1 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI




Ersatzteile bestellen
  Hallo didy,

dank dir für deine Antwort!

Zuerst muss ich eine Aussage von mir korrigieren: Es waren tatsächlich 35A Diazed verbaut. Ich hatte das Foto schnell geschossen und sie nicht herausgeschraubt. Da sie nicht farblich gekennzeichnet sind, habe ich falsche Schlüsse gezogen. Sorry für die Verwirrung, die Vorsicherung für die UV bzw. den RCD dort war somit völlig in Ordnung! Weiterhin weiß ich nun: Im HAK sind 63A NH Sicherungen. Eine zusätzliche Vorsicherung für den Zähler existiert nicht.

Ursprünglicher Zustand 1991:
HAK 63A NH
-- Zuleitung zum HVT
---- HVT Zähler ohne weitere Vorsicherung
------ 35A Diazed Vorsicherung für UV bzw. RCD
-------- Parallel zu den Diazed 4x B16 für Keller

Renovierung aus Post 1:
HAK 63A NH
-- Zuleitung zum HVT
---- HVT Zähler ohne weitere Vorsicherung
------ 63A Hauptschalter
-------- 35A Diazed Vorsicherung für UV bzw. RCD
---------- Parallel zu den Diazed auf 4x B16 für Keller, 2x B13 Küche, 3x B16 Herd, 1x B16 Spülmaschine

Mittlerweile durchgefüh...
2 - Fragen zum FI Einbau (Theorie) -- Fragen zum FI Einbau (Theorie)
Die Trennung vom Licht wird mMn eher nix werden.

Dazu muss erst mal die Verkabelung passen um auch wirklich Licht separat absichern zu können. Das ist bei uns nicht der Fall, die Räume sind (mehr oder weniger exakt) den LS zugeordnert, weiter unterteilen geht nicht.

Nebenbei, wenn das im Neubau so gemacht wird, hab ich dich dann richtig verstanden: Die Lampen kriegen keinen FI?



Passt die 2 FI Variante die ich skizziert habe schematisch?
Ich hab mir das mal überlegt, an sich eigentlich eine gute Idee.
Allerdings verdoppelt sich wohl das Material mind. vom Preis.

Heute muss ja offenbar alles Berührschutz gegen den Normfinger haben, die Sicherungsautomaten bei uns kriegst du so ja garnimmer. Ich hab einfach mal gegoogelt und Sammelschienen 10² mit 3 Phasen und 6 Polen auf Gabel sind mittlerweile eher selten - und ob man eine lange Schiene einfach absägen kann/darf weiß ich nicht. In dem Fall lägen ja die Schnittkanten blank an der Außenseite und wir haben 2 Schienenstücke direkt nebeneinander... keine Ahnung ob das so sein darf, mit nur ein paar Millimetern Abstand.

Heißt also im dümmsten Fall neue Schienen => Sicherungsautomaten müssten auch neu gemacht werden...


Aber aus einer anderen Richtung:
Bei...

3 - Zwei Waschmaschinen an einem Stromkreis B16 -- Zwei Waschmaschinen an einem Stromkreis B16
Schon dir die Nerven, Primus


Im Grunde hängen wir Schoko-Steckdösler technisch einfach hinterher...

nicht nur, dass die UK-Stecker z.B. verpolungssicher und massiver (weniger Hitze bei nennlast) sind... nein... sie haben auch eine Glasrohrsicherung integriert, die im Fehlerfall das Gerät trennt. Eigentlich ne super Sache... denn so kann man Steckdosenstromkreise auch mit 4qmm machen und mit 25A absichern.


Im Falle der Waschmaschine würde ich das nicht so eng sehen, Leute...

Mal im ernst... die Maschinen werden immer effizienter... selbst wenn du zwei identische Maschinen bei 95° Kochwäsche zum gleichen Zeitpunkt startest, ziehen die dinger weniger als gedacht... mit 2,5qmm und ner Doppelsteckdose ist das Kein Problem... nichtmal für den LS...

Denn wie oft kommt es in nem Privathaushalt wirklich vor, dass dieser Fall eintritt? Seltenst!! Und selbst wenn... hat unser B-LS bis zu 2Std einen 1,45x In, was weit über 20A sind... und locker für beide Geräte, die mittlerweile 2kW haben, reicht. Diese Brauchen diese 2kW (peak) nämlich wirklich nur 15-20min zum aufheizen bei Kochwäsche...

Ausserdem geht ein guter LS wegen so etwas nicht kaputt!
Dann müssten ja alle B13 LS, d...
4 - Anschluß 24V Gleichstrom-Motor 100A-200A - Magnetschalter - Schütz -- Anschluß 24V Gleichstrom-Motor 100A-200A - Magnetschalter - Schütz
noch eine Frage zu dem Thema:

ich habe jetzt die Motordaten
Spannung: 24 V
Leistung: 3,0 KW
Drehzahl: 3300 U/min.
Drehrichtung: CR
S3:15%ED

S3 sagt mir nichts...

Mit den Werten errechnet sich I = 125A

Wie ist für die Dimension der Sicherung ein höherer Einschaltstrom zu bewerten?
Eigentlich dürfte ich nur mit 125A absichern, oder? ...
5 - Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung -- Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung
Hallo,

ich möchte in meinem Haus Bj. Mitte 70er die Elektroinstallation nach aktueller Gesetzeslage aufrüsten. Ich bin selbst (in der Theorie) Elektrofachkraft, aber habe selbst nie mehr als die Ausbildung absolviert, habe also Grundlagenkenntnisse aber quasi keinerlei Erfahrung. Mein Vater ist Elektriker, aber mittlerweile im Ruhestand und daher nichtmehr mit den aktuellen Vorschriften per du.

Ist-Zustand (Es ist in ca im Jahr 2000 bereits einmal erweitert worden):
Hausanschluss (vermutlich mit NH Sicherungen, ich hab den HAK nicht geöffnet)
1 Zähler
Neozed 3x50A (in einem älteren Kasten, vermutlich vom Baujahr des Hauses)
ein weiterer Kasten (3 Schienen a 12 Positionen) daneben mit:

3 Leiter vom von den Neozeds, auf 3 Schienen verteilt.
1 1-poliger 25A/30mA FI, der das 1OG komplett absichert.
KEIN Durchlauferhitzer.
ein ganzer Haufen 16A-LS, die meisten L16, also ziemlich alt. Im Keller gibt's "relativ" viele Kreise, Heizungsraum, Heizung, Heizpumpen, Keller allg., Waschküche, Waschmaschine, Aussen, Garage (innenliegend).

von den LS koennen ein paar wegfallen:
* 3 St. für einen Drehstrom-Badezimmer-Lüfter (der wird auf einen kleineren einphasigen umgerüstet)
* ein Kreis für Heizungspumpen, die mi...
6 - Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen -- Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen
Hallo

Ich installiere gerade mein neues Haus. Ich bin gelernter Energieelektroniker-Anlagenbau, aber beruflich habe ich ausschließlich mit Industriemontagen zu tun. Gute Grundkenntnesse in der Hausinstallation sind aber vorhanden.

Aufbau:
-Jedes Zimmer über B16A abgesichert
-40A/30mA FI für gesamten Wohnbereich + Terasse
-Keller ohne FI, ebenso Treppenhaus, Fußbodenheizung, Haustürtbeleuchtung. so daß bei Abwesendheit im Fehlerfall nicht die Heizung streikt und man in der Unterverteilung, welche im Keller sitzt, Licht hat.
-Alle Zimmer sternförmig vom Keller aus mit Telefon, Netzwerkkabel und Antennekabel versorgt

Würded ihr FBH/ Thermostate / Heizkreisverteiler seperat absichern ? (hängt am Treppenhaus + Aussenbeleuchtung mit je einer Lampe)

Aufteilung Küche:
Herd 5x2,5
Bachofen und Geschirrspüler seperat mit je 3x1,5/16A verlegt
Rest (Dunstabzug, Kühlschrank, Steckdosen Arbeitsfläche und Licht) an einer weiteren Zuleitung 16 A
Habe evtl Bedenken, wenn Micorwelle, Toaster,Licht und Kaffeemaschine gemeinsam laufen, steht man im dunkeln. Welcher Gleichzeitigkeitsfaktor gilt hier? Sollte aber in der Praxis funktionieren.

Als Heizung kommt eine Luftwärmepumpe zum Einsatz, mit Pufferspeicher für d...
7 - Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? -- Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig?
Ich hab was vergessen zu erwähnen, Stichwort Vorsicherung der FI's.

Also besser aufteilen, will ich nicht unbedingt. Ein 4-poliger für die ganze Wohnung(ohne Flur) und ein 2-poliger für den Flur(nur den Flur), ist ok für mich.

Im Keller am Hauptverteiler, sind nach dem Zähler und vor den FI's 3x50A Diazed Schmelzsicherungen Typ D02 angebracht(50A deswegen weil E-Heizung, Warmwasserspeicher und E-Herd, WaMa usw.), der erste Haupt-FI für die Wohnung ist ein 4-poliger 63A 0,03mA, der zweite für den Flur ist ein 25A 0,03mA.
Der zweite FI für den Flur soll am ersten FI vorbei installiert werden, damit beim auslösen des ersten ich wenigstens noch Licht + Strom im Flur habe und umgekehrt genauso. Soll ich dann den 2-poligen 25A doch lieber zurückbringen und gegen einen höheramperigen tauschen? Ich seh aber gerade das es keine 2-poligen ABB Fi-Schutzschalter mit mehr als 40A und 0,03mA Bemessungsfehlerstrom gibt. Das hieße ich müsste auf einen 4-poligen ausweichen, was daran aber scheitern würde, da ich keinen Platz mehr in der Reihe habe für 2 4-polige, nur für einen 4-poligen und daneben einen 2-poligen hat es ausreichend Platz. Wenn der 2-polige 25A FI tatsächlich unzureichend vorgesichert ist, bliebe dann nur noch eine Möglichkeit und zwar eine Vorischerung im ...
8 - Anhänger rammt Kabelverteilerschrank -- Anhänger rammt Kabelverteilerschrank

Zitat :
Murray hat am 15 Feb 2010 09:16 geschrieben :
Was sind Trennmesser?
Man findet zwar Bilder von den Dingern aber nirgends eine Erklärung was die eigentlich machen


Sie trennen.
Und zwar genau und nur dann, wenn man sie (händisch oder motorisch) herausnimmt.

Ungeeignet sind sie neben dem Absichern auch zu allen übrigen Messerzwecken wie Schneiden und Stechen. Selbst das Schmieren von Butterbroten fällt mit ihnen schwer... ...
9 - Feinsicherung --    Phihong    Netzteil

Zitat :
sam2 hat am 15 Dez 2009 21:16 geschrieben :
Ein Frame ist ein Rahmen, kein Gehäuse.

Gut, in dem Fall ist es ein "Rahmen", der in einem Plastikgehäuse eingelassen ist und durch einen "Deckel" verschlossen wird. Kann man so oder so interpretieren.


Zitat :
Und einen Nulleiter (PEN) darf man niemals schalten oder absichern!
Vermutlich meinst Du jedoch einen Neutralleiter (N), denn in über Stecker versorgten Betriebsmitteln darf es gar keinen Nulleiter geben.


Ich fnde das alles reichlich verwirrend. Ich habe ein vom Werk aus Kaltgerätestecker-versorgtes Gerät. Ich habe Phase, meinetwegen einen Neut...
10 - Unsicher mit der bestehenden SH-, FI-, LS-Schalter Auslegung! -- Unsicher mit der bestehenden SH-, FI-, LS-Schalter Auslegung!

Zitat :
chrisi2009 hat am  7 Aug 2009 15:01 geschrieben :

1) Ist die Konstellation SH-Schalter mit 63A und FI-Schalter mit 40A OK oder müsste es ein 63 Ampere FI sein?


Müsste er. Ich kann jedenfalls keinen Überlastschutz für den FI entdecken außer "Enthaltsamkeit" und das ist selten ein guter Schutz


Zitat :
2) Ist 63 A als Vorsicherung (hoffentlich der richtige Begriff!) nicht grundsätzlich sehr (zu) hoch? Würde eine solche Sicherung nicht sehr "spät" auslösen?


Der soll nicht früh auslösen, sondern wenn es der Schutz erfordert. Daher ist d...
11 - Erregerstrom Lichtmaschine / keine Ladekontrollleuchte -- Erregerstrom Lichtmaschine / keine Ladekontrollleuchte
Also Grundprinzip:
Du nimmst eine Funzel der selben Leistung wie die Orginal Ladekontrolle.
Wo du die hinbaust,ist erst mal Wurscht.
Ein Pol an 15 (absichern) der andere Pol an den Anschluß für die Ladekontrolle an der Lima.Dann sollte die leuchten(und nach dem Start ausgehen)Wenn nicht,ist deine neue Lima auch im Sack.
Kontrollier auch erst mal,ob die Lima richtige Masseverbindung hat.!

Zitat : s ist der kleine 2.0 8V. Halb so schnell und halb so teuer,


Offtopic :Ja,sowas nenn ich auch mein Eigen.... ...
12 - Welche Zuleitung??? -- Welche Zuleitung???
Wie lang ist denn die Leitung? Gehst du vom Zählerkasten weg oder von einer UV?

5,25mm^2 würd ich ganz pauschal sagen: zu gering. Wenn du eine 35A Neozed-Sicherung im Haus hast, muss die Leitung nach außen das auch aushalten. Evtl. könntest dich auch mit weniger zufrieden geben, wenn die Leistung aber gebraucht wird oder vielleicht einmal eine 32A-CEE her soll, dann kann man die Leitung ruhig auf 35A auslegen.

FI ist natürlich Pflicht. Wie du es mit dem Leuchten machst (extra FI für Licht oder nicht) musst du selbst wissen.
Mal zwei Ideen:
Du sägst dir mit deiner elektrischen Säge die Zuleitung ab, bei extra FI wäre noch Licht im Raum, so dass du das Sägeblatt im Auge behalten kannst, während es sich noch bewegt.
Oder die der extra Licht-FI fliegt raus, bei einem würden automatisch die elektr. Geräte mit ausgehen, bei zwei FIs sägt die Säge im Dunkeln weiter.
Hat also alles so seine Vor- und Nachteile.

Schukos kannst du normal mit B/C13 absichern, das ist ein besserer Schutz als bei B16-Automaten. Licht z.B. mit B/C10, ich weiß aber nicht, welche Leistung du brauchst.

Also bitte erst mal Leitungslänge angeben, dann sehen wir weiter.

Ach ja, Anlage gehört sich am Ende (bevor...
13 - Selektivität K10 - gL16 -- Selektivität K10 - gL16

Zitat : Der_Schäfer hat am 15 Sep 2008 18:14 geschrieben :
--Zumindest die letzte Grafik ist großer quark, da LS in der Praxis immer schneller auslösen, als gL-Sicherungen gleichen Nennstromes.--

Also das ist nicht richtig. Wenn die erste Grafik stimmt, dann ist doch die Sicherung bei großen Strömen schneller, oder??? Ist sie eben normalerweise nicht, daher können ja Schmelzsicherungen als Vorsicherung vor LS verwendet werden.


Zitat : Sicher sind Charakteristika nicht egal, allerdings bei der Frage um generelle Selektivität zwischen LSS und Sicherung schon Das ist grundfalsch! Es spielt selbstver...
14 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern

Zitat :
sam2 hat am 25 Aug 2008 17:52 geschrieben :
Die Angaben von Fenta sind in einigen Punkten nicht korrekt:

Es muß i.d.R. zwei getrennte Potentialausgleichsverbindungen geben!
Einmal zentral für das Gebäude (meist im Keller) und einmal bei jedem Badezimmer (das sind Räume mit Bade- und/oder Duschwanne). Nur für Bäder im EG, die direkt oberhalb des HPA liegen, kann das ggf. entfallen. In oberen Stockwerken ist IMMER ein separater örtlicher PA nötig.

In Deinem Fall müssen dort jeweils die Heizungsrohre mit dem PE(N) in der zugehörigen UV verbunden werden. Stimmt, an die Heizung im Bad hatte ich nicht gedacht, danke für die Ergänzung.


Zitat :
15 - Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung -- Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung
Hallo zusammen,

ich und meine Frau beziehen demnächst eine neue Wohunung.

Das Haus ist von ende der 50er bis anfang der 60er Jahre.

Die Elektroinstallation stammt noch aus dieser Zeit.

Ich hab ganze mal vorerst unter die Lupe genommen und musste feststellen, dass sich verm. alles, bis auf ein paar Schalter im Originalen Zustand befindet.
Es sind natürlich noch die alten Leitungen in sw gr ro verlegt. Einzelne Adern in Rohren.
Erfreulicherweise machen die Isolierungen einen fast neuwertigen Eindruck, es ist 1,5 mm² verlegt und überall ist ein PE vorhanden. Dieser kommt auch schon in der UV an, von daher ist die Nullung wohl im Keller.

Frage 1.

Mir sind natürlich zu wenig Steckdosen in der Bude. Für mein Verständnis ist es zulässig, die vorhandene Installation mit NYM-J um ein paar Steckdosen zu erweitern. Richtig oder nicht?

Frage 2.

Als nächstes Stört mich der alte Sicherugskasten mit 6 Diazet Sicherungen.
Wäre es zulässig diesen gegen einen neuen incl. FI Schalter auszutauschen ohne des Rest der installation anzurühren?
Eine Differenzstrommessung werde ich die Tage mal machen, ich erwarte aber eigetlich aufgrund des guten allgemeinen Zustands keine unangenhemen Überraschungen, also nehmen wir...
16 - Starkstrom -- Starkstrom

Zitat :
Fentanyl hat am 26 Okt 2007 15:52 geschrieben :

Am einfachsten ist es, einen Abgriff von der 32A CEE mit einem 3- oder 4-fach K16-LS oder D13-LS zu machen, ein 40A/30mA-FI vor die beiden Dosen und gut ist! Und als Hauptsicherung am besten einen Neozedtrenner mit 32A-Sicherungen.

MfG; Fenta


Also Fenta eine CEE16 kann man nun wirklich mit einem B/C/D16 absichern, diese halten mehr aus wie eine Schukodose!

MFG.
Shark1 ...
17 - 3x Einpoliger FI, Frage zu N-Schiene -- 3x Einpoliger FI, Frage zu N-Schiene
@Pit: Was bin ich *?*

Zu dem Überspannungsschutz: Um Überhaupt im Vorzählerbereich zugelassen zu werden, muss ein Ableiter Leckstromfrei sein. Dies erfüllen nur Grobschutzableiter mit funkenstrecken sowie Varistorableiter mit in reihe geschaltetem Gasentladungsableiter. Außerdem gibt es noch ein Dehnventil für Sammelschieneninstallation. Letztlich regelt dies aber jeder VNB individuell. Während die meisten es erlauben und sogar begrüßen, gibt es sture Hunde, die sich gegen alles neue sperren. Eine schriftliche(!) Anfrage beim VNB ist daher unabdingbar. Schriftlich deswegen, damit man bei etwaigen Streitigkeiten etwas in der Hand hat - eine Info am Telefon kann theoretisch jeder geben.

Um dir diesbezüglich (Ableiterauswahl und Installationsorte) Tipps geben zu können, brauche ich die üblichen Rahmeninfos zu deinen lokalen Verhältnissen (Einspeisung über Dachständer oder Erdkabel? Netzform? Längen, Aderzahl und Querschnitte der Hauptleitungen HAK->Zählerschrank und Zählerschrank->Unterverteilungen? Weiterhin: Absicherung im HAK? Zustand/Vorhandensein einer Erderanlage? Blitzableiter vorhanden? Welche Geräte im Haus sollen mit Feinschutz geschützt werden? Telefonanbindung über Mast oder Erdkabel? Analog, ISDN, DSL, ... etc? Wieviele Amtsleitungen? Fernsehempf...
18 - Elektromotor wie hoch absichern? -- Elektromotor wie hoch absichern?
Hallo,
ich habe einen elektromotor mit 15 KW

in der Anschlussbox steht UVWM und KLMQ

wie ich ihn anschließen muss ist mir soweit klar nur wie ich ihn absichern muss nicht.

Ich wollt gern mit ner 5 adrigen Leitung vorgehen und dann diese am Verteilerkasten nochmal spalten in 2x 5 Adrige Leitungen und Anschließend jede Phase nochmals absichern aber mit wieviel? und reicht das überhaupt??


wäre für jede hilfe dankbar
...
19 - Netzteil für integrierten Audioverstärker -- Netzteil für integrierten Audioverstärker

Zitat : Wie soll denn aus einem 2A-Netzteil 10A rauskommen?

Wie jedes Kind weiß kann eine Glühbirne im Anschaltmoment ein vielfaches des eigentlich benötigten Stromes ziehen, was mit den unterschiedlichen Innenwiderständen (kalt & warm) zu tun hat, ein integrierter Audio Chip verhält sich da nicht anders.
Aus dem Datenblatt geht aber hervor das im normalen Betrieb pro Kanal bei 12V ca. 250mA benötigt werden, bei 4 Kanälen ergeben sich daraus 1A - logisch oder ?

Um den kurzzeitigen Spitzenstrom zu überbrücken möchte ich Kondensatoren verwenden - Kapazitäten, Ströme sich verspäten (Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung; den Spruch habe ich mir aus der Lehre gemerkt und das ist nun schon fast 15 Jahre her) - theoretisch könnte man auch sagen, der Kondensator ist eine Batterie. In meinem Fall soll dieser im Anschaltmoment das Netzteil stützen. Aber wie gesagt, ich habe keine praktischen Erfahrung mit integrierten Audioschaltungen UND DESHAL...
20 - Absicherung-Querschnitt-Leitungslänge -- Absicherung-Querschnitt-Leitungslänge
Hallo, hoffe es kann mir hier jemand helfen.
ich helfe nem Freund sein Haus neu zu verkabeln, weil ich vor ca. 35 Jahren mal ne Ausbildung zum E-Inst. abgeschlossen habe.
Allerdings sind doch so ein paar Sachen aufgrund der langen Berufs"absztinenz" verloren gegangen.

Zwei konkrete Fragen:
1.
Gibt es irgendwo eine Art Tabelle, aus der ersichtlich ist, wie hoch bestimmte Leitungsquerschnitte max. abgesichert werden dürfen (Automat oder Schmelzsicherung) und wie die Begrenzungen der Leitungslängen sich da niederschlagen?
2.
An der Unter-VT im Haus kommt nur eine Phase an, und alles war bisher mit Schutzmaßnahme Nullung ausgestattet. Es war einfach in der Vt. eine Brücke zwischen Schutzleiterleiste und Minusanschlußleiste. Darf ich diese Brücke jetzt einfach entfernen, den grauen (Minus bzw. Null) Zuleitungsdraht auf eine und den roten (Schutzleiter) auf die andere Schiene legen, und entsprechend die blauen bzw. gr/gl Drähte der Stromkreise zuordnen?

Ergänzend zur Frage 1:
Herdanschlußdose, Leitungslänge max. 15 Meter, einphasig (s. Frage 2) ist da Querschnitt 6 mm* angesagt? Wie hoch max. absichern?

Wäre nett es könnte mir jemand die Fragen beantworten. Vorab schon mal besten Dank. ...
21 - Selektivität -- Selektivität

Zitat :
snoopy11 hat am 24 Dez 2006 15:15 geschrieben :
EFH, HAK ist mit 3x35A NH abgesichert. Eine Unterverteilung (Vorsicherung) zur Garage (CEE, Licht und Steckdosen) mit 3x20A Schmelzsicherung (flink), UV in Garage und Hausverteilung mit Schmelzsicherungen 16A.

20 A Schmelzsicherung und CEE schließen sich irgendwie aus. Das kann nicht selektiv sein.


Zitat : Ich möchte die Unterverteilung neu gestalten. Mit welchen Neozed-Vorsicherungen kann, darf oder muss ich die Unterverteilung absichern, wenn übliche Leistungsschalter 16A B-Charakteristik zum Einsatz kommen sollen?

25 A


22 - ÜSAL in UV in Keller?? -- ÜSAL in UV in Keller??
Hallo

Nochmals Vielen Dank!


Zitat : Kommt drauf an, was! Lange Wege mit gemischten Leitungen sind zu vermeiden. Niederspannung ist relativ unproblematisch, schon ein klein wenig Abstand zwischen den Leitungen seknt den Häufungsfaktor schon wieder.

Das ist schon Klar, wie es son der Vorschriftenseite aussieht weiß ich, kann man sich teilweise (Räumliche gegbenheiten) nicht dran halten!


Zitat : Würde ich auch nehmen, ich verarbeite auch lieber Cat6/7 (die meisten anderen allerdings nicht, kein Plan warum, vielleicht, weil ich damit angefangen hab ).
Meine Größte NetzwerKinsta war bis jetzt eine mit ~1...
23 - Komisches Herdanschluß-Schema -- Komisches Herdanschluß-Schema
Das mittlere ist wie da steht für 3~230V, da hast Du zwischen Außenleiter und N nur 127 V. Das Netz ist in einigen Gegenden noch vorhanden z.B einige Stadtbezirke in Berlin. Das rechte ist auch bei jedem anderen Herd so. Das erste kenne ich so nicht nur mit Brücken 1-3 und 25 oder 32A Absicherung wo dann die Frage nach Überlastung von N ja auch wegfällt, da Leitungsquerschnitt ja dementsprechend sein muß. So bei Deinem ersten Anschlußbild kann auch nichts passieren da Du ja je Außenleiter nur mit 6A absichern darfst(steht doch da). Wo ist das Problem?

MfG Kuddel

PS falsch von mir gelesen scheint doch 3x16A zu sein, dann ist es aber merkwürdig.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am 28 Aug 2006 15:32 ]...
24 - UV Feinschliff und weitere Fragen -- UV Feinschliff und weitere Fragen
Hi Sam,

ja, es geht jetzt alles über den 4-pol FI. Sollte dann doch mal Dunkelheit eintreten, hat zumindest das Treppenhaus noch Strom (anderer UV).

Was mich eben noch bewegt: ich finde nicht so richtig eine Antwort auf den benötigten Leitungsquerschnitt für meinen Backofen. Nachdem ich das Kochfeld separat habe, kommt mein Backofen mit einer 1,20m Leitung mit Schuko-Stecker. Das ist leider die einzige Info, die ich zum Siemens-Backofen HB78L570 gefunden habe.
Leistung lt. Internet: 3,6 kW
Der Backofen hat einen eigenen Stromkreis: wie soll ich diesen absichern? 3,6kW / 230V = 15,7A --> B16A?
Brauche ich da 2,5² oder ist auch 1,5² ausreichend?

Gruß,
SimonW

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SimonW am 31 Okt 2004  1:01 ]...
25 - Planung E-Installation im Neubau-EFH -- Planung E-Installation im Neubau-EFH
Hallo borsig,

ich bitte um Verständnis, daß ich auch noch etwas anderes zu tun habe.

Und außerdem bin ich kein Anhänger der Devise:
Es ist schon alles gesagt, nur nicht von jedem...

Moderator zu sein, heißt schließlich nicht, daß man zu allem was sagen oder gar alles wissen muß.


Aber wenn Du soviel Wert darauf legst, versuche ich es:

1.) Licht EG: Einen einzigen Lichtstromkreis pro Etage halte auch ich bei einer größeren Wohnung wie hier für wenig sinnvoll. Wenn das Licht schon unbedingt separat sein soll, dann mindestens 2 Kreise pro Etage. Zuordnung abwechselnd.

2.) Licht OG: dto., eventuell könnte man jeweils die Hälfte des OG mit der Hälfte des EG zusammen absichern. Aber das spart kaum was, außer 2 LS und ein wenig Leitung.

3.) Gerätestromkreis 1: Was meinst Du mit Esse? Das Wort bezeichnet im Deutschen normalerweise (neben einem kleinen, wassereichen Nebenfluß der Diemel) ein Schmiedefeuer, einen Rauchfangtrichter oder (in bestimmten Gegenden) einen Kamin (Schornstein).
Soll das vielleicht eine Dunstabzugshaube sein oder ein Abgasgebläse?

4....
26 - Fragen zur kompletten Neuinstallation einer Altbauwohnung -- Fragen zur kompletten Neuinstallation einer Altbauwohnung
Nicht zuletzt durch stundenlanges Lesen hier im Archiv sind wir zum Schluß gekommen nicht nur unsere Küche neu zu verkabeln sondern das ganze Stockwerk neu anzugehen.
Am Freitag Nachmittag haben wir einen Ortstermin mit dem ausführenden Elektriker.
Da der Elektriker ja unsere Vorstellungen im Endeffekt dann technisch korrekt umsetzen muss haben wir uns erst einmal darüber Gedanken gemacht was wir denn eigentlich wollen.

Damit auch Ihr Bescheid wisst wie es bei uns ausschaut.

Netzform: TN-C-S
HAK (abgesichert mit 63A) und Zählerschrank im Keller. Im Zählerschrank (wie heißt der eigentlich Richtig? Wird dann der PEN aufgetrennt und über eine 5x10mm Leitung die UV angefahren abgesichert über 35A Neozed. Diese ist im Moment einreihig und wollen wir gerne durch eine 2 reihige Austauschen. Haben da an einen Verteiler von ABB gedacht.
An Stromkreise haben wir uns folgendes gedacht.
Leitungsverlegung ist unter Putz und Teilweise in gedämmten Wänden (Rigipstafeln mit Styropor auf altem Putz geklebt).

Küche:
1 Herd (LS 3x16A) Leitung 5x2,5mm
2 Herd
3 Herd
4 Spülmaschine (LS 16A) Leitung 3x2,5mm
5 Steckdosen, Kühlschrank, Licht (LS 16A) 3x2,5mm

Bad+Gang:
6 (LS 10A) Leitung 3x1,5mm

Balkon:
7 (LS ...
27 - Sicherung berechnen -- Sicherung berechnen
Gehört der Faktor cosphi da mit rein? kA...

Beim zweiten musst du ich irgendwie verrechnen bzw. eim eintippen in den rechner klammern falsch setzen...
ich bekomm da was halbwegs plausibles bei raus.


Spannungsfall: ist auch beim Absichern mit Schmelzssicherungen zu beachten.

Ebenso dürfte das mit Kurzschlussstrom sein, da muss die Sicherung halt in einer bestimmten Zeit durchgebrannt sein.
Frag mich nu allerdings nicht, wie man das korrekt berechnet.
Besonders wichtig bei Nullung ohne FI...

(Sam? Joe?)


PS: Welchen Zweck hat eigentlich die Grenze für den Spannungsfall? Lediglich ein erzwingen eines Gewissen Spannungskomforts, damit einem nicht beim günstigten Angebot 3km 1,5er Leitung verlegt wird?
Oder hat das auch eine sicherheitsrelevante Bedeutung?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 15 Jul 2004 15:13 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 15 Wie Absichern eine Antwort
Im transitornet gefunden: Wie Absichern


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192969783   Heute : 3568    Gestern : 15235    Online : 402        12.9.2026    8:05
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0409848690033