1 - Hager Tehalit SL Steckdosen werden heiß - ist das normal? -- Hager Tehalit SL Steckdosen werden heiß - ist das normal?




Ersatzteile bestellen
  Hi,

in meiner Mietwohnung sind Sockelleisten mit Hager Tehalit Steckdosen installiert (ca. 5 Jahre alt).
Wie man in meinem Foto sieht, ist das Steckdosenmodul intern vorverdrahtet von den Schukos runter auf eingebaute Wagoklemmen.
Von unten schließt dann der Installateur an.

Schon öfter ist mir aufgefallen, dass diese Steckdosen in verschiedenen Räumen bei Last (Heizlüfter) sehr warm werden.
Mein Heizlüfter (9 Ampere) hat einen anständigen Legrand Stecker.
Ich hab heute mal jeweils 30 Minuten betrieben und dann mit Thermoelement gemessen:

Im Bad (alte Busch Jäger Steckdose mit Schraubklemmen) werden die Steckerstifte etwa 30°C warm - an den Hager Sockelleisten-Steckdosen über 60°C ! und wir haben grade mal gut die Hälfte des Nennstroms....
Nach Betrieb an der Hager sind sogar die Stifte des nebenan eingesteckten Steckers (unbelastet) heiß.

Fragen:
- Kennt jemand von Euch das Problem bei den Hager Steckdosen?
- Gab es womöglich eine Charge mit Montagefehler, oder sind die einfach nicht so gut?
- Kann ich das Steckdosenmodul irgendwie zerstörungsfrei öffnen, um das Innere / Anschlüsse mal visuell auf Überhitzungsspuren zu inspizieren?




[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 ...
2 - Sicherung fliegt kniffelig! -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung Samsung Side by Side RS21KPSM
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Sicherung fliegt kniffelig!
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Samsung Side by Side RS21KPSM
S - Nummer : n.v.
FD - Nummer : n.v.
Typenschild Zeile 1 : Samsung Side by Side
Typenschild Zeile 2 : RS21KPSM
Typenschild Zeile 3 : n.v.
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,
Ich habe mich hier neu angemeldet, da ich mit meinem Side by side Kühlschrank von Samsung nicht mehr weiter komme.

Erst einmal zu mir:


Ich habe gute Kenntnisse in der Materie, bin jedoch hauptsächlich auf SMD Technik spezialisiert.
Ich kann mit Messgeräten arbeiten und kenne die VDE Vorschriften.
Oszi und MM vorhanden.
VDE Prüfgerät leider nicht.
Auch besitze ich sehr Gute Kenntnisse als Elektriker.

Trotzdem verzweifle ich an meinem eigenen Kühlschrank


Am besten ich erzähle euch die Story komplett von Anfang an:

Erstes auftreten des Problems:
An einem Abend musste ich feststellen, das in unserer Küche die Sicherung geflogen war.
Davor hatte ich mich schon über die sehr kurze Laufz...








3 - "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? -- "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts?
Hallo Leute,

vielen Dank für bisherigen Antworten, die auch alle (bis auf die Letzte, nicht böse gemeint:-)) sehr hilfreich waren. Vielen Dank für die Antworten. Mein Opa hat die Installationen im Haus gemacht und er war Elektromeister und Bezirksstellenleiter beim hiesigen FÜW (gibt es heute nicht mehr).

Ich werde jetzt die Installation anders machen. In jedem Stockwerk gibt es bei uns einen Sicherungskasten, der seine Leitungen vom Hauptsicherungskasten mit den Stromzählern bekommt. Ich habe noch einen Fi rumliegen. Ich weiß aber nicht mit wie viel Ampere der absichert. Muss auf dem Fi Delta-I 30mA stehen? Wenn ja besorge ich mir so einen. Ich werde dann den Stecker direkt neben dem Sicherungskasten installieren. Die Installation an sich ist dann nicht mehr schwer.

:)
Zu Rial: Strominstallation sind keine Wissenschaft. Ich studiere Physik, habe aber vorher schon verstanden wie Strom funktioniert. Vor einiger Zeit habe ich einen Sicherungskasten für den Keller installiert. Dieser wurde dann von einer Elektrik-Firma am Hauptsicherungskasten mit einem Zähler vorbereitet und musste nur noch von den Stadtwerken angeschlossen und verplombt werden. Ich habe für das Bad (im Keller) keinen Fi eingebaut. Damals gab es ein rießen dram dram, weil diese Fir...
4 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln
Der Elektriker scheint leider ein daumenpeilender Dickschädel zu sein. Ganz brutal ausgedrückt ist seine Lösung nicht VDE-gerecht, sobald die Kellerdecke gedämmt wird. Entweder er sichert auf 13 A runter oder er nimmt überall (zumindest bis in die Küche) 2,5 mm2.

Mehr als ein FI nur für die Küche ist milde gesagt Geschmackssache, vorgeschrieben ist nur, dass bei einer FI-Auslösung nicht der Großteil der Anlage dunkel sein darf. Und die Küche ist sicher nicht der Großteil der Anlage.

Auch was die Anzahl der Steckdosenstromkreise anbelangt, stimme ich meinen Vorschreibern nicht unbedingt zu. Klar, kann man machen, aber ich persönlich finde es übertrieben. Ich habe mein ganzes Leben in Wohnungen/Häusern verbracht, in denen alle Küchensteckdosen bis auf den Geschirrspüler auf irgendeinem 13- oder 16-Ampere-Automaten mit dem Licht und außerdem den Steckdosen in mindestens einem anderen Haus drauf waren und habe noch nie eine Überlastung erlebt. Das haben wir bloß im Wochenendhaus geschafft, wo auf einem B13 Licht und Steckdosen vom halben Haus (ca. 40 m2) hängen. Wenn da im Bad der nachgerüstete IR-Strahler läuft und zusätzlich im Wohnzimmer der Ölradiator mit 2,5 kW wird es nach einer gewissen Zeit dunkel. Komischerweise...
Die Installation stammt übrigens von e...
5 - Probleme im Sicherungskasten... -- Probleme im Sicherungskasten...
Grüße!

Weiß nicht ob das hier das richtige Forum für mein "Problem" ist (wenn es eines ist). Ich war einfach nur auf der Suche nach einem Elektronikforum, und bin hier gelandet. Da ich auch gelegentlich meine Sachen erstmal selbst repariere bevor ich sie entsorge (zuletzt meinen über 10 Jahre alten Rasierer :D) macht das Forum hier aber auch sonst Sinn für mich.

Also, zu meinem Problem:

Ich habe letzten Sommer Probleme mit meinem Strom in meinem Arbeitszimmer/PC-Zimmer gehabt. Ich wollte die Steckerleiste einschalten an der der Drucker hing. Auf einmal flackerte der beleuchtete Schalter, die Schreibtischlampe die ebenfalls an der Steckerleiste hing flatterte auch. Zeitgleich knisterte es im Sicherungskasten. Als erstes habe ich sofort die Steckerleiste ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen. Am Sicherungkasten angekommen (der hängt direkt um die Ecke im Flur, quasi nur 2 Meter vom PC entfernt), stellte ich fest dass keine Sicherung rausgeflogen war. Ich habe dann alle Sicherung aus- und wieder eingeschaltet. Danach stellte sich heraus dass sich nun die Steckdose verabschiedet hatte, an der der PC hing. Gut, hab mir dann aus dem Badezimmer um die Ecke mit einem Verlängerunskabel Strom für den PC geholt, bis mein
Vermieter einen Elekt...
6 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik
Hallo liebe Forengemeinde!

Ich habe ein altes Fachwerkhäuschen von meiner Großmutter (dieses Jahr mit 96 Jahren gestorben) geerbt.

Ein wenig zu den Umständen:

Prinzipiell hatte ich eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, das Häuschen zu bekommen, da ich erstens nicht der einzige Erbe war und wir in der Familie nicht alle so einig miteinander sind, daß das selbstverständlich war. Es war wohl eher mit Verkauf zu rechnen. Letztlich hat die Erbengemeinschaft mir das Haus dann wohl überlassen, weil ich mich dazu bereiterklärt hatte die Begräbniskosten tragen, den anderen Erben eine gewisse Abfindung für das Haus nebst Grundstück zu zahlen und ansonsten auf alle Ansprüche auf vorhandene Konten zu verzichten - also ihnen das Risiko genommen habe auf dem Haus sitzen zu bleiben. Daß ich - wie gesagt - nicht damit gerechnet hatte, Hausbesitzer zu werden und die Entscheidung eher spontan war, soll verdeutlichen, daß ich jetzt erst mal mit dem Geld sparsamer umgehen muß. Ganz besonders auch deshalb, weil die Elektrik gewiß nicht das einzige ist. Mein Großvater war etwa 10 Jahre älter als die Großmutter und ist bereits nach längerer Krankheit in den frühen 1980ern gestorben - es wurde also im großen und ganzen über Jahrzehnte nur das Notwendigste gemacht. So da...
7 - Stromverbrauch -- Stromverbrauch
Hallo,

ich hab leider kein passendes Forum für diese Frage gefunden... Deswegen stell ich meine Frage jetzt einfach mal hier.

Vorgeschichte:
Meine Frau und ich haben 4 Kinder und (hatten) einen täglichen Stromverbrauch von 35kw/h.
Das IST ZU VIEL, weshalb ich drastische maßnahmen ergriffen um den Stromverbrauch zu senken.
Beginnend damit, das
* der Rechner von meiner Frau (der 24h am Tag lief... quasi NAS für meine Kinder und meine Frau) durch 2 Raspberry PI's ersetzt wurde (einer am Fernseher und einer als NAS) und nur noch etwa 2h am Tag an ist
* der Wäschetrockner bleibt auch mal aus und die Wäsche wird im Garten getrocknet
* Der Kühlschrank muss auch nicht auf 4 von 6 stehen
* Die fast leere Kühltruhe steht jetzt auf "Spar"
* Bewegungsmelder im Flur und im Bad
* Der Fernseher geht nach 2h nichtnutzung (kein Umschalten etc) aus

Damit habe ich den Verbrauch auf 21kw/h pro Tag gesenkt - Das ist mir aber trotzdem nicht genug.

Auf der Suche nach weiteren Stromfressern ist mir folgende Frage gekommen:

watt ist ja volt * ampere .. es ist doch aber ein Trugschluss zu glauben wenn ein Gerät 1A bei 5V braucht, das es nur einen Stromverbrauch von 5 Watt hat?
Wenn das angeschlossene Netzteil 5...
8 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?
ACHTUNG

Hallo,

ich weiß, für sowas sollte man einem Elektriker bestellen, da mein Vater das aber nicht erlaubt (weile r es für Geldschneiderei hält), will ich wenigstens alles zur Sicherheit beitragen, was ich kann, vielleicht sind hier ein paar ausgebildete Elektriker, die helfen können.

Mir is klar, dass ich grob gerechnet für eine B16 Sicherung 230V x 16A = 3680W rechnen kann. Ich habe aber dann gelesen, dass normgemäß nur max. 2000W für eine B16 Sicherung anvisiert werden dürfen.

Dann habe ich gelesen, es käme außerdem auf den Typ an (ok, das ist in unserem Fall B) und auf den Durchmesser der Leitungen, die Länge und ob die Kabel nebeneinander liegen.
Außerdem, was für Geräte angeschlossen werden. Beispiel: Borhmaschine, die beim Start eine höhere Leistung zieht, als angegeben. Was dann, soweit ich es verstanden habe wiederum mit dem Typ B zusammenhängt, also wie lange eine Sicherung die zu hohe Last toleriert. (Quelle: http://www.wer-weiss-was.de/theme240/article4099478.htm...
9 - "Wunschstromstärke" aus einem PC-Netzteil nutzen -- "Wunschstromstärke" aus einem PC-Netzteil nutzen

Zitat :
Salazarian hat am 14 Jan 2013 23:25 geschrieben :
, ich schalte 11 12 VOlt LEDs in Reihe, damit ich eine Stromstärke von 20 Ampere ziehen kann,

Quatsch.
Hab ich was von LED gesagt?
Eine LED braucht im besten Fall 20mA!
Und wenn du die Stromstärke erhöhen willst,mußt du die richtige Anzahl an Widerlingen parallel schalten.
Sagt dir das Ohmsche Gesetz zufällig was?
Sollte die Antwort nein sein,dann überleg noch mal genau,ob du dir das richtige Hobby ausgesucht hast.
Außerdem ist doch das Entscheidende die Leitfähigkeit deiner Mauke die du da in dem Bad hast.
Wenn die einen bestimmten Wert hat,fließt da auch nur ein bestimmter Strom.
Egal wieviel A das Netzteil liefern kann.
...
10 - Badrenovierung: FI- bzw RCBO-Schalter nachrüsten -- Badrenovierung: FI- bzw RCBO-Schalter nachrüsten


Liebe Mitglieder des Elektronikforums,

ich bin neu hier, kein Fachmann und habe folgendes Problem:

1. Im Februar wird unser Bad renoviert. Wir wohnen in einem Mehrparteienhaus im 5.OG. Baujahr ist 1979.

2. Wir haben einen Sicherungskasten, in dem Bad, Diele und Schlafzimmer mit einem 16 Ampere LS abgesichert sind. Im Sicherungskasten befinden sich insg. vier 16A und zwei 20A - Sicherungen. Und eine weitere 20A für den E-Herd.

3. Die Badinstallation soll, was die Elektrik angeht, eigentlich so bleiben: 1 Lichtschalter + 1 Steckdose.
Alles was zu tun ist, werde ich von einem Fachmann ausführen lassen - keine Frage. Ich muss nur wissen, was zu tun ist, welcher Aufwand damit verbunden ist.

FRAGE 1: Kann man des 16A-LS im Sicherungskasten einfach durch einen RCBO-Schalter austauschen? Oder muss man vom Bad zum Sicherungskasten
eine oder mehrere zusätzliche Leitungen ziehen?

Frage 2: Was ist, wenn wir zusätzlich eine 500 Watt starke elektrische Fußbodenheizung einbauen lassen wollen.

Vielen lieben Dank im Voraus

NOR

...
11 - H-Automaten austauschen?? Wenn ja gegen welche -- H-Automaten austauschen?? Wenn ja gegen welche
Hallo

In unserem Haus sind ausschließlich H-Automaten verbaut.

Meine Frage ist, gegen welche ich diese Austauschen kann
(Charakteristik B oder C/ 13 oder 16 Ampere)

Mit welchen Argumenten kann ich meinen Vater (Hauseigentümer) davon überzeugen, alle H-Automaten auszutauschen???
Er sagt:"Hat 50 Jahre gehalten, wird schon noch gehen!"

Ich hoffe ihr könnt mir helfen

Bild
von links nach rechts

SI1 :Herd

SI2 :Waschmaschiene über Schuko (ich weiß 20A sind zu viel)

SI3 : Wohn und Schlafzimmer

SI4 : Bad, Toilette, Schlafzimmer2, Esszimmer, Küche, Flur, Treppenhaus




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zulu1963 am  5 Jul 2012  7:35 ]...
12 - Elektorinstalltion -- Elektorinstalltion
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.

Anscheinend kann ich nicht viel machen, da die komplette Wohnung inkl. Bad mit 10 Ampere abgesichert ist. ...
13 - eine 10 ampere sicherung und 1,5mm leitung für eine ganze wohnung und drei stromkreise? -- eine 10 ampere sicherung und 1,5mm leitung für eine ganze wohnung und drei stromkreise?
also da ich es ja ohne dies nicht selber machen kann ist es eigentlich soweit gleich,hoffe jetzt nur das mein vermieter was vernünftiges installiert,hab noch mietschulden und keine ahnung was sowas kostet,und ich hab jetzt schon mehrfach gelesen das sich vermieter gerne quer stellen.
Um das ganze hier,(da es mich schon auch selbst interessiert)die letzten infos die ich gerade gesammelt habe:

ganz rechts oben die sicherung hat null verwendung,hab sie rausgedreht,allerdings weiß ich nicht ob ich die schwarze box noch selbst abnehmen darf?!
links daneben die zehn ampere sichern die gesammtre wohnung mit den drei Stromkreisen
der dann folgende fi schmeißt ebenso alles raus wenn ich ihn betätige,
ist die zehn A sicherung vorher raus schaltet der fi nicht mehr.
die letzten beiden sicherungen teilen sich entsprechend auf die Wohnung auf,vorderer bereich also Eingang Flur,Küche und die an der Küche angrenzende Wohnzimmerwand eine sicherung und das neben der Haustür liegende bad andere Rückwand des wohnzimmers und das angrenzende Schlafzimmer die letzte Sicherung wobei von diesen beiden Sicherungen drei Leitungen durch die Wohnung führen,also eine der Sicherungen noch zwei kreise sichert.
sowas hab ich auch noch nicht gesehen ist das nicht gefährlich??
14 - SONS   Hoover    Staubsauger -- SONS   Hoover    Staubsauger
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : 39000486
Typenschild Zeile 1 : TAV1620 011
Typenschild Zeile 2 : 0836 0141
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo Leute.

Hab da ein Problem mit meinem neuen Staubsauger:

Hoover Xarion Amigo

Hat immer funktioniert, nur neuerdings fliegt beim Einschalten, aber auch nicht immer, die Sicherung raus.

Leider ist die ganze Wohnung, bis auf Herd, Bad und Heizung, an einer einzigen Sicherung angeschlossen.
Also sämtliche Steckdosen und Lampen,

Die Sicherung hat 16 Ampere.

An der Sicherung liegt es doch glaub ich nicht.

Denn:
1500 Watt / 220 Volt = 6,18 Ampere

Der Staubsauger läuft kurz (aber ganz kurz)an dann knallt die Sicherung raus.

Vor einigen Tagen hatte ich den Staubsauger mal verliehen, an meine Nachbarn die ausgezogen sind.
Gestern dann wollte ich saugen und bemerkte, dass es total verdreckt war.
Also habe ich ihn gestern abend, so weit es ging, zerlegt.
Aber ich bekam nur die oberen Verkleidungen ab, die unteren und unteren seitlichen bekam ich nicht ab.
Fa...
15 - Vorsicherung Diazed 35 A fliegen unkontrolliert -- Vorsicherung Diazed 35 A fliegen unkontrolliert
Hallo Hallo

Nun steinigt mich mal nicht gleich. Habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Also, das besagte Objekt ist von einem neuen Kunden,über neue Aufträge ist man in der heutigen Zeit ja immer froh. Erst einmal vorweg, habt ihr mal erlebt wie viele Asbachuralt-Anlagen es in Düsseldorf gibt. Ich bin schon froh, dass wir da nur selten arbeiten. Der Kunde hatte mich gebeten die Wohnung elektrisch zu überprüfen bevor eine Woche später der Klempner und Maler ihre Arbeiten machen sollten. Der Kunde meinte, dass nur ein paar Steckdosen erneuert werden sollten. Und der Durchlauferhitzer war übrigens auch zu diesem Zeitpunkt schon im Bad vorhanden.Da die Leitungen noch alle 2 adrig waren und nur 5 Sicherungen (einschliesslich Durchlauferhitzer)für die gesamte Wohnung vorhanden waren, habe ich dem Kunden gesagt, dass die Wohnung neu installiert werden müsse, ansonsten könnte ich ihm nicht weiterhelfen. Sein Blick daraufhin versprach erst nichts Gutes, aber ich konnte ihm die vorhandenen Gefahren verdeutlichen und so bekam ich den Auftrag. Auf Grund des Zeitdruckes fingen wir direkt am nächsten Tag an. Beim demontieren der alten UV bemerkten wir dann die alte unterdimensionierte Zuleitung. Auf Grund der Tatsache, dass sich keine stärkere Zuleitung einziehen lassen konnte, ha...
16 - noch ein Altbauproblem: sehr dubiose Steckdose -- noch ein Altbauproblem: sehr dubiose Steckdose

Offtopic :Vorab möchte ich gleich um Nachsicht bitten, wenn ich nicht die richtigen Fachbegriffe gebrauche - bin bloß ein hilfesuchender Laie.

In meinem Badezimmer befindet sich eine normale Steckdose zum Anschluß der Waschmaschine. Da sie etwas wacklig war und ich Angst hatte, daß Spritzwasser reinkommt, habe ich sie eben aufgemacht.

Poblem im Detail:
Die Stromleitung ist 4-adrig. Aderfarben: gelb-grün (Schutzleiter, keine Spannung), blau, braun und schwarz (3 Phasen, Spannung liegt an).
An die Steckdose waren Schutzleiter und die brane Phase angeschlossen. Von den Krallen, die den Stecker in der Steckdose halten, wurde mit einem isolierten Stück Draht eine Brücke zum unbelegten Pol der Steckdose gezogen, also da, wo normalerweise der Neutralleiter angeklemmt würde (wenn einer da wäre).

Die beiden übrigen Phasen sind mit Lüsterklemmen abgeklemmt.

Die Konstruktion ist mit 3 alten Schraubsicherungen abgesichert. Die zwei stillgelegten Phasen mit je 10, die aktiv...
17 - Waschmaschine, SpülMa und 5l Boiler an einem Doppelstecker? -- Waschmaschine, SpülMa und 5l Boiler an einem Doppelstecker?
Moin moin,

ich fahre gleich in die neue Wohnung und werde mir dann die Daten der Geräte notieren.
Der Sicherungskasten ist neu, 16 Ampere Sicherungen + FI. Allerdings weiß ich noch nicht ob der FI nur fürs Bad ist oder die gesamte Wohnung ist.

Ich würde die Geräte natürlich lieber an getrennte Steckdosen hängen, aber geht nicht, weil ist nicht und deshalb frag ich euch
Und natürlich meinte ich ne Dreifachsteckdosenleiste


Gruß Stefan ...
18 - veraltete Anlage macht Probleme - Hausmeister will basteln! -- veraltete Anlage macht Probleme - Hausmeister will basteln!
Hallo!

Rahmenbedingungen:
Kleine Mietwohnung in Doppelhaushälfte mit seperater Küche und Bad. Nachtspeicherofen. Sicherungskasten in der Wohnung.

Problem:
Leitungsschutzschalter (nicht von der Heizung) sind S151-H 16 Ampere.
Wenn ich meinen PC in die Steckdose stecke, fliegt die Sicherung raus. (Der PC funktioniert woanders einwandfrei.)

Bonus:
Alle Steckdosen (über 10) und alle Deckenleuchten (5) laufen über einen einzigen Leitungsschutzschalter.
Tja und vor meinem Einzug musste eine verschmorrte Steckdose ausgetauscht werden. (Da wurde nur der Rahmen gewechselt, keine Überprüfung der Leitungen o.ä.)


Der Hausmeister meinte bisher, dass es nicht an der Sicherung liegen könne. Mein PC sei kaputt. Beweis: Bei Anschluss des PCs an die Steckdose vom Wasserboiler (hängt an seperater H Sicherung), fliegt dessen Schutzschalter vom Typ H auch raus.

Ich habe den Unterschied zwischen H und B Leitungsschutzschaltern recherchiert und widersprochen. Nach einiger Zeit kam dann auch raus, worum es eigentlich geht:
Da die neuen Leitungsschutzschalter vom Typ B größer sind als die alten vom Typ H, müsste nun der ganze Sicherungskasten neu gemacht werden.

Mein...
19 - Rechtliches: Erneuerung der Elektroinstallation in einer Mietwohnung -- Rechtliches: Erneuerung der Elektroinstallation in einer Mietwohnung
Hallo liebe Forumgemeinde,

seit kurzem bin ich umgezogen und mit der Elektroinstallation in der neuen Wohnung höchst unzufrieden. Ich hatte im Vorhinein den Vermieter gefragt, inwieweit die Elektroinstallation erneuert wurde und er meinte, dass es alles nach neuestem Stand der Technik umgebaut wurde. Blauäugig hab ich das natürlich nicht schriftlich festhalten lassen...

Eine kurze Mängelliste (sicherheitstechnisch relevante, aber auch persönlich empfundene Mängel)

- Altbauinstallation, bei der einige Leiter nicht zuzuordnen sind. Beispiel: 3 Leiter, L1 und N sind erkennbar, dritte Leitung mit Multimeter gemessen 110 Volt zu L1 und 110 Volt zu N - Mit Duspol (Modell, was über LEDs 110 Volt anzeigen sollte, bei In=3,5mA) ist überhaupt nichts messbar. Leitung ist wohl weder Außenleiter noch irgendwie mit dem Erdpotenzial verbunden. 110 Volt wahrscheinlich induziert - aber eine sichere Aussage will ich da nicht treffen

- Bei der ersten Besichtigung fielen einige Schuko-Steckdosen auf, bei denen weder PE angeschlossen war, noch eine klassische Nullung vorgenommen wurde. Diesen Pfusch hatte ich aber sofort beseitigt

- Im Bad ist im Bereich 2 ein Auslaß an der Wand, an dem ein Spiegelschrank angeschlossen wurde (wahrscheinlich vom Vormieter)....
20 - Todlicher Stromschlag beim Rasen mähen -- Todlicher Stromschlag beim Rasen mähen

Zitat : Defaultuser hat am 16 Jun 2008 23:51 geschrieben :
Blöd zu erklären aber in der früheren Wohnung gab es einen FI und da war wegen jedem Mist ( Wasserkocher oder Toaster einstecken ) gleich die halbe Wohnung dunkel, weil das Teil wohl übersensibel war.

Wie Teletrabi schrieb, deutet das auf einen Verdrahtungsfehler der E-Inslallation hin, der FI war unschuldig. Ein FI fliegt nur bei Fehlerströmen, nicht bei hohen regulären Strömen. Bei einer unfachmännisch errichteten Anlage können hohe Ströme aber mit höheren Fehlerströmen einhergehen, die dann den FI auslösen lassen.


Zitat : Ganz im Ernst, wie soll ich vorgehen? Einfach beim Elektroinstallatuer meines Vert...
21 - Elektroanschluss Trockner -- Elektroanschluss Trockner
Hallo!

Ich muss gestehen, dass ich bzgl. Elektrik keine Ahnung habe ... Ich wollte heute unseren Wäschetrockner in Betrieb nehmen. Da gibt es jetzt einige Fragen:

1) Man kann den Trockner zwischen 16 und 10 A Absicherung umschalten. Wie erkenne ich die Ampere-Zahl an der Sicherung? Heißt eine B16-Kennzeichnung am Sicherungskasten, dass eine 16 A-Absicherung vorliegt?

2) Die Absicherung in unserer Wohnung ist so, dass Bad, WC, Flur über eine B16-Sicherung gesichert sind, und eine separate B16-Sicherung gibt es für die Waschmaschine. Dort wo die Waschmaschine im Bad steht, ist eine Zweifach-Steckdose angebracht. Der Aufstellort des Trockners ist nun so, dass ich ihn ohne Verlängerungskabel, nicht anschließen kann. Muss ich jetzt eine Verlängerung zu der Zweifachsteckdose legen, wo die Waschmaschine auch angeschlossen ist, oder kann ich auch eine andere Steckdose im Bad benutzen (letzteres wäre mir sehr viel lieber).

3) Muss ich sonst noch etwas beachten?

P.S.: Laut Geräteschild ist die Leistungsaufbahme ddes Trockners 2500 W.

Gruß

Stefan ...
22 - Waschmaschine am 12 Ampere Automaten? -- Waschmaschine am 12 Ampere Automaten?

Hm, Foto kann ich keines Hochladen, einen Fehlerschutzschalter (FI) gibt es, da steht "25 A" und "220/380" drauf. Weiters "Typ FI 25 2p"

Ich habe einen Gasherd und eine Gastherme, die beide keinen bis nur wenig Strom benötigen. Verbraucher sind Licht, Fernseher, zwei Stereoanlagen (die nie bis selten laufen, und nie gleichzeitig), zwei notebooks, und hin und wieder handyladegerät und ein Kühlschrank. aber das wars auch schon. (Vorbewohner hatte Kühlschrank, Tiefkühler, Waschmaschine, Trockner, Fernseher, Standpc)

die wohnung ist 69 qm groß, besteht aus küche, vorraum, abstellraum (1. stromkreis) und zwei zimmern, bad, wc (2. stromkreis). die therme hängt am 2. kreis, die waschmaschine kann man auch nur dort anstecken, wobei sich die steckdose schon recht weit vom sicherungskasten entfernt befindet (leitung geht durch vorraum, zimmer 1, zimmer 2, bad und wc.)

Dass das Kabel 1,5 mm Querschnitt hat bzw für Waschmaschinen 16 Ampere Automaten vorgeschrieben sind, weiß ich von einem Nachbarn, der gerne "bastelt" und sich "auskennt", also gebe ich keine Garantie darauf.

Nein, kein Gemeindebau. Das Haus gäbe es heuer 100 Jahre, hätte es die Bombe im 2. WK überlebt. Also ist es nicht wirklich 60 Jahre al...
23 - VDE FI Schutzschalter ... -- VDE FI Schutzschalter ...
Außenleuchte: brauch kein FI, schaden tut er aber auch nicht.
Nur halt Dteckdosen, die "den Betrieb von Geräten im Freien erwarten lassen" sowie Räume mit "Dusche oder Badewanne"

Sicherungen:
Zum Schrauben heißen se Sicherungen, zum schalten sind's "Leitungsschutzschalter", abgekürzt LS oder auch mal LSS, und in Normdeutsch sind beides "Überstromschutzorgane"

10/16(m)A

mA = Miliampere = 1/1000 Ampere. Das ist vergleichsweise wenig.

Sicherungen/LS etc. haben einen Nennwert, der in Ampere angegeben wird. Das ist der Strom, der ständig durch den Außenleiter fließen kann, ohne dass die Sicherung anspricht.

Bei FI-Schaltern ist die wichtigste Angabe der Nennauslösestrom, welcher angibt, wie groß die Differenz zwischen dem auf dem Außenleiter L und dem Neutralleiter N fließende Strom ist. Der ist nämlich normalerweise 0 und eine auftretende Differenz ist ein Fehlerstrom, der irgendwo anders als auf dem vorgesehenen weg fließt. Und dieser Differenzstrom wird in Miliampere gemessen, da schon ein kleiner Strom durch den Körper tötlich sein kann. Die Sicherung wird den Stromantsieg, wenn man an eine Leitung packt gar nicht interessieren, folglich wird sie nicht abschalten. Der FI schalte rkann aber...
24 - 2 durchlauferhitzer -- 2 durchlauferhitzer
Hallo

Zitat : Vielleicht ist ein 50-Liter-Heißwasserspeicher (gibt's auch als Flachausführung) für das Bad mit der geringeren Nutzung die bessere Alternative

Sicher nicht, denn so ein Heißwasserspeicher verbraucht auch Strom, wenn kein Warmwasser entnommen wird. Darum ist gerade bei geringer Nutzung, ein Durchlauferhitzer Ideall, weil er keine Stillstandsverluste hat.


Zitat : ann noch ein bißchen Licht, etwas Herd und WaMa und dann ist es zappenduster in der Wohnung, weil die Vorsicherung greift.

Das geht nicht so schnell. Denn die Durchlauferhitzer laufen in der Regel nicht im Dauerbetrieb, und eine 63 Ampere Sicherung löst bei kleiner Üb...
25 - Absicherung Licht und Steckdosen getrennt? -- Absicherung Licht und Steckdosen getrennt?
Danke für die rasche Antwort. Ich trau mich ja garnicht noch weiter zu nerven, aber ich wollte abschliessend nochmal zusammenfassen.

1.)Ich sichere mein Licht seperat (für die ganze Wohnung) mit 16 Ampere ab (also kein Fi-Schutz für das Licht in Bad und Küche? ).

2.) Ich sichere Badezimmersteckdose und Küchensteckdosen über meinen 16 Ampere Fi-Schutzschalter.

3.) Ich sichere den Herd über eine drei Phasen Sicherung 3x16 Ampere ab.

4.) Ich sichere meine Waschmaschine, Geschirrspüler und Kühlschrank über eine seperate 16 Ampere Sicherung (keine Fi-Schaltung) ab.

5.) Ich sichere die Steckdosen der anderen beiden Räume mit einer 16 Ampere Sicherung pro Raum ab.

Ist das alles so OK, oder gibts da Verbesserungsvorschläge ?
(natürlich ist das OK unverbindlich ohne Gewähr, nur als Ratschlag).

Ich wär euch dankbar wenn ihr mir nervigen Amateur nochmal helfen könntet. ...
26 - Lampe anschliessen -- Lampe anschliessen
Hallo LionFFM,

na schön, dann wollen wir mal wieder!

Vorab:
Wenn Du zitierst, lösche bitte alles weg, was nicht unbedingt erforderlich ist und schreibe Deinen neuen Text außerhalb der Zitatzeichen (quote bzw. /quote in eckigen Klammern)!

Für Das Verständnis Deiner vorletzten Mail war es völlig überflüssig, meine Antwort an Chris komplett ein zweites Mal hier einzustellen.

Vermutlich wars aber nur ein Anfänger-Bedienfehler. Nimm in solchen Fällen (falls Zitat nicht erforderlich) NICHT den quote-Button oben an der Mail, sondern das Antworten-Feld unterhalb der letzten Antwort.
Danke!


zur Sache:

-FI ist gut, welchen Nennfehlerstrom (kleine Ampere-Zahl) hat er (z.B: 40A/0,03A/4pol)?

-gehen ALLE Stromkreis über den FI oder z.B. nur das Bad?


Hast Du mit dem Spar-DUSPOL schon etwas geübt?
Das wird wohl einer mit zwei oder einer Handvoll LEDs sein.
Zeigt er nur + und - oder auch Spannungsstufen?

Probiere ihn mal erst an einer Steckdose aus!

Dort kannst Du 3 verschiedene Messungen machen (Abdeckung drauflassen!):
-eine Stiftöf...
27 - Leitungsverlegung... Dachboden -- Leitungsverlegung... Dachboden
Hallo pino,

was die Frage angeht, ob mehrere Stromkreise als Einzeladern in einem gemeinsamen Rohr geführt werden dürfen, so habe auch ich noch die (veraltete?) Fassung im Hinterkopf, wonach dies nicht zulässig sei, sondern nur in einer gemeinsamen Mehraderleitung.

Es wäre schön, wenn Joe das gelegentlich klären könnte, wie nun der aktuelle Stand genau ist.
Schonmal Danke dafür, Joe!


Zurück zu Deinem Projekt:

Ob Du den Herd höher absichern solltest?

Naja, kommt halt drauf an, ob dies geboten und zulässig ist. Keinesfalls jedoch ins Blaue hinein, ohne triftigen Grund und genaue Prüfung!

Wenn es bisher mit den 16A gereicht hat, sollte man das nicht ändern. Vielleicht ist er ja verriegelt (z.B. wegen nicht ausreichender Vorsicherung). Wie hoch ist denn der Anschlußwert des Herds und ist sichergestellt, daß die Leitung in Ihrem ganzen Verlauf 6mm² Querschnitt und keinerlei Abzweige besitzt?


Wenn Du nur zwei Leitungen pro Kanal anordnest, könnte es reichen. Aber dann sollten die Kanäle etwas auf Abstand sitzen.

Aber ich frage mich schon, warum denn so?
Macht viel Arbeit, sieht weniger gut aus, braucht mehr Platz.

Und was gewinnt man dabe...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Ampere Bad Spiegelschre eine Antwort
Im transitornet gefunden: Ampere Bad


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192597163   Heute : 6281    Gestern : 7576    Online : 404        16.8.2026    22:43
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0375401973724