Gefunden für abzweigdose schalter lampe - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Glühbirne geht nicht aus -- Glühbirne geht nicht aus | |||
| |||
| 2 - Ein Problem der Nullung? -- Ein Problem der Nullung? | |||
| Hallo zusammen,
gestern rief mich ein Bekannter an. Folgendes Problem: Eine Stegleitung im Bad. Altbau. Außenleiter hat Dauerspannung. Ansonsten blau und ge/gn. Lampe angeschlossen. Die Lampe hat einen Schalter. Sicherung rein. Lampe angeschaltet. Sicherung fliegt raus. Lampe durch eine Baufassung ersetzt. Ohne Glühbirne: Sicherung hält. Mit Glühbirne: Sicherung fliegt raus. Der Leitungsweg zwischen Anschlusskasten und Endstelle ist nicht genau zu verfolgen. Die Abzweigdose ist sicherlich zugeputzt. Ich tippe evtl. auf eine Nullung. Wie ist die allgemeine Meinung? Der Abriß des Hauses bzw. die komplette Erneuerung der Installtion ist übrigens keine Option. Vielen Dank für ernstgemeinte Meinungen zur Fehlerursache. ... | |||
3 - Lampe anschließen bei 7 Drähten -- Lampe anschließen bei 7 Drähten | |||
| Moin,
was genau geht nicht? Leuchtet die Lampe immer oder gar nicht? - evtl. Leitung angebohrt beim Aufhängen der Leute oder anderen Sachen? - hast du die alte Lampe in Funktion gesehen? Ansonsten: Schraube mal bitte den Schalter heraus und mache ein Foto der Anschlüsse. Evtl. das gleiche mit der zugehörigen Abzweigdose wiederholen. Gruß Micha ... | |||
| 4 - Kabelfarben verbindlich? -- Kabelfarben verbindlich? | |||
| Hier irrst du dich gewaltig, auch der PE ist in der Leitung zum Schalter mit zuführen und muss in der Abzweigdose auch aufgelegt werden!
Von der Verteilung kommend benötigst du nur 3 Adern (L +PE+N) Zu den Lampen Serienschaltung werden 4Adern benötigt (L1,L2,N, PE) Zu der Lampe der Wechselschaltung sind 3 Adern erforderlich L,N,PE. Zwischen den beiden Wechselschaltern genügen auch 5 Adern L,N,PE und die beiden korrespondierenden Adern. Was willst du also mit 7*1,5mm²? Ein Umlabeln mittels Schrumpfschlauch ist Pfusch und bleibt es !!! [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Sep 2016 10:15 ]... | |||
| 5 - ELTAKO tlz61np-230v+uc Anschlüsse -- ELTAKO tlz61np-230v+uc Anschlüsse | |||
| Hallo ist das schon eine Tasterschaltung oder sind das reine Schalter? Aus der Bezeichnung und der Beschreibung der Abzweigdose gehe ich sehr stark von normalen Schaltern aus! In diesem Fall ist dann eh um verdrahten angesagt. Dein Anschluss 1 bringt den L und den N Aus der Verteilung der L´ geht zur Lampe . Der Anschluss 2 ist die Ableitung von L und N und geht zur Abstellkammer ( mit eigenem Schalter da drin) .Der Anschluss 3 ist die Leitung zum Drehschalter.
Da du eh 2 eigene Adern zu dem Schalter hast kannst du auch eine 4 Leiterschaltung aufbauen Und hast da alle Vorteile inklusive Ausschaltwarnung und Nachtastbarkeit. Der Schalter wird dann durch ein oder mehrere Taster ersetzt! An der Abzweigdose hast du also L +N +2 Tasterleitungen + Die Lampenleitung in den Keller. Dein Eltako muss in diesem Fall also neben die Verteilerdose bzw bei der verlinkten Version in die neue tiefe Unterputzabzweigdose! Edit: Du kannst aber auch die Hutschienenversion nehmen und ein Aufputzgehäuse mit Hutschiene für 4 TE http://www.voelkner.de/products/165.....nUHQg... | |||
| 6 - 1 Lampenstromkreis aufteilen in 2 unabhängige Stromkreise für 2 Lampen? -- 1 Lampenstromkreis aufteilen in 2 unabhängige Stromkreise für 2 Lampen? | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 8 Mär 2015 09:55 geschrieben : Es kann aber jeder Zeit die Leuchte gewechselt werden und dann ist der Schutzleiter notwendig. Ich will den ja auch nicht aus der Wand rausziehen.
Und für den Fall eines erneuten Wechsels der Leuchte würde ich durch eine großen Aufkleber dafür sorgen, daß zuerst die richtige Verdrahtung wieder hergestellt wird. Zitat : Für dein Problem gibt es Lösungen die auch Normgerecht sind. Da zu kann zum Beispiel eine Funksteuerung oder ein elektronischer Serienschalter am Lampenauslass eingesetzt werden. ... | |||
| 7 - WC-Lüfter geht nur, wenn vorher die WC-Sicherung abgeschaltet war... -- WC-Lüfter geht nur, wenn vorher die WC-Sicherung abgeschaltet war... | |||
hallo und nochmals Danke
Zitat : Kannst du mal ein paar detailierte Bilder machen? Vielleicht auch das ein oder andere von der Abzweigdose oder sonst was von dem die Leitung zum Lüfter kommt. bin im Moment leider nicht in der Wohnung. Ich kann aber die Verkabelung nochmal beschreiben, anscheinend habe ich mich zuvor etwas undeutlich ausgedrückt: Zitat : Wieviele Drähte u. welche Kabelfarben sind am Lüfter vorhanden u. wie bzw. wo sind diese dann angeklemmt? Also..., aus dem Motorgehäuse kommen drei Drähte: ein blauer, ein schwarzer und ein brauner. Der blauer Draht klemmt an "M", der ... | |||
| 8 - led außenscheinwerfer mit Bewegungsmelder und Schalter schalten -- led außenscheinwerfer mit Bewegungsmelder und Schalter schalten | |||
| kann mir das mal jmd kurz skizzieren, steh grad aufn schlauch, das mit der gleichen phase ist klar, spannung hol ich mir von einer abzweigdose aus der nähe, dann phase und null an bwm, ausgang vom bewegungsmelder an lampe, für den schalter kann ich also dann die gleiche eingangsphase nehmen wie für den bwm. den Schaltkontakt kann ich dann mit unter dem ausgangskontakt des bwm klemmen...aber dann bekommt der bwm doch ne rückspannung, woran erkenn ich das der bwm ein relais hat?
mfg ronny ... | |||
| 9 - Nullungsbrücke wo sie nicht hingehört? -- Nullungsbrücke wo sie nicht hingehört? | |||
| Hallo liebe Kollegen!
(kann sein,das dieses auch zu "Stromunfälle" gehört,aber das mögen andere Entscheiden) Die Frage kommt zum Schluss,aber zur Erklärung muß ich leider etwas weiter ausholen.
Das Haus,was meine Erzeuger mal gekauft haben ist Bj.96,Fi gibt’s nur für das Bad. Die Installation der Garage bestand seinerzeit nur aus zwei „Stalllaternen“ mit Wechselschaltung und unter jedem Schalter eine Steckdose. Und wie das so ist: Irgendwann kam Vattern und fragte: Kannst nicht hier noch ne Lampe und da noch ne Steckdose? Also hab ich mich dann mal ans Werk gemacht. (ich weiß das ich das eigentlich nicht darf,aber darüber können wir später diskutieren)
Bei der Aktion hab ich dann festgestellt,das eine der Steckdosen keinen „Grüngelben“ hatte,sondern ne Nullungsbrücke.Irgendwie hat den Jungs damals ne Ader gefehlt...
War aber die einzigste,hab sämtliche Steckdosen des Hauses zerlegt und kontrolliert.
Hab das Problem dann letztendlich so gelöst,das ich in das Rohr ne „Einzelader“ in Grüngelb zur nächsten Abzweigdose gelegt hab... | |||
| 10 - 5 adriges nym kabel an einen heizungsnotschaltern anschließen -- 5 adriges nym kabel an einen heizungsnotschaltern anschließen | |||
Und da fängt der Murks schon in der Ausbildung an
Also du hast eine 3 Adrige Zuleitung L, N , PE Im Heizungsnotschalter werden sowohl L als auch N geschaltet. Dafür benötigst du in der 5 adrigen Leitung 2 blaue und die gibt es nicht! Bleibt nur einpoliges Schalten oder Schwarz oder Grau als geschalteten N zu verwenden. Das der PE in jeder Leitung mit zuführen ist erübrigt sich Hier zu erwähnen. Also von der Dose Zuleitung L nach Schalter mit Braun. Mit N in blau zum Schalter, PE wird in der Dose durch geklemmt und im Schalter auf die PE Klemme aufgelegt. Mit Schwarz geht es als geschalteter L zurück in die Dose und dort auf den L der Lampe. Der N der Lampe und der PE der Lampe wird in der Dose verklemmt. Wenn die Abzweigdose in den Schalter verlegt wird stehen dir 2 blaue Leiter zur Verfügung und der N kann normgerecht im Schalter verklemmt werden. ... | |||
| 11 - Klassische Nullung entfernt. RCD Pflicht? -- Klassische Nullung entfernt. RCD Pflicht? | |||
| Guten Tag,
und zwar bin ich mir bei folgendem Fall nicht ganz sicher wie es die aktuelle VDE Norm fordert... In einer Unterverteilung befanden sich einige Abgänge von Lichtstromkreisen die noch als "klassische Nullung" ausgeführt waren / deshalb alte Kabel (rot,grau,schwarz,blau) zur Verwendung kamen. Diese gingen nur bis zu einer Abzweigdose. Von dort wurde dann mit "neuen" Leitungen weiter gefahren. Die alten Leitungen zur Dose wurden von mir durch Neue ersetzt / die Nullung wurde aufgehoben. Zusätzlich wurde eine bereits installierte Lampe über einen neuen Schalter schaltbar gemacht. Wie sieht es jetzt mit dem Bestandschutz aus?. Kein erhebliches eingreifen? Oder muss in diesem Fall (da sich in den Stromkreisen Steckdosen befinden) ein RCD 0,03mA nachgerüstet werden?) Gleiches gilt für die Erweiterung durch einen Lichtschalter? Danke Mfg steve
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steve123 am 15 Feb 2011 20:07 ]... | |||
| 12 - 2 Leuchtstoffroehren zusammenschliesen -- 2 Leuchtstoffroehren zusammenschliesen | |||
| Servus,
ich versteh das Problem nicht ganz. Die zweite Lampe klemmst du exakt wie die Erste parallel dazu. Also Braun zu Braun, Blau zu Blau und GrGe zu Gr/Ge. Besorg Dir ne IP54 Aufputz-Abzweigdose ausm Baumarkt für die Verschaltung. Klar soweit? Der Unterschied der drei Adern und deren Aufgabe ist Dir aber klar, oder? Also niemals den Gr/Ge durch einen Schalter schalten. Gruß, Thorsten [ Diese Nachricht wurde geändert von: Schorschlhuber am 25 Jan 2011 15:00 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: Schorschlhuber am 25 Jan 2011 15:17 ]... | |||
| 13 - Stromkreis ausgefallen -- Stromkreis ausgefallen | |||
Zitat : Zitat : Als Sie dann im Esszimmer das licht über den Schalter anmachen wollte ist die Sicherung rausgeflogenDann sollte dort wieder ausgeschaltet werden, denn mit einiger Wahrscheinlichkeit hängt das Problem mit der Installation der Deckenlampe zusammen! Vielleicht kannst du die übrigen Stromkreise schon wieder betreiben, solange dieser Schalter aus bleibt. [ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Nov 2010 2:41 ] Moin Jetzt wo ich Perls Beitrag lese fällt mit die Lampe meines Kollegen ein. Der hatte bei der Motage einen Draht eingeklemmt an dem dann nach drei Tagen | |||
| 14 - RCD löst aus - PEN schuld? defekt?! -- RCD löst aus - PEN schuld? defekt?! | |||
| Dass der FI fliegt, wenn ich irgendwo N und PE zusammenhalte, ist mir klar. Wenn irgendwo in der neuen Installation ein Schluß drinsitzt, müsste der FI aber nicht immer fliegen?
Er fliegt ja zB nur, wenn ich das Licht einschalte - die Leuchte ist aber schutzisoliert, PE nur tot reingelegt, hatte ihn in der Abzweigdose im Kellerraum sogar schonmal abgetrennt - FI löste trotzdem aus, wenn ich mich recht erinnere. Selbiges mit der Bohrmaschine - ist schutzisoliert, FI fällt trotzdem. Nicht aber bei meiner kleinen, ebenso schutzisolierten Lampe, wenn ich sie in die selbe Steckdose stecke wie vorher die Bohrmaschine. Ebenso bin ich der Meinung, dass ich dann den FI auch wieder einschalten können müsste, ohne vorher die Sicherung auszuschalten .. wie gesagt, ich bin etwas raus aus der Praxis und pendle grade zwischen "RCD kaputt" und "au man, bin ich dämlich".. ------------ @ego: Hatte heute nur ein Multimeter zur Hand, kein richtiges Iso-Messgerät. Damit habe ich, wie ich gestehen muss, aber auch nur die direkte Zuleitung zur Kellerleuchte gemessen, weil ich da den Fehler vermutete - L-PE und N-PE waren allerdings so hochohmig, dass mein Messgerät an seine Grenzen stieß. @clembra: Nach FI-Auslösung bei "ein... | |||
| 15 - Zulässigkeit von Aderfarben -- Zulässigkeit von Aderfarben | |||
| Hallo alle zusammen,
ich hätte mal 2 Fragen zur Verwendung von Aderfarben. Zur Zeit habe ich eine kleine Diskussion mit einem Bekannten und wollte mal hören, wie Ihr die zwei folgenden Fragen beantworten würdet (und nach Möglichkeit eine Stelle nennen könnt, wo Ihr Eure Antworten mit belegen könnt). 1.) Blaue Ader bei einer Kreuzschaltung: Darf ich die blaue Ader einer 5-adrigen Leitung als Korrespondierenden an einem Kreuzschalter benutzen? 2.) Rote Aderfarbe: Stimmt es, dass rote Adern nicht als aktive Leiter im 230/400 V verwendet werden dürfen, da Verwechslungsgefahr mit den alten Schutzleitern besteht? Hier nun meine Antworten: Zu 1) Ich würde sagen Nein, wenn diese 5-adrige Leitung in einer Abzweigdose endet, in der auch die Lampe oder die Zuleitung geht, da dort dann Verwechslungsgefahr mit dem Neutralleiter besteht. Die Argumente "der eine blaue geht ja auf einen schwarzen und daran sieht man ja das es kein Neutralleiter ist" oder "Der blaue geht ja auf den Schalter also ist es kein Neutralleiter" würden mir nicht ausreichen um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Zu 2) Da ich nichts anderes gefunden habe, würde ich Nein sagen. Laut Tabellenbuch ist die Farbe für einen Aussenleiter nicht... | |||
| 16 - Dusche mit Beleuchtung! -- Dusche mit Beleuchtung! | |||
| Heute bat mich ein Freund, ich möchte mir doch bitte mal eine Installation in seinem Haus ansehen. Das Haus ist eine alte Villa, die er jetzt endlich nach drei Jahren Leerstand vermieten kann. Was ich da zu sehen bekam, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren.
Eine alte Porzellanlampe ohne Kugel in einer Duschkabine verbaut. Zu allem Überfluß kamen auch noch zwei Kabel aus der Wand, was ich erst gemerkt habe, als ich mir kräftig eine gefangen hatte. Ich hatte vorher mit meinem Duspol gemessen und den Schalter ausgeschaltet, um dann die Lampe abzumontieren. Nach dem Abklemmen zog ich die Adern nach vorn, um sie gerade zu biegen, wobei ich an eine andere Ader kam, die noch voll unter Saft stand. Man sollte es nicht glauben, aber in der Lampe fand ich eine Zuleitun N u.L, außerdem zwei Adern vom Schalter. Die Verbindung (L) zum Schalter war nicht etwa mit einer Klemme sondern durch Rödeln hergestellt worden. Die Verbindung war auch entsprechend lose. Natürlich habe ich dann nach Überwindung des ersten Schrecks, die nächstliegende Abzweigdose aufgeschnitten und die Zuleitung abgeklemmt. Ist es nun zulässig, die beiden Leitungen (Schalter u. L/N) einfach abzuschneiden und in der Wand verschwinden zu lassen, oder was schlagt ihr vor? Gruß Peter [ Diese Nachri... | |||
| 17 - Leitungsführung in Wohnräumen -- Leitungsführung in Wohnräumen | |||
| Hi Ihr beiden,
danke euch für eure Antworten. Also das mit dem FI ist mir schon bewusst. Damals war es zwar nur für Bäder und Feuchtraum Pflicht, dass es nun jedoch für alles ist ist mir klar gewesen. Ich hoffe mal dass der schon vorhanden ist, ansonsten überlasse ich das dann eh dem Fachbetrieb. Und ja, mit quer meinte ich waagerecht / horizontal. Sprich, von der Zimmer Abzweigdose zum Schalter. Von der Abzweigdose zur Lampe, von der Abzweigdose zur ersten Steckdose und dann direkt weiter auf Steckdosenhöhe zu den anderen Steckdosen an der gleichen Wand. Steckdosen auf gegenüberliegenden Wänden oder so wieder obenrum, es geht nur um die die mehr oder weniger dicht beisammen sind an einer Wand um Leitungswege zu sparen. Damals wollten das nämlich schon einige Kunden nicht und die einzelnen Dosen wurden alle von oben angefahren auch wenn die nur jeweils 1 Meter voneinander entfernt waren. Dann sah die Wand aus wie sonstwas und Leitungswege haben sich verdoppelt und verdreifacht. Arbeitsflächen bsp. Küche nur von oben und fern bleiben von Kaminen und dergleichen, soweit ist mir das schon noch bekannt. Der Tipp mit den WAGO ist gut. Was anderes kommt eh nicht in Frage. Da hab ich noch genug von da, denn die gab es schon damals | |||
| 18 - Ein Paar Fragen! -- Ein Paar Fragen! | |||
| Hey,
ich bin in sachen Elektronik noch ein ziehmlicher Anfänger und habe deswegen hier eine Frage: Auf einem Brett möchte ich ganz einfach eine Lampe und eine Steckdose haben, die Lampe lässt sich durch einen Schalter ein und aus schalten. Also habe ich im Baumarkt gekauft: NYM 3x 1,5mm Kabel 1x Aufputz Wasserdiche Steckdose 1x Aufputz Wasserdichter Schalter 1x Lampe 3x Lüsterklemme 1x Abzweigdose 1x Stecker Nun habe ich am einen ende des Kabels den Stecker befestigt, an eine Seite den Braunen (Phase) an die andere den Blauen (Nulleiter) und den Gelben in die Mitte (Schutzleiter). Von der Abzweigdose geht dann alles einmal an die Steckdose. Da weiß ich leider nicht ob es eine Rolle spielt ob ich die Phase bzw. den Nulleiter rechts oder Links befestige. Außerdem geht von der Abzweigdose alles bis auf den Schutzleiter nochmal zum Schalter und von dort aus zur Lampe. Allerdings weiß ich nicht genau wo ich die Kabel beim Schalter reinstecken muss und ob es auch bei der Lampe eine Rolle spielt auf welche Seite die Phase und der Nulleiter kommt. Ich dachte mir ich frag hier lieber einmal nach, bevor ich irgendwas kaputt mache. Vielen Dank, BlizZ ... | |||
| 19 - Drehstromzähler: Wozu N-Klemme? -- Drehstromzähler: Wozu N-Klemme? | |||
Zitat : Im Übrigen ist die Verwendung von Schutzleitern aller Art für Betriebsrückströme lebensgefahrlich und daher generell verboten! Bei uns ist der Schutzleiter allerdings desöfteren als N mißbraucht worden. Beispiel: An der 1. Abzweigdose ist eine Lampe und eine Steckdose angeschlossen. Eine weitere dreiadrige Leitung führt zu einer 2. Abzweigdose. An dieser ist der Schalter für die Lampe und eine weitere Steckdose angeschlossen. Verbindung zwischen beiden Abzweigdosen ist dreiadrig, Phase, PE, und blaue Ader der Schaltdraht für die Lampe. Damit hat die Steckdose an der 2. Abzweigdose keinen N! Also wurde der N von der Steckdose einfach mit auf den PE draufgeklemmt! Zweimal hab ich vor Zeiten son Müll schon beseitigt und eine 5 adrige Leitung zwischen beiden Dosen gelegt. Leider weiß ich nicht, wo das noch überall im Haus gemacht wurde; es kann theoretisch in jedem Zimmer sein. Verdächtig wird es immer, wenn Schalter und Lam... | |||
| 20 - Heizungsnotschalter lampe -- Heizungsnotschalter lampe | |||
| Hallo,
wenn das nur ein einpoliger Schalter ist, scheint soweit alles in Ordnung zu sein. L1 kommt über braun, N über blau für die Glimmlampe im Schalter, L1' geht über grau vom Schalter auf die Abzweigdose und dort als braun weiter zur Lampe, die ebenfalls N über blau bekommt. PE geht an beide Geräte. Gruß, Björn PS: Wenn es hingegen ein zweipoliger Schalter ist, müssten zwei Leitungen zum Schalter gelegt werden (Versorgung zum Schalter und Schalter zur Lampe), da zwei N benötigt werden (hin- und zurück). Ggf. könnte man jeweils eine dreiadrige Leitung von der Versorgung zum Schalter und eine zweite direkt vom Schalter zur Lampe ziehen, um die Abzweigdose einzusparen, sofern der Schalter die Möglichkeit bietet, kommenden und gehenden PE ordnungsgemäß zu verbinden. [ Diese Nachricht wurde geändert von: BjörnB am 2 Jul 2008 0:27 ]... | |||
| 21 - Achtung!!!!!!!! Seit dem 01.06.2007 RCD / FI-Pflicht für Steckdosen bis 20A in Deutschland!!! -- Achtung!!!!!!!! Seit dem 01.06.2007 RCD / FI-Pflicht für Steckdosen bis 20A in Deutschland!!! | |||
| Hallo,
anfang der 70er Jahre wurde mein Elternhaus renoviert, da war vorher keine Heizung (nur Ofen) und kein Bad (nur ein Plumsklo) drin. Auch die E-Installation wurde neu gemacht. Und da wurde leider ziemlich gepfuscht. Beispiel: Eine dreiadrige Zuleitung von der Verteilung geht in die 1. Abzweigdose eines Zimmers. An diese ist eine Lampe und eine Steckdose angeschlossen und eine weitere dreiadrige Leitung, die zu einer 2. Abzweigdose geht. An dieser 2. Abzweigdose ist der Schalter für die Lampe und eine weitere Steckdose angeschlossen. Die Verbindung zwischen beiden Abzweigdosen ist wie gesagt dreiadrig, d. h. Phase, PE, der blaue muß als Schaltdraht für die Lampe benutzt werden. In der 2. Abzweigdose ist also kein N vorhanden! Nun ist an der 2. Abzweigdose aber eine Steckdose angeschlossen. Und was wurde gemacht? Der N von der Steckdose wurde einfach auf den PE mit draufgeklemmt! Funktioniert ja auch..... Ich frag mich nur wie man so einen scheiß machen kann. Die alten H-Automaten hab ich vor Zeiten getauscht aber da kann man nie einen FI einbauen, weil der Rückstrom von den entsprechenden Steckdosen über den PE zurückfließt und der Schalter sofort auslöst. In meinem alten Zimmer war das z. B. so wie beschrieben; da hab ich vor Zei... | |||
| 22 - Spannungsfall? -- Spannungsfall? | |||
| Das Thema mit dem blauen als geschalteter Außenleiter tritt ja immer wieder auf. Ich habe in den letzten Tagen da mit mehreren Leuten drüber diskutiert und das Ergebniss ist alles andere als eindeutig. Laut Vorschrift darf in einen System in dem ein Neutralleiter vorhanden ist der Blaue keinen Außenleiter führen. Aber es gibt in den Vorschriften keine Definition für den Begriff System.
Ich definiere also also als System den gesamten Stromkreis für die Lampe, also LSS, Zuleitung, Abzweigdose, Lampe, Schalter und die Leitungen welche dazu gehören. Da in diesem, meinem definierten System ein Neutralleiter vorkommt darf der blaue nicht geschaltet werden. Bei einem Motor der im Dreieck angeschlossen wird kommt in meinem System kein Neutralleiter vor, also darf der blaue sowohl Außenleiter sein wie auch geschaltet werden. Kollegen von mir, die nun wirklich alles andere als schlecht sind, definieren aber ganz anders, die ziehen die Systemgrenze viel enger, nämlich Schalter – Abzweigdose und da in diesem System kein Neutralleiter vorkommt darf der blaue als Außenleiter geschaltet werden. Die VDE ist da recht undeutlich und gibt keine eindeutige Aussage und wie ein Kollege sagte entbindet sie nicht von nachdenken, denn es ist unsinnig Kupfergräber in die Wand zu ... | |||
| 23 - doppelschalter instalieren -- doppelschalter instalieren | |||
| Hallo Wolfstar,
willkommen im Forum. Der Schalter nennt sich Serienschalter, aber es wird so nicht vorschriftsmässig funktionieren, da in der Schalterdose lediglich 3 Drähte ankommen. Du hast dort nur den Aussenleiter (L1), einen Lampendraht (zur bisherigen Lampe) und den Schutzleiter (PE), wenn er denn überhaupt in der Abzweigdose angeklemmt ist. Somit brauchst Du mindestens noch einen weiteren Leiter (N) von der Abzweigdose zur Schalterdose. Wenn es sich dort um eine Rohrinstallation handelt, lässt sich dieser Draht nachträglich einziehen. Wer sorgt denn für die fachliche / sicherheitstechnische Überprüfung deiner Installation? Mit freundlichen Grüßen der Gilb
... | |||
| 24 - Lampe aus, trotzdem 30 Volt -- Lampe aus, trotzdem 30 Volt | |||
| Weißt Du, wie der Verlauf der Zuleitung ist?
Geht die zuerst zum Schalter und von dort zur Lampe? Wie liegen sie ggf. geometrisch? Oder gibt es eine Abzweigdose (Zuleitung, Lampenleitung, Schalterleitung)? Oft reichen nämlich schon die rund 1,5m Parallelverlauf des dauerspannungführenden und des abgeschalteten Außenleiters in der Schalterleitung, um nennenswerte Blindspannung hervorzurufen! ... | |||
| 25 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? | |||
| Hallo,
@ Sam2: Zitat : Die Erlaubnis nach 521.6 gilt nur für NICHT-Aderleitungen Schade! "... zulässig, wenn alle Leiter für die höchste vorkommende Nennspannung isoliert sind ..." lies sich so gut. Vor allem, weil ich bei "Leiter" eher an Einzeladern gedacht habe. Und die Isolation ist auch für 400 Volt ausgelegt. Aber es ist doch erlaubt, z.B. 5x1,5mm² an Drehstrom anzulegen und diesen Stromkreis dann später aufzusplitten. Bei 3pol. Abschaltbarkeit. Gilt das dann schon als 3 Stromkreise in einer Leitung ? Eher nicht. es ist 1 Drehstromkreis... denke ich... auch wenn er nicht als solches gebraucht wird. Nach der Splittung in 3 einzelne Phasen, 3 N und 3 PE ... OK. Zitat : | |||
| 26 - Schaltungsaufbau? -- Schaltungsaufbau? | |||
| Sprechanlagen-Taster gehen alle auf einen Stromstoß(wechsel)schalter, dieser schaltet den L abwechselnd auf zwei Korrespondierende. Der Wechselschalter wählt dann eine der beiden Korrespondierenden aus und verbindet sie mit dem Lampendraht. Zusammengetüdelt ist der N von der Lampe kommend und weiter/zurückgeschleift zu 'ner verdeckten Abzweigdose ?!?
Mal messen ob Spannugn auf den verdrillten Leitungen ist, wenn Lampe an/aus ist. Das ganze wiederholen bei aufgetrennter Verbindung.... | |||
| 27 - Badezimmer aufputz? Schalter? -- Badezimmer aufputz? Schalter? | |||
| Hallo,
1. ich möchte bei uns im Badezimmer gerne eine Lampe/Scheinwerfer vor die Dusche machen, weil es dort sehr dunkel ist. In der Mitte des Zimmers kommt schon eine Leitung aus der Wand, die über einen Schalter geschaltet werden kann. Nun müsste ich da nur eine Abzweigdose hinmachen und dann von da aus ein Kabel zur Lampe ziehen. Allerdings möchte ich dazu nicht die ganze Wand aufkloppen. Daher meine Frage, ist es erlaubt im Badezimmer Leitungen aufputz zu verlegen? 2. Wie genau klemmt man solch einen Schalter an? Und wie genau funktioniert er dann, also was macht er "genau"? Schön wäre es, wenn mir dazu auch mal jemand eine Bespielschaltung zeigen könnte, von Lampe zu Schalter usw. aus der genau ersichtlich ist, wie so eine Schaltung funktioniert. Das wäre wirklich sehr nett. Bild eingefügt Schonmal danke für jede hilfe. :)... | |||
| 28 - Dusche und Stahlereinbau???? -- Dusche und Stahlereinbau???? | |||
| FI ist ok, warum muss der erst noch eingebaut werden ?
Ob der Ventilator in Deiner Dusche eingebaut werden darf kann ich Dir nicht mit Sicherheit sagen, ich denke aber nicht! Wenn Du ihn dort belassen willst: Achte auf jeden Fall darauf, dass alle Leitungen sorgfältig und "dicht" verlegt sind, keine Feuchtigkeit in die Lampe/Ventilator eindringen kann und setze keine Abzweigdose im Spritzwasserbereich der Dusche. Der Trafo muss an ein absolut trockenes Plätzchen, wenn er nicht sowieso schon im Lampengehäuse integriert ist. Die Lampe muss IP 44 oder besser (IP54/IP65) sein, sonst hast Du nicht lange Freude daran, die Schaltung des Trafos und des Ventilators gleichzeitig ist wie schon gesagt möglich, mit 2 "Ausschaltern" wird das aber nichts, es müssen zwei Wechselschalter sein, und den Ventilator dann nur mit einem der zwei Schaltern zu schalten ist nicht wirklich einfach.... Geschaltet wird immer der Außenleiter (Phase, L1/L2/L3, 230V), bei zwei Wechselschaltern verbindet man die zwei Ausgänge der Schalter mit den zwei Ausgängen des anderen Schalters (oft schwarz) den Eingang des einen Schalters (oft rot) mit dem Außenleiter, den Eingang des anderen Schalters mit den Verbrauchern. Neutralleiter (N, Adernfarbe blau) und Schut... | |||
| 29 - Gruselige Altinstallation (Teil 2) -- Gruselige Altinstallation (Teil 2) | |||
| Ich habe ja schon im Sommer einige Bilder der aparten Elektroinstallation bei meiner Oma gepostet. Jetzt ist sie ausgezogen und ich hatte unfreiwillig Gelegenheit mich nochmal mit der Elektrik zu beschäftigen.
Das Abnehmen der Lampen bescherte bereits einige Überraschungen. Netzform TN-C-S, Installation aus dem Jahre Schnee. Alles in Bergmannrohr, x-mal erweitert. Küche: Serienschaltung. 2 schwarze PVC-Adern als L, eine Textilader (N). Vorzimmer: 2 Textiladern (das hätt ich ja eigentlich überall erwartet). Schlafzimmer: 1x schwarze Einzelader, blau und gelbgrün von einem NYIF ohne schwarz (mit Mantel). Arbeitszimmer: 2x grau. Eßzimmer: 3x textil (Serienschaltung), davon einer mit grauem Isolierband gekennzeichnet, war der N). Einer davon war total mürb und teilweise blankes Kupfer. Wohnzimmer: Jetzt kommts. Grau, grau und rot. Häää? Auch nur ein Schalter vorhanden. Nachdem ich angefangen habe, die Verdrahtung der Lampe auseinanderzunehmen, kam dann recht rasch die Wahrheit ans Licht. Ehemalige Serienschaltung, durch Ausschalter ersetzt und die beiden Lampendrähte am Schalter zusammengeklemmt. Grau waren die beiden L, rot war der N... Schukosteckdosen, deren PE entweder einige Meter weiter in der nächsten Abzweigdose elegant versandete ode... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |