| 1 - E 63 (Trockner startet nicht) -- Wäschetrockner Bosch WTR83V00/02 | |||
| |||
| 2 - Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre -- Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre | |||
| Nabend Dominik,
ich gehe mal etwas näher auf deine Fragen ein. Hatte vorhin nicht so viel Zeit. Zitat : crazydomi hat am 3 Nov 2018 12:13 geschrieben : Moin, Das heißt, die rechten beiden Zähler weg, und dafür sowas in der Art setzen? https://www.hager.de/verteilersyste.....6.htm oder muss da eine Tür davor? Da müssten ja dann insgesamt 48 Sicherungen oder sonstige Geräte reinpassen, das müsste ja locker passen. Ich würd auch gern in den Keller eine separate UV setzen, damit man nicht jedes Mal vom EG Kabel in den Keller ziehen muss. Richtig erkannt. Genau solch einen Hager Verteiler würde ich auch benutzen! Im Keller vermute ich, wird auch eine 2-Reihige UV ausreichen. Dort dann bitte mit Tür und möglichst IP44. Bitte auch bede... | |||
3 - Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks -- Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks | |||
| Wo ist das Problem da einen einreihigen (12TE ) Aufputzverteiler über der Zählertafel zu montieren und neben den Zähler einen 3 (36 TE) reihigen Aufputzverteiler?
Die Grundplatte des einreihigen Verteilers kannst du unten ca 1 bis 2 cm in der Breite der Zählertafel ausschneiden und auch die Abdeckung so ausschneiden , das sie die Zählertafel oben zuverlässig abdeckt! In den einreihigen Aufputzverteiler kommt dann die Vorsicherung für den Hauptverteiler und evl eine Steckdose über FI/LS. So hast du immer noch eine verfügbare Steckdose wenn der Hauptverteiler über die Vorsicherung abgeschaltet ist! Nebenbei du wirst eh die Hilfe einer Elektrofirma benötigen. Den Arbeiten an Verteilern gehören in Fachkundige Hände und auch die sicherheitsrelevanten Messungen müssen durchgeführt werden! Dafür fehlt dir aber mit Sicherheit die Messtechnik und Erfahrung um die Messwerte auch interpretieren zu können! Edit: denke mal über Etagenverteiler nach! Da hast du dann genug Platz für FI und Sicherungen. In den Hauptverteiler kommen dann nur Neozedsicherungslasttrennschalter als Vorsicherung zu den Etagenunterverteilern und evl ein 63 A 300mA Selektiver Fehlerstromschutzschalter und wie gesagt die Notsteckdose über eigenen FI/LS [ Diese Nachricht wurde geändert von:... | |||
| 4 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! | |||
| Moin !
Folgende Situation ist gegeben : - Haus direkt paar 100m Neben Trafostation - Alte NZ Zählertafel vorhanden, neuer Verteiler darüber - Im Hak 3 x 25 A Sicherungen Träge (NH) - Im Verteiler nochmals 3 x 25 A Neozed Vorsicherung - TN-C Netz zu den beiden Verteilern (2.ter Verteiler mit 6mm² ALU angefahren Schwarz, Rot, Blau, Grau Abgesichert im 1. mit 3x 16A) - Einschlagerder wurde gesetzt und mit auf die PEN Schiene im Verteiler geklemmt (Poti Sinnlos, Plastik Badewanne, Plastik Rohre, KEIN Gas, KEIN Fundamenterder) So das Problem ist folgendes, sobald ein Kurzschluss irgendwo entsteht (es reicht eine Durchbrennende Glühbirne) ist die Sicherung im HAK auch mit draußen ... Der gemessene Kurzschlussstrom an der Verteilernächsten Steckdose Beträg 2130 A, an der weitest entfernten 750 A. Es wurde zwecks Selektivität geraten nur B 10 A Sicherungen zu verwenden, dies wurde auch getan, doch das Problem ist immernoch da ... Es wurde sich mit dem EVU in Verbindung gesetzt zwecks Einsetzen einer Höheren Sicherung (Leistung würde ja ebenfalls durch die Neozed begrenzt werden ..), da kam nur Zurück, nein das Geht nicht da Bestandsanlage, da müssen sie einen Zählerschrank mit SH-Schalter 3 x 35 A einbauen .. (Quer... | |||
| 5 - Neuinstallation Wohnung -- Neuinstallation Wohnung | |||
| Guten Morgen,
ich bin gerade dabei die Elektrik einer Wohnung komplett zu erneuern. Ich werde auch die Unterputzverteilung erneuern. Ich tausche hier jedoch nur neu gegen alt (3 reihig) aus. So habe ich vor die UV aufzubauen: Reihe 1: - 4 poliger RCD (für gesamte Wohnung) - LLS B16 -> Bad (Waschmaschine) - LLS B16 -> Bad (Trockner - LLS B16 -> Bad (Licht + Steckdosen + evtl UP Radio) - LLS B16 -> Esszimmer - LLS B16 -> Wohnzimmer - LLS B16 -> Schlafzimmer - LLS B16 -> Hobbyraum Reihe 2: - LLS 3-Polig B16 -> Küche (Herd) - LLS B16 -> Küche (Geschirrspüler) - LLS B16 -> Küche (Kühlschrank) - LLS B16 -> Küche (Backofen) - LLS B16 -> Küche (Dampfgarer) - LLS B16 -> Küche (Arbeitssteckdosen 7x + Licht) Reihe 3 bleibt frei. Was haltet ihr von dieser Aufteilung? Soll ich für Beleuchtung und Steckdosen einen eigenen Stromkreis legen? Für den Herd werde ich ein 5x2,5 legen. Den Rest wollte ich generell mit 3x2,5 verlegen. Ist das übertrieben und ich sollte teilweise 3x1,5 nehmen? (Wohnzimmer und Esszimmer werden bis zur letzten Steckdose bestimmt 18m sein). In die komplette Wohnung wird eine Wandheizung verbaut die ich auch teilweise kreuze... | |||
| 6 - Ausstattung Zählerschrank -- Ausstattung Zählerschrank | |||
| Zuerst mal Danke für die vielen Tipps (wenn ich auch nicht alles kapiert habe, da keine elektrische Ausbildung).
Trotzdem wage ich mich mal an ein Resümee: 1. Wenn ich den Zählerschrank belasse wie er ist und die 40 A RCD in den jeweiligen UV gegen selbige mit 63 A austausche ist alles in Ordnung? Ich hätte überall volle Leistung (trotz der vielen 16 A LSS in UG wäre aufgrund des Gleichzeitigkeitsfaktors nicht damit zu rechnen, dass es zu einer Überlastung käme) und es wäre auch kein Problem in der Werkstatt einmal eine 32 A Drehstromsteckdose zu installieren. 2. Ich installiere statt den 63 A Hauptschaltern diese NEOZED-Sicherungslasttrennschalter mit 40A Sicherungen. Wobei ich bei dieser Variante nicht weiß, wie es mit dieser Selektivität aussieht, von der ich keine Ahnung habe und die gegeben sein soll. 3. Wenn ich dann bei der 2. Alternative einmal ein Gerät mit relativ voller Leistung an der 32 A Steckdose betreibe und meine Frau gleichzeitig neben dem Wäschetrockner und der Kochwäsche noch an Ihrem 10 kw E-Herd an allen 4 Platten ein mehrgängiges Menü kocht wird es doch mit den 40 A Neozedsicherungen recht eng? Nochmal Danke für vielleicht noch ein paar Tipps. ... | |||
| 7 - Elektrik Split Klima, Absicherung -- Elektrik Split Klima, Absicherung | |||
| So jetzt habe ich die tech. Daten des Gerätes, ein Datenblatt noch nicht.
Lädt im Moment nicht: http://www.daikintech.co.uk/Data/Sp.....M.pdf http://www.daikintech.co.uk/01_Split_Sky_Indoor/Data/FTXS.html (Daikin Inverter FTXS20 RXS20k) Leistungsaufnahme Kühlen (min/standard/max, kW) 0,32 / 0,47 / 0,91 Leistungsaufnahme Heizen (min/standard/max, kW) 0,31 / 0,63 / 1,36 Es heißt ja ab rund 800 Watt direkt in eine Steckdose. Wäre es hier mit einer hochwertige Verteilerdose dennoch etwas machbar? Die 0,91 kW und 1,36 kW laufen ja zumeist nur kurz. Die Steuerleitung verlegt der Klimabetrieb, er bekommt von mir nur Strom. Alle fest eingebauten Split Klimaanlagen müssen fest angeschlossen werden, so eigentlich auch diese. Laut Klimabetrieb aber kein Problem mit dem Stecker. Das er Steckerleisten usw. natürlich überhaupt nicht gerne sieht, ist mir klar. Wenn es gar nicht anders ge... | |||
| 8 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 1 Sep 2013 18:19 geschrieben : Hallo die Schukosteckdosen sind auch nach der 32 A CEE durch den K16 und den 25 A RCD normgerecht geschützt. Es gibt keine Verordnung die die größe der Steckverbindungen vorschreibt! Du darfst sogar eine 63 A CEE mit 1 A vorsichern! Scherzkeks. Natürlich darf man die CEE geringer vorsichern. Aber deswegen darf man nicht auf die Automaten im Baustromverteiler verzichten! Du hast aber sonst Adapter von CEE32-Stecker auf Schuko-Steckdose ohne Sicherung, und das darf NICHT sein. ... | |||
| 9 - CEE - Adapter und Tischsteckdose mit 230 Volt Anschluss -- CEE - Adapter und Tischsteckdose mit 230 Volt Anschluss | |||
Zitat : Elektro Freak hat am 18 Sep 2012 19:00 geschrieben : Eigentlich nichts besonderes : Adapter 63 A auf 32 A, 32 auf 16 A .. Tischsteckdose mit Lüsterklemme. Wundert mich das sowas ernsthaft von einer Elektrofirma vermietet wird .. Wer sagt den das eine 63 A CEE Steckdose nicht mit 35 A abgesichert werden darf. Bzw das eben eine 63 A Verlängerung auf Grund des höheren Querschnittes eben eine größere Leitungslänge ermöglicht. Aus eben diesen Gründen gibt es ja diese Adapter. ... | |||
| 10 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
| OK, über die Aufteilung der Beleuchtungsstromkreise werde ich nochmals nachdenken.
Den Ausfall der Kühlgeräte FIs kann ich (hoffentlich) über das Bussystem überwachen und anzeigen. EDIT: Wie wäre es hiermit: Ich spendiere noch einen FI über den ich die Außenbereiche (Steckdosen und Licht) sowie die Beleuchtung der 3 Flure (EG, OG + Keller) laufen lasse. Fällt ein Beleuchtungs-FI, hab ich im Flur noch Licht. Fällt der Außen-FI, hab ich nur im Flur kein Licht ... /EDIT Zitat : Hast Du wirklich Beleuchtung und Steckdosenstromkreise strikt getrennt, oder doch eine Steckdose unterm Schalter mit auf der Beleuchtung? Das ist komplett getrennt. Eventuell lege ich die Steckdose für den Spiegelschrank mit auf den Beleuchtungsstromkreis, so dass der Spiegelschrank mit dem Licht zusammen geschaltet werden kann. Die Steckdosen am Schrank gehen dann halt nur, wenn das Licht an ist. Sieht Du hier ein Problem? Oder anders: Wäre es ein Problem, we... | |||
| 11 - CEE 63/5 6h Steckdose an Notstromaggregat -- CEE 63/5 6h Steckdose an Notstromaggregat | |||
| Hallo
Habe bei nen Bekannten den Verteiler mit Notstromumschalter ausgerüstet. Der Verteiler ist mit B+C Ableiter 10mm² Zählerverdrahtung und 30mA FI über alles Stromkreise auf dem neuesten Stand der Technik. Als Zuleitung habe ich eine 5x10mm² Leitung verwendet. Angesteckt wird das ganze über eine CEE 63/5 6h am 30kW Notstromaggregat. Habe da natürlich den LS/FI 40A/0,03mA gegen einen Lasttrennschalter mit 35A Neozeds getauscht. Der blaue und der Gelb/grüne von der Notstromzuleitung sind ja im Verteiler auf dem PEN aufgelegt. Deshalb musste der FI weg. Schutzmaßnahme funktioniert ohne Beanstandung. Was mich jetzt stutzig macht ob ich die Steckdose gegen eine Sondersteckdose tauschen muss, oder ich die standart CEE lassen kann? mfg francy ... | |||
| 12 - Installation Haus zum Stromverteiler -- Installation Haus zum Stromverteiler | |||
| Hallo Leute!!!
Ich brauche mal eure Hilfe. Und zwar ich möchte in meiner Garage einen Strom Verteiler montieren. 1x32A und 1x16A CEE Steckdose 3x Schuko Steckdosen Automaten: 3x32A für CEE 3x16A für CEE 3x16A einzeln für Schuko Ich fange mal von der Garage an zu Hauptverteilung im Haus. Vom Verteiler mit einem NYY-J 5x10qmm (länge ca.20m)zur Hauptverteilung. Nun komm ich ein wenig ins Straucheln!! Wollte nun auf einen FI im Hauptverteiler( erste Frage), 4pol. FI 40A/30mA F204A-40/0,03 oder 4pol.63A/30mA F204A-63/0,03 fahren. Welcher wäre der Richtige?
Weiter gehts! Vom FI aus zu 3 Neozed Schmelzsicherungen ( zweite Frage), Welche größe brauche ich da?
Im Hauptverteiler ist noch ein Sockel für die Neozed nicht belegt den würde ich dann nur für die Garage benutzen. So das wären so meine Fragen. Ich bin kein Elektriker alle arbeiten werde ich bis aufs Kabel legen machen lassen. Da mich Installationen sehr interessieren, wollte ich mal nach fragen ob ich auf dem richtigen Wege bin mit meinen Gedanken. Ic... | |||
| 13 - 3-phasig abgesicherte Herdzuleitung bei Wechselstrom -- 3-phasig abgesicherte Herdzuleitung bei Wechselstrom | |||
Zitat : getagrip hat am 7 Aug 2011 14:33 geschrieben : Fast jeder Laie hätte das Teil als Vollherd angeschlossen und der N wäre irgendwann wohl abgeraucht. Yepp, brandgefährlich. Zitat : Ich habe den Herd NICHT angeschlossen. Sehr vernünftig. Zitat : Jeder Nachmessende bekommt ja mit, dass die 3 Adern über einen Außenleite... | |||
| 14 - Beratung Kraftstromverteilung Teil 2 -- Beratung Kraftstromverteilung Teil 2 | |||
Zitat : Was soll der Blödsinn mit Schlüsselschalter ? Zugegebenermaßen handelt es sich hier nur um ein Eleganz-Problem. Ich wollte eigentlich nicht meinen Elefanten anketten, sondern vielmehr mit einem kleinen Dreh ein Schaltvorgang auslösen. Ich habe außerdem die Befürchtung, dass so ein kleines Vorhängeschloss schnell wegkommt; reicht ja schon, wenn ich eins für den jeweils ausgeschalteten Hauptschalter habe... Da das in dieser Form aber offensichtlich nicht üblich ist und mir mein Vorschlag preislich nicht schmeckt bzw. es nicht lohnend erscheint, werd ichs wohl mit dem Vorhängeschloss machen, denn ich habe als Hauptschalter zwei Moeller P3-63/EA/SVB/N
Zitat : | |||
| 15 - Subverteiler so zulässig? -- Subverteiler so zulässig? | |||
Zitat : francydt hat am 7 Okt 2009 21:00 geschrieben : Spricht was dagegen einen 63A/100mA G Thermogeschüzten FI für die Beleuchtungsstromkreise zu verwenden? 100mA FIs sind ja zugelassen so weit ich weis. Schuko natürlich mit 30mA. Also 2 Tipps: *Auf 100mA FIs sollte man (wenn nicht als selektiver FI) in der gesamten Installation verzichten, außer für ganz spezielle Fälle, wo ein 100mA, 300mA oder 500mA FI gefordert ist. Wenn du einen 100mA FI fürs Licht verwendest, hast keinen Vorteil, denn es kommt eigenltlich nie vor, dass 30mA FI auslöst und ein 100er nicht. Außer dann wennn du im Stromkreis hängst .
Zudem will man doch oft in einigen Jahren an den Lichtstromkreis noch eine Steckdose anschließen. Da tauscht keiner den FI mehr. ----> Auf jeden Fall auch für den Lichtkreis 30mA nehmen!! *Wenn du das Privat verwendest und keine lebenswichtigen Geräte betreibst, nimm... | |||
| 16 - 16A CEE und 32A CEE parallel schalten -- 16A CEE und 32A CEE parallel schalten | |||
| Es hieß doch, dass die 32A alleine nicht ausreichen. Daher wird die 32A-Zuleitung voll benötigt und zusätzlich eine 16A.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, möchtest du die Verteilung mit 63er Eingang ganz normal aufbauen und getrennt davon 16A-Eingang->Überspannungsschutz->16A-Ausgang im gleichen Gehäuse.? Das geht, nur der Schutz ist eben doppelt erforderlich. Nach den Kosten eines ausreichend dimensionierten Umschalters (mit AUS in der Mitte) solltest du dich dennoch informieren. Das Argument von Wienstrom, Adapter sind als erstes weg, ist nicht unter den Tisch zu kehren. Zudem sparst du dir die zusätzliche 63er Kupplung
Erlaubt wäre ein solcher Adapter in jedem Fall, da die Absicherung bereits vor der jeweils kleineren Steckdose erfolgen muss. Anders herum, Adapter z.B. von 63 auf 32 bzw. 32 auf 16, bedürfen einer Sicherung in der Leitung und sind ohne dem unzulässig und brandgefährlich. ... | |||
| 17 - Unsicher mit der bestehenden SH-, FI-, LS-Schalter Auslegung! -- Unsicher mit der bestehenden SH-, FI-, LS-Schalter Auslegung! | |||
| Hallo Christian,
erstmal willkommen im Forum. Auch wenn ich nicht weiß, wo "Moinsen" liegt. Ist das ein Vorort von Paderborn...?
Also: Deine Skepsis scheint berechtigt. Wenn der vorhandene FI-Schutzschalter tatsächlich für alle Stromkreise da ist, fehlt ihm der zwingend notwendige Überlastschutz. Wer hat den Murks so installiert? Die Anlage ist noch in der Gewährleistung. Da solltest Du den Errichter mal fragen, was er sich dabei gedacht hat! C-LS für Sauna ist unnötig, wäre höchstens verständlich, wenn die über ne CEE-Steckdose angeschlossen ist, welche auch anderweitig genutzt werden soll (z.B. Garten- oder Baumaschinen). Für Herd ist 3-poliger LS zulässig, aber 3 einpolige sind besser (Verfügbarkeit im Fehlerfalle). Mehr als einen FI einzubauen, ist ne gute Idee, vor allem wegen der Außenanlagen. B16A-LS sind tatsächlich nicht sonderlich sinnvoll für Allgemeinstromkreise, u.U. sogar unzulässig (z.B. wenn mit Lichtschaltern geschaltete Steckdosen vorhanden sind oder der Aderquerschnitt unzureichend ist - Verlegeart, Häufung!). Kannst Du mal ne Liste der Stromkreiszuordnung zeigen? Bisher fehlerfreie Funktion sagt überha... | |||
| 18 - Geschirrspüler Whirlpool ADP 9520 / 2-HW -- Geschirrspüler Whirlpool ADP 9520 / 2-HW | |||
Tommi, wenn ich irgendwann mal wieder nach Deutschland komme dann
Warum sagt einem denn auch keiner, dass die Experten hier die Service Nummer brauchen? Naklar gibt's ne Service Nummer, sogar zwei, aber nur eine beginnt mit 8. Also, die erste Service Nummer waere: 8542 952 15310 Die zweite Service Nummer waere: 33 9942 00 52 63 (Ich dachte das waeren Telefonnummern, hab mich schon gewundert warum man da in Frankreich anrufen soll aber wer weiss, wo diese Teile heutzutage zusammengebastelt werden, da schaut ein normaler SpüMa-Benutzer ja gar nicht mehr durch) Saft ist auf der Steckdose, ich hab' sie mit dem Wasserkocher getestet, der Wasserkocher funktioniert prima, sowohl auf seiner eigenen Steckdose als auch auf der Steckdose der SpüMa. ... | |||
| 19 - Kleinverteiler im Außeneinsatz - -- Kleinverteiler im Außeneinsatz - | |||
| Hallo liebe Fachleute -erst einmal vielen Dank vorweg!
Ja um es gleich vorweg zu nehmen, die abschließende Arbeiten werden wir von einem Elektrofachmann vornehmen und auch abnehmen lassen, nicht desto trotz brauche ich ein paar Detaillösungsvorschläge, weil wir noch in einer frühen Bauphase sind und es gleich richtig machen wollen. Wir möchten die Kabel selbst verlegen und dazu habe ich ein paar Fachfragen: Projektbeschreibung: Wir bauen eine Gartensauna, bereits letztes Jahr haben wir hierzu ein 5x10 mm² Erdkabel verlegt, so dass Strom vorhanden ist. Das Kabel läuft an unsere Hausverteilung die mit 63 A Fi abgesichert ist. Die Sauna selbst wird nocheinmal mit 40A Fi abgesichert, so dass wir nicht jedesmal ins Haus laufen müssen - sollte es mal nötig sein. An das 10 mm² soll ein Saunaofen mit 12 KW und ein DHE mit 21 KW angeschlossen werden. Die Entfernung vom Kleinverteiler zum Saunaofen beträgt hierbei ca. 8 m, die Entfernung zum DHE ca. 2 m. Hier gleich die erste Frage: Mit einem 5x6 mm² müsste der Saunaofen ausreichend versorgt sein, reicht für die kurze Entfernung zum DHE ein 4 mm²? Und wichtig muss der DHE ein Lastabwurfrelais bekommen oder können Saunaofen ... | |||
| 20 - Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität? -- Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität? | |||
| Ich würde der CEE einen Leistungsschalter für Anlagen- und Kabelschutz vorschalten, z.B. Moeller NZM B1-A63 (oder NZM B1-4-63 wenn vierpolig). Das hat den Vorteil, dass man sowohl Überlastauslöser als auch Kurzschlußauslöser exakt den Bedürfnissen anpassen kann. Zudem hat man einen starken Schalter für das Betriebsmäßige Schalten der Dose. Und im Falld er Fälle kann dieser auch als Notschalter verwendet werden. Möglich ist auch der etwas betagte NZM6-63 (oder NZM64-63, wenn vierpolig), die bekommt man relativ günstig bei ih-bäh. Ein NZM7-63 (oder NZM74-63 in vierpoliger Ausführung) geht genauso.
Im Fachhandel sind die natürlich zu teuer (250 Euro aufwärts), bei ih-bäh bekommt man allerdings oft neue oder sehr gute gebrauchte für weit unter 50 Euro. Dann noch ein ordentliches Gehäuse dazu und fertig ist die Laube. Ist jedenfalls die eindeutig beste und flexibelste Lösung. Und einen solchen Schalter kann man samt der CEE auch dauerhaft installiert lassen - falls nochmal was anfällt. andernfalls kann man ihn z.B. zur Absicherung einer UV verwenden (trotz des nicht-selektiven Auslösemoduls funktioniert das ziemlich gut)! btw: Gutes Beispiel: | |||
| 21 - Nette robuste Stecker aus Metall -- Nette robuste Stecker aus Metall | |||
| Hallo
Zitat : Ich meine das liegt daran, dass ihr nicht in, äm, nicht der EU beigetreten seit und bei fast allem euer eigenes Süppchen kocht. Das hingegen glaube ich weniger, weil: Die Normung nichts mit der EU sondern mit der CENELEC zu tun haben. Die CH haben in fast allen Belangen die CENELEC Normen übernommen und zur nationalen Norm erklärt. Am deutlichsten sieht man es hier im Forum bei der Vorsicherung von FI- Schutzschaltern. A und D hantieren da noch immer mit den eigenen Nationalen Normen. Zurück zum Thema: Die "verspätete" Einführung der CEE Stecker hat einen anderen Grund. Es ist nämlich möglich, einen CEE 63- 4plg. Stecker so in eine bestimmte CH- Steckdose einzustecken, dass der Schutzleiterstift mit einer Polleiterbuchse Kontakt herstellt. Da es sich um ein äusserst seltenes CH- Modell handelte musste man dieses zuerst vom Markt nehmen und sicherstellen, dass keine solchen mehr benutzt werden. Nacher musste erst ein... | |||
| 22 - 2006 WaMa Blomberg viele Frontlader Luftfalle reinigen -- 2006 WaMa Blomberg viele Frontlader Luftfalle reinigen | |||
| Geräteart : Waschmaschine
Hersteller : Blomberg Gerätetyp : viele Frontlader Kenntnis : Komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer ______________________ Wolfgang40 Fach-Mann Mitglied seit: 04-14-2005 16:21 Beiträge: 195 Wohnort: NRW, Niederrhein Erstellt am: 2005-05-06 09:28 Geräteart : Waschmaschine Hersteller : Blomberg Gerätetyp : WA viele Frontlader S - Nummer : 002... u.a. Kenntnis : Komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Liebe Forenbesucher, hier mal etwas Grundsätzliches zur Luftfalle an Blomberg Frontlader Waschmaschinen: Wenn die Maschine nicht mehr schleudert und/oder kein Wasser mehr zieht, ist oft nur die Luftfalle verstopft. Manche sagen, es läge an Unterdosierung des Waschpulvers; andere sagen, es wäre Überdosierung oder häufiges Waschen mit niedrigen Temperaturen. Jedenfalls muss die Luftfalle nun gereinigt werden. Stecker der Maschine aus der Steckdose ziehen, Gerät stromlos machen !!! Die Rückwand der Maschine muss entfernt werden, sie ist rundum mit 6 -12 Kreuzschlitzschrauben be... | |||
| 23 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes | |||
| Moin Leute,
ich war heute Morgen bei unserem Elektriker und hab mir ein Schutzmaßnahmenmessgerät ausgeliehen. Dabei hab ich ihn gleich gefragt: 1) Wie CEE16 mit C16 verdrahten, Antwort: 5x1,5mm² (im Tabellenbuch steht für 3 stromführende Adern bei 1,5mm² ist die Absicherung 16A????????) 2)Häufung von Kabeln im Kanal, Antwort: muss man sich erst Sorgen machen, wenn die Leitungen über eine Länge von ca. 20m parallel laufen. Bitte Meinungen zu diesem Elektriker, hat er Recht/Ahnung?
Gerade eben hab ich am kritischen Punkt (hinterste Flursteckdosen) Schleifenwiderstände gemessen. Nach neuen Schätzungen ist die Leitung 3x1,5mm² ca. 35m lang, in jetzigem Zustand, da sie noch nicht angeschlossen ist 10m länger. Beim Test hab ich sie mit einem Schukostecker in eine Dose nahe dem Schaltschrank gesteckt (Hatte keinen Schlüssel zum Schrank dabei )
Messwerte: hinterste Dose: Netzimpedanz: 2.63 Ohm, 87.4A Schleifenimpedanz: 2.65 Ohm, 86.7A Schleifenwiderstand: 3.23, 71.2A
vorletzte Dose: Netzimpedanz: 2.28 Ohm, 100.8A Schleifenimpedanz: 2.32 Ohm, 99... | |||
| 24 - Verteilerplan zur Diskusssion freigegeben -- Verteilerplan zur Diskusssion freigegeben | |||
| FI direkt an SLS ist IMHO okay, Überlastschutz ist durch die Summe der nachgeschalteten Sicherungen gegeben - da sind immer nur 2 16A-Kreise auf einer Phase => maximal 32A.
Hinsichtlich Kurzschlussschutz begnügen sich die FI's der 40A-Klasse meist mit 63...125A. Draufgucken bzw. Beipackzettel zum FI lesen. Aufteilung: hinsichtlich Normvorgaben okay, ich würde jedoch Heizung mit Außen-Licht/-Steckdose tauschen, dann hast du den unteren FI alleine für die Außeninstallation. Wenn ein FI (ohne "" richtigen"" Fehler) auslöst, dan nwegen Feuchtigkeit/Schmutz/Ungezeifer in der Außenisntalaltion. Wäre dann ärgerlich, wenn deswegen die Heizung kalt bleibt... Neozed: Da würd ich besser 35A reinschrauben, die 4x16mm² geben das ja her. Aber die Leitung gefällt mir nicht, da würd ich doch sehr zu 5x16 raten. 4x16 ist soweit zulässig, halte ich jedoch für nicht mehr ganz Zeitgemäß. Allerdings kostet's dann natürlich auch ein paar Euronen mehr, dürfte aber bei neuem Zählerschrank ohnehin egal sein... Anzahl der Sicherungen/FI: Ist so im großen und ganzen recht empfehlenswert gelöst. --- Nachtrag: Hauptschalter im EG nicht zwingend erforderlich,w enn du die Zuleitung im Keller freischalten kannst. Idealerweise ... | |||
| 25 - Hausinstallation prüfen und modernisieren? -- Hausinstallation prüfen und modernisieren? | |||
| Danke für die ausführliche Beratung. Ich habe noch einige Fragen:
Zitat : blademaker schrieb: Platz für einen 4pol. Fi scheint ja noch sein, es wäre also schon von Vorteil einen nach zu rüsten... Eventuell könnte man den Raum wo die UV hängt aufsparen, damit man im Fall dass er mal auslöst nicht im Dunkeln nach tasten muss... Es sollte ein 30mA Gerät sein, die zulässige Strombelastung hängt von der Vorsicherung im Zählerkasten ab. Fi für das ganze Haus scheint sinnvoll zu sein, werde ich nachrüsten lassen. Wo lässt sich die Größe der Vorsicherung erkennen. Hausanschlusskasten und Zählerkasten sind verplombt. Wieso 4-polig? Im "Dunkeln tasten" findet nicht statt. Über dem Zählerkasten liegt eine Taschenlampe. Und den Verteilerkasten finde ich auch im Dunkeln, ich wohne ja seit 25 Jahren in diesem Haus. | |||
| 26 - ELKO geschossen -- ELKO geschossen | |||
| der elko hatte gleich zwei gute gründe zuu explodieren.
1. zu hohe spannung. der elko ist fuer 63 volt, anliegen taten 230 volt. das schießt die isolation durch, d.h. es gibt einen kurzschluß, der elko wird heiß,elektrolyt verdampft ---> überdruck ---> knall 2. wechselspannung. ein elko mag keine wechselspannung. grund: bei gleichspannung fluießt nur kurz ein strom,dann isser voll oder leer, und kann wieder abkühlen (stromfluß erwärmt ihn), bei wechselstrom wird er aber andauernd umgeladen,d.h. fließt auch dauernd ein strom, ist dieser zu hoch, wirds wieder zu heiß,das elektrolyt verdampft und das ding explodiert ansonsten ist es generell eine schlechte idee, bauteile direkt an die steckdose anzuschließen
alles was an die steckdose gehört, hat einen vde-konformen stecker. alles was keinen solchen stecker hat gehört auch schlickt nicht an die steckdose, schließlich kann man sich an blanken drähen u.s.w. schnell einen stromschlag fangen, und weiß auch nicht ob der elektrische kontakt zuverlässig tut. drum issews auch verboten, irgendwelche bauteile, kabel o.ä. in die steckdose reinzupfriemeln, aber gut, war eigenmtlich auch net das thema | |||
| 27 - TV Blaupunkt ms 63-79vt -- TV Blaupunkt ms 63-79vt | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : Blaupunkt Gerätetyp : ms 63-79vt Chassis : CUC 5860 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Moin Moin. Meine Glotze o.g. Typs macht nichtmehr das was sie soll. Wenn man die Kiste an die Steckdose anschliesst geht er auf Standby aber mehr passiert nicht mehr. Bevor ich mich in die Tiefen der hohen Spannungen begebe wollte ich mal fragen, ob ein Wissender vielleicht einen sachdienlichen Hinweis hat. Manchmal gibt es ja Fehler die häufig auftreten und der Fachmann hat dann schon nen Plan im Hinterkopf was es sein könnte. Ich geh nur ungern an Schaltungen heran die nicht hinter nem 7805 liegen und deshalb frag ich lieber vorher mal. Eventuell kann ich ja dann auch schon benötigte Teile besorgen. ... | |||
| 28 - zusätzlicher Potentialausgleich -- zusätzlicher Potentialausgleich | |||
| hallo nochmal
ich habe mir viele beiträge zum leitungsquerschnitt gelesen und dazu noch fragen die ich nicht ganz verstanden habe. zitat von einem beitrag von sam 2 auch wenn derzeit nur 35 A benötigt werden, muß die leitung auf mindestens 63 A ausgelegt werden. es geht um die leitung vom HAK zum Zähler. meine sorge ist zur zeit: der HAK liegt im keller. ich möchte die Zähler in einem seperatem raum im obergeschoß verlegen. das heißt: eine leitung vom HAK(35 A) zum Zähler mit 25 qmm legen. Länge vom HAK zum Zähler beträgt 12 m mit 25 qmm. ((vom Zähler zum Unterverteiler(UV 1)(wo nachher der FI 40/0,03 und LS schalter B 16 hinkommen).)) Länge vom Zähler bis UV 1 beträgt 6 m mit 25 qmm Länge vom Zähler bis UV 2 beträgt 10 m mit 25 qmm länge vom Zähler bis UV 3 beträgt 15 m mit 25 qmm. berechnet hab ich den querschnitt des kabels nach 63 A(wegen des beitrags aus diesem forum) und dem Spannungsabfall von 0,5 % vom HAK bis zum letzten UV(UV 3 mit 12 m + 15 m) ergiebt bei mir 26,3055 qmm-- so hab ich bis zum UV einen spannungsfall von 0,5 % und kann von dort aus bis zur letzten steckdose mit einem spannungsabfall von 3 % verlegen. wenn ich die beiträge von euch bisher richtig... | |||
| 29 - Planung E-Installation im Neubau-EFH -- Planung E-Installation im Neubau-EFH | |||
| Erst einmal DANKE für die rege Teilnahme.
@Teletrabi zum AQ-FI: Ich denke, dass der FI für das Aquarium nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig ist. Grund dafür sind die Filterbakterien. Damit die Bakkis leben und ihre Arbeit verrichten können, müssen sie ständig mit sauerstoffreichem Wasser umspült werden. Wenn der Filter nur für 1 Stunde ausfällt, sterben schon die meisten bis alle Bakkis. => Giftstoffe wie Nitart oder Nitrit könnten extrem steigen => ich töte meine Fische. Das will ich nicht! Deshalb halte ich den separaten FI auch für nötig und sollte die extra Euronen investieren. zur Frage Sind die alle 2polig?: Also zunächst habe ich mir noch keine Gedanken über die Umsetzung gemacht. Ich habe erst einmal nur meine Vorstellungen für die einzelnen Stromkreise aufgeschrieben. Aber ich behaupte mal, dass alle FIs 4polig sein werden, wegen der möglichst gleichen Lastverteilung. Mit Ausnahme FI3 für das Aquarium (in meiner Auflistung Nr. 22) und FI5 für Beleuchtung (nr. 24). zum Thema Optimale Absicherung/Einsatz FIs: Ich glaube, dass wir da doch a... | |||
| 30 - Einschaltstrom und FI -- Einschaltstrom und FI | |||
| Heute wurde erstmals mein neuer Schaltschrank unter Strom gesetzt. Davor hat der Elektrobetrieb Isolationsmessungen aller Stromkreise vorgenommen: N gegen PE war immer im zweistelligen Megaohmbereich.
Es gibt drei 30 mA FIs, einer 63 A für die Nachtspeicher und zwei zu 40 A für die restlichen Stromkreise. Die 40er sind neu vom Elektriker, Marke AEG. Am Nachmittag flog dann einer der 40 A FIs. Die Elektriker haben die Fehlersuche erst mal meiner Frau überlassen. Ich hatte Ihr am Telefon empfohlen, den Kühlschrank mit Hilfe der Kabelrolle auf eine nicht betroffene Steckdose zu hängen und ansonsten abzuwarten. Der Kühlschrank lief dann einwandfrei. Fehlersuche ergab, daß der eine FI fliegt, sobald ein Verbraucher anschaltet, egal ob der Kühlschrank (der Motor hat nur 90 Watt), eine Herdplatte auf Stufe 2 (bis 1.5 hält der FI) oder der Boiler. Interessanterweise verkraftet der zweite, gleiche FI (Werte + Hersteller) den Kühlschrnk problemlos (mit den anderen Verbrauchern habe ich es nicht ausprobiert). Zudem habe ich einen mobilen FI (Brennenstuhl Personenschutzadapter 30 mA) probiert: Auch dieser wird durch den Kühlschrank nicht ausgelöst. Ich werde morgen den Betrieb anrufen und den FI tauschen lassen. Trotzdem meine Frage: Hat jemand von Euch no... | |||
| 31 - Hausanschluss und Verteilung -- Hausanschluss und Verteilung | |||
|
>> Hausanschlusskasten im Keller schön. >> TN-C-Netz okay. >> Abschirmung der Zul. wird PEN Wenn das Kabel dafür ausgelegt ist, soweit okay. Dürfte aber Sache des EVU sein. >> Erdungsklemme PEN nur mit Heizungsrohr verbunden (6mm²) schlecht. Staberder nehmen. >> Kein weiterer PA zu finden zusammen mit Stabreder errichten. >> 35A abgesichert (D-System) 35A im HAK? Könnte für 2FH ruhig etwas mehr sein. Und üblicherweise NH-Sicherungen. >> 4x16mm² Ausgang (könnte auch 10mm² sein ???) Sollten eigentlich 16 sein. Woher weißt du das mit dem PEN und der Sicherungsgröße? Hast doch wohl nicht etwa das Teil aufgemacht? DIe Plombe hat shcon ihren Sinn... >> Ein Stromkreisverteiler (aus Blech, eingemauert) mit >> drei Zählern im EG (Treppenhaus), >> mit drei räumlich nicht voneinander getrennten, >> zweireihigen Feldern, mit je 12 Teileinheiten. Trennung sollte IMHO schon sein. >> Zeichnungsversuch: clicke auf das Transistor-Symbol unter dem Eingabe-Feld und du hast 'ne brauchbare Schrift für Zeichnungen... >> Die ankommende Ltg. 4x16mm² (?) ca.3m wird über eine >> Klemmleiste ... | |||
| 32 - Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? -- Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? | |||
| > Du Verwendest den Begrif doch schon
> UV Unterverteiler. Begriff ist klar, nur könnte man ja schon die Aufteilung nach dem Zähler in die drei Hausbereiche als UV interpretieren... Bislang läuft ja alles noch über eine Zählung und das soll auch erstmal so bleiben. > Wieso 500er FI? 63/0,5 ist schon vorhanden, in den Endkreisen dann 0,03er > Die vorgabe die Leitung bis 63A auszulegen, bezieht sich > auch auf den Spannungsfall. > > Du kannst Vom Zähler bis Verteiler mit 3% Spannungsfall > rechnen, wenn du alle Steckdosen.. in den Verteiler > einbaust. So in etwa meinte ich das auch. Das ist die Steckdosen real nicht im Verteiler sitzen und der Spannungsfall auf deren Leitung mit berücksichtigt werden muss ist klar, 3% zur UV war nur 'ne theoretisch Überlegung. > Damit du nicht suchen mußt, noch mal ein link aus dem > Beitrag Danke, wäre aber nicht nötig gewesen, dir die arbeit zu machen. >Besonders Spannungsfal (nicht nur anch TAB) und SLS Seite 26, Spannungsfall nach DIN 18015-1: Ist die 2%:1% - Aufteilung zwingend? Oder kann man abweichen, wenn der Gesamtspannungsfall bei unter 3% bleibt? > 3% Spannungsfall Zähler bis zur Steckdos... | |||
| 33 - Installation Aussensteckdosen -- Installation Aussensteckdosen | |||
| Hallo miteinand,
ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage bezüglich der Installation von Aussensteckdosen (für Gartengeräte und auf Wunsch meiner Frau für die Weihnachtsbeleuchtung).
Ich habe mein Haus (BJ '63) vor 2 Jahren renoviert und dabei auch die alte E-Installation (war so ein auf eine Holztafel installiertes Sammelsorium von Schraubsicherungen in Bakalit-Gehäusen, etc.) auf den neuesten Stand gebracht (komplett neuer Hausanschluss mit Umstellung auf Drehstromzähler + neuer Schaltschrank + Neuverkabelung des Gebäudes). Ich möchte nun 4 Aussensteckdosen nachrüsten, wobei jede Steckdose (am besten im Schaltschrank) für sich abschaltbar sein sollte. Für jede Steckdose ist jeweils ein 3x 1,5 Kabel bereits zum Schaltschrank geführt. Fragen: 1. In meinem Schaltschrank sind das Badezimmer und die Kinderzimmer jeweils mit einem FI (25A/0,03A) abgesichert. Die LS (B16) befinden sich jeweils vor dem FI. Ich möchte nun die Aussensteckdosen über einen (neuen) seperaten FI laufen lassen. Um die Abschaltbarkeit der Aussensteckdosen zu gewährleisten würde ich gerne jede Steckdose über einen eigenen LS laufenlassen. Dabei stellt sich mir die Frage, ob ich den FI für die 4 LS auch vor den LS einbauen kann.... | |||
| 34 - Mal wieder Fi-Schutzschalter installieren -- Mal wieder Fi-Schutzschalter installieren | |||
| Hallo,
habe mal nachgeschaut: - der eingebaute Fi hat 40 Ampere und 0,03 A Nennfehlerstrom - der große hat 63 Ampere und auch 0,03 A Nennfehlerstrom - die Kerammiksicherungen haben 50 Ampere - die PE Leitung kommt vom Erdspieß und geht über ein vieradriges Kabel (16 mm2 ?) in den Schaltschrank zum Zähler. Ich kann leider nicht sehen wie er da angeschlossen ist da einige Teile des Schaltschrankes verplombt sind. Die PE-Leitung kommt dann mit den anderen Leitungen hinter dem Zähler hoch und sind erst dann sichtbar. Was sind denn Überstromschutzorgane? Wenn du damit die Sicherungsautomaten meinst dann sind das ca. 30 Stück a 16 Ampere. Zum Teil hängt da nur eine Steckdose dran (Waschmaschiene, Trockner, Geschirrspüler, Herd,Kühlschrank, Licht vom Treppenhaus ...). Da die Keramiksicherungen je 50 Ampere haben (es waren ja auch mal Durchlauferhitzer installiert) dachte ich mir wenn ich unter diesem Wert mit dem Fi bleibe müsste das reichen. In dem Stromübergabekasten (ich hoffe es ist der richtige Ausdruck) sind nochmals 3 Sicherungen a 80 Ampere. Noch eine dumme Frage: Was/wie misst denn ein FI-Testgerätchen? (ungefährer Preis?) Gruß Jürgen ... | |||
| 35 - Zulässig? 63 Amp Drehstromsteckdose nur 4-polig angeschlossen -- Zulässig? 63 Amp Drehstromsteckdose nur 4-polig angeschlossen | |||
| Hallo ich steh vor einem Problem und würde gerne wissen ob es zulässig ist eine CEE 63 Amp Steckdose ohne dem ML Null anzuschließen.
Es soll dann daran ein Gummiverteiler betrieben werden. Innerhalb des Verteilers kann man ja intern ML/PE brücken. Der eingebaute FI-Schutzschalter müßte ja dann auch funktionieren. Bin für jeden Tip/Hilfestellung dankbar Gruss Jo... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |