| 1 - N-PE Schluss ausfindig machen -- N-PE Schluss ausfindig machen | |||
| |||
| 2 - Lampe funzt nicht mit LED -- Kühlschrank Liebherr EK 1710-21 | |||
| Ich bin durchaus etwas irritiert, will hier aber keine staatstragende Geschichte draus machen. Es ist ganz einfach: Meine Wohnung, Garage, Außenleuchten habe ich in den letzten Jahren konsequent auf Sparlampen umgestellt, auch wenn die alten Glühfaden-Birnen noch funktionierten. Da machte zuletzt auch die Kühlschrank-Birne nicht halt vor. Initialzündung war ein Angebot bei Aldi. Für Österreicher: Es sind diejenigen Supermärkte in Deutschland und in aller Welt, die in Östereich "Hofer" heißen.
Zugegebenermaßen ist der wirtschaftliche Vorteil, eine Kühlschranklampe mit einer LED-Lampe zu ersetzen, zweifelhaft. Energie sparen ist hingegen niemals fragwürdig. Zumal ein elf Jahre alter Kühlschrank noch eine lange Lebenserwartung hat. Hier finde ich auch, dass ich Maßnahmen zum Energie sparen nicht rechtfertigen muss, auch wenn sie elf Jahre zu spät kommen. So meinte es Jornbyte und Danke für die deutliche Ansage. Streiten möchte ich mich mit niemandem, ich habe klar artikuliert, dass es für mich technische Neugier ist, weshalb eine LED-Lampe in meinem Liebherr nicht funktionieren will. Danke. ... | |||
3 - FI Schalter löst ständig aus -- FI Schalter löst ständig aus | |||
| Da würde ich erstmal die Außenleuchten kontrollieren. Möglicherweise hast du da bei der Montage eine Leitung beschädigt und nun hat der N Kontakt zum Gehäuse, das ja mit PE verbunden ist. ... | |||
| 4 - Probleme bei Installation von Außenleuchten -- Probleme bei Installation von Außenleuchten | |||
| Sehr geehrte Foren-Mitglieder,
wir haben ein Problem mit unseren Außenleuchten. Diese sollten in Sensor- und in Dauerbetrieb schaltbar sein. Es sind 3 Leuchten: eine Steinel L860 Wandleuchte und zwei Steinel GL 60 LED Standleuchten. Laut Doku können diese durch schnelles An+Aus Schalten in den Sensorbetrieb und zweimaliges An+Aus in den Dauerbetrieb (4 Std.) geschaltet werden. Alle 3 Leuchten sind in einer Wechselschaltung angeschlossen, also keine Taster, kein Relais. Die Wandleuchte läuft jetzt immer im BWM Sensorbetrieb, die Standleuchten immer im Dauerbetrieb. Egal, wie oft man ein/aus schaltet. Ist es nicht möglich, diese Leuchten in einer konventionellen Wechselschaltung zu betreiben? mit freundlichen Grüßen, Willi Spiegel ... | |||
| 5 - Bewegungsmelder mit 2ter Außenleuchte betreiben -- Bewegungsmelder mit 2ter Außenleuchte betreiben | |||
Zitat : Primus von Quack hat am 3 Apr 2017 06:53 geschrieben : ...das wird die violette Ader sein, wenn ich das richtig sehe da musst du noch ne Klemme zwischen machen
Richtig!!, sieht bei meinen Außenleuchten genau so aus, habe die violetten Leitungen miteinander verbunden, nun leuchten Beide, egal welcher BWM anspricht ..... ... | |||
| 6 - Rechtliche Frage zu Installationen -- Rechtliche Frage zu Installationen | |||
| So mal Klartext wenn die Lampe geprüft wurde also, ISO-Messung und Niederohmigkeit des Schutzleiters geprüft wurden sowie die Abschaltbedingung der vorgeschalteten Sicherung ist klar ob die Anlage zur Zeit der Prüfung ok war oder nicht. Der Fehler lag vor dem Bewegungsmelder! (Nagel in der Zuleitung) Das Messgerät hätte schon bei der ISOmessung da einen zu geringen Wert angezeigt. (Kleiner 10 Megaohm sollten bei jedem Installateur da die Alarmglocken klingeln lassen )
Bei den dann möglichen Strömen gibt es noch keine Gefahr und der fließende Strom liegt weit unter der Wahrnehmungsschwelle . So ändert sich aber der ISOwert wegen Alterung der Isolation oder durch andere Umstände steigt auch der Strom an ! Wird ein bestimmter Wert überschritten und der Strom kann längere Zeit fließen tritt die Gefährdung ein. Jetzt ist zu klären wie hoch der Strom und wie lange die Einwirkungszeit max werden könnte. Bei dem verbautem 500mA FI sind das Max 500mA und 0,4s. Das ist deutlich zu viel um Personen zu Schützen. Darauf hat der Nachbar hingewiesen. Und das war bzw sollte auch dem Eigentümer klar sein. Gehen wir davon aus die Werte waren zum Zeitpunkt der Prüfung ok und das wurde auch schriftlich protokolliert ist der Nachbar raus aus dem Geschehen. Weiter im Text Der Fehler is... | |||
| 7 - Leuchtstofflampe brennt innerhalb kürzester Zeit durch -- Leuchtstofflampe brennt innerhalb kürzester Zeit durch | |||
| Hallo,
ich habe mich hier registriert, da ich ein Problem habe bei dem ich einfach nicht mehr weiterkomme. Als ausgelernter Elektroniker ist es mir schon etwas peinlich, wegen so einer simplen Sache Hilfe suchen zu müssen. Es geht um Folgendes: Ich habe hier mehrere Außenleuchten bestückt mit herkömmlichen 18W Drosseln und dazugehörigen Leuchtstofflampen (TC-D 18W). Die Leuchten werden über einen Dämmerungsschalter gesteuert. Eine Leuchte davon macht mir jedoch Probleme. Alle zwei bis drei Tage brennt die Leuchtstofflampe durch. An einem Ende ist sie immer rabenschwarz. Die Drossel habe ich bereits getauscht, ohne Erfolg. Die Spannung an der Leuchte ist im normalen Bereich. Feuchtigkeit ist wohl kein Problem, die Leuchte ist innen immer staubtrocken. Verdrahtung sieht in Ordnung aus. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, wo der Fehler noch liegen könnte.
Daher bitte ich hier um Rat. Grüße ... | |||
| 8 - Beleuchtung via Funk , wer hilft -- Beleuchtung via Funk , wer hilft | |||
| das hier wäre noch die Montageanleitung der Leuchten
dann wird ich die Dose wohl oder übel knacken müssen und dann sehen wie ich das Ganze ordentlich unterbringen kann... Danke für die Hilfe [ Diese Nachricht wurde geändert von: CrazyRoadrunner am 4 Okt 2015 9:08 ]... | |||
| 9 - Aussenbeleuchtung mit Schalter und Bewegungsmelder -- Aussenbeleuchtung mit Schalter und Bewegungsmelder | |||
| Außenleuchten mit Bewegungsmelder können auch über einen Schalter für die eingestellte Zeit aktiviert werden, indem man den Netzschalter kurz aus und wieder ein schaltet. Dann schaltet sich die Leuchte für die eingestellte Zeit an.
Gruß Peter ... | |||
| 10 - Frage zu Komplexarbeit für Berufsschule AFDD in EFH? -- Frage zu Komplexarbeit für Berufsschule AFDD in EFH? | |||
| Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich für ALLE Stromkreise separate FI/LS verwenden, nur Dehstromverbraucher bekommen "Normale" Fehlerstromschutzschalter und nachgeordnete LS. Achtung: heute verwendet man gerne entweder 2,5mm² oder aber LS 13A.
Alle Zu- und Ableitungen über (Trenn-)Reihenklemmen. Hast Du einen Plan des Objekts mit allen Räumen..? Oder eine Beschreibung / Liste aller Stromverbraucher..? Wenn Komfortausstattung oberster Stufe, dann ein paar Ideen: - Zu jeder Steckdose & jedem Leuchtenauslass mindestens fünfadrig vom Verteiler, Leuchtenauslässe grundsätzlich über Dimmaktoren. - geschaltete Steckdosen (Stehlampen) vorsehen, - ggf. auch über Dämmerungsschalter UND Uhr geschaltete Steckdosen an den Fenstern (Weihnachtsbeleuchtung), - Steckdosen im Außenbereich generell schaltbar (Einbruchsschutz), - KNX-Wetterstation mit Spannungsversorgung aus der Verteilung, - Touchpanel(s) - Fenster- und Türkontakte - Einbauplatz für Türsteuerung (Motorschloß / eKey) - Rolladensteuerung, - Einbauplatz für Differenzdruckschaltung (Dunstabzug vs. Feuerstelle) - Einzelraumregelung Heizung, - Multiroom Audio-/Video - Videosprechanlage - CEE-Steckdose (400V/16A) in Hobbyraum/Werstatt und Garage | |||
| 11 - Beleuchtung potentialfrei schalten -- Beleuchtung potentialfrei schalten | |||
| Hallo,
ich bin mir beim realisieren einer Umbaumaßnahme nicht ganz sicher und hoffe auf Hilfe. Folgendes Szenario: An der Außenwand zur Terrasse hängen 2 Leuchten, die von innen über einen Wechselschalter geschaltet werden. Die Spannung kommt vom Stromkreis dieses Raumes, ist also nicht separat abgesichert. Dies gefällt mir zum einen nicht und im Zuge des Umbaus soll die Außenbeleuchtung um eine Steckdose erweitert werden. Daher habe ich eine neue Zuleitung für die Terrasse nach außen gelegt. (FI-B16-3x2,5²) D.h. ich habe zur Zeit quasi einen Schaltdraht (bisher Außenleuchten) vom LSS1 und eine Zuleitung vom LSS2. Aus baulichen Gründen kann ich die neue Zuleitung nicht über den bisherigen Wechselschalter führen. Nun habe ich zwei Möglichkeiten: 1. Außen an der neuen Zuleitung Schalter und Lampen anschliessen. (Lichtschalter außen ist nicht schön, da man dann zuerst raus muss um die Beleuchtung einzuschalten) 2. Die Beleuchtung an die neue Zuleitung und den bisherigen "Schaltdraht" als potentialfreie Betätigung zu nutzen. Dies würde bedeuten das ich Außen (übderdachter Bereich) ein Lastrelais oder Stromstossschalter anschliessen müsste.(Eine große Feuchtraumabzweigdose mu... | |||
| 12 - Relais in 12 V-Kreislauf einbauen -- Relais in 12 V-Kreislauf einbauen | |||
| Guten Tag,
ich habe ein Problem, von dem ich glaube, dass es eine einfache Lösung dazu gibt. Allerdings scheitert es an meinen mangelnden Elektrotechnikkenntnissen... Am Haus meiner Eltern gibt es Außenleuchten. Diese werden ganz normal mit einem 230 Volt-Kreislauf betrieben. Ein- und Ausgeschalten werden sie allerdings mit einem 12 Volt-Kreislauf. Dieser ist so ausgestaltet, dass im entsprechenden Schalter ein kleines Lämpchen leuchtet, solange er nicht gedrückt wird. Wenn er gedrückt wird, geht das Lämpchen kurz aus und die Außenleuchten gehen (und bleiben natürlich) an. Zum Ausschalten muss man wieder den Schalter drücken. Nun hätte ich gerne, dass die Außenleuchten nach einer gewissen, einstellbaren Zeit wieder automatisch ausgehen, ohne, dass ein Schalter gedrückt wird. Kann mir jemand von Euch sagen, was für ein Elektronikbauteil ich in den 12 V-Kreislauf einbauen muss, um dies zu realisieren? (Hinweis: Ideal wäre es, wenn man das Licht trotzdem auch noch vorzeitig per Drücken des Schalters ausmachen kann.) In meinem Kopf scheitert jede Art von Relais immer daran, dass das Lämpchen im Schalter den 12 V-Kreislauf quasi unterbricht und ein in den 12 V-Kreislauf eingebautes Relais mit einem entsprechenden Ausschaltimpuls (nach z. B. 2 Minute... | |||
| 13 - Anschluss im HAK für Carport -- Anschluss im HAK für Carport | |||
| Hi,
ja bei den Fachbegriffen hapert es! Ich habe in meinen Zählerkasten ein zusätzliche FI angeschlossen (Zuleitung gezogen von einem anderen FI, Eingangsleitung des FI natürlich) Von dem neuen FI bin ich mit einem 2,5 qdrt Kabel ans Carport. Dort sitzt ein Außenverteilerkasten mit 4xB20 LS und 1x3fach LS B20(Für den Motor irgendwann mal evtl. oder Drehstromsteckdose falls benötigt). Ab da dann die Verteilung fürs Carport/Tormotor Der 3. Stromkreis dient dazu die Außenleuchten zu schalten, da dort ein separater Bewegungsmelder installiert ist. Hoffe es ist nun etwas klarer. Gruß deAnner ... | |||
| 14 - Sechs Lampen am Teich schalten ... ? -- Sechs Lampen am Teich schalten ... ? | |||
| 1. Du schmeißt Strom und Spannung wild durcheinander, das sind zwei unterschiedliche Dinger!
2. Womit hast du das gemessen? Sollte die Antwort: "Phasenprüfer" lauten, setzen, 6, Elektriker rufen! Die Dinger heißen nicht umsonst Lügenstift! 3. Warum haben die fest montierten Außenleuchten einen Stecker? Wer macht so einen Pfusch? Das ganze klingt nach einem unterbrochenen Neutralleiter, in Verbindung mit einer Installation durch einen offensichtlichen Laien ist das Lebensgefährlich! Die Frage von Kleinspannung ist also durchaus berechtigt. ... | |||
| 15 - 14 Stck Energiesparleuchtmittel GU 10 7W 6500k -- 14 Stck Energiesparleuchtmittel GU 10 7W 6500k | |||
| Hallo zusammen,
biete wie oben geschrieben GU 10 Leuchtmittel an. Sie waren bei mir mal in Außenleuchten dabei. 6 oder 8 wurden ne längere Zeit an einem Bewegungsmelder betrieben, d.h. kaum Leuchtdauer aber schon einige Einschaltzyklen. Die anderen haben nur einige Stunden mit evtl. 20 Zyklen. Auf dem Leuchtmittel steht 7W und 6500k. Falls jemand Interesse hat, würde Sie zusammen für 6€ inkl. DHL Versand abgeben. Außerhalb von Deutschland müsste ich erst den Preis überprüfen. Wenn jemand ne PM schreibt, antwortet bitte auch hier einmal damit ich weiß dass ich gucken muss.... | |||
| 16 - Außenleuchten -- Außenleuchten | |||
| Liebe Experten,
Für unsere Fassade suche ich noch nach den geeigneten Außenleuchten. Die Anforderungen sind etwas speziell: Zwei Leuchten werden in 5 Meter Höhe oberhalb einer Glasfassade angebracht. Der Abstand der Leuchten voneinander beträgt 2 Meter. Unten befindet sich die Terasse. Diese soll nicht wie mit einer Straßenlaterne ausgeleuchtet werden, sondern das Licht soll möglichst eng gebündelt sein, um Akzente zu setzen. Außerdem wünschen wir uns, dass die Leuchtmittel dimmbar sind - also keine Metalldampflampen. Hat jemand einen Vorschlag? ... | |||
| 17 - Bewegungsmelder soll alle vier Lampen schalten -- Bewegungsmelder soll alle vier Lampen schalten | |||
| Das stimmt.
Frage: -Ist das eine Änderung am Bestand oder eine insgesamt erst noch zu errichtende Außenbeleuchtung? -Werden die vier Außenleuchten von einem gemeinsamen Endstromkreis (Sicherung) versorgt? Separat oder "an den betreffenden Zimmern hängend"? ... | |||
| 18 - FI Schutzschalter springt bei Regen und Blitz an -- FI Schutzschalter springt bei Regen und Blitz an | |||
| Moin,
willkommen im Forum.
Sowas kann viele Ursachen haben, am besten eine Fachkraft beauftragen, die das Ganze mal durchmisst. Isolationsmessgerät ist hier empfehlenswert. Allerdings ist Regen ehr ein Indikator dafür, dass irgend etwas "absäuft". Also vielleicht erstmal alle Außensteckdosen, Außenleuchten prüfen. Bei Gewitter kann auch schon mal der FI fallen, ohne dass in der Hausinstalation ein Fehler vorliegt. Gruß Stefan ... | |||
| 19 - RCD für Außenlampe -- RCD für Außenlampe | |||
im allgemeinem sind tragbare Außenleuchten selten fest installiert. und fest montierte sind selten mit der Wand tragbar
... | |||
| 20 - Außenleuchten Altstadtleuchten -- Außenleuchten Altstadtleuchten | |||
| Habe einiger der abgebildeten sehr hochwertigen Außenleuchten abzugeben.
Die Teile sind aus massivem Guss gefertigt. Also wirkliche Qualität. Der Neupreis einer Leuchte liegt incl. Wandarm bei ca. 1500 €. Über den Preis müsste man halt reden. Betrieben werden sie mit HQL Lampen 80 W. Lässt sich natürlich anpassen bzw. umbauen. Versenden werde ich die Leuchten wegen des Risikos nicht. Entweder abholen oder es erfolgt die Anlieferung durch mich gegen Aufwandsentschädigung. Also wer Interesse hat bitte melden. ... | |||
| 21 - Wechselschalter mit Kontrolleuchte als Ausschalter benutzen? -- Wechselschalter mit Kontrolleuchte als Ausschalter benutzen? | |||
| Wenn die Anlage in Österreich ist ahnst du gar nicht was hier alles verlegt wurde... Ye in Rohr zu Außenleuchten ist (leider) absolut üblich, daß es dann durch das Rohr zieht stört ja keinen.
@Fuchsi: grün und gelb waren bis in die frühen 80er gern verwendete Farben, Verwechselbarkeit mit ge/gn macht ja nix. Bei uns im Haus ist ein Stromkreis mit gelb, blau, gelbgrün eingezogen, ein anderer mit grün (L), schwarz (N) und gelbgrün, zwei andere Stromkreise mit orange, blau und gelbgrün, ein Drehstromkreis (ohne N) mit blau, violett, orange und gelbgrün. L' ist nach Lust und Laune weiß, gelb oder braun. Aso, noch vergessen: eine einzelne Schukosteckdose war mit grün, grün und gelbgrün eingezogen. Noch Fragen warum ich den Elektriker verfluche? Alles gewürzt mit G-Drähten von 1949 (1mm2 Cu) und Rohrdraht 2,5mm2 Al. ... | |||
| 22 - Rat gesucht Treppenlicht mit IR im MFH -- Rat gesucht Treppenlicht mit IR im MFH | |||
| Besserwissermodus an:
Neonröhren nimmt man für Reklamezwecke, was Du meinst sind Leuchtstofflampen. Besserwissermodus aus
Warum nimmst Du nicht einfach Außenleuchten mit Dämmerungsschalter und in der Zeit einstellbarem Bewegungsmelder. Voraussetzung ist natürlich, daß Du für jede Lampe eine Dauerphase und nicht nur eine vom Timer hast. Gruß Peter ... | |||
| 23 - Bewegungsmelder und paralleler Schalter macht Probleme -- Bewegungsmelder und paralleler Schalter macht Probleme | |||
| Hallo zusammen,
habe Probleme mit einem Bewegungsmelder: Die beiden Außenleuchten (mit Energiesparlampen 2 x 11W) an unserer Haustüre sind einerseits über einen Funkschalter (FS20-System) zeit- und helligkeitsabhängig geschaltet, und andererseits parallel dazu per Bewegungsmelder zu aktivieren, damit z.B. auch der Zeitungsbote am frühen Morgen nicht im Dunkeln tappt. Jetzt haben schon verschiedene Bewegungsmelder bei dieser Anordnung die Sicherung geschmissen, einige Male ist sogar der FI angesprochen. Dieses FI-Ansprechen fand immer in Verbindung mit der Aktivierung durch den Bewegungsmelder statt. Beim Schalten der Lampen durch den Funkschalter ist dagegen noch nie der FI gekommen, somit schließe ich einen Leitungsdefekt eigentlich aus. Meine Frage: Kann der Bewegungsmelder keine Spannung auf dem Lampendraht, also quasie von hinten, vertragen? Oder was kann sonst hier die Ursache sein? ... | |||
| 24 - Klassische Nullung-PEN auftrennen -- Klassische Nullung-PEN auftrennen | |||
Diese Lösung favorisiere auch ich.
Zu der Gartenhütte muß man ja nun wirklich weder ein Kupfergrab verssenken noch lauter einzelne Strippen ziehen. Ne 5x4mm² sollte genügen, bei Vorsicherung mit 3x25A. Was ist nun mit dieser einzelnen Erdungs/PA-Leitung, die da rumhängt? Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Und mach mal bitte noch ein Bild vom Hausanschlußkasten! Von wo aus sollen die Außenleuchten schaltbar sein? Evtl. noch ne Steuerleitung mitziehen? ... | |||
| 25 - Digitale Zeitschaltuhr -- Digitale Zeitschaltuhr | |||
| Vielen Dank für den Tipp mit Theben.
Nun nochmal Butter bei die Fische. Die TR 612 Top2 wäre die Richtige für mich. Bei folgendem Schaltplan Bild eingefügt ist L1 doch die Last von den beiden angeschlossenen Geräten und L2 die Dauerlast für die Uhr. Also müsste ich den Bewegunsgmelder bei L1 anschliessen. Ist das so korrekt ? An den anderen L1 kommt dann die Last von meinen Außenleuchten ran die ich separat vom Bewegungsmelder nur nach Zeit schalten möchte. Vielen Dank ... | |||
| 26 - RCD bei klassischer Nullung und Schutzklasse Garage -- RCD bei klassischer Nullung und Schutzklasse Garage | |||
Ich hab hier noch ein paar Fotos der aktuellen Installation. Zwar nicht von der Garage, sondern aus dem Keller Und natürlich vom Sicherungskasten im DG
Es waren ausschließlich alte, 2-adrige Rohrleitungen mit starren Leitern verbaut. Eine solche Rohrleitung dient übrigens als Zuleitung. Du hast die Anschlüsse richtig gedeutet Es waren 1 Steckdose, 1 Schalter und 2 Außenleuchten und 1 Innenleuchte angeschlossen.
... | |||
| 27 - FI in Einfamilienhaus -- FI in Einfamilienhaus | |||
| Hallo vita,
vorab wäre zu prüfen, welche Netzform bei Dir vorliegt. Es kann nämlich sein, daß aus technischen Gründen sowieso alle Stromkreise über FI geführt werden müssen, um die Abschaltbedingungen einzuhalten. Außerdem die örtlichen TAB heranziehen! Denn es gibt (lobenswerterweise) immer mehr VNB, die unabhängig von der Netzform FI für sämtliche Stromkreise vorschreiben. Meine Auffassung ist sowieso: Das Obige kann man sich sparen. Denn es gibt absolut keinen Grund, nicht generell und ausnahmslos alle Stromkreise über FI zu führen!!! Das ist Stand der Technik und bietet hervorragenden Personen- und auch Brandschutz! Die Ammenmärchen von häufigen Fehlauslösungen sind schlicht gelogen! Oder es handelt sich um derart mies hingebastelte Anlagen, daß eben tatsächlich ständig irgendwelche Fehlerlein auftreten...
Durch einen defekten Kühlschrank stirbt man übrigens nicht angenehmer als durch einen defekten Toaster oder eine defekte Waschmaschine...
Das gilt auch für die Be... | |||
| 28 - Potentialausgleich einer Antennenanlage -- Potentialausgleich einer Antennenanlage | |||
| Hallo zusammen,
dieser Beitrag bezieht sich auf den fast 1 Jahr zurückliegenden: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=17 Es ging damals um einen Äußeren Blitzschutz wegen einer auf dem Dach montierten SAT-Anlage. Ein Jahr später bin ich was die Umsetzung angeht noch nicht weiter, möchte mich aber endlich mal abschließend mit dem Thema beschäftigen und nun auch Taten Folgen lassen.
Viele Fragen haben sich seit dem letzten Beitrag durch lesen von verschiedenen Lektüren erledigt, jedoch sind auch einige Neu dazu gekommen...
Ich würde gerne, wie letztes mal auch, erst meine Vermutungen hier niederschreiben und dann Euch um Kommentare in Form von Zustimmung
bis zu "Hände über dem Kopf zusammenschlagen" bitten...
1. Äußerer Blitzschutz wird nicht in Frage kommen. 2. Antennenmast wird in den Postentialausgleich einbezogen. 3.... | |||
| 29 - Außenleuchte mit BM -- Außenleuchte mit BM | |||
| Juten Morgen,
ich möchte gerne Außenleuchten mit integriertem Bewegungsmelder installieren. Es soll jedoch auch möglich sein die Beleuchtung bei Bedarf mittels Schalter auf "Dauer-AN" zu schalten. Gibt es Leuchten, die diese Verschaltung bewusst anbieten? (ich stelle mir da gerade eine Klemme mit 4 Kontakten vor) Ansonsten wird halt jede Leuchte zerlegt, aber könnte ja sein, dass es sowas schon fertig gibt. Gruß Marius ... | |||
| 30 - EDV Anlage an freileitungsnetz gegen blitzeinschlag sichern ? Hilfe bitte -- EDV Anlage an freileitungsnetz gegen blitzeinschlag sichern ? Hilfe bitte | |||
Transienten sind eigentlich nur die Feinen Überspannungen. In deinem Fall müssen zunächst die Blitzteilströme über B-Ableiter mit hohem ableitvermögen abgefangen werden, mindestens 50kA! Ich persönlich würde Dehnport mit 75kA oder Dehnbloc mit 50kA verwenden, und zwar direkt am Hauseingang, nach absprache mit dem VNB geht dies meistens auch vor dem Zähler, was hier sinnvoll ist (direkt nach dem HAK). Sann würde ich einen Kombiableiter setzen, wobei der von dir beschriebene aus einer schon recht alten Produktserie ist und nicht mehr die allerbesten Werte aufweist, je nach Netzform (hört sich nach TT an) würde ich mir da einen neuen besorgen. In die UV käme mir dan z.B. ein vierpoliger Dehnguard oder alternativ leistungsstarke 40-100kA-Varistoren von EPCOS (dann neben die UV ).
Den Feinschutz kann man z.B. mit einigen Dehnrail-Ableitern und Netzfiltern 2-5m vor den Geräten realisieren (ich persönlich baue mir mittlerweile die Feinschutzableiter meistens selbst, aber das ist halt nicht jedermanns Sache), für ganz empfindliche oder sehr wertvolle Geräte bietet sich zudem der Betrieb hinter einer Online-USV an. Zusätzlich sind die ins Haus kommenden Datenleitungen besonders zu schützen, z.B. mit Blitzductor-ableitern (ic... | |||
| 31 - Befestigung in Styropor -- Befestigung in Styropor | |||
| Moin zusammen,
ich habe das zweifelhafte Vergnügen 2-3 Kilo schwere Außenleuchten an einer 14 cm starken Styropor-Platte zu befestigen. Leider ist hinter den Platten eine Hohlschicht. Habt ihr da irgendwelche Montagetricks oder Befestigungssysteme, die ihr mir da empfehlen könnt? Gruß Volker ... | |||
| 32 - Ausschreibung Elektrik -- Ausschreibung Elektrik | |||
| Die FI-Zuordnung scheint soweit brauchbar. Allerdings würde ich unbedingt einen weiteren FI nur für die Außenanlagen vorsehen! Denn gerade dort gibt es gern mal kniffligere Probleme, die nicht auf die Schnelle zu lokalisieren sind (z.B. eindringendes Wasser in Außenleuchten oder -Steckdosen).
Wenn Du mit den Werkstattsteckdosen übliche Schukosteckdosen meinst, dürfen diese - unabhängig von der Belastbarkeit der Zuleitung) niemals mit mehr als 16A abgesichert werden!!!
Für den Werkstattbereich kann man aber wahrscheinlich Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik wählen. Diese lösen träger aus, vertragen also die Einschaltstromstöße von z.B. Elektromotorwerkzeugen (Flex etc.) oder Schweißgeräten besser. Wenn Du eine Wärmepumpe in Betracht ziehst, ist dieser Zählerschrank völlig ungeeignet. Da muß dann stattdessen einer her mit mindestens 2 Zählerplätzen, je nach VNB ggf. auch noch mit (drittem) Platz für Rundsteuerempfänger. Näheres verraten Dir die TAB der örtlichen VNB. Wenn Du mit Steigleitung die Hauptleitung meinst (es ist doch ein EFH), dann ist für ein TN-System eine vieradrige Ausführung tatsächlich schon längst nicht mehr Stand der Techni... | |||
| 33 - Tankstelle Exbereich -- Tankstelle Exbereich | |||
| Hallo
Laut meinem Buch, leider etwas älter, ist nur die Zapfsäule und ein Bereich von 0,20 Metern um die Zapfsäule, als Ex-Bereich eingestuft. Allerdings steht da noch: Zitat : Außenleuchten müssen durch einen gesonderten Stromkreis versorgt werden, der ebenfalls auf der Verteilung abschalbar einzurichten ist. Obige Angaben unter vorbehalt, Buch ist aus dem Jahre 1995. Indako... | |||
| 34 - Stegleitung im Bad -- Stegleitung im Bad | |||
Also kein FI-Schalter vorhanden? Müsste dann aber spätestens mit den Erweiterungen/Umsetzen der Steckdose nachgerüstet worden sein , bei Bauten/Renovierungen nach '87 (im Westen) hätte von Anfang an einer vorhanden sein müssen.
Und da sollte man besser auch nicht drauf verzichten. wenn einer nachgerüstet wird, gleich über vierpolige Variante für gesamte Wohnung nachdenken. Bei Bedenken wegen "bei Auslösung alles dunkel" ggf. mehrere verwenden. Badezimmerlampen: Das Bad gilt im Grunde als trockener Raum, müssen also keine speziellen Feuchtraumlampen verwendet werden. Anderseits ist dafür zu sorgen, dass elektrische Betriebsmittel den Anforderungen ihres Einbauorts genügen. Also ist etwas Feuchtigkeitsschutz schon zu empfehlen. Was einem als typische Badezimmeleuchte verkauft wird, sollte dem aber eigentlich genügen, Außenleuchten sowieso.... | |||
| 35 - energiesparbirnen -- energiesparbirnen | |||
| Sollte bei Osram aber eigentlich nicht der Fall sein. Bei den 99ct Teilen würde ich das ja noch verstehen, aber Osram ist definitiv Markenware.
Auffällig ist, das die billgen kälteres Licht abgeben als die teuren Markenprodukte. Insgesamt mag ich diese Energiesparlampen nicht, zumindestens für den Wohnbereich. Ich wohne da, also darf das da nicht aussehen wie im OP. Für Außenleuchten OK, da habe ich die auch drin. ... | |||
| 36 - Fehlersuche bei sporadischer Auslösung des FI-Schalters -- Fehlersuche bei sporadischer Auslösung des FI-Schalters | |||
| Hallo Joe,
an dem FI-Schalter (30 mA) hängt die komplette Hauselektrik, Beleuchtung, Waschmaschine, Trocker, Außenleuchten, Außensteckdosen, Bewegungsmelder, usw. ... Die Außenleuchte die ich in Verdacht hatte (sehr alt und aus Kupfer) habe ich bereits ausgetauscht und heute Nacht auch nicht eingeschaltet. Trotzdem ist der FI-Schalter rausgeflogen. Komischerweise passiert das immer nachts. Tagsüber ist Ruhe. Eine Vermutung ist, dass durch die höhere Luftfeuchtigkeit (Kondensationsnässe) Kriechströme im Außenbereich entstehen. Ansonsten müsste der Schalter tagsüber ähnlich häufig oder sogar öfters rausfliegen - da am Tag wesentlcih mehr Verbraucher eingeschaltet sind. Auch am Abend gibt es keine Probleme - bisher ist das immer mitten in der Nacht passiert. Gruss Jens ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |