Duspol N - Erklärung zum Gerät

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 20 4 2024  17:26:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Duspol N - Erklärung zum Gerät
Suche nach: duspol (9084)

    







BID = 102861

gretel

Schreibmaschine



Beiträge: 1169
Wohnort: Deutschland
 

  


Duspol N :
Spannungsprüfer mit Tauchspulmesswerk (zuschaltbare interne Last)
.. zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 120 - 750 Volt an.
Die Spannungsanzeige erfolgt optisch über eine Tauchspul-Pegelanzeige.
Ob Gleich- oder Wechselspannung anliegt, zeigt eine Glimmlampe an.
Bei Gleichspannung lassen sich Polaritätsprüfungen und bei Wechselspannung
Phasenprüfungen gegen Schutzleiter (PE)(Glimmlampen-Anzeige) vornehmen.
Das Messwerk vom Duspol N ist als interne Last über einen Taster zuschaltbar.
Das Gehäuse entspricht der Schutzart IP 40.
Der niederohmige Messkreis verhindert, dass Blindspannung angezeigt wird.
Großzügig bemessene Sicherheitsabstände bieten optimalen Schutz vor gefährlicher
Berührungsspannung.

Technische Daten :
Anzeigestufen
Tauchspul-Pegelanzeige : 120V , 220V, 380 V, 500V und 750 V
jeweils ~ und -
Polaritätsanzeige : über Glimmlampe
Stromaufnahme : max. 210 mA
Frequenzbereich : 0 bis 500 Hz
Innenwiderstand : 3,4 kOhm
Spitzenspannungsfest
nach VDE 0680 : 5 kV os(1,2/50Mikrosec)
Isolationsprüfspannung : 5 kV
Arbeitstemperaturbereich : -10°C bis + 50°C
Max. zulässige
Einschaltdauer : 30 Sekunden
Schutzart : IP 40 DIN 40050
Anzeigegenauigkeit : +/- 15%

Geprüft und approbiert gemäß DIN VDE 0680 Teil 5
-------------------
Näheres zur Tauchspule :
Der Duspol N ist ein elektromagnetischer Spannungsprüfer.
Der Schaltungsaufbau basiert auf einer Kupferspule , auch
Tauchspule genannt.
Bei Anlegen der Gerätes an eine Spannungsquelle
baut sich in der Wicklung der Kupferspule ein Magnetfeld auf.
Der metallische Anzeigepegel wird vom Magnetfeld der Spule angezogen.
Je höher die anliegende Spannung , desto stärker ist das Magnetfeld
der Spule, umso tiefer taucht dabei der Anzeigepegel in den Spulenkern ein.
Deshalb spricht man auch von einem "Tauchspulmeßwerk".

Durch die Stromaufnahme eines Tauchspulmeßwerkes (Eigenverbrauch der
Kupferspule) werden Induktionsspannungen, sogennante Blindspannungen
wie sie z.B. durch magnetische Felder erzeugt werden können , absorbiert,
das heißt , ein Tauchspulmeßwerk zeigt keine Blindspannung an.

Demgegenüber zeigen elektronische Spannungsprüfer auch die sogennanten
Blindspannungen an ,w as bei Isntallationsarbeiten häufig zu Irretationen
führen kann.

Bei dem DUSPOL N gibt es einen zusätzlichen Vorteil , der darin beteht, daß
beim Zuschalten des Tauchspulmeßwerkes ein Geräusch erzeugt wrid, das
Praktiker als sehr nützlich eisntufen. Oftmals will der Anwender nur wissen, ob
Spannung ansteht oder nicht, Das Geräusch, das vom Meßwerk ausgeht, ist
dafür ein zusätzliches Indiz für eine anstehende Spannung. Dem gegenüber
ist die Funktion eine elektronischen Gerätes geräuschlos.

-------------------

ES muss leider dazu gesagt werden , das das Gerät nicht mehr
fabrikneu erwerbbar ist !

Ist aber wohl der meistverkauft DUSPOL überhaupt und sehr empfehlenswert.

Ist reparabel , z.B. Es gibt Sofitten-Glühlampe als Ersatzbedarf.

gretel



BID = 102874

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Danke!

Produktion scheint eingestellt. Liegt wohl daran, daß die neuen Geräte jetzt einen Feuchtigkeitsschutz (IP 65) haben müssen und der gute "N" war ja nur IP 40, also ganz ohne.
Nachfolger ist z.B. das Modell "DUSPOL S".

Aber ein hiesiger Großhändler hatte zumindest neulich noch nen größeren Posten davon herumliegen. Wenn jemand Interesse hat, kann ich ja mal nachfragen.

Meinen persönlichen (noch in schwarz) gebe ich aber nicht her, der ist mir zu sehr ans Herz gewachsen!
Und unter Wasser messe ich nicht so oft...


Nochwas:
Wenn er ne "Glühlampe" drin hätte, wäre es ne Fälschung!
Serienmäßig ists ne Glimmlampe...

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Sep 2004 13:26 ]

BID = 103207

gretel

Schreibmaschine



Beiträge: 1169
Wohnort: Deutschland

it's a kind of love affair !

gretel

BID = 103212

gretel

Schreibmaschine



Beiträge: 1169
Wohnort: Deutschland

tja oben so schön abgeschrieben mit der Glimmlampe !!

Fehler passieren halt !

* Bitte Meinungen zum DUSPOL (N) dazu ! *

gretel


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180938600   Heute : 5944    Gestern : 9165    Online : 446        20.4.2024    17:26
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0434198379517