Durchgang.

Betriebsart Ober / Unterhitze:
S1 = ON / S2 + S3 + S4 = OFF

Betriebsart Heißluft:
S1 + S4 = ON / S2 + S3 = OFF

Betriebsart Umluftgrillen:
S1 + S4 = OFF / S2 + S3 = ON

Betriebsart Grillen:
S1 + S3 + S4 = OFF / S2 = ON

Wenn ich nun also auf Ober / Unterhitze stelle, sollte ich anhand des Plan's zwischen den Klemmen 1 + 2 UND 1 + 4 220V messen. Auf Klemme 1 liegt über den Überhizungsschutz als Bimetall der Null an. Klemme 3 müsste Spannungslos sein. Jedoch messe ich zw. Kl. 1 + 3 140V.
Auf dem Bild ist die Heizung an den 4 nebenei...
26 - Reinigerklappe öffnet nicht -- Geschirrspüler Privileg 911D61-1T
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Reinigerklappe öffnet nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911D61-1T
S - Nummer : 40360235
FD - Nummer : 911615010
Typenschild Zeile 1 : 3494226
Typenschild Zeile 2 : 10477
Typenschild Zeile 3 : 40360235
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo liebe Mitglieder des Forums,
wie mein Name schon sagt habe ich bisher von Hand gespült. Nun habe ich eine gebrauchte Maschine (schmale Abmessung) erworben aber leider öffnet im Spülbetrieb der Reinigerbehälter nicht. Ich hab schon gelesen, dass man wohl auch den Reiniger so einfüllen könnte, aber trotzdem wollte ich das das Teil funktioniert.
Der Anker der Spule bedient mittels Plastikaufsatz wohl auch nach den Klarspülvorgang??
Ich habe die Blende abgebaut und den Mechanismus mechanisch durchgeprüft. Aber wie sieht das mit der Ansteuerung aus?
Kann man die Spule testen, ggfs. kurz 220V und sehen ob der Anker anzieht?
Wo müsste ich den Ohmmeter anschließen und welchen Wert sollte der zeigen? Bei meiner Messung an den beiden Klemmen (Multimeter digital)rührte sich nichts. Kann das sein?
Könnte aber doch auch die Elektronik sein oder? Was kommt denn da an...
27 - Einbau von Eltako EUD12NPN-UC Universal-Dimmschalter -- Einbau von Eltako EUD12NPN-UC Universal-Dimmschalter
Hallo SPYSHOT,

das kriegen wir hin.

Aber vorab:
Du hast da keine Kabel, (sondern Adern, teils von Leitungen).
"Relay" ist englisch, "Relai" ist Unfug und tatsächlich ist es ein (Stromstoß-)Relais. Notfalls auch akzeptiert wäre "Relaise".
220V gibt es im öffentlichen Versorgungsnetz seit vielen Jahren nicht mehr, nun sind es 230V.
Das ist dann auch kein Strom, sondern eine Spannung (Strom hingegen wird in Ampere gemessen) und die fließt nicht (das tut der Strom) sondern sie liegt an.

Mit was für Leuchtmitteln ist denn besagte Deckenleuchte (darum handelt es sich wohl, denn unter "Lampe" versteht man das Leuchtmittel) ausgerüstet?
Kompatibilität mit dem Dimmer geprüft?


Die vorhandenen Anschlüsse sind offenbar belegt wie folgt:
"1" - L1 (Außenleiter, ungeschaltet)
"2" - L´ (geschalteter Außenleiter, zur Lampe)
"A1" - L´´ (getasteter Außenleiter, von den Tastern)
"A2" - N (Neutralleiter, Betriebsrückstrom des Relais)
(zweite Ader dort ist Durchschleifung des N zum linken Eltako)

Am Universal-Dimmschalter ist nun wie folgt zu klemmen:
Ader L1 kommt auf Klemme L...
28 - Hörmann Steuerung A100 -- Hörmann Steuerung A100
Also ich glaub zu der Zeit gabs Internet noch nicht für Privatpersonen. Wie alt sie genau ist kann ich nicht sagen.
Das ist halt so ne Art Schaltschränkchen mit drei Folientastern (Auf - Stop-Ab), ein paar LEDs und einem Moeller Hauptschalter. Innendrin ist eine Platine wo die Netzspannung 3~ 220V/380V und der Motor sowie Steuerleitungen angeschlossen werden. Die Klemmen werden als Stecker auf die Platine gesteckt und sind mit Nummern beschriftet.
Mit ihr wird das Tor auf und zu gefahren. Wir wollen halt vorher mal ausprobieren, ob alles noch funktioniert, bevor es verbaut wird.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am  3 Mai 2009 16:08 ]...
29 - Rasierer Philips 'Philishave xxxx' -- Rasierer Philips 'Philishave xxxx'
DANKE!!

...für die Absage hinsichtlich Einblick in den passenden Schaltplan.

PS. das Akku ist ja wohl ein normales 1.2V NiCd-Akku älterer Bauart !? Halt lediglich mit einer besseren Zyklenfestigkeit, oder nicht . Also nix mit 220V !? Hab den Akku auf der Platine belassen und lediglich extern mit Kroko-Klemmen verbunden und an ein Ladegerät angeschlossen. Funktioniert erstaunlicher Weise.

Wie gesagt, ein Danke gäb's für etwas nützliches, wie einen Schaltplan um die Aus- und Eingänge der Schaltung zu verstehen. Mit dem Hinweis : "Nein das kannst Du nicht, nein das darf man nicht" abgespeist werden bringt mich halt nicht weiter.

..der Vermerk: lediglich Ohmsche Kenntnisse, Multimeter steht bei mir nur aus Bescheidenheit...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Günter W. am 13 Mär 2009 10:40 ]...
30 - Vaillant Thermoblock vc 110 eu -- Vaillant Thermoblock vc 110 eu
Moin,

bei Vaillant Thermen gibt es zwei Anschlußmöglichkeiten zur Fernsteuerung:
Raumtemperaturfühler oder externe Steuerungen mit Schaltkontakt 220V werden an Klemme 3-4-5 angeschlossen (3-4 geschaltete Phase, 5 = N)

Viel besser sind aber die Vaillant-Raumthermostaten, die an Klemme 7,8,9 (24V) angeschlossen werden. Sehr schön ist der Calormatic 330. Es gibt aber auch diverse Selbstbauten. Einfach mal mit "Vaillant Klemme 7, 8, 9" gockeln! Wenn diese Klemmen benutzt werden, muß aber zwischen 3-4 eine Brücke sein. An 7-8-9 wird nur angeklemmt! Dort niemals brücken!!!!

Grüße

El ...
31 - \"Jugendsünden\" II ? -- \Jugendsünden\ II ?
Gut, dann was ohne Explosion (obwohl das eigentlich zu Jugendsünden dazugehört, insbesondere die selbstgebauten Raketen ). Ich habe meine Elektronikkenntnisse nie in einer Ausbildung erworben sondern nur mit wenigen Büchern erarbeitet (Internet war damals wenn's hoch kommt über ein 9600er Modem erreichbar). Ich habe mir da einige Bausätze besorgt (oft sogar mit selbst zu stechender Karton-"Platine"), aber eine von den größeren war eine fertig geätzte Platine zur Ansteuerung von Glühbirnen (220V, ein musikgesteuertes Lauflicht). Da mir die fünf Glühbirnen nicht genug waren habe ich mit einer Lusterklemme einen Verteiler aufgebaut, sodass insgesamt 15 angeschlossen waren (und dabei ganz vergessen auf die maximale Belastbarkeit der Endstufe zu schauen; das wurde aber anscheinend zu keinem Problem).

Irgendwie haben die Lampen aber immer geflackert. Ich rüttle also am Verteiler (den Klemmen) des einen Kanals, der auf Tischplattenhöhe in der Luft gehängt ist, worauf sich die Klemme löst und auf den Boden fällt. Ich bücke mich also, nehm die Klemme und während ich den Kopf wieder hebe, beißt mich plötzlich was ins Ohr und sehe kurz ein "Lauflicht" vor Augen. Ich hatte das überstehende offene Kabelende "eing...
32 - Siedle Klingel mit Gegensprechanlage (NG 602, TLM 512) -- Siedle Klingel mit Gegensprechanlage (NG 602, TLM 512)
Also ich habe den Kurzschluss zwischen Klemme 1 und der Plusklemme des Trafos beseitigt.

Leider ist das nicht die Lösung des kompletten Problems. Jetzt geht zwar das Klingeln, aber das auch nicht richtig:

Klingeln kann man - Sprechanlage aber tot.
Dann fängt auf einmal an und es klingelt ansatzweise und dann macht das HT *tock tock tock*; sobald man den Hörer abnimmt ist das wieder weg; Hörer jedoch tot.

Türöffner geht auch nicht. Jetzt ist die Frage, ob vielleicht wieder das TLM defekt ist.

Bin mir jetzt etwas unschlüssig was das weiter Vorgehen angeht.
Ich habe schon mal angefangen nach Servicehandbuch "SHB 2000-0" mal die Spannung am HT (in meinem Fall HTS 711) zu messen.
Wenn ich den Trafo an 220V anschließe, dann ist kurzzeitig alles ok (Spannung an Klemme 7 und 1 beträgt ~18,7V); dann dauert es kurz und die Spannung steigt schnell an bis auf ~20,5V und dann fängt das *tocktocktock* an. Dabei geht dann die Spannung auf ~17,8 V zurück.
*ratlos*

Der Türöffner geht auch nicht. Da die Steuerung über das TLM geht würde ich darauf tippen, dass das TLM nicht richtig funktioniert.
Laut Planungs- und Installationsrichtlinie 97/98 soll Türöffner jederzeit möglich sein.

Was meint ihr?

(So eine ...
33 - Anschluss Trafo? -- Anschluss Trafo?
Huh, Sam, Du hast ja gar nicht geschrieben, dass es nicht (Erd-)Kabel, sondern Leitung heißt, und das am Eingang schon lange nicht mehr 220V Wechselspannung anliegen, sondern 230V


Zitat : ...Ich gehe oben am Trafo egal ob links oder rechts ( sind ja 2 Eingänge)... Fast richtig, ein Eingang und ein Ausgang, falls man zum Trafo z.B. noch einen zweiten parallel schalten möchte. Dann verbindet man einfach den Ausgang des 1. mit dem Eingang des 2. Trafos und hat somit nicht noch irgendwelche Klemmen lose rumfliegen.


Tipps zum Fotografieren:
Wenn man die Kamera irgendwo aufstützen kann, hilft das gegen ein Verwackeln des Bildes. Man könnte z.B. den zu fotografierenden Gegenstand auf die Türschwelle legen, und die Kamera an den Türrahmen pressen (nach unten fotografieren). Oder den Gegenstand auf einen Tisch stellen, und die Kamera auf eine Stuhllehne drücken. Dann gibt's gleich viel bessere Bilder, auc...
34 - Herd AEG EME458D -- Herd AEG EME458D
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : EME458D
S - Nummer : EME458D
FD - Nummer : 94-036650
Typenschild Zeile 1 : EME458D
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo liebe Forengemeinde!

Ich habe ein kleines Problem mit dem Elektroherd meiner Oma.
Habe in der Wohnung einen FI-Schalter nachgerüstet und seitdem fliegt dieser immer raus, wenn die vo re Herdplatte eingeschaltet wird. Oma sagte mir so nebenbei, das es immer "kribbelt", wenn Sie einen Topf von der Platte nimmt. Toll! Die Ansage hätte Sie mir auch schon vor monaten geben können ohne sich so lange zu gefärden!Habe die Kochmulde jetzt zerlegt und die Platte ausgebaut. Ist eine AEG Regla 661039280 1500W 220V HR 14 253.40(Typenschild auf der Unterseite der Herdplatte) . Soweit sogut. Da ich mir die Platte nun einmal etwas geauer angesehen habe, habe ich auf der Oberseite ziemlich inder Mitte ein kleines Loch entdeckt.
Wie kann ich die Platte jetzt durchmessen, bzw. was für eine Schaltung ist das genau?
Die Herdplatte hat 3 Anschlüsse und 3 Pinne unten drunter. Einer in der Mitte zum anschrauben und 2 glatte re und li neben den Anschlüssen.
Auf der Suche nach einer Ersatz...
35 - Wie testet man eine Steckdose auf gute Befestigung? -- Wie testet man eine Steckdose auf gute Befestigung?

Zitat :
sam2 hat am 14 Sep 2006 14:12 geschrieben :
Ach nee???
Und welchen Sinn hätte Deiner Meinung nach z.B. ein Adapter Schuko <-> CEE (gelb oder grau)...?
In Verbindung mit Rot ergibt auch nur eine Richtung Sinn....wer hat den mit dem 127V/220V-Netz angefangen, ich ??? dürfen bei roten CEE die Klemmen auch nach belieben angeschlossen werden wie bei den blauen ausser der PE, der bleibt natürlich auf PE


Zitat :
sam2 hat am 14 Sep 2006 14:12 geschrieben :
36 - SONS T.I.P.-Super MIG 150 Schutzgasschweissgerät -- SONS T.I.P.-Super MIG 150 Schutzgasschweissgerät
Hallo,nochmals Danke für euren Einsatz!
Zu sam2:
1- Im denn E-Kasten gibt's auch ein FI Schalter das Haus wo Ich wohne ist im 1998 errichtet worden also gehe ich davon aus das alles laut Bauvorschriften erbaut ist.Die Leitung von Garage zur Haus könnte höchste 15m lang sein das mit Verlegung.(Garage steht 1.4m von Haus entfernt)
2- Leider ist der Schweissgerät nur mit 220V zu bereiben aber Ich hab noch eine Verteiller Steckdose die an einen Starkstromanschluss klemmen kannst und dann kannst auch 220V Geräte anschliessen.Morgen werde Ich das mal versuchen vielleicht funktioniert es??
Zu alpha-ranger:
- Ich werde zuerst mal denn Tip von sam2 zu probiren und wenn nicht bringt dann muss mal einen Fachmann ran vielleicht klappt's dann mit schweissen.Danke an euch.
Mit freundliche Grüsse!
Don Carlos ...
37 - Wäschetrockner Miele T358C -- Wäschetrockner Miele T358C
Hallo Gilb,

ich habe noch einmal nachgemessen:

1. Der Lüfter läuft bei direktem Einspeisen über die Klemmen 12 und 10 vom X5 schnell und problemlos hoch und auch weiter. Die Polarität spielt keine Rolle. Die Stromaufnahme beträgt nach den Hochlaufen ca. 460mA
2. Den Antriebsmotor habe ich auch gemessen, beide Richtungen nehmen ca. 960mA auf. Die Anzeige springt allerdings etwas zwischen 940 und 960mA hin und her, was evtl durch den etwas unrunden Lauf der Trommel verursacht werden könnte.
3. Wenn ich X5 wieder zusammenstecke und den Trockner einschalte, messe ich zwischen Pin 10 und 12 eine Spannung von 220V. Der Lüfter läuft trotzdem nur langsam oder gar nicht, je nach Polung des Schuo-Steckers.

Ich könnte

Was kann das sein?

Grüße

Mopsich

...
38 - Kontrollschalter -- Kontrollschalter
Schwarz aus der A-Dose auf L des Schalters
Blau aus der A-Dose auf N des Schalters und auf blau der Steckdose.
Die beiden anderen Klemmen miteinander verbinder und auf schwarz der Steckdosenleiste.
Grün/Gelb auf Grün/Gelb
Zu klären ist noch ob die Kontrolllampe 220V verträgt.

123abc[img]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  7 Nov 2004 12:34 ]...
39 - Aussenlicht mit 220 und 12 V schalten... -- Aussenlicht mit 220 und 12 V schalten...
Hallo zusammen!

Ich habe ein kleines Problem.

Momentan habe ich mein Aussenlicht über eine Siedle-Sprechanlage gesteuert. Dazu habe ich einen 12V Steuerstrom/220 V Laststrom - Stromstoßschalter verwendet.

Jetzt würde ich gerne die Schaltung um ein Funk-Relais erweitern, damit ich von Aussen per Funk die Lampen auch schalten kann. Das Funkrelais soll dabei als weiterer Taster fungieren.

Mein Problem: Das Funkrelais läuft nur mit 220 Volt, d.h. ich kann das Funkrelais nicht auf die 12V Steuerleitung klemmen.

Meine Frage: Gibt es einen Stromstoßschalter, mit dem ich einen Laststrom sowohl mit 12V wie auch mit 220V Schalten kann?

Gibt es vielleicht eine andere Lösung? Vielleicht denke ich auch zu Kompliziert....

Was ist bei Stromstoßschaltern der Unterschied Schliesser,Öffner, Schliesser-Öffner?

Vielen Dank schon mal im Voraus!

Grüssle

Michael Schaupp

[ Diese Nachricht wurde geändert von: smurph am 27 Okt 2004 15:37 ]...
40 - Unbekannte motorschaltung bei Drehstrommotor -- Unbekannte motorschaltung bei Drehstrommotor
Hallo,

ich breuchte mal eure hilfe.
Also vorab es geht sich um einen Motor für ein Transsportband, von dem ich laut Typenschild nur die
folgenden Daten Habe:

Spannung 220V, Strom 6,3A ,Leistung 1,1 PS.

Der Motor besitzt 6 Klemmen in seinem Anschlußkasten
die Beschriftung ist leider nicht mehr zu entziffern, irgendwas mit W, und V konnte ich noch erkennen.

Die Klemmen haben die Anordnung:

123
456

Die Motor(wicklungen) befinden sich zwichen den klemmen 1-5 (2,8 ohm),2-6 (3 ohm),3-4 (8 !! ohm).

Angeschlossen war L1 an 1+4, N an 2+5 und ein Kondensator zwischen !!!! 3 und 6 ???.

Nach Aufzeichen, kam ich auf eine Dreieckschaltung, aber mit einem Kondensator zwischen einem Dreieck also so:

----a---
--------
--b---c-

an a liegt L1,und an c N, aber zwischen a und b liegt in Reihe !!! der Kondensator !!!!, für eine Steinmetzschaltung sollte dieser aber zwischen a und b, oder b und parallel liegen.

Kennt jemand diese Schaltung und kann mir jemand erklären wie ich bei diesem motor die drehrichtung umkehren kann ??.

Auf 400V möchte ich ihn nur ungern aufgrund der unterschiedlichen meßwerte betreibem, auch ist der Motor gur 35 jahre alt, und ich weiß nicht wie d...
41 - Motor für Drehmaschine -- Motor für Drehmaschine
folgendes Problem: meine Drehmaschine (ein ganz kleine niedliche ) braucht einen neuen Motor. Das zeichnet sich schon länger ab und ich habe mir deshalb schon mal einen neuen Papst Asynchron Außenläufer Motor zu gelegt, der neben Drehstrom auch mit normeln Strom aus der Steckdose klar kommt . Daten laut Datenblatt für den Betrieb an 220v/50Hz sind:

Nenndrehzahl: 2800 U/min
Nennmoment: 26 Ncm
Leistungsaufnahme: 135 W
Leistungsabgabe: 75 W
Strom: 0,65 A
Kippmoment: 46 Ncm
Anlaufstrom: 1,8 A
Anlaufmoment: 13 Ncm
Betriebskondensator: 8µF/220 V

dieses Schaltbild wird einem mit an die Hand gegeben

Bild eingefügt

so nun die Fragen:

Ich hab drei Anschlüsse, aber es kommen ja nur zwei Kabel aus der Steckdose Wo schließe ich was an ?

Wie kann ich die Drehrichtung ändern ?

Wo muß ich das Potentiometer zwischen klemmen, um die Drehzahl zu reglen ?
...
42 - Akku laden -- Akku laden
@Perl
Da hat sich wohl mein Zusatz mit deiner Antwort überschnitten...


Zitat : Der Begrenzungswiderstand der als Sicherungswiderstand ausgeführt sein sollte, gehört übrigens vor den Gleichrichter und nicht dahinter, wie etechnik student schreibt.

Darauf hatte ich hingewiesen, wenn ich nicht irre.Außerdem würde ich eine Absicherung durch geeignete Feinsicherung einem Si-Widerstand vorziehen wollen.


Zitat : Was ist wenn der Akku abgenommen ist... Außerdem muß der Gleichrichter dann die volle Netzspannung aushalten

Daher sagte ich, eine Zener über den Akkupack legen, die höher als die höchste zu erwartende Zellspannung ist. Damit ist...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 220v Klemmen Bezeichnung eine Antwort
Im transitornet gefunden: 220v Klemmen Bezeichnung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974418   Heute : 10352    Gestern : 23007    Online : 414        14.5.2026    10:05
13 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0593571662903