Autor |
5 adriges nym kabel an einen heizungsnotschaltern anschließen Suche nach: nym (2988) kabel (27340) |
|
|
|
|
BID = 837135
Dav18 Gerade angekommen
Beiträge: 11
|
|
Moin,
Ich hab ein Kleines Problem ich schreib morgen eine Prüfung und hab
eine Frage wie verkabel ich einen heizungsnotschaltern mit einem 5
adrigem Kabel bitte um hilfe
MFG Dav18 |
|
BID = 837137
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
mit einem Kabel schon gar nicht.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 837138
Dav18 Gerade angekommen
Beiträge: 11
|
kannst du mir helfen oder nur dumme antworten schreiben ?
|
BID = 837140
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
na Überlege mal es gibt 2 Polige und 3 Polige Heizungsnotschalter.
Ein 5 adriges NYM enthält 4 Adern und den PE. Selbst wenn du nur einen 2 poligen Schalter verwenden würdest fehlt dir eine Ader , da der blaue als N zu verwenden ist.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 837141
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Moin,
vom Prinzip her ist es eigentlich nicht zulässig, da das 5 x X nur einen blauen Leiter hat.
Allerdings könnte ich mit leben wenn dann eben blau und braun als kommende Adern und schwarz und grau als gehende Adern verwendet werden. Über den Grauen noch ein Stück blauen Schrumpfschlauch an beiden Enden und auf die Abzweigdose wo das ganze verklemmt ist "Heizung" draufgeschrieben, dann sollte bei einem halbwegs intelligenten Elektriker nichts mehr zu befürchten sein.
Gruß Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 837142
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hier gehts um Prüfungen und da wird Normgerecht installiert!
Edit: deshalb auch mit einem Kabel oder einer Leitung gar nicht!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 8 Jul 2012 10:35 ]
|
BID = 837143
Dav18 Gerade angekommen
Beiträge: 11
|
ok,
bei mir ist das problem halt wir haben das in der schule durch genommen aber da war ich net da weil ich im Krankenhaus war,
jetzt hab ich da halt probleme
|
BID = 837160
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Wo ist denn das Problem?
Wer sagt, das der Neutraleiter mitgeschaltet werden muss?
Allpoliges schalten bedeutet in DE nur, das die Aussenleiter getrennt werden müssen.
|
BID = 837174
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Zitat :
| Allpoliges schalten bedeutet in DE nur, das die Aussenleiter getrennt werden müssen. |
Sicher? Ich mein zumindest im TT-Netz zählt der N zum allpoligem Schalten dazu.
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 837177
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Notschalter und dazu Zählen auch Heizungsnotschalter sollen All polig trennen.
Bei 3 Poligen Heizungsnotschaltern werden nur die Außenleiter getrennt bei 2 Poligen auch der N. In der Regel signalisieren Diese auch ob der Schalter Ein oder Ausgeschaltet ist durch Lichtsignal. (Glimmlampe zwischen L1´ und N` bzw zwischen L1 und L2` oder L3´)
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 837184
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Sollen?
Warum soll bei Drehstrom nicht mehr allpolig getrennt werden?
Wozu überhaupt Drehstrom über einen Notschalter?
Der Notschalter muss nur die Feuerungsanlage abschalten, Pumpen etc. (welche in Altanlagen noch in Drehstrom ausgeführt sind) müssen nicht über den Notschalter geführt werden.
|
BID = 837190
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Welcher Hersteller hat denn nen 2poligen Feuchtraum AP-Schalter im Angebot mit dem Aufdruck "Heizungsnotschalter" und wo steht das bei einer Wechselstromausführung der N mit abgeschaltet werden soll ?
Gruß Surf
|
BID = 837192
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
zum Bleistift Heizungsnotschalter gibt es auch von anderen Herstellern und sind im Unterschied zu normalen Schaltern in der Regel bis 16 A zugelassen
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 837194
Dav18 Gerade angekommen
Beiträge: 11
|
es soll eine Ausschaltung werden
Ich muss halt auf die Leuchte mit einem 3 Adrigen Kabel fahren
und auf den Notschalter mit einem 5 Adrigen
ich habe es mal grob aufgezeichent
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
BLAU=N
Schwartz= L1
Grün=PE
MFG Dav18
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dav18 am 8 Jul 2012 14:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dav18 am 8 Jul 2012 14:36 ]
|
BID = 837195
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Wo ist die Zeichnung?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|