Gefunden für steckdosenleiste 16a abgesichert - Zum Elektronik Forum





1 - Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom? -- Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom?




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

folgende Ausgangssituation:
In einem Mehrfamilienhaus (Bj. 82) gehört mir eine Wohnung.
Zähler und Vorsicherungen (3x35A) sind im Keller.
In meiner Wohnung ist ein Unterverteiler mit den LS-Schaltern für diese Wohnung.
Küche und Wohnzimmer sind dabei nur mit 10A L-Charakteristik abgesichert, Leitung ist jeweils NYM 3 x 1,5mm.
(Küche hat aber zusätzl. 16A LS für Geschirrspüler und 3x Herd, hier alles mit je 2,5mm Leitungen).

Wenn ich im Wohnzimmer einen PC mit 2 Monitore über eine Steckdosenleiste gleichzeitig einschalte, flieg mir (fast) jedesmal sofort der LS raus. Gleiches in der Küche, wenn mehrere Geräte gleichzeitig eingeschaltet werden (hier dauert es aber ca. 1-2 Minuten).

Nun will ich die alten LS austauschen gegen FI/LS als kombiniertes Teil, weil es nicht so viel Platz im Unterverteiler hat und es weniger Verdrahtungsaufwand hat.
Ich dachte daran für das Wohnzimmer einen mit C-Charakteristik zu nehmen, wegen dem kurzen hohen Einschaltstrom der Monitore/PC.
Gerne würde ich auch einen höheren Nennstrom mit 13A (statt 10A) nehmen. In der Küche dann 13A mit B-Charakteristik.

Vor einigen Monaten wurden im Zuge eines E-Check u.a. die Schleifenwiderstände gemessen:
ZS=0,44 Ohm bei Ik=509A und ...
2 - Schukostecker mit Feinsicherung // alternativ Kaltegeräteupplung -- Schukostecker mit Feinsicherung // alternativ Kaltegeräteupplung
Hi,
das Gerät (per IP schaltbare Steckdosenleiste) ist für 16A ausgelegt, Stränge sind mit max. B16 abgesichert.
Die zusätzliche Feinsicherung ist nur meiner Paranoia geschuldet .
Gruß Udo
...








3 - FI-Schutzschalter vor oder hinter Leitungsschutzschalter -- FI-Schutzschalter vor oder hinter Leitungsschutzschalter
Ganz so krass, daß man 1,5mm² nur noch in Ausnahmefällen mit 16A absichern darf, ist es auch nicht. Bei Verlegung in normalem Mauerwerk, ohne Häufung (sprich direkt parallel verlegte Leitungen) sind in aller Regel 16A nach wie vor drin.
Kritisch wirds bei Häufung (30cm oberhalb vom Verteiler mal ausgenommen, sonst bräuchte man überall 4mm²...), Verlegung in Wärmedämmung (Leichtbauwände), höheren Umgebungstemperaturen (Dachboden etc...).

Gerade das mit Häufung sollte man allerdings Prüfen - wenn z.B. im Flur ein Bündel Leitungen parallel läuft...

Bei eventuellem Runtersichern würde ich persönlich dann aber keine B10 empfehlen, sondern wenns möglich ist (Netzimpedanz) C10. Habs hier auch mit B10 gut gemeint und hab immer wieder Ärger mit Einschaltströmen von Staubsauger, oder auch mal 2 PC-Netzteile an einer Steckdosenleiste....

Was gegen die L-Charakteristik spricht: B schaltet bei 1,45-fachem Nennstrom binnen 1h ab (das genügt nach VDE für den Leitungsschutz); L erst beim 1,6fachen. Die Leitung muß also mehr abkönnen.

Wobei sofern du nicht gerade mit (steckbaren) Elektroheizungen heizt - 80 LS hören sich danach an, als seien die Stromkreise schon recht gut aufteilt. Bei 1-Stromkreis-pro-Zimmer und Extra-Stromkreisen für Großverbraucher (WaM...
4 - Schalter Steckdosenleiste immer wieder defekt -- Schalter Steckdosenleiste immer wieder defekt
Wie alt ist das PC-Netzteil bzw. ist eine Marke bzw. No-Name?
Zitat : Philups hat am  5 Dez 2021 07:42 geschrieben : [...] bei den Schaltern habe ich gegen Staub abgedichtete Markenschalter genommen. Ohne Erfolg.

Vermutlich gibt es beim Einschalten einen Funken bei den Schaltkontakten, [...]
Meine Vermutung ist, dass da ein NTC fehlt und das Schaltnetzteil zum Laden der Kondensatoren kurzzeitig hunderte Ampere zieht. Dafür ist ein mechanischer 16A-Schalter nicht ausgelegt.

Mir fällt keine sinnvolle Lösung ein wie man eine Steckdosenleiste modifizieren kann. Mein Vorschlag wäre testweise ein Anlaufstrombegrenzer/Einschaltstrombegrenzer oder das PC-Netzteil gegen was besseres zu tauschen. P.S. Ist es ein TFT- oder ein Röhrenmonitor?

Nach Steckdosenleisten mit eingebautem Anlaufstrombegrenzer hab ich nicht geschaut. ...
5 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum
Hallo,

ich möchte mir in der neuen Wohnung einen Bastelraum für Elektronik einrichten.
Damit nicht immer die Sicherung aus dem Sicherungsasten fliegt und die obere Etage dunkel ist, möchte ich gerne eine Schutzsteckdosenleiste vorschalten bei der der Schutzschalter dann auslöst bevor beim Hautkasten die Sicherung fliegt.

Habe mir nun eine Steckdosenleiste von Kopp Ks 68 geholt mit 16A Max Strom und den Schutzschalter unten am Sicherungskasten auf 20A geändert.

Ich dachte so müsste es funktionieren: Heute nach dem ersten Kurzen wegen eines defekten gerätes wurde ich eines Besseren belehrt.
Der Schutzschalter oben löste aus und trotzdem der unten am Sicherungskasten auch.

Meine Frage ist nun, es muss doch soetwas wie eine "kurzschlusssichere Teststeckdose" geben oder etwas anderes, damit der Sicherungskasten nicht mehr auslöst.
Weitere Frage wäre warum hat das mit meiner 16A Schutzsteckdoese nicht funktioniert?

Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte was ich da einrichten kann, damit es klappt.

...
6 - PC-Netzteil haut bei Kaltstart FI raus -- PC-Netzteil haut bei Kaltstart FI raus
Hallo

Mein Sohn hat seit Weihnachten einen neuen PC und seit ein paar Tagen haben wir ein massives Problem beim Einschalten.
Der PC wird über eine schaltbare Steckdosenleiste komplett vom Netz getrennt. Beim Kaltstart (d.h. entladene Elkos, etc) haut es den FI raus.
Der FI läßt sich nach einiger Zeit wieder einschalten.
Nur einmal hat auch der Sicherungsautomat ausgelöst.

PC-Netzteil: Zalman 700W
Geschaltet über schaltbare Mehrfachsteckdose zusammen mit Monitor.

Hauselektrik:
Nur ein Stromkreis für die gesammte Etage (aussser Geschirrspüler und Herd).

FI: F&G 25/05 (einer mit Drehschalter)
Sicherung: S161-H 16A/380V BBC
Könnte beides schon Jahrzehnte alt sein.


Meine Frage(n):
Ist es überhaupt normal dass der FI bei Überlast beim Einschalten auslöst oder sollte da eigentlich (nur) der Sicherungsautomat rausfliegen)? Könnte das eventuell von Funkenbildung beim Einschalten kommen?
Der FI hat es nicht so gerne wenn man ihn gleich wieder reindreht. Das klappt oft nur nach einer Pause. Könnte das auslösende Element über die Jahre ermüdet sein? Ich habe leider nur Infos gefunden, die beschreiben dass der FI mit einer Feder gespannt wird und dann durch einen magnetischen Impuls ausgelöst wird. ...
7 - Steckdosenleiste mit Sicherung löst nicht vor Haushaltssicherung aus -- Steckdosenleiste mit Sicherung löst nicht vor Haushaltssicherung aus
Hallo zusammen,
ich habe eine Mikrowelle, die gerne mal die Sicherung rausschmeißt (so ca. alle 6-10 Starts). Um die Möglichkeit auszuschließen, dass meine Sicherung im Sicherungskasten defekt ist (Sicherung Nr. 5 auf erstem Foto), schloss ich die Mikrowelle an einen anderen Stromkreis (Sicherung Nr. 6) an mit dem Ergebnis, dass die Sicherung zwar seltener aber trotzdem immer noch zuverlässig irgendwann rausfliegt.

Ich habe mir daraufhin eine Steckdosenleiste mit eingebautem LS-DI-Schalter und FI-Schalter gekauft (2. Foto demontiert, Verdrahtung sichtbar) und die Mikrowelle daran angeschlossen - aus Platzgründen wieder an Sicherung 5. Das ernüchternde Ergebnis: Die Sicherung 5 im Wohnungssicherungskasten fliegt genauso häufig raus wie vorher, und die Sicherung in der Steckdosenleiste bleibt drin. (Der schwarze Knopf auf dem FI-Schalter ist doch der Testknopf, oder? Wenn ich den drücke, fliegt der LS-DI-Schalter der Steckdosenleiste zuverlässig raus, so dass ich davon ausgehen kann, dass er funktioniert, oder?
Könnte es daran liegen, dass beide Sicherungen 16A absichern. Sollte ich in der Steckdosenleiste eine Sicherung mit z.B. nur 10A einbauen?

Natürlich könnte ich mir eine neue Mikrowelle kaufen, aber diese hier hat in meiner alten Wohnung die Sicherun...
8 - Einschaltautomatik für Absaugung gesucht (Schaltung) -- Einschaltautomatik für Absaugung gesucht (Schaltung)

Zitat : 2 400V Geräte. Welcher Art?


Zitat : Hab mir eine 230V Master Slave Steckdosenleiste so umgebaut, daß ich eine Phase der 400V und die Phase von den 230 V Geräten überwache. Wollen wir wissen, wie...


Zitat : Habe das Hier gefunden, das macht doch eigentlich das ...
9 - Spülmaschine an 2fach Steckdosenleiste? -- Spülmaschine an 2fach Steckdosenleiste?

Zitat : dass ein mal ein Elektromeister zu mir gesagt hat, dass man eine Geschirrspülmaschine nicht an eine Steckdosenleiste anschließen darf.Zumindest sollte man nicht. Gilt übrigens für alle Großverbraucher (Waschmaschine, Staubsauber, Bügeleisen ...) im Haushalt. Und dies gilt insbesondere für die 1,99 Steckdosenleisten ausm Baumarkt/Discounter. Die Strombelastbarkeit von 16A, die da u.U. draufstehen mag, ist reine Fantasie.

Wenn, dann wäre wohl Markenware von Brennenstuhl (oder anderen Herstellern) noch das geringeste Übel.

...
10 - Passende "Kabelschuhe" für Steckdosenleiste / Blindabdeckung kann man es so lassen ? -- Passende "Kabelschuhe" für Steckdosenleiste / Blindabdeckung kann man es so lassen ?
Also die Zuleitung ist 1,5mm², 2,5mm² würde keinen Sinn machen da die Leitung zum Verteiler auch nur ein 3x1,5mm² ist.

Auf den Steckdosen steht eindeutig 16A/250V~, auf dem Schalter hingegen nichts.

Die Steckdosenleiste ist Qualitativ schon höherwertiger, soweit ich weiß Verkauft unsre Firma die Teile auch und dieses hier hat mich nichts gekostet.

Leider ist mir das mit den 0,75mm² beim Einklemmen der Leitung nicht weiter aufgefallen, die Steckerstifte sowohl Kupferschienen zeigten auch nach 90 Min Trocknen keine/nur minimale Erwärmung.

@Bernd : Natürlich könnte ich auch Aufputzsteckdosen montieren, nur leider bringt das 2,5mm² _hier_ keinen Vorteil und Aufputzsteckdosen (z. B. von Gira) die so Unauffällig wie diese Leiste sind haben halt auch ihren Platz und das Nym müsste ich auch in eine Dose einführen (leicht freistemmen) was in einer Mietswohung auch doof kommt.

Also möchte ich die Lösung mit der Leiste (die mir 0 € kostet) beibehalten, _muss_ ich die Leitung nun wegen der Zusätzlichen Klemmstelle tauschen oder lass ich sie lieber drinnen.

(Die Gefahr das die Leitung herausgerissen wird geht gegen 0).

Den Schalter möchte ich allerdings weglassen, wie stelle ich am besten eine Blindabdeckung her/wo kaufe ich sie ?...
11 - SMIH-24VDC-SL-A Songle -- SMIH-24VDC-SL-A Songle
Hallo RolandD,

vielen dank für die Tipps.
Ich habe jetzt auch schon ein wenig recherchiert.
Die Master Slave Steckdosenleiste, stammt aus dem Hause Pearl und als Hersteller ist Re Volt angegeben (Billig China Produkt).
Das Relais ist aus dem Hause Songle und dieser Produziert für diverse andere Hersteller in Fernost, Relais. ( http://www.asiarelay.com/Products/relays-cross-reference.asp )
Songle produzierte das Relais für den Hersteller Goodsky und die Produktbezeichnung lautet: GZT-XX-XXXXX(Auf der Abbildung der Produktinfos GZT-SS-112LM)(Prduktlink: http://www.asiarelay.com/Products/pdfs/Goodsky/GZ-GZT.pdf ). Wobei es bei diesem Modell noch verschiedene Ausführungen gibt.

Brand: Goodsky
Model: GZ/GZT
Category: General purpose
Rating: 16A/250VAC/30VDC, TV-8/120VAC
Form: SPST, SPDT
Standards: UL, CSA, TUV
Datasheet: pdf (151.1 k)
Size(LxWxH): 29.1X13X20.6

Eine genaue Modell-Bestimmung ist daher nicht so einfach, da die Bez...
12 - kleiner Sicherungskasten für Bastelecke -- kleiner Sicherungskasten für Bastelecke
Hallo
wir haben leider vor einer Woche mit entsetzen festgestellt, dass wir in unserer Wohnung keine Erdung haben und alles bis auf Licht und eine Wand zwischen Küche und Bad an einer einzigen Sicherung hängt.
Dabei haben wir immer darauf geachtet, dass unsere Geräte 3polige Stecker haben und alle Geräte möglichst verteilt an den Steckdosen hängen.

Vor ca 2 Wochen hat ein Netzteil einen Kurzschluss verursacht. Ca eine Woche später war der Strom weg. Wir vermuten Phase am Kühlschrank(1.großer Verbraucher). Zumindest war der Strom wieder da, nachdem der Elektriker daran gewackelt hat. Machen konnte er aber auch nichts, da keine Pläne von der Elektrifizierung vorhanden sind.
2Tage lang Möbel gerückt für ein mal wackeln.

FI Schalter ist vorhanden, aber wir wissen nicht, ob alles daran angeschlossen ist oder nur Küche/Bad. Die Wand Küche/Bad wurde nachträglich gemacht, mit Erdung und dabei gleich der Sicherungskasten getauscht. Alle anderen Kabel sind geblieben.

Ein Austausch der ganzen Elektrik (einzelne Sicherungen für jedes Zimmer, Erdung) wäre uns zwar lieb, aber praktisch kaum durchführbar. Es handelt sich um eine bewohnte Mietwohnung. Wenn dann bestände nur die Möglichkeit, dass wir die Kabel in den Kabelschächten selbst verlegen und ein El...
13 - Zugtaster? und Zugschalter? -- Zugtaster? und Zugschalter?
Wenn Du Engländer bist, dann werde ich bestimmt nicht über die Fehler meckern.
Ein kurzer Hinweis im ersten Beitrag hätte aber auch gleich die Verhältnisse klären können.

Der kleine Zugschalter an der Stehleuchte schaltet aber ausschliesslich die Lampe in der Leuchte, und das war höchstens mal eine 100W Glühlampe. Der Strom hätte also nie größer sein können, als der Schalter verkraften kann.
In dem Fall mit der Steckdosenleiste ist der Strom einzig durch die Sicherung im Verteilerkasten begrenzt. Da Du nicht garantieren kannst, dass in die Steckdosenleiste nur Verbraucher eingesteckt werden, die in Summe nicht mehr als die 10A ziehen, kann es eben passieren, dass der fliessende Strom die 10A überschreitet (da die 16A Sicherung noch nicht auslöst).

Will Dir der Mann im HIFI Geschäft nun einen Zugschalter oder einen Zugtaster einbauen?

Mich würde jedenfalls sehr interessieren, wie er die Schaltung umlöten will.


Zitat : SIE DURFEN ALLE SCHREIBFEHLER, O...
14 - Mehrfachsteckdose -- Mehrfachsteckdose

Offtopic :
Zitat : Da hängt meine gesamte PC Elektrontik dran (geht leider nicht anders), 1x TFT, 1x CRT, 2x Laptops, 1x Desktop (relativ energiesparend), 1x Fön, 1x Router, 1x Laserdrucker
Was zu Teufel hat ein Fön an Deiner Computerecken-Steckdosenleiste zu suchen ?
Mußt Du Dich für Videochats zwischendurch mal aufhübschen ?

Lass halt einfach den Fön weg.
Dann kommst Du auf jeden Fall mit einer billigeren z.B.
15 - Kabelkanäle -- Kabelkanäle
Es gibt keine Nachrüstforderung für klassische Nullung, das heißt solange du den betroffenen Stromkreis nicht komplett umkrempelst mußt du theoretisch nicht umrüsten, nur wenn die Umrüstung so einfach möglich ist wäre es meiner Meinung nach ein Schwachsinn es nicht zu tun.

Für den gewünschten Effekt würde ich folgendes tun: den betroffenen Stromkreis mit 10A absichern und vor jede Steckdose einen schlichten Lichtschalter setzen. Alternativ nur eine (ungeschaltete) Steckdose setzen und eine Steckdosenleiste verwenden, die für jede Steckdose einen eigenen Schalter hat. Wenn du den Stromkreis mit 13 oder 16A absichern willst, müßtest du 16A-Schalter besorgen, ansonsten sinngemäß wie mit dem Lichtschalter. Mir persönlich gefallen aber die Steckdosenleisten besser. ...
16 - Aquariumabsicherung, wie? -- Aquariumabsicherung, wie?
Dein Arbeitskollege hat keine Ahnung.
Selbst wenn der speisende Stromkreis der Wohnung bereits FI-ögeschützt wäre (was anscheinend gar nicht gegeben ist), wäre das bestimmt kein 10mA-Typ.

Die von Dir genannte Steckdosenleiste KOPP "POWERversal 4fach mit FI/LS" wäre im Prinzip geeignet.
Allerdings hat die nen 16A-LS-Teil (sinnlos) und nun nen 30mA-FI-Teil (Schutz schlechter als mit der von mir empfohlenen 10mA-Version).

Welches Modell von CONRAD meinst Du? ...
17 - Separater Stromkreis für IT-Geräte wie PC,Notebook,TV, etc.? -- Separater Stromkreis für IT-Geräte wie PC,Notebook,TV, etc.?

Zitat :
Sebra hat am  8 Apr 2010 21:41 geschrieben :
2,5mm würde ich nehmen, kostet auch nicht so viel mehr, dass man ernsthaft darüber nachdenkem müsste, ob man sich das leisten kann...

Denk bitte auch an vernünftige Steckdosenleisten (evtl. mit Schalter), den Billig-Leisten für 3 Euro oder so würde ich da nicht unbedingt trauen


Gruß
sebra
Mach ich, 2,5mm² und vernünftige Steckdosenleisten, danke für die Empfehlung.

[quote]
16A schrieb am 2010-04-08 09:03 :
... wenn Du schon die Wahl hast, nimm 2,5mm²


Zitat : Ist halt nur schön, dass der Staubsauger einen anderen ...
18 - Rackinstallation in einem TN-S Netz / Steckdosenleisten erlaubt? -- Rackinstallation in einem TN-S Netz / Steckdosenleisten erlaubt?
Warum ist ein Blitzschutz unsinnig am Ende wenn vorher noch keiner vorhanden ist? Im Falle eines Einschlags kann eh keiner vorhersagen wohin sich die Potentialwellen ausbreiten... Also auch in mein Rack... Und wenn man den dann da spätestens ableitet ist doch alles in Ordnung?

Ich denke mal das ich meine Zuleitung aus einer Unterverteilung erhalten werde die wahrscheinlich dann für mich auch noch extra gelegt werden wird. Da ich ja nur 16A kann/brauche sollte ja eigentlich 3x1,5mm^2 ausreichen?
Bei Verlegeart B1 ist das ja ok oder? 2,5mm^2 ist aber dann noch so am Limit.
Der Wiedereinschaltschutz verhindert ja das Geräte wieder anlaufen, wenn die Netzspannung mal weg war. Wie funktioniert das genau? Kann ich auch eine Steckdosenleiste über einen solchen Wiedereinschaltschutz betreiben - also mehrere Geräte die dann an der Steckdosenleiste dran hängen? ...
19 - Wie genau muss man eine Installationsprüfung durchführen? -- Wie genau muss man eine Installationsprüfung durchführen?

Moin,

> Die Schleifenimpedanzmessung mache ich an jeder Steckdose
> und auch an jeder Leuchte. Andernfalls könnte es passieren
> dass man einen Fehler in der Anlage übersieht und wenn
> dann irgendwann was passiert ist das Geschrei groß.

Hier ist bei Nullung mit Abschltugn durch Überstromschutz nach VDE 0100-600 bzw. 0105-100 A1 ausreichend, wenn an der ungünstigsten Stelle (größter erwaterer Widerstand. Bei gemischten Querschnitten muss das nicht mit der größen Leitungslänge identisch sein) der Schleifenwiderstand gemessen wird und die PE-Niederohmigkeit an allen weiteren Steckdosen/Geräten des Stromkreises festgestellt wird.

Ist ein RCD vorhanden, so darf die Schleifenwiderstandsmessung und deren Abgleich mit am Ansprechstrom des Kurzschlussauslösers entfallen. Dafür ist Auslösestrom, auf Nenndifferenzstrom hochgerechnete Berührspannung bzw. damit verbunden der Erdungswiderstand (im TT relevant, im TN Berührsoannung nahezu Null) sowie neuerdings auch die Auslösezeit zu ermitteln.


> Durchgängigkeit/Niederohmigkeit des Schutzleiters mache ich mit
> dem Schutzmassnahmenprüfgerät, das hat eine Einstellung für die
> Niederohmmessung (Rlo). Gemessen wird zwischen dem zu messenden
> Sch...
20 - Eckdaten meines Schalters erläutern -- Eckdaten meines Schalters erläutern
Meine Glaskugel sagt mir, das hier jemand einen Wechselschalter sucht, um eine Steckdosenleiste mit Schalter zu einer Umschaltleiste zum wechselseitigen Betrieb von Gss. und Tr. umzubauen...

Darum auch von mir noch mal: Das ist Murks!

Verwende einen geigneten Installationsechselschalter mit 16A Nennstrom, oder besser noch, lass eine neue separate Zuleitung verlegen. ...
21 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern

Zitat :
sam2 hat am 25 Aug 2008 17:52 geschrieben :
Die Angaben von Fenta sind in einigen Punkten nicht korrekt:

Es muß i.d.R. zwei getrennte Potentialausgleichsverbindungen geben!
Einmal zentral für das Gebäude (meist im Keller) und einmal bei jedem Badezimmer (das sind Räume mit Bade- und/oder Duschwanne). Nur für Bäder im EG, die direkt oberhalb des HPA liegen, kann das ggf. entfallen. In oberen Stockwerken ist IMMER ein separater örtlicher PA nötig.

In Deinem Fall müssen dort jeweils die Heizungsrohre mit dem PE(N) in der zugehörigen UV verbunden werden. Stimmt, an die Heizung im Bad hatte ich nicht gedacht, danke für die Ergänzung.


Zitat :
22 - Master Slave Steckdosenleiste -- Master Slave Steckdosenleiste
Hallo,

suche eine anständige Master-Slave Steckdosenleiste, die einigermassen betriebssicher ist, und auch einige Zeit hält.

Bisher hatte ich eine Brennenstuhl Art. 1 15331 0 916 die ca. zwei Monate durchgehalten hat, bis sie nur noch Dauereinschalten zeigte, obwohl das typische Relaisklicken zu hören war.

Interessehalbe habe ich sie mal aufgeschraubt (Sicherheitschrauben mit Spezialklinge). Zugentlastung naja. Dafür alle inneren Litzen zusätzlich mit temperaturfestem Gewebeschlauch überzogen.

Abgeschaltet hat sie nur 1 Polig mit einem verdächtig kleinen vergossenen Relais aus China. 250V 16A stand drauf. Das Relais aufgeknackt. Der 1x UM zeigte Festbrennspuren. War auch kein Wunder denn der gesamte Arbeitsweg des Kontakts war vieleicht 1mm bis 1,2mm. Das reicht evt. für 12V im KFZ oder bei einer kondensatorgelöschten Mofazündung, aber für Induktive Lasten an 230V sicher nicht. Die 2,5A Sicherung für den geschalteten Slave Zweig war übrigens noch heile, was nicht für eine Dauerstromüberlastung des Relais spricht.

Was mich wundert, warum wird einerseits so ein handwerklicher Aufwand in die Fertigung gesteckt, wenn dann ein untaugliches Relais eingesetzt wird?

Benötige jetzt eine neue Steckdosenleiste und bin für alle positiv...
23 - Zwischenschalter für Computer-Ecke...etc... - Möglich? -- Zwischenschalter für Computer-Ecke...etc... - Möglich?
Andere Möglichkeit wäre (falls du dochmal mehr anschließen willst) ein (Last-)trennschalter im Iso-Gehäuse (aufputz) mit IPON-Verschraubungen in 2- oder 3-poliger Ausführung (bei dreipoliger Ausführung wird entweder ein Leiter durchgeschleift und somit zweimal geschaltet oder ein Kontakt bleibt unbelegt. Der PE (Schutzleiter) darf nicht mitgeschaltet werden). Die IPON-Verschraubungen sorgen für die nötige Zugentlastung beim Einsatz von flexibler Leitung (am Abgang) und dichten das ganze ab (müsste nicht sein im Innenbereich, schadet aber auch nichts).

Geeignet wären z.B. folgende Schalter:

1
2 (die gelbe Blende ist nach der Montage natürlich gerade!
24 - Schalter conrad für Stromkreise -- Schalter conrad für Stromkreise
Also ich würde auch empfehlen. dass du eine einfache Steckdosenleiste kaufst. Denn wenn du an festen Installtion arbeitets müssen wie schon gesagt die neuen Vorschriften beachtet werden und ein Elektriker muss deine Installation mit einem speziellen Messgerät überprüfen.
Also wird eine Steckdosenleiste viel billiger sein!

Noch was anderes:

Wenn du wirklich eine UP-Steckdose willst, warum verwendest du dann nicht einfach einen 16A-Schalter (wie ein Lichtschalter nur besser) für UP-Dosenmontage? ...
25 - Kontroll-Wechselschalter für Steckdose -- Kontroll-Wechselschalter für Steckdose
Hallo Sam2 !

Ne, ich habe zwar einen Kontroll-Wechselschalter gekauft (andere Kontrollschalter hat der orangene Heimwerkermarkt mit den drei Buchstaben auch scheinbar nicht im Angebot), aber ich möchte nur eine Simple Ein-Aus-Schaltung machen (oder wie auch immer man die genau nennt )...

Alle Komponenten neu, UP-Schalter, AP-Steckdosenleiste (eingebaut/fest montiert), Verdrahtung ebenfalls neu, aber noch zugänglich (mehr oder weniger).

Das mit der unterschiedlichen Leistung 10/16A ist mit auch schon aufgefallen. Für die zu schaltenden Steckdosen habe ich eigentlich kein Gerät > 2000W, aber Du hast natürlich recht. Entweder sollte ich die 16A-Sicherung für diesen Raum gegen eine 10er Austauschen, oder mir einen 16A-Schalter besorgen.
Ich denke eher, ich nehme einen neuen Schalter (muß ich ja vielleicht eh' um meine Schaltung zu realisieren... wenn Du da evtl. einen passenden Link hättest).

Dennoch aber die Frage, ob's mit dem Kontroll-Wechselschalter funktionieren würde, denn bei meinem Schwiegervater hatte ich das gleiche Problem (UP-Schalter innen, einzelne UP-Außensteckdose, Lämpchen soll an sein, wenn Dose aktiv und aus, wenn Dose stromlos, ist aber auch dort genau umgekehrt) ...
26 - Steckleiste in weitere Steckleiste einstecken i.O.? -- Steckleiste in weitere Steckleiste einstecken i.O.?

Zitat :
Primus von Quack hat am 17 Jul 2007 21:10 geschrieben :
...solange du die maximal zulässige Gesamtleistung der ersten Steckdosenleiste nicht überschreitest
sollte das kein Problem darstellen

Damit ist wohl auch nicht die Belastbarkeit des Steckers der ersten Leiste oder einer Steckdose gemeint, sondern die Maximalleistung des gesamten, und die steht bei meinen billigen Dosen nirgendwo drauf. ICH würde z.B. keinen 2,5kW Heizkörper an eine Billig-Steckdose mit 0,75er Zuleitung anschließen, auch wenn in der Schweineschnauze 16A steht.
Zwei Leisten hintereinander sollten aber auch bei billigen Leisten kein Problem darstellen, solange Gesamtleistung unter ca. 6A bleibt, was ja auch noch mit 0,75mm² zu schaffen ist, und die Kontakte nicht von selbst auseinanderfallen. Und gerade Sachen wie Computer...
27 - PA beim Schwimmbad -- PA beim Schwimmbad

Zitat : was ist daran falsch?Nun gut, ich habe dir nicht alles verraten: Zuerst RCD IdN 100mA im Haupthaus und danach einen IdN 30mA oder kleiner im Technikraum. Wäre zu überprüfen, ob man einen zusätzlichen Class C Ableiter nach dem RCD braucht (von Versorgungsseite aus gesehen).


Zitat : mehr als 16A is wohl nicht, da ich auf den Spannungsfall achten muss (Die Leitung könnte durchaus auch bis zu 30 Meter länger werden, so genau kann ich das erst bei der Verlgegung sagen.) solange die Abschaltbedingungen eingehalten werden und die Leitung nicht überlastet wird, würde ich mir nicht allzuviel Gedanken über den Spannungsfall machen, wenn dieser nicht allzusehr übe...
28 - Und es hat meistens einen Grund wenn die Sicherung rausfliegt... -- Und es hat meistens einen Grund wenn die Sicherung rausfliegt...
Moin,

Gestern flog die Sicherung vom Kellerlicht und Trockner recht unmotiviert raus. Tjoa, ich hab mal so auf Anhieb keine Ursache finden können, Sicherung wieder rein, geht. Hmmmm, komisch. Sachen gibts. Naja, heut komm ich vonner Arbeit heim, Mutter plärrt schon wieder rum dass der Trockner nicht geht und es dunkel im Keller ist. Na klar, Sicherung wieder raus. Gut, Sicherung wieder rein... äh? Was spratzelt denn da so komisch *grübel* OOOHA, das gehört sicher nicht so.

Zuerst zum "Versuchsaufbau": Steckdose an der Wand, ca. 4m vom Sicherungskasten entfernt, angeschlossen mit 2,5mm² an einer L 16A Sicherung. Daran eine 3-fach Steckerleiste. An der Steckerleiste hängt ein Kühlschrank, und über ein 3m Verlängerungskabel, ein Wäschetrockner.

Bild eingefügt

Der Stecker der 3-Fach Steckdosenleiste. Die Steckdose an der Wand sieht ähnlich aus.

Bild eingefügt

Der 3-Fach Verteiler hat seltsamerweise gar nix abbekommen, sieht außen und innen aus wie neu.

Jetzt ...
29 - SONS Kärcher T201 ESB35 -- SONS Kärcher T201 ESB35

Ja, das ist ein ganz typischer Fall der segensreichen Wirkung alter 16A-H-LS. Dort könne z.B. über eine Steckdosenleiste mehrere (Groß-)Geräte angeschlossen gewesen sein (auch: Wasserwelle, Mikrokocher etc.).

Mit der Kleinreparaturklausel hat das nichts zu tun. Denn die greift sowieso nicht, wenn der Schaden schon bei Einzug bestand. Falls sie überhaupt noch gilt (wass bei Formularmietverträgen oft gar nicht der Fall ist - ggf. prüfen lassen).

Und völlig ungefährlich ist dieser Zustand auch dann nicht, wenn dort nichts mehr angeschlossen wird. Verkohlte Isolierstoffe leiten nämlich gerne (also besteht zumindest Brandgefahr)...

Ich würde in vergleichbarem Fall wie folgt vorgehen:
1) schriftlich (per Einschreiben!) den Vermieter zur Instandsetzung (Steckdose UND alte LS) auffordern, gleich mit Fristsetzung (ca. 2 Wochen) und der Androhung, es im Weigerungsfalle auf seine Kosten selbst in Auftrag zu geben

2) wenn es nicht repariert wird, selbst einen Elektriker beauftragen, dessen Rechnung auslegen und den Betrag von der nächsten Mietzahlung abziehen!

3) freuen

P.S:
Wie immer war dies natürlich keine Rechtsberatung, sondern nur meine persönliche grundsätzliche Sicht solcher Dinge!
Für individuelle Rechtsberatung im jewe...
30 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ?
Hallo Trumbaschl,


Zitat : was um alles in der Welt willst du da für Leistung umsetzen???

eigentlich gar nicht mal viel. Es geht nicht um möglichst viel Leistung, sondern um Flexibilität.
Die Möglichkeit die Steckdosen schalten zu können.
Und zwar 50 - 70 % aller Steckdosen im Haus.
Einige (1-2) pro Raum können nat. auch mit 3x2,5mm² und B16 feste angeschlossen werden. Dank Leerrohren ist das ja schnell gemacht.
Simpelstes Beispiel : z.B. eine Stehlampe / Möbellampe vom Lichtschalter der Türe aus zu schalten.
Oder Lampen zeitgesteuert / per Telefonanruf und DTMF Tönen ...
Oder wenn ich mir später überlege, z.B. das el. Garagentor vom Flur aus schon mal zu öffnen, wenn ich aus dem Haus gehe, dann kann ich das an meiner zentralen Stelle verschalten.
Oder alle Rolladen von einem Schalter...
Wenn die Leitungen erstmal alle liegen ist somit alles möglich und leicht variabel gestaltbar.

Zuerst vielleicht noch durch umve...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Steckdosenleiste 16a Abgesichert eine Antwort
Im transitornet gefunden: Steckdosenleiste 16a Abgesichert


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192596150   Heute : 5268    Gestern : 7576    Online : 190        16.8.2026    19:03
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0628020763397