  Hallo ersma!

ich habe schon in der suche nach meinem problem gesucht, aber keine passende antwort bekommen. darum stelle ich hier mal mein problem dar:
meine frau und ich haben vor 4 jahren ein altbau gekauft. baujahr 1964. an der elektroinstallation ist nix wesentliches dazu gekommen oder verändert worden, nur sind nachrüstungen dazu gekommen.meine vorgänger haben diverse steckdosen zusätzlich installiert ( aufputz ) usw. als wir das haus übernommen haben, funktionierte alles reibungslos.
natürlich habe auch ich etwas dazu bekommen. aussenlampen, eine kleine werkstatt mir steckdosen, lampen usw. im haus habe ich einige lichtschalter und steckdosen ( zwecks neues design ) selbst erneuert.
soviel zu zustand, soweit ich das beurteilen kann, ich selbst habe gas-wasser-scheisse gelernt!
nun kommts!
seit gut einem jahr fliegt bei uns immer der uralt fi-schutzschalter heraus. aber immer dann, wenn er will! wie schon geschrieben, das haus ist alt, genauso die installation und damit auch der sicherungskasten. der "sieht" wie folgt aus :
12 schraubsicherungen, ich glaub, die heissen schmelzsicherungen und ein fehlerstrom schutzschalter mit folgenden werten:
40A 380/220V

ein großer drehschalter befindet sich in der mitte, welcher imme...
2 - Selbstmordadapter der dritte ... -- Selbstmordadapter der dritte ...
Nach meiner Erinnerung war der 4. Leiter in den alten Kragensteckern im 3*380/220V~ TN-C Netz der PEN
z.B für ein 220V Schütz oder eine Lampe an der Drehbank

Die gleichen Steckdosen wurden aber auch in 3*220V~Netzen verwendet,und da war es dann nur der PE oder Schutzerde.

Es gab Zeiten da kamen Fremdfirmen mit Geräten einem roten 16 CEE-Stecker an, und wir hatten nur die alten Dosen mit 3*220V Netz. Da nutzten auch keine Adapter.
Da war dann der Motor, die Steuerung, 220V V Verbraucher umzuklemmen,und ein alter 25A Stecker anzubauen und die Absicherung auf 16 A reduzieren.
Jedesmal ein halber Tag arbeit zum umbauen und danach wieder zurück

Ein Lehrling hat es geschafft den Einsatz im 25 A Stecker verkehrt herum einzubauen. Hatte den gleichen effekt wie bei abgebrochener Nase am Stecker.

mfG







...








3 - ev. falsch angeschlossen? -- Herd Neff 1071.41. PSB
Geräteart : Elektroherd
Defekt : ev. falsch angeschlossen?
Hersteller : Neff
Gerätetyp : 1071.41. PSB
S - Nummer : 195301261
FD - Nummer : 6410
Typenschild Zeile 1 : 1071.41. PSB
Typenschild Zeile 2 : 195301261
Typenschild Zeile 3 : 6410
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Guten Tag!

Ich möchte einen sehr alten Backofen bzw. Küchenherd temporär wieder in Betrieb nehmen, er hat bis zum Ausbau vor 10 Jahren funktioniert, ich habe den Backofen zum Test professorisch angeschlossen, es scheint aber irgendwas nicht zu stimmen - die rechte hintere Kochplatte (Glaskeramik) lässt sich nicht ausschalten, verhält sich so, als ob sie eingeschaltet wäre.
Ich habe den Backofen auf 380 Volt angeschlossen, allerdings weiß ich nicht, ob es eine Relevanz hat, welches der 3 stromführenden Kabel auf "R", "S" und "T" geklemmt werden muss. Natürlich habe ich auch den Nullleiter und die Erdung auch angeschlossen.
Ich habe die Anschlussart wie in der 3. Zeile des Anschlussplanes (siehe Bild) genommen. Auf dem Typenschild steht 220V~ geschrieben am Anschlußplan sind drei Anschlussmöglichkeiten angeführt.





...
4 - Alte Unterverteilung erneuern -- Alte Unterverteilung erneuern
Wien: Bei meinem Vater (Eigentumswohnung in einem Mehrparteien-Altbau) wurde vor einigen Jahren die Steigleitung erneuert (erscheint mir etwas lieblos, siehe Photos "Steigleitung").

Von der Steigleitung wurde PE, N und 3 Phasen zur Unterverteilung / Zählerkasten / Sicherungskasten ("Schrack 380/220V IP30") in der Wohnung geführt, in dem auch sich auch der "Wechselstromzähler" (einphasig) befindet. Die Leitungen der zwei ungenutzen Phasen enden einfach hinter dem Wechselstromzähler, mit einem Isolierband umwickelt.

N und die eine Phase vom Wechselstromzähler führt zum RCD, zusätzlich sind noch die zwei anderen Phasen des RCD verdrahtet, und die Leitungen enden ebenfalls hinter dem Zähler, einfach abgeschnitten.

Mein Vater würde nun gerne einen E-Herd einbauen, und den dreiphasig betreiben.

Rein "technisch" müsste man also "nur" den Wechselstromzähler durch einen dreiphasigen ersetzen, die Leitungen zum RCD anschließen, und dann die zwei momentan ungenutzen "Ausgangs"phasen des RCD je einen LS anschließen, und daran in weiterer Folge den Herd.

Aber der Unterverteiler entspricht vermutlich nicht den geltenden Bestimmungen und müsste wohl komplett ersetzt werden (Vermutlich soga...
5 - Suche Spannungswandler für 120V-APC -- Suche Spannungswandler für 120V-APC
Das einzige, was ich noch rumliegen hätte, wäre ein Spartrafo mit Anschlüssen für 220/380/415/440/460/480/500V.

Kann ich an den 440V-Eingang 230V anschließen und am 220V-Ausgang 110V abgreifen? Der Ausgang ist nur für 1,45A angegeben... ...
6 - USV Platinen parallel schalten -- USV Platinen parallel schalten
Grummel da war die Netzspannung auch noch 220V und 220V *Wurzel 3 ergibt 380 V! Bei einem 3*127V Netz kann und hat es auch keine 380V gegeben da war bei 230V Kraftstrom Feierabend! ...
7 - Spartafo IT-Netz -- Spartafo IT-Netz

Zitat :
2N3055 hat am 28 Jan 2017 15:21 geschrieben :

Offtopic :Ich hatte mal gelesen, die 110 Volt (im great again-Land) und 220 Volt gingen auf die doppelte bzw. vierfache Brennspannung von Kohle-Lichtbogenlampen zurück.
Stimmt das?



So ähnlich kenne ich das auch und es kommt mir logisch vor. In der allgemeineren Fassung heißt es, dass alle üblichen Netzspannungen auf ein ganzes Vielfaches von ca. 50-60 V zurückzuführen sind, für zwei bis vier Bogenlampen in Serie. Das erklärt 100, 110, 120, 150, 220, 240 und 250 V. 127 ist abgeleitet aus Drehstrom mit 3x220 V, umgekehrt ebenso 380, 400 und 415 V. Auch das amerikanische Industrienetz 277/480 V passt in dieses Schema.

Die ab und zu kolportierten 115 V fü...
8 - Ersatz Heizfelder -- Kochfeld Keramik   AEG  Regent / Vitramic Bj. 1979
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Ersatz Heizfelder
Hersteller : AEG REGENT
Gerätetyp : Regent / Vitramik Bj. 1979
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo Forum,

für ein autarkes Glaskeramik Kochfeld (Glas von Hersteller Schott mit dem C) von AEG aus dem Jahr 1979 suche ich Ersatzteile da Heizfelder gar nicth oder nur noch teilweise funktionieren.

Das Bedienfeld mit mechanischer Zeitschaltuhr (REGENT) ist getrennt vom Kochfeld in den Küchenschrank integriert. Kein Typenschild mehr an der Unterseite vorhanden.

Das Kochfeld ist ca. 75 cm breit und hat 4 Kochflächen und rechts eine Warmhaltezone:

1. links oben: Kochfeld 14 cm
2. rechts oben: Kochfeld 18 cm
3. links unten: Kochfeld mit Schnellheizung 14 cm
4. rechts unten: Kochfeld mit Schnellheizung 18 cm
5. rechts über die gesamte Breite: Warmhaltezone 14 cm * 35 cm, eingeschaltet über Druckknopf im Bedienteil.

Die 2 vorderen Kochflächen haben eine Schnellheizfunktion (Druck auf Wahlschalter), realisiert durch eine 2. Heizschleife.

Im Jahr 2002...
9 - Ist diese Instalation möglich? -- Ist diese Instalation möglich?
Servus Miteinander,

ich habe eine Frage zur Instalation eines 380 V Kompressors.

Aber erst einmal von Anfang.

Also, wir haben ein Haus gekauft, bei welchem wir später eine Waschmaschine und nen Trockner instaliert haben.

Bei der alten Instalation war ein Drehschalter instaliert, mit dem man die alte Waschmaschine stromlos machen konnte.

Da ich jedoch Trockner und Waschmaschine instalieren wollte, fehlten mir da zwei 220V Steckdosen um die beiden Maschinen zu betreiben.

Nach der deinstalation des alten Drehschalters hatte ich da 3 Phasen, einen Nullleiter und die Erde.

Also habe ich jeweils eine der Phase an je eine Steckdose angeschlossen, den Nulleiter und die Erde gesplittet und auch auf die beiden Dosen gelegt.

Somit habe ich jetzt zwei 220V Dosen mit welchen die Maschinen auch laufen.

Die dritte Phase habe ich gesichert damit da nix passiert.

Das ganze ist über Schraubsicherrungen mit 3x 16 Ampere gesichert.

So und jetzt kommts endlich.

Ich möchte gerne den Kompressor genau an dem Punkt anschliessen, wo die drei Phasen aus der Wand kommen.

Soll heissen, dass ich die Phasen auch splitten würde, damit ich weiterhin die beiden Dosen habe, jedoch parallel dazu auch...
10 - Ersatz Glaskeramikfeld -- Herd Miele H 818 E/C
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Ersatz Glaskeramikfeld
Hersteller : Miele
Gerätetyp : H 818 E/C
S - Nummer : 00/26942147
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : Typ H818 E/C
Typenschild Zeile 2 : P = 10,3 kW
Typenschild Zeile 3 : 3N ~ 50Hz 380-400V
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

[/code]Beim Herd meiner Eltern (Miele H 818 E/C) ist die Glasplatte des Kochfeldes (KM 132) gebrochen. Hier die Daten vom Aufkleber dieses Kochfeldes:

Type: KM 132
F.Nr. 00/06/94
Fabr.Nr. 30141431
AC 220V 7,12kW 50 Hz

In der Anleitung der Herdes (https://www.libble.de/miele-h818/p/21309/#af1 auf Seite 46) steht als passendes Kochfeld auch das "KM 124". Bei Ebay Kleinanzeigen wird momentan ein Kochfeld "KM 124 DB" angeboten (http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld-von-der-firma-miele-km-124-db/270983976-176-2745).

Nun meine Frage: Würde dieses Kochfeld auch mit dem Herd funktionieren?

Jeder Hinweis würde mir sehr helfen!

Vielen Dank

Jan-Dirk...
11 - Alte Sicherungsautomaten gegen neue B Automaten Tauschen -- Alte Sicherungsautomaten gegen neue B Automaten Tauschen
Auf anderen Abbildungen ist da nur die Sinuswelle , auch die Angabe 380/220V deutet klar auf alten AC-Typ hin. ...
12 - Schromschalter 220/0/380 defe -- Elektra Beckum Schutzgasschweißgerät 160/60
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schromschalter 220/0/380 defe
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : Schutzgasschweißgerät 160/60
______________________

Hallo,
bin neu hier im Forum und stelle mich mal kurz vor, bevor ich mein anliegen anbringe
Bin Karosseriebau, Verheiratet, keine Kinder, und 50 Jahre jung
So das war das nun zum Problem...
Hab ein Schutzgasschweißgerät von der Firma Elektra Beckum,an diesem ist laut meines Elektrikers der Schalter zum umstellen von 220V auf 380V defekt.
Habe schon bei der Firma weden-metabo-service.de wegen eines Ersatz Schalters nachgefragt... als Antwort kam dann "Sehr geehrter Kunde,leider gibt es für ihr Gerät keine Ersatzteile mehr".
Ok für das Gerät vielleicht nicht mehr, aber der Schalter ist ja auch in den anderen Geräten verbaut.
Jetzt zu meiner Frage:
Gibt es einen anderen Schalter den man da einbauen kann und wenn "JA"
gibt es dafür einen Schaltplan wie man diesen anschließen tut, oder hat jemand hier im Forum noch so einen Schalter??
Danke euch sc...
13 - Canon Aufsteckblitze mit Strom versorgen, wie? -- Canon Aufsteckblitze mit Strom versorgen, wie?

Zitat : Wie würde man denn herausfinden, welche Eckdaten ein entsprechendes Netzteil haben müsste? Am einfachsten misst man die tatsächliche Stromaufnahme aus dem Akku während des Aufladens des Blitzelkos.
Das muss man natürlich richtig machen, damit nicht die Leitungen zum Meßgerät das Ergebnis völlig verfälschen.
Ich rechne damit, dass dort etwa bis zu 5A unterwegs sein werden. Mehr wird bei der Verwendung von Alkalizellen der Größe AA nicht sinnvoll sein.
Mit Akkus sind allerdings höhere Ströme möglich. *)


Zitat : Wohl aber gab es Hochvolt-Lösungen beispielsweise für den Vivitar 285 Blitz, der mit 380 Volt einspeist. Vor Ewigkeiten gab es sogar B...
14 - frequenzumrichter aber welchen? -- frequenzumrichter aber welchen?

Stimmt auf die Wattzahl hab ich nicht geachtet.Mein Fehler.

Aber wenn man schon so einen genial Link einstellt und vom "Fach" ist (ich bin´s NICHT sonst würde ich nicht so eine Frage stellen)ist es etwas dürftig nur die 0,55KW an zugeben.
Die Voltzahl ist ja auch nicht ganz zu vernachlässigen da 380 bzw 400v-Frequenzumrichter wohl teuer sind als 220V-Frequenzumrichter und in dieser Richtung hätte ich zumindest einen kleinen Hinweis erwartet. ...
15 - verbastelt, falscher Trafo -- Lorch Export 1600
a1 ist der Umschalter 220V auf 380V (trickreiche Verschaltung, es werden die Wicklungen L1 und L2 in Reihe an 230 V bei Schalterstellung 220V geschaltet.)
und a2 ist der Umschalter für die Anzapfungen. Im 380 V Bereich werden die Anzapfungen zu einer Sternschaltung mit schwebendem Sternpunkt umgeschaltet. Warum da nur 2 Wicklungen und die 3 te nicht mit umgeschaltet wird sollte der Hersteller wissen.
Original hat der Trafo 6 Anschlüsse je Wicklung! Anschluß 6 ist dann jeweils L1,L2,L3
Der Lüfter wird bei beiden Schalterstellungen mit 230 V Versorgt. Bei 230V Stellung direkt und bei 400V Stellung über den Trafo , der auch die Versorgung der Steuerung übernimmt!
...
16 - 2x110V zu 380V in Südamerika für Motor -- 2x110V zu 380V in Südamerika für Motor
Hallo,
ich bräuchte Dringend kurzfristig ein wenig Input.
In Südamerika sind ja bekanntermaßen nur 110V Anschlüße.
Wir wollen am Freitag ein Ladenlokal hier mieten und 2 unserer Maschinen (2 Rührgeräte für Teig ect. 10kVA+7kVA) laufen nur mit 380V.
Normal sind hier eine Phase 110V und der Null, am Sicherungskasten sind jedoch 2x 110V die man ohne den Null zu nutzen anschließt und so seine 220V Geräte nutzen kann.
Beim Querlesen von Google und co. hatte ich unter anderem gesehen das man die 380 V Motoren auch auf 220V umbauen kann oder mittels Transformator von 220V auf 3 Phasen 380V geht.
Kann mich da jemand näher aufklären wie ich was machen müßte oder wie diese Transformatoren genau heißen?
Momentan drehen wir uns hier Vorort im Kreise, keiner kann so richtig Auskunft geben und keiner hat Preise.

Danke für Eure Hilfe.

LG übern Teich

Silvio ...
17 - Stereoanlageressor läuft nicht -- Stereoanlageressor läuft nicht
So Leute,ich war gestern noch in der Garage und habe alles abgeschrieben und Fotos gemacht.
-Der Motor hat die Daten:
--220V;50Hz;13,8A;3,0PS;2900m/1
-er hat eine Blaue"Dose"mit der Bezeichnung:
--CBB 60 SH;35 müF+-5% C;450VAC 50/60Hz;40/70/21 PO C
-die graue "Dose"hat die Bezeichnung:
--CD60;Motor Starting;Capacitor;200müF;250VAC;50/60Hz;40/+65°C
-Der alte Motor hat die Daten:
--380/660V;6,3/3,6A;3KW;2900m/1
Der Druckschalter hat eine Einstellung von 4-7A und steht auf 4A(alte Einstellung)
So das war ja Schwerstarbeit.
Wenn ihr daraus schlau werdet,zeichnet doch bitte die Kabelanschlüsse ein.
Ich danke sehr für euer Bemühen und grüße euch alle aus Berlin.
Micha ...
18 - Schalter Überbrücken? 220V 6 Anschlüsse -- Schalter Überbrücken? 220V 6 Anschlüsse

Zitat :
Offroad GTI hat am 24 Aug 2011 08:16 geschrieben :

Offtopic :
Zitat : und strom kann fliesen. Cool, kannst du den mal zu mir schicken? Mein Bad müsste auch mal wieder gefliest werden.
XD ja es sollte auch ein Witz sein, ich versuch immer zu Lachen, bevor mir Tränen kommen.


19 - Hz Probleme -- Hz Probleme
Hallo allerseits

Ich habe auch etwas Theater mit einem Armee Aggregat und zwar stimmen die Hz nicht bekomme nur 43Hz be einer Spannung von 220V (230V) sind weder kabel noch Kondensatoren vorhanden, habt ihr ideen wie ich dieses Problem lösen kann ? Das Teil hatte 0 Betriebsstunden!!

Geno:
Maschinenfabrik Oerlikon Zürich Schweiz
3 Phasig
Type: 53 b2 spez
380/220V
6KVA
3000 (4000) T/min
Erreg 48V 8.8A

Erreger:

Nr: 879399 L04.10
Type: 43 c2
48V 8.8A
0.42kW
3000 (4000) T/min

Angetrieben durch einen 4Zylinder Käfermotor 1200 ccm3 die Spannungen vom Erreger sind in Ordnung Ausgangsspannung auch i,o nur Hz Probleme.Danke euch schonmal.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Geno84 am 17 Jul 2010 23:07 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Geno84 am 17 Jul 2010 23:07 ]...
20 - 3-Phasen-Motor läuft nicht an -- 3-Phasen-Motor läuft nicht an
Hi,

Aderendhülsen sind nun überall verbaut! Gebracht hat es allerdings nichts, da nach dem Einstecken des Steckers in die Dose wieder die Sicherung mit besagtem "Knall" herausgeflogen ist.
Die Daten auf der Sicherung habe ich mir abgeschrieben, da leider auch die Kamera gestreikt hat (aarrrrgh!):

3-fach-Sicherung (alle 3-Phasen über einen Schaltersteg betätigbar)
Hersteller: Siemens
Aufschrift:
5SX2
C16
~400
Ui~440

Weiter unten war im Sicherungskasten noch folgender NFI-Schutzschalter verbaut (weiß allerdings nicht, ob er den 3-Phasen-Drehstrom absichert, da sämtliche AAnschlüsse verblendet waren):

Hersteller: Siemens
Aufschrift:
5SZ3 443
I_N=40A I_dN=30mA (d war ein Dreieck-Symbol)
U_N=220V bis 380V
Alles weitere war unleserlich....

Während des Einsteckens und dem Herausfliegen der Sicherung hat der Motor kurz geruckt und sich minimal gedreht (hatte zuvor einen Markierungsstrich zw. Läufer und Gehäuse angebracht).

Als nächstes ist ne ordentliche Rauchschwade aus dem Inneren des Motors aufgestiegen. Daraufhin habe ich die Wicklungen nochmals durchgemessen (lagen zuvor bei ca. 1 Ohm) um zu sehen ob eine oder mehrere durchgebrannt sind. Eine hat 1 Ohm, die zweite hat ...
21 - Frage zu alter Küche -- Frage zu alter Küche
War eben bei uns in der Küche

Mir ist gerade so aufgefallen überall steht 220V drauf (demnach älter als 30 Jahre )

Nun denke ich gerade an den Verbrauch der Geräte.

Also :

Herd 220/380 10,8 KW
SpüMa 220V 3KW
Gefrierschrank 220V 100W
Kühlschrank 150W

Alles von AEG.

Wie sieht es denn da mit dem Verbrauch aus, und bei Kühlschrank mit FCKW ?
...
22 - Theoriefrage : USA 240V -- Theoriefrage : USA 240V

Zitat :
GeorgS hat am 30 Nov 2009 19:30 geschrieben :
Ist in USA nicht inzwischen 115 bzw. 230 Volt üblich?
Gruß
Georg


Die Antwort darauf kann nur ein klares "Jein" sein!

Die Scherzkekse da drüben haben zwei Nennspannungen, die Netz-Nennspannung und die Verbraucher-Nennspannung. Netz-Nennspannung ist 120/240V +/- 5% (ziemlich enge Toleranz finde ich), Verbraucher-Nennspannung 115/230V.

Deutlich vor dem zweiten Weltkrieg gab es noch 110/220V, eine Bezeichnung, die mindestens so hartnäckig hält wie bei uns 220/380V. Übrigens denken die meisten Amis, der Unterschied 220/380 und 230/400 bei uns wäre genau wie bei ihnen 1150/230 und 120/240. ...
23 - Stromerzeuger -- Stromerzeuger

Offtopic :
Zitat :
xjrpeter hat am  7 Dez 2008 15:12 geschrieben :
* Nennspannung: 1x 380 Volt, 2x 230 Volt, 1x 12 Volt

Wurde nicht technisch bedingt gleichzeitig von 220V auf 230V und von 380V auf 400V umgestellt? ...
24 - Anlaufstrombegrenzung bei 220 / 380 V Motoren -- Anlaufstrombegrenzung bei 220 / 380 V Motoren

Hallo,
ältere Motoren sind häufig, auch bei größeren Leistungen, z.B. 5,5Kw, in 220V /380 V ausgeführt. Das heißt Anlaufstrombegrenzung mit Stern / Dreieckschaltung ist hier nicht möglich. Wie ist es aber, wenn man in Sternschaltung einfach nach Steinmetz schaltet - also mit einer Phase, Nulleiter und Kondensator, statt der 380V lägen dann nur 220V an, oder man nimmt - wenn das geht, ich weiß es nicht, zwei Phasen und den Nulleiter. Nach Anlaufen schaltet man dann auf drei Phasen Stern um, wie gewohnt. Bitte nur ernst gemeinte Zuschriften unter Vermeidung der hier üblichen Klugscheißerei.
Freundliche Grüße
Oliver Krug
...
25 - Waschmaschine Miele W724 -- Waschmaschine Miele W724
Hallo KaptnKoma, lieber Tobias,

willkommen im Forum.

Die WaMa Miele W 724 ist mit 2 Heizkörpern ausgestattet, von denen einer
eine Drehstromheizung ist.
Die eine arbeitet also mit 220/230 Volt und die andere mit 380/400 Volt Wechselspannung.
Bei Nennspannung haben beide jeweils 2,25 kW im Auslieferungszustand.
Du kannst sie bei geöffneter Vorderwand auch im laufenden Betrieb prüfen,
z.B. im Programm Kochwäsche 95°C ohne Vorwäsche.
Dazu muss allerdings der Motor abgeklemmt/abgesteckt werden, damit dir das
Wasser nicht aus der Trommel schwappt.
Außerdem musst Du sehr vorsichtig mit den hohen Netzspannungen umgehen, da
sie extrem tödlich sein können! Hole dir deshalb lieber fachliche Hilfe dazu!
In einem der Schritte nach dem Wasserziehen in der Hauptwäsche sollten die
Heizkörper dann die entsprechende Netzsspannung bekommen. (Dort, wo ein
blauer Draht zur Heizung führt, ist die 220-Volt-Heizung. Die andere arbeitet
mit 380 Volt.)
Eine defekte Heizung oder fehlende Spannungsversorgung erklärt jedoch nicht das
Neustarten des Programms. Es sei denn, der 220V-Heizk...
26 - Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung -- Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung
Nebenbei:
Der im Rheinland und Ruhrgebiet m.E. häufigste Grund, warum in Installationen vor etwa 1960 teilweise 3-adrig verlegt wurde, ist, dass in bestimmten Gebieten, die Elektrifizierung über den Schritt 3 x 220V (heute 230V) ablief. Ältere Elektrifizierungen in Stadtzentren wurden in DC ausgeführt und spätestens nach dem Krieg (?) von DC auf 3x380V AC umgestellt. In den weiter außen liegenden Bezirken erfolgte dann die Umrüstung von ursprünglich 3x220V auf 3 x 380(heute 400)V typischerweise in den 60er Jahren.

Die Netzform war dort TN, wurde der PEN noch für Lichtstrom (127V) genutzt, dann TN-C. Die Frage, ob das TN als TN-S sauber nutzbar ist, muss bei Bedarf durch Besichtigung und Messung geprüft werden.

Ob dies für die Anlage des Posters zutrifft, entzieht sich meiner Kenntnis. ...
27 - Transformator -- Transformator
Das, was du beschreibst, dürfte eine Schutzerdung der Mittelspannungsseite sein. Einmal zur Ableitung von Überspannungen bei Blitzeinschlägen, zum anderen zur Vermeidung von gefährlichen Berührungsspannungen im Falle eines Isolationsfehlers am Trafo.

Es geht hier aber wohl konkret nur um die Niederspannungsseite des Trafos. Die Sekundärwicklung hat bei dir einen Sternpunkt, da du offenbar einen 380/220V-Trafo bekommen hast. Dieser Sternpunkt wird in einem TN- oder TT-System geerdet. Das nennt man meines Wissens Betriebserdung. Erst durch diese Maßnahme entsteht in so kleinen Netzen wie deinem (nur ein Gebäude) eine ausreichend große Spannung gegen Erde, so dass ein FI auslösen könnte, wenn ein Gerät zum Beispiel einen Schluss zur Wasserleitung hat und diese unter Spannung setzt.

Dies weiter auszuführen macht an dieser Stelle aber wenig Sinn, dazu gibt es Bücher und Webseiten, die dies besser können. ...
28 - Herd Bauknecht MFZ 76 (Ersatzteilbeschaffung) -- Herd Bauknecht MFZ 76 (Ersatzteilbeschaffung)
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : MFZ 76
Typenschild Zeile 1 : Bauknecht Mod. MFZ 76 Sach-Nr.: 022 708 F.Nr. 046993528
Typenschild Zeile 2 : Typ-Nr. J980 81/2100 00.02 380 V 3 N ~ 50 Hz 9,8 KW
Typenschild Zeile 3 : G 2,0 KW Mot. 220 V ~ 45 W E.Nr. 611 250 405 d
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,

gibt es hier jemanden, der einen Ersatzteilpreis (Originalhersteller / Vergleichsteil) ermitteln kann für Umluftheizung des o.A. Herdes?

Das verbaute Teil wurde von AEG hergestellt und trägt die SNr. 669404110, außerdem die Angaben 1200W und 220V. Die lokalen Ersatzteilhändler zeigten sich bedauerlicherweise wenig kooperativ.

Gruß
Florian


[ Diese Nachricht wurde geändert von: ffh am 20 Nov 2007 11:25 ]...
29 - Von einem der auszog das gruseln zu lernen -- Von einem der auszog das gruseln zu lernen
Das ist ein Netz wie du es in manchen Gegenden Europas heute noch findest (Berlin z.B. stückweise) und wie es bis in die 70erjahre in vielen zivilisierten Gegenden Mitteleuropas existierte. Du hast ganz normalen Drehstrom, nur daß du nicht 400V (bzw. früher 380) zwischen Phasen hast, sondern 220 (heute 230) und wenn du einen N hättest, würdest du zu dem 127V messen.

Verteiler wurden früher so gelöst, daß es pro Stromkreis zwei Schmelzsicherungen gab, heute nimmst du 2-polige LSS.

Deine Leitungen heißen R, S, T und Sl (wenn dir die alten Bezeichnungen lieber sind), einen Mp oder Nulleiter oder N gibt es nicht. Geräte für 220V sind immer zwischen R und S, S und T oder T und R angeschlossen.
Dein Sl ist ausnahmslos nur mit dem Erder verbunden und sonst mit nichts.

Fotos von diversen Installationen dort (deinen neuen sowie alten dortigen) wären absolut genial! ...
30 - Wie Elektromotor 380V anschließen ? -- Wie Elektromotor 380V anschließen ?
Hallo zusammen.

Habe einen älteren Drehstrommotor,Typenschild 380V Dreieck.
Der Motor hatte original einen Stern-Dreieckschalter und ist damit auch gelaufen(Probe).
Mußte den Schalter entfernen,weil dieser nicht Spritzwassergeschützt ist und man mir gesagt hat,7,5Kw geht auch ohne St-Dreieckschalter.

Hab dann ein in Klebbbr eingebaut und selbst angeschlossen.
Durchgang von U1 nach U2,V1 nach V2 und W1 nach W2.
Wie an eigentlich einen 380-220V Motor anschließt.

Der Motor wurde heute von einem Elektriker angeschlossen.Wie er mir sagte,mit einem Schütz und je Phase eine Sicherung.

Eingeschaltet,kurz gezuckt und die Sicherungen waren durch.

Hab nun gelesen,daß es Unterschiedlich ist,ob der Motor 380-220V oder nur ein 380V ist.
Bei einem 380V darf man nur 2 Brücken einbauen(quer) und nicht 3 nebeneinander.
Wäre dann aber eine Sternschaltung?
Und wie sähe es dann aus mit dem Durchgang,wie oben geschrieben oder wäre das dann falsch?

Vielen Dank,Martin ...
31 - Massive Netzstörungen -- Massive Netzstörungen

Gerade hab ich das eingetippt...

Hab jetzt endlich mal was zu den Stromlieferbedingungen des EVUs gefunden:

Zitat : Geliefert wird Drehstrom mit einer Nennspannung von 400/230 V und einer Nennfrequenz von 50 Hz in marktüblicher Qualität am Ende des Hausanschlusses.
in marktüblicher Qualität - was soll das denn bitte heißen? Die können sich mit so einer Formulierung ja praktisch alles erlauben! psiefke hat am 16 Jan 2006 23:53 geschrieben :
siehe da.. nichtmal über die kurvenform lässt sich dieser vertag aus.

Eben

[edit]
Bei mir (E.ON Bayern aus dem Internet] s...
32 - Alter Motor 220V/380V anschliesen..... -- Alter Motor 220V/380V anschliesen.....
Die Angabe 220V/380 V besagt das eine Wicklung max 220V
verträgt. 380 V kannst du nur verwenden wenn die Wicklungen in Stern geschaltet sind.

Deiner Beschreibung nach kommen aus dem Motor 6 Dräht wovon 3 miteinander verbunden sind.
die 3 verbundenen sind dann im Normalfall der Sternpunkt.
Auf die übrigen 3 kommt der Netzanschluß mit 3 * 380(400) V

Zu dem 5 pol. Kabel kann man leider nichts mit 100% Sicherheit sagen. Warscheinlich ist aber das die 2 Schwarzen und der Braune die 3 Ausseleiter sind.
Blau der N
Gerlb/Grün der Schutzleiter

123abc
...
33 - 380 Voltanschluss aus Sicherungskasten? -- 380 Voltanschluss aus Sicherungskasten?
Hallo,
ich habe mir vor einem halben Jahr einen neuen Zählerkasten mit Drehstromzähler einbauen lassen, mit allem PIPAPO. Habe mich überzeugen lassen, alle großen Verbraucher einzeln abzusichern und alles durch einen Fachbetrieb installieren zu lassen, sonst hätte der Energieversorger den Drehstromzähler ja nicht angeschlossen (Nur den FI-Schalter hat ervorsorglich nicht angeschlossen, es müsste über eine einzeln abgesicherte Steckdose im Badezimmer laufen und mehrere Stromkreise ginge nicht:habe ich so zur Kenntnis genommen ).
Die 220V Automaten sind jeweils nacheinander mit den Phasen 1,2und 3 usw. angeschlossen und ich lege 220 Voltleitungen auch ohne Probleme selber auf.
Jetzt steht allerdings der 380 (400) Volt Saunaofen auf der Matte und da bitte ich doch um Meinungen: Kann ich über 3 Automaten die an den Phasen 1,2 und 3 angschlossen sind die 380 Volt wieder erzeugen, muß ich dann auf eine Reihenfolge bei dem Anschluß des Ofens achten, oder denke ich so diletantisch, dass ich es besser durch eine Fachfirma machen lassen sollte???? ...
34 - Duspol N - Erklärung zum Gerät -- Duspol N - Erklärung zum Gerät
Duspol N :
Spannungsprüfer mit Tauchspulmesswerk (zuschaltbare interne Last)
.. zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 120 - 750 Volt an.
Die Spannungsanzeige erfolgt optisch über eine Tauchspul-Pegelanzeige.
Ob Gleich- oder Wechselspannung anliegt, zeigt eine Glimmlampe an.
Bei Gleichspannung lassen sich Polaritätsprüfungen und bei Wechselspannung
Phasenprüfungen gegen Schutzleiter (PE)(Glimmlampen-Anzeige) vornehmen.
Das Messwerk vom Duspol N ist als interne Last über einen Taster zuschaltbar.
Das Gehäuse entspricht der Schutzart IP 40.
Der niederohmige Messkreis verhindert, dass Blindspannung angezeigt wird.
Großzügig bemessene Sicherheitsabstände bieten optimalen Schutz vor gefährlicher
Berührungsspannung.

Technische Daten :
Anzeigestufen
Tauchspul-Pegelanzeige : 120V , 220V, 380 V, 500V und 750 V
jeweils ~ und -
Polaritätsanzeige : über Glimmlampe
Stromaufnahme : max. 210 mA
Frequenzbereich : 0 bis 500 Hz
Innenwiderstand : 3,4 kOhm
Spitzenspannungsfest
nach VDE 0680 : 5 kV os(1,2/50Mikrosec)
Isolationsprüfspannung : 5 kV
Arbeitstemperaturbereich : -10°C bis +...
35 - DDR Stromnetz -- DDR Stromnetz
127/220 V waren aber keine DDR-Erfindug, die gab's im Westen afaik vereinzelt auch. Ebenso hatte die DDR im allgemeinen auch auf 380/220V umgestellt, lediglich blieben dort ein paar 127/220er Relikte länger bestehen......
36 - Watt berechnen? -- Watt berechnen?
Wenn ich an einem Motor der mit 220V betrieben wird einen Strom von 10A messe sind das doch 220 Volt mal 10 Amper gleich 2200 Watt. Wie wird es aber bei einem Motor berechnet der mit 3 Phasen 380 Volt läuft und an jeder Phase ein Strom von 10 Ampere gemessen wird? Sind es dann 380 Volt mal 10 Ampere mal 3 gleich 10400 Watt?
Stimmt diese Rechnung? Oder liege ich da ganz falsch?
...
37 - FI Sicherung fliegt dauernd raus :-/ -- FI Sicherung fliegt dauernd raus :-/
Danke Alte Fritz. Aber ich glaub das werden die Schon gemacht haben. Schließlich wurden ja 2 kleine Fehler gefunden.

Na toll... der Fachmann is grad mal auf der Funkausstellung :-/
Naja...
Also wir haben hier eine eigene Erdung also TT (das auch schon immer).
Wir haben wohl an unserem Haus eine komplett neu Erde bekommen(anderer Standpunkt).
Wir haben 2 FI`s; Einer für das Stromnetz (großes Stromnetz, ca. 10 Räume) das ständig Ausfälle hat, und einen für den kleinen Stromkreis im Obergeschoss (ca. 4 Räume). Beide Stromkreise versorgen komplette Wohnungen (Küche, Wohnzimmer, Bad...).
- Es löst immer der gleich FI aus.
Auf den FIs steht:

Kleiner Stromkreis:

AEG
FI - Schutzschalter
Elfa VHFI
40/0,03 - 4 SK

~400/230V
4-pol. IP 40

In = 40A
I(delta)n = 0,03

Großer Stromkreis:

NPFI 40.500.4 SK
Un = 380/220V ~
In = 40A
I(delta)n = 0,5A
4Pol.
IP 40

Ob und wenn was für einen Überspannungschutz wir haben weiß ich jetzt leider nicht. Der Meister macht ja Urlaub

Zu der Sache mit den 15V Fehlerspannung. Die wurden mit einem Gerät gemessen(recht großer Kasten

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 220v 380 Stecker eine Antwort
Im transitornet gefunden: 220v 380 Stecker


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473458   Heute : 259    Gestern : 5128    Online : 322        3.8.2026    1:22
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0697469711304